引言

发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。

本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书

1 变电所设计原始资料

1.1 设计的原始资料及依据

(1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。

(2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。

(3) 周围空气无污染。

(4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。

(5) 变电所60KV负荷表:

(重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时)

表1.1 变电所60kV负荷表

序号负荷名称最大负荷(KW)功率

因数出线

方式

出线

回路数

附注

近期远期

1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空

2 有重要负荷

2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷

3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷

4 拖拉机厂15000 20000 0.9

5 架空 2 有重要负荷

5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷

6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷

(6)电力系统接线方式如图所示:

图1.1 电力系统接线方式图

系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

2 主变压器的选择

变压器是一种静止的电气设备,他利用电磁感应原理,把一种电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种电压等级的交流电能。

在各级电压等级的变电所中,变压器是主要电器设备之一,担负着变换网络电压、进行电力传输的重要任务,确定合理的变压器容量是变电所安全可靠供电和系统正常进行的保证。

2.1 主变容量选择的有关规定及原则

2.1.1 主变容量的选择及确定

根据《变电所设计》中的有关规定

(1) 正确的选择主变容量,要绘制变电所的年及日负荷曲线,并以曲线得出的变电所的年、日最高负荷和平均负荷。

(2) 一般按变电所建成后5~10年的规划负荷进行选择。

(3) 主变容量的确定:变电所一般装设两台主变压器,其中一台(组)变压器停运后,其余变压器的容量应保证该所全部负荷的70%,在计及过负荷能力后的允许时间内应保证拥护的一级和二级负荷。即满足SN≥0.7PZMAX。(PZMAX为综合最大负荷)若变电所有其他能源可供保证在主变停运后用户的一级负荷则可装设一台主变压器。

2.1.2 主变容量的选择

根据《电力工程电气设计手册》电气一次部分的有关规定为保证供电的可靠性,对有重要负荷的依次变电所应装设两台主变压器最好。

2.1.3 主变压器形式的选择

(1) 根据《电力工程电气设计手册》电气一次部分,在不受运输条件限制的情况下,在330KV及以下的变电所均应选用三相变压器,若因制造和运输条件限制,在220KV的变电所中,可采用单相变压器组。当装设一组单相变压器是,应考虑装设备用相,当主变超过一组,且各组容量满足全所负荷的75%时,可不装设备用相(2) 当系统有调压要求时,应采用有载调压压气,对新建的变电所,从网络经济运行的观点考虑,应注意选用无载调压变压器,来节省工程造价。

(3) 与两个中性点直接接地系统连接的变压器,除降压负荷较大或与高、中压见潮流不定情况外,一般采用自耦变压器,但仍需做技术经济比较。

2.1.4 主变压器的冷却方式

主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷,强迫油循环风冷,强迫油循环水冷,强迫导向油循环冷却。小容量变压器一般采用自然风冷却,大容量变压器一般采用强迫油循环风冷。

2.1.5 主变压器绕组的连接方式

变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有Y和△,高、中、低三侧绕组的组合要根据工程具体情况确定。具有直接由高压降为低压供电条件的变电所,为简化电压等级,减少重复降压容量,可采用双绕组。

3 主接线形式的选择及说明

电气主接线是多种主要电气设备(如发电机、变压器、开关、互感器、线路、电容器、电抗器、母线、避雷器等)按一定顺序要求连接而成的,是分配和传送电能的总电路。将电路中各种电器设备统一规定的图形符号和文字符号绘制成的电气连结图,称为电气主接线图。变电所的电气主接线是电力系统接线的主要部分。主接线的确定对变电所的安全、稳定、灵活、经济运行以及对电气设备选择、配电装置布置、继电保护拟定等都有着密切的关系。由于发电、变电、输配电和用电是同时完成的,所以主接线设计的好坏不仅影响电力系统和变电所本身,同时也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线设计是一个综合性问题。

3.1 主接线的设计原则

根据设计规程,变电所主界限应满足可靠性、灵活性、经济性的要求。同时还应考虑以下的因素:

1) 变电所在电力系统中的地位和作用。

2) 近期和远期的发展规模。

3) 负荷的重要性分级和出现回数的多少对主接线的影响。

4) 主变台数对主接线的影响。

5) 备用容量的有无和大小对主接线的影响。

3.1.1 设计主接线的设计原则及基本要求

3.1.1.1 可靠性

1)应重视国内外长期运行实践经验及其可靠性的定性分析

2)主接线的可靠性包括一次部分和二次部分在运行中的可靠行的综合

3)主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠性程度,采用可靠性能高的电气设备可以简化接线

3.1.1.2 可靠性的具体要求:

1)断路器检修时,不影响对系统的统电

2)断路器或母线故障及母线检修时,尽量减少可停运回路数和停用时间,并且保证一级负荷及全部或大部分二级负荷供电

3)精良避免全部停运的可能性

3.1.1.3 灵活性

主接线的灵活性有以下几方面的要求:

1) 调度要求,可以灵活的投入和切除变压器、线路、调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式下,检修方式下以及特殊运行方式下的条度要求。

2) 检修要求,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备进行安全检修且不至于影响对拥护的供电。

3.1.1.4 经济性

1) 投资省

a.主接线力求简单,以节省断路器、隔离开关、互感器、避雷器等一次设备。

b.要能使断电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电路。

c.要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。

2) 占地面积小

主接线设计要为配电装置创造条件,精良使占地面积减少。

3) 电能损失小

经济合理的选择主变压器的种类、容量和数量,要避免因两次变压而增加电能损失。

3.2 主接线的选择

根据《规程》知:110—220KV配电装置中的出现回路数为4回时,一般采用单母线分段的接线形式。对于在系统中居重要地位的配电装置,220KV出线为4回及以上时,也可装设专用旁路短路器。而双母线运行方式在6—220KV电压的配电装置中,通常是以保证用户供电,具备必须的可靠性。根据上述以及本变电所所处系统和负荷性质的要求,初步确定主接线方案:第一种方案是一次侧(220KV)采用单母线分段的接线形式,二次侧(60KV)采用双母带旁路的接线形式;第二种方案是一次侧(220KV)采用双母线分段带旁路的接线形式,而次侧(60KV)采用双母线分段的接线形式。

第一种方案主接线图:

图3.1 第一中方案主接线图

此种方案的特点:

一次侧(220KV)采用单母线分段的接线形式

优点:单母分段可进行分段检修,对于重要负荷可以从不同段引出两个回路,使重要负荷有两个电源供电,在这种情况下,但一段母线发生故障时,由于分段断路器在继点保护装置的作用下能自动将故障切除,因而保证了正常段母线不间断供电和不致使重要负荷停电。

缺点:当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

二次侧(60KV)采用双母接线形式

双母线的两组母线同时工作,并通过母线联络断路器并联运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。由于母线继电保护的要求,一般某一回固定与某一组母线连接,以固定连接方式运行。

优点:1)供电可靠。通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一出线断路器时,该回路不停电。

2)调度灵活。各个电源和各个负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

3)扩建方便。向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时,不会如单母线分段那样导致出线交叉跨越。

4)便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

缺点:在倒母线的操作过程中,使用隔离开关切换有负荷电流的电路,操作过程比较复杂,容易造成误操作。其次是双母线接线平时只有一组母线工作,因此,当工作母线短路时仍要使整个配电装置短时间停止工作,在检修任一回路的断路器

时,此回路仍需要停电。另外,增加了母线隔离开关的数目和有色金属的消耗量,并且使配电装置结构复杂,故经济性较差。

第二种方案主接线图

一次侧(220KV)采用双母线分段带旁路接线形式

二次侧(60KV)采用双母线分段接线形式

图3.2 第二中方案主接线图

此种方案的特点:

双母线接线形式的特点:

为了避免单母分段在母线或母线隔离开关故障或检修时,连接在该段母线上的回路都要在检修期间长时间停电,而发展成双母线这种接线,每一回路都通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上,两组母线同时工作,并通过母线联络断路器并联运行。

优点:a.可以轮流检修母线而不致使供电中断。

b.检修任一回路的母线隔离开关时,只需停该回路。

c.母线故障后,能迅速恢复供电。

d.调度灵活。

e.扩建方便。

f.便于试验。

缺点:增加了母线长度和使每回路增加了一组母线隔离开关,还使配电装置架构增加,占地面积增大,投资增多,由于隔离开关较多,容易误操作。

3.3 主接线的确定

两种方案进行比较:

首先,一次侧两种接线形式的比较:双母分段虽然较单母线在可靠性和调度灵活上优越,但单母线分段可以解决这个问题,而且占地面积也较小。双母线接线形式占地面积较大,投资较高。所以通过以上的比较,最终确定一次侧(220KV)采用单母线分段的接线形式。

其次,二次侧两种接线形式的比较:双母线分段的接线增加了隔离开关和断路器的数量,接线复杂,其平时只有一组母线运行,所以当工作母线短路时,仍要使整个配电装置短时间停止工作,扩大了停电时间。而双母带旁路的接线不仅经济性要优于前者,而且在母线故障后,恢复供电的速度也高于前者,同时,双母线接线

调度灵活,扩建方便,所以通过上述的比较,二次侧(60KV)最终选定双母带旁路接线的接线形式。

最后,通过前面对一次侧(220KV)和二次侧(60KV)接线的经济性,可靠性,灵活性等各方面的综合比较,同时考虑本所的进线,出线的回数以及重要负荷的分布等因素,一次侧(220KV)采用单母线分段的接线形式,二次侧(60KV)采用双母带旁路的接线形式。

4 短路计算

4.1 短路电流计算的目的

短路电流计算的主要目的是为了选择断路器等电器设备或对这些设备提出技术要求;评价并确定网络方案,研究限制短路电流措施;为继电保护设计与调试提供依据;分析计算送电线路对通讯设施的影响等。

4.2 短路的基本类型

三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路,其中三相短路是对称短路。

一般长用的短路电流值有:

:短路电流的冲击值,即短路电流最大瞬时值。

:超瞬变或次暂态短路电流的有效值,即第一周期短路电流周期分量有效值。

:稳态短路电流有效值。

4.3 短路电流计算的基本假定

短路电流实用计算中,采用的假设条件和原则为:

1) 正常工作时,三相系统对称运行。

2) 所有电源的电动势相位角相同。

3) 系统中的电机均为理想电机,转子结构完全对称;定子三相绕组空间位置相差

1200电气角度。

4) 电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生

变化。

5) 电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%负荷接在系统侧。

6) 同步电机都具有自动调励装置(包括强行励磁)。

7) 短路发生在短路电流为最大值的瞬间。

8) 不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。

9) 除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻忽略不

计。

10) 元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围。

11) 输电线路的电容忽略不计。

4.4 短路计算的一般规定

1) 验算导体和电器的动稳定,热稳定以及电器开断电流所有的短路电流,确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。

2) 选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响。

3) 选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算,计算短路点应选择在正常方式时的短路电流为最大的地点。

4) 导体和电容的动稳定,热稳定以及电器的开断电流一般按三相短路计算。

4.5 计算步骤

(1) 画等值电抗图

1) 首先去掉系统中的所有负荷开关,线路电容,各元件电阻。

2) 选取基准容量和基准电压。

3) 计算各元件的电抗标么值。

(2) 选择计算短路点

1) 求各短路点在系统最大运行方式下的各点短路电流。

2) 各点三相短路时的最大冲击电流和短路容量。

3) 列出短路电流计算数据表。

4.6 计算方法

标么值:取基准容量,基准电压计算公式:

发电机:

变压器:

附:线路中的每千米线路阻抗取X=0.4Ω/KM

线路:

短路电流冲击值:

标么值转为有名值:

4.7 短路计算的结果

表4.1 短路计算结果表

单位220KV侧60KV侧基准容量MVA 100 100

基准电压KV 230 66

短路电流有名值KA 4.31 6.52

冲击电流有效值KA 6.5 9.8

冲击电流KA 10.99 16.63

5 主要电气设备的选择

5.1 设计原则

(1) 总的原则:按照正常工作条件进行选择,按照短路条件进行校验。

(2) 一般原则:

1)应满足正常工作条件下的电压和电流的要求.

2)应满足安装地点和使用环境条件要求.

3)应满足在短路条件下的热稳定和动稳定要求.

4)应考虑操作的频繁程度和开断负荷的性质.

5)对电流互感器的选择应计及其负载和准确度级别

6)选用的新产品应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。在特殊情况下,选用未经鉴定的新产品时,应经上级批准。

5.2 高压断路器的选择和校验项目

高压断路器按下列项目选择和校验:(1) 型式和种类;(2) 额定电压;(3)额定电流;(4) 开断能力校验;(5) 额定关合电流;(6) 动稳定校验;(7) 热稳定校验。

1) 按额定电压选择

高压断路器的额定电压应大于或等于所在电网的额定电压,即≥。

2) 按额定电流选择

高压断路器的额定电流应大于或等于它的最大持续工作电流,即≥。当断路器使用环境温度不等于设备基准环境温度时,应对断路器的额定电流进行修正。

3) 按开断电流选择

在给定的电网电压下,高压断路器的额定开断电流应满足≥。式中—断路器实际开断时间秒的短路电流全电流有效值。

4) 按额定关合电流选择

要求断路器的额定开合电流应不小于最大短路电流冲击值,即≥。.

5) 动稳定校验

高压断路器的极限通过电流峰值应不小于三相短路时通过断路器的冲击电流,即≥

6) 热稳定校验

高压断路器的短时允许发热量应不小于三相短路电流发出的热量,即

本变电所220KV侧选用型号为LW-220的断路器,60KV侧选择型号为LW6-63断路器,见表5.1:

表5.1断路器型号选择表

设备名称安装地点型号

断路器220KV侧LW-220

60KV侧LW6-63

5.3 隔离开关的选择

隔离开关的选择,除了不校验开断能力外,其余与断路器的选择相同,因为隔离开关与断路器串联在回路中,网络出现短路故障时,对隔离开关的影响完全取决于断路器的开断时间,故计算数据与断路器选择时的计算数据完全相同.

a.额定电压b额定电流c型式和结构d动稳定校验e热稳定校验

220KV侧选择型号为GW6-220的隔离开关和GW7-220的隔离开关,60KV侧选择型号为GW5-63的隔离开关,见表5.2:

表5.2 隔离开关型号选择表

隔离开关220KV侧进线GW6-220

220KV侧出线GW7-220

60KV侧GW5-63

5.4 电压互感器的选择

1) 按额定电压选择

式中:U1—电网电压;U e1—电压互感器一次绕组额定电压

2) 按准确级和容量选

用于电度计量的电压互感器,准确度不低于0.5级,用于电流、电压测量的准确度不应低于1级,用于继电保护不应低于3级.

3) 结构种类选择

60KV及以上可选串级式电压互感器.

110KV及以上可选用电容分压式电压互感器.

a 220KV侧选择型号为JDCF-220的电压互感器.

b 60KV侧选择型号为JDCF-63的电压互感器.

表5.3 电压互感器型号选择表

电压互感器220KV侧JDCF-220

60KV侧JDCF-63

5.5 电流互感器的选择

选择电流互感器应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求。

(1) 按一次额定电压和额定电流选择

电流互感器的一次额定电压和额定电流必须满足:

e

≥, ≥

其中:、—电流互感器一次额定电压和额定电流;

、—电流互感器安装处一次回路工作电压和一次回路最大工作电流。

变压器中性点引出的电流互感器只取额定电流的30%。

(2) 按准确度级及副边负荷选择

为了保证测量仪表的准确度,电流互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级。因此,需先要知道电流互感器二次回路所接测量仪表的类型及对准确级的要求,并按准确等级要求最高的表计选择电流互感器,具体要求如下:

1) 装设在发电机、电力变压器、调相机、厂用馈线、出线等回路中的电度表及所有用于计算电费的电度表用电流互感器,其准确等级应为0.5级。

2) 供运行、监视、估算电能的电度表、功率表和电流表用电流互感器,其准确等级应为1级。

3) 供指示被测数值是否存在或大致估计被监测数值的表计用的电流互感器,其等级

为3级和10级。其二次侧所接负荷S

2,应不大于该准确级所规定的额定容量S

e2

即S

e2≥S

2

=I

e2

2Z

2

其中:Z

2

为二次负荷阻抗;I

e2

为二次额定电流,由于本次设计中外接阻抗Z

2

未作规定,因此本项可略去。

(3) 热稳定校验

电流互感器的热稳定能力,以1秒钟通过的一次额定电流倍数表示,热稳定按下式校验:

式中—中允许通过一次额定电流热稳定倍数。

(4) 动稳定校验

(内部)≤

—电流互感器动稳定倍数

本变电所220KV侧选择型号为LB6-220的电流互感器,60KV侧选择型号为LCWB5-63的电流互感器,见表5.4:

表5.4 电流互感器型号选择表

电流互感器220KV侧LB6-220

60KV侧LCWB5-63

5.6 母线的选择

母线的选择包括母线材料和母线截面的选择.

a、电流分布均匀;

b、机械强度高;;

c、散热良好;

d、有利于提高电晕起始电压;;

e、安装、检修简单、连接方便。

(1) 截面选择说明

a、为了保证母线的长期安全运行,母线在额定环境温度θ0和导体面正常发热允许最高温度θe下的允许电流应大于或等于流过导体的最大持续工作电流即:≤(Kθ为温度修正系数)。

b、热稳定校验

根据上述情况选择的导体截面S,还应校验其在短路条件下的热稳定。其公式为:

式中:——根据热稳定决定的导体最小允许截面(mm)2

——稳定短路电流(A);

——短路电流等值发热时间;

——集肤效应系数;

C——热稳定系数,其值与材料及发热温度有关。

根据计算结果本变电所选用:

1) 220KV侧选择母线型式为钢芯铝母线,型号为LGJ-240/30,不需进行动稳定校验.

2) 60KV侧选择母线型式为组合导线,型号为LGJ-800/55,不需进行动稳定校验

表5.5 母线型号选择表.

母线220KV侧LGJ-240/30

60KV侧LGJ-800/55

5.7 避雷器的选择

(1) 避雷器的设计原则

1) 配电装置的每组母线上应装设避雷器.

2) 110-220KV线路侧一般不装设避雷器.

避雷器也是目前广泛使用的,但它存在着各种电压作用下的老化问题,寿命和热稳定问题,在价格上同磁吹阀型避雷器相比没有明显的优越性,在特殊情况下才被使用.

管型避雷器由于动作时形成截波对变压器的纵向绝缘不利,所以不被采用.

FZ避雷器的造价远远低于FC2避雷器,两者的工作能力相差不大,从经济性考虑本设计全部选用FZ避雷器,见表5.6:

表5.6 避雷器型号选择表

避雷器220KV侧FZ-220J

60KV侧FZ-60

主变中性点FZ-110

6 高压配电装置的规划

6.1 高压配电配置和设计原则及要求

配电装置是变电所的一个重要组成部分,电能的汇集和分配是通过各级电压的配电一实现的,因此,在设计配电装置时应满足以下要求:

1) 保证工作的可靠性和防火性的要求.保证工作人员的人身安全.

2) 保证工作人员的人参安全。

3) 保证操作、维护、检修的方便.

在配电装置的具体设计中,应遵循《电力工业管理法则》、《高压配电装置设计技术规程》、《建筑设计防火规范》等有关规定,高压配电装置设计的一般原则:

1) 节约用电.

2) 运行安全和操作巡视方便.

3) 便于检修和安装.

4) 节约材料,降低造价.

屋内、外配电装置中各项安全净距尺寸,在《高压配电装置设计技术程》中被分为A、B、C、D、E五项,作为设计配电装置时的根据,其中A值是基础,其余各值是在A值的基础上,加上运行维护、搬运和检修工具活动范围及施工误差等尺寸而得.各项净距数值可查阅有关规程.

屋外配电装置与屋内配电装置的比较,所具有的特点:

1) 屋外配电装置的土建工程量少,施工时间短,接生建筑材料,降低了基建投资。

2) 相邻回路电器之间的距离较大,大大减少了事故蔓延的危险性.

3) 巡视检查清楚,便于扩建和设备更新.

4) 维护操作不方便,以为隔离开关的操作以及对各种开关电器的巡视检查,在任何天气条件都必须在露天进行.

(1) 占地面积大.

屋外配电装置根据电器和母线布置的高度可分为中型、高型和半高型等型式.

中型配电装置是所有开关电器都安装在较低的基础和支架上,母线一般采用绞线和悬垂绝缘子串组,悬挂在门型构架上,母线水平面高于开关电器的水平面。

高型配电一是指开关电器分别安装在几个水平面内,断路器安装在地面基础支架上,母线隔离开关在断路器之上,主母线又在母线隔离开关之上或两组母线上下重叠,母线一般采用绞线和悬垂绝缘子串悬挂在构架上.其特点是布置紧凑、集中,占地面积小,操作维护条件较差两组母线隔离开关分层操作,路径较长,容易引起误操作.

半高型配电装置指其布置处于中型和高型配电装置之间,即仅将母线与断路器、电流互感器等重叠布置.

6.2 设备的配置

6.2.1 隔离开关的配置

1) 接在变压器引处线上或中性点上的逼雷器可不装设隔离开关.

2) 接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关.

3) 断路器两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电流.

4) 中性点直接接地的普通形变压宜配置隔离开关

6.2.2 电压互感器的配置

1) 电压互感器的数量和配置与主接线有关,应满足测量、保护、同期和自动装置的要求.

2) 60-220KV电压等级的每组主接线的三相应装电压互感器.

3) 当需监视和检测线路有无电压时,出线侧的一组上应装设电压互感器.

6.2.3 电流互感器的配置

1) 凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量应满足测量仪表、保护和自动化的要求.

2) 在未装设断路器的发电机和变压器中性点,应装设电流互感器.

3) 对直接接地系统,一般按三相配置,对非直接接地系统依具体要求配置两相或三相.

6.2.4 接地刀闸的配置

1) 为保证电器和母线的检修安全,35KV以上每段母线根据长度宜装设1-2组接地刀闸,两组接地刀闸间距适中,母线的接地刀闸宜装设在母线电压互感器的隔离开关上和母联开关上,也可装设于其它母线回路。

2) 63KV及以上的断路器两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜配接地刀闸,双母线接线两组母线隔离开关的断路器侧可共用一组接地刀闸。

3) 旁路母线一般装设一组接地刀闸,装设在旁路隔离开关的旁路母线侧。

4) 63KV及以上主变母线隔离开关的主变侧宜装设一组接地刀闸。

6.2.5 避雷器的配置

(1) 配殿装置每组母线上,应装设避雷器,但进出线都装设避雷器的除外。

(2) 220KV及以下变压器到避雷器的电器距离越过允许值时,应在变压器附近增设一组避雷器。

(3) 下列情况下的变压器中性点应装设避雷器:

a 中性点直接接地系统中,变压器中性点分级绝缘且有隔离开关时。

b 不接地和经消弧线圈接地系统中,多雷区的单进线变压器中性点。

c 110-220KV线路侧一般不装设避雷器。

6.3 配电装置的选择

本设计为220/60KV变电所,所以采用屋外配电装置,所以,本所采用分相中型布置,即隔离开关是分相直接布置在母线的正下方,此种方法采用LGJ240/30型母线配合剪刀式隔离开关,布置清晰、美观,可省去大量构架,较普通中型配电装置方案节约用地1/3左右,但支柱式绝缘子防污、抗震能力较差,在污秽严重或地震烈度较高的地区,不宜采用。同时选择220KV出线和60KV出线两个断面图。

7 防雷保护的规划设计

7.1 防雷保护的必要性

雷电引起的大气过电压将会对电气设备和变电所的建筑物产生严重的危害,因此在变电所和高压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。

7.2 发电厂及变电所的防雷保护内容

7.2.1 发电厂及变电所的防雷保护主要是两个方面

1) 对直击雷的防护。

220KV变电站设计毕业

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。

我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题 在未来,随着经济的增长,变电技术还将有新的发展,同时也给电力工程技术人员提出了一些需要解决的问题,例如:高压、大容量变电所深入负荷中心进入市区所带来的如何减少变电所占地问题、环境兼容问题;电网联系越来越紧密,如何解决在事故时快速切除隔离故障点,保证电力系统安全稳定问题;系统短路电流水平不断提高,如何限制短路电流问题;在保证供电可靠性的前提下,如何恰当的选择主接线和电气设备、降低工程造价问题等。 1.3 地区变电所的未来发展 变电所实现无人值班是一项涉及面广、技术含量高、要求技术和管理工作相互配套的系统工程。它包括:电网一、二次部分、变电所装备水平、通信通道建设、调度自动化系统的建立以及无人值班变电所的运行管理工作等。所以要实现变电所的无人值班,必须满足一定的条件,主要有以下几个方面: ⑴变电所的基础设施要符合要求。如:主接线力求简单,运行方式改变易实现,变压器要具有调压能力(可以是有载调压变压器或由调压器与无载调压变压器相配合来实现调压),主开断设备要具有较高的健康水平,操作机构要能满足远方拉合要求等。另外,所还要具备一定的基础自动化水平,用以完成对一些辅助性设备实现控制(如主变风扇的开停、电容器的投切等),以减轻调度端的工作量。 ⑵调度自动化系统在达到部颁发的《县级电网电力调度自动化规》中所要求的功能的基础上,通过扩展“遥控”、“遥调”,实现“四遥”功能,达到实用

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

Kv变电站课程设计报告

目录 一、前言 (2) 1、设计内容:(原始资料16) (2) 2、设计目的 (2) 3、任务要求 (3) 4、设计原则、依据 (3) 原则:. (3) 5、设计基本要求 (3) 二、原始资料分析 (3) 三、主接线方案确定 (4) 1 主接线方案拟定 (4) 2 方案的比较与最终确定 (5) 四、厂用电(所用电)的设计 (5) 五、主变压器的确定 (6) 六、短路电流的计算 (7) 七、电气设备的选择 (8) 八、设计总结 (11) 附录 A 主接线图另附图 (12) 附录 B 短路电流的计算 (12) 附录C :电气校验 (15)

、尸■、■ 前言 1、设计内容:(原始资料16) 1)待设计的变电站为一发电厂升压站 (2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组 发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750V cos =0.85 X g=14.13% P e=200MW (3)220KV出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA T max=200MW (4)当地最高温度41.7 C,最热月平均最高温度32.5 C,最低温度-18.6 C, 最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3 C。 (5)厂用电率为8%厂用电电压为6KV发电机出口电压为15.75KV。 6)本变电站地处8度地震区。 7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。 (8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2X 200 MW=40MW最大机组容量200 MW 向系统送电。 (9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。 2、设计目的 发电厂电气部分课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到: 1)巩固“发电厂电气部分” 、“电力系统分析”等课程的理论知识。 2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 4)学习工程设计说明书的撰写。 (5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。

kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称 220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线, 如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。

220kV35KV变电站继电保护课程设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目 220kV/35KV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化122班 学号: 123736211 学生姓名:孔祥林 指导教师:李春兰艾海提·塞买提 时间: 2015年12月

目录 概述 (1) 1.电气主接线的设计 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 2 主要电气器件选择汇总表 (2) 3短路电流的计算 (2) 3.1短路电流 (2) 3.1.1短路电流计算的目的 (2) 3.2 各回路最大持续工作电流 (3) 3.3短路电流计算点的确定 (3) 3.3.1 当K1点出现短路时 (5) 3.3.2当K2点出现短路时 (6) 4电保护分类及要求 (7) 5电力继电器继电保护 (8) 5.1电力变压器故障及不正常运行状态 (8) 5.2 电力变压器继电保护的配置原则 (8) 6选用变压器继电保护装置类型 (9) 7选用的母线继电保护装置类型 (9) 8各保护装置的整定计算 (10) 8.1变压器纵差保护整定计算及其校验 (10) 8.1.1差动继电器的选型 (10) 8.1.2纵差动保护的整定计算 (10) 8.1.3差动保护灵敏系数的校验 (11) 8.2变压器过电流保护的整定计算 (12) 8.2.1 DL-21CE型电流继电器 (12) 8.2.2过电流保护整定原则 (12) 8.2.3过电流保护整定的动作时限器 (13) 8.2.4保护装置的灵敏校验 (13) 8.2.5过电流保护整定计算 (13) 8.3过负荷保护 (15) 8.4变压器一次侧零序过电流保护的整定计算 (15) 8.4.2 DS-26E型时间继电器 (15) 8.4.2零序电流的整定计算 (16) 9防雷保护 (17) 10心得体会 (17) 参考文献: (18)

220KV变电所电气部分的初步设计

220KV变电所电气部分的初步设计

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,拟在某区域新建一座220KV变电站。 本设计主要介绍了220kv区域变电站电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kv区域变电站的电气主接线选择,主变压器,站用变压器的选择,母线,断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kv,110kv,10kv线路的选择和短路电流的计算,设计中还对主要高压电气设备进行了选择与计算,如断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器等,此外还进行了防雷保护的设计,电气总平面布置及配电装置的选择,继电保护的设备等,提高了整个变电站的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器;继电保护

目录 1绪论 (1) 1.1选题的目的和意义 (1) 1.2国内外研究现状及发展趋势 (1) 1.3 变电站的设计任务 (1) 2主变压器的选择 (3) 2.1概述 (3) 2.2主变压器台数的确定 (3) 2.3主变压器型式的选择 (3) 2.4主变压器容量的选择 (4) 2.5主变型号选择 (5) 2.6无功补偿 (5) 2.6.1无功补偿的必要性 (5) 2.6.2无功补偿的方式 (6) 3 电气主接线的方案设计 (7) 3.1电气主接线概述 (7) 3.2电气主接线的方案选择 (7) 3.2.1主接线方式介绍 (7) 3.2.2主接线的方案选择 (8) 4 所用电系统设计 (10) 4.1 所用电系统设计的原则和要求 (10) 3.2所用变压器容量、台数选择 (10) 3.3 新建变电所所用电接线 (11) 5 短路电流的计算 (12) 5.1 概述 (12) 5.2短路电流计算的目的和内容 (12) 5.3短路电流的计算 (13) 5.3.1变压器参数的计算 (13) 5.3.2短路电流的计算 (14) 5.3.3回路最大持续工作电流的计算 (16) 6电气设备的选择 (18) 6.1概述 (18) 6.2断路器的选择 (19) 6.3隔离开关的选择 (21) 6.4电流互感器的选择 (23) 6.5电压互感器的选择 (25) 6.6母线的选择 (27) 6.7电力电缆的选择 (29) 6.8限流电抗器的选择 (31) 7继电保护配置 (32) 7.1概述 (32) 7.2主变压器保护 (32) 7.3线路及母线保护 (33)

220kv变电站电气一次部分初步设计

目录 前言 第1章设计原始材料及设计任务 (2) 24 参考文献 心得体会

前言 本毕业设计为二○○六级电力系统及自动化专业自学考试毕业设计,设计题目为:220KV变电站电气一次部分初步设计。此设计任务旨在体现我对本专业各科知识的掌握程度,培养我对本专业各科知识进行综合运用的能力设计(一次部分)的全过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。 第1章设计原始材料及设计任务 1、本次设计的变电站为地区性220KV降压变电站,

有三个电压等级,即220KV、110KV、35KV; 2、本系统中有110kv和35kv两个负荷等级, 其最大负荷为200MW,cosφ=0.85,和70MW,cosφ=0.8; 3、所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用一个电源; 4、远期投入是3台主变,近期只要2台; 5、待设计变电所为长方形,环境温度最高为42°C; 6、本变电所主要由屋外配电装置,主变压器、二次室、静止补偿装置及辅助设施构成。

第2章变电站主接线设计 变电站电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明变电所内的变压器、各电压等级的线路、无功补偿设备最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间的连接方式。一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回路数不同,其接线方式也不同。 2.1主接线选择的主要原则 1)变电所主接线要与变电所在系统中的地位、作用相适应。根据变电所在系统中的地位,作用确定对主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求。 2)变电所主接线的选择应考虑电网安全稳定运行的要求,还应满足电网出故障时应处理的要求。 3)各种配置接线的选择,要考虑该配置所在的变电所性质,电压等级、进出线回路数、采用的设备情况,供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。 4)近期接线与远景接线相结合,方便接线的过程。 5)在确定变电所主接线时要进行技术经济比较。 2.2主接线方案设计 2.2.1 方案拟定及技术比较 1)单母线分段

220kv变电站设计外文翻译

General Requirements to Construction of Substation Substations are a vital element in a power supply system of industrial enterprises.They serve to receive ,convert and distribute electric energy .Depending on power and purpose ,the substations are divided into central distribution substations for a voltage of 110-500kV;main step-down substations for110-220/6-10-35kV;deep entrance substations for 110-330/6-10Kv;distribution substations for 6-10Kv;shop transformer substations for 6-10/0.38-0.66kV.At the main step-down substations, the energy received from the power source is transformed from 110-220kV usually to 6-10kV(sometimes 35kV) which is distributed among substations of the enterprise and is fed to high-voltage services. Central distribution substations receive energy from power systems and distribute it (without or with partial transformation) via aerial and cable lines of deep entrances at a voltage of 110-220kV over the enterprise territory .Central distribution substation differs from the main distribution substation in a higher power and in that bulk of its power is at a voltage of 110-220kV;it features simplified switching circuits at primary voltage; it is fed from the power to an individual object or region .Low-and medium-power shop substations transform energy from 6-10kV to a secondary voltage of 380/220 or 660/380. Step-up transformer substations are used at power plants for transformation of energy produced by the generators to a higher voltage which decreases losses at a long-distance transmission .Converter substations are intended to convert AC to DC (sometimes vice versa) and to convert energy of one frequency to another .Converter substations with semiconductor rectifiers are convert energy of one frequency to another .Converter substations with semiconductor rectifiers are most economic. Distribution substations for 6-10kV are fed primarily from main distribution substations (sometimes from central distribution substations).With a system of dividing substations for 110-220kV, the functions of a switch-gear are accomplished

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

(完整word版)220kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

4.1 220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线,如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 4.2 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。 图4-2 双母线带旁路母线接线 1 L2L 电源1电源2 1 QF 2 QS 3 QS 1 QS C QF PW Ⅱ P QF 4 QS

220KV变电站初步设计

220KV变电站初步设计

毕业设计报告 课题名称 220kV变电站初步设计 作者 *** 专业电气工程及其自动化 班级学号 20521429 指导教师范文 2012 年 10 月

目录 摘要 (2) 关键词 (3) 1.引言 (3) 1.1 变电站的类型 (3) 1.1.1 枢纽变电站 (4) 1.1.2 中间变电站 (4) 1.1.3 地区变电站 (4) 1.1.4 终端变电站 (4) 1.1.5 变电站发展 (4) 1.1.6 本变电站设计要求 (5) 2.原始资料 (5) 2.1 建站规模 (5) 2.2系统和保护要求 (6) 2.3主要技术参数 (6) 3.主接线的选择 (7) 3.1 电气主接线的概念及其重要性7 3.2 主接线的设计原则 (7)

3.3 主接线的基本要求 (8) 3.4 各种接线形式的特点 (9) 3.5 变电所的设计方案 (12) 4. 主变压器的选择 (13) 4.1 主变压器的选择 (13) 4.2 主变压器台数的选择 (14) 4.3 主变压器型式的选择 (14) 4.4主变压器容量的选择 (15) 4.5 主变压器型号的选择 (15) 结束语 (17) 参考文献 (18) 220kV变电站初步设计 *** 摘要:根据任务书的要求,本次设计为220kV变电站初步设计,并绘制电气主接线图及其他图。该变电站有两台主变压器,站内主接线为220kV、110kV、和10kV三个电压等级。为城郊提供稳定

而高质量的电能。 在规划该变电站主接线时,要充分的考虑各个电压等级在该系统中的重要性,以及今后发展对接线方式的扩建及运行和维护的要求,进一步达到设计要求的经济性和运行维护的可靠性。 此次进行变电站的设计,其主要内容主要包括对电气主接线的确定,主变压器的选择。关键词:电力系统变压器主接线 1.引言 电是能量的一种表现形式,电力已成为工农业生产不可缺少的动力,并广泛应用到一切生产部门和日常生活方面。电能有许多优点:首先,它可简便地转变成另一种形式的能量。其次,电能经过高压输电线路,还可输送很长的距离,供给远方用电。另外,许多生产部门用电进行控制,容易实现自动化,提高产品质量和经济效益。电力工业在国民经济中占有十分重要的地位[1]。 本次所设计的变电所是枢纽变电所,全所停电后,将影响整个地区以级下一级变电所的供电即本次设计的变电所最后规模:采用两台OSFPS7-120000/220型三绕组有载调压变压器,容量比为100/100/50,互为备用。220kV侧共有8回出线,近期5回,远期3回,其中4回出线朝西,4回出线朝北,110kV也有10回出线,一次建成,5回朝西,3回朝北,2回朝南。因此220kV及110kV主接线最后方案采用双母带旁母接线形式,正常运行时旁母不带电。 1.1 变电站的类型 电力系统由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。

220KV变电站施工组织设计

220KV变电站施工组织设计 前言 一.编制依据 1、220KV**变电站工程施工招标文件 2、220KV**变电站工程施工招标图纸 3、相关管理体系文件,包括:GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》 4、现行国家(或部)颁发的规范、规程和标准 5、电力安装总公司公司有关管理规定及程序文件 6、电力安装总公司公司历次变电站工程施工的有关资料和经验。 二.施工目标及承诺 我公司参加220KV**变电站工程的竞标,一旦我方中标,我公司在工程工期、质量、安全、文明施工、资料移交等方面郑重承诺:严格按合同要求完成本次招标的全部内容,否则我公司愿意接合同约定范围内的任何处罚。 1. 质量目标:工程一次交验合格率100%,其中优良率:建筑工程90%,安装工程98%。杜绝重大质量事故,争取优良工程,争创精品工程。 承诺:我公司郑重承诺严格按照质量目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 2. 工期目标:本工程计划开工时间为年03月10日,竣工时间为年10月30日,总工期为235 天。 承诺:我公司郑重承诺严格按合同工期完成本次招标的全部内容。

3. 安全生产目标:杜绝重伤及死亡事故,轻伤事故率为零。 承诺:我公司郑重承诺严格按照安全管理目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 4. 文明施工目标:严格按照有关施工现场文明施工管理规定进行施工,创建文明施工现场工地。 承诺:我公司郑重承诺严格按照文明施工目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 5. 环境保护目标:施工活动中涉及到的环境因素的,控制符合国家制订的有关环境保护的法规、政策和合同文件的要求。 承诺:我公司郑重承诺严格按照环境保护目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 6. 售后服务承诺:工程竣工后,我司将定期对工程质量进行回访,并按保修期的规定进行保修及终身质量服务,对运行中出现的大修及检修情况,我司将及时提供技术支持及服务。 三.施工本工程的优势 我公司已通过中质协的质量、环境管理、职业健康安全管理三个体系的认证,施工过程中的管理实行事前、事中、事后三阶段的动态控制,确保工程能满足业主的要求。 我公司有过相关施工的经验,质量良好,得到了业主、监理、运行单位的好评。 第一章工程概况及特点 第一节.工程概况 一.工程简述 工程名称:220KV**变电站工程 项目法人:

220kV变电站典型设计综述分析

220kV变电站典型设计综述分析 摘要:本文主要通过对某电力公司220KV变电站设计的演变过程,分析了典型设计的设计原则、技术方案和特点、模块的拼接和调整的方法,以希望可以加强工作人员可以更好地理解及使用220KV变电站典型设计。 关键词:模块;典型设计;实施方案 220KV变电站典型设计是国家电网公司进行集约化管理的基本工作,对220KV变电站进行典型设计的目标是:建设标准要统一、设备规范要统一、设备的形式要减少;便于进行集中招标,便于维护运行,降低变电决的建设成本和运营成本;设计、评审及批复的进度要加快,工作效率也要提高。 1 220KV变电站典型设计的设计原则 统一性原则:建设的标准要统一,基建及生产运行的标准也应当统一,外部的形象也要统一,要能够体现国家电网公司的企业文化。 可靠性原则:主接线的方案一定要迫使可靠,典型设计模块在组合之后的方案也必须要安全可靠。 经济性原则:依照企业经济效益最大化的原则,对工程的初期投资费用和长期运行费用进行综合考虑,在设备的使用寿命期内追求最大的经济效益。 先进性原则:选择设备时,要注意设备的先进性、合理性,要选用占地面积小、环保好、技术经济指标先进的设备。 适应性原则:要对不同地区实际情况进行综合考虑,要能够广泛地适用于国家电网公司的系统,而且还要在一定的时间里面适用于不同形式、不同规模及不同的外部条件。 灵活性原则:模块的划分要合理,接口要灵活,组合方案应该丰富多样,规模的增减要方便。 时效性原则:建立的典型设计,应当随着电网的发展及技术的进步而不断地改进、补充及完善。 和谐性原则:变电站应该与周边的人文地理环境协调统一。 2 220KV变电站典型设计的推荐和实施方案 220KV变电站典型设计应当分成两个层面:一是国家电网公司推荐的方案,二是在前述设计原则及推荐方案的指导之下,结合各网省公司各自的特色方案而

220KV变电站电气部分设计(初设)

毕业设计任务书 一、设计题目 220KV变电站电气部分设计(初设) 二、毕业设计(论文)的主要内容及基本要求 1.主接线设计:分析原始材料,根据任务书的要求拟出各级电压母线接线方式,选 择变压器型式及连接方式,通过技术经济比较选择主接线最优方案; 2.短路电流计算,根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流 并列表示出短路电流计算结果。 3.主要电气设备选择 4.电气设备配置 5.进行继电保护的规划设计,进行防雷保护的设计,220KV高压配电装置设计。 三、设计内容 1.电气主接线设计(包括电气设备选择); 2.主变压器容量、台数、型式选择; 3.计算短路电流; 4.户内、外配电装置的配置和选择; 5.无功补偿设计; 6.防雷和接地设计。 四、设计成果 1.初步设计说明书一份; 2.短路电流、设备选择计算说明书一份; 3.电气主接线图纸一张 4.变电所总布置及户内、外设备布置图(包括断面图); 5.户内配电装置接线图; 6.变电所接地装置平面布置图 7.避雷针保护范围图

8.电气一次主要材料表 五指定查阅的主要参考文献 (1)戈东方电气工程设计手册电气二次部分北京中国电力出版社 2005 (2)曹绳敏电力系统课程设计和毕业设计参考资料东南大学出版社 2004 (3)陈生贵电力系统继电保护重庆重庆大学出版社 2003 (4)熊信银发电厂电气部分(第三版)北京中国电力出版社 2004 (5)孟祥萍电力系统分析北京高等教育出版社 2004 六、毕业论文规范 (一)撰写内容、格式 1、论文数字 论文正文不少于5000字。 2、前置部分 前置部分包括封面、扉页、摘要、关键词、目录。 封面包括论文题目、作者姓名、指导教师姓名、职称、专业名称等。论文题目要恰当、准确地反映本论文的研究内容。 摘要是论文内容的简述,还应包括本论文的创造性成果及其理论和实际意义。摘要、关键词应有中英(日、俄)文两种文字。 3、主体部分 论文主体部分包括:绪论(引言)、正文、结论、参考文献。 绪论(引言)要简要说明毕业设计(论文)中研究工作的目的、意义、设计要求、技术指标、现状与发展、主要工作内容等。 论文正包括总体方案设计及实现、数据处理分析、试验效果、理论分析等。 结论是论文最终的、总体的结论,结论中应明确本课题研究的创造性成果、创新观点、社会经济价值及研究方向的前景。结论应该准确、完整、明确、精炼。 4、附录部分 附录部分是论文主体部分的补充项目,视论文需要决定是否使用。对不便于放在正文中的附加数据、资料、详细公式推导、程序等特有特色的内容,可作为附录。 (二)书写打印 1、打印需求 学生毕业论文要求用计算机打印或誉写在设计用纸上。论文裁切后统一为16开纸(184mmX260mm)规格。页边距上20mm、下20mm、左25mm右20mm。正文每页数30X30个汉字。一律左侧装订。

220kV变电站设计

本科毕业设计(论文) 题目:220kV降压变电站电气部分设计专业:电气工程及其自动化 年级: 学生姓名: 学号: 指导教师:

220kV降压变电所(AD变电所)设计 220kV降压变电所电气部分设计 摘要 随着国民经济的快速发展,工业化进程和城镇化建设步伐不断加快,电力的需求量也不断增长。电网的供电能力和可靠性,对区域社会经济的发展是极为重要的。变电站是电力系统中不可缺少的一个重要环节,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。变电站的设计必须体现社会主义的技术经济政策,符合安全可靠、技术先进、经济合理和确保质量的要求,在本设计中充分体现了这些要求。本论文中主要是电气一次部分的设计说明,其内容括:1)变电所电气主接线设计;2)所用电接线设计;3)短路电流计算;4)主要电气设备选型;5)变电所电气总平面布置;6)继电保护的配置 根据未来经济发展的要求,变电站设计规模为2×180MVA。220kV线路 2回;110kV线路8回; 10kV线路13回。是该变电站是地区重要变电站,对地区负荷有巨大意义。 设计以中华人民共和国国家发展和改革委员颁布的220~500kV变电所设计技术规程(DL-T5218——2005)为标准,以水利电力部西北设计院编制的电力工程电气设计手册一次部分为原则。设计中的设备的技术参数资料来自设备制造商发布的电子样本和参考文献中的相关资料。

第一章原始资料及分析 第一节原始资料 第(一)节待建变电站的规模、性质 待建变电站为终端变电站,拟定2台变压器,远景规划三台。本变电站的电压等级分别为220kV、110kV、10kV。 1、系统容量: A系统:S=2000MVA X=0.32 2、连接方式: A系统与待建变电站D的距离:130km,导线型号:LGJQ-400 (以上为双回连接) 第(二)节各保护 1、变压器 主保护时间:0.5秒,后备保护时间:3.5秒 2、断路器 主保护时间:0.2秒,后备保护时间:4.0秒 系统图如下图所示: 第(三)节设计原始资料 1.电力系统部分 (1)与电力系统联接的接线图(示意图)

220kV35KV变电站继电保护课程设计

农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目 220kV/35KV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化122班 学号: 123736211 学生:孔祥林 指导教师:春兰艾海提·塞买提 时间: 2015年12月

目录 概述 (1) 1.电气主接线的设计 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 2 主要电气器件选择汇总表 (2) 3短路电流的计算 (2) 3.1短路电流 (2) 3.1.1短路电流计算的目的 (2) 3.2 各回路最大持续工作电流 (3) 3.3短路电流计算点的确定 (3) 3.3.1 当K1点出现短路时 (5) 3.3.2当K2点出现短路时 (6) 4电保护分类及要求 (7) 5电力继电器继电保护 (8) 5.1电力变压器故障及不正常运行状态 (8) 5.2 电力变压器继电保护的配置原则 (8) 6选用变压器继电保护装置类型 (9) 7选用的母线继电保护装置类型 (9) 8各保护装置的整定计算 (10) 8.1变压器纵差保护整定计算及其校验 (10) 8.1.1差动继电器的选型 (10) 8.1.2纵差动保护的整定计算 (10) 8.1.3差动保护灵敏系数的校验 (11) 8.2变压器过电流保护的整定计算 (12) 8.2.1 DL-21CE型电流继电器 (12) 8.2.2过电流保护整定原则 (12) 8.2.3过电流保护整定的动作时限器 (13) 8.2.4保护装置的灵敏校验 (13) 8.2.5过电流保护整定计算 (13) 8.3过负荷保护 (15) 8.4变压器一次侧零序过电流保护的整定计算 (15) 8.4.2 DS-26E型时间继电器 (15) 8.4.2零序电流的整定计算 (16) 9防雷保护 (17) 10心得体会 (17) 参考文献: (18)

相关文档
相关文档 最新文档