第一章编制依据及工程概况

一、编制依据

1、国网辽宁抚顺城东供电分公司生产综合楼围护分系统外墙面、木

门、扶手等大修工程招标文件

2、根据有关建筑工程管理、环境保护等地方性法规和规定

3、我公司有关工程设计方案及有关管理制度的规定

4、踏勘该工程现场及周围环境的实际情况记录

二、工程概况

1、工程名称:国网辽宁抚顺城东供电分公司生产综合楼围护分系统

外墙面、木门、扶手等大修工程

2、工程地点:

3、工程招标内容及范围:

本工程为外墙面喷真石漆1650.82㎡,室内办公室门更换100.89㎡,门锁更换51套,楼梯扶手更换98m,5孔10A插座132个,3孔16A插座132个,1控墙壁开个62个,双控墙壁开个8个,防水196㎡。

4、工程施工环境:

该工程位于湖北省武昌实验中学校内,因此要认真做好现场施工人员的安全文明施工教育,树立公司文明施工的良好形象。

5、工程质量目标我公司承诺该工程一次验收经过并达到合格标准。

第二章施工管理目标

以“安全第一,质量为本”为宗旨,以“追求卓越管理,创造完美品质,奉献至诚服务”的质量方针,建立工程质量保证体系。选配我公司经验丰富、高素质的项目经理、技术及工程施工管理人员。按项目法组织施工管理,发挥公司自己管理及技术的优势,以“优质、高速、优价、廉政”完成该工程施工任务。确保实现以下目标:

一、质量目标:严格按国家施工规范及施工图纸要求施工确保达到合格工程。

二、工期目标:本工程总有效期为30个日历天。开工日期为接甲方通知后2日内。

三、安全目标:制定和完善安全管理制度,提高施工人员的安全意识,杜绝死亡和重伤事故,轻伤频率控制在千分之一以内。确保达到合格标准。

四、文明施工目标:坚决贯彻市政府令,按我公司文明施工组织管理,确保达到合格工地。

五、环保卫生目标:不污染环境,施工不干扰工作人员的工作、生活。

第三章施工总平面布置

一、施工现场平面布置

1、为了缩短各种材料、工具的转运,组织现场平面及立体交叉流水作业,施工平面管理由项目经理负责、技术负责人组织实施,分片区包干管理。

2、进入现场的设备、材料必须按平面布置指定的位置堆放整齐,不得任意堆放。

3、工作人员住宿统一安排,做到整齐划一,严禁施工人员在工作区内逗留。

二、施工准备

1、针对施工现场的特点,为保证施工现场的管理有序有力,现场管理人员、施工人员凭证进出。

2、制定施工机具需用动态计划,按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。

3、建立与周边环境的联系渠道,确保施工正常运转。

三、技术准备

1、我公司设计人同将会把《施工组织设计》的意图、设计总体风格、意图、特点及细部做法,详细的传达给施工队伍,同时施工队伍的负责人也要深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会。

2、在开工前做好图纸的会审工作,对图纸中的疑难点要及时向建设单

位进行沟通,并将协商的结果向监理公司汇报。尽量细致深入地配合设计人员的深化细部设计,将建设单位意图及设计人员的设计理念,经过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障。

3、针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行技术交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态。

4、组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,积极推广新技术,引进新工艺,充分利用已有的先进技术,提高工程的科技含量。

5、组织有关人员学习监理规程,积极配合监理的工作,共同做好本工程的各项工作。

6、全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标。

四、劳动力准备

1、做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工管理教育,所有特殊工种人员必须持证上岗。

2、根据施工进度,合理安排各分项施工人员的进出场,优化组合施工人员,避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象,使整个施工有序有节交叉进行,现场施工人员平均在50人左右。

五、材料准备

1、由于本工程的材料大部分尚未确定品牌和型号,因此供应部提前派人到市场进行选材,对材料进行考察摸底,再统一汇总报建设单位及监理

工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。

2、项目部编制“材料计划”,供应部按计划将材料提前采购进场,加工订货要与厂家签订经济技术合同,按照质量标准、供货时间等条款严格要求,提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料,进场时必须进行严格的进场检验,需全部达到质量要求。不合格材料不得进场。

六、机械设备准备进场施工之前,对公司库房所存机械设备进行全面检查和维修,确保所有机具在进场时完好能用。

第四章各分部分项工程的主要施工方法

一、施工测量与控制

1、测量依据与原则

根据业主现场提供或指定的控制点及其成果资料,按照施工总平面图和各剖面图的具体要求,在遵守国家建设部颁发的建筑工程测量规范的前提下,严格依照“先整体后局部,先控制后测量”的原则利用经纬仪及测距仪进行工程定位和细部测量。

2、工程测量与控制

施工测量中的轴线、辅助线及柱、墙的细部尺寸线均应按精度等级依次测设,在自检、互检无误的前提下报甲方、监理验收,并分别用红漆标注,在下道工序施工开始前对各工程施工人员进行现场测量交底。

3、施工测量准备

我公司进场前将组织一批理论知识扎实、业务素质高且具有丰富施工经验人员成立专门测量小组,负责本工程的测量工作。

二、拆除、铲除工程

施工前熟悉拆除部分设计图纸,明确拆除、铲除范围及拆除、铲除设计要求。

1、范围

(1)范围严格按照图纸进行。

(2)如图纸与实物不相符,马上停止拆除,待设计确认后再拆除。

(3)拆除前应对操作工人进行技术安全交底,明确拆除范围和安全技术要求。

2、准备工作

(1)对照原有结构与设计拆除图是否相等,若不相等马上停止拆除,及时通知设计人员到现场解决。

(2)在拆除、外墙铲除范围四周设置警戒线。

3、脚手架搭设

(1)搭设要求

a、在拆除部位一侧搭设落地脚手架,搭设高度至拆除位置以上

1.8m。

b、脚手架立杆纵距为1.8m,横距为0.8m,步高1.8m。钢管型号为Ф48;

c、里排立杆离建筑物200mm。

(2)安全措施

a、搭设脚手架必须由安全技术教育的架子工来担任,并经常进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适于高处作业者不得上脚手操作;

b、严格按规范要求搭设,遵守搭拆程序及要求;

c、脚手扣件用测力扳手验收符合规范要求(40-70N-m);

d、脚手外立面满挂小眼安全网,严禁用竹笆围护;

e、拆除脚手脚时施工区域应设置警戒区;

f、遇有恶劣天气影响施工安全时,不得进行脚手架的搭拆施工;

g、遵守其它搭拆脚手架的一般规定;

h、搭拆前施工员应向施工班组进行详细的安全交底;

i、搭设完成后施工班组应进行仔细的自检,并由安全部门进行验收,不合格处及时整改,必须待验收经过后方能使用。

j、脚手使用期间必须有专人进行脚手养护及安全监护。

4、操作要求

(1)遵循先上后下的基本原则,局部部位和特殊情况下可采取先下后上的原则。

(2)墙裙铲除时,注意力度,不得损伤墙体基层。

(3)施工中拆除门窗时不得将拆除的砖块直接砸在楼板或脚手架上,以免损伤结构。

(4)施工中不得野蛮凿除,必须轻敲轻凿,严禁损坏原结构。

(5)如发现原结构有裂缝,应立即作好标记并观察裂缝长、宽,并提交设计人员进行处理。

(6)应严格遵守现场施工安全操作规程的规定。

(7)2.0M以上操作人员带好安全带。

三、钢结构安装工程

1、钢结构运输

(1)根据构件安装顺序,先运钢柱、屋面梁主要钢构,后为檩条,支撑拉杆。

(2)结合钢构件重量,外形尺寸,包装形式,作业环境,调配适当载重汽车车型装运。(3)钢构件在提运装车时,提运人员及驾驶员必须在场监装,做到文明装车,不超载,不偏重,捆紧垫牢,防止勒伤构件。(4)汽车运输途中确保钢结构件不滑动,不散落,不变形,标记不损伤,外包装完整。

2、基础复查及配垫板

(1)基础复查验收

基础混凝土强度应达到吊装要求,周围回填土夯实完毕,复测纵向,横向基准点和标高,测量柱间跨距和间距,检查地脚螺栓埋没均应符合要求。(2)配垫板配置普通钢垫板,每柱按四组配置,每组垫板数不得超过5块,垫板应点焊牢固,靠柱底板外侧须将垫板露出10mm。

3、安装场地的配合为安装吊机和运输构件车辆在车间内进行作业,安装前在建设单位指挥协调下,主车间地坪应回填平整完毕,满足安装吊机及运输构件车辆进出。

4、检查钢结构件的质量(1)对钢柱、屋面梁、支撑、檩条、拉杆等按设计图纸进行复查;构件的几何尺寸、螺栓孔距、屋面梁起拱度、高强螺栓接合面、焊缝及油漆等符合设计图及有关规范。

(2)因运输、堆放出现的构件变形、损坏等缺陷必须进行修复,修复采用“机械矫正法”,个别采用“火焰矫正法”,火焰矫正需严格控制加热温度,其温度控制在700摄氏度左右直至合格。对修复后有损质量的构件需制作厂重新补作新构件。

5、钢结构安装要领

(1)钢结构安装顺序

a、钢结构的安装按先主钢构后彩板的顺序进行。

b、安装起始位置选择从A轴线开始进行安装。

(2)钢柱安装

选用10T汽车起重机进行钢结构柱的吊装作业。第一根柱吊装到位后,进行初调校正,紧固地脚螺栓,拉设缆风绳扣牢临时固定,然后沿列线逐根依次吊装。钢柱用经纬仪测量纵向、横向垂直度调整校正符合要求,拧紧地脚螺栓,安装柱上部系杆及端部柱间支撑架保持稳定。(3)搭设地面组装台架在屋面梁吊装场地附近,用钢马凳、枕木搭设简易地面组装胎架,做到胎架平稳牢固,用水准仪复测,校平胎架上表面标高。(4)屋面梁安装检查高强螺栓节点接触面,清除粘附的油污、泥土、灰尘等脏物,将分段的屋面梁平放在简易地面组装台架上组装成整体,先用三分之一临时螺栓连接,调整外形尺寸及几何公差,将临时螺栓全部换成高强螺栓,再次复查外形各部尺寸公差,合格后进行初拧,经质量复检后终拧高强螺栓装配时,螺栓应自由穿入孔内,方向一致,不得强行敲打,并不得气割扩

孔。高强螺栓的安装应从节点板中间顺序向外拧紧,并应在当天终拧完毕。(5)整榀屋面梁吊装经组装后的屋面梁,选用25T汽车起重机,进行第一组合吊装,第一组合屋面梁就位后与1轴线的钢柱进行连接,拉设缆风绳防止倾斜,调整垂直度,吊装第二榀第一组合时,采用檩条固定,随之安装支撑,结构,使之具有稳定的空间结构,之后依次按顺序安装-即依次吊装B轴线、C轴线…。(6)吊装第一组合完成后,由于中间组合跨度大,选用25T和12T两辆汽车起重机并排前进,进行第二组合的吊装,屋面梁就位与第一组合屋面梁连接,之后依次按顺序安装吊装,吊装第二榀第二组合时,跟上述第一组合相同,采用檩条固定,随之安装支撑,结构,使之具有稳定的空间结构。(7)第三组合的吊装同第一组合类同,也采用一辆25T汽车起重机,屋面梁就位后与5轴线的钢柱和第三组合屋面梁进行连接,当主框架调整固定后,再行安装檩条、支撑、拉杆等轻型结构。(8)吊装施工前应编制安装作业设计及吊装验算:(即吊车及钢丝绳的选择)(9)柱、梁、檩条、支撑等结构调整连接固定,形成稳定的空间结构,经复查合格方可进行屋面结构的安装。(10)柱脚二次灌浆前,应将柱脚混凝土表面清理干净,后用1:1水泥浆润湿表面。柱子安装调整完毕,二次灌浆复检后,螺母垫板与柱底板

焊牢,并点焊螺母防止松动。

6、高强度螺栓安装(1)屋面梁组装时,安装临时螺栓时,应用尖头撬棒及冲钉对上下或前后连接板的螺孔使螺栓自由伸入孔内,不得强行敲打,临时固定螺栓安装数量应有总数的三分之一,而且至少应穿两个。(2)高强螺栓安装时,先在余下的螺孔内投满高强螺栓,并用扳手扳紧,然后将临时螺栓逐一换成高强螺栓,并用扳手扳紧。在同一连接面上,高强螺栓应按同一方向投入。高强螺栓必须顺畅穿入孔内,不得强行敲打。(3)高强螺栓必须分两次紧固,初拧扭矩值是终拧扭矩值的50%,终拧扭矩值应符合钢结构用高强螺栓的专门规定要求。终拧扭矩应为:

K=T/Pc?d

Pc=P+ΔP T:终拧扭矩

K:扭矩系数高强螺栓大六角头螺栓施拧采用的扭矩扳手和检查采用的扭矩扳手,在每班作业后,均应进行校正,其扭矩误差为使用扭矩的±5%到±3%之间。

(4)同一连接面上的螺栓,应由接缝中部向两端顺序进行紧固,两个连接构件的紧固顺序是:先主要构件,后次要构件。(5)当天安装的高强螺栓应于当天终拧完毕,其外露丝扣不得少于2扣。

(6)为保证高强螺栓的施工质量,对终拧后的高强螺栓应进行终拧扭矩值检测,检测抽查率为每节点处高强螺栓的10%,但不少于一梅。

7、屋面板安装(1)本工程的彩钢板为单层底板。

(2)屋面板安装前应事先在其梁上放线,并拉紧,以比线作为屋面板的基准线,以防屋面板安装时歪斜。

(3)屋面板安装时,应使其紧固螺钉安装在彩钢型板的波峰上.

(4)屋面板上的自攻螺钉安装时,应用专用工具,安装时应使螺钉垂直于彩钢压型板,待安装好后,再安装防雨胶。暗扣板应按技术规程安装。

(5)其安装时的技术要求应符合下表的规定

四、门窗安装工程

1、工艺流程

2、操作工艺

(1)立门窗框前要看清门窗框在施工图上的位置、标高、型号、门窗框规格、门扇开启方向、门窗框是内平、外平或是立在墙中等,根据图纸设计要求在洞口上弹出立口的安装线,照线立口。

(2)预先检查门窗洞口的尺寸、垂直度及预埋件数量。

(3)塑钢门窗框安装时用木楔临时固定,待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致,均符合要求后,再将镀锌锚固板固定在门窗洞口内。

(4)塑钢门窗与墙体洞口的连接要牢固可靠,门窗框的铁脚至框角

的距离不应大于180mm,铁脚间距应小于600mm。

(5)塑钢门窗框上的锚固板与墙体的固定方法有预埋件连接、燕尾铁脚连接、金属膨胀螺栓连接、射钉连接等固定方法:当洞口为砖砌体时,不得采用射钉固定。

(6)带型窗、大型窗的拼接处,如需设角钢或槽钢加固,则其上、下部要与预埋钢板焊接,预埋件可按每1000mm间距在洞口内均匀设置。

(7)塑钢门、窗框与洞口的间隙,应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,缝隙表面留5-8mm深的槽口嵌填密封材料。

(8)塑钢门、窗扇安装前须进行检查,翘曲超过2mm的经处理后才能使用。

(9)推拉门、窗扇的安装:将配好的门、窗扇分内扇和外扇,先将外扇插入上滑道的外槽内,自然下落于对应的下滑道的外滑道内,然后再用同样方法安装内扇。

(10)平开门、窗扇的安装:先把合页按要求位置固定在塑钢门、窗框上,然后将门、窗扇嵌入框内临时固定,调整合适后,再将门、窗扇固定在合页上,必须保证上、下两个转动部分在同一轴线上。

(11)地弹簧门扇安装:先将地弹簧主机埋设在地面内,浇筑混凝土使其固定:主机轴应与中横档上的顶轴在同一垂线上,主机表面与地面齐平,待混凝土达到设计强度后,调节上门顶轴将门扇装上,最后调整门扇间隙及门窗开启速度。

(12)安装门窗扇时,扇与扇、扇与框之间要留适当的缝隙,一般情

况下,留缝限值≤2mm,无下框时门扇与地面间留缝4-8mm;

(13)塑钢门、窗各杆件的连接均是采用螺钉、铝拉铆钉来进行固定,因此在门、窗的连接部位均需进行钻孔:钻孔前,应先在工作台或铝型材上画好线,量准孔眼的位置,经核对无误后再进行钻孔;钻孔时要保持钻头垂直。

(14)塑钢门、窗交工之前,应将型材表面的塑料胶纸撕掉,如果塑料胶纸在型材表面留有胶痕,宜用香蕉水清洗干净。

(15)塑钢门窗横竖杆件交接处和外露的螺钉头,均需注入密封胶,并随时将塑钢门窗表面的胶迹清理干净。

(16)安装五金配件时,应先在框、扇杆件上钻出略小于螺钉直径的孔眼,然后用配套的自攻螺钉拧入,严禁将螺钉用锤直接打入。

(17)门锁安装,应在门扇合页安装完后进行。

五、外墙面砖工程

1、工艺流程

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→弹控制线→贴陶瓷锦砖→揭纸、调缝→擦缝

2、操作工艺

(1)基层处理:抹灰前墙面必须清扫干净,检查窗台窗套和腰线等处,对损坏和松动的部分要处理好,然后浇水润湿墙面。基层挂钢模网。

(2)吊垂直、套方、找规矩:同基层为混凝土墙面做法。

(3)抹底子灰:底子灰一般分二次操作,第一次抹薄薄的一层,用抹子压实,水泥砂浆的配合比为1∶3,并掺水泥重20%的107胶;第二

次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平,用短杠刮平,低凹处事先填平补齐,最后用木抹子挂出麻面。底子灰抹完后,隔天浇水养护。

(4)弹控制线:贴陶瓷锦砖前应放出施工大样,根据具体高度弹出若干条水平控制线,在弹水平线时,应计算将陶瓷锦砖的块数,使两线之间保持整砖数。如分格需按总高度均分,可根据设计与陶瓷锦砖的品种、规格定出缝子宽度,再加工分格条。但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖,并应将其镶贴在较隐蔽的部位。

(5)贴陶瓷锦砖:镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后,可分段进行。在每一分段或分块内的陶瓷锦砖,均为自下向上镶贴。贴陶瓷锦砖时底灰要浇水润湿,并在弹好水平线的下口上,支上一根垫尺,一般三人为一组进行操作。一人浇水润湿墙面,先刷上一道素水泥浆(内掺水重10%的107胶);再抹2~3mm厚的混合灰粘结层,其配合比为纸筋∶石灰膏∶水泥=1∶1∶2(先把纸筋与石灰膏搅匀过3mm筛子,再和水泥搅匀),亦可采用1∶0.3水泥纸筋灰,用靠尺板刮平,再用抹子抹平;另一人将陶瓷锦砖铺在木托板上(麻面朝上),缝子里灌上1∶1水泥细砂子灰,用软毛刷子刷净麻面,再抹上薄薄一层灰浆。然后一张一张递给另一人,将四边灰刮掉,两手执住陶瓷锦砖上面,在已支好的垫尺上由下往上贴,缝子对齐,要注意按弹好的横竖线贴。如分格贴完一组,将米厘条放在上口线继续贴第二组。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。

(6)揭纸、调缝:贴完陶瓷锦砖的墙面,要一手拿拍板,靠在贴好的墙面上,一手拿锤子对拍板满敲一遍(敲实、敲平),然后将陶瓷锦砖上的纸用刷子刷上水,约等20~30min便可开始揭纸。揭开纸后检查缝子

涂料维修施工方案

外墙涂料维修方案 一、工程概况 十五个楼座外墙涂料出现脱皮,开裂,变色严重等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为棕红色涂料,梁、柱、顶棚及斗拱等构件为白色外墙涂料。 二、主要问题 我们去现场仔细勘察了现场情况,认为外墙涂料出现的主要问题为:南立面、落水管周边及单元门周边涂料脱皮,山墙开裂(东山墙比较严重),颜色掉色严重。 1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子质量问题,脱粉严重,当时施工时涂料渗透底漆质量不过关,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。 2、开裂原因:山墙开裂原因主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。 3、掉色原因:外墙涂料材料质量有问题,涂料是用于涂刷建筑外立面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。 三、维修方案: 1、涂料脱皮维修方案(南立面、山墙) 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂山墙维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案 外墙涂料施工方案要求单个楼座涂料涂刷需使用一个生产批次的材料,以避免出现颜色色差。 四、材料及施工工具

外墙涂料施工方案范例

外墙涂料施工方案 范例

外墙涂料施工方案 一、工程概况 该工程为红晟·御海龙湾项目2#、2-1#、3#、3-1#、13#、13-1#、14#、14-1#楼外墙涂料项目,位于长春市农安县,外墙涂料项目由长春嘉园涂料有限公司施工。 二、作业条件 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其它粘附物。 2、涉及外墙脚手架部分的门窗框、栏杆、给排水管及燃气管道等安装完成。 3、外墙有开孔、开洞要求的部位均完成开孔开洞施工 4、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 5、有排水要求的部位,已完成滴水线(槽)施作,滴水线(槽)整齐顺直。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7、所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

8、所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 9、外墙装饰脚手架已搭设完毕。 以上作业条件若未能达到,不得进行外墙涂料作业,需提请相关单位进行完善及修补,直到达到以上要求方可进行外墙涂料作业。 三、施工流程 基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 1、基层清扫完毕后,根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作,以找平墙面为准,将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平,待干燥后用砂纸打磨,根据阴阳角弹线结果进行找补,以保证阴阳角线条顺直、方正。 2、涂刷界面剂防止墙面水砂浆中的碱性物质外泄,使涂料漆变色,脱落。 3、为防止外墙涂料开裂,并减少维修工作,第一遍腻子需挂网批刮。 4、第一遍腻子完成后,需进行打磨,打磨完成后并再次进行找补、打磨。 5、第二遍腻子完成后,需用细砂打磨,并同第一遍腻子一样重复

外墙涂料工程施工方案

外墙涂料工程施工方案 第一章工程概况 1.1、概述 本工程为天津市武清区保利·上河雅苑17#楼33层商品房外墙涂料工程,主体框架剪力墙结构。外墙装饰为1~5层为干挂劈岩石饰面,西单元6层~29层大面、东单元6~23层大面为仿砖弹性质感涂料,西单元29层至顶层大面、东单元23层至顶层大面为弹性质感涂料,面积约20000m2,采用吊篮施工。涂料品牌采用杜克,色样分别为:大面仿砖7176,大线脚以上7175,砖缝TR107,大线脚TT2466,小线角TT1928。(均以现场样板为准) 1.2、工程相关单位名称 建设单位:保利(天津)房地产开发有限公司 监理单位:天津建工建筑工程监理有限公司 设计单位:中建(北京)国际设计顾问有限公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 分包单位:武汉市海岛装饰工程有限公司 1.3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》﹙GB50300—2001﹚ 《建筑装饰装修工程质量验收规范》﹙GB50201—2001﹚

《建筑涂饰工程施工验收规程》﹙JGJ/T29—2003﹚ 《建筑外墙弹性涂料应用技术规程》﹙DB/JT01—57—2001﹚ 《外墙涂料工程应用技术规程》﹙DB/TJ8—504—2000﹚ 《施工现场临时用电安全技术规范》﹙JGJ46—2005﹚ 《建筑施工安全检查标准》﹙JGJ59—99﹚ 《建筑机械使用安全技术规范》﹙JGJ33—2001﹚ 本工程施工图纸和招标文件 第二章施工部署及项目组织管理 2.1、施工准备 2.1.1、材料准备 A 根据本工程的涂料性质、颜色(根据甲方要求),结合实际面积与现场施工条件材料分批进场。 B 材料进场后,即时向甲方及监理方报告,并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等,符合标准后备用。 C工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放,并实行专人管理。 D所用的腻子、底漆与面漆相配套进场。 2.1.2、施工机具、工具

外墙涂料施工方案范本

**工程外墙涂料施工方案 一、工程概况 该工程为工程名,位于什么地方,多少层、高多少米,工程建筑总面积,工程由哪个公司建设。外墙涂料主要位于哪一侧、哪一部分。底层腻子采用什么腻子,外墙涂料采用什么涂料。 二、作业条件 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 2、涉及外墙脚手架部分的门窗框、栏杆、给排水管及燃气管道等安装完成。 3、外墙有开孔、开洞要求的部位均完成开孔开洞施工 4、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 5、有排水要求的部位,已完成滴水线(槽)施作,滴水线(槽)整齐顺直。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7、所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 8、所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 9、外墙装饰脚手架已搭设完毕。 以上作业条件若未能达到,不得进行外墙涂料作业,需提请相关单位进行完善及修补,直到达到以上要求方可进行外墙涂料作业。 三、施工流程 基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——批刮第三遍细腻子(若有必要)——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 1、基层清扫完毕后,根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作,以找平墙面为准,将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平,待干燥后用砂纸打磨,根据阴阳角弹线结果进行找补,以保证阴阳角线条顺直、方正。

外墙涂料施工组织设计方案(完整版)

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章施工准备 第四章施工管理人员配置及劳动力计划安排第五章主要机具设备、材料进场计划及安排第六章各分部分项工程的主要施工方案 第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 第十章确保文明施工的技术组织措施 第十一章成品保护措施 第十二章雨季施工技术措施 第十三章环保及环卫措施

第一章工程概况 工程名称: 建设单位:中国二十冶集团有限公司 项目简介:本工程共15栋17层、24层、26层高层建筑及地下车库以上2个地块的总建筑面积约33万平方米,其中地上面积约26万平方米,地下建筑面积约7万平方米。1#楼占地面积962.29㎡,总建筑面积10801.77㎡,建筑层数为十七层,局部十三层,建筑总高度50.90m;2#楼占地面积1695.35㎡,总建筑面积14751.39㎡,建筑层数为十七层,局部十五层,建筑总高度49.45m;3#楼占地面积884.97㎡,总建筑面积15498.69㎡,建筑层数为十七层,局部十三层,建筑总高度50.90m;4#楼占地面积992.57㎡,总建筑面积8234.57㎡,建筑层数为十七层,建筑总高度51.05m 。 计划工期:自签订合同之日起100日内完工。 第二章编制依据 1.依据《招标文件》内容要求、本工程施工图纸、施工现场条件、建筑市场行情及建设单位要求的内容。 2.现行国家及地方有关的建筑施工规范、验收标准等规范性文件。 3.建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001建筑施工规范、验收标准等。 4.建筑装饰装修工程施工工艺标准QB/XT-02-2008。 5.本工程施工现场及周围环境的实际情况; 第三章施工准备 为了确保正式施工工作的顺利进行,施工前期依据工程概况及实际,

外墙涂料施工方案77805

目录 1.工程概况 2.施工管理网络 3.工艺流程 4.施工方案细表 5.质量保证及验收标准 6.安全生产及劳动保护措施 7.安全事故应急预案 工艺流程 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 施工方案明细表 一、施工管理流程 1、根据业主、监理和总包方的要求,准备各项文件资料,积极配合完成 总包方确定的各项工作任务。 2、根据业主方提供的施工进度表,在准备施工前由业主汇同监理、土建 方对可施工部位进行基底验收,验收合格后,由业主、监理、配合单 位和我方共同签证确认《工种(工序)间交接检查记录表》施工许可 单后方可施工。验收不合格基底,继续由配合单位进行修补,直到合 格,方可下道工序的施工。 3、根据业主、监理和总包提供的施工要求,设计施工计划,并按照技术 核定单上的施工工序要求施工。 4、严格执行“三检”的制度,即自检、互检、交接检:对每一道工序进

行检查验收,不合格的坚决返工,上道工序验收合格后方可进入下道 工序。 5、在施工过程中发现问题时及时上报现场施工员,由施工员现场解决或 逐级上报,在不影响涂装进度的情况下使问题得到妥善解决。 6、待涂装工程完工后,报请业主、监理和总包方进行验收,对于涂刷不 合格部位及时更改,直至合格。 二、施工条件 1、基底:合格基底有五个基本特征:坚固、平整、干燥、中性、清洁 1.1、基底与墙体材料间的粘结强度不小于0.2Mpa以上,基层表面应清洁、 无灰尘、无浮浆、无霉点、无盐析出物和青苔等异物。 1.2、基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角,分格 缝深浅一致且横平竖直,抹灰表面应平而不光,平整度误差3mm以下。 1.3、基底含水率10%以下,基底干燥至少20天以上,PH值小于10。 1.4、基底要求为抹灰面,养护期不小于14天。 2、天气: 2.1、气温5℃以上; 2.2、空气湿度85%以下; 2.3、风速5m/秒以下(三级风)。 3、相关配合单位工序完成: 3.1保温层施工完毕。 3.2门窗完成门、窗框的安装。 3.3阳台栏杆安装完毕。

涂料维修施工方案最终版

涂料维修施工方案 最终版

上海市农产品质量安全 检测中心工程 外 墙 涂 料 维 修 专 项 方 案 舜杰建设(集团)有限公司二0一五年五月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、主要问题 (3) 四、维修方案 (4) 五、施工部署 (5) 六、外墙涂料施工方案 (5) 七、施工安全管理 (8) 八、施工建议 (10)

外墙涂料维修专项方案 一、工程概况 本工程为上海市农产品质量安全检测中心工程,位于上海市青浦区,由上海信投置业发展有限公司投资建设,舜江建设(集团)有限公司承建的一幢五层框架结构主楼及附属用房工程,外墙为喷涂银色光面外墙涂料。 主楼外墙涂料局部出现开裂,脱皮,变色等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为银色光面外墙涂料。 二、编制依据 1、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210- 2、《建筑涂饰工程施工及验收规范》JG/T29- 3、《高处作业吊篮》GB 19155- 4、《施工现场临时用电规范》JGJ 46- 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59- 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 7、上海市农产品质量安全检测中心工程施工图纸 8、现场外墙涂料的质量表现 9、业主对维修施工要求 三、主要问题 经过对现场仔细勘察,认为外墙涂料出现的主要问题为:外墙涂料

局部出现开裂、起皮起鼓、局部出现色差。 1、涂料起鼓脱皮原因:我们仔细查看了起鼓脱皮部分主要原因为腻子脱粉严重,施工时涂料渗透底漆质量出现问题,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中造成。 2、开裂原因:表面开裂原因主要是基底外墙保温抗裂层出现质量问题。 3、色差原因:涂料是用于涂刷建筑外立面的,因此最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。要求使用同一生产批次的涂料,不同批次有可能造成色差。 四、维修方案: 1、涂料起鼓脱皮维修方案 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案

外墙涂料涂刷施工方案

外墙涂料涂刷施工组织设计 工程内容:班多水电站主厂房、中控楼、3个雨淋阀室及柴油发电机室外墙粉刷;班多水电站出线站外墙粉刷。 工程工期:29天 计划开工日期:2012年5月26日 计划竣工日期:2012年6月24日 具体开工日期按合同执行 一.施工流程 a)根据业主、监理和总包的要求,准备各项文件资料,积极配合完成总包方确定的各项工作任务。 b)根据总包方和业主方提供的施工进度计划表,在准备施工前由业主汇同监理、总包方对可施工部位进行基底验收,验收合格后由监理和总包方出具施工许可交接后方可施工。 c)根据业主、监理和总包方提供的施工要求,并按照总体设计上的施工工艺要求施工。 d)在施工过程中发现问题时及时上报现场施工员,现场解决或逐级上报,在不影响涂装进度的情况下使问题得到妥善解决。

e)待涂刷工程完工后,报请业主、监理和总包方进行验收,对于涂刷不合格部位及时整改,直至合格。 二、基层处理 a)在施工前,将由项目现场负责人、督工、质监员检查基层是否平整、光滑、坚固、无孔洞、酥粉、脱皮、起壳、粉化等现象,并将验收意见书面汇总给总包方,监理方,由三方共同提供书面意见说明并签字交接。 b)施工前必须将基层表面的灰浆、浮灰、油污、附着物等清除干净。 c)对于墙面施工洞、脚手架拉结口必须由总包负责用快干水泥砂浆清理修补。由于新抹砂浆湿度、碱度较高,对涂膜质量有影响,因此要求这些修补的砂浆达到养护要求,经过测湿仪等测量,基层含水率低于6%后,才能涂刷。 d)对于穿墙构件,提请总包做好其四周必须的防锈、防水处理。 e)基底表面应平整、纹理质感均匀一致,否则由于光影作用,会造成深浅不一的错觉,影响装饰效果。 三、施工工艺 a)基底清理:铲除墙面的残浆、窗台上的施工垃圾、墙面的浮沙及分割线条内的水泥浆。 b)局部修补:对于窗台和粉光面部位的细小孔洞和缺损,用外墙腻子修补打磨。(外墙腻子只用于修补用,所以腻子的总厚度不宜超过

外墙涂料安全施工方案

外墙涂料安全施工方案安全施工责任重于泰山,警钟长鸣,长抓不懈.由人和家苑1、2、3、4#楼外墙涂料面积约78000㎡.按照《河南省高处悬挂施工安全管理规定》的指示精神,为了加强安全生产管理避免事故的发生,争取零事故目标,根据安全管理规定第五条高处悬挂施工企业必须建立健全安全生产责任制的规定和人和家苑卓锦1、2、3、4#楼外墙涂饰工程实际情况,特制定以下管理措施: 一、安全施工岗位责任制 1、项目总负责:负责本工程的人员、材料、设备等安全因素的总体管理计划实施的监督协调工作,保证安全施工的正常运作. 2、项目经理:对本工程的安全文明施工进行监督与实施.负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作和工程每道工序的验收. 3、质量总监:负责工程每道工序的验收及工程质量系统的全面安全监督管理和考评,觖决施工过程中施工技术的难点及要点.

4、安全员:负责现场安全生产的统一指挥调度及监督.组织安全方针政策实施和安全人员进行日常安全检查和定期安全检查工作,在施工作业过程中如发生碰撞、磨损、单绳破断等情况,及时报告,修整后方可施工.安全责任落实到位.做好安全知识宣传教育,树立“安全第一,预防为主”的思想. 5、设备员:组织符合国家安全标准或行业标准的施工设备及安全附件器材,安全绳和安全带等特种劳动防护用品入场,负责设备的安装及调试和常规及突发情况下设备的检查维修维护.做到施工前对设备检查调试,施工后对设备进行保养.定期进行设备抽查.确保无安全隐患的设备施工. 6、施工队长:负责对施工人员安全施工的组织.选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务.监督施工人员进场清理工作. 二、高处悬挂施工安全规程

涂料维修施工方案

涂料维修施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

外墙涂料维修方案 一、工程概况 十五个楼座外墙涂料出现脱皮,开裂,变色严重等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为棕红色涂料,梁、柱、顶棚及斗拱等构件为白色外墙涂料。 二、主要问题 我们去现场仔细勘察了现场情况,认为外墙涂料出现的主要问题为:南立面、落水管周边及单元门周边涂料脱皮,山墙开裂(东山墙比较严重),颜色掉色严重。 1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子质量问题,脱粉严重,当时施工时涂料渗透底漆质量不过关,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。 2、开裂原因:山墙开裂原因主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。 3、掉色原因:外墙涂料材料质量有问题,涂料是用于涂刷建筑外立面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。 三、维修方案: 1、涂料脱皮维修方案(南立面、山墙) 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂山墙维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案

外墙弹性涂料施工组织设计

外墙弹性涂料施工方案 时间:2014-09-12 09:43来源:好词好句网作者:好词好句网 方案一:外墙弹性涂料施工方案 一、基体基面要求 1.主体(基体)养生达到两个月以上,含水率小于10%; 2.主体(基体)强度高,无结构性裂缝; 3.外保温板与主体之间粘接牢固,无空鼓。保温板块之间结合紧密、平整,无明显缝隙和翘起; 4.基面聚合物水泥砂浆抹灰层常温下养护4-5周以上,使得砂浆充分固化,灰层中的水分、碱份充分析出,含水率≤8%,基面碱性PH≤8。 5.基面聚合物水泥砂浆抹灰层硬度高,无起砂、翻皮、空鼓; 6.基面清洁,无油污、无霉藻、我砂浆疤痕; 7.基面聚合物水泥砂浆抹灰层平整度、垂直度达到国家中级抹灰标准以上; 8.基面没有影响涂料施工的障碍物; 9.基面聚合物水泥砂浆灰层无裂缝(包括龟裂纹); 10.外排水管、脚手架穿墙管、空调预留孔洞、上料洞口等部位,在涂装前要处理好,要修平修圆、棱角分明。抹灰一定要实,要略低于平面或与大面一样平,以确保大面平整; 11.墙体尤其是屋面及窗框于主体连接处要做好防水处理,以防止墙体发生渗漏水,造成漆膜鼓泡、脱落; 12.屋面女儿墙要做成内向的坡面,尽量减少雨水沿墙面流淌,造成漆膜雨痕污染。 二、施工工艺及注意事项

1、分割缝的处理及其他一些要求 1.1有保温层的外墙分隔缝做法:为保证单体建筑物的统一效果及避免保温层被破坏,分隔缝统一从耐碱玻纤网处开始设置,用弹性填充体进行填充,表面用褐色着色层进行涂色分割。 1.2没有外墙保温层的分隔缝做法:用开槽设备在墙体抹灰层上开出宽*深=10mm*8mm的分格,用弹性填充体进行填充,表面用黑色着色层进行涂色分隔,分格尺寸暂定为0.8mm*1.2mm 1.3玻纤网、聚合物砂浆及弹性乳胶漆等做至女儿墙上皮泛水檐内侧,并保证女儿墙上檐处向建筑物内侧排水 1.4施工中采用建筑脚手架或者吊篮(吊篮费用另计) 1.5施工前必须对墙体进行检测,含水率≤8%,基面碱性PH≤8时,方可进行施工。 2、刮涂建筑外墙弹性腻子 2.1底层腻子:该腻子为双组份腻子,施工前在一干净的的桶中先加入B组分乳液,在加入适量的清水(一般情况下,水的加入量为B组分的2-2.5倍),按照A:B=10:1的比例将B 组分腻子的粉料倒入桶中,使用动力工具进行搅拌分散。腻子中的清水的加入量视施工环境与施工的温度进行适当调整; 2.2使用不锈钢批刀、铝合金靠尺等合适的工具进行施工,即先用批刀将腻子布道基面上并初步刮平,再用长靠尺进行找平。为了易于刮涂平整,可以分块进行施工。 2.3第一道腻子干燥后(常温下24小时),使用80号砂纸轻轻打磨腻子层,以除去明显的批刀印迹。在24小时内,用滚筒蘸水润湿腻子层2-3次,待其干燥后,在瓜第二道腻子。 2.4面层腻子:该腻子为双组份腻子,施工前在一干净的的桶中先加入B组分乳液,在加入适量的清水(一般情况下,水的加入量为B组分的2-2.5倍),按照A:B=10:1的比例将B 组分腻子的粉料倒入桶中,使用动力工具进行搅拌分散。腻子中的清水的加入量视施工环境与施工的温度进行适当调整;具体做法同第一道腻子相同。带第二道腻子完全干燥后,用砂纸打磨。在24小时内,用滚筒蘸水润湿腻子层2-3次。待其干燥后,即可涂装底漆。 3、涂装抗碱封闭底漆 3.1水性单组份底漆;

外墙涂料施工方案1

邢台碧桂园货量区五标段 外墙涂料施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广东腾越建筑工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备及要求 (3) 四、原材料质量控制 (4) 五、施工工艺和质量控制 (5) 六、质量标准 (8) 七、成品保护措施 (9)

一、工程概况 工程名称:邢台碧桂园货量区五标段总承包工程,建设单位:邢台市碧桂园房地产开发有限公司,设计单位:广东博意建筑设计院有限公司,监理单位:河北德润工程项目管理有限公司,施工单位:广东腾越建筑工程有限公司。 本工程位于邢台市桥西区七里河北岸,百泉大道以南。新建6栋高层及配套地下车库,车库层高为3.70米,框架结构形式,顶板为无梁楼盖,局部顶板为梁式楼盖,共一层,本工程设置非人防地下室;高层层高2.9米和3.3米,剪力墙结构形式,总建筑面积约8.9万㎡。本方案为邢台碧桂园货量区五标段(311#~316#楼及配套车库)外墙涂料工程施工提供较完整的技术指导文件,用于外墙涂料工程施工的技术指导和质量控制,以便优质、快速、高效地完成外墙涂料工程的施工任务,并为业主、监理对工程的施工方法、质量、工程进度等方面的详细了解提供了依据。 二、编制依据 1、设计图纸; 2、《施工组织设计》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 4、现场实际情况。 三、施工准备及要求 1、施工设备 空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 天然石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2、主要的材料

外墙涂料施工工艺方案

外墙涂料施工工艺方案 吊篮施工工艺方案: 高处悬挂专项安全施工方案 安全施工责任重于泰山,警钟长鸣,长抓不懈.由变电所楼外墙涂料面积约700㎡.按照《浙江省高处悬挂施工安全管理规定(试行)》的指示精神,为了加强安全生产管理避免事故的发生,争取零事故目标,根据安全管理规定第五条高处悬挂施工企业必须建立健全安全生产责任制的规定和变电所外墙涂饰工程实际情况,特制定以下管理措施: 一、安全施工岗位责任制 1、项目总负责:负责本工程的人员、材料、设备等安全因素的总体管理计划实施的监督协调工作,保证安全施工的正常运作. 2、项目经理:对本工程的安全文明施工进行监督与实施.负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作和工程每道工序的验收. 3、质量总监:负责工程每道工序的验收及工程质量系统的全面安全监督管理和考评,觖决施工过程中施工技术的难点及要点. 4、安全员:负责现场安全生产的统一指挥调度及监督.组织安全方针政策实施和安全人员进行日常安全检查和定期安全检查工作,在施工作业过程中如发生碰撞、磨损、单绳破断等情况,及时报告,修整后方可施工.安全责任落实到位.做好安全知识宣传教育,树立“安全第一,预防为主”的思想. 5、设备员:组织符合国家安全标准或行业标准的施工设备及安全附件器材,安全绳和安全带等特种劳动防护用品入场,负责设备的安装及调试和常规及突发情况下设备的检查维修维护.做到施工前对设备检查调试,施工后对设备进行保养.定期进行设备抽查.确保无安全隐患的设备施工. 6、施工队长:负责对施工人员安全施工的组织.选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务.监督施工人员进场清理工作. 二、高处悬挂施工安全规程 1、高处作业人员须经过技术培训,具备操作的基本知识和应急处理方法. 2、高空作业人员必须戴好安全带,扣好保险钩.高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑鞋,不准往上或向下乱抛材料和工具等物件. 3、高空作业人员不带病上岗,凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员,一律禁止从事高空作业. 4、高空作业应有足够的照明设备和避雷设施.高空作业、机械作业,做到统一指挥、统一信号,划定安全警界区.加强施工现场管理,做到工完、料尽、场清,防止各类事故发生. 5、高空作业所需的料具、设备等,必须有可靠的坠落措施和防护装置,根据施工进度随用随运,禁止超负荷运转.施工垃圾应集中堆放,及时清理,倾倒于专门区域. 6、六级以上大风、大雨、大雪、浓雾及夜间无照明时,禁止从事露天高空作业. 7、高空作业的料具堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆放和从高

(完整word版)外墙维修工程施工方案

机场第二物流中心外墙修缮工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日起2017年8月14日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------- 二、编制依据-------------------------------------------------- 三、施工准备-------------------------------------------------- 四、施工工艺及方案-------------------------------------------- 五、质量管理体系及措施---------------------------------------- 六、安全管理体系及措施---------------------------------------- 七、环境管理体系及措施---------------------------------------- 八、工程进度计划与措施---------------------------------------- 九、资源配备计划---------------------------------------------- 十、附表一、工程概况-------------------------------------------

一、工工工工 工工工工工机场第二物流中心修缮工程建设单位:工程有限公司 建筑面积:暂定,以实际发生量为准施工部位:外墙、内顶、内柱子

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2、 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 3、 3、《建筑工程施工工艺规程》 DBJ14-032-2004 4、 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 三、施施施施 1、材料准备 a、普通425#硅酸盐水泥,宜采用同一批号的水泥,颜色一致,严禁不同品种的水泥混用。水泥进场后应对水泥的凝结时间和安定性进行复验; b、砂石平均粒径 0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂石在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用; c、外墙建筑用玻璃纤维网格布,粘接胶掺入量应通过试验确定外墙建筑涂料为合成树脂乳液外墙涂料,产品形态为浆状,在施工现 场要严格按照使用说明书要求,严禁采用干粉型砂浆涂料。相关性能指标必须符合《建筑涂料》GB/T9755-2001标准。 d施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施 施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施 JG/T283-2010施施施施施施施施施施施施 e施柔性腻子由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成,按腻子的柔性和防水性能的不同,分为普通型外墙腻子、柔性抗裂腻子、柔性型外墙腻子和防水型外墙腻子。使用时加入30%的水搅拌均匀即可。执行标准JG/T157-2004

外墙漆施工方案1

一、工程概况 1.建设单位: 2.工程名称: 3.工程地点: 4.建筑部分工程概况: 5.适用范围:本工艺适用于在水泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土等室外基层上进行外墙乳胶漆施工。 二、施工准备 1、材料准备 (1)腻子:成品耐水腻子或用白水泥、合成树脂乳液等调配。 (2)底涂料:水性或溶剂型涂料,与面涂料有良好的配套性。 (3)面涂料:乳胶漆应符合GB/T 9755《合成树脂乳液外墙涂料》标准的规定。 2、工具和用品准备 油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸、辊筒刷、排笔、油漆刷、手提电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包、薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋。 3、技术准备 (1)基层检查验收 基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳。混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下,PH值小于9。通常新抹的基层在通风状况良好的情况下,夏季应干燥10天、冬季20天以上。未经检验合格的基层不得进行施工。 (2)现场 脚手架与墙面的距离适宜,架板要有足够的长度,不少于三个支点。遮挡外窗,避免施工时被涂料沾污。 (3)人员 施工班组应有技术负责人,主要操作人员须经本工艺施工技术培训,合格者方可上岗,辅助工应有专人指导。 三、工艺程序 基层处理——第一遍腻子——砂纸磨平——第二遍腻子——砂纸打磨——第一遍底漆——打磨平整——第二遍底漆——打磨平整——检查验收 四、施工操作方法 外墙腻子具体做法: 1.基层处理 清理赃物及污染物;局部找平,填补凹坑、铲平凸出物,对蜂窝、麻面进行预处理;基层干燥程度,基层应进行必要的养护,不能过于潮湿但也不能过于干燥。

小区工程外墙涂料施工方案

XX小区工程外墙涂料施工方案 第一节工程建设概况 工程名称: XX小区工程 建设单位: 设计单位: 施工单位: 第二节工程项目概况 该工程是自2005年以来,XX市采用争取国家资金、企业赔偿和集体投入等多种筹资办法,加快了煤矿采空区的危房治理改造,按照“就地解决、就近选址、异地选址、整体下山”四种解决思路,积极稳妥地推进了2460户群众危房治理工作,先后在上化、半坡、下院、南桑峪、上岭、周家湾、杜家湾、陈家岭、老窑头等9个村启动了煤矿采空区危房治理改造搬迁避让工程。 2008年,经过全体村民表决,决定整体搬迁到市区,XX市政府划拨土地100亩,于当年开工建设了XX小区。目前小区内16幢新住宅楼已经全部封顶,整齐划一的六层住宅楼坐落有致,户型也是根据村民们的需要从90平米到129平米几种,水电、天然气配套齐全,后续的幼儿园等公益设施也将开工建设。 南桑峪XX小区工程外墙涂料总面积约为:60000㎡。 第三节施工管理与人员配置 一、施工组织结构图 根据本工程的实际概况,施工管理与人员配置作以下安排: 1、项目总负责:负责本工程的人员、设备、材料等总体管理计划实施的监督协调工作,保证工地的正常运转。 2、项目经理:负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管

理工作,负责工程每道工序的验收。 3、质检员:全面负责每天施工质量与材料的检查,确保质量达到要求。 4、设备、安全员:负责工地安全监督和日常设备维护、调度及管理,确保设备正常使用运转。 5、施工队长:负责组织选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务。 施工管理系统组织结构图: 二、质量管理系统 进场施工前所有施工人员必须是经过考核的合格人员,持工作证上岗,由项目经理组织对《涂料工程技术交底》的学习,并对学习情况进行考核,确保学习效果。 施工队长保证当天的施工质量并做好自检工作。 监督员负责每天各方面的质量检查。 项目经理、质量总监负责每道工序的验收和不定期对工程质量情况,特别是要点技术和部位进行检查。 质量管理系统结构图

外墙涂料工程施工组织设计(完整版)

郑州海马公园三期 外墙真石漆仿面砖 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人:刘东华 审核人: 编制单位:郑州市晟隆科技建材有限公司 编制日期:2016年1月30

1、概述 1.1编制依据 外墙涂料工程招标文件1.2工程主要应用的规范:1.2.1

1.2.2国家、地方及行业规范、标准; 1.2.3设计单位在图纸内所述之特别要求及规定。 1.3工程概况 1.3.1工程名称:外墙涂料工程 1.3.2工程地点:。 1.3.3工程内容:外墙涂料工程工程。 1.3.4技术要求: 1)要求:a、外墙大面选用铃鹿专业柔性中层拉花外墙漆体系 A108; 2)作法:a、中层拉花外墙漆体系——墙面找补平整,批刮1~2遍柔性抗裂腻子;喷一遍铃鹿专业外墙通用底漆;喷涂一遍铃鹿专业柔性中层漆;面层喷刷铃鹿专业通用弹性外墙漆。 3)材料要求:底漆、中层漆、罩面漆均采用水性涂料,其乳液为硅丙或纯丙乳液,选用的外墙涂料绿色环保无毒、无污染,其使用的主要原料符合招标文件所列质量要求。涂料在质保期内不剥落、不褪色、不龟裂、无毒、不燃、色彩纯正、漆膜坚韧、耐磨损、抗老化、抗腐蚀,具有高遮盖力,耐候性能优良。配套使用的外墙专用腻子,与选用的饰面涂料的性能相适应,且其性能指标符合建筑外墙用腻子JG/T157-2009-R 型标准。 4)颜色要求:以甲方认可色板为准。

5)所供涂料产品,每一批次均出具相关合格证、有效期内国家级质检机构的检测报告。 1.3.5工程质量均达到工程验收规范GB50300-2001及总说明标准中规定的合格标准。

(二)施工组织设计方案 1、施工部署 1.1工程目标: 1.1.1质量目标:按照工程验收规范GB50300-2001及总说明标准中规定的达合格标准,并积极配合总承包单位要求达到市级“安全文明双示范工地”。 1.1.2工期目标:以涂料装饰工程各产品施工工序要求为前提,最大程度的满足业主对工期的要求为目标,保证在….日历天内完成外墙涂料工程。 1.1.3安全目标:无任何安全事故发生。

外墙涂料专项施工方案

外墙涂料专项施工方案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

蓝天保障房项目三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙涂料装饰工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:2018年9月29日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺

五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、安全保证措施 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 项目名称:蓝天保障房项目三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程 项目地点:岳麓区蓝天保障房项目部 项目概况:蓝天三期一标项目总建筑面积平方米,包括13#、14#、17#、20#栋四栋高层。 计划工期:预计开工日期2018年10月12日,预计完工日期2019年2月28日。 范围:完成蓝天三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程,包括外墙涂料、三明治外挂墙接缝处防水处理及吊篮相关费用。做法详见图纸。 质量要求:湖南省合格标准。 三、施工准备 1、根据外墙涂料材料定样要求,质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 2、基层的碱度PH值在10以下,同时基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等结构问题。 3、施工条件:

外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。 4、主要器具 一般应用有手提式电动搅拌器、辊子、灰刀、抹子、托杆、料桶、砂纸、吊绳、吊板等。 四、施工工艺 (一)本工程中外墙涂料涂装体系分墙基基层、防水腻子两遍、弹性质感涂料两底两面。其作用如下: 底漆两遍:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中的最后涂层,具装饰功能,抗环境侵害。 1、施工工艺 基层处理—阴阳角找直—托刮腻子—满刮腻子—打磨—满刮腻子—打磨平整—涂刷抗碱封固底漆—涂刷抗碱封固底漆—涂刷高弹耐候面漆一遍—涂刷面漆第二遍—清理、保洁—自检、共检—交付成品。 施工顺序:自上而下,先细部,后大面。

外墙涂料及防水维修方案

北方魏家峁煤电有限责任公司 2#、3#宿舍楼屋面防水及外围墙涂料维修工程 维修施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年九月

2#、3#宿舍楼根据屋面防水层实际情况,屋面防水老化严重,经过长年冻融循环全部开裂,漏水严重,需要维修。具体面积:2#、3#宿舍楼屋面防水面积3031㎡。2#3#宿舍楼外墙涂料脱落非常严重,需铲除底层,重新刮腻子重新刷涂料,2#、3#宿舍楼外墙涂料5500㎡。具体维修方案如下: 一、防水维修方案: 1、施工流程: 铲除原有卷材防水层~基层清理~刷基层处理剂一遍~3+4mm厚聚酯胎防 水卷材~5cm厚C20细石防水混凝土表面压光。 2、操作工艺要求{ TC "5.5.1操作工艺要求" \f C \l "3" } (1)防水卷材厚为3mm、4mm,采用湿铺方法(即素浆滚铺),对接处采用附加自粘封口条。热熔两遍,纵横缝搭接80mm,上下两层错位1/3幅宽,接缝顺流水坡向。 (2)局部增强处理:对阴阳角、水落口、管子根部等形状复杂的地方,按设计要求预先进行增强处理。 (3)涂刷基层处理剂要求:先在基层上弹线,排出铺贴顺序,然后在基层上均匀涂刷基层处理剂(素水泥浆),要厚薄均匀,不允许有露底和堆积的现象。(4)待基层处理剂触摸手感基本干燥方可铺贴卷材,铺贴卷材要平行屋脊铺设,不得垂直铺设。 (5)铺贴从流水坡度的下坡开始,从两边檐口按弹出的标准线铺贴,顺流水接槎,最后用一条卷材封脊。 (6)铺时用厚纸筒重新卷起卷材,中心插一根¢30mm、1.5m铁管,两人分别执行铁管两端,将卷材一端固定在起始部位,然后按弹线铺展卷材,铺贴卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,每隔1m对准粘贴一下,用滚刷出力滚压一遍以排出空气,最后用压辊滚压粘贴牢固。 (7)卷材接头的粘贴:卷材铺好压粘后,将搭接部位的结合面清除干净,并采用与卷材配套的接缝胶粘剂在搭接缝粘合上涂刷,做到均匀、不露底、不堆积,并从端开始,用手一边压合,一边驱除空气,最后用手持铁辊顺序滚压一遍,使粘接牢固。

聚合物水泥基防水涂料施工方案样本

江苏安防科技园办公楼外墙防水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况、编制阐明 一、工程概况 1、本工程位于南京市浦口区江苏安防科技园内,施工面积约为4000平方米,基层为外墙保温层表面,采用外墙JS防水涂料,品牌为立邦。 二、编制阐明: 依照防水质量验收规范,涂料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用如下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 2.局部网格布一层。 三、施工总体目的 1. 工程质量目的:不容许渗水,构造表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,保证整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地原则,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方规定。 四、编制根据 1.《中华人民共和国建筑法》以及其她关于法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规范》(DBJ 15-19-);3.《建筑工程质量验收评估原则》(GB 50301-);4.《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-);5.《地下工程防水技术规范》(GB50108-);

第二章材料选用及其简介 聚合物水泥基防水涂料产品简介: 1.材料简介: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为重要原料,以各种助剂配制而成防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具备一定弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优秀柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完全符合环保规定。 2.产品特点: a 能在干燥或潮湿各种材质基面上施工; b 不污染环境,对人体无害,最适当于卫生间,厨房,食用水池、地下室外墙防水施工; c 具备优秀抗紫外线性能,耐候性良好,可作外露式防水施工; d 可作涂料与卷材复合防水层,合用于重点防水工程。 3.合用范畴: 外墙、屋面、厕浴间、厨房、水池、地下室及建筑物各某些防水、防潮、防渗;用于加气混凝土、空心砖等多孔砌体材料防渗漏、防潮。 第三章施工准备 一、机具准备: 1.清理防水基层施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、抹布等。 2.涂料取料配料工具:橡胶刮板、磅秤、搅拌桶、搅拌器等。 二、材料准备: 1.防水材料包装、贮存、保管应符合规定规定;