文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新bA学校抗震加固施工组织设计

最新bA学校抗震加固施工组织设计

最新bA学校抗震加固施工组织设计
最新bA学校抗震加固施工组织设计

b A学校抗震加固施工

组织设计

第一章、编制依据

第一节工程施工合同

第二节施工图纸

一、峪中分校教学办公楼

二、峪中分校宿舍楼

三、峪中分校食堂

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

第三节设计、施工及安装规范、规程、标准和图集

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3

第二章、工程概况

第一节总体概况

第二节建筑设计概况

本工程为装修改造工程,根据抗震规范对原有建筑进行抗震加固,重新进行节能设计,对门窗进行更换,外墙增加外保温并重新粉刷,屋面防水层重新施工,内墙面重新粉刷,更换地面做法。

第三节水、电专业概况一、给排水、暖通设计

第三章、 施工总体策划与部署

第一节

施工总体管理目标

一、质量目标

完全按照合同文件要求,质量目标为:合格。

二、工期控制目标

按照合同约定开工日期2011年6月20日,竣工日期2011年8月20日,总工期62日历天。

三、安全生产、文明施工

杜绝死亡和重伤事故,杜绝重大交通事故,杜绝火灾和重大治安事件,控制轻伤事故在3‰以下。 四、环保工作

创建环境保护工作先进现场;具体目标为:减少扬尘;雨污分开,杜绝水污染;控制噪声指标为白天小于70分贝,夜间小于55分贝。

第二节 总体策划与部署的原则

一、 总体策划和施工部署的指导思想

本工程施工组织将遵循“应用最合理的施工技术,选用最有战斗力的施工队伍,投入先进的机械设备,安排合理的施工工序,采用科学的管理方法,确保兑现各项目标”的指导思想进行施工总体部署。

二、 时间部署——考虑季节施工因素

根据工程进度计划,缜密考虑季节性对施工的影响,统筹兼顾并综合安排施工作业,当雨期施工的不利因素不可避免时,我们将采取可靠的技术和管理措施保证本工程的质量和进度。

三、 施工总平面布置

由于本工程施工场地狭小,周围周围相邻建筑物多,因此我们将科学合理布置施工机械、临时设施、运输道路、临时用水、临时用电等,立足紧凑性和灵活性,以施工总进度计划和工程实际为依据进行阶段性调整收效最大,经济适用。各施工现场具体平面布置详见附图(施工平面布置图)。

四、 主导施工工序流程 1) 室外装修主导施工工序流程:

xxx小学抗震加固工程施工组织设计

铜陵县钟鸣镇金榔中心小学教学楼 抗震加固工程 施 工 组 织 设 计 江陵建筑基础工程有限责任公司

目录 第一章编制依据....................................................................................................................................... 第二章工程概况....................................................................................................................................... 第三章施工部署....................................................................................................................................... 第四章施工准备....................................................................................................................................... 第五章主要项目施工方案....................................................................................................................... 第六章季节施工措施............................................................................................................................... 第七章施工管理措施............................................................................................................................... 第八章安全生产、文明施工................................................................................................................... 第九章重点、难点、关键部位施工措施 .......................................................................................

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

(完整版)老旧小区加固施工方案

北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造 加固施工组织设计 地坛北里11号楼 编制 审核 审批 北京东兴建设有限责任公司五分公司 二零一四年三月

第一章编制依据 1.1施工图纸 1、2012北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造地坛北里11号楼施工图纸 1.2主要标准图集

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造工程,地处:地坛北里11号楼,北京市东城区地坛北门,周边为居民及商业区。建造年代为1972年;为五层砖混结构,楼板为加气板。 2.2结构加固概况 地坛北里11号楼的加固施工内容:主要采用改变结构体系的立柱、圈梁、钢拉杆、板墙加固法,即在外墙体外侧面设置钢筋混凝土立柱、圈梁、钢筋网并喷射混凝土,室内用钢拉杆对拉的结构加固及屋面钢梁加固的方法。

第三章工程管理目标 3.1质量目标 分部分项工程一次验收合格率:100%。 3.2工期目标 开工日期:2012年9月30日 竣工日期:2012年12月31日 建设周期:92天 3.3成本目标 1、通过采用先进的工艺和技术,实现工程直接成本降低0.5%以上; 2、提高效率,实现工程管理成本降低15%以上; 3、通过资源的优化配置,充分利用公司优势,实现周转材料成本降低10%以上。 3.4安全目标 安全事故死亡率:0 重伤事故:0.5‰以下 轻伤频率:1.5‰以下 3.5管理目标 1、建立项目总目标和各分部实施目标; 2、建立完善的项目组织机构和人力资源选拔、考核、培训、激励制度; 3、建立科学合理的控制体系、即分别建立质量、进度、安全、成本、环保、廉政等分项部分的监控体系。

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

学校加固工程施工组织设计

施工组织设计 第一章工程概况 本工程为北京***校区抗震加固工程,施工地点位于北京市东城区黄化门街5号,据现场勘察,黄化门街为一双向单车道小巷,日常行车较为拥挤,晚间巷中有家用轿车停放;校园内施工场地狭小,欲施工建筑物一侧为校园入口,一侧临街,还有一段建筑物与临街外墙相连,施工较为困难,临街面需搭设防护。建筑物建筑面积约4700平方米,四层,为教学楼,结构较简单,室内空旷,便于施工,但校园院内没场地搭建职工临时宿舍及材料库房。 第二章施工各项目标 质量目标:合格 安全目标:施工中无任何人员、设备、机具安全事故。 工期目标:确保合同工期90天 第三章施工总体计划与保障措施 根据施工现场的具体情况,合同及业主方的要求,我们要在90天内完成本工程,同时还要确保工程质量合格,安全生产无任何人员与设备事故,因此,我们必须加大项目管理的力度,在人员配置方面,确保各专业,各方面的管理人员齐全到位,各岗位管理人员职责分明,奖罚有力。设备做到安全可靠,运转正常,具体各方面的安排如下:人力资源配置:

设备配备情况表.

项目部各岗位管理人员将按如下各自的责任制对其进行考核: 项目经量管理职责: 对工程项目负全责,完成合同规定的工期、质量、安全及文明施工指标,实现对业主的承诺;监督与管理项目的实施; 负责组织针对本项目部环境因素、危险源的识别、更新工作;负责与业主、监理、工程所在地各管理部门的协调,以良好的工件业绩和外交能力协调各方面的关系; 合同经理管理职责 管理工程项目合同认真研究和理解合同中每一条款所表述的内容、含意与责任,对模糊不清的条文,要以充分的依据说服业主予以修改或加以说明,将合同值得研究的重要条款及时提醒项目经理;建立各种合同履约台账; 掌管项目生产经营状态,收集完整索赔资料,主管分包合同的起草并

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

抗震加固及穿衣戴帽项目施工组织设计

XXXXXXXXXXXXXXX项目施工组织设计 1、施工组织设计编制综合说明 (1)我公司完全接受招标文件提出的全部要求,包括有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工的各项控制和协调管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导的监督下,与设计单位加强联系,共同建设好本工程。 (2)从对本工程全面负责的原则出发,本技术标突出施工方案先进合理,施工组织周到严密,施工管理严格细致,确保以一流的施工技术、一流的科学管理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程优质、高速建成的目标。 (3)我公司完全接受招标文件提出的质量控制和施工技术要求,严格按照设计要求、施工技术规范标准和青海省建设厅有关质量规定进行施工,尤其是要全面贯彻执行国家颁发的强制性标准,本工程施工将实行工程质量目标管理。 (4)我公司将严格按建设单位、监理认可的施工组织设计组织施工。全过程接受业主、监理对工程进度、质量、安全的监督。 (5)我公司将严格按照国家及青海省的有关规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求,争创文明施工现场。 (6)本施工组织设计的编制,系根据目前由建设单位所提供的有关工程资料及本工程图纸为依据。 2、编制依据

⑴ XXXXXXXXXXX工程招标文件; ⑵本工程施工计划图; ⑶现行施工及质量验收规范; ⑷《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-99; ⑸《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、执行标准及施工技术规范 ⑴工程测量规范 GB50026 ⑵建筑地面工程施工及验收规范 GB50209-2002 ⑶装饰工程施工及验收规范GBJ50210-2001 ⑷建筑工程施工验收统一标准GBJ50300-2001 ⑸建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 ⑹施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-88 ⑺建筑安装工人安全技术操作规程 4、工程概况 该工程是XXXXXXXXXXXX工程,工程位于XXXXXXXXXXX,工程内容包括:拆除外墙原有面砖,贴保温刷乳胶漆,屋面采用轻钢坡屋面。外墙外贴80厚聚苯板保温,构造做法见青2007J101-1-8-1;外墙刷乳胶漆,做法见青02J01-30-外26;外墙裙做灰色仿石面砖;屋面改造需将拆除原屋面女儿墙,再用红色轻钢坡屋面,做法见03J203-59-1,屋面设置老虎窗,老虎窗采用70系列铝合金推拉窗,立面更换雨水管Ф100PVC管,做法青02J02-14-1D3;内门均为实木门,油漆颜色为木本色刷清漆两度,做法02J01-157-油2。结构部分增设钢屋架、圈梁及天沟,新增部分混凝土选用C25,钢筋为Q235、Q335级钢。屋架及支撑系统和檩条系统的钢材应当按

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

房屋加固施工组织设计方案

项目编号: H2011-122 施工组织设计方案 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 工程地点:北京市北京大学人民医院老院 施工单位:北京利福源装饰工程公司 编制单位:北京利福源装饰工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 目录

第一章工程概况 第二章编制说明 第三章施工部署及计划 第四章分部分项工程施工方案 第五章确保工程质量技术措施 第六章确保安全生产的技术组织措施第七章施工进度计划 第八章劳动力、机械、材料投入安排 第九章新技术应用

第一章工程概况 一、概述 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 建设地点:北京市北京大学人民医院老院内 建设单位:北京大学人民医院 工期要求:从开工之日起6个月后完成 质量标准要求:合格 二、工程说明 北京市大学人民医院零星项目老院配电室改造工程,任务是对老院配电室增容改造,建筑面积为:167m2。本次改造是对首层进行结构加固,增加地下设备夹层,空间重新分配、布局重新划分,重新布置电气设备,使其功能更加高效、合理。 第二章编制说明 一、编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及北京市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 2、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料; 3、公司项目管理文件及有关标准; 二、拟采用主要的规范、标准清单 1、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,施工: 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153——2008); 建筑结构荷载规范(GB50009——2001)2006版; 建筑地基基础工程规范(GB50007——2002); 砼结构加固工程规范(GB50367——2006); 砼结构后锚固技术规程(JGJ 145——2004); 《砖混结构加固与修复》03SG611); 建筑工程质量验收规范GB50300; 砼结构工程施工质量验收规范GB50204; 建筑工程质量装饰装修验收规范GB50210-2001; 三、基本承诺 1、工程质量:确保符合国家验收标准,保证得到合格工程。 2、工程进度:确保在开工之日起6个月内竣工交付使用。 3、安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.3‰以内。

楼板加固施工方案

楼板加固施工方案XXX建筑结构加固工程有限公司

第一章:编制依据 1.1根据业主及甲方对原结构的加固要求: 1.2本工程施工组织设计是根据国家、XX市有关建筑工程的政策、技术质量和安全的法规、规程、标准和规定以及现场实地情况编制的。 本工程施工将主要使用的规范、规程: 《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25-90) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑设计抗震规范》(GB50011-2001)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《现有建筑抗震鉴定与加固规范》(DGJ08-81-2000) 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS 146-2003) 第二章:工程概况 本工程是江苏省某小区建筑,现因楼板配筋不足,需增加双向双层的Φ10@200钢筋,通过计算得知,相当于200g碳纤维布粘贴一层的强度,为响应国家政策达到防震效果,可采用300g碳纤维布粘贴一层的加固方式,来提高楼板的受弯、受剪能力,达到所需的设计荷载要求。 3600×4500的楼板粘贴碳纤维布的碳布有效面积为18.20㎡. 200g:240元/㎡ 300g:270元/㎡ 第三章:碳纤维施工工艺及要求 3. 1工艺简介 纤维增强聚合物加固技术分粘贴碳纤维板施工和粘贴碳纤维布施工,其中粘贴碳纤维布施工分干作法和湿作法两种。本工程将采用碳纤维湿作法施工。

碳纤维片材加固修复混凝土结构技术就是采用配套胶粘剂将碳纤维片材紧粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。 碳纤维片材与钢材比,具有特点如下: (1)具有重量轻;比重为1/5。能在狭小的空间操作,施工时不影响房屋正常使用,几乎不增加结构荷载;(2)强度高;约是钢材的10倍,能灵活地用于抗弯、抗剪及轴压加固;(3)应用范围广;在对提高结构地强度加固方面:如漏放钢筋加固,加层抗震加固,剪力墙开门洞加固。在对提高楼面荷载加固方面:如梁柱断裂加固,高架、桥梁维修加固,阳台根部断裂加固;(4)加固协调性好,能与基材紧密连接,抗撕裂。 3.2材料要求 (1)本工程采用200g 、300g 碳纤维布进行加固,其基本性能符合下表的要求: (2)碳纤维加固混凝土时,使用相配套地专用粘结剂(包括粘浸胶,底胶和修 基本性能项目 碳纤维织物 湿法铺层 抗拉强度标准值(Mpa ) 弹性模量(Mpa ) 极限延伸率(%) 弯曲强度(Mpa ) 纤维体积含量(%) 单位面积重量(g/㎡) ≥3000 ≥2.1×105 ≥1.4 700 300 基本性能项目 规定指标 试验方法 胶 体 性 能 压缩强度(MPa ) 拉伸强度(MPa ) 弯曲强度(MPa ) 弹性强度(MPa ) ≥70 ≥30 ≥40 ≥4×103 GB/T2569-1995 GB/T2568-1995 GB/T2570-1995 GB/T2568-1995 粘 结 能 力 粘结 拉伸 强度 (MPa ) 金属/金属(除底涂胶外) ≥30 GB/T6329-1996 金属/混凝土 实验室 ≥2.5,且混凝土拉坏 本规定附录A 现场 ≥1.2ftk ,且混凝土拉坏 本规定附录A 拉伸剪切强度(金属/金属) ≥18 GB7124-86

维修加固施工组织设计模板

维修加固施工组织 设计

一、编制依据及原则 ( 一) 编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、经过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 ( 二) 编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限, 合理安排施工程序与顺序, 保证各项施工活动相互促进、紧密衔接, 避免不必要的重复工作, 加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划, 以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行, 合理地使用人力、物力和财力, 在确保工程质量的前提下, 尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工, 保证工程施工的连续性。 4、贯彻”节材、节能、提高质量、增进效益”的原则, 充分推广应用”新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下, 减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场, 尽量避免二次搬运, 做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则, 对分部分项工程设定目标, 做好各个环节的检查控制, 以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 ( 一) 工程建设概况 1、工程名称: 峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位: 中共峨眉山市委党校 3、建设地点: 峨眉山市绥山镇名山西路104号 4、计划工期: 630日历天 5、质量要求: 按国家标准一次性验收合格 ( 二) 工程施工概况 1、建筑规模和内容 维修加固改造面积3077平方米, 包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础, 框架结构, 现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区, 但交通发达, 公路、运输条件方便。 三、施工组织方案 ( 一) 施工部署 1、施工管理机构 一旦中标, 我们将立即组建”峨眉山市委党校维修加固项目经理部”

抗震加固方案

1、中国建筑技术开发总公司设计的XX物理楼、数学楼抗震加固工程设计图。 2、《建筑抗震加固技术规程》 3、《地基与基础工程施工及验收规范》 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》 5、《建筑装饰工程施工及验收规范》 6、《建筑机械安全技术规程》 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、北京市《建筑安装分项工程施工工艺规程》 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 11、《屋面工程技术规范》 12、《建筑地面工程施工及验收规范》 13、北京市施工现场管理有关文件和标准。 14、建设工程质量管理条例。 15、建筑施工安全检查标准 16、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。 17、施工现场状况及对周围环境的调查。 1、工程名称:XX物理楼、数学楼抗震加固工程。 2、工程地点:

3、建筑地区特点: (1)采用原首层面层标高作为该工程±0.000标高。 (2)建筑物抗震设防烈度8度,Ⅲ类场地。 4、工程概况: (1)现状:本次投标工程为XX物理楼、数学楼抗震加固、维修改造工程。 物理楼为1950年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为4800m2,南北向长29.44 m,东西向长87.09 m,结构形式为砖砌体结构,现浇楼板、屋面板,共4层,局部为5层。首层层高为3.8 m,二、三层层高为3.6 m,四层层高为3.8 m,5层层高为3.85 m,总高为18.65 m。 数学楼为1954年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为6202m2,南北向长25.79 m,东西向长86.48 m,结构形式为砖砌体结构,共4层。坡屋面,一至三层层高为4.0 m,顶层屋架下弦标高为16.16 m,总高为21.51 m。 (2)抗震加固及维修改造措施: 物理楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、原有两道变形缝(7、8轴及14、15轴)两侧的墙体及18轴西侧墙体喷射80 mm 厚钢筋混凝土,同时在4和17轴的纵墙上靠近顶板位置(距顶板小于100 mm)用Ф20钢筋设置横向钢锚杆一道。 数学楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚

粘钢加固施工组织设计

大邑酒店屋顶锅炉房结构加固工程 施 工 组 织 设 计 审批人: 审核人: 编制人: 四川省建筑新技术工程公司 二O一三年一月五日

目录第一章.编制说明 第二章工程概况及主要依据 2.1工程概况 2.2 加固施工主要依据 第三章. 施工部署 3.1工程施工目标 3.2项目管理组织机构 第四章.施工准备 4.1技术准备 4.2现场准备 4.3资源配置计划 第五章.施工方法及工艺要求 5.1拆除工程 5.2 钻孔植筋施工 5.3粘钢加固 5.4钢梁施工工程 第六章.施工管理措施 6.1工期保证措施 6.2提前进行各项工作准备 6.3制定合理的方案 6.4资源保证措施 6.5加强各部门协调 第七章.质量保证措施 7.1技术、质量管理措施

第八章.安全管理措施 8.1安全管理目标 8.2设立安全管理小组 8.3建立安全管理制度 8.4基本安全防护管理措施 8.5临时用电安全管理措施 8.6机械使用安全管理措施 第九章.防治施工噪音污染 第十章.夜间施工措施 第十一章.文明施工措施 第十二章.成品保护措施 第一章编制说明 1.本《施工组织设计》在充分研究了加固设计图纸的基础上编制而成,我们将在具体的施工过程中力求加固、土建配合默契,在项目经理部统一领导下实现施工组织设计中的各项要求。 2.根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。 3.本施工组织设计不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对

加固工程施工组织设计概述

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 一、工程目标: (2) 二、管理组织机构: (2) 三、施工部署: (4) 第四章施工准备 (4) 一、施工准备 (4) 二、劳动力组织措施 (6) 三、施工现场的组织与协调 (6) 第五章主要项目施工方案 (7) 一、测量方案 (7) 二、拆除工程 (8) 三、水钻法基础开挖 (8) 四、钢筋工程 (8) 五、混凝土梁、柱增大截面工程 (10) 六、粘钢加固工程 (11) 七、板裂缝处理工程: (12) 八、模板工程 (13) 九、脚手架工程: (15) 十、垂直运输 (15) 十一、回填土工程: (17) 十二、墙面抹灰刷涂料: (18) 十三、面砖工程 (18) 十四、厨房、卫生间防水层恢复施工: (19) 十五、门窗工程: (20) 十六、水电恢复安装 (21) 第六章施工进度计划及主要机械设备配备计划 (21) 一、施工进度计划 (21) 二、主要机械设备配备计划 (22) 第七章夏季施工安全保证措施 (23) 第八章质量保证措施 (23) 第九章安全生产保证措施 (28) 第十章文明施工及环境保护 (29)

第一章编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。 2、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010)。 3、设计施工图、设计洽商单、教委、建设单位、监理单位等的书面指令等。 4、国家现行的施工质量验收规范,操作规程和施工质量验收统一标准,以及国家与地方现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定 第二章工程概况 重庆市江津区特殊教育学校教学楼宿舍楼加固工程位于重庆市江津区滨江新城陡石村,东面是福利院,南面津马路,其余周边为待开发地。 教学楼及宿舍楼原有结构形式为框架结构,建筑面积为11198 m2 ,建筑面积2650.08m2。共19.5米。 本次加固主要原因为原设计漏算隔墙荷载,加固范围为教学楼及宿舍楼,由重庆市建筑工程质量检验测试中心提供结构安全鉴定报告,由四川自力建筑勘测设计有限公司出具加固施工设计图。 工程特点:本工程工期紧,任务重,主要为在已建好的教学楼、宿舍楼新增框架柱、剪力墙、原有梁截面加大、原有梁采用粘钢加固、原有混凝土板裂缝处理等,涉及的拆除较多,结构加固形式较复杂。 第三章施工部署 一、工程目标: 1、质量目标:结构加固质量达到合格等级。 2、安全目标:安全施工无事故。 3、工期目标:50天,具体开工日期以监理单位下达开工令为准。 4、现场管理目标:达到文明安全工地标准。 5、管理体系:管理机制采用项目法施工管理。 二、管理组织机构: 1、主要管理人员表:

砖混结构加固专项方案

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、抗震加固围:加固设计图纸要求的教学楼一至四层结平柱、梁、板和墙体加固。 4、加固设计单位: 5、加固目的:根据抗震设计,要求经抗震加固后达到设计要求,满足建筑结构的抗震性、耐久性和使用功能要求。 二、编制依据及应用规标准 (_)、编制依据 1、业主提供的木工程设计施工图纸。 2、国家现行的建设安装工程施工与验收规和建筑工程施工质量验收统一标准。 3、本改造工程的现场施工条件。 4、本公司技术和施工的综合管理能力和投入本工程的资源情况。 (二)、应用规标准及有关文献: 1、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99); 2、《房屋建筑抗震加固》(09SG619-1); ? ?? 3、《碇结构加固技术规程》(CECS 25: 90); 4、《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006); 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009); 6、现行其它相关施工及验收规; 7、本工程施工组织设计。

三、加固材料技术性能: 角钢为L75X5 ,粘钢钢板厚度为4mm,均采用Q235B钢。4)6 为HPB235 级钢筋,其余钢筋(4)8、4)12>?14、?16、?28、4)20、4>22)为HRB400级钢筋,M10膨胀型锚栓和M12对拉螺栓。 新浇柱、梁、板、基础和梁增大截面均采用C30商品混凝土,水泥砂浆强度为M10,其中水泥为普通硅酸盐水泥,砂为中砂。 碳纤维布有关技术参数:单位面积重300g/m2,设计厚度0.167mm,抗拉强度标准值^3400 Mpa,受拉弹性模量>X105Mpa, 伸长率2%,弯曲强度^700Mpa,层间剪切强度>45Mpa,仰贴条件下与检正拉粘结强度且为磴聚破坏。 JK碳纤维专用浸渍胶抗拉强度&40Mpa,受拉弹性模量M 2500Mpa,伸长率2%,抗弯强度>50Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度>70Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值^14Mpa,钢-钢不均匀扯离强度^20Mpa,与栓粘结正拉粘结强度且为磴聚破坏。 JK裂缝修补胶(外粘型钢胶):钢-钢拉伸抗剪强度标准值N lOMpa,抗拉强度>20Mpa,受拉弹性模量^1500Mpa,抗压强度N 50Mpa,抗弯强度^30Mpa,且不得呈脆性破坏,不挥发物含量299%, 可灌注性:在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝。 粘钢胶水采用JK新型建筑结构胶(粘钢):抗拉强度^30Mpa,受拉弹性模量^X103Mpa,伸长率2%,抗弯强度245Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度>65Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值>15Mpa,钢-钢不均匀扯离强度&16Mpa,钢-钢粘结抗拉强度&33Mpa,与栓粘结正拉粘结强度且为碗聚破坏。钢-钢抗拉强度^28Mpa,钢-钢拉伸剪切强度&18Mpa,胶粘剂抗压强度>50Mpao 植筋所用胶水为JK高强锚固胶达到A级胶标准,其性能指标为:劈裂抗拉强度抗弯强度>50Mpa,抗压强度^60Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值^16Mpa,约束拉拔条件下带肋钢筋与碗地粘结强度 (C30, ?25, I二150mm) ^UMpao 修补预制板底粘贴碳纤维布处采用的M40高性能复合砂浆(NK-RM40薄层加固用修补砂浆)的性能指标为:劈裂抗拉强度

加固工程施工组织设计方案

××××××××××××工程 加固分项工程施工组织设计 编制: 审核: 审定: ××××××××公司 ××××××项目部 2018年5月10日

目录第一章编制总纲1 1.工程概况1 2.施工组织设计编制依据1 第二章现场管理机构3 1.项目管理人员架构3 2.项目管理人员职责4 2. 1 项目经理职责4 2.2项目副经理职责4 2.3 项目技术员职责5 2.4 项目施工员职责5 2.5 项目安全员职责6 2.6 项目质量员职责6 2.7 项目材料员职责7 2.8 项目资料员职责7 第三章工程进度计划8 3.1总进度计划8 3.2施工机械汇总10 3.3施工安排14 3.5.2梁柱碳纤维加固14 3.5.1柱外包钢加固14

3.5.3梁体外预应力加固15 3.5.4锚杆静压桩施工16 3.5.5植筋/化学锚栓施工16 3.5.6混凝土拆除16 第四章柱外包钢施工方案17 4.1材料17 4.1.1 钢材要求17 4.1.2 胶粘剂质量检验及要求17 4.1.3 化学锚栓要求18 4.2柱外包角钢加固施工工艺18 4.3质量控制措施19 4.3.1 施工前品质检测19 4.3.2 施工中质量控制措施20 4.3.3 施工后品质检测22 4.3.4 现场成品保护措施22 4.3.5 施工验收23 4.4安全注意事项23 第五章碳纤维施工方案23 5.1碳纤维加固施工工艺24 5.1.1 施工准备24 5.1.2 基层表面处理及修复25

5.1.3 材料准备25 5.1.4 涂刷底层树脂26 5.1.5 找平处理26 5.1.6 粘贴碳纤维片材27 5.2质量控制措施29 5.2.1 施工前品质检测29 5.2.2 施工中质量控制30 5.2.3 施工后品质检测31 5.2.4 现场成品保护措施32 5.2.5 施工验收33 5.3施工安全和注意事项33 第六章体外预应力施工方案34 6.1材料34 6.1.1 主材34 6.1.2锚固系统35 6.1.3混凝土36 6.1.4锚固端、转角器36 6.2、机具设备36 6.2.1张拉设备及机具36 6.3工艺流程及操作要点39 6.3 .1锚固节点和转向节点的设计及加工制作39 6.3.2 锚固节点和转向节点的安装39

相关文档