文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9 无障碍设计篇

9 无障碍设计篇

9 无障碍设计篇
9 无障碍设计篇

世博会临时建筑物、构筑物设计标准

(无障碍专篇)

无障碍专篇编制单位:

上海现代建筑设计(集团)有限公司

上海市市政规划设计研究院

无障碍专篇编写人员:陈华宁祝长康

2007上海

目次

1 总则 (1)

2 术语 (2)

3 城市道路 (3)

4 公共建筑 (4)

5 无障碍设施 (6)

1 总则

1.0.1按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》和《无障碍设施设计标准》的要求,为残疾人使用2010年中国上海世博会的设施提供通行安全和使用便利,特制订本标准。

1.0.2本标准适用于2010年中国上海世博会的临时建筑物和构筑物,2010年中国上海世博会的永久建筑物和构筑物均应按国家现行的无障碍设计标准要求进行设计。

1.0.3无障碍设施的设计应符合世博会总体规划的要求,并与周边环境及建筑物相协调。

2 术语

2.0.1残疾人 persons with handicaps

指在心理上、生理上、人体结构上某种组织、功能全部或者部分丧失,无法以正常方式从事某种活动的人。残疾人包括视力残疾、听力和言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾的人。本标准主要针对视力、听力、肢体残疾的人。

2.0.2无障碍设施 barrier-free facilities

在城市道路和建筑物中,为方便残疾人或行动不便者设计的使之能参与正常活动的设施。

3 城市道路

3.0.1城市道路分为以下几类:

1世博园区内的城市道路;

2世博园区内的城市广场;

3世博园区内的高架步道;

4世博园区内的人行天桥。

3.0.2 城市道路无障碍设施的设置应符合以下规定:

1人行道在交叉路口、公共建筑主要出入口、人行横道等处应设缘石坡道;具体要求应符合本标准5.0.1的有关规定;

2 城市道路的人行道和公共建筑周围的人行道应设盲道,盲道的设置位置应与建筑总体相协调。具体要求应符合本标准5.0.2的有关规定;

3城市道路的主要人行横道宜设盲人过街音响装置;

4 人行道上的公共车站处应设提示盲道和盲文站牌,具体要求应符合本标准5.0.2和

5.0.17的有关规定。

3.0.3 城市广场无障碍设施的设置应符合以下规定:

1城市广场的入口处应设缘石坡道,具体要求应符合本标准5.0.1的有关规定;

2城市广场人行道应设盲道,具体要求应符合本标准则5.0.2的有关规定;

3城市广场的入口处应设盲文地图,具体要求应符合本标准5.0.17的有关规定;

4 城市广场的停车场应设无障碍停车位,具体要求应符合本标准5.0.13的有关规定。

3.0.4 高架步道无障碍设施的设置应符合以下规定:

1高架步道入口应设无障碍入口,具体要求应符合本标准5.0.4的有关规定;

2高架步道应设无障碍电梯。具体要求应符合本标准5.0.10的有关规定;

3高架步道路段内不应设台阶。

3.0.5人行天桥无障碍设施的设置应符合以下规定:

1 人行天桥应设置楼梯,具体要求应符合本标准5.0.9的有关规定;

2 人行天桥应设轮椅坡道;如受地形限制无法设轮椅坡道,应设无障碍电梯,具体要求应符合本标准5.0.3和5.0.10的有关规定;

3 人行天桥入口处应设提示盲道, 具体要求应符合本标准5.0.2的有关规定;

4公共建筑

4.0.1 世博会临时建筑物、构筑物内的公共建筑分为以下几大类:

1 展馆

2 办公建筑

3 商店

4 文化娱乐

5 援助设施

6 银行、邮政服务设施

7餐饮

8 临时绿地、街具、庇护性构筑物

9 交通设施

4.0.2第4.0.1.条中的公共建筑均应符合4.0.3条一般规定中的相关内容。

4.0.3一般规定

1 建筑物至少有1个出入口应符合无障碍设计要求,具体要求应符合5.0.4、5.0.5的有关规定;

2建筑物的无障碍入口门的无障碍设计应符合本标准5.0.7的有关规定;

3建筑物的底层应设无障碍通道,具本要求应符合本标准5.0.8的有关规定;

4 设置电梯的建筑物中不应少于一台无障碍电梯,具体要求应符合本标准5.0.10的有关规定;

5不设电梯的多层公共建筑应设斜向升降装置,具体要求应符合本标准5.0.6的有关规定;

6建筑物内应设无障碍厕所或无障碍厕位,具体要求应符合本标准5.0.16和5.0.15的有关规定;厕所不论是临时的或者是永久的,都必须设置无障碍入口和无障碍厕位以及低位小便器,具体要求应符合本标准5.0.4和5.0.15的有关规定;

7建筑物内应设低位服务台,低位公用电话,低位饮水机,具体要求应符合本标准5.0.14的有关规定;

8停车场及公共建筑依附的停车库应设无障碍停车位,具体要求应符合本标准5.0.13的有关规定;

9 建筑物内应设带指示方向的无障碍标志,具体的无障碍设施处应设国际通用无障碍标志,具体要求应符合本标准5.0.18的有关规定;

10建筑物内的无障碍设施应与室外的无障碍设施应相连通;

11 商店、餐饮、文化娱乐等建筑物处宜设无障碍专用多媒体触摸屏。

4.0.4特殊规定

1 文化娱乐建筑应设轮椅席位和低位售票处,具体要求应符合本标准5.0.12和5.0.14的有关规定;

2 临时绿地、文化娱乐建筑应设无障碍通道、盲文导游图和低位售票处,具体要求应符合本标准5.0.8、5.0.17和5.0.14的有关规定;

3 援助设施的走廊两侧应设扶手,入口处宜设文字显示装置和语音提示装置,宜设低位问讯、挂号、发药窗口,并配有志愿者,帮助残疾人就医;

4 自助银行内应有一台以上的低位自动存取款机;

5 餐饮建筑内宜配有盲文菜单;

6 庇护性构筑物应设无障碍入口和无障碍通道;

7 园区出入品广场中应设无障碍入口和无障碍通道,公交车站宜设盲文铭牌,轮渡站应设残疾人休息室。

4.0.5 展馆建筑的具体要求

1 展览内容除了提供文字形式外,还应为方便残疾人的参观提供以下的形式:

1)展览内容的录音讲解词,租用便携式录音讲解机;

2)展览内容的盲文小册子和盲文信息页;

3)展览内容的电子信息板,并要配以光电效果;

4)展览内容要配有手语播放录像。

2有条件的展馆宜设置展览内容的实物复制品(塑料),供盲人触摸。

3 展示方法:展览品的摆放不仅要有利于观众参观,而且要方便残疾人的参观:

1)展示台不应高于800mm;

2)览品的说明应有盲文说明;

3)可操作的展览品的操作宜设置高低两个操作部分,使包括轮椅使用者在内的所有观众都能够操作。

4展览大厅布置:

1)展览台之间的观众通道应考虑轮椅的通行;

2)展览大厅应有紧急撤离出口,并要有醒目的标志和语音、灯光闪烁提示装置;

3)展览大厅内应有观众休息场所和轮椅席位;

4)展览大厅内应有志愿者服务站,以帮助残疾人参观。

5无障碍设施

5.0.1缘石坡道

1类型

1)单面坡缘石坡道;

2)三面坡缘石坡道;

3)扇面式缘石坡道;

4)全宽式缘石坡道;

5)平行式缘石坡道;

6)组合式缘石坡道;

7)转角处三面坡缘石坡道;

8)转角处扇面式缘石坡道。

2技术要求

1)坡度:三面坡缘石坡道正面及侧面的坡度不应大于1:12

其他形式缘石坡道的坡度均不应大于1:20

2)宽度:不应小于1200mm

3)坡口高度:不应大于10mm

4)缘石坡道应与人行横道相对应。

5.0.2盲道

1 类型

1)行进盲道

2)提示盲道

2 材质

1)预制混凝土盲道砖

2)花岗岩、大理石盲道板

3)陶瓷类盲道板

4)橡胶塑料类盲道板

5)其他材质(不锈钢、聚氯乙烯)盲道型材

3 人行道宽度小于或等于3米可不设置盲道,当大于3米时应设置盲道。

5.0.3轮椅坡道

1 宽度:净宽应大于1200mm;

2 坡度:不得大于1:12;

3 长度:当轮椅坡道的水平投影长度超过9000mm时,应设中间休息平台;

4 扶手:两侧应设扶手,扶手为二层,第一层高度850~900mm,第二层高度650mm,扶手宜连续,起点和终点处应延伸300mm水平段;

5 挡台:在扶手拦杆下宜设高度不小于100mm的安全挡台;

6 走向:应设计成直线型、直角型或折返型。

5.0.4无障碍入口

1 无障碍入口室外地面的坡度不应大于1:50;

2 无障碍入口的最小宽度应大于1500mm;

3 无障碍入口的门的最小宽度应大于1200mm;

4 无障碍入口不应设台阶;

5 无障碍入口应设雨蓬。

5.0.5建筑入口

1建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手;

2 建筑入口平台最小宽度应大于1500mm;

3 建筑入口平台应设雨蓬;

4 建筑入口门厅、过厅设两道门时,门扇同时开启最小间距应大于1200mm。

5.0.6 升降装置

升降装置分为垂直升降装置和斜向升降装置,垂直升降装置适用于无法设置轮椅坡道的

高台阶建筑物;斜向升降装置适用于不设电梯的多层建筑物。

1升降装置净宽不应小于900mm,净深不应小于1200mm;

2升降装置两侧应设档板和扶手;

3升降装置应设呼叫及控制按钮,高度宜为650~900mm。

5.0.7门

1 无障碍入口的门的选用应符合下列规定:

1)应采用自动门,也可采用推拉门、折叠门或平开门;

2)旋转门应在一侧另设方便残疾人使用的门。

3)推拉门、平开门均应在门把手一侧的墙面,留有不小于500mm的墙面宽度。

2门扇应安装横执把手和关门拉手,门扇的下方应安装高350mm的护门板,宜安装视线观察玻璃。

3 门扇应在单手操纵下易于开启,门槛高度及门内外地面高差不应大于10mm,并应以斜面过渡。

5.0.8 无障碍通道(通路、走道和地面)

1 乘轮椅者通行的走道和通路的最小宽度应大于1200mm;

2 人行通路应平整、防滑、不松动和不积水;

3 人行通路使用不同材料铺设的地面应相互取平;如有高差,不应大于15mm,并应以斜面过渡;

4 走道两侧应设扶手;

5 走道两侧墙面应设高350mm的护墙板;

6 走道及室内地面应平整,并应选用遇水不滑的地面材料;

7 走道转弯处的阳角应为弧形墙面或切角形墙面;

8 走道内不应设置障碍物;

9 走道一侧或尽端与其他地坪有高差时,应设置栏杆或栏板等安全设施;

10门扇向走道内开启时应设凹室,凹室面积不应小于1300mm×900mm。

5.0.9楼梯、台阶

1 主要交通和疏散楼梯应采用直线形梯段,不应采用弧形梯段或无休息平台的L型梯段;

2主要交通和疏散楼梯梯段宽度不应小于1500mm。楼梯两侧应设扶手,踏面应平整并有防滑措施;

3公共建筑楼梯踏步最小宽度为280mm,最大高度为150mm;

4室外台阶最小宽度为300mm,最大高度为140mm。

5.0.10无障碍电梯

1候梯厅有关设施应符合下列要求:

1)宽度不宜小于1800mm;

2)按钮高度宜为900~1100mm;

3)电梯门洞外口宽度不宜小于900mm;

4)厅内应设电梯运行显示和抵达音响装置;

5)电梯入口处应设提示盲道。

2电梯轿厢设施与配件应符合下列要求:

1)轿厢门(电梯门)开启净宽度不应小于800mm,门开闭的时间间隔不应小于15s,门扇关闭时应有光幕感应安全措施;

2)轿厢侧壁上应设高900~1100mm且带盲文的横向选层按钮;

3)轿厢三面壁上应设扶手,高度900mm;

4)轿厢上下运行与到达时,应有清晰显示和报层音响;

5)在轿厢正面壁上距地900mm至顶部应安装镜子;

6)轿厢的规格,应根据建筑性质和使用要求的不同而选用。最小规格为1400mm ×1100mm(轮椅可直进直出),中型规格为1600mm×1400mm(轮椅在轿厢内可

旋转180°,并正面驶出电梯),援助设施应选用深度不小于2000mm的电梯轿

厢。

3 电梯位置应设国际通用无障碍标志。

5.0.11 扶手

1 设在水平位置或无轮椅通行部位的扶手应为单层,离地高度为900mm;设在有轮椅通行的非水平位置的扶手应设上、下两层,上层高度为850~900mm,下层高度为650mm;

2 扶手应保持连贯,起点和终点处应延伸300mm;

3 扶手末端应向内拐到墙面,也可向下延伸100mm,或向下成弧形或延伸到地面上固定;

4 扶手应安装坚固;

5 扶手形状应易于抓握,截面直径尺寸宜为35~45mm,扶手托架的高度为70~80mm,扶手内侧与墙面的距离宜为40~50mm;

6 扶手起点水平段应安装盲文铭牌。

5.0.12轮椅席位

1 轮椅席位应设在便于到达和疏散的通道附近,不得设在公共通道内;

2 每个轮椅席位占地面积不应小于800mm×1100mm;

3 轮椅席位的地面应平坦,有高差时,应在边缘处应安装栏杆或栏板;

4 轮椅席位旁宜设置不小于1席供陪同者使用的座位。

5.0.13 无障碍停车位

1应将通行方便、距离出入口最近的停车位列为无障碍停车位;

2无障碍停车位的地面应平整、坚固和不积水,地面坡度不应大于1:50;

3无障碍停车位一侧,应设宽度不小于1200mm的通道,供乘轮椅者从轮椅通道直接进入人行道和到达建筑入口;

4无障碍停车位一侧的轮椅通道与人行通道地面有高差时,应设轮椅坡道;

5无障碍停车位的地面,应涂有停车线、轮椅通道线和无障碍标志,无障碍停车位的尽端宜设无障碍标志牌。

5.0.14低位服务台

1服务台宜包括问询台、售票窗口、电话台、安检验证台、总服务台、借阅台、护士台、挂号、结算、发药窗口等;

2服务台台面离地高度宜为700~800mm,宽度不宜小于1000mm,服务台下方净高不应小于650mm,净深不宜小于450mm;

3 服务台前应有轮椅回转空间;

4 电话台前应设置盲文铭牌,挂式电话离地不应高于1000mm。

5.0.15无障碍厕位

1无障碍厕位的门宜外开,门扇宽度不应小于800mm。门扇内侧距地面900mm处应设长度不小于400mm的水平安全抓杆;

2无障碍厕位门外开时,长度不应小于2000mm,宽度不应小于1500mm;

3厕位应采用坐式便器,高度宜为450mm。厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,其中一侧的墙面应安装L型安全抓杆。安全抓杆直径宜为30~40mm,内侧距墙面不应小于40mm。

5.0.16无障碍厕所

1无障碍厕所的面积不得小于2000mm×2000mm;

2无障碍厕所应设坐便器、洗手盆、放物台和呼叫按钮,男厕所内应设低位小便器;

3坐便器高度应为450mm,两侧和侧墙面应按无障碍厕位的相关要求设置安全抓杆;

4洗手盆宜采用悬挑式,两侧离地面700mm处应设水平拉杆;

5放物台长度不宜小于700mm,宽度不宜小于300mm,高度宜为700mm;

6门的净宽不应小于800 mm,安全抓杆的设计应符合本标准的有关规定;

7低位小便器下口距地面高度不应大于500mm。小便器两侧应在离墙面550mm处,设高度为1200mm的垂直安全抓杆,并在顶端离墙面250mm处设水平安全拉杆,与垂直安全抓杆连接。

5.0.17盲文标志

1 标志可分为下列几种:

1)盲文地图;

2)盲文铭牌;

3)盲文站牌。

2 标志应设置在下列范围:

1)以下场所应设盲文铭牌:

无障碍电梯梯门旁;

无障碍厕位或无障碍厕所门旁;

人行天桥、高架步道入口;

公共建筑的服务设施处。

2)以下场所应设盲文地图:

文化娱乐建筑及人流集中地区的入口处(如世博轴);

城市广场入口处;

临时绿地的入口处。

3)公交车站应设盲文铭牌。

5.0.18无障碍标志

1 无障碍标志可分为下列几种:

1)国际通用无障碍标志;

2)无障碍设施标志牌;

3)带指示方向的无障碍设施标志牌。

2无障碍标志应设置在有无障碍设施的下列范围:

1)公共建筑的无障碍入口、无障碍通道、无障碍电梯、无障碍厕所、无障碍停车位、低位服务台等无障碍设施的位置处应设国际通用无障碍标志和无障碍标志

牌;

2)公共建筑内应设带指示方向的无障碍设施标志牌;

3)上述场厅、部位之外的无障碍设施处应设国际通用无障碍标志。

通用设计无障碍设计辨析

万方数据

图1通用设计与无障碍设计之间的关系图4考虑潜在需求的预设计 无法进行简单的肢体活动或操作,这类似于肢体残障者:在一个文化、语言不同的异地或是在一个高噪声环境中,人们的交流就变得极其困难,这就是聋哑人平时所遇到的情况。另外,在无障碍设计的实践中发现,从一般性设计中分离出来的设施,不仅价格昂贵,而且缺乏必要的美学考虑。而那些为适应残障人士使用所做的设计改动,实际上对任何人都是有益的。换一个角度考虑,在为一般人所做的设计时一并考虑那些特殊人士的需求,可能会使产品具有更大的吸引力和市场潜力。这些认识促使无障碍设计有向通用设计发展乃至被取代的趋势,即我们的建筑、环境应该充分满足社会所有成员的需求,以使他们能够公平、自尊、独立地参与社会生活。 2。1存在的误区与两者之间的区别 目前,国内也有很多关于此方面的论述和探讨性的文章,但大部分都仅是基于现有无障碍设计规范中的条例和数据来解释其意义,并没有以通用设计的理念和原则来审视现有的设计和指导其实践。而这种借用现有无障碍设计规范来解释通用设计的方法并不能真正、全面地阐明其理念。同时,也使人们普遍认为通用设计就是基于“为全人类的无障碍设计”这一设想而发展形成的,或是“通用设计”就等同于“无障碍设计”。不可否认,通用设计理念的形成由来于无障碍设计的实践,并且一些现有无障碍设施已体现了“方便所有人使用”的通用设计思想。而通用设 计在建筑中的运用基本上是以无障碍设计 为基础的,但它并非是在认同无障碍设计 主张的前提下对其发展的结果,其主要表 现在: (1)设计的出发点不同 通用设计是所有的建筑、环境及产 品都能够很好地满足所有人要求的设计, 这与为特殊需求的群体提供特殊设计的无 障碍设计观点刚好相反。通用设计思考的 是,无论残疾与否,以开阔的视野来把握 人类的需求,并做出应答,所以障碍存在 与否已不是单一主要问题,而是以如何方 便、适宜地适合所有人的使用为出发点来 进行综合分析、考虑。例如,在每条人行 道或等待信号灯的交叉路口、公交车站等 设置与街道有机结合的,可作短暂停歇的 场所(如设置必要的休息座椅等),以及 在相应路段、站牌等处设置提供多种语言 服务的道路指示牌和相应地段周边详细信 息的信息牌等。同时,在必要的交通节点 处设置LED显示屏,以便于在紧急事件或 灾难发生时发出紧急通知,而平时可用作 显示新闻或天气预报等信息。又如,在各 大建筑入口及其内部各个楼层、区域分 别设置相应的,具有多种使用方式(包括 盲文与语音服务等)和语言的建筑功能平 面示意图,及在紧急情况下撤离和自救等 服务信息。而这些都是基于使人们更加便 利、安全、适宜地使用为出发点考虑的。 (2)目标对象不同 无障碍设计具有限定对象的意思, 而在通用设计中并没有将伤残者、体弱者 和健全者区别对待,同标准化的概念更为 接近(图1)。也因为通用设计面向的对 象广,所以对于问题的考虑更为全面、细 化。例如,建筑入口的门把手会考虑采用 与门通高且易于抓握的杆式把手,这样就 能适宜所有身高人的使用,包括儿童及坐 轮椅的人士。又如,公共场所的卫生间除 了满足无障碍规范中的要求外,还需要考 虑将座便器与蹲便器同时设置以满足不同 群体的多种需求。而这些都是基于通用设 计思考的,并非仅是关注于残障人士本 身。 图2日本大阪地铁站内兼顾残障者设计的 通用自动售票机 圈3无障碍公共汽车(资料来源:新华网 作者:李文摄) 第27卷02/2009HUAZHONGARCHITEaM旺华中建筑 螗 万方数据

老年人无障碍设计专篇

(一)一般规定1.老年人居住建筑应按各个老龄阶段的不同需要进行设计。2.老年人公共建筑应按介助老人,即生活行为依赖扶手、拐杖、轮椅和升降设施等帮助的老年人的体能心态特征进行设计。3.老年人公共建筑的出入口、老年人经由的水平通道和垂直交通设施,以及卫生间、休息室等部位,应为老年人提供方便设施和服务条件。4.老年人建筑宜为3层及3层以下;4层及4层以上应设电梯。(二)出入口1.老年人居住建筑的出入口宜采取阳面开门。出入口内外应留有不小于1.5mxl.5m的轮椅回旋面积。2.老年人居住建筑出入口造型设计,应标志鲜明,易于辨认。3.门前平台与室外地面高差不宜大于0.4m,并应采用缓坡台阶和坡道过渡。缓坡台踏步踢面高不宜大于0.12m,踏面宽不宜小于0.38m,坡道坡度不宜大于1/12。台阶坡道两侧应设栏杆扶手。当室内外高差较大,设坡道有困难时,出入口前可设升降平台。4.出人口顶部应设雨篷;平台、踏步、坡道应选用坚固、耐磨、防滑的材料。(三)过厅和走道1,老年人居住建筑过厅应具备轮椅、担架回旋条件,并应符合下列要求:(1)户室内门厅部位应具备设置更衣、换鞋用橱柜和椅凳的空间。(2)户室内面对走道的门与门,(3)户室内通过式走道净宽不应小于1.2m。门与临墙之间的距离不应小于0.5m,应保证轮椅回旋和门扇开启的空间.2.老年人公共建筑,通过式走道净宽不应小于1.8m。3.老年人出入经由的过厅、走道、房间不得设门槛,地面不宜有高差。4.通过式走道两侧墙面0.9m和0.65m高处宜设4(40-50mm)的圆杆横向扶手,扶手离墙表面间距40mm;走道两侧墙面下部应设0.35m高的护墙板。(四)楼梯、坡道和电梯1.老年人建筑应设符合老年人体能心态特征的缓坡楼梯。缓坡楼梯踏步的踏面宽度:居住建筑不应小于0.30m,公共建筑不应小于0.32m;踢面高度:居住建筑不应大于0.15m,公共建筑不应大于0.13m。踏面前缘宜设高度不大于3mm的异色防滑警示条,踢面顶端前凸不宜大于10mm。2.老年人使用的楼梯间,其梯段净宽不得小于1.2m,不得采用扇形踏步,不得在平台区内设踏步。3.不设电梯的2-33层老年人建筑宜兼设坡道,其净宽不宜小于1.5m,长度不宜大于12m,坡度不宜大于1/12。坡道设计应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JCJ50--2001的有关规定,并应符合下列要求:(1)坡道转弯时应设休息平台,休息平台净深度不得小于1.5m;(2)坡道的起点及终点应留有深度不小于1.5m的轮椅缓冲地带;(3)坡道侧面凌空时,在栏杆下端宜设高度不小于50mm的安全挡台。4.楼梯与坡道两侧离地高0.9m和0.65m处应设连续的栏杆与扶手,沿墙一侧扶手应水平延伸。扶手设计要求与走道扶手相同。5.设电梯的老年人建筑,电梯厅及轿厢尺寸必须保证轮椅和急救担架进出方便,轿厢沿周边离地0.9m和0.65m高处设介助安全扶手。电梯速度宜选用慢速度,电梯门宜采用慢关闭者,并内装电视监控系统。(五)居室1,老年人居住建筑的起居室、卧室,老年人公共建筑的疗养室、病房,应有良好朝向、天然采光和自然通风,室外宜有开阔视野和优美环境。2.老年人的起居室、卧室面积宜较常人的稍大,矩形居室短边净尺寸不宜小于3m;老年人合居型居室,每室不宜超过3人,每人使用面积不应小于6m2,矩形居室短边净尺寸不宜小于3.3m。(六)厨房1.老年住宅应设独用厨房;老年公寓除设公共餐厅外,还应设各户独用厨房;老人院除设公共餐厅外,宜设少量公用厨房。2.老年人自行操作和轮椅进出的独用厨房,空间尺寸和设备布置可按无障碍住房设计要求执行。 (七)卫生间1.老年入居住建筑应设紧邻卧室的独用卫生间,配置三件卫生洁具,面积不宜小于5m2。老年人公共建筑的疗养室、病房宜设独用卫生间。2.老年人公共建筑的卫生间宜邻近休息厅,空间尺寸和洁具布置可按无障碍公共厕所的设计要求执行。3.卫生间、厕位间宜设平开门,门扇向外开启,留有观察窗口,安装双向开启的插销。(八)阳台1.老年人居住建筑的阳台可按无障碍住房的阳台要求设计,阳台栏杆扶手高度不应小于1.1m。2.供老人活动的屋顶平台或屋顶花园,其屋顶女儿墙护栏高度不应小于1.lm;出平台的屋顶突出物,其高度不应小于0.6m。(九)门窗1.老年人建筑公用外门净宽不得小于1.1m。2.老年人住宅户门和内门通行净宽不得小于0.8m。3.起居室、卧室、卫

绿色建筑设计专篇样式建筑

绿色建筑设计专篇样式(建筑) 一、设计依据 1.依据性文件 规划部门的选址意见书(土地出让合同) 建设项目环境影响报告表 用地红线图 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《住宅建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 用地面积:m2;总建筑面积:m2; 容积率:;绿地率: % 土地使用性质为(在□中打√): □住宅用地□公共设施用地□工业用地 □住宅建筑□公共建筑 自身有日照要求的住宅建筑:□低层住宅□多层住宅□高层住宅 自身有日照要求的公共建筑:□托儿所、□幼儿园、□大、中小学校教学楼、□医院病房楼、 □养老院住宿楼、□宿舍 周边敏感建筑:□住宅□学校教学楼□医院病房楼□养老院住宿楼□宿舍 场地内的危险源:□易燃易爆危险源□含氡土壤□危险化学品□电磁辐射 场地内的污染源:□废气□废水□油烟□垃圾□其他 2.建筑单体概况 表1 建筑单体概况(可根据单体数量增加序号) 3.绿色技术概况(在□中打√) 1)光环境:□建筑玻璃幕墙□夜景照明; 2)雨水设施:□下凹绿地□雨水花园□硬质场地透水铺装□其他: 3)立体绿化:□屋顶绿化□外墙垂直绿化; 4)节约材料:□土建与装修一体化□工业化预制构件□可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断 □整体化定型厨房□整体化定型卫生间□可再利用材料□可再循环材料 5)专项声学设计:□报告厅□大型会议室□多功能厅□剧场□体育馆□演播厅□其他 6)室内热环境:□可调节外遮阳

住宅小区项目方案设计说明:无障碍设计专篇

住宅小区项目方案设计说明:无障碍设计专篇住宅小区项目方案设计说明:无障碍设计 专篇 住宅小区项目方案设计说明:无障碍设计专篇提要:在住宅部分门厅的出入口处设有残疾人专用坡道及扶手~出入口内外均留有不小于×的轮椅回转面积~残疾人坡道坡度不大于1/12 住宅小区项目方案设计说明:无障碍设计专篇 一、工程概况 本项目位于漳州市芗城区东南角、芗城区与龙文区的连接地带~东侧是城市主干道-九龙大道~南侧是规划中的下洲路和诗浦中、小学。西临规划中的丹霞路~北侧是建设中的住宅区及已建成的闽南综合大市场。 本项目总用地面积为平方米~规划地上总建筑面积268000平方米~地下室建筑面积为14996平方米。本次规划为zz小区一期的?、?区~一期总用地面积为平方米~地上总建筑面积为平方米。本次方案包括底层带商业网点的小高层、高层住宅,12-18层二类高层住宅及相关配套公建会所、八班幼儿园。 二、建筑无障碍设计 ,一,设计依据 1 / 3 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》jGj50-2001国家及地方相关的规范、标准、法规 ,二,建筑设计 根据本工程具体情况~无障碍设计主要包括以下几个内容: 1.人行道的无障碍设计

根据城市道路情况在规划道路的路口设有残疾人专用的缘石坡道~并根据城市道路情况统一在人行道上设置盲人通道。 2.会所、幼儿园等公共建筑的无障碍设计 在会所、幼儿园等的出入口处设有残疾人专用坡道及扶手~出入口内外均留有不小于的轮椅回转面积~残疾人专用坡道坡度不大于1/12~宽度均不小于~长度不大于9m。残疾人使用门槛高度及门内外地面高差不大于15mm~并以斜面过渡。在会所的公共卫生间设有供残疾人专用厕所及无障碍设施。 3.住宅的入口~电梯厅和通道的无障碍设计 在住宅部分门厅的出入口处设有残疾人专用坡道及扶手~出入口内外均留有不小于×的轮椅回转面积~残疾人坡道坡度不大于1/12~宽度大于~长度不大于 9m。残疾人使用门槛高度及门内外地面高差不大于15mm~并以斜面过渡。在住宅中设有能满足残疾人使用的电梯~本工程总户数 2 / 3 为563户~按规定应设无障碍户型为563x4%=23户。残疾人的住房将根据本工程预售情况~对残疾人购买的住宅予以无障碍设计。 4.公共绿地及小广场的无障碍设计。 在小区所有公共部分均参考残疾人的使用方便~在有高差的公共部分均设有残疾人坡道~以满足残疾人对公共部分的使用。 3 / 3

分类无障碍通用设计

分類:無障礙通用設計 2007/10/12 11:19 無障礙設施改善參考單價 本表是96年初台北市參考單價,其他縣市可打折估算,本資料會即時修正,歡迎提供意見。 項次項目說明單位建議單價(元) 1 扶手 1-1/2"∮坡道不銹鋼扶手直立單層式 M 3,800 1-1/2"∮坡道不銹鋼扶手直立雙層式 M 4,400 1-1/2"∮坡道不銹鋼扶手掛牆雙層式 M 3,600 1-1/2"∮坡道不銹鋼扶手掛牆單層式 M 3,100 1-1/2''∮樓梯扶手欄杆H= 20cm M 1,250 1-1/2''∮樓梯扶手欄杆H= 70cm M 1,275 1-1/2''∮樓梯扶手欄杆H= 90cm M 1,760 1-1/2''∮樓梯崁壁式扶手 M 1,510 扶手防勾撞處理處 400

2 無障礙廁所扶手 1-1/4"∮C型洗臉盆不銹鋼扶手(H= 70cm )組 1,065 1-1/4"∮C型洗臉盆不銹鋼扶手(H= 100cm )組1,490 1-1/4"∮L型馬桶不銹鋼扶手(70* 70cm )支2,660 1-1/4"∮120°斜臂式浴廁馬桶不銹鋼扶手支3,400 1-1/4"∮H型小便斗不銹鋼扶手組1,915 1-1/4"∮ㄇ型臉盆用不銹鋼扶手組2,340 1-1/4"∮Γ型直立式臉盆用不銹鋼扶手組1,270 3 樓梯防護緣5cm高水泥粉刷油漆(含打毛及植筋)M 850 5cm高七厘石粉刷磨光(含打毛及植筋) M 850 5cm高不銹鋼方管防護緣 M 1,000 5cm高不銹鋼版防護緣 M 1,000 5cm高壓克力條防護緣M 1,000 5cm高木條防護緣 M 1,000 4 階梯前警示帶貼60cm寬金剛砂警示帶M 1,065 貼60cm寬粗糙面磚或警示磚 M 960 貼60cm寬合成橡膠(30*30)圓凸點警示帶M2 1,595 貼5cm 寬金剛沙止滑膠帶18M 長每捲捲 800 5 室內斜坡道高度20cm以下打細料混凝土坡道 (需另加鋪面防滑材料層)M2 3,000 高度20~ 75c m砌1B磚打混凝土坡道 (需另加鋪面防滑材料層扶手等)M2 4,560 高度75~ 150c mRC牆打混凝土坡道

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

医院消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称: 设计单位:(章)

日期: 第一节、工程概述: 1、要紧设计依据 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2014 年版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《民用建筑工程室内环境污染操纵规范》(GB50325-2010) 2、工程概况 妇幼保健院(儿童医院)东城院区门诊楼位于***横三号路以南、纵5 号路以西,规划总用地面积65337 平方米,净用地面积51064 平方米,总建筑面积96535 平方米,其中地上建筑面积73415 平方米,地下建筑面积23120 平方米。本项目建筑为医疗建筑,地面单体建筑耐火等级为一级,地下室为一级。

第二节、总平面消防设计: 建筑南北及东侧三面均临都市道路,场地内部设环形消防车道,车道宽度7 米,消防车道距建筑物外墙大于5 米,小于10 米,车道坡度不大于3%,转弯半径大于12 米,消防车荷载按30T 设计,消防车道在基地北侧与东侧和都市道路相连。建筑底层设有消防操纵中心,消防操纵中心设有独立对外的出口。 沿高层住院楼南侧设置宽10m×长110.3m 消防扑救场地,距建筑距离大于5 米且小于10 米,其设置相关要求满足建筑设计防火规范要求。 第三节、建筑设计 1、防火分区: 地下部分:地下室为一层,机动车车库按4000 平米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;设备用房按2000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。 地上部分:住院塔楼部分按每层一个防火分区设计,门诊医技裙房按3000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统。防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。 同层防火分区之间用防火墙分隔,防火墙上的门为甲级防火门。

无障碍设计

无障碍设计无障碍设计(barrierfreedesign)这个概念名称始见于1974年,是联合国组织提出的设计新主张。无障碍设计强调在科学技术高度发展的现代社会,一切有关人类衣食住行的公共空间环境以及各类建筑设施、设备的规划设计,都必须充分考虑具有不同程度生理伤残缺陷者和正常活动能力衰退者(如残疾人、老年人)群众的使用需求,配备能够应答、满足这些需求的服务功能与装置,营造一个充满爱与关怀、切实保障人类安全、方便、舒适的现代生活环境。 所用之处 无障碍设计首先在都市建筑、交通、公共环境设施设备以及指示系统中得以体现,例如步行道上为盲人铺设的走道、触觉指示地图,为乘坐轮椅者专设的卫生间、公用电话、兼有视听双重操作向导的银行自助存取款机等,进而扩展到工作、生活、娱乐中使用的各种器具。二十余年来,这一设计主张从关爱人类弱势群众的视点出发,以更高层次的理想目标推动着设计的发展与进步,使人类创造的产品更趋于合理、亲切、人性化。 设计的理想目标 无障碍设计的理想目标是“无障碍”。基于对人类行为、意识与动作反应的细致研究,致力于优化一切为人所用的物与环境的设计,在使用操作界面上清除那些让使用者感到困惑、困难的“障碍”(barrier),为使用者提供最大可能的方便,这就是无障碍设计的基本思想。无障碍设计关注、重视残疾人、老年人的特殊需求。 与通用设计的相似之处 无障碍设计与通用设计有相似之处,因为无障碍设计是为所有人所通用的设计,但无障碍设计所针对的重点是从残疾人和老年人。但随著无障碍设计的发展,人们越来越多的认识到它的局限,所以当今的无障碍设计正在向通用设计所靠拢。而因为无障碍设计在中国出现较晚,所以大多数人将无障碍设计等同于通用设计。 举例 例如,看起来极为普通的容器,其中却有着巧妙的“共用”设计:一组匹配使用的洗发香波与护发素,两个相同的容器,仅只是在其中的一个添加了一排线形凸起的触觉感知记号,就能使人一

绿建专篇(总)

绿色建筑设计专篇 1.现行的有关国家规范规范及标准 1.建筑设计防火规范 GB50016—2014 2.办公建筑设计规范(GJ67-2006) 3.民用建筑设计通则(GB50352-2005) 4.公共建筑节能设计标准(GB50189-2005) 5.无障碍设计规范(GB50763-2012) 6.绿色建筑评价标准(GB/T50378-2014) 7.民用建筑隔声设计规范(GB50118-2010) 8.建筑采光设计标准(GB50033-2013) 9.建筑外门窗保温性能分级及检测方法(GB/T8484-2008) 10.建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GBT7106-2008) 11.建筑抗震设计规范(GB50011-2010) 12.民用建筑热工设计规范(GB50176-93) 13.建筑照明设计标准(GB50034-2013) 14.三相配电变压器能效限定值及节能评价值(GB20052-2013) 15.湖北省绿色建筑省级认定技术条件(试行) 16.民用建筑节水设计标准(GB50555-2010) 17.建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)(2009年版) 18.室外给水设计规范(GB50013-2006) 19.室外排水设计规范(GB50014-2006)(2011年版) 2.项目基本概况 719所东区项目民品科研楼位于武昌区首义路街中山路450号。由2层地下室,23层办公楼组成,建筑分类均为一类,耐火等级均为一级。 地下主要为配套设备用房及汽车库,地上1-23为办公用房,采用分体空调。

经济技术指标: 项目位置:719所东区项目民品科研楼位于武昌区首义路街中山路450号。如下图:

绿色建筑设计专篇(建筑)

绿色建筑设计专篇(建筑) 一、设计依据 1. 依据性文件 规划部门的选址意见书(土地出让合同) 建设项目环境影响报告表 用地红线图 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2. 主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《住宅建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》

二、工程概况 1. 建筑总量 用地面积: m2 ;总建筑面 积: m2 ; 容积率:;绿地 率: % 土地使用性质为(在□中打√): □住宅用地□公共设施用地□工业用地 □住宅建筑□公共建筑 自身有日照要求的住宅建筑:□低层住宅□多层住宅□高层住宅 自身有日照要求的公共建筑:□托儿所、□幼儿园、□大、中小学校教学楼、□医院病房楼、 □养老院住宿楼、□宿舍 周边敏感建筑:□住宅□学校教学楼□医院病房楼□养老院住宿 楼□宿舍 场地内的危险源:□易燃易爆危险源□含氡土壤□危险化学品□电磁辐射 场地内的污染源:□废气□废水□油烟□垃圾□其他 2. 建筑单体概况

表1 建筑单体概况(可根据单体数量增加序号) 3. 绿色技术概况(在□中打√) 1) 光环境:□建筑玻璃幕墙□夜景照明; 2) 雨水设施:□下凹绿地□雨水花园□硬质场地透水铺装□其他: 3) 立体绿化:□屋顶绿化□外墙垂直绿化; 4) 节约材料:□土建与装修一体化□工业化预制构件□可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断 □整体化定型厨房□整体化定型卫生间□可再利用材料□可再循环材料 5) 专项声学设计:□报告厅□大型会议室□多功能厅□剧场□体育馆□演播厅□其他 6) 室内热环境:□可调节外遮阳 三、 绿色建筑等级 1. 绿色建筑等级:□一星级;□二星级;□三星级;

公共设施设计案例分析报告

九个公共设施案例分析 目录 一、公共信息设施——标识设施 二、公共交通设施——公交站点 ——自行车停放设施 三、休息游乐设施 四、商业服务设施——售货亭 五、公共管理设施——树池篱 六、公共照明设施——广场照明 七、公共卫生设施——垃圾箱 八、公共配景设施——景观雕塑 九、无障碍设施——无障碍卫生设施

一、公共信息设施——标识设施 一、标识设施——指在城市公共空间利用建筑、构筑物、场地、空间等设置的给人行为指示的公共服务设施。具有显著的记号作用和通俗易懂的特点。 二、标识设施包括的容: 指示牌、门牌标识、路名指示牌、 大楼指示系统、商业招牌、公交车站 牌、交通信息屏、导游图等。 三、形式: 屋顶塔式、独立式、地面固定式、 壁面固定式、悬挂式等。 四、设计要点: 1.醒目度。即在视野中,标志较其背景更容易引起注意的程度。醒目度主要考虑的容是标识牌本身及其背景之间的关系。在标识牌的规划设计中标识牌与周围环境的统一协调是标识设计的整体目标。但标识不能过分与环 境中各元素类似,其 要具有足够的可识别 性。在旅游的过程中, 能够明确的看到各种 标识牌可以给游客节 省寻找各种信息的时间,使游客的游览过程更顺利,节省游客时间,

保护了游客的利益。 2.觉察。即人的视觉系统从视野中感受到刺激的能力。标识系统的功能主要在于传达信息,而信息传播是视觉传达的中心主题。同时,与视觉传达有关的各要素中最重要的即是“色彩”,不同的颜色可以引发人们不同的联想,带给人们不同的心理反应。因此在标识设计创作中,不但要有主观性色彩的积淀和经验,而且要理性地运用各种色彩为标识设计服务。 3.视角。即从观察者眼睛向标志长轴方向两端点的连线所夹的角。景区标识的视角主要有平视、仰视、俯视、鸟瞰四种。平 视的效果给人感觉便捷、 规则、有序;仰视的效果 给人感觉稳定、雄伟、 高大具有较强的震撼力 和标志性;俯视时标识给 人一种随意、亲切的感 受;平视视距是标识高度的1.5~2倍时,旅游者容易看清标识容,把握标识全貌。由此可见,平视设计时要注意留有足够的视距空间。 4.空间秩序感。标识的布局应具有空间秩序感,遵循系统性、可视性、合理性、安全性、环境统一性、视觉效应有效性等原则。标识之间的距离既不能太近,否侧会让人产生厌烦心理,也不能太远,否侧会让人没有安全感,身在一个陌生环境中产生恐惧心理。

无障碍设计规范范本

无障碍设计规范

建筑物无障碍设计和老年人建筑设计规范 无障碍卫生间装修7大准则 防护:地面应选用防滑材料,以防残障人士跌倒摔伤。厕所的门上要装防护门板,以免轮椅的脚踏板碰破门。 布局:厕所应设于路旁,出入方便。卫生器具的安装位置和高度要合理,便器两侧都应留有便于轮椅接近的空间。 辅助:在卫生器具周围安装扶手,扶手的位置合适,连接牢固。为了便于各种身高的人使用,脸盆台面的高度能够设置在离地面60~100厘米的范围之内。 方便:水龙头开关应便于操作,可采用脚踏式,长柄式,感应式。 呼救:厕所内 应设紧急呼救按 扭。 畅通:卫生间 室内外高差不得大于20毫米,方便残疾人和轮椅经过。 尺度:门扇开启的净宽不得小于0.8米,以方便轮椅经过。厕所内应留有1.5米*1.5米的轮椅回转空间。

一、建筑物无障碍设计 (一)建筑物无障碍实施范围 1.各类公共建筑(包括办公、科研建筑和学校、园林建筑)的室外场地、建筑入口、走道、楼梯、公共活动用房和公共服务设施等部位应进行无障碍设计。 2.交通和医疗建筑的人口应设置没有台阶的无障碍人口。商业与服务建筑的入口也宜设置无障碍人口。 3.下列公建必须设无障碍专用厕所:县级及县级以上的政府机关与司法部门,各种交通与医疗建筑,大型观演与体育建筑的观众使用部分和贵宾室,大型园林建筑及主要旅游地段以及设有公厕的大型商业、服务、文化、纪念建筑。 4.下列有楼层的公建应设适合乘轮椅者、视残者或担架床可进入和使用的无障碍电梯:各种交通与医疗建筑,大型商业、服务、文化、纪念建筑。 5.观演与体育建筑的观众席和主席台必须设轮椅席位。 6.高层和中高层住宅、公寓的建筑人口、电梯、公共走道以及适合乘轮椅者居住的无障碍住房套内等部位应进行无障碍设计。此类住宅、公寓中,每50套住房宜设2套无障碍住房套型。 7.设有残疾人住房而又不设电梯的多层和低层住宅、公寓,其建筑入口、楼梯、公共走道和无障碍住房套内等部位应进行无障

江苏省建筑施工图绿色设计专篇建筑

参考样式一 江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇(建筑) 一、项目名称: 二、项目概况: 所在城市气候分区建筑性质总建筑 面积 (m2) 停车 库建 筑面 积 (m2) 建筑 高度 建筑 层数 结构 形式 绿色 星级 目标 建筑 类别 节能 水平 利用可再生 能源种类 □夏热冬冷 □寒冷 (如办公、酒店、 商业等) □甲类 □乙类 □65% □50% □太阳能光热 □地源热泵 □太阳能光伏 □ 注:停车库建筑面积为地上、地下自行车库和汽车库建筑面积总和。 三、设计依据 1.《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/T173-2014 2.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 4.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5.江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010 6.《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定》(2014年版) 7.当地城市规划主管部门的批文: 8.国家、省、市现行的法律、法规、其它相关标准和规定 四、场地规划与室外环境: 1.主要技术经济指标: 1)总用地面积m2,总建筑面积m2(其中:地下建筑面积m2,地上建筑面积m2)。 建筑密度%,容积率,绿地率%。 2)地下建筑面积与建设用地面积之比,地下一层建筑面积与建设用地面积比率%。 3)机动车停车数(地上停车数、地下停车数),停车方式。 非机动车停车数,停车方式。 2.本项目场地内无超标排放的污染源。 3.场地内无障碍停车位辆,占总停车位比例%,无障碍停车位位于。 4.场地内道路系统便捷顺畅,满足消防、救护及减灾救灾等要求。 5.景观环境设计应符合下列要求: 1)停车场、人行通道和广场应种植高大乔木提供遮阳,机动车停车场遮阴率不应小于20%;室外非机动车停车场应设置遮阳避雨措施。 2)场地内应结合绿化景观设计完善步行道系统,提供配套的休憩设施,并综合考虑遮荫、排水要求。 3)人行通道应安全、舒适,满足无障碍设计要求,且与场地外人行通道无障碍连通。 4)室外硬质铺装地面中透水铺装率不应小于50%,透水铺装垫层应采用透水构造做法;室外机动车停车场采用植草砖做透水地面时,镂空面积比不应低于40%。

从无障碍设计到通用设计是我国社会发展的历史必然

从无障碍设计到通用设计是我国社会发展的历史必然 【摘要】:本文以“以人为本”为设计出发点,结合相关实例来进行论述,指出无障碍设计和通用设计的概念与原则,阐明“通用设计”是以更加广阔的视野来指导适宜于所有人使用的环境与建筑设计,从无障碍设计向通用设计发展是历史发展与社会进步的必然。 【关键词】:无障碍设计;通用设计;以人为本;方便;舒适 [ Abstract ]: This article take the “people-oriented” as the starting point, combined with relevant examples to discuss, pointed out that the barrier-free design and universal design concept and principle, stating that “ universal design” is more broad perspective to guide is suitable for all people to use the environment and architectural design, from barrier free design to universal design development is a historical development and social progress is inevitable. [ Key words ]: barrier free design; universal design; people-oriented; convenience; comfortable 前言 无障碍设计和通用设计做为一种设计方法,近年来成为人们关注的城市环境和建筑设计领域探寻研究的热点。我国引入“无障碍设计”是要尊重人、理解人、关心人,让“无障碍设计”发展的成果惠及全体人民的根本需求。 1.无障碍设计与通用设计的演变与发展 1.1.无障碍设计的概念与原则 无障碍设计(barrier-free design)这个概念名称始见于1974年,是联合国组织提出的设计新主张。无障碍设计强调在科学技术高度发展的现代社会,一切有关人类衣食住行的公共空间环境以及各类建筑设施、设备的规划设计,都必须充分考虑具有不同程度生理伤残缺陷者和正常活动能力衰退者(如残疾人、老年人)的使用需求,配备能够应答、满足这些需求的服务功能与装置,营造一个充满爱与关怀、切实保障人类安全、方便、舒适的现代生活环境。 无障碍设计首先在都市建筑、交通、公共环境设施设备以及指示系统中得以体现。二十余年来,这一设计主张从关爱人类弱势群众的视点出发,以更高层次的理想目标推动着设计的发展与进步,使人类创造的产品更趋于合理、亲切、人性化。 无障碍设计的理想目标是“无障碍”。基于对人类行为、意识与动作反应的细致研究,致力于优化一切为人所用的物与环境的设计,在使用操作界面上清除那些让使用者感到困惑、困难的“障碍”(barrier),为使用者提供最大可能的方便,

无障碍设计专项施工方案

目录 第一节工程概况 (2) 第二节无障碍设计概况 (2) 第三节编制依据 (2) 第四节施工总体部署 (3) 第五节无障碍设计范围 (4) 第六节建筑物无障碍设计主要要求 (4) 第七节安全文明施工及节能降耗 (10)

第一节工程概况 本工程层数总建筑面积为99705.12m2,建筑总高度为95.94m,相对标高±0.00等于绝对标高6.100m,地上32层,地下一层。本工程为框剪短肢剪力墙结构,建筑使用性质为一级,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,屋面防水等级为二级。 第二节无障碍设计概况 1.0.1 为建设城市的无障碍环境,提高人民社会生活质量,确保行动不便者能方便、安全使用城市道路和建筑物,用以进行道路和建筑设计必须遵守的共同规则,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于全国城市各类新建、扩建和改建的城市道路、房屋建筑和居住小区,以及有残疾人生活与工作场所的无障碍设计。 1.0.3 供人们行走和使用的道路、交通与建筑物的相应设施,应符合乘轮椅者、拄盲杖者及使用助行器者的通行与使用要求。 1.0.4 根据无障碍环境建设的用途和目的,无障碍设计应综合考虑其所获得的经济效益、社会效益和环境效益。 1.0.5 城市道路和建筑物无障碍设计除应符合规范的规定外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 第三节编制依据 1、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50-2001 2、国家现行的相关规范,标准及地方规程; 3、《广东省无障碍设施建设管理规定》 4、《无障碍建设指南》 5、《佛山市无障碍设施建设实施细则》 12、本项目无障碍设计说明专篇及施工图纸

无障碍设计规范

建筑物无障碍设计和老年人建筑设计规范 无障碍卫生间装修7大准则 防护:地面应选用防滑材料,以防残障人士跌倒摔伤。厕所的门上要装防护门板,以免轮椅的脚踏板碰破门。 布局:厕所应设于路旁,出入方便。卫生器具的安装位置和高度要合理,便器两侧都应留有便于轮椅接近的空间。 辅助:在卫生器具周围安装扶手,扶手的位置合适,连接牢固。为了便于各种身高的人使用,脸盆台面的高度可以设置在离地面60~100厘米的范围之内。 方便:水龙头开关应便于操作,可采用脚踏式,长柄式,感应式。 呼救:厕所内应设紧 急呼救按扭。 畅通:卫生间室内外 高差不得大于20毫米, 方便残疾人和轮椅通过。 尺度:门扇开启的净 宽不得小于0.8米,以方 便轮椅通过。厕所内应留 有1.5米*1.5米的轮椅 回转空间。 一、建筑物无障碍设计 (一)建筑物无障碍实施范围 1.各类公共建筑(包括办公、科研建筑和学校、园林建筑)的室外场地、建筑入口、走道、楼梯、公共活动用房和公共服务设施等部位应进行无障碍设计。 2.交通和医疗建筑的人口应设置没有台阶的无障碍人口。商业与服务建筑的入口也宜设置无障碍人口。 3.下列公建必须设无障碍专用厕所:县级及县级以上的政府机关与司法部门,各种交通与医疗建筑,大型观演与体育建筑的观众使用部分和贵宾室,大型园林建筑及主要旅游地段以及设有公厕的大型商业、服务、文化、纪念建筑。 4.下列有楼层的公建应设适合乘轮椅者、视残者或担架床可进入和使用的无障碍电梯:各种交通与医疗建筑,大型商业、服务、文化、纪念建筑。 5.观演与体育建筑的观众席和主席台必须设轮椅席位。 6.高层和中高层住宅、公寓的建筑人口、电梯、公共走道以及适合乘轮椅者居住的无障

城市道路无障碍设计通用图

城市道路无障碍设计 目 录 序号 图 表 名 称 图号 页数页码备注 1城市道路无障碍设计说明 9 2坡道一 单面坡缘石坡道设计大样图 PD01 1 适用于路段或交叉口 3 坡道二 单面坡(扇形无人行横道线)缘石坡道设计大样图 PD02 1 适用于不设人行横道线的道口处 4 坡道三 单面坡(扇形有人行横道线)缘石坡道设计大样图 PD03 1 适用于设人行横道线的道口处 5 坡道四 单面坡(转角处)缘石坡道设计大样图(一) PD04-1 1 适用于人行道宽度B<5m且人行横道线间距≤5m的交叉口转角处 6 坡道四 单面坡(转角处)缘石坡道设计大样图(二) PD04-2 1 适用于人行道宽度B<5m且人行横道线间距>5m的交叉口转角处 7 坡道五 单面坡(全宽式)缘石坡道设计大样图 PD05 1 适用于只设人行道的路口或者人非共面的非机动车道单面坡 8 坡道六 单面坡(人非共面)缘石坡道设计大样图 PD06 1 适用于人非共面的路段 9 坡道七 三面坡缘石坡道设计大样图 PD07 1 适用于人行道宽度B≥5m的情况 10 坡道八 三面坡(转角处)缘石坡道设计大样图(一) PD08-1 1 适用于人行道宽度B≥5m且人行横道线间距≤5m的交叉口转角处 11 坡道八 三面坡(转角处)缘石坡道设计大样图(二) PD08-2 1 适用于人行道宽度B≥5m且人行横道线间距>5m的交叉口转角处 12 坡道九 公交站台处缘石坡道设计大样图 PD09 1 适用于侧分带设公交站台处 13 坡道十 扇面式缘石坡道设计大样图 PD010 1 适用于城市广场等特殊人行横道处 14 坡道十一 分隔带坡道设计大样图 PD011 1 适用于需硬化的分隔带 15 盲道设计大样图(一)~(十九) MD01~MD19 19 16 城市道路无障碍设施平面设计图 WP01 1

无障碍设计

无障碍设计专篇 一、概论 1、城市设计要建设城市的无障碍环境,提高人民社会生活质量,确保行动不便者能方便、安全使用城市道路和建筑物。 2各类新建、扩建和改建的城市道路、房屋建筑和居住小区,以及有残疾人生活与工作场所均进行无障碍设计。 3供人们行走和使用的道路、交通与建筑物的相应设施,应符合乘轮椅者、拄盲杖者及使用助行器者的通行与使用要求。 4根据无障碍环境建设的用途和目的,无障碍设计应综合考虑其所获得的经济效益、社会效益和环境效益。 5城市道路和建筑物无障碍设计应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 二、城市道路无障碍设计: 城市市区道路、城市广场、卫星城道路、广场、经济开发区道路、旅游景点道路等所有人行道、人行横道、人行天侨、人行地道、公交车站、桥梁、隧道、立体交叉均应设有无障碍设计和设有无障碍设施。所有设计应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001)的相关规定。 1)人行道路 1.人行道在交叉路口、街坊路口、单位出口、广场入口、人行横道及桥梁、隧道、立体交叉等路口应设缘石坡道。 2.城市主要道路、建筑物和居住区的人行天桥和人行地道,应设轮椅坡道和安全梯道I在坡道和梯道两侧应设扶手·城市中心地区可设垂直升降梯取代轮椅坡道。 3.城市中心区道路、广场、步行街、商业街、桥梁、隧道、立体交叉及主要建筑物地段的人行道应设盲道。 4.人行天桥、人行地道、人行横道及主要公交车站应设提示盲道。 5.人行横道的安全岛应能使轮椅通行。 6.城市主要道路的人行横道宜设过衔音响信号。 7.在城市广场、步行街、商业街、人行天桥、人行地道等无障碍设施的位置,应设国际通用无障碍标志牌。 8.城市主要地段的道路和建筑物宜设盲文位置图。 2)公交车站 城市主要道路和居住区的公交车站,应设提示盲道和盲文站牌。位置、高度、形式与内容,应方便视力残疾者使用。 三、建筑物无障碍设计 公共建筑是城市建设的主要组成部分,其功能不仅要满足人们物质的需要,而且还得满足人们精神的需求。一个建筑单体或是建筑群乃至整个城市,建立起全方位的无障碍环境,不仅是满足残疾人、老年人的要求和受益全社会的举措,

住宅小区项目方案设计说明-无障碍设计专篇

住宅小区项目方案设计说明:无障碍设计专篇 住宅小区项目方案设计说明:无障碍设计专篇 一、工程概况 本项目位于漳州市芗城区东南角、芗城区与龙文区的连接地带,东侧是城市主干道-九龙大道,南侧是规划中的下洲路和诗浦中、小学。西临规划中的丹霞路,北侧是建设中的住宅区及已建成的闽南综合大市场。 本项目总用地面积为89578.0平方米,规划地上总建筑面积268000平方米,地下室建筑面积为14996平方米。本次规划为zz小区一期的Ⅱ、Ⅲ区,一期总用地面积为35176.93平方米,地上总建筑面积为85913.7平方米。本次方案包括底层带商业网点的小高层、高层住宅;12-18层二类高层住宅及相关配套公建会所、八班幼儿园。 二、建筑无障碍设计 (一)设计依据 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001国家及地方相关的规范、标准、法规 (二)建筑设计 根据本工程具体情况,无障碍设计主要包括以下几个内容: 1.人行道的无障碍设计 根据城市道路情况在规划道路的路口设有残疾人专用的缘石坡道,并根据城市道路情况统一在人行道上设置盲人通道。 2.会所、幼儿园等公共建筑的无障碍设计 在会所、幼儿园等的出入口处设有残疾人专用坡道及扶手,出入口内外均留有不小于1.5x1.5m的轮椅回转面积,残疾人专用坡道坡度不大于1/12,宽度均不小于0.9m,长度不大于9m。残疾人使用门槛高度及门内外地面高差不大于15mm,并以斜面过渡。在会所的公共卫生间设有供残疾人专用厕所及无障碍设施。 3.住宅的入口,电梯厅和通道的无障碍设计 在住宅部分门厅的出入口处设有残疾人专用坡道及扶手,出入口内外均留有不小于1.5×1.5m的轮椅回转面积,残疾人坡道坡度不大于1/12,宽度大于1.2m,长度不大于9m。残疾人使用门槛高度及门内外地面高差不大于15mm,并以斜面过渡。在住宅中设有能满足残疾人使用的电梯,本工程总户数为563户,按规定应设无障碍户型为563x4%=23户。残疾人的住房将根据本工程预售情况,对残疾人购买的住宅予以无障碍设计。 4.公共绿地及小广场的无障碍设计。 在小区所有公共部分均参考残疾人的使用方便,在有高差的公共部分均设有残疾人坡道,以满足残疾人对公共部分的使用。 感谢您的阅读!