文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梯控系统简易操作说明

梯控系统简易操作说明

梯控系统简易操作说明
梯控系统简易操作说明

AR-721(H)简易操作说明书

硬件操作:

一、接线:

八芯排线:粗红粗黑分别接+12V、GND,灰接通讯器的黄色线(通讯器的红、黑分别接+12V、GND;另一端的蓝绿分别接梯控板子上的A+、B-);

两芯排线:粗蓝粗绿分别接485转换器的A+、B-

二、加卡:

*123456#19*UUUUUU(用户位址)*00001(加卡卡片数量,这里只能为00001)#-刷卡即可

三、删除卡:

删除单张卡片:*123456#10*UUUUUU(用户位址)9* UUUUUU#

删除全部卡片:*123456#29*29*#

四、更改编程密码:

*123456#09*PPPPPPRRRRRR#(PPPPPP为旧密码,RRRRRR为新密码

五、设置个人密码:

读卡或密码:*123456#12UUUUU(用户位址)*PPPP(四位数密码,0001-9999)# 读卡或密码:*123456#13UUUUU(用户位址)*PPPP(四位数密码,0001-9999)# 六、楼层管制:

七、恢复出厂设置:

软件操作:

一、通讯:

1、设置控制器站号:*123456#00*三位数站号#(站号范围001-254)

2、登陆软件:打开701ServerSetup和701Client(用户名:supervisor 密码:

supervisor)

3、选择通讯端口(com):选“主动查询控制器讯息“、”查询间隔“根据通讯线距离,

改成200ms-600ms、确定

4、选择控制器的站号及型号(lan):勾选系统中各控制器已设定好的站号及类型

5、连线检视(line):Y表示正常;X表示通讯失败,检查端口、站号、类型的设

定,以及线路、供电等是否正常

二、发卡:

1、校准时钟:下载-时间-离开

2、卡资料录入:卡片资料编辑-勾选“锁定”、选择用户开始位址-勾选“自动载入卡ID”

-把光标“卡ID”的第一个框里(框里清空或选中)-在控制器上连续刷用户卡(同

一张卡不能重复感应,而且必须是未授权卡)-依次选择用户位址修改为读卡通行然后点击下载

三、层控设置:

工具箱-楼层设定-选择位址、层、829E/727H/725H/、站号、AR721/727/HV3-单张下载-转存至文字档-编辑文字档-自文字档读回-下载全部

电梯安装刷卡梯控方案效果

电梯刷卡系统简介 使用步骤为:主业呼梯—> 进入轿厢—> 刷卡—>手动选择到达的楼层。 功能说明: 1、外呼控制——安装在轿厢外面,有效刷卡后进入电梯 2、一卡多梯功能——一个用户IC卡最多可以使用三部电梯,管理人卡可使用所有电梯 3、海量用户信息库——支持10万张乘梯卡,住户乘梯与业主乘梯分开管理,人性实用 4、卡片挂失功能——用户IC卡丢失后,可制作新卡,原丢失卡片失效 5、收费功能——按次收费、包月收费、时段收费等可灵活设置,收费/不收费可以切换 6、用户黑名单——屏蔽后,用户不可继续使用电梯,直到再次开放后,才可使用 7、刷卡记录读取——6500条刷卡记录循环存储,数据断电可保存10年。、 8、消防功能——消防时,退出IC卡管理,电梯可自由选层 9、系统启/禁用控制——可通过刷卡或手动开关控制是否启用电梯IC卡管理 10、刷卡即可自动开放对应直达楼层,实现直达乘梯。 三、产品功能介绍: 本系统结构紧凑,功能强大。可实现刷卡收费、不收费互换功能,时段限制功能,强制管理功能,消防、手动转换功能,刷卡转换功能,远程监视功能,访客联动功能,丢卡挂失功能, 故障自动检测功能。 1.消防功能 该系统本身具有消防功能,当大楼内部出现火灾或地震之类灾害时,系统本身会随电梯消防功能的启用自动脱离控制,恢复无卡乘梯状态。 2.访客联动功能(此功能必须增加联动设备)

主人勿需到电梯门前迎接,只要在家按下远程呼梯按钮,电梯则自动向客人开放对应楼层的按钮,其他楼层按钮不开放,客人只要按下主人对应楼层按钮即可到达主人家,这样不仅方便了来访和互访,保障了安全,同时也提高了电梯的智能化程度。 3.手动转换功能 通过切换手动开关可实现电梯系统开放与刷卡乘梯间功能的互相切换。 4.刷卡转换功能 通过在读卡区内刷管理卡(系统开关卡),即可轻松实现电梯系统开放与刷卡乘梯间互相切换。 5.强制管理功能 通过在主控读卡区刷强制管理卡,可以设置禁用或开放对应梯号房间用户的所有卡片。具体操作方法是:在制作强制管理卡时,首先选择禁用,然后在房间编号处填写将要禁用用户的房间编号。强制管理卡是禁止了用户使用所有的卡片;选择启用是设置开放对应梯号的所有卡片,如果是禁止完后要再次开放卡片的,可在制作强制管理卡时,首先选择启用,然后在房间编号处填写将要启用用户的房间编号制卡再在读卡区刷一次,用户即可继续使用卡片了。 6.丢卡挂失功能 当卡片丢失后,只要做一张同卡号的补卡,在相应电梯的主控读卡区刷卡三次以后,用户所做的补卡就可以代替丢失的卡片在此台电梯上继续使用了,而丢失的卡片已经无效了。 7.收费功能 可通过硬件设置(4位拨码开关的第四位)实现刷卡计次收费与不收费间的互换。通过在上位机上设置乘梯单价,实现不同楼层乘梯刷卡消费不同的价格,更显用梯收费的公平性。 8.时段限制功能 制作时段卡时通过设定卡片有效时间,实现卡片只能在有效期内刷卡乘梯,过期不可继续使用电梯的功能,如还需加时使用可到管理部门修改有效使用时间即可。 9.故障自动检测功能 当电路板上有电路出现故障时,电路会自动检测并开放所有输出,保证电梯正常运行。 10.输出时间调节功能 可根据需求改变输出端的开放时间。具体步骤为在上位机软件上制作控制时间响应卡,时间设定范围为1~9秒可调。 11.记录历史用梯功能 系统可以记录使用者卡号、使用时间、所使用的电梯代号、剩余使用次数(仅为收费卡)等信息(最多可记录8000条),方便管理者查询。 12.语音提示功能(注:系统本身不配备语音模块,如需要语音提示时,需增加语音模 块。需另购该设备) 可在不同情况下发出语音提示,帮助和提醒用户操作使用。 13.支持密码键盘(注:系统本身不配备密码键盘模块,如有需要此功能,需另购该设 备。)

企业生产品质管控系统用户手册

企业生产品质管控系统用户手册 一、软件描述 1.开发背景 为了解决面向制造业各质检工位不良品数量无法实时统计,导致工单生产完才发现不良率高而成品数量不满足要求,需要补料追加生产。产品质量问题原因及追溯、预警等较难、较慢,难以追溯到产品的检验记录和生产记录,根本原因分析困难,客户满意度提升慢的问题。 2.系统功能描述 实现了基于生产过程实时数据,数据采集、产品品质自动化监控、产品良率及不良原因分析等功能: 1、充分采集生产制造、现场操作、质量检验等现场数据,实现产品品质数据实时呈现、生产全流程数字化管理。 2、制定品质标准,实现品质预警与分析,不断提升产品良品率。 3、根据品质追溯不良原因,加强质量策划管理、检测进度和数据管理,提升质量处理实效性。

3.系统功能模块

4.业务流程介绍 二、功能介绍 1.访问系统 要访问该系统,首先我们需要在网页中输入:8080对可完成对网页的访问并进入登陆页面,登陆页面如下所示:

1、登陆 输入用户名和密码将进入登陆页面,初始用户名为:admin,初始密码为:123456,点击登陆可进行直接登陆,并进入主页面: 2、如果用户名或者密码输入错误,页面上方会弹出提示”用户名或密码错误“,如下所示:

3、点击记住我当登陆成功后浏览器会弹出类似于以下的提示: 4、点击保存,下次登陆时系统会自动填入账号和密码。 注意:使用该功能时最好使用谷歌或火狐浏览器进行操作,苹果系统可使用自带的浏览器进行访问,因为以上浏览器兼容性较强大,能够更好的使用该系统,否则可能会出现不提示不保存的现象。 5、如果点击忘记密码会弹出以下提示:

IC卡梯控系统(层控)设计方案

第二章、系统主要亮点优势 简单介绍一下智能电梯管理系统:智能IC卡控制电梯管理系统由安装在电梯轿厢和厅外的IC卡控制器、安装在管理中心的IC卡发卡中心、电梯的使用人员持有的IC卡组成。在电梯的轿厢内设置读卡器,电梯的使用人员刷卡后,电梯可以开放对IC 卡预先设定层楼的轿内指令,提供给使用者登记;无卡或者卡未授权的楼层,则不能登记,开放的公共区域则无须IC卡可以登记。可以限制无关人员进入IC卡权限区域。在电梯的厅外设置读卡器,电梯电梯的使用人员刷卡后,电梯可以开放对IC卡预先设定的外召按钮,提供给使用者登记;无卡或者未授权的IC卡,则不能登记,开放的公共区域方向的外召按钮则无须卡可以登记。可以限制无关人员进入IC卡权限的电梯。 I C卡发卡中心对每一张IC卡进行权限设定后,发出的卡才可以使用,不同的卡可以设置不同的权限,对应不同的使用人员;管理者持有的管理IC卡通常设置成可以使用电梯的全部权限;对于丢失的卡,IC卡发卡中心可以挂失,对丢失的IC卡禁用,阻止非法持有者继续使用。智能IC卡控制电梯管理系统在电梯处于消防、检修等特殊状态时自动退出管理,也可以通过手动开关退出管理,电梯可以实现无IC卡登记,方便电梯在特殊情况下使用。智能IC卡控制电梯管理系统加强了传统安全管理系统中管理的薄弱一面,极大地提高了楼宇的安全等级。 该系统对社会的作用和贡献:一,显著提高业主居住的便利性和安全性,为物业管理者带来集中而简单的有效工作,为房地产商提高楼盘卖点;二,节能方面:A、电费:由于有效的限制了无权乘梯人员的乘梯行为,降低电梯使用频率,可以最大限度的节省电费开支。B、维修保养费:减少日常维护开支:由于大大降低了电梯的运行次数,可有效延长电梯易损件的平时更换周期,比如抱闸和自动电梯门的开启器等易损件,每年可节省不少于2000元的维护费用。延长大修周期:电梯的大修费用大约在1-2万元左右,原本5年就需要大修的电梯,这样可有效的延长至7-8年再大修。C、人工费:由于有效的限制了无权乘梯人员的乘梯行为,再加之本楼住户也只能到达为其授权的楼层,所以大大降低了楼内的环境污染,减轻了保洁人员的劳动强度以及安全人员巡查次数,收费人员的工作强度,从而使降低管理成本成为可能。 功能全面: 博锐特公司从事智能化一卡通系统多年,积累了丰富的产品研发、生产、销售经验,提供的非接触式IC卡电梯智能控制系统在同行业中的佼佼者,功能全面,可以满足各类用户的不同需求,主要针对以下三类客户群体: A、电梯 增强电梯功能,减少电梯维保费用。 提升电梯档次,增加卖点 B、住户

致远客控系统使用说明(新)

致远客控系统说明 一、客房智能化控制系统简介及规范 系统概述 “人性化”、“智能化”、“绿色化”是近年来酒店行业的发展趋势。酒店的经营服务以客房为核心,客人在酒店逗留的时间里,大部分时间是在客房内度过,客房的设施水平可以集中地有代表性地体现一个酒店的档次和舒适度。特别是国家旅游局最新推出的《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308-2003)标准中,重点加大了对客房智能化、人性化、舒适度和绿色化这些方面的加分力度。 致远酒店客房智能控制系统采用微处理器,控制和管理的功能多,不仅有台灯、房灯、落地灯、镜前灯、空调、电视等强电控制,还有请清理、SOS呼叫、房间有无人检测、房门关闭检测等弱电控制;其中SOS呼叫、请清理、勿扰、客房温度及空调风速等客人服务信息能准确快速地传递到客房服务中心,便于酒店管理人员在不需要进入房间的情况下就能监控所有的客房温度情况、空调运行状态、房间有无人、客房门是否关好等客房管理需要的状态和信息。 致远酒店客房智能控制系统既体现了酒店的个性化、智能化、绿色化特点,也实现了传统与高科技的完美统一,全面提升了酒店的管理,为客人提供全方位的超值服务。 设计原则 由于安全性和高效率管理的需要,酒店客房智能控制系统的设计应遵循下列原则: 系统的实用性 酒店客房智能控制系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是可操作性,使具备普通家电知识的客人都能操作使用,使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平. 系统的稳定性 由于酒店客房智能控制系统是一项不间断长期工作的系统,并且和酒店客人居住生活和酒店管理工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有三年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。

《OA系统管理使用手册》

神华乌海能源OA系统管理使用手册 二零零八年十一月 北京慧点科技开发有限公司

目录 1引言.................................................................................................................................................. 2系统实施说明.................................................................................................................................. 2.1系统环境命名规则.............................................................................................................. 2.1.1域的命名.................................................................................................................... 2.1.2服务器的命名............................................................................................................ 2.1.3验证字命名................................................................................................................ 2.1.4命名网络命名............................................................................................................ 2.1.5用户命名.................................................................................................................... 2.1.6群组命名.................................................................................................................... 2.2系统环境的部署.................................................................................................................. 2.2.1安装配置服务器........................................................................................................ 2.2.2重命名用户................................................................................................................ 2.2.3通讯录(names.nsf)存取控制设置...................................................................... 2.2.4注册组织单元............................................................................................................ 2.2.5注册附加服务器........................................................................................................ 2.2.6复制............................................................................................................................ 3用户管理.......................................................................................................................................... 3.1功能描述.............................................................................................................................. 3.2操作过程.............................................................................................................................. 3.2.1部门信息的设置........................................................................................................ 3.2.2用户信息的设置........................................................................................................ 3.2.3验证字信息................................................................................................................ 3.2.4等级信息................................................................................................................... 3.2.5群组管理.................................................................................................................... 3.2.6应用信息配置............................................................................................................ 1 引言 本手册为神华乌海能源公司网管理员进行办公自动化系统的设置和日常 维护提供参考。 2 系统实施说明 2.1 系统环境命名规则 2.1.1 域的命名 Domino网络域,Internet网络域和Domino命名网络的命名规则如下:

梯控系统全面说明

电梯控制系统GST-MT6000 根据智能建筑的实际需求,本着科学合理、经济实用、稳定可靠、扩充性强的原则自行开发研制出了可以与可视对讲系统集成使用的GST-MT600智能门禁 梯控系统。这是继海湾公司推出GST-DJ6000智能型可视对讲系统以来,又一款自主研发设计的安防新系统。该系统与GST-DJ6000可视对讲系统的集成使用,实现了门禁、梯控、可视对讲三套系统的集成,将原本3套独立的管理软件集成为1套管理软件。(一)集成应用的实现方式 1. 梯控系统应用示意图 梯控梯控可视对讲 系统中电梯读卡头是识读部分,门禁控制器是控制部分,电梯控制模块是执行部分,三个部分之间通过CAN总线进行通讯。每个电梯控制模块可以控制8 个楼层,每部电梯可以连接10台电梯控制模块,最多可以控制80层的电梯。电梯控制模块与电梯本身的主控系统电气隔离。电梯控制模块断电后,自动恢复到电梯原有状态,不影响电梯原来功能的正常使用。 开启电梯楼层权限有2种方式:一种方式是:在电梯读卡器上刷卡,电梯控制模块开启相应楼层的选层权限或接通选层键。另一种方式是:门禁控制器将我 公司可视对讲系统的用户开锁信息转发给电梯控制模块,电梯控制模块控制电梯 到达一层,并开启用户所在楼层的选层权限。 使用电梯时,不同的人有不同的权限分配,并且可以根据时间表进行授权管

理。经过授权才可以进入指定的楼层, 未经授权无法进入管理区域的楼层。 控制 器不管是脱机运行还是联机控制,都可记录大量的交易数据,使得电梯的所有人 员进出记录都有据可寻。 2. 梯控、门禁、可视对讲系统集成应用示意图 GST-MT600系列门禁梯控系统通过 CAN 总线与GST-DJ600C 系列可视对讲系 统集成使用,可视对讲系统可以控制门禁梯控部分, 且三个系统使用一套管理软 件,共用一套与管理机连接的设备。方便管理,节约设备,减少成本。 以上图为例,在楼中的某个单元里,可视对讲系统的CAN 总线通过联网器转 接到单 元内的HBUSS 、线,HBUS 总线接到具体的楼层,实现可视对讲的功能。若 与门禁梯控系统集成,只需将门禁控制器的CAN 总线连接到可视对讲系统的CAN 总线上,即可实现 单元中电梯1 17~24层 单元中电梯2 17~24层

IC卡电梯刷卡轿厢内门禁即梯控系统安装施工布线工艺规范书精编版

电梯门禁梯控系统施工工艺规范书 CPU卡电梯门禁梯控系统施工工艺规范书 (1)电梯门禁控制器安装在轿顶护栏上,必须4个螺丝均固定牢固,不能有松动,注意弹簧垫片不能漏! (2)纯玻璃电容触摸电梯IC卡读卡器安装及固定,读卡器安装在电梯面板上,开孔尺寸88*55,读卡头固定必须牢固及水平,不能有松动,注意安装框螺丝不能拧太紧防止碎! (3)线路敷设,轿顶ID卡电梯控制器到操作面板的信号线必须套波纹管且要固 定扎紧,与电梯按钮接驳线头必须焊接并套热缩管,按钮线必须分股整齐扎好。 (需要采用多奥定制的AVVR24*0.12专用线材) (4)控制开关线:从电梯轿箱内检修小门处布1根2芯线到IC卡电梯控制箱,用于安装IC卡电梯控制系统开/关的切换开关,建议使用AVVR2*0.3专用线材。(多奥已提供并做好了两端接线) (5)读卡器线:从电梯轿箱按键操纵板COP板开孔处布线(多奥公司已提供)到电梯轿顶的CPU卡电梯控制箱,用于IC卡电梯控制系统与电梯CPU卡读卡器的数

据连接。

(6)以上3-5点的线缆敷设均需注意线览的套管包扎及检查线缆与电梯伸缩门间是否存在有刮碰现象,以免电梯门被刮花或线缆磨坏。 (7)联网通讯线:从IC卡电梯控制箱布线到管理电脑处,用于电脑与IC卡电梯控制系统的数据连接。该项布线需注意布线方法:采用RS485总线通讯方式,控制箱与控制箱采用串联方式即手拉手方式)连接,再通过485总线与电脑连接。线材采用:RVVP2*0.75线材,需要套PVC管的部分必须套管并固定,各个单元 要拉一条485总线到管理中心。(TCP/IP联网方式则直接通过交换机) (8)楼层信号采集器与_IC卡电梯控制器的通讯线除走弱电槽部分,其他外露部分需要套PVC管,线材采用:RVVP2*0.75 (9)楼层信号采集器供电线需要套PVC管,线材采用:RVV3*1.0. (10)以上线缆需要做好线缆标识,线头接驳全部采用焊接。

梯控培训手册资料

一、系统构成 1、系统架构 2、系统组成 主要由电梯主控板、子控板(手动型/自动型选配)、卡发卡器(选配)、卡读卡器、楼层信 号检测器(选配)、呼梯控制部分(选配)、开关电源、485通讯转换器(485机型配备)、管理电脑、电梯楼层控制软件、系统连接线以及卡组成。 ⑴电梯主控板 电梯楼层控制器可以归结为以电梯主控制器为中心的管理方式。电梯的主控板作为读卡 器、控制板、楼层信号检测器等的信息处理中心,负责整个系统的运行。电梯主控制器上预 留读卡器及继电器的接口,具有485和两种通讯方式兼容的设计,除了使用本公司生产的读 卡器外,用户也可以自己提供符合26或34的读卡器,使选择更加广泛和灵活。 与电脑具备2种通讯输入接口,一种485,在4800、屏蔽双绞线下最长通讯距离可达 1200米;一种10M,可以通过直接访问控制器。 ⑵子控制板 子控制板分20层手动型与10层自动型两种类型,一块子控制板可控制20/10个楼层; 每增加1块楼层扩展板,就可增加控制20/10个楼层;最多可增加32个扩展板。 ⑶子控制板与电梯按键的接线方式 子控制板由几十个继电器和控制电路组成,将主控制板发过来的信号转换为继电器的动作,来驱动电梯的按键以实现智能管理的功能。输出板对应每层楼有一组或两组输出继电器,因此可以实现与按钮的单个串联、一个串联一个并联的两种接线方式。

①手动型接线示意图 厂 ----- ------- ■- ---- - ---- ----- * ----- r ------ --- * g ②自动型接线示意图 ⑷楼层信号检测器 楼层信号检测器为电梯控制系统的选配模块。它可以与楼宇的对讲分机的开锁信号连 接,监视每层楼的开门动作,当判断对讲主机有开门动作时,发信号给电梯主控制器,然后 将其对应的楼层信息也传送给子控制板,电梯到达公共层比如1楼时,开通对应楼层的按键, 实现了对讲与电梯的联动。 ⑸发卡器:在管理系统中发行卡片。 ⑹读卡器: ①子控制板具备2个26、34读卡器输入接口,采用8芯屏蔽双绞线,最长通讯距离可达120 米。 ②工作时,读卡器将读卡的数据上传给电梯主控制器,由主控板判断卡片是否有效,若有效则判断其对应乘坐电梯的权限以及所到达楼层的权限,然后将开通电梯对应楼层的信号传给 子控制板。 ⑺开关电源:为整个电梯楼层控制系统提供电源。 ⑻通讯转换器:连接计算机与电梯主控制器,进行联网和通讯。 ⑼管理电脑:系统操作平台。 ⑽管理软件:对数据及硬件进行管理。 (11) 卡:信息记忆体,存储出入目标的授权信息。 3、参数说明 电梯门禁主控板和电脑通讯接口:或485 通讯距离:不限制,485可达1200米读卡器与主控板通讯方式:485和两种 用户数量:7000 记录条数:20000 单板控制层数:自动10层、手动20层 支持卡类:、、任选或两个或两个,或一个一个读卡器 控制电梯输出:继电器 读卡时间:小于0.2s

客控系统施工方案

客控系统施工方案 施工工艺 确定酒店客房控制系统功能后,安装强、弱电施工人员根据图纸,布管并穿线。完成后进行校线及标记工作。 在预定位置(衣柜上端或走廊吊顶)安装RCU箱体.按照接线板上的标识,在相应端子及N排,地排上压接强电线(如灯具控制线、电源线、N线,PE线等)。各灯具控制线(L)接入红端子相应位置,系统中线(N)及灯具中线(N)压到N排,地线压到地排。灯具线路在接好后应做好标记。 客房具备成品保护条件后,安装酒店客房控制系统核心设备RCU主机。连接客房内强电配电箱与RCU之间线路;并连接强电接线盘与RCU主机(插入白色接插件。 安装各开关面板(门外显示器、插卡取电、温控器及其它开关面板),并根据我方接线图纸进行接线。 检查线路。检测系统N是否与L短路或接地,所有灯具L线是否与N 线短路或接地,并检查灯具线路与实际灯具是否对应。 系统调试 一、客房控制管理系统中客房内集中控制箱的调试必需的状况①:

照明供电、空调供电必须稳定、可靠的提供。 ②:客房内所有的照明灯具、电源插座、空调系统必须安装、接线完成。 ③:客房内、外墙面各类控制开关必须接线、安装完成。 二、客房控制系统的调试步骤 ①:检查强电供电中照明、空调供电的电压,检查强电各类保护开关通电正常,以专用工具检查强电控制线路、照明灯具、电源插座、空调系统的接线和短路、断路状况。在强电线路安装、接线施工单位的配合下,排除强电线路接线错误和故障并确认强电线路无错误、无故障后,方可进行客房控制系统的接入控制,减少客房控制系统产品的损坏和工程技术人员的人身安全。 ②:检查客房内、外墙面控制开关的接线和安装状态,以专用工具检查控制线路的接线状况,排除接线错误,检查网络控制线路的接线状况,进行客房的网络控制程序编码。 ③:通电调试客房集中控制箱,检查客房内、外墙面控制开关的控制功能,检查控制逻辑关系,检查空调系统的控制功能和保温节能功能,调试空调系统的基准温度值。在强电线路施工单位,客房装饰工程施工单位积极配合下,排除强电、空调和控制线路故障和错误,完成客房的调试并交付使用。 三、网络控制系统的调试步骤 ①:待全部客房控制系统调试完成后,检查网络控制线路的汇接,安装网络控制设备和接线,安装调试网络控制程序,逐层调试网络控制

设备管理系统使用手册

设备管理系统使用手册 目录 一:系统简介 一幢高度智能大厦设备投资少则千万多则上亿,这些设备种类繁多,数量庞大,成千上万个设备分布于智能大厦主楼,裙楼和附楼的每一层楼中,对这些设备的管理,需要用科学高效的方式进行。本系统专用于智能化楼宇设备管理。界面直观明了,操作简单方便,管理科学详尽,该系统将成为贵公司的知识库,可让维护人员专业知识更全面的扩充,使维护工作的管理更周到。提高物业公司的管理水平。它有以下功能: 1.该系统将设备分类为几大类并根据管理者的喜好分成不同的子系统,管理明晰,一目了然。主要包括:楼宇智能系统(BAS),给排水系统,消防系统,照明系统,门禁系统,防盗报警系统,电梯系统,停车场系统,办公系统。 2.该系统记录设备最基本的资料,如设备名称,类型,编号,位置等。这是基本的也是重要的资料。鉴于维护人员的换岗频繁,工作交接很难全面完整,新人接手后可能对大厦的设备在哪里都不知道,很难立即着手工作。对于设备编号采用自动编号的方式大大方便了管理。 3.该系统记录每个维护人员的工作内容,任务计划。管理者

可方便查询维护人员的维护情况。 4.建立设备相关的资料库,详细介绍设备性能,用途,使用方法,常见故障及解决办法。便于维护人员能即时解决故障。 5. 记录设备相关的资料库详细记载设备厂家,供应商的地址,电话,联系人,原施工单位的地址,电话,联系人等等。 6.详细记载每一设备的维修记录,故障分析,结论,解决方案,以便提供将来参考。 7.管理人员可根据具体情况制定维护计划,系统根据计划提醒维护人员实施并填写日志。 8.系统具有一定程度的智能,如通过邮件提醒管理者哪个设备没按计划进行维护,能为管理者协调工作。若与BMS,BAS 系统结合,可实现即使短信通知管理者。 9.系统具有打印功能,为每年度年检设备打印标签,设备卡,定制打印维护记录。 本系统将对物业公司的设备管理工作更加有条不紊,方便快捷。是智能大厦物业管理的得力助手。 本系统用MICROSOFT VISUAL C++ 开发数据库可用SQL SERVER网络版或ACCESS单机版。 本系统在windows 2000 server ,windows 2000 professional .windows xp professional 下测试可用。

电梯梯控系统安装调试工程合同协议书图文稿

电梯梯控系统安装调试工程合同协议书 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一卡通梯控系统安装调试工程承包合同发包方(甲方): 承包方(乙方):上海携同电子科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其它法律的规定,甲、乙双方结合本工程的具体情况在平等、自愿、公平、诚实信用和协商一致的基础上,签定本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:番禺路483号 3、工程施工范围及内容:一卡通梯控系统的安装调试。 4、工程承包方式:安装调试,及安装辅材(不含系统设备) 5、工程安装调试工期为3天,开工日期根据甲方工期安排。 6、工程造价:共_3_部电梯,工程总造价:RMB:9000.00(含税) 大写:玖仟元整 二、工程款支付方式: 1、工程款分三次支付:

合同签订后3日内,甲方向乙方预付合同总金额的50%,即RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 第二次于所有电梯梯控安装好,线路布控完毕,并调试成功后,甲方向乙方预付合同总金额的50%,即RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 三、售后服务: 1、从竣工验收合格之日起计算,施工质量保修期一年。 2、保修期内,由于乙方施工不当造成质量问题的,乙方无条件地进行维修。 3、在保修期内,如属业主使用不当,擅自拆、改、移、乱接或不按操作程序使用而造成人为损坏的,乙方酌情收费。 四、甲方职责: 1、甲方负责协调乙方施工期间与其它工种之间的矛盾。 2、甲方给乙方提供施工期间必要的方便(如水、电、仓储场所等)。 五、乙方职责: 1、本工程不得转包。 2、凡安装的门、使用各种器材,必须符合国家的相关规定和质量标准。 3、在运输、安装过程中,确保安全无事故,如发生事故,则与之相关的一切责任与后果均由乙方自行负责,并承担一切费用。

公车管理系统用户操作手册(新版本)v2.0

公车管理系统用户 操 作 手 册 (新版本) 项目名称:云维股份有限公司物流管理系统及公车管理系统项目编号: 文档编号: 文档版本: 编制:

变更履历 *变化状态:C——创建,A——增加,M——修改,D——删除

第一章公务车辆监控 (4) 1系统简介 (4) 1.1客户端下载与安装 (4) 1.1.1下载客户端软件 (4) 1.1.2应用环境 (4) 1.1.3安装.net Framework 3.5 SP1 (5) 1.1.4安装GPS监控客户端软件 (7) 2功能描述 (10) 2.1登录界面 (10) 2.1.1系统设置 (11) 2.1.2修改密码 (12) 2.2主界面说明 (12) 2.3车辆监控 (13) 2.3.1地图操作 (13) 2.3.2 监控流水 (15) 2.3.3 车辆列表 (16) 2.4车辆管理 (20) 2.5统计报表 (20) 2.5.1 里程统计 (21) 2.5.2 在线统计 (22) 2.5.3 停车统计 (23) 2.5.4 报警统计 (24) 2.5.5 行驶轨迹 (24) 2.5.6 行驶数据 (25) 2.5.7 超速报表 (26) 2.5.8 服务到期 (26) 2.6车辆图元颜色 (27) 第二章公务车调度审批 (28) 1系统登录 (28) 2公车调度管理 (28) 2.1申请管理 (28) 2.2审批管理 (33) 2.3回执管理 (35) 2.4用车信息查询 (36) 3 车辆管理 (37) 第三章常见问题解答 (40)

第一章公务车辆监控 1系统简介 公务车辆管理系统,是基于全球卫星定位系统技术(GPS)、地理信息技术(GIS)、通信移动公众网络(GPRS)和系统集成技术开发的用于对车辆目标进行监控和全过程运行管理的计算机网络系统。系统采用了全新的软件架构和最新的地图引擎,全面优化数据结构及通讯处理能力,极大提高了数据处理、数据分析的响应速度,并通过强大的数据挖掘功能提供给管理部门多样化的统计数据报表及图表。1.1客户端下载与安装 1.1.1下载客户端软件 旧版本的公务车监控系统将暂停使用,公司用户可以通过在IE 浏览器上登陆网址:https://www.wendangku.net/doc/aa15004290.html,:8001/,在弹出的登录界面里输入授权的用户名,密码即可登录。进入后在界面右侧下载新版本的公务车辆监控客户端。 1.1.2应用环境 软件环境: 系统能兼容:32位的Windows 2000/XP/2003/Vista操作系统。

梯控说明书

电梯IC卡管理系统 使用手册 (V3.5)

目录 第一章系统组成及功能介绍 (3) 1.1 系统构成 (3) 1.2 系统组成列表 (3) 1.3 功能列表 (4) 第二章控制器说明 (5) 2.1 控制器参数 (5) 2.2 接口说明 (5) 第三章安装说明 (8) 3.1 控制器接线示意图 (8) 3.2 系统安装固定 (8) 3.3 发卡器与计算机连接 (9) 第四章调试运行 (10) 4.1 通电前准备 (10) 4.2 通电后检查 (10) 4.3 控制器配置 (10) 4.4 运行测试 (11) 第五章常见问题解答 (12) 附录一蜂鸣器提示音详解 (14) 附录二指示灯含义详解......................................................... 错误!未定义书签。附录三电梯编号设置方法. (15)

第一章系统组成及功能介绍 1.1 系统构成 本系统通过对授权IC卡的管理,实现对电梯的使用者、用梯权限、电梯的运行时间、楼层开放时段等等进行管理与控制,使物业管理部门可以轻松自如地管理乘梯用户和电梯,智能电梯IC卡管理系统是一个集散式综合控制平台,组成结构如下: 1)、IC卡管理中心(计算机软件)(初始登录密码为:空) 2)、发卡器 3)、楼层控制器(有8F、16F、32F、48F的) 4)、读卡器 5)、射频IC卡 6)、其他附属产品等 1.2 系统组成列表

1.3 功能列表

第二章控制器说明2.1 控制器参数 内选控制器主要技术参数: 1、输入电压:DC9~36V 2、工作电流:<800mA 3、使用环境温度:-40℃~+70℃ 4、使用环境相对湿度:20%~90% 不结露 5、刷卡操作时间:<200毫秒 6、读卡连接线最大长度:12米 7、刷卡记录存储:循环存储20000条 8、可管理乘梯卡数量:6万张 9、黑名单:1万个 10、电梯编号:1~255号自由设置 11、平均无故障时间:>30000小时 2.2 接口说明 控制板实物图: 接口说明: J1

加装梯控系统流程说明

加装梯控系统流程说明 电梯IC管理系统由于具备授权限时、限层、限次、刷卡直达、屏蔽闲杂人员的特点,从而实现了使公用电梯变成私家电梯的智能安全控制功能,目前已成为高档写字楼或住宅楼的标配。 通过刷卡的权限控制使无卡人员无法进入电梯轿箱并使用电梯,进而起到节能降耗和增强居住安全的需要。对使用电梯频率不同的用户进行区分合理的收费管理,较好地解决了目前存在颇多争议的电梯领域收费问题。但很多电梯出厂时并没有配置IC管理系统,使用单位大多是后续加装,因而加装就涉及到电梯改造,需要进行法定检验,合格后方可投用。 2014年7月1日起施行的《电梯施工类别划分表》中对电梯改造有明确定义:“改造是指采用更换、调整、加装等作业方法,改变原电梯主要受力结构、机构(传动系统)或控制系统,致使电梯性能参数与技术指标发生改变的活动。”具体又分为四个方面,其中第四方面“加装自动救援操作(停电自动平层)装置、能量回馈节能装置、读卡器(IC卡)等,改变电梯原控制线路。”则把电梯安 装IC卡控制器的这种行为划入电梯的改造范畴。 既然加装IC卡属于电梯改造,那么需要什么手续流程呢?《特种设备安全法》中有以下规定: (1) 选择符合规定的电梯改造单位

根据《特种设备安全法》第二十二条,电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。 (2) 改造单位要办理施工告知 根据《特种设备安全法》第二十三条,特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。 (3) 改造单位申报监督检验 根据《特种设备安全法》第二十五条,电梯的安装、改造、重大修理过程,应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。 (4) 改造单位实施电梯改造并接受改造监检 由依照特设法第二十二条确定的单位实施改造并接受特种设备检验机构实施的监督检验。 (5) 改造监检合格后交付使用 特种设备检验机构对监督检验合格后的电梯出具检验报告。根据《特种设备安全法》第二十五条,未经监督检验或者监督检验不合格的,不得交付使用。 加装的IC卡系统也有要求。加装的IC卡系统应当设有铭牌,标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数,铭牌和该系统的产品质量证明文件相符。设有IC卡系统的电梯,轿厢内的出口层选层按钮应当采用凸起的星形图案予以标识,或采用比其他按钮明显凸起的绿色按钮。

酒店智能客控功能说明

智能客控功能说明 为了进一步提升星级酒店管理水平,显示酒店的豪华档次,能够使宾客能够感觉到舒适、便捷人性化管理。酒店客房控制管理系统则需要更高的要求,包括对设备质量及运行的稳定性都要有很大考验。总体上要求系统具有智能化、一体化、人性化特性。 客房智能灯光、空调、服务管理控制设备通过与主机的连接,形成的控制系统与前台、楼层、客房中心、工程部、保安部和总经理等部门的计算机,经交换机服务器连接,构成一个以太网,通过快速的信息交换和数据处理,实现计算机系统管理,在各计算机上均可以看到客房内的实时情况。前台、楼层、客房中心、工程、保安等部门的计算机显示功能。包括显示客房状态、匙卡插入/取出、身份识别、房间有无人信息等, 可帮助各级管理人员对客房由经验管理进入到科学管理方式。 电脑式智能客房控制系统,该系统要采用合理的控制方式,可节约材料及部分设备,达到智能化控制系统布线方式简洁化,提高管理的可靠性。 控制系统组成 1.主机组成模块 主机以模块化方式设计,既便于保养和维护;既保证质量又大大降低售后服务的难度。主要模块包括:微电脑控制主板、普通灯光板、可调光灯光板、空调板等。 2.触摸屏开关控制面板 触摸屏开关控制面板的显示部分采用高档次的材质和控制方式,令人感到尊贵 典雅。面板带夜视功能,便于房间光线不足时,可方便控制。 (1卧室床边(左、右各放置一个放置一个触摸屏控制面板,控制内容有:左右床灯( 可调光、台灯、天花灯、落地灯、夜灯、廊灯、电视、请勿打扰、清理房间、退房、电动窗帘(可选、总开关。

(2洗手间门口放置一个触摸屏控制面板,控制卫照明灯、排气扇、廊灯和浴霸。 (3房间内安装一个空调触摸屏控制面板,控制室内空调温度及风速(高中低。 (4在床头边或卫生间里安装一个紧急按钮开关,当宾客遇到紧急情况可按下按钮,前台电脑的监控软件将会出现相应提示。但此系统并非安防系统,只能在安全方面起到辅助作用。 3.综合门口显示面板 各客房的门外均安装一个综合面板,用于显示宾客需求(请勿打扰/清理房间/门铃。 “请勿打扰”与“门铃”自动互锁:“请勿打扰”打开时,门外指示灯亮,门铃自动失效,此时若按门铃开关,“请勿打扰”指示灯将闪动提示勿打扰。“请勿打扰”关闭时,门铃自动转至待命状态。 “清理房间”打开时,门外指示灯点亮,关闭时指示灯熄灭。与“请勿打扰”自动互锁:“清理房间”打开时,“请勿打扰”自动关闭。 4.门铃 每间客房内均安装一个门铃,当请勿打扰按钮被按下时,门铃将不能发出响声。可安装于天花板上。 5.身份识别节电开关 安装于各客房入门处。身份识别开关只接受宾馆指定的匙卡,其它物件插入无效,并可识别出插卡人的身份(宾客、服务员、工程人员、管理员。插卡后给房内所有用电气、插座、灯具供电,拔卡后延时15-30秒关闭所有受控的用电气(空调除外。 6.门磁开关(可选

网站管理系统使用手册

前言: 本手册适用于师友网站群管理系统版本,根据客户需求,各模块的功能略有不同,所提供的界面图片仅供参考。 第一部分:常用操作 一、系统登录 从网站前台点击“管理登录”进入后台登录页面或直接从前台登录窗口,输入帐号和密码,点击“登录”进入系统。后台登录界面如下图示(图片仅供参考): Web方式登录窗口 二、系统界面 三、修改密码和个人资料 从系统操作主界面顶部右侧导航区点击“修改密码”和“个人资料”,打开修改密码窗口和修改个人资料的窗口。修改密码必须提供正确的原始密码。 修改登录密码界面 五、退出登录 从系统操作主界面顶部右侧的导航区点击“退出”,即可注销用户的登录信息并返回登录界面。 第二部分网站管理 一、站点管理 站点管理主要包括站点的创建、修改、删除、审核和站点的栏目管理。站点管理的主界面如下图所示: 1、创建新站点 从“站点管理”模块,点击“创建新网站”,打开创建新站点的编辑窗口。如下图所示:站点包括“主站”和“班级”网站两种类型,创建“班级”网站前,必须事先在系统管理的“班级设置”模块设置好学校的班级。 创建新站点需要指定网站的名称、网址、网站目录,选择该网站的管理员。各项目指定的内容及说明详见窗口的“使用说明”。 “本站是系统门户”只有系统管理员能够指定,并且整个系统中只能指定一个网站为“门户”,被指定为门户的网站可以接受其他网站的投稿。 “管理员”可以管理本站点下的所有栏目内容,并且可以进行站点栏目的管理。 2、修改站点信息 参见“创建新站点”功能。 3、发布与取消发布 只有发布的站点才能够接受投稿和管理。管理员可以根据需要对网站进行开通与关闭。 4、站点的删除 删除某一个站点,该站点下面的所有栏目及所有内容都将同时被删除,并且不能够恢复。请慎用此功能。对于已经有内容的站点,在不需要的时候可以先设置为“不发布”。 二、栏目管理

相关文档