文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实测实量

实测实量

实测实量

实测实量:

1、墙体垂直度,平整度(靠尺、塞尺);

2、阴阳角方正(阴阳角尺寸);

3、门窗尺寸、结构截面尺寸(钢卷尺);

4、房间开间尺寸,层高(激光测距仪);

5、裂缝、空鼓(抹灰);

6、卫生间防水层高度(卷尺)。

实体检测:

1、回弹仪检测混凝土强度,超声波检测混凝土缺陷,然后综合评定混凝土强度值。

2、钻心取样检测混凝土强度值。

3、超声波检测钢筋保护层及钢筋间距。

4、红外线检测层高。(激光测距仪)

5、超声波检测板厚。(也可楼板钻洞取值)

6、化学搜集及分析室内空气指数、居住指标。

中间验收:

需要进行中间验收的分部(子分部)工程:

(一)桩基础、天然地基、地基处理等工程;

(二)地基与基础工程(含地下防水);

(三)主体结构工程(包括混凝土、钢、砖、木等受力结构);

(四)幕墙工程;

(五)电梯分部工程;

(六)建筑节能分部工程;

(七)低压配电(含发电机组)安装工程)

(八)建设、监理单位或质监机构根据工程特点及有关规定确认的有关分部(子分部)工程。

在完工后30个工作日内,施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检查工程质量,整理技术资料,填写《分部(子分部)工程质量验收申请表》,连同工程技术资料提交监理公司审核。

住宅楼实测实量操作细则 (1)

实测实量操作细则 为统一实测实量的操作方法和评判标准,尽可能消除人为操作引起的偏差,在此规范实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求,保障其对工程监测的准确性、及时性和各方评判的公平性。 一、基本要求 (一)适用范围 荣盛集团在建工程(自结构±0.00至交付完成)项目,主要指住宅和酒店公寓部分。 (二)实测数量 施工单位对所有测区进行100%实测;监理单位对施工单位实测数据按不低于50%的比例进行复测;甲方现场工程师按测区选取要求进行检测。 (三)测区选择 1、随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测区等,必须结合当前各标段的施工进度,合理、均匀的选择。 2、可追溯原则:施工、监理单位测量后须原位标注,直接数据上墙;甲方复测后对其进行编号且要形成纸版资料,将各测区数据及编号记录在案(资料中注明所有数据的合格、理论值)以备公司检查。 3、真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 (四)ERP录入 测量后一天内完成ERP录入工作。 二、现场标识方法 1、按《实测实量操作指引》的要求标识; 三、各分项工程实测实量

(一)砼工程 1、截面尺寸 (1)指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 (2)测量时间:顶模拆除后开始测量,当天完成 (3)测量工具:钢卷尺 (4)合格标准:[-5,5]mm (5)测区选取:每一墙体(墙体厚度、断肢墙长度)、柱(宽)均为一测区,现场工程师每层抽取20个测区。 (6)测量方法和数据记录: 1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 2)每个测区从地面向上30cm 和150cm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 (7)图例如下: 2、垂直、平整度 (1)指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直、平整程度 (2)测量完成时间:顶模拆除后开始测量,当天完成 (3)测量工具:2m检测尺(用光滑面检测)、楔形塞尺 (4)合格标准: [0,6]mm(层高≥5米,垂直度标准为[0,10]mm)

实测实量质量控制措施

佳乐国际城三期住宅工程实测实量质量控制措施 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司华阳街道社区商业服务综合体项目监理部 二零一六年一月二十六日

目录 一.混凝土结构工程 (4) 1.截面尺寸偏差(砼结构) (4) 2.表面平整度(砼结构) (4) 3.垂直度(砼结构) (5) 4.轴线位移(砼结构) (5) 5.层高(砼结构) (5) 6.楼板厚度偏差(砼结构) (6) 7.施工控制线设置(砼结构阶段) (6) 二.砌筑工程 (7) 1.表面平整度(砌筑工程) (7) 2.垂直度(砌筑工程) (7) 3.轴线位移(砌筑工程) (7) 4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (8) 5.重要预制或现浇构件(砌筑工程) (8) 6. 砌筑工序(砌筑工程) (10) 7.灰缝厚度、宽度(砌筑工程) (11) A.其他方法(砌筑工程) (12) 三.抹灰工程 (12) 1.墙体表面平整度(抹灰工程) (12) 2.墙面垂直度(抹灰工程) (13)

3.室内净高偏差(抹灰工程) (13) 4.阴阳角方正(抹灰工程) (14) 5.房间开间/进深偏差(抹灰工程) (14) 6.地面表面平整度(抹灰工程) (15) 7.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) (15) 8.裂缝/空鼓(抹灰工程) (16)

实测实量质量控制措施 为确保工程施工质量,根据《建筑工程施工质量验收规范》中实测实量内容要求,特对主要检测内容在施工过程中进行重点控制,并对砼工程在现场设置上墙检查牌,主要控制措施如下: 一.混凝土结构工程 1.截面尺寸偏差(砼结构) 1)检查内容:检查每层剪力墙、柱砼施工尺寸与设计图尺寸的偏 差。 2)合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 3)质量控制措施: 本工程主体结构剪力墙模板采用大模,拼模前放射墙体定位线以及模板控制线,并在放射墙体定位线上钻孔打定位筋和在剪力墙里放成品预制定位块,确保墙体截面尺寸。 2.表面平整度(砼结构) 1)检查内容:检查每层范围内剪力墙、柱砼表面平整程度。 2)合格标准:[0,8]mm 3)质量控制措施: 模板进场验收并打磨修整及试拼装,确保模板平整度;模板拼

实测实量操作指南

编制审核审批批准 实测实量操作指南 1 目的 为了规范、统一工程实体质量评价方法,直观、清晰反映工程实体质量水平,特制订本操作指南。 2 适用范围 本细则适用于中天建设集团内所有在建工程。 3 选点说明 3.1 项目部 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。3.2 公司层面 3.2.1 若所测工程为一个单体工程,则抽取3层进行测量评价,要求 3层上中下均匀分布主体工程,每层测量总量1/3的测量点。 3.2.2 若工程由两个及以上单体工程组成,测量评价根据班组数量, 均匀分配到班组施工作业所在的单体工程。若相关班组数量超过4个,按每超过1个增加25%测量点测量。 4 名词解释 超长混凝土墙:指诸如地下室外墙一类混凝土墙体长度L≥9m的混凝土墙。 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等

编制 审核 审批 批准 预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做这组数据的极差。 5 混凝土工程 5.1 表面平整度 5.1.1测量对象:混凝土墙 5.1.2合格标准:[0,8]mm 5.1.3 测量工具:靠尺,塞尺 5.1.4 测量方法 5.1.4.1 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为1.5m ,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m 为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。 3m 3m 3m 1.5m 第一尺第二尺 第三尺 第四尺 第N尺第N+1尺 墙 地面 图1超长混凝土墙平整度测量图 5.1.4.2 普通混凝土墙

实测实量控制方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、已完成的成品检测 (3) 五已完成的成品检测 (3) 六、对正在进行施工的模板工程实施过程控制及实测实量 (8) 七、数据上墙

实测实量控制施工方案 一、编制依据 1、工程施工图纸; 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 4、《建筑施工手册》第四版; 5、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010。 6、《建筑工程施工质量验收规范》 二、建筑概况: 序号项目内容 1工程名称福州碧桂园融侨·时代城工程 2工程地点福州市晋安区 3施工单位晨辉建筑工程(集团)有限公司 4建设单位福州时代城房地产开发有限公司 5监理单位福州中博建设监理有限公司 建筑功能住宅 建筑面积75006平方米6建筑概况建筑高度94.8米 建筑层数32层 建筑层高2.9米 基础结构形式桩基础7结构概况 主体结构形式钢筋混凝土结构 屋盖结构形式平屋面

三、施工准备 1、测量工具准备: 5m钢卷尺、2米靠尺、楔形塞尺、激光水平仪、塔尺、记号 笔、线、吊具、粉笔、墨斗、人字梯、 2、劳动力准备 木工2人、质检员2人 四、已完成的成品检测。 对已浇筑完成的砼面进行截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度极差等测量后凡超出规范要求的部位进行打磨修复。 实测方法:(对发现超出规范要求的部位采用记号笔或变色龙漆做好标记) 1.砼截面尺寸偏差测量 1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏 差。 1.2.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.3.测量工具:5m钢卷尺 1.4.测量方法: (1)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区; (2)每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取 其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。1.5.示例

产品质量实测实量操作指南

产品质量实测实量操作指引(试行) 1.目的 ?作为《产品质量评估管理办法(试行)》制度的补充。 ?规范产品质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤 和要求。 ?提供产品质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 2.适用范围 2.1.本指引适用于按《产品质量评估管理办法(试行)》要求,万科集团所有在建工程 (自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但万科负责经营管理的项目。 2.2.各一线公司应根据本指引制定本公司实测实量执行细则,明确:施工单位应按分 户对分部分项工程的所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案;监理公司对施工单位实测数据按不低于30%的比例进行复测;项目部及工程部专职质量工程师对监理公司复测数据按不低于50%的比例进行复测;一线公司应将经监理及公司相关部门复测后的实测数据作为对施工单位付款及评估的重要参考依据。区域及集团进行实测实量时应对一线公司实测数据进行检查核对。 3.取样总则 3.1.随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施 工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 3.2.可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书 面记录并存档。 3.3.完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全 部进行实测,不能有遗漏。 3.4.效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使 一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 3.5.真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度 修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 4.混凝土结构工程

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

实测实量可视化管理操作指引2017版

碧桂园·集团实测实量可视化管理操作指引 (2017版)

一、目的 为保障碧桂园集团实测实量工作的顺利实施,明确实测实量过程中可视化管理的具体要求,确保可视化管理制度各项目标的实现,促进实测实量工作更加规范化、标准化、制度化与程序化,特编制此指引。 二、适用范围 适用于集团内所有需要开展实测实量工作的项目。 三、术语定义 实测实量可视化管理:就是指施工单位将实测实量的工作内容、数据结果等通过表格、图文及符号等形式表现出来的一种管理动作。 四、具体要求: (一)制度宣传: 现场须在醒目的位置,对实测实量制度、内容、要求、目标等进行宣传,提高现场施工管理人员对实测实量的认识与重视程度。内容可以包含实测实量的各项指标要求、操作方法、奖罚制度等,宣传形式可以参见下图:

(二)数据上墙: 为便于现场管理,对土建工程与装修工程实测实量的以下实测指 标要求在现场对实测数据上墙: 一、土建工程实测实量中要求数据上墙的指标须包含: 混凝土结构工程:截面尺寸、墙表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度; 砌筑工程:表面平整度、垂直度、外窗洞口尺寸; 抹灰工程:墙面表面平整度、垂直度、阴阳角方正、方正性、地面表面平整度、门洞尺寸偏差(高度、宽度、门垛厚度)、外窗内侧墙体厚度极差、厨卫间开间/进深偏差; 设备安装工程:座便坑距偏差; 二、装修工程实测实量中要求数据上墙的指标须包含: 墙面涂饰面:开间/进深极差、墙面平整度、垂直度、阴阳角、顶板水平度、室内净高; 墙面饰面砖:垂直度、阴阳角、接缝高低差; 地面饰面砖:表面平整度、接缝高低差; 木地板安装:找平层平整度、木地板平整度; 设备安装:并列插座开关面板高度差、座厕坑距偏差; 电梯前室、首层大堂:墙面砖垂直度、墙面砖接缝高低差、地面砖表面平整度、地面砖接缝高低差; 上墙数据应在该工序完成后2天内及时上墙,内容包含合格标准、

5D剪力墙住宅楼主体工程实测实量方案

目录 一、工程概况及编制依据 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、实测实量目的 (2) 三、实测实量组人员组成及职责目 (2) 四、实测项目 (3) 五、实测实量标准 (3) 六、实测实量人员操作方法 (3) 七、数据统计及分析 (7) 八、实测实量管理流程图 (8) 九、实测实量所用表格 (9)

主体工程实测实量方案 一、工程概况及编制依据 1、工程概况:沣渭·芊域阳光1#、9#高层住宅楼,建筑面积76508.9㎡,1#、9#楼均为地下二层,地上三十三层,1#楼建筑高度92.7m,9#楼建筑高度95.89m。结构形式为剪力墙结构,筏形基础。本工程结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度八度,剪力墙抗震等级一级。 2、编制依据:中天建设集团有限公司下发的《实测实量操作指南》、《中天五建项目部实测实量实施作业指导》 二、实测实量目的 更能直观有效的表达工程质量水平及考察班组质量意识,加强对班组人员的管理,摸清班组人员的技术水平。 三、实测实量组人员的组成及职责 组员: 组长主要职责:制定并实施劳务合同与实测实量的联动条款,根据实测数据制订调整各分项管理的目标和措施。 组员主要职责:负责审查实测实量统计数据,对实测相关数据进行调查、分析,确定主因制定改进措施,提出对策和形成标准,下发具体整 改通知或改进指令。 实测实量人员主要职责:及时进行100%覆盖实测实量,按层完成进行实测实量并及时记录相关数据,在数据记录时为了更好的反映班组人 员技术水平,将实测实量数据记录在相对应的图纸部位,后按照 《中天五建项目部现浇结构实测实量数据记录》进行记录;协助 完成实测实量数据分析;做好实测实量数据上墙;及时完善项目 经理、各工种负责相关实测实量合格率变化趋势图;整理归档实 测实量数据记录表,

(完整版)实测实量质量控制措施

实测实量质量控制措施目录 一.混凝土结构工程1 1.截面尺寸偏差(砼结构)1 2.表面平整度(砼结构)1 3.垂直度(砼结构)1 4.顶板水平度极差(砼结构)2 5.楼板厚度偏差(砼结构)2 6.施工控制线设置(砼结构阶段)2 二.砌筑工程2 1.表面平整度(砌筑工程)2 2.垂直度(砌筑工程)3 3.方正度(砌筑工程)3 4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)3 5.重要预制或现浇构件(砌筑工程)3 6.砌筑工序(砌筑工程)4 三.抹灰工程5 1.墙体表面平整度(抹灰工程)5 2.墙面垂直度(抹灰工程)6 3.室内净高偏差(抹灰工程)6 4.阴阳角方正(抹灰工程)6 5.房间开间/进深偏差(抹灰工程)7 6.方正度(抹灰工程)7

7.地面表面平整度(抹灰工程)8 8.地面水平度极差(抹灰工程)8 9.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)8 10.降板(防水工程)9 11.裂缝/空鼓(抹灰工程)9 12.同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)9 13.同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)10 14.同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)10 15.柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)10 16.同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)11 四.防水工程11 1.卫生间涂膜厚度(防水工程)11 2.外门窗框涂膜厚度(防水工程)11 3.卫生间附加防水层(防水工程)12 4.防水反坎(防水工程)12 5.卫生间地漏(防水工程)13 五.设备安装13 1.座便预留排水管孔距偏差(设备安装)13 2.同一室内底盒标高差(设备安装)13 3.并列面板高度偏差(设备安装)14 4.砼楼板和砼墙面给水管暗埋(设备安装)14 5.砌体墙面给水管暗埋(设备安装)14 6.砌体墙电线管暗埋(设备安装)15

水电安装专业实测实量操作指南电子教案

XXXX有限公司 机电安装专业实测实量操作指南 1.基本原则 1.1实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰或装修阶段2-4套房作为设备安装工程的实测套房。户数最多的房型为必选。 1.2同一套房内具备条件的设备安装工程实测指标需全部检测。当实测指标合格率计算点总数少于6个时,需增加实测套房数。 2.座便预留排水管孔距偏差(设备安装) 2.1指标说明:本指标实测值为墙面装修完成面与座便器预留管外壁的距离。通过控制此指标,避免因距离过小,造成座便器安装困难;或因距离过大,造成座便器水箱等与装修完成面的缝隙过大,影响观感。 2.2合格标准:偏差[0,15]mm 2.3测量工具:5米钢卷尺 2.4测量方法和数据记录: 2.4.1每一个座便预留排水管孔作为一个实测区,每2套房累计实测实量6个实测区。所选2套房实测区不满足6个时,需增加实测套房数。 2.4.2本指标在墙面打灰饼或抹灰完成或装饰面完成阶段,且管孔填嵌固定后测量。 2.4.3实测前,通过图纸确定座便器预留排水管孔距,并将其管孔中心距换算为管外壁距距墙体装修完成面距离。如墙体装修面还未完成,现场测量值要减去2cm(墙面瓷砖铺贴预留厚度),以此作为偏差计算的数值进行合格性判断。 2.4.4每1个座便器预留排水管孔距的实测值与设计值之间的偏差值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 2.5示例: 墙体(灰饼面、抹灰面或装饰完成面) 预留排水管 第一尺 3.给水管口暗埋(设备安装) 3.1指标说明:该指标实测值为给水管口凸出或凹进墙体装修完成面的距离。 3.2合格标准:凹进或凸出偏差[0,2]mm,同时要求并排给水点管口所处平面间的距离不超过2mm。

实测实量可视化管理操作指引(2017版)

碧桂园·集团实测实量可视化管理操作指引 (2017版)

一、目的 为保障碧桂园集团实测实量工作的顺利实施,明确实测实量过程中可视化管理的具体要求,确保可视化管理制度各项目标的实现,促进实测实量工作更加规范化、标准化、制度化和程序化,特编制此指引。 二、适用范围 适用于集团内所有需要开展实测实量工作的项目。 三、术语定义 实测实量可视化管理:是指施工单位将实测实量的工作内容、数据结果等通过表格、图文及符号等形式表现出来的一种管理动作。 四、具体要求: (一)制度宣传: 现场须在醒目的位置,对实测实量制度、内容、要求、目标等进行宣传,提高现场施工管理人员对实测实量的认识和重视程度。内容可以包含实测实量的各项指标要求、操作方法、奖罚制度等,宣传形式可以参见下图:

(二)数据上墙: 为便于现场管理,对土建工程和装修工程实测实量的以下实测指标要求在现场对实测数据上墙: 一、土建工程实测实量中要求数据上墙的指标须包含: 混凝土结构工程:截面尺寸、墙表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度; 砌筑工程:表面平整度、垂直度、外窗洞口尺寸; 抹灰工程:墙面表面平整度、垂直度、阴阳角方正、方正性、地面表面平整度、门洞尺寸偏差(高度、宽度、门垛厚度)、外窗内侧墙体厚度极差、厨卫间开间/进深偏差; 设备安装工程:座便坑距偏差; 二、装修工程实测实量中要求数据上墙的指标须包含: 墙面涂饰面:开间/进深极差、墙面平整度、垂直度、阴阳角、顶板水平度、室内净高; 墙面饰面砖:垂直度、阴阳角、接缝高低差; 地面饰面砖:表面平整度、接缝高低差; 木地板安装:找平层平整度、木地板平整度; 设备安装:并列插座开关面板高度差、座厕坑距偏差; 电梯前室、首层大堂:墙面砖垂直度、墙面砖接缝高低差、地面砖表面平整度、地面砖接缝高低差; 上墙数据应在该工序完成后2天内及时上墙,内容包含合格标准、

建筑工程质量实测实量管理制度.doc

22建筑工程质量实测实量管理制度 22.1总则 22.1.1为促使公司在建工程项目加强施工过程质量控制,提升工程质量整体水平,特制定本办法。 22.1.2实测实量实施的主要依据:施工合同、行业有关法规、技术标准、强制性条文、工程设计文件、上级主管部门及公司有关文件的规定。 22.1.3本办法适用于集团各单位所有在建建筑工程项目,其它施工项目参照本办法执行。 22.1.4本办法由公司工程管理部对全司所属项目的实测实量活动实施监督归口管理,各级工程质量管理部门负责落实。 22.2组织机构及工作职责 22.2.1工程项目质量实测实量工作由公司工程管理部负责管理,分公司及各项目部负责实施。 22.2.2分公司及各项目部也必须成立工程项目质量实测实量工作组,由生产/技术负责人、质量负责人担任组长,并及时报公司或分公司工程管理部备案。 22.2.3公司关于实测实量工作的主要工作职责: 1每年年底查实公司所有在建项目的施工进展情况,制定下年度实测实量工作计划。 2负责协调并组织督查、指导分公司、项目部实测实量质量管理工作。 3负责对分公司在建项目实体质量实行不定期的巡回抽样检查,核实分公司和项目部实测实量工作情况。 4负责对分公司在建项目实测实量实施情况和抽查结果进行分类、打分、排名。 22.2.4分公司生产/技术负责人主要负责本单位的实测实量工作的实施,并配合公司工作组的实测实量抽样检查工作;项目经理主要负责组织成立项目部实测实量工作组,督查工作组的工作,制订质量管理措施,加强施工过程质量控制;项目生产、技术、质量负责人主要负责项目部实测实量工作的落实。 22.2.5分公司实测实量工作组主要职责: 1负责督促各在建项目组建项目实测实量工作组、检查项目实测实量落实情况及检测仪器配备情况,对在建项目进行定期、不定期的抽检,并复核项目上报的实体质量检测资料,统计并及时上报公司实测实量工作组。 2制定本单位实测实量管理细则办法。根据分公司的特点制定相应的质量评定等级,但不得低于公司制定的标准。 3制定年度实施计划、拟定项目基本目标。 4每季度月初第一周的工作日内,对在建项目上季度的实体质量进行排名并通报。制定在本单位范围内或与其他单位之间的观摩、学习计划并组织实施。 5通过每季度检查的结果,分析在建项目的质量通病、提出预防措施并于下季度月初开展有针对性的培训学习,培训记录及时归档。 6 积极推行项目实体样板引路和工程质量缺陷防治。 22.2.6项目实测实量工作组主要职责: 1 制定本项目实测实量实施方案。 2按照项目的进度,及时对项目实体质量进行检测,且每栋每层均应有检

主体结构实测实量操作指引

主体结构实测实量操作指引

1.1.垂直度(砼结构) 1.1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 1.1. 2.合格标准:[0,8]mm 1.1.3.测量工具:2米靠尺 1.1.4.测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。(2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 (4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (5)当取消抹灰层且门洞口为砼结构时时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第6.3节)。 1.1.5.示例:

1.2.顶板水平度极差(砼结构) 1.2.1.指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角 点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。 1.2.2.合格标准:[0,15]mm 1.2.3.测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光 测距仪) 1.2.4.测量方法和数据记录: (1)同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 (3)所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。 1.2.5.示例:

实测实量控制措施

实测实量主体施工阶段控制措施 为提高工程质量,减少因实测实量引起的返修工作,确保工程质量实时监控,现结合xx集团推行的“实测实量操作指引”制定本项目实测实量主体施工阶段做法。请施工单位成立专职实测实量质检小组,对出现的问题及时进行整改和预防。 针对主体模板工程、钢筋绑扎工程、混凝土浇筑工程对实测实量结果的影响制定具体措施如下: 1、严格控制剪力墙水平筋的平直度,两侧水平筋必须位于同一个标高上,水平筋的绑扎直接关系到内撑条的安 放质量,而内撑条的安放质量将直接影响到墙体的平整度和垂直度; 2、内撑条应放置在螺杆附近,用扎丝绑扎牢固,考虑到渗水隐患,内撑条在外墙最底部不应设置; 3、剪力墙施工放线时弹设双控制线,建议距离墙身300mm;(集团操作指引的距离为300~600mm) 4、考虑到浇筑过程中模板微膨胀的影响,剪力墙定位筋每边距离变现缩小2mm; 5、封头板、阴阳角部位模板不得采用方木拼接; 6、本工程标准层层高2900mm,宜采用6排螺杆加固,螺杆间距500mm以内;为有效控制垂直度,第一排距地不 大于200mm,顶排距顶部不大于300mm; 7、剪力墙木方中心距不大于200mm,竖向木方距离顶板不大于100mm,竖向木方距侧边150mm; 8、顶板木方中心距不大于200mm,顶板木方距侧边不大于150mm; 9、客厅、主卧等大开间位置的板底中间4根立杆采用双扣件,平板下极差检测点位置5个点设置可调撑托,方 便整改调修; 10、考虑到混凝土浇筑过程中模板会发生微膨胀,因此模板安装过程中尺寸标准控制如下: 1)截面尺寸模板阶段控制在[-5mm,4mm]; 2)墙柱表面垂直度控制在[0,5mm]; 3)顶板水平度模板阶段控制[-5mm,5mm]; 4)梁底水平度模板阶段控制在[-5mm,5mm]; 11、模板安装过程中控制剪力墙模板的垂直度、平板模板及梁底模板的水平度,及时调整;模板安装完成后, 施工单位实测实量小组及时复查模板安装质量,发现问题及时整改; 12、混凝土浇筑前,在浇筑面引测混凝土面标高控制线,浇筑过程中严格控制表面平整度、标高。

监理标准化现场实测实量

监理标准化现场实测实量 一、监理标准化现场实测实量的目的与意义 监理标准化现场实测实量是监理质量控制的重要手段;是监理评定工程产品质量的主要依据;是监理工作内容和服务水平的客观体现,开展其工作目的、意义、特点在于: 1、目的 ●规范施工产品质量 ●为监理进行质量控制、产品验收提供依据 2、意义 ●可以证明监理的责任度 ●可以提高监理人员的业务素质和服务水平 ●可以提升业主与施工单位对监理的认知度 3、特点 ●是施工产品过程质量控制的重要手段 ●必须使用量测工具

●检测数量事前确定 二、监理标准化现场实测实量的工作依据 ●《建设工程施工质量验收规范》 ●《成都市住宅工程质量分户验收指南》 三、监理标准化现场实测实量的工作条件 ●存在符合测量数量的可测施工产品 ●存在可操作的测量工作场地 ●检测仪器、检测工具符合相关规定要求 ●测量人员经过培训合格 四、实测实量的取样原则 ●随机原则:各实测取样的位置、分项工程、测点等,必须 结合当前各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确 定。 ●可追溯原则:对实测实量的各项目区段、位置等做好书面 记录并存档。

●完整原则:同一分部工程内按拟定的所有分项实测指标, 根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。 ●效率原则:在选取实测目标时,要充分考虑各分部分项的 实测指标的可测性,使实测单位目标尽可能有多的实测指 标,以提高实测效率。 五、实测实量 1.混凝土结构工程 1.1.基本原则 1.1.1.同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模 板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。 1.1. 2.根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4 个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表 面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2 个实测层累计20个实测区。 1.1.3.当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个 实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5 个点,每个点均作为1个计算点。

实测实量标准

实测实量标准 1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+4mm、-2mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法和数据记录 (1)以钢卷尺测量同一面墙/ 柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/ 柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:4mm超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: (1 )剪力墙/ 暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。 ( 3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度

中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率的3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:4mm(层高三5m)、5mm(层高〉5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法和数据记录: ( 1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm位置,分别按以下原则实测2 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm和墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。这3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3 个计算点。 ( 4)混凝土柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1 次垂直度。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 4、顶板水平度 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间混凝土顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反映同一房间混凝土顶板的平整程度。 允许偏差值要求:水平度极差值允许偏差为:5mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:塔尺3 米配合水准仪 测量方法和数据记录: ( 1)同一房间混凝土顶板作为1 个实测区,累计实测实量10 个实测区。 (2)使用水准仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花 线100mn处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量混凝土顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。(极差值:数列中最大值与最小值的差)

实测实量控制方案样本

目录 一、编制根据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、已完毕成品检测................................. .3 五已完毕成品检测 . (3) 六、对正在进行施工模板工程实行过程控制及实测实量 (8) 七、数据上墙

实测实量控制施工方案 一、编制根据 1、工程施工图纸; 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-); 3、《混凝土构造工程施工质量验收规范》(GB50204-); 4、《建筑施工手册》第四版; 5、《高层建筑混凝土构造技术规程》JGJ3-。 6、《建筑工程施工质量验收规范》 二、建筑概况:

三、施工准备 1、测量工具准备: 5m 钢卷尺、 2 米靠尺、楔形塞尺、激光水平仪、塔尺、记号笔、线、吊具、粉笔、墨斗、人字梯、 2、劳动力准备 木工2人、质检员2人 四、已完毕成品检测。 对已浇筑完毕砼面进行截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度极差等测量后凡超过规范规定部位进行打磨修复。 实测办法:(对发现超过规范规定部位采用记号笔或变色龙漆做好标记) 1 .砼截面尺寸偏差测量 1.1. 指标阐明:反映层高范畴内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸偏差。 1.2. 合格原则:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.3. 测量工具:5m 钢卷尺 1.4. 测量办法: (1)同一墙/柱面作为 1 个实测区,合计实测实量 20 个实测区; (2)每个实测区从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸 1 次,选用其中与设计尺寸偏差最大数,作为判断该实测指标合格率 1 个计算点。 1.5. 示例

开间、进深实测实量控制指引.

装饰工程实测数据控制 -----户内门洞尺寸偏差与开间尺寸一、实施前两项指标控制的现状 万科新里程项目从2009年开工至本次2011年四季度检查前共经历了7次集团检查的质量实测,其中装饰抹灰工程2次,在这2次装饰抹灰工程的检查中实测数据均不高,其中开间尺寸和户内门洞尺寸这两项指标的合格率很低,对整个实测成绩和总成绩都有较大影响,具体如下表: 2011年二季度检查中由于两项指标合格率低,导致总成绩较低使公司和项目部受到了直接罚款,为此项目部压力很大,如何提高二季度抹灰工程中实测成绩较低的两项指标成了四季度迎接集团检查的重点任务,同时也是建设,监理,施工单位新里程项目部提高质量水平,攻克施工难点的重要目标。 二、原因分析 在2季度检查过后,D区抹灰施工前集中所有的管理人员进行总结,重点对:为什么会出现这种情况?需在那些方面进行改进?这两个问题进行了原因分析: 2.1户内门洞墙体厚度指标在万科新里程一期工程的项目自检

中合格率仅为50%都不到,在进行维修时由于维修量较大且如果进行户内洞口墙体厚度的修理(对洞口处墙体进行局部打磨或修补),将导致墙面平整度又无法保证(平整度测量的第五尺),所以认为这个指标极难控制。二期E/F区户内洞口在墙面抹灰完成后进行施工,完工后实测墙体厚度合格率也较低。由此得出结论:思想上有畏难,轻视情绪;方案上没有预控,施工中没有从贴灰饼和墙体抹灰阶段提前进行专项控制,导致成活后合格率低但又法返修。 2.2开间进深在以前的自检过程中合格率都达90%,为什么这次会出问题,最后找到的原因是,原来自检按照以前进行粗装抹灰时仅比较同一房间的开间(或进深)的相对值,以不大于10mm为合格,而集团检查是按图纸设计尺寸与实测值相比较最大偏差不超过10mm为合格。其次在正式抹灰前对灰饼的检查中均不超标,但抹灰完成后由于平整度也存在一定误差,导致很多开间或进深尺寸处在临界值,很容易产生不合格点。得出结论:对A4版《产品质量实测操作指引》不熟悉,操作上延用粗装做法,没有适应“精装四化”要求;过程控制不严,标准过低,导致累计误差使指标较大范围达到了临界值。 2.3经过分析,此两项指标没有控制好的原因有4点:1、思想上有畏难轻视情绪;2、对A4版《产品质量实测操作指引》不熟悉,操作上延用粗装做法,没有适应“精装四化”要求;3、没有针对性强的预控方案;4、施工过程控制不严,标准过低。 三、制定对策

混凝土结构工程实测实量实施指南

混凝土结构工程实测实量实施指南 1.基本原则 1.1同一标段内根据各楼栋进度,已拆完模板的各楼层均需实测实量, 实测概率为 100%。包括梁柱墙截面尺寸,梁柱墙板表面平整度、垂直度,楼板水平度极差等。 1.2根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构 4 个角和中间砼剪力墙、柱。实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度。 1.3当实测同一楼层内顶板水平极差时每个实测区实测 5 个点,每个点均作为1 个计算点。 2.截面尺寸偏差(砼结构) 2.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 2.2合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 2.3测量工具:5m 钢卷尺 2.4测量方法和数据记录: (1)柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为 1 个实测区,累计实测实量 20 个实测区。每个实测区从地面向上 300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的 1 个计算点。 2.5.示例:

3.表面平整度(砼结构) 3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 3.2合格标准:[0,8]mm 3.3测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 3.4测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 1 个 实测区,累计实测实量 20 个实测区。 (2)当所选墙长度小于 3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中 取左上及右下 2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。 跨洞口部位必测。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。(3)当所选墙长度大于 3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面 平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。跨洞

实测实量操作方法

实测实量操作方法及技术交底 1.墙体表面平整度(抹灰工程) 1.1.合格标准:[0,4]mm 1.2.测量方法和数据记录: 1.3.实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测点,每个房间选4个是测点。每套房所有厅室作为实测区。每一测点所有测尺的最大值作为一个计算数据。1.4.测量方法:同一实测区 1.4.1.当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、右 下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20CM左右的位置水平测1次; 1.4. 2.当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次, 在墙长度中间位置增加1次水平测量,在距离地面20CM左右的位置水平测1次; 1.4.3.所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜测一 次; 1.4.4.以上各实测值作为合格率1个计算点。 1.5.数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点。 1.6.示例:

2.墙面垂直度(抹灰工程) 2.1.合格标准:[0,4]mm 2.2.测量方法和数据记录: 2.2.1.实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测点,每个房间选4个是测点。每套房所有厅室作为实测区。每一测点所有测尺的最大值作为一个计算数据。 2.2.2.当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度; 2.2. 3.当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。 2.2.4.数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点; 2.3.示例:

实测实量数据分析及整改措施

目录 1编制依据.................................................. ?仁2工程概况.................................................... 1. 3准备措施.................................................... 1. 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4对应的整改措施.............................................. 2. 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 (2) 4.2 平整度偏差整改及预防措施 (3) 4.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (4) 4.4 板厚偏差整改及预防措施 (4) 4.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (5)

1编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 中山市中海房地产开发有限公司技术标准文件、实测实量标准3.0版 其它相关的标准及要求。 2工程概况 3准备措施 3.1组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长:蒋瑞 副组长:梁宗义、易亨勇 组员:郭超、刘勇、罗红武、王波、黎业洋 队员:廖锌成、曾铁柱、贺志 3楼:劳务负责人:梅军4 、5楼:劳务负责人:梅军 6、7楼:劳务负责人:张洪8、9楼:劳务负责人:韩清喜实测实量专职小组: 组长:郭超 组员:白树荣、廖锌成、曾铁柱、贺志 3.2劳动力及机械组织 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整度、板

相关文档