目录

第一单元认识实践 (3)

任务1:参观考察智能建筑 (3)

任务2 :参观考察校园综合布线系统 (3)

任务3:认识双绞线及连接器件 (3)

任务4:认识光纤及连接器件 (4)

任务5:认识其它布线设备和材料 (4)

任务6:认识综合布线系统结构 (5)

第二单元基本技能训练 (5)

任务1:制作RJ-45水晶头 (6)

任务2:打线训练 (8)

任务3:安装信息插座 (10)

任务4:安装数据配线架 (13)

任务5:安装110语音配线架 (17)

任务6:光纤连接器的互连 (20)

任务7:光纤熔接 (21)

任务8:认证测试 (25)

任务9:常用电动工具的使用 (34)

任务10: PVC线槽成型 (37)

第三单元工程项目实训 (39)

任务1:综合布线方案设计 (40)

任务2:图纸绘制 (44)

任务3:工程项目安装施工 (48)

任务4:工程项目测试验收 (56)

任务5:监控系统安装 (56)

第一单元认识实践

任务1:参观考察智能建筑

1. 实训目的

(1)了解智能建筑的功能;

(2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类;

(3)了解智能建筑的发展方向。

(4)了解智能建筑与综合布线的关系。

2. 实训环境

校园附近的智能化大厦或智能化小区。

3.教学学时

1学时。

任务2 :参观考察校园综合布线系统

1. 实训目的

(1)了解校园网络结构;

(2)了解综合布线系统结构;

(3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系;

(4)熟悉综合布线6大子系统;

(4)了解综合布线系统的设备和材料。

2. 实训环境

本校校园网络综合布线系统工程。

3.教学学时

1学时。

任务3:认识双绞线及连接器件

1. 实训目的

(1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和

用途;

(2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。

2. 实训材料

超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。

3.实训环境

综合布线产品展台。

4.教学学时

1学时。

任务4:认识光纤及连接器件

1. 实训目的

(1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途;

(2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。

2. 实训材料

室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。

3.实训环境

综合布线产品展台。

4.教学学时

1学时。

任务5:认识其它布线设备和材料

1. 实训目的

(1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途;

(2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。

2. 实训材料

镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。

3.实训环境

综合布线产品展台和材料库。

4.教学学时

1学时。

任务6:认识综合布线系统结构

1. 实训目的

(1)熟悉综合布线系统结构;

(2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料;

(3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料;

(4)熟悉设备间设置要求;

(5)熟悉配线间设置要求;

2. 实训环境

中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,多功能综合布线实训台。

3.教学学时

1学时。

第二单元基本技能训练

任务1 :制作RJ-45水晶头

RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,

简称“8P ”(Position ,位置),凹槽内有8个金属触点,简称“8C ”(Contact ,触点),因此RJ-45水晶头又称为“8P8C ”接头。端接水晶头时,要注意它的引脚次序,当金属片朝上时,1-8的引脚次序应从左往右数。

连接水晶头虽然简单,但它是影响通信质量的非常重要的因素:开绞过长会影响近端串扰指标;压接不稳会引起通信的时断时续;剥皮时损伤线对线芯会引起短路、断路等故障等。

RJ-45水晶头连接按T568A 和T568B 排序。T568A 的线序是:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B 的线序是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。下面以T568B 标准为例,介绍RJ-45水晶头连接步骤。

1 制作步骤

(1)剥线。用双绞线剥线器将双绞线塑料外皮剥去2—3cm (如图1);

(2)排线。将绿色线对与蓝色线对放在中间位置,而橙色线对与棕色线对放在靠外的位置,形成左一橙、左二蓝、左三绿、左四棕的线对次序(如图2);

(3)理线。小心地剥开每一线对(开绞),并将线芯按T568B 标准排序、特别是要将白绿线芯从蓝和白蓝线对上交叉至3号位置,将线芯拉直压平、挤紧理顺(朝一个方向紧靠如图3);

图1 图2 图3

(4)剪切。将裸露出的双绞线芯用压线钳、剪刀、斜口钳等工

具整齐地剪切,只剩下约13mm的长度(如图4);

(5)插入。一手以拇指和中指捏住水晶头,并用食指抵住,水晶头的方向是金属引脚朝上、弹片朝下。另一只手捏住双绞线,用力缓缓将双绞线8条导线依序插入水晶头,并一直插到8个凹槽顶端(如图5);

图4 图5 图6

(6)检查。检查水晶头正面,查看线序是否正确;检查水晶头顶部,查看8根线芯是否都顶到顶部(如图6)(为减少水晶头的用量,(1)-(6)可重复练习,熟练后再进行下一步);

(7)压接。确认无误后,将RJ-45水晶头推入压线钳夹槽后,用力握紧压线钳,将突出在外面的针脚全部压入RJ-45水晶头内,RJ-45水晶头连接完成(如图7-9)。

图7 图8 图9 (8)制作跳线。用同一标准在双绞线另一侧安装水晶头,完成直通网络跳线的制作。另一侧用T568A标准安装水晶头,则完成一条交叉网线的制作。

(9)测试。用综合布线实训台上的测试装置或工具箱中简单线序测试仪对网络进行测试,会有直通网线通过、交叉网线通过、开路、短路、反接、跨接等显示结果。

RJ-45水晶头的保护胶套可防止跳线拉扯时造成接触不良,如果水晶头要使用这种胶套,需在连接RJ-45水晶头之前将胶套插在双绞线电缆上,连接完成后再将胶套套上。

2 实训材料

UTP双绞线每人一条(1-2米)水晶头每人6个。

3 实训工具

VCOM综合布线工具箱中的剥线钳、压线钳、简单线序测试仪。

4 实训环境

VCOM多功能综合布线实训台。

5 教学学时

2学时。

任务2:打线训练

打线是布线工程师必须熟练掌握的基本技能,安装打线式信息模式、打线式数据配线架、110语音配线架都需要打线操作。打线质量直接影响到通信质量。

多功能综合布线实训台上有4套打线训练装置,可满足4人同时进行打线实训,每套打线训练装置上下接6条4对8芯UTP,每人一次可打线48次,打线训练装置配实时指示灯,当对齐的上下线芯打线连接成功后,对应指示灯亮。

1 实训步骤

(1)准备。每人一次准备6条UTP双绞线线段,长约10cm(可以更长);

(2)剥皮。用双绞线剥线器将线段一端的双绞线塑料外皮剥去1.5—2cm;

(3)开绞。小心地剥开每一线对,按打线装置上规定的线序排

序;

(4)打线。从左起第一个接口开始打线,先打上排接口,按打线装置上规定的线序打线:先将8根线芯按序轻轻卡入槽口中,右手紧握110打线工具(刀口朝外),将线芯一一打入槽口的卡槽触点上,每打一次都有一声清脆的响声,同时将多余的线头剪断。然后打接下排接口,每根线芯打接至下排对应槽口,每完成一条打接,对应指示灯亮起。

(5)重复步骤(1)-(4)5次,完成6条UTP双绞线共48次的打线。

(6)重复步骤(1)-(5),每位同学可进行多轮次的打线训练。

步骤1 步骤2 步骤3

步骤4 步骤5 步骤6

步骤7 步骤8 步骤9

步骤10 步骤11 步骤12

2 实训材料

UTP双绞线。

3 实训工具

综合布线工具箱中的剥线钳、压线钳、110打线工具。

4 实训环境。

多功能综合布线实训台。

5 教学学时

2学时。

任务3:安装信息插座

信息插座由面板、信息模块和盒体底座几部分组成,信息模块端接是信息插座安装的关键。先介绍信息模块端接步骤

1 端接信息模块

信息模块分打线模块(又称冲压型模块)和免打线模块(又称扣锁端接帽模块)两种,打线模块需要用打线工具将每个电缆线对的线芯端接在信息模块上,扣锁端接帽模块使用一个塑料端接帽把每根导线端接在模块上,也有一些类型的模块既可用打线工具也可用塑料端接帽压接线芯(如下面介绍的MOU456-WH模块)。所有模块的每个端接槽都有T568A和T568B接线标准的颜色编码,通过为些编码可以确定双绞线电缆每根线芯的确切位置。以下以二种信息模块的端接为例,介绍信息模块的端接步骤。

(1)Vcom公司打线信息模块MOU456-WH端接步骤。

如下图所示

1.把线的外皮用剥线器

2.用剪刀把线风撕裂绳剪

3.按照模块上的B标分好剥去

4.各个线对不用打开直接

2-3cm,线对并放入相应的位置入相应位置

5.当线对都放入相应的位置后

6.用准备好的单用打线刀

对各线对进行检查是否正确逐条压入并打断多余的线

7.把各线压入模块 8.无误后给模块安 9.一个模块安装完毕后再检查一次装保护帽

(2)Vcom公司免打线信息模块MOU45E-WH端接步骤

如图1为Vcom公司免打线信息模块MOU45E-WH

1)、用双绞线剥线器将双绞线塑料外皮剥去2—3cm;

2)、按信息模块扣锁端接帽上标定的B标(或A标)线序打开双绞线;

3)、理平、理直线缆,斜口剪齐导线(便于插入),如图2所示;

图1 Vcom公司免打线信图2 理平、理直线缆,息模块MOU45E-WH 斜口剪齐导线

4)、线缆按标示线序方向插入至扣锁端接帽,注意开绞长度(至信息模块底座卡接点)不能超过13mm,如图3所示;

5)、将多余导线拉直并弯至反面,如图4所示;

图3 线缆插入至扣锁端接帽图4 导线拉直弯至反面

6)、从反面顶端处剪平导线,如图5所示;

7)、用压线钳的硬塑套将扣锁端接帽压接至模块底座,如图6所示,也可用如图7所示的钳子压接;

8)模块端接完成,如图8所示。

图5从反面顶端处剪平线缆图6 用压线钳的硬塑套压接

图7 用钳子压接图 8 模块端接完成

2 信息插座安装步骤

(1)将双绞线从线槽或线管中通过进线孔拉入信息插座底盒中;

(2)为便于端接、维修和变更,线缆从底盒拉出后预留15cm左右后将多余部分剪去;

(3)端接信息模块;

(4)将容余线缆盘于底盒中;

(5)将信息模块插入面板中;

(6)合上面板,紧固螺钉,插入标识,完成安装。

3 实训材料

UTP双绞线,打线式信息模块,免打式信息模块。

4 实训工具

综合布线工具箱中的剥线钳、压线钳、110打线工具。

5 实训环境

多功能综合布线实训台。

6 教学学时

2学时。

任务4:安装数据配线架

配线架是配线子系统关键的配线接续设备,它安装在配线间的机柜(机架)中,配线架在机柜中的安装位置要综合考虑机柜线缆的进

线方式、有源交换设备散热、美观、便于管理等要素。

1数据配线架安装基本要求

(1)为了管理方便,配线间的数据配线架和网络交换设备一般都安装在同一个19英寸的机柜中。

(2) 根据楼层信息点标识编号,按顺序安放配线架,并画出机柜中配线架信息点分布图,便于安装和管理。

(3)线缆一般从机柜的底部进入,所以通常配线架安装在机柜下部,交换机安装在机柜上部,也可根据进线方式作出调整。

(4)为美观和管理方便,机柜正面配线架之间和交换机之间要安装理线架,跳线从配线架面板的RJ45端口接出后通过理线架从机柜两侧进入交换机间的理线架,然后再接入交换机端口。

(5)对于要端接的线缆,先以配线架为单位,在机柜内部进行整理、用扎带绑扎、将容余的线缆盘放在机柜的底部后再进行端接,使机柜内整齐美观、便于管理和使用。

数据配线架有固定式(横、竖结构)和模块化配线架。下面分别给出两种配线架的安装步骤,同类配线架的安装步骤大体相同。

2 固定式配线架安装步骤:

(1)将配线架固定到机柜合适位置,在配线架背面安装理线环;

(2)从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至理线环处,使用绑扎带固定好电缆,一般6根电缆作为一组进行绑扎,将电缆穿过理线环摆放至配线架处;

(3)根据每根电缆连接接口的位置,测量端接电缆应预留的长度,然后使用压线钳、剪刀、斜口钳等工具剪断电缆;

(4)根据选定的接线标准,将T568A或T568B标签压入模块组插槽内;

(5)根据标签色标排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然后使用打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断,如图1所示。

图1将线对逐次压入槽位并打压固定

(6)将每组线缆压入槽位内,然后整理并绑扎固定线缆,如图2所示,固定式配线架安装安装完毕。

图2 整理并绑扎固定线缆

3.模块化配线架的安装步骤:

(1)-(3)步骤同固定式配线架安装过程(1)-(3);

(4)按照上述信息模块的安装过程端接配线架的各信息模块;

(5)将端接好的信息模块插入到配线架中;

(6)模块式配线架安装完毕。

4配线架端接实例

图3为模块化配线架端接的机柜内部示意图(信息点多);图4为固定式配线架(横式)端接后机柜内部示意图(信息点少);图5为固定式配线架(竖式)端接后配线架背部示意图。

图3 模块化配线架端接后机柜内部示意图

图4 固定式配线架(横式)端接后机柜内部示意图

图5 为固定式配线架(竖式)端接后配线架背部示意图

3 实训材料

UTP双绞线,固定式数据配线架,模块式数据配线架。

4 实训工具

综合布线工具箱中的剥线钳、压线钳、110打线工具。

5 实训环境

多功能综合布线实训台。

任务5:安装110语音配线架

1 安装步骤

(1)将配线架固定到机柜合适位置;

1.把25对线固定在机柜上

2.用刀把大对数电缆外皮剥去

3.把线的外皮去掉(2)从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至配线架处,并留出大约25厘米的大对数电缆,用电工刀或剪刀把大对数电缆的外皮剥去,使用绑扎带固定好电缆,将电缆穿110语音配线架左右二

侧的进线孔,摆放至配线架打线处;

4.用剪刀把线风撕裂绳剪掉

5.把所有线对插入线口

6.把大对数分110配线架

进线原则进行分线(3)25对线缆进行线序排线,首先进行主色分配,再进行配色分配,标准物分配原则如下述:

通信电缆色谱排列:

线缆主色为:白、红、黑、黄、紫

线缆配色为:蓝、橙、绿、棕、灰

一组线缆为25对,以色带来分组,

一共有25组分别为:

1)(白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰)

2)(红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰)

3)(黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰)

4)(黄蓝、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰)

5)(紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰)

1-25对线为第一小组,用白蓝相间的色带缠绕。

26-50对线为第二小组,用白橙相间的色带缠绕。

51-75对线为第三小组,用白绿相间的色带缠绕。

76-100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。

此100对线为1大组用白兰相间的色带把4小组缠绕在一起。

200对、300对、400对。。。。。。。。2400对以此类推。

(4)根据电缆色谱排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然

后使用打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断。

7.先按主色排列 8.把主色里的配色排列 9.排列后把线卡入相应位置

10.卡好后的效果图 11.用准备好的单用打线刀 12.完成后的效果图

逐条压入并打断多余的线

(刀要与配线架垂直,刀口向外)

(5)当线对逐一压入槽内,再用五对打线刀,把110语音配线架的连接端子压入槽内,并贴上编号标签。

13.准备好五对打线刀 14.把端子放入打线刀里 15.把端子垂直打入

110配线架端子里

16.110配线架端子有五个是 17.完成的效果图 18.完成后可以安装语音跳线四对和一个五对的共25对

2 实训材料

25对大对数双绞线,4对UTP双绞线,19英寸110语音配线架

3 实训工具

综合布线工具箱中的剥线钳、压线钳、110打线工具

4 实训环境

多功能综合布线实训台

任务6:光纤连接器的互连

1 .ST连接器互连步骤

光纤连接器的互连端接比较简单,下面以ST光纤连接器为例,说明其互连方法。

(1) 清洁ST连接器。拿下ST连接器头上的黑色保护帽,用沾有光纤清洁剂的棉花签轻轻擦拭连接器头。

(2) 清洁耦合器。摘下光纤耦合器两端的红色保护帽,用沾有光纤清洁剂的杆状清洁器穿过耦合器孔擦拭耦合器内部以除去其中的碎片,如图1所示。

图1用杆状清洁器除去碎片

(3) 使用罐装气,吹去耦合器内部的灰尘,如图2所示:

图2 用罐装气吹除耦合器中的灰

(4) ST光纤连接器插到一个耦合器中。将光纤连接器头插入

耦合器的一端,耦合器上的突起对准连接器槽口,插入后扭转连接器以使其锁定。如经测试发现光能量耗损较高,则需摘下连接

综合实验试验指导书(一)

综合实验实验指导书 福建工程学院土木工程学院 2013年12月

学生实验守则 1、实验前应认真按教师布置进行预习,明确实验目的、要求,掌握实验内容、方法和步骤。 2、实验前的准备工作,经指导教师或实验技术人员检查,合格后方可进行实验。实验过程中认真观察各种现象,记录实验数据,不能马虎的抄袭。实验完毕必须整理好本组实验仪器,并经指导教师或实验技术人员验收后,方可离开。实验后,认真分析实验结果,正确处理数据,细心制作图表,做好实验报告。不符合要求者,应重做。 3、实验室内必须保持安静,不准高声喧哗打闹,不准抽烟,随地吐痰,乱抛纸屑杂物,不准做与实验无关的事。不准穿背心、裤衩、拖鞋(除规定须换专业拖鞋外)或赤脚进入实验室。 4、必须严格遵守实验制订的各项规章制度,认真执行操作规程。注意人身和设备安全。 5、爱护国家财物。节约水电和药品器材,不得动用他组的仪器、工具材料。凡损坏仪器、工具者应检查原因,填写报损单,并依照管理办法赔偿损失。 前言

为了达到预期目的,试验课必须注意以下几方面问题: 1、试验前认真预习指导书和课本有关内容,同时应复习其它已学有关课程的有关章节,充分了解各个试验的目的要求、试验原理、方法和步骤,并进行一些必要的理论计算。一些控制值的计算工作,试验前必须做好。 2、较大的小组试验,应选出一名小组长,负责组织和指挥整个试验过程,直至全组试验报告都上交后卸任,小组各成员必须服从小组长和指导教师的指挥,要明确分工,协调工作,不得擅离各自的岗位。 3、试验开始前。必须仔细检查试件和各种仪器仪表是否安装稳妥,荷载是否为零,安全措施是否有效,各项准备工作是否完成,要经指导教师检查通过后,试验才能开始。 4、试验时应严肃认真,密切注意观察试验现象,及时加以分析和记录,要以严谨的科学态度对待试验的每一步骤和每一个数据。 5、严格遵守实验室的规章制度,非试验用仪器设备不要乱动;试验用仪器、仪表、设备,要严格按规程进行操作,遇有问题及时向指导教师报告。 6、试验中要小心谨慎,不要碰撞仪器、仪表、试件和仪表架等。 7、试验结束后,要及时卸下荷载,使仪器、设备恢复原始状态,以后小心卸下仪器、仪表,擦净、放妥、清点归还,经教师认可并把试验记录交教师签字后离开。 8、试验资料应及时整理,按时独立完成试验报告,除小组分工由别人记录的原始数据外,严禁抄袭。 9、试验报告要求原始记录齐全、计算分析正确、数据图表清楚。 10、经教师认可,试验也允许采用另外方案进行。 试验一量测仪器的参观与操作练习

网络综合布线实训教程

第1章 综合布线系统概述
1.1 综合布线系统的定义、特点和优点 综合布线系统是伴随着智能大厦而崛起的,作为 智能大厦的中枢神经,综合布线系统是近二十年来发 展起来的多学科交叉型的新型研究领域。 综合布线系统是建筑物或建筑群内部之间的传输 网络。 它能使建筑物或建筑群内部的话音设备、数据通 信设备、信息交换设备、建筑物物业管理及建筑物自 动化管理设备等系统之间彼此相连,也能使建筑物内 部的通信网络设备与建筑物外部的通信网络相连。
-1-

综合布线系统特点 特点主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性 模块化、扩展性和经济性 1、兼容性 2、开放性 3、灵活性 4、模块化 5、扩展性 6、经济性 综合布线系统的优点 1、结构清晰,便于管理维护 2、便于扩展,节约成本 3、灵活性强,适应各种需求
-2-

1.2 综合布线系统标准 1.2.1 国内常用标准简介 1、国家标准 2、行业标准 3、协会标准 1.2.2 国际标准简介 1、ISO/IEC 1180 2、IEC 61935
-3-

1.2.3 美国标准简介 1、EIA/TIA-568 2、TSB36 3、TSB40 4、TSB95:100Ω 4对5类布线附加传输性能指南 5、EIA/TIA/IS-729:100Ω外屏蔽双绞线布线的规范 6、EIA/TIA-569-A :商业建筑电信通道和空间标准 7、EIA/TIA-570-A:住宅电信布线标准 9、EIA/TIA-607 ;商业建筑物接地和接线规范 8、EIA/TIA-606 :商业建筑电信基础设施管理标准
-4-

清华易训综合布线实训

清华易训?(E-TRAINING PDS)综合布线实训系统—课程体系 教学目标和实训课程体系 1、使学生全面地了解网络综合布线工程的各个流程。并对每个环节进行实际操作验证。以便更加深入了解综合布线理论。 2、通过综合布线设计与实践加深对网络体系结构的理解,掌握更多的网络故障排查方法。 3、进一步掌握进行方案设计、工程施工、测试、组织验收和鉴定的全面技能。 4、了解网络综合布线的最新技术、标准、材料及设备,提高实际的动手能力。 5、操作使用当今最新的网络布线及测试设备,进一步了解业界先进的施工手段和认证方法。 6、该课程为技能型课程,可拓展进行布线工程案例教学和布线工程现场教学。 清华易训E-TRAINING PDS综合布线实验课程安排 (1)综合布线系统设计实训 实训1:综合布线系统设计 实训2:综合布线系统拓扑图(结构图)绘制 实训3:综合布线管线路由图设计 实训4:综合布线楼层信息点平面分布图 实训5:工程材料预算表制定 (2)综合布线材料、工具展示 (1)综合布线常用电缆、光缆材料识别 (2)综合布线施工工具及布线辅材识别。 (3)综合布线配套各种铜缆器材展示。 (4)综合布线配套的各种光缆器材展示。 (5)综合布线产品各种配件材料展示。 (3)综合布线基本技能实训 实训1:RJ45头压接和标准跳线制作实训 实训4:双绞线接线图测试实训 实训5:基本永久链路实训 实训6:复杂永久链路实训 实训7:110通讯跳线架压接实训 实训8:RJ45配线架压接实训 实训9:110-RJ45跳线架组合压接实训 实训10:光纤及跳线剥线、打磨、熔接、盘纤测试实训 (4)综合布线工程施工实训 1、工作区子系统设计和实训: (真实模拟建筑物内工作区子系统布线环境) 实训1:网络信息插座安装(网络底盒、面板安装、穿线,信息模块和电话模块压接实

实训第一部分-综合布线实训项目指导书讲课讲稿

网络综合布线实训指导书 沈阳工程学院 信息工程系 网络工程教研室

目录 实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (1) 实训项目二RJ-45水晶头端接和跳线制作及测试实训 (5) 实训项目三网络模块原理端接实训 (6) 实训项目四RJ-45网络配线架端接实训 (7) 实训项目五110型通信跳线架端接实训 (8) 实训项目六基本永久链路实训 (9) 实训项目七复杂永久链路实训 (10) 实训项目八网络插座的安装实训 (11) 实训项目九水平布线系统-PVC线管的布线工程技术实训 (13) 实训项目十水平布线系统-PVC线槽的布线工程技术实训 (15)

实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (讲解1学时,认识1学时) 在网络综合布线系统工程施工中,会用到不同的网络传输介质、网络布线配件和布线工具等。在实训项目一中将详细介绍网络综合布线系统工程常用器材和工具。 1.线槽规格、品种和器材 在综合布线系统中使用的线槽主要包括金属线槽和塑料线槽。 a.金属槽 金属槽由槽底和槽盖组成,每根糟一般长度为2米,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外型如图1.1所示。 图3-9 线槽外形 b.塑料槽塑料槽的外状与图 1.1类似,但它的品种规格更多。与PVC槽配套的附件有:阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。 c.金属管 金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,以外径mm为单位。管的外形如图1.1所示。 d.塑料管 塑料管产品分为2大类:即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。 与PVC管安装配套的附件有:接头、螺圈、弯头、弯管弹簧;一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粗合剂等。 图1.1 线槽外形和线管外形 2. 桥架 桥架分为普通型桥架、重型桥架、槽式桥架。在普通桥架中还可分为普通型桥架,直边普通型桥架。桥架的外形如图1.2所示。 在普通桥架中,有以下主要配件供组合: 梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、调高板、端向联结板、调宽板、垂直转角联接件、联结板、小平转角联结板、隔离板等。 在直通普通型桥架中有以下主要配件供组合:梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖、凸弯通盖板、凹弯通盖板、花孔托盘、花孔弯通、花孔四通托盘、联结板垂直转角联接扳、小平转角联结板、端向联接板护扳、隔离板、调宽板、端头挡板等。

综合布线实训室管理制度

综合布线、组装维护实训室管理制度 综合布线、组装维护实训室是我校培养学生工程施工布线、电脑装配与维护、 提升实际动手操作技能的一个实训场所,为确保实训室设备的安全和正常运行, 特制定管理规定如下: 实训室管理老师在学生上实训课时须提前十分钟以上到岗,学生在任课老师到达后,由实训室管理老师开门依次进入,实训室稳压电源的开启由实训室管理老师 负责,学生不得私自开启稳压电源。 一、 学生要保持实训室的安静整洁,不准乱丢纸屑杂物,严禁吸烟。所带物 品特别是食品、饮料、水杯等须放在物品柜内。 二、学生必须按分组名单对号入座,班长对学生对号入座负责。禁止其他班 学生进入实训。 三、学生开始实训前,应首先检查本组的实训设备,如有丢失或损坏,要及 时报告实训室管理老师,由班长和实训室管理老师对号查找上一班学生并由其承担相应责任。开始实训后出现的问题由本班学生负责。 四、学生应爱护实训设备,严格按仪器说明书或老师规定的操作规程操作。 使用电源时,严禁带电接线或拆线,仪器设备若发生故障,损坏或丢失等特别情况,应立即向教师报告,严禁擅自拆卸,搬弄仪器,实训后要切断电源。 学生严禁对教师机、投影设备进行任何操作。 五、管理老师对机房电脑网络设备数量、技术指标、运行状况等必须了如指 掌,对设备的数量、型号、参数等要详细记录,并作好使用状况的详细记录。 六、未经管理老师许可,学生不准拿走或带出各种实训工具、实训部件、 实训仪器、实训设备等,否则,按偷窃报学校处理;在实训中,对丢失的各种实训器具,若不能确定丢失者是谁,则由该实训小组全体同学共同按两倍赔偿。若造成损坏或丢失,按规定执行。 七、任何人不得借用实训室设备,若确需要,必须书面申请并由主管领导签 字同意,并由实训室管理老师办理登记手续后方可借用。 八、实训结束后,任课老师应最后一个离开实训室,并负责关闭教师机、总 电源,实训部件要放回原处,设备、仪器要恢复原状。并指挥学生关好门窗,

物联网应用技术实训指导书HD

信息职业技术学院 电子工程学院 “物联网应用技术”项目实训指导书

2013年05月 前言 智能家居最早是在20世纪80年代兴起于日本和美国,并在20世纪90年代进入我国,经过十几年的发展,特别是随着我国的住宅产业发展而迅速发展起来。而且在我国智能家居引起越来越多的关注,随着人民生活水平的提高,人们对于居住环境智能化、舒适程度等要求会越来越高,这给智能家居的发展提供了很大的市场空间。然而由于我国的居住模式和发达国家存在很大的差别,我国人口众多,城市多以密集型住宅为主,这造成了国外在智能家居的发展和技术上存在了很大的差别。国智能化更多地注重于整个小区智能化的建设。最早从做对系统开始,并且逐渐由过去的非可视对讲过渡到目前的以黑白可视对讲为主流,同时一些集成了安防功能、抄表功能,短信息等功能的对讲产品出现并在一些地区应用。由于可视对讲的发展迅速,一些厂家的宣传,给人造成了一种错误的观念,小区只要做可视对讲或者综合布线就称得上智能化小区。 随着对智能家居的认识越来越深入,人们逐渐意识到智能化的真正主体是家居的智能化,更多地体现在家庭部自动化。所以20世纪90年代后期,一些企业开始引入国外的智能家居技术和产品在国推广,还有一些大的集团公司也看好该领域,通过各种途径介入,促进整个行业迅速发展。正如当今如火如荼的家电行业,无论是白色家电,还是黑色家电,以及其他一些日用家电无不嵌入了自动化控制,其智能化程度已远是以前的普通家电所不及了。

目录 目录 (1) 准备知识1: (1) 1.1模块认识 (1) 准备知识2: (1) 2.1传感器认识 (1) 2.1.1温湿度传感器(数字量) (1) 2.1.2 串行时钟输入(SCK) (3) 2.1.3 温湿度测量 (5) 2.1.4 通讯复位时序 (5) 2.1.5 CRC-8 Checksum 计算 (6) 2.1.6状态寄存器 (6) 2.1.7相对湿度 (7) 2.1.8 湿度信号的温度补偿 (8) 2.1.9 温度转换系数 (8) 2.1.10 露点 (8) 2.2光敏传感器(模拟量) (9) 2.3可燃气体传感器(模拟量) (10) 2.4噪声传感器(模拟量) (12) 2.5气压传感器(模拟量) (12) 2.6震动传感器(开关量) (13) 2.7 红外热释电传感器(开关量) (13) 2.8 RFID射频识别装置 (15) 准备知识3: (15) 3.1 Flash Programmer下载程序快速入门 (15) 项目一:应用设备的安装与调试 (17) 一:硬件实物介绍 (17) 二:硬件设备的安装与调试 (26) 实训硬件提供: (26) 目标: (26) 要求: (26) 1.1 工作任务 (26) (1)感知节点的设置 (27) (2)完善感知节点ZigBee协议栈代码(代码已给出,见附录1) (27) 项目二:程序的编写与调试 (28) 2.1 初始操作: (28) 2.1.1 协议栈中网络结构类型修改: (28) 2.1.2 修改信道及网络编号(PANID) (29) 2.1.3 生成Hex文件操作: (29) 2.2 程序重点 (29) 2.2.1 消息处理流程 (29) 附录1: (36) 一、SampleAppMaster.c (36) 二、SampleAppSlave.c (47) 附录2:参考接线图 (60)

综合布线实验室建设方案

综合布线实验室建设方案 *****教仪器设备有限公司 2011年3月

目录 第一章. 项目建设背景及目标 (1) 1.1学校背景........................................................................ 错误!未定义书签。 1.2技术背景概述 (1) 1.3建设目标 (5) 1.4实训实验室建设意义 (6) 第二章实验室总体设计 (9) 2.1实验室平面布局 (10) 2.1.1 场地规划 (11) 2.1.2 场地规划重要分区说明 (1) 2.2 实验室主要设备 (11) 2.3 实验室布线图 (18) 第三章实验课程设计 (20) 第四章主要设备清单 (23) 4.1 方案一主要设备清单 (23) 4.2 方案二主要设备清单................................................... 错误!未定义书签。第五章培训认证服务 (26) 5.1 信息产业部综合布线认证 (26) 5.2 CNITSEC认证 (27) 第六章技术服务 (30) 6.1技术服务概述 (30) 6.2售前技术服务 (30) 6.3技术培训 (31) 6.4售后技术服务 (31) 6.5 课程与实验教材 (33) I

第一章. 项目建设背景及目标 1.技术背景概述 随着计算机网络技术的迅猛发展与计算机网络技术的广泛应用,社会对网络技术人才的需求不断增加,培养掌握网络技术、适应时代需要的高素质人才,成为高等院校一项重要的战略任务。 在网络技术工程中,通常可以将网络技术工程划分为:网络工程综合布线、网络工程管理、网络工程开发三部分。网络工程综合布线重点强调网络工程拓朴结构技术、网络工程建筑学基本知识、综合布线施工技术、综合布线测试与验收、网络工程设备等。网络工程管理重点强调网络工程中交换机、路由器的维护与管理。网络工程开发重点强调网络资源开发、交换路由程序开发、网络系统开发与网络应用系统开发等。 在网络工程技术中,综合布线技术是网络实施的基础,网络管理是网络安全运行的保障,网络开发是网络最终的应用,综合布线、网络管理、网络开发三者的关系如图1-1所示。 图1-1 综合布线与网络管理及网络开发关系示意图 计算机网络课程体系是覆盖面十分广泛的课程体系,包括计算机专业本科生、研究生的计算机网络课程以及面向非计算机专业的本科生、研究生的计算机网络课程,已逐步形成以“计算机网络”课程为基础的计算机网络课程群的教学体系。计算机网络作为工程性、实践性很强的课程,单纯的课堂教学远远不能达到教学目的。要满足信息类、非信息类、本科和研究生不同层次、不同类型的教学要求,需要依托优良的实验环境,通过完善的实验体系,使学生掌握和理解网络拓朴结构、综合布

网络综合布线系统工程技术实训教程第3版

《网络综合布线系统工程技术实训教程》第3版 第9章设备间子系统工程技术-实训项目 9.5 设备间子系统的工程技术实训项目 9.5.1 实训项目一立式机柜的安装 【实训目的】 1)通过立式机柜的安装,了解机柜的布置原则和安装方法及使用要求。 2)通过立式机柜的安装,掌握机柜门板的拆卸和重新安装。 【实训要求】 1)准备实训工具,列出实训工具清单。 2)独立领取实训材料和工具。 3)完成立式机柜的定位、地脚螺丝调整、门板的拆卸和重新安装。 【实训材料和工具】 1)立式机柜1个。 2)十字头螺丝刀,长度150毫米,用于固定螺丝。一般每人1个。 3)5米卷尺,一般每组1把。 【实训管理】 推荐实训设备一:西元牌网络综合布线实训室。 推荐实训设备二:教学用教室。 【实训步骤】 第一步,准备实训工具,列出实训工具清单。 第二步,领取实训材料和工具。 第三步,确定立式机柜安装位置。 立式机柜在管理间、设备间或机房的布置必须考虑远离配电箱,四周 保证有1m的通道和检修空间。 2-3人组成一个项目组,选举项目负责人,每组设计一种设备安装图, 并且绘制图纸。项目负责人指定1种设计方案进行实训。如图9-6所示。 图9-6机柜安装示意第四步,实际测量尺寸。 第五步,准备好需要安装的设备——立式网络机柜,将机柜就位,然后将机柜底部的定位螺栓向下旋转,将四个轱辘悬空,保证机柜不能转动, 如图9-7所示。 第六步,安装完毕后,学习机柜门板的拆卸和重新安装,如图9-8所示。 说明: (1) 机柜下围框 (2) 机柜锁紧螺母 (3) 机柜地脚 (4) 压板锁紧螺母

图9-7 机柜地脚锁紧示意图 图9-8 门安装示意图 【实训报告要求】 1)画出立式机柜安装位置布局示意图。 2)分步陈述实训程序或步骤以及安装注意事项。 3)实训体会和操作技巧。 9.5.2 计算机防雷系统电气一、二、三级防雷实训 【实训目的】 1) 掌握一级防雷技术及接线路由图 2) 掌握二级防雷技术及接线路由图 3) 掌握三级防雷技术及接线路由图 【实训要求】 1)检查计算机电气一、二、三级防雷设备的安装正确无误。 2)学习掌握电工布线技术,检查各个设备的安装及线路正确无误。 3)保证线路完整,正确后上电。 4)掌握计算机房电气一、二、三级防雷接线等操作。 5)2人1组,2课时完成。 【实训材料和工具】 1)西元网络工程防雷展示实训装置,型号KYDG-03-06,如图9-9所示。 2)西元智能化系统工具箱,型号KYGJX-16。 【实训步骤】 第一步,打开电气一级防雷箱,检查实训箱内设备的安装正确无误, 如图9-10所示。学习掌握电工布线技术,检查连接各个设备的线路正确无误。 图9-10电气一级防雷箱安装及接线图 第二步,打开电气二级防雷箱,检查实训箱内设备的安装正确无误,如图9-11所示。学习掌握电工布线技术,检查连接各个设备并检查线路正确无误。 说明: (1) 安装门的顶部轴销放大示意图 (2) 顶部轴销 (3) 机柜上门楣 (4) 安装门的底部轴销放大示意图 (5) 底部轴销 图9-9 西元网络防雷展示实训装置

电子商务网站建设的课程设计实训指导书

《电子商务网站建设》课程设计实训任务书 一、实训目的 1. 通过本课程设计的实践,使学生能够根据Web网站应用系统的设计原理以及软件工程的开发思想完成对企业商务网站的需求分析及规划与设计;能够使用HTML语言、CSS语言和Javascript语言完成对商务网站的前台开发,包括网页制作与脚本编写等;能够使用面向对象的测试方法实现对电子商务网站的网页测试与功能验证;能够使用LeapFTP将企业商务网站发布到IIS服务器上,并进行远程定期备份与更新。 2. 通过本课程设计的实践,使学生能够在“中小型”企业商务网站仿真项目的实践开发过程中主动去接触和学习网站开发的新知识、新技术,树立起主动学习、积极探索与大胆创新的工作态度,使学生对电子商务网站的开发流程有一个全面的认识和掌握,提高学生在今后参与开发“中大型”实际电子商务网站项目和探索未知领域的能力与自信心。 3. 通过本课程设计的实践,使学生通过参加小组团队的开发认识和了解软件项目管理、团队合作、文档编写、口头与书面表达的重要性。在开发过程中,培养学生团队合作与沟通交流的能力,培养学生查阅技术文档资料和分析事务日志文档的能力,培养学生实事求是、认真严谨、细致求精和守信负责的工作作风与职业素养。 二、实训内容 以开发一个中小型规模的企业电子商务网站前台为目标,采用B/S软件开发架构和html、CSS及Javascript语言,按照分析、规划、设计、开发、发布与维护的网站开发流程完成杭州立能综合信息科技公司商务网站前台的开发任务,并按要求在网站开发完成后提交需求分析报告、系统规划设计方案及网站原型。 1.网站建设的需求描述 杭州立能信息科技有限公司商务网站主要是将该公司生产或代理的综合布线产品、弱电实训室产品及钣金系列产品通过网站平台发布到互联网上,从而使客户可以随时了解该公司的产品信息及售后服务,并通过网站向客户提供客户项目案例展示、产品在线订购、客户留言与在线交流、技术支持等功能服务;同时,公司也希望通过网站及时地把公司的日常活动事项及综合布线行业内发生的重要事件以新闻的形式发布到网上,帮助客户及时了解公司和行业所发生的事情。此外,公司也希望通过网站把公司基本情况、公司企业文化、公司组织结构、公司所获荣誉、公司联系方式以及公司不定期的人才招聘信息发布到互联网上。公司的基本信息见公司已有的企业门户网站:https://www.wendangku.net/doc/ad17551482.html,/。 2. 客户在线订购的交易流程 注册用户登陆后,首先通过页面浏览或搜索查找的形式,选择自己所需的产品(产品的编码和购买数量)后放入购物车;然后进入结算中心进行商品结算,确认或填写收获信息(如收获地址、联系人和联系电话等),选择运输方式(如快递、EMS等),选择支付方式(如网上银行、支付宝等);最后提交订单。未

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音 垂直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

(完整版)网络工程与综合布线实习指导书

《网络工程与综合布线》 实习指导书

前言 本指导书是计算机通信技术专业《网络工程与综合布线》课程的辅助教材,旨在使学生获得必要的实习知识与技能。 本书所列实习项目是依据教学大纲规定学生应做或选做的,部分内容可供学生阅读,以充实专业知识的一些基本的、重要的概念。 本书由戴香玉主编,谢伟红主任审核,在编写过程中得到了长沙电力职业技术学院动力工程系所有老师的大力支持,谨表谢意。 由于时间紧迫,书中存在的缺点和不足之处,敬请读者指正。

目录 项目一设备与材料认识实训 (1) 项目二综合布线工程方案设计(实际大楼工程或模拟大楼工程) (3) 项目三大楼(实际或模拟)综合布线工程施工技术实训 (6) 项目四综合布线工程测试实训 (9) 项目五综合布线工程测试实训 (11) 项目六综合布线工程验收实训……………………………………………………

《网络工程与综合布线》实习须知 一、实习的重要性: 网络工程与综合布线实习是一门实践性很强的课程,通过可加深对知识理解和提高实际操作的技能,为保证实习的顺利完成,学员应该以认真严肃的态度进行实验。 二、实习准备: 1、预习实习指导书内容及相关理论知识。 2、明确实习目的、要求,弄懂原理。 三、实习规则: 1、实习课和其它课一样,不得迟到、早退。 2、实习分组进行,每组选一小组长负责组织实习及实习设备的管理。 3、未经允许不得乱动与本实习无关的设备及物品。 4、不按规则操作造成设备损坏照价赔偿。 四、实验报告: 1、应有完整的实习内容、实习步骤。 2、实习结果应包含实习过程分析,出现的问题及处理等。 3、实习报告必须在一周内上交。 4、实习成绩是一项单独的成绩,不合格的需要重修。

网络综合布线实训讲课稿

精品文档 网络综合布线实训指导书 第一单元认识实践 1.1 实训1:参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。 (4)了解智能建筑与综合布线的关系。 2. 实训环境 校园附近的智能化大厦或智能化小区。 3.教学学时1学时。 1.2 实训2 :参观考察校园综合布线系统 1. 实训目的 (1)了解校园网络结构; (2)了解综合布线系统结构; (3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系; (4)熟悉综合布线6大子系统; (4)了解综合布线系统的设备和材料。 2. 实训环境 本校校园网络综合布线系统工程。 3.教学学时1学时。 1.3 实训3:认识双绞线及连接器件 1. 实训目的 (1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时1学时。 精品文档. 精品文档 1.4 实训4:认识光纤及连接器件 1. 实训目的

(1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、 ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时1学时。 1.5 实训5:认识其它布线设备和材料 1. 实训目的 (1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。 3.实训环境 综合布线产品展台和材料库。 4.教学学时1学时。 1.6 实训6:认识综合布线系统结构 1. 实训目的 (1)熟悉综合布线系统结构; (2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料; (3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料; (4)熟悉设备间设置要求; (5)熟悉配线间设置要求; 2. 实训环境 中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,多功能综合布线实训台。 3.教学学时1学时。 第二单元基本技能训练 2.1 实训7 :制作RJ-45水晶头 RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,简称“8P”(Position,位置),精品文档. 精品文档 凹槽内有8个金属触点,简称“8C”(Contact,触点),因此RJ-45水晶头又称为“8P8C”接头。端接水晶头时,要注意它的引脚次序,当金属片朝上时,1-8的引脚次序应从左往右数。 连接水晶头虽然简单,但它是影响通信质量的非常重要的因素:开绞过长会影响近端串扰指标;压接不稳会引起通信的时断时续;剥皮时损伤线对线芯会引起短路、断路等故障等。 RJ-45水晶头连接按T568A和T568B排序。T568A的线序是:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B的线序是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。下面以T568B标准为例,介绍RJ-45水晶头连接步骤。

网络综合布线 实 训 总 结 报 告

岗前实训报告2012/2013学年第1学期 网络综合布线 实训总结报告 姓名:张兴睿 班级:网络1001 指导教师:袁德利于桂宾实训时间:2012.9.23~2012.10.12 承德石油高等专科学校 计算机与信息工程系

目录 前言 1.实训的主要内容和知识点 1.1网络综合布线知识介绍 结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 1.建筑群子系统(CAMPUS SUBSYSTEM)。 2.设备子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM) 3.垂直干线子系统(RISER BACKBONE SUBSYSTEM)。 4.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM)。 5.水平布线子系统(HORIZONTAL SUBSYSTEM)。 6.工作区子系统(WORK AREA SUBSYSTEM)。 各子系统所实现的功能如下: 1.工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及 适配器组成,每个工作区根据用户要求,设置一个电话机接口和1至2个计算机终端接口。 2.配线(水平)子系统由工作区用的信息插座,每层配线设备至信息插座的配线电缆、楼层 配线设备和跳线等组成。 3.干线(垂直)子系统由设备间的配线设备和跳线,以及设备间至各楼层配线间的连接电缆 组成。 4.设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备,电话、数据、计算机等各种主机设备及 其保安配线设备等组成。 5.管理子系统设置在每层配线设备的房间内,是由交接间的配线设备,输入/输出设备等组 成。 6.建筑群子系统由二个及以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群子系统,它 是室外设备与室内网络设备的接口,它终结进入建筑物的铜缆和/或光缆,提供避雷及电源超荷保护等。 1.2综合布线工具 剥线钳:用来剥网线保护套管 打线钳:把双绞线打到配线架上 压线钳:把水晶头与正确的线序进行压合 网络测线仪:测试网线的联通性 配线架:将多组双绞线进行组合 理线架:理线 1.3相关国家标准文件的介绍: GB50311-2007综合布线系统工程设计规范; GB50312-2007综合布线系统工程验收规范;

网络综合布线实训

网络综合布线实训指导书 第一单元认识实践 1.1 实训1:参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。 (4)了解智能建筑与综合布线的关系。 2. 实训环境 校园附近的智能化大厦或智能化小区。 3.教学学时 1学时。 1.2 实训2 :参观考察校园综合布线系统 1. 实训目的 (1)了解校园网络结构; (2)了解综合布线系统结构; (3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系; (4)熟悉综合布线6大子系统; (4)了解综合布线系统的设备和材料。 2. 实训环境 本校校园网络综合布线系统工程。 3.教学学时 1学时。 1.3 实训3:认识双绞线及连接器件 1. 实训目的 (1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时 1学时。

1.4 实训4:认识光纤及连接器件 1. 实训目的 (1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、 ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时 1学时。 1.5 实训5:认识其它布线设备和材料 1. 实训目的 (1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。 3.实训环境 综合布线产品展台和材料库。 4.教学学时 1学时。 1.6 实训6:认识综合布线系统结构 1. 实训目的 (1)熟悉综合布线系统结构; (2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料; (3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料; (4)熟悉设备间设置要求; (5)熟悉配线间设置要求; 2. 实训环境 中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,多功能综合布线实训台。 3.教学学时 1学时。 第二单元基本技能训练 2.1 实训7 :制作RJ-45水晶头 RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,简称“8P”(Position,位置),

计算机网络综合布线实训室的设计与建设

62 文章编号:1672-5913(2009)12-0062-03 基于工程项目的计算机网络综合布线实训室的设计与建设 赵晋琴 (湖南第一师范学院 信息工程系,湖南 邵阳 422000) 摘 要:本文以湖南第一师范学院“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”为例,介绍“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”设计与建设的目标和基本原则,并根据实际设计与建设经验提出一个完整的“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”的设计与建设方案,以期抛砖引玉,为同行专家提供借鉴。 关键词:实训室;网络综合布线;建设方案;实验教学 中图分类号:G642 文献标识码:B 随着计算机网络技术的高速发展,社会对计算机网络技术人才培养的要求也越来越高,企业对网络工程技术人员实践能力及职业技能的要求也越来越强烈,希望能从学校毕业生中找到可以直接上岗的网络人才。计算机网络综合布线实训、实习是计算机网络学科的重要教学环节,是培养学生职业技能及实践能力的主要途径,是否有功能齐全的基于工程项目网络工程实验室、网络综合布线实训室已成为网络学科教学的核心问题,本文结合湖南第一师范学院的实际建设情况,探讨“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”(在以下正文中简称“网络综合布线实训室”)的设计与建设方案,以及其实现方法。 1 网络综合布线实训室概述 网络综合布线实训室,又称为基于工程项目的结构化综合布线系统PDS(Premises Distributed System 的缩写),是一种标准通用的信息传输系统。综合布线是一种模块化、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它主要包括六个独立的子系统:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。六个子系统相互独立,可单独设计和施工。 2 网络综合布线实训室设计与建设的目标 网络综合布线是计算机网络的重要基础,是计算机网络的生命线。采用符合国际标准的计算机网络结构化布线,可以使计算机网络满足结构化、标准化、模块化、结构清晰的要求,达到易于控制、扩展和管理的目的。但目 前综合布线专业人才比较缺乏,很多大学也十分重视该专业技术的培养,积极向学生提供正确的布线知识。基于工程项目的计算机网络综合布线实训室的建设就是为了配套这种教育的进行而提供实训场所和环境,网络综合布线实训室建设的目标主要是结合计算机网络方向的专业改革,充分考虑社会对应用型技术人才的专业知识要求和职业技能要求,突出对学生专业知识应用能力和职业技能的培养,努力把实验室建设成为集“教、学、做” 为一体的教学环境和校内生产性实训基地,从演示实践教学、基本技能训练实践教学、工程项目实训实践教学三个层面为综合布线技术课程教学提供了整套实践教学解决方案。 3 网络综合布线实训室设计与建设的基本原则 基于工程项目的实训室和校外实训基地是学校人才培养的基础设施,是专业、学科和课程建设的重要保障,担负着学生培养、教学改革、知识创新等多项任务,实训室的建设应充分体现实践教学、实践岗位、操作能力、模块等基本原则,具有系统化、模块化、综合性和实用性,充分实现理论教学和实践教学两大体系的完美结合。 4 网络综合布线实训室的设计与建设方案 根据学校具体情况,考虑到实训班级人数,设计实训室能同时满足40位同学同时进行实训,实训室由教学展示操作区、模拟楼房操作区、库房三部分组成,面积220平方米。主要由综合布线展示、基本技能训练和工程项目实训三个功能模块组成。下面简要说明各个模块的组成和实训室所能承担的主要教学和训练项目内容。 本研究受湖南省教育科学 “十一五”规划重点项目“基于自主创新学习能力培养的《大学信息技术》精品课程建设的理论与实践研究”(XJK08AXJ001)和湖南省财政厅与教育厅资助研究项目 “小学教育信息化资源建设与应用研究”(湘教通[2008]169号文件)支持。 作者简介:赵晋琴(1964-),湖南邵东人,大学本科,湖南第一师范学院信息技术系实验室主任,高级工程师,主要从事电器设备控制、电力电子技术、计算机网络的研究开发工作。

综合布线实训

附件:实训报告样本 信息工程学院 楼宇自动化专业 课程项目作业报告 课程名称: 系别:教师: 班级: 课程项目名称:模拟小区综合布线设计及施工 项目进行方式:随堂项目小组人数: 项目小组组长:XXX 小组成员:XXX、XXX、XXX、XXX 20XX年 XX月XX日

一、实验名称: 模拟三层楼综合布线设计施工项目 二、课程项目实施目的: 通过实训使学生掌握楼宇综合布线项目实施过程,掌握综合布线技术与工程建设方案设计、测量、材料清单统计、施工、测试的过程,能够利用相关制图软件完成楼宇布线的整体规划与设计,通过项目实训能够对企业网络,布线等进行设计,使学生毕业后能从事相关的系统集成、布线设计及实施制图规划等工作。 三、主要工具、材料 四、课程项目实施内容: 1、组长:XXX 学号:XXXXXXXX 主要负责:施工监督 实验步骤: 1、检查工程图纸是否符合工程要求。 2、检查工程材料准备是否准备妥当。 3、对整个工程实施跟踪监督,发现与工程图不符立即予以改正,如果受环境因素,进行设计变更,同时计算变更量,从新计算材料用量。 4、对工程安全生产、文明施工进行监督、检查。如发现安全隐患应立即停止施工,待处理好后继续进行施工。 实验体会: 综合布线实训总结 通过实训使我们掌握楼宇综合布线项目实施过程,,能够利用掌握综合布

线技术与工程建设方案设计、测量、材料清单统计、施工、测试的过程相关制图软件完成楼宇布线的整体规划与设计,通过项目实训能够对企业网络,布线等进行设计,使我们毕业后能从事相关的系统集成、布线设计及实施制图规划等工作。 理论知识运用到实际操作中,使我们将理论与实践相结合,加深对理论的理解‘通过实际操作,使学生掌握一定的操作技能,能认真、细致、准确的操作。 2、组员:XXX学号:XXXXXXXX 主要负责:绘制工程图(辅助后期施工,根据实际情况并进行图纸的修改)

综合布线实训指导书

综合布线实验指导书 郑州交通职业学院信息工程系 计算机教研室 二00七年九月

目录 实训一 5类双绞线RJ-45水晶头接头的制作 (3) 实训二 110型配线架、信息模块的电缆端 (5) 实训三同轴电缆连接器的制作 (8) 实训四布线通道的组合安装 (11) 实训五各种线缆、光缆的敷设布放 (14) 实训六设备机架安装及光、电缆的终端固定 (17)

实训一 5类双绞线RJ-45水晶头接头的制作 一、实训目的 通过5类双绞线水晶接头的制作了解5类线的色谱和电缆线序。掌握双绞线连接器中的T568A和T568B的线序安排和水晶接头的制作工艺要求。学会电缆对号设备的使用方法,检验连线图是否正确。 二、实训器材 1、5类双绞线1m; 2、RJ-45水晶接头2个; 3、5类双绞线电缆连通测试器2个; 4、8P水晶头压接钳1把; 三、实训内容与步骤 1、按照书本4.1.3节“双绞线与RJ-45头的连接工艺”所叙述步骤做一条UTP 两头都是T568B的直连线。 2、从线箱中取出长度为1m的5类UTP电缆,使用专用夹线钳剪断。 3、自端头剥去大于40mm,露出4对线。在操作时不要将里面的导线损伤,里面的心线的外皮是不需要剥掉的,露出来的剥离线要剪掉。将双绞线反向缠绕开,根据T568B排好线序。定位电缆线序以便使它们的顺序号是1&2,3&6,4&5,7&8。 4、将理好的线并排插入水晶头内,注意水晶头平的一面要向上。导线应伸到插头的最前端。电缆的护套线要留在水晶头压扣窗的里面,这样压接后电缆护套外皮与水晶头压扣才能压实扣紧。导线插入RJ-45头,导线在RJ-45插头最前端能够见到铜芯。 5、当确定前面的工作都已经完成以后,用压线钳压实水晶头时,压接力量要到位,不用担心水晶头被压坏。 6、用已经做好的5类双绞线电缆插入连通测试器RJ-45插口。对所完成的双绞线跳线进行连通测试,判断连接线的连通是否正确。 连通测试器是一种使用简易的测试仪器,连通测试器有发送头和接收头两个部分,分别接于被测电缆的两端。发送头里配备了一个9V叠层电池,由于5类双绞线