1,常见疑难问题之纯住宅消防某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?

答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。(2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所”。

2,常见疑难问题之接地电阻防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。该最小值在图纸中如何表达?答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、防电化学腐蚀接地等。设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于T N-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于1Ω。另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。3,常见疑难问题之SPD TN制式下,三相电源系统中SPD只数如何确定?其前端是否一定加设保护电器?保护电器的大小及极数?答:(1)根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.5条中的图6.4.5-2之注:“当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其后N与PE线分开处安装电涌保护器时,用四个,即在N与PE线间增加一个,类似于图6.

4.5-1”。借鉴相关资料,也为便于量化,特补充约定如下:在N线与PE线分开后的10 m以内,SPD采用三只或四只均可;当N线与PE线分开后的距离大于10m时,SPD 应采用四只。(2)根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第

5.4.

1.5条,“浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能”。(3)SPD前端设置的保护电器的极数或个数,应与SPD设置个数相同,即三只SPD对应三极(只)保护电器,而四只SPD对应四极(只)保护电器。该保护电器既要满足短路分断能力要求,又不允许在规定雷电冲击放电电流下开断。该保护电器或其技术参数也可由SPD 制造商配套提供。

4,常见疑难问题之四极开关什么情况下要使用三相四极开关?

答:三相四极开关使用要点:①为避免断N隐患,应慎用四极开关。TN-C(非指T N-C-S)系统严禁采用四极开关。②在TN系统中,凡有N线电流流经的三相电源回路

中,若须装设三相漏电保护开关,则RCD 本身应为四极(或三极四线)开关。③引接

于两种不同接地系统的电源(即“不共地的两个电源”)的双电源转换开关,应采用四极开关。最典型的如,自工程外部引入的区域人防电源与市电电源之间的切换,应采用四极开

关。④TT系统的电源进线开关应采用四极开关。⑤IT系统中当存在中性线时应采用四

极开关。

5,常见疑难问题之消防桥架《建筑设计防火规范》GB50016-2006或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)里的电气消防章节,经常提到“金属线槽”而少提到“电缆桥架”。请问,什么样的电缆桥架可与金属线槽等同?

答:①中国工程建设标准化协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31:200

6)对于“桥架”的定义是,由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的、具有连续刚性的结构系统的总称。在房屋建筑工程中,常用桥架一般可分为梯级桥架、托盘桥架(又分为带盖无孔、带盖有孔、无盖有孔等)及槽式桥架等。桥架主要用于敷设电

缆。②线槽尚无明确定义。一般认为,与桥架相比,线槽尺寸相对较小,均属于槽式,具有带盖板的封闭型结构,主要用于敷设导线。

③在用于敷设消防线路方面,应认为“完全封闭且火灾时不燃”的电缆桥架,才与《建

规》GB50016-2006第11.1.6条第1款或《高规》GB50045-95第9.1.4.1条(200 5年版)中所提及的“封闭式金属线槽”等同。而符合此条件的,仅有带盖槽式桥架(不燃

型)或带盖无孔托盘桥架(不燃型)等类型。④当以桥架布设消防线路时,必须在设计

图纸中详细注明桥架类型、规格。

6,常见疑难问题之三级消防负荷根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第1 1.1.1条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电,可否?

答:《建规》GB50016-2006第11.1.1条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。

7,常见疑难问题之消防设备过载根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3. 5条,要求重要设备(如消防设备)配电线路上保护电器的过负载保护,不应作用于切断电路,而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施,如何执行此条?此处的“配电线路”,是仅指末端配电线路,还是包括由变配电所引出的各级配电线路?

答:①所谓“重要设备”,在民用建筑中,主要是指消防水泵、消防风机等消防用电设

备。对于《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,参考相关国标图集,具体实施如下:1)对于无备用设备的消防设备(如防排烟风机),其过负荷保护的热继电器触点,应不动作于切断其配电回路,而只发出报警信号。 2)对于有备用设备的消防设备

(如消防水泵),其过负荷保护的热继电器触点,允许在过载时作用于切断自身配电回路,并能发出报警信号,且实现备用自投。 3)对于上述消防设备最末级断路器,应去除长延时脱扣器,选用仅带短路瞬动保护的脱扣器;或者将断路器长延时脱扣器整定值加大

(使其不低于计算电流的1.5~2倍),并按此整定值选择配电线缆截面。②对于上

述“配电线路”,前两本规范均未明确是仅指末级线路,还是包括由变压器低压侧开始引出的各级线路。而结合《通用用电设备配电设计规范》GB50055第2.4.6条,关于“交流电动机过负荷保护”,也规定了:“断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。”解读此条,可看出该条规定是仅针对电动机保护电器这一末级而言的。如设计人要求变配电所配出的每一级消防线路的过负荷保护电器,都只是报警而不切断电路,则设计应给出可靠的、具体的线路保护和报警措施。

8,常见疑难问题之保护电器装设部位配电箱总开关何时必须采用带保护的开关电器(如断路器)?何时必须采用带隔离作用的开关电器?

答:①《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条规定:“由市电引入的低

压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回

路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。②《住宅建筑规范》GB50386-2005第8.5.4条规定,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”(强条)。本市认定该“总断路器” 应指户箱内的总开关。③除上述①、②

之外,深圳市另约定如下:由本单位变电所供电但距离变电所较远的电源箱,或者电源箱受电端如无隔离及保护电器将造成操作、维修很不方便或很不安全时,建议该电源箱受电端(即“总开关”)也宜设置具有隔离作用和保护作用的电器。

9,常见疑难问题之储油箱容积柴油发电机一方面要满足不超过8h的燃油需要,还要满足日用油箱间内不超过1m3的储油量,如何协调?当发电机组容量很大时,如何办理?

答:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第4.1.3.3条(强条)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.3条第3款(强条)及《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款,均规定:“机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。与此同时,《高规》GB50045-95(2005年版)第4.1.10.2条又规定:高层建筑使用丙类液体作燃料时,“中间罐容积不应大于1.00立方米,”柴油是丙类液体,而日用油箱间属于典型“中间罐”,故这条规定也应执行。上述规范条文需同时满足,不可偏废。因上述8h或1立方米都只是最高限量而非最低限量,故当实际柴油机组按单位小时耗油量的计算值,超过体积限制值时,则可调低发电机运行小时数来解决问题。比如,某单台发电机耗油量为200升/h,则其8h总用油量为200×8=1600升,大于了1 m3(1000升)。此时,可限定该发电机组一次性最多只准运行1000/200=5 小时。这样就同时满足了上述不超过8h及1 m3之要求。但值得注意的是,“运行小时数”不可无限度地降低。参照老版《民规》JGJ/T-92的规定,最低不宜少于3小时。当限制发电机运行小时数不够合理时,则可(二选一):1)降低发电机组单机容量而增加发电机组台数,并参照国标图集《工程建设标准强制条文及应用示例》04DX002(房屋建筑部分—电气专业)P39的“布置在地下一层的柴油机房平面示例”的相关做法,遵循一台机组对应一个油箱间,即实行“1机1个油箱间,N机N个油箱间”;

2)在主建筑物外设置储油库。此时,电气专业应提出条件要求,由建筑、动力等专业进行具体设计。

10,常见疑难问题之照明PE线)室内照明线路是否要单独设置PE线?

答:近年来,我国参照IEC标准,对于《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-20 02进行了修改(改后编号为GB7000.1-2007,将于2009年1月起正式实施),规定从实施之日起,我国将不得生产、销售和使用0类灯具。因此,今后建筑物中常规灯具基本为Ⅰ类(因Ⅱ、Ⅲ类灯具也较少见)。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2 002第19.1.6条:“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识”(强条)。因此,带金属外壳灯具(实际应指I类灯具)安装高度低于2.4m 而设计未配PE线,应判违反强条。此外,《建筑照明设计标准》GB50034-2004中第7.2.12条规定:“当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地”。故当Ⅰ类灯具安装高度不小于2.4m而设计未配PE 线时,可判定为违反规范(但不是“强条”)。从理论上说,照明线路若穿于金属管且该管满足短路热稳定要求时,则该金属管也可充当PE线(可参见《民规》JGJ16-2008第12.5.3条相关规定)。不过,从便于施工及利于满足线路连续性的角度考虑,仍建议此时采用专引导线作为照明PE线为佳(可参见《民规》JGJ16-2008第12.3.5条相关规定)。

11,常见疑难问题之ATSE具有隔离功能的PC级双电源自动切换开关的前端,是否应加具有隔离、过载及短路保护的断路器?而CB级双电源自动切换开关的前端,是否可以不加该类隔离电器了?

答:PC级ATSE只负责完成电源转换,不具备保护功能;CB级ATSE除具有电源转换功能外,还具有短路保护功能(另注:CB级ATSE用于消防设备的配电线路时,不应装设直接切断电路的过负荷保护)。无论PC级还是CB级,仅就ATSE最本质功能而言,它们只须提供电源转换。而至于隔离、过载及短路保护等其它功能,并非ATSE的内在需求,也不是ATSE自身所能决定的。此时应综合考量配电系统结线方式、ATSE具体装设部位等因素来确定。换句话就是说,短路、过载或隔离电器设不设,跟ATSE没什么关系:如果系统某处本来就该设那些功能的电器,则有无ATSE,它们照样还得设;如果系统某处本来就可不设那些功能的电器,则有无ATSE,它们照样可以不设。所以问题的关键就是,什么时候才需要设置短路、过载或隔离电器呢?这就得另看一篇博文(编号为1-16):保护电器的装设部位。

12,常见疑难问题之消防栓按钮不论消火栓按钮线路是否接至消防报警总线,是否还要求:消火栓按钮线路不经中间环节而直接送至消火栓泵电源控制箱?

答:《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3条:“高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施”;《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.6.7条:“临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的措施”;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.3条要求,消防控制室的控制设备对于室内消火栓应有“显示启泵按钮的位置”的功能。因此,消火栓系统除要求在消火栓处设置直接启动消防水泵按钮之外,当设有消防控制室时,消防控制室尚应具有显示启泵按钮位置的功能。对于其中的“消火栓处直接启动消防水泵”,深圳市理解为“消火栓按钮启泵控制线路直接引至消火栓泵处控制装置(配电屏、箱)”;而在消防控制室显示启泵按钮位置,可通过火灾自动报警系统的线路来实现。

13,常见疑难问题之事故照明事故照明跟应急照明一回事吗?它们跟火灾应急照明又是什么关系?

答:①“事故照明”和“应急照明”在电气含义上没有本质差别。只是前者为较老术语,而

后者为较新术语。为了保证国标的严谨性和客观性,建议立即停用“事故照明”,而一律使

用现行有效的名词术语——“应急照明”。②《建筑照明设计标准》GB50034-2004尚

无“火灾应急照明”的说法。其第2.0.18条只是规定:“应急照明,就是因正常照明的电源

失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明”。③在现行《高层

民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98和《民用建筑电气规范》JGJ16-2008中,都已出现“火灾应急照明”的称谓。其中《民规》JGJ16-2008第13.8.1条还规定,“火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明”。仅就此而言,“火灾应急照明”,可理解为“除安全照明之外的应急照明”,也就是“强调在火警或火灾时必须发挥作用(即保证普通人员安全撤离、消防人员顺利救火等)

的应急照明”。④严格地说,在房建工程设计中,使用“火灾应急照明”的几率更应多于使

用“应急照明” 的几率。

14,常见疑难问题之配电级数什么叫“配电级数”?

答:(1)现行规范未对“配电级数”给出明确定义。参照《供配电系统设计规范》GB 50052-95第3.0.7条条文解释规定:“由低压侧为10kV的总变电所(或地区变电所)配电至10kV配电所,再从该配电所以10kV配电给配电变压器,则认为10kV配电级数为两级”;再结合《全国民用建筑工程设计技术措施?电气》中第2.2.3条条文解释,可把“配电级数”定义如下:“一个供电回路通过配电装置分配为两个或两个以上分支配电回路的次数”。对于一个配电装置而言,总进线开关与馈出分开关合起来称为一级配电,不因它的进线开关采用断路器或采用隔离开关(或负荷开关)而改变它的配电级数。简言之,如果一个配电装置(如低压屏,或配电箱,或末端箱等)的分支回路数不小于2,则该配电装置就相当于一级“配电级数”。例如,某变压器通过“低压屏+电表箱+用户箱”给用户配电,且每个(屏)箱体内的分支回路数均不小于2,则低压屏、电表箱、用户箱就各相当于一级“配电级数”,于是该回路从变压器低压出线端直至末端用户,其配电总级数共为三级。(2)对于“配电级数”,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第3.3.1条第6款规定:“10(6)kV系统的配电级数不宜多于两级”(《供配电系统设计规范》GB50052 -95第3.0.7条有类似规定);《民规》JGJ16-2008第7.1.4条第1款规定:“变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级”,但对于非重要负荷,该级数可适当增加,但不宜过多。

15,常见疑难问题之吊顶穿管配电线路可以穿难燃塑料管在吊顶内敷设吗?

答:首先要明确一点:电气线管在吊顶直接敷设,不存在“暗敷”之说,均应视为“明

敷”。①当为消防配电线路(MI电缆除外),并在吊顶内敷设(即明敷)时:1)若为高层

民用建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.4.1条:“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽”;2)除1)之外的建筑,应遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条:“明敷时(包

括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施”。②当为

非消防配电线路时:1)适用于《建规》GB50016-2006的建筑物,应执行《建规》GB5 0016-2006第11.2.3条:“配电线路……敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采用穿金属管、采用密闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施”。2)除1)之外的建筑物,应执行《低压配电设计规范》GB50054-95第5.2.7条:配电线缆在建筑物的顶棚内敷设的,“必须采用金属管、金属线槽布线”。总而言之,只有适用于《建规》GB50016-2 006的建筑物,其非消防负荷的配电线路,允许在吊顶内穿难燃材料塑料管敷设。

16,三相三线电表与三相四线电表分别用于什么情况?

答:三相三线电表用于三相三线制电路,多是10KV以上线路! 三相四线电表用于三相四线制电表,多是380/220低压线路(有少量有特殊需要的高压线路也可能要用.) 低电线本身是三相四线制,就只能用三相四线电表了,如用三相三线制会造成少计.这和电路的分类有关!。

17,微型断路器能不能用在消防排烟风机的配电线路保护上?

答:GB 50055-93 第2.4.6条交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。. 此处说的是电动机过载保护, A 一般采用热继电器或反时限特性的过载脱扣器.可使过载动作于信号.B.若采用电动机保护型断路器做电动机过载保护(不装设其他过载保护电器),低压断路器应装有瞬动脱扣器和长延时脱扣器,且脱扣器应满足一定的条件. 低压配电设计规范GB 50054-95 第4.3.5条突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。此处说的是配电线路过载保护,一般采用熔断器或断路器保护,...当过载作用于信号时需选用断路器. 而微断一般都具有过载跳闸断电的功能,不能动作于信号. 综上所述,小容量消防泵..消防风机..消防电梯等不能选用微断作为配电保护开关

18,消防用的三级负荷怎么供电?根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.1条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电,可否?

答:《建规》GB50016-2006第11.1.1条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。

19,GGD、GCK、GCS、MNS每个字母分别表示的意思是什么?

答:GGD交流低压配电柜: G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜GCK交流低压配电柜: G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心GCS交流低压配电柜: G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。

20.一般微型断路器30MA动作时间是多少啊?

答:间接接触30MA动作时间是0.2s;直接接触30MA动作时间是0.1s

21.插座1P+N和2P的区别和作用?

答:1p+n 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸) 2p 提供相线、n线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)不管相线、还是n线出现故障都会跳闸。(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,本回路立即跳闸)

22 .3+2,4+1都应该是电力电缆?

答:所谓的3+2,4+1都应该是电力电缆,而且是用在TN-S系统的.控制电缆要根据需要选用不同芯数的,十几芯,二十多芯甚至更多芯也的用. S小于16平方的,N,PE要求与相线同截面S在16平方与35平方之间的,N,PE至少为16平方 S大于35平方的,N,PE至少为相线的一般 3+2就是N与PE同截面(比相线小),4+1就是N与相线同截面,PE减小3+2是用在三相基本平衡的场合.4+1是用在三相不平衡(或者说有可能不平衡)的场合

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

现代建筑电气设计

对现代建筑电气设计问题的探讨 【摘要】随着社会经济的发展,现代建筑的功能越来越强,建筑电气的重要性也日益明显。在市场竞争日益激烈的前提下,建筑设计的理念也不断变化,适应市场,满足客户需求是每一位设计工作者不断提升自己的原动力,这需要我们每一位建筑电气设计人员随时去关注市场、了解市场,才能掌握市场动态,把握主动权。 一、建筑电气设计的概念和内容 关于设计的概念问题,所谓设计它是一个把构思进行表达,然后再构思再表达,持续发展与评价的过程,可以分为以下几个阶段,包括博览与创意,构思与表达。设计的每一个阶段无论从深度还是广度都不一样,而且,表达的工具与方式也是多式多样的,表达的工具与方式要与思维的速度相适应,它对思维发展的成熟起着重要的推动作用。 建筑电气设计内容从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。 二、建筑电气设计的原则 建筑电气设计严格遵守相关的设计规范。设计规范是国家或地方制定的设计准则,它体现了国家的政策和对建筑的质量要求,是建筑电气设计者设计的标准。建筑电气设计应满足建筑的功能需求,保证

建筑的各项功能稳定连续运行,给居民的日常生活带来方便、快捷。建筑电气设计是建筑的一部分,在设计过程中也要考虑综合经济因素,既要考虑初投资也要兼顾以后的运行费用,以求得建筑生命周期内费用最低的目标。 三、目前我国建筑电气设计中存在的问题 1、关于配电回路方面的问题 每一户的住宅室里都不能有太少的配电回路,因为配电回路太少的话,就会导致回路的负荷加大,也就相当于导线截面的减少。像空调电源插座、照明、电源插座、卫生间电源插座以及厨房电源插座都是从配电箱出来的分支回路,现在的住宅中,卧室与客厅基本都安有空调,空调器负荷有大有小,也就决定了空调的回路数量,一般情况下都在五个以上。除此之外,还有电话线路、有线电视,最少也有7路的管线进入居室,并且在这7路的管线中只有照明的辐射是在顶板,其它的管线都在地面的垫层里面,而且肯定会有交叉现象。而住宅的垫层又非常薄,线路管线错乱交叉处理起来非常困难,而住户在铺地板的时候,通常会打断地坪里的管线,这样就会导致电气使用起来非常的不安全,也非常的不方便。如果把暗敷线路在进行敷设时与地面保持平行或者与墙缝保持垂直的话,那么,以上所说的问题就不会发生,管线交叉的问题完全能在墙缝中解决好,关于照明的线路完全可以在墙的拐弯处通过接线盒对其进行分线,住户要想了解分支回路的位置与方向,就可以通过配电平面图进行了解,这样,也很好的避免了在铺设地板的时候打断管线的问题。

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

现代建筑电气设计的特点及发展

一、现代化建筑电气的概念及其发展 现代化建筑电气是当今的一门独立的学科,主要是借助建筑物的平台,充分发挥现代电气技术的优势。在建筑有限的空间内,最大限度的创作人性化的生活环境。在现代化建筑物飞速发展的今天,建筑物的电气化设计也起到越来越重要的作用。建筑电气的发展是伴随着建筑水平的发展而发展的,经过不断的实践,已经形成比较完整的理论体系,其已经发展到建筑供电技术、电气控制技术、电气安全及自动化技术。鉴于建筑物设计的不断进步,电气化设计也发生了变化,体现出了相应的设计特点,电气化设计实现了跨越式的发展。随着改革开放的不断深入,大量新的产品技术不断的引进,我国的建筑电气化设计得到了不断的进步和发展。 二、现代建筑电气设计的特点 现代建筑电气设计的特点是根据现代电气设计的原则而表现出来的相应的特点,一般的建筑物电气设计中都遵循相关的原则。 (1)要最大程度的满足建筑物的使用功能,其中包括建筑物内部的照明功能。保障建筑物内部的风量及其温度,还要满足建筑物其外在的建筑物的工艺要求。 (2)建筑物电气设计要充分考虑其经济效益。在技术设计上要充分考虑其电气设计的成本核算和提高电气设备的利用效率,把握好工艺节能成本等。 (3)充分考虑节能成本,利用新技术新设备降低电气设备的消耗。从细节出发,研究具体的节能途径。 现代建筑电气设计在其遵循的基本原则下,其设计特点有如下几点。 (1)系统相比较来说比较复杂 现代建筑工程总的建筑面积相对较大,相应的用电需求也比较大。整体来说,电气设计系统比较复杂。 (2)电气设计的功能比较繁多 现代建筑是电气设备使用的综合性建筑,以其功能的多样化和设备的电气要求决定了电气设计的复杂性。 (3)建筑设计的难度比较大 由于项目的不同需要,在电气设计的时候通常要多方协调。应兼顾多方需求,分清主次,统筹协调。 三、建筑电气设计发展趋势

民用建筑电气设计规范完整版

民用建筑电气设计规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

民用建筑电气设计规范 25 住宅(小区)电气设计 一般规定 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。 住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 负荷等级 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表3.2.2 常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 供配电系统 供配电系统设计应符合下列要求:

1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。 剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。 3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。 4)消防设备供电回路的剩余电流动作保护装置不应作用于切断电源,只应作用于报警。 5)电源总进线处的剩余电流动作保护装置的报警除在配电柜上有显示外,还宜在小区值班室设声光报警。 7 住宅小区路灯的供电电源,宜由专用变压器或专用回路供电。 8 供配电系统应考虑三相用电负荷平衡。 9 单元(层)应设电源检修断路器一个。 10 只有单相用电设备的用户,其计算负荷电流小于等于40A 时应单相供电;计算负荷电流大于40A 时应三相供电。

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

建筑电气设计通用说明

建筑电气设计通用说明一、电气负荷: 用电部位用电负荷种类住宅部分 工业部分 合计 A厂B厂 设备安装容量(KW)540 电气计算负荷(KW)355 二、电源设置: 1.高压电源由当地10KV电网引至本工程变电所。 2.低压电源由本工程变电所供给。 3.低压电源由本小区变电所供给。 4.住宅电源由公用变压器供给。 5.设自备柴油发电机组,以确保本工程内一、二级电气负荷用电。 三、变配电设备 1.按照配电室的设备布置平面图,参照国标“D263”图集中第108页及111页配合土建工 程的施工,预埋底座的型钢,高压开关柜与低压电屏,在安装前,应检察设备是否完好无损,并按产品所附的安装要求,固定设备,在通电前,应检查操作机构是否灵活,通断是否可靠准确,母线连接是否良好,空气开关等保护电气的整定值是否符合设计要求,并按国家电气安装工程验收规定,测试绝缘电阻。 2.电力变压器基础按电气设计的设备平面图的要求,由建筑施工单位负责施工,由电气安 装单位配合施工。 3.本工程采用干式电力变压器的安装大样,采用国标“D263”图集的有关内容。 四、线路的敷设 1.220/380V低压配电回路中,使用的绝缘导线,其额定电压不低于500V,电力电缆的额 定电压,应不低于1000V。 a)采用普通塑料绝缘铜芯导线、电缆。 b)采用阻燃ZR(难燃NR)塑料绝缘铜芯导线、电缆。 c)消防水泵、消防电梯、排烟及正压风机的确保供电干线,采用耐火(NH)电力电缆。 2.电力电缆线路,按国标“D164”图集中的有关内容进行施工。 a)电缆在室外直接埋地沟敷设时,详图集中的第4-13,15-20页。 b)电缆在室内沿电缆沟敷设时,详图集中的第21-23页。 c)电缆在室内沿墙壁或在电缆井内竖向敷设时,详图集中的第41,42,47页。 d)电缆入户及穿过楼板,伸缩缝的做法,详图集中的34,38页。

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

探究现代建筑电气设计的特点及发展_0

探究现代建筑电气设计的特点及发展 如今我国的建筑工程电气领域发展得越来越好,但仍存在很多的问题,研究解决问题也是对未来信息化时代建筑工程电气领域的发展有一定实际的意义。利用电气工程能够促使建筑工程完成得更加全面。本文主要对现代建筑电气设计的特点及发展进行了分析研究。 标签:建筑工程;电气设计;技术问题;未来发展 引言 我国的科技水平和社会经济发展都在飞速前进,进而对现代建筑电气设计也提出了新的要求,需要将人性化、智能化和实用性结合起来,需要不断创新和完善设计水平才能满足现代建筑对电气设计的要求。电气设计需要以安全性、经济性和实用性为基本原则,还要充分考虑现代科技和信息技术的发展,将新型技术融合到电气设计中,也是必然的发展趋势,设计中需要充分将以上特点和发展趋势结合起来,才能不断提升我国现代建筑电气设计的整体水平。 1现代建筑中电气设计的必备特点 1.1人性化 现代建筑必须要迈向人性化,首先就需要电气设计趋于人性化,将这个理念始终贯穿于电气设计中,才能满足现代建筑的需求。电气设计要满足建筑的使用需要,包含照明和防盗等,还要满足人们对空间的需求,并要保持空间内的空气流通,便于温度的传递等。还要考虑外部设计,内外都需要符合设计理念并满足人性化要求。 1.2经济化 现代建筑电气化设计需要充分考虑经济化,不可做无谓的浪费,充分考虑造价和成本,结合考虑使用效率等因素,以节约成本和提升使用效率为设计的重要参考标准,以节约环保为原则。 1.3难度大 现代建筑电气设计面临着越来越多的挑战,随着现代建筑的发展和人们越来越高的要求,电气设计需要充分考虑各个方面的因素,还要对建筑的运行进行整体筹划,确保使用中能够协调运作,同时还要确保利益最大化。现代建筑需要多样化和人性化,这不但需要设计创新,还增加了复杂度,这些都是电气设计需要克服的新困难。 2电气设计技术性问题

中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范Codeforelectrical

中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for electrical design of civil buildings JGJ 16-2008 J 778-2008 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 中华人民共和国建设部 公告 第800号 现批准《民用建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ16-2008,自2008年8月1日起实施。其中,第3.2.8、3.3.2、4.3.5、4.7.3、4.9.1、4.9.2、7.4.2、7.4.6、7.5.2、7.6.2、7.6.4、7.7.5、11.1.7、11.2.3、11.2.4、11.6.1、11.8.9、11.9.5、12.2.3、12.2.6、12.3.4、12.5.2、12.5.4、12.6.2、14.9.4条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 1 总则

1.0.1 为在民用建筑电气设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便,制定本规范。 1. 0. 2 本规范用于城镇新建、改建和扩建的民用建筑的电气设计,不适用于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计。 1. 0.3 民用建筑电气设计应体现以人为本,对电磁污染、声污染及光污染采取综合治理,达到环境保护相关标准的要求,确保人居环境安全。 1.0.4 民用建筑电气设计的装备水平,应与工程的功能要求和使用性质相适应。 1.0.5 民用建筑电气设计应采用成熟、有效的节能措施,降低电能消耗。 1.0.6 应选择符合国家现行标准的产品。严禁使用已被国家淘汰的产品。1.0.7 民用建筑电气设计,应采取经实践证明行之有效的新技术,提高经济效益、社会效益。 1.0.8 民用建筑电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、代号 2.1 术语

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。

⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

建筑电气大学生职业生涯规划书word版本

———我的职业生涯规划书 学院:电气信息工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级: 姓名: 学号: 2012年6月1

序言 作为一个大二的学生,没有刚上大学的好奇与懵懂,也还没有接触什么专业上的知识,还算是比较轻松的,很多人就像站在一条漫漫长路的中间,不知道自己走的那么远到底算是多远,也不知道自己的前面到底还有多远的路要走,那样便会暂时在一个误区里,彷徨而已。但是,作为已经过了十八岁自立之年的我们,是不是应该对自己的做一些规划?从小处说是为了自己毕业后的就业,往大处说为了自己以后的人生。 随着高校年年“扩招”后大学生就业数量的剧每年高校毕业生的就业工作遇到了巨大的挑战,解决大学业生就业问题,成了社会舆论的热点和高校及相关部门工作的焦点。许多高校在学生毕业前夕,纷纷组织各种途径,意图提高学生就业率。同样,各级政府和社会各界也对高校毕业生的就业问题,给予了高度的重视,并不断在政策扶持、信息服务、观念引导、市场拓展等方面做了大量的工作。同时,大学生的就业观念也逐步发生着深刻的变化,各种在以往观念中被认为是“非正式”的就业岗位,也已经进入大学生求职的视野。尽管有政府的高度重视和一系列措施,大学毕业生的就业困难,依然是客观存在的现实,各方的努力可以部分缓解矛盾,却难以在短时间内予以根本解决。 “一年之计在于春”、“凡事预则立,不预则废”、“运筹帷幄之中,决胜千里之外”......只有做好自己的规划,足够了解自己的优势和

短处,足够认识自己所学专业,方能在社会上找到自己的立足之地,并做一番成就。

一、客观认识自我,把握优势劣势 我的性格: 具有独特的人生观,不喜欢随波逐流、人云亦云,但若脱离团体优惠感到不安和害怕。虽偶有惊人之举,内心像个孩子,总是害怕被边缘化,但总体上还算乐观开朗的。对你来说,最难的事情是被迫接受和自己不一样的看法。学习平衡、理性、不感情用事或是与现实脱节,一直是你致力的目标。不过做是有点虎头蛇尾的你,经常是说得多做得少。 虽然你聪明伶俐、反应敏捷,却经常在状况外,很难融入群体的现实,摇摆不定且难以安定下来,工作、爱情和人际关系都很难稳定发展。学者为自己的决定负责,调适生活脚步,是将生活导向正轨的一个方式。 以上是一个比较权威的性格测试,而且我也觉得很符合自己平时的自己,虽然是有一些缺点不适合团体合作。 但是,首先我很乐意接受别人的批评以及建议。 再者,我的专业是建筑电气与智能化,而恰好我是一个喜欢摆弄东西的人,我也喜欢用电脑做一些学习工作有关的东西。 次之,我多次进行社会实践活动,不仅挣足了自己的生活费,也在不同的环境以及人群之间认识了自己性格不太好的方面。 最后,虽说三岁定乾坤,一个人的性格在很小的时候便注定了,但是,我觉得在不断的成长中,不同的环境也会逐步完善我们自己。

建筑电气设计原则与设计中常见问题

建筑电气设计原则与设计中常见问题摘要:高楼大厦遍地矗立的今天,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容,但要求在设计时遵循节能的原则,同时由于建筑电气是现今新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很的通病。现针对建筑电气设计原则,以及设计中常见问题进行分析与探讨。 关键词:建筑;建筑电气设计;电气设计原则;设计问题 abstract: the many-storied buildings everywhere stands today, is very modern, building electrical adds new content a lot, but the requirements of the energy saving in the design principle, at the same time as the electrical building is an emerging technology today, he is still not perfect, there are many problems in the construction, there is a common problem in quality. in this paper the principle of building electrical design, and the design of the common problems are analyzed and discussed. keywords: building; building electrical design; design principles; design tu37 1建筑电气设计的原则 设计施工中必须始终贯彻国家的有关政策和法律,符介现行的

电气常用规范大全

1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001 2、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 3、电梯工程施工质量验收规范化 GB 50310-2002 4、智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2003 5、火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 6、火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98 7、电子计算机机房设计规范 GB 50174-93 8、智能建筑设计标准 GB/T 50314-2006 9、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2004 10、10kV及以下变电所设计规范 GB 50053-94 11、水喷雾灭火系统设计规范 GB 50219-95 12、洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 13、建筑工程安全生产管理条例 14、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92 15、通用用电设备配电设计规范 GB 50055-93 16、安全生产工作规定(国家电网公司2003年十月八日发布) 17、低压配电设计规范 GB 50054-95 18、综合布线系统工程施工及验收技术规程(云南省工程建设地方标准)DBJ 53-15-2004 19、供配电系统设计规范 GB 50052-2009 20、建筑物防雷设计规范(2000年版) GB 50057-94 21、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 22、建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-93

23、建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 24、民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 25、电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2003 26、建筑物消防设施安装质量检验规程(云南省地方标准) DB53/067-1998 27、自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2001 28、自动喷水灭火系统施工验收规范 GB 50116-2005 29、交流电气装置的接地 DL/T621-1997 30、带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T664-1999 31、建筑设计防火规范 GB 50016-2006 32、高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB 50045-95 33、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范化 GB 50169-2006 34、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2006 35、视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007 36、全国民用建筑工程设计技术措施—电气(2009)<建设部发布> 37、建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007 38、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007 39、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007 40、安全防范系统验收规则 GA 308—2001 41、体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2007 42、民用建筑能耗数据采集标准 JGJ/T 154-2007 43、城市电力规划规范 GB 50293-1999

浅谈民用建筑电气设计存在的问题与对策 邱城鑫

浅谈民用建筑电气设计存在的问题与对策邱城鑫 发表时间:2019-06-21T10:07:14.167Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年4期作者:邱城鑫 [导读] 尤其是对照明的控制方式,要尽量采取合理的方式,既要避免出现照明不到位的现象,又要避免出现照明的能源浪费的现象。 吉林油田勘察设计院 摘要:现阶段,随着我国的经济发展以及城市和农村建设步伐的加快。在城市中,我国的高层民用建筑越来越多,而在农村中也开始出现了高层的住宅以及建筑相对比较规则统一的住宅区。这些民用建筑的建筑结果变得越来越复杂,而在这些建筑中的电气设计问题也变得相对更加的复杂。在民用建筑中,完善其中的电气防火设计以及电气设计,能够在建筑中降低能耗的同时,还可以有效的避免火灾的产生,同时如果产生了一定的安全隐患,将能够依靠建筑内的设备使得建筑物内能够合理的运转并且及时的疏散建筑物中的人员以及财产,本文将针对现在的建筑物中的相关的电气设计存在的问题,对建筑的节能设计以及防火设计等等的问题进行简要的探讨。 关键词:民用建筑;电气设计;存在问题;对策 引言 随着我国经济和社会的不断发展,特别是近些年国家的家电下乡政策的推广,在一定的程度上加快了我国家用电器的普及,特别是广大的农村地区,家电的普及也越来越广泛。并且,随着近年来科技的不断发展,家用电器的设计也发生了很大的变化,已经由最开始的单纯的照明用具转变到了现在的多功能的家电设备的层面。所以,在配电设备以及家用的电气路线的设计上也逐渐变得复杂起来。建筑电气设计是以电器设备及电气技术为手段来创造和改善人们居住和工作环境,它是包含电、光、声、冷暖等的跨学科的综合性的技术科学。它是强电和弱电与具体建筑的有机结合。 1民用建筑电气设计的原则 作为直接影响民用建筑质量、功能和美观性的重要环节,民用建筑电气设计的具体过程中必须要遵循以下三个原则:①实用性原则。在对民用建筑进行电气设计的过程中,除了要结合当地居民实际的用电状况,进行专业的电气设计,保证电能可以满足需要之外,还要预估和考虑未来一段时间内居民用电的可能增长情况,提高民用建筑电气设计的合理性,避免反复的建设和修整;②经济性原则。在综合衡量投入和回报的基础上,对民用建筑电气设计进行经济和成本方面的思考,适当的增加投入,并积极通过节能等措施的使用,来对投资进行某种程度的回收。需要注意的是,在具体的电气设计过程中,一定要避免片面的响应节能号召而进行过度的投资;③节能性原则。节能性原则是民用建筑电气设计需要遵守的一项十分重要的原则,在该原则的要求下,必须要提高电气设计的科学性,避免不必要的能源耗损,提高能源的利用效率,从而为资源节约型社会的建立贡献力量。 2中国民用建筑电气设计中的缺陷 2.1建筑的设计中设计思路存在缺陷 当前民用建筑电气设计中,有很多的问题是由设计层面引起的,这其中有很多的问题比如说电路的设计中的回路问题,以及电路设计中的电气线路的材料选择问题都能够引起家用电路中的很多的问题。(1)在家用电气的电路设计中,很普遍的一个问题就是住宅内的配电回路设计的相对过少,由于回路过少就会增加电路的负荷,这压根的话就减少了电路的横截面,从实际上的具体操作来看,建筑内部的分支回路一般都是由照明电路、空调插座、电源插座以及出厨房的电源等的部分组成的。居民在电路设计的时候,一般都会在卧室内安装空调的插座,这样的话我们就应该根据家庭中的空调负荷的大小,尝试安装两个回路,以免出现由于电路的回路过少而出现火灾的问题。(2)在进行电气的设计过程中,居民的常用的电线还是采取铜芯塑料线比较安全,但是在实际的操作中,很多的设计人员为了节省成本而私自采取了铝电线,这样虽然说在成本上有一定的节省,但是在日后的处理中也增加了火灾的发生几率。 2.2民用建筑中的电气防火设计存在缺陷 根据对前期所发生的火灾进行分析,绝大多数是因为电气设计的缺陷造成的,存在的设计缺陷如下:设计不完善或者施工过程中偷工减料省时省力,未严格按照设计进行施工。导致发生火灾的因素主要为电气设计或者是电气设备多年未进行维修而导致火灾。再或者因为为根据国家规定的安排电气设备的要求而进行施工导致的火灾。 3解决民用建筑电气设计问题的策略 3.1民用建筑电气设计施工图问题及对策 民用建筑电气设计施工图方面的问题主要体现在电气设计施工图过于笼统,存在疏漏和不完善的地方。比如,没有针对具体的工程项目,进行民用建筑功能用途、建筑结构、防火类别和耐火等级等方面的了解和具体的设计,甚至存在着图纸缺失等严重的问题。对于此类问题,首先就要明确民用建筑电气设计的相关规章制度和设计条例,确保电气设计符合要求,提高术语使用的规范性。其次,做到具体项目具体分析,在认真了解民用建筑的实际功能用途的基础上,根据功能用途的差异和实际需要,进行防火类别以及耐火等级等方面的设计。再次,严格规范电气设计的流程,保证电气设计的连续性、科学性和具体性,并做到有理有据。最后,强化审核环节,提高审核环节的严谨性,确保电气设计施工图中的不足和错误能够得到及时的发现和修改,从而促使电气设计方案得到整体的优化,避免由于设计施工图问题而导致重大损失的出现。 3.2民用建筑防火设计问题及对策 据实际调查可以得知,电气是引发民用建筑发生火灾的主要原因。而造成这种现象主要是由于民用建筑的防火设计问题,具体体现在设计缺乏科学性以及消防电缆敷设不正确两个方面。从设计缺乏科学性方面来说,防火设计作为民用建筑电气设计的一个重要部分,在具体的设计过程中,设计人员如果没有重视具备可燃性特点材料中电气线路的穿管保护,或者忽视国家和行业内相关规范和制度,设计的电线线路以及配电装置难以满足民用建筑的消防需要,那么就会导致防火设计科学性的大大降低,增加民用建筑火灾的发生几率,造成安全隐患和安全问题的发生。为了避免这种状况的发生,必须要采取各种有效的策略和方法,比如针对各种电气火灾的成因,对民用建筑进行认真的防火设计,提高穿管保护的重要性认识,对防火设计较为优秀、典型的民用建筑进行深入的分析和借鉴,兼顾实用性原则和经济性原则等重要原则,在保证消防设备在火灾发生时能够正常使用的同时,对电气线路设计的安全性、可靠性和耐火性进行重点的提升。从消防电缆敷设不正确方面来说,当前民用建筑不仅人员较为密集,设备数量和种类极多,而且装饰和装修本身也都存在着较多的火灾隐患,