年变电《安规》题库-改错
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
五、改错题共94题 (94.0分)
1. 事故紧急抢修可不用工作票,但应使用事故紧急抢修单。 (1.0分)
答案:正确
2. 在运送氧气瓶与乙炔气瓶时,应将它们分开1Ocm以上,防止它们在运输中互相撞击。 (1.0分)
答案:错误改正:禁止把氧气瓶及乙炔气瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。
3. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 (1.0分)
答案:错误改正:在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
4. 220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于l.5m。 (1.0分)
答案:错误改正:220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘承力工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于1.8m。
5. 触电救护,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者不要触及附近带电体,防止再次触电。 (1.0分)
答案:错误改正:救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备.
6. 试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 (1.0分)
答案:正确
7. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,全体工作人员应撤离工作地点,由工作负责人在运维人员许可后进行加压试验。 (1.0分)
答案:错误改正:检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:全体作业人员撤离工作地点。将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏。应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后,由运维人员进行加压试验。工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。
8. SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。 (1.0分)
答案:正确
9. 工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。当有错、漏字需要修改时,应重新填写工作票。 (1.0分)
答案:错误改正:工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。
10. 操作票填写完成后,操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 (1.0分)
答案:正确
11. 电动工具的电气部分经维修后,进行绝缘电阻测量,符合要求后即可使用。
(1.0分)
答案:错误改正:电动工具的电气部分经维修后,应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验,试验电压参见GB 3787-2006《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》中的相关规定。
试验时间为1min。
12. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 (1.0分)
答案:正确
13. 在电缆沟道(竖井)内、电缆夹层、控制室、电子设备间、计算机房内进行电焊或使用喷灯作业,应使用二级动火工作票。 (1.0分)
答案:正确
14. 所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。 (1.0分) 答案:正确
15. 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏电流试验时间3min。 (1.0分)
答案:错误改正:组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除按表16的项目和标准试验外(指220kV及以下电压等级),还应增加工频泄漏试验,试验电压见表17。泄漏电流以不超过1mA为合格,试验时间5min。
16. 变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,应牢固可靠,并设护笼。上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。
(1.0分)
答案:正确
17. 使用钳型电流表时,应注意检查钳型电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。 (1.0分)
答案:正确
18. 工作中,工作人员正常活动范围与设备带电部分的安全距离,lOkV为0.7m。
(1.0分)
答案:错误改正:表3作业人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离:10kV为0.35m。
19. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作负责人的监护下进行。 (1.0分)
答案:错误改正:禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。
20. 不熟悉风动工具使用方法人员,不准擅自使用风动工具。 (1.0分)
答案:正确
21. 单人操作时,运维人员应根据调控员的命令进行,可不用操作票。 (1.0分)
答案:错误改正:单人操作:由一人完成的操作。单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。若有可靠的确认和自动记录手段,调控人员可实行单人操作。实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或调度控制中心批准,人员应通过专项考核。
22. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 (1.0分)
答案:正确
23. 监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运维人员操作,运维负责人监护。 (1.0分)
答案:正确
24. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于10;人力驱动时不应小于ll。 (1.0分)
答案:错误改正:滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于l0
25. 长期停用或新领用的电动工具应用5OOV的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到5MΩ,应进行维修处理。 (1.0分)
答案:错误改正:长期停用或新领用的电动工具应用5OOV的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MW,应进行维修处理。对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。
26. SF6配电装置发生大量泄漏时,应立即开启所有排风机排风,抢修人员在高压室内连续工作不得超过15min。 (1.0分)
答案:错误改正:SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强制排风,并用检漏仪测量气SF6体合格,用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后,人员才准进入。
27. 直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。 (1.0分)
答案:正确
28. 高压电动机在检修期间,若需送电试验电动机或附属装置,在取得工作许可人同意后即可送电。 (1.0分)
答案:错误改正:工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或附属装置时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。
29. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标
准、规范的要求,工作人员所穿的外衣裤服只要是全棉的即可。 (1.0分)
答案:错误改正:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。
30. 在5级及以上的大风或雷电等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应制定相应的安全措施,经工区批准后方可进行。 (1.0分)
答案:错误改正:在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位批准后方可进行。
31. 供电单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的施工单位签发。 (1.0分) 答案:错误改正:供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的用户单位、施工单位或供电单位签发。
32. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。 (1.0分) 答案:正确
33. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 (1.0分)
答案:正确
34. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。 (1.0分)
答案:错误改正:为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。
35. 判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。 (1.0分)
答案:正确
36. 运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时,可不使用工作票,但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。 (1.0分)
答案:正确
37. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作中禁止将回路的永久接地点断开。 (1.0分) 答案:正确
38. 拉合断路器的操作可以不用操作票。 (1.0分)
答案:错误改正:拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。
39. 采取电话许可的变电站(发电厂)第二种工作票,工作所需安全措施应由运维人员布置。 (1.0分)
答案:错误改正:采取电话许可的变电站(发电厂)第二种工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置。
40. 电气工具和用具应由专人保管,每年应由电气试验单位进行定期检查。 (1.0分)
答案:错误改正:电气工具和用具应由专人保管,每6个月应由电气试验单位进行定期检查。
41. 装、拆接地线,应做好记录,许可、终结时应交待清楚。 (1.0分)
答案:错误改正:装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。
42. 各类作业人员应询问其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施。
(1.0分)
答案:错误改正:各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
43. 室内的高压设备发生接地时,巡视人员应距离故障点8m以外。 (1.0分)
答案:错误改正:高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
44. 现场工作开始前,应检查己做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。 (1.0分)
答案:正确
45. 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。 (1.0分)
答案:正确
46. 接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。 (1.0分)
答案:正确
47. 开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,即可工作。 (1.0分)
答案:错误改正:开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。
48. 330kV圆弧形保护间隙整定值为1.0~l.lm。 (1.0分)
答案:正确
49. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。此补填的工作票不需再次履行签发许可手续即可执行。 (1.0分)
答案:错误改正:工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行签发许可手续。
50. 手持电动工器具如有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不得继续使用。 (1.0分)
答案:正确
51. 一张工作票中,工作许可人与工作负人不得互相兼任。若工作票签发人兼任工作许可人或工作负责人,应具备相应的资质,并履行相应的安全责任。 (1.0分)
答案:正确
52. 专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员担任专责监护人员工作。 (1.0分)
答案:错误改正:专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。
53. 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。 (1.0分)
答案:错误改正:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关(刀闸)同其他电气装置分开的部分。
54. 手持电动工具的单相电源线应使用双绞线。 (1.0分)
答案:错误改正:移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用三芯软橡胶电缆。
55. 线路的停电可以按照与线路工作许可人商定的时间执行。禁止约时停、送电。
(1.0分) 答案:错误改正:线路的停、送电均应按照值班调控人员或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。
56. 在通风条件不良的电缆隧道内巡视时,作业人员应携带防毒面具。 (1.0分)
答案:错误改正:在电缆隧(沟)道内巡视时,作业人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带正压式空气呼吸器。
57. 高压设备停电时,作业人员可以独自移开遮栏进行工作,工作完成后应立即恢复。 (1.0分) 答案:错误改正:无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离。
58. 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与工作许可人办理。 (1.0分)
答案:错误改正:分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。
59. 发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出,呼吸心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。曾受水中抢救训练者在水中即可抢救。 (1.0分)
答案:正确
60. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,工程管理部门应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 (1.0分)
答案:错误改正:参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
61. 一级动火工作的过程中,应每隔1~2h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。 (1.0分) 答案:错误改正:一级动火工作的过程中,应每隔2}4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。
62. 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责。作业前应向吊车司机、专责监护人进行安全技术交底,并向其他人员交代起重搬运方案。 (1.0分)
答案:错误改正:一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安
全措施。起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。
63. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,应分别填用检修与试验工作票,但试验工作应得到检修工作负责人许可。 (1.0分)
答案:错误改正:在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
64. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过岗位技能培训后,可在现场单独从事简单工作。 (1.0分)
答案:错误改正:新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
65. 在配电装置上检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分{如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段},则各段应分别验电接地短路。
(1.0分)
答案:正确
66. 对于中性点接地的110kV高压设备现场的通道上,其行车安全限高标志至无遮栏带电部分之问的安全距离为1.65m。 (1.0分)
答案:正确
67. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经调控人员的许可。若进入变、配电站、发电厂工作,都应经运维人员许可。 (1.0分)
答案:正确
68. 在变电站内,在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。 (1.0分)
答案:错误改正:在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票,但应做好相应记录,该工作至少由两人进行
69. 未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。 (1.0分)
答案:正确
70. 手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过12V。 (1.0分)
答案:正确
71. 换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者,应填用带电作业工作票。 (1.0分)
答案:错误改止:换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压H.流系统停用者,应填用第二种工作票。
72. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。 (1.0分)
答案:错误改正:.在电气设备卜工作,保证安全的组织措施包括:现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
73. 潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面不准有人进入。 (1.0分)
答案:正确
74. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点应涂上黑色油漆,做好标记。 (1.0分)
答案:错误改正:在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有黑色标记。
75. 《安规》要求,发布“倒闸操作”指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,双方应录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 (1.0分)
答案:错误
76. 当发现有人低压触电时,可通过抓住触电者脚上的绝缘鞋的方法,使触电者脱离电源。 (1.0分)
答案:错误改正:如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
77. 低压电气带电工作应戴绝缘手套、护目镜,并保持对地绝缘。 (1.0分)
答案:错误改正:低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘。
78. 作业人员与邻近110kV设备带电部分的最小距离为1.2m情况下进行地电位作业,应停用邻近的高压设备或使用“带电作业工作票”工作。 (1.0分)
答案:正确
79. 起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物悬在空中时,禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。 (1.0分)
答案:正确
80. 雨雪天气时,如要进行室外直接验电,应加强监护。 (1.0分)
答案:错误改正:高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持表1中规定的距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。
81. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于2.5m时应设保护罩。 (1.0分)
答案:正确
82. 单人操作在倒闸操作过程中,如遇闭锁装置故障,在取得当值调控人员同意后,可以进行解锁操作。 (1.0分)
答案:错误改正:单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运维人员到现场,履行上述手续后处理。
83. 远方操作一次设备前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。
(1.0分) 答案:正确
84. 设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门等处均应加挂机械锁。 (1.0分)
答案:正确
85. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育,经领导批准后方能上岗。 (1.0分)
答案:错误改正:各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
86. 手电钻在使用前应检查电线是否完好,当电线表皮有裂纹时禁止使用。 (1.0分)
答案:正确
87. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。 (1.0分)
答案:正确
88. SF6配电装置发生防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或乙醇擦拭干净。
(1.0分)
答案:错误改正:SF6配电装置发生设各防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。
89. 若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。 (1.0分)
答案:错误改正:若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或运维管理部门指定并经书面公布的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。
90. 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设临时绝缘挡板将其隔离。 (1.0分)
答案:错误改正:室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)
91. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050~高的栏杆和不低于85~高的护板。 (1.0分)
答案:错误改正:所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050~高的栏杆和不低于100mm高的护板。
92. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。(1.0分)
答案:错误改正:在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。
93. 分工作票由总工作票的工作负责人签发。 (1.0分)
答案:错误改正:总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。
94. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。 (1.0分)
答案:正确
2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕
后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确
电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年
5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;
案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电
安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。
11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。
电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人
2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改
2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。
5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤
五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备
2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地
D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用
C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具
《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案
D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室
《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人
B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救
一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施
1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。
国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C
6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系
变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题
(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生
2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。
2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复
6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具