文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气施工质量控制方案

电气施工质量控制方案

电气施工质量控制方案
电气施工质量控制方案

目录

目录 (1)

1.0工程概况 (2)

2.0质量目标 (2)

3.0执行标准、规范 (3)

4.0质量保证措施 (4)

5.0质量检验控制计划及控制点划分 (5)

1.0工程概况

该装置电气工程由变配电工程、电动配线工程、照明工程、防雷接地和电信工程组成,本装置用电负荷(包括PSA装置)计算负荷约7485KW。整个装置设有8台变压器,其中两

台为S9-10000/35kv,电源引自化工变电站,双电源受电,装置变压器共6台,为S9-Ma-1600/6,6KV及0.4KV都采用单母线分段运行,且互为备用,保证了供电的可靠性。装置供配电采用了微机监控系统,对6KV系统及0.4kv系统进行微机监控。微机监控系统由6kv系统的微机综保继电器、0.4kv系统的微机管理器、以太网、SCADA、电气监控机等组成。

该装置的大部分负荷为电动机,其中高压电动机18台,低压电动机238台,其它负荷主要有加热器、照明等。

配线室内采用电缆沿电缆桥架敷设,室外采用电缆沿电缆沟和电缆桥架敷设,局部穿保护钢管埋地或明敷。高压电缆3.774km,低压动力电缆58.881km,控制电缆42.194km,电缆保护管6.109km。

装置区照明灯具主要为荧光灯、高压汞灯,由照明箱集中控制,室内照明主要以荧光灯为主,由照明开关就地控制,配线采用电缆(线)穿镀锌钢管敷设。灯具总计1509套,照明电缆14.148km,导线5.12km,镀锌钢管11.022km。

本装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地共用一套接地系统,接地极采用井式接地极,接地干线采用铜包钢接地线,接地支线主要为独芯电缆,接地电阻要求≤4Ω。仪表为独立接地系统,接地电阻要求≤1Ω。接地线9050米。

在装置区的主要通道和消防通道设置火灾报警按钮,仪表室、监控室、高低压配电室、电缆夹层内设有感烟探测器,信号引至火灾报警控制器。在加热炉区、泵区、空冷器平台、压缩机区、塔等区域设有电视监视摄像系统。

整个装置区环境特征为2区易燃易爆危险区域,其中危险区域内的地下沟、坑属1区危险环境,施工中要重点做好电气设备进线口及接线盒的隔离密封工作,严格执行爆炸和火灾危险环境施工及验收规范。

2.0质量目标

⑴工程内在质量目标:

受、送电一次成功。

⑵主要质量指标:

分部、分项工程优良率为100%;

单位工程检验评定为优良。

⑶工程观感质量目标:

消灭施工质量通病。

3.0执行标准、规范

《电气装置安装工程电力变压器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92

《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB501172-92

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96

《电气装置安装工程低压电器工程施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96

《电气安装工程质量检验评定标准》GBJ50303-2002

《工程建设交工技术文件规定》SH3503-93

《继电保护和安全自动装置技术规范》GB14285-93

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》GB4715-93

4.0质量保证措施

4.1质量保证体系

4.2质量保证措施

⑴贯策执行公司的ISO9002《质量管理体系》,严格执行《施工组织设计》和项目部总体质量控制要求,施工中始终坚持”质量第一,用户至上”的原则,争创优质精品工程。

⑵施工中建立、健全技术质量管理体系;单位工程要有施工方案,单项工程要有施工技术措施。

⑶发挥质检人员的作用,及时反馈现场信息,发现问题及时解决;不合格的坚决返工,并追究责任.加强工序交接,作好施工记录和向监理方报验检查工作.

⑷实行全面质量管理,更新观念,克服“低、老、坏”的毛病,进行质量竞赛和奖优罚劣,开展QC小组活动,加强质保体系运转。

⑸严格施工程序,施工中作到”五不准,四坚持”.

⑹安装、调校、实验要有原始记录,用数据说话。隐蔽工程及各分项工程的记录要有监理签字认可。

⑺施工发现问题向现场施工技术人员及时提出,经许可后方可改动,不允许私自变动原设计.

⑻工程开工前,编制工程质量控制方案。

⑼认真及时做好“三检一评”工作,“三检”就是自检、互检、专业检查,“一评”就是质量等级评定。分部分项工程的质量评定由项目部组织,做到与施工进度同步。

5.0质量检验控制计划及控制点划分

5.1施工中按质量控制点的要求严格控制。控制点分A、B、C三个控制等级,其中:

A 级质量控制点为停检点,通常交工文件中明确业主/监理方/质量监督站需要验收签字的控制点;

B 级质量控制点为报告控制点,通常是交工文件中质检员需要验收签字的控制点并向业主/监理报告;

C 级质量控制点为一般控制点,通常是交工文件中由施工员或施工班组验证的控制点。

5.2报验通知单

⑴A级控制点:报验通知单(一式三份)及相应的质量记录由施工员自检合格后填写,原则上提前24小时提交监理公司监理工程师两份,通知有关人员到现场联合检查,经过相关人员检查合格后,签字确认。

⑵B级控制点:共检通知单及相应的质量记录由施工员自检合格后填写,质检员检查

合格后,签字确认,监理工程师抽检。

⑶C级控制点:不做共检通知单,由施工员检查验收后做记录标识,专职质量检查员进行抽查。

⑷设备、材料检验(即合格证、材料抽检、开箱检验等)B级以上(含B级)的检验通知单及相应的质量记录,由物资部专职材料检验员自检合格后填写,原则上提前24小时(一式三份)负责提交监理工程师,通知有关人员到现场联合检查,经过相关人员检查合格后,签字确认。

5.3 A、B、C三级检验程序如下图。

检验过程控制图

5.4分部、分项工程划分及质量目标见表DQ-5.4。

表DQ-5.4

5.5质量控制计划(见表DQ-5.5)

建筑电气控制要点

建筑电气工程质量管理和监督要点 一、安装监督环节 (一)配管工程 1、当导管敷设遇下列情况时,中间宜增设接线盒或拉线盒,且盒的位置应便于穿线 管长度每超过40m,无弯曲; 管长度每超过30m,有一个弯曲; 管长度每超过20m.有两个弯曲; 管长度每超过10m,有三个弯曲。 2、垂直敷设的导管遇下列情况时,应设置固定电线用的拉线盒。 管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m; 管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m; 管内导线截面为120~240mm2 ,长度每超过18m。 3、电线导管连接 1)、套接紧定式钢导管,连接套管的长度应在管外径2~3.5倍的范围内,当管径为Ф32mm以下时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于1个,当管径为Ф32mm及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。接地保护:紧定螺钉必须紧定到位,连接处要涂电力复合酯或导电性防锈酯2)、塑料管套管连接时,套管长度宜为管外径的1 .5~3倍,管与管对口处应在套管中心, 埋设在墙内或混凝土内的

绝缘导管,采用中型以上的导管。 3)、柔性导管,刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。可挠金属导管或其他柔性导管与刚性导管或电气装置、器具间的连接采用专用接头。 4、暗配电线保护导管敷设 1)、在埋入混凝土敷设时应沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。管线应尽量布置在梁内,楼板内需埋置管线时,管线必须布置在上下钢筋网片间,立体交叉的不应超过二层管线。多根线管集散处宜采用放射形分布,当两根以上线管并行时,沿管方向应增加4@150宽500mm的钢筋网片。 电线保护管的弯曲半径不应小于管外径的6倍,电线保护管应在底层钢筋绑扎完成后方可进行,管与模板之间距离不得小于15mm,导管上面保护层不应小于15mm,并列敷设的配管之间间距不应小于25mm,以使混凝土浇捣密实。 2)、电线保护管应在底层钢筋绑扎完成后方可进行,管与模板之间距离不得小于15mm,导管上面保护层不应小于15mm,并列敷设的配管之间间距不应小于25mm,以使混凝土浇捣密实。 3)、轻质砖墙不得横向剔槽。在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,管线表面至墙体表面的保护层不应小于15mm。应急疏散照明线路采用

高压电气试验方案

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的 1 2. 适用范围 1 3. 编制依据 1 4. 试验项目 1 5. 试验人员 1 6. 试验条件 1 7. 电流互感器试验 2 8. 真空断路器试验 3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2006) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。

电气施工质量控制方案

电气施工质量控制方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

目录

工程概况 该装置电气工程由变配电工程、电动配线工程、照明工程、防雷接地和电信工程组成,本装置用电负荷(包括PSA装置)计算负荷约7485KW。整个装置设有8台变压器,其中两台为S9-10000/35kv,电源引自化工变电站,双电源受电,装置变压器共6台,为S9-Ma-1600/6,6KV及都采用单母线分段运行,且互为备用,保证了供电的可靠性。装置供配电采用了微机监控系统,对6KV系统及系统进行微机监控。微机监控系统由6kv系统的微机综保继电器、系统的微机管理器、以太网、SCADA、电气监控机等组成。 该装置的大部分负荷为电动机,其中高压电动机18台,低压电动机238台,其它负荷主要有加热器、照明等。 配线室内采用电缆沿电缆桥架敷设,室外采用电缆沿电缆沟和电缆桥架敷设,局部穿保护钢管埋地或明敷。高压电缆,低压动力电缆,控制电缆,电缆保护管。 装置区照明灯具主要为荧光灯、高压汞灯,由照明箱集中控制,室内照明主要以荧光灯为主,由照明开关就地控制,配线采用电缆(线)穿镀锌钢管敷设。灯具总计1509套,照明电缆,导线,镀锌钢管。 本装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地共用一套接地系统,接地极采用井式接地极,接地干线采用铜包钢接地线,接地支线主要为独芯电缆,接地电阻要求≤4Ω。仪表为独立接地系统,接地电阻要求≤1Ω。接地线9050米。 在装置区的主要通道和消防通道设置火灾报警按钮,仪表室、监控室、高低压配电室、电缆夹层内设有感烟探测器,信号引至火灾报警控制器。在加热炉区、泵区、空冷器平台、压缩机区、塔等区域设有电视监视摄像系统。 整个装置区环境特征为2区易燃易爆危险区域,其中危险区域内的地下沟、坑属1区危险环境,施工中要重点做好电气设备进线口及接线盒的隔离密封工作,严格执行爆

(建筑电气工程)电气系统调试方案精编

(建筑电气工程)电气系统 调试方案

第壹章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,且以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3调试中,要求所有操作工人为持证电工,且按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图 第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如和施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统壹用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,且各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。

2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、壹次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参和,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测壹次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4、照明、插座回路的测试 5、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试

电气施工质量控制方案

目录 (1) 1.0工程概况 (2) 2?0质量目标2。 3 ? 0执行标准、规范。3 4.0佞量保证措施 (4) 5 ? 0质量检验控制计划及控制点划分引

1?0工程概况 该装置电气工程山变配电工程、电动配线工程、照明工程、防雷接地和电信工程组成,本装置用电负荷(包括PSA装置)计算负荷约7 485 KW C整个装置设有8台变压器,其中两台为S9-10 0 0 0 /35kv,电源引自化工变电站,双电源受电,装置变压器共6台,为S9-M a-160 0 /6, 6 KV及0. 4 KV都采用单母线分段运行,且互为备用,保证了供电的可靠性。装置供配电采用了微机监控系统,对6 KV系统及0. 4kv系统进行微机监控。微机监控系统由6kv系统的微机综保继电器、0.4kv 系统的微机管理器、以太网、SCADA、电气监控机等组成。 该装置的大部分负荷为电动机,其中高压电动机1 8台,低压电动机238台,其它负荷主要有加热器、照明等。 配线室内采用电缆沿电缆桥架敷设,室外釆用电缆沿电缆沟和电缆桥架敷设,局部穿保护钢管埋地或明敷。高压电缆3. 7 74km,低压动力电缆5 8.88 1 km,控制电缆42.194k m,电缆保护管6. 109 k mo 装置区照明灯具主要为荧光灯、高压汞灯,由照明箱集中控制,室内照明主要以荧光灯为主,由照明开关就地控制,配线采用电缆(线)穿镀锌钢管敷设。灯具总计1509套, 照明电缆14. 148km,导线5. 1 2 km,镀锌钢管1 1. 0 2 2km。 本装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地共用一套接地系统,接地极采用井式接地极,接地干线采用铜包钢接地线,接地支线主要为独芯电缆,接地电阻要求W4 Q。仪表为独立接地系统,接地电阻要求W1Q。接地线9 0 50米。 在装置区的主要通道和消防通道设置火灾报警按钮,仪表室、监控室、高低压配电室、电缆夹

电梯安装工程施工质量控制要点

电梯工程施工质量控制要点 1、总则 1.1为确保电梯安装工程质量在施工阶段得到有效控制,特制定本控制要点。 1.2适用于山海天城建集团开发的各类建筑工程的电梯安装工程。 2、检查依据 2.1《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588—2003) 2.2《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310—2002) 2.3《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2011) 2.4《电梯操作装置、信号及附件》(JG/T5009—1992) 2.5《电梯试验方法》(GB/T10059-2009) 2.6《住宅电梯的配置和选择》(JG/T5010—1992) 2.7《建筑电气安装工程质量验收规范》(GB50303-2002) 2.8《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T 7024-2008 ) 2.9《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 2.10设计施工图及设计变更单、工程洽商、图纸会审等资料 3、质量控制流程 施工前准备工作 轨道安装检查 厅门、地坎安装检查 轿厢的拼装检查 成品保护检查

机房的施工检查 电梯的试运行 验收和交付 4、质量控制过程 4.1 事前控制 4.1.1 组织审核土建施工图、电梯安装配线图、电梯运行控制图和其他各工种施工图,核查井道尺寸、井底坑桩顶标高、井坑底标高、消防电梯井底排水设施、井道顶层标高、机房内设备布置、机房出入口形式、机房防雨和降温措施等技术要求,并形成纪要。 4.1.2工程技术人员对各建筑单体楼层数、电梯停站数、电梯开站数和电梯总台数进行列表统计,提前三个月上报采购计划(进口电梯提前六个月)。 4.1.3设有刷卡(或一卡通)等特殊控制的电梯、轿箱内安装摄像头的电梯以及需要与消防联动的电梯,工程技术人员应组织协调相关弱电施工单位和电梯安装单位的施工配合工作。 4.1.4 召集电梯安装单位与土建总包单位协调配合工作,在安装开工前明确配合工作费用(包括电费等),并签定书面协议。 4.1.5 协调提供电梯部件的安放场地,临时工具房,临时施工用电,施工用水,装饰楼地面标高线,复核井道相关尺寸,督促土建单位做好井道清理,井道防水等相关配合工作,并要求电梯安装单位对土建清理准备工作进行验收后书面确认。 4.1.6 根据合同提供的供货清单,对到场部件进行开箱验收,发现与合同规定的型号不符、部件缺损、无质保书等情况,应及时与供货商取得联系,要求其在限定日期内进行整改。

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

电气施工质量控制要点

电气施工质量控制要点 施工方法及工艺要求 (一)防雷接地: 1、工艺流程: 接地装置——引下线暗敷——避雷网 2、接地装置:本工程利用设计桩基础内主筋作为接地极按设计图纸尺寸位置(设计引下线 部位)要求找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱内两 根主筋搭接焊好。并在室外地面800mm以下焊接好接地连接板,并将两根主筋用色漆做好标记以便引出和检查。 3、防雷引下线暗设: (1)利用主筋做引下线,每条引下线不得少于四根主筋,本工程由土建电渣 压力焊将每层引下线连接至屋面; (2)引下线在设计要求高度测试点,安装防雷测试箱。 4、避雷网安装: (1)避雷线为圆钢,将避雷线用大绳提升到顶部、顺直,敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好。焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。 (2)建筑物屋顶上有突出物,如透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。 (3)避雷线应平直、牢固,不应有起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致。 4)避雷线弯曲处不得小于90 度,弯曲半径不得小于圆钢直径的10 倍 5、等电位联结 本工程在电源进户处做总等电位联结,住宅卫生间设局部等电位联结,竖 井内设40x4 镀锌扁钢作接地干线,且每层设局部等电位端子箱。

总等电位处将进出建筑物各种金属管道、楼梯扶手、电梯井、配电箱及其他需要连接的部件与总等电位箱连接,卫生间内由地面钢筋网引入局部等电位箱,卫生间内金属物体与等电位联结由住户二次装修自理,竖井内设局部等电位箱与配电箱、电缆桥架联结。 (二)钢管敷设: 1、暗管敷设基本要求: (1)暗配管的线路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙或砼内的管子, 离表面的净距不小于15 mm; (2)敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理; (3)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 2、预制加工: 根据设计图,加工好各种盒、箱、弯管。钢管煨弯可采用冷煨法。 ( 1 )冷煨法 一般管径为20 m及以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出 所需弯度。管径为25 m及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 (2)管子切断常用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳 口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口光滑,无毛刺,管内铁屑除净。

高压电气试验方案

高压电气试验方案 1 2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22 2020年4月19日

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 2020年4月19日

4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位 4.4.6测量噪音 4.5电缆试验 4.6过电压保护器试验 5.试验人员: 试验负责人: 1人;试验员:3人 6.试验条件: 6.1所有参与试验人员资质证书齐全。 6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。 1 2020年4月19日

电气安装施工工程中的质量控制

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a316620857.html, 电气安装施工工程中的质量控制 作者:韩卫东 来源:《城市建设理论研究》2013年第10期 摘要:电气工程施工的安全监理要坚持“安全第一,预防为主”的方针,督促施工单位编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施,建立审批制度,督促施工单位对施工人员进行安全技术交底,并设专职持证上岗的安全员。电气工程中应根据工程的自身特点,对施工中的每一个环节都要实施有效的动态控制,做好技术交底,认真管理好从材料采购、施工过程到工程验收的全过程,并且建立系统的质量监督体系,提高电气工程的工程质量。 关键词:电气安装施工工程质量控制措施 中图分类号:F407.6 文献标识码:A 文章编号: 随着人们生活的飞速发展,人们对建筑的舒适性以及安全性也提出更进一步的要求,随着用电设备的日新月异和种类的增加,电气安装技术也越显复杂。掌握各种建筑电气安装技术,满足人们生活水平的需要显得尤为重要。 一、建筑电气安装工程中存在的问题 在建筑电气安装工程中,难免会伴随着一些问题,这些问题的存在给建筑电气安装工程质量留下了一些隐患,建筑电气安装工程中存在的问题主要表现在以下方面。 1、常用电气材料和设备存在的质量问题 第一、因电气市场不规范,使假冒伪劣产品以及无证产品泛滥,采购过程中,采购人员没有较好的真假识别能力,不能严格把关,致使工程中使用的电气材料和设备鱼龙混杂,电器材料和设备没有相关的生产许可证、产品合格症、检测试验报告和技术说明书等文件资料信息。 第二、使用过程中,建筑电气安装材料和设备经常出现导线电阻率高、熔点过低、绝缘性能不高、机械性能差、温度系数过大等性能问题,同时导线的长度不均,存在差别。 第三、建筑电气安装材料和设备的照明、插座箱、动力的外表性能差,尺寸不符合规范,钢板厚度达不到标准,影响箱体强度,抗腐蚀性能也达不到要求。 第四、各种电线的管壁厚度不够,致使强度不高,镀锌层的质量不符合标准,耐折性能不好等问题。 2、建筑电气安装人员的素质问题

建筑电气施工及质量控制

建筑电气施工及质量控制 发表时间:2019-08-27T11:59:20.327Z 来源:《工程管理前沿》2019年第12期作者:李国旗 [导读] 针对常见的质量问题,建议电气安装施工人员应该严格按照既定技术要求,实行规范化操作,确保安全生产效果。 八冶建设集团有限公司甘肃金昌 737100 摘要:电气安装工程作为建筑工程的重点施工部分,其施工质量的好坏会对建筑工程主体质量的安全性产生直接影响。为进一步提高电气安装工程的质量安全,从事于电气安装的工作人员必须切实加强自身的技术能力,明确电气安装施工技术要点,并将各项技术措施有效贯彻与落实到现场施工当中。与此同时,针对常见的质量问题,建议电气安装施工人员应该严格按照既定技术要求,实行规范化操作,确保安全生产效果。 关键词:建筑电气安装;施工技术;质量控制 1建筑电气安装工程概述 电气设备是建筑工程的重要组成部分,也是应用最为频繁的部分。为了提高安装作业的整体效率,必须要保证技术人员具备良好的专业素质和基本能力,对电气安装的各个环节进行合理控制,确保电气设备性能稳定。 2建筑电气安装工程中的技术问题分析 2.1没有形成技术管理模式 在建筑电气安装工程的施工过程中,缺乏完善的管理机制,无法有效落实施工计划。由于管理人员自身的综合素质不高,没有根据项目的实际情况建立科学、合理的监督管理机制,导致管理流于表面。责任意识不强,出现问题之后,无法在第一时间找到责任人,严重影响了安装工程的整体质量。所以要加大对管理人员的技术培训,让他们能够掌握电气安装的相关技术和管理知识,确保建筑电气安装工程的整体质量得到有效提升。 2.2安装作业缺乏有效监管 很多施工企业忽视了对电气安装工程的管理和监督,无法及时发现安装过程中出现的问题,对其他专业或工序的后续施工造成严重影响。针对这些问题,必须要加强施工企业的责任意识和安全意识,重点对建筑电气安装工程进行质量监督。 2.3技术要点不明确,影响实际应用效果 安装人员如果没有熟练掌握安装技术,或者是没有按照技术要求进行施工,很容易影响安装技术的应用效果。为此必须加强施工人员的技术培训,让施工人员能够全面掌握电气安装的技术要点,确保电气安装工程的质量。 3建筑电气安装技术内容分析 3.1配电箱安装技术内容 正式应用配电箱安装技术时,现场技术人员需要紧密结合现场实际情况与设计要求,将各项规范要求及内容贯彻与落实到配电箱安装施工当中。一般来说,相关规范明确要求配电箱底边位置与地面之间的距离必须保持在1.5米左右的高度,且配电板底边与地面之间的距离不得小于1.8米。 配电箱进出线的开孔位置需要结合实际情况进行合理确定,为配电箱安装工作提供技术保障。需要注意的是,箱体高度必须不得超过50厘米,垂直度的允许偏差需要保持在1.5厘米左右,箱体高度不得高于50厘米。除此之外,各导线连接施工必须严格确保牢固紧密要求,且在导线与电子元件接线端子的连接过程中,所配装的弹簧垫圈必须达到牢固要求。 3.2管路敷设安装技术内容 一方面,现场技术人员根据施工图纸内容,严格选取管线规格、型号以及敷设方式,确保施工结构预埋施工安全。并根据设计图纸内容,合理规划各楼层暗管敷设方式。待混凝土垫层施工结束24小时之后,技术人员应该按照规定方法,拆除出线口分线盒上的塑料盖装置。另一方面,针对管路连接、防腐、保护层等方面的技术工作需要进行技术交底工作。需要注意的是,管路敷设施工过程应该加强现场监管力度,将各项监管措施有效贯彻与落实到现场施工当中,目的在于确保管路通畅、合理,避免出现安装隐患问题[2]。 3.3开关插座安装技术内容 对于开关插座的安装工作而言,主要是以插座、灯具开关为主。在进行插座、灯具开关的预埋工作时,现场技术人员需要严格按照安装图纸要求,践行施工规范要求。一般来说,左右、前后盒位在安装方面,允许偏差范围不超过50毫米。同一室内成排布置的灯具与吊扇在安装方面,允许偏差范围不超过5毫米。与此同时,在预埋安装施工过程中,现场技术人员需要根据现浇板厚度要求,合理安装开关插座。需要注意的是,待模板拆除施工完成之后,现场技术人员需要将会吊环进行合理处理,必要时可以进行刷防锈漆工作,避免腐蚀问题。 3.4防雷接地安装技术内容 防雷接地安装技术主要是以建筑物内的保护干线、设备金属总管以及金属构件等防雷接地安装工作为主。目的在于通过合理防雷处理,及时规避雷击漏电问题。在具体施工过程中,现场技术人员需要明确搭接焊施工要求,进行三面施焊处理。与此同时,现场技术人员还需要明确接地干线连接问题,至少应该在不同两点与按地网位置处,进行连接处理工作,并将主接地线与建筑基础接地网作为避雷引下线的主钢筋部位进行合理处理,如焊接处理,确保最终的施工效果。 4建筑电气安装施工质量控制措施 4.1加强安装技术人员的专业能力,确保安装质量效果 从某种程度上来说,安装技术人员的专业能力是衡量电气设备安装水平的关键因素。针对现阶段安装技术人员专业素质不高的问题,建议企业管理人员应该加强对安装技术人员专业能力的培养,为电气设备的安装质量提供保障。在具体落实过程中,建议施工单位可以从设计、技术以及现场监督等方面加强管理,提升现场施工人员的安装意识,将现场安装技术内容落实到安装过程当中。与此同时,管理人员可以针对目前安装情况,定期开展相关的安装培训活动,向现场安装人员传达安装技术要点,让其明确安装重点内容与质量控制内容。 4.2构建现场安装质量机制,贯彻与落实现场安装责任 对于现场安装工作而言,唯有切实贯彻与落实现场安装责任,才能够从根本上提升电气设备的安装质量,规避各类安装隐患问题的出现。针对于此,建议施工单位可以立足于电气设备安装情况,构建科学、合理的现场安装质量机制。所谓的现场安装质量机制主要是从建

建筑电气工程施工质量控制要点

建筑电气工程施工质量控制要点 随着我国城市化进程的加快,电气工程得到了更为广泛的应用。在当前建筑电气工程施工的环节中,仍然存在着施工质量上的问题。比如施工技术操作不专业导致施工质量不佳等,使建筑工程的整体质量受到了严重的影响。因此,随着经济的快速发展,电气工程质量的控制成为了各个企业和相关部门非常重视的问题。由此可见,要想建筑工程质量得到整体的提升,不断促进我国电气工程的发展是十分必要的。所以,在实际的电气工程施工中,必须采取切实可行的措施对施工质量进行良好的管理和控制,也只有这样才能为人们提供更加安全、舒适以及便捷的生活环境。所以,本文结合理论知识与实践经验,对建筑电气工程质量控制进行分析,对于我国电气工程以及建筑工程的发展有非常现实的意义。 1 建筑电气施工质量控制的特点 根据建筑电气施工实践表明,电气施工质量控制主要存在施工质量控制标准难度大以及控制范围广两大特点: (1)控制标准难度大。在建筑电气施工中,不仅需要涉及到多种管线的安装,还需要安全接线盒以及线缆等装置,而且这些装置大都是位于墙体的内部,也就是说建筑电气工程具有隐蔽性特征,而且电气工程施工专业性较强,既涉及到土建专业,也涉及到电气专业,所以对于管、线、孔动的预埋安装是一项相对复杂的工作。换而言之,电气施工质量控

制标准严格,难度较大,即便在施工中存在问题,也难以发现,所以返工难度较大。因此,随着建筑工程的发展,对电气施工质量的要求也就越高。 (2)质量控制范围广。电气施工是由多个子系统组成的整体,这些子系统之间即存在相互交叉的联系,也可以独立运行。在电气系统中,通常包括照明系统、配电系统、动力系统、安全监控系统、消防系统以及、CATV等系统。这些系统之间并非是对立且分段施工,而是存在着非常紧密的联系。所以,电气施工质量控制的覆盖面积较广,需要施工人员、设计人员在施工过程中统筹兼顾,从多个角度来进行电气施工质量的管理和控制。除此之外,由于电气施工周期长、工序多,所以建筑主体施工中都伴随着电气施工,有时,电气工程的施工周期甚至要比建筑主体工程施工周期还要长。通常,建筑电气施工的环节很多,有地穿线工作、线管的预埋、配电箱安装、照明设备安装、通电试验、设备调试、避雷装置安装等,所以电气施工质量控制的范围非常广泛。 2 建筑电气工程施工质量控制要点分析 2.1 施工准备阶段控制要点 (1)要求相应的施工人员的综合素质要过关,也就是只有高水平、高素质的施工人员才能够保障电气施工质量的整体品质。所以,在电气施工准备阶段要选择高素质的专业施工队伍进行电气工程的施工,并且需要结合建筑工程的实际情况对电气施工队伍进行相关的培训,而且要求施工人员在施工中做好各个环节的交底工作,针对性地建立质量保障体系以

高压电气预防性试验方案样本

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置 总容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求, 在甲方安排的停电时间内, 确定施工员为10人, 其中项目施工现场总负责1人, 技术监督总监1人, 施工安全负责人1人, 施工人员分1个班组, 施工班组长1人, 施工试验调试班组8人; 在实施过程中可根据实际情况适当调整, 以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》 《电力设备预防性试验标准》GB50150- 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002- 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定, 试验工作必须在设备停电状态下进行, 为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生, 因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料( 包括各设备的合格证和技术参数表格等) , 以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括: 具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后, 及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度, 所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后, 方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作, 试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外, 应避免其它闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录, 实验完毕乙方应检查清理试验现场, 确保无遗漏无错误方可撤离现场

电气工程施工质量控制规定

电气工程施工质量控制规定 第一章总则 第一条目的 为了明确和规范电气工程施工质量控制工作的职责、管理流程、工作程序及要求,确保电气工程施工全过程处于受控状态,保证安装质量,特制订本规定。 第二条适用范围 本规定适用于固废中心各工程项目现场电气工程施工质量管理。 1.3 编制依据 1)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171 2)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172 3)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147 4)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149 5)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50150 6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 7)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170 8)《建筑照明装置施工及验收规范》GB50167 第二章职责分工 第三条安质部职责 1.负责本规定的制定和修订,并监督各事业部执行。 2.组织对各建设指挥部/项目部的电气施工质量控制工作的检查。 第四条各事业部职责 1.负责监督事业部所属项目的电气施工质量控制工作。 2.组织对所属项目电气施工质量控制工作的检查,参与安质部组织的电气施工质量控制工作的

检查。 第五条建设指挥部/项目职责 1.监督施工单位电气工程安装质量情况,对存在的问题及时发出整改指令并跟踪核查; 2.组织审查施工单位编制的施工工艺文件(含施工组织设计、技术方案、措施等),并监督其执行; 3.对施工分包商电气工程施工过程进行管理、检查,参与关键质量控制点的检查、验收。 4. 组织、参与对甲供电气设备、材料、构配件的开箱检验及安装质量验收工作,抽查乙供电气设备、材料、构配件的进场验收。 第三章管理内容 第六条接地防雷装置质量控制 1.接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管,腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。 2.接地装置的敷设必须按设计图纸和设计图纸中的说明、设计变更进行施工,垂直接地体的间距不小于其长度的2倍,水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5m。 3.接地装置外露部分连接可靠防腐层完好,标志齐全、明显。 5.避雷针(带)的安装位置及高度符合设计要求。 6.临时接地端子的数量和位置符合设计要求。 7.工频接地电阻值及设计要求的其它测试参数符合设计规定,雨后不应立即测量接地电阻。 8.不得利用蛇皮管、管道保温的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。 9.接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施;在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板及地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套。有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内做防腐处理。 10.每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的连接引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。

建筑电气工程施工中质量控制

建筑电气工程施工中质量控制 【摘要】建筑电气工程的质量,对于建筑工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工 现场质量管理工作自始至终都起着至关重要的作用。 【关键词】建筑;电气工程;施工;质量控制 1、引言 建筑电气安装工程在建筑行业中属于较为复杂的系统性工程,能够在整个建筑工程实际发展 的过程中具备基础性作用,能够有效影响到建筑项目的整体质量发展,进而影响建筑行业的 经济效益。因此,要想改善建筑电气安装工程的质量发展就需要能够做好建筑电气安装工程 整个过程的管理,有利于促进建筑电气安装工程的实际质量改善。 2、影响建筑电气安装工程施工质量管理的因素 2.1 设备和材料方面 在建筑电气安装工程的实际施工过程中,相关设备和材料方面的内容是关系到建筑电气安装 工程发展的重要方面。材料和设备是作为建筑电气安装工程的重要性前提,假如材料和质量 不能得到质量方面的保障,就难以保障整个建筑电气安装工程的实际质量和效率。假如在实 际的材料和设备的采购过程中,相关的采购人员不具备足够的专业知识对于一些设备和材料 没有足够的了解,再加上其对于一些国家方面的规范和标准都不够了解,那么其购进的材料 和设备很容易不符合标准。另外,我国目前相关的材料市场上假冒伪劣的产品很多,这些假 冒产品导致电气安装工程的实际材料和设备缺乏过硬的质量,就会直接影响电气安装工程的 质量以及其后期的一些电气安装使用的实际情况。 2.2 工程监督 在实际的建筑电气安装工程发展的过程中,事前、事中以及事后性监督都是影响电气安装整 个工程质量的重要方面。然而,工程控制在一定程度上能够有效防止一些安装工程中可能出 现的一些不必要的质量问题,进而提升整个建筑电气安装工程施工质量的发展。施工之前, 相关的工作人员对于相关的项目计划进行、预算的过程中,需要针对施工材料和设备等进行 仔细检查,假如这些工作人员不能及时仔细地发现其中的基本问题,就可能对于工程后期的 质量保证产生威胁。因此,在建筑电气安装工程质量的发展过程中,工程监督是影响质量发 展的又一重要因素。 2.3 人员水平 建筑电气安装工程的发展过程中,施工工作人员的实际专业水平也是影响施工质量的重要方面。施工工作人员的相关性专业水平和技能等是否能够符合标准对于施工工作人员来说是其 能否顺利展开工作的重要影响因素。相关的施工工作人员如果不能针对电气安装的工序以及 相关的技术等具备牢靠的知识,施工工作人员的实际工作人员热情出现不够高昂的情况,就 可能会导致电气安装工程出现问题难以解决的问题,直接影响工程质量的发展。 3、建筑电气施工质量控制的分析 3.1施工之前的准备工作 施工前的准备工作是指电气工程在施工前,对质量可能产生影响的因素进行分析。主要包括:对施工合同的了解;对施工方案、施工计划和施工预算的审查;审核施工人员的资质、施工

盾构施工质量控制要点

盾构施工质量控制要点 一、盾构法隧道施工质量控制要点 (一)审查盾构施工总体方案,需重点注意的内容 1.施工场地总平面布置图; 2.盾构推进方案(始发、掘进、到站或掉头); 3.盾构推进计划; 4.管片的质量控制; 5.施工测量方案、沉降监测方案; 6.同步注浆和二次补浆的质量控制; 7.盾构设备性能参数及操作方法; 8.出土方案和弃土安排; 9.端头和联络通道地层加固方案; 10.建筑物、管线等调查及保护方案; 11.补充地质勘探方案; 12.洞门密封及处理方案; 13.盾构设备组装调试; (二)进场设备检查 应对进入施工现场的各种设备进行检查,包括注浆设备、起吊设备、管片运输设备、管片防雨设施、给排水系统、供电设备等。在盾构始发井前,这些设备应处于可正常工作的状态。 (三)控制测量复核 盾构施工前,应对所使用的水准点和控制点进行复核,确认

没问题后才可使用。 (四)临时管片安装和盾构设备推进前的检查 应对以下方面进行检查,确认没问题后,才可以开始安装临时管片和进行盾构设备推进。 1.盾构设备定位; 2.反力架安装; 3.洞口橡胶密封条和端墙凿除; 4.临时管片固定方式; 5.盾构设备操作方式; 6.同步注浆和二次补浆方式; 7.垂直运输和水平运输设备及其运输方法; (五)盾构设备掘进与管片拼装检查 1.在盾构设备推进前,承包商应提交详细的施工进度安排报 监理和业主批准; 2.监理应通过承包商提供的施工进度报表和现场检查来判 断盾构设备的掘进与管片拼装的情况,出现异常情况时 须及时分析原因,必要时采取相应措施; (六)进场管片检查 1.要求承包商在管片安装之前,必须有专人对以下内容进行 检查,并填写检查表(检查表应有承包商提交给监理备 案):(1)管片表面损坏情况;(2)管片生产日期;(3) 管片类型编号;(4)止水带封条的粘贴(位置和牢固性);

横山县煜龙电气试验施工方案详解

横山煜龙新能源有限公司 横山煜龙50MWp地面光伏项目110kV升压站安装调试工 程 电气试验施工方案 总包单位:陕西建工安装集团有限公司 分包单位:陕西榆林镕奥电力工程有限公司

编写时间: 2016年01月10日技术负责人: 审核人: 编制人:

目录 第一章编制依据 第二章工程概况及电气设备预防性试验清单第三章电气设备检修试验准备工作 第四章工程质量的技术组织措施 第五章检修试验安全文明施工的技术及组织措施第六章检修试验进度计划 第七章总结

第一章、编制依据 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 Q/TGS 1016-2007榆林市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 GB1984 交流高压断路器 GB/T3309 高压开关设备常温下的机械试验 GBJ50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50170-2006《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 《电力工程电气设备手册》 第二章、工程概况 本工程项目为横山煜龙50MWp光伏项目110kV升压站电气设备安装调试工程一、二次设备的安装、调试工程;调试内容有1台SZ11-50000/110型三相双绕组铜芯油浸自冷有载调压变压器,10台35kV高压开关柜(1台备用)、1台接地变压器,1套SVG成套保护装置、110kVSF6断路器2台;隔离开关(双

接地)2组;隔离开关(单接地)3组;高压带电显示装置1套;110kV SF6互感器6台;110kV电容式电压互感器(线路型)1台;110kV电容式电压互感器(母线型)3台。110kV氧化锌避雷器3只。保护控制及直流系统设备调试等。 第三章电气设备预防性试验准备工作 ㈠检修试验的组织机构 ㈡检修试验的准备工作 ①技术交底。 ②临时电的准备(从附近临电箱引至配电室,需给低压柜提供三相四线380临时电源,给直流屏提供临时电源,直流屏给高压柜提供所需直流电源)。 ③认真阅读电气设计图纸。 ④认真阅读产品说明书。 ⑤核对所有设备与设计图纸是否一致。 ⑥认真检查所有试验设备是否齐全。 ⑦对要进行检修试验的设备进行清点。

相关文档
相关文档 最新文档