地下室钢筋工程的施工方法

为保证该地下室工程顺利施工,减少场内二次搬运量,加快进度,该工程所有的钢筋均在施工现场制作,要按总平面布置的安排设置分类别加工制作点,设立原材料及成品钢筋堆场。各种构件的钢筋在施工前均由翻样工程师按图纸要求作出配料表,该配料表必须经技术负责人审核后方可下料。各种成品钢筋必须严格做到按规格分别挂牌堆放整齐。

该地下室钢筋施工的顺序如下:

1、承台底筋;

2、地梁钢筋;

3、底板底层钢筋;

4、焊接钢筋马凳;

5、承台上部钢筋;

6、底板上层钢筋;

7、地下室墙柱钢筋;8、首层梁板钢筋;

承台底板底层筋,所以要采取用与底板混凝土同标号的细石砼做成垫块,将底板钢筋垫平。架立固定,砼垫块的规格100100100,间距@1050双向布置。

在地下室施工过程中,钢筋工程还应做好以下各项工作:

(一)、对底板上层钢筋,采用钢筋支脚焊接加固,承台部位用钢筋加固,支脚的间距为@1500双向。底板上层钢筋的加固,详见图7-3-6所示。

(二)、待地下室底板钢筋绑扎完成后,再插入柱墙平面位予留插筋。对墙柱插筋锚入底板内的深入以满足锚固长度为原则。对插筋的弯钩长度要考虑插筋点的纵横钢筋的网格尺寸,以免无法正确操作就位。框架柱纵向钢筋总根数n≤8根时,可一次接头,n>8根时,应分二次接头。柱子插筋在砼面上用钢筋,焊成井字型夹住钢筋,框架柱插筋详见,为了确保外墙钢筋绑扎质量,沿地下室周围搭设钢管脚手架,在楼板下拉线找平,搭设水平钢管固定外墙立筋。墙的插筋详见。

(三)、钢筋绑扎接头最小搭接长度要求如下:

对柱、剪力墙暗柱:无论是框架柱还是剪力墙暗柱,直径大于25mm的钢筋采用墩粗直螺纹连接接头,避免雨天影响,加快施工进度。

对梁、底板:直径大于25mm的钢筋采用墩组直螺纹套筒连接,25mm钢筋采用焊接连接,直径22mm以下的钢筋可采用绑扎搭接,虽然材料要多用一些,但便于施工加快。

(四)、剪力墙的横竖向钢筋按二个搭接面施工,搭接长度Lde=45d,剪力墙竖向钢筋的搭接详见施工图所示。

(五)、剪力墙横向钢筋的连接应按施工所示施工。

(六)、墙、柱钢筋的绑扎在底板砼浇灌完毕并终凝后强度达到以上再进行。在绑扎墙柱钢筋时,应严格按设计要求的规格、间距、数量进行。墙柱钢筋采用吊线绑扎,要做到横平、竖直。箍筋弯钩应做成135,弯钩平面段应不少于10d。

(七)、梁板钢筋的绑扎顺序如下:

框架梁的钢筋与模板工程穿插进行,板的钢筋在梁板支设完成后进行,梁的箍筋与板筋在绑扎前均应先划线,确保梁板钢筋在绑扎时要严格按设计要求的规格、数量、搭接长度绑扎牢固。

(八)、在成充分考虑供电容量、电压、工期,场地情况后,确定底板及其梁中钢筋接头方法如下:

梁板筋中以上钢筋接头采用机械连接接头。钢筋采用焊接连接;及以下的钢筋采用绑扎搭接接头。搭接按设计要求设置,同一截面接头率不大50%。相邻两头应错开,每个接头用

绑丝绑扎不得少于三道。

(九)、底板钢筋的绑扎

1.梁筋绑扎

a)、纵向梁的钢筋先绑扎,横向梁后绑扎,并且纵横梁相交处,梁底主筋纵向筋在下,面筋随底筋走,不考虑上下。

b)、梁筋绑扎时采用架空的方法。。

绑扎好以后,纵横向的梁同时用倒链拉起,然后拆掉支架,并将其放入槽内,梁筋下放时应从一端开始依次放入,切忌放入时过猛,以免使梁筋翅曲变形,影响质量,梁底均设砼垫块,间距400mm,平行对称布置。

梁筋绑扎采用正反扣间隔绑扎,增加稳固性。

c)、要使底板的底筋或面筋的保护层厚度一致,在钢筋直径较大的情况下,必须考虑纵梁与横梁的直径交叉错位,通过精心计算、制作来圆满解决。

2.板筋绑扎

a)、底板钢筋网的面筋中,纵向钢筋在上,横向钢筋在下,底筋网中,纵向钢筋在下,横向钢筋在上。

b)、待梁筋绑扎完毕,放入梁槽,经检查确认无误后,进行板筋绑扎,先扎底筋网,后扎面筋网,且面筋网中的纵向钢筋均从横筋下穿过。

c)、底板上下钢筋网之间增设钢筋马凳,做为面筋网的支撑,保证钢筋位置正确,间距1500mm通长设置,底筋下均设砼垫块,间距1000mm,梅花形布置。

d)钢筋绑扎顺序:先低后高,先下后上,先梁后板。

e)当柱插筋与地梁主筋位置发生矛盾时,以梁筋让柱筋,保证柱筋位置正确。

f)、后浇带处的专用“快易收口钢丝网”要与钢筋绑扎同步进行,分段安装固定。

3.承台钢筋绑扎

承台钢筋的绑扎由下而上逐层进行,底层网片绑好后,焊接上层网片支架,然后绑扎顶层钢筋网片,绑扎均采用十字扣。

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后

次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型 钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5~5.0倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

地下室钢筋工程技术交底内容

地下室钢筋工程技术交底内容: 一.施工准备 1、卷材防水层及防水保护层已经通过监理验收合格,各种隐、预检手续已经办理完毕。 2、钢筋进场必须有出厂合格证,且经复试合格后方可开始制作绑扎。 3、砖胎模尺寸已经监理验收合格,后浇带处外贴式止水带已安放完毕。 4、所有墙、柱位置线及控制轴线已全部用墨线弹在细石混凝土保护层上,并用红漆将转角处标记清楚,经项目部及监理验收合格。 5、搭设必要的进入基坑的脚手坡道。 6、核对运到现场的成品钢筋的钢号、规格尺寸、形状、数量与施工图纸、配料单是否一致,如有问题应及时解决。 7、钢筋班组必须提前一个星期向项目部提交钢筋采购计划单,到场的原材钢筋必须在一周内使用或加工完毕。如果未按项目部要求施工经现场工长查证属实每吨原材钢筋按每超出一天5元计算资金利息,望班组积极配合项目部的管理工作。 1技术准备 钢筋保护层 注:满足以上尺寸的同时,且不应小于钢筋直径,保护层厚度大于40mm要加设防裂措施

钢筋的最小锚固长度 注:1在任何情况下,锚固长度不得小于250mm 2本表引自图集号为11G101-1 钢筋的搭接长度l l 二:钢筋连接直螺纹连接、闪光对焊和电弧焊 本工程大于等于Φ22时,采用套丝连接,水平钢筋大于或等于Φ16的钢筋可采用闪光对焊和窄间隙焊相结合施工,小于直径12时可绑扎搭接,分段绑扎。水平焊接采用预热式闪光对焊或间隙焊接长,钢筋接头应相互错开,在任一焊接接长中心至长度钢筋直径的25d且不小于500mm的区段内不得有两个接头。在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率在受控区不宜超过50%。焊接操作人

地下室人防钢筋施工方案.

地下室人防钢筋施工方案 1钢筋工程概况 本人防地下室为甲类防空地下室,防核武器抗力级别为6级,防 常规武器抗力级别为6级现浇钢砼框架结构,人防结构抗震等级按上 部结构确定的抗震等级进行抗震构造设防。所用钢筋直径见下表: 注:未注明型号钢筋均为三级钢 2.施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位 置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线。 顶板混凝土浇筑完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成,在每层竖向钢筋上部标出标咼控制点。 2.1.2机具准备

施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在有效期内)。 未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应的情况)、方案、相关安全质量 规范,做到图纸上的问题提前解决。 2.4 管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相关部门进行方案措施交底(包括书面和口头)。 3.主要施工方法 3.1 原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧I级、n级、m级钢筋,严格执行£09001:2000质量标准和相关程序文件。 3.2 砼保护层厚度: (a)环境1)环境类别:人防构件环境类别为地下以下及室外环境属二 类别.

2)人民防空地下室钢筋混凝土结构的纵向受力钢筋,其混凝土保护层 厚度按附表取值,且不应小于钢筋的公称直径。 施工方法 3.3.1 准备及基本方法 (1)核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌 相符;如有错漏,应纠正增补。钢筋保护层采用水泥垫块来保证。 (2)墙柱插筋采用定位筋固定。定位筋加工尺寸必须准确,定位筋拆 除后要立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。 3.3.2 钢筋摆放位置线的标定 在防水保护层上放出轴线和墙柱、门洞位置线,并标出底板钢筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个点来标识,墙柱插筋在插入部分的低和顶用红漆标点标识。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 板筋、梁主筋摆放线(位置线与标高线)分别在板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 3.3.3 钢筋绑扎及安装 1)底板、基础梁钢筋及墙、柱插筋 防水保护层上放线、基础梁顶标高放线T梁板钢筋及柱插筋的三个箍筋绑扎T放置底板、基础梁垫块T调整基础梁位置T墙柱插筋放线T放置墙柱插筋并临时固定T放置三道墙体水平筋T放置马凳T 调整、固定墙柱插筋。

地下室基础模板施工方案

1.工程概况 1.1XXXX国际会展中心X号地块X项目位于XXX区域内,展馆整体呈扇形布置。 1.2XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,建筑面积约为10万平方米。 1.3XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,基础形式为桩基础、独立柱基加抗水板,结构体系为框架—剪力墙,工程设计使用年限50年,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度9度。 1.4XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区地下一层,地上三层,建筑总高度39.4m。 1.5本工程±0.000绝对高程189 2.30m。 2.基础情况说明 XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区基础形式为承台下部预应力混凝土管桩或预制钢筋混凝土方桩。基础承台之间设置地梁连接,地下室底板大面为500mm厚抗水板,局部为800mm厚筏板。 3.编制依据和说明 3.1编制依据 3.1.1深圳中深建筑设计有限公司所提供的本工程地下室施工图 3.1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 3.1.3《建筑工程模板施工手册》(第二版)修订本 3.1.4《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 3.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011

3.1.6《建筑施工手册》(第四版) 3.1.7现行施工规范、标准和云南省及昆明市相关施工管理规定。 3.2编制说明 3.2.1本方案仅用于XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区地下室基础模板施工。 3.2.2方案中未标注计量单位的均以“mm”为单位。 4.基础模板施工准备 4.1技术准备 4.1.1项目部应组织相关人员认真熟悉地下室基础设计图纸和相关规范,确定本工程模板选型及支设构造。 4.1.2在熟悉设计图纸和规范前提下,编制切实可行、操作性强的模板安拆方案。 4.1.3按施工方案和技术规程对操作者以书面形式进行技术、安全交底工作。 4.1.4模板安装完成后应由模板施工班组、分管工长和责任工长共同检查合格签署验收单,拆除时经共同检查下达拆除通知单后方可进行操作。 4.1.5做好模板施工施工过程中的检查、检验记录,并及时进行整理,以保证技术资料的及时、完整。 4.2材料准备 4.2.1充分熟悉地下室设计图纸和施工方案,准确提出各种支模形式需用主材和辅材计划。 4.2.2应认真做好各种进场材料及材质合格证、试验报告的检查、收集工作,不

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施: 项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。

在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案与布局: 必须与时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师与质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管: 定位在平台模板支撑后,先弹出墙身线,算出灯头箱、开关箱、插座箱位置,使其做到整齐、清晰。按排管施工步骤进行施。 平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面。管子安装时应该

最新地下室结构施工方案

地下室结构施工方案

西安市第五医院门诊综合楼工程 地下室结构施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸、变更通知。 2、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 4、《地下工程防水技术规范》GB5018-2001 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2002 6、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 本工程地下室二层,建筑面积4171.8㎡、长49.8m、宽45.4 m。基础底板底标高-10.1,地下二层层高3.5 m,地下一层层高4.96 m。 本工程地基基础形式采用CFG桩复合地基、基础承台及基础梁、筏板。 筏板厚度:主楼800 mm、附楼400 mm,○7~○10/○A~○C区段筏板厚度1000 mm;基础梁主要为700×1500mm、700×900、600×900。 地下室柱截面为900×900、800×800、800×900、φ800圆柱、600×800、600×600 mm。 地下二层人防车库顶板厚250 mm,地下一层设备层顶板厚200 mm。 地下一层梁断面为350×900、350×700、300×600、300×900。

地下一、二层外墙厚450 mm、300 mm;人防临空墙厚500 mm ㎜、450 mm、300 mm;地下室楼、电梯间墙厚450 mm、300 mm 、200 mm;排风竖井剪力墙厚为300 mm。 砼设计强度:基础垫层为C15,基础梁、板C45,柱、墙为C45。 地下室外墙、基础承台及底板采用防水砼,抗渗等级为S8;地下一层结构梁板采用C35 S6防水砼;消防水池C35 S6;地下一、二层内墙C45 S6防水砼。 三、施工准备 1、现场状况:基坑边坡支护为东、北、南三侧,土钉墙喷射砼护壁;西侧单排钢筋砼桩;基坑四周设井点降水系统,坑内无积水;CFG桩基、砂石褥垫层、C15砼垫层已完成。 2、临时用电、用水已接到施工现场,电容量和水流量均能满足施工需要。 3、塔吊中心位于基坑内⑩轴以西6m,C轴以北5m处(见塔吊安拆专项方案);砼输送泵二台,位于基坑西北角和东北角;钢筋加工棚设在基坑北侧偏东,木工加工棚设在基坑北侧偏西。(详见附图:地下室结构施工平面布置图) 4、施工机械计划表

高层住宅地下室工程施工方案

地下室工程施工方案 工程名称: 2#.3# 楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 32 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (5) 4.1. 人工清底 (5) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9. 后浇带处理23 4.10雨季施工_ 23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26)

6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27) 1. 编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2. 工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为 3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58川。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为 C40.C35 C30 C25普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm。车库底板内设有五个1620mm< 1200mm< 1500mn深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深 =2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有 1620*1200*1630 (深)二个集水井,1600*1200*1580 (深)二个集水井,地下室墙厚为300mm 250mm地下室顶板厚为250mm 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下 室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960川。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40 抗渗混凝土,地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为 300mm(250nm),顶板厚为250mm 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSB防水卷材,

地下室人防钢筋施工方案

钢筋工程专项施工方案 1、编制依据 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204) 2.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1.2.3)3.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002) 4.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499.2-2007) 5. 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 6.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003) 7.橙天嘉禾66地下室施工图纸。 2、工程概况 橙天嘉禾66工程项目位于江阴市五星路。本工程地质由江阴市城乡规划设计院勘察,土建设计由北京市建筑设计研究院设计,;监理由江苏建协监理工程咨询有限公司监理。地下室2层、1#楼7层,2#楼11层。总建筑面积为91837㎡。结构型式为钢筋混凝土结构;耐火等级为一级,二级;地下防水等级为一级;抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年;建筑高度为1#楼50.65m,2#楼47.85m;标高±0.000相当于绝对高程(黄海高程)为4.900米。 3、钢筋工程施工质量目标 3.1 主控项目合格率100﹪,一般项目合格率>95﹪。 3.2 实测项目比规范提高一个等级。 4、施工准备 4.1 做好钢筋施工的技术交底和钢筋翻样工作; 4.2 钢筋施工场地的平面布置规划,水、电源准备等; 4.3 收集钢筋出厂试验报告单,核验符合要求后送样试验; 4.4 做好各种规格钢筋接头型式的试验;

4.5 钢筋垫块的采用:墙、柱筋采用塑料卡环,梁板筋采用大理石垫块;厚度按图纸保护层要求。基础承台内采用10cm见方的预制混凝土块。底板保护层采用马镫铁。 4.6 钢筋加工机械的准备。 主要钢筋机械一览表 5、钢筋材质的试验、堆放与代换 5.1 材质 5.1.1 钢筋标识与材质单相符:进场钢筋应有出厂质量合格证明书,钢筋标牌的炉号应与材质报告单上的炉号相符。 5.1.2 外观检查合格:钢筋每捆(盘)均有标识牌;钢筋表面不得有裂纹、折痕和锈蚀现象。 5.1.3 进场钢筋的试验 ○1钢筋试验批量为≤60t,每批由同炉号、同规格、同一炉罐号和同一交货状态的钢筋组成。当上述不足60t时,仍作一试验批。 ○2钢筋的力学性能应符合下表的规定

地下室钢筋绑扎施工方案

地下室钢筋绑扎施工方案 一、材料要求 1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋表面清洁应无老锈及油污。 2 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝的切断长度不应过短或过长,满足使用要求即可。 3 垫块及保护层控制:检查控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡、梯子筋、马凳、各种拉钩、定位卡或撑杆等的质量。 二、主要工具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子、墨斗、油漆等。 三、作业条件 1 基础放线位置检查已满足图纸设计要求,门口、独立柱、暗柱以及纵横墙交接处用颜色醒目的油漆(如白色油漆)将位置标记清楚。 2 按施工现场平面图规定的位置,清理、平整钢筋堆放场地。 准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,按部门、规格、种类标识清楚,并对钢筋除锈。 3 核对钢筋的级别、型号、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 4 当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施,应保持现场作业面干燥。 5 熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好技术交底工作。 6 按设计和规范要求做好防水层和防水保护层并完成隐验工作。 7 按照设计和规范要求列出本工程的钢筋锚固长度、接头长度、接头百分比及接头错开要求和保护层厚度一览表,各种楼板厚度的马凳一览表;各种墙柱的钢筋定距框一览表。四、操作工艺 (一)工艺流程: 1基础底板为单层钢筋绑扎工艺流程: 2 基础底板为双层钢筋绑扎工艺流程: 3 墙体钢筋绑扎工艺流程:

4 地下室顶板钢筋绑扎工艺流程: (1)单层钢筋: (2)双层钢筋: (二)绑扎基础底板及基础梁钢筋: 1 按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为50mm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)和墙、柱插筋位置线。 2 先铺底板下层钢筋。根据设计和规范要求,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。(如果底板有集水坑、设备基坑,在铺底板下层钢筋前,先铺集水坑、设各基坑的下层钢筋。 3 根据“七不准绑”的原则对钢筋进行检验,钢筋绑扎时,如单向板靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不产生位移。 4 检查底板下层钢筋施工合格后,放置底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小. 5 底板如有基础梁,可事先预制或现场就地绑扎.对于短的基础梁、门洞口下地梁,可采用事先预制,施工时吊装就位即可,对于长的、大的基础梁采用现场绑扎。 6 基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,搭设钢管支撑架(绑基础梁),摆放钢筋马凳(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 7 底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应错开要求应按本工程所列一览表绑扎施工,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头或机械连接接头,除应按焊接或机械连接规程规定抽取试样外,接头位置和错开要求也应按木工程所列一览表施

人防地下室钢筋施工方案

钰湖名城防空地下室 钢 筋 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程总概况 本工程为“新疆振强房地产开发有限公司”开发的“钰湖名城防空地下室”,新疆长城建筑设计研究院有限公司设计,新疆金石建设项目管理有限公司监理,新疆宏远建设集团有限公司承建,位于乌鲁木齐市米东区开源街北侧;防空地下室平时功能:地下车库,停小型车172辆;抗震设防烈度:8度;防空地下室战时功能:二等人员掩蔽部;人防设计区域总建筑面积:7903 m2;人防防护单元总建筑面积:7657 m2。结构类型:框剪结构,地下二层,其中地下一层为人防设计,地上为4#楼;耐火等级一级;防水等级二级;设计使用年限为50年。人防地下室设计标准,防护类别:甲类;抗力级别:核6、常6;建筑形式:附建式;防化等级:丙级。 该工程为平战结合人防工程,平时做为车库,临战前转换成人防工程,转换分三个阶段:即早期转换,临战转换和紧急转换,在早期转换阶段应在国家规定时间内撤除平时使用的商品,吊顶,设备砌筑抗爆隔墙,盥洗卫生间,三防值班室等;临战转换应完成战时通风,滤毒系统安装、水箱、洗涤间、等生活设施的安装。按设计图封堵平时使用的出入口及通风、给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施;紧急转换应完成单元连通的转换,进行设备调试、清洗水池、消毒后储存战时人员生活饮用水、关闭作为通风通道的防护门和防护密闭门。

二、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空设计规范》GB50225-2005 《人民防空工程战术技术要求》2003年版 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98 《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑地基基础设计规范》G135007-2011 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 新疆维吾尔自治区2012系列结构标准设计图集 乌鲁木齐市人民防空办公室关于“钰湖铭城防空地下室”的批复 三、施工条件 地下结构施工阶段封钢筋加工棚设置一个,钢筋加工棚钢筋堆放区见总平面布置图,钢筋堆放区必须满足相关消防要求。电源从临近配电箱引出。 钢筋堆放区维护:四周设 1.5米高防护架。所有堆放区维护栏杆用的钢管均刷红、白漆,并在内侧满挂密目安全网;地面用C20混凝土(厚100mm)硬化,平整度要好;每个堆放位置设一出入口。左、右两侧各设一标识牌,标明钢筋规格型号。钢筋加工机具定时维护、保养。 设专人负责钢筋堆放和标识工作,堆放应分规格、分类型集中堆放。钢筋距两端1/6长度处砌200*300矮墙垫起(雨天用塑料布遮盖)。

地下室钢筋施工方案

地下室钢筋施工方案 编制: 审核: 九冶建筑工程有限公司 二0一三年四月

目录 一、编制依据....................................... . (1) 二、钢筋分项工程概况........................................... 丄 三、钢筋进场................................................. .. 四、钢筋加工 (1) 五、钢筋的连接形式............................................. 2.. 六、钢筋绑扎......................................... 2... 七、钢筋焊接 (5) 八、成品保护 (7) 九、应注意的质量问题 (7) 十、安全要求............ . (8)

一、编制依据 1.《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—2002) 2.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、11G101-2、11G101-3) 3.《现行建筑施工规范大全》(中国建筑工业出版社2002)4.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)5.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) 6. 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 7.设计院设计的蓝图及相关的图纸会审记录。 二、钢筋分项工程概况 皇城美居商住楼位于西安市碑林区东大街马厂子,本工程为框架- 剪力墙结构,地下二层。 三、钢筋进场 钢筋进场时间必须依照工程实际进度;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢筋号。 进场钢筋由项目技术部和物资部牵头组织验收。验收是要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并做好相关物资管理记录和重新进场计划。 (一)原材检验 对进场钢筋必须认真检验,钢筋须有出厂合格证,钢筋进场时进行复检,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋断头保证平直,无弯曲。 原材试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态的钢筋不大于60t 作为一批;同牌号、同规格而不同炉号组成的混合批的钢筋作为一批时,每批应不大于6 个炉号、每炉号含碳量之差不大于0.02%、含锰量之差不大于0.15%。原材试验应符合有关规定和规范要求,且见证取样数必须不小于总试验数的30%。 (二)现场储存 对经调直出来的钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其他钢筋应架空分规格码放,其架空高度不应小于10cm钢筋码放场地应平整,有良好的排水措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。 四、钢筋加工 (一)钢筋备料 1.钢筋在加工前应洁净、无损伤,油渍、漆污应在使用前清理干净。 2.钢筋在调直机上调直后,其表面不得有明显擦伤,抗拉强度不得低于设 计强度。 3.钢筋代换应遵循规范要求并征得设计同意。 (二)钢筋加工 1.钢筋配料 施工前,由钢筋工长根据施工图纸进行提料,绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加

地下室基础施工方案

菩禧龙城住宅楼 (137#、138#、151#、152#、162#、163#、165#、175#、176#、177#、186#、 188#、189#、190#、191#) 地 下 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:河南仟禧建设发展有限公司 编制日期:年月日

目录

一、编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001) 建设工程文件归档整理规范(GB/T 50328-2001) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ 3-91) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97) 钢筋滚压直螺纹连接技术规程(JGJ107-2003) 设计采用的标准图: 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1, 04G101-3) 二、工程概况 菩禧龙城住宅项目位于洛阳市伊川县彭婆镇槐庄附近,菩禧龙城住宅小区137、138、151、152、162、163、165、175、176、177、186、188、189、190、191单体建筑中,186、188、190为18层,137、151为7层,152、138、162、163、165、175、176、177为9层,189、191号楼26层,地下均为二层。标准层层高3米,设计使用年限为50年。 三、地下室施工流程: 整个地下室施工流程如下: 放线、验线→基础土方开挖→支护边坡、→设计地基砂石换填处理→砖胎模 及侧面抹灰→外围砖模外侧灰土、→底板垫层C15砼→涂膜防水层施工(详见专 项施工方案)→50厚细石砼保护层→放线、基础防水底板的钢筋依次绑扎及墙 柱竖向插筋固定→外墙止水钢板安装→底板高低差处及止水板下外墙模板安装 加固→整个底板砼浇筑施工→放线、满堂排架搭设→绑扎底板以上的柱墙钢筋→ 支地下室墙、柱、梁、板模板→梁板钢筋绑扎→地下室墙、柱、梁、板砼整浇施 工完成。 四、基础土方工程: 鉴于图纸设计基础的形式和考虑现场实际操作的可行性,采用土方大开挖方 案如下:基础土方大开挖至基底200-300标高处改由人工开挖至基底设计标高。 基坑边坡支护:基础施工周期不长,为确保施工安全、确定基坑边坡支护方 案如下:考虑砖模的工作面,机械挖土按1:坡度系数考虑。

地下室钢筋工程施工方案

星摩尔购物广场 地下室钢筋工程施工方案 编号: 编制: 审核: 审批: 发放号: 中国建筑第八工程局有限公司 2009 年7 月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、钢筋施工工艺流程 (2) 五、钢筋选型 (3) 六、钢筋进场检验与验收要求 (4) 七、钢筋的储存 (4) 八、钢筋加工 (5) 九、钢筋的连接 (6) 十、各部位钢筋施工 (8) 十一、钢筋安装的质量标准 (18) 十二、施工注意事项 (19) 十三、主要安全技术措施 (19) 十四、成品保护 (20) 十五、成本降低措施 (20) 十六、环境保护措施 (21)

地下室钢筋工程施工方案 一、编制依据 1)星摩尔购物广场设计图纸; 2)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)3)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-2)4)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-3)5)《混凝土结构工程施工技术标准》(ZJQ08-SGJB 204-2005) 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7) 二、工程概况 本工程建筑功能整体划分为购物中心和办公楼两部分,购物中心地下一层,地上三层,局部四层。地下室及购物中心为钢筋混凝土框架结构,高层办公楼为钢筋混凝土框架剪力墙结构。地下室J区结构抗震等级为三级,其他区域抗震等级为二级,地上部分框架及剪力墙结构抗震等级均为二级。 底板钢筋使用的主要型号有HRB400级钢筋8、10、12、14、16、 18、20、25、28、32,·1HRB335,HPB235级钢筋有Φ6.5。 三、工程特点 1、地下室单层建筑面积100000m2,轴网均为8200mm,钢筋原材定尺进场。 2、地下室超长无缝结构,钢筋搭接在后浇带位置。 3、场地狭小,部分地下结构甩后施工,加工场地不固定。 四、钢筋施工工艺流程 钢筋工程施工工艺流程见图。

地下室底板钢筋

技术交底记录 共4页 工程名称某住宅小区工程项目施工单位XXX建筑有限公司 交底内容---地下室底板地梁等钢筋安装 1.施工准备 1.1.材料、机具准备 1.1.1.使用钢筋原材必须经过复试合格,加工成品必须要标签。 1.1. 2.采用火烧丝绑扎,配合使用粉笔、卷尺,垫块采用砂浆垫块控制底板、地梁筋保护层厚度要按照设计、规范或图集的要求。使用梯子筋、马凳作为钢筋定位措施。 1.1.3.钢筋运输采用塔吊进行,绑扎使用工具有钢筋钩,钢筋扳子、小撬棍、现场切断钢筋后采用焊接连接,使用E43型和E50型焊条,电焊机。 1.1.4.钢筋连接采用直螺纹套管,使用扳手连接,力矩扳手检测。 1.2.作业条件 1.2.1.钢筋绑扎时:放线必须经过放线验收。绑扎前放出钢筋安装定位线、门窗洞口控制线。表面处理干净。 1.2.2.安全防护必须到位,安全通道、护身栏、安全网应搭设合格 2.操作工艺 2.1基本要求 2.1.1钢筋摆放位置线的标定:每根钢筋摆放位置线用至少两个粉笔点来标识。 2.1.2钢筋的绑扎:钢筋采用22号铁丝绑扎。所有钢筋交错点均绑扎,且必须牢固。同一水平直线上相邻绑扣呈“八”字型,朝向混凝土体内部,露头部分与水平筋成45o。 2.1.3直螺纹接头连接区段的长度为35d,且不小于500mm。钢筋接头50%错开。接头现场连接将钢筋丝头旋入连接套另一端,检查两钢筋丝头划痕在连接套两端外露应尽量一致,并保证偏移量不大于1整环,而后用扳手旋紧,使两钢筋顶死,并用油漆做好拧紧标记。 2.2.基础底板与地梁钢筋施工工艺: 细石砼防水保护层(垫层)验收完毕—放线—验线—画底板(独立基础)下筋分档线—绑底板(独立基础)下层钢筋—钢筋马凳—画线—放地梁、暗梁、及墙体(柱)竖筋—放基础底板(独立基础)上层钢筋—插墙体、暗柱钢筋—绑扎水平固定钢筋。 2.2.1画下筋分档线:根据图纸要求的下铁钢筋间距,画出钢筋的分档线。 2.2.2放基础底板(独立基础)下排筋: A、基础底板下铁接头位置位于跨中1/3范围内,接头错开且同一连接区钢筋接头面积百

地下室底板钢筋施工方案

兴唐?国翠华府南区 10#-20#楼、地下车库人防及会所工程 基 础 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏中顺建设集团有限公司 兴唐·国翠华府项目部

目录 1工程概况 (1) 1.1底板概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工安排 (2) 3.1底板平面分区 (2) 3.2底板施工工艺流程 (5) 3.3底板施工部署 (5) 4施工进度计划 (6) 5施工准备及资源配置 (7) 5.1施工准备 (7) 6施工工艺 (10) 6.1钢筋翻样 (10) 6.2钢筋验收和存放 (11) 6.3钢筋加工 (12) 6.4钢筋连接 (14) 6.5钢筋绑扎施工要点及技术措施 (23) 6.6特殊部位施工措施 (37) 6.7钢筋保护层控制 (43)

6.8钢筋保护措施 (46) 7施工重难点分析及预控措施 (46) 8质量保证措施 (48) 8.1质量保证体系 (48) 8.2质量控制要求 (48) 8.3质量保证措施 (50) 9安全保证措施 (51) 9.1安全保证措施 (51) 10冬、雨施工保证措施 (52) 10.1雨季施工措施 (52) 10.2冬季施工措施 (53)

1 工程概况 1.1底板概况 1、地下车库人防工程基础底板为:独立基础加防水板,独立基础厚度:0.65~0.9m。条基为0.5m。防水筏板均为0.3m厚。钢筋才采用Ⅱ¢14、¢12 (应甲方要求防水板钢筋原设计三级钢改为二级钢)。 2、会所工程底板为独立基础加筏板,独立基础厚度为0.55~0.90m,筏板均为0.35m厚,钢筋均采用Ⅲ¢14@150。 3、单体工程:基础底板分别为:10#、11#、12#、13#、19#、20#。基础筏板:0.55m厚,筏板钢筋均采用Ⅲ¢20@150。 16#、17#、18#楼基础采用CFG桩加筏基(CFG桩已施工完),筏板厚度0.6m,筏板钢筋均采用Ⅲ¢20@150。 4、墙、柱所用主筋多为Ⅲ¢2 5、¢20、¢18、¢1 6、¢14、¢12。 5、(迎水面)基础工程砼强度均为C30P6。 2 编制依据 1.本工程建筑施工总承包合同; 2. 业主提供的上海中建建筑设计有限公司设计的《兴唐?国翠华府》《地下车库人防工程》施工图纸; 3.国家、山东省、行业现行相关法规、规范、规程及验评标准; 《混凝土泵送施工技术规范》