文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加固改造工程技术标讲解

加固改造工程技术标讲解

加固改造工程技术标讲解
加固改造工程技术标讲解

目录

一、编制总说明 (3)

1.1、工程简介 (3)

1.2、工程重点与难点分析与对策 (3)

1.2.1、工程管理特点 (4)

二、施工组织设计 (5)

2.1、施工平面布置 (5)

2.1.1、施工平面布置原则 (5)

2.1.2、施工现场平面布置要求 (5)

2.2、材料、设备及构件运输 (6)

2.2.1、材料、设备垂直、水平运输 (6)

三、主要施工工艺 (6)

3.1脚手架工程 (7)

3.1.1. 钢管扣件脚手架技术要求 (7)

3.1.2. 门式脚手架 (7)

3.2、植筋施工 (8)

3.2.1、施工工艺 (9)

3.2.2、工艺要求 (9)

3.3碳纤维加固混凝土梁、板、柱 (10)

3.3.1. 材料要求 (10)

3.3.2. 施工要求 (11)

3.3.3. 质量保证措施 (13)

3.3.4. 检验和验收 (14)

3.3.5. 安全注意事项 (15)

3.4外包角钢加固工程 (16)

3.4.1. 混凝土基面处理 (17)

3.4.2. 固定及注胶 (17)

3.4.3. 养护 (18)

3.4.4. 表面防护 (18)

3.4.5. 质量要求 (18)

3.5粘钢加固 (19)

3.5.1. 施工技术要求 (20)

3.5.2. 粘钢构造规定 (21)

3.5.3. 安全措施 (21)

3.5.4. 工程质量及验收 (21)

3.6、拆除工程 (21)

3.6.1、切割设备选择 (21)

3.6.2、施工工序流程 (22)

3.6.3、施工准备 (23)

3.6.4、施工工序 (23)

四、资源配备 (24)

4.1、项目组织管理机构 (24)

4.2、本工程项目负责人简历表 (25)

4.3、本工程项目管理机构配备情况表 (26)

4.4、主要设备、材料采购和进场计划 (26)

4.5、资金保障措施 (27)

五、工程管理协调配合 (27)

5.1、与总包的协调配合 (27)

5.2、与管理单位的协调配合 (28)

5.2.1、配合监理单位 (28)

5.2.2、配合业主 (29)

六、工程进度计划 (29)

6.1施工进度事前控制 (30)

6.2施工进度事中控制 (30)

6.3施工进度事后控制 (30)

6.4进度控制要点 (30)

6.5特殊情况应对措施 (31)

七、工程质量保证 (31)

7.1、工程质量要求 (31)

7.2、工程质量控制体系 (31)

7.2.1施工质量控制体系的设置 (31)

7.2.2施工质量控制体系运转的保证 (32)

7.2.3施工质量控制体系的落实 (32)

7.3、工程质量保证措施 (33)

7.3.1施工计划的质量控制 (33)

7.3.2施工技术的质量控制措施 (33)

7.3.3施工操作人员的质量控制措施 (34)

7.3.4施工材料的质量控制措施 (35)

7.3.5施工中计量管理的保证措施 (35)

7.4、保修承诺及具体措施 (36)

八、安全文明施工 (37)

8.1、防尘、防噪音方案及措施 (37)

8.2、安全防护措施 (37)

上海宝山XX广场开洞加固改造工程技术标

一、编制总说明

1.1、工程简介

本次招标项目为上海宝山XX广场开洞加固改造工程,本工程总规划用地约6.13万平方米,总规划建筑面积约29.5万平方米。其中地上部分21.5万平方米,地下部分8万平方米(地下二层)。项目地址:共和新路东侧、一二八纪念路南侧,工程工期为2011年9月10日至工程竣工验收,具体由施工过程中甲方根据现场状况书面确定。

上海宝山XX广场改造内容主要为:

1、拆除工程

(1)、砌体拆除

(2)、保温层及找平层拆除

(3)、钢筋混凝土构件拆除

(4)、地下连续墙切割

(5)、水钻打洞

2、加固工程

(1)、梁柱包钢

(2)、粘钢加固

(3)、碳纤维加固

3、植筋工程

1.2、工程重点与难点分析与对策

为了从本工程的实际特点出发编制具有针对性的投标方案,尽量减少与实际施工方案之间的可行性差异,缩短我公司中标后具体施工方案策划周期,为尽快进入施工状态做好准备,我公司根据本工程的地理位置、设计特点及结构形式、环境要求等多方面因素进行初步分析、总结,并制定了相关的对策,现分析如下:

1.2.1、工程管理特点

(1)、服从总承包合理管理、配合各工种(工序)施工,以确保总工期目标的实现

难点:

●施工前期准备工作时间紧迫且具体竣工日期尚不确定,我公司计划在业主要

求的时间内完成本工程招标文件所规定的所有加固改造工作内容。我公司深知本工程的重要意义,施工工期必须满足项目建设工期的要求,为此我公司将严格控制各关键节点工期,同时配合好各工种(工序)施工。

对策:

●服从总承包单位计划安排

?首先,我公司充分认识到保证整个项目进展为第一要旨,将遵循施工总进度

计划,以配合各工种(工序)的施工计划为前提,制定我司施工进度计划,合理安排施工人员,将整个工程主要分为拆除项目和加固项目两个施工段,视具体情况安排流水施工。及时做好施工现场的通水、通电、拆除等准备工作。我公司将合理安排组织施工节点,并以确保节点工期的完成来保证总工期目标的实现。

?其次,我公司将配合总进度计划中的工期节点及时完成,尽早为各类后续工

程创造条件,对施工过程中的人流、物流、车流做好统一安排和调度。(2)、成品、半成品保护要求高

难点:

●由于在整个施工中施工队伍较多,交叉作业频繁,为了加强对已完施工操作

面的成品保护,避免不必要的返修工作,我公司将派专人负责对施工成品(产品)进行监控、保护。

对策:

●对成品及设备部件的保护管理措施

?现场保护管理:现场施工前技术交底进行专项的成品保护教育,并由各专业

安排专人巡视检查,发现有保护措施损坏的要及时恢复。

?成品保护:对本工种己完成品、半成品制订保护措施,同时也要注意保护他

人的成品具体应落实到人,措施落实到物。

?设备保管:在现场提供必要的保管仓库,防止材料、工具等失落,保管时做

到不淋雨、不受潮、不被碰撞,另部件、开关等不被拆盗,设备移动时要经过责任人员同意,使设备处于完整无损状态。

?视不同阶段、不同产品、不同部位的保护要求,编制严密的技术交底,供施

工管理人员加强产品保护,确保产品的最后质量。

二、施工组织设计

2.1、施工平面布置

2.1.1、施工平面布置原则

1)在满足施工的条件下,尽量节约施工用地;

2)满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少材料堆放场地;

3)在保证场内交通运输畅通和满足施工材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。

4)在平面交通上,要尽量避免各工种之间相互干扰;

5)符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

2.1.2、施工现场平面布置要求

2.1.2.1基础设施

1)施工用水、用电布置

进场后按照业主要求从规定位置自行将水电接至工作面,要求符合临时用电用水规范。

2)机械设备布置

室内拆除及加固等施工不需要大型设备,一般中小机械的放置以不影响现场施工为原则,根据施工阶段的变化随时调整位置。

3)材料堆场的布置

进场后首先应按照业主安排在现场设立临时仓库,材料主要堆放考虑在临时仓库内,保证现场工作面。每日施工必须的材料及短期内需要的材料,应在现场内根据现场管理人员的安排,专门划分堆放区域,合理利用场地,并尽量减少二

次搬运。

2.1.2.2办公区和生活区布置

为了保证施工现场的文明整洁,避免人员出入造成的影响,积极响应招标文件的要求,我司拟在现场附近出租民房用于施工人员临时住宿。如果现场条件允许,可在现场等不影响的位置搭设临时办公室,否则也采取临时租用民房的方式解决临时办公问题。

我公司将严格遵守业主单位对施工现场进行管理的一切规章制度。

2.2、材料、设备及构件运输

2.2.1、材料、设备垂直、水平运输

现场所有材料、垃圾的运输应均通过业主提供的通道进行运输。主要采取人工搬运配合斗车进行。所有材料进场及垃圾外运全部安排在夜间时段进行,进出场过程中轻拿轻放,避免发出噪声扰民。进出场货车应保持车体、车胎清洁,不对现场运输通道造成污染,如果有垃圾掉落及时打扫清理。

三、主要施工工艺

本次加固改造施工主要包含工作内容为:

1、拆除工程

(1)、砌体拆除

(2)、保温层及找平层拆除

(3)、钢筋混凝土构件拆除

(4)、地下连续墙切割

(5)、水钻打洞

2、加固工程

(1)、梁柱包钢

(2)、粘钢加固

(3)、碳纤维加固

3、植筋工程

具体施工工艺如下:

3.1脚手架工程

本工程系楼层内作业,需要采用脚手架施工的主要两部分内容:

1)钢筋混凝土构件及地下连续墙拆除采用钢管扣件脚手架。

2)其余加固项目对结构影响较小,为方便移动,采用门式移动脚手架。

3.1.1.钢管扣件脚手架技术要求

1、立杆:脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头应错开不小于500mm,且不应在同一步内。纵向水平杆接长必须采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头应错开不小于500mm同一步内外两根纵向水平杆的接头应错开,并不在同一跨内。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏,立杆对接用“一”字型扣件连接,立杆垂直度偏差控制:

①搭设高度H≤25m时,纵向偏差不大于H/200,横向偏差不大于H/400,且不大于50mm;

②搭设高度H>25m时,纵向偏差不大于H/400~H/600,且全高偏差不大于100mm,横向偏差不大于H/600,且不大于50mm。

2、大横杆:步距为1800mm,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3,同一排大横杆的水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于50mm。

3、小横杆:每一主节点处必须设置一根小横杆,设于内外立杆之间,在大横杆之上,小横杆出头不应小于100mm,小横杆水平偏差不大于10mm。

4、剪刀撑:脚手架剪刀撑在脚手架的外侧,沿高度由下而上连续设置,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,且在转角或两端必须设置,剪刀撑宽度为3~5个立杆纵距,斜杆与地面夹角为45°~60°,剪刀撑用旋转扣件和横向水平杆扣牢,连接点距脚手架节点不大于200mm,剪刀撑钢管接长采用对接扣件对接连接。采用搭接时,搭接长度不小于1000mm并用两只旋转扣件扣牢

5、搭设作业时,操作人员必须按规定戴安全帽,系安全带,穿软底鞋,所有材料应堆放平稳,工具应放入工具袋内,上下传递物体不得抛掷。

3.1.2.门式脚手架

我司在加固施工时拟采用门式脚手架搭设移动平台方式,进行高处作业。该

移动脚手平台具有安装搭设方便、快捷,移动、使用方便等优点。

门式脚手架移动的平台搭设需注意以下几点:

1)采用门式钢管脚手架或承插式钢管脚手架的部件进行组装;

2)平台的间距应不大于400mm,台面应满铺脚手板,如用木板,要因定,使其

不松动,操作平台的面积不应超过10平方米,高度不应超过5m,应应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。

3)操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏,配置登高扶梯,不允许攀登

上下。

4)对于采用万向轮的移动操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底

端离地面不得超过80mm。

5)平台上防护措施按要求到位,并要求作业人员佩戴安全带。

3.2、植筋施工

3.2.1、施工工艺

1.材料

按设计要求采用符合国家及行业质量标准的A级植筋胶水以及各种相关植筋材料,各相关证明文件、质保书、合格证、试验报告必须齐全。

2.定位

按设计要求在混凝土构件表面标定孔位,定位时采用超声波钢筋探测仪探测孔位附近钢筋,尽量避开原有钢筋位置。

3.成孔

化学植筋孔采用电钻成孔,选择相应直径和长度的钻杆,钻孔时钻杆应垂直于混凝土构件表面,平稳钻进,不得损坏孔周围的构件。

4.清孔

钻孔达到设计要求后,用尼龙刷或钢丝刷清除孔内灰屑,再以压缩空气将孔内清洁干净,以上步骤反复几次直至孔内清洁无灰尘。

5.注胶植筋

植筋砂浆或植筋结构胶必须按产品说明的规定及要求进行拌制,且掌握好其固化温度与时间。利用专门注射枪将植筋砂浆或植筋结构胶注入孔内适量,随即将锚筋按顺时针方向轻轻旋转植入孔内,保证孔内植筋胶均匀密实,并及时将孔外余胶清理干净。

3.2.2、工艺要求

化学植筋安装后,在孔内植筋胶未完全固化前,不得扰动、承载或进行焊接。

施工完成后,可在各相同部位取试样进行试拉,承载力应满足设计要求。

植筋胶要随拌随用,防止凝固;施工环境温度低于15℃时,宜采用低温快固型植筋胶。

化学植筋胶为可燃物品,储运及施工时要注意防火,下雨天时不得在露天进行施工作业,操作时要配备必要的劳动保护用品。

3.3碳纤维加固混凝土梁、板、柱

主要采用的材料是300g碳纤维,及配套浸渍胶水。主要施工工艺叙述如下:

工程实例:碳纤维复核材料加固混凝土梁板

3.3.1.材料要求

1、根据设计要求,承重结构加固使用的碳纤维增强复合材料,其基本性能应符合下表的要求。

碳纤维增强复合材料基本性能要求

2、粘贴碳纤维板织物加固混凝土结构时,应使用与基材及碳纤维有良好适配性的粘结剂(包括粘浸胶,底胶和修补胶),粘结剂(胶)的基本性能符合下表的要求。

粘贴碳纤维粘结剂的基本性能要求

3.3.2.施工要求

1.一般要求

粘贴碳纤维片材加固修复结构应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍完成,并应有加固修复方案和施工技术措施。

2.施工必须遵循下列工序进行:

3.施工要点

1)砼表面修补:

应清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土,露出混凝土结构层,并根据图中要求采用高强砂浆将表面修复平整,高强砂浆采用1:2水泥砂浆,在补高强砂浆前必须对凹凸不平的表面进行仔细的清扫,清扫可采用油漆刷,在清扫完毕后,采用素水泥浆涂刷需补平的表面,然后再采用1:2的高强砂浆,让砂浆与原结构基层之间良好接触面,同时观察原混凝土有无裂缝、破损等质量问题,若出现即时上报。

2)基层弹线:

按设计间距要求与布宽,在需粘贴碳纤维布的部位放线。

3)基层打磨:

修补完待表面干燥后,用金刚石角磨机对被粘贴混凝土表面进行打磨处理,除去表层浮浆、油污等杂质,直至露出混凝土结构新面。转角粘接处应进行倒角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不小于20mm。在基层的打磨过程中要严格控制杨尘,必要时采用浇水湿润情况下打磨,并同时做好工人的防尘劳保措施。

4)找平处理:

将找平腻子胶与硬化剂按厂家要求配比混合搅拌,配制要求与底胶相同。待底胶指触干燥后,用钢制刮刀将腻子胶对混凝土表面加以修整,使整个施工面平整光滑。转角处用腻子胶修理成为光滑的圆弧,半径不小于20mm。腻子胶指触干燥后立即进行下一道工序。

5)粘贴碳纤维:

按设计要求的尺寸用壁纸刀裁剪碳纤维布。

按厂家说明书要求配制浸渍树脂胶(甲乙组份),超过规定时间内未用完的胶不得再使用。

将配好的浸渍树脂胶胶液均匀涂抹于所要粘贴部位,把裁剪好的碳纤维布贴好。

采用专用的滚筒顺纤维方向多次挤压或刮板赶压,挤除气泡,使浸渍树脂胶充分浸透纤维布,滚压时不得损伤碳纤维布。

多层粘贴时重复上述步骤,应在纤维表面浸渍树脂胶指触干燥后立即进行下一层粘接。

在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂。

3.3.3.质量保证措施

1.碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度不小于100㎜。当采用多条或多层碳纤

维布加固时,各条或各层碳纤维布之间的搭接位置应相互错开。

2.当满贴碳纤维布时,两条布带之间的空隙应不大于5㎜。

3.施工过程中应避免碳纤维布的弯折。

4.滚压时要用力适当,不得来回反复滚动,以免损伤碳纤维。

5.施工完毕后严禁在碳纤维上进行大面积钻孔而破坏碳纤维的有效断面。

6.柱子加固时碳纤维布需搭接封闭,搭接长度为 100mm,沿纤维受力方向搭接

长度要求碳纤维布 100待加固梁、板搭接位置每次错开,见下示意图。

7.若遇洞口时,需要对洞口进行加固,见下示意图。

3.3.

4.检验和验收

1.施工开始前,应确认碳纤维片材和粘结剂、底层树脂,找平材料的产品合格证、质量检验报告,各项性能应满足要求。

2.材料性能抽样检验。当工程使用的碳纤维数量大于1000m2时,每1000m2用量提供一次材料质检报告,检验数量不少于3组(每组试样数为5个)。工程使用的碳纤维材料数量少于1000 m2时,可引用本年度内其它项目使用同批产品时抽

检的质检报告。

3.施工质量检验及验收标准列于下表。

施工质量检验及验收标准

以每边向外缘扩展100mm大小之同样碳纤维材料,用同样粘结剂,补贴在原处。

3.3.5.安全注意事项

1.碳纤维为导电材料,施工时应使其远离电气设备,或采取可靠保护措施。

2.各种粘结剂应在其说明书规定的环境温度中密封储存,并远离火源,且避免日光直射。

3.粘结剂的配制应在室内进行,其操作环境及施工现场均应保持良好通风。

4.施工人员应带防护面罩、手套和着工作服。

5.各种粘结剂材料不得沾染生活水源。废弃物不得倒入下水道,应按环保要求集中处理。

3.4外包角钢加固工程

本项目主要在配筋不足的梁柱采用包钢加固,其施工技术要点及步骤说明如下。

按照招标文件要求采用灌浆料进行灌注,根据我司加固经验,理解为结构灌注粘钢胶(或同等性能的进口品牌,使用前经设计单位认可),粘结剂(胶)的基本性能符合下表的要求。钢材采用型号不等的Q235B钢板、Q235B角钢。

外粘型钢用胶粘剂安全性检验合格指标

3.4.1.混凝土基面处理

将混凝土构件表面残缺、破损部分剔凿、清除干净并达到结构密实部位。

检查外露钢筋是否锈蚀,如有锈蚀,需进行必要的除锈处理。

对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分,用高于原构件混凝土强度的环氧砂浆进行修补、复原,达到表面平整。

将构件表面凸出部分(混凝土构件交接部位、模板的段差等)打磨平整。柱角垂直度需修正,修整后的段差要平顺。

棱角的部位,用磨光机磨成圆角。圆角半径最小不得小于20mm。

清洗打磨过的构件表面,并使其充分干燥。

施工前应按设计在需加固部位放线、定位。

3.4.2.固定及注胶

角钢及缀板内侧采用角向砂轮机配合钢丝刷打磨至出现金属光泽,并用清洁剂擦洗干净。

将角钢固定在柱子的四角,并立即用夹具夹紧,夹具的间距约600mm;焊接钢缀板与角钢内侧平;固定水平角钢,并将垂直角钢与水平角钢焊接连接封口用环氧树脂的主剂和固化剂应按规定的比例称量准确,装入容器,用搅拌器搅拌均匀。一次调和量应以在可使用时间内用完为准。将搅拌好之封闭胶以镘刀均匀涂抹将角钢、缀板的间隙封闭,并在四周预留灌注口(间隔80~100cm

每边预留1~2个,以4500柱子为例,约安装20~40个灌注口,其中未灌注胶的上排灌注口兼作排气口,最上排每边多安置一个灌注口作最后补胶用)封闭胶需养护一天,待完全固化后,将灌注用环氧树脂的主剂和固化剂应按规定的比例称量准确,装入容器,用搅拌器搅拌均匀。一次调和量应以在可使用时间内用完为准。将搅拌好之灌注胶采用压力灌注,自下而上顺序灌注,待上排灌注口溢出胶水即封闭下排灌注口,于溢出胶水的灌注口继续灌胶。

每层最上层的补胶口待气泡基本排出后适当补注胶水以使内部尽量密实。

3.4.3.养护

灌注环氧胶后,需自然养护24小时达到初期固化,并应保证固化期间不受干扰。

灌注粘结剂后,不得在角钢和缀板上进行焊接。

3.4.4.表面防护

待灌注粘结剂完全固化后,按照招标文件要求表面进行相应防护。

3.4.5.质量要求

所有进场材料,包括钢结构型材和胶结材料,应符合质量标准,并具有产品出厂合格证,其各种性能指标及技术参数均应符合本工程加固补强设计要求,适合现场温度、湿度条件。

钢结构型材在运输、储存中不得雨淋。胶结材料应阴凉密闭储存。

各工序的施工质量,由工长(或班组长)负责指导、监督。每一工序完成后督促操作小组自检,确认合格并提请技术员检查认可后才能进行下道工序,否则必须返修至合格为止。

3.5粘钢加固

粘钢工程主要是应用于框架梁配筋不足的加固等,其施工技术要点及步骤说明如下。

按照设计要求采用结构粘钢胶(或同等性能的进口品牌,使用前经设计单位认可),粘结剂(胶)的基本性能符合下表的要求。钢材采用型号厚度不等的Q235B 钢板。

粘钢用胶粘剂安全性检验合格指标

3.5.1.施工技术要求

1、本工程加固部位表面处理应先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去,对粘钢结合面进行打磨,去掉1~2mm厚表层,并采用斩釜均匀斩毛,用无油压缩空气除去粉尘,最后用回丝沾丙酮擦拭表面即可。

2、钢板粘结面需用砂轮进行除锈,粗糙处理,打磨直至出现金属光泽,粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢板受力方向垂直,并用丙酮擦拭干净,处理达到清洁、无油、干燥、粗糙,以增强粘结度。

3、采用JGN型建筑结构胶粘剂,分甲、乙二组,使用时应完全按照产品说明书并根据工地现场气温和湿度按规定配置,用锚式桨以100~300转/分的转速按同一方向搅拌,注意搅拌时容器内不得有油污、灰尘和水分,搅拌达到色泽均匀后方可粘涂,每搅拌一次必须在45分钟内粘贴加压完毕。

4、粘结剂配置好后,用抹刀同时涂抹在以处理好的钢板面与构件表面上,厚度1~3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴在预定部位,为确保双层有均匀粘胶,双面接触时,钢板与混凝土表面轻轻平行滑动,使双面磨合后,立即用临时支撑加压固定,加压时以胶液刚好从周边缝挤出欲滴为止。

5、钢板粘贴后立即用小锤全面敲检,如无空洞声表明粘贴密实,声音反映出有不紧贴处,应立即剥下钢板补胶液、补加压,确保粘贴面面积达到规范要求。

6、加压固化24小时,即可拆除支撑或夹具,待72小时后,即可受力使用。

电厂锅炉维修改造施工组织设计技术标

热电厂#3炉大修项目 投 标 文 件 (技术标) ***建设工程集团有限公司xxxx年xx月xx日

目录 第一章工程概况及工作范围 (4) 第一节概述 (4) 第二节#1锅炉主要技术规范和概述 (4) 第三节主要检修项目 (5) 第四节工程特点分析 (1) 第五节工程施工实施条件 (1) 第二章施工总体部署 (2) 第一节设立项目部 (2) 第二节工期安排及进度控制 (3) 第三节质量目标及预控 (3) 第四节安全与文明管理 (3) 第三章编制依据及施工执行的验收规范 (5) 第四章主要项目检修方案 (6) 一、高省三/低省 (6) 二、低压蒸发器检修 (7) 三、锅炉水压试验 (10) 四、门类检修 (15) 五、阀门、水位计、管道及其附件检修工艺 (15) 六、管道、支吊架及保温检修 (34) 七、泵类检修 (38) 八、连定排扩容器检修 (46) 九、膜式除氧器检修 (48) 第五章检修进度计划 (53) 第六章项目管理机构及人员配备 (54) 第一节主要管理人员一览表 (54)

第二节项目经理简历表及资格证书 (55) 第三节项目工程师简历表及资格证书 (56) 第四节项目副经理简历表及资格证书 (57) 第五节劳动力配备 (58) 第七章质量保证体系 (59) 第八章文明生产制度 (60) 第九章施工工艺卡 (62) 第十章工程业绩 (63) 第十一章工器具准备 (66) 第十二章质量保证承诺 (68)

第一章工程概况及工作范围 第一节概述 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工地点: 4、质量要求: 5、工期要求: 6、 第二节#1锅炉主要技术规范和概述 1、#1余热锅炉设备状况 1.1 型号:Q1153/526-174(33.9)-5.8(0.62)/500(254.8)型; 形式:三压无补燃、悬吊立式、正压运行、强制循环余热锅炉; 热源:#1PG9171E型燃气轮机排烟热焓; 尺寸:锅炉烟囱标高60 M;占地面积30.3×14 M; 结构:露天塔式布置,全悬吊结构; 炉墙;采用硅酸铝棉保温,厚度120 -250毫米,外护板为波形钢板; 投产日期: 年月; 制造商:;

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

小区室外道路改造工程施工组织设计

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人:审核人:审批人: 株洲市基础设施建设有限公司年日期: 201608日月31

... 煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区内主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑, 本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规范》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场内影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。

轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。... 控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规范要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面范围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm范围,该50cm范围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和范围,是否有管线等,注意对这些管线进行保

项目智能化工程投标文件技术标

目录 第1章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备 (1) 1.1企业人员配备 (1) 1.1.1企业介绍 (1) 1.1.2企业组织机构图 (3) 1.2管理水平配备 (3) 1.3技术力量配备 (5) 1.4机械设备配备 (7) 第2章企业经营业绩 (8) 第3章企业信誉 (9) 第4章企业生产能力 (11) 第5章售后服务及零件供应的可靠性 (13) 5.1售后服务承诺 (13) 5.2售后服务保障措施 (13) 5.3零件供应的可靠性 (14) 5.4技术培训 (15) 第6章企业的承诺及优惠条件 (17) 6.1企业承诺书 (17) 6.2企业有关质量、安全的承诺 (18) 6.3优惠条件 (18) 第7章标函质量及履约措施 (19) 7.1标函质量 (19) 7.2质量履约保证措施 (19) 7.2.1质量保证组织措施 (19) 7.2.2质量保证管理及技术措施 (20) 7.3进度保证措施 (21) 7.3.1进度保证组织措施 (21) 7.3.2进度保障技术措施 (23) 7.4施工配合与协调措施 (24)

7.4.1项目协调配合管理 (24) 7.4.2项目组与相关方面的配合 (25) 7.4.3与业主方面的配合 (25) 7.4.4与设计单位的配合 (25) 7.4.5与土建总包方面的配合 (26) 7.5履约保证承诺书 (27)

第1章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备 1.1企业人员配备 1.1.1企业介绍 XXX工程有限公司成立于1991年12月,是全国最早成立的智能化企业之一,公司拥有完善的组织管理机构,具有科学的运行机制、先进的施工管理能力和完整的管理体系,在国内设有20余家分公司。公司拥有中华人民共和国住房与城乡建设部核发的消防设施工程专业承包壹级资质、消防工程设计甲级资质,并取得XX市建设委员会核发的建筑智能化工程专业承包贰级资质,注册资金为5000万元人民币。公司拥有一批实践经验丰富的高级技术人才,现有国家一、二级注册建造师20多名,中、高级技术管理人员50多名。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证。 历经二十年的磨练和打造,公司在整个行业中的业务份额不断发展壮大,并保持了良好的发展态势。公司承接并完成了千余项大中型消防工程,均顺利通过了消防部门的验收,其中有二十余项工程获得长城杯、鲁班奖、国家优质工程奖等荣誉,公司非常重视与政府部门的合作,为政府部门提供消防安全保障是公司奉行的宗旨,其代表工程有。。。。。。。。。。等。公司致力于以总部为核心管理中心,辐射全国重点区域,大力支持与协助各分公司拓展工程业务,并取得了突出的业绩,其代表工程有。。。。。。等。公司结合多年来的专业消防领域成功经验,敢于拼搏,善于创新,以崭新的理念、科学的管理和优质的服务,在市场中树立了良好的信誉和企业形象,使公司逐步发展成为集消防工程设计施工、消防产品研制、开发、生产为一体的科技型企业。 公司一贯奉行"以服务求生存,以质量求效益,以信誉求发展,以创新求进步"的发展理念,把握“安全第一,预防为主”的行业生产特点,坚持“以科技为导

维修项目技术标

XXX维修项目施工招标 技术标投标文件 (正本) 招标人名称: XXX有限公司 投标人: XXX有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2017 年 6 月 16 日

目录 1、投标文件响应 (02) 2、施工技术方案 (03) 3、施工现场平面布置 (20) 4、施工质量保证措施 (21) 5、材料设备质量保证措施 (24) 6、施工进度计划和保证措施 (26) 7、劳动力及材料供应计划 (29) 8、安全生产措施 (31) 9、文明施工措施 (37) 10、环境保护措施 (40) 11、主要施工机械设备的选用和布置 (41) 附表一拟投入本投标招标项目的主要施工机械设备表 (42) 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (43) 附表三劳动力计划表 (44) 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 (45) 附表五施工总平面图 (46) 拟派往本招标项目的管理机构人员组成表 (47) 主要人员简历表................................................................................... (48) 证件复印件..................................... ........... .... .... .... .... .... .... .... . (65)

第一章投标文件响应 1、工程质量:按国家施工验收规范一次性验收合格 2、工期目标:签订合同后60天(具体开工时间以开工令为准) 3、安全等级目标 :合格 4、其他响应:同意合同条款及合同附件格式

道路改造工程施工方案及技术措施

道路改造工程施工方案及技术措施 (一)拆除工程 本项目为道路改造工程,所以本次设计将挖除原旧人行道面层,原旧路路基后经过碾压后加铺新的路面结构层。 拆除项目包括:人行道、路沿石、嵌边石、砖石结构、原有照明等。其中旧路面结构层采用机械破碎后,人工拆除;其余项目均采用人工拆除。 (三)路基施工 1.准备工作 ⑴、施工测量 ①.开工前进行现场恢复和固定路线,包括导线、中线的复测,水准点的复测与增设,横断面的测量与绘制等,并报监理、建设单位复查。 ②.按图纸要求现场设置路基用地界桩和坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土堆等的具体位置。 ⑵、调查与试验 ①路基施工前,对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线等情况进行详细调查。 ②对挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验。 ⑶、设置防水、排水设施 ①.为防止工程或附近农田、建筑物及其它设施受冲刷、

淤积,应修建临时排水设施,以保持施工场地处于良好的排水状态; ②.临时排水设施应与永久排水设施相结合,场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源,也不应引起淤积、阻塞和冲刷; ③.当路线经过低洼的填方路段时,除必须设置砂砾石垫层或井字型砂沟以加速排水外,在路基施工前必须沿路线纵横开开挖排水沟,以排除地表积水、降低地下水及降低地表土含水量。为便于路基填筑,应在水田地表汇水上方增设截水沟,以及增加排水设施排除地表水,以降低雨季对路基施工的不良影响。 2.路基施工(含试验路段) 施工前,按监理及设计要求先选一段不小于100m作为试验路段,进行压实工艺试验,确定合适的填料、碾压机械、松铺厚度、最佳含水量、碾压遍数、碾压速度等,确定一套合适的填筑施工工艺参数。 I、路基挖方 ⑴.为保护生态,采用放缓边坡原则处理,以减弱人工开挖的痕迹。挖方边坡为1:1.0。 ⑵.按实际厚度清除了填土后,若已挖至粘土层则进行原地碾压,使压实度达到96%;若未达到粘土层或粘土层含水较多时,则反开挖至路床顶面以下30cm,进行原地碾压,

新建厂房技术标

xxxxxx厂房工程施工招标 投标文件 项目编号: 项目名称:xxxxxx厂房工程 投标文件内容:技术标部分 投标人: xxxxxx工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期: 2016 年 2 月 24 日

目录 【第1篇】投标文件响应及工程概况 (03) 【第2篇】施工技术方案 (04) 【第3篇】施工专项技术方案 (29) 【第4篇】施工现场平面布置 (31) 【第5篇】施工质量保证措施 (33) 【第6篇】材料设备质量保证措施 (36) 【第7篇】施工进度计划和保证措施 (38) 【第8篇】劳动力及材料供应计划 (41) 【第9篇】安全生产措施 (43) 【第10篇】文明施工措施 (53) 【第11篇】环境保护措施 (56) 【第12篇】主要施工机械设备的选用和布置 (56) 附表一拟投入本投标招标项目的主要施工机械设备表 (59) 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (60) 附表三劳动力计划表 (61) 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 (62) 附表五施工总平面图 (63) 附表六临时用地表 (64) 拟派往本招标项目的管理机构人员组成表 (65) 拟派项目经理简历表 (66) 拟派项目技术负责人简历表 (67) 辅助说明资料:企业及人员证件复印件..................................................................68-79

第一章投标文件响应及工程概况 一、投标响应 1、工程质量:按国家施工验收规范一次性验收合格 2、工期目标:210日历天 3、安全等级要求 :合格 3、项目经理及其他管理人员到位承诺:项目经理及主要施工管理人员不得随意变更,以日历天为统计单位,按月度统计,考勤天数按每人每月22日计。 4、其他响应:同意合同条款及合同附件格式 二、工程概况: 项目名称:xxxxxx厂房工程 招标人:xxxxxx 建设地点:xxxxxx 工程范围:施工图纸范围内厂房、街面房、配电房的土建、安装以及室外附属工程等施工总承包及保修期服务

改造工程技术标

茂昌名邸门楼建造及 外立面改造工程 技术标投标文件 投标人:中天银都(天津)建设工程有限公司(盖章) 法定代表人或: 委托代理人: (签字或盖章) 日期: 2015 年11 月 3 日

一、施工组织设计或施工方案 (一)施工组织设计 第一章编制说明 1、编制依据 依据茂昌名邸门楼建造及外立面改造工程施工图 2、编制原则 严格遵守、地方的技术规、施工规程和质量评定与验收标准; 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事相结合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:茂昌名邸门楼建造及外立面改造工程 工程地点:市北康片区、103省道以西、铁路南苑南邻 建设单位:诚和成置业有限公司 本工程为外立面改造工程,茂昌名邸小区门楼建造及外立面改造等图纸的深化设计与施工,以及涉及的材料采购、保管、运输、施工及技术措施、成品保护并通过相关验收、保修及后期服务等工作。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式

我们施工组织的指导思想是以质量为中心。建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项目管理组织机构图:

各部门主要职责: 供应部—负责全部工程所需的材料以及设备的供应和调配。 技术质检部—负责全部工程的技术和质量管理。 经营部—负责工程和合同管理及预决算管理。 财务部—负责全部工程的财务管理及资金调配。 2、项目管理模式: 我公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本 项目,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要容,以科学系统管理和先进技术为手段 的项目管理机制。 为规本项目管理工作,项目部严格执行集团颁发的《质量手册》、《管理制度》,同时现场场区管理严格遵守旅顺口区施工现场标 准化管理的有关规定。 2、实施目标 工期目标: 为使本工程早日竣工并投放使用,为业主提供服务,集体在人 员组织、施工工艺、材料供应等方面进行精心布置,施工进度 计划见附页。 质量目标: 确保合格,争创优质工程 现场管理目标:

道路改造技术标

编制说明 本施工组织设计就是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程与有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间与地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好人员、材料与施工机械的组织、进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上,开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善细化,编制详尽的分项工程施工方案与组织措施,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报建设单位与监理单位,取得认同后方予以实施。

目录 (一)总体概述:施工组织总体设计、方案针对性及施工段划分; (二)施工现场平面布置与临时设施、临时道路布置; (三)施工进度计划与各阶段进度的保证措施; (四)各分部分项工程的施工方案及质量保证措施; (五)安全文明施工及环境保护措施; (六)项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; (七)劳动力、机械设备与材料投入计划; (八)关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点与解决方案; (九)冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施; (十)新技术、新产品、新工艺、新材料应用; 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验与检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期与施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 (一)工程总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 ⒈工程总体概述 ⑴工程名称:悦来镇2014年一事一议财政奖补项目工程 ⑵工程地点:悦来镇境内 ⑶拟派项目经理:陈刚 ⑷施工范围:沭阳县南部新城区静韵河路(博智路)北延伸段改造工程 ⑸质量标准:合格 ⑹工期:80日历天 ⑺资金来源:财政 ⑻招标人:江苏沭阳新城科教发展有限公司 我们完全接收沭阳县南部新城区静韵河路(博智路)北延伸段改造工程招标文件中所提出的各项要求,我们通过认真学习与研究施工图纸,并综合现场的实际踏勘情况,充分分析了影响施工的因素与本工程的特点、难点后,诚恳地表示:认真服从业主、监理、设计等相关部门的指导督促,全力以赴地做好施工前的各项准备工作,充分发挥本公司的管理优

XXXX桩基工程预应力管桩技术标范本

柳桥·长安酒店(暂名) 桩基工程 技 术 标 电子工业岩土基础工程公司 二○一一年五月二十四日

目录 1、工程概况 2、施工部署及现场施工组织管理机构 3、施工进度网络编制及保证措施 4、施工总平面布置 5、劳动力配备计划 6、现场投入主要机械设备及检测仪器 7、主要材料、构配件供应计划 8、主要分部分项施工方法及技术措施 9、质量保证体系及控制要点 10、安全保证体系及安全文明施工措施要点 11、民工工资发放安排及控制措施 一、工程概况

1.工程概述 1.1 工程名称:柳桥·长安华府(暂名)桩基工程 1.2 建设地点:海宁市长安镇、开元路南侧、修川路西侧地块、三里塘港东侧为界 1.3 建设单位:海宁柳桥房地产开发有限公司 1.4 本项目由同济大学浙江学院图书管桩基工程组成,基础为桩基础,采用钻孔灌注桩(选自《钻孔灌注桩》图集号2004浙G23),桩身混凝土设计强度为C 35商砼,按桩基平面布置图,经过统计、计算,各建(构)筑物主要桩基设计参数及工作量详见表1-5。 经统计,800钻孔灌注桩桩数226为根,大概工程量8249米,600钻孔灌注桩桩数297为根,大概工程量5940米,600型管桩为254根7620延长米,500型管桩为290根5800延长米。本文将以上述统计表数量为依据进行施工组织设计编写,施工时以正式施工图为准。 2 工程目标 2.1 质量目标 我们将严格按国家及浙江省施工质量规范、施工技术标准并结合我公司ISO-9001:2000质量保证体系程序,实行创优目标管理,确保基础验收达到:优良。 2.2 施工进度目标 我公司将成立桩基工程项目部,将派遣有经验项目经理、施工经理组成项目部,作好各方面协调工作,确保桩基工程施工在60日历天内完成。 2.3 安全、文明施工目标

最新房屋修缮技术标

目录 第一章总论 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节编制说明 (5) 第二章施工部署 (7) 第一节组建项目部及其职责分配 (7) 第二节施工机构职能 (10) 第三节施工协调 (11) 第四节项目与公司的关系 (12) 第三章施工平面布置 (13) 第一节布置原则 (13) 第四章施工技术措施 (14) 第一节内容 (14) 第二节图纸会审 (14) 第三节施工作业设计的编制 (16) 第四节技术交底 (16) 第五节技术复核 (18) 第六节施工技术总结 (18) 第七节技术标准管理制度 (20) 第五章机械、办公、检测设备进场计划保证措施 (21) 第一节主要施工机械的配置原则 (21) 第二节主要施工机械办公检测设备进场计划保证措施 (23)

第三节主要施工机械、设备使用的保证措施 (23) 第六章施工工艺及方法 (24) 第一节门窗拆除 (24) 第二节门窗更新 (25) 第三节内墙、天棚装饰改造 (27) 第四节轻钢龙骨吊顶 (29) 第五节地板砖铺设工程施工方案 (33) 第六节抹灰工程 (36) 第七节涂料工程 (37) 第七章质量保证措施 (38) 第一节质量目标 (38) 第二节技术规范 (38) 第三节质量保证措施 (38) 第八章施工进度计划 (43) 第一节工期进度计划 (43) 第二节进度控制目标 (43) 第三节进度保证措施 (44) 第四节进度控制措施 (45) 第九章确保工期的技术组织措施 (47) 第一节技术保证措施 (47) 第二节施工进度控制措施 (49) 第三节材料供应保证措施 (50)

第四节资金保证措施 (51) 第五节机械设备投入及正常生产保证措施 (51) 第六节劳动力保证措施 (51) 第七节施工进度计划管理措施 (53) 第十章安全施工措施 (54) 第一节安全生产目标 (54) 第二节安全施工保证体系 (54) 第三节安全生产制度 (54) 第四节保证措施 (57) 第十一章工地防火措施 (60) 第一节防火安全检查 (60) 第二节防火安全制度 (62) 第十二章文明施工及环保措施 (62) 第一节执行标准及目标 (62) 第二节现场文明施工措施 (63) 第三节环境保护措施 (65) 第十三章成品保护与回访及保修 (68) 第一节成品保护措施 (68) 第二节回访措施和工程保修 (70) (一)拟投入的机械设备表 (72) (二)劳动力计划表 (73) (三)施工进度计划表 (74)

物业部局部维修改造投标技术标修订稿

物业部局部维修改造投 标技术标 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

物业部局部维修改造项目 ︵ 施 工 组 织 设 计 ︶ 编制单位:建筑防水工程有限公司 编制日期: 2012年3月6日

物业部局部维修改造项目 目录 第一项编制说明及依据 (2) 第二项工程概况 (3) 第三项施工部署 (4) 第四项主要分部分项工程施工工艺与施工方法 (7) 第五项施工资源支持计划 (10) 第六项施工进度计划 (10) 第七项劳动力组织计划 (11) 第八项工程质量保证措施 (12) 第九项安全施工及文明施工保证措施 (12) 第十项环境保护措施 (14) 第十一项工程进度保证措施 (15) 第十二项应急预案 (16) 第十三项工程保修与回访 (17)

第一项:编制说明及依据 1.编制说明 针对“物业部局部维修改造项目”(以下简称本项目),我公司组织了工程部技术人员进行了技术探讨,并仔细研究了本项目的设计施工要求,现依据我公司的施工力量和技术装备情况以及在其它类似工程施工中取得的经验及我公司现行的国家、行业及企业标准和质量保证体系的相关内容和验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制;施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报建设单位,取得认同后方予以实施。 2. 编制依据 . 《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规。 . 《建筑防水工程技术规范》(SJG19-2010); . 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); . 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); . 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); . 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99); . 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); . 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); . 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); .《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); .《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001); .《环境管理体系》(GB/T24001-1996); .《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001); .《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); .《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93)。 . 本工程特点、现场实际条件、自然环境。 . 我公司质量管理体系有关文件及我公司的人员、设备、技术能力和施工管理经验。

沥青路面旧路改造工程施工方案[最新]

大坪路沥青路面旧路改造工程 施工方案 1 工程概况 1.1 工程范围及设计内容 本次大坪路老路施工段全长450m。施工内容为原大坪路道路工程改造。 1.2 道路现状及利用情况: 现状:大坪路,原有路面为沥青路面 全段机动车道及人行道在现有道路上重建; 利用情况: 根据业主要求,原设计沥青砼面层修补加铺5cm厚由于强度不能达到标准荷载强度,故建议采用4cm粗集料+3cm中集料分两层铺筑。因此,对已施工完的工程做如下处理:雨水管道均保留利用;沥青砼机动车道保留,在上面先铺4cm粗集料再铺3cm中级料,分两次摊铺沥青面层;在其上修筑基层找平整及沥青面层;非机动车道及人行道均按为新建,该端面不做施工。 2 施工依据及施工规范: XX市道路设计规范》(CJJ37-90); XX市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2021); 《公路路基设计规范》(JTGD 30-2021); 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2021); 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2021);

《沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2021)。 道路改造工程施工方法 一、机动车道原沥青混凝土路面修补加沥青罩层(0+02021+300) 该路段路面状况较差,出现变形、裂缝、沉陷、等不良病害,因此,对原沥青混凝土路面处理。施工工序如下: 1.1路面清理、裂缝、变形、接缝、沉陷处理 ?1)、原路面清理 该路段原有路面上,由于路面受到严重破坏,路面杂质比较多,作业前将路面尘土、砂、石粉等杂物清扫干净,达到下承层干燥、平整、无杂质的状态。 ●2)裂缝处理 沥青路面建成初期会产生各种形式的裂缝, 这些裂缝对沥青路面使用功能一般无明显影响, 但随着表面水分的侵入, 会使路面结构层甚至路面的强度、承载力下降, 加速沥青路面的破坏。 横向裂缝。横向裂缝可分为荷载性裂缝和非荷载性裂缝两大类。荷载性裂缝是由于设计不当和施工质量低劣, 或由于车辆严重超载, 致使沥青面层或半刚性基层内产生的拉应力超过其疲劳强度而开裂。非荷载性裂缝是横向裂缝的主要形式, 它分沥青面层温度收缩性裂缝和基层反射性裂缝两种情况。 纵向裂缝。纵向裂缝可分为两种情况: 一种情况是由于路基压实度不均匀导致的路面不均匀沉陷所引起的纵向裂缝; 另一种情况是沥青面层分幅摊铺时, 两幅接茬未处理处, 在行车荷载作用下, 易形成纵向裂缝。纵向裂缝

[天津]工业厂房联合工程监理大纲(框架结构 技术标 2013年)_secrethpv

二、监理大纲 目录 一、工程概况 二、监理工作依据及指导思想 三、监理工作的目标及内容、范围 四、监理人员组织结构及岗位责任 五、职业守则 六、工程质量控制措施 七、工程投资控制措施 八、工程进度控制措施 九、施工现场环保、安全、文明控制措施 十、工程质量保修期的监理 十一、合同管理控制措施 十二、信息资料管理控制措施 十三、组织协调措施 十四、监理工作制度 十五、监理报告目录 十六、监理手段 十七、针对本工程技术难点采取的进度、质量、投资措施 十八、项目监理监督管理措施 十九、监理资源优势 二十、监理规划

二十一、工程建设监理细则 一.工程概况: 1. 工程名称:xx消防(xx)有限公司消防器材制造 2. 建设地点:xxxx新区临港经济区xx十二南路1368号 3.建设单位:xx消防(xx)有限公司 建设规模:61873.95平方米,其中:多层厂房A:31349.74平方米,联合厂房B:6298.21平方米,厂房C:24226平方米。 4.结构类型:混凝土框架结构 5.要求质量标准:合格。 6.监理工期:2013年6月1日开工,2015年5月31日竣工。 二、监理工作依据及指导思想 2.1监理工作依据 1、国家及地方政府颁布的有关工程建设法规、条例。 2、业主与本工程有关单位(设计、勘察除外)签订的施工承包合同、设备供销合同、建设监理合同。 3、设计单位提供的施工图及相关文件资料。 4、国家及地方政府颁发的施工质量验收规范(现行版本)、工程建设监理规范(GB50319-2000) 5、经审核批准的“工法”、“工艺标准”、“技术规程”及“组织设计”“施工方案”、经本工程各行为主体(建设、设计、施工、设备供应、

修缮改造工程 技术标

目录 1、编制目的 (2) 2、编制原则 (2) 3、编制依据 (2) 4、工程概况及目标 (3) 5、质量保证措施 (3) 6、施工安全措施 (7) 7、文明施工措施 (10) 8、施工环保措施 (12) 9、主要施工方法和技术措施 (14) 10、人工、机械配备计划 (24) 11、进度计划与进度保证措施 (26) 12、项目组织管理机构 (26)

1、编制目的 本工程施工组织设计的编制目的,旨在为西安航天医院住院一部一层修缮改造工程施工提供较为完善的纲领性支持文件,在施工阶段,我们将结合以往工程施工管理经验,本工程主要工程量是拆除改造,针对此工程施工组织设计作适当优化调整,以便更好地指导工程施工管理,以确保实施优质、按期、高效、低耗、安全、文明地完成本工程的施工。 2、编制原则 1)遵循招标文件的各项条款的原则。 2)遵循工程改造的设计要求,正确组织施工,确保工程质量合格。 3)坚持招标文件和改造施工图中相应技术规范的原则,确保施工改造后使业主满意。 4)坚持实事求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性先进性和合理性。 5)充分发挥我单位专业化施工优势的原则。 6)确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 3、编制依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 6)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

学校维修改造技术标

目录 第一章综合说明 第二章投标说明 第三章施工总体进度计划及工期保障措施 第四章施工质量保证措施 第五章主要分项工程具体施工方案和技术措施第一节拆除工程 第二节墙面乳胶漆工程 第三章门安装工程 第四章电气安装工程 第四章外墙涂料工程 第四章金属油漆工程 第四章屋面工程 第四章墙柱面工程 第四章楼地面工程 第六章确保施工安全的措施 第七章现场文明、消防、环保、环卫方案 第八章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施第九章项目管理组织机构及措施 第十一章工程投入的主要施工机械设备情况 第十二章工程售后的措施 第十三章附图附表 附表1:拟投入的主要施工机械设备表 附表2:劳动力安排计划表 附表3:主要材料清单 附表4:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表5:施工总平面布置图

第一章综合说明 第一节编制说明 首先,我司对能参加湖北大学知行学院体育馆维修工程项目的投标工作表示荣幸和感谢。我司本着认真、严谨的态度编制此份投标文件。 我司对此次投标非常重视,将本工程列为我司的重点工程。我们在认真阅读招标文件、熟悉招标图纸、领会建设单位招标精神的基础上,严格遵循建设单位及设计单位确定的原则和意图,结合我司对本工程承诺实施目标,科学合理地安排施工部署、制订施工方案和各项保证措施,力求做到本施工组织设计的科学性、针对性及可行性。 本施工组织设计是我司针对本工程编写的投标文件之一,它体现了对本工程施工的总体构思与部署。若有幸中标后,我司将真诚与贵单位合作,依据本文件确定的原则,同时基于我司雄厚的技术实力和先进的管理水平,指导和规范工程施工,确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程的施工任务。 本《施工组织设计》作为竞标文件,供建设单位及有关部门招标进行参考,我司中标后作为施工管理的技术性文件,是指导施工全过程工作的依据,也是今后签约工程合同的重要附件之一,具有法律效力。我司将按本《施工组织设计》中制定的施工方案进行施工,接受招标方的监督。 第二节工程建设概况 一、工程概况 1、工程名称:湖北大学知行学院体育馆维修工程项目 2、建设单位:湖北大学知行学院 3、建设地点:湖北大学知行学院 4、工期要求:进场后,共 60日历天。 5、质量要求:合格 二、工程包括

项目智能化工程投标文件技术标.docx

目录 第 1 章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备............... 1.1企业人员配备 ................................................ 1.1.1企业介绍 .............................................. 1.1.2企业组织机构图 ........................................ 1.2管理水平配备 ................................................ 1.3技术力量配备 ................................................ 1.4机械设备配备 ................................................ 第 2 章企业经营业绩 ............................................... 第 3 章企业信誉 ................................................... 第 4 章企业生产能力 ............................................... 第 5 章售后服务及零件供应的可靠性 ................................. 5.1售后服务承诺 ................................................ 5.2售后服务保障措施 ............................................ 5.3零件供应的可靠性 ............................................ 5.4技术培训 .................................................... 第 6 章企业的承诺及优惠条件 .......................................

改造修缮工程技术标

目录 第一章:施工总体进度计划保障措施 第二章:质量保证措施和创优计划 第三章:主要分项工程施工方案和技术措施 第四章:定位和测量放线施工方案 第五章:安全措施 第六章:现场文明施工、消防、环保以及保卫方案 第七章:雨季施工方案 第八章:成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 第九章:紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

第一章:施工总体进度计划保障措施 一、施工总进度计划 1.1施工准备 1.1.1如我公司中标,我公司就着手一切开工的前期准备工作,包括项目管理机构及人员、机械设备的投入、施工安排、施工组织和技术方案的研究和优选等。并着手开始进行现场平面规划各种施工证件的办理、施工进度的安排等。 1.1. 2.我公司进场后,首先根据水准点及坐标点,对定位轴线、标高进行复测,并建立场区轴线网和现场测量布点,同时对城市基准点进行核实。并着手进行一切准备工作,包括各种实施计划的详细制定工作。 1.2确保工程按期竣工 1.2.1根据工程设计规模,招标文件、工程所处的地区和投入的各种生产要素以及我公司长期以来所积累的大型工程项目和类似该工程项目的施工经验和管理优势、施工实力综合考虑各因素,科学、合理详尽地制定分阶段施工进度计划和与之相应的各种配套计划,确保本工程按时竣工。由于该工程有工作面大的特点,有效的组织立体交叉作业,抓好前、后工序的衔接和管理,是保证工期的关键。 1.3保证措施 1.3.1选派强有力的专业施工队伍,在技术上完全有能力胜任本工程的施工在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,确保施工任务顺利完成。 1.3. 2.抓好内部管理机制,提高全员劳动生产率,工长对每天作业区域、条件、劳动人数、材料、机械设备需用量等情况要心中有数,为配合工期要求生产任务有短、中、长期安排,对总体生产安排与进度要及时掌握,具体调整,灵活机动安排生产,避免窝工。

碧桂园技术标范本

目录 1. 编制说明及编制依据 (3) 1.1. 编制说明 (3) 1.2. 编制依据 (4) 2. 工程概况及特点 (7) 2.1. 工程概况 (7) 2.2. 本次招标范围 (10) 2.3. 工程的特点、重点、难点 (10) 3. 项目管理构架 (11) 3.1. 项目管理构架 (11) 3.2. 现场岗位责任制 (12) 4. 总平面布置 (19) 4.1. 施工总平面布置原则 (19) 4.2. 施工平面布置图 (19) 5. 施工进度计划及劳动力安排 (22) 5.1. 施工进度计划 (22) 5.2. 确保进度计划实施的主要措施 (22) 5.3. 确保进度计划实施的具体的技术措施: (24) 5.4. 劳动力安排表 (25) 劳动力计划表(按实际施工调整) (25) 6. 施工机械设备 (27) 6.1. 垂直运输方式 (27) 7. 工程施工方案及技术保证措施 (31) 7.1. 测量工程 (31) 7.2. 地下室施工 (36) 7.3. 主体工程施工方案及技术措施 (40) 7.4. 脚手架工程施工方案 (60) 7.5. 装饰施工方案 (68) 7.6. 安装工程施工方案 (75)

7.7. 季节性施工方案 (77) 7.8. 砌体工程施工方案 (80) 7.9. 技术保证措施 (85) 8. 施工质量目标及保证措施 (90) 8.1. 质量目标 (90) 8.2. 工程质量保证措施 (90) 8.3. 工程质量原则 (90) 8.4. 各阶段的质量控制内容 (91) 8.5. 工作质量及工序质量的控制 (93) 8.6. 主要分项工程的施工质量检测方法 (96) 8.7. 成品保护 (97) 8.8. 质量通病的防治 (99) 9. 安全文明施工目标及保证措施 (106) 9.2. 确保安全生产的保证措施 (106) 9.3. 文明施工保证措施 (110)

改造修缮工程技术标模板

改造修缮工程技术 标

目录 第一章: 施工总体进度计划保障措施 第二章: 质量保证措施和创优计划 第三章: 主要分项工程施工方案和技术措施 第四章: 定位和测量放线施工方案 第五章: 安全措施 第六章: 现场文明施工、消防、环保以及保卫方案 第七章: 雨季施工方案 第八章: 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 第九章: 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

第一章: 施工总体进度计划保障措施 一、施工总进度计划 1.1施工准备 1.1.1如我公司中标, 我公司就着手一切开工的前期准备工作, 包括项目管理机构及人员、机械设备的投入、施工安排、施工组织和技术方案的研究和优选等。并着手开始进行现场平面规划各种施工证件的办理、施工进度的安排等。 1.1. 2.我公司进场后, 首先根据水准点及坐标点, 对定位轴线、标高进行复测, 并建立场区轴线网和现场测量布点, 同时对城市基准点进行核实。并着手进行一切准备工作, 包括各种实施计划的详细制定工作。 1.2确保工程按期竣工 1.2.1根据工程设计规模, 招标文件、工程所处的地区和投入的各种生产要素以及我公司长期以来所积累的大型工程项目和类似该工程项目的施工经验和管理优势、施工实力综合考虑各因素, 科学、合理详尽地制定分阶段施工进度计划和与之相应的各种配套计划, 确保本工程按时竣工。由于该工程有工作面大的特点, 有效的组织立体交叉作业, 抓好前、后工序的衔接和管理, 是保证工期的关键。

1.3保证措施 1.3.1选派强有力的专业施工队伍, 在技术上完全有能力胜任本工程的施工在劳动力的需求量上, 将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力, 确保施工任务顺利完成。 1.3. 2.抓好内部管理机制, 提高全员劳动生产率, 工长对每天作业区域、条件、劳动人数、材料、机械设备需用量等情况要心中有数, 为配合工期要求生产任务有短、中、长期安排, 对总体生产安排与进度要及时掌握, 具体调整, 灵活机动安排生产, 避免窝工。1. 3.3提高各职能部门协调反应能力。从项目经理到各职能部门要密切配合、确保工期, 材料部门要按计划提前将材料准备到位, 后勤部门要作好后勤保障劳资、行政部门加强民工队伍素质建设与组织纪律管理, 对工程中出现的各种问题要共同协调, 主动解决, 不可推诿扯皮。 1.3.4把工期同经济利益直接挂钩, 明确工地的工期奖罚制度组织项目经理负责的工期管理班子, 检查和监督工期计划的实施。 1.3.5实行周末检查、同一例会和每天班组长碰头会制度落实进度, 及时调整对策, 使进度计划确实能指导生产并真正付诸实施。 1.3.6编制专项施工方案, 组织协调各专业穿插施工加强各专业队伍的配合协作。 1.3.7根据施工进度计划, 必要时加班加点施工, 保证完成规定的工作量, 安装等计划每一环节的顺利进行。 1.3.8加大宣传力度使职工树立工期意识, 利用经济和行政手段, 发

相关文档