文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场全场停电应急预案(措施)

风电场全场停电应急预案(措施)

风电场全场停电应急预案(措施)
风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言

本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《处置电网大面积停电事件应急预案》(安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。

***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小围,根据有关法律、法规,特制定本预案。

本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。

本预案起草单位:

本预案起草人:

本预案审核人:

本预案审定人:

本预案批准人:

全场停电应急预案

1 适用围

本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。

2 编制依据

《中华人民国安全生产法》

《处置电网大面积停电事件应急预案》

《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版)

《中国***电力集团公司重大事故预防措施》

《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》

《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008

《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3

3定义

全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。

4 预案容

4.1 工作原则

(1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。

(2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

速反应能力。在公司的领导下,各有关职能部门分工负责,密切配合,充分发挥部门专业优势,形成快速反应能力。

(3)分类管理,分级负责。针对全场停电事故的特点及其影响的围和程度,实行分类管理、分级响应,使采取的措施与突发事故造成的危害围和社会影响相适应。

4.2 基本情况

(1)***(***)风能有限公司 49.6MW 用 1 座 110kV 升压站。各区风电场以 35kV 架空线路接入 110kV 升压站,经祥黄线110kV 线路送至变电所。

(2)风力发电机组出口电压为 0.69kV,经一机一变(箱式变)的单元接线方式升压至 35kV,汇流至***风电场的 110kV 升压站。经二次升压至 110kV 后,接入电力系统。

(3)35kV 箱变接线方式 2000kW 风力发电机组出口电压为 690V,通过 1kV低压电缆接至 35kV 箱式变电站低压侧。风力发电机组与箱式变电站的接线方式采用一机一变的单元接线。变压器的容量为1600kVA,电压为 0.69kV/35kV,就近布置在风力发电机组塔架附近。(4)110kV电气主接线110kV 出线 1回,接入 110kV 变升压站;110/35kV 主变压器 2 台;电气主接线采用单母线接线。

(5)35kV电气主接线 35kV 进线共6回,采用单母线分段接线,设专用分段断路器。

(6)电气二次电气二次系统包括现场就地单机控制、保护、测量和采集信号以及在风电场中控室对所有风力发电机组--箱变单元进

行集中监控。监控装置设置在风电场综合楼的中控室,控制室的值班或运行人员可通过计算机监控系统的人机对话界面完成监视和控制任务。

(7)厂用变

厂用变为风场中控楼提供电源,由1号厂用接地变和厂用备用变组成。1号厂用接地变为1台1200KVA / 400KVA(37kV/0.4kV)接地变;1号厂用备用变为 1 台 500kVA(10/0.4kV)户外农电,电源取自农电 10kV 线路。

4.3 风险分析

4.3.1 危险性分析 110kV 线路故障,造成全场停电,全部风电机组停运。

4.3.2 危险目标确定 110kV 线路故障。

4.4 应急组织体系及职责划分

4.4.1 应急领导小组

(1)组成

组长由公司总经理担任,副组长由副总经理担任,成员由安生部主任、综合部主任、工程部主任、财务部主任、风场厂长组成。

预案管理办公室设在安生部。

(2)职责

领导小组的职责是发布和解除应急救援命令、信号;是处理全场停电的最高决策机构,负责事件处理过程中的主要决策,及时向公

司上级主管部门、当地政府汇报事故情况。

(3)预案管理办公室的职责负责应急预案的发布、上报、日常管理工作。

4.4.2 现场应急指挥机构

(1)现场应急指挥机构

当全场停电应急预案启动后,“应急指挥部人员”立即到位,负责全停的处理、应急救援工作的组织和领导。为方便工作,应急指挥部设在双龙风电场中控室。

在发生事故的第一时间由当值值长为指挥,全权负责应急处理及救援工作;应急指挥部人员到位后权力移交。

(2)现场应急指挥部的组成

总指挥: 总经理

副总指挥: 副总经理

事故现场指挥:安生部主任、工程部主任

信息联络和后勤保障指挥:综合部主任

(3)救援组组成组成

组长:安生部主任、风场厂长

成员:安生部全体、工程部全体、风场各值安全员、运检人员(4)后勤组组成

组长:综合部主任

成员:风场消防保卫专责、综合部全体、财务部全体

(5)现场应急指挥机构各级职责

A指挥部职责

a发生全场停电时,发布和解除应急救援命令、信号。

b及时向公司上级主管部门、当地政府汇报受灾情况。

c组织领导紧急救援处理,必要时向当地政府有关单位发出紧急救援请求。

d负责事故调查的组织工作,负责总结事故的教训和应急救援经验。

B总指挥职责

全面负责组织公司全场停电的应急救援指挥工作,领导应急指挥部开展应急救援。主要职责是:

a分析紧急状态和确定相应的报警级别,决策现场重大应急行动。

b发布进入应急状态的命令,启动应急指挥系统。

c直接领导副总指挥、指挥和综合协调组开展各项应急工作。

d坚持“以人为本”原则,最大限度的降低人员伤亡,确保抢险救灾人员的生命安全。

e做好应急评估,准确决策升高或降低应急级别,是否向地方提出应急救援请求。

f宣布应急状态的终止。

g应急终止后,组织领导恢复工作。

C副总指挥职责

协助总指挥做好应急救援的各项工作;总指挥不在公司时按排序接替总指挥工作,代行职权,履行职责。

D 各指挥职责

协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作;应在现场进行指挥,组织、协调、传达指挥的命令,联系通报事宜,调查了解应急情况,向指挥部提供情报。

E 救援组职责

a负责运行系统的运行操作、事故处理,受伤人员的现场紧急救援工作,控制事态扩大。

b负责应急救援中所有通讯器材的配置,保证应急救援期间稳定可靠的应急通信系统。

c负责人身伤亡事故现场的保护,提出事故抢险救灾的建议,组织事故调查处理工作。

e保险索赔。

F 后勤组职责

a 负责治安保卫、警戒、疏散、道路管制工作,采取有效措施指挥人员疏散、搜救伤员和抢救物资。

b 负责现场伤亡人员抢救。负责伤亡人员的转院运送;负责应急救援人员的饮食、住宿、交通运输工作。

c负责应急救援物资的供应和运输工作,满足应急救援的需要。

d发布对外信息,向上级通报情况;接收上级和地方政府部门指令、信息和要求;安排组织会议;及时收集、保存有关的信息和资料。

e 负责伤亡人员的善后工作,包括家属接待、慰问、抚恤、补偿、医治、丧葬等。

4.4.3 最初应急组织

为保证任何时刻接到报警并立即展开行动,预防事故升级和最大限度的降低事故的后果,在发生全场停电的第一时间,最初应急救援组织协调行动由当值值长负责,担任临时应急救援总指挥的责任,全权负责应急处理及救援工作,应急指挥部成立后权力移交。

A 组成

指挥:当值值长

应急组:当值运检人员

B 职责

a指挥进行全场停电事故最初应急处理。

b负责设备运行方式调整、事故处理;负责最初的应急抢险救灾工作。

4.5 预防和预警机制

4.5.1 事故预防措施

(1)认真落实《中国***电力集团公司重大事故预防措施》中防止全场停电措施,有效地防止全场停电事故发生,组织开展有针对性的反事故演习,提高对突发事故处理和应急抢险的能力。

(2)加强蓄电池和直流系统(含逆变电源)的维修和定期启动试验。

(3)加强继电保护工作,主保护装置应完好并正常投运,后备保护可靠并有选择性的动作,投入开关失灵保护,严防因开关拒动、误动扩大事故。

(4)加强 110kV 升压站的检查维护,保证一次系统设备安全可靠运行。

4.5.2 预警信息

发生以下情况,值班员必须在第一时间向值长汇报,值长应根据现象综合判断是否发生全场停电。

a) 110kV 祥黄线停电。

b) 任一条35kV线路跳闸。

c) 任意一段35kV母线停电

d)任意一台主变故障。

4.5.3 信息报告与报警

(1)事故报警方式和一般程序

a) 报警方式:分直接(口头)报警、报警两种;

b) 报警一般程序:发生突发事故(事件)时,值班人员(员工),立即向值长报告;

值长接到报警后应根据事故严重程度、影响围、可能后果和应急处理的需要等,按应急分级初步判断应急响应级别,快速决断是否上报应急指挥部总指挥。

4.6 应急响应

4.6.1 应急分级与启动级别

***(***)全厂停电事故,分两级应急。

1) 一级应急 110kV 系统失电。

2) 二级应急 35kV 系统失电。

一级应急、二级应急,按运行规程处理,如事件扩大则启动本预案。

4.6.2 指挥与控制

(1)应急领导小组根据当值值长汇报的情况,由应急领导小组组长发布命令,启动本预案,同时启动最初应急组织,立即通报全场停电事故情况。应急响应程序见附录 4。

(2)启动应急预案命令一经发布,最初应急组织、现场应急指挥部、应急办公室、各应急专业组相关人员,应立即进入工作状态,履行各自职责。

(3)当值值长在第一时间为最初应急组织指挥,全权负责应急处理及救援工作;现场应急指挥部启动后权力移交。

4.6.3 全场停电应急处置原则

(1)事故发生时,按“保人身、保设备、保电网”的原则进行

处理。

(2)根据仪表指示及设备异常象征,判断事故确已发生。迅速处理事故,首先解除对人身、设备的威胁,必要时立即解列或停用发生事故的设备。

(3)采取一切可行措施,防止事故扩大,查明原因并消除后,恢复机组正常运行。在确认设备不具备运行条件或对人身、设备有损害时,立即停止机组运行。

(4)不论出现何种事故,运行人员均应到现场确认,并核对有关仪表指示,任何异常现象出现时,都不应首先怀疑保护及仪表的正确性,以避免异常事故的扩大。

(5)事故处理时,值长是组织者和领导者,但在威胁人身或设备安全的紧急情况下,值班员有权单独进行处理,以防事故进一步扩大。处理后应尽快向值长汇报。

(6)事故处理可以不使用操作票,但必须遵守有关规定。

(7)如果在交接班时发生事故,交班人员继续在本岗位上处理事故,接班人员协助处理,直至事故处理告一段落或接班值长同意接班后,方可交接班。

(8)处理事故时,必须设专人记录事故时间、表计、信号、保护及自动装置的动作情况及处理的经过,报警信号、保护掉牌必须经至少两人确认无误后方可复归。

(9)事故处理完毕,各运行岗位人员必须实事的把事故发生的时间、现象、所采取的措施等做详细的记录。

4.6.4 全厂停电应急处理具体措施

(1) 110kV 系统失电的处理步骤:

a) 由于本风场仅一条110kV 祥黄线与系统连接,当线路跳闸或系统故障造成升压站全停电时,110kV升压站要迅速判明事故性质,联系省调、地调简要汇报情况,若为线路或系统故障,短时间不能恢复,通知风电场中控室,中控室值长应立即倒换农电备用电源恢复中控室供电,汇报公司应急领导小组。

b) 应急领导小组接警后,立即启动预案。应急指挥部要抢时间,迅速通知有关部门,集结应急小组成员,开展应急工作。

c) 线路或系统故障消除后,用祥黄线向 110kV 升压站送电,依次投入各台主变和35kV 线路、厂用电,恢复 110kV 升压站为正常运行方式,根据风速和风机设备情况,逐渐将风机并入系统。

(2)35kV系统失电的处理步骤

a)当 1号主变、35kV二段母线、35kV 线回路任一设备故障,造成双龙风电场中控室交流电源消失。中控室值长应立即联系升压站,若短时间不能恢复供电,立即倒换农电备用电源恢复中控室供电,汇报公司应急领导小组。

b) 应急领导小组接警后,立即启动预案。应急指挥部要抢时间,迅速通知有关部门,集结应急小组成员,开展应急工作。

c) 待 1 号主变、35kV 接地变回路的设备故障消除后,恢复为正常运行方式供电,将受停电影响的风机逐渐将风机并入系统。

4.6.5 应急终止

(1)应急领导小组组长为决定终止事故应急预案、恢复正常工作的负责人。

(2)在应急救援行动已经有效控制了全厂停电事故,运行方式已恢复标准时,可以终止事故应急预案,生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。

(3)应急领导小组组长下达终止事故应急预案命令现场应急指挥部

4.7 后期处置

4.7.1 事故原始资料收集;事故应急处理期间,各专业专工负责各项记录、信息的收集保存工作,事故追忆信息不得删除,打印材料妥善保管,安全监察人员做好监督。

4.7.2 事故调查

(1)事故调查组有权向发生事故的有关单位、有关人员了解有关情况和索取有关资料,任何单位和个人不得拒绝。

(2)事故处理后应对事故原因进行详细调查,分析设备、人员、管理等各方面暴露出的问题,存在的隐患,提出防措施,并按照“四不放过”原则对事故提出处理意见。

(3)对事故责任进行划分,对事故责任单位、责任人进行经济或行政处罚,吸取事故教训。

(4)对事故发生、处理等进行全面总结,形成事故应急处理总结报告,并报相应上机关。

4.8 保障措施

4.8.1 通讯保障

(1)风电场负责应急救援中所有通讯器材的配置,保证应急救援期间稳定可靠的应急通信系统。

(2)各级人员的手机必须保证全天 24 小时处于开机状态。(3)应急指挥领导小组号见附录 1

4.8.2 应急照明保障

风电场负责应急照明的储备与维护。

4.9 培训和演习

4.9.1 全厂停电应急处理组织机构及组成人员要认真学习此预案,以保证当发生全厂停电事故时能迅速、果断的处理。

4.9.2 每半年由安全生产部组织进行一次全厂停电应急处理的反事故演习。

4.9.3 参加演习单位及人员为全厂停电应急处理组织机构、组成人员及配合单位。

4.9.4 每次演习必须事先制定具体的方案。

4.9.5 演习结束及时进行点评,对演习中暴露出的问题和存在的不足要认真进行总结。

4.9.6 演习程序见附录 5。

4.10 预案管理

4.10.1 全厂停电事故应急预案由安全生产部负责更新、维护。安全生产部主任负责组织领导预案的更新、维护工作。

4.10.2 在每年 4 月份对应急预案进行一次检查,确定是否更新、

修订,如需要更新和修订,应将下列事项作为重点:

a) 公司组织机构的变动;

b) 组织或程序中重要人员的变动;

c) 外部应急救援的设备、设施、能力的变动;

d) 生产设备、系统、工艺、操作条件的变化;

e) 演练报告中提出的改进意见和日常工作中发现的问题。更新和修订后的审批程序按原预案审批程序进行。

1 4.10.3 对修编的应急预案容各单位要组织学习,任何人禁止擅自

更改预案容。

4.11 附录

附录1:

部应急人员信息表

附录2:

外部机构信息:

***市安全生产管理局监察科联系

***市消防大队联系

***市急救中心联系

附录3:

各级调度联系及上级单位有关部门联系:

附录4:

应急响应程序

风电场防汛应急预案

风电场防汛应急预 案

X X X风电场防汛应急预案 批准: 编制: XXX风电场 年04月15 日

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 依据 (1) 1.4 专业术语定义 (1) 1.5 应急工作原则 (1) 2 危险分析 (1) 3 应急组织体系及职责 (1) 3.1 应急组织体系 (1) 3.2 职责 (3) 4 预防、预告 (5) 4.1 预防与技术措施 (5) 4.2 通告和报警 (6) 5 应急响应 (6) 5.1 应急资源 (6) 5.2 响应程序 (6) 6 后期处理与事故调查 (10) 7 培训与演练 (11) 8 检查和评价 (11)

9 反馈 (12) 10 附录 (12) 附录 1 应急救援通讯网 (13) 防汛应急预案 1 总则 1.1目的 为使XXX风电场顺利度过汛期,保证生产、施工人员和物资设备的安全及施工顺利进行,特制定XXX风电场防汛应急预案。 1.2 适用范围 本应急预案适用于XXX风电场生产及各委托管理单位、施工单位。委托管理单位应根据本预案制定切实可行的实施细则。 1.3 依据 根据《电力生产事故调查暂行规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》等法律、法规、规定制定。 1.4 专业术语定义 大雨、暴雨、洪水事故:本预案主要针对可能发生的大雨、大

雨、暴雨、洪水事故。 1.5 应急工作原则 1.5.1 以人为本,减少危害 切实履行风场的主体责任,把保障员工和人民群众生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少大雨、暴雨、洪水事故造成的人员伤亡和设备危害. 1.5.2 居安思危,预防为主 高度重视防汛工作,对防汛重点部位、防汛设施、隐患进行检查评估与治理,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对大雨、暴雨、洪水事件的各项准备。 1.5.3 统一领导、分级负责 在XXX风电场防汛工作领导小组统一领导下,统一指挥,统一调度。各单位必须从全风场利益出发,服从风电场的统一指挥调度。分级负责、条块分割、属地为主的应急管理机制,层层落实防汛责任制,切实履行相关人员的管理、监督、检查、协调的作用。 2 危险分析 2.1XXX风电场地处大河北围场县山地,属于寒温带大陆季风气候。每年7、8月份为雨季,易发季节性大雨,对生产、施工区域人员、设备存在严重威胁。 2.2 汛期暴雨来袭时存在线路跳闸危险,做好相应预防措施。 2.3污水排放系统、雨排水系统保持良好运行和备用状态,

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

风电场植被恢复方案精选.

王母山风电场工程植被恢复及绿化方案

一、概况 1、自然环境 华能街津口风力发电站一期工程地处黑龙江省东北部,松花江与黑龙江汇流处——三江口南岸,同江市街津口赫哲族乡东北部,距离同江市区约45公里。地理坐标为东经132°18′22″~134°7′15″,北纬47°25′47″~48°17′20″,路线所经地带为山岭重丘区,平均海拔在150m~200m。场址内最高峰为街津口山,海拔高度553.3m,山顶呈浑圆状。山谷南坡地势平缓,北坡陡峭,下临大江。沿线以柞树、桦树为主。场区地层分为腐殖土、碎石土层,下伏为玄武岩、陆相碎屑岩类、花岗岩等组成。 华能街津口风电场所在地区属寒温带大陆季风气候,初春受冬季季风控制,夏季太平洋副热带高压北上,受东南季风影响,秋季海洋性暖气团开始南撤,西伯利亚冷空气侵入,冬季高空为西风环流控制,地面受西伯利亚冷空气影响,使该地区明显的产生四季差别。年平均风速7.33m/s,最大冻深2.17m,标准冻结深度为2.15m。 2、工程概况 本项目建设为华能街津口风电站道路及绿化工程。拟安装风力发电机组67台,全部安装在街津山山脊上。本段设计的道路工程走行于街津口山脊处,分为主线、A线、B线,全长55.77公里。本次道路工

程其用途是为了安装,维修风力发电机组。工程施工结束后,应采取复林措施。 二、生态影响 1、生态影响分析 该工程场址内的植被主要是针阔混交林及草本植物,区域的生态环境质量较好,但区域地表起伏较大,风化作用较强,在多风多雨季节里,区域内存在土地风化、植被退化、水土流失等生态环境问题。项目建设中施工期对区域脆弱的生态环境影响,主要表现为风电机组轮毂地基的施工、公用设施的施工、风电场内外道路的修建、临时便道修建等工程,不仅需要动用土石方,而且有大量的施工机械及人员活动,这将造成植被破坏、造成土壤的侵蚀及新增水土流失;同时,项目建设的永久占地和临时占地将破坏和暂时性改变原有区域内植被、地貌,将对区域内现有植被生态环境和景观生态将产生一定的影响。 2、生态影响防治措施 (1)合理规划和设计 使项目对土地的永久占用和临时占用达到最少程度,尤其是合理规划运输路网,根据公路削坡的高度、坡度等情况,确定适宜的护坡形式;公路填坡面做好砌石护坡,并采取必要的措施防止随坡溜弃土

风电场防汛专项应急演练方案

风电场防汛专项应急演练方案

防汛专项应急演练方案 二零一七年 = 为确保汛期职工安全、电网安全、财产安全,减少灾害损

失,提高防汛抢险的反应能力,快速、高效、有序地实施救援工作,华能新华风电场特制订本次演练实施方案。 一、演练目的及方式 经过防汛演练,检验风电场防汛预案及各种应急措施的可操作性,进一步修改完善防汛预案,切实提高防汛抢险的能力,在遇到暴雨天气,汛情紧急的情况下,能够迅速、高效、有序的安全撤离受灾区域,做好防洪防汛和抢险救灾应急工作。经过这次演练,进一步提高应对汛情的应急反应能力,提高员工的防灾避灾意识,一旦临灾能够迅速有序安全撤离避让,最大限度地减轻水灾造成的损失,维护广大员工生命财产的安全。本次演练由新华风电场运检人员及三一、华仪、运达三家主机厂家现场服务人员共同参与进行实战模拟演练。 二、演练时间: 6月01日上午09:00 三、演练规则: 1.预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。 2.保护人员安全优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先。 3.统一指挥、分级分组负责。 4.不得破坏、侵占、损毁防汛设施设备、以及防汛备用的器材、物料等。 四、演练方案:

(一)应急预案演练背景 因连日暴雨,我场接到通榆县防汛指挥办发布的黄色预警,通榆县向海、兴隆、胜利三座水库蓄水量已达到上限;风机、箱变有积水可能;升压站院外水位急剧升高,水位有进入升压站院内开关厂、集控楼、生活楼的危险。 现场总指挥根据接收的各种信息,判断应急响应级别,立即向应急领导小组组长汇报,当达到本预案启动的条件时,由应急领导小组组长宣布启动预案。各应急处理工作组在接到应急预案启动命令后,迅速进入应急响应状态,听从指挥,严格按照职责分工进行应急处理工作。现场应急总指挥要求各演习工作组接到预警后,立即通知组员务必在10分钟内赶到集控楼前集合,准备进行抢险工作。 2、应急领导小组组长根据受灾情况,分别向通榆县防汛部门和华能新能源公司上报。 3、由各演习工作组组长对组员进行具体分工,布置工作任务。 (二)演练领导小组: 组长:= 成员:公司所属各部门、风电场主要负责人。 (三)现场指挥小组: 现场总指挥:= 副总指挥:=

(精)风电场消防应急预案

风电场消防应急预案 风电场消防应急预案 发布时间:2020-05-24 消防应急预案,指的是为了做好消防工作,确保人身生命财产安全,落实消防工作“预防为主,防消结合”的基本原则,应对突发的火灾事故,制定的应急预案。下面是关于风电场消防应急预案的内容,欢迎阅读! 一、总则 (一)为做好升压站消防安全防范工作,建立建全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生,明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响。特制订本预案。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是升压站发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 二、突发事件应急处理程序 场区一旦发生火情,在场安全人员及管理人员必须在第一时间赶到并奋力扑救,努力控制初起火源并及时报告总指挥部成员。如火势很大应急预案随即启动,值班人员要及时拨打119电话报警。 (一)、总指挥部应急程序和措施 一般火灾发生后(可控制),值班人员、保卫人员及相关管理员要全力进行现场扑救,根据火灾情况选用灭火工具尽量避免造成不必要的损失并及时向场领导汇报。 1、火灾事件发生后,总指挥部随即成立,所有成员要立即赶赴事发现场,总指挥不在时现场职务最高者即为总指挥。 2、根据火情发展调集各应急小组按照各自分工立即开展工作。 3、根据事态发展,命令启动应急广播、拨打报警电话119。 (二)、各小组应急程序和措施要求 1、火灾事故发生后,场领导、指挥部成员、相关部门人员均应立即赶到现场(包括夜间发生的突发事件)。 2、各组立即组织人员在接到火情命令后要就近提取灭火器材赶赴现场参加扑灭初起火源。

风电场防汛管理制度(汇编)

防汛管理制度 1目的 防汛工作坚持以“全员防洪”为指导思想,“安全第一、预防为主、常备不懈、全力抢险、统一指挥、分级负责”的方针,做到防洪防汛有组织、预防有措施、抢险有能力,确保设备及职工生命财产的安全。为了加强华能陕西靖边电力有限公司汛期的防讯管理,明确防汛职责,规范防汛安全管理工作,避免防汛责任性事件发生,确保生产设施和工程建设安全 度汛。切实做到防讯工作可控、受控、在控,依据《中华人民共和国防洪法》和公司以及风电场现场实际条件,特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于=====公司及所属风电场生产和工程基建现场的防洪防汛管理工作。 3术语和定义 3.1公司: 3.2二级单位:公司各部门 3.3参建单位:监理公司、各施工单位。 3.4施工单位:参与基建工程土建、安装、吊装、调试等单位。 3.5汛前:指每年一月一日至六月三十日。 3.6汛期:指每年七月一日至十月三十一日。 3.7汛后:指每年十一月一日至十二月三十一日。 4组织机构 4.1决策机构

防汛领导小组 组长:防汛领导小组总经理 副组长:分管基建副总经理分管经营副总经理 成员:安生部主任工程部主任综合部主任综合部负责人计财部主任计财部副主任 公司防汛领导小组是公司防汛管理与应急处置的决策机构。下设防汛办公室设在安生 部、工程部,负责归口管理公司防汛日常工作和应急救援工作。防汛办公室主任由安生部主任、工程部主任分别兼任。 联系电话为: 4.2指挥机构 4.2.1生产防汛指挥机构 总指挥:分管副经理 副总指挥:安生部主任 成员:安生部主管、安生部一次专工、安生部二次专工、安生部运行专工、安生部库管员、安生部运行各班长、安生部维护班长、风机维护项目部负责人。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由安生部负责管理。 4.2.2工程建设防汛指挥机构 总指挥:分管基建副经理 副总指挥:工程部主任 成员:工程部安全专工、工程部电气专工、工程部土建专工,工程部计经专工、监理公司项目总监、各施工单位项目经理。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由工程部负责管理。

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内容

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021风电场运行、检修和安全工 作的基本内容

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内 容 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。 风电场生产设备操作、参数调整。 风电场生产运行记录。 风电场运行数据备份、统计、分析和上报。 工作票、操作票、交接班、巡视检查、设备定期试验与轮换制度的执行。 风电场内生产设备的原始记录、图纸及资料管理。 风电场内房屋建筑、生活辅助设施的检查、维护和管理。

开展风电场安全运行的事故预想和对策。 应根据风电场安全运行需要,制定风电场各类突发事件应急预案。 生产设备在运行过程中发生异常或故障时,属于电网调管范围的设备,运行人员应立即报告电网调度;属于自身调管范围的设备,运行人员根据风电场规定执行。 2、系统运行 风电场变电站中属于电网直接调度管辖的设备,运行人员按照调度指令操作;属于电网调度许可范围内的设备,应提前向所属电网调度部门申请,得到同意后进行操作。 通过数据采集与监控系统监视风电机组、输电线路、升压变电站设备的各项参数变化情况,并做好相关运行记录。 分析生产设备各项参数变化情况,发现异常情况后应加强该设备监视,并根据变化情况做出必要处理。 对数据采集与监控系统、风电场功率预测系统的运行状况进行监视,发现异常情况后做出必要处理。 定期对生产设备进行巡视,发现缺陷及时处理。 进行电压和无功的监视、检查和调整,以防风电场母线电压或吸收电网无功超出允许范围。

风电场植被恢复方案(活动za)

王母山风电场工程植被恢复及绿化技术指导文件 一、概况 、自然环境 华能街津口风力发电站一期工程地处黑龙江省东北部,松花江与黑龙江汇流处——三江口南岸,同江市街津口赫哲族乡东北部,距离同江市区约公里。地理坐标为东经°′″~°′″,北纬°′″~°′″,路线所经地带为山岭重丘区,平均海拔在~。场址内最高峰为街津口山,海拔高度,山顶呈浑圆状。山谷南坡地势平缓,北坡陡峭,下临大江。沿线以柞树、桦树为主。场区地层分为腐殖土、碎石土层,下伏为玄武岩、陆相碎屑岩类、花岗岩等组成。 华能街津口风电场所在地区属寒温带大陆季风气候,初春受冬季季风控制,夏季太平洋副热带高压北上,受东南季风影响,秋季海洋性暖气团开始南撤,西伯利亚冷空气侵入,冬季高空为西风环流控制,地面受西伯利亚冷空气影响,使该地区明显的产生四季差别。年平均风速,最大冻深,标准冻结深度为。 、工程概况 本项目建设为华能街津口风电站道路及绿化工程。拟安装风力发电机组台,全部安装在街津山山脊上。本段设计的道路工程走行于街津口山脊处,分为主线、线、线,全长公里。本次道路工程其用途是为了安装,维修风力发电机组。工程施工结束后,应采取复林措施。 二、生态影响 、生态影响分析 该工程场址内的植被主要是针阔混交林及草本植物,区域的生态环境质量较

好,但区域地表起伏较大,风化作用较强,在多风多雨季节里,区域内存在土地风化、植被退化、水土流失等生态环境问题。项目建设中施工期对区域脆弱的生态环境影响,主要表现为风电机组轮毂地基的施工、公用设施的施工、风电场内外道路的修建、临时便道修建等工程,不仅需要动用土石方,而且有大量的施工机械及人员活动,这将造成植被破坏、造成土壤的侵蚀及新增水土流失。同时,项目建设的永久占地和临时占地将破坏和暂时性改变原有区域内植被、地貌,将对区域内现有植被生态环境和景观生态将产生一定的影响。 、生态影响防治措施 ()合理规划和设计 使项目对土地的永久占用和临时占用达到最少程度,尤其是合理规划运输路网,根据公路削坡的高度、坡度等情况,确定适宜的护坡形式。公路填坡面做好砌石护坡,并采取必要的措施防止随坡溜弃土石碴,压埋植被,并在道路两侧种植绿化树木。 ()施工阶段 ①加强对施工人员环保思想教育。严格按照设计规划的施工程序及机械放置位置来进行施工。施工范围严格控制在规划范围内,防止施工机械对土壤、植被进行扰动和破坏,并尽量减少大型机械施工,有效的控制占地保护稀薄植被或采用必要的措施保护周围植被。 ②料场、临时弃土弃渣,要采取遮挡、苫盖措施,避免产生水土流失和大风扬尘污染。在林木稠密地段施工,要控制施工场地范围。加强施工人员安全防火教育,注意林区防火。规范施工人员的行为,严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被:施工结束后,应进行生态重建,同时收集、处理施工场地及周边因施工而产生的垃圾与各种废弃物。 ③各种施工行为应严格按照设计要求进行。取、弃土(渣)等工程采取先取

风电场植被恢复方案

王母山风电场工程植被恢复及绿化方案、概况 1、自然环境 华能街津口风力发电站一期工程地处黑龙江省东北部,松花江与黑龙江汇流处——三江口南岸,同江市街津口赫哲族乡东北部,距离同江市区约45公里。地理坐标为东经132° 18’ 22〃?134° 7’ 15〃,北纬47° 25’ 47〃?48° 17’ 20〃,路线所经地带为山岭重丘区,平均海拔在150m?200m。场址内最高峰为街津口山,海拔高度553.3m,山顶呈浑圆状。山谷南坡地势平缓,北坡陡峭,下临大江。沿线以柞树、桦树为主。场区地层分为腐殖土、碎石土层,下伏为玄武岩、陆相碎屑岩类、花岗岩等组成。 华能街津口风电场所在地区属寒温带大陆季风气候,初春受冬季季风控制,夏季太平洋副热带高压北上,受东南季风影响,秋季海洋性暖气团开始南撤,西伯利亚冷空气侵入,冬季高空为西风环流控制,地面受西伯利亚冷空气影响,使该地区明显的产生四季差别。年平均风速7.33m/s,最大冻深2.17m,标准冻结深度为2.15m。

2、工程概况本项目建设为华能街津口风电站道路及绿化工程。拟安装风力发电机组67 台,全部安装在街津山山脊上。本段设计的道路工程走行于街津口山脊处,分为主线、A线、B线,全长55.77公里。本次道路工程其用途是为了安装,维修风力发电机组。工程施工结束后,应采取复林措施。 二、生态影响 1、生态影响分析 该工程场址内的植被主要是针阔混交林及草本植物,区域的生态环境质量较好,但区域地表起伏较大,风化作用较强,在多风多雨季节里,区域内存在土地风化、植被退化、水土流失等生态环境问题。项目建设中施工期对区域脆弱的生态环境影响,主要表现为风电机组轮毂地基的施工、公用设施的施工、风电场内外道路的修建、临时便道修建等工程,不仅需要动用土石方,而且有大量的施工机械及人员活动,这将造成植被破坏、造成土壤的侵蚀及新增水土流失;同时,项目建设的永久占地和临时占地将破坏和暂时性改变原有区域内植被、地貌,将对区域内现有植被生态环境和景观生态将产生一定的影响。 2、生态影响防治措施 (1)合理规划和设计 使项目对土地的永久占用和临时占用达到最少程度,尤其是合理规划运输路网,根据公路削坡的高度、坡度等情况,确定适宜的护坡形式;公路填坡面做好砌石护坡,并采取必要的措施防止随坡溜弃土石碴,压埋植被,并在道路两侧种植绿化树木。 (2)施工阶段 ①加强对施工人员环保意识教育。严格按照设计规划的施工程序及机

风电防汛防风防雷三防专项应急预案

风电防汛防风防雷三防专项应急预案

风电场工程安装工程防洪防汛应急预案 施工单位(章) 年月日

批准: 年月日审核:年月日编写:年月日 目录

1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 适用范围 (1) 4 应急预案类别 (1) 5 应急工作原则 (1) 6 危险源与风险分析 (1) 7 组织机构及职责 (2) 8 预防与预警 (2) 9 应急准备 (3) 10 应急响应 (4) 11 应急结束 (5) 12 后期处理 (5) 13 演练 (6)

1 编制目的 在发生险情时能够及时落实相应的防范行动,迅速、有序的开展应急救援,减少事故危害,最大限度降低事故造成的损失,防止事故扩大或恶化,在事故影响得到控制后尽快使生产、工作恢复正常状态。 2 编制依据 1、《中华人民共和国防洪法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产条例》 4、《国家安全生产事故灾害应急预案》 3 适用范围 本《预案》适用于华能通榆新华1C标段风电工程汛期紧急情况,包括: (1)洪灾、强降雨、台风、雷电天气等自然灾害 (2)地质灾害对风机、箱变等设备的影响 (3)严重漏电 4 应急预案类别 本《预案》是针对预防特殊天气造成的灾害编制的专项预案 5 应急工作原则 (1)以人为本,安全第一。把保障人员生命安全和身体健康、

最大限度预防和减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损 失作为首要任务。 (2)统一领导,分级负责。在项目公司“安全生产委员会”的统一领导下,“安全监查工作组”、“应急领导小组” 各负其责。 6 危险源与风险分析 (1)雷雨天气 A风机遭到雷击后引起机舱及塔筒内电缆起火 B室外端子箱、断路器进雨水 C生活水泵房进水设备被淹 D起重机遭遇雷击 (2)大风天气 A刮起的外物击伤箱变 B刮起的外物搭落在线路上造成短路 C设备防雨帽、标牌等附件脱落 7 组织机构及职责 三防应急领导小组组织机构

风电场水保方案实例

永州界牌48MW风电场 检修道路及平台施工工程 水土保持方案 编写: 审核: 批准: 日期: 编制单位:湖南东林建设有限公司

水土保持方案 1.1. 项目及项目区概况 1.1.1. 项目概况 江华县界牌风电场工程(以下称“本工程”)位于江华县西北部,地界属于界牌乡, 风电场区域山脉大致呈东西走向,区内海拔高程多在 200m~350m 之间,最大相对高差约 150m,地势起伏相对较大,场址区域呈不规则形。项目区地理位置详见附图 1-1:项目区地理位置图。 本工程拟建设24台单机容量2000kW的风力发电机组(含箱式变压器),总装机容量48MW;本风电场集电线路总长29km,其中架空线路长23km,电缆长6km; 110kV升 压站一座,主变容量为1×50 MVA;本工程风电场道路包括进场道路、进站道路和场内施工(检修)道路。进场道路长约为6.0km,进站道路长1.8km,风电场内施工(检修)道路总长17.0km;根据工程需要主体工程设立了1处施工生产生活区和3个弃渣场等。 本风电场永久占地与临时占地类型主要为林地和草地,通过优化风机位置避开居 民。 本工程总占地面积为 42.55hm 2 ,其中永久征地 13.05hm 2 ,临时占地 29.50hm 2 ;方挖填总量为 81.91 万 m 3 ,挖方总量 48.65 万 m 3 ,填方总量 33.26 万 m 3 ,弃方 15.39万 m 3 (其中,永久弃方 9.87 万 m 3 ,剥离表土作为临时弃方约 5.52 万m 3 )。 1.1. 2. 项目区概况 项目区地处亚热带季风湿润性气候区,温湿多雨,四季分明。夏无酷暑,冬少严寒。 气温年较差小,日较差大。春温回升迟,秋温降得早。雨量季节分配不均,春夏雨多,秋冬雨少。雨日雾日多,相对湿度大。日照偏少,季节分配亦不均。立体气候明显,小气候差异大。全县年均气温为 18.4℃,极端最高气温为 39.4℃,极端最低气温-3.9℃。历年平均无霜期 331 天,多年平均降雨量 1465.9mm,风电场 80m 高度处平均风速为6.6m/s,主导风向为 NNE 。 江华县境内长江水系支流有:东河、西河、沱江等;境内珠江水系支流有靖边河、 白沙河等。风机场地北、西、南三面被沱江环绕,根据《湖南省主要地表水系水功能区划》(DB43/23-2005)的相关规定,该江段水功能类型为农业用水区,属于Ⅲ类水体。项目区所在的江华县土壤类型以红壤土、山地黄壤土等土类为主。江华县属亚热带 常绿阔叶林南部植被亚地带。植物资源丰富,江华县境内有 12 个植被型、104 个植物群系。项目区常见植物为杜鹃花科、虎耳草科、壳斗科、山茶科、松科、蔷薇科、大戟科、漆树科、槭树科、五加科、马鞭草科、禾本科等树种等。项目区林草覆盖率在 80%以上。

江苏海上龙源风力发电有限公司防台防汛应急预案台账制度方案企业安全细则生产规范化应急预案手册等

JSHSLY/AQ-T-2016-005  江苏海上龙源风力发电有限公司 防台防汛应急预案 预案版本:2016版 编制单位:江苏海上龙源风力发电有限公司 编制(修订)日期:2016年6月03日 发布单位:江苏海上龙源风力发电有限公司 发布日期:2016年6月03日

1、事故类型和危害程度分析 1.1 本预案所指自然灾害的主要类型 1.1.1 遇强台风袭击、直接威胁人身和设备安全。 1.1.2 遇灾害性天气,连续暴雨,汛情威胁风电场设备正常运行。 1.2 危害程度分析 1.2.1 公司风电场风机位于海堤外侧离岸1-10公里潮间带海域,风机抗风能力按50年一遇最大风力设计,在遇到特大台风的情况下,可能造成风机叶片折断、风机倒塔、水淹底层设备等。 1.2.2风电场变电站建在海堤岸边内侧,海堤是按百年防范标准新建,一般潮汛对发电生产无影响,只有在遇到超特大潮汛或海堤损坏的情况下,海水会侵入变电站流入电缆沟道,可能会引起以下后果:生产建筑物倒塌、倒塌、水淹、人员淹溺等,造成人员伤亡和财产损失;电缆层(沟)、电气开关室、排水系统等设备不能正常运行,造成电器设备故障、风电机组被迫停运等事故;220kV升压站电气设备、输电线路故障跳闸,造成电力供应中断。 2、应急处置基本原则 2.1指导原则 坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针;应急处置坚持“快速反应、统一指挥、分级响应、企业内部自救与社会救援相结合”的原则。 2.2总体思路 高度认识台风、汛情灾害可能带来的各种威胁和灾难,把预防和减少自然

灾害引发事故造成人员伤亡和危害,保障人员的生命安全和身体健康放在首位。消除各类自然灾害可能引发生产安全事故的隐患;加强预防、预报、预警工作;做好应对台风、汛情灾害可能引发其他事故的思想准备、组织准备、预案准备、技术准备、物资准备。建立和完善防台、防汛等天气应急管理工作机制,加强应急救援装备建设,提高防范和应急救援处置能力,确保科学、有效、有序施救,将损失减少到最低程度,同时防止发生施救过程造成人身伤害等次生事故的发生。 3、组织机构及职责 3.1应急组织体系 3.1.1我公司成立突发事件应急管理领导小组,是应急管理工作的领导机构,组长由公司总经理担任,副组长由公司领导班子担任,成员由各部门行政正职组成。   3.1.2应急管理领导小组下设应急办公室,是突发事件应急管理的办事机构,应急办公室主任由公司综合管理部主任担任,市场营销部、财务产权部、规划发展部、企业文化部、人力资源部、工程建设部、安全监督部、生产技术部负责人任副主任。 3.1.3突发事件发生时,成立现场应急指挥部,接受公司应急管理领导小组的领导,负责现场应急救援指挥工作,并根据现场需要成立现场综合协调工作组、专业协调工作组、安全保卫工作组、善后处理工作组、医疗救护工作组、物资

小型水电站防洪防汛应急预案

XX电站2019年度防洪应急预案 一、编制目的 为全面提高应对洪水灾害的快速反应能力,及时有效地组织开展防汛抗洪抢险救灾工作,最大限度地减轻洪水灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全,依照国家有关法律,结合我站实际情况,特制定本预案。 二、编制依据 本预案的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《重大突发事件应急预案》等有关法律、法规和规章。 三、适用范围 本电站因以下因素导致重大险情时适用本预案: 1、超标准洪水; 2、工程隐患; 3、地震灾害; 4、地质灾害; 5、上游水库溃坝; 6、上游大体积漂移物的撞击事件;

7、战争或恐怖事故; 8、其他。 四、实施原则 (一)以人为本,科学高效。把保障人民群众生命财产安全和自身健康作为防洪应急工作的出发点,充分发挥人的主观能动性,依靠各级领导、专家和广大人民群众的智慧和力量,建立科学、高效的水电站防洪抢险应急工作机制,提高科学指挥能力和应急工作技术水平,不断完善救助手段,切实加强应急救援人员的安全防护,最大限度地减轻洪水灾害造成的人员伤亡和危害。 (二)以防为主,防抢结合。坚持以防为主,把预防洪水灾害作为防洪应急工作的中心环节和主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,加强预测、预警、预防工作;把一般洪水灾害的预防和水电站防洪应急工作有机结合起来。 (三)依法规范,果断处置。洪水灾害发生后,要严格按照有关法律、法规、规章的规定,果断处置,严防灾害进一步扩大。 (四)统一领导,分级负责。以行政首长负责制、统一指挥、统一调度、全力抢险、力保人员和工程安全为原则,服从

风电场地震应急预案

风电场地震应急预案 目录 1 总则 (3) 1.1 编制目的 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 适用范围 (3) 1.4 工作原则 (4) 2 定义 (4) 2.1 次生灾害 (4) 3 启动条件 (5) 4 组织机构及相关职责 (5) 4.1 组织机构 (5) 4.2 应急领导小组的构成及职责 (5) 4.3 应急领导小组办公室的构成及职责 (8) 4.4 现场应急救援组的构成及职责 (9) 5 预警预防机制 (10) 5.1 预测预警 (10) 5.2 应急处置 (11) 6 恢复 (15) 7 调查程序 (16) 7.1保护事故现场 (16) 7.2收集、整理原始资料 (16) 7.3调查事故报告内容 (16) 7.4提出人员的处理意见 (16) 7.5事故调查结果 (17) 8应急保障 (17) 8.1 技术保障 (17)

8.2 物资保障 (17) 8.3人员保障 (17) 9宣传、培训和演习 (18) 9.1宣传 (18) 9.2培训 (18) 9.3演习 (18) 10附则 (19) 10.1预案的管理与更新 (19) 10.2奖励与责任 (20) 10.3预案实施时间 (20) 11.附: (20) 附件1:应急预案中各成员名单 (20) 附件2:相关救援机构报警联系电话 (21) 1总则 1.1编制目的 为控制和减少地震损失,实现在风电场生产现场正确、有效和快速地处理地

震灾害,及时实施应急救援工作,最大程度地预防和减少地震灾害造成的影响和损失,确保人员、财产安全和公司安全生产,特制定本预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》、《国家地震应急条例》《中国广东核电集团突发事件总体应急预案》(试行)、《中广核风力发电有限公司突发事件总体应急预案》和《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规及有关规定,制定本预案。 1.3 适用范围 1.3.1本预案适用于在我风电场生产现场发生的地震灾害事件。 1.3.2本预案用于规范在发生地震灾害时中广核风力发电有限公司察北风电场各部门组织开展救援、抢险与处置、恢复生产等工作。 1.4工作原则 1.4.1以人为本。实行统一指挥、分级分部门负责并协调一致、紧急处置、人力及物力资源整合、信息共享、分工协作、服从全局的原则。 1.4.2统一领导。由中广核风力发电有限公司或当地人民政府部署和指挥外,一般情况下在察北风电场应急领导小组统一指挥和协调下,组织各部门开展救援、抢险、恢复生产等各项应急工作。 1.4.3分级管理。各部门应按照各自的管辖范围认真履行安全职责,建立地震事故应急预案和应急机制,负责有关地震事故灾难的应急管理和应急处置工作。 1.4.4科学规范。充分发挥专家作用,实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术,增强地震事故救援能力。依法规范地震事故救援工作,确保地震事故预案的科学性、权威性和可操作性。 1.4.5预防为主。贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持地震事故应急

供电有限责任公司防汛应急预案

供电有限责任公司防汛应急预案 1 总则1.1为加强汛期防汛工作,根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》等国家法律、法规,按照《国家电网公司防汛管理办法》和省电力公司“供电企业防汛管理工作实施细则”的要求,结合XX市地理状况和XX市供电区电力设施分布情况,特编制“XX市供电有限责任公司防汛预案”。1.2防汛工作要贯彻“安全第一,常备不懈,预防为主,全力抢救”的防汛方针,立足于“防大汛、抢大险、抗大灾”的指导思想,认真落实各级防汛责任制,强化防汛指挥,做到组织、思想、措施、物资四落实和责任、措施、工作三个到位,负责所辖供电设施的安全度汛;积极配合地方政府抗汛抢险,保证抗洪抢险和灾后恢复生产的电力供应。把防汛工作做得扎实、有效,变抗灾救灾为防灾减灾,力争把洪涝灾害损失减到最小程度。1.3防汛工作实行主要行政领导负责制,实行统一指挥、分级、分部门负责。1.4我市水灾几乎年年有,但规模不大,历史记录受灾严重的地区有酂城、王集、马桥、李寨乡等。市委、市政府和***电力公司对我公司防汛工作非常重视,多次指示,要求提高认识,采取有效措施,严防以待,确保汛期安全可靠供电。1.5防汛的主要任务:1.5.1采取各种措施保护我公司输、变、配等电力设施免受洪涝灾害的损坏,确保电网安全和可靠供电。1.5.2确保水闸等防汛设施的可靠供电,保证防汛指挥部、党政军等重要部门及

其设施的供电,完成上级防总安排的供电任务。1.5.3灾情发生时,迅速恢复受损的电力设施,按照防汛要求,高速度提供紧急供电、临时供电及超常规供电。1.6防御标准:1.6.135kV—110kV变电站按照高于五十年一遇的洪涝和山洪威胁安排防御设施。1.6.2其它输电线路及配电设施按照设计规程、规范中对防汛能力的要求进行设防。1.7本预案适用于XX市供电有限责任公司所属各部门。 2 基本情况2.1电网现状***电网位于河南省网系统末端,不考虑永煤集团和神火集团(自发自供)企业自备电网,境内现有***供电公司所辖公用220kV变电站2座,分别为:梁庙变(2×180MVA)和迎宾变(1×150 MVA),220kV变电总容量510 MVA,供电能力48.4万kW。公用110kV变电站9座,分别为:***变(31.5 MVA +40.0 MVA),沱滨变(2×31.5 MVA),王集变(31.5 MVA +40.0 MVA),汉兴变(1×40 MVA),滦湖变(1×40 MVA),宝塔变(1×50 MVA),公用110kV变电总容量367.5 MVA;另有***公司所属企业专用110kV振兴变电站(5×31.5 MVA),代庄变电站(63+75MVA),福佳变电站(2×31.5 MVA)。110kV变电总容量654.5MVA。所辖110kV 变电站全部由2座220kV变电站供电。供电区现有***公司35kV变电站17座,35kV主变容量合计213.2 MVA。其中:公用35kV变电站15座,主变29台,变电总容量176.5 MVA;另有企用专用35kV变电站2座,主变12台,变电总容量36.7 MVA。目前,公用35kV变电站已全部实现35kV双电源供电,双主变配置(除邵庄变电站外);上述35kV变电站全部由5

电厂防汛应急预案

防汛应急预案 1总则 1.1 编制目的 为保证汛期机组安全运行,保证人身、设备安全,以防御与救援相结合的原则,根据公司厂况及重要生产区域,要及时、有效而迅速地处理水涝和洪水倒灌等险情,避免或降低组机停运和重大设备事故的发生。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国防洪法》,结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》、《电力企业防汛工作检查大》等,制定本应急预案。 1.3 适应范围 本预案适用焦作华润热电有限公司。 2应急处置原则 公司区南、北两侧各有一条地下排水系统,雨水或其它废弃水按设计均由此排水系统经防洪泵排至公司东侧市区泄洪明渠,公司地势北高南低。若发生异常降雨,将严重危急机组及辅机安全运行,导致人身和设备事故。加强厂区排水系统维护和检查,保持畅通,汛期前清理防洪沟内杂物。发生险情时,立即启动《防汛应急预案》,及时迅速进行处置,防止扩大事故。3事件类型和危害程度分析 3.1 事件类型 3.1.1 厂区排水不畅,导致厂房、卸煤沟、电缆沟道和泵坑进水,导致设备设施损坏; 3.1.2 室外电气设备和热工端子箱、控制箱、元件等进水; 3.1.3 狂风暴雨造成升压站瓷瓶断裂、断线、雷击过电压等,导致机组跳闸,甚至全厂停电。 3.2 危害程度分析 3.2.1 III级状态:气象部门发布暴雨黄色预警信号(即:6小时降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续)。由于排水不畅或倒灌,而导致厂房、卸煤沟、电缆沟道和泵坑进水,影响机组安全运行。

3.2.2 II级状态:气象部门发布暴雨橙色预警信号(是指3小时降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米降雨量且降雨可能持续)。可能造成煤场围墙垮塌、室外电气设备、热工元件进水,导致控制系统失灵,设备损坏。 3.2.3 I级状态:气象部门发布暴雨红色预警信号(是指3小时降雨量将达100毫米以上,或者已达到100毫米以上且降雨量可能持续)。可能引发山洪爆发,泄洪沟倒灌,可能造成机组跳闸,甚至可能造成全厂停电事故。 3.3 事件级别 根据III、II、I危急状态分为一般、较大、重大事件。 4应急组织机构及职责 4.1 应急机构及职责 为加强对防汛抗灾工作的领导,公司成立防汛指挥部,日常工作办公室设在综合部安监办。各部门和施工单位必须密切注意汛情,根据安全管理程序,凡来我公司的所有人员都有义务和权益参加抢险,因失职渎职造成损失的,坚决追究当事人的责任,直至追究刑事责任。 4.1.1 应急领导小组 长:石国才 副组长:陈炜新 成员:史永军王利波郭新安杨文珺李海水白志刚 许新然王艳红及各值长 (1)洪水险情时,指挥机构成员必须立即到达现场,由应急指挥长命令启动应急预案,各应急组听从防汛指挥部的命令,协调行动,确保全公司设备和人员的安全。 (2)负责向上级部门报告汛期情况和事故处理进展情况。 (3)危机状态消除后,宣布应急行动结束。 4.1.2 应急小组及职责 队长:史永军 成员:王艳红常高明王德明符艳阳秦忠介为民 许新然张延奎安军冯继杰孟俊亮王瑜及焦电维护10人许小可及广通维护10人 ,负责全公司抗洪抢险的组织指挥。接受焦作市防汛领导办公室有关联系

风电场应急预案汇编

应急预案汇编 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。

3)应急通讯: 总指挥: 办公室:手机: 副总指挥: 办公室:手机: 谢跃峰 办公室:手机: 办公室:手机: 值班司机:集控室: 医院急诊:消防火警: 高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防范,高空作业要 正确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:风机塔基以上的工作、箱变顶部的工作、 线路杆塔上的工作、升压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急

风电场检修方案[2016.8.24]

项目检修方案 编写: 审核: 批准:2016年08月24日

一、检修时间 2016年09月12日至2016年09月14日 二、检修范围 1、二三期风电场 (1)110kV及35kV 线路清扫、消缺工作 110kV··线清扫、金具检查、消缺 35kV 6条集电线路清扫、金具检查、消缺 工作负责人: (2)110kV GIS 设备预防性试验、消缺、卫生清理 110kV GIS设备预防性试验 110kV GIS出线套管螺丝锈蚀严重,需重新更换 110kV GIS设备防腐粉刷 110kV GIS设备母线PT二次回路无接地点。停电时测量N相与地的电阻看是不是接地,如果检查真未接地建议将N点在汇控柜处接地。 110kV GIS设备线路保护CT极性接反,与现场实际接线图也不符,现场检查线路保护电流相位180°,在带负荷情况下应该为0°,汇控柜441组CT为线路保护线圈,需将大U V W引出,小u v w短接。工作负责人: (3)#1、#2主变预防性试验、消缺、清扫 110kV#1、#2主变预防性试验 110kV#1、#2二次检查消缺及清扫

110kV#1、#2主变导线连接螺栓锈蚀严重,需更换。 110kV#1、#2主变本体及附件防腐粉刷。 110kV#1主变低压侧B相母管穿墙套管的更换 110kV #1主变、#2主变渗油处理 35kV绝缘管母需测量对地绝缘电阻(每年一次)选用500V,1兆欧表测量,测量时将外壳屏蔽线拆除 工作负责人: (4)35kV开关柜预防性试验、消缺、清扫 35kV开关柜预防性试验 35kV开关柜屏蔽线的接线方式需核对,该屏蔽接地点在零序CT下方,正确方法为不穿CT,螺丝压接改用专用线夹,电缆屏蔽线用热缩管包覆(需要热缩管和热风枪) 35kV开关柜后避雷器引线与电缆伞裙搭接需要绑扎,柜后接地刀闸与柜体连接地线有晃动放电风险需绑扎柜体连接线(需要绑扎带)清理电缆沟内旧电缆、清扫电缆沟卫生 工作负责人: (5)35kV无功补偿设备预防性试验、检查、清扫 35kV无功补偿设备预防性试验 35kV 无功补偿设备卫生清扫及消缺 35kV 磁控电抗器呼吸器硅胶更换 35kV无功补偿设备区围栏防腐处理 工作负责人:

相关文档
相关文档 最新文档