文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应力释放孔法保护静压桩施工周边环境的应用实例

应力释放孔法保护静压桩施工周边环境的应用实例

应力释放孔法保护静压桩施工周边环境的应用实例
应力释放孔法保护静压桩施工周边环境的应用实例

137

应力释放孔法保护静压桩施工周边环境

的应用实例

杨明山 刘益松 浙江中成建工集团有限公司

摘 要:探讨应力释放孔法保护静压桩施工周边环境的可行性,静压桩在施工过程中由于具有众多的优点,因

此被广泛应用在施工中。但静压桩在使用时会对周边的环境产生挤土效应,从而影响施工,本文将通过实例阐述应力释放孔对解决静压桩产生的挤土效应的效果。 关键词:静压桩;应力释放;挤土效应

在施工过程中,传统的锤击法会对环境产生各种影响,如造成噪音污染、粉尘污染等,这些问题将会影响城市的市容及市貌。而静压法由于具有质量稳定、施工工程耗时时间短、穿透力强、承载能力高、无震动、低噪音、无污染、耗材低、运输吊装方便等优点,因此近年在工程中广泛运用。

迎恩门运河人家住宅小区 A 区块工程桩采用预应力管桩,桩长 30m 左右,为保护区块北侧紧邻的萧甬铁路,实际在区块北侧设置一排防挤沟和直径 500@1000 的深度 20m 的应力释放孔。采用应力释放孔来消除压桩产生的超水隙应压力,实际应用效果让人满意,具体情况报告如下。

1 工程概况

迎恩门运河人家住宅小区工程采用预应力管桩,区块建筑控制红线北侧紧邻萧甬铁路仅 30m ,南侧为萧甬运河,桩基的技术要求及工程量具体要求如下:

区块基础桩基工程量 1888 根,桩采用 PC-400(75)及PTC-400(60)混凝土预应力管桩,混凝土强度 C60,桩长25-30m 。采用焊接连接方式将两节桩体连接,并采用静压方法进行沉桩并进行施工。管桩设计单桩竖向承载力特征值为550KN 。

2 工程地质条件

场地属杭州湾南岸萧绍平原地貌,地基土以滨海~河湖相沉积为主。场地通过勘察表明,在埋深 45m 深度范围内,地基土按其成因类型和物理性质,可分为 8 个工程地质大层和若干亚层,现将各土层的主要工程地质特征描述如下:

第①层:杂填土,色杂,主要以碎石土、粉质粘土等组成,松散~稍密,层厚 0.00~2.80 米。

第②层:粘质粉土夹粉质粘土,灰色,很湿,稍密,无光泽,层顶埋深 1.90~3.90 米,层厚 0.70~4.00 米。

第③层:淤泥质粘土,灰色,流塑,层顶埋深 2.50~6.80 米,层厚 0.80~7.10 米。

第④层:粉质粘土,青灰色,硬可塑为主,局部呈软可塑,层顶埋深 5.30~12.00 米,层厚 0.50~4.80 米。

第⑤层:粉质粘土,灰色,软可塑~软塑,层顶埋深15.00~20.50 米,层厚 0.00~5.00 米。

第⑥层:粉质粘土,浅灰黄色、灰绿色、灰蓝色,软可塑~硬可塑,层顶埋深 17.20~32.00 米,层厚 0.00~4.40 米。

第⑦层:粉质粘土,灰色,软可塑,层顶埋深37.50~42.00米,层厚 1.10~4.20 米。

第⑧层:砾砂,灰色、棕灰色,稍密~中密,层顶埋深41.80~43.30 米,层厚 1.20~2.40 米。

3 静压桩对周围环境产生的影响

采用静压法对混凝土管施工时会产生挤土效应,从而导致桩体下沉,桩体下沉会导致施工周围的地质结构受到影响,从而影响地质的应力状态。与桩体体积相当的土体会对周围产生排挤,从而导致四周的土体变得不稳定,发生径向移动,桩周及桩尖会受到周围土体的影响,从而产生较大的水平挤压力,导致超空隙压力上升从而导致土体受到破坏。对于未受到影响的土质也会在超空隙水压的影响下发生扰动,从而降低了土体的自动排水的能力,导致桩体周围的土体向桩周外部涌起。对于较深的土体由于受到覆盖土层压力作用,因此未见其隆起,便会向周围的方向挤压。桩群在施工过程中由于叠加作用,会导致邻近的桩体与周围土体发生移位。当桩群密度越大,桩体面积越大,地基的中含水率越高,造成的隆起就越高,对于打进的桩体会由于上移而发生严重的质量变化。

4 防挤土发生的保护措施

迎恩门运河人家住宅小区 A 工程桩采用预应力管桩,桩长 30m 左右,为保护区块北侧紧邻的萧甬铁路,实际在区块北侧设置一排防挤沟和直径 500@1000 的深度 20m 的应力释放孔。2

排应力孔能有效释放挤压产生的应力,设计见下图。

图 1 A区应力释放孔及周围环境的布置图

(下转第147页)

静压管桩施工工艺

静压管桩施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

静压预应力管桩施工工艺 一、桩基工程 本工程采用静压先张法预应力管桩:PHC-A500(100)。 根据本工程的桩基类型、数量、工期及地质情况等条件,配置2台YZD320液压式静力压桩机进场施工。先张法预应力混凝土管桩的运输和压桩应在桩身混凝土龄期大于14天(混凝土达100%设计强度)后,且常压蒸汽养护后在常温下静停7天后方可进行。周围建筑物、地下管线或桩相对密集时打桩应采取必要措施加强保护并做好监测记录。 (一)材料要求 (1)先张法预应力混凝土管桩(以下简称管桩)的规格、质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并应有出厂合格证书,还应根据地质资料,初步确定桩段的级配计划数量。 (2)管桩的混凝土强度等级达到100%方能压桩。 (3)管桩接桩时采用钢端板焊接法,使用的焊条牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定,并应有出厂合格证明。接头端板的宽度不得小于管桩的壁厚,接头的端面必须与桩身的轴线垂直。 (二)作业条件 (1)应具有工程地质资料、桩基施工平面图、桩基施工组织设计或施工方案。 (2)打桩场地附近建(构)物有防振和防挤土要求时,已采取防振和防挤土措施。 (3)桩基的轴线桩和水准基点桩已设置完毕,并经过复查办理了签证手续。每根桩的桩位已经测定,用小木桩或短钢筋打好定位桩,并用白灰做出标志。 (4)已选择和确定打桩设备进出路线和打桩顺序。 (5)检查桩的质量,将需用的桩按平面布置图堆放在打桩机附近,不合格的桩另行堆放。 (6)检查打桩机设备及起重工具;铺设水电管网,进行设备架立组装和试打桩。在桩架上设置标尺或在桩的侧面画上标尺,以便能观测桩身入土深度。

应力释放孔专项施工方案

萧政储出(2014)14号地块商业商务项目桩基工程 应 力 释 放 孔 施 工 方 案 建 议 书 浙江宝瑞建设有限公司 二〇一六年十一月十日

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、施工说明 四、施工方案 五、桩机概况及施工顺序 六、施工机械及劳动力配置 七、文明施工措施 八、安全施工措施

一、工程概况: 项目名称:萧政储出(2014)14号地块商业商务项目 项目地点:江省萧山区新街街道盛中村 建设单位:浙江永和房地产开发有限公司 设计单位:杭州天元建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江荣庆工程管理有限公司 拟建萧政储出(2014)14号地块商业商务项目工程位于浙江省萧山区新街街道盛中村,塘湄线以西、新街初中以北、建设二路以南、农商银行以东。西侧拟建建筑离隔壁在建项目地下室顶板距离3.8——5.7米,南侧拟建建筑离新街初中宿舍约16.55——17米。 为保证临近建筑的安全,建设单位提出在拟建建筑物外侧做应力释放孔,缓解土体挤土效应。 二、编制说明: 施工场地的实际情况 萧政储出(2014)14号地块商业商务项目总平面图。 桩位布置图 《岩土工程勘测报告》 三、施工说明: 本施工主要为保护周边临近建筑物,隔断在沉桩施工中应力及超静孔隙水压力的传递路径,加快地基土的盈利及超静孔隙水压力的释放以及积排水。

本工程施工范围:B座西侧做应力释放孔,A座、B座南侧做应力释放孔。 四、施工方案: 1、根据地质资料及现场实际情况,本工程采用设置应力释放孔的方式减少静压管柱桩所产生的挤压力,在A座、B做南侧与学校之间,B座西侧与隔壁在建项目地下室顶板之间按梅花型布置双排应力释放孔,且采用直径500mm的孔径,桩孔深度为桩长的2/3,间距为1米的应力释放孔。 2、在释放孔位置先挖一条底宽1.5米,深1.5米的防震沟,要求如遇渣土,先进行除渣,完毕后回土。(注:具体由设计院设计为准) 2、为防止静压施工前桩孔的塌陷,在孔内安放毛竹笼,毛竹笼采用8根3cm通长的毛竹片扎成,内用12mm的钢筋间距1米作为加强圆箍,毛竹笼外侧采用彩条布或编织布覆盖,防止泥土渗入。(注:具体由设计院设计为准) 3、施工中一般问题及解决方案: 3.1 施工中如出现缩颈和塌孔的现象,应将套管下到产生缩颈或塌孔的土层深度以下。塌孔严重时应全部回填,待回填物沉积密实后再行钻进。 3.2 施工时应防止出现穿孔和浆液沿砂层大量流失的现象。可采用跳孔施工、间歇施工等措施来防止上述现象。 3.3 井孔内渗水量过大时,应采取强行排水、降低地下水位措施。(注:具体由设计院设计为准)

7、寒冷冻土地区静压桩施工工艺工法

寒冷冻土地区静压桩施工工艺工法 (QB/ZTYJGYGF-QL-0108-2014) 第二工程有限公司杨伟才 1 前言 1.1 工艺工法概况 预应力混凝土管桩是一种打入土中,长细比很大的管状细长构件。静压桩就是利用静力压桩机械将预应力高强混凝土管桩(简称PHC桩)压入土层中的一种桩基础施工方法。静压管桩具有多方面的优越性,特别是在东北地区这种冬季较长的地区可以进行冬季施工,创造了良好的社会效益和经济效益。 1.2 工艺原理 静力压桩法在桩压入过程中,以桩机本身的重量(包括配重)作为反作用力,来克服压桩过程中的桩侧摩阻力和桩端阻力。当PHC桩在垂直静压力作用下沉入土中时,桩周土体发生急速而激励的挤压,土中孔隙水压力急剧上升,土的抗剪强度大大降低,此时桩身很容易下沉。压桩结束后,随着时间的延续,桩周土体孔隙水压力逐渐消散,土体发生固结,土体的抗剪强度逐渐恢复,并可能超过原来的强度,桩侧摩阻力随之逐步恢复和提高,从而使PHC桩获得真正的承载能力。 2 工艺工法特点 2.1 预应力管桩能较好地适应各种软弱地质条件及荷载情况,桩端持力层可以取中密~密实的砂性土层、硬塑~坚硬的粘性土层、全风化岩层甚至强风化岩层; 2.2 不易偏心沉桩、桩身质量可靠、强度高、穿透力强、抗腐蚀性强、节约材料、施工工效高、施工质量易控制、造价低; 2.3 施工过程无噪音、无振动、无污染、无冲击力,可减少打桩振动对地基邻近建筑物、道路、管线等影响。 3 适用范围 适用于严寒地区地质条件为一般黏性土及填土、淤泥和淤泥质土、粉土、非自重湿陷性黄土等土层,提高建构筑物的基础承载力。 4 主要引用标准

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50203-2009 《静压预应力混凝土管桩基础技术规程》DB22/T 497-2010 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5 施工方法 PHC管桩静压法沉桩工艺原理,在桩机就位后,利用适合吨位的吊车(或压桩机自带的起吊设施)吊起管桩进行喂桩,通过静压桩机中心的夹具对桩进行夹抱,调整垂直后进行施压。施压时,静压桩机机身通过油缸支持安装在大小步履上的小车,小车在大小步履轨道上由油缸控制运动,抱压桩时,借助自重及配重,以液压互联动力系统方式通过夹头相交压力施加压桩力,管桩在自重及配重静压力作用下逐渐将压入地基土中,然后通过焊接将上下两节管桩连接实现接长,并通过送桩器将桩顶送到设计标高的一种成桩工艺。 6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程 PHC管桩施工工艺流程见图1。

静压桩施工方案49937

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章工程地质及水文地质条件 (2) 第四章施工准备 (3) 第五章施工资源计划 (5) (一)人力资源计划 (5) (二)主要施工机具的配置及进场计划 (6) KR-500 (6) (三)预制构件、半成品及主要材料进场计划 (6) 第六章施工方案及技术措施 (7) (一)桩材的现场验收 (7) (二)施工测量及桩位控制 (7) (三)打桩顺序 (8) (四)验收的方法及允许偏差 (8) (五)打桩施工质量标准及管理 (9) 第七章施工中质量隐患及解决办法 (15) 第八章质量保证体系及措施 (15) (一)质量保证体系 (15) (二)质量保证措施 (16) 第九章工期保证措施 (17)

(一)工期保证措施 (17) 第十章安全、消防及文明施工保证措施 (18) (一)安全管理体系 (18) (二)安全管理措施 (18) (三)文明施工措施 (20) 第十一章环境保护措施 (21) 第十二章冬、雨季施工措施 (22) 第十三章成品保护方案及措施 (23) 第一章工程概况 1、项目名称:临湘工业园区标准化厂房建设PPP项目(滨江产业区)8#、9#中厂房,18#~23#小厂房; 2、建设单位:湖南临湘富园投资开发有限公司; 3、设计单位: 中衡设计集团股份有限公司; 4、施工单位:湖南省第八工程有限公司; 5、监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 6、勘测单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院; 7、预应力管桩型:每栋厂房各根桩,桩型:PHC 400 AB 95-12; 8、厂房面积:三标厂房面积约为76000㎡,层数均为4F/5F; 9、施工工艺和方法:静压法施工。 第二章编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009);

应力释放孔-施工方案

海盐城南幼儿园新建工程应力释放孔施工方案 一、采用应力释放孔施工方案 1、编制依据 海盐时代建筑设计有限公司设计平面图及有关说明。 勘察院提供的本场地的《岩土工程勘察报告》。 现场实际情况与施工条件。 2、工程概况 — 海盐城南幼儿园新建工程位于联翔公路与出海路交叉口东北侧,场地南面为塘河,周围为已建成的住宅区。拟建建筑的桩基础采用静压式预应力混凝土方桩,因静压方桩有较大的挤土效应,如不采取措施减少挤土效应,会对附近建、沟筑物产生挤土影响,工程量大,必须控制北侧已有建筑物的安全;特编制本施工方案。 场地工程地质条件: 详见本场地的《岩土工程勘察报告》。 施工条件:可正常施工。 3 施工现场平面设计 3.1 桩型设计 根据地质资料及现场实际情况,本工程拟采用设置应力释放

孔的方式减少静压方桩所产生的挤压应力。根据各地以往的施工经验,采用φ500的桩孔,桩孔深为15米,间距为的应力释放孔基本能满足本工程的防挤土需要。孔内安放通长φ350的毛竹笼,毛竹笼由12根3cm宽的毛竹片扎成,要求毛竹笼内部用间距为直径为6mm的钢筋做圆箍,竹笼外面包塑料编织袋,在安放过程中必须在底部安放块石,防止毛竹笼的上浮。 3.2 施工场地的平面布置 … 先施工应力释放孔,再施工水泥土搅拌桩。应力释放孔桩位处挖一条下口宽为米,深为米的防震沟,具体位置见附图1。 4 施工工艺方法及设备选型配备 4.1 施工工艺 本工程应力释放孔施工拟采用回转成孔、清孔工艺,用锥形耙式合金刮刀钻头成孔。

应力释放孔施工流程图 4.2 设备选型配备 根据上述施工工艺、工程量、工程地质条件及场地施工条件,本工程拟进场1台钻孔桩机施工。 拟开动的主要机械及配套辅助设备和用电量详见表。 & 拟开动的主要机械及配套辅助设备和用电量详见表 序号设备名称规格型号数量设备能力备注 GP-101台37kw×2 1: 钻孔桩机 2泥浆泵3PLN^ 22kw×2 2台 3排污泵100WB3台×3, 1台泥浆外排用4经纬仪J61台 DS31台 5; 水准仪 5 施工质量控制措施 施工中一切原则坚持以“安全第一、质量第一”为宗旨,严格按本施工方案及施工规范的要求施工,着重抓住应力桩孔的定位放线、成孔、毛竹笼制作与吊放等关键环节,采取有效的技术措施,强化质量管理。 ? 为了本工程附近建筑物的安全,水泥搅拌桩施工流程从西侧靠近桩基施工区域先施工。监测单位每天对周围建筑物观测,监测土体位移,及时对沉降、位移等情况进行分析,检测单位必须第一时间及时

静压桩施工方案(房建工程)

目录 一、编制说明 二、工程概况 三、工程质量、进度和安全目标 四、施工部署 五、主要施工方法 六、主要施工机具设备 七、施工人员组织 八、工程质量和工期保证措施 九、文明施工和安全保证措施

第一章编制说明 本施工组织设计依据以下资料、文件、规范及规程编写: 1、《*****房建工程综合楼管桩施工说明及承台大样、桩定位图》; 2、《岩土工程勘察报告》; 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 4、《预应力混凝土管桩》03SG409; 5、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 6、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003,J256-2003); 7、业主有关的招标文件等。 第二章工程概况 工程名称:********** 建设单位:********** 工程地点:********* 设计单位:********* 结构性质:框架 工期要求:****

打桩情况:综合楼桩基,建筑面积为3100㎡,框架结构,桩基采用预制混凝土管桩,桩长10/12m,桩外径500mm,壁厚100mm,桩体混凝土强度C70,设计单桩极限承载力标准值为1020KN,总桩数:10m的50根,12m的170根。 第三章工程质量、进度和安全目标 根据建设方招标文件和施工要求,结合我公司的实际施工能力和本工程的实际情况,确定本工程质量、进度、安全目标如下: 1、质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到合格,桩基工程保证一次性交验通过,确保桩基工程达到优良等级。 2、进度目标:根据设计工程量和桩机设备能力,结合现场工程地质条件,并参照类似工程施工时日均压桩数,本工程定额工期为30个日历天。 3、安全目标:施工期内无人员伤亡、无重大安全事故。 4、文明施工:实行标准化管理、创建标化样板工地。 第四章施工部署 一、施工准备 (一)生产准备工作 1、办理施工许可证及有关手续。

静压桩专项施工方案

汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂 建设工程 静压桩专项施工方案 施工单位:广东省基础工程集团有限公司

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工布置及施工准备工作 (4) 第四章、主要施工方法和技术要求 (6) 第五章、安全文明施工措施 (11) 第六章、保证质量的技术组织措施 (14) 第七章、施工工期及保障措施 (16) 第八章、应急预案 (17) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程 2、工程位置:汕头市潮阳区和平镇东南 3、建设单位:广东广业集团有限公司 4、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 5、勘察单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 二、工程概况 本项目位于广东省汕头市潮阳区和平镇东南,主要承担新龙、下厝、五和三个社区污水处理任务,厂区位于五和东侧与下厝交界处下厝地界内。根据工程所在地各级政府对工程总体建设推进进度,项目采用EPC模式,设计、施工同步进场,设计与施工相融合,以加快工程建设推进进度。建设场地原地貌为鱼塘,地面非水域可测标高0.98~2.1m,需整体平整到1.8m再进行后续各工序施工,设计地面标高为3.0m。 污水厂厂区:新建日处理污水 1.5万m3的污水处理厂一座,厂区占地面积1333㎡,建筑面积1799㎡,构筑物3693㎡,含14栋(座)建(构)筑物。其中粗格栅泵房开挖深度13.95m,采用外围双排咬合搅拌桩止水的沉井施工工艺,其他构筑物基坑均为3.0m以内,采用放坡挂网方式开挖。地基与基础以PHC桩基础为主,摩擦桩,其中粗格栅泵房为采用搅拌桩软基处理后的复合地基筏板基础;建(构)筑物主体结构采用钢筋混凝土框架结构。 配套管网:主管总长度8.76km,采用DN1000、DN1400钢筋混凝土管,埋深4.0~7.5m,顶管施工工艺;支管总长度35.76km,采用HDPE中空壁缠绕管,管径DN1000,钢筋混凝土管,管径DN1000、DN1200,埋深1.8~3.1m,明挖施工工艺,局部钢板桩支护。 工程建安费总额约为 5.05亿元,其中污水厂厂区约为0.95亿元,配套管网约为 4.10亿元,计划竣工日期为2019年6月中旬。 三、工程地质、水文状况 1、地质状况 根据本工程岩土工程勘查报告揭露情况,本工程场地地基土按成因类型可分为杂填土、粉质粘土、淤泥、中砂、粗砂等地层。总体上看,场地土层较为均匀,岩层地质条件较复杂。 厂区地基土按从上至下的顺序分述如下。 1、杂填土层(Q4m 层号①) 厚度0.3~1.5m,土性为杂填土,杂色,稍压实,干~湿,由砂土、粘性土组成。表层含有大量的植物根须。 2、粉质黏土层(Q4m 层号②)

静压桩施工方法和程序

静压桩施工方法和程序 一、工程地质 场地表面普遍分布素填土,结构疏松,欠压实,工程性能较差;场地大部分地段尚分布有机质土,流塑~软塑状态,富含有机质,具高压缩性,工程性能极差,上述两层软弱土于场地内的普遍分布,决定了场地较为软弱的地基条件。 二、施工准备 为了能使工程顺利进行,施工前要做好以下准备工作: 1、道路交通:现场需修建一条满足大型设备和管桩材料运输的道路,保证进场的需要。该道路宽4m,坡度小于6°。要求施工场地平整,表面承载力不小于15T/m2。 2、供水、供电:现场需提供250KVA的电力电源,以满足施工和生活用电。施工电源要求在施工现场设动力配电箱,开关容量≥250安,导线面积≥50mm2。 3、其它:静力压桩施工,则具有无震动、无噪声、无环境污染、速度快、造价低等优点。 三、施工管理体系

四、施工程序 1、测量放线 依据地下室控制轴线,各桩位与控制轴线的关系,采用极坐标测放桩位,测量程序为:控制点坐标→主轴线→辅助轴线→桩位。放线后应汇同建设、监理、设计单位对施测的桩位进行复测无误后、作为桩位控制轴线使用,打桩前对每根桩位进行复核。 2、预应力砼管桩的制作、运输、检验 预应力砼管桩在专业砼预制工厂采用高速离心机制作,桩长为9m ~,管桩均采用十字形桩尖,高温常压下养护,经检验合格后,用大型平板拖车运到施工现场、卸下至基坑底面堆放,存施位置要根据打桩机运行线路、平板拖车运输、施工便利的原则堆放,管桩堆放

不得超过三层,场地要求平整。运到现场的管桩要求有出厂合格证,现场的技术员、质检员要严格检查桩身的尺寸、外观质量、合格后方可使用。 预制管桩制作允许偏差(mm) 五、施工机械的选型 根据本工程选用C30砼、PHCф500、壁厚100mm、125mm预应力管桩,工期要求紧。为保证群桩顺利实施、满足工期要求。拟采用2台YZY-380步履式桩机,持配D-62筒式锤进行施工,该桩机移动灵活、起重能力大、能将桩送入较深的土层、油泵式撑杆能快速调节桩的垂直度,保证打桩质量。同时每台桩机配备2台30KWA交流电焊机进行管桩的接桩焊接,另配2台15T汽车吊负责管桩水平和垂直运输。

预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4860-42 预应力管桩工程的施工质量控制要 点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着我国改革开放的深入发展,建筑工程领域的各项新技术、新工艺、新材料也在飞跃的发展,在短短的几年内,预应力管桩基础在国内得到了大力的推广,特别是昆明地区许多小区的多层、高层的基础都在大量使用预应力管桩作为基础;预应力管桩与沉管灌注桩相比具有自身的优点:管桩工厂化生产、质量易于控制和检查,施工速度快,沉桩质量比灌注桩有保证(特别是软土地基,沉管灌注桩因挤土效应容易产生断桩),施工现场噪音小、对环境污染小、振动小对周围建筑物影响相对较小。俗话说:“万丈高楼从地起”,虽然预应力管桩基础具有以上特点,但作为桩基础工程,其施工质量尤为重要,不能有半点马虎,笔者通过近年来负责过大面积(100万平米建筑面积)的预应

应力释放孔施工方案

一、工程概况 工程名称:时代新城二区6#楼 工程地点:平陵西路南、天目湖大道东 建设单位:溧阳市万达房地产开发有限公司 设计单位:江苏浩森建筑设计有限公司 勘察单位:江苏常州地质工程勘察院 工程监理:江苏苏伟项目管理有限公司 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 本项目为时代新城二区6#楼,地下一层,地上二十二层,高度63.8米,基地面积528 m2,建筑面积9453.3m2。 二、现场地质概况 1、第○1第○2层杂填土及粘土已挖,。 2、第○3-1层粉质粘土,夹粉土。 3、第○3-2层粉土。 4、第○4层粉质粘土。 三、施工方案 1、本基础工程桩设计采用PHC-600(110)AB-C80-12,11预应力混凝土空心管桩,桩长23m,共计96根。压入基底体积约624立方米,估折算桩入土挤土压缩效应约30%,还有70%在本工程周边相应范围内隆起和扩散,如按比例约有25%~30%的挤压土向南侧位移和隆起,会使已建汽车库基础抬起,导致汽车库开裂。 2、6#楼楼基A轴南侧临近施工完成的地下汽车库7.4米,西南侧与已建地下汽车库通道处3.76米,综合考虑以上各因素,压桩时土体的挤压作用使得桩周土产生较大的侧向位移和隆起,为保护附近的建筑物的结构安全,拟采用钻应力

释放孔方法,减少孔隙水和土挤压对地下汽车库的影响,以保护汽车库不受破坏。 3、基坑应力释放孔拟采用长螺旋转孔桩机施工,南侧长度36.8米,打应力释放孔平行转孔两排,孔径500mm,排距2000mm,间距800mm,钻孔47眼。西南侧及钻孔8眼间距1200㎜,长度8.4米。西侧12米,间距1.2米,钻孔10眼。拟定释放孔深度为20m,(附图-1) 根据实际施工经验能满足挤压释放效应。 在压桩时跟踪观察隆起程度及挤压情况,在周边临近建筑物外1米处设置观测点,如有异常立即停止施压,并会同设计及有关部门现场解决。 四、施工工艺及流程 (一)施工流程: 场地平整→定位放线→钻机就位→钻孔至设计孔深→孔内填黄砂→钻机移至下一个孔位 (二)施工工艺: 1、施工定位放线 施工前利用全站仪和水准仪根据确认后的方案分布图定位,并作好记号。2、钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控 制钻孔深度,应在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。 3、钻孔:调直机架挺杆,对好释放孔位,开动机器钻进、出土,达到控制深度 后停钻、提钻。 4、检查成孔质量: (1)钻深测定。用测深绳(锤)或手提灯测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于 钻孔深的差值。虚土厚度一般不应超过10cm。 (2)孔径控制。钻进遇有含石块较多的土层,或含水量较大的软塑粘土层时, 必须防止钻杆晃动引起孔径扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。

PHC预应力砼管桩静压施工工法

预应力高强混凝土管桩专项施工方案 我单位技术科组织专业人员对本工程进行了技术会审,本工程施工技术要点为预应力高强混凝土管桩施工,为此我公司对此项进行了专业方案编制。一、工程概况 本工程为济南市槐荫区教育局吴家堡幼儿园综合楼工程,工程位于槐荫区吴家堡镇政府南侧,设计基础形式为静压管桩基础;我单位中标后,本工程施工所用管桩生产厂家将采用“山东平安建设集团有限公司”生产的预应力高强混凝土管桩PHC-A500(100)。 二、预应力砼管桩特性及特点 1、质量可靠、单桩承载力高 由于管桩材料为预应力C80高强混凝土,高速离心成型工艺和二次湿热养护工艺工厂化制作,桩身质量及沉桩长度可用直接监测,管桩质量可靠;施工中采用静压桩机进行沉桩施工,压桩力可通过压力表直观、安全、准确地反映,因而对桩体承载力的控制、判断精确度高。 由于PHC 管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高60%-75% ,桩侧摩阻力提高20%-40%,并因PHC管桩为高强度混凝土预应力构件,尤其抗压、抗弯性能好,其桩身承载力比其它桩种高2-5倍。 2、施工速度快 管桩为工厂预制混凝土构件,采用高压、蒸汽养护,生产周期短,一般3-5天即可出厂,可提前批量生产,不占用施工养护周期。静压法沉桩施工,在普通地质条件下,2-3分钟即可压入10m长一棵管桩,施工时间主要用在桩头、接桩焊接及倒运管桩、移动桩机等其他工作项目上。而且沉桩完毕后,桩体即有强度,承载力达到最终承载力的80%以上。

3、施工污染少、安全环保,对周边影响小。 静压法沉桩施工管桩,因采用电力液压驱动操作,无震动、无噪音。由于是缓慢匀速压入,对土体振动小,为周边环境影响小。而且管桩均为成品,与混凝土灌注桩相比无砂石料、混凝土及泥浆等污染。 4、适应性能好,应用较广泛。 PHC管桩能够穿透普通软土层及粉沙粘土层,配上开口型桩尖减少挤土效应后,具有良好的穿透土层能力,尤其是采用静压沉桩方式。遇到特殊土质如软硬不均、上软下硬、软硬突变的土层,穿透能力更优于锤击法沉桩方式。锤击桩法沉桩方式,因一惯的高度(即冲击力)在突遇复杂土层时极易将桩体打坏破损,造成质量事故。 三、施工工序安排 1、施工现场准备工作 ⑴甲方负责场场地的“三通一平”。负责施工前探明和清除一切地面及地下障碍物:如旧房基础,地下管线及回填的建筑垃圾等。保证施工时桩下无地下管道、无地下电缆等;场地平整压实,场地平整度小于1%,虚土压实,保证接地压力大于16t/m2;保证桩机设备、运输车辆及吊车的安全运行。 ⑵甲方提供正式设计图纸及有关设计资料。 ⑶甲方提供水准点,将水准点引入现场,并请监理人员复核验收。 ⑷甲方进行拟建物轴线测定工作,经有关部门验收合格后,施工单位施放桩位,监理复核施工桩位放线。 ⑸根据工程要求,现场配足照明设施,以便夜间安全施工,水源须引至现场。 四、材料准备 1、PHC管桩

静压桩专项施工方案

静压桩专项施工方案 静压桩专项施工方案编制原则 1、认真贯彻国家对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设的各项程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,合理安排施工程序及施工顺序。 3、从实际出发,作好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工。 4、采用先进的施工技术,科学地确定施工方案;严格控制施工质量,确保施工安全;努力缩短工期,提高劳动生产力。 静压桩施工流程: 平整场地→桩位放线→桩机就位→桩机调整(在此之前完成管桩的检验和运输工作)→吊桩定位(桩尖焊接)→垂直检查→试压桩→静压桩→接桩焊接→再静压桩→施压管桩完毕。 静压桩施工方法 准备工作 (1)施压管桩前必须处理施工现场架空(高压线)和地下障碍物,架空高压线距离压桩机不得小于10米;场地表面应平整,排水应畅通,并满足施(压)桩机所需要的地面承载力。 (2)静压桩机运入施工现场安装就位后,应认真检查桩机设备各部位的质量和性能,施工前机械设备试行运转正常,并做好定期对机械设备维修和保养的安排。 (3)测定桩位,确定施压管桩顺序。根据现场地质勘察报告,桩基平

面尺寸、桩的密集程度及深度,桩机移动方便等决定施(压)桩顺序,对群桩基础先由中间向外方向施压的方式设定。桩机行走详见桩机行走线路图。 (4)由专职测量员测量出施工现场的施压桩位,测放桩位偏差不得大于20mm;并在场地醒目位置设置水准点,数量不宜少于3个;(5)记录员要认真做好有效长度、有关数据的记录准备,要准确做好施工记录。 试压管桩的规定: 根据本工程的地质情况显示,桩长入土深度相差较大,有部分桩的持力层埋深较浅,在正式施工前,较深的持力层区域,先进行试桩,以检测单桩承载力是否达到设计要求。如达不到要求,则进行设计修改,如达到设计要求,则按照设计施工图进行施工。具体选试桩桩位由设计单位、建设单位确定。试压管桩应符合以下要求: (1)工程桩施工前应根据地质情况选取1根桩作试压桩,以取得正式施压桩所需要的有关控制数据,尤其是需要送桩的贯入度控制值;(2)试压管桩的规格、长度及地质条件应具有代表性; (3)试压管桩应选在地质勘探技术孔的附近; 3、静压桩机施压管桩作业的施工要点 (1)静压桩机应按设计及有关规定配备桩机型号、桩机重量,以符合满足施压管桩的要求。 (2)施工过程中反复核对轴线和桩位,桩机就位施压前,施工人员要

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。 一、静压桩施工方法控制 1、施工前应设置测量基线与水准点,基线应设置在不受施工影响处。 2、桩混凝土需达到100%的设计强度后方可运输进场,起吊时捆绑牢固,起吊点符合力学原理要求,在距桩顶端0.2米处设置吊点,吊索与桩之间要加衬垫,起吊时平衡起升,避免碰撞和震动。桩堆放时要按长度分类堆放,堆放场地坚实平整,且承重点设置在吊点附近距端部0.2米处,堆高不超过2层,两端桩错落长度不大于10厘米。 3、桩的吊点定位,利用桩架附设的起重钩吊桩就位。 4、采用静压法施工,桩架挺杆和桩帽将预应力管桩嵌固,在桩架的两滑道中间,桩位置及垂直度经校正后开始沉桩,桩就位要仔细检查桩身质量。送桩时,应采用钢制送桩器放于桩头上将桩送入。施工时注意送桩器和工程桩对齐,以轴线重合为准则。当工程桩送到设计深度时,可将送桩器拔起,起拔送桩器采用桩架上导向滑轮钢绳上钩子挂好,启动卷扬机,慢慢拔起。 5、当第一节桩施压到离地面1米时,起吊第二节桩,与底节桩对好并复核垂直度无误后,开始施焊。焊接符合要求后,再施压沉桩,桩顶离地面1米再起吊第二节桩,续施工就位。复核焊接垂直施焊沉桩,直到施工完毕。施焊前先检查上下桩接触面。再复核垂直和上下节桩的同心度,确认无误差或误差很小时再全面焊接。焊缝分两次满焊,焊缝应连续、饱满。焊后应清除焊渣。接桩动作应迅速尽量保证连续施工。 二、静压桩质量控制要点 (一)质量预控 1、建立质量管理网络,进行图纸会审和设计技术交底,制定质量评定制、质量奖罚制度、质量例会制度、质量问题处理制度。 2、质量责任制:分工明确,贯彻执行质量责任制定期进行督促检查,做到奖罚分明,责任到人。 3、施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗。

应力释放孔方案上传

防范(应力释放孔)建议方案 一、工程概况 二、工程地质概况 场地经勘察揭示,在埋深59.00m深度范围内,地基土按其成因类型和物理学性质,可将地基土质划分为八个工程地质层,其中(2)、(8)号土质可分为二个亚层,(6)号层可分为三个亚层,现将各土层的主要工程地质特征描述如下: (1)—1 杂填层 杂色,松散状,高压缩性,主要由生活垃圾及塘渣组成,含植物根系,JK46孔部位为暗塘。该层局部缺失,厚度0.3~2.2m,层面高程为4.36~5.06m。 (1)—2 粉质粘土 褐黄~灰褐色,软可塑状,局部硬可塑状或软塑状,中偏高压缩性,成份以粉、粘粒为主,含少量铁锰质结核,局部层底相变为粉质粉土,土质均匀性偏差。该层全场分布,厚度0.9~3.3m,层面高程3.8/9~4.99m。 (2)—1 粘土 灰色,软塑状,局部流塑状,高压缩性,成份以粘粒为主,粉粒次之,含有机质,土质不甚均匀。该层局部缺失,厚度0.4~3.9m,层面高程为1.42~3.77m。 (2)—2粘质粉土 灰色,稍密状,饱和,中压缩性,成份以分离为主,粘粒次之,含云母碎片,局部相变为粉质粘土,略具层理;摇震反应迅速,干强度低,韧性低,无光泽反应。该层局部分布,厚度0.4~5.9m,层面高层为3.61~2.56m。 (3)淤泥质粘土 灰色,流塑状,局部软塑状,中偏高压缩性,成份以粉、粘粒为主,局部为淤泥质粉质粘土或淤泥,顶部局部含较多有机质,具细鳞片结构,土质不甚均匀。该层全场分布,厚度8.40~25.40m,层面高程为负3.2~2.61m。 (4)粉质粘土 黄灰~灰黄色,硬可塑状,局部软可塑状或硬塑状,中压缩性,成份以粉、粘粒为主,局部为粘土,含铁锰质结核,略具层理,土质较均匀。该层局部缺失,厚度1.7~11.7,

液压静压桩工法

液压静压桩工法 目录 一.前言 (2) 二.沉桩机理 (2) 三.特点及适用范围 (2) 四.施工工艺 (3) 五.施工注意事项 (3) 六.施工机具 (5) 七.劳动组织 (9) 八.质量要求 (10) 九.施工安全注意事项 (11) 十.技术经济分析 (11) 十一.工程应用实例分析 (11)

一.前言 液压静压桩就是通过液压静压桩机,利用其本身的重量(包括配重)作为反作用力,克服压桩过程中,桩周土侧壁摩阻力和桩端土的阻力,将桩徐徐压入土中。 液压静压桩开始于八十年代后期,相对于锤击桩而言,它具有沉桩速度均匀、无噪音、无振动、能自动显示压桩力、昼夜施工等优点。随着九十年代初期高层建筑的快速发展,单桩竖向承载力越来越高,液压静压桩机的吨位也随着增大,目前最大吨位已达到650-700T,最大单桩承载力由初期的120T提高到现在的250T左右,故近几年来广泛地应用于工业厂房、综合办公大楼、高层建筑的桩基施工中,并取得了良好的技术经济效果。 二.沉桩机理 液压静压桩属于挤土桩。桩在压入过程中对周围土体进行排挤,使地基的侧向应力增加,从而导致土的密度的增加。它的挤土效应取决于桩截面的几何形状和压桩力。对同样截面的桩截面来说,静压桩的挤土效应小于打入桩。 一般来说,采用静压桩工艺的地基土含水量较高,孔隙比较大,在桩受垂直静压过程中,桩尖直接使土产生冲剪破坏,伴随或先发生沿桩身土体的直接剪切破坏,从而也产生了超孔隙水压力,扰动了土体结构,使桩周约一倍桩径土体的抗剪强度降低,发生严重软化(粘性土)或稠化(粉土、砂土),出现土的重塑现象,从而可连续地将静压桩送入很深的地基土层中。相反,若遇砂层,超孔隙水压力消散,则摩阻力增加,压 桩困难。 三.特点及适用范围 (1)静压桩具有无震动、无噪声、场地小和能定量监测单桩承载力等优点,尤其适合在人口密集的市区及建筑群中施工。 (2)施工引起的土体隆起和水平挤动比打入式桩小,适宜于危房、精密仪器房、岸边和地下管线多的地区内施工。 (3)由于避免了锤击应力,可减少钢筋和水泥用量,降低工程造价。

静压管桩施工工艺流程

静压管桩施工工艺流程 定桩位(测量、编号、复合)→压桩机到位(确定型号、标定技术参数)→吊桩、对中(控制吊点、垂直度)→焊桩尖(查焊接)→压第一节桩(确保桩垂直度)→焊接接桩(查电焊工资质、焊条、焊序、焊接层数、质量、自然冷却时间等)→压第N节桩(进行全过程测量、调控)→送桩、终桩(对送桩压力与标高进行双控)→移机(地压耐力、压桩顺序)→截桩(锯桩器截割)→记录、核查压桩及桩基检测相关资料。 3.2静压高强预应力管桩施工 施工单位安排1台YZ-160型静力压桩机和QY-16 t吊车各1台,并配置2台二氧化碳气体保护电焊机进场施工。施工管理人员和作业工人配制齐全并全部就位。业主和监理成立5人监督小组,对压桩过程进行全程跟踪,并对每根桩的桩身质量、沉桩和收桩过程进行旁站检查。 沉桩过程中,粉质粘土层中有一层1m左右厚含砾中粗砂,当桩头进入后,力表读数便快速上升,并且机身开始抖动,有少部分桩出现断桩。后来通过加大桩机配重,并在遇砾砂层时及时调整静力,采取忽停忽压的冲击施压法,使桩缓慢下沉穿透砾砂层。另外,有一部分场地⑤层土起伏较大,当桩头遇岩层压力加大、使桩的侧向受力加大时,侧向受力会造成桩头突然折断。针对这种情况,施工人员采取相应措施,要求主机在桩头接近⑤层土时放慢沉桩速度,当压力表值快速上升时及时调低压力,用较小压力反复压平桩头土层,待桩头进入⑤层土后,再加压力值至终压值。 3.3静压高强预应力管桩施工质量控制措施 3.3.1压桩前的质量控制 1)审核施工方案。主要看其施工人员配备及持证上岗情况;选用的压桩机型是否符合场地地质情况、是否符合设计图纸中选用的管桩规格及单桩竖向极限承载力的要求;压桩顺序安排是否符合建筑桩基有关技术规范要求;质量、安全、控制措施是否到位等。 2)现场检查压桩机是否安装调试好,油压表是否按期检测,配重是否满足大于1.2~1.5倍单桩竖向极限承载力的要求,是否会产生沉机、走位等现象;边桩、角桩是否有足够压桩位置和是否会对邻近建筑物产生侧向挤压影响;施工现场架空和地下障碍物是否已经处理。 3)管桩进场时应检查其出厂合格证、检验报告和产品说明按不同规格、长度及施工顺序合理堆放在坚实平整的地上(一般宜单层堆放,叠层堆放时不得超过4层),并采用可靠的防滚、防滑措施。 4)检查电焊条、焊丝、桩尖等其他进场材料质量证明文件,并现场核对实物。 5)复核轴线、桩位、控制标高的准确性。桩位复测允许存在偏差值,单桩为10 mm,全桩为20mm。桩位可用打人短钢筋、系上红色胶带和洒一圈白石灰水来做醒目标志。 6)正式压桩前应组织设计、地质、建设、监理、质监和施工等单位在现场共同进行工艺性试压桩,以确定持力层强度、桩长、终压值、复压次数和复压时沉降量等收桩标准的重要参数。 3.3.2压桩过程中的质量控制 1)桩在起吊时应保持平稳,保护桩身质量,避免砸、撞、拖造成断裂,起吊时同时检查桩身有无裂纹,是否完好,对断裂桩进行报废处理,桩在现场翻运后堆放平整。 2)应严格按照施工方案及有关技术规范的要求进行施工。施工顺序应考虑群桩的挤土

预应力管桩施工质量控制措施

预应力管桩施工质量控制措施 一、设计要求: 1、终桩控制标准: (1)本工程管桩采用柴油锤施打方式施工,柴油锤型号D60、 桩锤重量6.0t,冲程1.8~2.2m。 (2)本工程采用的管桩为摩擦端承载型桩,停打以桩端到达或进入持力层、最后 3 阵(10 锤/阵)均满足最后贯入度25~35mm 要求和最后1m 沉桩锤击数(不超过300)为收锤标准。 2、施工要求: (1 )跳打:凡桩距等于或小于 3.5D 及承台下桩数多于9 根的,均采取跳打方施工。 (2)填灌砼:桩端持力层为易受地下水浸湿软化层,在第一节 桩施打(压)完,毕后立即往管内填灌砼,砼强度等级为C30,灌注高度不少于2m。 (3)接桩采用焊接接桩法:保证上下桩节找平接直,上下节桩之间的间隙用铁片全部填实焊牢,然后沿圆周对称点焊六处,继而分层对称施焊,每个接头的焊缝不得少于两层,每层焊缝的接头应错开,焊缝饱满且超出管面2~3m m,不得出现夹渣或气孔等缺陷,施焊完毕须自然冷却8 分钟后方可继续施打(压)。 (4)送桩:本工程采用的管桩允许送桩,送桩须使用专用的送 桩器,送桩深度不超过2m。管桩内充满水时,严禁送桩作业。

(5)桩位施放误差w 30mm,桩的垂直度偏差不得大于桩长的1%。 二、管桩施工质量控制措施 1、预应力管桩施工质量的事前控制: ( 1)认真查看桩位平面布置图、桩基结构施工图,领会设计意图及要求,掌握设计要领,了解工程施工的控制点。 (2)熟悉已审批的施工单位的施工方案。①施工机具、仪器标定、施工方式、打桩顺序。②确保打桩质量的技术措施。③操作人员的操作证、上岗证。④材料进场后的成品、半成品保护及堆放。⑤人员配备情况、施工进度计划。⑥材料、机具、人员的布置安排情况。⑦质量保证及安全施工措施。 (3)检查预应力管桩的制作质量。①查看管桩出厂合格证、出厂测试报告。②检查钢筋主筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。③检查预应力筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。④检查桩身保护层厚度。⑤检查主筋接头位置、钢筋、预应力筋以及钢筋焊接接头的物理力学性能和化学分析报告。 ⑥检查桩身钢箍的位置、间距是否符合要求。⑦桩身的砼强度是否符合要求。 ⑧对桩身进行外观质量检查是否达到“国标”或“行标”要求。 ( 4)明确桩顶标高。 2、预应力管桩施工质量的事中控制: ( 1)参与检查测量放线、桩位、标高以及测量控制点。 2)查看管桩进场堆放情况,督促施工单位加强自检,不合格桩限期清理 退场。 (3)锤与桩帽之间的垫层用钢丝绳填满,桩帽与桩顶间的垫层采用麻袋、纸垫等衬垫材料,在锤击过程中,勤检查,及时更换,防止击碎桩头。

钻孔灌注桩应力释放孔

钻孔桩释放孔 施 工 方 案 编制: 审核: 审批 嘉兴市开元建筑工程有限公司二0一0年四月三十日

一、工程概况 根据春晓源三期桩基工程施工需要,对该工程桩施工周围进行释放孔施工,本工程采用钻孔桩,桩径采用Ф600,桩长30M,约68根;主筋采用竹笼、箍筋φ6.5圆钢。 二、现场管理网络图 三、施工机械配备与劳动力计划 本工程所需的施工机械配备与劳动力计划安排见表1和表2。

施工机械表1 劳动力安排表2 四、施工材料供应计划及废浆处理计划

1、材料供应 A、本工程预计所需主要材料如下:(T) φ6.5(圆钢): 竹筋: B、在施工场地有适当空出后,按最高储量储足正常施工材料,防 止特殊情况发生时而造成误工。 2、废浆处理 A、合理安排运输车辆及时外运废浆,做到白天储浆,晚上外运。 B、在施工现场合理布置循环池及废浆储存池。 五、施工工期 (一)、施工工期 钻孔桩桩暂定数总计68根,计划每天完成4根,则需17天完成 工作量。 (二)、施工质量 本工程严格按设计要求和国家颁发的有关质量验收规范,精心组织,文明施工,施工质量确保达到设计要求。 六、施工工艺与施工要求 (一)、施工工艺 场地清障定位——护筒埋设复核桩机就位找平开钻泥浆护壁终孔沉渣验收第一次清孔钢筋笼验收安放笼子安放导管第二次清孔孔底沉渣验收清洗移机至另一个桩位。

(二)施工要求 1、成孔要求 A、桩采用经伟仪进行测放,桩位中心轴线偏差不大于5mm。 B、护筒埋设中心偏差不大于5—10mm,外围用粘土夯填堵 塞。 C、回转钻进时各操作岗位严格照公司所制定的操作规程以及 相关部门制定的行业规程进行。 D、成孔至设计深度后,应会同工程有关各方对成孔深度等进 行检查,确认符合要求后,方可进行下一道工序施工。 2、清孔要求 A、清孔应分二次进行,第一次清孔在成孔完毕后立即进行,第 二次在下放钢筋笼后进行。 B、清孔后泥浆比重应小于1.15,孔底沉渣厚度:≤50mm。 3、钢筋笼制作及要求 a、竹笼结构尺寸要求 骨架总长:±100mm 主筋间距:±10mm 箍筋间距:±20mm 竹笼直径:±10mm b、竹笼吊放: 采用两点式吊放,竹笼居中放置,竹笼中心与设计桩位中心偏差控制在50mm以内。

静压桩专项施工方案.doc

江西宜春德和沁园三期工程静压桩专项施工方案 施工单位:福建省第五建筑工程公司 编制:编制时间: 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工布置及施工准备工作 (4) 第四章、主要施工方法和技术要求 (6) 第五章、安全文明施工措施 (11) 第六章、保证质量的技术组织措施 (14) 第七章、施工工期及保障措施 (16) 第八章、应急预案 (17) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 2、工程位置:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 3、建设单位:江西德和实业集团有限公司 4、设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 5、勘察单位:深圳市勘察测绘院 二、工程概况 1.建筑物概况:本工程包括11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼及2层地下室。建筑功能(具体见表2-1) 表2-1建筑功能 序号工程名称建筑功能 1 11#楼1- 32层为塔式住宅 2 12楼1-22层为塔式住宅 3 13楼1- 32层为塔式住宅 4 14楼1-22层为塔式住宅 5 15楼1层商铺、2-3层为宿舍楼 6 地下室平时为地下汽车 2.建筑规模:建筑占地面积22000m2;总建筑面积120247.01 m2,其中地下建筑面积16590m2,地上总建筑面积76660.71 m2,架空建筑面积2245.22 m2; (1)11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 (2)12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 (3)15#楼建筑面积4744.70 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 2、本工程采用400AB型PHC 桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1200KN(部分桩设计注明按700KN,有效桩长约9m);终压力值为2200KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。 3、有效桩长小于24m的桩要求桩尖进入强风化岩层不少于1m,送桩深度不超过2m;有效桩长大于24m的桩,以桩长及终压力为控制指标。 4、除设计单独注明的9m有效桩长的桩外,其他的桩有效桩长约为15~24m。 三、工程地质、水文状况 1、地质状况

相关文档