文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 盾构嵌缝及手孔封堵施工安全交底

盾构嵌缝及手孔封堵施工安全交底

盾构嵌缝及手孔封堵施工安全交底
盾构嵌缝及手孔封堵施工安全交底

安全技术交底书

表格编号盾构嵌缝及手孔封堵施工安全交底

项目名称武汉轨道交通七号线一期工程第十标段土建工程项目经理部

工程名称武汉市轨道交通七号线一期工程第十标段土建工程

设计文件图号无

施工部位盾构区间

交底日期

交底内容:

一、工程概况

本项目为七号线第十标段,项目位于武汉市武昌区,工程包括:徐家棚站(不含)~湖北大学站盾构区间、湖北大学站(明挖车站)、湖北大学站~新河街站(不含)盾构区间,共1站2区间。

1.1徐~湖区间概况

徐家棚站~湖北大学站区间设计里程范围为DK15+318.200~DK16+620.350,左线线路长度为1312.89m,右线线路长度为1293.293m。线路出徐家棚站后,沿秦园路北侧行进,后斜穿友谊大道及路东侧武汉理工大学友谊小区,后曲线拐至友谊大道路中,最后到达湖北大学站。

1.2湖~新区间概况

湖北大学站~新河街站区间设计里程范围为DK16+980.150~右DK18+761.850,左线线路长度为1773.117m,右线线路长度为1785.001m。线路出湖北大学站后,沿友谊道路路中向南行进,先以直线下穿武汉长江

隧道和侧穿沙湖大桥友谊大道段桩基,随后侧穿新河人行天桥桩基,以直线下穿武九铁路框架桥,最后至新河街站。

二、安全生产措施

(1)施工作业要听从指挥,严格遵守安全规定。

(2)方木、支架搭设形式及质量需严格安装技术交底、方案要求进行,现场值班技术员负责监督并检查搭设质量。

(3)支架上下通道需保证安全通畅,材料码放避免超高超重,做到码放整齐、归类明确、不占道。

(4)作业平台需按交底设置防护措施,平台上需满铺模板并固定牢固。

(5)施工用电、照明电敷设安装必须由电工作业,带绝缘手套;必须停电作业,一人作业,一人监护。否则容易导致触电伤害。

(6) 作业人员服从管理,严格执行“安全生产十大禁令”,熟悉“安全生产十必知”,接受项目安质部人员的安全培训教育,提高自身安全预防能力。

(7)项目安全员及时布置劳动保护工作,并进行定期或不定期安全大检查,及时解决安全生产隐患,使施工现场、机电设备设施等处于良好状态。

(8)电工、焊工等特殊工种除进行一般的安全教育外,还须经过本工种的安全技术教育,经考核合格发证后,方能独立操作。

(9)按照作业要求正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽,严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

(10)作业工班每周一下午例行安全学习,学习安全操作规程,安全防护知识,总结施工生产中的安全隐患,制订相应的防范措施。

(11)嵌缝施工人员处于高空作业,必须系安全带或安全绳并联接牢靠。

(12)项目经理部要保证安全检查制度的落实,规定检查时间和参加检查的人员,经理部每一个月检查一次,各工区每半个月检查一次,作业班组每天检查一次,非定期检查视工程情况进行,在施工准备前、危险性大、采取新工艺、季节变化和节假日前后等情况下都要检查。

(13)对检查中发现的安全问题,要建立登记、整改、消号制度,定人、定措施、定完成日期,在隐患没有消除前必须采取可靠的防护措施。如有危及人身安全的险情,立即停止施工,处理合格后方可施工。

手孔井施工工艺标准

天府大道南延线道路照明工程 (二期工程) 电缆手孔井做法施工工艺标准编制:复核:总工程师: 编制单位:成都天府大道南延线电气工程项目部 编制日期:二〇一三年六月十四日

目录 目录............................................................................ - 1 -电缆手孔井做法施工工艺标准...................................................... - 2 -1施工工艺依据............................................................... - 2 - 1.1施工设计图........................................................... - 2 - 1.2施工规程............................................................. - 2 - 2施工范围................................................................... - 2 -3施工准备................................................................... - 2 - 3.1劳动组织............................................................. - 2 - 3.2工机具............................................................... - 3 - 3.3主要材料............................................................. - 3 - 4操作程序................................................................... - 4 - 4.1工序流程图........................................................... - 4 - 4.2电缆手孔井做法图(见图号ZM-15) ...................................... - 5 - 5操作要领................................................................... - 5 - 5.1准备工作............................................................. - 5 - 5.2定位放线............................................................. - 5 - 5.3挖基础坑............................................................. - 7 - 5.4铺滤水沙层........................................................... - 7 - 5.5架模................................................................. - 7 - 5.6砂浆砖砌体........................................................... - 7 - 5.7找平................................................................. - 7 - 5.8安装井座............................................................. - 8 - 5.9安装井盖............................................................. - 8 - 5.10拆摸................................................................ - 8 - 5.11成品保护............................................................ - 8 - 5.12清场退场............................................................ - 8 - 6注意事项................................................................... - 8 -

电力管道电力井施工方案

长山大道(滨江路~澄江路)北段东侧 道路改造工程 电 力 管 道 电 力 井 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 江阴市第八建筑安装工程有限公司 2017年7月29日

电力管道、电力井施工方案 一、工程概况: 长山大道北段东侧道路改造工程电力管线工程电力排管位于道路改建雨水管管位西侧3米处,位于机动车道内。其中电力管道全长计535米,电力井共计13座,其中钢筋砼直线电缆井11座,钢筋砼三通电缆井1座,电缆过线预留手孔井1座。 二、材料要求 电力管道采用公称外径为200mm、公称壁厚为7、0mm、公称长度为6000mm、环刚度(3%)等级(常温)为SN16 的UPVC 玻璃钢复合管,选用管材应符合《电力电缆用导管技术条件》(DL/T802-2007)的规定;栅格管采用九孔管,规格为SVSY28×9/92×92(单位mm),栅格管管材应符合《地下管通信管道用塑料管》(YD/T841-2008)的规定。(注:按标准管道壁厚应达到9、0mm,但对于有混凝土包封的工程,经供需方商定可以采用公称壁厚小于规定的薄壁导管,江阴市供电局采用的管道公称壁厚为4、5mm~5、0mm)管接头、管堵均采用同厂生产之管配件。 工作井用C30钢筋砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6,其垫层采用C15混凝土;排管采用C25砼包封,其垫层采用C15混凝土。沟槽基坑回填用6%灰土同道路要求。电力电缆支架、照明、接地等均需根据电力工艺要求而定。 三、施工进度安排 2017年7月29日开始至8月15日结束。 四、施工方案 1、开挖基坑与沟槽 开挖采用人机混合,挖机挖槽应确保槽底土壤结构不被扰动或破

管片手孔及嵌缝封堵施工方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、工程地质 0 四、手孔及嵌缝封堵施工计划安排 0 五、资源配置 0 5.1 材料配置 0 5.1.1 手孔封堵材料 0 5.1.2 嵌缝材料 (1) 六、施工工艺流程 (1) 6.1 手孔施工工艺流程 (1) 6.2 嵌缝封堵施工工艺流程 (1) 七、施工方法 (1) 7.1 施工内容 (1) 7.2 管片手孔封堵施工 (3) 7.3 管片嵌缝封堵施工 (4) 7.4 支架施工 (5) 7.4.1 搭设方法和规范 (5) 7.4.2 脚手架的管理 (6) 7.4.3 其它 (6) 八、质量保证措施 (6) 九、安全保证措施 (7) 十、文明施工保护措施 (8)

一、编制依据 1.1 南京地铁4号线一期工程施工设计-区间工程结构与防水。 1.2 已批复的施工组织设计。 1.3《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 1.4《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003版。 1.5 其他相关法律、法规。 二、工程概况 【鸡鸣寺站-九华山站】区间隧道沿北京东路敷设,区间右线DK16+794.056~DK17+436.600,长642.544m;左线DK16+794.056~DK436.600,长链1.317m,长度643.861m。区间采用一台小松盾构在九华山站西端头井下井,右线始发推进至鸡鸣寺站东端头井内接收;在鸡鸣寺站内进行调头后,再由鸡鸣寺站东端头井出洞,沿左线方向往回推至九华山站西端头井,平移至右线吊出。 三、工程地质 区间主要地处秦淮河冲积平原,土体厚度较大,在靠近九华山站附近厚度达24~ 38米左右,在靠近鸡鸣寺站附近厚度达34~36米左右,在中间部分厚度超过40米。区间内岩体主要为侏罗系象山组(J1-2xn)石英砂岩,抗压强度较高,属较硬岩,混合土层厚度相对较小,多为2~3m,局部达5米左右,混合土层之下为强-中风化岩体。 四、手孔及嵌缝封堵施工计划安排 鸡鸣寺站~九华山站区间右线管片手孔及嵌缝封堵在区间盾构调头施工期间,即刻组织人员进行施工,当左线开始推进后停止施工,待左线接收完成后继续施工。 五、资源配置 5.1 材料配置 5.1.1 手孔封堵材料 ①硫铝酸盐超早强(微膨胀)水泥; ②塑料保护罩; ③细石混凝土。

综合布线--施工技术交底记录

湘质监统编 施2015-32 施工技术交底记录 工程名称:**国际会展中心**#栋单层展馆 施工单位:**建工集团有限责任公司编号: 项目技术负责人:陈硕晖项目专业施工员:曹然项目专业质量检查员:郭建恒 专业班组长:阳隆交底时间:2016 年月日交底地址: 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:智能建筑工程(综合布线系统) 2、交底执行标准名称及编号:智能建筑工程施工规范GB 50606-2010 3、交底内容摘要: 一、施工准备 1线缆进场检测电缆的电气性能指标,并做记录 2光纤进场检测光缆的光纤性能指标,并作记录 1.1材料设备要求 1.传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 2.机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3.终端部分:信息插座、米纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4.上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及"CCC"认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 5.镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 6.其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 1.2 主要机具 1.安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 2.测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、$XF尺、小线、线坠等。 3.专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 1.3 作业条件 1.线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 2.土建装修工程完工,线路全部贯通。 3.配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防

手孔井施工方案

四联智能技术股份有限公司 1 手孔井施工方案 一、施工前的准备 轴线、位置、标高复测:砌筑前,应先检查井的位置是否符合设计要求,标高是否准确,管井、检查 井、砖砌体开挖宽度是否符合设计要求及操作规程。 二、材料准备 砖的选用,应选几何尺寸标准、外观整洁,颜色一致,打击有清脆声,并试验检测合格的方可使用。 应对进场的砖事先发水,发水深度以砖的周边湿润15mm为宜,不能边浇水边砌筑。 三、砖砌体砌筑 沟槽开挖后,根据管井位置平面布置测出井位、具体桩号,根据图示尺寸留设井位,在井位留设过程中,有支管井位需要及时埋设,不得留洞。 管井、检查井应按设计要求的几何尺寸、技术标准开挖检查、管井基坑,经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行施工。 砖砌浅沟的砖砌体砂浆应满足设计强度,铺砌饱满,保证管井、检查井、砖砌浅沟四周回填施工压实度能够达到设计要求。 四、管井的抹灰 砂浆标号必须符合设计强度要求,把握好配合比,水泥、砂和水不能过多或过少,要拌合均匀,稠度要适当。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水湿润,以保证砂浆和砖砌体粘接牢固,避免脱落、空鼓。 抹灰要分层进行,一次打底、二次找平、三次而成,这样才能保证抹灰的质量。 五、施工工序: 测量放线---手孔井开挖---手孔井砌筑---回填 六、施工工艺: 1、测量放线,定出手孔井中心线及开挖线 2、手孔井开挖,基底为1.4×1.4米,高度1.44米,根据现场情况放坡开挖。开挖后经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行下不施工。 3、井盖井座均为钢纤维混凝土材料,井盖在安装前应先在盖板槽内做1:2水泥砂浆厚15mm,待标高校正后,用C20细石混凝土将盖座窝牢。 4、井座与井口接触面应采用M5水泥砂浆找平,然后把井座平整安装在井口上面,并用M5水泥砂浆填满缝隙。 5、手孔井采用MU10红砖,M5水泥砂浆砌筑,内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚。砖砌体砂浆要满足设计强度,铺砌饱满,保证四周回填压实度满足设计要求。 砂浆标号要符合设计要求,拌合均匀,稠度要适度。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水润湿,以保证砂浆与砖砌体粘结牢固,避免脱落、空鼓。 6、电缆进出管四向,可移动。电缆穿管应与接地线焊接,电缆穿管及手孔井底部均应有1%坡度。

管片嵌缝及手孔封堵施工方案

上海市轨道交通5号线南延伸工程3标段管片嵌缝及手孔封堵施工方案 编制: 复核: 审核:

中铁十一局集团有限公司上海市轨道交通5号线南延伸工程3标段项目经理部 二〇一六年六月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、手孔及嵌缝封堵施工计划安排 (2) 四、资源配置 (2) 4.1人员配置 (2) 4.2材料配置 (2) 4.2.1手孔封堵材料 (2) 4.2.2嵌缝材料 (2) 五、管片嵌缝、手孔的范围及内容 (3) 5.1管片嵌缝范围及内容 (3) 5.2管片手孔范围及内容 (4) 六、施工工艺流程 (5) 6.1手孔施工工艺流程 (5) 6.2嵌缝堵施工工艺流程 (5) 七、施工方法 (6) 7.1管片手孔封堵施工 (6) 7.1.1隧道上半环螺栓加套保护塑料罩 (6) 7.1.2隧道下半环手孔封堵 (7) 7.2管片嵌缝封堵施工 (7)

7.2.1嵌缝方式(一) (7) 7.2.2嵌缝方式(二) (8) 7.2.3二次注浆加固区变形缝嵌缝 (8) 7.2.4二次注浆加固区一般嵌缝 (9) 八、材料性能指标 (10) 8.1嵌缝材料性能指标 (10) 8.2手孔材料性能指标 (15) 九、质量保证措施 (16) 十、安全保证措施 (17) 10.1安全组织措施 (17) 10.2安全技术措施 (18) 十一、文明施工、环境保护保证措施 (19)

一、编制依据 《地下工程防水技术规范》(GB5010-2008) 《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 《区间防水图》(上海市隧道工程轨道交通设计研究院) 《区间防水图》(上海市城市建设设计研究总院) 二、工程概况 上海市轨道交通5号线南延伸工程3标段包括三个盾构区间,即望园路站~金海湖站、金海湖站~南桥新城站、南桥新城站~盾构工作井。三个盾构区间均位于上海市奉贤区金海公路沿线,区间均为单圆隧道,管片内径5.5m,外经6.2m,环宽1.2m。沿线全长约3.7公里,盾构掘进总长6512.508延米,三个区间详细参数详见下表1.1。 盾构区间简介表表1.1

手孔井施工工艺标准

天府大道南延线道路照明工程 (二期工程) 电缆手孔井做法施工工艺标准 编制:复核:总工程师: 编制单位:成都天府大道南延线电气工程项目部 编制日期:二〇一三年六月十四日 目录 目录. ............................................ - 0 - 电缆手孔井做法施工工艺标准............ - 2 - 1 施工工艺依据. ............................... - 2 - 1.1 施工设计图............... - 2 - 1.2 施工规程................ - 2 -

2 施工范围. .................................... - 2 - 3 施工准备. .................................... - 2 - 3.1 劳动组织................ - 2 - 3.2 工机具................. - 3 - 3.3 主要材料................ - 4 - 4 操作程序. .................................... - 5 - 4.1 工序流程图. ............................ - 5 - 4.2 电缆手孔井做法图(见图号ZM-15). ....... - 5 - 5 操作要领. .................................... - 6 - 5.1 准备工作................ - 6 - 5.2 定位放线................ - 6 - 5.3 挖基础坑................ - 8 - 5.4 铺滤水沙层............... - 8 - 5.5 架模.................. - 8 - 5.6 砂浆砖砌体............... - 8 - 5.7 找平.................. - 9 - 5.8 安装井座................ - 9 - 5.9 安装井盖................ - 9 - 5.10 拆摸................. - 9 - 5.11 成品保护............... - 9 - 5.12 清场退场............... - 9 - 6 注意事项. .................................. - 10 -

手孔封堵施工方案

目录令狐采学 一﹑工程概况第错误!未定义书签。页 二、编制依据第错误!未定义书签。页 三、人员配备计划第错误!未定义书签。页 四、脚手架搭设方案第2页 五、管片手孔封堵第4页 5.1界面处理第4页 5.2手孔充填第5页 5.3管片嵌缝第6页 六、工程质量保证措施第7页 七、安全文明施工第8页 八、施工进程安排第11页 九、工程建设标准强性条文第12页 十、项目风险评估第13页

一、工程概况 220千伏航云输变电电力隧道工程(第一标段)南段盾构部分设计起止里程为NDK0+000~NDK0+918.073,区间全长918.073米,包括盾构区间隧道、3个工作井及隧道内电缆支架钢结构等工程内容。 盾构始发井南段1#井位于云城西路与云城南一路相交处,隧道总体沿云城西路呈南北走向,吊出井南段3#井位于云城西路与云城南三路相交处。沿线现主要为道路、绿化带及平整人行道,全线地形较为平坦,全线无较大的坡度。地面标高10~15m,相对高差2~5m。 盾构隧道采用海瑞克土压平衡盾构机施工,开挖直径4.396米,混凝土衬砌为1.0米环宽标准管片(外径4.1米、内径3.6米)。 二、编制依据 (1)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008); (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002 )(2011); (3)《水泥胶砂强度试验方法》(GB17671-1999); (4)《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003修订版)。 (5)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 三、人员配备计划 手孔封堵人员配置 四、脚手架搭设方案 本工程为隧道嵌缝工程,为了便于施工和安全管理的要求。故采用移动式钢管脚手架,脚夫手架材料48mm,壁厚3.5mm扣件连接。 脚手架选用的钢管符合HB700-793号钢技术文件,扣件采用KT-33-8可锻铸铁铸造,采购时要严格把关,材料规格正确,材质优良,无脆裂,无变形,滑移等现象,用于立杆、大横杆、剪刀撑的钢管长4-6m为宜。 4.1搭设方法和规范

照明路灯及交通信号灯管线埋设、手孔井交底

技术交底记录编号:HKG—6—JJ001

工程名称施工单位 交底部位:工序名称照明路灯及交通信号灯管线埋设、手孔井交底 1、交底依据 1.1、城市道路照明工程施工及验收规范 CJJ89-2012 1.2、设计图纸及其他相关规范 2、交底内容 标准路段路灯电缆分部在路东、西边绿化带内距人行道侧石0.5米处敷设,采用VLV-4X35和VLV-4X50电缆穿DN75PE管敷设。过路部分采用涂塑钢管保护,敷设深度为路面下1米。电缆拐弯处设电缆井,每套灯均设电缆井;电缆过桥梁时,穿埋于桥梁设施带内涂塑钢管敷设。 2.1、施工准备: 材料准备:低压电缆套管PEΦ75、电缆套管N-HAP DN100/4、 N-HAP DN150/4.5喷塑钢管已运至现场并复试合格;Φ12镀锌圆钢已运至现场并复试合格;C20、C25混凝土、M10水泥砂浆配合比设计已经试验合格。水泥、石灰、砂、MU15烧结非粘土砖已送至现场并复试合格。井盖已确定厂家送检合格。 机械准备:挖掘机、平板夯机、震动棒、发动机、砂浆拌合机已到现场且试运转良好。 技术准备:已有水泥石灰土最大干密度、最佳含水量试验数据。测量控制网复测满足精度及施工要求。 2.2、施工要求 标准段管线埋设程序:沟槽开挖人工整平基底浇筑混凝土垫层铺设管道及镀锌圆钢沟槽回填压实。 横穿道路下面的电缆管,在二灰土施工完成后,反开挖电缆管沟槽,沟槽回填用C20混凝土回填至设计二灰土顶面高程。 电缆管的埋设在路面或绿化带下面1米处,电缆管的埋设应顺直,不得呈波浪形,不得转折。破损的电缆管不得使用。 电缆管的管头应用麻袋封堵防止泥浆等杂物进去堵塞管道。 电缆井施工程序:基坑开挖人工整平基底铺设水泥石灰土并压实垫二层烧结非粘土砖并用干砂填缝砖砌检查井并预留孔道砂浆抹面浇筑C25压顶混凝土安装电缆井盖。 烧结非粘土砖在使用前应洒水湿润,砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。 采用“三一”砌筑法 "即采用“一块砖、一铲灰、一挤揉”工艺砌筑砖砌体的操作方法,保证灰缝饱满、粘结力好、墙面整洁。 管线入电缆井时管线周边用砂浆填塞密实,检查井施工砂浆、混凝土需洒水养护。 工程名称郑州航空港经济综合实验区 道路工程BT施工六标段 施工单位中天路桥有限公司 交底部位:雁鸣路照明工程及信号灯管线工程工序名称照明路灯及交通信号灯管线埋设、手孔井交底 电缆井大样图:

最新-照明工程技术交底

照明工程施工技术交底

d.开挖出来的土石方统一堆放,然后工程车运输车统一外运,运距10Km。 ④路灯基础 a.根据设计院给出的道路桩号,结合地面照明施工图纸定出灯基础,采用人工开挖。 b.根据放出的手孔井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 c.根据标注的基础开挖线,按照图纸深度,炮锤破除路灯基础。如遇到不良地质土层应进行地基处理,地基承载能力设计值要求不小 nbm于120MPa。 d.按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理: 1)偏差在+100—+300mm 时,采用铺石灌浆处理; 2)偏差超过+300mm 时,超过+300mm 的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 e.破除建筑垃圾外运. ⑤电缆井 a.根据放出的电缆井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 b.据施工图定位电缆井位置,同时标出电缆井开挖线,基底四周工作面各加宽50cm. c.据开挖线,图纸深度,炮锤破除电缆井基础,之后人工清理建筑垃圾。 d.电缆井基坑开挖之后必须用锥形标对电缆井基坑进行围护、遮盖。以免安全事故发生 e.开挖的建筑垃圾外运。 ⑥砌筑手孔井、电缆井、浇筑路灯基础 砌筑手孔井 a.手孔井基础铺筑20cm厚三七灰土,人工夯实达到设计要求,然后铺筑垫砖两层,干砂填缝。 b.砌筑手孔井砖墙体,墙体两侧预留φ50穿线管孔。 c.复合塑料井盖安装。 ⑥浇筑路灯基础 法兰盘基础示意图 a.根据图纸设计要求制作好钢筋笼。基础内预埋4根M24地脚螺栓。 b.在已挖好的基础内打入Ф20长度为2.5米的接地圆钢,接地圆钢等钢筋笼放入后,焊接其上,并用镀锌扁钢引出至灯杆基础后的手孔井中与Ф20的接地线,形成统一的接地系统。 c.支撑垫层、基础混凝土模板。模板采用木模板。 d.放入钢筋笼,及Ф32两根PE管,一根穿照明电线,一根备用。 e.浇筑C20混凝土,混凝土采用商品混凝土,浇筑混凝土时,进行合适的振捣,并放好法兰盘。完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计要求的90%以上,然后拆模。 f.检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰水平高度,用卷尺测量其中心位置,若有偏差

1最新修改手孔封堵及嵌缝处理方案

南京长江隧道工程 管片嵌缝及手孔封堵方案 编制: 复核: 审核: 审批: 有限公司 南京长江隧道工程指挥部 2009年2月25日

管片嵌缝及手孔封堵方案 一、编制依据 1、南京长江隧道工程《圆形隧道防水设计》 2、国家现行有关规范、规程和标准 3、相关图纸会审回复意见。 二、工程概况 南京长江隧道工程左汊盾构隧道,右线隧道盾构掘进已达700多环,隧道基本趋于稳定。根据盾构法隧道防水所遵循的“以防为主、突出重点、综合治理”的原则,以及设计要求,现已具备了管片嵌缝、手孔封堵施工条件。 管片嵌缝范围∶隧道顶部162度范围内的环缝及纵缝,边箱涵内裸露出的管片接缝。 手孔、二次注浆孔封堵范围:隧道顶部162度范围内的手孔及二次注浆孔,边箱涵内裸露出的手孔及二次注浆孔。 管片衬砌嵌缝及手孔封堵范围图如图1。 图1 管片衬砌嵌缝及手孔封堵范围图 三、施工组织

1、设备及工具准备 为便于施工,结合现场实际尺寸及作业范围,加工制作一个可移动型钢桁架(见附图1)作为施工操作平台车。桁架除具有一定的强度和稳定性外,还要使它尽可能地轻便,便于移动及施工人员上下。可移动型钢桁架顶部满铺木板,两侧架设伸缩钢管搭木板作为施工操作平台。施工作业平台两侧焊接¢50钢管作为防护栏并挂设安全网,防止施工人员材料工具等高空坠落,确保施工安全。嵌缝填塞聚硫密封胶,使用挤胶枪或灰刀。 手孔封堵与嵌缝作业的平台共用。需使用的工具有:手提式凿毛机四台、钢抹子、钢丝刷、挤胶枪(灰刀)、橡胶桶(盛拌好的聚合物水泥砂浆)若干。 表1 主要设备及工具配备表 2、单班人员配置如表2 表2 单班人员配置表

管片手孔及嵌缝封堵施工方案(终稿).

合肥市轨道交通1号线一、二期 工程土建*标段 管片手孔及嵌缝封堵 施工方案 编制_______________ 复核_______________ 审批_______________ 中********工程局有限公司合肥市轨道交通1号线 土建8标项目经理部 二零一五年一月 - 1 -

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程地质 (3) 四、手孔及嵌缝封堵施工计划安排 (3) 五、资源配置 (4) 5.1 人员配置 (4) 5.1.1 手孔封堵人员配置 (4) 5.1.2 嵌缝封堵人员配置 (4) 5.2 材料配置 (4) 5.2.1 手孔封堵材料 (4) 5.2.2 嵌缝材料 (4) 六、施工工艺流程 (4) 6.1 手孔施工工艺流程 (4) 6.2 嵌缝封堵施工工艺流程 (4) 七、施工方法 (4) 7.1 施工内容 (4) 7.2 管片手孔封堵施工 (6) 7.3 管片嵌缝封堵施工 (7) 7.4 支架施工 (8) 7.4.1 搭设方法和规范 (8) 7.4.2 脚手架的管理 (9) 7.4.3 其它 (9) 八、质量保证措施 (9) 九、安全保证措施 (10) 十、文明施工保护措施 (11) - 2 -

管片手孔及嵌缝封堵施工方案 一、编制依据 1.1 合肥市轨道交通1号线土建*标施工图设计-区间主体结构防水。 1.2 已批复的施工组织设计。 1.3《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 1.4《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003版。 1.5 其他相关法律、法规。 二、工程概况 ****站~****区间为盾构区间,左、右线起止里程均为K17+62.723~K17+919.964,区间线路总长857.241m。区间由大连路站站端沿规划青海路由北向南敷设,途中下穿规划银川路,延安路,最终到达花园大道。 *****站~*****站区间为盾构区间+明挖区间,设计起止里程左、右线K18+113.864~左、右线K20+296.495。盾构区间线路自花园大道站站端采用盾构区间形式由北向南沿规划青海路直线敷设至规划黄河路,途中下穿规划西安路;之后左右线路以R=450m的半径向东侧偏移后向东南方向敷设至庐州大道西侧,于线路右K20+001.000、左K19+997.377处设置盾构接收井,途中下穿规划天山路。 三、工程地质 本段线路地貌单元属南淝河二级阶地,工程地质Ⅲ单元,根据钻探资料及室内土工试验结果,按地层沉积年代、成因类型,将段线路范围内的土层划分为人工堆积层(Qml)、第四纪全新世冲洪积层(Q4lal+pl)、第四纪晚更新世冲洪积层(Q3lal+pl)、第三纪(E)、白垩纪基岩(K)五个大层,按地层岩性及其物理力学性质进一步划分为五个岩土分层。 隧道全断面位于③硬塑粘土、③1软塑-硬塑粉质粘土、④硬塑粘土、④1软塑-硬塑粉质粘土。粘性土自稳性好;粘性具有微膨胀性,遇水膨胀,失水收缩,开挖过程中易形成“泥饼”。 四、手孔及嵌缝封堵施工计划安排 ****站~*****站区间、****站~*****站区间管片手孔及嵌缝封堵在区间盾构贯通后,即刻组织人员进行施工。 - 3 -

手孔井施工工艺标准规范标准

'' 天府大道南延线道路照明工程 (二期工程) 电缆手孔井做法施工工艺标准编制:复核:总工程师: 编制单位:成都天府大道南延线电气工程项目部 编制日期:二〇一三年六月十四日

目录 目录.............................................................................................................................................................- 1 - 电缆手孔井做法施工工艺标准.................................................................................................................- 2 - 1施工工艺依据..................................................................................................................................- 2 - 1.1施工设计图...........................................................................................................................- 2 - 1.2施工规程...............................................................................................................................- 2 - 2施工范围..........................................................................................................................................- 2 - 3施工准备..........................................................................................................................................- 2 - 3.1劳动组织...............................................................................................................................- 2 - 3.2工机具...................................................................................................................................- 3 - 3.3主要材料...............................................................................................................................- 3 - 4操作程序..........................................................................................................................................- 4 - 4.1工序流程图...........................................................................................................................- 4 - 4.2电缆手孔井做法图(见图号ZM-15) .................................................................................- 5 - 5操作要领..........................................................................................................................................- 5 - 5.1准备工作..............................................................................................................................- 5 - 5.2定位放线..............................................................................................................................- 5 - 5.3挖基础坑..............................................................................................................................- 7 - 5.4铺滤水沙层...........................................................................................................................- 7 - 5.5架模.......................................................................................................................................- 7 - 5.6砂浆砖砌体...........................................................................................................................- 7 - 5.7找平.......................................................................................................................................- 7 - 5.8安装井座...............................................................................................................................- 8 - 5.9安装井盖...............................................................................................................................- 8 - 5.10拆摸.....................................................................................................................................- 8 - 5.11成品保护.............................................................................................................................- 8 - 5.12清场退场.............................................................................................................................- 8 - 6注意事项..........................................................................................................................................- 8 -

路灯手孔井技术交底

福州市轨道交通1号线工程 承包单位:中铁四局集团有限公司合同号:JS1-TJ-2011-014 监理单位:北京铁建监理有限公司编号: 技术交底记录A3.12工程名称新店车辆基地施工便道 交底部位路灯手孔井技术交底工序名称手孔井 交底提要:关于路灯手孔井的施工技术交底 交底内容: 一、施工工序: 测量放线---手孔井开挖---手孔井砌筑---回填 二、施工工艺: 1、测量放线,定出手孔井中心线及开挖线 2、手孔井开挖,基底为1.4*1.4米,高度1.44米,根据现场情况放坡开挖。开挖后经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行下不施工。 3、井盖井座均为钢纤维混凝土材料,井盖在安装前应先在盖板槽内做1:2水泥砂浆厚15mm,待标高校正后,用C20细石混凝土将盖座窝牢。 4、井座与井口接触面应采用M5水泥砂浆找平,然后把井座平整安装在井口上面,并用M5水泥砂浆填满缝隙。 5、手孔井采用MU10青砖,M5水泥砂浆砌筑,内壁1:2水泥砂浆抹面10mm 厚。砖砌体砂浆要满足设计强度,铺砌饱满,保证四周回填压实度满足设计要求。 砂浆标号要符合设计要求,拌合均匀,稠度要适度。抹灰时,要先将砖砌体表面 清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水润湿,以保证砂浆与砖砌体粘结牢固,避 免脱落、空鼓。

6、电缆进出管四向,可移动。电缆穿管应与接地线焊接,电缆穿管及手孔井底部均应有1%坡度。 7、路灯手孔井大样图见附图。 三、安全要求 1、现场的作业人员必须佩带安全帽,不得穿拖鞋进入施工现场; 2、所有原材料按指定地点堆放整齐,施工现场垃圾按指定地点堆放并清理。 3、要文明施工,坚持做到“完工、料尽、场地清”。 4、现场要设置警示标语。 四、其他要求 1、施工时如有不详之处请及时与技术组联系; 五、附图 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后承包单位、作业班组各留一份,报监理部一份备案

手孔井施工方案

手孔井施工方案 一、施工前的准备 轴线、位置、标高复测:砌筑前,应先检查井的位置是否符合设计要求,标高是否准确,管井、检查井、砖砌体开挖宽度是否符合设计要求及操作规程。 二、材料准备 砖的选用,应选几何尺寸标准、外观整洁,颜色一致,打击有清脆声,并试验检测合格的方可使用。 应对进场的砖事先发水,发水深度以砖的周边湿润15mm为宜,不能边浇水边砌筑。 三、砖砌体砌筑 沟槽开挖后,根据管井位置平面布置测出井位、具体桩号,根据图示尺寸留设井位,在井位留设过程中,有支管井位需要及时埋设,不得留洞。 管井、检查井应按设计要求的几何尺寸、技术标准开挖检查、管井基坑,经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行施工。 砖砌浅沟的砖砌体砂浆应满足设计强度,铺砌饱满,保证管井、检查井、砖砌浅沟四周回填施工压实度能够达到设计要求。 四、管井的抹灰 砂浆标号必须符合设计强度要求,把握好配合比,水泥、砂和水不能过多或过少,要拌合均匀,稠度要适当。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水湿润,以保证砂浆和砖砌体粘接牢固,避免脱落、空鼓。 抹灰要分层进行,一次打底、二次找平、三次而成,这样才能保证抹灰的质量。 五、施工工序:

测量放线---手孔井开挖---手孔井砌筑---回填 六、施工工艺: 1、测量放线,定出手孔井中心线及开挖线 2、手孔井开挖,基底为1.4×1.4米,高度1.44米,根据现场情况放坡开挖。开挖后经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行下不施工。 3、井盖井座均为钢纤维混凝土材料,井盖在安装前应先在盖板槽内做1:2水泥砂浆厚15mm,待标高校正后,用C20细石混凝土将盖座窝牢。 4、井座与井口接触面应采用M5水泥砂浆找平,然后把井座平整安装在井口上面,并用M5水泥砂浆填满缝隙。 5、手孔井采用MU10红砖,M5水泥砂浆砌筑,内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚。砖砌体砂浆要满足设计强度,铺砌饱满,保证四周回填压实度满足设计要求。 砂浆标号要符合设计要求,拌合均匀,稠度要适度。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水润湿,以保证砂浆与砖砌体粘结牢固,避免脱落、空鼓。 6、电缆进出管四向,可移动。电缆穿管应与接地线焊接,电缆穿管及手孔井底部均应有1%坡度。

相关文档