文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程作业指导书

钢筋工程作业指导书

钢筋工程作业指导书
钢筋工程作业指导书

钢筋工程作业指导书1钢筋加工工艺流程图

钢筋加工工艺流程图

注:“★”为关键质量控制点

桥梁所用的非预应力钢筋,必须符合设计要求,如需变更,必须经有关部门审批并出据通知单,方可使用。物资部门必须将材料合格证抄件随同发料,交主管工程师,作为桥梁生产的原始证件之一。作业班组在领取钢筋原材时、必须依据技术交底、钢筋大样图,相关图纸核对好钢筋型号、规格、数量、是否已检,以及外观情况。发现不符时及时反映给物资设备部。

(1)基本要求

①钢筋在运输、贮存过程中,应防止锈蚀、污染和避免压弯。装卸钢筋时不得从高处抛掷。钢筋(含加工完毕待安装的钢筋)应按厂名、级别、规格分批架空堆置在仓库内,并分类设立标牌。钢筋使用要随开捆随使用,作好开捆钢筋的防护工作。

②人员:从事钢筋加工和焊接的操作人员必须经考试合格,持证上岗。

③设备:2台调直机GT-12;切筋机GQ40共4台;弯曲机10台;对焊机UN125型2台;25台电焊机BX1-500;10t龙门吊24m跨2台,砂轮切割机共4台。

④工装:钢筋下料模具、钢筋整体绑扎台座、定位网模具、钢筋整体吊装架。

⑤钢筋加工前,应确认钢筋已检验合格。

(2)钢筋下料

梁场技术部门根据施工图纸发下料单,下料人员根据下料单进行试弯,试弯合格并经负责人签认后开始正常下料,根据供料尺寸的情况统筹安排以减小钢筋的损耗,构造筋下料长度允许偏差为±10mm,切断刀口平齐,两端头不应弯曲。

(3)钢筋的调直

钢筋用钢筋调直机调直,钢筋调直后不得有死弯。

钢筋调直工艺流程为备料——调直——截断——码放。调直后应该符合下列要求:钢筋应该平直,无局部折曲。钢筋表面的油污、油漆、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均要清除干净。

①下料时根据施工图中梁体钢筋的编号和下料尺寸的长短,统筹安排以减少钢筋的损耗。

②钢筋下料时要先下长料,后下短料,去掉外观有缺陷的地方;钢筋下料长度误差为±10mm。

③钢筋在加工弯制前先调直,钢筋的矫直伸长率为:HPB300钢筋小于2%;HRB400钢筋小于1%。

④钢筋切断流程为:备料——划线(固定挡板)——试断——成批切断——钢筋堆放。下长料时,注意钢筋同意截面内焊接接头的界面面积不得超过总截面的50%。

在切断过程中,如发现钢筋有裂纹,立即停止工作并及时向主管工艺技术人员反映,妥善处理;钢筋断口不得有起弯现象;钢筋切断检查标准见表1。

表1 钢筋切断检查标准表

钢筋切断质量要求:钢筋的断口不得有马蹄形或弯起现象,为确保钢筋场度的准确,钢筋切断要在调直后进行,定尺挡板的位置固定后应复核,其允许偏差±5mm。在钢筋切断配料过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等外观不合格的对焊接头等必须切除。

(4)钢筋弯制

1)在进行弯曲成型前,应先熟悉加工钢筋规格、形状和各部尺寸及弯曲顺序。必须将各部尺寸试弯三根,将试弯延伸值、弯曲半径、板距等进行计算,经试弯合格后方能成批生产。

2)用手工成型时钢筋需放平,扳手需托平,用力均匀,不能上下摆动,以免弯曲钢筋不在一个平面上而发生翘曲。

3)应严格执行操作规程。

4)弯制好的半成品钢筋在检查合格后,应分类堆放并挂牌标识,标识牌内容应有:梁体型号及钢筋编号。

5)钢筋的弯制和末端的弯钩必须符合设计要求。

(1)受拉热轧光圆钢筋的末端应作成180°的半圆形弯钩,弯钩的弯曲直径dm≥2.5d,钩端应留有≥3d的直线段(图1)。

(2)受拉热轧带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端采用直角形弯钩,其弯曲半径不得小于钢筋直径的3.5d,直钩的弯曲直径dm≥5d(图2)。

(3)弯起钢筋弯成平滑的曲线,其曲率半径大于钢筋直径的10倍(光圆钢筋)或14倍(带肋钢筋)(图3)。

(4)使用光圆钢筋制成的箍筋,其末端如带有弯钩(半圆形、直角形或斜弯钩)(图4);弯钩的弯曲内直径要大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度为箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不小于箍筋直径的10倍。

①设计图纸所标尺寸为钢筋中心线间距尺寸。钢筋端部有标准弯钩者,其标注尺寸为自弯钩外皮顶切线与钢筋轴线交点的尺寸,如图所示。

②所有受拉热轧光圆钢筋的末端作成180°的半圆形弯钩,弯钩的弯曲直径dm≥2.5d,钩端应留有≥3d 的直线段

③受拉热轧带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端采用直角形弯钩,其弯曲半径不得小于钢筋直径的3.5d,弯钩应留有不小于钢筋直径5d的直线段。

④弯起钢筋弯成平滑的曲线,其曲率半径大于钢筋直径的10倍(光圆钢筋)或14倍(带肋钢筋)。

⑤使用光圆钢筋制成的箍筋,其末端带有弯钩(半圆形、直角形或斜弯钩);弯钩的弯曲内直径要大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度为箍筋直径的5倍。

⑥钢筋弯制时先试弯一根,检测其各部尺寸是否符合规范要求,过程中如发现钢材脆断、过硬、回弹或对焊处开裂等现象时立即停止制作并向主管技术人员反映,查出原因正确处理;

⑦弯制钢筋时,当钢筋直径≥20mm时,每次最多不超过2根;钢筋直径≤12mm时不超过5根。

⑧箍筋的末端向内弯曲,以避免伸入保护层;

⑨预应力管道定位网片采用点焊加工,其尺寸误差±2mm,其中,水平筋的尺寸是对最下一根钢筋中心而言,竖向钢筋的尺寸是对网片中心而言。网眼尺寸误差≤3mm。

⑩钢筋加工成型后,按编号分类、分批存放整齐,设置标识牌明示。

(5)钢筋的连接

★①钢筋的连接采用闪光对焊,为质量控制要点。闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触点产生的电阻热,使金属熔

化产生飞溅,形成飞溅形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法,是电阻焊的一种,焊接工艺符合《钢筋焊接及验收规程》。冬期钢筋的闪光对焊安排在棚内进行,焊接时的环境气温不低于0℃。当环境温度低于-5℃条件下施焊时必须采用预热闪光对焊。钢筋提前运入车间,焊后的钢筋待完全冷却后才能运往棚外,钢筋成型检查符合表2要求。

表2 钢筋成型标准

②本梁场采采用连续闪光焊,焊接参数包括闪光留量、闪光速度、顶锻留

量、顶锻速度、顶锻压力、调伸长度及变压器级次等。闪光流量取8-10mm;闪光速度开始接近于0,然后约1mm/s,终止时约1.5-2.0 mm/s;顶锻留量取4-6.5mm;顶锻速度开始的0.1S将钢筋压缩2-3mm,然后断电并以6 mm/s的速度继续顶锻至结束;顶锻压力足以将全部的熔化金属从接头内挤出;调伸长取值对Ⅱ级钢为1.0~1.5d,直径小取较大值;钢筋级别高或直径大的其所用变压器级次也要高。

③焊接参数:

1)闪光留量与闪光速度:闪光留量是指在闪光过程中,闪出金属所消耗的钢筋长度。闪光留量的选择,确保闪光结束时,钢筋端部都能均匀加热,并达到足够的温度。闪光留量的取值:连续闪光焊为两钢筋切断时严重压伤部分之和另加8mm;预热闪光焊为8~10mm;闪光—预热—闪光焊的一次闪光为两钢筋切断时严重压伤部分之和,二次闪光为8~10mm(直径大的钢筋取大值)。闪光速度由慢到快,开始时近于零,而后约1mm/s,终止时达1.5~2mm/s。钢筋越粗,所需闪光留量越大,闪光速度则随之降低。

2)顶锻留量、顶锻速度与顶锻压力:顶锻留量的选择,确保钢筋焊口完全密合并产生一定的塑性变形。顶锻留量取4~6.5mm,级别高或直径大的钢筋取大值。顶锻速度越大越好,特别是在顶锻开始的0.1秒内,将钢筋压缩2~

3mm,使焊口迅速闭合不致氧化,而后断电,并以6mm/s的速度继续顶锻至终止。顶锻压力随钢筋直径增大而增加,并将全部的融化金属从接头挤出,而且还要使临近接头处(约10mm)的金属产生适当的塑性变形。

3)调伸长度:调伸长度是指焊接前,两钢筋端部从电极钳口伸出的长度。

调伸长度的选择与钢筋品种和直径有关,既要保证接头区域获得均匀加热,又要保证钢筋顶锻时不发生旁弯。调伸长度取值:Ⅰ级钢筋为0.75~1.25d,Ⅱ级钢筋为1.0~1.5d(d为钢筋直径);直径小的钢筋取较大的系数值。

4)变压器级次:钢筋级别高或直径大,变压器级次要高。焊接时如火花过大并有强烈声响,应降低变压器级次;当电压降低5%左右时,需提高变压器级次1级。

④操作工艺流程:

检查设备选择焊接工艺及参数试焊、作模拟试件试件送检确定焊接参数钢筋焊接质量检验现场按标准要求取样试验。

⑤连续闪光焊焊接操作:通电后,借助操作杆使两钢筋端面轻微接触,使其产生电阻热,并使钢筋端面的凸起部分互相熔化,并将熔化的金属微粒向外喷射形成火光闪光,再徐徐不断地移动钢筋形成连续闪光,待预定的烧化留量消失后,以适当压力迅速进行顶锻,即完成整个连续闪光对焊。

⑥焊接前先检查焊机各部件的接地情况,调整好变压器级次,选择合适参数,开放冷却水,合上电闸,方可工作。

⑦钢筋断头保持顺直,范围内的铁锈、污物清除干净,两边钢筋轴线偏差不得超过0.5mm。如果钢筋断面不够平整,可在开始时增加一次闪光,闪平端部。

⑧焊接完毕,待接头处由白红色变为黑色,才能松开夹具,平稳取出钢筋,以免产生弯曲。

⑨在钢筋焊接生产中,操作过程的各个环节要密切配合,以保证焊接质量。若出现异常现象或焊接缺陷时必须立即查找原因并清除,详见下表:⑩钢筋焊接接头外观必须符合下列规定:

1)接头周缘留有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形。

2)钢筋表面无明显的烧伤或裂纹。

3)接头弯折的角度小于3°。

4)接头轴线的偏移不大于0.1d,且不大于2mm。

5)焊接后的钢筋经接头冷弯和抗拉强度试验合格后方能使用。

6)焊接接头熔接良好,完全焊透,表面无伤痕及裂缝。

7)焊接钢筋工人,必须持证上岗,每次改变钢筋类别、直径或调换工种时,为了保证焊接质量,必须检查既定的焊接参数,焊工预先焊接两组试件进行冷弯试验,合格后方可投入批量生产。

8)在同条件下(指钢筋生产厂、批号、级别、直径、焊工、焊接工艺和焊机等)完成并经外观检查合格的焊接接头,以200个作为一批(不足200个也按一批计)从中切取6个试件,3个作拉力试验,三个作冷弯试验,抽样办法按JGJ18—2003标准中的规定办理。

9)焊接接头检查标准见表3:

表3 焊接接头检查标准表

10)钢筋接头必须设置在承受应力较小处,并符合以下规定:

①闪光对焊的接头在受弯构件的受拉区不得超过50%。

②钢筋接头必须避开钢筋弯曲处,距起弯点的距离不得小于钢筋直径的10倍。

③在同一根钢筋上要少设接头,同一截面内,同一钢筋上不得超过一个接头。

11)对焊要求及注意事项

①对焊操作人员必须在实际操作前进行培训,取得相应资格后,才能施焊。

②每批钢筋焊接前,要先按上述工艺操作要求选定焊接参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及力学性能。仅在试焊质量合格和焊接工艺(参数)确定后,方可成批焊接。

③对焊前必须清除钢筋端头约150mm范围内的铁锈、污泥等,以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火”。此外,如钢筋端头有弯曲,必须予调直或切除。

④当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,要按要求制作对焊试件进行试验,合格后才能成批焊接。

⑤焊接参数要根据钢种特性、气温高低、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员自行修正,技术人员同意后才能施焊。

⑥夹紧钢筋时,要使两钢筋端面的凸出部分接触,以利均匀加热和保证焊缝与钢筋轴线垂直。

⑦焊接完毕后,待接头处由白红色变为黑红色才能松开夹具,平稳的取出钢筋,以免引起接头弯曲。

⑧焊接场地设有防风、防雨措施,以免接头区骤然冷却,发生脆断。当气温较低时,接头部位可适当用保温材料予以保温。

⑨根据钢筋直径的大小,适当调整对焊机的电流大小。且检查电源接法对否,循环水是否通畅。

⑩对焊工更换,钢筋规格或品种变动,要制作2组试件进行抗拉及抗弯试验,合格后才能成批焊接。

12)钢筋搭接焊

接地钢筋等采用搭接焊。搭接焊易采用双面焊。当不能进行双面焊时,方可采用单面焊。搭接长度要求见表。

钢筋搭接长度

搭接焊接头的焊缝厚度s 不应小于主筋直径的0.3倍;焊缝宽度b 不应小

于主筋直径的0.8倍。

搭接焊时,钢筋的装配和焊缝应符合下列要求:

⑴ 搭接焊时,焊接端钢筋应预弯,并应使两钢筋的轴线在同一直线上;

⑵ 搭接焊时,应用两点固定;定位焊缝与搭接端部的距离宜大于或等于

20mm ;

⑶ 焊接时,应在搭接焊形成焊缝中引弧;在端头收弧前应填满弧坑,并

应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。

2钢筋绑扎

(1)钢筋绑扎胎具制作

①制作整体钢筋绑扎胎具、吊具。绑扎胎具主要是控制钢筋的位置和间距、腹板箍筋的倾斜度、垂直度, 底腹板钢筋、顶板钢筋绑扎胎具均通过在胎架上按设计间距用∠75的角钢割成的“U ”形囗控制钢筋间距。胎具在设计、加工制作时不但考虑胎具的强度、刚度以满足钢筋自重、操作人员等外加荷载,还考虑方便钢筋绑扎作业、定位准确,确保钢筋绑扎、安装的允许偏差及钢筋骨架、网片的质量符合设计、规范要求。 d b

d

d

图3.3-1 钢筋搭接焊接头

(a )双面焊; (b )单面焊

d —钢筋直径;L —搭接长度图3.3-2 焊缝尺寸示意图b —焊缝宽度;s —焊缝厚度; d —钢筋直径

②在绑扎胎具上用油漆标出定位网片、腹板分布筋、顶板蹬筋、锚穴、挡渣墙、竖墙及吊孔的位置,并在泄水孔与通风孔的位置预设通风孔与泄水孔模型,方便相应部位钢筋的绑扎与相应部位孔洞的预留。

③底、腹板钢筋绑扎时,因箱梁支座板结构较复杂,而底板筋于梁体两端十分复杂,考虑底、腹板筋就位困难,在胎具四个支座板及防落梁预埋板相应位置上安装1:1支座板模型及1:1防落梁预埋板模型。

(2)绑扎要求

①梁体钢筋整体绑扎,先进行底板与腹板钢筋的绑扎,然后进行腹板的钢筋的绑扎,然后进行顶板钢筋的绑扎。

在钢筋的交叉点,用22#铅丝绑扎,按逐点改变绕丝方向(8字形)交错扎结。箍筋、桥面筋其两端交点绑扎;钢筋弯折角与纵向分布筋交点绑扎;下缘箍筋弯起部分与蹬筋相交点绑扎;其余各交点采用梅花型跳绑;绑扎点拧紧,如有扭断的扎丝必须重绑;为保证绑扎后的钢筋骨架不变形,骨架所有绑扎点的绑扎方向为“人字形”,对焊接头在受弯构件的受拉区不大于50%。

②梁中的箍筋与主筋垂直;箍筋的末端向内弯曲;箍筋转角与钢筋的交接点均需绑扎牢固。箍筋的接头(弯钩结合处),在梁中沿纵向方向交叉布置。

③当梁体钢筋与预应力钢筋相碰时,适当移动梁体钢筋或适当弯折。但偏差控制在15mm以内。

④箱型梁底、腹、顶板钢筋在钢筋绑扎胎具上进行绑扎。在绑扎桥面泄水管处的钢筋时,要注意吊装孔、静载试验预留孔、泄水孔等孔洞的留置。在绑扎孔洞处钢筋时采取两种方法:其一将泄水管周围的钢筋在制作时制成弧形,其二将其断开,然后用井字形钢筋进行加强。

⑤钢筋绑扎、接头的其他要求按照施工大样图的要求施工。

(3)绑扎钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距符合设计图纸要求。

(4)在绑扎钢筋前,对照施工图核对钢筋直径、规格、数量和编号,备足材料,同时备足砼垫块、绑扎工具及扎丝。

(5)梁体钢筋最小净保护层除顶板顶层为30mm外,其余均为35mm,且绑扎铁丝的尾段不得伸入保护层内,所有梁体预留孔均增设相应的螺旋筋。钢筋骨架制作及安装尺寸偏差见表4、表5:

表4 钢筋骨架制作及安装尺寸偏差表

表5 钢筋绑扎允许偏差表

(6)钢筋骨架吊入模型之前须在梁体钢筋靠模面一侧绑扎标准砼垫块,以保

证混凝土的保护层厚度不小于35mm 。钢筋骨架底部的垫块需要承担整个骨架的重量,因此要求有足够的强度和钢度,以免发生变形和被压碎;但在钢筋吊装时易于滑移,因此必须轻吊轻放。在下落钢筋骨架时必须对位准确,然后方可徐徐下落,确保准确就位。

(7)所有接地端子材质应符合GB00Cr17Ni14Mo 2要求,每个接地端预埋接

地端子,并设有M16的内螺纹,用于接地系统的梁体结构钢筋应在对接焊缝处进行搭接焊处理。

所有接地钢筋之间的联接均采用Φ16钢筋L型焊接。焊接长度单面焊

200mm ,双面焊100mm ,焊接厚度至少4mm 。

(8)梁顶接地端子组在距梁端850mm 处与横向钢筋相连。

(9)梁内预埋接地端子套筒最终表面应与最外层混凝土表面平齐,凸出

高度控制在2mm 以下。

(10)综合接地系统钢筋与梁体钢筋或支座板相碰时,适当移动接地钢

筋。

3 安装制孔管

预应力孔道,采用橡胶抽拔管成型。钢筋骨架绑扎的同时安装橡胶制孔管,安装制孔管时要注意以下事项:

(1)采用的橡胶抽拔棒无表面裂口、表面热胶粒、胶层海绵、胶层气泡、表面杂质痕迹长度小于3mm,深度不大于1.5mm,且每米不多于一处;外径偏差±4mm;不圆率小于20%;硬度(邵氏A型)为65±5,拉伸强度大于12Mpa,扯断伸长率不小于350%,300%定伸强度不小于6Mpa。

(2)采用定位网控制橡胶抽拔棒,定位网与钢筋骨架联结牢固,管道平顺,定位准确,绑扎牢固,确保混凝土浇筑时, 抽拔棒不上浮、不旁移,保证管道与锚具锚垫板垂直。

(3)预应力管道定位网片采用点焊加工,其尺寸误差±2mm,其中,水平筋的尺寸是对最下一根钢筋中心而言,竖向钢筋的尺寸是对网片中心而言。网眼尺寸误差≤3mm,定位网片设置间距50cm。

(4)在绑扎钢筋骨架时,管道定位网片同时按设计位置安放,定位网片在沿梁长方向的定位误差:≤±4mm。

(5)穿管采用前面一人牵引,穿过相应的网眼,后面有人推进的方法。穿管过程中要注意防止钢筋划伤及划破管壁。穿管前如发现有微小裂纹应及时修补,经检查合格后方可进行下一道工序。

(6)橡胶抽拔棒安设,严格按照坐标位置控制,保持良好线型,橡胶抽拔棒连接处采用0.5mm厚、长300mm的铁皮套管,并在套接处用塑料胶带缠紧,防止水泥浆串入橡胶抽拔棒内。

(7)为了保证预留管道不串动、顺直无死弯。要求制孔管表面无严重刮伤,任何方向的偏差,在任何范围内不大于4mm。

(8)钢筋骨架绑扎完毕后,必须经工班自检、互检,符合标准后,经专检人员验收合格后,方可进入下一道工序。

4钢筋骨架吊装

(1)钢筋骨架吊装采用专门制作的吊架,吊架具有足够的强度和钢度,以保证在吊运过程中不发生变形及扭曲。利用两台80吨龙门吊将绑扎好的钢筋骨架吊至制梁台位。起吊及移运过程中,严禁急速升降和快速行走制动,以避免钢筋骨架扭曲变形。

(2)安装钢筋骨架时,在钢筋与模板之间采用C60细石混凝土垫块绑扎在最外层钢筋上支垫。垫块采用梅花型布局,互相错开,分散布置,在箱梁构件的底面和侧面处垫块数量为4个/m2,端头钢筋密实部分适当加密。

(3)安装钢筋骨架时,必须保证钢筋骨架在模型中的正确位置,不倾斜、扭曲,保护层厚度满足要求。

(4)按照施工图要求,正确地将经检验合格的桥梁配件支座板、综合接地端子、接触网支柱预埋螺栓、锚垫板等安装固定。

(5) 接触网支柱按照要求布置,在相应位置预埋接触网锚固螺栓及加强钢筋。

接触网支柱预埋严格按照要求预埋,施工过程中及施工完毕均进行检查和

(6)骨架就位后,再次检查预留管道有无错位,定位网片是否正确。只有在保证骨架与管道就位准确、绑扎牢固的情况下,才可进行立内模工序。

(7) 所有梁体预留孔处均增设相应的螺旋筋,其中泄水孔、吊孔处钢筋适当移动,并增设螺旋筋和斜置的井字形钢筋进行加强。

钢筋骨架经预制、安装就位后,安质部质检工程师进行检查,重点检查钢筋保护层垫块数量、位置及其紧固程度,绑扎垫块和钢筋的扎丝头伸向混凝土内侧,自检完毕后报请监理工程师验收,作出记录并妥加保护。

5预埋件、预留孔的设置

梁体的各种预埋件、预留孔与模板、钢筋骨架同时安装,保证设置齐全、位置准确。

6支座板、接触网、防落梁预埋钢板加工及安装

支座板、接触网、防落梁预埋件委外加工制作按设计要求做好防腐处理。

(1)支座预埋钢板、防落梁预埋钢板、套筒、接触网支柱预埋钢板采用多元合金共渗+钝化处理。

(2)接触网支柱预埋螺栓、螺母采用多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层处理。

安装之前,对支座板预埋钢板的平整度、螺栓孔位置、孔径大小、垂直度及预埋筋等项目进行检查验收,其质量要求见表。

支座板预埋件质量要求

钢筋骨架吊装入模前支座板预埋钢板通过螺栓固定在底模板上。支座板保持平整,安装后四个支座板相对高差不超过2mm,每块支座板平整度不得超过1mm。

7桥面预埋件

防护墙、电缆槽竖墙、接触网支柱基础、综合接地钢筋、顶板预埋套筒等,在相应位置将预埋钢筋及预埋件与梁体钢筋一同绑扎、焊接、安装。接触网支柱基础预埋钢筋和预埋件必须严格按照技术部门的要求设置,对应每座桥上每榀箱梁具体设计位置派专人检查落实,以保证预埋位置准确无误。综合接地钢筋焊接应符合设计和规范要求,并对所有梁体接地钢筋采用黄色油漆进行标示,便于检查。顶板预埋套筒需控制套筒的位置,顶面高程允许偏差为0,-5mm。8通风孔

在箱梁两侧腹板上设计直径100mm的通风孔,在通风孔处增设螺旋筋加固。通风孔采用φ100mm的通风孔模具,模具固定在内、外模板肋上,混凝土初凝时及时松动拔出。在顶板混凝土浇筑完2h后即可将钢管全部拔出。

9泄水孔

桥面泄水孔在桥面中心线及防护墙内侧桥面板沿纵向设置外径为160mm PVC泄水管,泄水孔四周用井字筋和螺旋筋进行加固。桥面PVC泄水管分成上下两节,分两次安装,在梁体浇筑时,直接将上节PVC泄水管预埋于混凝土中,下节在梁体移出台位后与上节丝扣带胶连接。

梁底板泄水孔纵向间距按通桥(2009)2229-Ⅰ设置,两泄水孔横向中心间距为1600 mm,采用外径为90mm的PVC泄水管成孔。在灌注梁体底板混凝土时,在底板上表面根据泄水孔位置设置汇水坡。

10吊装孔

箱梁吊点设在梁端腹板内侧顶板上,每端吊点由4个吊孔组成,吊点的孔径大小、位置、垂直度符合设计要求。吊装孔采用钢管抽拔棒成孔,在吊装孔的顶面及底面增设斜置的井字型钢筋和螺旋筋。吊装孔待梁体架设后采用无收缩混凝土封堵,并进行局部防水及保护层施工。

11通讯信号、电力电缆过轨预留孔(需要时设置)

为保证通信、信号电缆过轨需要,在梁端电缆槽内设置预留孔,预留孔采用外径为110mm的PVC管成孔,可兼做电缆槽的排水孔。梁体预制后应注意预留孔处PVC管的防水处理,PVC管伸出桥面板下缘长度应不小于30mm。12静载试验孔

静载试验的目的是对梁体质量进行检验,因此应尽量减少对梁体的削弱,优先选用不需预留孔的静载试验设备。本梁场采用北京东风世景模板有限公司生产的半箱式静载试验台,需预留静载试验孔,试验完毕采用干硬性无收缩混凝土将孔进行封堵。

13电缆上桥

为满足通信信号及电力专业要求,在有电缆上桥处相邻两孔梁的梁端设置与电力电缆槽、通信、信号电缆槽对应的锯齿形槽口,深度为250mm。

14检查孔

为防止带模张拉时梁体压缩造成该处混凝土劈裂,在梁端底板处设置20mm×20mm的倒角。

15综合接地钢筋

(1)接地端子采用湖北博腾新材料有限公司生产的接地端子,接地端子进场后应进行检查,主要包括外形尺寸、防腐处理情况等项目。

(2) 接地钢筋焊缝长度必须保证:单面焊200mm,双面焊100mm,焊缝高度至少4mm。用于综合接地的纵向钢筋和横向钢筋间的连接采用Ф16L形圆钢焊接。

(3)在箱梁浇筑前应进行电气回路测试,保证接地钢筋各处电气连续性。

(4)在混凝土浇筑过程中应将顶板接地端子内螺纹塞满棉纱并在端子外露面用透明胶布包裹好,避免混凝土浇筑过程中和混凝土施工完成后接地端子受损及污染。

在梁端设置综合接地钢筋,桥梁上综合接地钢筋应焊接牢固,贯通桥梁的钢筋任意一点的接地电阻值不大于1Ω。有中继站处相邻两孔梁的梁端设置与通信、信号、电力槽相对的锯齿形槽口,深度为25cm,并用黄色油漆对相应钢筋做明显标志。

钢筋网片预制及安装作业指导书

唐山LNG储罐工程 T-1201、T-1202储罐墙板 钢筋网片预制及安装作业指导书 编 制: 日期 会 签: 日期 审 定: 日期 批 准: 日期 上海电力建筑工程公司

唐山LNG储罐工程项目管理部 二〇一一年六月 1.编制依据 1.1设计图纸 外墙-浇筑段1、2 70131-121-30-310-211~224 外墙-浇筑段3、4 70131-121-30-310-227~231 1.2施工方案 T-1201、T-1202储罐墙板施工方案(OB版) 2.工程概况 2.1本工程墙体钢筋采用钢筋网片预制后,吊装的方法进行安装,内板墙从第1层开始,外板墙从第2层开始,两层一吊,内外侧网片交替上升,一直到11层。每层网片数量为24片,6种规格。网片重量不一,其中除第1-2层内侧约4.4t,第2-3层外侧、3-4层内侧约3t,4-8层内外网片约2.2t,9-11层内侧约4.4t,10-11层外侧约2t。第一层外侧环向钢筋采用人工绑扎方法,现场制作钢筋挂架,并在现场进行荷载试验,且钢筋网片起吊需要钢扁担辅助起吊(钢扁担由双拼[12槽钢、加劲铁板、吊耳现场焊接而成)扁担焊接完毕后进行现场荷载试吊记录,起重量为最大网片重量的1.4倍。(每层网片应考虑到还需要绑扎钢筋拉钩,故所有加密钢筋先不预制在钢筋网片上,且网片单重超过塔吊起重能力,二倍率塔吊64米最远处起吊重量为 3.7t,四倍率64米最远处起吊重量为3.2t,但塔吊伸臂中还设有小车限位装置,故小车最远行走距离约在62.5米处。 注释: 1、若根据设计施工图纸所示的钢筋网片形式,在现场预制后是不满足现场施工要求的,故针对钢筋网片形式我部做如下说明,其中1-2层内侧扶壁柱处钢 筋网片单重约在3.512t(仅1片环向25 12米 20根,20k 11.8米 15根,竖向25k 8.1米69根,加密钢筋未安装) 2、其中扶壁柱边有4片小网片(环向25 12米 20根,20K 11.8米 15根, 竖向25k 8.1米,2片竖筋为 50根2片为51根)单重约2.951t 3、其余19片为网片环向25 12米 20根,20K 11.8米 15根,竖向25k 8.1 米55根)单重约3.076t

作业指导书和操作规程的不同讲解学习

作业指导书和操作规程的不同 作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。 可理解为一组相关的具体作业活动或过程(如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训)。 -作业指导书也是一种程序,只不过其针对的对象是具体的作业活动,而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。 -作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。 ·作业指导书的作用 -是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。 -是质量体系程序文件的支持性文件。 b. 作业指导书的种类 ·按发布形式可分为: -书面作业指导书; -口述作业指导书; -计算机软件化的工作指令; -音像化的工作指令。 ·按内容可分为: -用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书; -用于指导具体管理工作的各种工作细则、导,则、计划和规章制度等; -用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 c. ISO9000系列标准中对作业指导书的要求 · "如果没有作业指导书就不能保证5质量时,则应对生产和安装方法制订作业指导书"(GB/T19001-ISO9001--9. 1)。 ·生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件,务个作业指导书中均应引用。作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。……(GB/T19004-ISO9004--10. 1. 1)。 · "应按照质量体系的规定对作业指导书,规范和图样进行控制"(GB/T19004-ISO9004--11. 5)。

2. 作业指导书的内容 常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容. 3. 作业指导书的编号与管理 a. 基本要求 ·内容应满足 -5W1H原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出: Where:即在哪里使用此作业指导书; Who:什么样的人使用该作业指导书; What:此项作业的名称及内容是什么; Why:此项作业的目的是干什么; How:如何按步骤完成作业。 -"最好,最实际"原则 最科学、最有效的方法; 良好的可操作性和良好的综合效果。 ·数量应满足 -不一定每一个工位,每一项工作都需要成文的作业指导书; -"没有作业指导书就不能保证质量时"才用; -描述质量体系的质量手册之中究竟要引用多少个程序文件和作业指导书;就根据各组织的要求来确定; -培训充分有效时,作业指导书可适量减少 -某获证企业质量手册中引用的作业指导书清单,详见附表16。 ·格式应满足 -以满足培训要求为目的,不拘一格; -简单、明了、可获唯一理解; -美观、实用。 b. 编写步骤 ·见作业指导书编写流程图 ·流程图说明 -作业指导书的编写任务一般由具体部门承担; -明确编写目的是编写作业指导书的首要环节;

钢筋网片施工作业指导书

钢筋网施工作业指导书 1 目的 明确隧道喷射混凝土施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道喷射混凝土施工作业。 2 编制依据 (1)《铁路大断面隧道三台阶开挖法施工作业指南》经规标准[2007]119号; (2)《铁路隧道施工规范》TB10204-2002; (3)《新建铁路宝鸡至兰州客运专线施工设计图》; (4)《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》TB10108-2002。 3 作业准备 3.1 内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考核合格方可上岗;特殊工种经专业技术培训,经考核合格后持证上岗。 制定施工安全保证措施,提出应急预案。 3.2 外业技术准备 (1)上一道工序检查符合要求,监理工程师已经验收。 (2)钢筋工操作人员接受严格培训,已经取得相应证件,熟练掌握钢筋焊接技术。

(3)钢筋原材料检验合格。 4 技术要求 4.1 设计参数 (1)Ⅱ级围岩不设钢筋网; (2)Ⅲa型初期支护拱部设置φ6.5mm钢筋网,间距25cm×25cm;Ⅲb型初期支护拱部180°范围设置φ6.5mm钢筋网,间距25cm×25cm; (3)Ⅳa、Ⅳb、Ⅳc型初期支护拱部及边墙设置φ6.5mm钢筋网,间距20cm×20cm; (4)Ⅳf、Ⅴa、Ⅴb、Ⅴc、Ⅴe型初期支护拱部及边墙设置φ8mm 钢筋网,间距20cm×20cm。 4.2 钢筋检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)中原材的有关规定。 4.3 钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查,并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯性能试验,其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定和设计要求。 4.4 钢筋网所使用的钢筋品种、规格等必须符合设计要求。 5.施工程序及工艺流程 5.1 施工程序 施工准备→钢筋调直、切割→钢筋除锈→网片焊接→成品存放→网片挂设→喷射混凝土。

钢筋工程工序作业指导书

钢筋工程 目录 一、钢筋加工------------------------------- 1 二、钢筋配料 ------------------------------ 3 三、钢筋安装 ------------------------------ 3 、钢筋加工 钢筋一般在钢筋车间加工,也有在施工现场加工的。钢筋加工应在常温下进行,不允许加热弯曲,也不宜用锤击或在尖角处弯折H级和H级以上的钢筋

弯曲时,应一次弯成,不得回弯。 弯曲钢筋必须平整,成形钢筋应在同一平面内,不得有歪扭现象钢筋加工时,应注意砼保护层的最小厚度、钢筋的锚固长度、钢筋的接头结构和钢筋配料长度。 1、砼保护层 受力钢筋的砼保护层厚度,指从钢筋的外边缘算起的厚度,应符 合设计要求;当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋的直径,并应符合下表的规定: 2、钢筋的锚固 (1)当计算中充分利用纵向受拉钢筋强度时,其锚固强度不就小于下表规 定的数值: (2)钢筋骨架中的受力光面钢筋,应在钢筋末端做弯钩,在焊接, 骨架、焊接网以及轴心受力构件,可不做弯钩;钢筋骨架中的受力变形钢筋,在钢筋的末端均可不做弯钩。

(3)对承受重复荷载的预制构件,应将非预应力受拉钢筋末端焊接在钢板和角钢上,钢板和角钢应可靠的锚固于砼中。钢板或角钢的尺寸应按计算规定,其厚度不应小于100mm。 (4)受纵向拉力的钢筋不宜在受拉区截断,如必须截断时(应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外),延伸的长度不应小于 20d。 (5)纵向受压钢筋的在跨中截断时,必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于15d;对绑扎骨架中末端无弯钩的光面钢筋不应小于20d。 二.钢筋配料由砼保护层,钢筋弯曲、弯钩等规定,并根据图纸中尺寸计算出下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度- 保护层厚度+弯钩增加长度弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 三、钢筋安装 1 、一般规定 (1 )钢筋在现场绑扎时,应先决定合理的绑扎顺序,并确定支模和钢筋绑扎的先后顺序,当绑扎形式复杂的结构部位时,应研究确定逐根钢筋穿插就位的顺序。 (2)钢筋绑扎的铁丝,可采用2022 号铁丝(火烧丝)或镀锌铁线(铁丝),其中22号铁丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。 (3)准备控制砼保护层厚度用的垫块。为了保证砼保护层的必要厚度,应在钢筋下设置水泥砂浆垫块或砼垫块,也可在钢筋下垫以短钢料作承垫(不得用于不加粉刷的外表面的砼中)。梁等构件,两排钢筋之间可垫以短钢筋或钢板以保持其设计要求的排距,在板内上部钢筋的下面以其墙内双排钢筋之间可安设钢筋弯成的撑脚或砼垫块(其强度与构件同)以保持钢筋位置的正确。 水泥砂浆或砼垫块的厚度,应等于保护层的厚度。垫块的平面尺 寸,当保护厚度等于或小于20mm fl寸为30m M 30mn,大于20mm fl寸为50mM 50mm当在垂直方向使用垫块时,应在垫块中埋于20号铁丝。 钢筋撑脚一般每隔1m放置一个,其直径选用:当板厚h<30cm时为8~

作业指导书和操作规程

XXXXXX有限公司 安全标准化体系文件 作业指导书和操作规程 发放号: 受控标识: 管理部门: 2012—4—2 发布2012—4—2 实施编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX

目录 第一章作业活动安全技术操作 1.1 交叉作业安全管理规定 1.2 化学危险品的采购操作规程 1.3 危险化学品的运输操作规程 1.4 化学危险品的储存、保管操作规程 1.5 设备、设施检维修安全操作规程 1.6 装卸、搬运安全操作规程 1.7 变配电设备安全检修规程 1.8 变配电安全操作规程 第二章生产工艺作业指导书 第三章设备安全操作规程 3.1 电焊机安全操作规程 3.2 母线加工机器安全操作规程 3.3 砂轮机安全操作规程 3.4 台钻安全操作规程 3.5 摇臂钻床安全操作规程 3.6 电动葫芦安全操作规程 3.7 叉车安全操作规程 第4章作业人员安全操作规程 4.1 电工安全操作规程 4.2 机修工安全操作规程

4.3 搬运装卸工安全技术操作规程 4.4 起重工安全操作规程 4.5 电工检修操作规程 4.6 焊工安全生产操作规程 第1章作业活动安全技术操作 1.1 交叉作业安全管理规定 一. 目的 为了明确公司厂区内各施工单位之间交叉作业的安全要求和《交叉施工安全协议》办理程序,制定本规定。 二. 范围

本标准适用于企业生产区域的断路作业。 三. 职责 1.交叉作业的部门对交叉作业安全负责 2.作业人员对作业过程负责 3.公司管理部负责《交叉施工安全作业证》的管理和作业现场的监督、检查 4.作业部门安全员负责作业现场的管理、检查 四. 交叉作业安全要求 1.在生产运行区进行交叉作业时,必须填写《交叉施工安全协议》。 2.施工中应尽量减少交叉作业。必需交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各 方,商定各方的施工范围及安全注意事项;各工序应密切配合,施工场地尽量错开,以减少干扰;无法错开的垂直交叉作业,层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。 3.交叉作业场所的通道应保持畅通;有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。 4.隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除;必须拆除时, 应征得原搭设单位的同意,在工作完毕后立即恢复原状并经原搭设单位验收;严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。 5.交叉施工时,工具、材料、边角余料等严禁上下投掷,应用工具袋、箩筐或吊 笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。 五. 《交叉施工安全协议》办理 1.项目各施工单位向公司管理部提交项目作业方案,包括作业时间、地点、作业 内容。公司管理部根据施工单位提出的方案判定各施工单位是否存在交叉作业。 2.如果存在交叉作业,由公司管理部组织相关施工单位负责人、技术人员进行交 叉作业协调会议,协调相关施工单位的作业时间,尽量避免交叉作业。 3.如果必须交叉作业时,由交叉作业双方共同签订交叉作业安全协议,明确各自

钢筋工程施工作业指导书详解

XXX栋工程 编号:XXXXX003 钢筋工程施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实施

XX栋工程 钢筋工程施工作业指导书 1. 适用范围 适用于XX楼标准层卸料平台施工。 2. 作业准备 2.1技术准备 1.由项目技术负责人组织,相关技术人员仔细核对施工图纸和施工规范,编制钢筋施工方案、技术交底、安全交底。 2.针对钢筋工程的关键环节,既要在技术交底中详细描述,说明具体的施工方法,使操作流程详细明白,同时现场工长和项目部技术、质检人员在现场指挥中也要着重强调,着重检查。要做到管理人员深入了解和掌握施工质量的控制方法及措施,同时施工班组要加强自检、质量控制人员加强检查。 2.2 人员准备 钢筋工、电焊工、起重设备操作人员经过专业培训取得合格证。 2.3材料准备 1.配料人员配制料表前,必须熟悉图纸、有关图集、规范、规定及方案和技术交底。 2.配料单经审核后方可作为技术指导资料和下料使用。 3.钢筋下料前,复核配料表,编制现场下料组合单,有效搭配原材。 2.4机具准备 钢筋工程施工需要的机械主要有:焊机、钢筋加工机具、塔式起重机等。 3. 技术要求 ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) ②《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ③《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-2007 ④《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 ⑤《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

⑥《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 ⑦《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ⑧《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ⑨《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101系列图集 ⑩《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》09G901-2 ?《建筑物抗震构造详图》11G329-1~9 ?《砌体填充墙结构构造》06SG614-1 4.施工程序与工艺流程 钢筋加工→框架柱、框支柱及墙体钢筋绑扎→梁钢筋绑扎→顶板钢筋绑扎。 4.1钢筋加工 1.钢筋加工工艺流程 (1)加工流程:调直→下料切割→滚轧套丝→弯曲成型。 (2)生产流程各阶段由技术、工长、安检、物机部门检查符合要求后方可作业。 2.钢筋保护层的确定 根据设计图纸、规范和《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》、《建筑物抗震构造详图》等图集以及图纸会审中的相关条文。钢筋保护层厚度要求详见表4-1:(具体厚度以图纸要求为准) 表4-1 钢筋的混凝土保护层最小厚度 环境类别一:室内干燥环境;无侵蚀性静水浸没环境。 环境类别二a:室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境;非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。 环境类型二b:干湿交替环境;水位频繁变动环境;严寒和寒冷地区的露天环境;严寒和寒冷地区的冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。 环境类型三a:严寒和寒冷地区冬季水位变动环境;受出冰盐影响环境;海风环境。 环境类型三b:盐渍环境;受出冰盐作用环境;海岸环境。 本工程与土壤或水直接接触部分的梁、板、柱、侧壁处于二类中a类环境,其它部分构件均处于一类环境。 3.钢筋连接

钢架钢筋网施工作业指导书

新建向塘至莆田铁路FJ-5A标 金瓜山隧道 钢架钢筋网作业指导书 编制: 审核: 批准: 中铁一局向莆铁路FJ-5A标项目部(金瓜山) 二〇〇八年十二月一日

金瓜山隧道钢架、钢筋网施工作业指导书 1 设计参数 1.1 型钢钢架 金瓜山隧道正洞Ⅴ级围岩地段的型钢钢架设置在拱墙、仰拱位置,纵向间距为0.6m(中至中)。 各单元均由I20a工字钢、连接钢板焊接成型,单元间由螺栓连接,接头处焊缝高度应严格按照钢结构的有关要求进行,焊缝高度≮6mm。 相邻钢架采用Φ22钢筋连接,环向间距1.0m,斜向内侧布置,并焊接于钢架内翼缘。 钢架采用定位筋定位,钢架与初喷混凝土间要求密贴接触。 分部开挖法施工型钢拱架拱脚打设锁脚钢管,钢管直径为Φ50,壁厚t=3.5mm,长度L=4.5m,钢架在拱脚和墙中设置锁脚锚管定位,每处4根。 1.2 型钢钢架 金瓜山隧道正洞Ⅳ级围岩地段的型钢钢架设置在拱墙、仰拱位置,纵向间距为1m(中至中)。 各单元均由I18工字钢、连接钢板焊接成型,单元间由螺栓连接,接头处焊缝高度应严格按照钢结构的有关要求进行,焊缝高度≮6mm。 相邻钢架采用Φ22钢筋连接,环向间距1.0m,斜向内侧布置,并焊接于钢架内翼缘。

钢架采用定位筋定位,钢架与初喷混凝土间要求密贴接触。 分部开挖法施工型钢拱架拱脚打设锁脚钢管,钢管直径为Φ50,壁厚t=3.5mm,长度L=4.5m,钢架在拱脚和墙中设置锁脚锚管定位,每处4根。 1.3 格栅钢架(平导) 金瓜山隧道正洞Ⅴ级围岩格栅钢架设置在拱墙位置,纵向间距为1.0m (中至中)。 格栅主筋采用HRB335级钢筋,钢筋直径为Φ18;桁架筋采用HRB 335级钢筋,钢筋直径为Φ10;箍筋和U型筋采用HPB235级钢筋,箍筋直径为φ8,联接螺栓为GB/T5781-2000,规格M20*60,螺母为GB/T41-2000,规格M20,每个螺栓螺母配两个垫圈成为一套。连接角钢采用L160×80×8。 格栅之间设连接筋,连接筋长度为1.0m,直径为Φ18;钢筋采用HRB 钢筋,连接筋沿隧道外轮廓环向单排布置,环向间距1.0m。 格栅支撑处覆盖格栅主筋的喷射混凝土厚度为40mm。 钢架采用定位筋定位,连接筋长度为0.5m,直径为Φ16,钢架与初喷混凝土间要求密贴接触。 1.3 钢筋网 金瓜山隧道正洞Ⅴ级围岩钢筋网设在拱墙位置,在型钢钢架内侧设置一层钢筋网,保护层厚度≮4cm。钢筋直径采用φ8,网格20×20cm。 金瓜山隧道正洞Ⅳ级围岩在拱墙位置设置单层钢筋网,钢筋直径采用φ

钢筋网片作业指导书

钢筋网片作业指导书 1.编制依据 1.1.《铁路隧道工程施工质量验收标准》 1.2.《铁路隧道工程施工技术指南》 1.3.《铁路隧道施工规范》 1.4.《铁路隧道工程质量检验评定标准》 2.范围及设计参数 2.1.适用范围 本作业指导书适用于山西中南部铁路通道隧道工程初期支护钢筋网片的制作与安装。 2.2设计参数 山西中南部铁路通道双线隧道Ⅳ级围岩拱墙初期支护设置纵向φ6、环向φ8钢筋网片,网格间距250mm x 250mm, Ⅴ级围岩全断面设置纵向φ6、环向φ8钢筋网片,网格间距200mm x 200 mm筋网固结在锚杆端头上。 3.施工工艺流程 钢筋网片安装工艺流程见图1

4.施工方法 4.l.原材料备制 钢筋网片采用HPB235φ6钢筋,钢材的堆放必须整齐,下垫方木防潮,上有遮雨棚防水,防止锈蚀、污染和变形。钢筋应调直后使用,钢筋的表面不得有裂纹、油污、颗粒或锈蚀。钢筋须调直除锈,按规定长度下料、绑扎、焊接,按顺序堆放在工作面上使用。钢筋冷拉调直以后,钢筋表面不得有裂纹、颗粒状或片状锈蚀。 4.2.网片的加工 按照设计要求和施工现场的实际需要在大样架上将钢筋焊接成250x250mm或200x200mm的钢筋网片。大样架的制作按照网格的尺寸加工,保证网格尺寸允许误差在±10mm内。网片采用点焊方式连接。 4.3.网片安装 4.3,1网片紧贴初喷砼表面,钢筋网搭接长度应为1~2个网格,允许偏差为±50mm.。 4.3.2钢筋网应随喷射砼面的起伏进行铺设。当有钢架时,应与钢架联接牢固。 4.3.3喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时,应及时清除。 4.4.4钢筋网表面保护层厚度为3cm,不允许将锚杆、钢筋头外露。 4.4.5钢筋网的铺设应设在第一次喷射砼和锚杆施工后进

钢筋施工作业指导书样本

钢筋施工作业指导书样本 1. 适用范围 本施工作业指导书适用于钢筋工程施工。 2. 作业准备 (1)组织相关技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 (2)制定安全保证措施。 (3)对相关人员进行技术交底和岗前技术培训,合格后方可上岗。 (4)生活、办公设施、施工场地等准备已完成,钢筋原材料已经进场并检验合格。 (5)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 (6)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。 (7)钢筋车间已建立并投入使用,钢筋原材料已进场并检验合格。 3. 技术要求 (1)利用冷拉的方法矫直钢筋时,钢筋任何一段的矫直拉长伸长率均应满足《验标》要求。 (2)钢筋加工后,其表面伤痕不应超过《验标》要求。

(3)钢筋按设计要求尺寸加工,施工偏差应控制在相关《验标》允许的范围内。 (4)钢筋弯曲和末端弯钩,应按设计规定办理,如设计未做规定时,所有受压的光面圆钢筋的未端应做半园形弯钩。 (5)钢筋弯曲应成平滑的曲线,其弯曲角度,曲线半径,应符合设计图的规定。 (6)加工好的钢筋,应按不同规格型号,分堆挂牌,整齐堆放在料棚内,如无料棚在露天堆放时,钢筋上应加覆盖下放垫术,离地不小于20厘米,避免遭受锈蚀和污染。 4. 施工程序及工艺流程 施工工艺和流程见下页图。

钢筋工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 明确了钢材的型号和用量后,着手进行钢筋的进场以及相关设备的安装和调试。进行相关人员培训。 5.2 钢筋的调直、除锈

钢筋作业指导书

钢筋作业指导书 1、目的 对后张法预应力混凝土双线箱梁梁体和桥面系的钢筋加工及安装作业进行控制,使其满足设计及验标的规定要求。 2、适用范围 适用于各类跨度的后张法预应力混凝土双线箱梁和桥面系的钢筋加工、绑扎及安装作业。 3、部门职责 3.1、物设部负责按计划购料进库,材料进场时通知试验部门试验; 3.2、试验室负责原材料检验,并将检验结果及时反馈物机部; 3.3、工程部负责发放有效的施工图纸,并实施过程控制,检查其工序产品是否合格; 3.4、安质部负责对工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签认合格; 3.5、钢筋车间负责按要求配置人员、设备,按施工图纸及规范要求,组织并实施工序作业,负责自检合格。 4、技术标准 《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005) 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 6《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2002) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

5、资源配置 5.1 机械设备 ①、钢筋切断机:8台; ②、钢筋弯曲机:8台; ③、钢筋对焊机:4台; ④、交流电焊机:20台; ⑤、50t龙门吊:4台; ⑥、钢筋调直机:8台 5.2、人员 钢筋工、电气焊工、龙门吊司机需经培训合格,持证上岗;钢筋绑扎人员需经教育培训合格。 5.3、原材料 5.3.1、工程部负责提报材料计划。 5.3.2、物设部负责按计划组织原材料进场,材料进场后,及时通知试验室取样试样,同时做好原材料检验、试验状态标识。未经检验及不合格的原材料不允许使用。 5.3.3、试验室接到物设部通知后,及时取样试验,对于无出厂质量证明书的钢筋,可以拒绝试验,并报告安质部或总工程师。原材料试验结果必须以书面形式通知物机部。 5.3.4、钢筋车间对领用钢筋的检验状态标识予以确认相符合后,才能领用。无检验、试验状态标识的原材料可以拒绝领用,并上报。 5.3.5、钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。 5.3.6、在钢筋施工中,经常可以听到多种多样的钢筋名称,这些名称有的是按钢筋在构件中的作用分类的,有的是按化学成分来分类的;还有的是按钢筋外形或钢筋强度来分类的;整孔箱梁生产采用的普通钢筋有光面圆钢筋和螺纹钢筋,Ⅰ级钢筋均轧制成光面圆形截面,牌号为Q235在图纸上用“ф”符号表示,Ⅱ级钢筋轧制成人字形状,牌号为HRB335,在图纸上用“Φ”符号表示。

操作规程和作业指导书的区别

操作规程和作业指导书的区别 作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。 -"过程"可理解为一组相关的具体作业活动(如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训)。 -作业指导书也是一种程序,只不过其针对的对象是具体的作业活动,而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。 -作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。 ·作业指导书的作用 -是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。 -是质量体系程序文件的支持性文件。 b. 作业指导书的种类 ·按发布形式可分为: -书面作业指导书; -口述作业指导书; -计算机软件化的工作指令; -音像化的工作指令。 ·按内容可分为: -用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书; -用于指导具体管理工作的各种工作细则、导,则、计划和规章制度等; -用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 c. ISO9000系列标准中对作业指导书的要求 · "如果没有作业指导书就不能保证5质量时,则应对生产和安装方法制订作业指导书"(GB/T19001-ISO9001--9. 1)。 ·生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件,务个作业指导书中均应引用。作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。……(GB/T19004-ISO9004--10. 1. 1)。 ·"应按照质量体系的规定对作业指导书,规范和图样进行控制"(GB/T19004-ISO9004--11. 5)。 2. 作业指导书的内容 常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容. 3. 作业指导书的编号与管理 a. 基本要求 ·内容应满足 -5W1H原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出: Where:即在哪里使用此作业指导书;

桥梁桩基钢筋笼加工及焊接作业指导书

新建太原至焦作铁路TJZQ-9标段 桥梁工程 编号:TJZQ-9-1-QL- 桥梁桩基钢筋笼加工及焊接 施工作业指导书 单位:中交第二公路工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 2017年1月10日发布2017年1月12日实施中交第二公路工程局有限公司太焦高铁项目经理部一工区印发

桥梁桩基钢筋笼加工及焊接施工作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于新建太原至焦作铁路工程TJZQ-9标所有桥梁钻孔桩钢筋笼制作、吊装、焊接施工。 2 作业准备 2.1 技术准备 施工图已到位,经过审核已澄清有关技术问题,技术人员已认真熟悉施工图纸、规范及技术标准。人员经培训合格后进场,特种工持 证上岗。 安全防护用品:穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护面罩或深色防护眼罩等已发放给操作人员,操作人员熟知使用方法。 2.2材料验收及场地准备 钢筋原材运抵钢筋加工厂后,项目部试验室首先验证其品种、级别和规格是否符合设计要求,并查看其产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并按60t为验收批进行力学抽检,合格后方 予以接受。 热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检 验应符合下列规定: 每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态 组成,并不得大于60t。 检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其它缺陷度的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允

许偏差 在外观经检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上截取1组试样,每组试样各制试件,分别做拉伸(含抗拉强度、屈服点、伸长率)和冷弯试验,当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第二次试验。当仍有1根试件不合格 时,则该批钢筋应判为不合格。 钢筋笼加强筋、箍筋模具和钢筋笼滚焊机,需经检查验收合格。 钢筋检验数量以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋按每60t一批送检、报检,不足60t也按一批计每批必须抽检一次, 不得有漏。 进行可焊性试验和焊接参数试验,取得相应的焊接参数。 按材料表或技术交底书进行配料。 钢筋加工厂已通过验收,场地进行硬化,修整完排水系统,具备 钢筋加工条件。 3技术要求 新建太原至焦作铁路工程TJZQ-9标所有桥梁桩基钢筋笼均在项目部各钢筋加工厂集中加工,各钢筋加工厂均配置龙门吊、自动弯曲机、钢筋笼滚焊机等各型先进加工设备及钢筋运输车辆,可以满足全标段所有桥梁钢筋笼加工及运输任务。 钢筋笼分节长度一般为9米,底节笼长度根据设计桩长计算确定,钢筋笼加工制作完成经监理验收合格后方可用于施工现场。 4、施工程序及工艺流程

水利工程施工作业指导书【精品施工资料】

水利工程施工作业指导书 为了规范水利施工,严格水利工程施工方法和施工工序,根据水利施工特点特编制水利工程施工作业指导书。本作业指导书包括以下内容: 1.涵洞施工作业指导书 2.渠道农门、斗门施工作业指导书 3.节制闸、进水闸施工作业指导书 4.水利工程砂石、砼道路施工作业指导书 5.土地平整施工作业指导书 6.水利工程干沟、支沟、斗沟、农沟施工作业指导书 7.清淤工程施工作业指导书 8.渠道土方填筑施工作业指导书 9.开挖渠道土方施工作业指导书 10.渠道混凝土衬砌施工方法 11.桥梁工程施工方法 12.模袋护坡施工方法

涵洞施工作业指导书 一、施工工艺流程 测量放线→基础开挖→基础处理→钢筋制作安装→模板支模→砼浇筑(管安装)→混凝土养护→土方回填 二、施工准备 施工准备包括测量准备、人员设备准备、物资材料准备等。 1、测量准备:首先对监理单位提供的测量基准点进行复核,确认无误后对控制点和水准点加密并平差待用。确认无误后根据施工设计图纸对涵洞原地貌进行测量,供后期工程计量及竣工资料整理时使用。同时确认开挖和填筑工程量,为基础开挖做好准备。 2、人员设备准备:根据涵洞工程量、施工现场条件、施工强度和施工进度计划配备合理的人员和设备。劳动力数量、作业时间、机械型号要与各阶段的施工进度计划、施工强度安排相适应。充分做到“歇人不停面,歇人不停机”,保证有工作面就有人施工。 3、物资材料准备:加强材料的计划供应工作,确保工程所用材料(特别是砂、碎石、块石、水泥、钢筋、模板钢材等)保质、保量、及时运至工地并具有充足的储备量。开工前按照规范要求对砂、石、水泥、钢筋和混凝土配合比进行试验,检验合格后方可使用。 三、施工方法 1、测量放样: 涵洞测量放样采取如下顺序:按照施工方案,先放开挖边线、中线及放坡点,随着开挖进程控制坡度、坡角位置,及时检查保证边坡的正确开挖,及时测绘开挖断面,作为计量资料。要求每次收方与原始断面采用统一轴线或同样的相对关系,测绘资料制作按照竣工要求考

钢筋直螺纹连接作业指导书17452

重庆市轨道环线二期土建七标鹅公岩轨道专用桥 直螺纹连接作业指导书 编制:王森 审核:裴野 批准:刘志

目录 1.目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.适用范围 (1) 4.技术准备 (1) 5.人员组织 (1) 劳动力组织统计表 (1) 6.材料要求 (2) 7.机具配备 (2) 7.1钢筋剥肋滚压直螺纹机 (2) 7.2限位挡铁 (2) 7.3螺纹环规 (2) 7.4力矩扳手 (3) 7.5辅助机具 (3) 8. 施工工艺流程 (3) 8.1直螺纹连接丝头加工施工工艺流程: (3) 8.2施工现场钢筋直螺纹连接工艺流程: (3) 9.施工作业方法及要求 (3) 9.1丝头加工作业方法 (3) 9.2施工现场钢筋直螺纹连接方法 (4) 9.3注意事项 (5) 9.4检验标准 (5) 10. 质量控制要点及措施 (7) 10.1质量控制要点 (7) 10.2.质量控制措施 (7) 10.3成品保护 (8) 11.安全控制员要点及措施 (8)

直螺纹连接作业指导书 1.目的 明确直螺纹连接施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺、质量标准,指导、规范直螺纹连接作业。 2.编制依据 《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》 施工图设计文件 3.适用范围 适用于鹅公岩轨道专用桥现浇混凝土的钢筋工程,主要是将钢筋直径≥Φ22钢筋端部滚压成螺纹并用连接套筒将两根钢筋连接成一体。 4.技术准备 4.1参加剥肋滚轧直螺纹钢筋连接施工的操作人员必须经过技术培训,并经考核合格后持证上岗。 4.2所有钢筋必须有出厂合格证及复验报告,套筒应有出厂合格证,两端应有保护盖,套筒表面应有规格标记,进场时质检员应复检合格后方可用到工程上,钢筋直螺纹加工必须有检验记录。 4.3滚轧直螺纹钢筋接头(型式检验)检验报告,与施工相配套的牙形规、卡规(或环规)和塞规。 4.4钢筋下料时必须符合下列规定: 4.4.1由于设计或施工的需要,有时接头位置无法避开梁端、柱端的箍筋加密区,则可根据经验适当放宽,在该处设置接头。但应限制接头钢筋面积百分率不超过50%。 4.4.2接头端头距钢筋受弯点不得小于钢筋直径的10倍长度。 4.4.3钢筋连接套的砼保护层厚度应满足《混凝土结构设计规范》中受力钢筋砼保护层最小厚度的要求,且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 4.5直螺纹套丝机等机械设备需经维修试用,测力扳手经校验。 4.6螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 5.人员组织 劳动力组织统计表

程序文件和作业指导书编写方法

程序文件和作业指导书 编写方法 一、程序文件的编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定,因此程序文件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的质量活动,这种逻辑上的独立可以是质量管理体系的一个条款的一部分,或涉及多个相关的条款。 程序文件对质量活动应规定目的和范围,实施的具体步骤,实施结果的处理、反馈,以及在实施过程中与各部门的关系等,形成一个逻辑上独立的部分 (2)程序文件应简练、准确,具有很强的可操作性的要求 程序文件编写应力求简明,用词要准确,避免赘述。要清楚地规定整个质量活动在实施过程中的每一步骤和环节,相关部门的责任及其义务。即使是没有从事过此项工作的人通过程序文件也能清楚地了解此项质量活动的内容和过程,并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求。 (3)程序文件不涉及到纯技术性的细节问题 程序文件是质量活动的具体实施方法和步骤,在实施某项质量活

动时,会涉及到一些技术细节和工作细节,这些细节一般情况下由工作文件来确定。 二、程序文件编写规则 1.目的 2.范围 3.职责 4.程序 5.附表或记录 6.相关程序文件 三、程序文件编写的要求 1.人员要求 编写程序文件要落实好编写人员。选择合适的编写人员对程序文件的质量起着非常重要的作用。 文件编写人员应具备以下条件: 1)应该是本部门能胜任的代表 a.程序文件的编写,原则上是自己的部门编写自己的文件,并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。有些组织在建立文件化的质量管理体系时,组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件,这样的程序文件难以得到实施,其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。 b.若条件不具备,本部门无胜任编写者而要由其他人员代为编写时,所编写的程序文件在定稿之前,必须经过本部门的讨论通过和认

钢筋网施工作业指导书

钢筋网施工作业指导书 1 、目的 明确隧道钢筋网施工作业的工艺流程,操作要点和相应的工艺标准,规范隧道钢筋网施工作业。 2 、编制依据 ⑴《客运专线铁路隧道工程施工指南》(TZ214-20XX) ⑵《客运专线铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[20XX]160号 ⑶《新建XX铁路施工图设计文件》 3 、适用范围 适用于XX铁路XX段隧道初期支护钢筋网施工。 4 、工艺流程及技术要求 4.1钢筋网设计 隧道初期支护钢筋网采用Φ6钢筋,网格尺寸为20cm×20cm,拱墙布设。 4.2钢筋网施工 ⑴钢筋网片加工 钢筋网片采用Ⅰ级φ6钢筋焊制,在钢筋加工场内集中加工。先用钢筋调直机把钢筋调直,再截成钢筋条,钢筋网片尺寸根据拱架间距和网片之间搭接长度综合考虑确定。 钢筋焊接前要先将钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均清除干净;加工完毕后的钢筋网片应平整,钢筋表面无削弱钢筋截面的伤痕。 ⑵成品的存放 制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应远离加工场地,堆放在指定的成品堆放场地上。存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。

⑶挂网 按图纸标定的位置挂设加工好的钢筋网片,钢筋片随初喷面的起伏铺设,绑扎固定于先期施工的系统锚杆之上,再把钢筋片焊接成网,网片搭接长度为1~2个网格。 4.3 施工控制要点 ⑴钢筋网格尺寸应符合设计要求。 ⑵铺设钢筋网按照以下要求执行: ①钢筋网在初喷混凝土4cm以后铺挂,且保护层厚度不得小于2cm。 ②砂层地段应先加铺钢筋网,沿环向压紧后再喷射混凝土。 ③钢筋网应随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般不大于3cm,与锚杆(锚杆安装3d后)或其它固定装置连接牢固。 ④开始喷射时,应减小喷头至受喷面的距离,并调整喷射角度,钢筋网保护层厚度不得小于4cm。 ⑤喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时,应及时清除后再喷射混凝土。 5 、劳动力组织 焊工4人,钢筋工12人,钢筋调直机操作员1人。 6 、机具配备 电焊机4台、钢筋调直机1台、钢筋切割钳1台。 7、质量要求 7.1 质量验收规范 《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》 《客运专线铁路隧道工程质量验收暂行标准》 7.2 分项验收标准 ⑴主控项目 钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件

轨道板钢筋及钢筋网片加工安装作业指导书

轨道板钢筋及钢筋网片加工安装作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于预制CRTS Ⅱ型轨道板的钢筋加工、接地桥焊接、热缩管安装、钢筋网片制作、钢筋网运输及安装入模等操作工序作业指导。 二、人员安排 人员包括钢筋下料人员,热缩管加工人员,焊接接地桥和接地扁钢,上层钢筋网片制作人员,下层钢筋网片制作人员。 三、作业准备 1.钢筋加工前,操作人员应积极参加操作技能、安全教育培训,培训合格后,方可上岗作业。尤其是对有要求的特殊工种(如电焊工、行车司机)培训,必须经考核合格后,持证上岗作业。其他操作工人上岗作业的培训,必须熟悉掌握钢筋网片制作各自工序的操作流程、操作方法、质量标准和注意事项等内容,了解与其相关工序操作流程等。 2.钢筋加工前必须准备足够数量、符合要求的钢筋、热缩管、绝缘垫片、接地桥、扁钢。所有材料在使用前,经检查、检测确认合格后,方可使用。 3.根据钢筋加工的要求,准备满足要求的设备,如钢筋切断机、切割锯、气体保护焊机、氧气瓶、乙炔瓶、喷枪、钢筋加工胎具等。 四、工艺流程 钢筋网片的加工流程见图1

图1 五、作业内容 1.预应力筋的切割加工 1)用车间1台16t桥式吊车将整盘Φ10mm、Φ5mm预应力钢筋吊放到特制绞车中,并适时去掉捆扎铁片。 2)用1台吊车配合人工将Φ10mm或Φ5mm钢筋头从绞车中抽出,长度应稍大于绞车至预应力筋推送器之间的距离。 3)人工将钢筋头装入推送器的推送槽中。 4)开启电源,推送装置将按既定长度自动下料,并将成品置于推送装置的一侧。

5)一组生产线需要制作Φ10mm预应力钢筋60根、制作Φ5mm预应力钢筋6根,待现场具备安装条件后,由预制工段用人工配合桥式吊车,将预应力筋吊送到预定安装台座。在移运时应保持顺直,防止变形、碰伤和污染。 6)制作好的Ф5预应力筋长度为71.18m(暂定), Ф10预应力筋长度为71.23m(暂定),误差控制在±5mm。 7)在预应力筋运送到安装工位以前,人工目测所有预应力筋,在确认无明显长度误差、外观缺陷(如锈蚀、裂痕、机械损害等)后,方可进行下一步作业。 2.普通钢筋的切割加工 进场的钢筋有定尺和备尺两种,需要进行切割的备尺钢筋和扁钢由专人负责操作切割机,注意的是切割前要检查钢筋是否有弯曲、油污,有的话就禁止使用。切割后的钢筋应平直无弯折,完成一批后由专人负责用行车运至存放区标识存放,待下道工序使用。根据所要求的尺寸及允许误差严格按照设计尺寸进行切割加工。 3、热缩套管定位及加工 (1)钢筋质量检查 对精轧螺纹钢筋外观进行检查,不得有裂纹、重皮、气孔、锈坑、弯折及油污。 (2)划线 将定尺精轧螺纹钢Ф20mm(L=6.44m)和加工好的Ф16mm(L=6.18m)人工放到特制胎具上,根据(图3-1)、(图3-2)标识位置用丁字尺比照图中位置尺寸在螺纹钢筋上用石笔划出热缩软管的精确位置。 (3)定位 对照标识的位置,每根Ф20(L=6.44m)分别穿入规格L=0.12m(16根)和L=0.545m(2根)的热缩软管;每根Ф16(L=6.18m)分别穿入规格L=0.05m(6根)的热缩套管。其位置误差为±5mm。

安全操作规程、作业指导书

安全操作规程、作业指导书 安全须知 1.工作前穿戴好个人防护用品。 2.工作前检查所使用的工具是否完好,设备是否运行正常,若有毛病不得迁就使用,并及时报告、处理。 3.工作前不饮酒,工作中精神集中,态度严肃,不谈笑打闹,并关心他人的安全,自己感到身体不舒适时,应及时报告。 4.不做自己不熟悉和领导没有指派的工作。 5.进行生产时,严格遵守安全技术操作规程,设备操作规程和工艺规程。 6.工作地点要保持清洁,地面不得洒有滑油或冷却液,对夹具、工具、半成品、材料、成品等要码放整齐、稳固,避免砸伤或绊倒。 7.如工作需要穿过机床之间的空间时,注意不要碰在机器设备的转动部分和电气部分。 8.使用机器设备和电动工具工作,下班后或因事离开工作地点,必须停车并关好电门。 9.正确使用一切防护保险装置,对机器设备上的保险装置不得随意拆卸。 10.操作旋转机械设备,不准戴手套。生产现场不准穿拖鞋,女工必须戴防护帽,发辫不允许露出,不准穿裙子,不准穿高跟鞋。 11.未经有关部门允许,车间内的一切电气设备不得任意拆卸和安装。 12.如电气发生故障时,则应立即通知电气维护人员抢修。 13.拆卸、安装及修理电气设备时,应首先切断电源,确认无电后再进行工作,不得带电作业。 14.车间内不允许用抛掷方式来传递工具、零件,避免伤人和损坏设备。 15.通道必须保持畅通,不得放置材料、毛坯半成品以及其他物品,更不能在通道上进行作业,以免影响运输和通行。 16.内贮有压力的容器上,不得进行修理工作,避免被喷出的蒸气、气体和其他的物质伤害。 17.厂内各种气瓶的运输,应有专用的小推车,并且用锁链或卡箍固定在推车上,禁止用手肩等扛送,避免倒下碰撞而发生事故。 18.使用吊车工作时,对吊挂的重物必须捆绑牢靠,必须注意运行范围内无故障,不得有阻碍物和人站立在吊车重物下。

相关文档
相关文档 最新文档