文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3变电站值班员职业技能鉴定(高级工)简答题

3变电站值班员职业技能鉴定(高级工)简答题

3变电站值班员职业技能鉴定(高级工)简答题
3变电站值班员职业技能鉴定(高级工)简答题

变电站值班员职业技能鉴定

三、简答题

Lb3C1061对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?

答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA 及以上厂用变压器应装设气体继电器。

Lb3C2062 为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。

Lb3C3063电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关;用于切换负荷电流。

(2)选择开关;用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。

(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

Lb3C4064变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。

热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。

Lb3C5065什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

Lb3C1066变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。

Lb3C2067变压器正常运行时绕组的哪部分最热?

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。

Lb3C3068调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

Lb3C4069对电气主接线有哪些基本要求?

答:对电气主接线的要求有:

(1)具有供电的可靠性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性。

(3)简单、操作方便。

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建的可能性。

Lb3C5070提高电力系统静态稳定的措施是什么?

答:提高电力系统静态、稳定的措施是:

(1)减少系统各元件的感抗。

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

Lb3C1071对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。

Lb3C2072什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。

常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

Lb3C3073发生分频谐振过电压有何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,TV(即PT)铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使TV绕组严重过热而损坏(同一系统中所有TV均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。

Lb3C4074变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。

Lb3C5075有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?

答:是由以下几点原因造成的:

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

Lb3C1076变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低。

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落。

Lb3C2077更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答:更换呼吸内的吸潮剂时应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号。

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。 Lb3C3078运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。

Lb3C4079对继电保护有哪些基本要求?

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

Lb3C5080为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。

Lb3C1081什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,

与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

Lb3C2082什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

Lb3C3083接地距离保护有什么特点?

答:接地距离保护有以下特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。

(2)可允许很大的接地过渡电阻。

(3)保护动作速度快,动作特性好。

(4)受系统运行方式变化的影响小。

Lb3C4084蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?

答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点。

Lb3C5085哪些原因会使变压器缺油?

答:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油。

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。

(4)气温过低、油枕的储油量不足。

Lb3C1086蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

答:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。

(2)充电过程中电解液比重不能升高。

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

Lb3C2087蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?

答:极板弯曲特征有三点:

(1)极板弯曲。

(2)极板龟裂。

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

Lb3C3088一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?

答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。

Lb3C4089继电保护装置有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。

Lb3C5090什么是过流保护延时特性?

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。

Lc3C1093电力法的主要内容是什么?

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立

法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。

附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日。

Lc3C1094电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?

答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:

(1)安全生产责任制度。

(2)生产值班制度。

(3)操作票制度。

(4)工作许可制度。

(5)操作监护制度。

(6)工作间断、转移、终结制度。

(7)安全生产教育制度。

(8)电力设施定期检修和维护制度。

Lc3C1097 新录用生产人员的培训的基本内容是什么?

答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育,内容为:

(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。

(2)电业职业道德教育。

(3)遵纪守法和文明礼貌教育。

(4)有关法律、法规和安全生产知识教育。

Jd3C1151过流保护为什么要加装低电压闭锁?

答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。 Jd3C2152 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范

围是什么?

答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

Jd3C3153何种故障瓦斯保护动作?

答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:

(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。

(3)铁芯故障。

(4)油面下降或漏油。

(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

Jd3C4154在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:

(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。

(4)差动回路出现明显的异常现象。

(5)误动跳闸。

Jd3C5155零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的? 答:零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。

零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路。

零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是工、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备保护。

Jd3C1156为什么距离保护突然失去电压会误动作?

答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩,电流产生的是动作力矩,当突

然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。

Jd3C2157为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0°接线?

答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用0°接线。

Jd3C3158线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?

答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。

在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。

Jd3C4159距离保护在运行中应注意什么?

答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断、距离保护会因失压而误动作。

Jd3C5160电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的?

答:在电磁型继电保护装置中,继电器线圈通电后,通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的。 Jd3C2161 500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么?

答:500kV变压器有以下特殊保护?

(1)过励磁保护。用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。

(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。

Jd3C3162电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?

答:有如下规定:

(1)母联油断路器必须运行,两条母线都得有电源回路。

(2)母联油断路器断开,母差作用非选择。

(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到母差回路中。

(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油断路器。

Jd3C4163电流相位比较式母差保护有什么优点?

答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠。选择性强。

Jd3C5164 CLS166型微机保护配备哪些保护功能?

答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。

Jd3C1165 CSL166型微机线路保护如何改定值区?

答:具体方法是:

(1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区。

(2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20s左右,观察面板显示开入量变化正确后,按 QUIT键复归液晶。

(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT,并按SET键确认,即打印定值单,以供核对定值。

Jd3C2166 DFP-500保护异常报告有哪些内容?

答:当运行异常及装置自诊断出错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。

Jd3C3167 WXH-11型微机保护具备哪些保护功能?

答:(1)高频保护。包括高频距离、高频零序。

(2)距离保护。包括三段式相间距离和三段式接地距离。

(3)零序保护。包括不灵敏的Ⅰ段,灵敏的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段即缩短了Δt的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及不灵敏的Ⅰ段。

(4)综合重合闸。

上述保护在启动、出口等回路上各自独立,互不干扰。

Jd3C4168何谓准同期并列,并列的条件有哪些?

答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。

(1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。

(2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列。

(3)并列开关两侧电压的相位角相同。

(4)并列开关两侧的相序相同。

Jd3C5169正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?

答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。

Jd3C1170高频远方跳闸的原理是什么?

答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置Ⅰ段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护Ⅱ段动作进行比较,如Ⅱ段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。

Jd3C2171 220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?

答:220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。

当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。

Jd3C3172综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?

答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。

(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。

(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。

(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。

Jd3C4173双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?

答:当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。

Jd3C5174为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?

答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。

Jd3C1175为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动回路中?

答:这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,既使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自投装置误动作。

Jd3C2176故障录波器的起动方式有哪些?

答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波

器都能可靠地起动。一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。

Jd3C3177同步检测继电器是怎样工作的?

答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电压相角差超过同步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作,动作触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。

只有当相角差小于整定角度时,动作触点才会闭合,允许发出合闸脉冲。这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用。

Jd3C4178对振荡闭锁装置有哪些基本要求?

答:基本要求有:

(1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。

(2)在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。

Jd3C5179变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?

答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15℃。如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组经常在95~105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。

Jd3C1180不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?

答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出

功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。

Jd3C2231 WXH-11型微机保护在系统故障时,能打印哪些信息?

答:能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)、故障类型、短路点距保护安装处距离,各种保护动作情况和时间顺序及每次故障前20ms和故障后40ms的各相电压和各项电流的采样值(相当于故障录波)。

Je3C1241填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?

答:具体办法有:

(1)如有个别错字、漏字需要修改补填时,必须保持清晰。

(2)在错字上以一横线“-”划掉,并在旁边写上正确的字。

(3)漏字以“∨”符号填写(签名不允许修改)。

(4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。

Je3C2242第二种工作票注意事项栏应怎样填写?

答:具体填写要求有:

(1)本栏目由工作票签发人填写。

(2)可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。

例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);取油样用梯子时,要填“要平台梯子,不准超过头部”;高频保护定检时,要填“退出高频保护”等。

Jd3C3243 LFP-901A型微机保护有哪些保护功能?

答:(1)高频保护。包括工频突变量高频保护和零序方向高频保护。

(2)突变量距离和零序电流保护。包括突变量距离Ⅰ段和零序电流Ⅱ、Ⅲ段。

(3)距离保护。包括Ⅲ段相间距离保护和Ⅲ段接地距离保护。

(4)综合重合闸。

Jd3C4244 SF6断路器SF6气体水分来源主要有哪几个方面?

答:(1)制造厂装配过程中吸附过量的水分。

(2)密封件的老化和渗透。

(3)各法兰密封不严。

(4)吸附剂的饱和失效。

(5)在测试SF6气体压力、水分以及补气过程中带入水分。

Je3C1246变更工作班成员和工作负责人有什么规定?

答:具体规定为:

(1)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。

(2)需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。

Je3C2247工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?

答:具体规定为:

(1)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。

(2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。

Je3C3248哪些操作可不用操作票?

答: (1)事故应急处理。

(2)拉合断路器的单一操作。

(3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。

上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。

Je3C4249并、解列操作应怎样检查负荷分配?

答:检查方法为:

(1)并、解列(包括系统并解列、变压器并解列、双回线并解列、用旁路断路器代送、倒母线)检查负荷分配(检查三相电流平衡)。

(2)在该项的末尾记上实际电流数值。

(3)用哪台断路器并列、即检查哪台断路器的负荷情况。

Je3C5250在何种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?

答:在以下情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许司,即行断开有关设备的电源。

(2)设备着火。

(3)设备严重损坏。

(4)严重危及设备安全。

Je3C1251什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?

答:电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

Je3C2252保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作时应如何短接?注意什么?

答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意不要开路不要把保护短路。

在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施:

在同一回路中如有零序保护、高频保护等,均应在短路之前停用。

Je3C3253什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?

答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。

Je3C4254倒停母线时拉母联断路器应注意什么?

答:在倒母线结束前,拉母联断路器时应注意:

(1)对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。

(2)拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零。

(3)当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序:先拉电压互感器,后拉母联断路器。

Je3C5255切换变压器中性点接地开关如何操作?

答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法: (1)合上备用接地点的隔离开关。

电气试验(第二版)职业技能鉴定指导书职业标准试题库(仅高级工) 精品

电气试验工高级工技能鉴定理论题库 一、选择题 1、几个电容器并联连接时,其总电容量等于( B )。 (A )各并联电容量的倒数和;(B )各并联电容量之和;(C )各并联电容量的和之倒数;(D )各并联电容量之倒数和的倒数。 2、已知R=3Ω,L X =5Ω,C X =1Ω,将它们串联连接时,总阻抗Z 等于( C )。 (A )9Ω;(B )7Ω;(C )5Ω;(D )1Ω。 3、电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压( C )。 (A )的平方成正比;(B )的一次方成正比;(C )无关;(D )成反比。 4、在R 、L 、C 串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则( D )。 (A )R=L X =C X ;(B )L X =C X ≠R ;(C )L X >C X ;(D )L X <C X 。 5、已知A 点对地电位是65V ,B 点对地电位是35V ,则BA U 等于( D )。 (A )100V ;(B )30V ;(C )-100V ;(D )-30V 。 6、交流电路中,分别用P 、Q 、S 表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于( A )。 (A )P/S ;(B )Q/S ;(C )P/Q ;(D )Q/P 。 7、对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强( A )。 (A )等于零;(B )小于零;(C )大于零;(D )与球面场强相等。 8、试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的( C )。 (A )大小及距离有关;(B )大小有关;(C )大小及位移有关;(D )大小及位移无关。 9、两个大小不等的金属球,球面带有等值同性电荷时,则两球之电动势( B )。 (A )相等;(B )不相等;(C )可能相等;(D )均为零。 10、在电路计算中,电流的参考方向通常是( A )。 (A )任意选定的;(B )由正极指向负极;(C )由负极指向正极;(D )与实际的电流方向一致。 11、如果流过电容C=100μF 的正弦电流C i =15.72sin (100πt-45°)A 。则电容两端电压的解析式为( C )。 (A )C u =5002sin (100πt+45°)V ;(B )C u =5002sin (100πt-90°)V ;(C )C u =5002sin (100πt-135°)V ;(D )C u =5002sin100πtV 。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

高级工技能鉴定.

高级工技能鉴定 2012-12-16 高级工技能鉴定 数控车床高级工操作技能鉴定 [1]书名: 数控车床高级工操作技能鉴定 作者:李银涛 出版社:化学工业出版社 出版时间: 2009年08月 ISBN: 9787122059055 开本: 16开 定价: 28元 百分网内容简介 书中精选了全国数控车削工艺员、数控车削中高级和全国车削大赛的理论及技能题库。 《数控车床高级工操作技能鉴定》可供高技能型数控人才和高等职业技术院校数控及相关专业师生使用,特别适合于作为国家职业技能鉴定数控中高级技工、技师的`考试参考用书,还可作为从事数控机床使用、维修等工作的技术人员的培训教材和参考图书。 百分网图书目录 第一章概述 第一节数控机床原理 第二节数控装置的插补原理 习题 第二章数控车床加工工艺 第一节数控车床加工对象

第二节数控车床加工工艺分析 第三节工件在数控车床上的安装和定位 第四节数控车床刀具的选择 第五节数控车床加工工艺的设计 习题 第三章 FANUC系统数控车床编程基础 第一节数控编程概述 第二节程序编制的内容和步骤 第三节数控车床坐标系 第四节数控车床操作面板介绍及其操作 第五节准备功能字及工件坐标系的设定 第六节数控车床对刀方法和校正 第七节程序的结构与基本编程 第八节进给功能 第九节参考点功能及辅助功能 习题 第四章数控车床刀具补偿功能 第一节刀具位置补偿 第二节刀尖半径补偿 习题 第五章固定形状循环功能 第一节外径(内径)切削循环指令G90 第二节端面切削循环指令G94 第三节外圆粗车循环指令G71与精车循环指令G70

第四节端面粗车循环指令G72 第五节复合形状固定循环指令G73 第六节端面切槽(钻孔)循环指令G74 第七节径向切槽(钻孔)循环指令G75 习题 第六章螺纹加工 第一节螺纹加工工艺的确定 第二节螺纹加工 习题 第七章子程序 第一节子程序调用 第二节子程序编程实例 习题 第八章宏程序 第一节宏程序的基本概述 第二节 A类宏程序 第三节 B类宏程序 习题 第九章中级工实操试题 课题一中级工实操试题1 课题二中级工实操试题2 课题三中级工实操试题3 课题四中级工实操试题4 课题五中级工实操试题5

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

高级数控车工职业技能鉴定试题题库及答案

高级数控车工职业技能鉴定试题题库及答案 一、选择题:(以下四个备选答案中其中一个为正确答案,请将其代号填入括号内) 1.图样中螺纹的底径线用( C )绘制。 (A)粗实线 (B)细点划线 (C)细实线 (D)虚线 2.装配图的读图方法,首先看( B ),了解部件的名称。 (A)零件图 (B)明细表 (C)标题栏 (D)技术文件 3.公差代号H7的孔和代号( C )的轴组成过渡配合。 (A )f6 (B) g6 (C) m6 (D) u6 4.牌号为45的钢的含碳量为百分之( C )。 (A)45 (B)4.5 (C)0.45 (D)0.045 5.液压泵的最大工作压力应( C )其公称压力。(A)大于(B)小于(C)小于或等于(D)等于 6.轴类零件的调质处理热处理工序应安排在( B )。 (A)粗加工前 (B)粗加工后,精加工前 (C)精加工后 (D)渗碳后 7.下列钢号中,(A )钢的综合力学性能最好。 (A)45 (B)T10 (C)20 (D)08 8. 刀具半径尺寸补偿指令的起点不能写在(B )程序段中。(A)G00 (B) G02/G03 (C) G01 9.画螺纹连接图时,剖切面通过螺栓、螺母、垫圈等轴线时,这些零件均按( A )绘制。 (A)不剖 (B)半剖 (C)全剖 (D)剖面 10.一对相互啮合的齿轮,其模数、( B )必须相等才能正常传动。 (A)齿数比 (B)齿形角 (C)分度圆直径 (D)齿数 11.数控车床中,目前数控装置的脉冲当量,一般为( B )。 (A)0.01 (B)0.001 (C)0.0001 (D)0.1 12. MC是指(D)的缩写。 (A)自动化工厂 (B) 计算机数控系统 (C)柔性制造系统 FMC (D)数控加工中心 13.工艺基准除了测量基准、装配基准以外,还包括( A )。 (A)定位基准 (B)粗基准 (C)精基准 (D)设计基准 14.零件加工时选择的定位粗基准可以使用( A )。 (A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次及以上 15. 程序中的主轴功能,也称为( D )。(A)G指令(B)M指令(C)T指令(D)S指令 16.车床上的卡盘、中心架等属于( A )夹具。 (A)通用 (B)专用 (C)组合 (D)标准 17.工件的定位精度主要靠( A )来保证。 (A)定位元件 (B)辅助元件 (C)夹紧元件 (D)其他元件 18.切削用量中( A )对刀具磨损的影响最大。 (A)切削速度 (B)进给量 (C)进给速度 (D)背吃刀量 19.刀具上切屑流过的表面称为( A )。 (A)前刀面 (B)后刀面 (C)副后刀面 (D)侧面 20.配合代号H6/f5应理解为(A)配合。 (A)基孔制间隙 (B) 基轴制间隙 .(C)基孔制过渡 (D) 基轴制过渡 21. 不符合着装整洁文明生产要求的是( B)。(A)按规定穿戴好防护用品(B)工作中对服装不作要求(C)遵守安全技术操作规程(D)执行规章制度 22.标准麻花钻的顶角φ的大小为( C )。 (A)90° (B)100° (C)118° (D)120° 23.传动螺纹一般都采用( C )。 (A)普通螺纹 (B)管螺纹 (C)梯形螺纹 (D)矩形螺纹 24. 加工铸铁等脆性材料时,应选用( B )类硬质合金。(A)钨钴钛(B)钨钴(C)钨钛(D)钨钒 25.数控机床有不同的运动方式,需要考虑工件与刀具相对运动关系及坐标方向,采用( B )的原则编写程序。 (A)刀具不动,工件移动 (B)工件不动,刀具移动 (C)根据实际情况而定 (D)铣削加工时刀具不

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

车站值班员技能鉴定高级工

(A)29 辆 (B)32 辆 (C)30 辆 (D)31 辆 铁路职业技能鉴定参考丛书 第二部分 高级工 车站值班员高级练习题 (一) 、选择题 1. 尽端式车站的股道编号,当站舍位于线路终端时, (A) 从靠站舍的线路 (B) 从正线 点方向由左侧 2. 双线区段内的车站股道,从 (B) 顺序编号。 (A) 靠近站舍的线路起 (B) 正线起 3. 铁路线路分类中,特别用途的线路是指 (C) 。 (A) 牵出线和调车线 (B) 换装线 (D) 开始顺序编号。 (C) 向终点方向由右侧 (D) 向终 (C)左侧开始 (D)右侧开始 (C) 安全线和避难线 (D) 岔线 4. 无站舍的车场股道编号,应顺公里标方向 (B) 编号。 (A) 从右向左 (B) 从左向右 (C) 从南向北 11. 调车作业繁忙的车站,牵出线与其相邻线的线间最小距离规定为 (A) 5000mm (B)5300mm (C)6500mm (D)5500mm 12. 客 运 专 线 铁 路 , 站 内 正 线 (200km/h) 线 间 最 小 距 离 规 定 为 (B) 。 (A)4600mm (B)4400mm (C)4500mm (D)5000mm 13. 客运专线铁路,线间设有声屏障设备的正线与相邻到发线间最小距离规定为 (A) 。 (A) 5940+ 结构宽 mm (B)5600mm (C)5800mm (D)5000+ 结构宽 mm 14. 站内相邻两线只有一条通行超限货物列车,线间最小距离规定为 (D) 。 (A) 5500mm (B)5300mm (C)5200mm (D)5000mm 15. 客货共线铁路(v < 160km/h),基本建筑限界图中各种建筑物的基本限界,自轨面算起的 纵向最大高度为 (B) 。 (A) 5000mm (B)5500mm (C)4800mm (D)4500mm 16. 机车车辆限界(v v 200km/h)在钢轨水平面上部 1250mn v 3600mm 范围内,其宽度为(B)。 (A) 3200mm (B)3400mm (C)4800mm (D)3500mm 17. 某中间站牵出线有效长 370m 以11m 为换算 5. 某站到发线有效长 830m, DF4型机车牵引,按11m 换算,该到发线换算容车数为 (A)74 辆 (B)75 辆 6. 某站有尽端式加冰线一条,有效长 (A)11 辆 (B)10 辆 (C)。 (C)70 辆 (D)72 辆 160m 以14.3m 为单位计算,其容车数为 (B)。 (C)12 7. D F4 型机车牵引区段的中间站到发线有效长 数为 (D) 。 (A)59 辆 (B)57 辆 (C)56 8.SS3 型机车牵引区段的中间站到发线有效长 是(B)。 (A)66 辆 (B)72 辆 (C)68 9. 客货共线铁路列车运行速度大于 120km/h , 规定为 (D) 。 (A)4000mm (B)4400mm (C)5800mm 10. 客货共线铁路 , 站内正线与相邻到发线 (A)5500mm (B)5000mm (C)5300mm (D)9 辆 850m,以14.3m 为换算单位计算,其股道容车 (D)55 辆 850m 以11m 为换算单位计算, (D)77 辆 小于等于 160km/h 的区间双线, (D)4200mm ( 无列检作业 ) 线间最小距离规定为 (D)4800mm 其换算容车数 线间最小距离 (B) 。 车站值班员 (第二版 ) (D) 从东向西 (C) 。

维修电工高级工技能鉴定知识试题

2010唐钢维修电工高级工技能鉴定知识试题 一、判断题(207) 19.()在不需要外加输入信号的情况下,放大电路能够输出持续的、有足够幅度的直流信号的现象叫振荡。答案:× 20.()直流放大器主要放大直流信号,但也能放大交流信号。 答案:√ 21.()在集成运算放大器中,为减小零点飘移都采用差动式放大电路,并利用非线性元件进行温度补偿。答案:√ 22.()硅稳压管稳压电路只适应于负载较小的场合,且输出电压不能任意调节。 答案:√ 23.()TTL与门电路正常工作时能带动同类与非门的最大数目称扇出系数。 答案:√ 24.()RS触发器当R=S=1时,触发器状态不变。 答案:× 25.()多谐振荡器既可产生正弦波,也能产生矩形波。 答案:× 26.()将T'触发器一级一级地串联起来,就可以组成一个异步二进制加法计数器。 答案:√ 27.()只要有触发器就能做成数字寄存器。 答案:× 28.()液晶显示器中的液晶本身不发光,只能借助外来光线才能显示数码。 答案:√ 29.()在三相半控桥式整流电路带电感性负载时,α的移相范围为60°。 答案:× 30.()在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中,存在直流磁化问题。 答案:× 31.()晶闸管斩波器的作用是把可调的直流电压变为固定的直流电压。 答案:× 32.()在并联谐振式晶闸管逆变器中,负载两端是正弦波电压,负载电流也是正弦波电流。 答案:× 33.()电力场效应管属于双极型器件。 答案:× 34.()逆变电路输出频率较高时,电路中的开关元件应采用电力场效应管和绝缘栅双极晶体管。 答案:√ 35.()在斩波器中,采用电力场效应管后可降低对滤波元器件的要求,减少了斩波器的体积和重量。 答案:√ 36.()电力晶体管的缺点是必须具备专门的强迫换流电路。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

技能鉴定汽车驾驶员高级工问答题汇总

技能鉴定汽车驾驶员高级工问答题汇总 简答题(高级工) 1.什么是发动机的工作循环? 答:①在往复式发动机中,发动机依次完成进气、压缩、燃烧做功和排气四个连续的过程,构成发动机的一个工作循环。②发动机这种连续重复的工作过程就是发动机的工作循环。 2.简述四行程柴油发动机的排气行程。 答:①四行程柴油发动机的排气行程是指从汽缸中排出废气的过程。②当做功行程接近终了时,排气门打开,靠废气压力自由排气;③活塞向上止点移动,进行强制排气;④活塞到达上止点后,排气门逐渐关闭,排气行程结束。 3.发动机爆燃的危害有哪些? 答:①机件过载;②发动机过热;③高温下燃烧产物分解;④促使积炭增加;⑤容易引起表面点火。 4.简述点火提前角对汽油发动机燃烧过程的影响。答:①点火提前角过小,燃烧过程在汽缸容积不断增大的膨胀过程中进行,使炽热的气体与汽缸壁的接触面积增大,传给冷却水的热量增多,散热损失增加,同时,最高燃烧压力降低,气体的膨胀功减少,导致发动机过热,功率下降,耗油量增加。②点火提前角过大,汽缸压力升高过快,消耗的压缩功增加,同样会使发动机过热,功率下降,并使产生爆燃的可能性增加。③对应—定工况,都有一发动机功率最大,油耗率最低的点火提前角,称为最佳点火提

前角,在此点火提前脚下,发动机燃烧过程最理想。 5.简述整体式动力转向器(与分体式比较)的优、缺点及其适用范围。 答:①整体式动力转向器与分体式比较,其动力缸、控制器、转向器合为一体,结构紧凑,管路少,质量轻。②缺点是传递动力较小。③适用于中、小型汽车。 6.液压式动力转向系统有哪些优点?按其液流形式可分为哪两种? 答:①液压式动力转向系统与气压式比较,由于工作压力较高(一般在10MPa),外壳尺寸较小.工作灵敏度也较高,故目前应用较为广泛;②按液流形式可分为常流式和常压式两种。 7.真空助力器与真空增压器相比有哪些特点? 答:①真空助力器与真空增压器相比,结构简单,重量轻,故障少。②但其增力效果较小,一般多用于小型汽车。 8.简述真空加力制动装置的工作原理。 答:①真空加力制动装置是在液压制动的基础上,加设一套以发动机工作时在进气歧管中形成的真空度为外加力源的真空加力装置。②通过真空加力装置将发动机进气行程所产生的真空度转变为机械力作用在制动总泵上,以增加制动力,提高制动效能.③同时,可减轻制动踏板操纵力。9.汽车的动力性指标有哪些?答:①汽车的动力性是汽车各性能中最基本、最主 要的使用性能,汽车的动力性指标有以下几个:②

职业技能鉴定高级工题库

填空题 1. 把一相绕组的(末端)与邻相绕组的(始端)顺次连接起来构成三角形回路,再从三个连接点引 出三根端线,称三角形接法。 2. 三相电源作三角形连接时,三相绕组自成一个(闭合回路),虽然绕组本身的阻抗很小,但(闭合回路) 内不会产生环流。 3. 三相电路中,在(电源)电压对称的情况下,如果三相负载对称,不管有无(中线),中性点电压都等于 零。 4. 为了消除由于三相负载(不对称)而引起中性点位移,可以在电源和负载做(星形)接线的系统中接入 中线。 5. 可控硅内部由(四层)半导体交叠而成,有(三个)PN结,外部引出三个电极,分别称为阴极、阳极和 控制极(又称门极)。 6. 借助可控硅将(直流)电变换为(交流)电的过程称为逆变。 7. 在工业生产中需要(较高频率)的可控硅中频电压(由整流和逆变两个环节组成),广泛应用于 (金属)的感应加热,如熔炼、透热、热处理、焊接等各方面。 8. 电力变压器是用来(改变)交流电压(大小)的电气设备。 9. 当变压器二次绕组开路,一次绕组施加(额定频率)的(额定电压)时,一次绕组中所流通的电流称空载 电流。 10. 变压器调压方式通常分为(无励磁)调压和(有载)调压两种方式。 11. 变压器的效率为(输出)的有功功率与(输入)的有功功率之比的百分数。 12. 因为油是流动的液体,它能够(充满)变压器内各部件之间的任何空隙,而将(空气)排出,从而避 免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。 13. 瓦丝保护是变压器的(主要)保护,它能监视变压器(内部)发生的大部分故障。 14. 变压器故障的原因,一般可分为(电路)故障和(磁路)故障。 15. 异步电动机又称感应电动机,是由气隙(旋转磁场)与转子绕组(感应电流)相互作用产生电磁 转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。 16. 电动机线路导线截面的选择,不仅要考虑电动机的额定电流,同时要考虑到所用熔丝的(额定电 流)或自动开关的(整定电流),否则所选的截面会偏小。 17. 电动机在(运行)中发热情况十分重要,如不注意,容易(烧毁)电动机或减少其使用寿命。 18. 开关电器中的触头,它被用来接通和断开(电路),是开关电器的(执行)元件。 19. 在运行中,电器触头的(工作状态)不良,往往是造成严重(设备)事故的重要原因。 20. 转换开关是供两种或两种以上(电源)或负载(转换)用的电器。

高级工试题及答案

职业技能鉴定国家题库统一试卷 高级电工知识试卷二 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3. 不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 80 题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题 1.0分。满分80分): 1. 已知某三极管的集电极电阻R C=1KΩ,电源电压UGB=6V,三极管的发射极直接接地, 则三极管截止时的集电极电流I C为()。 (A)6mA (B)0 (C)∞(D)5.3mA 2. 磁场()。 (A)无方向(B)有方向(C)是间断的(D)方向是变化的 3. 磁通的单位是()。 (A)高斯(B)韦伯(C)韦.平方米(D)平方米 4. 磁阻越大,材料的导磁性越()。 (A)好(B)差(C)无影响(D)不稳定 5. 磁路欧姆定律的正确表达式为()。 (A)φ=BS (B)φ=B/S (C)φ=NI/μs(D)φ=NIμs/L 6. 线圈中的磁通()时,线圈中就有感应电动势产生。 (A)很小(B)不变(C)发生变化(D)很大 7. 换向器片间短路时应()。 (A)检查并清除云母槽中的电刷碳屑或铜屑等(B)擦拭换向器 (C)调整电刷压力(D)研磨电刷 8. 若换向器表面有严重的灼伤或不平,不圆,局部凸凹应()。 (A)用150号砂布打磨处理(B)用100号砂布打磨处理 (C)用机床车削到要求的光洁度(D)用180号砂布打磨处理 9. 电压较高和换向不好的电机应选用接触电阻()的电刷。 (A)小(B)大(C)大小均可(D)特别小 10. 滑动轴承运行中油温不要超过()。 (A)90℃(B)80℃(C)70℃(D)60℃ 11. 电力变压器储油柜的作用是()。 (A)为器身散热(B)防止油箱爆炸 (C)使油箱内部与外界空气隔绝,在温度变化时对油箱内的油量起调节作用 (D)储存油 12. 隔离开关不能用于下述哪种操作()。 (A)隔离电源(B)切断负荷电流 (C)切断电压互感器(D)切断无恢复电压的环流 13. FN3~10型负荷开关的技术性能主要有哪些()。 (A)绝缘水平,过电流能力,机械强度好 (B)绝缘水平,动、热稳定性能好,开、合性能好 (C)绝缘水平,灭弧能力强,机械寿命长 (D)接触好,分合闸灵活,机械强度好 14. 一台变压器的变压比为1:10,当它的原边接到220伏的交流电源上时,副边输出的电压 是()伏。 (A)220 (B)22 (C)2200 (D)22000 15. 关于耦合电容器的作用下列哪个叙述是不正确的()。 (A)把高频的电流信号耦合到高压输电线上 (B)把低频的电流信号耦合到高压输电线上 (C)对工频电流阻抗很大 (D)可防止工频高电压对高频收发讯机的侵袭 16. 安装一台400KVA,60KV/0.4KV变压器,应选用多大截面的()电缆。 (A)VLV-3F240+1F25 (B)VLV-(3F185+1F16)F2 (C)VLV-(3F150+1F14)F2 (D)VLV-(3F120+1F12)F2 17. 变压器绕组产生匝间短路后,将产生一个闭合的短路环路,短路环路内流着由交变磁通感应 出来的短路电流,将产生什么样的后果()。 (A)对变压器运行无什么危害(B)会改变变压器的电压比 (C)产生高热并可能导致变压器烧毁(D)改变变压器的极性 18. 测量隔离开关操动机构线圈的最低动作电压的标准是,应在额定操作电压的()范围内。 (A)30%~80% (B)40%~60% (C)40%~85% (D)20%~70% 19. 高压线路的档距城市和居民区为()。 (A)25~30mm (B)60~100mm (C)100~150mm (D)150~170mm 20. 220KV架空线路,大多采用铁塔架设,每个支持点上用()个以上悬式瓷瓶串联来支持 导线。 (A)13 (B)12 (C)11 (D)9 21. 35~110KV架空线 21、与居民区在导线最大驰度时的最小垂直距离为()。 (A)5米(B )6.5米(C)7米(D)9米

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

相关文档
相关文档 最新文档