文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 离心氮气保护系统操作说明

离心氮气保护系统操作说明

离心氮气保护系统操作说明
离心氮气保护系统操作说明

氮气保护系统说明

一、系统组成部分:

本系主要以可编程控制器、分析仪表、氧传感器、及电磁阀等执行机构组成。

二、系统主要功能:

1、能在线检测离心机内氧含量浓度(测量范围0-25%),可根据设定参数自动开启和关闭充氮装置,控制离心机内氧气含量。

2、离心机腔体内耐压≦0.01Mpa ,氮气保护系统可调节氮气进压力保护离心机壳体安全。

3、整个系统具有声、光报警及流量、压力显示。

4、氮气保护系统与离心机连锁;

(a)自动状态下离心机首次使用或开盖后再次使用时,氮气保护未启动或启动未达到防爆要求时不可启动离心机;

(b)在离心机运转过程中氮气保护系统失效,关闭则离心机应能自动停机,且有声,光报警提示。

5、氮气进入保护系统应有气源处理装置(过滤、除水、调压等),采样进气含过滤处理。

6、离心机内的待检气体能自动进入氧含量检测系统,检测探头更换应方便快捷。

7、所选元器件具有合格证,且符合国家相关标准,性能稳定。

8、工作现场(防爆区)配防爆控制箱,防爆等级ExdIIBT4,所有防爆电气设备均应符合GB3836.1-3836.2A的规定;

三、工作原理:

KY-2: 测量分析仪表, 测控氧浓度.

P1: 电接点压力表,测量显示进入系统的氮气压力,并作出信号反馈.

HL1: 氧浓度达标指示灯

HH1: 氧浓度超标指示灯

HL2: 离心机运行指示灯

HH3: 离心机停止指示灯

SB1: 离心机启动按钮

SB2: 离心机停止按钮

SA1: 控制系统电源开关

SA2: 手动、停止、自动切换开关

SA3:离心机高、低速选择开关

P2:电磁阀未打时,显示旁路调节阀后压力;电磁阀打开时,显示电磁阀后压力。

FL:采样气体流量

FSM:声光报警器

1.手动状态:

首先将电源开关SA1置于开档,再将SA2置于手动档,按下SB1启动离心机,按下SB2停止离心机

备注: 因手动是不受控制系统限制, 正常情况下操作人员不得置于此档只允许专业人员检修时使用

2.自动状态:

分析仪表可以设定上,I 值及上限II 值.

上限I: 自动状态下,测量显示值大于此值时,电磁阀自动打开进行充氮.

上限II: 自动状态下, 测量显示值大于此值时,对离心机进行制动停机,并

关闭电磁阀.

首先根据工艺要求,设定好上限I及上限II(上限II大于上限I),将电源开关SA1置于开档,再将SA2置于自动档,将SA3置于低速档,当测量信号低于上限I 值时,控制器进行逻辑控制,发出允许信号—浓度达标指示灯亮, 此时方可按下SB1启动离心机,进行正常作业,低速上料,上完料后,再将SA3置于高速档。当运行过程中,浓度超过上限I值时,电磁阀自动打开进行充氮,并发出声光报警以提醒操作人员注意,直至浓度低于上限I, 如果测量显示值仍继续上升直至大于上限II,控制器发出信号驱动变频器进行制

动停机,以确保安全.

自动状态下: 浓度超上限II、氮气进气压力低于电点压力表设定值都会进制动停机。

备注:氧探头属于易损件,需定期进行标定检测。采样进气置于空气中(严格来要置于标准空气中)调节显示面板电位器,使其调整为21%。

采样进气置于纯氮中,测量值应为0%。标定过程中应稳定1分钟以上。

周界安全防范系统

项目名称:甲方:乙方:合同书 甲方:电话:地址:乙方:电话:地址: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方协商,本着平等互利和 诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。一、货物内容

合同总额包括乙方设计、运输保险、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用。二、合同金额 合同金额为(大写):壹拾玖万柒仟零肆拾肆元(¥197,044.00元)人民币。三、货物要求 交货期、交货方式及交货地点 1. 交货期:签订合同后15个工作日内。 2. 交货方式:由乙方送货到甲方指定处。 3. 交货地点:甲方指定地点。

四、付款方式 由甲方按下列程序在5个工作日内付款: 1. 预付款:签订合同后,支付合同总价的30%。 2. 凭合格的质检报告书收货,验收合格后,支付至合同金额的65%。 3. 从验收合格之日起,正常使用12个月后,支付合同总价的5%。 五、质保期及售后服务要求 1. 所有硬件设备及产品均需提供叁年保修服务,其中项目主要设备必须提供叁年质保。 2. 保修期内,所有硬件设备的维修均为免费。 3. 设备故障报修的响应时间:周一至周五8:30~18:00期间为2小时。若电话中无法解 决,4小时内到达现场进行维护。其余期间为15小时。 4. 保修期内,所有设备维修服务均为上门服务,由此产生的费用均不再收取。 5. 应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。 6. 应提供免费的培训服务 六、验收 1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保 标准或行业标准;②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。 2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 3. 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并 可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交 付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构 参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。 七、违约责任与赔偿损失 1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须 向甲方支付本合同总价5%的违约金。

氮气瓶安全操作规程

氮气瓶安全操作规程及注意事项 一、安全操作规程: 1. 钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源处,放置气瓶的地面必须平整,气瓶上的安全帽应旋紧,以便保护阀门勿使其偶然转动。 2. 使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行操作。 3.氮气瓶使用时先开气瓶阀门,然后将减压器调节螺丝慢慢旋紧使气体流出。用毕先关气瓶阀门,放尽减压器内气体,然后将减压气调节螺丝松掉。 4. 操作时严禁敲打撞击,应注意压力表读数,定期检查阀门及管线,确保无漏气现象。 5. 更换时要确保新气瓶标记清晰完整;搬运过程中要轻拿轻放,只有当气瓶竖直放稳后方可松手脱身。 6.非实验人员严禁接触气瓶及相关阀门。 二、注意事项: 1.不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05M以上的残留压力(减压阀表压)。 2.使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻到。 3.开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。

氧气瓶安全操作规程 一、氧气瓶一定要避免受热,也不能受阳光直接曝晒,氧气瓶应远离高温、明火、熔融金属飞溅物和可燃易爆物质等,安全间距5米以上。 二、在操作过程中,如果发生氧气瓶压力低于可燃气体压力,则可燃气体回倒入氧气系统引起燃烧和爆炸。所以氧气瓶中的氧气不允许全部用完,至少应留 0.1-0.2Mpa剩余压力。 三、氧气瓶应尽可能垂直立放,并设有支架固定,一般不允许水平放置,因为水平防止回把瓶中的腐蚀锈末带入减压器,使减压器受到损坏。 四、氧气瓶和乙炔瓶采用时,两个减压器不能互相对峙,以免气流射出冲击对方,造成事故。 五、氧气瓶操作工人绝对不能用沾有各种油脂或油污的工作服、手套和工具等去接触气瓶及其附件,最好备用专用工具,以免引起燃烧。 六、禁止将压缩纯氧用做改善空气或通风换气,亦不得用来代替压缩空气吹扫工作服上的尘屑,吹除乙炔管道的堵塞物,或作为气动工具的动力源等。 七、并联使用氧气瓶时,在氧气汇流输出的总阀上应装设单向阀。 八、开启瓶阀和减压器应缓慢,与电焊同一工作地点使用的氧气瓶,瓶底应垫绝缘物,以防氧气瓶带电。 九、冬天氧气瓶出口处如有冻结现象,严格使用明火热或用红铁烘烤,以免氧气突然大量冲出造成事故。氧气瓶进出处的冻结现象,是由于氧气流动吸热造成的,最好是使用热的空气流或蒸汽流化冻,或温水化冻。

气瓶使用规程完整

高压气瓶安全操作规程 山东康泰化工有限公司 年月日

高压气瓶安全使用规程 1.目的:建立高压气瓶的安全操作规程,确保安全使用,无事故发生。 2.范围:适用于各种高压气瓶的操作。 3.职责:化验室人员负责本操作规程的实施。 4.高压气瓶基本知识 4、1 “钢瓶”:贮存高压氧气、煤气、石油液化气等液化气体的钢制瓶。 《气瓶安全监察规程》中对气瓶的定义: 气瓶就是一种特殊的压力容器,主要参数包括: 1、正常环境温度-40至60℃; 2、公称工作压力为1、0至30Mpa; 3、公称容积为0、4L至3000L; 4、盛装永久气体、液化气体或混合气体; 5、无缝、焊接与特种气瓶。 压缩气体包括永久气体、液化气体、混合气体。其中液化气体又分为高压液化气体与低压液化气体。(1)、临界温度小于-10℃的为永久气体;(如空气、氧气【-118、6℃】等)(2)、临界温度大于或等于-10 ℃,且小于等于70 ℃的为高压液化气体。(如二氧化碳【30、98℃】、乙烷【32、18℃】等)(3)、临界温度大于70 ℃的为低压液化气体。(如丙烷【96、59℃】、氨【132、33℃】、水【373、91 ℃】等。

临界温度:使物质由气相变为液相的最高温度叫临界温度。 4、2 气瓶的结构 (1)从结构上来说:气瓶由瓶体与附件构成。 气瓶附件包括专用爆破片、安全阀、瓶帽、瓶阀、易熔合金塞、防震圈、紧急切断与充装限位装置等。 气瓶附件就是气瓶的重要组成部分,对气瓶的安全使用起着非常重要的作用。气瓶附件包括气瓶专用爆破片、安全阀、易熔合金塞、瓶阀、瓶帽、液位计、防震圈、紧急切断与充装限位装置等。 4、3气瓶的安全特性: 1、气瓶内装的压缩气体、液化气体的压力受温度的影响大,因此,设计要求以60℃时的瓶内压力作为设计压力; 2、由于气瓶直径小,无法进行内部检查,因此,对耐压试验要求高,试验压力要求为设计压力的1、5倍。

(完整版)周界防护系统方案

第1章周界防护系统解决方案 1.1 系统概述 校园安防周界报警系统主要由3个子系统组成:电子围栏周界报警系统,公安访客系统,突发报警系统,本系统主要以周界告警为主,其它两个系统为辅助系统,所有子系统可以实现校园平台的对接,也能各自分开独立操作,方便操作及维护。 电子围栏系统主要校园周边环境监护,对外部非法入侵及时预警,给校园内的人员提供安全保障。电子围栏作为新型的,以阻挡威慑为主的入侵报警设备作为对校园保安力量的有利支持,是十分必要的,也是一种节省人力资源的有效安保方式。通过其实时的触发来实现安保人员对整个工厂外墙状况的监视,当犯罪分子企图翻越围墙时,就会触发报警装置,从而使保安人员可以实时的赶往发生翻墙的区域,以便快速处理警情。 公安访客系统主要针对进入校园内的人员识别和记录登记。校园作为公共场所,人员来往比较杂,为了更好的保护校园内的学生安全,需要对外来人员做必要的登记巡查。公安访客系统可以实现电子登记,外来人员识别,危险限制人员检测机报警。 突发报警系统主要针对校园一旦发现群体性事件或紧急情况,学校能在第一时间将紧急情况发送给公安局及派出所,能及时,有效的保障校园安全。 通过对外部危险的预警及防护,来访人员安全排查,内部应急情况告警等三方面监控,通过技术手段确保校园的安全。 1.2 方案设计 1.2.1 周界告警系统 防区设置:本项周界总长24000米,墙体为实体围墙和铁栅栏,地形不规则,根据现场要求安全等级和当地气候条件及围墙情况,前端使用高强度不锈钢合金线,采用4线制垂直安装或是向外倾斜安装,电子围栏的高度是0.8m,,合金线间距为0.15-0.2m,共设160个防区。采用键盘控制或软件控制,也可两者同时控制,形成集威慑、阻挡、报警为一体的周界安全防范报警系统。电子围栏报警系统控制中心设在总控室,各防区主机通过485总线连接到总控室,可越级管理察看。

氮气安全操作规程

I If 编号:SM-ZD-94640 氮气安全操作规程 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

氮气安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)氮气管道检修或停送气必须向调度室申请,经批准后方可进行。 (2)氮气管线中所设安全阀、压力表、放散阀、疏水阀 必须齐全完好。 (3)操作阀门时,操作人员严禁将身体各部位正对阀门手 轮且用力不可过猛。 (4)检查氮气管道泄漏及氮气放散时,人员应站在上风 侧,必要时佩戴防毒面具。 (5)严禁氮气管道与煤气管道连接。如果使用氮气吹扫煤 气管道,吹扫完毕后应立即断开氮气管道。动火作业前,应彻底落实氮气管道和煤气管道是否有连接之处,并办理动火作业票。 (6)氮气使用注意事项 ①进入充装氮气的设备、管道和容器内部检修作业时, 应办理有限空间作业票,并切断气源、堵好盲板,执行停机、停电挂牌制度,并用空气置换内部气体,对设备内部进行通

风处理,检验合格经确认后(氧含量达到19%.5 —22%),方可准许工作人员并在有人监护下进入。 ②氮气管道不得敷设在通行地沟内,氮气的放散安全间 距不得少于10米。 ③使用氮气的现场或操作室需有良好的通风换气设施。 ④使用氮气时,应有防止人员窒息的防范措施。 ⑤在氮气浓度高的环境中作业时,必须佩带氧气呼吸器, 并有人负责监护,应对氮气阀门严加管理,防止误操作。 ⑥进入氮气危险区域点巡检,需按照规定携带氧气报警 器,及时监测氧气含量。 ⑦提升安全防范意识,随时警惕,查找泄漏隐患并及时 整改治理。 ⑧严禁使用氮气、压缩空气(内含氮气)吹扫人员或身 体衣物。 ⑨严禁使用氮气打扫设备及地面卫生。 ⑩氮气管线、储气罐、氮气取用连接点应有统一、明显 的标识。报废的氮气系统应及时拆除,停用的氮气系统应及时移开,不能移开的应进行有效隔离,使用末端必须封堵,并设置安全标识。

周界防范系统解决方案

第一章需求概述 我们利用世界先进的图像处理技术和相关成果,围绕提升武警部队的哨兵执勤能力和满足未来处突要求,本着科学性、实用性和先进性的指导思想,建设一个以总队、支队、中队、哨兵实时感知目标现场的安全事件,以中队应急机动分队实施应急处置的创新执勤模式。系统在原有武警三级网、监控系统和相关系统的基础上,利用先进的“计算机视觉科技”,着力提高武警部队的安全防卫能力。这是一套贯穿各级、实时警戒、主动报警、全天候、全时保卫的安全系统。可以实现可靠的、全天候的的警戒保卫方式,极大的提高一线执勤部队的应变、处置能力,确保哨兵和目标的绝对安全。 系统在已有的目标区域已实行三级网视频监控的基础上,智能哨兵的主要任务是对目标区域的高级别安全保障。我们采用了目前世界最新科技:智能化图像识别处理技术(以下简称智能哨兵执勤子系统),对各种安全事件主动预警,如边界、空中,地面入侵行为;对库区内重要区域以及每栋仓库进行严密的警戒设防。做到没有防卫盲点。该子系统与哨兵战士、值班室、勤务中队甚至总部等能联成同一个保障体系,达到实时感知、实时处置的最高警戒级别。具体来讲,系统通过摄像机实时“发现敌情”并“看到”视野中的监视目标,同时判断出这些被监视目标的行为是否存在安全威胁,对已经出现或将要出现的安全威胁,及时向有关人员通过声音、视频等类型发出警报,极大地避免哨兵倦怠、脱岗等因素造成执勤常见病,实现武力增值,节省兵力。

1、周界报警系统的功能需求 ●实时、主动发现仓库区域的安全威胁事件:非法入侵、放置可 疑爆炸物、徘徊、偷盗等。 ●实时警报:发现上述安全威胁时,实时,主动向对值班指挥中 心、固定岗哨、巡逻哨,勤务中队等报警。 ●24小时全天候自动执勤。 ●录像资料高精度检索:如没有及时发现的周边界入侵(没有设 置智能哨兵),事后可对该部分的录像资料,作高精度的检索,系统自动检索发现入侵行为的时间、位置、目标等。过滤误报因素

氮气安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5937 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 氮气安全操作规程正式 样本

氮气安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1)氮气管道检修或停送气必须向调度室申请, 经批准后方可进行。 (2) 氮气管线中所设安全阀、压力表、放散 阀、疏水阀必须齐全完好。 (3)操作阀门时,操作人员严禁将身体各部位正 对阀门手轮且用力不可过猛。 (4) 检查氮气管道泄漏及氮气放散时,人员应 站在上风侧,必要时佩戴防毒面具。 (5)严禁氮气管道与煤气管道连接。如果使用氮 气吹扫煤气管道,吹扫完毕后应立即断开氮气管道。 动火作业前,应彻底落实氮气管道和煤气管道是否有

连接之处,并办理动火作业票。 (6)氮气使用注意事项 ①进入充装氮气的设备、管道和容器内部检修作业时,应办理有限空间作业票,并切断气源、堵好盲板,执行停机、停电挂牌制度,并用空气置换内部气体,对设备内部进行通风处理,检验合格经确认后(氧含量达到19%.5—22%),方可准许工作人员并在有人监护下进入。 ②氮气管道不得敷设在通行地沟内,氮气的放散安全间距不得少于10米。 ③使用氮气的现场或操作室需有良好的通风换气设施。 ④使用氮气时,应有防止人员窒息的防范措施。 ⑤在氮气浓度高的环境中作业时,必须佩带氧气呼吸器,并有人负责监护,应对氮气阀门严加管理,

气瓶安全操作规程完整

1、氧气瓶 1.1氧气瓶在存储和使用时应远离易燃易爆物品、明火和热源,其安全距离不得小于10米;同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,与明火距离不得小于10米,两瓶间距不得小于10米;氧气瓶和乙炔瓶不能同室存放,并且距离不得小于5米。 1.2氧气瓶放置要整齐,戴好瓶帽、防震圈,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施,卧放时头部朝同一方向,空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 1.3氧气瓶禁止沾染油污、油脂和溶剂,操作者不能用油手、沾有油污的手套和工具接触氧气瓶及其附件。 1.4开启氧气瓶阀门时,动作要缓慢,同时检查压力表指针是否灵敏、正常;氧气瓶的氧气不得用尽,必须留有剩余压力,剩余压力应不小于0.05MPa。 1.5严禁使用无减压器的氧气瓶;安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器;作业人员不得正对氧气瓶阀门的出气口;关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 1.6检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试;冬季阀门被冻结时,可用温水进行加热,严禁用火烧。 1.7气瓶应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;严禁在气瓶上进行电弧引焊;氧气瓶不得在下暴晒,夏季露天作业时,应搭设防晒棚。

1、丙烷瓶 1.1仓库不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库应通风、干燥、避免直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。 1.2盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。 1.3空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 1.4气瓶放置应整齐,应保持直立放置,妥善固定,且应有防止倾倒的措施。 2、乙炔瓶 2.1乙炔瓶存放点不得靠近热源和电器设备,与明火的安全距离不得小于10米,与氧气瓶的距离不小于5米;乙炔瓶放置要整齐,戴好瓶帽,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施;空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 2.2乙炔瓶存储和使用时必须竖直放置,禁止卧放,防止丙酮流出造成燃烧爆炸;一旦要使用已卧放的乙炔气瓶,必须先直立静止20分钟后再使用。 2.3乙炔气瓶使用前,应稍微打开瓶阀除去瓶口的赃物,安装好专用的乙炔减压器,使减压器位于瓶体最高部位,并检查接头处是否有漏气,确认后调整到规定压力再使用。 2.4乙炔瓶搬运时应使用专用的小车,严禁抛、滑、滚;乙炔瓶严禁敲击、碰撞,严禁在瓶体上引弧,严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用。 2.5乙炔瓶气体严禁用尽,必须留有不低于0.05MPa的剩余压力,防止其它气体灌进气瓶。乙炔使用过程中,开闭乙炔瓶阀的专用扳手应始终装在阀上,为了防止突然发生事故时能迅速关闭阀门。 2.6乙炔瓶必须装回火防止器,开瓶阀时,操作者应站在阀口的一侧,动作要轻缓;瓶阀开启不要超过一圈半,一般情况只开启3/4圈,使用工作压力一般在0.02-0.06MPa。 2.7个人不得自行对瓶阀、易熔合金塞等附件进行修理或更换;严禁对在用乙炔瓶瓶体和底座进行焊接修理。 2.8乙炔气瓶一般应在40℃以下使用,当温度超过40℃时,应采取有效的降温措施;当瓶阀冻结时,可用不超过40℃的温水解冻,严禁火烤。 2.9夏季在室外使用时,要有遮阳设施,防止暴晒。 1、氮气瓶及其他惰性气体气瓶

乙炔充装站安全技术操作规程Word版

目录 乙炔瓶充装前、后检查操作规程 1 乙炔瓶抽真空操作规程 3 乙炔瓶充装丙酮操作规程(丙酮泵加压法) 3 乙炔瓶充装丙酮操作规程(氮气加压法) 4 乙炔瓶置换操作规程 5 乙炔瓶充装操作规程 5 乙炔压缩机操作规程 7 乙炔发生器操作规程 9 乙炔净化操作规程(酸碱法) 11

乙炔瓶充装前、后检查操作规程 1充装前的检查 1.1气瓶充装前应逐只检查,有下列情况之一的气瓶,严禁充装: 1.1.1非自有产权或档案不在本单位的; 1.1.2不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的; 1.1.3进口气瓶未经安全监察机构批准认可的; 1.1.4颜色标记不符合规定或表面漆色脱落严重的; 1.1.5钢印标记不全或不能识别的; 1.1.6附件不全、损坏或不符合规定的; 1.1.7瓶内无剩余压力或怀疑混入其它气体的; 1.1.8瓶内溶剂重量不符合《溶解乙炔充装规定》GB13591要求的; 1.1.9首次充装或经检验、拆装、更换瓶阀、易熔合金塞后,未进行置换的; 1.1.10超过检验期限的; 1.1.11瓶体有变形、裂纹、鼓包、较深的划伤或明显凹陷的; 1.1.12瓶体有较深的点腐蚀或较严重的大面积腐蚀的; 1.1.13瓶体与底座拼接焊缝开裂的; 1.1.14瓶体有烧灼痕迹的; 1.1.15瓶阀侧接嘴处积有炭黑或焦油等异物的; 1.1.16易熔合金塞融熔、流失、损伤的; 1.1.17对瓶内的填料、溶剂的质量有怀疑或填料有松动破损的; 1.1.18有其它影响安全使用缺陷的。 1.2检查剩余压力 1.2.1检查前乙炔瓶应在室内静置8h以上,用压力表逐瓶测定瓶中剩余压力。 1.2.2根据剩余压力及环境温度,按《溶解乙炔充装规定》GB13591-92中的表2~表6, 查取乙炔瓶的剩余乙炔量。下表为40L乙炔瓶不同温度、压力下剩余乙炔量。

氮气充瓶操作规程

氮气充瓶操作规程 一、充装前的准备 ⑴进入充装区的操作工必须按规定要求更衣,所穿工作服必须防静电、无脱落物、严禁沾有油脂。 ⑵准备好充瓶工具和相应的标签,做好来瓶接收的准备工作。 ⑶进入充装区的气瓶应由专职空瓶检查人员逐只进行检查,合格后放于空瓶合格区。 ⑷充瓶操作人员充瓶前仍应对空瓶进行检查,确保安全生产。 ①充瓶前检查气瓶的漆色,气体名称等是否和要求充装的气体一致,以免 将易燃易爆的气体混在一起,造成钢瓶爆炸事故。 ②检查水压期限,对超期气瓶不得充装。 ③检查气瓶的瓶体和瓶阀是否沾有油污,有没法不得充装。 ④检查气瓶或瓶阀是否有缺陷,瓶体或瓶阀有缺陷不能保证安全使用的不得充装,如瓶阀歪斜,有裂纹或部件损坏。瓶颈上丝扣损坏,不能戴上并旋紧瓶帽。瓶身有弯曲,凹凸、裂纹、浮伤等。瓶身锈蚀严重,碰掉壳片等。 二、启动液体泵及液体气化 详见液氮系统操作规程 三、气瓶的充装及检查 a将经检验合格的气瓶依次卡在1号(2号)汇流排并拧紧,打开上述瓶阀观察是否漏气。 b.将1号(2号)汇流排总阀打开同时关闭泵的放空阀,向瓶内充气。 c.充瓶时要在压力升到8.91Mpa和12.26Mpa时分别检查两次各瓶温升情况及各点是否有泄漏。 d.在检查中若发现有的气瓶不进气(手摸气瓶壁无升温)或漏气应及时处理,不进气时检查瓶阀是否打开,漏气时应终止其漏气瓶的充装,但是压力超过9.8Mpa或不便于处理时,要待该排气瓶充气结束后,从充气排上取下予以处理。 e.一组充装同时可对另一组卡装。 f.待瓶压充至15MPa时关闭1号(2号)汇流排总阀前应先稍微打开2号(1号)汇流排总阀,再关1号(2号)总阀,并全开2(1)号总阀充下一组(切记缓慢,以避免因总阀进出口压差的影响,使出口段管道瞬间内产生绝热压缩而出现事故),然后,将此排充装结束的每个气瓶的瓶阀关好,缓慢打开放气阀,待管道压力降到0.96Mpa以下时,从充装排上卸下气瓶,检验合格后,戴好瓶帽,送到仓库或指定地点。。 g.充瓶速度不能过快每排充装时间不应低于30分。

海康威视周界防范系统引导方案

海康威视周界防范系统自动跟踪引导方案V2.1

第1章概述 ............................................................................ 错误!未定义书签。第2章需求分析 .................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 主动红外报警系统的存在以下的问题...................... 错误!未定义书签。 2.2智能视觉监控系统的优势........................................... 错误!未定义书签。第3章应用场景 .................................................................... 错误!未定义书签。第4章系统介绍 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.1系统架构....................................................................... 错误!未定义书签。 4.2系统组成....................................................................... 错误!未定义书签。 4.3系统特点....................................................................... 错误!未定义书签。 4.4智能功能....................................................................... 错误!未定义书签。 4.5智能监控管理平台介绍............................................... 错误!未定义书签。 4.5.1实时监控功能................................................... 错误!未定义书签。 4.5.2管理配置功能................................................... 错误!未定义书签。 4.5.3报警联动功能................................................... 错误!未定义书签。 4.6系统清单....................................................................... 错误!未定义书签。第5章应用案例 .................................................................... 错误!未定义书签。第6章注意事项 .................................................................... 错误!未定义书签。 6.1摄像机安装条件........................................................... 错误!未定义书签。 6.2场景选择要求............................................................... 错误!未定义书签。 6.3不适合做智能视频分析的场景................................... 错误!未定义书签。

气瓶安全操作规程

气瓶安全操作规程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、氧气瓶 1.1氧气瓶在存储和使用时应远离易燃易爆物品、明火和热源,其安全距离不得小于10米;同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,与明火距离不得小于10米,两瓶间距不得小于10米;氧气瓶和乙炔瓶不能同室存放,并且距离不得小于5米。 1.2氧气瓶放置要整齐,戴好瓶帽、防震圈,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施,卧放时头部朝同一方向,空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 1.3氧气瓶禁止沾染油污、油脂和溶剂,操作者不能用油手、沾有油污的手套和工具接触氧气瓶及其附件。 1.4开启氧气瓶阀门时,动作要缓慢,同时检查压力表指针是否灵敏、正常;氧气瓶内的氧气不得用尽,必须留有剩余压力,剩余压力应不小于0.05MPa。 1.5严禁使用无减压器的氧气瓶;安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器;作业人员不得正对氧气瓶阀门的出气口;关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 1.6检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试;冬季阀门被冻结时,可用温水进行加热,严禁用火烧。 1.7气瓶应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;严禁在气瓶上进行电弧引焊;氧气瓶不得在阳光下暴晒,夏季露天作业时,应搭设防晒棚。 1、丙烷瓶

1.1仓库内不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免阳光直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。 1.2盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。 1.3空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 1.4气瓶放置应整齐,应保持直立放置,妥善固定,且应有防止倾倒的措施。 2、乙炔瓶 2.1乙炔瓶存放点不得靠近热源和电器设备,与明火的安全距离不得小于10米,与氧气瓶的距离不小于5米;乙炔瓶放置要整齐,戴好瓶帽,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施;空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 2.2乙炔瓶存储和使用时必须竖直放置,禁止卧放,防止丙酮流出造成燃烧爆炸;一旦要使用已卧放的乙炔气瓶,必须先直立静止20分钟后再使用。 2.3乙炔气瓶使用前,应稍微打开瓶阀除去瓶口的赃物,安装好专用的乙炔减压器,使减压器位于瓶体最高部位,并检查接头处是否有漏气,确认后调整到规定压力再使用。 2.4乙炔瓶搬运时应使用专用的小车,严禁抛、滑、滚;乙炔瓶严禁敲击、碰撞,严禁在瓶体上引弧,严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用。 2.5乙炔瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05MPa的剩余压力,防止其它气体灌进气瓶内。乙炔使用过程中,开闭乙炔瓶阀的专用扳手应始终装在阀上,为了防止突然发生事故时能迅速关闭阀门。 2.6乙炔瓶必须装回火防止器,开瓶阀时,操作者应站在阀口的一侧,动作要轻缓;瓶阀开启不要超过一圈半,一般情况只开启3/4圈,使用工作压力一般在0.02-0.06MPa。 2.7个人不得自行对瓶阀、易熔合金塞等附件进行修理或更换;严禁对在用乙炔瓶瓶体和底座进行焊接修理。 2.8乙炔气瓶一般应在40℃以下使用,当温度超过40℃时,应采取有效的降温措施;当瓶阀冻结时,可用不超过40℃的温水解冻,严禁火烤。 2.9夏季在室外使用时,要有遮阳设施,防止暴晒。 1、氮气瓶及其他惰性气体气瓶 1.1使用方法:

工贸企业气瓶检查站安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工贸企业气瓶检查站安全操作 规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

工贸企业气瓶检查站安全操作规程(标准 版) 1范围 本标准规定了气瓶检验站工作内容和各项安全操作规程。本标准适用于气瓶定期技术检验工作的安全管理和控制。 2总则 2.1为了严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》、《气瓶安全监察规程》和《溶解乙炔气瓶安全监察规程》及其相关标准,提高气瓶检验质量,确保气瓶的使用安全和检验人员的安全保护,特制定本规定。 2.2气瓶检验站主要从事以下气瓶的定期技术检验、漆色、维修或更换气瓶附件以及报废气瓶的破坏性处理工作: 2.2.1无缝气瓶;

2.2.2焊接气瓶; 2.2.3溶解乙炔气瓶; 2.2.4上级部门委托检验的各类气瓶。 2.3气瓶的定期技术检验,必须严格遵守相关的法律法规和标准。 3—般规定 3.1从事气瓶定期检验工作的检验人员,应当经国家质监总局安全监察机构考核合格,取得检验人员证书后方可从事气瓶检验工作: 3.1.1至少有相关专业工程师或压力容器检验师1名; 3.1.2每个瓶种的气瓶检验员不少于2名; 3.1.3持II级证以上无损探伤人员不少于2名; 3.1.4专职或兼职安全员不少于1名。 3.2检验站的基本设施应达到以下条件: 3.2.1检验站的设置、建筑必须符合有关的放火、防爆、环境保护和劳动保护的要求; 3.2.2检验站必须有与所检气瓶种类、数量相适应的厂房、场地

氮气安全操作规程

编号:CZ-GC-04691 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 氮气安全操作规程 Nitrogen safety operation procedures

氮气安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 (1)氮气管道检修或停送气必须向调度室申请,经批准后方可进行。 (2)氮气管线中所设安全阀、压力表、放散阀、疏水阀必须齐全完好。 (3)操作阀门时,操作人员严禁将身体各部位正对阀门手轮且用力不可过猛。 (4)检查氮气管道泄漏及氮气放散时,人员应站在上风侧,必要时佩戴防毒面具。 (5)严禁氮气管道与煤气管道连接。如果使用氮气吹扫煤气管道,吹扫完毕后应立即断开氮气管道。动火作业前,应彻底落实氮气管道和煤气管道是否有连接之处,并办理动火作业票。 (6)氮气使用注意事项 ①进入充装氮气的设备、管道和容器内部检修作业时,应办理

有限空间作业票,并切断气源、堵好盲板,执行停机、停电挂牌制度,并用空气置换内部气体,对设备内部进行通风处理,检验合格经确认后(氧含量达到19%.5—22%),方可准许工作人员并在有人监护下进入。 ②氮气管道不得敷设在通行地沟内,氮气的放散安全间距不得少于10米。 ③使用氮气的现场或操作室需有良好的通风换气设施。 ④使用氮气时,应有防止人员窒息的防范措施。 ⑤在氮气浓度高的环境中作业时,必须佩带氧气呼吸器,并有人负责监护,应对氮气阀门严加管理,防止误操作。 ⑥进入氮气危险区域点巡检,需按照规定携带氧气报警器,及时监测氧气含量。 ⑦提升安全防范意识,随时警惕,查找泄漏隐患并及时整改治理。 ⑧严禁使用氮气、压缩空气(内含氮气)吹扫人员或身体衣物。 ⑨严禁使用氮气打扫设备及地面卫生。

智能光纤周界安全防范系统解决方案

智能光纤周界安全 防范系统

目录 一、工程概况 ...................... 错误!未定义书签。 客户需求........................ 错误!未定义书签。 方案设计分析.................... 错误!未定义书签。 设计依据及规范.................. 错误!未定义书签。 设计原则........................ 错误!未定义书签。 二、技术介绍 ...................... 错误!未定义书签。 其他周界防范方案对比 ............ 错误!未定义书签。智能光纤周界安全防范系统介绍..... 错误!未定义书签。 三、方案设计..................... 错误!未定义书签。应用场所周界概况................. 错误!未定义书签。系统原理图....................... 错误!未定义书签。视频监控联动..................... 错误!未定义书签。主要设备介绍:................... 错误!未定义书签。铺设说明......................... 错误!未定义书签。 四、服务承诺..................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 客户需求 根据客户描述,需要为某周界的外围网围墙(挂网)或隔离带(地埋)上提供一套周界报警系统,该系统要求可以24小时不间断防范外界非法入侵,提供一个安全、和谐的环境。客户要求一旦有非法分子试图翻墙进入,铺设在介质上的探测单元能够立即感应到入侵信号,并及时将入侵信号传输到机房的报警主机,经过报警主机的分析处理转为报警信号,同时系统能够联动声光报警器对入侵、越狱人员起到震慑制止作用。报警主机可以输出开关量信号给用户的硬盘录像机,实现现场视频联动。 方案设计分析 本周界需要防护的周界的外围栏总周长约1000米,由于本方案采用深得众多客户青睐的光缆作为传感探测单元,光缆因其独特的线性结构可以不受周界轮廓的限制,在有很多转角,有落差、有弧度的周界中使用时光缆可以随周界的形状布设,不会有任何的死角。震动光缆探测周界报警系统不需铺设电源线、信号线,而且光缆的使用寿命长,因而能够满足客户低投入、低耗能,高防范的要求。 智能光纤周界安防系统技术先进而成熟,该系统具有不受电磁及无线电干扰的特性,有极高的探测灵敏度和非常低的误报率,并具有能在恶劣环境下稳定工作、使用寿命长、易于安装维护、故障率低等优势。 设计依据及规范 本系统方案设计以周界安防的切实要求为参考依据,同时遵循下列标准规范: 中华人民共和国安全防范行业标准(GA/T74-94) 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-99) 工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)

LNG气化站氮气瓶组操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A97835 LNG气化站氮气瓶组操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

LNG气化站氮气瓶组操作规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0 目的 通过对LNG气化站氮气瓶组的管理,保证设施的安全生产供气。 2.0 适用范围 本LNG供气设施区域内的基础设施、场所、设备、人员。 3.0 职责 3. 1 站长和安全员负责对氮气瓶组作业进行检查监督。设备管理员负责作业指导和管理。 3.2 运行操作人员(兼电工)负责氮气瓶组操作运

行。 4.0 工作程序 4.1 氮气瓶组分两组,一开一备。氮气瓶组工作压力为0.4-0.6MPa,当压力低于0.4MPa,切换瓶组。此时应把压力低的瓶组换下,换上符合压力要求的瓶组。 4.2 日常巡回检查时检查各阀门是否漏气,避免由此造成的氮气损失。 4.3 日常巡回检查时检查压力表使用情况,不符合的应及时更换。 5.0 相关记录 5.1 《LNG供气设施岗位操作综合记录表》 5.2 《LNG供气设施班长日志》 5.3 《LNG供气设施设备维护保养记录》 请在该处输入组织/单位名称

氮气钢瓶操作规程

氮气瓶存放与安全操作规范 1.氮气钢瓶存放 ①气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆炸。 ②气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆炸。 ③勿放于通道,以免碰跌。 ④不用的气瓶不要放在实验室,应有专库保存。 ⑤不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。 ⑥在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。 ⑦接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。 2.氮气钢瓶的搬运 气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则: ①一般规定: 搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。 运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用磁铁或铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。 ②气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。 ③避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。 ④搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去。 3. 气瓶使用 ①气瓶必须联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。最好配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。 ②安装调节器、配管等,要用绝对合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口不要放润滑油,不要焊接。安装后,试接口,不漏气方可使用。 ③保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,由有经验的人慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。

周界防范系统(震动光缆)要点

周界防范系统 一、项目概述 A酒店 (项目信息) 二、方案设计 A酒店周界部分采用16防区振动光缆周界报警系统,周界总长X米,划分为16个防区,每个防区X米,防区内的光缆呈直线铺设在铁网上。防区通过接续盒进行划分,接续盒与光缆之间需要熔接,每个防区的光缆的芯数各不相同,光缆采用普通单模通信光缆。每个防区配置一台摄像机联动,当中心电脑发出报警时,摄像机能即时拍摄到警情发生的过程,及时保存入侵的现场资料,同时也可以即时排除误报情况。 此系列产品可推荐使用在以下恶劣环境: ●地势高低不平,周界弯折多且角度或弧度过大,普通报警系统设防困难 的场所; ●山区、空旷地等易遭雷击处; ●易燃易爆或有腐蚀物质的环境; ●气温寒冷地区。 ●周界附近供电困难的偏远地段。 三、系统介绍 16防区光缆入侵信号采集报警系统是一种线缆式周界报警系统。该系统使用光缆作为传感单元,利用计算机对数据进行采集和控制并实现长距离、大范围周界防区的探测,每防区的长度可达数百米至数千米。系统根据实际应用的不同可分为围栏式和地埋式两种。既可以应用于各种类型的铁艺、铁丝网、栅栏、围墙等地表围栏,也适用于草坪、砂砾层、地砖、地板、水泥地面、普通土壤下,

其技术达到同类产品的国际先进水平。 系统采用一缆式结构,在周界保护范围不需铺设任何供电及通信线路,可广泛应用各种野外环境、边界线等不便铺设供电线路的场所,可为客户大大节约供电设备与线路的成本,并简化施工。该系统采用光缆作为无源探测器,可适用于易燃易爆以及强电磁干扰等场所。 3.1系统特点: 系统以普通通信光缆为感应单元,利用外界振动对光特性的改变实现长距离,大范围周界防区的探测。 采用光缆作为无源探测器,有效避免了雷电干扰,适用于易燃易爆以及强电磁干扰等场所。 适用于各种复杂地形,可实现对不规则周界防区的探测。 光缆具有较高的灵敏度,即可以直接铺设在各种铁网铁艺上,也可直接埋设在各种地面下,形成隐蔽的防护系统。 使用寿命长,维护费用低。 3.2适用场所: 振动光缆周界报警系统既可以应用在易燃易爆场所以及强电磁干扰等场所,如液化气灌瓶厂、危险品仓库、军用品仓库等;又可以适用于重点周界的防范,如电力设施防盗、石油及天然气管道防破坏、城铁信号线防盗、奥运村周界防范、机场周界防范、边境线防入侵等,同时还可以替代传统的防范手段适用于普通的周界场所,如自来水厂周界、居民住宅小区、别墅小区等周界场所。 四、系统组成 系统由工控机、专用报警软件、光缆入侵信号采集装置、继电器联动输出装置、接续盒、引导光缆、传感光缆组成。 1、工控机 工控机是处理每防区信号的数据处理中心,它通过

相关文档