文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沌口满堂支架现浇作业指导书

沌口满堂支架现浇作业指导书

目录

一、概述 (1)

1.1分部分项工程简介 (1)

1.1.1 满堂支架现浇简介 (1)

1.1.2 满堂支架现浇工艺流程 (1)

1.1.3 满堂支架现浇依托工程概述 (2)

1.2适用范围 (3)

1.3编制依据 (3)

1.3.1 国家法律法规 (3)

1.3.2 国家标准及行业技术规范 (3)

1.3.3 设计、建设、监理单位执行文件 (3)

1.3.4 企业内部规章制度 (3)

二、危险源识别 (4)

2.1 危险源识别与评价 (4)

2.2 危险源识别与风险评价 (4)

2.3 重大危险源清单 (8)

三、安全专项施工方案管理 (9)

3.1 安全专项方案 (9)

3.2 专项方案的内容编制及报审 (9)

3.2.1 “危险性较大分项工程”的安全专项方案 (9)

3.2.2 其它安全专项方案 (9)

四、作业过程控制 (10)

4.1施工作业准备 (10)

4.1.1 安全生产管理规定 (10)

4.1.2 人员素质要求 (10)

4.1.3 满堂支架搭设主要施工机械、材料及人员计划 (10)

4.1.4 配件的检查与验收 (11)

4.1.5 施工进度计划 (11)

4.2作业实施 (11)

4.2.1 地基处理及满堂支架搭设施工 (11)

4.2.2 模板、钢筋、混凝土、预应力张拉等施工 (13)

4.2.3 支架拆除 (14)

4.3检查验收 (14)

4.3.1一般检查(日常) (14)

4.3.2检查验收 (15)

五应急处置(支架坍塌事故应急救援预案) (15)

5.1 支架坍塌事故类型和危害程度分析 (15)

5.2 支架坍塌事故应急处置基本原则 (15)

5.3 组织机构和职责 (15)

5.3.1 应急组织体系 (15)

5.3.2 指挥机构及职责 (15)

5.4 预防及预警 (16)

5.4.1支架坍塌事故的监控和预防措施 (16)

5.4.2 预警行动 (17)

5.5 信息报告程序 (17)

5.6 应急处置 (17)

5.6.1应急处置程序 (17)

5.6.2现场应急处置措施 (17)

5.7 应急物资装备保障 (17)

5.8 事故处理 (18)

5.8.1 伤员处理 (18)

5.8.2 调查分析 (18)

5.8.3 事故处理 (18)

5.8.4 事故总结 (18)

5.8.5 事故报告 (18)

5.8.6 恢复生产 (18)

5.9 应急救援队伍的成员、职务、联系方式 (18)

六、附件 (19)

6.1 附件一工程地质条件 (19)

6.2 附件二安全管理程序执行情况检查表 (20)

6.3 附件三进场支架材料验表 (21)

6.4 附件四施工总进度计划网络图 (22)

6.5 附件五地基处理验收表 (23)

6.6 附件六碗扣式箱梁满堂脚手架自检验收单 (25)

6.7 附件七支架预压变形观测记录 (26)

6.8 附件八满堂支架设计计算书 (27)

6.8.1 荷载组合形式 (27)

6.8.2 满堂支架受力计算 (27)

七、作业指导书管理 (30)

7.1 作业指导书编制管理小组 (30)

7.1.1 编写组组员 (30)

7.1.2 联系方式 (30)

7.1.3 编写组职责 (30)

7.2 作业指导书持续改进 (30)

一、概述

1.1分部分项工程简介

1.1.1 满堂支架现浇简介

满堂支架现浇即以满堂脚手架为模板支撑,在脚手架顶部安装底模板后进行现浇箱梁钢筋、模板、混凝土等工艺施工的施工方法。

满堂脚手架是一种搭建脚手架的施工工艺。满堂脚手架相对其他脚手架系统密度大。脚手架的基本要求:

(1)满足使用要求;

(2)有足够的强度、刚度、稳定性;

(3)装拆简便,便于周转使用;

满堂支架现浇安全作业指导书作业内容主要包括:地基处理、支架搭设、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、支架拆除等内容。

图1-1

1.1.2 满堂支架现浇工艺流程

满堂支架现浇箱梁工艺流程如下图所示。

图1-2

1.1.3 满堂支架现浇依托工程概述

中交二航局沌口东荆河片区项目经理部——神龙大道至江城大道左转匝道工程桥起点桩号AK0+172.5,终点AK0+571.04。该桥全长398.54m ,全桥共五联,桥跨布置为2×25+2×(25+35+25)+3×25+4×25m,全桥上部构造均为等截面预应力混凝土现浇箱梁,梁高均为1.8m 。单箱单室结构。顶底板厚25~45cm ,支点处附近梁段底板厚45cm ;悬臂长为2.00m ,悬臂根部厚0.5m ,腹板厚50~70cm ,端

施工准备

地基处理

搭设支架

安装底模

加载预压

卸载

调整底模标高

绑扎底板、腹板钢筋

支立内外侧模、内侧模及翼板底模 支立顶板底模

绑扎顶板钢筋

模板加工 加载预压

底板、腹板钢筋加工

预应力管道布设

至下一段

浇筑混凝土

拆除外侧模、顶板底模

落架拆除底模 移动支架

预应力施工

横梁厚150cm,中横梁厚200cm。箱室底宽4.05m,采用双支座,支座间距2.8m。除了第二联跨江城大道段和第四联跨明渠段所搭建门洞采用钢管桩少支架外,其余各梁均采用满堂支架现浇法。全联支架一次搭设成型后,按设计要求浇注混凝土,单段混凝土一次浇注成型。底模支架采用Φ48×3.5mm碗扣式钢管脚手架,纵间距为0.9m(墩顶加密为0.6m),步距0.6m,支架的横向间距在腹板下为0.6m,底板下为0.9m,翼缘板下为0.9m,支架顶端采用Ⅰ10工字钢(纵向)、15*10方木(横向)作为支架承重系统,每4排设置一道纵横斜立面向连接撑。

本满堂支架作业指导书以第四联(共三跨,支架高7.6m—8.5m)为例进行编制。

1.2适用范围

本作业指导书适用于高度小于等于18米且地质条件较好的碗扣式满堂支架现浇箱梁施工,类似项目在编制碗口式满堂支架现浇箱梁安全方案及现场管理时可作参考。

1.3编制依据

1.3.1 国家法律法规

《中华人民共和国安全生产法》;

《中华人民共和国建筑法》。

1.3.2 国家标准及行业技术规范

《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008 );

《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T 194-2009);

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011);

《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号);

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号);

《钢管满堂支架预压技术规程》JG/T194—2009;

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91);

《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011);

《钢管脚手架》GB15831-1995;

《生产经营单位应急救援预案编制导则》。

1.3.3 设计、建设、监理单位执行文件

《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》;

《武汉市神龙大道立交工程〈岩土工程勘查报告〉》;

《神龙大道至江城大道左转匝道工程施工组织设计》;

“武汉经济技术开发区军山地区东荆河片区投资建设-移交(BT)项目合同”。

1.3.4 企业内部规章制度

《中交第二航务工程局有限公司安全生产管理制度汇编》;

《中交第二航务工程局有限公司工程技术管理办法》。

二、危险源识别

2.1 危险源识别与评价

危险源识别与评价采用LEC法进行评价。

作业条件危险评价“LEC法”:用评分来评价作业单元的危险、危害性,用式子:D=L×E×C来表示。

L:事故发生的可能性(分值为1:可能性小,完全意外;分值为2:不经常,但有可能发生;分值为3:很有可能;分值为4:完全可以预料,必定要发生)

E:人员暴露在危险环境中的频繁程度(分值为1:人员极少暴露在危险环境中,每月还不到一次;分值为2:人员受重伤,有一定及经济损失;分值为3:已人死亡,有较大的经济损失;分值为4:数人死亡,经济损失难以承受)

C:一旦发生事故会造成的损失后果(分值为1:表示人员受轻伤,经济损失很小;分值为2:人员受重伤,有一定及经济损失;分值为3:一人死亡,有较大的经济损失;分值为4:数人死亡,经济损失难以承受)

根据事故严重程度和可能性分析将危害因素分为4级:

D≥27,危险、危害级别为1;16≤D<27,危险、危害级别为2;8≤D<16,危险、危害级别为3;D <8,危险、危害级别为4。

4级:是指风险降低到合理可行的最低水平,不需要另外的控制措施。

3级:应努力降低风险,但应关注危险、危害随时间、空间、人员的变化在单元内的波动,用企业现有的规章制度进行预防和控制。

2级:重大危害因素。直致风险降低后才能开始工作,为降低风险必须配备相应的资源。当风险涉及正在进行中的工作时,就应采取应急措施。

1级:重大危害因素。直致风险降低后才能开始工作,为降低风险不限成本。如风险暂时不能控制时,必须禁止工作。针对该级风险应制定相应的安全保证和应急救援措施,并进行安全技术交底。

2.2 危险源识别与风险评价

危险源识别和风险评价见下表2-1。

5

危险源识别和风险评价—览表(表2—1)

单位:

部门: 年 月 日

序号

作业活 动单元 (分类)

活动的内容

危害因素

时态/状态

危险、危害因素评价 危害 级别

现行法 律法规

控制方法

时态 状态 直接 判断 D =LEC 是

非 L E C D

1 地基处理

地基没有夯实硬化 坍塌 现在 正常 2 3 3 18 2 1、建筑施工安全检查标准 2、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范

1、施工方案

2、安全技术交底

3、项目各安全操作规程

4、安全教育

5、支架验收

地基两侧没有设排水沟

坍塌

现在 正常 2 3 3 18 2 2

支架搭设

立杆底托没垫方木或槽钢 坍塌 现在 正常 2 3 3 18 2 扣件、钢管不符合材质要求

坍塌 现在 正常 2 2 3 12 3 脚手架杆件部分破损较为严重

坍塌 现在 正常 2 2 3 12 3 大风、下雨天搭设 高处坠落 现在 正常 2 2 2 8 3 搭设外架时,有人在外架下通行

物体打击 现在 正常 2 2 2 8 3 外架搭设时无安全标志和警示牌

物体打击 现在 正常 2 3 2 12 3 架子工作业时间过长,体力下降

高空坠落 现在 正常 2 1 3 6 4 架子工无证上岗作业 高空坠落 现在 正常 2 2 2 8 3 没有搭设作业平台

高空坠落

现在 正常 3 2 2 12 3 钢管、扣件、螺丝、竹片、

工具等高处坠落 物体打击

现在 正常 2 2 2 8 3 不配戴或不正确配戴安全防护用具

高处坠落 现在 正常 2 2 2 8 3 架子工没有配备工具袋 物体打击 现在 正常 1 2 2 4 4 剪刀撑搭设不规范 坍塌 现在 正常 2 2 3 12 3 碗扣没有扣紧

坍塌 现在 正常 2 2 2 8 3 架体的转角处的剪刀撑与地面的夹角过大

坍塌

现在

正常

2

2

3

12

3

6

序号

作业活 动单元 (分类)

活动的内容

危害因素

时态/状态

危险、危害因素评价

危害 级别

现行法律法规

控制方法

时态

状态

直接 判断

D =LEC

非 L E C D 2 支架搭设

架体的转角处的剪刀撑与地面的夹角过大

坍塌 现在 正常 2 2 3 12 3 1、建筑施工安全检查标准 2、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范

1、施工方案

2、安全技术交底

3、项目各安全操作规程

4、 安全教育

5、 支架验收

各联连接处横杆搭接不规范

坍塌 现在 正常 2 2 3 12 3 起重吊运钢管违反操作规程

机械伤害 现在 正常 2 2 2 8 3 没有搭设上下梯道直接攀爬脚手架

高空坠落 现在 正常 3 2 2 12 3 底托、顶托伸出长度不符合安全要求

坍塌 现在 正常 2 2 3 12 3 3 加载预压

没有对称加载/卸载沙袋 坍塌 现在 正常 3 2 3 18 2 1、钢管满堂支架预压技术规程 2、施工临时用电安全技术规范 3、建筑施工机械安全使用规程 4、建筑施工高处作业安全技术规范

1、施工方案

2、安全技术交底

3、项目各安全操作规程

4、安全教育

5、隐患检查整改

起重吊车违章操作或操作失误

机械伤害 现在 正常 2 2 2 8 3 超过预压重量,雨天砂袋未覆盖

坍塌 现在 正常 2 2 3 8 3 没有设置临边防护 高空坠落 现在 正常 2 3 3 12 3 4

钢筋绑扎、模板支立

焊工未持证上岗 触电 现在 正常 2 3 2 12 3 配电柜不符合要求 触电 现在 正常 2 2 2 8 3 线路老化、乱接乱拉

触电 现在 正常 2 2 3 12 3 临边防护不到位 高空坠落 现在 正常 2 3 2 12 3 上下梯道不符合要求 高空坠落 现在 正常 2 3 2 12 3 尖锐物突出、凌乱 其他 现在 正常 3 2 1 6 4 电工未持证上岗

触电

现在

正常

2

3

2

12

3

7

序号

作业活 动单元 (分类)

活动的内容

危害因素

时态/状态

危险、危害因素评价

危害 级别

现行法律法规

控制方法

时态

状态

直接 判断

D =LEC

非 L E C D 4 钢筋绑扎、模板支立

高温持续作业

中暑 现在

正常

2

2

2

8

3

1、钢管满堂支架预压技术规程

2、施工临时用电安全技术规范

3、建筑施工机械安全使用规程

4、建筑施工高处作业安全技术规范

1、施工方案

2、安全技术交底

3、项目各安全操作规程

4、安全教育

5、隐患检查整改

临边脚手板没满铺,有探头板等

高空坠落 现在 正常 2 3 2 12 3

预应力张拉两端站人 机械伤害 现在 正常 2 2 3 12 3 5

混凝土浇筑

夜间照明不足 高空坠落 现在 正常 2 2 3 12 3 1、施工临时用电安全技术规范 2、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范

1、施工方案

2、安全技术交底

3、项目各安全操作规程

振捣棒漏电

触电 现在 正常 2 2 3 12 3 不均匀浇筑,脚手架失稳

坍塌

现在

正常

2

3

4

24

2

照明线路破损 触电 现在 正常 2 2 3 12 3 人员滑到、被刺 其他 现在 正常 1 2 2 4 4 人员长时间作业,精神疲倦

高空

坠落 现在 正常 2 2 1 4 4 6

拆模、拆支架

外架拆卸没有设置监护区域或无人监护

物体打击 现在 正常 2 2 2 8 3 钢管堆放过高 物体打击 现在 正常 2 2 2 8 3 不按正确顺序拆除

坍塌

现在

正常

2

2

2

8

3

编 制: 审 核: 注:1、“作业活动单元”中的“活动内容”,可根据现场实际进行添加或删减项目。

2、“L 、E 、C ”取值主观性较强,亦可根据现场实际重新进行取值。

8

2.3 重大危险源清单

序号

作业活动单元

危害因素 危害后果

危害级别

控制措施

备注

1 地基处理 支架基础地基处理

未按方案 支架坍塌、人员伤亡 2 1、坍塌事故应急救援预案; 2、安全技术交底; 3、安全教育培训;

4、安全操作规程;

5、严格报验、检验程序;

6、做好地基承载力试验

7、安全检查、隐患整改; 8、施工过程的监控。

2 堆载预压

不均匀对称进行堆

载预压

支架坍塌、人员伤亡

2

3

混凝土浇筑

不均匀对称进行浇

支架坍塌

2

编 制: 审 核:

三、安全专项施工方案管理

3.1 安全专项方案

根据《建设工程安全生产管理条例》及重大危险源清单,项目部需编制以下安全专项方案。

1、模板施工安全专项方案

2、地基处理安全专项方案

3、堆载预压安全专项方案

4、混凝土浇筑安全专项方案

3.2 专项方案的内容编制及报审

3.2.1 “危险性较大分项工程”的安全专项方案

根据《建设工程安全生产管理条例》“危险性较大的分部分项工程范围”中规定,本项目模板支撑体系属危险性较大的分部分项工程。

“模板施工安全专项方案”由项目部总工程师组织工程部技术人员编制,安监部及质检部等部门的专业技术人员参与编制和修改。编制完后送分公司总工办审核,分公司总工程师审核完后签字确认。项目部再送至监理处,由总监理工程师审核,审核完后签字确认。后由项目部遵照实施。

3.2.2 其它安全专项方案

根据辨识出的“重大危险源清单”,不属于“危险性较大的分部分项工程范围”的安全专项方案,本项目有“地基处理安全专项方案”、“堆载预压安全专项方案”和“混凝土浇筑安全专项方案”。

以上安全专项方案由项目部总工程师组织工程部技术人员编制,安监部及质检部等部门的专业技术人员参与编制和修改。编制完后送至分公司,由分公司技术管理部门按有关规定组织审评。项目部再送至监理处,由总监理工程师审核,审核完后签字确认。后由项目部遵照实施。

四、作业过程控制

4.1施工作业准备

4.1.1 安全生产管理规定

1、编制“模板施工安全专项方案”并报分公司及监理单位审核。

2、制定项目部《安全管理规则制度》、《设备安全操作规程》、《应急救援预案》、“安全专项方案”、《文明施工制度》等,并报监理审核。

4.1.2 人员素质要求

1、高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷,所有参建人员年龄必须小于60岁。

2、责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。

3、明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m 以上处作业必须系好安全带,其它特种作业人员佩戴相应的安全防护用具,使用工具要放在工具套内。

4、操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

5、作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。

4.1.3 满堂支架搭设主要施工机械、材料及人员计划

表4-1 主要机械设备

序号设备名称使用部位设备型号单位数量备注

1 吊车

满堂支架搭设25 t 台 2

2 平板车20 t 辆 4

3 电焊机台 3

表4-2 满堂支架主要周转材料

序号材料名称单位数量备注1 工25槽钢t 91.14

2 满堂支架t 1246 横杆、立杆、顶托、底托、钢管、

十字扣、转向扣

3 预压砂袋t 1880 吨袋装砂

表4-3 人力资源配置

序号职位人数备注

1 施工负责人 1

2 技术负责人 1

3 技术员 4

4 质检员 2

5 安全员 2

6 材料员 1

7 工班长 1

8 架子工10

9 普工20

注:本计划只涉及满堂支架搭设的主要机械、材料及人员,钢筋、模板、混凝土等常规施工工序中涉及的机械、材料及人员未列入。

4.1.4 配件的检查与验收

1、钢管的检查与验收

2、扣件的检查与验收

3、碗扣支架材料的检查与验收

附件三:进场支架材料验收表

4.1.5 施工进度计划

业主要求总工期为10个月。本项目施工进度计划的关键线路是桥梁施工,穿插进行路基及箱涵施工。详细进度计划见施工总进度计划网络图。

附件四:施工总进度计划网络图

4.2作业实施

4.2.1 地基处理及满堂支架搭设施工

(1)地基处理施工

支架地基必须进行处理,满足一定的密实度和平整度,以防止地基受力沉降太大而造成支架坍塌。

地基处理前,由总工组织相关人员参加技术交底和安全交底,阐明地基处理目的、处理方式、施工工艺、地基处理后要求、地基检验方法、安全注意事项等。

地基处理后对地基进行验收。

附件五:地基处理验收表

(2)满堂支架施工

1、支架的组装。从每联箱梁一端向另一端延伸,自下而上按步架搭设,逐层校核方向。

2、搭设顺序:支架搭设密度放样→安装底托→自一端起立支架并随即装交叉支撑→逐层向上搭设→按位置安装加固水平和垂直方向剪刀撑钢管→安装顶托。

3、支架顶部标高的控制

根据支架需搭设的顶面标高和地基面标高,合理选择和搭配不同高度的支架,调节可调底托和顶托的螺纹长度(45型顶托,外露长度不得超过20cm),在底板边缘沿里程方向每隔4.8米按控制点高程控制,其余各点由工人拉线控制。

4、支架搭设的控制重点

①底托必须与底部支撑连接紧密,不得出现悬空现象。

②支架的垂直度控制,倾斜度不大于H/200;

③支架、水平加固杆、交叉拉杆、剪刀撑等的配置符合要求,其中剪刀撑的搭设原则是高度5m以下的,采用5排5列的间距进行安装,10m的按照4排4列的间距进行安装,15m的按照3排3列进行安装;

④确定每一道剪力撑前后、上到顶、下到底,搭接长度满足要求(搭接长度要求最少为100cm,三个扣件),避免出现空档,因箱梁为斜腹板,为防止腹板及翼缘板下的支架向外在砼浇筑过程中倾斜,须将该处的支架用钢管加强固定拉结于地板支架处,拉结固定到地板支架不少于3排的距离,且需固定可靠。

⑤检查所有顶、底托与顶、底托密贴,受力均匀。

⑥立杆与横杆必须用碗扣扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆顶、底托可调外露量控制在20cm以内。

⑦支架靠近行车道侧用密目网包裹,用铁丝把网眼与杆件绑牢。安全网挂设严密,用镀锌钢丝绑扎牢固,不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上。

⑧支架底部设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座表面不大于20cm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

⑨顶托上工字钢应设置为全宽布置,工字钢铺设应铺稳。

⑩门洞的处理要设置邻边防护的要求,防止物体下落伤人。通道口搭设安全网和木板组合防护,通道口挡板需向两侧各伸出1m。

5、支架搭设完成后进行验收

附件六:碗扣式箱梁满堂脚手架自检验收单

(3)支架预压、卸载

底模铺设完成后,支架预压采用逐跨预压,按混凝土自重在相应位置采取逐跨预压。支架预压采取砂袋分级堆载预压,沙袋堆载顺桥方向加载时应按跨中到支点进行施加荷载,横桥向按照从箱梁中心线向两边进行加载。卸载时,支架两侧应对称、均衡、同步卸载。

支架预压和卸载应防止支架坍塌事故发生,应做好以下安全措施:

支架预压前,项目部技术负责人组织相关人员参加技术交底和安全交底,交底内容主要包括:

①预压荷载计算

②预压方式及投入预压设备、材料等,如:汽车吊、预压沙袋、水袋、型钢等;

③变形观测点布置;

④沙袋加载步骤(分级加载)及要求;

⑤预压时间安排;

⑥变形观测;

⑦卸载;

⑧数据整理;

⑨后期观测;

参照规范:《钢管满堂支架预压技术规程》JG/T194—2009。

4.2.2 模板、钢筋、混凝土、预应力张拉等施工

(1)模板施工

模板采用胶合板木模和木模。安装顺序:先逐块拼装底模,然后再拼装侧模,采取侧模外包底模的方式,模板之间采用螺栓进行连接。当底板、腹板及横隔梁的钢筋及预应力管道安装完成后,安放混凝土垫块,搭设钢管支撑,由下至上分别安装压脚模、腹板侧模、顶板模板。

(2)钢筋施工

钢筋在专用加工场制作成半成品,编号后分类堆存,根据现场需要,钢筋由汽车运输至现场,直接吊至作业现场,由人工安装、绑扎。钢筋的接长应顺直、绑扎应牢固;钢筋安装质量严格按照规范进行。

箱梁钢筋绑扎的顺序为:底板钢筋绑扎、预应力管道安装→ 腹板及横隔梁钢筋绑扎、预应力管道安装→顶板(含翼缘板)钢筋绑扎、预应力管道安装。

(3)混凝土施工

箱梁混凝土由混凝土拌和站集中拌制,运至现场后由混凝土天泵车直接布料、浇筑。箱梁混凝土一次浇注完成,浇筑顺序为:纵桥向由每跨跨中向两端浇筑,避免跨中挠度变形造成接缝处出现裂纹;横桥向混凝土浇注顺序:底板→腹板、横梁→顶板(含翼板)。

混凝土浇注中的安全监控重点及控制措施:

①混凝土浇筑前,对支架系统、模板、钢筋、波纹管及其它预埋件进行认真检查。混凝土浇筑过程中,严格控制施工荷载,防止局部施工荷载超标,造成支架不安全。

②对支架系统全过程监控,发现问题及时处理。同时,对支架特殊点作好观测标记,随时检测支架沉降变形动态,为后面施工提供有关依据。

③在预应力锚板位置处钢筋密集,要加强混凝土振捣,使混凝土密实,确保预应力张拉安全。

(4)预应力张拉施工

当混凝土达到设计强度,即可进行张拉、压降施工,张拉压浆为危险性较大施工工序,易发生夹片飞出、钢绞线绷断、油管破裂等事故,在施工中应做好以下安全注意事项:

①在各工序施工前,所用的机具和支架必须仔细检查,确认无问题方可进行操作。

②张拉工作属高空作业,必须按高空作业要求,实施安全措施与事前对脚手架等进行检查且带安全带,设置安全网。

③张拉过程中千斤顶后方严禁有人站立、穿行,不得堆放重要物品。

④张拉工地应设置必要的安全标志提醒注意。

⑤张拉人员,压浆人员必须穿戴必要的劳保用具。

⑥张拉后的钢筋管道压浆前严禁碰击,踩踢,压浆时也要避开钢筋端部,以防钢筋突然断裂伤人。

4.2.3 支架拆除

拆支架时由技术负责人组织相关人员进行技术交底和安全交底。混凝土强度必须达到100%后方可进行支架拆除。

支架拆除顺序:下调顶托外露丝杆长度,使得支撑型钢或骨架与模板分离;机械配合人工拆除模板和顶托上的型钢或支撑骨架;支架拆除应按顺序由上而下,一步一清;拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。

拆除中应防止高处坠落、物体打击等事故发生,应做好以下安全措施:

①制定吊装安全技术措施、防意外伤害措施等措施,并进行安全技术交底。

②作业人员持证上岗,佩戴好安全帽、安全带等个人防护用品,并佩戴工具包。

③拆除脚手架时,禁止无关人员进入施工区域。

④不准上下同时作业。拆下的材料,应向下传递用绳吊下,禁止往下投扔。

⑤拆除脚手架要统一指挥,上下应动作协调。

4.3检查验收

4.3.1一般检查(日常)

①作业人员应戴安全帽,高空作业带安全带,持证上岗;

②机具进场前,应对便道、构筑物等全面检查,以保证安全;

③严格遵守操作规程,专人操作;

④施工前应先全面检查机械设备,发现问题及时处理,严禁带病作业;定期维护保养,确保机械设备良好工况;

⑤施工时,操作人员集中精力,服从指挥,不得随意离岗,并注意机械运转情况,发现异常及时处理;

⑥施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器设备必须严格接地、接零和使用漏电保护器;

⑦施工平台、作业点用配足够照明,拐弯、坑洞口等应设置红灯示警、格栅等防护设施;

⑧施工用电一机一闸,电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等措施。

4.3.2检查验收

各工序检查验收表格见附件二。

五应急处置(支架坍塌事故应急救援预案)

为了尽最大努力抢救高处作业人员,把事故的人员伤亡减少到最小程度,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、上级部门关于应急救援工作的指示等要求,结合我部实际生产情况,制定本预案。

5.1 支架坍塌事故类型和危害程度分析

(1)人员高处坠落:在支架搭设、预压、钢筋施工、模板施工、混凝土浇筑过程中,支架部分或整体坍塌导致人员高处坠落导致伤亡事故。

(2)物体打击:在支架上进行施工过程中,因为支架坍塌导致支架下方行人、车辆受到伤害,尤其是利用门洞施工跨路跨河现浇箱梁时,一旦发生坍塌会导致严重后果。

5.2 支架坍塌事故应急处置基本原则

迅速、及时、有效

5.3 组织机构和职责

5.3.1 应急组织体系

支架坍塌事故应急组织体系是项目应急救援组织体系的一部分,接受应急救援领导小组的领导,设置支架坍塌事故应急处置小组,如下图:

总指挥

资源保障小组

图5-1

5.3.2 指挥机构及职责

(1)工作小组

总指挥:

副总指挥:

资源保障组:

伤员抢救小组:

设备抢救小组:

现场保卫小组:

善后处理小组:

(2)职责:

(副)总指挥:对支架坍塌事故进行总指挥,协调伤员抢救、现场被困人员脱险所需的物资设备财务资源。

资源保障组:保障现场伤员抢救、被困人员脱险工作所需的设备、物资,保证救援工作及时到位。

伤员抢救小组:及时解救坠落、被压人员或车辆,对受伤的人员实施抢救。

设备抢险小组:在出现人员伤亡、设备损坏的情况下,根据设备出险情况,向总指挥提出抢险方案,组织设备抢险方案的实施。在需要设备辅助救援时,联络相关设备,保证救援工作实施。。

现场保卫小组:对伤员抢救、及时送往医院,对被困人员解救工作过程进行安全保卫,确保过程安全。

善后处理小组:做好伤员后期治疗和现场恢复工作。

5.4 预防及预警

5.4.1支架坍塌事故的监控和预防措施

(1)支架坍塌事故的监控

①对碗扣支架实行全员、全过程监控,做好沉降观测,记录数据进行分析。

②划分施工区段段,每个区段的负责人是监控的直接负责人。

(2)预防措施

①作业前开展支架搭设及上架施工的安全教育培训。

②支架上作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。

③单位工程施工负责人应对满堂支架施工编制专项方案并建立责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。

④支架搭设的碗扣支架必须具备材质检验报告和产品合格证,支架搭设过程中对横杆、立杆进行检查,出现锈蚀严重、裂纹、孔洞的材料,不得进行支架搭设,斜撑采用的钢管必须满足厚度要求。

⑤碗扣支架搭设人员必须持证上岗,必须经过专门的培训,搭设必须按照操作规程进行。

⑥每跨支架必须进行预压,预压采用三级预压方式,预压时间根据沉降观测值及规范要求执行,采用沙袋预压时下雨天必须对沙袋采取防雨措施,防止沙粒吸水超出预压值。

⑦支架预压、安装模板、混凝土浇筑必须按照正确的施工顺序,顺桥及横桥方向均由中心向两侧施工,防止支架轴向受力变成偏心受力导致支架坍塌。

⑧施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

⑨恶劣天气时如6级以上大风、雷雨天气等,应停止支架上作业时,必须采取一定的措施,防止支架坍塌伤人。

⑩特殊结构施工时,搭设防护棚,防护棚搭设按方案执行,防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

5.4.2 预警行动

施工到支架搭设阶段时,安全管理人员向施工人员发出高空作业事故警告。

5.5 信息报告程序

(1)目击者立即向安监部或现场负责人汇报。

(2)施工负责人在向支架坍塌事故应急救援小组报告的同时,组织现场人员进行抢救。

(3)救援小组了解情况后,启动应急救援预案。

5.6 应急处置

5.6.1应急处置程序

(1)支架坍塌事故应急救援

①目击者汇报后,立即采取紧急救护措施。

②封锁现场,避免伤者被车辆二次伤害,必要时调动设备清理出现场。

③观察伤者受伤情况,结合实际采取紧急救护措施。

④拨打120急救电话,组织医务人员进行医疗抢救。

(2)人员、车辆被压事故应急救援

①目击者向现场负责人汇报。

②现场负责人调动车辆、物资,解救被困人员及车辆。

5.6.2现场应急处置措施

(1)支架坍塌事故处置措施

封闭坠落现场后采取紧急救护措施。

①伤者清醒

骨骼没有断,肌肉组织受伤,采取措施止血。

骨骼断裂,不得随意移动,等待120急救人员前来救护。

②伤者昏迷

若呼吸停止,则采取人工呼吸进行紧急救护;

若心跳停止,则采用胸外挤压法进行紧急救护。

同时采取止血措施,拨打120急救电话,请求支援。

(2)车辆、人员被压事故应急处置措施

①目击者报告施工负责人。

②施工负责人封闭事故现场,避免救援过程中发生意外事故。

③施工负责人调动车辆配合人员清理坍塌支架。

5.7 应急物资装备保障

担架、交通车辆。