交流耐压试验现场几种异常现象的分析

交流耐压试验现场几种异常现象的分析
交流耐压试验现场几种异常现象的分析

交流耐压试验现场几种异常现象的分析

孙志强曲芳

(河南省电力公司新乡供电公司河南新乡453002)

摘要:文中对几种电气设备交流耐压试验中的不正确接线造成的试验异常现象进行了分析。带电流互感器的断路器交流耐压试验时,若二次端子不短路接地,则容易损坏电流互感器的二次绝缘;变压器耐压时,若接线不正确,易造成耐压试验对象的不准确及低压绕组绝缘的损坏;母线或隔离刀闸耐压时,若试验电源与运行电压不同相,在隔离刀闸两端承受的电压比试验电压还高,可能造成放电危险;若试验变压器接线不正确,易造成输出电压降低、低压测量绕组绝缘损坏等问题。

关键词:交流耐压断路器变压器母线及隔离刀闸试验变压器

0.引言

交流耐压试验是鉴定高压电气设备绝缘强度最有效和最直接的试验方法[1,2]。作者在从事绝缘试验的过程中,经常碰到由于接线不正确造成试验无法正常进行的情况。文中针对各种接线不正确的情况进行了原理分析,为今后正确进行交流耐压试验提供了理论依据。

1.SF6高压断路器交流耐压试验

2003年,永安变电站35kV断路器更新改造,交接耐压试验时(合闸对地时),电气试验人员发现电压升到30kV左右,听到异常放电声响,随即退出试验电压。查找原因,发现机构箱端子排电流互感器二次绕组接线的个别端子有放电痕迹,对其进行短路接地处理后,继续试验,电压加到95kV,耐压一分钟无异常,试验成功。

分析原因如下:由于是新安装设备,断路器机构箱二次配线可能未完成,即断路器中电流互感器二次绕组回路未接地。如果二次绕组未短路接地或虽然短路或经低阻抗短接,但未进行一端接地,则会在一次绕组对二次绕组及二次绕组对地(壳)间形成电容反比分压,使二次绕组承受较高试验电压而损坏二次绝缘。等值电路图如图一所示:

C1为断路器导电部分对二次绕组间的电容(三相并联值),C2为二次绕组对地(金属外壳)电容(三相并联值),耐压时相当于在断路器对地间串入了二次对地的电容C2,由于C2的存在,使试验电压重新按电容分压比分配。

图1PT二次回路未接地等值电路图

为验证此二次电压的高低,我们在试验大厅对一台同型号的断路器进行了模拟试验:经实际测量C1为54pF,C2为160pF(三相并联值),则由公式:

UC2=C1*US/C1+C2=54*30/54+160=7.57kV

(1)其中,US取30 kV

模拟实际测量,二次绕组短路不接地,在二次引出线端子一端接静电电压表测量电压,试验电压缓慢升到25 kV,二次绕组引线端子处逐渐有放电声响,此时静电电压表电压5.5 kV,但还未击穿,为保护设备不必要损害,快速降压,结束试验。

此前未发生此类问题,很多试验人员也没注意这个问题,一是因为对设备结构不熟悉,造成试验回路不清楚;二是因为多数试验是在机构箱二次回路接线完毕,接上了二次负载回路,阻抗很小,对二次绕组来说类似于短路状态,且所有二次绕组一端已经接

地,预防性试验时,被试品二次绕组接线更是如此,所以平时即使没检查注意这个问题也照样进行了耐压试验。

通过试验和计算我们得出如下结论:

在对内置电流互感器的断路器进行交流耐

压时,必须对互感器二次进行检查,二次

绕组要短路接地才能使耐压顺利进行而不

伤害二次绝缘。

2.变压器交流耐压试验

变压器是电网最常见的电力设备之一,检修、定期试验需要进行交流耐压试验。但经常出现试验人员耐压时对被试品等值回

路不清楚或由于接线不注意,出现错误试验接线[3-6]。如:分别对高低压绕组进行对地(外壳)耐压,而非被试绕组短路不接地的耐压接线;高压侧加压对外壳,耐压时不包含对低压绕组间绝缘的考核等。采取上述接线是不正确的,另外还会对低压绕组造成绝缘损伤,原因是由于电容传递效应造成低压绕组对地电位过高,可能超出低压绕组的试验电压,造成损害。其原理如图1所示,低压绕组承受的电压计算公式如公式1,得出低压侧绕组承受的电压为:

U2=C1*US/C1+C2=1030*30/1030+1450

=12.45(kV) (2)

设一台10kV配电变压器,型号

S9-10/50,容量50kVA,测得C1为1030pF,C2为1450pF,高压侧试验电压30kV。

由计算数值可知,此电压远超出低压绕组试验电压2 kV,所以变压器耐压应严格按高压对低压及外壳,低压对高压及外壳试验接线方式,对有外露铁心接地的变压器或干式变压器,注意应在铁心接地时耐压,否则同上述原理在铁心部位也会产生一个较高

悬浮电位,损害铁心对地绝缘。

3.35 kV母线及隔离刀闸交流耐压

母线、隔离刀闸是开关站、变电站及乡镇企业配电所常用的电气设备,检修后或例行试验均需做耐压试验。由于运行方式的原因,对于不完全停电的母线或刀闸,有时

需部分刀闸分闸状态,一侧触头带点,而另一侧触头与所连设备一起进行耐压试验。如图2所示:

图2耐压前母线及刀闸电气接线图

Ⅱ段母线运行,Ⅰ段母线耐压,母联刀闸两端分别承受运行电压和试验电压。

若试验电压电源与运行电压同相,即加压位置试验电压与其对应端运行电压正好同相位,则隔离刀闸断口间承受的电压ùD 如图3所示:

图3隔离刀闸断口间承受电压分析图1

ùD=ùs-ùφ=95-35/√3=74.8 kV (3)

当试验电压为A相,运行电压为B相对B相刀闸进行耐压时,

端口间电压ùD如图4所示:

图4隔离刀闸断口间承受电压分析图2

ùD=ùs+(-ùφB)

=95∠0°+35/√3∠60°

=105.1+j17.49=106.6∠10.55°(kV)(4)由计算可知,如试验电源与运行电压

不同相时,在隔离刀闸两端承受的电压比

试验电压还高,可能造成放电危险,所以

进行这种耐压试验时应采取措施,如采用

试验电源与运行电压同相位的方法,断口

间加装绝缘隔板等措施。

4.试验变压器低压绕组接线方式的

影响

试验变压器是耐压试验的核心设备,

由于使用不当也经常造成绝缘损伤。试验

变压器一般是高压线圈的尾端通过低电压

套管引出接外壳,两个低压绕组分别为励

磁用低压绕组和测量绕组,使用时励磁低

压绕组加压,测量绕组接电压表。正确接

线如图5所示。

图5同极性连接的正确接线方式

两台试验变压器串级使用时应注意:

第一级变压器高压输出的抽压绕组与

第二级变压器的低压励磁绕组接线时极性

要对应,否则会出现总输出电压降低,原

因是两变压器输出电压相减,使输出电压

降低。

第二种情况是,如不使用测量绕组时

应注意,测量绕组应开路并一端接外壳,

这种情况尤其在两台试验变压器串级使用

时经常遇到,试验人员经常在接线时只注

意第二级试验变压器高低压励磁绕组的接

外壳要求而不注意测量绕组的接外壳问题,很多试验变压器的损坏就是测量线圈对外壳绝缘丧失。

试验变压器低压测量绕组对外壳绝缘损坏的原因分析如下:

设测量线圈对外壳电容为C2,高压绕组对测量绕组电容为C1,耐压试验时第二级试验变压器T2高压侧对外壳的电压为US,则测量绕组对外壳的电压UC2为:UC2=C1*US/C1+C2,经对一台现场常用容量5kVA、额定试验电压50 kV的试验变压器测量,C1为650pF,C2为450 pF,设US为40 kV。则:

UC2=C1*US/C1+C2=650*40/650+450=23.6 kV (5)由计算可知,如低压测量绕组不接外壳,则会在其端子上产生较高的电压,这个电压远远超出其可以承受的交流耐压值,造成低压测量绕组绝缘损坏。

T2正确接线如图6所示

:

图6第二级试验变压器T2的正确接线

5.小结

除了上述问题外,在现场的电气试验中还存在一下的一些问题:如对多油断路器交流耐压,不再合闸位置耐压,而在分闸状态用短接线短接六只套管一起耐压等。

以上问题的出现,与试验人员对试验回路原理不清楚有很大的关系。所以交流耐压试验看似简单,其实有很多要注意的地方,一定要引起大家的重视。同时,由于交流耐压是一种破坏性试验,如有不慎就会对被试

品或试验装置本身造成伤害。因此,耐压时还要注意,对大容量、绝缘裕度低、较贵重的设备进行交流耐压,要谨慎选择试验设备的容量、试验电压,采取防止过电压防范措施,限制波形畸变的措施等。

总之,广大电气试验人员,应加强技术学习,不断增强技术和理论水平,切实做好电力系统高压电气设备的诊断“医生”。

参考文献

[1]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技

术.北京:中国科学技术出版社,2001.[2]李建明,朱康.高压电气设备试验方法.北京:

中国科学技术出版社,2001.

[3]林梅芬,许晶.变频串联谐振在大中型变压器

交流耐压试验中的应用.电气时代,2009,12:74-76.

[4]史明彪.变压器交流耐压几种接线方式的探

讨.山西电力,2010,161(4):57-59.

[5]覃东.电站高压电气设备现场安装交流耐压实

验浅析.大众科技,2010,135(11):130-132.[6]仇新艳,李付亮,彭春燕,等.特高压变压

器交流耐压及局部放电试验装置.高压电器,

2009,45(4):94-97.

作者简介:

孙志强(1971-),男,河南新乡人,大专,高级技师,河南省电力公司新乡供电公司。曲芳(1986-),女,河南安阳人,硕士,助工,河南省电力公司新乡供电公司。

电力电缆现场交流耐压试验

1概述 随着我国的电力事业的迅速发展,尤其是在城网改造中,用交联聚乙烯电缆(以下 简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数 量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据GB11017-89 [1]及IEC840,现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小,一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 当试验回路中ω0L =1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。 对于电力电缆来说,被试设备的电容量C是固定的,要使试验回路产生谐振就要改变试验回路的电感L或频率ω,即:ω0=1 LC或L =1ω02C。 采用改变电感的方法来满足串联谐振需采用可调电抗器,但限于运输和在现场搬动,电抗器的体积和重量不能做得很大,因此可调电抗器的调节范围是有限的。所以在现场试验时采用调感的方法往往由于电抗器的范围有限而不能满足试验要求。 另一种方法是采用调频的方法,即当电抗器和电容固定时通过改变试验电源频率来使ω0L = 1 ω0C来达到所需的电压,但这时需要一套调频电源装置。 2·2并联谐振 如果被试品的试验电压较低而试品容量较大时,一般可采用并联谐振方法,见图2所示。 当试验回路中ω0L=1ω0C(C包括CX、C1、C2) 时,试验回路产生并联谐振,此时试品电压等于电抗器电压也等于升压变压器高压侧电压。由于电抗器的补偿作用,变压

110kv75000kva电力变压器的交流耐压试验技术方案

BPXZ-HT-200kVA/50kV/200kV变频串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 1.110kV/75000kV A电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.018μF,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV。 2.110kV开关、GIS、绝缘子等的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过200kV。 3. 50000kW以下电动机交流耐压试验,试验电压不超过16kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:200kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:50kV;200kV 4.额定电流:4A;1A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部 分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 110kV/75000kV A电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.018μF,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×0.018×10-6×160×103=0.9A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=560H, 设计四节电抗器,单节电抗器为50kVA/50kV/1A/140H 验证: 110kV开关、GIS、绝缘子等的交流耐压试验,电容量不超过3000pF,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过200kV。 使用电抗器4节串联,此时电感量L=560H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√560×0.003×10-6)=122Hz。

浅谈GIS现场交流耐压试验

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ad6035692.html, 浅谈GIS现场交流耐压试验 作者:李亚辉路继伟王亚鸽 来源:《企业技术开发·下旬刊》2015年第02期 摘 ;要:文章简要介绍了GIS设备现场交流耐压试验的目的、方法和原理,总结了对试验现象和结果的判断分析标准,并结合工程实际介绍了GIS设备现场交流耐压试验的过程。 关键词:GIS;老练试验;耐压试验;串联谐振;变频串联谐振;放电 中图分类号:TM855 ; ; 文献标识码:A ; ; ;文章编号:1006-8937(2015)06-0083-02 GIS是Gas Insulated metal-enclosed Switchgear的缩写,意思是气体绝缘金属封闭开关。它是把断路器(GCB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES或HES)、互感器(VT及CT)、避雷器(LA)和母线等各种控制和保护电器,全部封装在接地的金属壳体内,壳内充以一定压力的SF6气体作为相间及对地的绝缘介质,国内称之为封闭式组合电器。 GIS现场全部安装完毕后进行的交流耐压试验是检验GIS设备绝缘性能的重要试验之一,通过试验能有效发现零部件的缺陷、安装工艺不良、运输中的损坏等造成的绝缘缺陷及是否存在异物等,以便及时处理和消除隐患,防止GIS设备投运后发生电气事故,保证设备的长期安全运行。 1 ;试验要求及原理 1.1 ;试验电压 根据GB7674及DL/T555标准规定,GIS出厂试验时施加电压的80%为设备现场交流耐压试验值。 1.2 ;试验方案 GIS现场交流耐压试验的试验方案一般由试验单位和GIS制造厂及用户共同商定,试验通常分为“老练试验”和“耐压试验”两个阶段。老练试验是指对设备逐步施加交流电压,可以阶梯式地或连续地加压。其目的是迁移设备中可能存在的活动微粒、杂质到低电场区域,以降低对设备的危害;另外,通过放电烧掉细小的微粒或电极上的毛刺,附着的尘埃等。 根据DL/T 555-2004《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》老练试验应在现场耐压试验前进行,若最后施加的电压达到规定的现场耐压试验值且耐压1 min,则老练试验可代替耐压试验。 结合工程实际情况,通常选用标准中的方案3完成现场交流耐压试验,即:

工频交流耐压试验

工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。 交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tg δ测量均合格后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。 交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。 绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。 第一节试验方法 一、原理接线 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。 图1

110kV断路器,母线等设备的交流耐压试验技术方案

BPXZ-HT-500kVA/1000kV调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 满足试验电压不超过1000kV,试验电流不超过0.5A的电气设备的交流耐压试验。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤1000米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:500kVA; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:1000kV; 4.额定电流:0.5A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、装置容量确定 结论:装置容量定为500kVA/1000kV,分四节电抗器,电抗器单节为125kVA/250kV/0.5A

通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 六、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-20kVA/40kV/0.4kV 1台 a)额定容量:20kVA; b)输入电压:380V,单相; c)输出电压:40kV ; d)输出电流:0.5A; e)结构:干式; f)重量:约120kg; 2.变频电源BPXZ-HT-F -20kW/380V 1台 a)额定输出容量:20kW b)工作电源:380±10%V(单相),工频 c)输出电压:0 – 400V,单相, d)额定输入电流:52.6A e)额定输出电流:50A f)输出波形:正弦波 g)电压分辨率: 0.01kV h)电压测量精度:0.5% i)频率调节范围:30 – 300Hz j)频率调节分辨率:≤0.1Hz k)频率稳定度: 0.1% l)运行时间:额定容量下连续5min m)额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K; n)噪声水平:≤50dB o)可实现以下功能 1)内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单 2)自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3 分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz 3)自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程

交流耐压试验

交流耐压试验 交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min )。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1、 试验变压器耐压的接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是成套设备(包括控制及调压设备)。图1-18中给出交流工频耐压试验的接线图。 C X 图1-18 交流耐压试验接线图 S 1、S 2——开关;FU ——熔断器;T 1——调压器;T 2——试验变压器;KM ——过流继电器; P 1、P 2——测量线圈;R 1——保护电阻;R 2——球隙保护电阻;G ——保护球隙; C 1、C 2——电容分压器;C x ——被试绝缘 在图中接于测量线圈P 1、P 2的电压表属于低压侧测量,可以通过变比换算到高压侧。而接于C 1和C 2之间电压表属于高压侧测量,这是现场常用的方法,它可以避免由于容性电流而使被试设备端电压升高所带来的影响。 我国的试验变压器有各种电压和容量等级,各单位在购置试验器时应对本单位的电气设备在实验电压下的充电进行计算,根据充电电流小于试验变压器的额定输出电流的原则来选择试验变压器的容量。而充电电流可以用被试物的电容X C 来估算(X C U I ω试验电压充=),X C 可用西林电桥来测定。 2、串联谐振、并联谐振及串并联谐振的试验方法 对于大型发电机组、变压器、GIS 、交联电缆等大容量较大的试品的交流耐压试验,需要大容量的试验变压器、调压器以及电源。现场往往难以办到,即使有试验设备,也需动用大型汽车、吊车等,费力费时。在此情况下,可根据具体情况分别采用串联、并联或串并联

kV电缆耐压试验

***************项目 10kV 电力电缆交流耐压试验方案 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 工程概况 (2) 1 试验目的 (2) 2 电缆规范 (2) 3 试验依据 (2) 4 试验仪器 (2) 5 试验项目 (3) 6 试验步骤及技术措施 (3) 7 安全措施 (5) 8 组织措施 (6)

工程概况 ******************************************** 1 试验目的 为了检查****110kV 变电站, 10 kV**** 903 电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2 电缆规范 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:************ 3 试验依据 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min (2.5U0时)。 4 试验仪器 HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套;干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块;工具箱一套;三相电源线若干。

5 试验项目 ①耐压前电缆主绝缘电阻测量;②串联谐振法交流耐压试验;③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施 6.1 电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2 电缆主绝缘交流耐压

110kV电力电缆交流耐压试验介绍

随着我国的电力事业的迅速发展,尤其是在城网改造中,用交联聚乙烯电缆(以下简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据GB11017-89 [1]及IEC840,现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小, 一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 当试验回路中ω0L =1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。 对于电力电缆来说,被试设备的电容量C是固定的,要使试验回路产生谐振就要改变试验回路的电感L或频率ω,即:ω0=1 LC或L =1ω02C;

电缆如何做交流耐压试验

电缆如何做交流耐压试验 1、问题的提出 目前在国际和国内已有越来越多的XLPE交联聚乙烯绝缘的电力电缆替代原有的充油油纸绝缘的电力电缆。但在交联电缆投运前的试验手段上由于被试容量大和试验设备的原因,很长时间以来,仍沿袭使用直流耐压的试验方法。近年来国际、国内的很多研究机构的研究成果表明直流试验对XLPE交联聚乙烯电缆有不同程度的损害。有的研究观点认为XLPE结构具有存储积累单极性残余电荷的能力,当在直流试验后,如不能有效的释放掉直流残余电荷,投运后在直流残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆发生击穿。国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的直流耐压试验中,由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍。交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤。其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同。直流试验也不能真实模拟运行状态下电缆承受的过电压,并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺上的缺陷。因此,使用非直流的方法对交联电缆进行耐压试验就越来越受到人们的重视。目前,在中低压电缆上国外已使用超低频电源(VLF)进行耐压试验。但由于此类VLF的电压等级偏低,尚不能用于110kV及以上的高压电缆试验。在国内,对于低压电缆,这种方法也使用过,但由于试验设备的原因,没能得到大面积的推广。而近些年由于城、农网建设改造的进行, XLPE交联电缆越来越多,仅仅靠直流耐压试验后就将电缆投入运行,而在运行电压下发生电缆或电缆头击穿的事例也时有发生。所以,大家都在探索新的试验方法。 2、试验频率 由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重,庞大,且大电流的工作电源在现场不易取得。因此一般都采用串联谐振交流耐压试验'>交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(Q 值),并具有自动调谐、多重保护,以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大

交流耐压试验

交流耐压试验 交流耐压试验与绝缘电阻及吸收比试验、介损试验、直流泄漏试验等都是绝缘性能试验,但由于后者试验电压一般较低,为非破坏性试验,对某些局部缺陷反映往往不灵敏,而这些局部缺陷在运行中可能会逐渐发展成为整体缺陷或更大的局部缺陷,成为影响安全运行的严重隐患,从而导致事故的发生。因此,为了更灵敏有效地查出某些局部缺陷,考验被试品绝缘承受各种过电压的能力,就必须对被试品进行交流耐压试验。 交流耐压试验可以更灵敏有效地发现被试品的局部缺陷,考验被试品绝缘承受各种过电压的能力。 交流耐压试验对于固体绝缘来说,会使原来存在的绝缘缺陷进一步发展,使绝缘强度进一步降低,虽在耐压时不至于击穿,但形成了绝缘内部劣化的积累效应、创伤效应,为尽可能地避免这种情况发生,必须正确选择试验电压的标准和耐压时间。 1.交流耐压试验的组成 交流耐压试验分为五个部分:交流电源、调压、控制保护、电压测量、波形改善。 1.1交流电源部分 交流耐压试验电源多为220V、380V和6kV、10kV交流电源。一般小容量的被试品试验时多采用220V、380V试验电源,对于试验电源电压要求较高时,多采用线电压380V。大容量超高压试验变压器多采用6kV~10kV移圈式调压器进行调压,6kV~10kV试验电源

一般从系统中抽取。 1.2调压部分 常用的调压器有自耦调压器、移圈式调压器和感应调压器。要求电压调节平滑,输出波形尽可能接近正弦波,无畸变。 配各种变压器图片 1.2.1自耦调压器 自耦调压器是现场常用的一种简单的调压方式。具有体积小、重量轻、效率高、可以平滑地调压、输出波形好、功耗小等优点,但受限于容量,一般用于50kV以下小容量的试验变压器。 1.2.2移圈式调压器 移圈式调压器效率低,波形易发生畸变,需装设滤波器,常用于100kV以上的试验变压器配套调压装置。 1.2.3高压试验变压器 1)特点 高压试验变压器与电力变压器相比:容量不很大,额定电压较高、允许持续工作时间短、多工作在电容性负荷下、经常要放电、通常高压绕组一端接地、不需要附加散热装置、体积较小等特点 2)容量选择 试验时,根据被试品电容量及试验最高电压进行选择。额定电压不应低于所需施加的最高电压,低压侧电压应与试验现场的电源电压及调压器电压相配套。 电容量较大时,常采用并联电抗器或利用串联谐振的方法(电抗

电站KVGIS交流耐压试验方案

电站K V G I S交流耐压试 验方案 RUSER redacted on the night of December 17,2020

XXX电站 220kVGIS交流耐压试验方案 批准 审核 编写

XXXX有限责任公司 X X年X X月X X月 (一)技术措施 1、试验依据: ○1、中华人民共和国国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; ○2、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 555-2004《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》; ○3、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 618-1997《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》; ○4、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 617-2010《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》; ○5、中华人民共和国国家标准GB/T -1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》; ○6、中华人民共和国电力行业标准DL/ 《高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置》。 2、试验目的: ①、检查总体安装后的绝缘性能,以评估可能在将来导致内部故障的偶然原因(错误的紧固、处理、运输、储存和安装期间的损坏、存在外物等)。 ②、该试验为出厂绝缘试验的补充,目的在于检查完整设备的绝缘水平是否符合有关标准的规定和厂家技术条件的要求以及上述提到的非常规问题。在不危害GIS完好部件的前提下,提供设备投运前的最终检查。 3、被试设备的主要技术参数:数量:(4个间隔,不含母线PT及避雷器)

试品名称:气体绝缘金属封闭开关设备型号规格: 额定电压:252kV 相数:3相 额定电流:A 额定频率:50Hz 制造单位: 4、试验应具备的条件: 气体,气体压力保持在额定值; ○1、GIS设备已经全部安装完毕,并充以合格的SF 6 ○2、试品常规试验已经完成,且全部合格,微水合格,气体检漏合格; ○3、GIS的隔离开关、断路器及接地开关等能可靠动作; ○4、与GIS连接的电力变压器、电压互感器、避雷器、架空线应隔离,并采取措施,避免施加试验电压; ○5、GIS上所有电流互感器二次绕组应短路并且接地; ○6、与GIS连接的主变终端导体需断开,且充满合格气体; ○7、试验电压从220kV GIS的出线空气导管上施加; ○8、现场应提供大于50A/380V的三相专用试验电源; ○9、试验可分成三次完成,每次试验一相,其余两相接地。 5、试验参数计算、程序、步骤 : 试验参数计算 FC——变频控制器 Tr——励磁变压器 L——高压电感 Cx——试品电容 C1, C2——电容分压器 图1 串联谐振原理接线图 设220kV GIS电容量为Cx,分压器电容量为Cy,总电容量约为 C=Cx+Cy=12nF (根据试品长度及间隔数量估算,GIS间隔按分为三次加压,即每次带一相 ) 根据电容量选取相应的电感L=720H,谐振频率f=1/(2××√LC)=54Hz,试验频

35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验的技术方案

35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验的技术方案

BPXZ-HT-108kVA/108kV 调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象 1、35kV,500mm2及以下,长度500m以下的电缆交流耐压试验,电容量≤0.116 μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 2、35kV/40MV A变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015F,试验频率为45-65Hz, 试验电压68kV。 3、35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压 不超过100kV。 工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 二、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:108kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:108kV;27kV; 4.额定电流:1A;4A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 三、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 四、装置容量确定: 35kV,500mm2及以下,长度500m以下的电缆交流耐压试验,电容量≤0.116μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 频率取50Hz 试验电流 I=2πfCU 试 =2π×50×0.116×10-6×52×103=1.89A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=90H 设计四节电抗器,使用电抗器二节串联二组并联,则单节电抗器为27kVA/27kV/1A/90H 验证:1、35kV/40MV A变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015F,试验频率为 45-65Hz,试验电压68kV。 使用电抗器4节串联,此时电感量为90*4=360H, 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√448×0.015×10-6)=65Hz。 试验电流 I=2πfCU 试 =2π×65×0.015×10-6×68×103=0.42A 装置容量定为108kVA/108KV/27kV;分四节电抗器,电抗器单节为27kVA/27kV/1A/90H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 五、电抗器使用关系表 设备组合被试品对象 电抗器 27k V A/27k V 四节 激励变压器 输出端选择 35kV电缆500m以内使用电抗器二节串联二级并联3kV 35kV变压器使用电抗器四节串联3kV 35kV高压开关柜及母线使用电抗器四节串联5kV 六、系统配置及其参数

断路器交流耐压试验方案

±500kV肇庆换流站HPL550B2型583开关交流耐压试验方案 四川省送变电建设有限责任公司 2012年05月15日

目录 1试验目的 (3) 2编制依据、文件和标准 (3) 3试验作业准备和条件要求 (3) 4试验项目及程序 (3) 5试验的方法和接线 (5) 6安全措施 (3) 7环保要求 (4)

1 试验目的 断路器设备交接试验是检验断路器设备在制造、运输和安装后,设备的主绝缘、断口间绝缘是否具有规定的电气强度、符合厂家技术要求,确保断路器能承受各种电压作用、能安全、可靠地投入系统运行。 2 编制依据、文件和标准 2.1 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2 GB/T 16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分一般试验要求》 2.3 相应的施工设计要求和厂家技术资料; 3 试验作业准备和条件要求 3.1 试验作业要求:断路器设备和就地控制盘柜已安装完成,并已检查调整完毕;3.2 试验所需的主要试验仪器(表) 4 安全措施 4.1 为保证人身和设备安全,应严格遵守DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 4.2 进行交流耐压试验时,为保证人身安全和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏,并有专人监护,防止无关人员误入。试验时试验人员与看守人员通讯要畅通,没有试验人员的命令看守人员不得离开岗位。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指示摆动很大,电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立即降低电压,断开电源停止试验,对被试相设备进行放电后再对该相设备进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 4.3 断路器外壳的接地及接地连线铜牌已完成。 4.4 现场试老化试验电压值为U m/√3(U m/√3=318kV),停留15分钟。 4.5 现场试验电压值为出厂试验施加电压值的80%,加压时间为1min。

交流耐压试验作业指导书

Q/YNDW 云南电网公司企业标准 Q/YNDW 113.2.187-2006交流耐压试验作业指导书 2006-05-20发布 2006-05-30实施 云南电网公司发布

前言 为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司交流耐压试验作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。 本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人:崔志刚郑易谷 本指导书由云南电力试验研究院(集团)有限公司负责修编。 本指导书修编人:陈宇民 本指导书审定人:赵建宁 本指导书批准人:廖泽龙 本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 引用标准 (4) 4 支持性文件 (4) 5 技术术语 (4) 6 安全措施 (5) 7 作业准备 (6) 8 作业周期 (6) 9 工期定额 (6) 10 设备主要技术参数 (6) 11 作业流程 (6) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (6) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收和交接 (9)

交流耐压试验作业指导书 1 目的 本作业指导书提出了高压电气设备交流耐压试验所涉及的试验接线、试验设备、试验方法和注意事项等技术细则,以规范交流耐压试验作业、提高试验质量。 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 2 适用范围 本作业指导书适用于云南电网公司供电企业高压电气设备的交流耐压试验作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T 2900.1994 《电工术语高电压试验技术和绝缘配合》 DL 408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 DL 474.4-1992《现场绝缘试验实施导则交流耐压试验》 Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》 4 支持性文件 《云南电力技术监督系统》(待批) 5 技术术语 5.1 闪络 沿介质表面发生的破坏性放电; 5.2 击穿 介质中发生的破坏性放电; 5.3 工频试验变压器 产生工频高电压的试验用变压器 5.4 串级工频试验变压器 由几台工频试验变压器串接以获得较高试验电压的变压器 5.5 工频谐振试验变压器 改变变压器的激磁电抗,可与负载电容发生谐振的试验变压器; 5.6 串联谐振试验设备

耐压测试原理

耐压测试原理 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

耐压测试原理一.概述 电子设备的安全性是决定其质量的各要素中最重要的部分。安全参数包括了以下的参数:交 / 直流高电压、直流高绝缘电阻(或绝缘电阻)、接地电阻、泄漏电流、脉冲高压、脉冲大电流等。自 IEC65号公告《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》于1952年首次颁布并经五版,七次修订以来,全球范围内已形成IEC安全标准和美国UL安全标准两大体系。 大多数制造商,特别是信息技术设备制造的制造商们,选择四种最主要的产品安全检测作为生产流程最后的常规产品测试。它们包括耐压测试(Withstanding Voltage Test )、绝缘测试(Insulation Test )、接地导通测试( Ground Continuity Test )和泄漏电流测试( Leakage Current Test )。设计这些测试是为了确保使用者在操作设备时不会因为误操作或仪器失效而发生触电事故。 二.耐压测试 耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。它实际上在每一个安全标准中都被引用,这一点表明了它的重要性。

测试目的 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。进行这项测试的另一个原因是它也可以检测出仪器的一些缺陷,例如制造过程中出现的爬电距离不足和电气间隙不够等问题。下图是IEC60601-1中对仪器的绝缘距离的规定和一个常见的间隙不足的例子。 仪器原理 最初的耐压测试仪仅仅是一个简单的变压器和调压器,它把市电变为所需要的测试电压,施加到被测试样品上。然而,由于市电的波动性,人们有时不得不把输出电压调节到大于实际需要值的20%的程度,以防止输入电压可能的波动。同时,在很多安全标准中都特别要求所使用的耐压测试仪有 500VA以上的容量,这是为了保证在样品有较大的漏电流时,耐压测试仪仍然有足够大的输出电压。然而随着技术的发展,这种要求已经过时了。新型的耐压测试仪都具有足够的源电压调整率和负载调整率,只有一些老的安全标准仍然有这方面的要求。实际上很多的新标准已经不再将500VA 容量列入对耐压测试仪的要求。从使用人员的角度来看,耐压测试仪500VA 的容量反而是一种对操作员的威胁。

2#主变交流耐压试验方案(精选、)

110KVXX扩输变工程2#主变 交流耐压 试 验 方 案 二零一二年二月

110KVXX扩输变工程2#主变交流耐压试验方案编制: 审核: 批准: 编制日期

目录 1.试验目的 2.变压器主要参数 3.试验设备 4.试验程序 5.试验标准 6.试验条件及方法 7.危险点分析和预控措施

摘要:本方案提出了110KV XX扩输变工程2#主变交流耐压试验的试验准备、试验程序、试验接线以及安全措施等内容。 关于词:变压器交流耐压试验方案 一、试验目的 检验新投运一次设备的绝缘是否完好。电力变压器投运前的试验,以检查设备的制造及安装质量,保证其安全投入运行。 二、变压器主要参数 XXXXXXXX 三、试验设备 试验仪器用VFSR变频串联谐振试验装置及其他辅助测量仪器工具等。配置为: 1.变频电源(VFSR-220/220 1台) 输入电压380V,三相,50Hz 输出电压:0~440V 输出容量:20kW 输出电流:50A 频率调节范围:20~300Hz 2.励磁变(YD-20/20 1台并联) 输入:400V ,50A 输出:11.2KV/12.3KV/13.8KV额定容量:20kW 3. 试验电抗器(YDTK-55/55 6只并联) 额定电压:55kV 20Hz ~ 300Hz 额定电流:1A 额定容量:55kVA 4.分压器(TRF-200/0.01 1只)

电容量:10000pF 额定电压:200kV 5.其他辅助测量仪器工具等 四、试验程序 1、绝缘电阻试验 2、交流耐压试验 3、绝缘电阻试验 五、试验标准 1、GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 2、试验项目: 六、试验条件 1、被试变压器组装完毕,真空注油后应静止48小时以上。变压器本体已放气。 2、变压器高压侧、中压侧、低压侧及中性点所有一次线与外部连接线拆除,拆除的外部架空线及连接母排三相短路并接地,与变压器高压、中压、低压侧的距离满足耐压试验要求。套管CT二次侧应短路接地。 3、变压器的现场常规试验项目,如绝缘电阻、吸收比(极化指数)、

变压器交流耐压试验作业指导书

变压器交流耐压试验作业指导书 试验目的 交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷,例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。 各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,但交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。 但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损耗增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验,在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验。 如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tan 8、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现已存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,

增加检修工作量 本试验用来验证线端和中性点端子及它们所连接绕组 对地及其他绕组的外施耐受强度(见GB1094.3 )。交流耐压试验是检验变压器绝缘强度最直接、最有效的方法,对发现变压器主绝缘的局部缺陷,如绕组主绝缘受潮、开裂或者在运输过程中引起的绕组松动,引线距离不够,油中有杂质、气泡以及绕组绝缘上附着有脏污等缺陷十分有效。变压器交流耐压试验必须在变压器充满合格的绝缘油,并静止一定时间且其他绝缘试验均合格后才能进行。 试验仪器 1、咼压试验控制箱 试验控制箱式高压试验变压器的配套设备,是用于试验变压器的配套设备,主要用于试验变压器的调压控制,其工作原理是通过调整自耦调压器的输出电压,实现试验变压器额定范围内的工作电压调节。 2、YDQW充气式无局放试验变压器 试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必须的试 验设备,用于输出交流高压,对各类高压试验提供较高电压,使用于高电压电力设备的交流耐压设备。 选用试验变压器时要考虑以下两点: (1)电压 根据被试品的试验电压,选用具有适合电压的试验变压

交流耐压试验介绍

交流耐压试验介绍 目的: 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。在试验之前必须对被试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、介质损失角及绝缘油等项目的试验,若试验结果正常方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),通常应先进行处理后再做耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。通过本次培训使人员掌握耐压试验的相关知识。 内容摘要: 1、交流试验电压的产生; 2、试验设备; 3、试验电压的测量; 4、试验方法; 5、交流耐压试验的注意事项; 6、绝缘油介电强度试验; 培训内容: 1、交流试验电压的产生 工频高电压通常采用高压试验变压器来产生。对电容量较大的被试品,可以采用串联谐振回路产生高电压;对于电力变压器、电压互感器等具有绕组的被试品,可以采用100~300Hz的中频电源对其低

压侧绕组激磁在高压绕组感应产生高压。 1.1 高压试验变压器回路 交流耐压试验的接线,应按被试品的电压、容量和现场实际试验设备条件来决定。通常试验变压器是成套设备。图1是一种典型的试验接线。 图1工频耐压试验原理接线图 T y—调压器;T—试验变压器;R—限流电阻;r—球隙保护电阻;G—球间隙;C x—被试品;C1、C2—电容分压器高、低压臂;V—电压 表 在进行变压器、电容器等电容量较大的被试品的交流耐压试验时,试验变压器的容量常常难以满足试验要求,现场常采用电抗器并联补偿。当参数选择适当,使两条并联支路的容抗与感抗相等时,回路处于并联谐振状态,此时试验变压器的负载最小。采用并联谐振回路应特别注意,试验变压器应加装过流速断保护装置,因为当被试品击穿时,谐振消失,试验变压器有过电流的危险。 1.2 串联谐振电路 对SF6组合电器(GIS),发电机和变压器等电容量较大的被试品进行交流耐压试验,需要大容量的试验设备,可采用串联谐振试验装置,它能够以较小的电源容量试验较大电容和较高试验电压的试品,回路

相关文档
相关文档 最新文档