成套配电柜、控制柜检验批验收记录(示范)

成套配电柜、控制柜检验批验收记录(示范)

.

;. 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录

注:定性项目符合要求打√,反之打×;定量项目偏差超过国家允许标准的打上△,超过企业允许标准打上○。

低压配电柜控制柜保养内容

低压配电柜控制柜保养 内容 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

低压配电柜的维护保养一、保养维护目的:发现低压配电柜和各设备控制柜等的潜在隐患并及时排除,保障配电柜和控制柜等的安全正常运行。 二、保养维护时间及范围:每季运行开始时进行低压配电室配电柜,各设备的控制柜等的保养维护。 具体内容如下:母线连接,断路器,接触器,电容,变频器等 三、工作内容与步骤: 1、检修前必须经公司主管领导再次确认即将停电检修维护。并作文字记录,双方确认签字。 2、检修时应从变压器低压侧开始。 A、配电柜断电后,首先对原带电体进行可靠接地,预付突然来电造成人身伤害。 B、观察柜内配置及结构,向现场人员了解各器件基本动作关系,询问有无特别需要注意的地方。了解原来配电柜是否发生过各种故障和保护等基本情况。 C、检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。。 D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况 E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。

F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10mm2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,并用吸尘器清洁柜内灰尘。观察电容有无渗漏、外壳膨胀现象,放电装置是否可靠,检视控制电路的接线螺丝及接地装置。 G、保安负荷段保养完毕,可起动发电机对其供电、停市电保养母线段。 H、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。 I、按C、D、E、F项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷由发电机供电转为市电供电。 2、检查抽屉式开关 A检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 B受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 3变电柜的检修:

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

GC20低压配电柜、控制柜保养规定

低压配电柜、控制柜保养规定 1.0目的 确保小区内低压配电柜、控制柜正常安全工作。 2.0适用范围 物业公司所属各管理处。 3.0管理内容 3.1准备工作 3.1.1在计划保养的前一天通知客户服务中心停电起止时间,通常半年保养一次。 3.1.2停电前作好工具等的准备,办好《电气工作票》。 3.1.3由专业负责人统一调度安排,合理进行人工分配,以便高效完成工作。 3.2保养程序 3.2.1实行分段保养,先保养应急电源部分。 3.2.2停应急电源电,断开供应急电源带电的空气开关。断开发电机空气开关,将发 电机选择开关显于“停止”位置,断开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发 电机送电。 3.2.3检查线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若发现生锈 应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 3.2.4检查总空气开关主触点是否有烧烙痕迹,灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线 螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的分、合闸情况。 3.2.5检查各分开关柜,紧固各接线端子,检查互感器,电流表,电压表的安装和接 线,紧固空气开关进出线。检查手柄操作机构的灵活可靠性。清洁开关柜内和 配电柜后面引出线处灰尘。 3.2.6保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上导线将电容器逐个对地 放电。然后检查接触器。电容器接线螺丝,接地装置是否良好。检查电容器有 无脏堵现象。并清洁柜内灰尘。 3.2.7应急电源保养完毕,可启动发电机对其供电,停市电保养其余母线段。 3.2.8逐级断开低压侧空气开关,断开电源侧开关,断开变压器低压侧负荷开关,并 合上接地开关,悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 3.2.9按3.2.3—3.2.6项所有要求保养完毕配电柜后,再继续按要求保养各栋号强电 柜,然后合配电柜电源侧开关,逐级送电,并将应急电源转为市电供电。

配电柜、控制柜维修保养规范

编号:SY-AQ-02275 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 配电柜、控制柜维修保养规范Maintenance specification for power distribution cabinet and control cabinet

配电柜、控制柜维修保养规范 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1.0目的 延长配电及控制柜内的设备使用寿命,确保配电柜控制柜正常运行。 2.0适用范围 2.1高压组柜 2.2低压组柜 2.3层间控制柜 3.0职责 在岗值班电工、巡修电器负责人、技工。 4.0程序内容 4.1高压组柜 4.1.1按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、接地后进行检查有无磨损、

卡死现象,进行注油润滑。 4.1.2对各分接触头进行检查,看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理,或更换。 4.1.3查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。 4.1.4查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。 4.1.5查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊,指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。 4.1.6检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕,并对所有设备进行卫生清洁。 4.1.7检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 4.2低压组柜 4.2.1停电、验电、接地后进行检查各种断路器的机械部位的磨损,润滑情况。各类线圈的外部是否烧糊、变型,内部线圈是否变黑,是否有绝缘漆的气味。

低压配电柜控制柜保养规程管理制度

内部管理制度系列 低压配电柜控制柜保养规 程制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62601 低压配电柜控制柜保养规程制度 Maintenance regulati ons for low-voltage distribute n cab in et con trol cab inet 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 低压配电柜控制柜保养规程 一、准备工作 1. 在配电柜停电保养的前一天通知用户停电起止时间。 2. 停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备齐全,办理好工作原手续。 3. 由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人 员思想一致,行动统一,分工协作合理,以更高效率完成工 作。 二、保养程序 实行分段保养,先保养保安负荷段。 停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷 市电的空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位置,拆 开蓄电池正、负极线,拴标示牌,以防发电机发送电。

检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 用手柄把总空气开关从配电柜中摇去,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭孤罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸。 把各分开柜从抽柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气一茁壮成长进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10毫米以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器,电容器 接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。 保安负荷保养完毕,可起动发电机对其供电,停市电 保养纂母线段。 逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高 压侧真空断路器合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”

成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录

建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(首页) 分部工程建筑电气子分部工 程 分项工 程 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批划 分检验批数 主要材 料 配电箱 施工单位项目经理专业工 长 分包单位分包负责 人 施工班 长 规范名称及编号建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 验收 部位 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端 子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 6.1.2 低压或套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导 体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜 (屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 表6.1.2 保护导体的截面积 相线的截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积 S p(mm2) S≤16 16800 S 16 S/2 200 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S p)材质相同 6.1.3 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。 动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时, 接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

6.1.4 1. 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2. 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(中1页) 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.5 6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ. 6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络 击穿现象;当绝缘电阻值在1~10 MΩ时,做1000V交流工频耐 压试验时间1min,应无闪络击穿现象。 6.1.8 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流屏所附蓄 电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调 整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1.箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不 伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一 端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2.箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路, 漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 3.照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 一般项目6.2.1 6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表.doc

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,

没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程

柜控制柜和动力配电箱(盘)安装工程检验批质量施工验收记录_

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装工程 检验批质量施工质量验收记录表(一) 工程名称盟科上河城9#楼消防电气工程验收部位地下室~五层 施工单位哈尔滨四通建设集团有限责任公司第一分 公司 分包单位哈尔滨环球消防设施安装有限公司 总包项目经理战钦佩 分包 项目经理 高强 专业工长 (施工员) 袭建勋 施工 班组长 王福宝 施工执行标准名称及编号黑龙江省建筑工程施工质量验收标准DB23/723-2006 验收项目及要求施工单位检验意见合格率 (%) 监理(建设) 单位验收意见 主控项目1 柜、屏、台、箱、盘接地(PE)或接零(PEN)可靠, 装有电器的可开启门,门和框架用裸编织铜线或 软导线连接 符合要求100 2 柜、屏、台、箱、盘的电击保护导线的最小截面 不小于本标准8.2.2表的规定 符合要求100 3 手车、抽出式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞 现象,动触头与静触头中心线一致,触头接触紧 密 4 高压成套配电柜内装置交接试验应符合本标准 8.2.4的规定 5 低压成套 配电柜的 交接试验 每路配电开关及保护装置的规格、型 号、符合设计要求 符合要求100 相问和相对地的绝缘电阻值>0.5ΜΩ符合要求100 交流工频耐压试验采用兆欧表摇测符合要求100 6 柜、屏、台、箱、盘线间对地绝缘电阻值,馈电 线路>O.5ΜΩ,二次回路>1ΜΩ 符合要求100 7 柜、屏、台、箱、盘二次回路交流工频耐压试验, 用2500V和1000V兆欧表摇测,无闪络现象 符合要求100 8 直流屏试验 H060202( )

施工单位检验结果符合设计要求及黑龙江省建筑工程施工质 量验收标准DB23/723-2006的合格规定。 项目质量检查员: 2008年月日 监理 (建设) 单位 验收 结论 监理工程师: 年月日成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装工程 检验批质量施工质量验收记录表(二) 工程名称盟科上河城9#楼消防电气工程验收部位地下室~五层 施工单位哈尔滨四通建设集团有限责任公司第一分 公司 分包单位哈尔滨环球消防设施安装有限公司 总包项目经理战钦佩 分包 项目经理 高强 专业工长 (施工员) 袭建勋 施工 班组长 王福宝 施工执行标准名称及编 号 黑龙江省建筑工程施工质量验收标准DB23/723-2006 验收项目及要求施工单位检验意见合格率 (%) 监理单位 验收意见 一般项目1 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型 钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全 符合要求100 2 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合 本标准8.3.2的规定符合要求100 3 低压电器组合应符合本标准8.3.3的规 定 符合要求100 4 柜、屏、台、箱、盘问配线及二次回路 连线绑扎应符合本标准8.3.4的规定 符合要求100 5 连接柜、屏、台、箱、盘可动部位配线, 应符合本标准8.3.5的规定符合要求100 项目 允许偏差 实测偏差(㎜) ㎜/m ㎜/全长 6 基础型钢 安装偏差 不直度 1 5 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 1 0.7 0.9 0.8 90 水平度 1 5 0.7 0.6 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 0.6 0.8 100 不平行度 5 7 柜、屏垂直度允许偏差为1.5‰ 1.5 1.4 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 80 H060202( )

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范24057

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人 施工执行标准 名称及编号 分包单位分包项目负责人施工班组长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目 1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、瓦 砾等杂 物含量 (5.1.8) 乔灌木种植土<10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小粒 径符合5.1.8要求 4 种 植 土 块 径 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm 小乔木、大中灌 木、大藤本 (5.1.10) ≤6cm 竹类、小灌木、宿根 花卉、小藤本 (5.1.10) ≤4cm 草坪、草花、地被 (5.1.10) ≤2cm 施工操作依据 质量检查记录

建筑电气检验批表格

建筑电气检验批表格 1、《成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录》按照(I)高压开关柜;(II)低压成套柜(屏、台);伸)照明配电箱(盘)戈U分。 2、《电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录》按照(I)室内;(II)室外划分。 3、《避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录》按照(I)防雷引下线;(II)变配电室接地干线戈分。

建筑电气子分部工程与分项工程相关表(GB50303-2002)表 3 ?

施工单位 分部(子分部)工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组长 质量验收规范的规定 变压器中性点的接地及接地电阻值测 试 (4.1.3 条) 杆上高压电气设备的交换试验 (4.1.4 条) 杆上低压配电装置和馈电线路的交接 试验 (4.1.5条) 电杆坑、拉线坑深度 允许偏差(mm ) 架空导线的弧垂直允许 偏差 水平排列的同档导线间 的弧垂直允许偏差 (mm ) +100 50 ± 5% ± 50 拉线及其绝缘子、金具安装 (4.2.1条) 电杆组立 (422 条) 横担安装及横担的镀锌处理 (4.2.3条) 导线架设 线路 安全 距离 (4.2.4 条) 电压等级6~10KV 电压等级1KV 及以下 杆上电气设备安装 >300mm >150mm (4.2.6 条) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 项目专业 质量检查员: 监理(建设) 单位验收结论 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记 录 项目专业 技术负责人: 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)