1 工程概况

本工程为安厦忆江南小区DN529自来水改建工程,所采用的材料为DN529的螺旋钢管;钢管由专业生产厂家生产的单根12.0m成品钢管,陆运至施工现场进行焊接成设计所需的管道。

2 材料检验

所有构成工程的钢管、管件、焊条以及油漆等材料验收合格方可入场,主要检查材料的规格及型号是否与材料质量证明书相符,几何尺寸是否超标。

3施工顺序

成品钢管运至现场沟槽开挖基础处理钢筋混

凝土管沟施工安装支架现场拼装焊接焊缝处理

及外表面防腐管道稳固防腐再修补管道试

压管道两头连接盖板覆盖回填

4 测量放线

1、用全站仪根据已知坐标点放出槽底边线,在地面上做出标记。

2、用水准仪测出高程,根据管沟与室外的关系,随时水准仪跟踪测量沟槽的标高。

3、测量过程中应做好各项测量记录。

5 沟槽开挖

管沟开挖采用1.0m3单斗挖掘机及50装载机配合开挖,开挖中随时用水准仪)控制槽底标高。当挖至槽底时测量出槽底高程、宽度是否符合设计要求。沟槽横断面坡度控制在1:2。沟槽经验收合格后进行下一工序施工。

6 基底处理

开挖完毕后进行原土夯实,达到规范要求后进行下一道工序。

7钢筋混凝土浇筑

材料要求:

1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。当选用矿渣水泥时,应掺用适宜品种的外加剂;水泥应具有出厂合格证和检验报告单,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。

2.钢筋

(1)钢筋出厂时应有产品合格证和检验报告单,钢筋的品种、级别、规格,应符合设计要求。其质量必须符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

(2)钢筋不得有严重的锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层等缺陷。

(3)钢筋应按类型、直径、钢号、批号等条件分别堆放,并应避免油污、锈蚀。

(4)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学分析或其他专项检验。

3.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。砂的品种、规格、质量符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后应取样复试合格。

4.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,

吸水率不应大于1.5%。石子的品种、规格、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53)的要求。

5.混凝土拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ63)的规定。

6.混凝土外加剂:外加剂应有产品说明书、出厂检验报告、合格证和性能检测报告,进场后应取样复试,其质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)的规定。有害物含量检测报告应由有相应资质等级的检测部门出具,并应检验外加剂与水泥的适应性。

7.爬梯:爬梯类型可以选用普通铸铁或塑钢两种,普通铸铁必须在使用前刷防锈漆,塑钢爬梯必须设置弯钩。

8.井圈井盖、橡胶止水带:井圈井盖全部采用专业井盖,橡胶止水带应符合设计规定。

3.2操作工艺

1.混凝土垫层

(1)模板:垫层边模可采用10#槽钢或100mm×100mm方木模板,模板背后用钢钎或方木固定。

(2)垫层混凝土:采用平板振捣器振捣密实,根据标高控制线,进行表面刮杠找平,木抹搓压拍实,待垫层混凝土强度达到1.2MPa后方可进行下道工序施工。

2.底板钢筋绑扎

(1)钢筋的接头型式与位置:钢筋接头型式必须符合设计要求;当设计无要求时,混凝土结构中凡直径大于22mm的钢筋接头宜采用焊接或机械连接;其余钢筋接头可采用绑扎搭接,其搭接长度应符合设计及相应施工规范规定。底板上、下层钢筋的接头位置应相互错开;其下层钢筋接头位置应在底板跨中1/3部位,上层钢筋接头位置应在底板端部1/3部位。

(2)底板钢筋绑扎:底板上、下层双向受力钢筋应逐点绑扎,不得跳扣绑扎。底板上、下层钢筋间设钢筋马凳支撑,马凳间距应根据底板厚度不同而确定,一般为600mrn~1200mm。钢筋保护层应用砂浆垫块或塑料卡扣固定,使保护层厚度符合设计要求。

(3)钢筋接头要求

1)钢筋绑扎接头的位置,其搭接长度的末端至钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,且不宜在最大弯矩处。

2)钢筋的连接,无论焊接或绑扎,设置在同一构件内的接头均应相互错开35倍钢筋直径(绑扎接头不小于30倍钢筋直径),但不得小于500mm。

3.底板模板安装

(1)模板选择:基础底板模板可采用组合钢模板或胶合板模板现场拼装。对于周转次数多或有特殊要求的部位(变形缝、后浇带等),也可采用加工专用或组合式钢模板与钢支架,以适应特殊需要。

(2)底板吊模安装:墙体下部施工缝宜留于距底板面或梗斜以上不少于200mm~300mm的墙身上,该部位采用吊模处理,吊模底部应采用同强度等级细石混凝土垫块与钢筋三角架支顶牢固。

4.底板混凝土浇筑

(1)一般要求:底板混凝土应连续浇灌,不得留设施工缝;采取压茬赶浆的方法浇筑。

(2)结构变形缝部位的浇筑:当设有结构变形缝时,应以变形缝为界跳仓施工。变形缝浇筑过程中应先将止水带下部的混凝土振实后再浇筑上部混凝土;振捣过程中不得触动止水带,振捣时间以混凝土表面开始泛浮浆和不冒气泡为标准。

(3)吊模部位的浇筑:吊模内混凝土需待其下部混凝土浇筑完毕且初步沉实后方可进行,振捣后的混凝土初凝前应给予二次振捣,以提高混凝土密实度。

(4)压光收面:混凝土浇筑完毕,及时用平板振捣器和刮杠将混凝土表面刮平,排除表面泌水。待混凝土收水后用木抹子搓压平实,铁抹子收光,初凝后立即覆盖养生。

(5)混凝土试块的留置

1)抗压强度标准养护试块:每工作班不应少于1组,每组3块;每浇筑100l00m时,不应少于1组,每组3块。

2)与结构同条件养护试块应根据需要数量留置。

3)抗渗试块:每浇500时混凝土不得少于1组,每组6块。

4)抗冻试块留置组数按抗冻标号规定留置,每浇500500

1组;当配合比和施工条件发生变化时,应增加留置组数。

(6)混凝土养护:混凝土的养护应避免混凝土早期脱水和养护过程中缺水。常温下,混凝土采用覆盖浇水养护,每天浇水次数应能保证混凝土表面始终处于湿润状态,养护时间对于普通混凝土不得少于7d,其他有抗渗要求的混凝土不得少于14d。

(7)底板施工缝处理

l)抗渗混凝土墙体一般只允许留设水平施工缝.其位置不应留在剪力与弯距最大处,下部施工缝宜留在高出底板面或梗斜以上不小于200mm的部位,墙体有孔洞时,施工缝距孔洞底边缘不宜小于300mm。

2)墙体施工缝可做成企口缝、高低缝和止水钢板三种形式;当墙厚在300mm以上时,宜采用企口缝,当墙厚小于300mm时,可采用外低内高的高低缝或止水钢板。

3)在施工缝上继续浇筑混凝土前,已浇筑混凝土的强度不得小于2.5N/

并保持湿润,再铺一层20mm~25mm厚与所浇混凝土材料和灰砂比相同的水泥砂浆后设专人细致振实,确保新、旧混凝土紧密结合。

(8)变形缝部位混凝土施工:变形缝止水带应在混凝土浇灌前固定牢固;变形缝两侧混凝土应间隔施工,不得同时浇筑;在一侧混凝土浇

筑完毕,止水带经检查无损伤和位移现象后方可进行另一侧混凝土浇筑;混凝土浇筑时,应仔细振捣,使混凝土紧密包裹止水带,并避免止水带周边骨料集中。

5.侧墙内模安装

(1)内模安装

l)内模安装时水平和垂直支撑采用可调支撑,控制侧墙、顶板标高。

2)侧墙模板宜采用胶合板或钢模板,钢带或木带间距经计算确定。

3)模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。

4)矩形管沟的直墙侧模,应用两侧带橡胶锥垫且带有套管的定型穿墙螺栓固定,安装螺栓的数量与布局应经过计算确定。拆模后剔除橡胶锥垫,抽出螺栓用微膨胀水泥砂浆塞孔压平,或将螺栓留在混凝土中只将橡胶锥垫内的螺栓切除,用微膨胀水泥砂浆补孔压平。

5)矩形管沟的直墙侧模不采用螺栓固定时,其两侧模板间应加设临时支撑杆,浇筑应随混凝土面接近撑杆时,将撑杆拆除。

6)模板表面应涂刷脱模剂。

7)模板接缝处应紧密吻合,可以用胶条嵌缝,如果缝隙过大应重新加工或修改模板尺寸。

8)固定模板的支撑不得与脚手架发生联系,侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系,不得因拆除侧模影响顶板支撑。

9)矩形管沟的模板可一次或分次支设。

7现场拼装焊接

(1)在钢管进厂前先在现场平整号场地,做为基础垫层,垫层按2.5%的坡道向海侧倾斜;然后在砼垫层上安装钢轨,用膨胀螺丝固定,把十套小滑车放在钢轨上。

(2)按计划分批安排钢管进场,每节钢管重约3吨,采用16吨或者50吨吊车把钢管从车上直接缷到钢轨上,并按照设计图纸及厂家加工的钢管号逐件排列拼接。

(3)坡口加工

1)管道坡口加工时,由于壁厚均小于25mm,故均采用V 型坡口(25°~30°)。

2)管道坡口采用氧气-乙炔半自动割刀加工,半自动割刀无法加工的特殊部位可采用手工切割加工。

3)坡口加工后必须除去坡口表面的氧化皮、溶渣及影响接头质量的表面后,并应将凹凸不平处打磨平整。

(3)钢管焊接

1)根据焊接工艺评定,按工程所用材料、厚度、坡口型式、焊接方法等,参照各焊接规程的要求,编写焊接工艺规程(参见钢管焊接工艺),以指导焊接生产。

2)焊工应进行上岗培训,熟悉有关规范和设计要求,经考核合格者方可上岗。焊工必须持证上岗,每个持证焊工只能在自己考试合格的项目中规定的范围内从事焊接作业。

3)焊接设备:焊接设备应处于正常工作状态,安全可靠,满

足焊接工艺和材料的要求,其上的计量仪表必须经校验合格。

4)焊接材料:建立和严格执行焊接材料管理制度,对焊接材料进行验收、保管,并根据要求发放焊材。焊条不得有药皮脱落、裂纹等,并应保持干燥。

5)焊接坡口:坡口角度应均匀,组装间隙为2~3mm,且均匀一致,最大不超过2mm。坡口表面两侧将水、锈、油污、渣及其它有害杂质去除干净。坡口两侧刷涂焊接用防飞溅剂,防止沾附焊接飞溅。

8防腐

(1)管道拼接完毕后必须进行管道油漆防腐。

(2)焊缝表面涂装前,必须进行表面预处理。在预处理前,钢材表面的焊渣、毛刺、油脂等污物应清除干净。

表面预处理质量,应符合施工图纸的规定。表面预处理应使用洁净、干燥、有棱角的石英砂喷射处理钢板表面。喷射用的压缩空气应经过过滤,除去油水。当钢材表面温度低于露点以上3℃、相对湿度高于85%时,不得进行表面预处理。

喷刷后的表面不应再与人手等物体接触,防止再度污染。施喷涂料前,应使用钢刷清除残留砂粒等杂物。作业人员应带纤维手套。若不慎用手触及已清理好的表面,应立即用溶剂清洗钢管表面。

(3)涂装施工

清理后的焊缝表面在潮湿气候条件下,涂料应在4h内涂装完成,

金属喷涂应在2h内完成;在晴天和正常大气条件下,涂料涂装时间最长不超过12h,金属喷涂时间不超过8h。涂装材料的使用应按施工图纸及制造厂的说明书进行。涂装材料品种以及层数、厚度、间隔时间、调配方法等均应严格执行。当空气中相对湿度超过85%、钢板表面温度低于大气露点以上3℃,以及产品说明书规定的不利环境,均不得进行涂装。施涂过程中,要特别注意防火、通风、保护工人健康。施涂后的钢管应小心存放,保护涂层免受损伤,并防止高温、灼热及不利气候条件的有害影响。各喷涂层间的喷枪走向应相互垂直,交叉覆盖。上一层涂层表面湿度降到70%后,再进行下一层喷涂。

(4)涂层质量检验

在不适于施涂和养护的环境条件下所作的涂装。涂层漏涂者应予修补。若检查发现流挂、皱纹、针孔、裂纹、鼓泡等现象时,应进行处理,直至质检人员认为合格为止。涂层内部质量检验应符合施工图纸要求。涂层厚度及结合性能检验按施工图纸要求进行质量检验。涂装结束后,技术负责人应会同监理人员对钢管的全部涂装面进行质量检查和验收。

9管道压力及渗水试验

给水管道水压及渗水试验原则上分段进行,分段长度根据具体情况及上部结构的施工要求而定,以使开挖管沟能尽早回填,确保上部结构的施工进度。管道试压分段长度最长不得超过1Km,试压堵板采用钢板加肋与管壁进行焊接。给水管道工作压力为0.8MPa,管道

试压、渗水量试验符合,即满足试验压力1.2MPa要求。给水管施工完毕后应进行冲洗消毒,做法详《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。

10排污口钢管焊接工艺

钢管材质:螺旋钢管Q235B

(1)焊完后,焊工必须及时进行自检。表面质量不合格的不得进行无损探伤。焊缝表面质量应符合下列要求:

焊缝表面不得有裂纹、过烧、未熔合、气孔和夹渣等缺陷。

咬边深度不超过0.5mm,且连续咬肉长度不大于100mm,两侧咬肉总长度不大于该焊缝长度的10%。

焊缝宽度应比坡口宽2.5~3.5mm。

所有焊缝在检验前应将熔渣飞溅物清除干净。本工程焊缝应根据设计图纸规定的无损探伤抽查比例检查。

(2)焊缝返修

1)对超标缺陷的返修需编制返修工艺,由技术熟练的焊工按返修工艺进行返修;

2)焊缝同一部位返修次数不超过2次;

3)返修前需将缺陷清除干净;

4)待补焊部位应开宽度均匀、表面平整、便于施焊的凹槽,且两端有一定坡度。

5)返修后须重新进行探伤检验,质量安全保证措施

施工组织设计给水管线迁改

目录 第一章编制说明 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节编制范围 (3) 第三节编制原则 (3) 第二章工程概况 (4) 第一节工程概况 (4) 第二节设计概况 (4) 第三章安全、质量、工期目标 (7) 第一节安全目标 (7) 第二节质量目标 (7) 第三节工期目标 (7) 第四章施工总体部署 (7) 第一节施工部署的总体思路 (7) 第二节施工组织管理机构 (8) 第三节劳动力部署、任务划分及主要技术力量 (11) 第四节施工进度计划 (12) 第五节主要施工机械设备配备 (12) 第六节施工准备与施工总平面布置 (13) 第七节后勤保障及紧急处理措施 (15) 第六章主要分部分项工程施工方法 (16) 第一节总体施工部署和施工顺序 (16) 第二节施工测量控制 (17) 第三节沟槽土方开挖 (18) 第四节沟槽土方回填 (20) 第五节给水管道安装 (21) 第七节临时交通疏解方案 (23) 第七章确保工程质量安全保证措施 (24) 第一节质量目标 (24) 第二节质量保证体系 (24) 第三节质量保证措施 (25) 第四节成品保护措施 (27) 第五节安全保证体系 (28) 第六节安全保证措施 (29) 第八章确保工期及季节性施工安排 (34) 第一节确保工期的措施 (34) 第二节高温季节、雨期施工安排 (37)

第九章环境保护措施 (39) 第一节环保、水保总体方案 (39) 第二节组织措施 (39) 第十章文明施工保证措施 (39) 第一节文明施工方案 (40) 第二节文明施工措施 (40) 第十一章夜间施工措施 (42) 附表1投入工程的主要施工机械设备表 (43) 附表2劳动力安排计划表 (44)

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

自来水管道工程停水施工方案

管道连通工程 停 水 施 工 方 案 市政工程有限责任公司 编制:2016-7-13审核:批准: 日期:日期:日期:

一、工程现状 为提高*****路地区的供水保障系数,经过***自来水公司与武汉市水务集团协商,决定在****花园北侧将水务集团DN600供水管道与****自来水公司DN800供水管道连通,具体方案如下。 二、施工准备 我公司在接到改管任务后,为了保证供水安全,优先积极组织人、材、机,争取在最短时间内完成该项改管工程的准备工作。 1.施工人员勘察现场,编写施工方案。 2.提前通知物供部门提供接水所需的钢管及各种管材进场。并做好内、外防腐。 3.设备管理人员提前对改管中所需的机械设备(潜水泵、发电机、电焊机、电线)进行检验,保证进场设备的完好。 4. 向供水管网管理部门报该处管道连接施工的停水方案。 5. 在管道连接通水施工地点进行安全围挡,设立警示牌与警示带。 三、新旧管道并网连接施工方法 1、施工方式 1)、本次施工主要地点位于*******花园附近,交通状况非常复杂,为确保道路交通,接水点前期准备施工主要采用“白天盖钢板,夜间施工”方式施工。 2)、停水期间施工在管道连接通水施工地点采用“安全围挡”方式施工。“安全围挡”长度:24米,宽度:10米。 2、施工前期准备

1)本次管道停水施工,停水范围主要为机场专线管道,必须做好前期准备工作。为了保证供水安全,优先积极组织人、机、料,争取在最短时间内完成该项接水的准备工作。 2)联系市政道路施工单位和相关交通、城管部门办理道路破路手续。 3)组织好施工材料供应,并配合物供单位将所需钢管及管件及时运到工地现场。提前做好钢管及钢制管件内、外防腐。 4)设备管理人员提前对改管中所需的机械设备(潜水泵、发电机、电焊机、电线)进行检验,保证进场设备的完好。施工采取措施设备钢板、钢板桩及时运至施工现场。保证进场机械、设备的完好。 5)向相关部门报该处管道连接施工的停水方案。 6)施工期间在管道连接通水施工地点进行安全围挡,设立警示牌与警示带、警示灯。施工现场派专人24小时进行安全值勤,组织车辆通行、防止交通事故、确保道路交通,维护施工现场完全。 7)在本次接水处开挖出20M*8M的工作坑,采用施工护栏打围。预留一幅道路以便车辆正常通行。 四、新旧管连接施工方案: 1)在接到正式停水通知后,与*********配合,关闭专供机场加压机组,同时关闭出站DN600阀门一台,再关闭DN600回水阀门一台。 --1小时2)预先将3台DN150潜水泵和2台DN100潜水泵放入工作坑内,切割原DN600球管管身同时进行抽水,抽出的水用胶管导入****路旁污水河中。由于原DN600管道两闸门间距约为4000米,管道内水量为:[3.14×0.3×0.3×4000]=1130.4m3,DN150(7.5KW)潜水泵流量为1453/h,3台流量和为435m3/h,DN100(4KW)潜水泵流量为60m3/h,2台流量和为120m3/h,2个DN200泄水口流量合计1003/h,5台潜水泵流量加2个泄水口流量合计655m3/h。1130.4÷655≈2小时)。 --3小时 3)待DN600管道余水排完后,拆除原DN600球管6米。 --2小时

自来水管道施工方案

工准备第一节施备:施工准为保证工程能顺利进行,须做好施工准备 工作,在进场后立即制定切实可行的工作计划,对施工技术、劳动力安排、材料、机械设备、材料检验及成品检查、机具检查以及生活临时布置等的各项工作按工 程需求,编制计划,并按计划要求完成,落实到责任人,并明确完成时间。一、技术准备情况 、组织技术班子熟悉图纸,明确施工任务,认真学习有关技术标准及施工规范,详细编1 制施工实施方案、方法。 2、会同相关部门查清落实施工管道的坐标控制点、水准点的实际位置,并及时标明。 3、做好各种原材料试验和砼、砂浆配合比的试验工作。4、对各种测量仪器请业主、专家厂家进行校验,清除施工中的系统误差。 5、对建设单位所交付的控制桩进行复核,使用经纬仪设立中心测站。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩,主控点(或其护 桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,建立施工临时水准点网,每100米设置一点,闭和差控制在±12L(L:距离单位KM),并定期复核。 8、实测成果经内业计算,须符合设计及测量规范要求。 二、劳动力准备情况 根据施工进度计划,组织施工班组继续进场,并对技术性工种的施工人员进行外聘或岗位培训,实行持证上岗,为保证工程质量和工期,公司决定派出有丰富经验的班组进场施工。 第二节施工测量 一、施工测量总要求: (1)技术标准

测量技术标准严格按设计图纸和规范要求,确保建筑物的位置及水管走向位置。 (2)技术措施 ①根据甲方提供的导线制点和高程控制点,在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网,并得到甲方复核认可,作为施工时依据。. ②对经过复核认可的导线和高程控制点采用永久性保护措施,如用砼加固等,以保证其使用中的准确性。对导线点将桩寄出路幅,在施工中,导线点毁坏后便于及时予以恢复。③对使用的导线点和高程控制点每个月检核一次,防止由于其发生变化而引起的施工误差。④施工前,对所使用的经纬线仪、水准仪、测距仪等进行检校,合格后方可投入使 用。⑤测量建立复核制度,避免错误。⑥进场后在监理的陪同下对路基断面进行复测,并将测量详细资料及结果报业主及监理。 ⑦进场后迅速砍伐各种树木并清走,为测量放线创造通视条件。 第三节土方开挖工程 一.管道沟槽开挖: 在管道工程施工中,沟槽开挖的工作量占整个工程的很大比重,须合理地组织沟槽开挖。 管道大部分落于较好的原状土层上,软土部分采用土工格栅铺设后铺管。 ⑴根据测量轴线桩放出的管道放样图,挖出的沟面应保证管道安装后的中心线。 ⑵合理确定开挖顺序和分层开挖深度,若有坡度,由低向高处进行。 ⑶开挖人员不应分布过密,以间隔5米为宜。 ⑷开挖的沟槽如不能立即铺管,应在沟底留0.05米的一层暂不挖除,待铺管时再挖至设计标高。 ⑸沟槽底不得超挖,如有局部超挖,应用相同的土壤填补,并夯至接近天然密实度,或用砂、砂砾石填补。槽底遇有不易清除的大块石,用空气压缩机、风镐打拆至槽底以下 不少于0.15米,再用砂土填补夯实。 ⑹开挖沟槽遇有地下埋设管道、电缆或其它构筑物时,应严加保护,并及时与建设单位及有关单位联系,会同处理。 ⑺沟槽经过附近村庄或者在开挖的主路,应在沟槽两端设立安全设施和警告标志(护栏及危险旗),在夜晚悬挂红灯。

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。 本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才

自来水管改迁施工方案

武汉市轨道交通7号线一期工程 五标段土建工程 自来水管改迁方案 编制: __________________ 审核: __________________ 审定: __________________

中铁十一局集团武汉市轨道交通7号线一期工程 土建五标段项目经理部 二0 一六年四月 目录 1. 工程概况及自来水管现状 (3) 1.1工程概况 ...................................................... 3. 1.2目前施工情况 ................................................. 3. 1.3管线现状 ...................................................... 3. 2. 总工程量与工期要求.................................................. 6. 2.1总工程量 ...................................................... 6. 2.2工期要求 ...................................................... 6. 3. 自来水改迁方案...................................................... 6. 3.1改迁原则 ...................................................... 6. 3.2改迁方案 ...................................................... 6. 3.3工期及质量保证措施 ........................................... 8. 3.3.1工期保证措施............................................ 8. 3.3.2 质量保证措施 .......................................... 8. 4. 安全保证措施........................................................ 8. 4.1安全保证体系 ................................................. 8. 4.2机械操作 ..................................................... 8. 4.3施工作业及用电安全 ........................................... 9. 5. 文明施工措施........................................................ 9. 5.1文明施工措施 .................................................. 9.

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

DN-给水管迁改施工实施方案

DN-给水管迁改施工方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

昆明市轿子雪山旅游公路建设工程 第一合同段 DN300 给水管迁改施工方案 中铁十六局集团 二〇一〇年十二月

昆明市轿子雪山旅游公路建设工程第一合同段 DN300 给水管迁改施工方案 一、编制依据 1、昆明市轿子山旅游专线公路 1 合同(K0+000-K18+457.7)施工图设计 2、建设单位提供的给水管管线图纸资料 3、设计图纸提供的施工红线 二、工程概况 昆明市轿子雪山旅游公路建设工程第一合同段起点桩号 K0+000 位于昆沙 路与昆禄公路交叉口,过西北沙河水库、桃园、三多大村、烟子哨,然后过干塘 子垭口、小清塘,与普东公路平交后经青龙水库西侧、厂口西侧,止点 K18+457.70 位于太平哨以西,全长 18.462970 公里,为一级公路。本标段起点连接线、 K0+340-K0+890 路基段、K0+960~K1+120 路基段有 DN300 给水管穿过,水管为五华区垃圾焚烧发电厂自给水管,需改迁 DN300 给水管总长为 747 米。 三、原则: 3.1、申报管线产权单位,取得产权单位的同意、支持、配合。 3.2、申报绿化管理部门,办理好绿化植被开挖手续。 3.3、申报城管及道桥管理部门,办理好道路开挖手续。 3.4、新旧管道接驳点要设置在主体工程施工区外。 3.5、新迁管道安装、试压、消毒冲洗、停水碰口后废除旧管道。 3.6、在主体工程施工前,完成对主体工程施工有影响的现状管道的迁改, 新迁给水管道施工规范化,达到行业合格标准,达到市级文明现场标准。 四.施工执行标准: 4.1、按照:《全国通用给排水标准图集》S1,S2,S3、S4 及 88S162-6 安装。 4.2、执行:GB3421-82、GB3422-82、GB8463-86、GB8714-88,GB50268-97、GBJ50235-97 标准。 4.3、施工:按设计说明、平面图。 五.施工准备:

下穿自来水管施工方案

犀浦镇犀方路污雨水管道 非开挖穿越自来水主干管工程施工组织设计 成都海瑞达非开挖技术有限公司 二○○五年十一月十五日

目录 一、 ............................................................................................................. 工程概况 4 二、 ..................................... 工程地质条件与原有地下管线情况 4 三、 ............................................................................ 液压顶管法施工工序 5 四、 .................................................................................. 施工安全技术措施 12 五、 ............................................................................................... 主要施工设备 13 六、 ............................................................... 现场管理与施工人员组成 13 七、 ............................................................................................... 质量保证措施 14 八、 .................................................................................. 需业主配合的工作 16 九、 ............................................................................................................ 施工工期 16 十、 ............................................................................................................ 工程造价 17

给水管道施工方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技

供水管道设计及施工方案..

管道设计及施工方案

目录 1、工程概况 (1) 1.1 概况 (1) 1.2 互通必要性 (1) 2、生产水互通设计方案 (2) 2.1 供水量 (2) 2.2 管道选型 (3) 2.2.1 方案一 (3) 2.2.2方案二 (3) 2.2.3 方案比较 (3) 2.3 互通条件 (4) 2.4 管道路线 (4) 2.5 管道安装 (4) 2.6 过嘉陵江公路桥管段 (5) 2.6.1 方案一过桥段 (5) 2.6.2 方案二过桥段 (5) 2.7 过路管段 (5) 2.8 主要工程量 (6) 2.8.1方案一工程量 (6) 2.8.1方案二工程量 (7) 3、施工方案 (8) 3.1 施工供电 (8) 3.2 混凝土拌和站 (8) 3.3 管道安装 (8) 4、主要资源配置计划 (9) 4.1 主要设备配置计划 (9) 4.2 主要劳动力配置计划 (9) 5、设计图纸 (10)

管道设计及施工方案 1、工程概况 1.1 概况 水利枢纽在左、右岸各设置一套施工供水系统,两系统互相独立,分别为左、右岸施工区和生活区提供生产、生活用水。近期以来,由于遭受暴雨、洪水袭击,给水利枢纽施工供水系统汛后取水造成了事故隐患,为切实做好汛后工程的隐患排查减灾工作,提高水利枢纽生产水供应保障率,我部建议将左、右岸供水系统生产水互通,两岸供水系统互为备用,此举有利于施工供水系统的安全度汛和运行检修,为水利枢纽即将到来的大规模混凝土浇筑阶段施工生产创造良好条件。 1.2 互通必要性 目前,左、右岸供水系统取水泵站均存在事故隐患,取水均可能出现故障,可能出现中断供水的极端情况,左、右岸供水系统生产水互通后,可实现互补供水,大大降低施工期间的停水风险,保障水利枢纽的安全稳定供水。 (1)2010年7月23日,右岸取水泵站浮筒被激流冲至下游岸坡搁浅,浮筒与取水头部的连接脱裂,橡胶埋线管沉入水底。通过近日水位较低时的观察,橡胶埋线管已被上游冲下的泥沙和大量块石淤埋,取水泵站枯水期取水将较为困难,且枯水期正值施工高峰期,用水量较大,如取水泵站取水不足,将严重影响主体工程的施工。 (2)左岸取水泵站距离倒流明渠出口距离较近,泵站取水头部水流速度将大为提高,较大颗粒的泥砂及小石子更易于通过虹吸管进入取水泵房,取水泵房内泥砂淤积问题将更为严重,对取水潜水泵运行极为不利,潜水泵可能事故频发,供水系统极可能出现供水不足的情况。 (3)根据相关资料显示:长江上游最大含砂量为 5.4kg/m3,金沙江为9.0 kg/m3左右,而广元地区嘉陵江段最大含砂量高达200kg/m3以上。含砂量高将导致取水构筑物泥砂淤积严重,对取水潜水泵、絮凝沉淀池的正常运行极为不利,供水系统故障率将大大提高。 (4)目前,左、右岸供水系统均无备用取水通道,因嘉陵江泥沙含量大,如取水泵站进行大规模清淤、检修,取水泵站将无法取水,供水系统将被迫在短

自来水管道施工方案84465

天津市卫国道、昆仑路 峨眉山市自来水厂峨畔家园二期二批次自 来水管道安装工程 施 工 组 织 设 计 2015年10月

第一章综合说明 一、工程概况: 1、工程名称:峨畔家园二期二批次自来水管道安装工程 2、建设地点:峨畔家园二期 3、建设规模:20#、27#栋自来水管道安装 4、主要施工内容:沟槽开挖、管道铺设、管道安装、附属设备安装、压力试验等。 5、工程质量目标:达到国家质量验收规范合格标准。 二、编制依据: 1、《峨畔家园二期二批次自来水管道安装工程》招标文件 2、《峨畔家园二期二批次自来水管道安装工程》施工图纸 3、相关法律及施工技术规范 4、对现场实际踏勘 第二章施工现场平面布置 一、施工现场平面布置的原则: 1、在满足施工需要前提下,尽量减少施工用地。科学确定施工区域和施工场地面积。 2、合理布置各种机械和施工设施,科学规划施工道路。

3、各项施工设施布置要求:有利生产、方便生活、安全防火和环境保护要求。 二、施工现场平面布置的内容: 根据本工程现场条件,在满足施工,保证安全,现场文明的条件下施工。 1、施工现场明显处应设置工程概况牌、管理人员名单及联系电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。 2、临时用水: 施工用水引自附近水源,接水方式采用塑料自来水管道直接引至施工现场,用水计量采用标准型水表。 3、临时用电: 工程施工用电,由甲方提供的电源处接电表箱。接电线路采用架空线,架线杆要固定牢固,防止被风刮倒出现触电现象。随时检查接电线路,发现问题及时予以维修。 三、施工组织领导: 1、施工组织原则: 1.1、满足业主对施工工期的需要,并在安排上留有余地。 1.2、在施工准备充分,辅助工程就绪的基础上安排安装工程开工。

自来水管管线改移方案

兰州市轨道交通1号线Ⅲ标16工区 16工区给水管迁改方案中国中铁 编制: 复核: 审核: 中国中铁航空港集团有限公司 兰州市轨道1号线一期TJⅢ-16项目部 2014年9月1日

东岗站自来水迁改方案 1 编制原则 安全第一的原则 在方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方。必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工方案的编制中,对路基土方填筑、路床及基层碾压、沥青砼面层施工等关键工序进行多种施工方案综合比选。 科学配置的原则 在施工组织上,施工要素实行科学配置,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物设备的科学合理配置。 2 工程概况 兰州市轨道交通1号线一期TJⅢ-16工区包括一站一区间一线,即焦家湾至东岗区间、东岗车站及其站后配线段三部分。车站位于东岗东路,路南侧布置。北侧为酒钢集团榆钢兰泰分公司、店子街村、兰州皮革厂东家属院;车站南侧为酒泉钢铁(集团)有限责任公司。东岗站为1号线一期终点站,同时与远期3号线平行换乘。 东岗站中心里程为YCK33+,车站主体中心总长米,东岗站设于东岗东路与甸子街相交路口处且位于东岗东路南侧,沿东岗东路东西方向布设,车站在东岗东路南北两侧各设两个出入口及一个紧急疏散口,在车站南侧设置2组风亭,车站采用明挖顺做法施工。 焦家湾至东岗区间采用暗挖法施工,线路设计里程为:YCK33+~YCK33+右线

自来水管道施工服务方案

XXXXX有限责任公司XXXXXXX劳务外包、机械租赁服 务项目 劳 务 施 工 服 务 方 案 四川XXXXX工程有限公司

目录 第一章编制总说明 第二章主要施工方案 第三章项目管理机构配备 第四章服务质量、进度保证措施 第五章安全文明施工保证措施 第六章突发事件应急预案 第七章甲供材料及周转材料管理措施 第八章劳动用工管理、民工工资支付等保证措施 第九章工作重点、难点分析 第十章合理化建议 第十一章售后服务承诺书 附表一、拟投入的主要施工机械设备及进场计划一览表附表二、劳动力配置计划表

第一章编制总说明 一、编制依据 1、建设单位提供的招标文件和清单文件。 2、我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 4、国家、行业、地方相关技术规范规程。 5、工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 6、本公司的技术素质及施工能力。 二、工程概况 1、工程名称:XXXXXX 劳务外包、机械租赁服务项目。 2、工程范围:XXXX有限责任公司管辖范围内给水安装工程,主要包 括水表安装,给水管道(钢管、球墨铸铁管、钢塑管等)及相应管件的安装,管沟土石方的挖、填,各类阀门安装,砌(浇)筑各类型井、池,管道碰头(口)及道路的拆除恢复等劳务外包及机械租赁内容。 3、服务期: 4、服务地点: 5、标段划分

第二章主要施工方案 一、施工测量 1、准备工作 1.1项目经理部测量组在工程测量放样之前,应将用于本工程施测的各种 量仪器、测量工具进行检验、校正,符合要求方准进入现场使用。 测量仪器配备数量: 水准仪:3台 全站仪:1台 钢尺、测绳等其它测量工具。 1.2项目经理部在收到施工图纸和施工范围内平面控制点线和高程控制点的基本数据后,测量放样工作开始之前首先对提供的测量基准点(线)进行复测验算,详细查阅图纸及测量数据,选择测放方法,在确认数据准确无误后方可进行施测放样,否则需以书面形式上报监理工程师核实情况,经监理工程师核实,并以书面资料确认后方可进行测量放样,不得凭任何口头通知或未报审批的资料测量放样。 1.3选择测放方法:在熟悉现场的基础上选择测放方法、布置平面控制网,绘制测放图,将工程施工的位置控制点标注于图中,测放图及所用数据均应经两人独立校核,同时将测放方案上报监理工程师。在控制点上加密控制点,应布置在通视不易破坏的位置,且边长比不大于1:3以减小误差,同时控制点应有醒目标志。 2、平面控制测量 2.1测量之前应根据设计、施工测量资料按规范规定对本工程的原始资料进行校核,施测时根据已校核的资料在施工现场测设测量控制网基准点,控制网基准点布设安全可靠、埋设牢固,并有明显易识别的标识,以防被破坏,又要便于施工放样,如施工中有被破坏的可能,则应做好引测桩布设。 2.2根据规范要求对已布设的导线进行闭合测量,采用经纬仪配合测距仪测量,测量中对各测站即时计算测角中误差、归零差等,当满足精度要求后再进行下一站测量。 2.3内业计算:外业测量结束尚需进行内业计算,测回差、闭合差等符合精

梳理-室内给水管道施工方案(收藏)

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

村里供水管线迁改方案

北涧河道路快速化改造及综合治理 工程施工三标段 现况深井、管线迁改方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2017年5月29日

一、工程概况 北涧河道路快速化改造及综合治理工程施工三标段北侧起止桩号为K3+900~JNK10+040,南侧起止桩号为K4+080~K10+160,道路主线单向双车道,全线不设红绿灯,主要为连接城市中心区及建设路以东地区的一条重要的东西向交通及景观性通道,道路沿线分别与卧虎山路、尖草坪南路、东山马路、卧虎山东路、东绕城高速、东中环北延、东峰路等主次干路及铁路相交,是一项涉及交通、环境、防汛等功能的综合性民生工程。 1、北涧河沿线贯穿太原市多个区及乡镇等,我项目部人员沿设计道路线形全线摸排,在北线桩号(JNK5+500~JNK5+520)处有现况148m深井一口,供1500人附近居民饮用,与规划设计图对比后,对道路施工影响非常大,需进行改迁,保证施工顺利进行。 2、在北线(JNK4+920~JNK5+620)经现场测量勘测有一趟供水管线与通居民用户支线管线,在现况河道北侧,与设计规划图相比对,在规划红线以内,严重影响施工,需进行改迁。 3、在南线(JSK4+760~JSK4+920)有一趟DN200给水管线,在现状河道南侧,与设计规划图相比对,此处为新建规划跨线桥与规划道路,跨线桥为混凝土桩基础,需提前施工,现状管线严重影响桩基础的施工进度,需尽快改迁。 4、在北线桩号(JNK8+680~JNK8+940)经现场测量勘查有供牛驼村原有给水管线,与设计图对比后,对道路施工影响非常大,需进行改迁。 二、现况给水管线、深井迁改计划 根据现场实际情况及不同区域的施工进度安排,针对深井与牛驼村供水管线制定具体的迁改方案。

给水管道施工方案完整版

目录 给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序

目录 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表 一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。

不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、 编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、 地下管道施工程序

四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。 五、施工技术及质量要求 1、施工测量 1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。 1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 设1个以上。 1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。 2、管道材料验收 2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。 2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行,并做好《阀门试压记录》。 2.3 法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。 2.4石棉橡胶等非金属垫片应质地柔韧无老化变质或分层现象。表面不应有折损皱纹等缺陷。 3、管道预制 3.1 管道预制程序如下:

给水管道迁改工程施工方案

刘白路公路改造工程 给水管道迁改工程施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:中诚智翔建设集团有限公司 日期:二O二0年八月五日

目录 一、编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (2) 1.3编制原则 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2管网现状 (4) 三、施工原则 (7) 四、地下管线探查 (7) 4.1地质雷达探测 (8) 4.1.1 探查方法简介 (8) 4.1.2 探测试验与参数标定 (9) 4.1.3 数据处理与资料分析 (9) 4.1.4 图象解释 (10) 4.2人工开槽 (11) 4.3地下市政管线核查的主要工作内容 (11) 五、管线保护及迁移方案 (12) 5.1管网改迁 (12) 5.1.1 给水 (13) 5.2地下管网保护 (15) 5.2.1 开挖过程中的保护措施 (15) 六、迁移过程的安全防护措施及材料保护 (15) 七、施工过程质量安全保证措施 (15)

八、管网保护应急预案 (18) 8.1成立管网应急抢险领导小组 (18) 8.1.1 领导小组职责 (18) 8.1.2 管网抢险应急电话: (19) 8.2报告程序 (19) 8.3工具、设备、器材清单 (19) 8.4应急预案 (20) 8.4.1 施工现场给水管爆裂应急预案 (20)

一、编制说明 1.1 编制依据 (1)成都天府新区建设投资有限公司与四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院(简称我院)签订的关于“拨改租”第一批、第二批-农村公路改建提升工程农村富民公路(以下简称“本项目”)相关合同。 (2)《关于下达刘白路等3个富民公路项目建设任务的通知》。 (3)《关于下达成都天府新区刘白路等3个项目施工图勘察设计任务的通知》。 (4)《天府新区成都管委会规划建设国土局2018年第6次交通运输专题会议纪要》(天成管规建土阅[2018]174号)。 (5)《天府新区成都管委会规划建设国土局成都天府国际机场高速公路及农村富民公路建设太平街道现场会议纪要》(天成管规建土阅[2018]197号)。 (6)《交通部关于印发农村公路建设指导意见的通知》(附:《农村公路建设暂行技术要求》)和《四川省乡通村公路技术指南(试行)》。 (7)《四川天府新区成都管委会经济运行和安监局关于刘白路项目建议书的批复》。 (8)项目总体组编制的天府新区农村富民公路建设项目技术指导书及作业计划。 (9)《天府新区成都直管区郊区公路设计导则》(试行)。

相关文档
相关文档 最新文档