一、 施工准备
(一) 材料及主要机具:
1 水泥:用325-425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2 砂:用粗砂或中砂,当混凝土为 C30以下时,含泥量不大于5%。
3 石子:构造柱、圈梁用粒径:0.5-3.15cm卵石或碎石;板缝用粒径0.5一1.2cm细石,当混凝土
为 C30以下时,含泥量不大于2%。
4 水:用不含杂质的洁净水。
5 外加剂:根据要求选用早强剂、减水剂等,掺人量由试验室确定。
(二) 作业条件:
1 混凝土配合比经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符。
2 模板牢固、稳定,标高、尺寸等符合设计要求,模板缝隙超过规定时,要堵塞严密,并办完预检

续。
3 钢筋办完隐检手续。
4 构造柱、圈梁接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物要清理干净。
5 常温时,混凝土浇筑前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。
二、 操作工艺
(一)工艺流程:
准备材料机具→搅拌混凝土→运输混凝土至浇筑地点→浇筑振捣混凝土→混凝土养护
(二) 操作工艺
1 混凝土搅拌:
1) 根据测定的砂、石含水率,调整配合比中的用水量,雨天应增加测定次数。
2) 根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量,分别固定好水泥(散装)、砂、石各个磅秤的标
量。磅秤应定期核验、维护,以保证计量的准确。计量精度:水泥及掺合料为土2%,骨料为土3%,
水、外加剂为土2%。搅拌机棚应设置混凝土配合比标牌。
3) 正式搅拌前搅拌机先空车试运转,正常后方可正式装料搅拌。
4) 砂、石、水泥(散装)必须严格按需用量分别过秤,加水也必须严格计量。
5) 投料顺序:一般先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。掺合料在倒水泥时一并加入。
掺外加剂与水同时加入。
6) 搅拌第一盘混凝土,可在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥和水量。
7) 混凝土搅拌时间,应根据混凝土配合比情况按现行砼结构施工验收规范确定,自落式搅拌机
一般不应少于1.5mi n。
8) 混凝土坍落度,一般控制在配合比的允许范围内,每台班应测两次。
2 混凝土运输:
1) 混凝土自搅拌机卸出后,应及时用翻斗车、手推车或吊斗运至浇筑地点。运送混凝土时,应防
止水泥浆流失。若有离析现象, 应在浇筑地点进行人工二次拌合。
2) 混凝土以搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间,当混凝土为C30及其以下,气温高于25℃时不得
大于90min, C3()以上时,不得大于60min。
(三) 混凝土浇筑、振捣:
1) 构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石

子混凝土。
2) 浇筑方法:用塔吊吊斗供料时,应先将吊斗降至距铁盘50-60cm处,将混凝土卸在铁盘上,再用
铁锹灌人模内,不应用吊斗直接将混凝土卸人模内。
3) 浇筑混凝土构造柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再灌人混凝土,应分层浇筑、振
捣,每层厚度不超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不宜大干2m,如能确保浇筑密实,亦可每层
一次浇筑。
4 混凝土振捣:振捣构造柱时,振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时、振捣棒与混凝土面
应成斜角,斜向振捣。振捣板缝混凝土时,应选用φ30mm小型振捣棒。振捣层厚度不应超过振捣棒的
1.25倍。
5 浇筑混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模
板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象,指派专人检修。
6 表面抹平:圈梁、板缝混凝土每振捣完一段,应随即用木抹子压实、抹平。表面不得有松散混凝
土。
(四)混凝土养护:
混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次,养护时间
不得少于7d。
(五)填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。
(六) 成品保护
1 浇筑混凝土时,不得污染砖墙面。
2 振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止移位。
3 钢筋有踩弯、移位或脱扣时,及时调整、补好。
4 散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。
三、 质量标准
(一) 保证项目:
1 水泥、砂、石、外加剂必须符合施工规范及有关标准的规定,有出厂合格证、试验报告。
2 混凝土配合比、搅拌、养护和施工缝处理,符合规范的规定。
3 按标准对混凝土进行取样、制作、养护和试验,评定混凝土强度并符合设计要求。
(二) 基本项目:
混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞露筋、缝隙、夹渣。
(三)允许偏差项目:(砖混结构)
项目 允许偏差 检验方法
构造柱中心线位移 10 用经纬仪或尺量检查
构造柱层间错位 8 用经纬仪或尺量检查
标高(层高) ±10 用水准仪或尺量检查
截面尺寸 +8-5 尺量检查
每层垂直度 10 用2米拖线板检查
10以下全高垂直度 15 用经纬仪或吊线检查
10m以上全高垂直度 20 用经纬仪或吊线检查
表面平整度 8 用2m靠尺和楔形塞尺检查
四、通病防治
1 混凝土材料计量不准:影响混凝土强度,施工前要检查,校正好磅秤,车车过秤,加水量必须严
格控制。
2 混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷:混凝土振捣不实,漏振,钢筋

缺少保护层垫
块,尤其是板缝内加筋位置,应认真检查,发现问题及时处理。
五、安全交底:
1、 浇筑用的脚手架应经安全员验收后方可使用,不准随意拆改或挪动。
2、 起吊混凝土时,混凝土不得装得过满。吊臂范围内不得有人停留。
3、 高空作业时要挂好安全网,戴好安全帽,系好安全带。
4、 振捣人员应戴绝缘手套穿绝缘鞋。临时架设的电缆应与脚手架、钢筋等金属结构物采取绝缘隔离措施。


相关文档