1、工程概况

本项目由一栋大体量综合楼和一栋单层配套建筑组成,其中综合楼主要功能为商场和大型汽车库两部分。单层配套建筑功能为汽车美容店。项目总占地面积39239.08万平方米,总建筑面积110587.21万平米,容积率1.41,建筑密度43.35%。地上四层,地下二层,建筑高度21.1米。

项目耐火等级二级,结构选型为钢筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。人防地下室设于地下一层和地下一层夹层,采用平站结合方式,平时车库,战时人防。

2、编制依据

2.1珠海沃尔玛亚洲不动产山姆购物中心建筑施工图、结构施工图

2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

2.3《建筑结构荷载规范》(GB 50009)

2.4《直缝电焊钢管》(GB/T13793)

2.5《钢结构设计规范》(GB 50017)

2.6《碳素结构钢》(GB/T700)

2.7《钢管脚手架扣件标准》(GB15831)

2.8《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)

2.9《建筑地基基础设计规范》(GB50007)

2.10《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228)

2.11《建筑施工计算手册》国建筑工业出版社

2.12《建筑施工手册》中国建筑工业出版社;

2.13《建筑施工安全检查标准》中国建筑工业出版社。

3、施工安排

3.1人员分工及安全职责

3.1.1 项目经理:

---是项目安全生产的第一责任人,对项目安全生产负总责。对项目副职的安全

管理工作和职责履行附有监督检查和连带责任。

---组织成立安全管理机构,对安全生产责任进行分工,组织制定安全生产责任制和考核奖罚制度,对安全责任制的履行进行集体评议并考核兑现,负责监督安全奖罚的落实。

---支持项目安全员和施工管理人员行使安全监督、检查和督促工作。

---至少每月一次组织对项目施工现场、安全管理过程资料和安全生产责任制的履行进行检查和隐患排查。

---对于重大安全隐患和项目副职落实的安全隐患整改情况进行跟踪、督促。负责签发重大安全隐患整改通知书。

---组织编制并演练安全应急预案,支持并督促安全应急设备、物资的储备。

3.1.2 项目总工程师:

---对项目安全生产负技术管理责任。对项目经理负责,是项目技术管理系统负责人,对工程部长的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。

---严格执行安全技术规程、规范、标准,结合项目工程特点,主持项目的安全技术交底并监督实施。

---审批专项施工方案、作业指导书交底资料,对技术交底资料中的安全措施进行重点审查,对工程部相关安全管理资料的合规性负责。

---对方案实施和技术管理具有奖罚考核权,提出安全隐患和事故处理意见,并负责监督落实执行。

3.1.3项目生产经理:

---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。

---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。

---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。

---参与安全生产检查和安全生产事故隐患排查整改,每日对施工现场安全巡查,并及时消除安全隐患。

3.1.4技术员

---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决;

---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。

---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。

3.1.5安全员

--- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。

---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。

---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。

---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

---对于安全隐患整改负责监督落实。

---督促各级各类人员履行安全生产职责,对特种作业人员持证上岗情况进行检查,定期对防护、外架、临电、机械进行安全检查,对发现的问题下发整改通知单并限期整改。

3.2工长职责及分工

负责脚手架搭设前对工人进行安全和技术交底,在搭设过程中加强过程质量控制,脚手架搭设完毕要按照安全技术规范和方案要求进行验收,同时做好验收记录。

3.3劳务层负责人及职责

负责做好工人的劳动安排、施工机具和周转材料的调配,加强对工人的劳动及安全教育和施工现场的协调性。

3.4工人数量

20个架子工、两个测量工用于脚手架的安装与拆除。

3.5材料数量、计划

4、施工准备

4.1 技术准备

4.1.1熟悉审查方案及方案附图,认真学习脚手架专项施工及安全规范。

4.1.2施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后重新交底。

4.1.3搜集有关脚手架的资料,作好材料准备。

4.2 机具准备

现场共设5台塔吊解决材料的垂直运输,设架子扳手20个,力矩扳手5把。4.3 材料准备

φ48×3.0钢管,长为1~6m;厚50mm×宽200mm×长4000mm脚手板及钢笆片;

1.8m×6.0m密目安全网;3m×6.0m安全尼龙兜网;直角扣件;旋转扣件;对接扣件等。外侧立杆、外侧纵向水平杆以及剪刀撑均采用黄色架管,外侧防护栏杆采用红白相间架管。

具体数量由材料部门统计并分批进场。

4.4 地基承载力

基础为200mm厚的C20混凝土素砼,立杆下设置脚手板或槽钢以满足承载力需求。

5、主要施工方法及措施

5.1脚手架方案的选择

依据本工程的结构特点,一层至四层顶采用钢管扣件式双排落地脚手架,脚手架四周全封闭,外挂密目安全网,作为主体结构施工用架。

5.2脚手架设计

5.2.1脚手架搭设高度

5.3双排落地脚手架

双排落地脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.8米。钢管类型为48×3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距4.50米。

5.3.1双排落地式脚手架施工工艺

铺设脚手板或槽钢→弹线、立杆定位→摆放立杆→大横杆两端竖立杆并与大横杆扣紧→安大横杆端小横杆、竖小横杆端立杆并与小横杆扣紧→安另一侧大、小横杆及立杆→补间隔的立杆并安小横杆→调校立杆及第一步大横杆→安扫地大横杆并与各立杆扣紧→安扫地小横杆与各立杆扣紧→安第二步大横杆并与各立杆扣紧→安第二步小横杆并与各立杆扣紧→安连墙连接杆→按照第三、四步……大横杆和小横杆及连墙连接杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板或钢笆片→绑扎防护及挡脚板,并挂立网防护→验收。

5.3.2 施工要求

定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离结构距离,并做好标记;用钢卷尺分出立杆位置,并点出立杆标记;脚手板或钢笆片铺放必须平稳。

双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

5.4 脚手架的构造要求

5.4.1立杆

脚手架立杆接头必须采用对接扣件,立杆与大横杆采用直角扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。立杆垂直度偏差保证在±50mm范围内。开始搭设立杆时,每步大横杆均须与相邻的结构柱连接。

5.4.2 大横杆

大横杆设于小横杆之下,并采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆应布置在立杆间的里侧且相临步架须错开,大横杆杆件长度宜6m、4.5m。大横杆采用对接扣件连接,对接接头应交错布置,不应设在同步同跨内,相临接头水平距离不应小于立杆间距,并应避免设在大横杆的跨中。同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300,大横杆四面架子的纵向水平高差不超过50mm。作业面层需搭设二道大横杆作为防护栏杆,其高出脚手板1200mm、600mm,并在作业层设挡脚板。

脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.4.3小横杆

每一主节点必须设置一根小横杆,并采用直角扣件在大横杆上与立杆扣紧。靠结构一侧的外伸长度小于250mm,在外架立面外伸长度不大于100mm。连墙用小横杆应与架体立杆或大横杆采用直角扣件连接牢固。

5.4.4拦腰杆

每一步距内,在外排脚手架立杆的中间设置一排拦腰杆,确保安全,采用Φ48×3.0钢管。

5.4.5 连墙构造

本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,如遇大面积剪力墙且需做连墙件时,在剪力墙上预留直径为55mm的穿墙孔,孔内穿入钢管,与脚手架大横杆用扣件连接。连墙件拉杆必须拉设到内外侧大横杆上。

在门窗洞口处做连接件时,可采用门窗洞口加固式。即将2根小横杆通过门窗洞口伸进,用两根适长的钢管竖放在墙两侧,再用直角扣件连接,夹紧固定。在钢管与墙面之间须垫短木方。

在大跨度无柱、剪力墙且需做连墙件时,可在梁上预埋350mm长钢管,钢管露出150mm,通过露出钢管用扣件脚手架拉结。

连墙钢管和脚手架连接采用双扣件,连墙件布置为2步3跨,连墙件位置应与立杆位置相对应。

脚手架使用过程中需在楼层处搭设临时施工作业层,要求钢笆片铺设后与楼层面平齐或低50mm。

5.4.6脚手板

脚手板采用平铺,接头采用对接,脚手板悬挑长度不大于150mm。在作业层下部搭设一道钢板网和水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过一层。

落地脚手架立杆下铺通长跳板,每段作业层满铺脚手板,下设钢板网。脚手板设置在3根横向水平杆上,并用直径1.2㎜的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2 m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。

脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于150mm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于150mm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象。

5.4.7剪刀撑及斜撑搭设要求

本工程脚手架竖直及水平向须连续设置剪刀撑。

剪刀撑4跨5步设置一道,斜杆与地面夹角在45-60°。剪刀撑斜杆的接头采用搭接,搭接长度不小于1000mm,在搭接范围内用不少于三个旋转扣件连接。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不大于150mm。

5.4.8连墙件搭设要求

连墙件中的连墙杆呈水平与楼板面设置,与脚手架连接的一端须稍微下斜,不容许向上翘起。每层外架往上接高时,接搭设完该处的立杆、大横杆、小横杆后,应及时设置连墙件。连墙件靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。连墙件优先采用梅花形布置。一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件。连墙件布置为2步2跨。

5.4.9施工过程中应注意事项

随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,同时适度拧紧扣件,扣件螺栓拧紧扭力矩应在40~50N·m之间,最大不能超过65N·m。连接立杆的对接扣件必须采用十字对接扣件;连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓头要向上,以防雨水进入。

按脚手架设计的间距、排距要求进行定位。脚手板必须铺放平稳,不得悬空。

5.4.10安全网的架设

在脚手架的外立杆和栏杆的里侧满挂1.8×6m的绿色阻燃密目安全网。

在作业层的脚手板下平挂3×6m安全尼龙兜网,施工层满铺脚手板。

5.4.11室外电梯、及卸料平台处的处理:

室外电梯及卸料平台均自成受力体系,挑架及其他架体在此处断开,严禁与挑架及其他架体连接在一起。

5.4.12脚手架的防雷、防电措施

防雷:主体施工阶段正处雨季,遇降雨时,人员不得站在最上层架体上;进入楼层内避雨时也应与架体保持一定安全距离,以免雷电伤人,设置接地线与强电设计的接地体进行有效连接。

防电:脚手架在架设和使用期间,严防与带电体接触。对有近距离接触的电线和脚手架应进行包扎隔绝,脚手架采取接地处理。在脚手架上施工的电焊机,混凝土振动器等,要放在干燥木板上,操作者要带绝缘手套,穿绝缘鞋,电器外壳要采取保护性接地或重复接零措施。夜间施工的照明线通过脚手架时,使用电压不超过12伏的低压电源;电源线严禁直接绑挂在脚手架上,如必须绑挂,要用木方等绝缘材料作为隔离措施。

接地线:采用Φ12镀锌钢筋或5×40的镀锌扁钢,接地线与强电设计的接地体进行连接,并保证接触可靠。

5.4.12安全通道处的处理:

安全通道由基坑冠梁开始搭设至主楼外架,通道宽不小于1.5米,高3米。通道

φ,间距为纵向1米,横向0.5米;大横杆间距1.5下部支撑采用:立杆mm

48?

0.3

φ,间距为纵向1米,横向0.4米;小横杆1米。通道上部搭设采用:立杆mm

0.3

48?

米;大横杆间距1.5米。通道棚走道满铺50mm厚跳板,再铺一层旧模板。通道两侧外部满挂阻燃密目安全网铺,通道顶部满铺双层跳板。

6、脚手架搭设检查、验收、使用和维修的技术要求

6.1把好验收关,搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织安全、工长、搭设班组进行检查验收,符合要求后方可上人使用,脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定要求,架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。

6.2安装后的扣件螺栓扭力矩应用扭力扳手检查,抽样方法应按随机均布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定确定,不合格的必须重新拧紧直至合格为止。

6.3 操作层上的施工荷载应符合设计要求,结构3KN/m2,不得超载,不得将模板支撑、泵送混凝土输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备及堆放材料。

6.4设专人负责对脚手架进行经常检查和保修。

1)在下列情况下,必须对脚手架进行检查:

a 在六级大风与大雨后;

b停用超过一个月,复工前;

2)检查保修项目

a各主节点处杆件的安装,连柱件、支撑等构造是否符合施工方案要求;

b地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

c扣件螺栓是否松动;

d脚手架立杆的沉降与垂直度允许偏差是否符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的规定要求,并定期对外架的沉降和垂直度进行观测并做好记录。

e安全防护措施是否符合要求。

3)在脚手架使用期间,任何杆件需拆除时应先报主管部门批准后才能实施。

6.5在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

6.6在六级以上大风,和大雪、大雾、大雨天气下禁止脚手架作业,雨雪后上架要有防滑措施。

6.7外架实行内挂立网全封闭,内挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。

6.8人员素质要求

6.8.1高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲、无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无防碍登高架设作业的其它疾病和生理缺陷。

6.8.2责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程,严禁酒后作业和作业中玩笑嬉闹。

6.8.3正确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护的2m以上作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。

6.8.4操作工必须经过培训教育,考试、体检合格后,持证上岗。任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

6.8.5作业所用材料要堆放平稳,高处作业面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆

乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。

6.9 架子使用材料要求

6.9.1钢管(连墙件):

选用Φ48(外径)×3.0mm 钢管。质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定;应涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,禁止使用有明显变形、裂纹的钢管。

报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹和严重锈蚀的钢管。

安全色:防护栏杆为红白相间色。

6.9.2 扣件

扣件应与钢管管径相配合,材质应符合我国现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。

扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口外的最小距离应不小于5mm。

扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

扣件表面应进行防锈处理。

扣件报废标准:扣件有裂纹、变形、滑扣。

6.9.3脚手板

选用50厚木脚手板或钢笆片;木脚手板应采用杉木或松木制作,材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。两端使用8#镀锌铁丝箍两道。禁止使用有扭纹、腐朽、破裂和横透疖等不符合的木板。

6.9.4安全网

安全网的技术要求必须符合我国现行标准的规定,方准进场使用。大孔安全网用作兜网,其规格:3×6m;绿色密目安全网其规格:1.8×6m,只能用作外挂立网。绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网必须是阻燃的,要求做完防火试验合格后方可进场,不合格者不得进场。

安全网在存放使用过程中,不得有机化学物质污染或其它可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。

安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。

7、脚手架的拆除

7.1、拆除准备

7.1.1由质安员负责全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;

7.1.2根据检查结果补充完善施工组织设计(方案)中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;

7.1.3由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;

7.1.4清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

7.2、拆除

7.2.1、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

7.2.1、拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

7.2.3、拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

7.2.4、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

7.2.5、连墙点应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应设置临时支撑,然后再拆抛撑。

7.2.6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

7.2.7、在大片架子拆除前先将预留的斜道、上料平台、通道等,先行加固,以便拆除后确保其完整、安全和稳定。

7.2.8、拆除时如附近有外电线路,要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。

7.2.9、拆下的材料,应用绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

7.2.10、在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

8.安全管理措施

8.1 架子搭设安全保证措施

8.1.1凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业。配备架子工的徒工,在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员,必须定期(每年)进行体检。

8.1.2脚手架支搭以前,必须制定施工方案和安全技术交底。

8.1.3操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。

8.1.4架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩带安全带。所用的工具应栓2m长的保护绳。安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在钢筋或其它不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子,严禁酒后作业。

8.1.5遇有恶劣气候(如风力5级以上,高温、大雨气候等)影响安全施工时应停止高处作业。

8.1.6大横杆应绑在立杆里面,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑至三步时必须绑扎连墙件和剪刀撑。绑大横杆时,必须2—3人配合操作,由中间一人接杆,放平,按顺序绑扎。

8.1.7递杆、拔杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拔杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊料,大绳必须结实,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运钢管时应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳。

8.1.8未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架。架子搭完后由工人会同架子组长、使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,检验合格后,办理交接验收手续方可使用。使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板:必须拆改时,应经施工负责人批准,由架子工负责操作。

8.1.9所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现有倾斜下沉、松扣

和崩扣等现象,要及时维修。

8.1.10 架体搭设时,材料应放置在楼层内且距楼层边不小于300mm,放置时不与楼层边缘平行。

8.2 架子拆除安全保证措施

8.2.1脚手架拆除通用安全保证措施

1)外架拆除前,工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作,交底要有接受人签字。

2)拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。

3)拆架前在地面上用绳子或铁丝先拉好围栏。设专人监护,没有安全员工长在场,外架不准拆除。

4)架子拆除程序应由上而下,按层按步拆除。先清理架上杂物,如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求主杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

5)架子拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拆拉杆→传递至地面→清除扣件→按规格堆码。

6)拆杆和放杆时必须由2—3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。

7)拆架人员必须系好安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强,技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部作业。

8)拆架时,若有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。

拆架时扣件必须从钢管上全部拆除,不准将扣件留在被拆下的钢管上。

10)拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿扳手,工具用后必须放在工具套内。

11)拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嬉戏打闹。

12)拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿易滑鞋上架作业,衣服要轻便。

13)拆除中不得更换人员,如更换人员必须重新进行安全技术交底。

14)脚手杆要随拆、随运、随清,分类、分堆、分规格码放整齐,拆下来的脚手

杆要有防水措施,以防雨后生锈。严禁将扣件留在脚手杆上,扣件要分型号装箱保管。

15)拆下来的钢管要定期刷防锈漆和调和漆。弯管要调直。扣件上螺丝要上润滑油。

16)严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作。

8.3 质量保证措施

8.3.1 构配件允许偏差表3

8.3.2 脚手架搭设的允许偏差和检验方法表4

8.3.3 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准表5

9.专项应急预案

9.1成立应急预案小组

组长:黄红兵(联系方式:187********)

副组长:李江华(联系方式:182********)

组员:黄欢欢、廖明华、沈辉、朱学兵、李刚华、钱前程、郭凯

9.2组织机构

项目组成应急响应指挥部。负责应急抢救指挥。

1)现场指挥组:其任务是了解掌握事故情况,组织现场抢救指挥。

2)抢救联络组:其任务是根据指挥组指令,及时布置现场抢救,保持与当地建设行政主管部门、劳动部门等的沟通。并及时通知当事人的亲人。

3)治安组:其任务为现场秩序维护、保护事发现场、做好当事人周围人员的问询记录,保持与当地公安部门的沟通。

4)善后组:其任务是妥善处理好善后的工作,按职能归口负责保持与当地相关部门的沟通联系。

9.3事故处理程序

1)当施工现场发生高处坠落事故时,目击者应高声呼救,并拨打应急电话通知项目经理,同时也要通知离出事地点最近的管理人员,离出事地点最近的管理人员应

迅速敢到出事地点,对事故情况迅速做出初步判断,除临时承担指挥应急抢救外,应再一次电话通知项目经理及相关人员、现场救护员马上赶到出事地点;电话通知时,应准确地说明事故地点、时间、受伤程度和人数。

2)项目经理接到报告后应及时赶到现场或紧急授权应急小组其他领导负责救援工作,并第一时间通知医务人员赶到现场进行救治;应急救援负责人应根据高处坠高处坠落事故发生后,在120赶到前,现场医生要对当事者进行即使的必要治疗,现场抢救的重点应放在对休克、骨折和出血等几种情形上。120赶到后,要在120医生指导下尽快把伤者抬到救护车上。

3)首先由现场医生观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右。

4)如高处坠落者出现颅骨外伤,如伤者神志清醒,则先想办法止血;如处在昏迷状态,则在止血的同时必须维持昏迷者的呼吸道通畅,要让昏迷者平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生吼阻塞。同时呼唤伤者,使其脱离昏迷状态。

5)如高处坠落者出现骨折,比如手骨骨折,不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把伤者位置临时固定,使断端不在移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹竿等,在无材料情况下,上身可固定在身侧,下肢与无骨折的下肢缚在一起,然后再用硬板担架搬运。

6)发生脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后。搬运时,将伤者平卧放在硬板担架上,严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运,避免受伤者脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡,从而造成二次伤害的发生。

7)遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位。

8)当事人被送入医院接受抢救后,指挥部即指令善后组到达事故现场:

a.做好与当事人家属的接洽善后处理工作;

b.按职能归口做好与当地有关部门的沟通,汇报工作。