维多利亚国际大酒店空调设备维修方案

中央空调空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是非常必要的;设备的定期维修保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障设备的正常的工作。

一、设备制冷系统:

1)设备运行一段时间因压缩机的振动会引起铜管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂

和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,甚至故障。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤轴承,螺杆抱死直至电机烧毁。2)空调压缩机经过初期的磨合一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中

就会有磨损的杂质沉积,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤(如压缩机螺杆,以及轴承),直至压缩机的烧毁。因此2~3年的使用周期后,更换压缩机冷冻油,清理油路是十分必要的。

二、电气系统:

1)空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、

缺相;

2)由于电器元件的使用环境,交流接触器、热继电器触点也会氧化,火花蚀点出现接触不

良、断路等故障;

3)以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁;

4)水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。

三、空调的风系统:

1)风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵

死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果;

2)风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘

管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。

四、空调水系统:

1)美国制冷界权威科学机构Philip Kotz表明:中央空调冷凝器中污垢、水垢的存在直接降

低热交换率和制冷量,冷凝管中只要有0.3毫米厚的水垢存在,会导致热交换损失21%;

0.6毫米厚的水垢存在换热损失达34%;0.9毫米厚的水垢存在换热损失达44%。制冷量急

剧下降, 电流负荷加大。为避免以后不必要的损失,因此对中央空调系统进行清洗是十分必要而且应及时进行。

2)冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时

也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。

3)系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在

系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。

4)冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体

和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。

5)冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,

附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464∽0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4∽52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。

6)空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀

穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。

五、贵酒店空调设备的基本现状:

1)设备投入使用时间为2005年,至今已有大约5年使用周期。

2)1#,2#,3#,4#系统压力偏低,外部有明显泄漏点5处,视窗已看不到制冷剂。

3)拟维修的制冷机设备(型号:CSRHD6604)壹台。

4)从设备开始使用至今,没有做过机组的维护和保养。

六、2010年空调设备维修方案:

5)对机组的控制系统进行全面的检查,更换损严重的交流接触器。

6)重新校对机组的控制参数。

7)对每一台压缩机进行全面的测试,确定压缩机的工作状况,如发现有损坏的现象,立即

通知甲方尽快采取维修措施。

8)对冷凝器和蒸发器进行检查,并对冷凝器进行清洗使其能够满足机组的正常运行要求。

9)检查系统的严密性,对系统泄漏地方,及时采取对应措施。

10)测试每一台压缩机的运行状况,如发现问题,及时与甲方沟通。、

11)校对保护系统,确保整套系统能够正常的工作。

12)对缺少制冷剂的系统进行补充。

13)更换系统冷冻油。

14)全面调试空调机组,使其能够输出正常的制冷量,满足用户要求。

7.年度保养报价:机组的年度保养报价为:26000.00元(见报价详单)如需进行维修或更换,则材料费用另计。

七、服务措施:

1)开机前的检查保养工作检查及收紧压缩机电机电源端子。

2)检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。检测电机三相线圈之绝缘阻抗测试。

3)实测环境温度、湿度。

4)检查及收紧机组启动器内所有三相电源接线端子。

5)检查及收紧启动器箱内所有控制接线端子。

6)检测压缩机启动器内之所有其它电气装置。

7)检测三相电流互感器线圈阻值。

8)检查清洁电磁接触器部分。

9)清洁/除尘机组、压缩机启动器箱。

10)记录油槽油位,检查冷冻机油品质,更换冷冻油及过滤器。

11)检查油加热器阻值。

12)清洁/除垢机组润滑系统。

13)检查及调整冷却水及冷冻水流量开关。

14)机组例行渗漏测试对机组进行全面检漏。

15)测量供电电源相间电压。

16)检测机组各传感器。

17)校正及调整主机设定参数开机后的检查保养工作检测马达接线端子温度。

18)记录压机电机实际运转电流。

19)检视不正常之噪音、振动及高温。检测是否有损坏之零件。

20)记录运行参数。每个月例行巡检一次,平时在接到用户报修电话后四小时内赶到现场

解决技术问题。

21)季度关机后的维修保养工作调出甲方本季度的运行报告,并做出详细的运行情况分析。

检查各零部件有无明显磨损情况若需要则进行更换。

22)检查油、氟等是否需要添加、更换。检漏。根据以上检测对机组下一季度运行提出有

益的建议。

空调设备维护报价明细

2010年度空调设备维护报价明细

名称规格型号单位数量单价合价备注

制冷剂R-22 罐7 890 6230 22.7kg/罐冷冻油克莱门特专用桶 2 8600 17200 20L/桶温度传感器 6 1200 7200 可选

干燥滤芯D-48 套8 320 2560 ALCO 冷凝器清洗套 4 3800 15200 辅材4800

其他3000

人工费13000

合计69190

(完整版)设备维修维护合同范本

设备维修合同 甲方:平顶山天安煤业七矿有限责任公司 乙方:平顶山顺天电器有限公司 经甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方运输机保护器(型号KXTZ127)修理工作,双方本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《中华人民共和国合同法》有关规定,签订本合同,具体条款如下: 一、合同内容 1.1、乙方承接甲方运输机保护器(型号KXTZ127)修理工作。并按本合同规定的要求,经验收合格后交付甲方。 1.2、项目内容见技术协议书。 1.3、项目施工地点:平顶山顺天电器有限公司 1.4、交货期:合同签订后乙方开始准备工作,乙方须在30个工作日内安装、调试完毕,并交付甲方使用。 二、合同价格 合同总价为人民币(大写)金额为:肆万捌仟壹佰壹拾壹元整,¥48111,在双方未签订新的协议之前,任何一方不得修改此费用。 三、结算方式 设备维修、维护完毕,特殊设备经第三方检测中心检定并验收后,乙方出具全额增值税发票,甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的100%,人民币(大写)肆万捌仟壹佰壹拾壹元整,¥48111元。 四、技术要求和技术标准 4.1、详见双方技术协议书(合同附件)。 4.2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠,操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。 五、甲方承担的义务和责任 向乙方提供设备改造所必须的技术资料。 六、乙方承担的义务和责任 维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。

七、验收标准及方法 7.1、由乙方调试人员组织调试,甲方派出专人配合。 7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收,达到原合同出厂技术指标。 7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准,经甲方最终验收合格,办理验收手续后交付甲方。 7.4、设备验收完成后,质保期为三个月,质保期内设备非甲方原因出现故障,乙方应无偿进行维修。 八、违约责任 8.1、合同生效后,双方不得任意中止合同,否则赔偿对方5%违约金。 8.2、因甲方原因造成的拖期,交货时间顺延,调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期,责任由乙方承担,每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚,并从项目款中直接扣除。 九、争议解决 本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商,协商不成时,双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 十、附则 本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。 合同未经双方协商同意不得转让、更改。 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表:代表: 合同订立时间:年月日

冷水机组维护保养方案

冷水机组维护保养方案 维护保养内容: 1.开机前,对机组进行停机检查和保养,确保机组的正常运行,其中主要项目如下: ※主机水系统: A.检查水流开关的控制情况; B.将冷却水Y型过滤器拆卸清洗; C.清洗冷凝器,使之达到良好的换热效果。 ※压缩机及辅助组件 A.记录电压及相间电压; B.用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻; C.检查密封情况; D.检查卸载装置; E.每年更换干燥过滤器(或芯)一次; F.更换冷冻油及油过滤器; G.检查油加温器及其恒温器; H.检查所有其他的润滑油系统部件:油冷却器、电磁阀等; I.检查膨胀是否失灵; J.检查所有连接部件,有无松动,并拧紧。 ※控制箱 A.诊断检查程序; B.检查接触器或建议更换; C.检查所有电器线路和接线端有无脱落及破损,并拧紧或建议更换;

D.检查各状态指示灯; E.检查各设定值是否准确,并调准; F.检查各切换开关,有必要建议更换。 ※检查冷媒系统 A.记录视液镜的状态; B.检查制冷循环,确认处于正常状态; 2.在机组运行季节,乙方每月派员对机组进行检查巡视,以确保机组可靠、安全和高效运行,做好运行记录二份,双方各执一份。 ※开机前的准备和检查 A.检查所有的动力电缆,控制电线是否全部连接到位; B.用万用表对所有电器线路仔细检查,确信无接线错误; C.用兆欧表测量,确信无外壳短路; D.检查接地线是否已正确安装到位; E.检查所有接线端子是否已完全紧固; F.检查制冷剂液位和油位; G.检查油槽、油加热器和油温; H.检查和测试所有运行控制和安全控制功能; I.与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; J.配合检查水系统的运行情况; K.检查调整控制的设定值; L.启动机组,检查整个系统的运行状况,记录机组运行参数; M.根据运行记录,分析处理机组问题。 ※运行期间巡视 A.检查机组,调试安全控制装置;

起重机械维护保养合同协议书范本 详细版

甲方:签订地点: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方 就 ,经协商一致,签订本合同。 1 维护、检修工作范围 承担公司所议标确定的起重机械维修保养工作、中小型维修、安全文明稳定生产及检修现场管理等工作。参与其大修竣工验收。 因甲方不按国家规定的时间进行大修,标的起重机的大修项目甲方应另行支付费用,大修内容包括更换卷绳筒、制动轮、传动轴、修复桥架变形,调整更换导轨,全面修复起升机构、运行机构等国家有明文规定的大修内容。 2 维护、检修工作内容 2.1定期巡回检查设备的运行状况 2.2采用监测仪器、设备对维护范围的起重设备进行监测,消除设备隐患。 2.3设各加油、换油、加换各种填料(包含定期给油脂) 2.4定期进行试验工作。 2.5设备系统的安全文明生产、卫生保洁工作。 2.6故障抢修工作。 2.7对维护、抢修时更换下的设备或部件进行修复。 2.8承包范围内起重设备材料、备品配件检验、验收工作。 2.9按特种设备管理要求必须进行的其他工作。 3 维护、检修工作要求

3.1半年检查 3.1.1结构部分,主要检查主梁下挠,水平旁弯,主梁与支腿连接处的变形等,上下盖板和腹板有无裂纹。腐蚀等情况。 3.1.2机械部分,主要检查减速器,开式齿轮,联轴节,轴承座的连接及运转情况。 3.1.3电气部分,主要检查电气配线,控制装置和电动机等动力装置的布置状况及控制,拖动功能的有效性。 3.1.4易损件部分,主要检查钢丝绳。起重链条等吊具,索具的安全性能。 3.1.5设备基础部分,主要检查支承起重设备的厂房墙壁,柱子。 3.1.6其他检内容包括检查控制屏,保护箱,控制器,电阻器及接线座。接线螺钉的紧固情况;端梁螺栓的紧固情况;制动器液压电磁铁油量及油质情况;所有电气没备的绝缘情况。 3.2 例行检查 3.2.1起重机械月度检查内容包括检查安全防护装置、警报装置、制动器、离合器等有无异常;钢丝绳压板、绳卡等的紧固及钢丝绳;起重链条的磨损和润滑情况;吊钩、抓斗等吊具有无损伤;电动机、减速器、轴承座、角轴承箱底脚螺钉的紧固及电动机炭刷的磨损情况;配件、开关和控制器等有无异常情况;管口处导线绝缘层的磨损;减速器润滑的油量等。 4 维护、检修质量标准 乙方在合同实施期间,必须确保承包范围内设备、系统正常运行。 4.1桥式、门式起重机的维护保养 起重机械使用广泛,种类繁杂,面广量多。起重作业中很容易发生伤害事故。只有加强起重机械的使用管理。坚持经常性的维护保养,方可以降低其故障率,延长使用寿命,从而达到杜绝伤亡事故的发生。 为了保证桥式、门式起重机正常使用,延长零部件、元器件及起重机的使用寿命,必须对其进行经常性的检查与调整。 4.1.1金属结构的检查 桥式起重机的金属结构除正常巡检外,每年甲乙双方配合全面检查____________-____________次,重点为连接的松动、脱落,结构材料和焊缝的裂纹开裂,桥梁变形,结构件的腐蚀。金属结

设备维护服务合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-8417-74 设备维护服务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

设备维护服务合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:____ 乙方:____ 一、总则 乙方根据甲方的需要,为甲方的计算机设备提供 软件硬件的维护服务,并提供相应的技术咨询服务。 为保障双方权益,明确双方职责,本着友好协作的精 神,共同协商达成以下协议: 二、乙方服务内容及责任 在合同期内,乙方将向甲方提供合同范围内设备 保持正常应用的维护服务。 1.合同签订之日起,乙方将对甲方要求,提供即 时上门维护服务,提供工作时间的电话咨询服务。 2.合同期内,甲方的关键设备出现故障,导致电 脑等相关设备不能正常工作,乙方应及时派维修人员

上门维修,并在接到甲方有效报修电话的4 小时内到达维修地点。如有其他原因不能保证按时到达,应向甲方说明理由,并在不超过24小时到达现场对电脑等设备进行修复。 3.软件服务范围:及时解决甲方软件使用过程中出现的问题,软件服务范围包括windows 、office、outlook 、ms-dos、autocad 、internet explorer 、acdsee、防病毒软件及其他软件,网络、计算机病毒清除、系统注册表清理及操作系统的整体维护。对于以上范围以外的软件,乙方应尽量协助解决。 4.硬件服务范围:甲方设备由乙方负责硬件的维护,如因硬件导致的电脑等设备不能正常运行,乙方应配合甲方寻找相应的电脑供应商维修(硬件在保修期内,有电脑供应商保修)。 5.乙方维修人员到达现场后,应尽快检查出故障,给出相应的解决方案,提出维修建议。 6.在维护过程中,乙方维护人员如需将甲方的设备搬离甲方所在地,须征得甲方同意,出具相关文字

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

起重机械维修保养合同协议书范本通用版

编号:________________ 起重机械维修保养合同 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 签订日期:_________ 年_______ 月______ 日

委托方(甲方): 受托方(乙方): 为贯彻落实起重机安全管理的有关法律、法规、确保机械设备使用过程中的安全生产,甲方将其所属机械设备(详细附表一)委托乙方进行日常检查及维修保养,甲、乙双方经友好协商,特制 定本协议。 附表 、维修服务和管理费用: 1、甲方向乙方支付 _________ 元保证金,作为履行本协议的保证。 2、甲方每月_______________ 日前按附表一所示每台吊车每月____________________ 元支付维修保养费给乙方(甲方支付费用前乙方开具正式有效发票)。

、管理年限: 委托管理时间从 _________ 年 _________ 月 ________ 日至 ________ 年_________ 月 ________ 日止,若要延长 时间,则双方须提前一个月续签本协议。 三、甲方权利和义务: 1、向乙方提供其所属的机械设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、 起重购销合同、购货发票等相关凭证。 2、保证提供的机构设备是符合国家标准质量的合格产品。机械上的各种安全防护装置及监测、 指示、仪表、信号装置应完好齐全,不得提供已经淘汰货报废的机械。 3、甲方对附表一所列的机械设备拥有所有权。 4、甲方应按本协议条款向乙方支付维修保养及日常检查等管理费用。 5、甲方提供机械维修保养所需的油料、配件等,对乙方在检查中提岀的问题要及时整改。 四、乙方权利和义务: 1、向甲方提供有效的起重机械安装、拆卸及维修资质证书,配备具有相应证书的特种作业人员。 2、根据甲方提供的有关机械设备技术资料,按照国家有关起重机械的备案要求,以乙方的名义 将附表所列的机械资料送当地建设行政主管部门注册登记备案。 3、建立、健全起重机械安全使用管理机构,配备专业管理人员,制定起重机械安全使用管理机 构,配备专业管理人员,制定起重机械安全管理维修保养制度。 4、定期对机械进行巡检和维系保养,并做岀记录。每月至少______________ 次,其内容见《起重 机械使用巡检记录》(附表二)、《起重机械维修保养记录表》(附表三)。 5、乙方必须设专人在现场进行管理和维护。 6、施工期间机械岀现故障时,乙方必须及时进行维修,如果维修有难度的,必须组织足够的维 修人员到现场检修,确保修理质量,满足使用单位的生产需要。 7、按每月初维护保养计划履行维护责任,并做好定时检修记录、日常维修保养记录、故障记录。监理起重机械安全档案。所有的维修记录必须是真实的,由使用班组负责或委托代理人,甲方监

维保合同范本

维保合同样本: ××公司 ××系统 维 护 服 务 合 同 书 甲方:××公司 乙方:北京诚信视讯数码科技有限公司签署日期:200 年月日

维护服务合同书 甲方:××公司 乙方:北京诚信视讯数码科技有限公司 乙方受使用方委托承揽甲方××系统设备的维护和保养,以确保整个系统的稳定可靠运行。根据甲方有关要求,依据国家相关的法律、法规、综合本项目的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特签订维护服务合同如下: 一、系统概况: 1.系统名称:××系统设备维护服务。 2.项目地址:。 3.服务性质:质保期结束后的系统维护服务及技术支持。 4.服务范围:负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作,确保整个系统的正常运行。 二、维保总合同额: 合同总金额:人民币(大写), (小写)¥元。完税价--北京。 三、甲乙双方的责任和义务: 1.甲方的责任和义务: 1.1 甲方发现系统有异常情况出现后,应及时通知乙方并详细说明故障现象,以便于乙方根据故障现象进行相应准备。 1.2 乙方在对系统进行维修及保养过程中,甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后,甲方及时派人进行检查和验收并在 维修单上签字确认。 1.3 在维修保养过程中,甲方应给予乙方必要的协助工作,负责协调处

理与其它部门以及其它工种的配合事宜。

1.4 甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保养费用。 2.乙方责任和义务 2.1 为系统正常运转提供技术支持和保障,确保系统的正常稳定运转。 2.2 在系统设备正常使用状态下,乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修,每季度一次,全年共计四次。 2.3 乙方应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。 2.4 乙方维护保养期间,必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。 2.5 系统在平时使用过程中出现故障,乙方应在接到甲方正式通知后及时响应,市内小时内到达现场进行处理,如出现设备损坏, 当时无法修复,乙方需提供替代设备,并保证在个工作日内 使系统恢复正常运行。 2.6 如出现设备维修更换零部件或更换设备时,乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后,方能用于维护和检修。更换零部件及设备 的相关费用,甲方只需支付器材成本费,所更换的设备及零部件保 修一年。 2.7 乙方为甲方服务期间,因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由乙方承担,甲方概不负责。 四、维保期限: 本合同自 200 年月日起生效,至 200 年月日终止。 五、维保费用计算:

约克中央空调冷水机组年度维保方案

约克中央空调冷水机组年度维保方案 YORK—YK离心式冷水机组冷媒为R134A,只能在具备开机条件下进行年度保养工作。 一、年度保养工作内容:水循环系统;电气系统; 机组系统。 二、保养前的准备工作:1、了解现场情况;2、准 备保养工具;3、准备保养所需的备品备件。 三、保养工序: (1)检查上一年机组运行记录,判断机组目前状态。 (2)水循环系统: 冷凝器:首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水,打开冷凝器水室端盖。检查冷凝器铜管是否清洁,如有污垢应判断污垢种类。 工作步骤: 1、关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水。 2、附着类污垢应用专业管道清洗机配以专用管道 清洗刷进行清洗。 3、钙镁离子碱类污垢应采用化学清洗,化学清洗 完毕以后应在进行机械清洗以确保清洁干净。

4、在清洗工作结束后检查冷凝器水室垫片是否损 坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室端盖时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。 (3)电气部分: A.传感器部分: 1、传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温 度、,根据测量的电阻值和电压值对应温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4度应更换; 2、检查所测量值与对应值是否正确; 3、检查各接点是否牢固,探头插接处是否密封良 好; B.启动柜的检查和清洗: 1、在电源开关上下电源端检查是否有电(上口应 有电,下口应没电); 2、检查控制电路电压是否正常,导线外观是否完好; 3、断电检查清扫启动柜,首先切断电源,并悬挂警示牌; 4、检查所有电气接点是否牢固,包括各接触器; 5、用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固。在清扫时应防止对导线造成损伤,对接线端子拉线;

起重机械维保合同范本

起重机械维修保养合同 甲方: 乙方: 为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。一、本合同经双方代表签字盖章后生效,合同履行期间,任何一方如有异议,必须函告对方,协商解决。 二、服务范围 甲方委托乙方对安装于下述位置起重机械实施维修保养服务: 1、安装位置:,型号:,出厂编号:; 2、安装位置:,型号:,出厂编号:; 3、安装位置:,型号:,出厂编号:; 4、安装位置:,型号:,出厂编号:。 三、服务期限 自______年___月___日起至_______年___月___日止,为期年。 四、服务时间 1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行,若有特殊需要,乙方可在任何时间提供服务,只需另行计费或另行商定。 2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供24小时全天候应急处理服务。

五、服务内容及双方责任 1、乙方的责任 1.1

向甲方出示单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件,服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。 1.2每月一次派技术人员(必须为持证人员),根据国家标准及乙方的工艺和规范,按《起重机械定期保养工作项目单》(见附件一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作,以使设备正常运行。每次保养完毕后填写保养记录,并接受甲方对合同范围内的工作质量、进度、方法、安全、记录等的监督检查。 1.3设备在正常运行中发生故障或设备损坏。乙方应及时维修或更换。如该故障在 12 小时内不能修复,乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方,并尽快修复。维修费用另计,具体事宜由双方另行协商。 1.4提供全天候应急处理服务,并在接到甲方报修通知后分钟内赶到现场,特殊情况半小时内到达。 1.5负责服务期内保养不当所造成的损坏件的免费调换。 1.6因保养不当造成设备无法正常工作,若在工作日内未能恢复运行的,将免收该台设备月的保养费;在工作日内未能恢复运行的,将免收该台设备一年的保养费。 1.7配合政府部门对服务期内的设备实施年检,并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。 1.8当发现或发生非保养责任事故时,应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时,有权通知甲方停止使用该设备。 1.9维修人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

2020年设备维保服务合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 2020年设备维保服务合同

编号:FS-DY-20200 2020年设备维保服务合同 20xx年设备维保服务合同范本(一) 甲方:______ 乙方:上海大宇实业有限公司 甲乙双方本着平等互利的原则,通过友好协商,同意就甲方所拥有的电脑及相关设备达成维护服务关系,特订立本合同。 一、甲乙双方关系 甲方为电脑及相关设备使用者,即维护服务使用方。 乙方为电脑及相关设备维护服务提供方。 二、服务内容及方式 1、电脑硬件故障排除;软件故障排除;电脑外设联接及故障排除。 2、系统软件的安装、恢复、优化;病毒清除及防范。 3、上网及电子邮件设置;局域网组建;互联网共享;打印设

备共享。 4、客户数据资料的备份及最大限度的修复。 5、常用系统软件及应用软件的安装、升级、操作使用指导。 6、客户自有软件的安装调试及操作使用指导。 7、客户自购的维修零部件的检测安装。 8、设备内部机件的定期除尘保养、设备外部的定期清洁保养。 专业维护人员可以为客户提供不限时电话咨询、上门服务。上门服务方式如下:客户电话预约上门服务;每月电脑技术维护人员固定上门服务一次。 三、本合同签定所适用之服务内容为: 甲方适用本次服务协议的电脑数量为____台,周边办公设备有____台。共计____台,详细清单附在本协议之后。 四、服务标准 1、保证甲方电脑设备运行正常。 2、乙方为甲方建立设备维护档案,并严格保守甲方一切的商业机密,配合甲方数据信息的安全使用。

冷水机组施工方案

中央空调系统水处理服务期内施工方案 一、前期施工工期: 7-10天。前期清洗、预膜工作结束以后进入定期加药保养阶段。 二、施工工序: 冷却水系统(开路系统):除锈去垢杀菌灭藻清洗--------中和钝化预膜----------缓蚀阻垢杀菌灭藻保养---------定期加药排污保养 冷冻水及采暖水系统(闭路系统):除锈去垢杀菌预膜--------全年性缓蚀阻垢杀菌保养剂一次性投入,或采取优化方法处理。 三、水处理的流程: (1)冷却水系统:(从冷却塔加药到系统) 冷却塔 (2)冷冻水系统:(从膨胀水箱或系统其他入口处加药到系统) 冷冻水泵蒸发器风机盘管(含其他末端设备) 四、水处理的机理: (1)清洗:向水系统加入的清洗剂具有剥离、分散、渗透、除锈去垢、杀菌灭藻、缓蚀的作用,对金属如钢、铜的腐蚀率降到最低,对管内壁进行恰到好处的清洗。 (2)中和钝化预膜:清除水中残留的药性。管道内表面形成一种5000—8000A的保护膜,阻止了水中腐蚀性离子与金属内壁形成的电化学反应。 (3)阻垢缓蚀:使水中腐蚀性离子失去腐蚀作用改变水中微粒的晶体结构,并使其带同种电荷而形成阻垢机理,使金属管壁成膜达到缓蚀的机理。 五、施工内容: 1、冷却水系统(开路系统):清除冷却塔集水盘和布水槽的污垢,向冷却水系统加入除锈去垢杀菌灭藻缓蚀的复配清洗剂,对冷却水系统进行循环清洗;然后再向冷却水系统加入复配中和钝化预膜剂,对冷却水系统进行钝化预膜;最终向冷却水系统加入复配缓蚀阻垢杀菌灭藻中和保养剂,运行期间对冷却水系统进行定期的加药和排污,加药和排污的时间与次数我公司可根据使用状况和天气状况进行恰当的布置和调整。 注:上述工作内容涉及范围为:制冷主机的冷凝器(溴化锂机组含吸收器)、冷却循环水泵、冷却水管路。 2、冷冻水系统(含冬季采暖水共用管路,闭路系统):清洗膨胀水箱,然后向闭路系统内加入复配除锈去垢杀菌钝化预膜药剂,进行循环清洗与预膜,最终向闭路系统内加入全年一次性复配缓蚀阻垢杀菌剂。或采取优化管理方式进行水处理。 注:上述工作内容涉及范围为:膨胀水箱、制冷主机蒸发器、新风机组、风机盘管、冷冻循环水泵、所有冷冻水水流管路的水接触壁面。 六、施工过程:

空调冷水机组10KV与380V方案对比

空调冷水机组10KV与380V供电的经济对比分析 (一)空调机组10KV电压拖动问题的提出 1-1)根据我国国情,中压电力网络,即城镇供电及地方工业企业供电网络的额定电压规定为10KV。 1-2)根据《JGJ-T16 民用建筑电气设计规范》,“用电设备容量在250kw以上或需用变压器容量在160KV A以上者宜以10kV供电”。 1-3)市面各大冷水机组厂家产品低压机组只生产到1300TR装机容量,更大冷量机组一般采用10kV供电,因此对于总冷量较大的项目,如果采用低压机组则需要采用多台主机。 1-4)如使用0.38,3或6KV电动机时要增加10KV的降压变压器、高压柜、控制柜、配电设施,此外更有变压器的电能损耗及增容费等。这一来大大增加了投资及运行管理费用。 (二)该项目10kV启动与380V启动的方案搭配 2-1)10kV方案:2100RT离心机*三台,600RT变频离心机*两台;启动方式—直接启动 2-2)380V方案:1050RT离心机*四台,1050RT变频离心机*两台,600RT变频离心机*两台;启动方式—星三角启动 基于上述搭配,仅比较两方案不同的部分 (三)供电电源系统对照 3-1)10kV方案:

3-2)380kV方案: (四)初投资对比 设备及附助设施投资比较表单位:RMB

(五) 电力变压器的功率及能量损耗计算 5-1)功率损耗 变压器的功率损耗包括有功及无功损耗二个部份。无功功率用来建立磁场影响企业用户的功率因数,有功功率直接为热能的损失影响经济成本效益。 今暂只先讨论有功损耗ΔP B ; ΔP B = ΔP O +ΔP (KW ) ΔP O — 变压器之铁损(KW );由变压器之铁芯涡流引起之损失。 ΔP d — 变压器之铜损(KW );由变压器绕组中铜导线中的电阻引起之热 损失,与负荷电流之平方成正比。 Sjs — 变压器之计算负荷(KVA )。 Se — 变压器之额定负荷(KVA )。 注:ΔP O 与ΔP d ,通过变压器的空载及短路试验获得之参数,可直接查厂家提供的变压器参数表获得。一般粗略估算可用如下之经验公式: 估算变压器之有功与无功损耗 ΔP B ≈0.02Sjs (KW ) ΔQ B ≈0.08Sjs (KVAR ) 5-2)变压器之能量损耗

起重机械维修保养合同协议书范本标准版

编号:_____________ 起重机械维修保养协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日

甲方(承租方): 乙方(维保方): _________________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实守信 的原则,为明确甲、乙双方的权利与义务,就甲方委托乙方维修保养_________________ 相关事宜,经甲、乙双方协商一致,同意签订本协议,供甲、乙双方共同遵守、履行。 第一条基本情况 甲方委托乙方维护保养的起重机械名称_______________________________ 型号 _____________,数量台,生产厂家:,出厂年月:,出厂编号:备案编号:,起重机械的使用地点(项目)为:。 合同工期:起重机械安装完毕,并经检测检验合格日起至建筑起重机设备报停使用日止。 第二条工作内容 1. 合同期内,由乙方负责按照起重机械有关保养规程对甲方在第一条中约定的起重机械每月进行 一次维护检查保养,对照检查表格逐项认真检查,对查出的不合格项进行整改,并对维保质量承 担责任。 2. 保养所需的全部耗材由产权单位方负责,维护保养应在白天进行。 3. 乙方有责任将保养时发现的设备故障和安全隐患以书面形式告知甲方。 第三条甲方责任 1. 甲方负责提供保养过程中的配合工作。 2. 甲方负责建筑起重机设备在使用期间安全管理。 第四条乙方责任 1 ?乙方的维保人员应持有效证件上岗。 第2页共4页

设备维保服务合同协议书范本 标准版

编号:_____________设备维保服务合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

第一条合同双方当事人 本合同由下列当事人于_____________年_____________月_____________日在 __________________________签订: 甲方:_______________________________________ 通讯地址:_______________________________________ 法定代表人:__________________________ 乙方:_______________________________________ 通讯地址:_______________________________________ 法定代表人:_______________________________________ 第二条服务事项 甲方委托乙方对甲方拥有或运营的_____________设备提供硬件维修、技术咨询、故障处理、现场支持等维保服务。 需由乙方提供服务的设备范围见【附件一】。 乙方提供的具体服务内容见【附件二】。 其他:_____________。 第三条服务要求 乙方所提供的服务应符合法律法规或国家、行业的相关标准、甲方的相关管理制度、标准或规范、乙方对甲方的各项承诺以及本合同及【附件二】的要求和【附件三】的考核标准。乙方要保证所提供服务的系统化和标准化。 甲方有权按照【附件三】的规定对乙方进行考核,乙方应予以配合。 其他:_____________。 第四条服务期限与地点

武汉华为冷水机组吊装方案修订稿

武汉华为冷水机组吊装 方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

目录

一、工程概况 1.华为武汉研发生产项目位于武汉市东湖高新技术开发区,总 建筑面积:万平米,由8栋生产用房和2栋食堂建筑等子项 组成(标号为W1~W10),高度均不超过24米,为多层建筑。 整个园区由市政道路(九峰三路)分为南、北两个地块,北 区又由园区景观湖分为东、西两个区。南区包括W8、W9、 W10三栋大楼及地下室(地下一层),北西区包括W1、 W6、W7三栋大楼及地下室(地下两层),北东区包括W2、W3、W4、W5四栋大楼及地下室(地下两层)。南区和北 东、北西区由地下通道和管廊联结。 2.空调冷源的形式为基载制冷主机+蓄冰供冷系统,基载制冷主 机为3台制冷量为4220KW(1200RT)的离心式冷水机组; 蓄冰供冷系统由5台双工况(空调/蓄冰)离心式制冷机组和 5套冰盘管式蓄冰槽、乙二醇溶液泵、板式换热器等设备组 成。双工况主机在空调工况时的单台制冷量为3868KW (1100RT),蓄冰工况时的制冷量为2540KW(722RT),每组蓄 冰槽的蓄冷量为6600RTH,由6个蓄冷量为1100RT的蓄冰槽 组成。 3.本工程冷冻机房位于地下二层,钢筋混凝土结构,其室内地 平标高。建筑平面尺寸为108000㎜×54000㎜,所在轴线位于Y38~Y50/Z17~Z23之间。

4.安装型式:3台冷水机组均为整体安装,5套冰盘管式蓄冰槽、 乙二醇溶液泵、板式换热器等设备组成。无需现场装配。 二、施工依据 1.同方股份有限公司所提供的施工图纸 2.《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231—2009) 3.《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66—84) 4.华北地区建筑设计标准办公室编《建筑设备施工安装通用图 集》 5.《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242—82) 三、吊装方案 该吊装方案考虑汽车吊对设备进行吊装。 1.设备情况: 设备情况以特灵空调系统(中国)有限公司的产品,2台冷水机组为例。CVHG1100(双工况冷水机组),外形尺寸长×宽×高=5393×3148×3085,运输重量为16478kg; CVHG1200(基载冷水机组),外形尺寸为长×宽×高=5393×3148×3085,运输重量为16478kg。 2.吊装现场示意图:

起重机械维保合同范本

起重机械维保合同范本 起重机械维修保养合同 甲方: 乙方: 为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。 一、本合同经双方代表签字盖章后生效,合同履行期间,任何一方如有异议,必须函告对方,协商解决。 二、服务范围 甲方委托乙方对安装于下述位置起重机械实施 维修保养服务: 1、______________________ 安装位置:,型号: ,

出厂编号:; 2、______________________ 安装位置:,型号: , 出厂编号:___ ; 3、______________________ 安装位置:,型号: , 出厂编号:_____________ ; 4、______________________ 安装位置:,型号: , 出厂编号:_____________ 。 三、服务期限 自_____ 年—月—日起至__________ 年__月— 日止,为期年。 四、服务时间 1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行,若有特殊需要,乙方可在任何时间提供服务,只需另行计费或另行商定。 2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供24小时全天候应急处理服务。

五、服务内容及双方责任 1、乙方的责任 1.1向甲方出示单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件,服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。 1.2每月一次派技术人员(必须为持证人员),根据国家标准及乙方的工艺和规范,按《起重机械定期保养工作项目单》(见附件一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作,以使设备正常运行。每次保养完毕后填写保养记录,并接受甲方对合同范围内的工作质量、进度、方法、安全、记录等的监督检查。 1.3设备在正常运行中发生故障或设备损坏。乙方应及时维修或更换。如该故障在12小时内不能修复,乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方,并尽快修复。维修费用另计,具体事宜由双方另行协商。 1.4提供全天候应急处理服务,并在接到甲方报修通知后______ 分钟内赶到现场,特殊情况半小时 内到达。

监控系统设备维保合同协议书范本标准版

编号:_____________ 监控系统设备维保合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:

乙方: 甲方为确保监控系统设备正常使用,委托乙方负责现有监控系统及周边设备的维修保养,经双方友好协商特签订如下维护协议: 一、合同期限 合同期限自______ 年_____ 月_____ 日至_____ 年_____ 月_______ 日止,合同期满后,双方可选择续约或自然解除合约。 二、服务内容 监控系统及周边设备定期保养、故障排除。 三、服务要求 1、乙方为保障甲方监控系统的正常运转,乙方将指定技术人员为甲方服务。 2、乙方接到甲方设备故障通知__________ 小时内(特殊情况除外)赶到甲方指定地点尽快排除故 障。 3、当甲方系统故障需要更换时,乙方应以最低市场价提供配置,并负责安装。 4、乙方向甲方提供的配件,乙方将保修________________ 年。(如有特别注明,则另行协商)。 5、乙方在合同期间内,甲方定期(每月最少提供一次)上门进行保养维护及优化作业。 6、乙方做好相应工作后应有相关记录回执,双方签字确认,作为结算费用的依据。 7、若合同以外通知的特殊作业(如搬家线路重布等)等由乙方另行报价。 四、维护费用 综合以上资讯,经甲乙双方协商同意,乙方每月向甲方收取维护费_____________ 元。 支付方式为合同签订日期支付一年维保费用合计__________________ 元。 五、双方责任 (1)甲方责任

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

螺杆式冷水机组安装方案.

螺杆式中央空调系统的安装方案资料来源:(空调故障代码网https://www.wendangku.net/doc/a318617211.html,) 目录 第一节制冷循环的的系统的安装 1.1螺杆式冷水机组 -------------------------------------------------------- 1 1.2螺杆式制冷机组安装 -------------------------------------------------- 2 第二节水系统及其设备的安装 2.1冷却水物质循环系统的安装 ----------------------------------------- 3 2.2冷热水循环系统的安装 ----------------------------------------------- 4 第三节新风系统和回风系统的安装 3.1表面式换热器的安装 -------------------------------------------------- 5 3.2消声器的安装 ----------------------------------------------------------- 6

3.3通风机安装 -------------------------------------------------------------- 7 3.4风管安装 ----------------------------------------------------------------- 8 第一节制冷循环系统的安装 一、螺杆式冷水机组 约克MILLENNIUM螺杆式冷水机组是典型的中央空调用机组。机组完全由工厂组装,包括蒸发器、AZ冷凝器、过冷器、压缩机、电动机、润滑系统、控制中心和所有跟机组有光的接管及敷线。 1.机组组成 (1) 压缩机 (2) 热交换器 (3) 紧凑水室 (4) 电动机驱动装置 (5) 容量控制 (6) 润滑 (7) 油分离器 (8) 制冷剂流量控制 (9) 控制中心 (10) 减振装置 (11) 起动器 二、螺杆式制冷机组安装 1.机组安装前的准备工作 (1)机房条件 1)机房应避免高温,通风应良好。机房温度过高,会对电器元件的寿命及其可靠性有一定影响。 2)机房应尽量保持干燥,机房内如过于潮湿,会对机器仪表产生腐蚀。

起重机械设备月检维保服务合同协议书范本模板

甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 甲方在使用期间,为了更好地顺利完成该设备在施工安全生产中的垂直运输任务,甲方委托乙方对该设备进行每月不少于________次的月检查、维修,为明确双方的权利与义务,经双方友好协商,就起重机的月检查、维修委托协议如下: 甲方委托乙方对塔式起重机进行月检查、维修: 一、乙方责任: 乙方应派专业技术人员安拆、维修、电工对该设备进行每月不少于________次的月检查、维修,并做好书面检查内容记录,并对有损坏的各部件进行修复更换(检查、维修中交通运输费、人工费等所有费用均由甲方负责支付;每次先支付检查费每台为________元,所需材料费、修理费按实际产生费用加________管理费收取,以上价格均不含税)。 1.检查塔身轴心对支承面的侧向垂直度不大________;附着以上悬高垂直度不大于________(需甲方配合测量) 。 2.检查底节、十字梁、标准节等连接罗栓是否松动;如有松动则必须及时拧紧或更换。 3.检查各部螺栓、销、轴紧固是否可靠有无松动,保险装置齐全有效。 4.检查钢丝绳是否符合规格、润滑良好、有无磨损并符合国家安全使用规定、钢丝绳卷筒上留绳应≥________圈,卷筒边高应>绳直径的________倍,及时更换报废钢丝绳。 5.检查吊钩应符合安全使用规定,吊钩有可靠的防脱绳装置。 6.检查力矩限制器、起重量限制器、灵敏可靠;起升高度限位器、变幅限位、变幅行走限位(包括小车)、回转限位、灵敏可靠 7.各传动部位有否足够的润滑油。 8.检查附着装置有否按方案执行连接牢固,附着间距设置是否符合说明书规定要求。 9.检查所有的电线有无损伤,及时包扎和更换已损坏的电器、部件。

相关文档
相关文档 最新文档