隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3共页第 2页

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3共页第 3页

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3共页第 4页

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3

共 页 第 5页

(完整版)弱电隐蔽工程验收记录

工程名称 大丰市高新技术区 国际软件园综合楼内装 饰工程 施工单位北京中建海外装饰工程有限公司 分部(子分部)工程名称弱电 分项工程 名称 4层墙体内弱电线管盒预埋和吊顶 顶部线管盒布设 隐蔽项目4层墙体和顶部线管布设隐蔽日期2014年5月13日 隐蔽内容1、4层隔断墙体内弱电线管盒暗埋 2、4层吊顶吊筋上弱电线管盒布设 3、4层过道桥架中弱电线管盒布设 后附隐蔽工程现场照片2页 施工单位检查情况 隐蔽验收结论 施工单位质检员施工员监理 (建 设) 单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人)

质控(建)表 4.1.5.3共页第 2页工程名称凯旋天下1#楼施工单位莆田市涵城建筑工程有限公司 分部(子分部)工程名称弱电 分项工程 名称 1、电线导管、电缆导管和线槽敷设 隐蔽项目一层底板13~41轴管盒预埋隐蔽日期2009年 10 月14日 隐蔽内容一层底板管盒预埋: 1、导管、接线盒的材质、规格;。 2、管路、接线盒敷设位置及管路的走向; 3、导管的弯曲半径及弯扁程度; 4、导管的连接; 5、钢导管的接地措施。 施工单位检查情况一层底板管盒预埋,其安装质量: 1、导管、接线盒的材质、规格符合设计要求; 2、管、盒敷设位置正确、走向合理,符合设计要求; 3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象; 4、导管的连接用套管长度及管盒连符合要求,套管位于两管头中部,钢导管 焊接的焊缝牢固严密; 5、钢导管接地可靠,无遗漏。 隐蔽 验收 结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 施工单位质检员施工员监理 (建 设) 单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人)

弱电工程隐蔽工程验收记录

单位(子单位)工程名称 网监实验室综合布线工程 子分部(系统)工程名称 综合布线系统 分项工程名称 管路预埋、线槽铺设 管路预埋、线槽铺设隐蔽工程验收记录 限公司 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 施工方法:直接将金属管分组布放在指定位置,并使用工具进行预埋管铺设,金属管 至分线盒采用金属接头连接,天花内金属管、线槽桥架采用金属接头连接。 示图或说明: 网监实验室综合布线设计图纸进行施 工。 安装单位检查评 定结果 (公章) 项目专业质量检查员: 建设单位(签章) 监理单位(签章) 施工单位(签章) 专业工长(施工员) 测试人员 验收结论 期: 期: 期: 安装单位 新疆中汇力通信息科技有 项目经理(负责人) 谢宏林 施工图名称 8楼网监实验室综合布线、配电改造工程 1、 内容:综合布线系统管路预埋、线槽铺设 2、 部位:8楼网监实验室 隐蔽部位的施工全部按 年 月曰

单位(子单位)工程名称 智能化工程 子分部(系统)工程名称 安全防范系统 分项工程名称 电线、电缆穿管和线槽敷线 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 部位:A 区-1F 、仆一6F 及 B 区-1F 、1F —3F 施工方法:直接将各种线缆分组布放在指定线槽桥架内,并使用穿线工具进行预埋管 穿线,天花内明配管过线盒至线槽桥架采用金属接头连接。 示图或说明: 智能化工程深化设计图纸进行施工。 施工图号为: 安装单位检查评 定结果 (公章) 项目专业质量检查员: 建设单位(签章) 监理单位(签章) 施工单位(签章) 安装单位 电线、电缆穿管和线槽敷线 隐蔽工程验收记录 编号: 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 项目经理(负责人) GB50303-2002、GB50348-2004 验收结论 4、 内容:综合布线系统线缆穿管和线槽敷线。 5、 隐蔽部位的施工全部按 专业工长(施工员) 年 月曰 测试人员

弱电施工验收标准

弱电施工验收标准 发布日期:2011-12-23 来源:互联网作者:manage 浏览次数:1715 核心提示:弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过 程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因 此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关 卡。弱电施工验收综述弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工 程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工 验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在 下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分 项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验

收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题 及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进 行验收。 弱电施工验收步骤 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审 表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方 可使用; 3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准, 方可进行下一道工序。 4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备, 填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。

弱电工程验收规范

弱电工程验收规范 弱电系统综合布线 一、一般规定 1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线(L)颜色应统一,零线(N)蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。 2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω 。 3、有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。 4、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。 5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 6 、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。 7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。光缆一般不得小于管径的10-15倍并且缆尾必须缠上电胶布。 9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。 12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小60CM-100CM 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5平方毫米线, 主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线; ②背景音乐线:标准2×0.3平方毫米线; ③环绕音响线:标准100-300芯无氧铜; ④视频线:不低于75-4标准; ⑤网络线:超五类UTP 双绞线; ⑥有线电视线:75欧姆宽带同轴电缆; ⑦防盗及其它控制线:RVV 4×0.5 平方毫米线; 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。 5、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 6、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 7 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 8、电源的安装 ①电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm; ②所有插座距地高度30cm; ③开关安装距地1.2~ 1.4m,距门框0.15~ 0.2m。

最新弱电隐蔽工程验收记录表格

最新弱电隐蔽工程验收记录表格 隐蔽工程验收记录 编号:20160YB—01 海淀区西三旗建材城危改项目二期(配建公共租凭住房)项目E12地块弱电安单位工程名称防系统工程 建设单位北京市第五建筑工程集团有限公司 施工单位北京欣智恒科技股份有限公司 隐蔽施工项目 E12地块1#至5#楼安防弱电线缆敷设隐蔽施工日期 2016年3月14日 1、1#、2#、3#、4#、5#楼首层各单元门可视对讲梯口机到地下一层弱电井电源(RVV2*0.75) 及信号线(RVV6*0.75、SYV75—5)线缆缚设 2、1#、2#、3#、4#、5#楼首层各单元门厅视频监控点位到地下一层弱电井电源(RVV2*0.75) 及信号线(UTP5E)线缆缚设 3、1#、2#楼地下二层各单元过道视频监控到地下一层弱电井电源(RVV2*0.75)及信号线 (UTP5E)线缆缚设 4、1#、2#、3#、4#、5#楼地下二层进单元可视对讲梯口机到地下一层弱电井电源(RVV2*0.75) 及信号线(RVV6*0.75、SYV75—5)线缆缚设隐蔽 5、1#、2#、3#、4#、5#首层各单元户内窗磁、门磁到各户室内机信号线(UDP5E)线缆检查缚设

内容 6、1#、2#、3#、4#、5#楼各层户内可视对讲室内机到地下一层弱电井电源(RVV2*0.75) 及信号线(UTP5E)线缆缚设 7、1#、2#、3#、4#、5#楼各层户内燃气报警到各层户内可视对讲室内机信号线(RVV4*0.75) 线缆缚设 8、1#、2#、3#、4#、5#楼各层户内紧急按钮报警到各层户内可视对讲室内机信号线 (RVV2*0.5) 线缆缚设 9、1#、2#、3#、4#、5#楼各单元电梯井到地下一层弱电井电五方对讲(RVVP2*0.75)及 信号线(SYV75—5)线缆缚设 施工 单位 检查 情况 总包单位意见: 施工单位意见: 监理单位意见: 负责人(签字): 负责人(签字): 负责人(签字): 日期: 日期: 日期: 隐蔽工程验收记录 编号:201510—YB—02 海淀区西三旗建材城危改项目二期(配建公共租凭住房)项目E12地块弱电单位工程名称安防系统工程 建设单位北京市第五建筑工程集团有限公司