R235
HRB335HRB400KL400钢绞线钢丝精轧螺纹钢筋
注:(1)截面
b值应选用相应于各种钢筋的较小 (2)ξ=xb/h0,xb为纵向受达到其强度设计值时的受压区高
计算结果部分表5
11291kN 或 kN·m
11736kN 或 kN·m
11736kN
385kN·m
0.732m
0.033m
0.765m
公式5.3.5-4
作用短期效应组合内力值 N s=
轴向力作用点至受拉钢筋合力点的距离
裂缝宽度计算 (JTG D62-2004 第6.4条)
作用短期效应组合内力值 N s=
作用短期效应组合内力值 M s=
作用长期效应组合内力值 N l=
截面重心至纵向受拉钢筋合力点的距离 уs=
偏心距 e0=Ms/Ns=
公式5.3.5-1
公式5.3.5-2
s s s
e e y
η
=+=
0.00000
0.595m
σss>330MPa,超出允许应力范围Mpa 钢筋应力为拉正压负200000Mpa
1.01.4810.925
mm
纵向受拉钢筋配筋率0.006000 最大裂缝宽度#VALUE!
mm #VALUE!
Ⅰ类0.20
mm
钢筋混凝土构件所在的环境类别 :
最大裂缝宽度限值 :
纵向受拉钢筋合力点至截面受压区合力点的距离 Z
钢筋应力钢筋表面形状系数 C 1=作用长期效应影响系数 =
与构件受力性质有关的系数 C 3=
纵向钢筋直径 d =
钢筋弹性模量 E s =受压翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值2
()'''0
f
f f
b b h bh γ
-=
=()2
'0
00.870.121f s h z h e γ??????=--= ???????()s s ss
s N e z A z
σ-==0()s p
f f
A A
bh b b h ρ+=
=+-123300.2810ss fk s d
W C C C E σρ??+== ?+??
210.5l s
N
C N =+
C50及以下C55、C60
C65、C70
C75、C800.620.60.58—0.560.540.52—0.53
0.510.49—0.530.510.49—0.40.380.360.35
0.40.380.360.350.4
0.38
0.36
—
)截面受拉区内配置不同种类钢筋的受弯构件,其b值应选用相应于各种钢筋的较小者;
ξ=xb/h0,xb为纵向受拉钢筋和受压区混凝土同时达到其强度设计值时的受压区高度。
表5.2.1 相对界限受压区高度ξb
0.00044855
解得 x=1.53669755
a=14.72
b=-22.044914
c=2.15179355
d=-4.6646811
为保证精度,ax3+bx2+cx+d 一般应小于 0.001向钢筋As'与As之间时,应计算 公式5.3.5-4
三次方程 求解
ax3+bx2+cx+d=
可用excel菜单
工具->单变量求解
快速解得 x
x
为拉正压负