计算题La5D1001 一电炉取用电流为5A ,接在电压为220V 的电路上,问电炉的功率是多少?若用电8h ,电炉所消耗的电能为多少? 解:电炉的功率

P=UI=22035=1100(W)=1.1kW 电炉在

8h

内消耗的能量

A=P2t=1.138=8.8(kWh)

答:电炉的功率为1.1kW ,电炉所消耗的电能为8.8kWh 。

La5D2002 如图D-1所示,其中:R1=5Ω,R2=10Ω,R3=8Ω.R4=3Ω.R5=6Ω.试求图中A 、B 端的等效电阻R?

解:Ra=R4∥R 5=R4R5/(R4+R5)=336/(3+6)=2(Ω)

Rb=R3+Ra=8+2=10(Ω) RC=R2∥Rb=R2Rb /

(R2+Rb)=10310

(10+10)=5(Ω) RAB=R1+RC=5+5=10(Ω)

答:A 、B 端的等效电阻R 为10Ω。

La5D3003 有一对称三相正弦交流电路,负载为星形连接时,线电压为380V ,每相负载阻抗为10Ω电阻与15Ω感抗串接,试求负载的相电流是多少?

解:已知电压UL=380V ,则 相电压Up=UL /

3 =220(V)

每相负载电阻R=10Ω

每相负载感抗XL=15Ω 每相负载阻抗 Z=

=+2

2L X R =18(Ω)

则负载相电流为IP=U /Z=220/18=12.2(A) 答:负载相电流为12.2A 。

La5D5004 图D-2所示L 、C 并联电路中,其谐振频率 f0=30MHz ,C=20pF ,求L 的电感值。

解: ()

LC f π2/10=

)(104.1])2/[(1620H C f L -?==π

答:L 的电感值为1.4310-12H 。 La5D4005 某电源的相电压U 相是6kV ,如接成星形,它的线电压是多少?如果uA=Umsin ωt(kV),写出各相、线电压的瞬时值表达式。

解:线电压UL= UP= 36(kV)=10.39(kV) 答:线电压为10.39kV 。 各相、线电压的瞬时值表达式为 uA=Umsin ωt(kV) uB=Umsin(ωt-120°)kV uc=Umsin(ωt+120°)kV uAB= Umsin(ωt+30o)kV uBC= Umsin(ωt-90o)kV uCA= Umsin(ωt+150o)kV

La5Dl006 如图13-3所示,已知:E1=230V ,R1=1Ω, E2=215V,R2=1Ω,R3=44Ω,试求Il 、I2、I3及各电阻上消耗的功率?

解:应用支路电流法建立一组独立方程为 Il+12-I3=0 I1R1+I3R3=E1 -I2R2-I3R3=-E2 将已知数代入上式,得 I1+I2-I3=0 I131+I3344=230 I231+I3344=215

应用消元法得 I1=10(A) I2=-5(A)

I3=5(A) I1、I3为正值,说明这两个电流的实际方向与选定的参考方向相同;I2为负值,说明它的实际方向与参考方向相反。

各电阻上消耗的功率为 P1= R1=10231=100(w) P2= R2=(-5)231=25(w) P3= R3=502344=1100(w)

答:I1、I2、I3分别为10A 、-5A ,5A ,消耗的功率分别为100W 、25W 、1100W 。

La5D2007 在图D-4中,已知:R 为4Ω,XL 为9Ω, XC 为6Ω,电源电压U 为100V ,试求电路中的电压和电流的相位差及电阻、电感和电容上的电压。 解:已知U=100V ,XL=9Ω,Xc=6Ω, R=4Ω。由此得出

电路的电抗X=XL-Xc=9-6=3(Ω) 电路的阻抗Z= =5(Ω)

则电路中的电流 I=U /Z=100/5=20(A) 电压和电流的相位差为 ψ=arctg(X /R)=arctg(3/4)=36.87°

电阻上的电压为 UR=IR=2034=80(V) 电感上的电压为 UL=IXL=2039=180(V) 电容上的电压为 UC=IXC=2036=120(V)

答:相位差为36.87°,电阻、电感、电容上的电压分别为80V 、180V 和120V 。

La5D3008 图D-5所示电路中,已知Va=50V ,Vb=-40V ,VC=30V ,求Uac 、Ubc 、Uoc 、Uab 、Ubo 、Uoa 。

解: Uac=Va-Vc=50-30=20(V) Ubc=Vb-VC=-40-30=-70(V) UOC=0-VC=-30(V)

Uab=Va-Vb=50-(-40)=90(V) Ubo=Vb-0=-40(V) Uoa=0-Va=-(50V)

答:Ua 为20V ,Ubc 为-70V ;UOc 为-30V ,Uab 为90V ,UbO 为-40V ,Uoa 为-50V 。

La5D4009 图13-6所示电路中,各支路的电流的正方向已标出,试列出各节点的电流方程式。 答:节点a :I1+I5-I6=0 节点b :I2-I4+I6=0 节点c :I3+I4-I5=0 节点d :-I1-I2-I3=0

La5D5010 图D-7所示电路中,已知Cl=1μF ,C2=3μF ,C3=6μF ,C4=2μF ,各电容器原不带电,求加上电压 U=100V 后各电容器上

的电压。

解:设各电容器的电压为U1、U2、U3、U4、U5,电容 C3、C4串联,再与C2并联后的等效电容

C5=C33C4/(C3+C4)+C2 =632/(6+2)+3=9/2(μF) C1/C5=U5/U1 U1+U2=100

将Cl 、C5数值代入,解联立方程得 U1=81.8(V) U5=U2=18.2(V)

C3/C4=U4/U3 U3+U4=U2=18.2

将C3、C4数值代入,解联立方程得 U3=4.55(V)

U4=13.65(V)

答:Cl 、C2、C3、C4、C5上的电压分别为81.8V 、18.2V 、4.55V 、13.65V 和18.2V 。 La4D1011 电场中某点有一个电量Q=20μC 的点电荷,需用F=0.01N 的力才能阻止它的运动,求该点的电场强度。

解:E=F /Q=0.01/20310-6=500(N /C) 答:电场强度为500N /C 。

La4D2012 在磁感应强度为0.8T 的磁场中有一条有效长度为0.15m 的导线,导线在垂直于磁力线的方向上切割磁力线时,速度为20m /s ,求导线中产生的感应电动势E 的大小。 解:E=BLv=0.830.15320=2.4(V) 答:感应电动势为2.4V 。

La4D3013 已知一个R 、L 串联电路,其电阻和感抗均为10Ω,试求在线路上加100V 交流电压时,电流是多少?电流电压的相位差多大? 解:电路的阻抗为

Z=2

2L X R +=14.1(Ω)

电路中的电流为

I=U /Z=100/14.1=7.1(A) 电流电压的相位差为

φ=tg-1(XL /R)=tg-1(10/10)=45° 答:电流为7.1A ,相位差45°。 La4D4014 已知通过某支路的正弦交流电的频率为1Hz , Im=10mA ,初相角φ=π/4。试写出电流的函数式,并求当t=0.5s 时,电流的瞬时值。

解:由已知条件可写出电流的函数式为 i=10sin(2πt+π/4)(mA) 当t=0.5s 时,电流的瞬时值为 i=10sin(2π30.5+π/4)=-7.07(mA) 答:电流的瞬时值为-7.07mA 。

La4D5015 已知条件如图D-8所示,求R5上的电流I5和总电流I 。 解:R1/R2=R3/R4 I5=0

R=(R1+R3)(R2+R4)/(R1+R2+R3+R4) R=(3203480)/(320+480)=192(Ω) I=E /(R+R0)=24/(192+100)=0.08(A) 答:I5为0,总电流I 为0.08A 。 La4D1016 正弦交流量的频率分别为50Hz

和820kHz 时,它们的周期和角频率各为多少? 解:当频率f1=50Hz 时 周期T1=1/f1=1/50=0.02(s)

角频率ω1=2πfl=233.14350=314(rad/s)

当频率f2=820kHz 时 周期T2=1/f2=1/(8.23105)=1.22310-6(s)

ω2=2πf2=233.1438.23105=5.153106(rad

/s)

答:50Hz 时,周期为0.02s ,角频率为314rad /s ;820kHz 时,周期为1.22310-6,角频率为5.15310rad。

La4D2017如图D-9所示,R1=R2=R3=R4,求等效电阻R 。

解:图(a)的等效电路为图(b),由图(b)可得 R5=R13R2/(R1+R2)+R3=(3/2)R1 R=R 53R4/(R5+R4)=3/5R1 答:等效电阻R 为3/5R1。

La4D3018 将220V 、100W 的灯泡接在220V 的电源上,允许电源电压波动±10%(即242~198V),求最高电压和最低电压时灯泡的实际功率。

解: P=U2/R P1/P2= 2

1

2

1

/U

U

Pmax=10032422/2202=121(W) Pmin=10031982/2202=81(W) 答:最高时为121W ,最低时为81W La4D4019有一单相全波整流电路,要求输出直流电压为110V ,电流为3A 。试计算Udrm 和Id 的值。

解:变压器二次电压为 U=U0/0.9=110/0.9=122(V)

整流元件截止时承受的最高反向电压为 Udrm= =344(V)

通过整流元件的平均电流为 Id=1/2I0=1/233=1.5(A) 答:Udrm 为344V ,Id 为1.5A 。

La4D5020某正弦电流的初相为30°,在t=T

/2时,瞬时值为-0.4A ,求这个正弦电流的有效值。

解:设正弦电流的瞬时值表达式为 i=Imsin(2πft+φ)

已知φ=30°=π/6,且t=T /2时,i=-0.4A 因此-0.4= Isin[(2π/T)2(T/2)+π/6]= Isin7/6π=- /2I 则电流有效值为 I=0.4 =0.566(A)

答:电流有效值为0.566A 。

La3D2022 如图D —11所示,电路中的总功率是400w ,求rx 及各个支路电流I(R 取整数,I 保留两位小数)。

解: R=U2/P=2002/400=100(Ω)

=R23R3

(R2+R3)=50350

(50+50)=25(Ω) =500+25=525(Ω)

=253525/(25+525)=24(Ω) rx=R- ==100-24=76(Ω) I=P /U=400/200=2(A)

I1=(U-Ir)/R1=(200-2376)/25=1.92(A) I2=I3=(I-I1)/2=0.04(A)

答:rx 为76Ω,I1为1.92A ,I2为0.04A ,I3为0.04A 。

La3D4024 已知条件如图D-12所示,求各支路电流I1、I2、I3.

解:(1)利用叠加原理先将E1短接,则有

R=R1R2/(R1+R2)=434/(4+4)=2(Ω) I3`=-E2/(R+R3)=-15/(4+2)=-2.5(A) I2`=-1.25(A) I1`=-1.25(A) (2)将E2短接,则有

R=R1R3/(R1+R3)=434/(4+4)=2(Ω) I2`=E1/(R2+R)=6/(4+2)=1(A) I1`=-1/2(A) I3`=1/2(A) I1= =-1.75(A) I2= =-0.25(A)

I3= =-2(A)

答:I1为-1.75A ,I2为-0.25A ,I3为-2A 。 La3D5025 如图D-13所示的三相四线制电路,其各相电阻分别为Ra=Rb=20Ω,RC=10Ω。已知对称三相电源的线电压UL=380V ,求相电流、线电流和中线电流。

解:因电路为三相四线制,所以每相负载两端电压均为电源相电压, 即 UP=UL / =220(V) 设 ∠0°V,则

UB=∠-120°V,Uc= ∠120°V 所以,各相相电流分别为

因负载星接,所以线电流等于相电流,即IA=11A ,IB=11A ,IC=22A , 中线电流

)

(120111************A Ic

Ib Ia I ∠=∠+-∠+=++=

Jd5D1031 有一长2km 、截面积为4mm2的铜导线,试求导线的电阻为多大?(ρ=0.0175Ω2mm2/m)

解:已知L=2km=2000m;截面积S=4mm2

则R=ρL/S=0.017532000/4=8.75(Ω)

答.导线的由阳为8.75Ω.

Jd5D2032用电阻法测一铜线的温度,如果20℃时线圈电阻为0.64Ω,升温后电阻为0.72Ω,求此时的温度t[α=0.004(1/℃)]。

答:α=(Rt-R20)/R20(t-20)=(0.72-0.64)/0.64(t-20)=0.004

t=(0.72-0.64)/0.00430.64+20=51.2(℃)答:温度为51.2℃。

Jd5D3033有一块表头的量程是100μA,,内阻Rg=1kΩ,如把它改装成一个量程为3V、30V 和300V的多量程伏特表,内部接线如图D-19所示,求R1和R2+R3的数值。

解:R1=3/(100310-6)-Rg=29000(Ω)

R2+R3=300/(100310-6)-R1-Rg=2973104(Ω)

答:R1为29000Ω,R2+R3为2973104Ω。

Jd5D4034某三相变压器的二次侧电压400V,电流是250A,已知功率因数cosφ=0.866,求这台变压器的有功功率 P、无功功率Q和视在功率S各是多少?

解:P= 3Ulcosφ= 3400325030.866=150(kW)

S= 3UI= 34003250=173.2(kVA)

Q= 3UIsin=86.6(kvar)

答:有功功率P为150kW,无功功率Q为86.6kVA,视在功率为173.2kVA。

Jd5D5035有一台三相电动机绕组,接成三角形后接于线电压U1=380V的电源上,电源供给的有功功率P1=8.2kW,功率因数为0.83,求电动机的相、线电流。若将此电动机绕组改连成星形,求此时电动机的线电流、相电流及有功功率。

解:接成三角形接线时

P1= 3IL1Ucosφ

ILl=P1/ 3Ucosφ=8200/

(3338030.83)=15(A)

IP1=I/3 =15/3 =8.6(A)

接成星形接线时

IL2=IP2= IP1 /3 =15/3 =8.6(A)

P2=3 UIL2cosφ

P1/P2=ILl/IL2

P2=Pl/ 3=8200/3 =2733(w)

答:接成三角形接线时,电动机的相电流为

8.6A,线电流15A;接成星形接线时,电动机的

线电流、相电流均为5A,有功功率为2733A。

Jd5D1036一台额定容量Se=31500kVA的三相

变压器,额定电压U1e=220kV,U2e=38.5kV,求

一次侧和二次侧的额定电流Iel和Ie2。

解:Iel=Se/3 U1e=31500/

(3220)=82.6(A)

Ie2=Se/ 3U2e=31500/

(3338.5)=472.5(A)

答:一次侧额定电流为82.6A,二次侧额定

电流为472.5A。

Jd5D2037某三相变压器二次侧的电压是

6000V,电流是20A,已知功率因数cosφ=O.866,

问这台变压器的有功功率、无功功率和视在功率

各是多少?

解:P= 3UIcosφ

= 33600032030.866=180(kW)

S= 3UI= 336000320=207.8(kVA)

Q= 3Ulsinφ= =103.9(kvat)

答:有功功率为180kW,无功功率为103.9kW,

视在功率为207.8kVA。

Jd5D3038日光灯电路是由日光灯管和镇流

器(可视为纯电感绕组)串联而成,现接在频率为

50Hz的交流电源上,测得流过灯管的电流为

0.366A,灯管两端电压为110V,镇流器两端电

压190V,试求:(1)电源电压U为多大?(2)灯管

的电阻R为多大?(3)镇流器电感L为多大?(4)日

光灯的功率为多大?

解:已知灯管两端电压U1=110V,镇流器两

端电压 U2=190V,f=50Hz,回路电流I=0.366A,

电源电压 U= )

(

220

2

2

2

1

V

U

U=

+

灯管电阻R=U1/I=110/0.366=300(Ω)

因为镇流器的感抗XL=U2/I=190/

0.366=519(Ω)

则镇流器电感为L=XL/(2πf)=519/

314=1.65(H)

灯管功率P=IU1=0.3663100≈40(w)

答:电源电压220V,灯管的电阻为300Ω,

镇流器电感为1.65H。日光灯的功率为40w。

JdSD4039如图D-20所示电路中,已知

RL=82Ω,电压表V的读数为110V。试求:

(1)直流安培表A的读数;

(2)交流伏特表V1的读数;

(3)二极管所承受的最高反向电压。

解:(1)直流安培表的读数为

IA=U/RL=110/82=1.34(A)

(2)交流伏特表的读数为

U1=U/0.45=110/0.45=244.4(V)

(3)二极管承受的最高反向电压为

UDRM= U1= 3244.4=345.6(V)

答:直流安培表的读数为1.34A,交流伏特

表的读数为244.4V,二极管所承受的最高反电

压为345.6V。

Jd5D5040一个线圈接到220V的直流电源

上时,其功率为1.21kW,接到50Hz,220V的交

流电源上时,其功率为 O.64kW,求线圈的电阻

和电感各是多少?

解:R=U2/P=2202/1210=40(Ω)

P=I2R

I=4(A)

Z=U/I=220/4=55(Ω)

XL=37.75(Ω)

L=XL/ω=37.75/(233.14350)=O.12(H)

答:电阻为40Ω,电感为0.12H。

Jd4D1041如图D-21所示的电路中,E=10V,

R1=1.6kΩ, R2=6kΩ,R3=4kΩ,L=0.2H,把

开关打开求:在换电路瞬间t=0+时, (1)电感

中的电流iL(0+);(2)电感上的电压uL(0+)。

解:R2与R3并联

R′=R2R3/(R2+R3)=634/(6+4)=2.4(kΩ)

R=R1+R′=1.6+2.4=4(kΩ)

L不起作用

I=E/R=10/4=2.5(mA)

iL=[R2/(R2+R3)]I=6/(6+4)32.5=1.5(mA)

iL(O+)=1.5mA

uL(O+)=I(R2+R3)=1.53(6+4)=15(V)

答:电感中电流为1.5mA,电感上的电压为

15V。

Jd4D2042有一高频阻波器,电感量100μH,阻塞频率为400kHz,求阻波器内需并联多大电容才能满足要求。

解:谐振频率为f0=1/(2πLC )

并联电容为C=1/(4π2 f02L)

=10-12/(433.142340023100023100310-6)=162/631=1585(pF)

答:阻波器内需并联1585pF的电容才能满足要求。

Jd4D3043将一块最大刻度是300A的电流表接入变比为300/5的电流互感器二次回路中,当电流表的指示为150A,表计的线圈实际通过了多少电流?

解:k=I1/I2=300/5=60

I1′=I2′/k=150/60=2.5(A)

答:表计实际通过了2.5A的电流。

Jd4D4044把一块电磁铁接到220V,50Hz的电源上,只有当电流达15A以上时才能吸住电磁铁。已知线圈的电阻 XL=8Ω,求线圈电阻不能大于多少?

解:Z=U/I=220/15=14.7(Ω)

R= =12.3(Ω)

答:R小于12.3Ω时才符合要求。

Jd4D5045一只电流表满量限为10A,准确等级为O.5,用此表测量1A电流时的相对误差是多少?

解:最大相对误差Δm=±0.5%310=±O.05(A)

测量1A的电流时,其相对误差为

±0.05/1=±5%。

答:相对误差是±5%。

Jd4D1046有一台额定容量15000kVA的三相变压器,接在U1=35kV的电源上,变压器空载时的二次电压U2= lOkV,求这台变压器的变比k。

解:k=U1/U2=35/10=3.5

答:变压器的变比为3.5。

Jd4D2047一台型号是DL-10500/220的单

相变压器,一次侧额定电压Uel=220/ kV,二次

侧额定电压Ue2=38.5/ kV,求一、二次侧的额

定电流Ie1、Ie2。

解:Ie1=Se/Uel=10500(220/

3 )=82.6(A)

Ie2=Se/Ue2=10500/(38.5/

3 )=472.5(A)

答:一、二次侧额定电流为82.6A和472.5A。

Jd4D3048有一台三相电动机绕组,接成三

角形后接于线电压U1=380V的电源上,电源供给

的有功功率P1=8.2kW,功率因数为0.83。求电

动机的相、线电流。

若将此电动机绕组改连成星形,求此时电动

机的线电流、相电流及有功功率。

解:接成三角形接线时

P1= IUcosφ

IL=Pl/Ucosφ=8200/

( 338030.83)=15(A)

Ipl=IL/ =15/ =8.6(A)

接成星形接线时

ILl=IL2=15/ =8.6(A)

P2= UIL2cosφ

Pl/P2=ILl/IL2

P2=P1/ =8200/ =4734(w)

答:接成三角形接线时,电动机的相电流为

8.6A,线电流为15A;接成星形接线时,电动机

的相电流和线电流为8.6A,有功功率为4734W。

Jd4D3048一台Yy0的三相变压器,容量180kVA,

额定电压10/0.4kV,频率50Hz,每匝绕组的感应

电动势为5.133V,铁芯截面积为159.99cm2,求:

(1)变比是多少?(2)一次、二次绕组的匝数

是多少?(3)铁芯中的磁通密度是多少?

解:(1)变比K=

2

1

/U

U =25

3

4.0

/

3

10

=

(2)一次匝数

)

(

1125

133

.5/

3

10

10

133

.5/

U

3

1

1

=

?

=

=

N

二次匝数

)

(

45

133

.5/

3

400

133

.5/

U

N

2

2

=

=

=

(3)磁通

)

(

023

.0

)

1125

50

44

.4

/(

3

10000

44

.4/

U

1

1

m

Wb

fN=

?

?

=

=

φ

铁芯中的磁通密度

T

S

B

m

m

444

.1

10

99

.

159

/

10

023

.0

/4

8≈

?

?

=

=-

φ

答:

Jd4D4049一台220/38.5kV的三相变压器

的变比k是多少?若此时电网电压仍维持220kV,

而将高压侧分头调至225.5kV,低压侧电压U2

应是多少?

解:k=U1/U2=220/38.55=5.71

调整高压侧分头后,变比为

k′=U′/U2=225.5/38.5=5.84

U2=Ulk′=220/5.84=37.67(kV)

答:三相变压器的变比是5.71,低压侧电

压是37.67kV。

Jd4D5050一台20MVA双绕组变压器,短路

电压蔓10.5%,取基准容量Si=100MVA,求其阻

抗的标么值。

解:Xb=(10.5%/100)3(SJ/Se)

=0.1053(100/20)=0.525

答:阻抗的标么值是0.525。

Jd3D2052如图D-22所示电路,已知:

E=100V,R1=1Ω,R2=99Ω,C=1OμF。

试求:(1)S闭合瞬间各支路电流及各元件两端

电压的数值。(2)S闭合到达稳定状态时,各支路

电流及各元件两端电压的数值。

解:(1)S闭合瞬间(t=0),各支路电流为

i(o+)=E/R1=100/1 = 100(A)

i1(o+)=0(A)

i2(0+)=i(0+)=100(A)

各元件两端的电压为

uR1(0+)=i(0+)R1=10031=100(V)

uR2(0+)=uc=0(V)

(2)S闭合后到达稳定状态时,各支路电流为

I=E/(R1+R2)=100/(1+99)=1(A)

I1=I=1(A)

I2=0(A)

各元件两端的电压为

UR1=IR1=131=1(V)

UR2=Uc=I1R2=1399=99(V)

答:S闭合瞬间各支路电流i(0+)为100A,

i1(o+)为0A, i2(0+)为100A;各元件两端电压

UR(o+)为100V,UR2(o+)为0V。S闭合后达到稳

定状态时,各支路电流I为1A,I1为1A,I2为

0A;各元件两端的电压URI为1V,UR2为99V。

Je5D1061一台SFP-90000/220电力变压

器,额定容量为9000kVA,额定电压为

220±232.5%/110kV,问高压侧和低压侧的额

定电流各是多少?

解:高压侧的额定电流为

I1E=Se/( U1e)=90000/( 3220)=236(A)

低压侧的额定电流为

I2E=Se/( U2e)=90000/( 3110)=472(A)

答:高、低压侧额定电流为236A和472A。

JegD2062单相电容器的容量Qe为

100kvar,额定电压为10kV,求电容量C。

解:Qe=UeIe

Ie=Qe/Ue=100/10=10(A)

又XC=1/ωC=Ue/Ie=10000/10=10000(Ω) ω=2πf=2π350=314.16(rad/s)

C=1/(Xc2πf)

=1/(100033.1416)3106=3.18(μF) 答:电容量为3.18μF。

Je5D3063一组GGF-500型蓄电池在平均液温t=15℃时条件下,以I=25A的负荷电流放电,可放多少小时(换算成标准温度)?

解:电解液在标准温度25℃时的容量

Q25=12t/[1+0.0083(t-25)]

t=Q25[1+O.0083(t-25)]/I

=5003[1+0.0083(15-25)]/25

=18.4(h)

答:可放18.4h。

Je5D1064某变压器35kV侧中性点装设了一台消弧线圈,在35kV系统发生单相接地时补偿电流IL=20A,这台消弧线圈的感抗XL是多少?

解:XL=Up/I=(35/ )/20=1(Ω)

答:感抗为1Ω。

Je5D2065一个220V的中间继电器,线圈电阻为6.8kΩ,运行时需串入2kΩ的电阻,试计算该电阻的功率。

解:串入电阻后回路的电流为

I=220/(6800+2000)=0.025(A)

电阻所消耗功率为

P=I2R=0.025232000=1.25(W)

答:该电阻至少需用1.25W的,为了可靠起见应选用2W的电阻。

Je5D3066交流接触器的电感线圈R=200Ω,L=7.3H,接到电压U=220V,f=50Hz的电源上,求线圈中的电流。如果接到220V的直流电源上,求此时线圈中的电流及会出现的后果(线圈的允许电流为0.1A)。

解:XL=ωL=31437.3=2292(Ω)

XL》R取Z≈XL

当接到交流电源上时

I=U/Z=220/2292=0.096(A)

当接到直流电源上时

I=U/R=220/200=1.1(A)

I>0.1A

线圈会烧毁

答:此时线圈中电流为0.096A,线圈会烧

毁。

Je4D1067有一台SFLl-50000/110双绕组

变压器,高低压侧的阻抗压降为10.5%,短路

损耗为230kW,求变压器绕组的电阻和漏抗值。

解:变压器绕组的电阻

RB=(△PD3103/

=[(2303103)/(50000)2)]31102=1.11(Ω)

变压器漏抗

XB=(UD%Ue2/Se)3103

=(10.5%31102/50000)3103=25.41(Ω)

答:变压器绕组的电阻为1.11Ω,漏抗值

为25.41Ω。

Je4D2068某站装有一组由118只GGF-300型

铅酸蓄电池组成的蓄电池组,每只电池电压

UD=2.15V,正常负荷电流Ifh=10A,若想使母线

电压U保持在220V,问应有多少只电池投入运行?

若蓄电池组的浮充电流Ifc=0.03Qe/36A,那么

浮充机输出的电流Ic应是多少?

解:电池数n=U/Ud=220/2.15=102(只)

Ife=0.03(Qe/36)=0.033(300/

36)=0.25(A)

Ie=Ife+Ifh=0.25+10=10.25(A)

答:应有102只电池投入运行,浮充机输出

的电流为10.25A。

Je4D3069一台铭牌为10kV,80kvar的电力

电容器,当测量电容器的电容量时为200V工频电

压下电流为180mA时,求实测电容值,并判断其

是否合格(ΔC<10%Ce时为合格)。

解:根据铭牌计算其标称电容量为

Ce=Q/(U2ω)

=(803103)/[(10000)23100π]3106

=2.54(μF)

根据测试结果,求出实测电容量为

=I/Uω=180310-3/

(2003lOOπ)3106=2.86(μF)

电容量的偏差ΔC为

ΔC=[( -Ce)/Ce]3100%

=(2.86-2.54)/2.543100%=12.6%

因为ΔC>10%,所以不合格。

答:实测电容值为2.86μF,不合格。

Je4D4070有额定电压11kV,额定容量

100kvar的电容器48台,每两台串联后再并联星

接,接人35kV母线,问该组电容器的额定电流是

多少?当35kV母线线电压达到多少伏时,才能达

到额定电流?

解:(1)电容器组的额定电流。

100kvar、11kV的电容器每台的额定电流为

Ie=100/11=9.09(A)

48台电容器分成三相每两台串联后再并联,

则每相并联8台,故该组电容器的额定电流为

I=9.0938=72.72(A)

(2)达到额定电流时的母线电压

两台电容器串联后星接,则其相电压为22kV,

线电压Ue=22 =38.1(kv)

答:电容器的额定电流是72.72A,线电压

应该是38.1kV。

Je4D1071某设备装有电流保护,电流互感

器的变比是200/5,整定值是4A,如果原整定值

不变,将电流互感器变比改为300/5,应整定为

多少?

解:原整定值的一次电流为

43200/5=160(A)

当电流互感器的变比改为300/5后,其整定

值应为

IDy=160/300/5=2.67(A)

答:整定值为2.67A。

Je4D2072某站新装GGF-300型蓄电池共

118个准备投入运行,运行人员在验收时以30A

的电流放电,测得电压为236V,停止放电后蓄电

池组电压立即回升到253.7V,求蓄电池组的总

内阻r和每个电池的内阻r′。

解:r=(253.7-236)/30=0.59(Ω)

r′=r/118=0.59/118=0.005(Ω)

答:蓄电池组的总内阻为0.59Ω,每个电

池的内阻为0.005Ω。

集控值班员(高级)题库

<<集控值班员>>高级工理论题库 一、选择题 1(La4A1001).凝汽器内蒸汽的凝结过程可以看做是( C )。 (A)等容过程;(B)等焓过程;(C)等压过程;(D)绝热过程。 2(La4A1003).工质的内能决定于它的( C ),即决定于所处的状态。 (A)温度;(B)比容;(C)温度和比容;(D)压力。 3(La4A1005).在工质的膨胀过程中,由于压力降低,此时,会出现( A )。 (A)工质对外界作功;(B)外界对工质作功;(C)工质与外界间不作功;(D)工质与外界间相互作功。 4(La4A1007).确定电流通过导体时所产生的热量与电流的平方、导体的电阻及通过的时间成正比的定律是( C )。 (A)欧姆定律;(B)基尔霍夫定律;(C)焦耳-愣次定律;(D)戴维南定律。 5(La4A1009).求解直流复杂电路中某一支路的电压、电流或功率时,采用( D )计算较为方便。 (A)支路电流法;(B)节点电压法;(C)回路电流法;(D)戴维南定律。 6(La3A2022).蓄电池的电动势大小与( B )无关。 (A)内阻;(B)温度;(C)比重;(D)极板。 7(La3A2024).熔断器的额定值主要有( C )。 (A)额定电压、额定电流和额定电阻;(B)额定电压和额定电流;(C)额定电压、额定电流和熔体额定电流;(D)额定电压。 8(La3A2026).锅炉管道选用钢材,主要根据金属在使用中的( B )。 (A)硬度;(B)温度;(C)强度;(D)压力。 9(La3A2028).采用回热循环后与具有相同初参数及功率的纯凝汽式循环相比,它的( B )。 (A)汽耗量减少;(B)热耗量减少;(C)作功的总焓降增加;(D)作功不足系数增加。 10(Lb3A2070).机组甩负荷时,转子表面产生的热应力为( A )。 (A)拉应力;(B)压应力;(C)交变应力;(D)不产生应力。 11(Lb3A3072).在锅炉三冲量给水自动调节系统中,( C )是主信号。 (A)蒸汽流量;(B)给水流量;(C)汽包水位;(D)除氧器水位。 12(Lb3A3074).锅炉单独使用微分调节器时,能使被调量( C )。 (A)无静态偏差;(B)无动态偏差;(C)振荡不稳;(D)稳定。 13(Lb3A3076).汽轮发电机承受负序电流的能力,主要取决于( C )。 (A)定子过载倍数;(B)机组振动;(C)转子发热条件;(D)定子发热条件。 14(Lb3A3078).汽轮机相对内效率表示了汽轮机通流部分的完善程度,一般汽轮机相对内效率为( B )。(A)25%~35%;(B)78%~90%;(C)90%~93%;(C)96%~99%。 15(Lb3A4080).协调控制系统运行方式中,最为完善、功能最强的方式是( B )。 (A)机炉独立控制方式;(B)协调控制方式;(C)汽轮机跟随锅炉方式;(D)锅炉跟随汽轮机方式。 16(Lb3A4082).距离保护第Ⅰ段一般保护线路全长的( B )左右。 (A)40%;(B)80%;(C)20%;(D)95%。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

最新变电站值班员初级工技能鉴定题库

变电站值班员初级工技能鉴定题库

一、选择题 La5A1001物体带电是由于(A) (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做 (A) (A)电源; (B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫 (C) (A)电磁力 (B)电场力 (C)电源力 (D)电动力 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的 (A) (A)正极 (B)负极 (C)端电压 (D)电动势 La5A2005电荷的基本特性是(A) (A) 异性电荷相吸引,同性电荷相排斥; (B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引; (D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A) (A)电压; (B)电源; (C)电流;(D)电容。La5A2007在一恒定的电路中,电阻R增大,电流随之(A) (A)减小 (B)增大;(C)不变;(D)不一定 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B) (A)串联 (B)并联 (C)串并联 (D)级联 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度; (B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有u=e (A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同; (C)无论u与e 方向相同、相反; (D)任何时刻。 La5A3011 正弦交流电的三要素是(B) (A)电压、电动势、电位; (B)最大值、频率、初相位; (C)容抗、感抗、阻抗; (D)平均值、周期、带暖流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B) (A)开路; (B)短路; (C)断路; (D)不存在。La5A3013电容器中储存的能量是(D) (A)热能; (B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A1014恒流源的特点是(C) 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 26 -

【精品】电力技能鉴定试题--集控值班员高级工试题.docx

1?>试题属性:题型:判断题难度:中等重要程度:核心要素行为领域:基本技能题分: 试题:热耗率是反映汽轮机经济性的巫要指标,它的大小只与汽轮机组效率有关。() 答案:X 试题解析: 2.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要素行为领域:相关技能题分: 试题:变压器投入运行后,励磁电流几乎不变。() 答案:J 试题解析: 3.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心耍索行为领域:相关技能题分: 试题:在高压室内二次接线和照明等回路上的工作,需婆将高压设备停电或做安全措施者应填用第二种工作票。() 答案:X 试题解析: 4.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要素行为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机快速冷却的方法之一,是将压缩空气经电加热到所需温度,再送入汽轮机各个冷却部位进行冷却的过程。() 答案:J 试题解析: 5.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要索行为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机冷态启动冲转的开始阶段,蒸汽在金属表面凝结, 但形不成水膜,这种形式的凝结称珠状凝结。() 答案:J 试题解析: 6.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要素行为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机热态启动过程屮进行中速暖机的目的,是为了防止转子的脆性破坏和避免产生过大的热应力。() 答案:J 试题解析: 7.>试题属性:题型:判断题难 度:较易童耍程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机热态启动的关键 是恰当选择冲转时的蒸汽参数。 () 答案:J 试题解析: 8.>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:高压加热器随机启动 时,疏水可以始终导向除氧器。 () 答案:X 试题解析: 9.>试题屈性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心婆素行 为领域:相关技能题分: 试题:同步发电机失磁时,功 率因数表示进相。() 答案:J 试题解析: 10.>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:泵与风机采用变速调节 可以提高运行效率。() 答案:J 试题解析: 11.>试题属性:题里:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:变压器温度计所反应的 是变压器上部油层的温度。 () 答案:J 试题解析: 12.>试题屈性:题型:判断题难 度:较易重婆程度:核心要素行为 领域:相关技能题分: 试题:运行小发现凝结水泵电 流摆动、压力摆动,即可判断为凝结 水泵损坏。() 答案:X 试题解析: 13.>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:在正常情况下,送风量过 大会使过热蒸汽温度上升,送风量 过小会使过热蒸汽温度下降() 答案:J 试题解析: □?>试题属性:题里:判断题 难度:较易重要程度:核心要素 行为领域:相关技能题分: 试题:给水温度升高,在同样的 炉内负荷下,锅炉的蒸发量就会捉 高?在其他工况不变时?过热汽温 会上升。() 答案:X 试题解析: 15?>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:大型氢冷发电机要严擀 控制机内氢气湿度,防止机内结露 () 答案:J 试题解析: 16?>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:大型氮冷发电机组启动 过程屮在通过临界转速时,机组的 振动会急剧增加,所以捉升转速的 速率越快越好。() 答案:J 试题解析: 17?>试题属性:题型:判断题难 度:中等重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:高压大容量汽轮机热态 启动参数的选择原则是按高压缸调 节级金属温度和小压缸第一级金属 温度,选择与Z相匹配的主蒸汽和 再热蒸汽温度。() 答案:J 试题解析: 1&>试题属性:题里:判断题难 度:屮等重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:烟道内发生再燃烧时, 应彻底通风,排除烟道小沉积的

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

11-050 职业技能鉴定指导书 变电站值班员 初级工 判断题

电流的方向规定为电子的运动方向。( ) 答案:× 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。( ) 答案:× 基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) 答案:√ 大小随时间改变的电流称为直流电流。( ) 答案:× 在直流电路中电容相当于开路。( )。 答案:√ 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。( ) 答案:√ 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( ) 答案:√ 绝缘体不可能导电。( ) 答案:× 同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。( ) 答案:√ RLC 串联电路中,当C ω>1/L ω时电路成容性。( ) 答案:× 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( ) 答案:× 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。( ) 答案:× 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。( ) 答案:× RL 串联的正弦交流电路中,R L I I I +=总。( ) 答案:× 电阻与导线长度L 成正比,与导线横截面积成反比。( ) 答案:√ 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m ,横截面积1mm 2 的导体,在温度20℃时的电阻值。( ) 答案:√ 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性好。( ) 答案:√ 导电材料的电阻不仅和材料、尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值随温度升高而增大,非金属导体电阻值却随温度的上升而减少。( ) 答案:√ 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1℃时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。( )

集控值班员(高级)第二版理论题库

( 11-034 ) 电力职业技能鉴定考试 《集控值班员(第二版)》高级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共61题) 1. 蒸汽在汽轮机内的膨胀可以看做是()。 (A)等容过程; (B)等温过程; (C)等压过程; (D)绝热过程。 答案:D 2. 沸腾的液体和气体同时存在,气体和液体的温度()。 (A)相等; (B)不相等; (C)气体温度高于液体温度; (D)液体温度高于气体温度。答案:A 3. 回热加热系统理论上最佳给水温度相对应的是()。 (A)回热循环热效率最高; (B)回热循环绝对内效率最高; (C)电厂煤耗率最低; (D)电厂热效率最高。 答案:B 4. 如对50MW机组进行改型设计,比较合理的可采用方案是()。(原机组参数为压力3.5MPa,温度435℃,背压0.5kPa) (A)采用一次中间再热; (B)提高初温; (C)提高初压; (D)同时提高初温和初压。 答案:D 5. 蓄电池的电动势大小与()无关。 (A)内阻; (B)温度; (C)比重; (D)极板。 答案:B 6. 中间再热使热经济性得到提高的必要条件是()。 (A)再热附加循环热效率大于基本循环热效率; (B)再热附加循环热效率小于基本循环热效率; (C)基本循环热效率必须大于40%; (D)再热附加循环热效率不能太低。 答案:A 7. 熔断器的额定值主要有()。 (A)额定电压、额定电流和额定电阻; (B)额定电压和额定电流; (C)额定电压、额定电流

8. 半导体热敏特性,是指半导体的导电性能随温度的升高而()。 (A)增加; (B)减弱; (C)保持不变; (D)成正比。 答案:A 9. 锅炉管道选用钢材,主要根据金属在使用中的()决定。 (A)硬度; (B)温度; (C)强度; (D)压力。 答案:B 10. 提高蒸汽初温度主要受到()的限制。 (A)锅炉传热温差; (B)热力循环; (C)金属耐高温性能; (D)汽轮机末级叶片湿度。 答案:C 11. 采用回热循环后与具有相同初参数及功率的纯凝汽式循环相比,它的()。 (A)汽耗量减少; (B)热耗量减少; (C)做功的总焓降增加; (D)做功不足系数增加。 答案:B 12. 煤失去水分以后,置于与空气隔绝的容器中加热到(),保持7min,煤中分解出来的气态物质称为挥发分。 (A)850℃; (B)850±20℃; (C)800±10℃; (D)800℃。 答案:B 13. 机组甩负荷时,转子表面产生的热应力为()。 (A)拉应力; (B)压应力; (C)交变应力; (D)不产生应力。 答案:A 14. 停炉过程中的降压速度每分钟不超过()。 (A)0.05MPa; (B)0.1MPa; (C)0.15MPa; (D)0.2MPa。 答案:D 15. 火力发电厂排除的烟气,会造成大气污染,主要的污染物是()。 (A)粉尘; (B)微量重金属颗粒; (C)二氧化硫; (D)氮氧化物。 答案:C 16. 在锅炉三冲量给水自动调节系统中,()是主信号。 (A)蒸汽流量; (B)给水流量; (C)汽包水位; (D)除氧器水位。 答案:C 17. 锅炉单独使用积分调节器时,能使被调量()。

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

技能鉴定集控值班员高级工题库.docx

技能鉴定集控值班员高级工题库 一、判断题(每题1分,共100分) 1.>焓熵图中湿蒸汽区等压线就是等温线。( ) 答案:√ 2.>汽轮机金属部件承受的应力是工作应力和热应力的叠加。( ) 答案:√ 3.>为提高钢的耐磨性和抗磁性,需加入适量的合金元素锰。( ) 答案:√ 4.>受热面管子的壁温≤580℃时可用12Cr1MoV的钢材。( ) 答案:√ 5.>采用中间再热循环的目的是降低末几级蒸汽湿度和提高循环的热效率。( ) 答案:√ 6.>回热系统普遍采用表面式加热器的主要原因是其传热效果好。( ) 答案:× 7.>热力循环中,同时提高初温和初压,循环热效率增加为最大。( ) 答案:√ 8.>汽轮发电机组的振动状态是设计、制造、安装、检修和运行维护水平的综合表现。( ) 答案:√ 9.>汽轮机组参与调峰运行,由于负荷变动和启停频繁,机组要经常承受温度和压力的变化,缩短了机组的使用寿命。( ) 答案:√ 10.>常用寿命评估为常规肉眼检查、无损探伤和破坏性检验三级管理法。( ) 答案:√ 11.>系统电压降低时会增加输电线路的线损率。( ) 答案:√

12.>自动励磁调节装置在系统发生短路时能自动使短路电流减小,从而提高保护的灵敏度。( ) 答案:× 13.>汽轮机变工况时,级的焓降如果不变,级的反动度也不变。( ) 答案:√ 14.>水力除灰管道停用时,应从最低点放出管内灰浆。( ) 答案:√ 15.>电除尘器在锅炉排烟温度低于烟气露点时不应投入。( ) 答案:√ 16.>凝汽器运行中,当铜管结垢时,将导致循环水传热下降。( ) 答案:√ 17.>目前,火力发电厂防止大气污染的主要措施是安装脱硫装置。( )答案:× 18.>为了防止管道热胀冷缩而产生应力,应设有必要数量的伸缩节。( )答案:√ 19.>电解槽的极板组由主极板、阳极板和阴极板组成。( ) 答案:√ 20.>对于停机时间少于一周的热力设备,必须采取充氮保养措施。( )答案:× 21.>提高凝汽器真空,可提高机组运行经济性,但是,凝汽器的真空不是提高得越多越好。( ) 答案:√ 22.>锅炉在不同的稳定工况下,参数之间的变化关系称为锅炉的动态特性。( ) 答案:× 23.>在锅炉燃烧过程自动调节系统中,燃料量、送风量和引风量是被调节量。( ) 答案:× 24.>协调控制方式运行时,主控系统中的功率指令处理回路不接受任何指令信号。( ) 答案:×

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

集控高级工试题.

集控运行值班员高级工试题 停炉过程中汽包壁温差不小于40℃。() 答案:答案:(3) 在停炉降压过程中,注意饱和温度下降速度不小于1℃/min。() 答案:答案:(3) 热电厂就是能同时满足供电与供热需要的电厂。( ) 答案:答案:(√) 流体的密度和重度随流体的种类而异,它与流体的温度和压力无关。( ) 答案:答案:(3) 液体静压力的方向和其作用面相垂直并指向作用面。( ) 答案:答案:(√) 在锅炉炉膛中,烟气对受热面的换热主要为辐射换热。( ) 答案:答案:(√) 过热与超温的含义相同,但区别在于超温指爆管而言,过热指运行而言;超温是过热的结果,过热是超温的原因。( ) 答案:答案:3 在回热加热器中,表面式比温合式换热效果好。( ) 答案:答案:3 在电接点水位计中,显示灯点燃越多说明水位越低。( ) 答案:答案:3 在锅炉受热面中,屏式过热器是以对流换热为主的。( ) 答案:答案:3 锅炉烟道内受热面的热偏差是由于流量不均和水力不均造成的。( ) 答案:答案:3 锅炉炉膛温度高,燃烧就好,所以说炉膛温度越高越好。( ) 答案:答案:3 正常停炉检修时,停炉后5小时可进行自然通风,12小时后可启动引风机通风冷却;通风冷却过程中注意监视汽包壁温差值不超过摄氏30度。( ) 答案:答案:3 在锅炉停炉后尚有压力和电源的情况下,要保持水位正常,应有专人监视。( ) 答案:答案:√ 灰的导热系数较大,在对流过热器上发生积灰,将大大影响受热面的传热。() 答案:答案:(3) 一般燃油的闪点比燃点高3~6℃。() 答案:答案:(3) 重油指石油炼制后的残余物。( ) 答案:答案:(√) 无烟煤的特点是挥发分含量高,容易燃烧不易结焦。() 答案:答案:(3) 由于燃油燃烧比较迅速,所以火焰中心的高低对燃烧完全程度无影响。() 答案:答案:(3) 燃油或煤粉和空气混合物在爆炸浓度极限范围内时,一遇火源就地发生爆炸。() 答案:答案:(√) 水冷壁管能否保持长期安全可靠运行,主要取决于工质的压力。() 答案:答案:3 油气和空气混合物一遇明火就会立即爆炸。() 答案:答案:(3) 1kg氢完全燃烧时,理论需氧量为84克。() 答案:答案:(3) 锅炉各项热损失中,散热损失最大。() 答案:答案:(3) 油滴燃烧所需时间较煤粉燃烧所需时间短。() 答案:答案:(√)

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

集控值班员中级技能答辩试题

集控值班员中级技能答辩试题 (石洞口二厂) 锅炉运行部分: 一、锅炉运行调整的目的是什么? 确保燃烧稳定,提高燃烧的经济性,使燃烧室热负荷分配均匀,减少热偏差,防止锅炉结焦、堵灰、结油垢等,保证锅炉运行各参数正常。 二、吹灰器运行的注意事项 1.锅炉进行吹灰工作,必须在锅炉负荷大于50%以上进行(不包括空气预热器)。 2.根据不同的受热面规定各类吹灰器的吹灰次数。 3.吹灰器运行时,运行人员应严密监视吹灰器的运行状态,发现异常报警应及时检 查处理。 4.吹灰时应保持炉膛负压控制投入自动,以保持炉膛负压稳定。 5.锅炉在低负荷运行时,严禁对炉膛水冷壁及尾部烟道进行吹灰,以避免燃烧稳定; 6.锅炉在吹灰时,运行人员应密切监视锅炉各段受热面工质温度变化,及时调整。 三、锅炉结焦的原因有哪些? 1.燃煤熔点低; 2.风量不足,燃烧工况不佳,火焰中心偏斜; 3.燃烧器热负荷过大,燃烧温度过高; 4.煤粉过粗; 5.燃烧方式不合理或燃烧器工作不正常; 6.大多数吹灰器工作不正常或吹灰不及时。 四、如何判断燃烧过程的火焰为最佳状态? 锅炉燃烧时应具有金黄色火焰,燃油时火焰白亮,火焰应均匀地充满炉膛,不冲刷水冷壁及屏式过热器,同一标高燃烧的火焰中心应处于同一高度,燃料的着火点应适中。 五、我厂停炉后的防腐方式有哪些? 1.干态保养,将锅炉本体内的水汽全部放空并进行干燥; 2.湿态保养,将炉本体部分不放水并加药保养。 六、烟道二次燃烧原因有哪些? 1.燃烧调整不当,风量不足或配风不合理; 2.长时间低负荷运行或启、停过程中燃烧不良; 3.燃烧器运行不正常,煤粉细度过粗长期超过标准; 4.炉膛负压大,使未完全燃尽的燃料带入烟道; 七、主蒸汽温度高的原因有哪些? 1.燃料与给水的比例失调,燃料量偏大或给水量偏小; 2.减温水系统故障或自动失灵,使减温水流量不正常地减少; 3.过热器处发生发生可燃物再燃烧; 4.燃料结构或燃烧工况变化;

相关文档
相关文档 最新文档