继电保护设备检验周期检验项目规定
继电保护设备检验周期检验项目规定

继电保护设备检验周期及检验项目规定

1 范围

1.1 为合理安排时间做好电网继电保护检验,提高检验质量,根据《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期和检验验收时间规定》和2006年颁布《继电保护及电网安全自动装置检验条例》继电保护及安全自动装置,特制定本规定

1.2 要求各单位严格按检验类别合理安排检修计划,在设备停役前做好充分准备,坚持“应检必检,检必检好”,确保检验质量。同时应加强运行设备的缺陷统计分析,根据设备运行工况在必要时增加检验次数。

2 规范性引用文件

闽电调[200!]1274号福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期及检修项目规定DL/T 995-2006 继电保护及安全自动装置检验规程

(87)水电生字第108号继电保护和电网安全检验条例

闽电调[2007]3 号福建电网备用电源自投装置配置技术原则及运行管理规定

3 检验种类及周期

3.1 继电保护检验种类分为三种

3.1.1 新安装装置的验收检验(分两种)

3.1.1.1 当新安装的一次设备投入运行时;

3.1.1.2 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时

3.1.2 运行中装置的定期检验(简称定期检验)

3.1.2.1 保护装置在新投入运行一年内必须进行首次检验,简称首检;

3.1.2.2 定期全部检验(简称全检);

3.1.2.3 定期部分检验(简称部检);

3.1.2.4 用装置进行断路器的跳合闸试验。

3.1.3 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。

3.1.3.1 对运行中的装置进行较大的更改或增设新的回路后的检验;

3.1.3.2 检修或更换一次设备后的检验;

3.1.3.3 运行中发现异常情况后的检验;

3.1.3.4 事故后的检验;

3.1.3.5 已投运行的装置停电一年及以上,再次投入运行时的检验。

3.1.3.6 基建工程已经验收合格的待用间隔保护,在半年后投运时进行的整组传动试验。

4 校验周期

4.1 35kV及以上变电站内10kV及以上电压等级的所有保护装置,不论种类,在新投入运行一年内必须进行首次检验。

4.2 利用装置进行断路器的跳合闸试验宜与一次设备检修结合进行,必要时,可进行补充。

4.3 对目前系统使用非微机型保护装置,全校周期 4年,部检周期 1年。

4.4 微机型保护装置110kV电压等级的保护设备,首检后每6年进行一次全部检验,每3年进行一次部分检验;35kV及以上变电站内的35kV及以下电压等级的保护设备每3年进行一次检验;所有电压等级的保护在相应的检验工作一年半后应结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳闸试验,并完成操作箱和设备的清扫以及螺丝紧固工作。

4.5 110kV及以上继电保护检验周期及检验安排

4.6 应定期认真做好户外端子箱及端子、户外二次电缆及二次线、PT及CT二次接地点状况的检查和维护工作,结合进行PT间隙放电器检查

4.7 检验周期内,所有保护装置实行状态检修,并可根据装置的质量、运行的环境与

条件适当缩短其检验期限,并有目的,有重点地选择检验项目。例如:当发现装置有需要经常予以监督的弱点或缺陷,或运行条件恶化,或上级继电保护机构有特殊的指示和反事故通报要求,或新型保护装置在未获得足够的运行经验以前。

4.8 对于制造质量优良,运行情况良好的装置,可根据具体情况报请分管领导批准后,可适当延长其检验期限,并备案。

4.9 定期检验期限

4.10 对于电网安全自动装置(主要指低频减载、重合闸装置、备自投装置)按照以下规定执行

4.10.1 由于我司低频减载均设在10kV、35kV线路保护中,未配置集中式低频减载装置,故要求低频减载、重合闸结合线路保护调试进行。

4.10.2 备自投的检验管理

4.10.2.1 新建工程启动试验应进行备自投实际模拟试验,检验备自投逻辑及接线的正确性。扩建工程不具备断开工作电源时条件时,可暂不进行实际模拟试验;但应结合检修备

自投检验。备自投检验周期为 3 年,投运后 1 年进行首检,以后每 3 年一次部分检验。受停电影响,备自投检验可不进行开关传动试验,但应结合检修停电补充模拟试验。

4.10.2.2 备自投检验。备自投检验周期为 3 年,投运后 1 年进行首检,以后每3 年一次部分检验。受停电影响,备自投检验可不进行开关传动试验,但应校验到装置出口压板,并结合备自投作用的各间隔开关停电机会,分别进行备自投传动试验。

5 检验项目

5.1 继电保护的检验项目应根据《继电保护检验条例》、《微机继电保护装置运行管理规程》和福建省电力有限公司颁布的检验规程规定及反措进行。

5.2 检验项目

5.2.1 新安装检验、首检、全检、部检的检验项目

5.2.2.1 新安装检验、首检工作严格按要求开展二次查线及图实相符核对工作,包括回路检查维护,外观检查、清灰紧螺丝工作。全检、部检工作应进行二次回路检查维护,包括外观检查、清灰紧螺丝、锈蚀端子更换、模糊端子套牌更换等工作。

5.2.2.2 凡装置拒绝动作、误动作或动作原因不明时,应根据事故情况,有目的拟定具体项目及检验顺序,尽快事故后检验。检验工作结束后,应及时提出报告,送生技部备查。

5.2.2.3 当对运行中的装置进行较大的更改或增设新的回路时,其检验范围由生技部继保专责根据具体情况确定,并报公司分管领导批准。

由于制造不良,不能满足检验要求的装置,原则上应由制造厂负责解决,属于普遍性问题,应向有关上级部门报告。

5.2.2. 4 保护装置本体以外的各类互感器、二次回路、屏柜及装置、继电器检验项目、操作箱检验、整组试验检验项目均按《继电保护及电网安全自动装置检验规程条例》第6条现场检验的规定执行。

5.2.2.5 微机型号装置的检验,应充分利用其“自检”,着重检查“自检”无法检测的项目

5.2.2.6 检修或更换一次设备(断路器、电流和电压互感器等)所进行的检验,应根据一次设备检修(更换)的性质,确定其检验项目。

5.2.2 保护装置检验

按照省公司颁布的各型号保护检验规程执行,根据不同检验类别,完成外观接线、绝缘、电源检查、软件版本、校验码、时钟核对及定值失电保护功能核查、交流通道、开入开出、定值检验、逻辑检查、保护通道联调试验、带开关整组传动试验等对应项目内容的检验,并打印定值和装置动作报告。(具体检验内容可参见关于印发福建省网 2008 年 110 千伏及以下继电保护检验规程的通知(闽电调〔2008〕76号))

5.2.3 二次回路及相关设备检验

5.2.3.1 新安装检验时,应进行电流互感器10%误差校核。

5.2.3.2 新安装检验时,变电站各电压N600站内就地放电间隙要进行耐压试验;首检、全检、部检时,对于有条件进行测试的放电间隙应进行耐压试验。

5.2.3.3 新安装检验及首检时,应进行强电光耦动作电压测试。

5.2.3.4 新安装检验及首检时,应进行操作箱出口继电器动作电压测试以及TBJ自保持动作电流测试。

5.2.3.5 新安装检验及首检时应进行80%UN带开关传动试验。

5.2.3.6 在新安装检验、首检、全检、部检时,应进行有电闭锁继电器动作电压的检验、相关逻辑和功能检查。

5.2.4 新安装检验、首检、全检时,要求进行信号的逐一核对,包括装置硬接点信号和软报文信号以及就地回路信号;部检时结合开关整组传动试验进行信号回路的核对。

5.2.5 新安装检验应进行带负荷相量测试。

5.2.6 用装置进行断路器的跳合闸试验项目

5.2.7 二次回路检查维护,包括外观检查、清灰紧螺丝、锈蚀端子更换、模糊端子套牌更换等。

5.2.8 定值核对及定值打印。

5.2.9 带开关整组传动试验及其中央信号核对。

6 奖惩与考核

6.1 各部门应严格做好继电保护及安全自动装置检验管理,提高设备健康水平。对保

护装置检验不到位,造成设备损坏及事故,将按《供电有限公司职工奖惩管理办法》进行考核。

继电保护交接试验作业指导书

GW 电气试验操作规程 GWSY-060 35k V系统继电保护传动 作业指导书 天津港湾电力工程有限公司 2010年4月 35kV系统继电保护调试交接试验 作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2010年4月 29日 35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。

2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 3.1 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试; 5.1335kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧比率差动传动);

特种设备检验周期一览表

特种设备定义 1.特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。 两个基本特征:一是涉及生命安全;二是危险性较大。 国际上称之为“具有潜在危险的设备”、“危险性设备”、“特定危险设备”。 2.纳入国家监察范围的原则:一是造成群体伤害;二是造成他人伤害;三是产生较大社会影响。 ▲承压类设备3种,即锅炉、压力容器、压力管道; ▲机电类的5种,即电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、场(厂)内机动车辆。 其中,电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。 大型游乐设施,是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。 特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。 特种设备安全监察的必要性 ▲锅炉、压力容器、压力管道是生产和生活中广泛使用的,有爆炸危险性的特种设备。 ▲电梯、起重机械、客运架空索道、游艺机和游乐设施、厂内机动车辆作为载人的特种设备,一旦运转失灵,往往会造成人身伤害事故。 主要监察制度 特种设备的设计、制造、安装、维修、改造,必须按照《特种设备安全监察条例》依法取得许可证方可从事相关业务。

特种设备在投入使用前或投入使用后30日内,特种设备使用单位应当向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 特种设备必须定期检验,使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备,处2万元以下罚款。使用未经定期检验或者检验不合格的压力容器盛装危化品的处2~20万元罚款。 特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置必须按照相关要求,定期进行检验。

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

电气试验安全技术操作规程示范文本

电气试验安全技术操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、对试验工作的基本要求 1、对现场的一切试验工作至少应由两人进行,并指定 一人负责。 2、每次试验开始前,工作负责人应向全体试验人员详 细说明注意事项,根据试验内容与环境采取必要的安全措 施。并与变电所和现场人员取得联系,工作人员戴好绝缘 护具。 3、除经允许必须带电试验的项目外,在其他一切设备 上试给电必须验电、试电、接地证充电后才能进行试验。 4、试验接线中的高压连线,应尽可能缩短与其他用电 部分及地面之间的距离,必须保证不致产电现象,必要时 用绝缘材料隔离式固定。

5、使用梯子式登高作业时,必须按高空作业规定进行。不经工作负责人允许,不得拆卸试验装置和仪表,不经现场值班人员许可,不得操作无关刀闸或进入其他地点。 6、试验完毕,必须拆除全部试验接线和所布置的安全措施,恢复原来正常状态,试验人员全部撤出后,工作负责人同值班人员检查无误后,才算结束工作。 7、对大容量的设备(电机、变压器)和电容器,电缆在试验前应充分放电后,方可接线,拆卸和实验。 二、高压试验 1、进行高压试验时,在试验地点和高压联线所通过的地段均应设围栏或采取其他安全措施,严防触电,必要时应派专人看守。 2、拆出防碍工作的地线或动用刀闸手柄时,应取得现场值班人员的同意,试验完了,必须立即恢复。

特种设备检验周期一览表

1.特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。 ▲锅炉、压力容器、压力管道是生产和生活中广泛使用的,有爆炸危险性的特种设备。 ▲电梯、起重机械、客运架空索道、游艺机和游乐设施、厂内机动车辆作为载人的特种设备,一旦运转失灵,往往会造成人身伤害事故。 特种设备的设计、制造、安装、维修、改造,必须按照《特种设备安全监察条例》依法取得许可证方可从事相关业务。 特种设备在投入使用前或投入使用后30日内,特种设备使用单位应当向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显着位置。

 特种设备作业人员,应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。

DLT继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程 1 范围 本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3 总则 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 4 检验种类及周期 检验种类 检验分为三种: a) 新安装装置的验收检验; b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验); c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验,在下列情况进行: a) 当新安装的一次设备投入运行时; b) 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时。

变电所继电保护器验收标准

. 变电所继电保护验收标准 继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。所以,如何有效的进行保护投运前的验收,是我们认真对待和急需解决的问题。 随着微电子技术的迅速发展,给了微机保护更为广阔的发展空间。在短短的十年间,微机继电保护厂家百家争鸣,形成不同原理、不同回路、不同端子排且各具特色的保护设备;另外,保护功能的配置随一次设备的容量、系统作用不同而迥异,这使得编制统一的验收标准存在一定困难。为了增强标准的通用性,着手于继电保护的专业特点,本着全面、细致的原则,从盘柜端子箱及二次回路接线安装验收、继电保护反事故措施落实情况验收、保护装置及二次回路验收、资料备品备件移交验收四个方面进行重点检查验收。 微机保护原理和性能的不断成熟;同时,从近年来保护不正确动作状况的统计分析来看,绝大多数是由于二次回路不正确或“反措”执行不到位引起的,促使验收工作的重心应该向二次回路检查及“反措”的落实上转移。由于保护装置经入网许可,已对其原理、功能进行了全面检测,因此,标准的编制本着二次回路为主,保护逻辑功能为辅的主导思想,真正把握运行中的薄弱环节,突出重点,以确保继电保护装置的安全、稳定运行。 由于编写者水平和收集的技术资料有限,本标准的适应性有待于今后操作过程的实践检验,并希望通过不断地积累经验而补充完善。在编写过程中,由于考虑到新投变电所大都采用微机型装置,所以本验收标准主要针对微机型保护及自动型装置的。

1 总则 1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。 1.2 编制过程中所依据的相关标准为现行有效标准,标准如有变更,相应条款以新标准执行。 1.3 继电保护验收是保护管理的重要环节,其目的是及时发现问题,消除隐患,保证设备的正常投运和安全运行。 1.4 继电保护验收应设立验收工作小组,对验收项目实施签字认可制度。 1.5 鉴于专业特点性质,为确保验收工作全面、顺利,应在验收前3-5天时间,提供有关图纸、资料。 1.6 验收工作开始前,试验人员应向验收人员交代设计及其它有关变更事项,为验收人员提供全部试验数据。 1.7 参加验收人员应从事本专业五年以上,具有一定的实践工作经验。 1.8 本标准(讨论稿)起草单位:青海电力试验研究所。 2 适用范围 2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。 2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。 3 标准依据 ?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 ?《继电保护及安全自动装置检验条例》 ?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 ?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

继电保护工种安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.继电保护工种安全操作规 程正式版

继电保护工种安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等

的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的。 3.2、继电保护维修工作进行以上工作时至少要由两人进行。 3.3、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况C如直流系统接地等)或开关跳闸时,不论与本身工作是否有

特种设备检验周期一览表

特种设备检验周期一览表 1.特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。 其中,电梯,是指动力驱动,禾U用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程 Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332

2021新版继电保护和电网安全自动装置校 验规程 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

继电保护工种安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD706 继电保护工种安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

继电保护工种安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护

特种设备检验周期 一目了然

特种设备检验周期-一目了然 超级实用的特种设备检验周期一览表,对照自己企业看看~ 特种设备定义1. 特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。 两个基本特征:一是涉及生命安全;二是危险性较大。 国际上称之为“具有潜在危险的设备”、“危险性设备”、“特定危险设备”。 2. 纳入国家监察范围的原则:一是造成群体伤害;二是造成他人伤害;三是产生较大社会影响。 纳入我国安全监察的特种设备有8种 ▲承压类设备3种,即锅炉、压力容器、压力管道; ▲机电类的5种,即电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、场(厂)内机动车辆。 其中,电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。

大型游乐设施,是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于 2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。 特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。 特种设备安全监察的必要性▲锅炉、压力容器、压力管道是生产和生活中广泛使用的,有爆炸危险性的特种设备。▲电梯、起重机械、客运架空索道、游艺机和游乐设施、厂内机动车辆作为载人的特种设备,一旦运转失灵,往往会造成人身伤害事故。 主要监察制度特种设备的设计、制造、安装、维修、改造,必须按照《特种设备安全监察条例》依法取得许可证方可从事相关业务。调试所继电保护及二次回路校验规程

继电保护及二次回路校验规程 1.执行规范: 由于继电保护装置更新换代比较快且涉及面比较广,在工作中应熟悉局、部颁各种规程、以及相关文件: 例:《微机继电保护装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置运行规程》、《WXH—11型微机保护检验规程》、《WXB—11型微机保护检验规程》、《900型微机保护检验规程》、《220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》、《新编保护继电器检验》、《防止电力生产重大事故的25项要求》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点汇编》、《继电保护二次回路校验规范》等为依据。 在实际工作中应以设计院图纸为准,参考厂家说明书、厂家图纸、出厂调试报告。当发现设计有原理问题、不符合上述规章制度要求或与厂家设备有冲突等情况时有必要变更时与设计院协商请设计院出变更通知单。接变更通知单后,再进行改动。原则上必须按图施工、调试。 2.调试所关于继电保护调试的有关规定: 2.1各站的图纸,要由相应站的负责人亲自审图并作问题记录。并在设计图纸交底时提出,问题的提出及改变办法,要有记录并由当事人签字。 2.2各站调试人员要绝对听从负责人的工作安排,各分项工作的负责人由本站负责人指派。每项工作记录要清楚(试验人、负责人、使用仪器仪表) 2.3各站的原始记录,要由本专业的专责工程师或班长作不定期检查。发现问题或试验项目不全者,及时向调试所领导汇报。由调试所领导研究按问题的轻重作出处理决定。 2.4各站在此工程完了一个月内必须将试验报告出齐,并由专职工程师审核签

字。 2.5各站安全问题要由各站负责人每周开一次安全会。根据当时站内情况,说明各项注意事项,并要有安全记录。 3.施工准备: 各站在进入现场前,本站负责人以本站设计图纸为依据,编制整体调试计划、进度安排、人员安排并根据本站的实际设备情况,提出本站所使用设备的仪器仪表清单,经本专业专工或班长审核后批准,在调试工作中严格按计划执行。施工过程中认证填写“负责人工作程序”,特别对计划外因素、所遇各种问题及其解决方案作好详尽纪录。工程结束上交调试所。 表单分别由库工及负责人签字。一式两份,一份由库工留底,另一份由本站负责人保留。仪器仪表宜设专人保管,调试所执行相应奖惩制度。 4.保护装置校验: 4.1微机保护装置校验 4.1.1 外观检查: a) 装置的实际构成情况是否与设计相符合。 b)主要设备,辅助设备,导线与端子以及采用材料等的质量。 c) 安装外部的质量。 d) 与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求等是否相符合。 f ) 技术资料试验报告是否完整正确。 g) 屏上的标志应正确完整清晰,如在电器、辅助设备和切换设备(操作把手、刀闸、按钮等)上以及所有光指示信号、信号牌上都应有明确的标志,且实际情况应与图纸和运行规程相符。 4.1.2测量绝缘:

解析特种设备监督检验及定期检验

编号:SY-AQ-05499 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 解析特种设备监督检验及定期 检验 Analysis of special equipment supervision and regular inspection

解析特种设备监督检验及定期检验 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 对特种设备的定期监督和检查,要从时机、条件和依据等方面入手,本文阐述了在对特种设备的检验过程中要注意的问题。 随着经济的不断发展,火电厂正朝着大容量大机组的方向发展,火电设备在运行中难免会出现问题,会给企业造成经济损失。要保证设备的稳定运行就必须对设备进行定期的检验。 检验中要用到的材料 在对设备进行检验时,通常要采用尺寸、厚度、射线的无损检验的方法进行。在检验的过程中可能会用到硬度计和显微镜的仪器进行辅助检验。 对特种设备的检验条件 在对火电厂设备的检验过程中主要包括无损检验和理化检验。为了确保检查工作的顺利进行,必须要做好以下工作。 要根据现场的情况进行检验,在检验工作中要做好保温工作和

打磨修复工作。对于需要保温的设备要根据相关的要求进行检验。在检验过程中用的脚手架要保证是安全的,针对不同的金属在打磨时要按照相关的规定进行。对于需要电源的地方要接通220V电源。下面对不同的金属的打磨方法进行阐述。 通过UT检验方法的金属部件有: 2.1.厚度在100-200MM之间纵环焊接。打磨位置应该在汽包的外侧,若在外部打磨范围应该控制在两侧长度的400毫米以内。 2.2.壁厚不同的打磨范围要在两侧的150MM左右,四大管道弯头打磨时应该在两侧的100MM范围内。 2.3.壁厚大于6毫米的焊口,打磨的长度应该在150毫米的范围内,对压力设备的在打磨时应该把两侧的长度控制在150毫米以内。 2.4.机炉外管焊口,要根据直径的大小进行打磨,两侧的长度在20毫米左右,对金属部件的打磨直径要控制在30毫米的范围内。 对于需要检验的部件,保证部件的完整性,对焊口在焊接时要进行自行检查,然后通过质检部门填好检测委托单。还需要注意的

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案 一、选择题 1、继电保护装置检验分为三种,是(C) A、验收检验、全部检验、传动检验 B、部分检验、补充检验、定期检验 C、验收检验、定期检验、补充检验 2、继电保护装置的定期检验分为:全部检验,部分检验,(C) A、验收检验 B、事故后检验 C、用装置进行断路器跳合闸试验 4、新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在(B) A、1年之后进行 B、1年之内进行 C、运行3年之后进行 5、下述不属于补充检验内容的是(C) A、检修或更换一次设备后的检验 B、事故后检验 C、利用装置进行断路器跳、合闸试验 6、整组试验允许用(C)的方法进行。 A、保护试验按钮、试验插件或启动微机保护 B、短接触点、手按继电器等 C、保护处于投入运行安全相同状态,从端子排上通入电流、电压模拟各种故障 7、微机保护的整组试验是指(B) A、用专用的模拟试验装置进行试验 B、由端子排上通入与故障情况相符的电流、电压模拟量进行试验 C、用卡触点和通入电流、电压模拟量进行试验 8、保护装置整组试验实测动作时间与整定时间误差最大值不得超过整定时间级差的(B) A、5% B、10% C、15% 9、继电保护装置在进行整组试验时,其直流电源电压应为(C) A、额定直流电源电压的85% B、额定直流电源电压 C、额定直流电源电压的80% 10、微机继电保护装置校验,在使用交流电源的电子仪器时,仪器外壳与保护屏(A)。 A、同一点接地 B、分别接地 C、不相联且不接地 11、按“DL/T995-2006继电保护合电网安全自动装置检验规程(以下简称“检验规程”),对辅助变流器定期检验时,可以只做(B)的变比试验。 A、实际负荷下 B、额定电流下 C、最大计算负载下 12、操作箱跳闸出口继电器的动作电压不应低于直流额定电压的55%,也不应高于直流额定电压的(A) A、70% B、65% C、80% 13、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压不应低于30%额定电压,且不应大于(C)额定电压。 A、80% B、50% C、65% 15、微机保护投运前不要做带负荷试验项目是:(A) A、联动试验 B、相序 C、功率角度 D、3ⅰ0极性 16、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应分别为(B)。 A、1级、1000V B、0.5级、1000V C、0.2级、500V 17、新安装装置验收试验时。在保护柜端子排上(外回路断开),用1000V绝缘电阻表测量保护各回路对地绝缘电阻值应(A)。 A、大于10MΩ B、大于5MΩ C、大于0.5MΩ

特种设备检验周期一览表

特种设备检验周期一览表 1特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。 两个基本特征:一是涉及生命安全;二是危险性较大。 国际上称之为“具有潜在危险的设备”、“危险性设备”、“特定危险设备”。 2纳入国家监察范围的原则:一是造成群体伤害;二是造成他人伤害;三是产生较大社会影响。 大型游乐设施,是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,其范围规定为设 计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。 特种设备在投入使用前或投入使用后30日内,特种设备使用单位应当向特种 设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格 有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

继电保护检验操作规程

继电保护检验操作规程 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护;电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将故障设备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 继电保护装置,是实现继电保护功能的设备,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。 在电力系统中,如果一次系统没有故障,而保护发生了误动,那么将影响对用户的可靠供电,若重负荷线路发生误动跳闸,还有可能引起系统振荡事故,破坏系统的安全稳定运行;如果一次系统发生了短路故障,但保护拒动,将扩大事故范围,甚至损坏电力设备。为了使保护真正起到对电力系统的保护与控制作用,必须使保护整体处于良好的运行状态,使得各相关元件及设备特性优良、回路接线正确、定值及动作特性正确。所以必须加强对保护的检验质量。 一、继电保护校验操作规程: (1)做继电保试验需两人操作,一人监护,一人操作; (2)在做试验前先检查试验仪器的完好性,中压柜断路器必须在试验位置; (3)记录综保装置内设定参数,如是新装置应按要求设定参数并记录好; (4)在综保装置内将需做试验的项目投入,其它项目退出; (5)检查接线是否正确; (6)经检查确认无误则可做试验,试验步骤如下: a、在试验仪器上先输入一个小定值与综保装置显示是否一致,偏差应小于±5%; b、确认无疑问后则在试验仪器上输入与综保装置所需做试验项目的相应定值做试验;

特种设备检验周期一览表

特种设备检验周期一览表 特种设备定义 1.特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie :5A;交流电压:100V,50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U 型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。 5.9装置电流,电压和极性不得接错,装置的外壳必须可靠接地。(接地线导电截面≥2.5平方毫米),改变接线必须断电后进行,人工模拟动作试验时,各有关信号电流、电压不得超过说明书中所规定的值(大电流超时发热),以免损坏装置,动作测试试验时,因大电流输出时会延时达到额定值,因此建意应采用二次加电流法,即先加Irun=动作电流×0.9的运行电流几秒钟,然后再加动作电流Itest=动作电流×0.15(装置起动中保护试验时除外),必须严格按照规范试验,否则试验结果不可靠。 5.10在装置上插、拔任一模件之前,必须首先关断直流电源开关,以切除直流电源,决不允

相关文档
相关文档 最新文档