文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基检测管理办法

桩基检测管理办法

桩基检测管理办法
桩基检测管理办法

西咸北环线高速公路建设管理处

关于印发《桥梁桩基检测管理办法(试行)》的通知

各施工、监理单位:

西咸北环线高速公路建设项目桥梁桩基工程已开始施工,为了准确评价桥梁桩基的施工质量,根据相关技术规范及西咸北环线高速公路路基桥梁工程施工招标文件的要求,认真做好桥梁桩基检测、评定工作,特制定《桥梁桩基检测管理办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:桥梁桩基检测管理办法(试行)

2013年9月13日

附件:

桥梁桩基检测管理办法

(试行)

一、总则

为加强西咸北环线高速公路建设项目(以下简称“本项目”)桩基检测管理,准确评价桩基工程施工质量,根据相关技术规范、本项目路基桥梁工程施工招标文件和相关文件的要求,认真做好桥梁桩基检测、评定工作,特制定本办法。

二、基本要求

(一)桩基检测采用超声波检测法(《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-2004、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003)进行完整性检测,检测频率为100%。

(二)对桩基进行超声波检测后,检测单位如怀疑可能存在质量问题或难以判定质量等级的桩,可建议采取钻芯取样法进行补充检测,通过观察芯样的完整性质量情况和芯样的强度试验,进一步判定桩基质量等级。

三、检测程序

桩基检测须在成桩7d以上且破凿完桩头后进行,应由施工单位向总监办提交经驻地办审核的桩基检测申请书(见表1),写明检测的部位及数量,由总监办通知检测单位进行检测,同时通知驻地办工程师参加。

(一)准备阶段

检测单位进场后应立即与相对应合同段的监理单位联系,掌握工程概况及与检测工作有关的工程数量、工程进度等内容。

(二)检测阶段

由总监办统一安排实施,施工单位协助,做好各项配合工作,总监办、驻地办负责见证、监督、协调工作。

(三)结果处理

1.检测单位受管理处和施工单位共同委托,对检测结果负责。

2.检测单位应及时、准确、全面的完成检测工作并提交检测结果,不得影响施工单位的正常施工进度。

3.检测成果应提交的报告份数为五份。(管理处二份,总监办、驻地办、施工单位各一份,由驻地办负责分发)

4.经进一步检测或取芯钻探确认存在质量问题的缺陷桩,检测单位应在核实无误的情况下,将检测结论报管理处、总监办、驻地办,由驻地办拿出相关处理方案和意见,经管理处和总监办审查同意后,由施工单位进行实施整改,处理完成后由检测单位重新检测,符合规范及设计要求后方可进行下道工序;对于未经批准施工单位擅自处理或补强的缺陷桩一律不予认可,并给予相应处罚。

四、检测单位职责

(一)桩基检测单位必须坚守职业道德,独立、公正、科学的做好本项目的桩基检测工作,并对签认出具的《桩基质量检测评定报告》终身负责。

(二)检测单位进场后,应及时与管理处、总监办、驻地办和施工单位建立相应的工作联系,同时必须常驻工地现场,做到及时检测,随叫随到。

(三)检测单位应牢固树立服务意识,不得以任何借口拖延检测时间,必要时须派出多个检测小组分组进行,各检测单位的负责人应随时保持电话通畅。

(四)检测费中已包含检测人员的人工费、差旅费、设备使用费等,检测单位不得以任何借口要求被检方接待、提供食宿、车辆接送、收受礼金赠券等,一经发现或被举报查实,将严肃处理,并扣减相应检测费用。

(五)检测单位应在每周日下午五点前提交桩检周报表电子版(见表4)报驻地办。

(六)检测时驻地办现场监理工程师、施工单位桥梁工程师必须现场旁站,总监办需派人参加。检测完成后,为便于下道工序的施工展开,桩基检测单位应及时向该段所属驻地办提交桩基检测临时检测报告(表2),并加盖公章。检测报告一式四份,其中管理处、总监办、驻地办、施工单位各一份,由驻地办及时负责分发。

五、监理单位职责

(一)检测单位进场后,各级监理单位应将其纳入正常质量管理范围,对日常开展的检测工作提供必要的监理服务,并做好监理日记。

(二)各级监理单位必须派桥梁专业监理工程师现场跟踪桩检,对检测结果及时予以签字确认。

(三)总监办应统筹安排并制定合理检测计划,尽量减少检测单位频繁变换检测点而耽误的路程,节约时间。

(四)总监办根据检测单位提供的检测报告或初步判定意见,对所存在的问题要及时、严格整改落实。

(五)驻地办应建立管段内桩基检测台帐(表3),同时每周一向总监办报送桩基检测台账及桩检周报表,由总监办整理汇总后每周二向管理处质量

安全科报送。

六、施工单位职责

(一)按规范规定埋设声测管,对于声测管材的材质选定、连接、密封等按照规范要求进行,不得出现短埋、偏位、堵管等现象,因自身原因造成声测工作延误和费用的增加由施工单位自行承担。

(二)配合检测单位做好检测的准备工作和进场引导工作。

(三)对于通过声测判定和取芯检测判定均不合格的桩基,按相关要求处理或废桩、返工等造成的费用增加由施工方承担。

(四)应做好安全保护工作,确保进场检测人员的人身和仪器设备的安全。

七、对桩基质量的认定和计量支付

桩基质量的认定必须由检测单位出具正式的质量检测报告,确定桩基的完整合格。

桩基桩基工程计量时,质检资料必须齐全,且必须有合格的《桩基质量检测评定报告》,正式报告未提交时,可附桩基检测临时报告,检测数量须经管理处、总监办、驻地办、检测单位、施工单位共同核对无误后,按工程量清单相关细目予以计量;对桩基存在明显缺陷需进一步检测或缺陷未处理完的桩基一律不予计量。

检测费用支付由各施工单位出具委托支付证明,管理处从各施工单位合同相应费用中扣除,代施工单位支付给检测单位。费用支付分二次进行,检测单位进场后15日个工作日内预付估算合同费用的20%;全部检测完成,且提交检测报告,数量核对无误,支付剩余的全部费用。

各施工、监理单位应积极配合检测单位做好桩基检测工作,并做好检测记录,务必使桩基检测结果真实可靠,确保本项目桥梁桩基工程的内在质量。

八、其他

(一)本办法适用于西咸北环线高速公路建设项目建设项目。

(二)本办法由西咸北环线高速公路建设管理处负责解释。

(三)本办法自下发之日起执行。

桩基施工管理制度办法

熙城·沁园桩基施工管理办法 为了严格执行图纸和规范规程,针对过程中可能出现的问题,特制定管理办法如下: (一)静压管桩施工工艺流程: 1、桩基施工单位必须提供专项施工方案(试桩方案和工程桩方案),并经有甲方、监理单位审查批准后,方可实施。 2、现场操作人员须持证上岗,机械设备必须处于良好状态,并定期对设备校核。 3、监理单位必须对坐标点及轴线定位、桩位进行核验,并及时办理验收手续(总监负责);甲方工程部抽查不少于10%,验收结果必须书面记录,三方签字确认并存档。监理单位必须对桩基图纸图中的定位坐标进行100%复核。复核结果必须书面记录,三方签字确认并存档。 4、验收内容:(1)桩机规格型号;(2)预制桩进场材料;(3)桩位(点位)及标高;(4)预制桩接桩、收桩等。监理工程师须对以上内容进行验收,并对每根桩的桩位(轴线)、标高、接桩、收桩重点检查,使用微信工作群及时拍照、上传并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项,扣罚旁站人员20元。每漏验一根桩,扣罚旁站人员200元。对监理工程师的验收情况,甲方工程部每天检查不少于两次,工程部经理每天检查不少于一次,总工办每周抽查不

少于两次。 5、桩基施工操作流程,施工时请严格执行: 1)根据施工的桩位编号,在桩位图上找到相应点在现场进行定 位。 2)根据桩基图及桩位测量报验单,弄清楚桩的基本参数(桩型, 桩长,设计标高,坐标)并填入施工记录表。 3)施工单位移机到拟打桩位点后,施工单位测量员复核桩位坐 标,并相应测出该处原土标高,原土标高及理论送桩长度填 入施工记录。 4)吊桩并对准桩位(控制桩机调平,桩身垂直度)。 5)压桩:观察压桩过程平稳性及异常现象,记录始压时间。 6)接桩:控制第二节桩吊入对正的偏差和垂直度,对正偏差不 大于2mm。 7)焊接:记录焊接时间,检查焊接饱满度,控制焊接后续压间 隙时间必须大于8min。 8)送桩:控制送桩器垂直度和对中度,记录终压时间,终压值, 实际送桩长度和实际桩顶标高,送桩的速度既不能过快也不 宜太慢。 9)在桩位小图上标记已完成桩位及走向。 10)详细填写值班记录,对每根桩的施工情况都进行痕迹化管理,并且对值班记录进行随机抽查,不让桩基工程管理有任 何死角。 6、第一根桩(试桩)收桩时工程部须提前通知设计、勘察、施工

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、

桩基检测规范

为了确保基桩检测工作质量,统一基桩检测方法,为设计和施工验收提供可靠依据,使基桩质量检测工作符合安全适用、技术先进、数据准确、正确评价的要求,制定本规范。 本规范适用于建筑工程基桩的承载力和桩身完整性的检测与评价。 基桩检测方法应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求等因素进行合理选择搭配。基桩检测结果应结合上述因素进行分析判定。 建筑工程基桩的质量检测除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、符号 术语 基桩foundation pile 桩基础中的单桩。 桩身完整性pi1e integrity 反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。 桩身缺陷pile defects 使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。 静载试验static loading test 在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。 钻芯法core drilling method 用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。 低应变法low strain integriiy testing 采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

高应变法high strain dynamic testing 用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。 声波透射法crosshole sonic logging 在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。 符号 抗力和材料性能 c ——桩身一维纵向应力波传播速度(简称桩身波速) E ——桩身材料弹性模量; cu f ——混凝土芯样试件抗压强度; m ——地基土水平抗力系数的比例系数; u Q ——单桩竖向抗压极限承载力; a R ——单桩竖向抗压承载力特征值; c R ——由凯司法判定的单桩竖向抗压承载力; x R ——缺陷以上部位土阻力的估计值; | —Z ——桩身混凝土声速;—桩身截面力学阻抗; | ——桩身材料质量密度。 作用与作用效应 F ——锤击力; H ——单桩水平静载试验中作用于地面的水平力; P ——芯样抗压试验测得的破坏荷载; Q ——单桩竖向抗压静载试验中施加的竖向荷载、桩身轴力; s ——桩顶竖向沉降、桩身竖向位移;

桩基管理办法

爱家·华府桩基管理方案及质量控制措施爱家·华府桩基施工在即,为明确施工、监理、甲方三方工作,更好地履行合同及规范要求,确保工程质量、安全、进度等指标合格。制定本方安案。 施工前准备工作: 1、规划放点施工前申请鞍山市规划局测绘处根据规划图对建筑单体坐标点放点定位。监理工程师全程记录放点过程,并及时对坐标点的点位予以验收,甲方代表现场将点位移交施工单位,并办理移交手续。后续施工过程,凡因施工单位操作不当、施工失误等原因造成位置出现较大偏移的,甲方有权不予验收,并要求赔偿相应损失。 2、试桩(1)正式打桩前,必须进行试桩,根据管桩规格种类,选择有代表性的桩位,进行试桩。根据华府用桩规格数量确定试桩数量,华府共计有四种类型桩,每种类型选取3根桩进行试桩实验。(2)试桩单位根据地勘报告及管桩规格种类编制试桩方案报监理及建设单位审批,方案通过后进场进行桩基实验。并做好各项实验参数记录。监理应进行同步记录和监控,并经甲方确认后作为后续桩基础施工的控制依据。 3、施工组织设计试桩完成后,后续桩基施工单位根据地勘报告及试桩实验数据编写施工组织设计,报监理审查。并核对现场施工管理人员、特种作业人员持证上岗情况,审查专业分包单位的资质,检查施工机具设备的合格证、性能、安全接地等情况。未编制施工组织设计或者施工组织设计未通过审查的、现场人员配备、机具等情况与施工组织设计不符的,将禁止擅自施工。施工组织设计应包括专项施工方案、进度

计划、施工顺序、劳动力及原材料进场计划、施工平面布置图等。并在施工平面图上标注桩位及其编号,并应有桩机行走路线、供电供水线路、临时设施位置和施工机具设备的名称、规格、型号等。

建筑基桩检测技术规范钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

桩基工程施工管理规范标准

桩基工程施工管理规程 文件编号:JD/QW7512-1(1) 修改状态:A/O 管理状态: 分发号: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 发布日期:实施日期:

用于指导工程管理人员对桩基工程进行全面质量控制,确保桩基工程全过程处于受控状态。 2.适用围 本规程适用于预制混凝土桩、沉管灌注桩、钻孔灌注桩及人工挖孔桩等桩基工程施工过程个阶段的质量控制。 3.职责 3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释; 3.2项目工程部负责本规程的具体实施。 4.工艺流程 4.1预制混凝土桩 4.2沉管灌注桩 4.3钻孔灌注桩 4.4人工挖孔桩

5.管理过程 5.1事前控制 5.1.1三通一平 根据不同桩基类型对场地地基承载力、供电量的不同要求,做好场地平整及通电的工作,根据桩的布置情况做好通路的工作,对沉管灌注桩、钻孔灌注桩等需现场拌制砼的桩基工程尚需做好现场通水的工作。 5.1.2图纸会审 按照程序文件的要求及相关管理规程认真做好图纸会审工作。 5.1.3试沉(打)桩 组织设计、勘察单位到现场,进行试沉(打)桩工作,以确定各种施工参数,如贯入度、持力层岩样等。 5.1.4审批施工方案 结合地质勘察报告、周边环境情况、图纸会审纪要,审核施工单位的施工方案是否合理、科学,并填写《施工方案审批表》。对施工单位的方案重点审查以下几点容: a. 施工机械的选用是否符合要求 b. 施工人员的配备是否到位 c. 施工路线的安排是否合理 d. 相关技术措施是否合理、可行

5.1.6对于需现场拌制混凝土的桩基工程还需检查砂、石、水泥的试验报告是否齐全,试验结果是否合格,是否已出具混凝土配合比通知单。根据结果填写相关记录。 5.1.7对于预制混凝土桩,预应力混凝土管桩需检查其出厂合格证,原材料试验报告是否齐全及其所用的焊条是否满足要求,出厂合格证是否齐全,根据检查结果填写相应的质量记录。 5.1.8对于沉管灌注桩,需检查桩尖的质量是否满足设计及施工规要求,其中包括桩尖的混凝土标号、配筋等项容。 5.2事中控制 5.2.1检查施工单位现场放线情况是否符合设计及施工规要求。 5.2.2检查桩的长度,直径或型号、规格等是否符合设计的要求。 5.2.3需现场拌制混凝土的,要严格控制混凝土的质量,砂石及水泥需车车过磅,混凝土试块的制作需满足相应的施工规要求,对于预制桩,需认真检查桩身质量是否满足相应的设计及施工规的要求。 5.2.4桩身垂直度需严格控制在施工规规定的0.5%以。预制桩用两台经纬仪控制;沉管灌注桩用桩架所附带的线锤控制;钻孔灌注桩需分别用水平尺和线锤控制磨盘的水平度及钻杆的垂直度;人工挖孔桩垂直度可用线锤控制。 5.2.5对贯入度有要求的端承桩,需严格控制最后贯入度,达不到设计和施工规要求的需及时与设计单位联系,提出补救方案,并填写相应的质量记录。对于钻孔桩沉渣厚度需满足设计及施工规要求。 5.2.6严格遵循施工方案设定的打桩路线进行打桩,无特殊情况不得任意更改。 5.2.7其他方面 5.2.7.1对于预制混凝土管桩,需检查两节桩的接头的质量是否满足施工规的要求。 5.2.7.2对于各类灌注桩需进行钢筋笼隐检,检查钢筋笼的长度、直径、箍筋、吊筋等项是否满足设计的要求。沉管灌注桩的拔管速度需严格控制在规允许的围。 5.2.8对于垂直度、最后贯入度达不到要求以及灌注桩的充盈系数达不到要求的桩及预制桩的桩头击碎、超送,少送等质量问题的桩,要及时与设计单位联系,以尽早提出补救方案。 5.2.9要求施工单位每天提交“打桩日报表”和“隐蔽工程验收记录”,由分管人员审核后予以签复。 5.2.10现场管理人员需对20%的桩的成桩过程进行记录,填写《桩基工程施工记录》。 5.2.11人工挖孔桩的施工安全应作为控制重点,必须符合强制性条文的要求。 5.2.12施工完成后,桩孔必须用粘土回填或采取覆盖措施,防止跌落伤人。 5.3事后控制 5.3.1桩基测试(动测) 桩基工程施工完成后均需进行桩基测试(动测)。测试应包括设计人员指定

桩基施工管理制度办法

熙城?沁园桩基施工管理办法 为了严格执行图纸和规范规程,针对过程中可能出现的问题,特制定管理办法如下: (一)静压管桩施工工艺流程: 1、桩基施工单位必须提供专项施工方案(试桩方案和工程桩方案),并经有甲方、监理单位审查批准后,方可实施。 2、现场操作人员须持证上岗,机械设备必须处于良好状态,并定期对设备校核。 3、监理单位必须对坐标点及轴线定位、桩位进行核验,并及时办理验收手续(总监负责);甲方工程部抽查不少于10%,验收结果必须书面记录,三方签字确认并存档。监理单位必须对桩基图纸图中的定位坐标进行100%复核。复核结果必须书面记录,三方签字确认并存档。 4、验收内容:(1)桩机规格型号;(2)预制桩进场材料;(3)桩位(点位)及标高;(4)预制桩接桩、收桩等。监理工程师须对以上内容进行验收,并对每根桩的桩位(轴线)、标高、接桩、收桩重点检查,使用微信工作群及时拍照、上传并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项,扣罚旁站人员20 元。每漏验一根桩,扣罚旁站人员200 元。对监理工程师的验收情况,甲方工程部每天检查不少于两次,工程部经理每天检查不少于一次,总工办每周抽查不少于两次。 5、桩基施工操作流程,施工时请严格执行: 1) 根据施工的桩位编号,在桩位图上找到相应点在现场进行定位。

2) 根据桩基图及桩位测量报验单,弄清楚桩的基本参数 (桩型,桩 长,设计标高,坐标)并填入施工记录表。 3) 施工单位移机到拟打桩位点后,施工单位测量员复核桩位坐标,并 相应测出该处原土标高,原土标高及理论送桩长度填入施工记录。 4) 吊桩并对准桩位(控制桩机调平,桩身垂直度) 。 5) 压桩:观察压桩过程平稳性及异常现象,记录始压时间。 6) 接桩:控制第二节桩吊入对正的偏差和垂直度,对正偏差不 大于2mm。 7) 焊接:记录焊接时间,检查焊接饱满度,控制焊接后续压间隙时间 必须大于8min 。 8) 送桩:控制送桩器垂直度和对中度,记录终压时间,终压值,实际 送桩长度和实际桩顶标高,送桩的速度既不能过快也不宜太慢。 9) 在桩位小图上标记已完成桩位及走向。 10) 详细填写值班记录,对每根桩的施工情况都进行痕迹化管理,并 且对值班记录进行随机抽查,不让桩基工程管理有任何死角。6、第一根桩(试桩)收桩时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工办、监理项目部共同确认收桩标准。 7、管桩施工过程中,监理工程师必须全程旁站,并现场做好旁站记录。&施工过程中,必须对接桩质量及接桩垂直度进行检查验收,并根据土质情况及桩型控制接桩时间;同时需送桩施工的必须使用送 桩器。收桩时,监理工程师必须对静压桩终压值、入土深度、稳压时间进行验收。

建筑基桩检测技术规范

执行《基桩检测技术规范》和贯彻 《安徽省建筑基桩检测管理规定》情况介绍安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉一.JGJ 106—2003 《建筑基桩检测技术规范》介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质 量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过400万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,我国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[2000]284号文的要求,建设部2000年上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于2003年3月21日发布第133号公告批准了《建筑基桩检测技术规范》(以下简称新规范)为行业标准,编号为JGJ106—2003,自2003年7月1日起实施。

管理制度桩基工程施工管理规程

(管理制度)桩基工程施工 管理规程

桩基工程施工管理规程 1.目的 用于指导工程管理人员对桩基工程进行全面质量控制,确保桩基工程全过程处于受控状态。 2.适用范围 本规程适用于预制混凝土桩、沉管灌注桩、钻孔灌注桩及人工挖孔桩等桩基工程施工过程各阶段的质量控制。 3.职责 3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释; 3.2项目工程部负责本规程的具体实施。 4.工艺流程 4.1预制混凝土桩4.2沉管灌注桩 4.3

5.管理过程 5.1事前控制 5.1.1三通壹平 根据不同桩基类型对场地地基承载力、供电量的不同要求,做好场地平整及通电的工作,根据桩的布置情况做好通路的工作,对沉管灌注桩、钻孔灌注桩等需现场拌制砼的桩基工程尚需做好现场通水的工作。 5.1.2图纸会审 按照程序文件的要求及关联管理规程认真做好图纸会审工作。

5.1.3试沉(打)桩 组织设计、勘察单位到现场,进行试沉(打)桩工作,以确定各种施工参数,如贯入度、持力层岩样等。 5.1.4审批施工方案 结合地质勘察方案、周边环境情况、图纸及图纸会审纪要,审核施工单位的施工方案是否合理、科学,且填写《施工方案审批表》。对施工单位的方案重点审查以下几点内容: a.施工机械的选用是否符合要求 b.施工人员的配备是否到位 c.施工路线的安排是否合理 d.关联技术措施是否合理、可行 5.1.4检查施工人员的上岗证、资质证明及施工机械的检定证书,且根据程序文件的要求填写关联纪录。 5.1.5对于需现场拌制混凝土的桩基工程仍需检查砂、石、水泥的试验方案是否齐全,试验结果是否合格,是否已出具混凝土配合比通知单。根据结果填写关联纪录。 5.1.6对于预制混凝土方桩,预应力混凝土管桩需检查其出厂合格证,原材料试验方案是否齐全及其所用的焊条是否满足要求,出厂合格证是否齐全,根据检查

《建筑基桩检测技术规范2014》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

桩基检测规范要求内容

桩基检测规范要求: 1.1、工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。 1.2、基桩检测方法应根据检测目的。 检测方法及检测目的 检测方法检测目的: 单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。 单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗把极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。 通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。 单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求。 通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩。 钻芯法: 检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。 低应变法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 高应变法: 判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求; 检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。 声波透射法检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 1.3、桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进 1.4、基桩检测除应在施工前和施工后进行外,尚应采取符合本规范规定的检测方法或专业验收规范规定的其他检测方法,进行桩基施工过程中的检测,加强施工过程质量控制。 2、检测工作程序 2.2、调查、资料收集阶段宜包括下列内容: 1、收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计图纸、施工记录;了解施工工艺和施工中出现的异常情况。 2、进一步明确委托方的具体要求。 3、检测项目现场实施的可行性。 2.3、应根据调查结果和确定的检测目的,选择检测方法,制定检测方案。检测方案宜包含以下内容:工程概况,检测方法及其依据的标准,抽样方案,所需的机械或人工配合,试验周期。 2.4、检测前应对仪器设备检查调试。 2.5、检测用计量器具必须在计量检定周期的有效期内。 2.6、检测开始时间应符合下列规定: 1、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的 70%,且不小于15MPa、。 2、当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d、或预留同条件养护试块强度达到设计强度。 3、承载力检测前的休止时间除应达到本条第2、款规定的混凝土强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于规定的时间。

桩基检测技术投标文件

长影环球100老艺术家创作中心A、B区 工程桩检测工程 投 标 文 件 项目名称:长影环球100老艺术家创作中心A、B区(Z08、06地块)工程桩检测工程 招标文件内容:投标文件资格审查和技术部分 日期:2017年09月01日

一、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况 (加盖公章) 注: 投标人应结合本招标工程的施工特点,并结合施工组织设计(如有),从保证基础和主体结构施工,保证工程质量和安全的角度,配置、配足本招标工程项目的主要施工设备。所配置拟用于本招标工程的主要施工设备应基本满足本招标工程在工程施工中的使用,否则,招标人有权拒绝其投标。

二、施工组织设计 (一)计划开、竣工日期和施工进度网络 1、投标人应提交的施工进度网络或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 2、施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。 施工进度横道图(Z08地块) 施工进度横道图(Z06地块)

(二)确保工期的技术组织措施 1)组织管理服务措施 我单位如能中标本项目的检测工作,我们将进行规范、科学的管理,保质保量按期完成本次工作。 ⑴本工程一旦我单位中标,将列为单位重点工程,为确保工程的工期,我单位确保在人力、物资、设备、资金等方面的调度和供给。并组建有丰富经验的班子进行管理,发挥精干高效的管理能力。 ⑵制定合理的技术组织措施计划,每天定期进行检评,并及时修正施工计划,找出工程进度滞后原因,采取针对性措施,倒排工期计划,确保总体工期计划的实现。 ⑶合理配置劳动力,按施工组织计划安排劳动力数量,并配备一些工种辅助人员。 ⑷提供充足的设备机具并保持其完好率,并备配有备用机械。 ⑸建立健全工每日现场协调会制度,解决施工时遇到的难点,协调各分项(各专业)工作的配合,提高效率。 ⑹根据总工期和施工进度,对工程的关键工作,及早采取有效措施,如人员、适当延长作业时间和实施经济奖罚等。 ⑺抓好安全生产工作,以安全保进度,注重安全生产管理,保证现场正常开工。 ⑻坚持“质量第一”的方针,对技术交底、检查、验收等环节严格把关,每个专业都要制定执行检查验收制度,把存在的问题及早解决,使施工正常进行,以质量保进度。 2)前期准备和对外协调工作保证措施 为确保本工程检测工作按期、保质顺利完成任务,在前期准备工作中,我单位将采取一系列措施,保证外业工作尽快开展。 ⑴为争取时间,保证有较充足的时间进行室内资料整理和成果分析,在接到中标通知或开工通知后,根据工期计划和实施进程需要,成立前期工作组,专门负责对外协调,与各有关部门、单位和个人取得联系,在最短的时间内办理施工场地清理、水电、占地施工等事宜,确保外业作业能按期开工,并按期完成。 ⑵在办理施工准备的同时,派出技术人员在各工点进一步踏勘,并积极与有关单位和个人取得联系,认真做好宣传工作,争取得到各工点用地有关单位和个人的大

桩基施工安全管理要点(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 桩基施工安全管理要点(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

桩基施工安全管理要点(通用版) 一、桩基施工的特点 1.桩基施工工作量大,一般一个工程要施工数十至数百根桩,且往往需要在较短时间内完成,成桩工序较多,需要多工种配合作业。 2.施工场地大多数很有限,甚至很狭小,而现场设备设施较多,进料多,成孔、灌注设备移动频繁。 3.采用冲洗液旋转钻成孔作业时,场地不易干燥平整,排渣量大。 4.桩基施工流动性大,现场大多使用临时架设的线路,引入市政供电作为动力和照明。 5.桩基施工露天作业受自然条件的影响大,且各工程之间的施工条件不一样。 二、桩基施工事故的类型和原因

桩基施工事故的主要类型有:机械绞碾,触电,起重和车辆伤害,机具设备倒塌,物体打击,搬运重物压、碰、跌伤和高空坠落等。造成事故的主要原因是:没有明确的安全操作规程或规程执行不严,安全教育不够,作业人员不懂操作技术知识,设备安装及安全防护设施有缺陷,现场指挥操作不当或操作中配合不好,设计不周,工作地点和通道环境状况不良等。 三、桩基施工安全管理现状 1.一些施工单位的领导对安全生产认识不足,重生产、轻安全,安全意识淡薄,只给职工下达生产指标,不提供安全保障,甚至出了事故也不认真查处,将安全风险转嫁给分包单位和职工,使安全得不到保障。 2.有的施工单位安全管理薄弱,或处于事后型、被动型状态;有的安全规章制度不健全,管理不规范,主观随意性大;有的不成立安全管理机构,安全管理处于失控状态,事故隐患随处可见,各类事故时有发生。 3.有的施工单位现场管理松懈,施工现场、作业班组有令不行、

桩基施工质量处罚规定

塘栖西苑四期桩基工程施工质量处罚规定 为了进一步加强工程质量管理,明确工作责任,明晰考核奖惩,切实保证工程质量,在施工管理过程中应遵守以下考核管理制度。 一、钢筋笼加工、制作与吊装 1.1对现场监理工程师发现的质量问题,必须立即改正;不能立即整改的需限时整改;对发现的同一问题连续出现两次及两次以上,将视情节严重程度,进行返工并对施工单位处以200-500元的罚款。 1.2对需要正式验收的工序,施工单位在自检合格的基础上,以书面或口头形式上报监理人员组织正式验收,验收时除按照“设计文件、质量验收规范”严格测量验收外,对监理工程师在巡检过程中发现的问题必须完全闭合。 1)对监理工程师在巡检中发现的问题未完成整改,除监督整改落实外,处以100-200元罚款; 2)在本次验收中有前期验收多次出现的问题或者本次验收中有批量出现的问题,除监督整改落实外,处以500-1000元罚款。 3)认真填写“钢筋验收控制单、检验批报验单、现场施工记录”等,验收报表、报验不及时、不准确的对施工项目部处以200-500元罚款。 二、桩机就位 2.1在施工单位完成放点及桩位复测后,报监理人员组织验收,在验收中连续出现超差点/项或出现严重超差点/项,除桩位重新放点复测外视情况对施工单位处以300-500元罚款。 三、钻机钻进 3.1钻进过程中,施工单位桩机负责人必须在岗,如无人监督,对施工单位处以

200-500元罚款; 3.2人员在岗却不能很好的履行职责,对存在的问题视而不见,将视情节书面要求施工项目部对人员进行岗位教育或更换人员,若连续出现此类问题将对施工项目部处以500元罚款。 四、一次清孔、下钢筋笼、下导管、二次清孔 4.1一次清孔、下钢筋笼、下导管、二次清孔过程中,施工单位桩机负责人必须在岗,如无人监督,对施工单位处以200-500元罚款; 4.2人员在岗却不能很好的履行职责,对存在的问题视而不见,将视情节书面要求施工项目部对人员进行岗位教育或更换人员,若连续出现此类问题将对施工项目部处以500元罚款。 4.3对所需报验的工序,施工单位在严格自检的前提下及时向监理人员报验,如连续出现质量问题,将视情节对施工项目部处以300-500元罚款。如出现未报验私自隐蔽或进入下道工序施工,此桩作为疑问桩认真记录,后续试验或下道施工检验,如成问题桩除施工单位按设计要求补桩外,对施工单位处以2000元罚款。 五、混凝土浇筑 5.1二次清孔前做好混凝土搅拌站的联系,确保混凝土浇筑的连续性,如出现二次清孔后因混凝土进场滞后导致的塌孔或缩径,施工单位按设计要求负责重新施工外,对施工单位处以1000元罚款。 5.2混凝土初灌时未放置“漏斗阀门的”,发现一次,对施工单位处以200-500元的罚款,如同一机号出现二次及二次以上的,加重处罚。 5.3由于本项目使用混凝土为集中搅拌方式,应不定时抽查搅拌站的搅拌质量,发现配合比不符、使用不合格原材料等问题对施工单位处以每次1000元罚款。 5.4对所需报验的工序,施工单位在严格自检的前提下报验,并做好过程控制,如连

建设工程桩基施工现场管理

桩基施工现场管理 一、保证质量目标的措施 1、原材料质量保证措施 原材料采购制度 原材料质量检验制度 原材料(成品或半成品)保管及发放制度/ 2、施工前质量保证措施 ●按图纸会审程序组织图纸会审 为了避免因对图纸理解不深因素而影响工程质量,各项工程开工前均应按图纸会审程序组织图纸会审,图纸会审重点为: a.施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致; b.设计与施工主要技术方案是否相适应; c.图纸表达深度能否满足施工要求; d.施工图之间和总、分图之间、总、分尺寸之间有无矛盾。 ●人员的质量控制 所有施工人员及工程管理人员在开工前都要进行质量教育,并向全体施工人员进行交底,提高质量意识,落实公司的质量方针,确保质量目标的顺利实现。 根据工程特点和施工人员管理水平、技术水平的现状,应制定培训计划,进行必要的培训,持证上岗。 3、施工过程质量保证措施 3.1、施工过程中,每道工序必须按作业指导书要求的施工工艺及施工方法进行施工。关键工序事先找出容易出现的质量问题,制定出相应的质量预防措施,防止不合格品或质量缺陷的产生。 3.2、施工过程中科学调度,协调好各工序间、各工种间的交叉作业,最大限度地降低交叉施工给工程质量带来的不良影响。 3.3、严格按审定的施工组织设计施工 施工组织设计是工程施工大纲,是根据本工程的特点,技术要求,工程地质情况,现场施工条件,人员素质,施工能力、机械装备程度确定的施工组织设计,所以在工程施工中应认真做到以下几点: 1)工程开工前应组织本工程管理人员、施工人员熟悉了解本工程的施工组织设计,使每个人都明确工程的总体要求、本岗位的职责、工程的质量要求和技术要求。 2)按施工组织设计,对实际操作者进行技术交底。 3.4、加强施工现场质量管理; 按照质量管理体系要求,加强施工现场质量管理。各个工序都在受控之中,做好各种施工记录,并做好以下几项工作。 1)认真做好施工图纸的会审与设计交底。 2)严格执行施工中的检验复核工作,对不合格品及时处理。 3)桩基施工中的桩位定点、基准轴线、水准高程点,必须经过建设单位或监理单位检验复核,认定合格后方可使用。 4)定期检查和较核计量系统,保证计量系统准确。 3.5、严格对工序管理点的管理 各工序由项目经理部技术负责统一分工、专人负责,制定标准化管理,严

项目桩基工程施工管理规程

项目桩基工程施工管理规程项目桩基工程施工管理规程提要:本规程适用于预制混凝土桩、沉管灌注桩、钻孔灌注桩及人工挖孔桩等桩基工程施工过程个阶段的质量控制 更多精品源自试题 项目桩基工程施工管理规程 1.目的 用于指导工程管理人员对桩基工程进行全面质量控制,确保桩基工程全过程处于受控状态。 2.适用范围 本规程适用于预制混凝土桩、沉管灌注桩、钻孔灌注桩及人工挖孔桩等桩基工程施工过程个阶段的质量控制。 3.职责 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释; 项目工程部负责本规程的具体实施。 4.工艺流程 预制混凝土桩 沉管灌注桩 钻孔灌注桩

人工挖孔桩 5.管理过程 事前控制 三通一平 根据不同桩基类型对场地地基承载力、供电量的不同要求,做好场地平整及通电的工作,根据桩的布置情况做好通路的工作,对沉管灌注桩、钻孔灌注桩等需现场拌制砼的桩基工程尚需做好现场通水的工作。 图纸会审 按照程序文件的要求及相关管理规程认真做好图纸会审工作。 试沉(打)桩 组织设计、勘察单位到现场,进行试沉(打)桩工作,以确定各种施工参数,如贯入度、持力层岩样等。 审批施工方案 结合地质勘察报告、周边环境情况、图纸会审纪要,审核施工单位的施工方案是否合理、科学,并填写《施工方案审批表》。对施工单位的方案重点审查以下几点内容: a.施工机械的选用是否符合要求

b.施工人员的配备是否到位 c.施工路线的安排是否合理 d.相关技术措施是否合理、可行 检查施工人员的上岗证、资质证明及施工机械的检定证书,并根据程序文件的要求填写相关记录。 对于需现场拌制混凝土的桩基工程还需检查砂、石、水泥的试验报告是否齐全,试验结果是否合格,是否已出具混凝土配合比通知单。根据结果填写相关记录。 对于预制混凝土桩,预应力混凝土管桩需检查其出厂合格证,原材料试验报告是否齐全及其所用的焊条是否满足要求,出厂合格证是否齐全,根据检查结果填写相应的质量记录。 对于沉管灌注桩,需检查桩尖的质量是否满足设计及施工规范要求,其中包括桩尖的混凝土标号、配筋等项内容。 事中控制 检查施工单位现场放线情况是否符合设计及施工规范要求。 检查桩的长度,直径或型号、规格等是否符合设计的要求。 需现场拌制混凝土的,要严格控制混凝土的质量,砂石及水泥需车车过磅,混凝土试块的制作需满足相应的施工规范要求,对于预制桩,需认真检查桩身质量是否满足相应的设计及施工规范的要求。 桩身垂直度需严格控制在施工规范规定的%以内。预制桩用两台经纬仪控制;沉管灌注桩用桩架所附带的线锤控制;钻孔灌注桩需分别用水平尺和线锤控制磨盘的水平度及钻杆的垂直度;人工挖孔桩垂

桩基验收规范

桩基验收规范及安全 技术交底 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 2.基桩验收应包括下列资料: 1)工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。2)经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。 3)桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单。 4)成桩质量检查报告。(小应变) 5)单桩承载力检测报告。(静载试验、抽芯等) 6)基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。 3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录; 3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 1.灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1)混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查; 2)钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3)在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。4.对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性较低的桩基工程,应进行成桩质量检测。检测方法可采用可靠的动测法,对于大直径桩还可采取钻取岩芯、预埋管超声检测法、检测数量根据具体情况由设计确定。 5.成桩桩位偏差应根据不同桩型按(相关)规定检查。 三.单桩承载力检测 1.为确保实际单桩竖向极限承载力标准值达到设计要求,应根据工程重要性、地质条件、设计要求及工程施工情况进行单桩静载荷试验或可靠的动力试验。 四.人工挖孔桩灌注桩的施工 1.开孔前,桩位应定位放样准确,在桩位外设置定位龙门桩,安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置,并由专人负责。 2.第一节井圈护壁应符合下列规定: 1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20㎜; 2)井圈顶面应比场地高出150—200㎜,壁厚比下面井壁厚度增加100—150㎜。

12施工交接桩管理办法

施工交接桩管理办法 第一章总则 第一条施工交接桩工作是工程质量保证的先决条件之一。为了规范施工交接桩工作,确保工程质量,特制定本办法。 第二章参加单位与分工责任 第二条参加单位 建设单位、监理单位、设计单位、施工单位 第三条分工与职责 建设单位:负责各单位的协调工作。 监理单位:负责牵头组织设计单位、施工单位进行现场交接桩工作,组织完成交桩纪要的签订工作。 设计单位:负责交桩前的复测、交桩资料等的准备及现场桩桩橛和资料的交桩工作。 施工单位:负责接桩和接桩后的复测工作,负责交桩文件的编制工作。 第三章交接桩工作程序 第四条设计单位应进行交桩资料准备、现场复测等准备工作。复测采用的仪器设备应符合交桩精度要求。 第五条监理单位组织设计单位和施工单位现场交接桩,施工

单位进行现场复测确认。复测采用的仪器设备应符合交桩精度要求。复测工作要做好记录并妥善保管。 第六条施工单位复测发现的问题,设计单位负责及时进行研究解决。对交接桩的意见发生分歧时,监理单位负责协调。 第七条施工单位复测确认无误后,监理组织设计单位和施工单位签订交桩纪要,确认设计单位的测量桩橛和有关资料已经交给施工单位,并能满足施工质量要求。交桩纪要需要设计、施工、监理单位签字,交桩纪要报公司核备。(交桩纪要格式见附件) 第四章交桩内容及资料 第八条交桩内容 直线上的转点、曲线上的交点或副交点、直缓、缓圆、曲中、圆缓、缓直等控制桩,有关的控制点、三角点、水准点、导线点。 第九条交桩资料 包括: ㈠ GPS点座标成果表 ㈡控测导线桩座标成果表 ㈢控测导线桩点之记 ㈣中线逐桩座标表及座标系统说明 ㈤水准点成果表、位置描述及系统说明 ㈥曲线表 ㈦断链表(如果有)

相关文档