文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单索结构玻璃幕墙结构计算

单索结构玻璃幕墙结构计算

单索结构玻璃幕墙结构计算
单索结构玻璃幕墙结构计算

第三部分、单索结构玻璃幕墙结构计算

第一章、荷载计算

一、计算说明

本章我们计算的是位于群楼部分的单索结构玻璃幕墙,单索结构幕墙总高度36.430 m,总长度24 m。整个单索玻璃幕墙的主立面为一双曲平面,计算时,取风荷载计算部分表3-1中XX风荷载进行计算,在此部分单层拉索点式玻璃幕墙的最大水平分格为a=1960 mm,竖向分格为b=1921 mm,标准层层高为H=4.2 m。幕墙位于A座北立面的4轴与D轴的交汇处,幕墙形式及做法见投标图中DY-M02。支撑结构采用钢结构支撑体系。

二、单索玻璃幕墙的自重荷载计算(可按具体工程状况进行荷载工况分析)

1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算

G AK:玻璃面板自重面荷载标准值

玻璃面板采用TP8+1.14PVB+TP8 mm厚的中空钢化玻璃

G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2

G GK:考虑各种零部件和索件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值

G GK=0.45 KN/m2

2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算

r G:永久荷载分项系数,取r G=1.2

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第

G G:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值

G G=r G·G GK=1.2×0.45=0.54 KN/m2

三、单索玻璃幕墙结构承受的风荷载计算

说明:根据点支式幕墙工程技术规程(CECS127—2001),在计算点支式支撑结构风荷载标准值时,取风阵系数进行计算,其计算过程有待进一步修正。此处只是取其意,具体计算过程暂不能作为本版标准计算书的正确部分。

1、水平风荷载标准值计算

W 0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m 2

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇)

H :单索结构玻璃幕墙钢结构高度,取H=36.430 m

T :结构的基本自振周期,取T=0.474 s

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表E

T=0.013H=0.013×36.43=0.474 s

ξ:脉动增大系数,取ξ=1.779

由W 0·T 2=0.62×0.45×0.4742

=0.063,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 υ:脉动影响系数,取υ=0.806

由c 类地区,单索结构高度36.43 m ,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 μZ :风压高度变化系数,取μZ =0.74

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1

βZ :风振系数

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.4.2

βZ =Z Z μξν?+1=999.00.1806.0779.11??+=2.435 μS :风荷载体型系数,取μS =-1.2

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第

W K :作用在幕墙上的风荷载标准值

W K =1.1βz ·μS ·μZ ·W 0=1.1×2.435×(-1.2)×0.74×0.45=-0.9 KN/m 2

(负风压) 取W K =1.0 KN/m 2

2、水平风荷载设计值计算

r W :风荷载分项系数,取r W =1.4

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第

W :作用在幕墙上的风荷载设计值

W=r W ·W K =1.4×1.0=1.4 KN/m

2 四、荷载组合(面板) 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算

ψW :风荷载的组合值系数,取ψW =1.0

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第

ψE :地震作用的组合值系数,取ψE =0.5

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第

q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m 2

2、风荷载和水平地震作用组合设计值计算

q=ψW·W+ψE·q E=1.0×1.4+0.5×0.832=1.816 KN/m2

五、荷载组合(支撑结构)

1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算

ψW:风荷载的组合值系数,取ψW=1.0

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第ψE:地震作用的组合值系数,取ψE=0.5

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第q K=ψW·W K+ψE·q EK=1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m2 2、风荷载和水平地震作用组合设计值计算

q=ψW·W+ψE·q E=1.0×1.4+0.5×0.832=1.816 KN/m2

幕墙材料计算规则

材料消耗量计算规则 说明: 1、本计算规则仅适用于投标预算报价。 2、材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率; 3、材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 4、预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运 输、仓储、增值税金等一切费用; 5、铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时, 其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 6、各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板 80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 7、各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材1~2%,铝单板 1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 8、铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用; 9、石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要 按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 10、玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 11、弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 一、玻璃幕墙 1、玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计 算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常 按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。 2、钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积 计算) 3、铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角 码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理 方式的铝材应分开列项) 4、密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升 密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10 毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚 度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)= 胶的支数。 5、结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两 倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶 多少升或单组份胶多少支数来计算。 6、密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

单索结构玻璃幕墙结构计算

第三部分、单索结构玻璃幕墙结构计算 第一章、荷载计算 一、计算说明 本章我们计算的是位于群楼部分的单索结构玻璃幕墙,单索结构幕墙总高度36.430 m,总长度24 m。整个单索玻璃幕墙的主立面为一双曲平面,计算时,取风荷载计算部分表3-1中XX风荷载进行计算,在此部分单层拉索点式玻璃幕墙的最大水平分格为a=1960 mm,竖向分格为b=1921 mm,标准层层高为H=4.2 m。幕墙位于A座北立面的4轴与D轴的交汇处,幕墙形式及做法见投标图中DY-M02。支撑结构采用钢结构支撑体系。 二、单索玻璃幕墙的自重荷载计算(可按具体工程状况进行荷载工况分析) 1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算 G AK:玻璃面板自重面荷载标准值 玻璃面板采用TP8+1.14PVB+TP8 mm厚的中空钢化玻璃 G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2 G GK:考虑各种零部件和索件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值 G GK=0.45 KN/m2 2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算 r G:永久荷载分项系数,取r G=1.2 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 G G:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值 G G=r G·G GK=1.2×0.45=0.54 KN/m2 三、单索玻璃幕墙结构承受的风荷载计算 说明:根据点支式幕墙工程技术规程(CECS127—2001),在计算点支式支撑结构风荷载标准值时,取风阵系数进行计算,其计算过程有待进一步修正。此处只是取其意,具体计算过程暂不能作为本版标准计算书的正确部分。 1、水平风荷载标准值计算

W 0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m 2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇) H :单索结构玻璃幕墙钢结构高度,取H=36.430 m T :结构的基本自振周期,取T=0.474 s 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表E T=0.013H=0.013×36.43=0.474 s ξ:脉动增大系数,取ξ=1.779 由W 0·T 2=0.62×0.45×0.4742 =0.063,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 υ:脉动影响系数,取υ=0.806 由c 类地区,单索结构高度36.43 m ,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 μZ :风压高度变化系数,取μZ =0.74 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 βZ :风振系数 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.4.2 βZ =Z Z μξν?+1=999.00.1806.0779.11??+=2.435 μS :风荷载体型系数,取μS =-1.2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第 W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 W K =1.1βz ·μS ·μZ ·W 0=1.1×2.435×(-1.2)×0.74×0.45=-0.9 KN/m 2 (负风压) 取W K =1.0 KN/m 2 2、水平风荷载设计值计算 r W :风荷载分项系数,取r W =1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 W :作用在幕墙上的风荷载设计值 W=r W ·W K =1.4×1.0=1.4 KN/m 2 四、荷载组合(面板) 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算 ψW :风荷载的组合值系数,取ψW =1.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 ψE :地震作用的组合值系数,取ψE =0.5 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m 2

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

《幕墙力学计算原理和方法》详解

幕墙力学计算原理和方法 第一章荷载和作用 一、荷载分类: 1.永久荷载:自重、预应力等。其值不随时间变化。 2.可变荷载:风荷载、雪荷载、温度应力等。其值随时间变化。 3.偶然荷载:如地震、龙卷风等。在设计基准期内不一定出现,而一旦妯现,其量值很大且持续时间较短。 二、风荷载计算: 1.场地类别划分:根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区; B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类指有密集建筑群的城市市区; D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 2.风荷载计算公式: W k=βgz×μz×μs×W0 其中: W k---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) βgz---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf) 其中K为地区粗糙度调整系数,μf为脉动系数 A类场地: βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.387*(Z/10)^(-0.12) B类场地: βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5(Z/10)^(-0.16) C类场地: βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.734(Z/10)^(-0.22) D类场地: βgz=0.80*(1+2μf) 其中:μf=1.2248(Z/10)^(-0.3) μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定, 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地: μz=1.379×(Z/10)0.24 B类场地: μz=(Z/10)0.32 C类场地: μz=0.616×(Z/10)^0.44 D类场地: μz=0.318×(Z/10)^0.60 μs---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

玻璃幕墙计算钢立柱

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 (一) 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (18) 5.5 横梁的挠度计算 (18) 5.6 横梁的抗剪计算 (19) 6 玻璃板块的选用及校核 (20) 6.1 玻璃板块荷载计算: (20) 6.2 玻璃的强度计算: (21)

幕墙结构计算培训

幕墙结构计算培训 一、熟悉《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 和《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 中对各种荷载的取值和分项系数的取值 二、对各种现行各种材料的强度设计值花岗岩、Q235钢、6063-T5铝型材、6003A-T5铝 型材、3003铝板、各种浮法玻璃和钢化玻璃大面强度和边缘强度有一个初步的了解。 三、玻璃的强度和挠度的计算(四边简支和四边点支) 玻璃等效厚度的计算(中空玻璃、夹胶玻璃) 隐框幕墙玻璃结构胶的计算 明框幕墙玻璃边缘挤压应力的计算 四、石材、金属板的强度和挠度计算 五、结构传力模式 六、立柱的计算 (1)荷载的取值 (2)惯性矩、抗弯矩等各种截面参数的算法(CAD中MASSPROP命令的使用) (3)幕墙立柱构件主要形式(优、缺点)(优先采用上端悬挂支柱,尽量避免下端支承,金属构件刚度较小,容易失稳) 1.简支梁 优点:传力明确,施工方便 缺点:由简支梁算出的型材截面过大,浪费材料 2.双跨梁(双跨梁弯矩和挠度系数) 优点:可减小弯矩和挠度,尤其对挠度的影响很大 缺点:中间支座处的支座反力很大,施工不方便 3.多跨连续梁(在接头处构造上的处理) 优点:可减小幕墙的挠度 缺点:由于活动接头不完全连续,实际上可采用的弯矩值比简支梁的略小。 接头处要进行构造处理 (4)立柱材料的选用 1.铝型材(在挠度允许下,可采用6063A-T5和6063-T5牌号的铝材),挠度主要 由铝型材的弹性模量控制。 2.钢 3.钢铝组合型材 (5)规范对型材壁厚和挠度的强制性要求。 七.幕墙横梁的计算 横梁是双向受弯构件,按立柱之间的距离作为梁的跨度,梁的支承条件按简支考虑。横梁是双向受弯构件,在水平方向上为风荷载和地震荷载产生的水平荷载,在竖向方向上为由板和横梁自重产生的竖向荷载。横梁的水平荷载分为三角形荷载和梯形荷载。 八、幕墙连接件的计算 按钢结构规范计算(螺栓连接和焊缝连接) 九、预埋件的计算 预埋件的受力有剪力(一般由自重产生)、拉力(一般由风荷载和地震荷载产生)、弯矩(一般由自重产生),具体见幕墙规范和混凝土规范。 十、结构计算软件的应用

玻璃幕墙热工计算

玻璃幕墙热工计算 Hessen was revised in January 2021

常熟--局幕墙热工性能计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:南京 传热系数限值:≤ (W/ 遮阳系数限值(东、南、西向):≤ 遮阳系数限值(北向):≤ (二)参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy 2010)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=20℃ 室外环境温度 T ou t=0℃ 内表面对流换热系数 h c,in= W/ 外表面对流换热系数 h c,out=20 W/ 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=25℃ 室外环境温度 T ou t=30℃ 外表面对流换热系数 h c,in= W/ 外表面对流换热系数 h c,out=16 W/

幕墙计算引用的规范

1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2008 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)

玻璃幕墙结构计算

玻璃幕墙结构计算 1.前言 随着建筑业的发展,玻璃幕墙得到了广泛使用,修订版《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)的发布,标志我国幕墙行业的技术标准跨上了新台阶。为助于幕墙行业工程技术人员理解、应用此规范,确保幕墙结构的安全性、可靠性,特撰写此文。本文包括结构设计基本规定、幕墙所受荷载及作用、玻璃计算、结构胶计算、横梁计算、立柱计算、连接计算等内容。 2.结构设计基本规定 2.1幕墙结构设计方法 幕墙的结构计算,采用以概率论为基础的极限状态设计方法,用分项系数设计表达式进行计算。极限状态包括两种: a.承载能力极限状态:主要指强度破坏、丧失稳定。 b.正常使用极限状态:主要指产生影响正常使用或外观的变形。 2.2设计验算基本过程 设计验算基本过程分以下三步: a.根据实际情况进行荷载及作用计算。 b.根据构件所受荷载及作用计算荷载效应及组合。 c.根据验算公式进行设计验算。 2.3验算公式 2.3.1承载力验算: S≤R S:荷载效应按基本组合的设计值,可以是内力或应力。 具体到幕墙构件: S=γgSgk+ψwγwSwk+ψeγeSek 其中: Sgk———永久荷载效应标准值; Swk———风荷载效应标准值; Sek———地震作用效应标准值; γg———永久荷载分项系数, 取γg=1.2; γw———风荷载分项系数, 取γw=1.4; γe———地震作用分项系数, 取γe=1.3; ψw———风荷载组合值系数, 取ψw=1.0; ψe———地震作用组合值系数, 取ψe=0.5。 R:抗力设计值,可以是构件的承载力设计值或强度设计值。 ①如果已知承载力设计值或强度设计值,可直接引用。见《玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003)》P20§5.2“材料力学性能”。 ②如果已知承载力标准值或强度标准值,则需除以材料分项系数K2,得到承载力设计值或强度设计值,举例如下: 石材,已知其弯曲强度平均值fgm= 8MPa,则其抗弯强度设计值

玻璃幕墙预埋件受力分析设计计算书

玻璃幕墙预埋件受力分析 设 计 计 算 书 计算: 校核: 审核: XXX装饰工程公司 XXXX年XX月XX日

目录 一、计算依据及说明 (1) 1.工程概况说明 (1) 2.设计依据 (1) 3.基本计算公式 (3) 二、荷载计算 (5) 1.风荷载标准值计算 (5) 2.风荷载设计值计算 (8) 3.水平地震作用计算 (8) 4.荷载组合计算 (8) 三、预埋件计算 (9) 1.预埋件受力计算 (9) 2.预埋件面积计算 (9) 3.预埋件焊缝计算 (10) 4.锚筋锚固长度计算 (11) 5.锚板厚度验算 (12)

[强度计算信息][产品结构]设计计算书 一、计算依据及说明 1.工程概况说明 工程名称:[工程名称] 工程所在城市:北京市 工程所属建筑物地区类别:C类 工程所在地区抗震设防烈度:八度(0.2g) 工程基本风压:0.45kN/m2 工程强度校核处标高:10m 2.设计依据

3.基本计算公式 (1).场地类别划分: 根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区; B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类指有密集建筑群的城市市区; D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; [工程名称]按C类地区计算风压 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8.1.1-2 采用 风荷载计算公式: w k =β gz ×μ sl ×μ z ×w 其中: w k ---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) β gz ---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 条文说明8.6.1取定 根据不同场地类型,按以下公式计算:β gz =1+2gI 10 ( z 10 )(-α) 其中g为峰值因子取为2.5,I10为10米高名义湍流度,α为地面粗糙度指数 A类场地: I 10 =0.12 ,α=0.12 B类场地: I 10 =0.14 ,α=0.15 C类场地: I 10 =0.23 ,α=0.22

玻璃幕墙计算书

吴忠市人民医院迁建工程全科医师培训楼 玻璃幕墙 计 算 书 设计单位: 计算人: 检查: 审核: 20 年月

基本计算公式 (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定采用,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: 1当计算主要承重结构时 W k=βzμsμz W0(GB50009 8.1.1-1) 2当计算围护结构时 W k=βgzμs1μz W0(GB50009 8.1.1-2) 式中: 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.6.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算: βgz=1+2g I10(Z/10)-α 其中g为峰值因子,取值2.5,α为地面粗糙度指数,I10为10m高名义湍流度。经化简,得: A类场地: βgz=1+0.6×(Z/10)-0.12 B类场地: βgz=1+0.7×(Z/10)-0.15 C类场地: βgz=1+1.15×(Z/10)-0.22 D类场地: βgz=1+1.95×(Z/10)-0.30 μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.2.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地: μz=1.284×(Z/10)0.24 B类场地: μz=1.000×(Z/10)0.30 C类场地: μz=0.544×(Z/10)0.44 D类场地: μz=0.262×(Z/10)0.60 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.3条验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μs1: 一、外表面 1. 正压区按表8.3.1-1采用; 2. 负压区 —对墙面,取-1.2 —对墙角边,取-2.0 二、内表面 对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取-0.2或0.2。

玻璃幕墙的结构计算(DOC15)

AN C玻璃幕墙的结构计算 前言 1.随着建筑业的发展,玻璃幕墙得到了广泛使用,修订版《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)的发布,标志我国幕墙行业的技术标准跨上了新台阶。为助于幕墙行业工程技术人员理解、应用此规范,确保幕墙结构的安全性、可靠性,特撰写此文。本文包括结构设计基本规定、幕墙所受荷载及作用、玻璃计算、结构胶计算、横梁计算、立柱计算、连接计算等内容。 2.结构设计基本规定 2.1幕墙结构设计方法 幕墙的结构计算,采用以概率论为基础的极限状态设计方法,用分项系数设计表达式进行计算。极限状态包括两种: a.承载能力极限状态:主要指强度破坏、丧失稳定。 b.正常使用极限状态:主要指产生影响正常使用或外观的变形。 2.2设计验算基本过程 设计验算基本过程分以下三步: a.根据实际情况进行荷载及作用计算。 b.根据构件所受荷载及作用计算荷载效应及组合。 c.根据验算公式进行设计验算。 2.3验算公式 2.3.1承载力验算: S≤R S:荷载效应按基本组合的设计值,可以是内力或应力。 具体到幕墙构件: S=γgSgk+ψwγwSwk+ψeγeSek

其中: 范文吧//jsfw8./ 范文吧//jsfw8./ Sgk———永久荷载效应标准值; Swk———风荷载效应标准值; Sek———地震作用效应标准值; γg———永久荷载分项系数,取γg=1.2; γw———风荷载分项系数,取γw=1.4; γe———地震作用分项系数,取γe=1.3; ψw———风荷载组合值系数,取ψw=1.0; ψe———地震作用组合值系数,取ψe=0.5。 R:抗力设计值,可以是构件的承载力设计值或强度设计值。 ①如果已知承载力设计值或强度设计值,可直接引用。见《玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003)》P20§5.2“材料力学性能”。 ②如果已知承载力标准值或强度标准值,则需除以材料分项系数K2,得到承载力设计值或强度设计值,举例如下: 石材,已知其弯曲强度平均值fgm= 8MPa,则其抗弯强度设计值fg1=fgm/K2=fgm/2.15=3.72(MPa);锚栓,已知其极限抗拉力为50kN,则其抗拉力设计值F=50/K2=50/2=50/2=25(kN)。 不同材料的材料分项系数K1是由其总安全系数K及荷载分项系数K2决定的。其数学关系为K=K1K2。不同材料的总安全系数K举例如下:石材K=3,连接K=2.8,玻璃K=2.5。而起主要控制作用的风荷载的荷载分项系数K1=1.4。所以可换算得到:石材的材料分项系数K2=K/K1=3/1.4=2.15,连接的材料分项系数K2=K/K1=2.8/1.4=2,玻璃的材料分项系数K2=K/K1=2.5/1.4=1.785。 2.3.2挠度验算

幕墙结构计算系统

幕墙结构计算系统 BKCADPM系统之子系统,建筑幕墙计算机辅助设计和生产管理系统参照国家最新标准和规范编制,主要功能是: 1、计算惯性矩,系统提供了用于计算型材截面参数的功能,利用此功能可以在几秒钟之内准确地计算出任意复杂型材图的截面参数,包括截面惯性矩、抵抗矩、面积矩和截面面积等。 2、“直接计算惯性矩”功能,可框选图纸上的任何一部分图形计算惯性矩,计算结果可存入幕墙或门窗系统中,也可单独打印计算结果。 3、自动生成幕墙计算书,包含单元式、石材、玻璃、全隐框、半隐框、铝板幕墙等幕墙产品;计算书格式中包含工程计算信息,能够通过设置选择自动生成目录、封面、页码等使计算书更加全面、清晰。 4、按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010更新数据,并增加抗震分组和抗震设防类别;依据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008,考虑抗震设防类别采取抗震措施和地震作用。 5、自动完成多层不同高度幕墙的结构分析计算,并生成完整计算报告书,可一次性批量处理不同高度同一类型幕墙的结构分析计算。 6、风荷载可通过查询程序名得到基础风压,软件会代入进行自动计算;亦可输入实验得到的风荷载实际值(不让软件计算)。 7、自动计算埋件以及后置埋件,如膨胀锚栓、扩张型锚栓及化学锚栓。 8、计算预演功能:在设计过程中可提前知道选择材料及参数能够满足要求,便于及时调整设计参数。 9、焊缝计算,能够完成多种焊缝类型的计算; 10、压板计算形式能够选择钢压板或铝压板进行校核; 11、增加石材幕墙背栓计算的内容; 12、能够针对整个幕墙产品中的不同部分,如玻璃、结构胶、立柱等进行单独计算校核。

玻璃幕墙设计计算书.

玻璃幕墙设计计算书 1. 设计依据: 1.1 相关国家标准: 1.1.1 玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003) 1.1.2 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001) 1.1.3 钢结构设计规范(GB 50017-2003) 1.1.4 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002) 1.2 业主提供的相关资料: 1.2.1 招标书 1.2.2 建筑及结构施工图 1.2.3 其它有关资料 2. 幕墙材料选择: 2.1 玻璃选择: 2.1.1 玻璃类型: 单层 2.1.2 玻璃种类: 钢化玻璃 2.1.3 选用玻璃尺寸: 厚度t k=8 (mm) 高度h k=3.8 (m),宽度b k=1.36 (m) 玻璃短边长度a=1.36 (m),长边长度b=3.8 (m) 玻璃 短边宁长边二a/b=.358 2.1.4 选用玻璃的强度设计值:

大面强度f gm=84 (MPa) 侧面强度f gb=58.8 (MPa) 2.1.5 选用玻璃的相关物理指标: 弹性模量: E g=72000 (MPa) 线胀系数:a =.00001 泊松比:v =.2 重力密度:丫g=25.6(kN/m3) 2.2 幕墙龙骨材质选择:铝合金6063-T5 2.2.1 铝型材的强度设计值: 抗拉、压强度设计值f at=85.5 (MPa) 抗剪强度设计 值f av=49.6 (MPa) 局部承压强度设计值f ac=120 (MPa) 2.2.2 铝型材的相关物理指标: 弹性模量: E a=70000 (MPa) 线胀系数:a a=.0000235 重力密度:丫a=28 (kN/m3) 2.2.3 铝合金立柱和横梁的挠度控制: 相对挠度:<1/180 3. 幕墙荷载: 3.1 荷载标准值: 3.1.1 永久荷载标准值: 3.1.1.1 玻璃自重荷载标准值:

玻璃幕墙“开启窗”结构计算大全

玻璃幕墙“开启窗”结构计算大全 关键词:玻璃幕墙幕墙开启窗上悬外开启窗内平开窗外平开窗平推窗内下悬窗内开内倾窗 玻璃幕墙设计时考虑到建筑所赋予的使用舒适性及建筑物理、建筑节能要求,通常会在幕墙上设置一定数量的开启窗,这种开启窗有别于一般的门窗。 两者的差别在于支承窗的主结构:幕墙开启窗以幕墙横梁、立柱为支承主结构;一般门窗则以主体结构或者填充砌体结构为支承主结构。 幕墙开启窗所采用的面板材料必须采用安全玻璃,通常包括钢化玻璃、夹层玻璃及由以上两者玻璃组合而成的产品如钢化夹层玻璃、半钢化夹层玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃组合而成的中空玻璃。 幕墙开启窗的框扇用料通常与相应位置的幕墙一致。本文将以铝合金结构为支承结构的玻璃幕墙定义为铝合金玻璃幕墙;定义以铝合金玻璃幕墙为主支承结构的开启窗为铝合金玻璃幕墙开启窗,本文简称为幕墙开启窗。 本文仅讨论铝合金玻璃幕墙开启窗的结构计算分析方法。 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007[1]第4.2.4条指出“框架结构内力分析可采用一阶弹性分析”。在考虑对比不同算法之前有必要明确理论和有限元方法的前提假设。简而言之,理论计算涉及到材料力学基本假设,即平截面(几何线性)、胡克定律(材料线性)和边界不变性(边

界线性),整体刚度保持不变;有限元分析是按线性、弹性的(几何与材料线性)和支座接触(边界非线性)来模拟,整体刚度将由于接触关系而变化。 本文通过对比不同型式、不同工况、不同计算方法来对幕墙开启窗进行结构分析。 1幕墙开启窗的型式分类 按照开启方式,幕墙开启窗可分为上悬外开启窗、内平开窗、外平开窗、平推窗、内开内倾窗。结合建筑设计的要求、使用者体验调研及结构安全度的考量,本人不建议在幕墙上大量使用平开窗,而关于平推窗的研究尚在进行中。故本文仅讨论上悬外开启窗及内开内倾窗。 2幕墙上悬外开启窗的结构计算分析方法 2.1.总体信息 假设工程位于广州市(抗震设防烈度7度,设计地震基本加速度0.10g),地面粗糙度C类,建筑高45m,封闭式矩形平面,层间高度为4.5m,结构梁高700mm,框架式幕墙,6+1.52PVB+6+12A+6mm 中空夹层玻璃,分格尺寸B×H=2.0×1.2m,基本风压:0.50kPa; 2.2.风荷载计算 幕墙开启窗作为玻璃幕墙的一部分,属于建筑外围护结构,根据广东省标准《建筑结构荷载规范》DBJ15-101-2014规定取值。 2.2.1.闭合状态下风荷载 开启窗在结构效应中在平均风压的基础上,近似考虑脉动风瞬间的增大因素,因此通过局部风 压体型系数和阵风系数来计算风荷载。

百科幕墙软件计算举例指导

百科计算举例指导 培训内容:计算-用百科软件做计算书 培训目的:学会用百科软件(2011版)做简单计算书 百科软件-(四川)内江百科科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/ac7884063.html,。目前,内江百科科技有限公司主要经营范围是:软件、网络媒体、教育和先进制造技术及产品。其中的软件产品,特别是“建筑金属结构企业计算机辅助设计和生产管理集成系统(简称BKCADPM集成系统)”,已在全国1800多个大中型企业得到成功应用,并远销到英国、俄罗斯、新加坡、澳大利亚、香港等国家和地区。目前“BKCADPM集成系统”已经被公认为是建筑门窗、幕墙行业的通用软件平台。 1.百科和汇宝对比: 优点:解密狗使用方便,用U盘解密,而且市面上有成熟的盗版解密版,价格仅160元;正版的为1万元左右(多用户版)。只要有解密U盘即可在任何电脑使用,生成计算书方便。而汇宝是通过注册电脑硬盘号解密的,必须是指定的电脑(硬盘)才能生成计算书,如今购买汇宝只能是正版的1500元一套,单机使用,市面上盗版的目前没发现。 缺点:生成的计算书需要进行调整,一些计算步骤不是按照逻辑思维进行,理解上比较难,相应的汇宝就更为“傻瓜”。 2.操作步骤: 安装:目前使用盗版的2011解密版比较简单,只需要插上U盘解密狗,点击安装-弹出安装界面,依次安装驱动程序/ BKCADPM 2011(计算)/ W-Energy 2011(热工),即可! 运行:BKCADPM 2011 ,里面有5个模块可用,其中幕墙的计算系统比较常用。 设置:菜单栏里的基础数据设置-系统设置,选择规范,以及链接本机的cad ,一般用cad2006 。选择铝型材强度按照《玻璃幕墙工程技术规范》计算是偏安全的。 调试:点击菜单栏结构计算-进入图形环境,会弹出cad的界面,这时的cad菜单栏里会多出一栏CADPM ,点击它,选图形管理-型材图,点开,会弹出如下界面

幕墙结构计算书(全)

外滩中信城商业裙房幕墙工程 结构计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 沈阳远大铝业工程有限公司 2008年12月19日

第一章基本资料 一、设计依据 1.“外滩中信城商业裙房”建施图纸、招标文件和答疑。 2. 上海地区气象资料及该工程的基本状况: 1)结构设计使用年限为50年; 2)工程地面粗糙度为C类,上海地区50年一遇基本风压为0.55KN/㎡; 3)抗震设防烈度为7度,地面加速度为0.15g。 3. 技术规范和标准: 1)幕墙工程技术规范 《建筑幕墙》JG3035-1996 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS 127:2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》JG 138-2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 2)建筑及结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 3)材料标准 《结构用不锈钢无缝钢管》GB/T14975-2002 《碳素结构钢》GB700 《铝合金建筑型材基材》 GB 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190

明框玻璃幕墙结构计算

第四部分、明框玻璃幕墙结构计算 第一章、龙骨荷载计算 一、计算说明 取风荷载计算部分表3-1中明框玻璃幕墙风荷载进行计算,该处位于大面区,体型系数为1.2,该部分玻璃幕墙承受的风荷载为W K=1.4 KN/m2,W=1.97 KN/m2。明框玻璃幕墙水平分格为B=1200 mm,竖向分格为H=1600 mm,层高为3.6 m。 二、明框玻璃幕墙自重荷载计算 1、玻璃面板自重荷载标准值计算 G AK:玻璃面板自重面荷载标准值 玻璃采用TP6+12A+TP6 mm厚钢化中空玻璃 G AK=(6+6)×10-3×25.6=0.307 KN/m2 G GK:考虑龙骨和各种零部件后的幕墙面板自重面荷载标准值 G GK=0.3765 KN/m2 2、玻璃面板自重荷载设计值计算 r G:自重作用效应分项系数,取r G=1.2 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.2条规定 G G:考虑龙骨和各种零部件后的幕墙面板自重面荷载设计值 G G=r G·G GK=1.2×0.3765=0.54 KN/m2 三、明框玻璃幕墙承受的水平风荷载计算 W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 W K=1.0 KN/m2 W:作用在幕墙上的风荷载设计值 W=1.4 KN/m2

四、明框玻璃幕墙承受的水平地震荷载计算 1、幕墙玻璃面板承受的水平地震荷载标准值计算 αmax:水平地震影响系数最大值,取αmax=0.16 查《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003表5.3.4 βE:动力放大系数,取βE=5.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.3.4条规定q EK:作用在幕墙上的地震荷载标准值计算 q EK=αmax·βE·G GK=0.16×5.0×0.3765=0.360 KN/m2 2、幕墙玻璃面板承受的水平地震荷载设计值计算 r E:地震荷载作用效应分项系数,取r E=1.3 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.2条规定q E:作用在幕墙上的地震荷载设计值 q E=r E·q EK=1.3×0.36=0.37668 KN/m2 五、荷载组合 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算 ψW:风荷载作用效应组合系数,取ψW=1.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.3条规定ψE:地震荷载作用效应组合系数,取ψE=0.5 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.3条规定q K=ψW·W K+ψE·q EK =1.0×1.0+0.5×0.36 =1.18 KN/m2 2、风荷载和水平地震作用组合设计值计算 q=ψW·W+ψE·q E =1.0×1.4+0.5×0.37668 =1.634 KN/m2