文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流换流站高压电气设备交接试验规程

直流换流站高压电气设备交接试验规程

直流换流站高压电气设备交接试验规程
直流换流站高压电气设备交接试验规程

直流换流站高压电气设备交接试验规程(总21页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录

前言Ⅱ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 名词术语1

4 总则1

5 换流变压器2

6 平波电抗器5

7 晶闸管阀6

8 直流电流互感器6

9 直流电压分压器7

10 套管7

11 直流断路器8

12 直流隔离开关和接地开关10

13 交、直流滤波器10

14 载波装置及噪声滤波器11

15 并联电容器组11

16 空心电抗器12

17 光电式电流互感器12

18 氧化锌避雷器12

19 绝缘油13

20 接地极装置14

前言

本规程是国家电网公司的企业标准。本规程是在参照GB50150—1991《电气安装工程电气设备交接试验标准》的基础上,结合直流工程的安装调试和运行维护经验制定的。本规程对直流换流站高压直流电气设备交接试验的项目、要求及验收标准作了规定。

本规程主要起草单位:湖北省电力试验研究院、国家电网公司工程建设部。

本规程主要起草人:袁清云、金涛、王瑞珍、刘良军、高理迎、叶廷路等。

本规程由国家电网公司提出、归口并解释。

直流换流站高压直流电气设备交接试验规程

1 范围

本规程规定了直流换流站高压直流电气设备的交接试验项目、要求及验收标准。

本规程适用于±500kV换流站新安装的高压直流电气设备,它包括从换流变压器到直流场的所有高压电气设备,以及接地极装置、电容器组和交流滤波器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过在本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励使用本规程的各方探讨使用这些文件的最新版本。

GB261—1983 石油产品闪点测定法

GB/T507—2002 绝缘油击穿电压测定法

GB510—1983 石油产品凝点测定法

GB511—1988 石油产品和添加剂机械杂质测定法

GB1094.3—2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB5654—1985 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量

GB/T6541—1986 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)

GB/T7252—2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T7598—1987 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)

GB/T7599—1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)

GB50150—1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T13498—1992 高压直流输电术语

3 名词术语

GB/T13498—1992中确定的术语和定义适用于本规程。

4 总则

进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为60s。当电气设备的额定电压与实际使用的系统标称电压不同时,应按设备额定电压或设备技术条件的规定进行试验。

油浸式换流变压器、平波电抗器的绝缘试验应在热油循环后静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,一般须静置72h以上。

在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物温度和周围环境的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物温度及仪器周围环境温度不低于5℃、空气相对湿度不高于80%的条件下进行。

试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式换流变压器、平波电抗器,应以上层油温作为测试温度。

本规程中使用的常温为10℃~40℃。

本规程中所列的绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s与15s绝缘电阻值的比值;极化指数应为600s与60s的绝缘电阻值的比值。

测量绝缘电阻时,采用绝缘电阻表的电压等级,在本规程未作特殊规定时,应按下列规定执行:

——100V以下的电气设备或回路,采用250V绝缘电阻表;

——100V~500V的电气设备或回路,采用500V绝缘电阻表;

——500V~3000V的电气设备或回路,采用1000V绝缘电阻表;

——3000V~10000V的电气设备或回路,采用2500V绝缘电阻表;——10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V绝缘电阻表。

进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本规程的规定时,应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。

5 换流变压器

5.1 交接试验项目

换流变压器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见5.2。

a)绕组连同套管的直流电阻测量;

b)电压比检查;

c)引出线的极性检查;

d)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数测量;

测量;e)绕组连同套管的介质损耗因数tan

f)绕组连同套管的直流泄漏电流测量;

g)长时感应耐压及局部放电测量;

h)铁芯及夹件的绝缘电阻测量;

i)非纯瓷套管的试验;

j)绝缘油试验;

k)有载分接开关的检查和试验;

l)额定电压下的冲击合闸试验;

m)相位检查;

n)噪声测量;

o)箱壳表面温度分布测量;

p)绕组频率响应特性测量;

q)油箱密封试验。

注:交接时,还应提交换流变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。

5.2 试验要求及标准

5.2.1 绕组连同套管的直流电阻测量

测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:

——测量应在所有分接位置上进行;

——各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;

——与同温度下产品出厂实测数值比较,变化不应大于2%;

——当测量时的温度与产品出厂试验时的温度不同时,可按下式换算到同一温度进行比较:

R2 = R1(T + t2)/(T + t1)(1)

式中:

t1——测量时的温度,℃;

t2——产品出厂试验时的温度,℃;

;R1——实测电阻值,

;R2——换算到产品出厂试验温度时的电阻值,

T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。

5.2.2 电压比检查

检查所有分接位置的电压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合电压比的规律;其电压比的允许误差在额定分接位置时为±0.5%。

5.2.3 极性检查

检查引出线的极性,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

5.2.4 绝缘电阻、吸收比或极化指数测量

测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合下列规定:——绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。

——当测量时的温度与产品出厂试验时的温度不同时,可按下式换算到同一温度进行比较:

R2 = R1× (2)

式中:

t1——测量时的温度,℃;

t2——产品出厂试验时的温度,℃;

;R1——实测绝缘电阻值,

。R2——换算到产品出厂试验温度时的绝缘电阻值,

——吸收比、极化指数与产品出厂值相比应无明显差别。

——在常温下,吸收比一般不小于1.3,或者极化指数一般不小于1.5。

5.2.5

测量绕组连同套管的介质损耗因数tan

,应符合下列规定:测量绕组连同套管的介质损耗因数tan

值不应大于产品出厂试验值的130%;——测得的tan

——当测量时的温度与产品出厂试验时的温度不同时,可按下式换算到同一温度进行比较:

2tan 1×= tan (

3)

式中:

t1——测量时的温度,℃;

t2——产品出厂试验时的温度,℃;

tanδ1——实测介质损耗因数;

tanδ2——换算到产品出厂试验温度时的介质损耗因数。

5.2.6 绕组连同套管的直流泄漏电流测量

试验电压标准应符合表1的规定。当施加试验电压达60s时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值与出厂试验值比较应无明显变化。

表1 直流泄漏试验电压标准

绕组额定电压

kV

63~330500

试验电压

kV4060

注:分级绝缘变压器仍按被试绕组电压等级的标准。

5.2.7 长时感应耐压及局部放电测量

换流变压器新安装后,应进行绕组连同套管的长时感应耐压及局部放电测量。试验应符合下列规定:

——试验电压值及施加试验电压的时间顺序按GB1094.3—2003规定进行;——局部放电量符合下述规定或产品技术条件的规定:

测量电压在1.3Um/3下,时间为60min,视在放电量应不大于300pC,或测量电压在1.5Um/3下,时间为60min,视在放电量应不大于500pC,而且在整个测量过程中,放电量应无增长趋势;

——测量电压的选择,按合同规定。

注:Um为设备的最高运行电压有效值。

5.2.8 铁芯及夹件的绝缘电阻测量

测量铁芯及夹件的绝缘电阻,应符合下列规定:

——采用2500V绝缘电阻表测量,持续时间为60s,应无闪络及击穿现象;——绝缘电阻值与出厂试验值比较,无明显降低。

5.2.9 非纯瓷套管的试验

非纯瓷套管的试验,应按第10章“套管”的规定进行。

绝缘油试验,应符合下列规定:

b)油中溶解气体的色谱分析,应符合下列规定:

在升压或冲击合闸前、冲击合闸后4h、热运行试验后,以及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器本体油箱中绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。氢气、乙炔、总烃含量应符合GB/T7252—2001的规定,且无明显增长。

c)油中含水量,不应大于10mg/L。

d)油中含气量的测量,应在绝缘试验或第一次升压前取样测量,其值不应大于1%。

m的颗粒数不应多于2000个。e)油中颗粒数检测,100mL油中大于2

有载分接开关的检查和试验,应符合下列规定:

——变压器不带电,在100%额定操作电压下操作10个循环,在全部切换过程中,应无开路现象,电气和机械限位动作正确且符合产品要求;在85%额定操作电压下操作1个循环,在全过程的切换中应可靠动作。

——变压器带电,在额定空载电压下操作1个循环,按产品技术条件的规定检查分接开关的调压情况及电压变化范围和规律,与产品出厂数据相比,应无明显差别。

——绝缘油注入切换开关油箱前,其电气强度应符合本规程表2的规定。

在额定电压下对变压器进行冲击合闸,应进行5次,每次间隔5min,无异常现象;冲击合闸应在变压器网侧进行。

检查变压器的相位,必须与电网相位一致。

必要时进行。应在额定电压及额定频率下进行,各相间相互比较,判断有无异常。

必要时进行。应在额定运行条件下测量,局部热点温升不应超过80K或符合产品技术条件规定。

变压器新安装后,应进行绕组的频率响应特性测量。

变压器组件安装完毕后,在储油柜油面上施加0.035MPa压力,维持时间不少于12h,应无渗漏油现象。

6 平波电抗器

6.1 试验项目

平波电抗器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见6.2。

a)绕组连同套管的直流电阻测量;

b)电感测量;

c)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数测量;

测量;d)绕组连同套管的介质损耗因数tan

e)绕组连同套管的直流泄漏电流测量;

f)铁芯及夹件的绝缘电阻测量;

g)绝缘油试验;

h)非纯瓷套管的试验;

i)噪声测量;

j)箱壳的振动测量;

k)表面温度分布测量;

l)油箱密封试验。

注1:干式平波电抗器的试验项目,按本条第a)、b)、i)、k)款规定进行。

注2:油浸式平波电抗器,交接时还应提交电抗器及非纯瓷套管的出厂试验记录。

6.2 试验要求及标准

6.2.1 绕组连同套管的直流电阻测量

与同温下产品出厂值比较,变化不应大于2%。

6.2.2 电感测量

可通过测量电抗器在工频下的阻抗,计算得到电感值;与出厂值比较,变化不应大于2%。

6.2.3 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数测量

6.2.4 绕组连同套管的介质损耗因数tan 测量6.2.5 绕组连同套管的直流泄漏电流测量6.2.6 铁芯及夹件的绝缘电阻测量6.2.7 绝缘油的试验6.2.8 非纯瓷套管的试验应符合第10章“套管”的规定。6.2.9 噪声测量必要时进行。应尽可能在额定运行条件下测量,其值应符合产品技术条件的规定。应符合产品技术条件的规定。必要时进行。应在额定运行条件下测量,局部热点温升不应大于65K或符合产品技术条件的规定。

7 晶闸管阀7.1 试验项目

晶闸管阀的交接试验,应包括下列项目,具体要求见7.2。

a)内冷水管路系统的压力试验;

b)内冷水电导率测量;

c)光信号传输系统衰减测量;

d)晶闸管触发及监控系统检查;

e)组件均压电容的电容量测量;

f)阀避雷器试验。

7.2

试验要求及标准

7.2.1 内冷水管路系统的压力试验

S/cm的去离子水注入管路系统,检查管路系统(包括联结法兰处),应无渗漏。试验压力及方法应符合制造厂规定。该试验与外冷水系统的试验同时进行,将电导率小于2

7.2.2

内冷水电导率测量

S/cm。测量内冷水的电导率,应不大于0.5

7.2.3 光信号传输系统衰减测量

测量正常和降低光强下光纤的衰减量,应符合产品技术条件的规定。

7.2.4 晶闸管触发及监控系统检查

检查晶闸管的触发以及监控系统的功能,应符合产品技术条件的规定。

7.2.5 组件均压电容的电容量测量

与出厂试验值比较,变化不大于3%。

7.2.6 阀避雷器试验

按第18章“氧化锌避雷器”的有关规定进行。

8 直流电流互感器

8.1 试验项目

直流电流互感器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见8.2。

a)极性检查;

b)绕组直流电阻测量;

c)绕组绝缘电阻测量;

测量;d)电容量及介质损耗因数tan

e)二次绕组的工频耐压试验;

f)一次注流试验。

8.2 试验要求及标准

8.2.1 极性检查

检查电流互感器引出线的极性,必须符合设计要求,并应与铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

8.2.2 绕组直流电阻测量

测量电流互感器一、二次绕组的直流电阻值,与产品出厂值相比,应无明显差别。

8.2.3 绕组绝缘电阻测量

测量绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:

——测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组对其他绕组及外壳的绝缘电阻;

。——一次绕组绝缘电阻与产品出厂试验值比较,应无明显差别;二次绕组的绝缘电阻(不带电子装置),应不低于10M

8.2.4

电容量及介质损耗因数tan 测量

不应大于0.5%。电容量与出厂值比较应无明显变化,其变化达±5%时应查明原因;介质损耗因数tan

8.2.5 二次绕组的工频耐压试验

在二次绕组与地之间施加工频电压2kV,持续时间60s,应无闪络。

8.2.6 一次注流试验

——在一次侧注入直流电流,检查二次侧输出值,应符合设计要求;

——一次侧注入的电流值,应不小于10%的额定电流或按制造厂规定。

9 直流电压分压器

9.1 试验项目

直流电压分压器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见9.2。

a)高、低压臂的电阻测量;

b)低压臂的电容量测量;

c)隔离放大器的检查;

d)一次回路加压及输入模拟量的检查;

e)分压比校验。

9.2 试验要求及标准

9.2.1 高、低压臂的电阻测量

测量高、低压臂的电阻值,应符合产品技术条件的规定。

9.2.2 低压臂的电容量测量

测量低压臂的电容量,与出厂值相比变化不应大于2%。

9.2.3 隔离放大器的检查

检查方法及结果应符合产品技术条件的规定。

9.2.4 一次回路加压及输入模拟量的检查

在分压器的高压端施加一个直流电压(大于500V),检查输出显示值,应与所施加的电压一致。

9.2.5 分压比校验

应符合产品技术条件的规定。

10 套管

10.1 试验项目

套管(包括穿墙套管)的交接试验,应包括下列项目,具体要求见10.2。

a)绝缘电阻测量;

b)非纯瓷套管的介质损耗因数tan 和电容量测量;

c)绝缘油试验。

10.2 试验要求及标准

10.2.1 绝缘电阻测量

绝缘电阻测量应符合下列规定:

;——套管主绝缘的绝缘电阻不应低于10000M

。——“抽压小套管”对法兰或“测量小套管”对法兰的绝缘电阻,采用2500V绝缘电阻表测量,绝缘电阻值不应低于1000M

10.2.2

非纯瓷套管的介质损耗因数tan 和电容量测量

测量应符合下列规定:

与出厂试验值比较应无明显变化;——在室温不低于10℃的条件下,套管的介质损耗因数tan

——电容型套管的实测电容量与产品铭牌数值或出厂试验值相比,其差值应在±10%范围内。

10.2.3 绝缘油试验

绝缘油试验,应符合下列规定:

——套管中的绝缘油可不进行试验,但当有下列情况之一者,应取油样进行试验:

1)套管的介质损耗因数与出厂试验值比较有明显变化;

2)套管密封损坏,抽压或测量小套管的绝缘电阻不符合要求;

3)套管由于渗漏等原因需要重新补油时。

——套管绝缘油补充或更换时进行的试验,应符合下列规定:

3)电压等级为500kV的套管绝缘油,宜进行油中溶解气体的色谱分析,油中的氢气、乙炔、总烃含量应符合GB/T7252—2001的规定。

11 直流断路器

11.1 试验项目

直流断路器交接试验,应包括下列项目,具体要求见11.2:

a)绝缘电阻测量;

b)导电回路电阻测量;

c)交流耐压试验;

d)断路器的分、合闸速度测量;

e)断路器的分、合闸时间测量;

f)断路器分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻测量;

g)断路器操作机构试验;

h)断路器内SF6气体的含水量测量;

i)密封性试验;

j)气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验;

k)电抗器试验;

l)电容器试验;

m)充电装置绝缘试验;

n)避雷器试验。

11.2 试验要求及标准

11.2.1 绝缘电阻测量

测量断口对地及断口间的绝缘电阻值,与出厂值比较应无明显差别。

11.2.2 导电回路电阻测量

导电回路的电阻值及测试方法,应符合产品技术条件的规定。

11.2.3 交流耐压试验

SF6定开距断路器应进行断口交流耐压试验;SF6罐式断路器应进行断口交流耐压试验和对地交流耐压试验。耐压试验应在额定气压下进行,试验电压取出厂试验电压的80%。

11.2.4 断路器的分、合闸速度测量

必要时进行。应在额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。

11.2.5 断路器的分、合闸时间测量

测量断路器的分、合闸时间,应在额定操作电压、气压或液压下进行。实测数值应符合产品技术条件的规定。

11.2.6 断路器分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻测量

。断路器分、合闸线圈的直流电阻值与出厂试验值比较应无明显差别。断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值不应低于10M

11.2.7 断路器操作机构试验

断路器操作机构试验,应符合下列规定:

——分、合闸操作:

1)在产品规定的最低及最高气/液压下,(80%~110%)Un操作电压范围内,操作机构应可靠地进行合操作;(65%~110%)Un操作电压范围内,操作机构应可靠地进行分操作。断路器的最低动作电压应大于30%Un。

2)弹簧、气压操作机构的分、合闸线圈以及电磁操作机构的分、合闸接触器的动作要求,均应符合上项的规定。

——模拟操作试验:

在不同电压、气/液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,每次操作断路器均应正确、可靠地动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求。

11.2.8 断路器内SF6气体的含水量测量

断路器内SF6气体的含水量,应符合下列规定:

——与灭弧室相通的气室,应小于150mg/L;

——不与灭弧室相通的气室,应小于500mg/L;

——含水量的测定应在断路器充气24h后进行。

11.2.9 密封性试验

密封性试验,应符合下列规定:

——采用灵敏度不低于1×10–6(体积比)的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测时,检漏仪不应报警;

——采用收集法进行气体泄漏测量时,以24h的漏气量换算,漏气率不应大于1%;

——密封性试验应在断路器充气24h后进行。

气体密度继电器及压力动作阀的动作值,应符合产品技术条件的规定。压力表指示值的误差及其变差,均应在产品相应等级的允许误差范围内。

按第16章“空心电抗器”的规定进行。

按第15章“并联电容器组”的有关规定进行。

试验电压按出厂试验电压的90%进行。

应按第18章“氧化锌避雷器”的有关规定进行。

12 直流隔离开关和接地开关

12.1 试验项目

直流隔离开关、接地开关的交接试验,应包括下列项目,具体要求见12.2。a)回路电阻测量;

b)操作机构试验;

c)操作机构线圈的最低动作电压检查。

12.2 试验要求及标准

12.2.1 回路电阻测量

回路的电阻值及测试方法,应符合产品技术条件的规定。

12.2.2 操作机构试验

在(80%~110%)Un操作电压范围内,操作机构应可靠地进行分、合操作。机械或电气闭锁装置应准确可靠。

12.2.3 操作机构线圈的最低动作电压检查

操作机构线圈的最低动作电压应符合制造厂规定,且应大于30%Un。

13 交、直流滤波器

13.1 试验项目

交、直流滤波器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见13.2。

a)电容器组试验;

b)空心电抗器试验;

c)阻尼电阻阻值测量;

d)调谐特性试验;

e)电流互感器试验;

f)避雷器试验;

g)冲击合闸试验。

13.2 试验要求及标准

13.2.1 电容器组试验

电容器组的试验,按第15章“并联电容器组”的规定进行。

13.2.2 空心电抗器试验

空心电抗器的试验,按第16章“空心电抗器”的规定进行。

13.2.3 阻尼电阻阻值测量

阻尼电阻的测量,经温度换算后与出厂值比较,其变化不应大于5%。

13.2.4 调谐特性试验

检查滤波器的调谐点,应符合产品技术条件规定。

13.2.5 电流互感器试验

电流互感器的试验,按第17章“光电式电流互感器”或GB50150—1991的有关规定进行。

13.2.6 避雷器试验

避雷器试验,按第18章“氧化锌避雷器”的规定进行。

13.2.7 冲击合闸试验

在额定电压下对滤波器进行冲击合闸,应进行3~5次,每次间隔5min,无异常。

14 载波装置及噪声滤波器

14.1 试验项目

载波装置及噪声滤波器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见14.2。

a)耦合及旁路电容器每节两极间的绝缘电阻测量;

b)耦合及旁路电容器的电容量测量;

测量(仅瓷套式);c)耦合及旁路电容器的介质损耗因数tan

d)极对壳的交流耐压试验(仅铁壳式);

e)电抗器试验。

14.2 试验要求及标准

14.2.1 耦合及旁路电容器每节两极间的绝缘电阻值测量

。用2500V绝缘电阻表测量两极间的绝缘电阻,一般应不低于5000M

14.2.2 耦合及旁路电容器的电容量测量

用电桥法测量耦合及旁路电容器的电容量,应符合下列规定:

——每节电容量偏差不超过出厂值的±5%;

——任两节实测电容量相差不超过±5%。

14.2.3 耦合及旁路电容器的介质损耗因数tan 测量

10kV及以下的介质损耗因数tanδ,应符合下列要求:

——油纸绝缘电容器,不大于0.5%;

——膜纸复合绝缘电容器,不大于0.2%。

14.2.4 极对壳的交流耐压试验

试验电压取出厂试验电压值的75%。

14.2.5 电抗器试验

按第16章“空心电抗器”的规定进行。

15 并联电容器组

15.1 试验项目

电容器组的交接试验项目,应包括下列项目,具体要求见15.2。

a)每只电容器极对壳的绝缘电阻测量;

b)每只电容器的电容量测量;

测量;c)电容器的介质损耗因数tan

d)电容器极对壳的交流耐压;

e)每桥臂的电容量测量。

15.2 试验要求及标准

15.2.1 每只电容器极对壳的绝缘电阻测量

。每只电容器极对壳的绝缘电阻一般应不低于5000M

15.2.2

每只电容器的电容量测量

测量每只电容器的电容值,与出厂值相比,变化不应大于5%。

15.2.3 电容器的介质损耗因数tan 测量只在对其绝缘有怀疑时进行。测量值应符合产品技术条件的规定。15.2.4 电容器极对壳的交流耐压只在对其绝缘有怀疑时进行。试验电压取出厂试验电压值的75%。15.2.5 每桥臂的电容量测量每桥臂的电容量应符合产品技术条件的规定。16 空心电抗器16.1 试验项目空心电抗器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见16.2。a)绕组的直流电阻测量;b)电感值测量。16.2 试验要求及标准16.2.1 绕组的直流电阻测量电抗器的电阻值与出厂值相比,变化不应大于2%。16.2.2 电感值测量电感值可通过测量工频下的阻抗值计算得到,与出厂试验值相比,变化不应大于2%。17 光电式电流互感器17.1 试验项目光电式电流互感器的交接试验,应包括下列项目,具体要

求见17.2。a)一次回路的直流电阻测量;b)光纤系统的衰减测量;c)激光的功率或电流测量;d)极性检查和匹配特性试验;e)一次回路注流试验。17.2 试验要求及标准17.2.1 一次回路的直流电阻测量一次回路的直流电阻值应符合产品技术条件的规定。17.2.2 光纤系统的衰减测量光纤系统的衰减的测量,应采用OTDR法,测量结果应符合产品技术条件的规定。17.2.3 激光的功率或电流测量测量激光的功率或电流,应符合产品技术条件的规定。17.2.4 极性检查和匹配特性试验传感器的极性和匹配特性试验应结合一次注流试验进行。检查传感器的极性、相位移、频率响应及暂态过电流能力,应符合产品技术条件的规定。17.2.5 一次回路注流试验在一次侧注入电流(应不小于10%的额定电流或按制造厂规定),检查控制保护与二次侧的电流,应符合设计要求。18 氧化锌避雷器18.1 试验项目氧化锌避雷器的交接试验,应包括下列项目,具体要求见18.2。a)绝缘电阻测量;b)持续电流测量;c)工频参考电压或直流参考电压测量;d)放电记数器、监测装置动作性能及避雷器基座绝缘检查。18.2 试验要求及标准18.2.1 绝缘电阻测量测量避雷器的绝缘电阻值,与出厂试验值比较应无明显降低。18.2.2 持续电流测量测量避雷器在运行电压下的持续电流,其持续电流值应符合产品技术条件的规定。18.2.3 工频参考电压或直流参考电压测量测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压,应符合下列规定:——对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合产品技术条件的规定;——对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合产品技术条件的规定;——参考电流值按出厂试验值。18.2.4 放电记数器、监测装置动作性能及避雷器基座绝缘检查放电记数器、监测装置的动作应正确、可靠,避雷器基座绝缘应良好。19 绝缘油19.1 试验项目及标准19.1.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表2的规定。表2 绝缘油的试验项目及标准

10kV主要设备交接试验规程完整

10kV主要配电设备交接试验项目及标准

注:容量试验和负载试验是额外收费,请工程负责人接收工作任务的时候和安装公司委托人落实是否需要做容量试验和负载试验,如果需要增加此两项试验,费用另外加收。工程负责人在登记工程量的时候必须登记清楚是否有增加容量和负载试验。出具的结算书必须要工程负责人签名确认。

附录一绝缘工器具试验规程

附录二S11油变空负载标准 10kv S11 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、南网标准、国家标准斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%。国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 3、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》、电网公司生产部《S11型配电变压器检验管理办法》(广电生[2004]4号)

附录三S13、S15油变空负载标准 10kv S13型、SH15 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、表中斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%,国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、JB/T10318-2002油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》。

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

山东电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程完整

电力集团公司 电力设备交接和预防性试验规程 二ΟΟ三年三月

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1996年原电力工业部颁发DL/T596—1996《电气设备预防性试验规程》后,原省电力工业局为了减少停电次数,达到多发多供的目的,结合省的实际情况,制定颁发了《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,多年来对电力生产起到了非常重要的作用,并积累了丰富的经验。 交接试验的主要目的是检验电气设备安装过程中的质量,它是电气设备开展预防性试验和绝缘监督工作的基础。GB50150—1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》自1992年实施以来,对保证电气设备安全可靠投入运行起了重要作用。 随着电力工业的迅速发展,新设备的大量涌现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些容已不能适应当前电力生产的需要。特别是在执行预试规程和交接标准的过程中,由于交接标准10年来没有进行过修订,出现了交接标准比预试标准低的现象,给执行标准带来困难。为此,2002年电力集团公司组织相关技术人员,在广泛征求意见的基础上,依据《电气设备预防性试验规程》和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,结合电力集团公司的实际情况,编制了《电力设备交接和预防性试验规程》。 本标准经电力集团公司批准从2003年3月10日起实施。 本标准从生效之日起代替1997年省电力工业局颁发的《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,凡其它标准、规定涉及电力设备交接和预防性试验的项目、容、要求等与本标准有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B和附录H是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录I、附录J和附录K是提示的附录。

电力设备高压电气交接试验问题分析 黄永清

电力设备高压电气交接试验问题分析黄永清 发表时间:2019-09-19T11:08:08.987Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:黄永清李道增兰先军张敏 [导读] 摘要:目前,在电力设备建设市场中,企业所面临的竞争越来越激烈,为能实现生存与发展,建设电力设备安装项目时,建设周期必须要加快,并有效的保障建设质量,在此基础上,企业要大力的做出创新,使产品具备自身的特色,促进用户的个性化需求得到满足。 (河南省濮阳市中原油田供电服务中心河南濮阳 457001) 摘要:目前,在电力设备建设市场中,企业所面临的竞争越来越激烈,为能实现生存与发展,建设电力设备安装项目时,建设周期必须要加快,并有效的保障建设质量,在此基础上,企业要大力的做出创新,使产品具备自身的特色,促进用户的个性化需求得到满足。电力项目建设时,周期及质量都会受到高压电气交接试验的影响,因此,该项试验必须要良好的开展,以完成建设工作,保证建设工作的质量。 关键词:电力设备;高压电气;交接试验;问题 1高压电气试验的概述 电气试验一般可分为出厂、交接、大修和预防性等试验。出厂试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不合格品出厂,生产新产品时应有型式试验,较大型的设备出厂试验应有建设使用单位的人员来进行现场监造。任何电气设备的出厂应附合格的出厂试验报告,以供后续的试验和运行参考。交接试验主要是在电气设备投运前,按照《交接规程》和厂家技术标准等来检查产品有无缺陷,运输途中有无损坏,最终判断它能否投入运行,并且为预防性试验积累参考数据等。预防性试验则是电气设备在投运后,按照一定的周期来检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷等。按照试验的性质和要求,高压试验又分为绝缘试验和特性试验两大类:绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验,非破坏性试验即用不损坏设备绝缘的方法来判断缺陷,能发现设备绝缘的整体性缺陷,其灵敏性有限,因为电压较低,但目前这类试验仍是一种必要的有效的手段。而破坏性试验如交流和直流耐压试验,因其电压较高,易于发现设备的集中性缺陷,其缺点是会给设备造成绝缘损伤积累,影响其使用寿命。 2高压电气交接试验中的问题 2.1断路器检测中的问题和策略 断路器检测过程中,以灭弧室实际的真空程度来确定其耐压大小,从而对其与实际要求是否相符合做出判断,但是从现有的检测方法及检测水平来看,可使用的直接测量方法并不存在,因此,为了使测量结果的准确性得到保证,测试时设备应能够达到较大的耐压值,通常以出厂规定电压值为参照,需达到其80%以上。还需要注意的是,在试验过程中,要密切观察跳闸时间,如果跳闸时间过长,会增加设备的跳闸次数,从而提高电压值,通常电压要求在40kV以上,对应时间要控制在3ms以内,电压在40kV以下时,对应时间应控制在2ms以内,另外,检测电缆耐压性能过程中,应利用直流方式检测橡塑绝缘。 2.2高压电气试验接地问题和策略 高压电气设备的交接试验中,常出现的问题是高压电气试验设备和被试设备接地质量不好。而该问题成为影响高压电气设备质量的首要因素。高压电气设备的交接试验中,高压电气接地不良时,会加重高压电气设备电介质之间的损耗,引起电容性设备出现系列问题,如接地不良时电压互感器损耗就会加速,从而引起耦合电容器无法正常操作等。此外,高压电气设备的接地开关或接地线接触不良时,高压电气设备的电容设备稳定性就会降低,造成介质损耗增大。所以在交接试验中,要特别注意高压电气设备要接地且确保接地良好。 2.3电缆耐压值测量问题及策略 电缆耐压的检测过程中,U0为18kV以下情况是适应的。然而由于直流耐压对绝缘有害,所以在橡塑绝缘的测量中采用直流方式存在一定的问题。为此,需要改变测量原理。比如,测量额定电压为0.6/lkV的电缆线路的耐压值时,选择应用2500V测量导体对地绝缘电阻以代替耐压试验。为了减少高压对电阻的影响,试验时间为lmin。 3在线测试技术以及最新试验方法 高压电器交接试验传统方法耗时、费材料,所以从经济角度与本技术角度讲,必须加以技术上的更新。目前在线测试介损、泄露电流IC、全电流Ig、泄露电流中的直流分量Ir和局部放电等对于判断设备的绝缘状况非常有效,而且不用停电,还能减少预试项目。对于变压器和发电机主要是检测局部放电,对于避雷器等主要是采用便携式仪器测试其阻性电流等。 3.1高压新试验设备选材 主要对高压试验设备项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案。在经济飞速发展的今天,能源贮藏日趋减少,能源的供给逐渐成为影响经济快速增长的瓶颈,解决这一问题的途径主要是开发新能源与节能降耗,提高单位能耗产量。针对我国目前电力及相关技术的发展,节能降耗是促进经济发展的有效手段。 3.2高压电气交接试验程序 在高压电气交接试验过程中要将标准化操作和作业程序落实到位,要将作业指导书中的标准程序采取操作卡片的方式应用到日常工作当中,例如将变压器作业指导书中的具体内容和现场作业标准逐步分解,并根据实际的岗位操作需要分发给对应的工作人员。其中主要的内容包括这样几个方面:试验技术方案编制依据或者对应的标准、试验目的、试验工程量、参加试验操作的人员配置、参加人员的基本素质要求、交接试验的设备及量具、安全防护设备、交接试验条件与试验前准备、质量控制措施、安全文明施工与环境管理要求等。高压电气交接试验工作是对电力设备的阶段性安装工作是否合格进行的一次检验,根据设备的实际情况,该阶段性试验规模可大可小,可以是一个互感设备的特性测试,也可以是一个大型变压器的局部放电试验。交接试验应该在设备的整个安装过程中是穿插进行的,虽然每进行一次交接试验都表明完成了一个阶段性的工作,但是在试验过程中所有的安装工作都必须要停止,只有在等到试验完成、检验合格之后才能进行后续的安装工作。 4加强高压电气设备交接试验的监督力度 对高压电气设备交接试验进行监督是确保交接试验按照规范标准进行的保障。因此,在高压电气设备的试验中要加大监督力度。首先,建立一支技术过硬的监督队伍。监督队伍成员不仅要履职好自己的职责,而且在监督工作中还要相互配合以保证监督工作顺利而有效的开展;其次,在监督前编制详细的监督方案。为了确保交接试验顺利实施,在交接试验前,监督组要组织技术交流,制定出科学、合理

电力设备交接和预防性试验规程(大唐集团)

Q/CDT 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 107 001-2005 电力设备交接和预防性试验规程 2005-11-07发布2005-11-07实施

中国大唐集团公司发布 中国大唐集团公司文件 大唐集团制『2005』156号 关于印发中国大唐集团公司《电力设备交接和预 防性试验规程》的通知 集团公司各分支机构、子公司,各直属企业: 为规范和统一集团公司系统内部电力设备交接和预防性试验要求,使集团公司系统试验工作更科学、更合理,集团公司在广泛征求系统各单位和部分技术监督管理服务单位意见的基础上,编写了大唐集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》,现印发给你们,请遵照执行。 本规程由集团公司安全生产部设备管理处负责解释。各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请以书面形式报集团公司安全生产部设备管理处。本规程自发布之日起执行。 附件:中国大唐集团公司企业标准Q/CDT-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》(另发)二00五年十一月七日主题词:集团公司电力设备预防性规程通知 抄送:华北、黑龙江、吉林、河北、山西、西北、甘肃、河南、安徽、江苏、湖南、广西电力试验研究院。 中国大唐集团公司总经理工作部 2005年11月7日印发

目录 1总则 (5) 2 旋转电机 (6) 3 电力变压器及电抗器 (14) 4 互感器 (23) 5 开关设备 (27) 6 套管 (36) 7 支柱绝缘子、悬式绝缘子、合成绝缘子、RTV涂料 (37) 8 电力电缆线路 (38) 9 电容器 (42) 10 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 11 避雷器 (50) 12 母线 (53) 13 二次回路 (53) 14 1KV及以下的配电装置和馈线线路 (54) 15 接地装置 (55) 16电除尘器 (58) 17 红外检测 (59) 附录A 同步发电机和调相机的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 (62) 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度值 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (69) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 (70) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 (71) 附录H 电力变压器的交流试验电压 (71) 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 (72) 附录J 合成绝缘子和RTV涂料憎水性测量方法及判断准测 (72) 附录K 气体绝缘金属密封开关设备老炼实验方法 (72) 附录J 断路器回路电阻厂家标准 (72)

电气设备交接试验的概念.

第一章电气试验的意义和要求 第一节电气设备试验的作用和要求 一、高压试验的意义 高压电气设备在制造或检修的过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏行的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不会发生事故,但在运行一段时间后,由于受点电动力、湿度、温度的影响等作用,原有的缺陷进一不发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。 为了防止电气设备在投入运行或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备潜伏的缺陷。因此高压试验时防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行有重要的意义。 1、交接试验的意义: 新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验。意义如下: (1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。 (2)检验电气设备在安装过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求。 (3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题,

也便于分清责任,找出具体原因。因此,电气设备交接试验 报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础 性参考数据。 交接试验是指:新安装的电气设备必须经过试验合格,才能办理竣工验收手续。电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。 电气设备的交接试验严格执行中华人民共和国建设部的现行国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及试验报告及产品技术资料。 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 预防性试验参照中国南方电网有限公司企业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004、试验报告及产品技术资料。 二、电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

电力设备预防性试验规程范本

电力设备预防性试 验规程

电力设备预防性试验规程 第一章范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB -1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB -1996 电力变压器第一部分总则 GB -电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB —电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—高压交流断路器 GB 4703—电容式电压互感器 GB 1985—高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—交流电力系统阻波器 GB/T 标称电压高于1000V系统用户内盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—工业六氟化硫 GB/T 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件第2部

分:尺寸和电气特性 GB 50150—电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T —现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—绝缘子常见温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范 Q/GDW —交流架空线路用绝缘子使用导则第1部分、玻璃绝缘子

电力设备交接和预防性试验规程正文模板

电力设备交接和预防性试验规程正文

Q/FJG 福建省电力有限公司企业标准 电力设备交接和预防性试验规程 ( 试行) 福建省电力有限公司发布

目次 目次.................................................................................................................... I 前言................................................................................................................. III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 定义、符号 (3) 4 总则 (6) 5 电力变压器及电抗器 (8) 6 互感器 (24) 7 开关设备 (35) 8 套管 (53) 9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (55) 10 电力电缆线路 (57) 11 电容器 (65) 12 变压器油和六氟化硫气体 (72) 13 避雷器 (80) 14 母线 (84) 15二次回路 (85) 16 1kV及以下的配电装置和电力布线 (86) 17 1kV以上的架空电力线路 (86)

18接地装置 (87) 19 电除尘器 (90) 20 旋转电机 (92) 21 带电设备红外检测 (106) 附录 A (109) 附录 B (110) 附录 C (112) 附录 D (113) 附录 E (114) 附录 F (117) 附录G (118) 附录H (119) 附录I (120) 附录J (121) 附录K (125) 附录L (127) 附录M (128) 附录N (132)

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Last revision date: 13 December 2020.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

目次

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。 本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。 本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。 本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。 本标准主要审查人:皇甫学真陈建福黄志伟谢植飚姜虹云刘辉黄星赵现平等 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。 本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。 执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

#20kV设备交接和预防性试验规定

江苏省电力公司20kV设备交接和预防性试验规定 一、范围 本规定规范了江苏省电力公司所属20kV电力设备交接、预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备状态,预防设备损坏,保证安全运行。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本规定执行。 110千伏级以上变压器交接和预防性试验项目周期参照“江苏省电力设备交接和预防性试验规程”中的相关项目执行。 二、规范性引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。本规定出版时,所示版本均为有效。所有文件都会被修订,使用本规定的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。 GB261—83 石油产品闪点测定法 GB264—83 石油产品酸值测定法 GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927.1—1997 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T507—86 绝缘油介电强度测定法 GB/T511—88 石油产品和添加剂机械杂质测定法 GB1094.1~2—1996 电力变压器 GB1094.3~5—85 电力变压器 GB2536—90 变压器油 GB5583—85 互感器局部放电测量 GB5654—85 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB6450—86 干式电力变压器 GB/T6541—86 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB7252—87 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB7328—87 变压器和电抗器的声级测定 GB7595—87 运行中变压器油质量标准 GB/T7598—87 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB/T7599—87 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB7600—87 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB7601—87 运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法) GB9326.1~.5—88 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB11022—89 高压开关设备通用技术条件 GB11023—89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB12022—89 工业六氟化硫 DL/T421—91 绝缘油体积电阻率测定法 DL/T423—91 绝缘油中含气量测定真空压差法 DL/T429.9—91 电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法 DL/T450—91 绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法) DL/T593—1996 高压开关设备的共用定货技术导则 三、20千伏变电配电设备试验项目及规定: 1、20kV电力变压器及电抗器 1.1 20kV电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求见下表

电气设备交接和预防性试验规程

目录 1 总则 2 旋转电机 3 电力变压器及电抗器(消弧线圈) 4 互感器 5 开关设备 6 套管 7 支柱绝缘子和悬式绝缘子 8 电力电缆线路 9 绝缘油和六氟化硫气体 10 避雷器 11 母线 12 二次回路 13 1KV及以下的配电装置和电力馈线 14 接地装置 15 电除尘器 附录A 同步发电机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C 污秽等级与对应附盐密度值(参考件) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法(参考件) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(参考件) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值(参考件) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 附录H 电力变压器的交流试验电压 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值

1 总则 1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。依据电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、GB50150-1791《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2005),结合公司多年来实践的具体情况,特制定本规程。 1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监督工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。 1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。 1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应由分厂报至分公司安技处,由分公司安技处组织人员讨论,形成初步意见后报安全副总批准。 1.5 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 1)220KV设备静置时间大于48h 2)110KV及以下设备静置时间大于24h 1.6 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。 1.7 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 1)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 2)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定电压确定其试验电压。 1.8 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损耗角的正切值、泄漏

江苏省电力设备预防性试验规程

江苏省电力设备 交接和预防性试验规程 江苏省电力公司 2002年2月 1 / 75

前言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原江苏省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为江苏省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分内容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,江苏省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》。 本规程适用于江苏省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。江苏省电力系统外施工单位在省内承担的基建工程也应执行本规程的规定。省内其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。 本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属江苏省电力公司。

目录 前言 1范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义、符号 (2) 4总则 (2) 5旋转电机 (4) 6电力变压器及电抗器 (14) 7互感器 (22) 8开关设备 (27) 9套管 (40) 10支柱绝缘子和悬式绝缘子 (41) 11电力电缆线路 (42) 12电容器 (47) 13 绝缘油和六氟化硫气体 (51) 14 避雷器 (55) 15母线 (57) 16二次回路 (58) 171kV及以下的配电装置和电力布线 (58) 181kV以上的架空电力线 (59) 19接地装置 (60) 20电除尘器 (63) 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、 老化鉴定和硅钢片单位损耗 (65) 附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (70) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和 金属氧化物避雷器直流1mA电压 (71) 附录G 参考资料 (74) 3 / 75

2002年版电气设备交接和预防性试验规程(华北电力集团公司)

电力设备 交接和预防性试验规程 华北电力集团公司 二00二年

中国华北电力集团公司部室文件 生部(2000)17号 关于下发《电力设备交接 和预防性试验规程》 修订本的通知 天津市电力公司、集团公司直属各发供电单位,华北电科院,直属各施工单位,华北电力设计院,大唐公司: 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》自97年3月实施以来,在安全生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着试验技术水平和电力设备性能的发展,需要对该规程进行补充和修改。为此,集团公司组织有关单位对该规程进行了修订,现批准修订本自2000年2月1日起颁布执行,请各单位认真学习和贯彻执行。各单位在执行过程中,若发现有不妥或需补充之处,请及时报华北电力集团公司生产技术部。 附件:《电力设备交接和预防性试验规程》修订本(另发) 华北电力集团公司生产技术部 2002年1月27日 主题词:预试规程修订通知 抄送:国华公司

中国华北电力集团公司文件 华北电集生『2002』10号 关于印发华北电力 集团公司《电力设备交接和 预防性试验规程》2002年修订本的通知 天津市电力公司,北京大唐发电股份有限公司,华北电力科学研究院有限责任公司,集团公司直属各发供电单位、直属各施工单位: 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2000版)自实施以来,已生产中发挥了重要作用,并积累了丰富经验。随着试验技术水平的提高和电力设备的发展,需要对该规程进行补充和修订。为此,集团公司组织有关单位对该规程进行了修订,修订的主要内容有: 一、增加了串联补偿装置、气体变压器和气体电流互感器试验项目。 二、修订了与最新国家标准不一致的内容。 三、实践证明需要修订的项目。 现批准该修订本2002年4月1日起颁布执行,请各单位认真学习和贯彻执行。各单位在执行过程中,若发现有不妥或需补充之处,请及时报华北电力集团公司生产技术部。 附件:华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》2002修订本(另发) 2002年3月29日 主题词:电力设备规程通知 抄送:北京国华电力有限公司,国电华北电力设计院工程有限公司 华北电力集团公司总经理工作部 2002年3月29日印发

电力设备交接和预防性试验规程

目录 1范围 2引用标准 3定义、符号 4总则 5电力变压器及电抗器 6互感器 7开关设备 8套管 9支柱绝缘子和悬式绝缘子 10电力电缆线路 11电容器 12绝缘油和六氟化硫气体 13避雷器 14母线 15二次回路 161kV及以下的配电装置和电力布线 171kV及以上的架空电力线路 18接地装置 19电除尘器 20低压电器 附录B(标准的附录)绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录E(提示的附录)橡塑电缆附件中金属层的接地方法 附录F(提示的附录)避雷器的电导电流值和工频放电电压值 附录H(标准的附录)高压电气设备的工频耐压试验标准 附录K(提示的附录)参考资料 1范围 本标准规定了各种电力设备交接和预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准不适用于高压支流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 进口设备和合资企业生产的设备以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 GB/T 507—1986 绝缘油介电强度测量法 GB 1094.1~.2—1996、GB 1094.3~.5 电力变压器

GB 5583—1985 互感器局部放电测量 GB 6450—1986 干式电力变压器 3 定义、符号 3.1 预防性试验 为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 3.2在线监测 在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。3.3带电测量 对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 3.4绝缘电阻 在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。 3.5吸收比 在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 3.6极化指数 在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 3.7本规程所用的符号 U n设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压); U m设备最高电压; U0/U电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U为导体与导体之间的设计电压); U1mA避雷器直流1mA下的参考电压; tgδ介质损耗因数。 4总则 4.1设备进行试验时,试验结果应与本设备历次试验结果相比较,根据变化规律和趋势,进行全面分析和判断后做出正确结论。 4.2山东电力各发、供电、基建等单位应遵守本标准开展绝缘试验工作。在执行标准过程中,遇到特殊情况,如延长设备的试验周期、降低试验标准、增、删试验项目时,应组织有关人员认真分析讨论,提出建议由本单位负责生产的领导批准执行,110kV及以上电气设备并报上一级主管部门备案。 4.350Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,无特殊说明,均为1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。 4.4 充油电力设备在充满合格油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 500kV>72h 220 kV>48h 110kV及以下>24h 4.5进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备

铜街大沟尾矿库10KV配电站电气调试工程交接试验报告

電氣檢驗報告 專案名稱:雲南華聯鋅銦股份有限公司8000t/d選礦擴建工程銅街大溝尾礦庫10KV配電站調試工程 檢驗專案:銅街大溝尾礦庫10KV配電站配電系統交接試驗委託單位:中國十五冶金建設集團有限公司第二工程公司檢驗類型:委託檢查 中國十五冶金建設集團有限公司 電氣試驗檢測所

檢驗報告 專案名稱雲南華聯鋅銦股份有限公司 8000t/d選礦擴建工程銅街 大溝10KV配電站調試工程 檢驗地點文山州馬關縣都龍鎮 委託單位中國十五冶委託人 檢驗類別委託試驗受檢單位雲南華聯鋅銦股份有限公司來樣方式委託方指定 檢驗依據電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006及產品出廠報告 檢驗方法《電氣試驗方法》及國家標準進行試驗 檢驗專案檢驗專案附在後面 使用儀錶 檢驗設備詳見設備清單 檢驗結論遵照《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006》以及電氣試驗方法進行檢驗,檢驗專案合格。 簽發日期:年月日 備註 批准:成露審核:鄭能文檢驗:聶向峰鄭能文

电气试验项目 1 交流电动机 测量绕组绝缘电阻及吸收比测量绕组直流电阻定子绕组直流耐压和泄漏电流测量定子绕组交流耐压绕线电机转子绕组交流耐压测量附属设备绝缘电阻等 2 电力变压器测量绕组的直流电阻检查所有分接头电压比检查三相变接线组别或单相变极性测量与铁芯绝缘的各固件及铁芯绝缘电阻测量绕组的绝缘电阻、吸收比测量绕组的介损测量绕组的直流泄漏电流绕组交流耐压试验额定电压冲击合闸试验等 3 互感器测量绕组绝缘电阻交流耐压试验测量直流电阻检查接线组别和极性等 4 真空断路器测量绝缘电阻交流耐压试验测量每相回路电阻测量主触头分合闸时间和周期性, 合闸时触头的弹跳时间测量分合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻等 5 隔离开关、负 荷开关及高 压熔断器 测量绝缘电阻测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻测量负荷开关导电回路的电阻 交流耐压试验检查操作机构的最低动作电压操作机构的实验 6 套管测量绝缘电阻交流耐压试验 7 绝缘子测量绝缘电阻交流耐压试验 8 电力线路检 查测量绝缘电阻直流耐压试验及泄漏电流测量交流耐压试验测量金属屏蔽层电阻和导电电阻比检查电缆线路两端的相位 9 电容器测量绝缘电阻测量电容器、断路器电容器的介损及电容值 10 避雷器测量避雷器及基座绝缘电阻测量避雷器的工频参考电压和持续电流测量金属氧化 物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流等 11 二次回路测量绝缘电阻交流耐压试验二次回路中的操作、保护、测量、信号等设备试验 12 1kv及以下装 置和线路测量绝缘电阻动力配电装置的交流耐压试验检查配电装置的不同电源馈线间或馈线侧的相位 13 接地装置接地网电气完整性测试接地阻抗 14 低压电器测量低压电器连同所接电缆及二次回路的绝缘电阻电压线圈动作值校验低压电器 动作情况检查低压电器脱扣器的整定低压电器连同二次回路的交流耐压试验 15 电池组试验充电机的检查检测蓄电池组的绝缘电阻及绝缘监测装置蓄电池的维护和浮充电 16 PLC系统的 调试 一般检查单元测试整机测试联动试验 17 变频调速系 统的调试 一般检查和单元测试整流组的调试逆变组的调试电机空载升速试验 18 DCS控制系 统 一般检查单元测试整机测试联动试验

相关文档