一、一般电气设计及相关:

1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。

2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。住宅分户箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

3、用户配电箱暗装在剪力墙上、电梯井壁、套内卫生间和分户隔墙上,造成后续用户难以装修、套内隔音效果降低、配电箱进水、越过用户的产权分界线等。

4、住宅楼层计量表箱不应暗装在与住户共有的墙上。

5、高层住宅强电井净宽度不应小于0.8米。

6、住宅门厅处应设置便于残疾人使用的照明开关,开关处宜设标识。

7、高层住宅中除直埋敷设的电缆、暗敷的线缆及住户内穿管暗敷电线外,明股的线缆应选用低烟无卤的阻燃类线缆。

8、无障碍住宅内每个居室和卫室间都应设置求助呼叫按钮。

9、未按规范要求设置无障碍厕所呼叫按钮,或来采用安全低电压。

10、住宅套内的单元插座与照明,应分路配电。安装在 1.8米及以下的插座均应采用安全型插座。

11、多层住宅的进线总表箱和高层住宅的楼层总表箱内应设电涌保护器,总电源进线应设防电气火灾的剩余电流报警装置,报警声光信号除应在进线表箱上设置外,还应将报警声光信号送至有人值守的物业值班室或消控室。12、当住宅的电表箱设置在防烟楼梯间或封闭楼梯间前室且户门为乙级防火门时,应在表箱

前加设乙级防火门视作为管道井,并采用不燃表箱。

13、住宅室内管线敷设和装置的配置应满足《住宅设计规范》GB50096-2011、《住宅设计标准》DB33/1006-2017第10.5.6条及《宁波市住宅设计实施细则》2018甬DX-03的要求。

14、电气设备间设置在有水房间的正下方,违反GB50352-2019等有关标准或规范。

15、小区变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧。

16、中小学、幼儿园的电源插座必须采用安全型。幼儿活动场所电源插座底边距地面不应低于1.8m。

17、托儿所、幼儿园的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置,并应采取防误开措施。

18、用电设备有单相负荷时,配电箱负荷总容量的计算违反JGJ 16-2008第3.5.5条的有关规定。

19、配电室(包括变电所、柴油发电机房)的长度大于7米

时,未设置2个安全出口,且两个安全出口疏散门之间的距离不满足标准或规范。

20、电气抗震设计深度不够;未按规范要求考虑机电设备抗震。

21、室外用电设备或潜水泵的配电回路未设置剩余电流保护护器。

22、设计说明中,没有交代清楚与二次装修设计的分界。

23、电气线路在穿越人防时的防护密闭处理标记一般都有遗漏。

24、有爆炸危险场所的区域,(如储油罐),未按照爆炸危险场所的要求设计。

25、室外布置的设备未标注防护等级。

26、金属屋面的建筑物利用屋面作为接闪器,应符合GB50057 -2010第5.2.7条的规定。

27、突出屋面0.5米高的非导电性屋顶物体应设置接闪器。

28、太阳能集热板未考虑防雷。

29、建筑防雷(包括屋面防雷网格尺寸、防雷引下线间距等)未满足规范要求。

30、缺电动汽车充电桩等电位联结的相关内容。

31、在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN 导体的电器。

32、I级试验电涌保护器是Iimp冲击电流值,二级电涌保护器是In标称放电电流值,图纸中经常写反。

33、配电线路采用的上下级保护电器,真动作应具有选择性,各级之间应能协调配合。

二、消防电气设计:

1、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3条,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体探测

报警装置(住宅除外)。

2、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ( 2018版)第10.2.7条,老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。

3、根据《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016第5.3.6条,大(中)型商店建筑、总建筑面积大于500m2地下和半地下商店面通往安全出口的疏散走道地面上增设视觉连续的灯光和蓄光散指示标志。

4、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.10条,楼梯间每层应设置楼层标志灯。

5、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.11条,疏散出口及安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。

6、应根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1条第5条第1款距离地面1m以下的标志灯的面极或灯罩不应采用玻璃材质。

7、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.4条第6款,明确蓄电池容量应满足使用命周期后标称的剩余容量应保证放电时间的要求,且应满足本条第5款的应急时间要求,并明确本设计蓄电池时间构成。

8、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.4条第3款,集中控制型集中电源应由所在防火分区消防电源供电。

9、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.4条,封闭楼梯、防烟楼梯、室外疏散楼梯应单独设置配电回路。

10、根据GB51309-2018第3.2.9条,方向标志灯的标志面与疏散方向平行时灯具的设置间距不应大于1Om。

11、根据GB51309-2018第3.8条,避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。

12、根据GB51309-2018-3.2.9,当疏散出口在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向疏散出口的方向标志灯。

13、根据GB50319-2018-3.2.10,楼层显示标志灯应设置在楼梯间每层面向梯面的墙面上。

14、疏散出口指示标志的设置未按照建筑要求。

15、根据GB50016-10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度,对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。

16、中、小学的疏散场所地面的照度不应低于5.0x。

17、体育场馆出口及其通道的疏散照明最小水平照度值不应小于5LX ,观众席和运动场地安全照明的平均照度值不应小于20LX。

18、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.5条说明中明确在同线槽设时消防电话、广播及其他线路应分别用隔板进行分隔。

19、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.4条,火灾自动报警系统主电源不应设置过负荷保护装置。

20、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第8.1.2条,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路,应有可燃气体控制器接入。

21、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第8.1.1条,可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制、可燃气体探测器和声光报警器等组成。

22、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.1条,消防水泵应由出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。

23、根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.2.9条,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

24、根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9条第2款事故通风应根据放散物的种类,设置相应的监测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

25、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.2条第5款,排烟风机防火阀在280 时应自行关闭,并连锁关闭排烟风机及补风机。

26、树干式供电的消防部电系统中,各受电端没有设置带保护的开关电器,违反JGJ16-2008第7.1.4.4条。

27、与电气有关的相关专业的规范内容未考虑,如《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB50974-2014 )第 4.3节和第11节的相关条款。

28、太阳能用电设备未设置漏电保护器。

29、汽车库的汽车出口,设有人员疏散出口指示标志(常见于设有人防的平时照明平面)。

30、平面图中遗漏应急照明控制器至应急照明集中电源或应急照明配电箱的通信管线。

31、教育建筑应采用低烟无卤阻燃型线缆。

32、建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃

气体报警装置。

33、附设在民用建筑内的配电房(油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等)应设置火灾报警装置。

34、屋顶消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

35、多层住宅地上一层门厅作为地下室的疏散通道时,未设置应急照明和疏散指示标志。

36、防烟楼梯间、封闭楼梯间不应设置电源箱、控制籍。

37、建筑物内(变配电室除外)高压供电线路的敷设应满足消防配电线路的防火敷设要求。

38、蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规定的持续工作时间。

39、应急照明蓄电池电电源持续工作时间,应分别增加在非火灾状态时的应急灯具持续点亮时间。

40、集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内,集中电源的额定输出功率不大于1kW 时,可设置在电气竖井内,根据GB51309-2018第3.3.8条。

41、非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层的正常照明配电箱供电。

三、电气节能绿建:

1、绿色建筑一星以上,绿色建筑设计专篇中应完善补充《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2016第9.2.5条第1款的要求。

2、绿色(节能)设计专篇内容不全;应包活充电桩的相关内窑。

3、公共建筑节能专篇中的电气设计表,未按照《建筑照明设计标准》的要求,罗列相对应的照明场所(内容不全)。

4、住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。

5、新建国家机关办公建筑和总建筑面积10000平方米及以上的其他公共建和必须安装建筑用电分项计量系统及数据采集传输装置。用电分项计量系统应向当地建设主管部门监管平台传输数据。

6、用电分项计量系统设计,不能全面符合DB33/1090-2017第3.0.3条的要求。

7、根据《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015第8.4.2条,风机、水泵、照明、电梯应设置计量。

8、电开水器、信息中心设备、厨房设备等特殊用电设备的用电不属于室内插座用电(二级能耗节点)。

四、其他:

1、未采用有效版本的设计规范和标准图集。

2、新规范实施后,只对规范名修改,部分参数及内容未修改

到位。

3、装修设计,电气专业由非专业人员设计,缺少基本的电气设计常识。

建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图得组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图与安装大样图(详图)等。 1、图纸目录:图纸目录得内容就是:图纸得组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录得目得就是便于查找。 2、设计说明:设计说明主要阐明单项工程得概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要就是补充说明图面上 不能利用线条、符号表示得工程特点、施工方法、线路、材料及其她注意得事项。 3、图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4、平面图:平面图就是表示建筑物内各种电气设备、器具得平面位置及线路走向得图纸。平面图包括总平面图、 照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如xx、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5、系统图:系统图就是表明供电分配回路得分布与相互联系得示意图。具体反映配电系统与容量分配情况、配电 装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器得规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6、详图:详图就是用来详细表示设备安装方法得图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图得一般规定 1、电气图面得规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸 (mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L) 841×1189 594×841 420×591 297×420 210×297 边宽(C) 10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用得各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2、图例符号与文字符号 电气施工图上得各种电气元件及线路敷设均就是用图例符号与文字符号来表示,识图得基础就是首先要明确与熟悉有关电气图例与符号所表达得内容与含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线 虚线屏蔽线路,机械 线路 图例名称备注图例名称备注 双绕组变压器形式1 形式2 电源自动切换箱 (屏)

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

电气设计中常见的问题及其解决措施

电气设计中常见的问题及其解决措施 发表时间:2019-03-14T14:36:57.687Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:赵春容[导读] 摘要:伴随着时代的进步,人们的生活水平逐步提高,此时人们对建筑电气设计所涉及的电气节能设计更加的关注。 (重庆三峰卡万塔环境产业有限公司重庆 400084)摘要:伴随着时代的进步,人们的生活水平逐步提高,此时人们对建筑电气设计所涉及的电气节能设计更加的关注。如若电气设计在工程建设之中有任何闪失,必将会对建筑的使用性能和使用寿命造成很大的影响,因此在建筑电气设计当中应该考虑多发情况并且进行充分的分析。 关键词:建筑电气设计;常见问题;对策 1 引言 建筑的电气设计是建筑工程的重要组成部分并在其中有着重要影响。随着我国人民生活质量的日益提高与社会经济的快速发展,各类家用的电器也不断增加,这就使建筑型电气设计出现复杂化现象。建筑电气系统的设计的好坏,对建筑设计成功实现起到了至关重要的地位。当建筑电气施工的时候,必须严格的按照相关文件进行施工,这样不仅仅能够指导建筑电气工程进行安全施工,同时也是施工时候的重要保障。 2 建筑电气设计中常见的问题 2.1 建筑电气节能的问题 在整个建筑工程的建设中,建筑的电气设计占了很大的比重。但最近几年,随着社会经济的发展,人们的生活水平不断提高,对电气的需求量也呈现出上升的趋势,而一些相关的设计人员没有将建筑电气设计过程中的标准重视起来,关的设计人员没有将建筑电气设计过程中的标准重视起来,相关设计人员的疏忽,导致了上述问题的出现。既增加了能源的消耗量,也为建筑工程埋下了安全隐患。与此同时,我国能源短缺的现象非常严重,相关的工作人员缺乏节能意识,使我国造成了严重的能源浪费现象。当前阶段,我国的一些地区还采取限电的手段来实现节能,严重地阻碍了人们的正常生活,因此,在建筑电气设计中电气节能标准的应用显得非常重要。 2.2 建筑电气避雷装置的建设中存在的问题 相关的工作人员在进行建筑物防雷装置的安装时,还在延续传统的安装形式,没有做到与时俱进。这种传统的方式是在某一固定的位置进行安装。这种避雷装置的安装方式,不具有灵活性,不能满足当代建筑物的要求。这样安装防雷装置,虽然也起到了防止雷电的作用,但不具备较强的科学性,存在着一定的安全隐患。这种安装方式很容易使雷电入侵到建筑物内,损害建筑装置,同时,也对居民的人身安全埋下了隐患。由此可见,在进行建筑电气设计的过程中,对避雷装置的优化是十分必要的。 2.3 建筑电气线路设计的过程中存在的问题 随着我国经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,为满足人们的生活所需,建筑电气在进行线路设计的过程中需要引进各种先进的设备。目前在电气线路的设计中,所使用的材料防火性能较低,给整个建筑物带来了极大的安全隐患。 3 建筑电气设计的整体质量的调控与相应的管理措施 3.1 电气设计的任务 电气设计的任务主要包括三个方面:电气安全、配电和控制。(1)无论是设计、施工还是以后的用电,安全永远是摆在第一位的,用电安全关系着人民的生命财产安全,树立安全责任意识应内化位每一个设计人员的内在素质;(2)各专业要实现其专业的功能以及电气的照明、控制等,需要电气专业提供可靠的、稳定能源基础,所以配电是电气设计的首要任务;(3)现代的工程用电设备很多,不可能一个个手动控制其动作状态,各用电设备需通过电气或机械控制自发地完成其功能,所以电气设计的第二个任务便是控制。所以电气设计成了各设备专业完成各自任务的纽带,需在平时的设计工作中做好协调工作。 3.2 电气系统的设计应把握好核心与目标 当进行电气设计的同时,设计人员应该通过自身的经验与手边的资料对建筑电气系统有什么需求来进行分析与调研,并且通过与业主交流来制定符合业主要求的电气系统。在设计电气的时候既要考虑是否满足电气系统的对于当前的要求,还要考虑建筑的电气是否对以后的发展有没有帮助同时对当前的需求进行缜密的分析。在每次的电气设计都要与未来的思想靠拢,这样才能够在以后能够满足未来的电气需求,从而可以减少未来对电气系统的修改而造成的浪费,并且能够更好地避免对建筑进行重复建设。所以在电气系统的设计的时候,应该明确心中的核心与目标,不断地完善设计系统。这样对电气设计发展有着举足轻重的作用。 3.3 严格遵守相关规定,提高设计水准 对于当代建筑电气设计,必须严格遵守电气设计中的基本规则,还要结合先进的管理理念和设计水平,这样才能很好地确保电气设计不会出现差错。在相关的设计理念和基本规则的指导下和在优越的管理系统中,电气设计人员才能够进行合理的电气设计,从而使得建筑的电气安全准则以及全方位的需求达到要求。在电气设计中应该遵守的方案有如下:《民用建筑电气设计规范》、《建筑照明设计标准》等等,以上几个的相关规定是电气设计中的基本规则,为了确保我国节约型社会的飞速发展,就应该更好的实现建筑电气的环保节能,建筑电气的使用规范,建筑电气的安全使用。 3.4 考虑建筑设计中的经济特性 为了给建筑电气系统提供良好的质量特点,必须在电气设计的时候。来选择符合该建筑的强化材料。在保障一切电力系统良好的情况下,还应该对产生的经济效益以及公司投入的成本两个方面进行研究,其实并不是选择昂贵的材料才能造出满足人们需求的建筑,而是应该选择适合该电气系统的材料,在选取材料的时候,应该通过市场调查,进行货比三家的对比,来选购和选取拥有合格证书的商家和质量有保障的商品。在能够保障建筑系统能够满足人们需求的同时还要控制好成本,是其的经济效益能够得以保障。 3.5 学习有深度的建筑电气设计 在当前我国电气设计之中仍然存在着很多不完善,深度不够,涉及范围较浅的相应设计问题,因此在面对这些缺陷的时候,在电气设计中应该将这些问题深入讨论,进行强化分析与设计,制定相应的指导方针。将电气设计与电气安装过程的需求和需要二者相结合,并且对建筑设计的相关文件加以深度的探讨与分析,然后结合《建设工程设计文件编制深度规定》中的精华部分进行学习与探讨。来确保在建筑方面的文件能强有力的指挥建筑电气方面的管理工作。

关于目前住宅电气设计存在的问题

关于目前住宅电气设计存在的问题 本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。 关键字:住宅电气设计不符合标准问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG5005095第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB5005495第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ /T1692第14.5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不

宜小于相线截面。(JGJ/T1692第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB5005495第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB5005495第5.2.8条、JGJ/T1692第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB5005495第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB500961999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB5005593第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9

电气工程22个常见质量通病如何防治

电气工程22个常见质量通病如何防治?施工必看! 1、避雷线连接搭接倍数不够 产生原因及后果:

搭接长度不足或单面施焊使得有效接触(导通)面积减小,接地电阻增加。 防治措施及相关规定: 技术交底、施工员加强现场管理。 (2)严格遵守《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169规定:接地体(线)的焊接应釆用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 1. 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);圆钢为其直径的6倍; 2. 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍; 3. 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 推荐做法:

2、避雷线支持间距过大,不顺直,支持位置及支持方式不合理产生原因及后果:

(1)明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要,规定间距的数值是考虑受力和可靠,使线路能顺直;要注意同一条线路的间距均匀一致,可以在给定的数值范围选取一个定值。 (2)采用“T”字形支撑方式或相焊接的方式,实际上不利于避雷线的伸缩变形,也不美观,焊接部位易腐蚀。 防治措施及相关规定: (1)支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌圆钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上。既让镀锌圆钢穿过去减少了焊点,保护镀锌层,增加使用寿命,也可让避雷网自由伸缩。(2)《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169规定:支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m,垂直部分宜为1.5~3m,转弯部分宜为03~0.5m。 推荐做法:

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系 统吗? 答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具

体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地, 接地电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数值 可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。 3,常见疑难问题之SPD TN制式下,三相电源系统中SPD只数如何确定?其前端是否一定加设保护电器?保护电 器的大小及极数? 答:(1)根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.5条中的图6.4.5-2之注:“当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其后N与PE线分开处安装电涌保护器时,用四个,即在N与PE线间增加一个,类似于图6.4.5-1”。借鉴相关资料,也为便于量化,特补充约定如下:在N线与PE线分开后的10m

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

电气设计审图意见及常见疑难问题汇编

建筑电气 1.走道、楼梯间、卫生间等无人长期逗留场所,未选用LED灯光源。不满足“公 共建筑节能设计标准”GB 50189-2015,第6.3.4条的规定。 2.为了减少接地故障引起的电气火灾危险而装设剩余电流保护电器,其动作电 流大于300mA,不满足GB50054-2011第6.4.3条的规定。 6.4.3为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。 3.非消防电源配电系统,未设置切断非消防电源联动控制功能附件,不满足 GB50116-2013,第4.10.1条的规定。 4.居室和卫生间,所设置求助呼叫按钮安装高度,不符合“养老设施建筑设计 规范GB50867-2013”,第7.3.11条的规定。 5.空调、洗衣机等电源插座未带控制开关,不满足“江苏省住宅设计标准” DGJ32/J26-2006,第10.1.6.2条的规定。 6.应明确应急照明线路敷设要求,应符合GB50016-2014第10.1.10条第1款 第2款。 10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。 2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。 3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 7.应明确突出屋面的非金属物的防雷保护措施,应符合第4.4.2条。 8.应补充各节能灯具应配节能镇流器,应符合第3.3.6条。 9.弱电系统进线应加SPD保护,应符合GB50311-2007第7.0.9条。 10.双速风机主回路及配线错误。 11.生活给水属非消防(当水泵房失火时)用电,应有切断其用电措施,应符合 第4.10.1条。 12.所有非消防设备用电没有切断措施,应符合第4.10.1条。

电气设计需要注意的问题

电气设计阶段需要考虑的问题 对任何行业来说电气作为其生产过程中必不可少的关键因素,用户最关心的问题,就是安全性和可靠性。而电气设计阶段为今后产品成型,能否达到预期效果成为了一个关键的阶段。 电气设计阶段应注意以下问题: 1电源引接一般原则是:供电可靠,操作方便、运行安全灵活, 经济合理,具有发展的可能性。 1.1供电可靠性作为供电系统不间断供电的可靠程度。应根据负 荷等级来保证其不同的可靠性。在设计时应考虑双重事故对电 源可靠性的影响。依据现有资源和容量、经济合理的原则。对 建设区域外供电源正确论证考察,做好不间断供电或电源快速 切换方案的设计准备。依据市场情况合理确定执行可行性方案。 1.2供电系统的接线应保证在正常运行和发生事故时操作和检修 方便、运行维护安全可靠。为此,应简化接线,减少供电层次 和操作程序。根据国内电气设备制造工艺的不断更新,大型厂 矿企业用电容量的不断加大,设计前期可以考虑电压等级的选 择问题,很多实例为110直降10。省去了35这部分,为实际 运行中检修、运行、维护减少了多重环节和投入。 1.3接线方式在满足生产要求和保证供电质量的前提下应力求简 单,以减少投资和运行费用,并应提高供电安全性。设计前期 可根据设计范围做如下选择1)线路变压器组接线就是线路和 变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,其特点是设备少、 投资省、操作简便、宜于扩建。2)双母线接线就是将工作线、 电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一 次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可 通过母线联络断路器并列运行。与单母线相比,它的优点是供 电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线 故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅 速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点。 1.4具有发展的可能性,接线方式应保证便于将来发展,同时 能适应分期建设的需要。设计前期,考虑到投资的回收及初期 的负荷水平,特别是受限于资金的情况时,一般都是按最终规 模进行设计规划,实施建设分期进行。设计人员在做分期的具 体设计时,往往对一次设备的布置优化,以及下期建设时能方 便扩建,减少停电机会等考虑得多一些;对二次设备引起的修

关于目前住宅电气设计存在的问题

简介:本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。 关键字:住宅电气设计不符合标准问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG50050—95第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB50054—95第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ/T16—92第14.5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面。(JGJ/T16—92第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB50054—95第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB50054—95第5.2.8条、JGJ/T16—92第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB50054—95第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB50096—1999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB50055—93第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01 ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9条) 13.卫生间内任何开关和插座距成套淋浴间门口不得小于0.6米。(《技术措施》第9.3.9条)、《审查要点》、(JGJ/T16—92第14.8.2.9条)

施工图设计常见问题及质量通病

施工图设计常见问题及质量通病 为了进一步搞好建筑工程施工图设计文件技术审查(以下简称施工图审查)工作,提高工作郊率,为建设单位、勘察设计单位提供优质服务,现将送审施工图设计文件中存在的常见问题及设计质量通病,并在网上发布,以期引起各建设单位、勘察设计单位的重视,进一步强化质量意识和责任意识,加强内部质量管理,对出手的勘察设计文件严格把关。 现将近段时间以来送审施工图设计文件中存在的常见问题和设计质量通病汇总如下: 一、建筑专业 1.1设计深度 1.1.1总平面图 1.1.1.1未表示基地周围环境及建筑物的相互关系,未注明道路宽度、基地及建筑物各出入口的位置以及建筑物间防火间距等。 1.1.1.2高层建筑的消防登高面不符合要求,如环形消防车道距建筑物距离不够、消防车道的转弯半径不够、尽端式消防车回车场面积不够等。 1.1.1.3场地竖向布置图一般均未作设计或仅作简单示意,设计深度达不到施工所需要求。 1.1.2设计总说明 1.1. 2.1未明确说明厨房、卫生间、阳台等容易积水部位的防水设计及外墙饰面的防水设计。 1.1. 2.2建筑概况中未注明住宅的套型及户数、医院的门诊人次及住院部的床位数、旅馆的客房间数及床位数:厂房(库房)类建筑未说明其生产(储藏物品)的火灾危险性;建筑物耐火等级未正确说明。 1.1. 2.3未对新型建材的施工工艺作详细说明。 1.1. 2.4建筑主体设计单位未明确说明由其它专业公司承担的单项设计的有关情况,如幕墙工程(玻璃、金属、石材等)、屋面工程(玻璃、金属、膜结构等)、人防工程、消防工程等,应在总说明中明确有关技术要求做好衔接协调工作,有特殊工艺要求时,土建应有配合尺寸。 1.1.3平面图 1.1.3.1需注明每层建筑面积及图中防火分区面积,超过一个防火分区时,应画出防火分区简图,且提交审查时应提供此图(特别是形状较复杂者,更应标注清楚,以明示设计意图);大型或复杂工程还应说明地下或地上设置自动灭火系统的范围。

电气设计常见问题及应对措施分析研究

电气设计常见问题及应对措施分析研究 【摘要】近几年来,我国经济高速发展,工业化和城市化进程不断加快,电气设备的运用也越发普遍。伴随着市场经济的不断发展和完善,电气设计行业也越来越受到人们的重视。但是,我国电气设计行业起步较晚,电气设计本身存在较多不足和缺陷,与发达国家仍有较大差距。鉴于此,本文将对电气设计常见问题一作探究,并提出针对性的解决措施。 【关键词】电气设计;问题;针对性;解决措施 一、电气设计常见问题分析 随着我国科技与经济的不断发展,电气设备在各个行业、各个领域都有广泛的实际应用,其应用产生了许多积极的作用,在保证生产质量的同时极大地提高了工作效率,不仅节省了生产成本,提升了利润空间,而且缓解了劳动力的就业压力,很好地解决了人们的就业问题,方便了生产和生活,提高了人们的生活质量和工作质量。衡量一个国家电子行业的发展水平的一个重要指标之一就是电气设备的发展水平。同时,作为与其联系最为密切和人们最为看重的就是电气设计的安全性和可靠性。因此,我们有必要、有理由重视对电气设计问题的研究和探索,也必须加强对这些问题和

不足的解决,只有这样才能提高电气设计的水平,从而提高我国电气设备的应运水平。 电气设计中出现的问题一般分为以下几点: 1、当前我国的电气市场仍处于发展阶段,相关的规定标准和法律文件仍不健全,而且我国市场上的电气设备种类较多,要想进行统一的管理和编号显得不现实。这就给电气设计人员增加了难度,在进行设计时需要将所需的电气设备相关数据全部详细标注,否则就会造成电气选购时的困难。然而,实际电气设计图纸中,大多是没有这些所需电气设备的详细参数标注的。另外,众所周知,电气设备的安装位置都是固定的且要求极为严格,需要设计人员在设计图纸上将安装为位置详细标注。但是,实际电气设计中,这些重要信息往往是不具备的,而且设计的计算周密性也有待考究。而且,设计图纸的审查工作不够严密。这些问题都将会导致电气设备在按照图纸进行安装后出现一系列的故障。 2、电气设计图纸中,许多细节未做标注,而且土建工程的施工图纸中也缺乏细节标注。许多设计人员没有重视设计图纸上的接点标注问题,往往设计图纸完成后就结束工作,缺乏后期的检查工作。而且,为了保证设计图纸的实际价值,不仅要注意细节的标注,还需要将具体的操作安装方法进行详细解说。另外,土建工程的施工图纸也是关乎工程质量的关键所在,所以,不仅要在电气设计图纸中详细标注,

建筑电气施工图识图教程

建筑电气施工图识图方法(I) 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,“起动”采用“START”

CAD电气施工图识图

读懂CAD电气施工图 电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 一、电气施工图的特点 1、建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 2、电气线路都必须构成闭合回路。 3、线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 4、在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 5、建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1、图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电

压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。

2、主要材料设备表包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3、系统图 是平面图的一个补充,它与平面图相辅相成,是指导施工的重要部分。 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 系统图主要是由电源电压、总开关、分路开关、导线规格、穿管规格、敷设方式、回路编号、回路容量组成。 4、平面布置图 是系统图的的一个补充,它与系统图一一对应,是指导施工的重要部分。 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。

建筑电气设计常见难点及对策 翟勤

建筑电气设计常见难点及对策翟勤 发表时间:2019-08-23T13:58:29.763Z 来源:《建筑细部》2018年第28期作者:翟勤[导读] 一定要根据安全可靠、经济节能等原则找到电气设计中常见的难点问题,同时提出针对性的解决措施,从而保证建筑电气工程设计的安全性以及有效性,进而确保整体建筑工程的科学性。翟勤 身份证号码:34262619810731xxxx 摘要:随着社会经济不断发展,建筑行业在设计、技术、工艺等方面均取得巨大成就,加之现代化建设发展速度加快,科学技术水平日益提高,建筑行业发展前景一片大好。我国很多的建筑电气工程设计并没有严格按照相关的标准及规定进行,同时也没有引起设计人员的重视,这就造成了建筑电气设计不够科学合理,电气设备安装比较混乱。很多工程的建筑电气专业没有充分考虑实际电力负荷情况而造 成了很大的用电安全隐患。所以,进行建筑电气工程设计过程中,一定要根据安全可靠、经济节能等原则找到电气设计中常见的难点问题,同时提出针对性的解决措施,从而保证建筑电气工程设计的安全性以及有效性,进而确保整体建筑工程的科学性。 关键词:建筑电气;设计;难点;对策 前言:我国的建筑工程虽然经过了很长时间的发展,但从现阶段来看,很多的建筑电气工程设计并没有严格按照相关的标准及规定进行,同时也没有引起设计人员的重视,这就造成了建筑电气设计不够科学合理,电气设备安装比较混乱。很多工程的建筑电气专业没有充分考虑实际电力负荷情况而造成了很大的用电安全隐患。所以,进行建筑电气工程设计过程中,一定要根据安全可靠、经济节能等原则找到电气设计中常见的难点问题,同时提出针对性的解决措施,从而保证建筑电气工程设计的安全性以及有效性,进而确保整体建筑工程的科学性。 一、建筑电气设计的含义 建筑电气设计按照时代和发展划分,可分为传统建筑电气设计和现代建筑电气设计,传统的建筑电气设计仅包含建筑供电与建筑照明,而现代建筑电气设计则是强电和弱点的统称。其中不仅涉及到照明、供电和防雷等归属于强电部分的内容,还涵盖了电话、互联网、电视、消防等归属于弱点方面的内容,此种分类也是以电压的高低作为依据,并逐渐被建筑行业与其他领域所熟知和认可。 二、建筑电气设计的原则 在建筑电气设计过程中必须保证遵循一定的原则,才能保证建筑电气设计的质量以及技术的提升。首先在进行建筑电气设计过程中必须要遵循国家相关部门颁布的关于电气设计的法律条款,按照建筑电气设计的规则、规范进行操作,保证电气设计过程的规范性,提升建筑电气设计的技术完整性,为安装质量提供必要保障;其次,建筑电气设计要符合建筑实际情况的原则,要以建筑实用性为基础,切不可天马行空、无中生有。建筑电气设计应该是为提升建筑使用功能服务的,如果不考虑建筑本身实际情况,那么即使用最好的材料、做最好的设计,都于事无补,因为最适合的才是最好的。与此同时,建筑电气设计还应该遵循为客户经济效益负责的原则,要在客户要求与财力配合下尽量做到“减少耗材、节能减排”。对于建筑电气设计的节能减排势在必行,这不仅是成本控制问题,而且还是突破技术瓶颈的问题,让企业员工能够为了顺应市场长远的需求而不断学习与提高。 三、电气设计中的常见问题 3.1相关专业的设计文件不能很好衔接 每个建设工程在它的设计过程中都会联系到不止一个专业,各个专业在设计的过程中不依照规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时,接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体,这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。 3.2设计的深度欠缺 设计的深度不能达到标准可能会直接使施工安装的时候发生困难或者错误。而缺少必需的标注和计算,也会使图纸自身存在的问题不能及时发现,以至影响项目在建成交付之后的使用。电气产品的种类很多,规格和型号的标注也非常多样,国家不会规定型号。所以业主与施工单位在采购设备时,以设计图里标明的相对应的规格、参数、制造商、型号等信息当作主要的参考依据是非常需要的。但是,在近几年的电气设计里,设计者一般都习惯仅在设备符号的旁边标注该设备的编号或型号,令设备采购的人无法抉择,经常会发生错误,既会浪费资金,又会影响工程的进度。 3.3电气设计没有严格遵循设计的规范 电气设计的规范是作为电气设计规范性、原则性、约束性的指导性文件,但是在实际电气设计的工作中,却经常发生不按照设计的规范要求而去设计的现象。 (1)因为电气设备和一般普通的设备不同,在电气设备产生故障的时候,产生的影响会高于普通设备的很多倍,而且会对人员的生命产生很大的威胁,所以,电气设计应该对安全问题加大关注。根据对实际的电气设计过错所导致的安全事故进行总结和分析,选出一个代表性的电气设计安全问题来举例。例如关于户外庭院和喷水池,在电气设计的时候,选取了TN一C控制,但并没有按照电气设计的规范去要求局部的TT系统,关于喷水池配电的设计并没有配备对应的接地性装置,而且水下灯具和潜水泵没有按照要求去设计并采用专门的潜水电缆。(2)当进行实际的电气设计时,经常存在实际用电的设备数量不足,但各个用电设备容量却有很大的不同的情况,根据电气设计的规范要求,关于上面的情况,在进行电负荷的计算时,需要采取二项式的算法去进行电负荷的计算。但是很多设计单位在同样的情况下进行负荷计算的时候,并没有严格按照电气设计的规范要求,而是采取需要的系数法去运用电负荷来计算的,所以才导致计算出来的用电负荷没有实际用电负荷大,容易使电器设备使用时产生故障。 四、建筑电气设计对策 4.1电气线路设计