文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 胶接缝计算方法汇总

胶接缝计算方法汇总

胶接缝计算方法汇总
胶接缝计算方法汇总

胶接缝计算方法

一、斜截面抗剪承载力

节段施工体外预应力桥梁接缝构造及力学性能研究

[学位论文] 危春根, 2010 - 广东工业大学:桥梁与隧道工程

参照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG D62—2004》有关体内预应力混凝土受弯构件的计算公式,考虑体外预应力对抗剪承载力的提高作用,从而建立体外预应力混凝土受弯构件接缝处斜截面抗剪承载力计算公式:

0d cs pb peb V V V V γ≤++

31230.4510cs V bh ααα-=?30.7510sin pb pd pb p V f A θ-=?∑ 30.7510sin peb pe pe e V f A θ-=?∑

式中:cs V ——斜截面内混凝土和箍筋共同的抗剪承载力设计值,kN ;

pb V ——与斜截面相交的体内预应力钢束提供的抗剪承载力设计值,kN ; peb V ——与斜截面相交的体外预应力钢束提供的抗剪承载力设计值,kN ; pe f ——体外预应力钢束在斜截面极限状态时的有效预应力值,MPa ;

pe A ——斜截面内在同一弯起平面的体外预应力钢束总截面面积,2mm ;

e θ——体外预应力弯起钢筋的切线与水平线的夹角。

上述公式中的其他符号可参考《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG D62—2004》第5.2.7条。

交通部的《公路体外预应力混凝土桥梁设计指南》

体外预应力混凝土桥梁的斜截面抗剪承载力计算公式:

3

3

033,,,,0.47100.75100.7510sin 0.9510sin d sv sv v

pd i pb i i pe e pb e e

C

V f A s f A A γφ

θσθ----≤?+?+?+?∑∑

式中:0γ——结构重要性系数;

d V ——斜截面剪压端剪力的组合设计值;

b ——腹板宽度;

0h ——截面有效高度 (按普通钢筋和体内预应力筋计算);

φ——截面形状影响系数:()200

2/i bh h bh φ=+,i h 为受压翼板的厚度;

,cu k

f ——边长为150mm 的混凝土立方体抗压强度标准值(MPa),即混凝土的

强度等级;

P ——纵向配筋率,

(),,i ,,0

100,/s p i pb p e pb e P A A A A A bh ρρ==++++,预制

节段式梁不考虑s A 的作用;

m ——剪跨比;

C ——斜裂缝的水平投影长度:整体式和现浇节段式梁取00.6C mh =,胶

接缝和干接缝节段式梁取一个节段长度和00.6C mh =的较小者:

v s ——斜裂缝范围内的箍筋间距; sv f ——箍筋的抗拉强度设计值;

sv A ——斜裂缝范围内一个间距内箍筋各肢的总截面面积;

,pd i

f ——体内预应力筋的抗拉强度设计值;

i θ、e θ——分别为体内、体外弯起预应力筋与梁轴线的夹角;

,pb i

A 、,pb e A

——分别为斜裂缝范围内体内、体外弯起预应力筋的截面面积;

二、接缝截面抗剪承载力的计算

李国平. 预制节段式预应力混凝土梁接缝截面抗剪承载力计算方法[A]. 中国土木工程学会混凝土及预应力混凝土分会、中国建筑科学研究院.第十一届后张预应力学术交流会论文集[C].中国土木工程学会混凝土及预应力混凝土分会、中国

建筑科学研究院:,2011:7.

试验结果表明:在环氧胶接缝上,环氧胶结材料的抗拉强度大于混凝土材料,沿接缝方向出现的裂缝将发生在紧贴胶结面的混凝土上;跨接缝部分的体内预应力钢束的极限应力一般能达到其条件屈服强度,但体外预应力钢束的极限应力一般都不能达到其条件屈服强度;剪压区混凝土被压碎且伴有沿接缝的微小错动,剪压共同受力特征较明显。 1、计算假定与计算图式

在建立截面极限平衡方程时,为安全起见,体内预应力钢束考虑受力不均匀的作用折减,体外预应力钢束的极限拉力取其永存拉力;剪压区混凝土按照剪一压复合受力的强度准则,承受压应力与剪应力的作用。根据试验得到的破坏形态,选取计算图式如下:

环氧胶接缝截面抗剪承载力计算图式 (.c s A 为抗剪有效宽度内的截面面积)

2、公式推导

(1)当剪压区高度不大于梁体翼板平均厚度(x ≤'k h )时,根据接缝截面竖向力的平衡条件,同时考虑结构重要性系数、构件工作条件系数、材料分项系数后,胶接缝截面的抗剪承载力应满足如下要求:

'0,,,0.950.750.95d c f s pd i pd e V b x V V γτ≤++

(1)

其中c τ、x 满足下列接缝截面轴向力平衡条件、混凝土剪—压复合受力的强度准则,以及截面承担的极限剪力同相应弯矩之比应与其设计值相同的条件:

,,,sin pd i pd i p i i V f A θ=∑',,0.8c f pd i pd e b x N N σ=+

(2)

c

cd

f τ=

(3)

,,.',,,0.8220.8pd i pi pd e p e d d c f s pd i pd e

x x N h N h M V b x V V τ???

?-+- ? ?????=++ (4)

(2)当剪压区高度大于梁体翼板平均厚度(x>'

h h )时,同样可得到如下公式:

()''

0,,,0.950.750.95d c h f s pd i pd e V bx h b b V V γτ??≤+-++?

? (5) ()''

,,0.8c h f pd i pd e bx h b b N N σ??+-=+?

?

(6)

()()'

''00''

,,,220.8h

c h f

d d c h f s pd i pd e

x h bx h h b b h M V bx h b b V V στ??????-+--??

? ???????=??+-++?? (7)

式中:X ——接缝截面剪压区的高度;

——承托或加腋范围内翼板的平均厚度; ——结构重要性系数; ——接缝截面剪力的组合设计值; ——接缝截面剪压区混凝土的剪应力设计值; b ——腹板的(总)宽度; ——受压翼板的抗剪有效宽度, , 其中 为腹板内侧承托或加腋的(总)宽度,与腹板外侧悬臂板的(总)计算宽度(取与内侧承托或加腋同宽)之和;

——接缝截面体内预应力钢束合力设计值的竖向分力 其中: 为体内预应力钢束的抗拉强度设计值; 为体内预应力钢束的截面

面积; 为体内预应力钢束与梁轴线的夹角; ——接缝截面体外预应力钢束合力设计值的竖向分力, 其中, 为体外预应力钢束的永存预应力; 为体外预应力钢束

的截面面积,

为体外预应力钢束与梁轴线的夹角; ——接缝截面剪压区混凝土的压应力设计值; ——受压翼板的有效宽度,按《公路桥规》第4.2.2条的规定采用: ——接缝截面体内预应力钢束合力设计值的轴向分力,

,,,cos pd i pd i p i i

N f A θ=∑;

——接缝截面体外预应力钢束合力设计值的竖向分力, ,,e ,e cos pd e pd p e

N A σθ=∑

,pd i f ,p i A i θ'',f s h b b b =+'

h

b 'h h 0γd V

c τ'

,f s b ,pd i V ,pd e V ,,,0.8,pd e pe e pe e σσσ=,,,sin pd e pd e p e e

V A σθ=∑,p e A e θc σ'f b ,pd i N ,pd e N

——混凝土的抗压强度设计值; ——与 对应的弯矩的组合设计值; ——钵内预应力钢束合力点至受压区边缘的距离; ——体外预应力钢束合力点至受压区边缘的距离; ——接缝截面预应力钢束合力至受压边缘的距离。 3、计算方法 (1)假定 ,10.7c cd f σ= (2)取1c σσ=代入(3)求解c τ

c f τ=(3)将c τ代入式(4)('h x h >)或(7)('

h x h >)求解x

,,,,,,',,0.8(0.8)0.42d

pd i pi pd e p e pd i pd e d

pd e d

pd i c f s d

M N h N h V V V x N M

N b V τ+-+=

++

c x =

(4)将x 代入式(2)(x ≤'h h )或(6)(x>'

h h )求解,2c σ

,,,2'

0.8pd i pd e

c f

N N xb

σ+=

(),,,2''

0.8pd i pd e

c h f N N bx h b b σ+=

??+-?

?

(5)若,1c σ与,2c σ的差异满足要求则迭代毕,否则令(),1,1,2,1c c c c σσασσ=+-(可 取0.5α=,或根据迭代情况调整)返回步骤(2)。

cd

f d M ,p i h ,e p h 0h d V

李国平,沈殷. 体外预应力混凝土简支梁抗剪承载力计算方法[J]. 土木工程

学报,2007,02:64-69

节段式体外预应力混凝土梁环氧胶接缝截面抗剪承载力的设计计算式为:

000

00.220.0260.220.950.12

0.950.50.22pe sd sd

d cd p

e cd cd sd V m T T V

f bh V f bh f bh m T γφ??

+- ? ?≤-+ ?+ ???

式中:0γ——结构重要性系数;

d V ——接缝截面剪力设计值;

pe

V ——接缝截面体内、外预应力筋永存预加力的竖向抗剪分力;

sd T ——受拉钢筋的拉力设计值:,,,sd pi pd i p e pe e T A f A σ=+, 其中,p i A 、,e p A 分别

为体内、体外预应力的截面面积;

,,pd i pe e

f σ、分别体内预应力筋的抗

拉强度设计值和体外预应力筋的永存预应力;

cd f ——混凝土抗压强度设计值;

φ——截面形状影响系数。

()200

2/i bh h bh φ=+;

i h —— 受压翼板的厚度;

b ——腹板宽度;

0h ——截面有效高度 (按普通钢筋和体内预应力筋计算);

m ——为剪跨比;

《公路体外预应力混凝土桥梁设计指南》

环氧胶接缝截面抗剪承载力计算公式: 当满足下列条件时

''00

h sd

c f h T h b h σ≥

(1)

其中:

'0

0.22210.12sd cd f c pe

sd T mf b h V

m m T σ+

=

+-

(2)

按下式计算接缝截面抗剪承载力:

00.950.22

0.120.95cd

d sd p

e c

f V T V γσ?

?

≤-+ ??

? (3)

当不符合公式(1)的条件时,公式(3)中c σ按如下方程计算:

20c c E F G σσ++=

(4)

其中

''2'

012h h h

b h b E h b ??=- ???

''

010.12h h pe sd b h F mV T m bh ??

=-++ ?

??

200.222sd

cd sd T G mf T bh =+

式中:'h h ——承托或加腋范围内受压翼板的平均厚度;

0h ——接缝截面受拉钢筋合力至受压边缘的距离;

sd T ——接缝截面受拉钢筋合力设计值:,,,,sd p i pd i p e pe e T A f A σ=+,其中

,p i

A 、

,p e

A 分别为体内、体外预应力筋的截面面积;

,pd i

f 、

,pe e

σ

分别体内预应力筋的抗拉强度设计值和体外预应力钢束的永存预

应力;

c σ——剪压区混凝土压应力设计值;

'f

b ——受压翼板的抗剪有效宽度:

''

f h

b b b =+其中:b 为腹板的(总)宽度;

'h

b 为腹板外侧悬臂板计算宽度、内侧承托或加腋宽度之(总)和,腹

板外侧悬臂板计算宽度同内侧承托宽度;

cd f ——混凝土抗压强度设计值;

pe

V ——接缝截面体内、体外预应力筋永存预加力的竖向抗剪分力;

0γ——结构重要性系数; m ——剪跨比;

d V ——斜截面剪压端剪力的组合设计值;

b ——腹板宽度;

节段施工体外预应力桥梁接缝构造及力学性能研究

[学位论文] 危春根, 2010 - 广东工业大学:桥梁与隧道工程

接缝处的抗剪承载力主要由三部分组成:即混凝土的直接抗剪力,接缝界面的摩擦力以及体内、外预应力弯起钢筋的竖向分力。其接缝剪切强度计算的一般表达式可表示为:

()0.95j c f pe V V V V φ=++

其中:

c p j

V A τ=

f pc j

V f A μ=

,,i ,,sin sin pe p i p i p e p e e

V f A f A θθ=+∑∑

()

,i ,,,0.95sin sin p j j pc p i i p e p e e V A f f A f A φμθθ??

=++ ???

∑∑

式中:φ——考虑多键不均匀性的折减系数,对于胶接缝和单键干接缝φ取1,

对于多键干接缝情况,根据国内外试验研究结果建议取0.78;

c V ——混凝土的直接抗剪力;

f V ——接触界面的摩擦力;

pe

V ——接缝界面体内、外预应力弯起钢筋的竖向分力;

p

τ——混凝土的直接剪切强度,MPa ;

j

A ——接缝处的横截面面积,计算时只考虑腹板部分;

μ——接缝界面的摩擦系数;

pc

f ——接缝界面混凝土的侧压应力,MPa ; ,p i f 、,p e

f ——分别为接缝处体内、外弯起预应力筋的极限应力值,MPa ; ,i

p A 、

,p e

A ——分别为体内、外弯起预应力筋的截面面积;

i θ、e θ——分别为体内、外弯起预应力筋与梁轴线的夹角。

Zelger C. and Rusch H.Der Einfuss von Fugen auf die Feistigkeit von Fertigteilen.Beton –under

Stahlbetonbau ,1961(10):234-237.

对环氧树脂接缝抗剪强度用下式计算:

()9.850.40n psi τσ=+

其中:τ——抗剪强度;

n σ——破换时的正应力(1psi=0.006895MPa )

美国 AASHTO 规范对接缝抗剪

强度的规定

接缝处剪力强度:

)()

31.0880.220.610j n sm n V A A σσ-=++?

其中:k A ——破坏面上键根部的面积;

c f ——混凝土的立方体抗压极限强度;

n σ——接缝上的压应力;

sm A ——破坏面上的摩擦接触面积。

节段预制体外预应力混凝土梁设计理论研究

[学位论文] 卢文良, 2004 - 北京交通大学:桥梁与隧道工程

1、接缝剪切强度计算一般表达式:

()

j joint c V A φμσ=

2、环氧平接缝剪切强度建议公式

()

0.83j joint c V A σ=

3、 环氧胶键接缝(单键、多键)剪切强度建议公式

()

1.4j joint c V A σ=

式中,φ——考虑多键不均匀性的降低系数;

joint A ——接缝处的横截面积,只考虑腹板部分; 'c f ——混凝土圆柱体强度,MPa ;

a ——为系数,表示混凝土的名义剪切应力,MPa ; μ——接缝界面的摩擦系数;

c σ——接缝界面混凝土的侧压力,MPa 。

1、接缝剪切强度计算的一般表达式:

()s p n n V kA τλσμσ??=++??

式中:k ——接缝剪切强度考虑多键作用时折减系数;

s A ——接缝处横截面面积, 只考虑腹板部分;

p

τ——混凝土抗剪强度;

n λσ——由接缝处正应力引起的剪切强度的增量,其中为无量纲数;

μ——接缝界面的摩擦系数;

n σ——接缝上的压应力。

2、环氧胶接缝直剪强度公式:

()

0.21 1.4s n n V A σσ??=+????

式中:s A ——接缝处横截面面积,只考虑腹板部分;

'c f ——混凝土圆柱体抗压强度; μ——接缝界面的摩擦系数;

n σ——接缝上的压应力。

一般建筑工程手工算量顺序与计算方法

一般建筑工程手工算量顺序与计算方法 以下为(曾氏)手工预结算的方法。仅供帅哥与美女们参考,所有思路是保存在(曾氏大头里),因机械运转年数过长,难免出现死机,如有错误,不能追究曾氏法律责任喽,特此申明。(不过昨天维修(休息)得还可以)。 (以下用智多星为例),首先打开套价软件“湖南2010建设项目造价管理”出现对话框,选择“新建项目”双击,出现对话框建立项目名称和选择项目模板(湖南2010建设工程工程量清单计价),选择保存路径至D盘,确定后出现界面,建设项目下有很多单项工程,首先建立单位工程土石方和建筑工程,分别打开出现另一个界面,建立工程信息,好后刷新,新建分部分项,先选择套用清单编码,在清单下打开工程量计算,把计算式体现在清单下。切记建立清单后,必须马上把(项目特征完整的建立好)。 一般建筑工程: 一、基础工程或土石方工程步骤 1、平整场地(清单计算方法:按首层的建筑面积;套定额的计算方法:按首层 建筑面积+外墙外边线*2+16);如遇特殊情况特殊处理,如有地下室的工程的计算方法:首层建筑面积+(地下室外墙底宽+基础垫层宽)*四周长+外墙外边线*2+16。 2、挖土方:分机械挖土方和人工挖土方,当今一般为机械挖土方,如因场地 狭小,机械不能进出或施工条件有限才按人工挖土方。机械挖土方套定额时,机械挖土占90%,人工挖土占10%(是指机械有部分挖不到的地方,必须为人工修整基地和边坡,所以要占人工)。 (1)首先计算挖基坑土方(一般是指独立柱基或承台):按照挖土深度又分放坡 与不放坡两种情况,(放坡起点深度分多种情况,详见定额说明中表格或 下表)。 不放坡的基坑挖土方:按基坑底面积*深度按体积计算。先查看柱基图或 表中平面尺寸长、宽、深。 例如:有1个柱基截面为1000*1200,基础垫层100mm厚,柱表中深度

工程量的计算方法.docx

第二课工程量的计算方法 造价 =( 材料单价 + 人工单价 )* 工程量 报价=造价+ 利润 一、拆除墙砖 计算方法:按立面面积计算、门窗洞口减半(是因为会费工费料 ) 例如 :墙面长度 *墙面高度 -( 门洞长度 * 门洞的高度 *0.5) 补充说明 : 1、砌墙、刷乳胶漆、贴墙砖、贴壁纸遇到门窗洞口同样是减半。 2、卫生间做防水的小窗户面积不减。 计算方法:直接长 *高(此算法是争对有钱的业主可采用此种方法)二、清运垃圾 计算方法: 1、如果没有拆除砖墙:一般一套户型一车垃圾,小区有建筑垃圾堆, 则无论需此项。 2、有拆除砖墙:一车可以装8 平方米的 24 墙砖垃圾; 一车可以装 10 平方米的 12 墙砖垃圾搬运下楼: 1 楼算 1 层,2 楼算 2 层。 三、铺贴墙砖(不含砖) 计算方法 :按立面面积计算 ;门窗洞口则需减半。 高度计算到吊顶上10CM 处 例如:卫生间一般是 2.4 米,通常为周长 *2.5 800*800砖=0.64平方

1 平方就需要 1.56 块砖 若:有 30 个平方 =1.56*30=47块砖 如果: 80 元/ 块:47*80=3760元 铺砖就按墙面的平方数算即可。 正铺的价格和斜铺的价格是不一样的。 四、过门石: 计算方法:按米计算,有多长,算多少米 1 条 80 的门按 900/ 条为单位进行计算。 五、瓷砖踢脚线算法: 计算方法:周长不减门洞(卫生间和厨房墙面无需踢线) 六、石膏板吊顶 1、简单吊顶计算方法:按投影面积计算,即按地面面积计算,(不 算原天花部分面积 ); 简单石膏板是指不含量曲线,不含多级错落的吊顶。 2、复杂吊顶计算方法:按投影面积计算(不算原天花部分面积 ) 曲线部分按外轮廓拉直计算;圆形吊顶的圆洞面积是不减的)复杂吊顶指:圆弧较多很错落的吊顶。 七、木作隔板 计算方法:按长度计算(宽度不超过200 )约 70 元/ 米 八、木作假梁 计算方法:按长度计算:大约 170 元/ 米,含油漆 九、地台

建筑工程量计算方法(含图及计算公式)

工程量计算方法 一、基础挖土 1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)X挖土深度x沟槽长度+放坡增量 (1)挖土深度: ①室外设计地坪标高与自然地坪标高在土0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高; ②室外设计地坪标高与自然地坪标高在土0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算 (3)放坡增量:沟槽长度x挖土深度x系数(附表二P7 ) 2、挖土方、基坑:V=(垫层边长+工作面)X(垫层边长+工作面)X挖土深度+放坡增量(1)放坡增量:(垫层尺寸+工作面)X边数X挖土深度X系数(附表二P7 ) 一、基础 1、各类混凝土基础的区分 (1)满堂基础:分为板式满堂基础和带式满堂基础, (图10-25 a、c、d) + OJOOO 室外设计地坪 顶板 n嫡■- 室夕 卜地 面 箱賂華础 a 念理连片基础

(3)独立基础 I 屛前样胎基咄 1、独立基础和条形基础 (1) 独立基础:V = a ' b 'x 厚度+棱台体积 (2) 条形基础:2=断面面积x 沟槽长度 L _____________ w_______________ j J h 4 J 基础平面图 (1) 砖基础断面计算 砖基础多为大放脚形式,大放脚有 等高与不等高两种。等高大放脚是 以墙厚为基础,每挑宽1/4砖,挑岀 砖厚为2皮砖。不等高大放脚,每挑宽 1/4砖,挑出砖厚为1皮与2皮相间(见图10-18 ) f 条瞻折壳慕閱 护丈顶而 I l 亠-亠严寸 I (2)带形基础 各种刚盹雄础均可用于也 下条孫菇础a 如砖、石*航土. 廉浆、三合土、淞魁土零 常JBMO 上材料岀土 质雄'上部荷载大时邛十宁交 叉式布册 适用于敕七地AL 其他还可选用正筒 氏糸形期袖或圉简1£? 堪础珮 Cb)魏具方帚昭幕咄 (门杯熠施础

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

建筑工程主要工程量计算方法

一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。.

其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+ (A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B ———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括

工程量计算公式

1、平整场地计算公式(㎡) S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量; A———建筑物长度方向外墙外边线长度; B———建筑物宽度方向外墙外边线长度; S底———建筑物底层建筑面积; L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算 2、开挖土方计算公式(m3) (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。 式中:V———基槽土方量; A———槽底宽度; C———工作面宽度; H———基槽深度; L———基槽长度。其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 3、基坑开挖计算公式(m3) V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。 式中:V———基坑体积; A—基坑上口长度;

B———基坑上宽度; a———基坑底面长度; b———基坑底面宽度。 4、回填土工程量计算公式(㎡) 室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积; L中———外墙中心线长度; L内———内墙净长线长度。 5、运土方计算公式(㎡) 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土 6、打预制钢筋混凝土桩(m3) V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度) 7、送钢筋混凝土方桩(送桩)(m3) V=桩截面积×(送桩长度+0.5m) 8、接桩 硫磺胶泥按桩——计量单位:㎡;按桩截面积 电焊接桩——计量单位:t;按包角钢或包钢板的重量 9、打、压预应力钢筋砼管桩(m3) V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

工程量计算的一般方法【最新版】

工程量计算的一般方法 为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。 2.按定额顺序计算 按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度-门窗

洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。 这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。 3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算 ( 1)按顺时针方向计算 从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。如图 5.1所示,外墙从左上角开始,依箭头所指示的次序计算,绕一周后又回到左上角。此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算。 图5.2按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 ( 2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图

工程量快速计算的基本方法经验

工程量快速计算的基本方法经验 本章所述工程量快速计算的基本方法包括:练好“三个基本功”;合理安排工程量计算顺序;灵活运用“统筹法”计算原理;充分利用“工程量计算手册”等四项内容。在实际工作中,只要能够熟练掌握,充分利用以上“基本方法”,就可以快速提高工程量计算业务水平。 第一节练好“三个基本功” 练好“三个基本功”包括:提高看图技能;熟悉常用标准图做法;熟悉工程量计算规则,等三个方面。 一、提高看图技能 工程量计算前的看图,要先从头到尾浏览整套图纸,待对其设计意图大概了解后,再选择重点详细看图。在看图过程中要着重弄清以下几个问题: (一)建筑图部分 1、了解建筑物的层数和高度(包括层高和总高)、室内外高差、结构形式、纵向总长及跨度等。 2、了解工程的用料及作法,包括楼地面、屋面、门窗、墙柱面装饰的用料及法。 3、了解建筑物的墙厚、楼地面面层、门窗、天棚、内墙饰面等在不同的楼层上有无变化(包括材料做法、尺寸、数量等变化),以便采用不同的计算方法。 (二)结构图部分 1、了解基础形式、深度、土壤类别、开挖方式(按施工方案确定)以及基础、墙体的材料及做法。 2、了解结构设计说明中涉及工程量计算的相关内容,包括砌筑砂浆类别、强度等级,现浇和预制构件的混凝土强度等级、钢筋的锚固和搭接规定等,以便全面领会图纸的设计意图,避免重算或漏算。 3、了解构件的平面布置及节点图的索引位置,以免在计算时乱翻图纸查找,浪费时

间。 4、砖混结构要弄清圈梁有几种截面高度,具体分布在墙体的那些部位,圈梁在阳台及门窗洞口处截面有何变化,内外墙圈梁宽度是否一致,以便在计算圈梁体积时,按不同宽度进行分段计算。 5、带有挑檐、阳台、雨篷的建筑物,要弄清悬挑构件与相交的连梁或圈梁的连结关系,以便在计算时做到心中有数。 目前施工图预算和工程量清单的编制主要是围绕工程招投标进行的,工程发标后按照惯例,建设单位一般在三天以内要组织有关方面对图纸进行答凝,因此,预算(或清单)编制人员在此阶段应抓紧时间看图,对图纸中存在的问题作好记录整理。在看图过程中不要急于计算,避免盲目计算后又有所变化造成来回调整。但是对“门窗表”、“构件索引表”、“钢筋明细表”中的构件以及钢筋的规格型号、数量、尺寸,要进行复核,待图纸答凝后,根据“图纸答凝纪要”对图纸进行全面修正,然后再进行计算。 计算工程量时,图中有些部位的尺寸和标高不清楚的地方,应该用建筑图和结构图对照着看,比如装饰工程在计算天棚抹灰时,要计算梁侧的抹灰面积,由于建筑图中不标注梁的截面尺寸,因此,要对照结构图中梁的节点大样计算。再如计算框架间砌体时,要扣除墙体上部的梁高度,其方法是按结构图中的梁编号,查出大样图的梁截面尺寸,标注在梁所在轴线的墙体部位上,然后进行计算。 从事概预算工作时间不长,而又渴望提高看图技能的初学人员,在必要时应根据工程的施工进度,分阶段深入现场了解情况,用图纸与各分项工程实体相对照,以便加深对图纸的理解,扩展空间思维,从而快速提高看图技能。 二、熟悉常用标准图做法 在工程量计算过程中,时常需要查阅各种标准图集,实在繁琐,如果能把常用标准图中的一些常用节点及做法,留在记忆里,在工程量计算时,不需要查阅图集就知道其工程内容和做法,这将节省不少时间,从而可以大大提高工作效率。 工程中常用标准图集基本上为各省编制的民用建筑及结构标准图集,而国标图集以采用

建筑工程工程量计算公式大全

?工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土 1、开挖土计算规则 (1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。)法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下 3、挖土计算的难点 ⑴、计算挖土上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线, 中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。

工程量计算基本方法

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则

(1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点

工程量的计算方法

工程量的计算方法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

第二课工程量的计算方法 造价=(材料单价+人工单价)*工程量 报价=造价+利润 一、拆除墙砖 计算方法:按立面面积计算、门窗洞口减半(是因为会费工费料) 例如:墙面长度*墙面高度-(门洞长度*门洞的高度* 补充说明: 1、砌墙、刷乳胶漆、贴墙砖、贴壁纸遇到门窗洞口同样是减半。 2、卫生间做防水的小窗户面积不减。 计算方法:直接长*高(此算法是争对有钱的业主可采用此种方法) 二、清运垃圾 计算方法: 1、如果没有拆除砖墙:一般一套户型一车垃圾,小区有建筑垃圾 堆,则无论需此项。 2、有拆除砖墙:一车可以装8平方米的24墙砖垃圾; 一车可以装10平方米的12墙砖垃圾 搬运下楼:1楼算1层,2楼算2层。 三、铺贴墙砖(不含砖) 计算方法:按立面面积计算;门窗洞口则需减半。 高度计算到吊顶上10CM处 例如:卫生间一般是米,通常为周长*

800*800砖=平方 1平方就需要块砖 若:有30个平方=*30=47块砖 如果:80元/块:47*80=3760元 铺砖就按墙面的平方数算即可。 正铺的价格和斜铺的价格是不一样的。 四、过门石: 计算方法:按米计算,有多长,算多少米 1条80的门按900/条为单位进行计算。 五、瓷砖踢脚线算法: 计算方法:周长不减门洞(卫生间和厨房墙面无需踢线) 六、石膏板吊顶 1、简单吊顶计算方法:按投影面积计算,即按地面面积计算, (不算原天花部分面积); 简单石膏板是指不含量曲线,不含多级错落的吊顶。 2、复杂吊顶计算方法:按投影面积计算(不算原天花部分面积) 曲线部分按外轮廓拉直计算;圆形吊顶的圆洞面积是不减的)复杂吊顶指:圆弧较多很错落的吊顶。 七、木作隔板 计算方法:按长度计算(宽度不超过200)约70元/米 八、木作假梁 计算方法:按长度计算:大约170元/米,含油漆

工程量地计算方法

第二课工程量的计算方法 造价=(材料单价+人工单价)*工程量 报价=造价+利润 一、拆除墙砖 计算方法:按立面面积计算、门窗洞口减半(是因为会费工费料) 例如:墙面长度*墙面高度-(门洞长度*门洞的高度*0.5) 补充说明: 1、砌墙、刷乳胶漆、贴墙砖、贴壁纸遇到门窗洞口同样是减半。 2、卫生间做防水的小窗户面积不减。 计算方法:直接长*高(此算法是争对有钱的业主可采用此种方法) 二、清运垃圾 计算方法: 1、如果没有拆除砖墙:一般一套户型一车垃圾,小区有建筑垃圾堆, 则无论需此项。 2、有拆除砖墙:一车可以装8平方米的24墙砖垃圾; 一车可以装10平方米的12墙砖垃圾 搬运下楼:1楼算1层,2楼算2层。 三、铺贴墙砖(不含砖) 计算方法:按立面面积计算;门窗洞口则需减半。 高度计算到吊顶上10CM处 例如:卫生间一般是2.4米,通常为周长*2.5 800*800砖=0.64平方

1平方就需要1.56块砖 若:有30个平方=1.56*30=47块砖 如果:80元/块:47*80=3760元 铺砖就按墙面的平方数算即可。 正铺的价格和斜铺的价格是不一样的。 四、过门石: 计算方法:按米计算,有多长,算多少米 1条80的门按900/条为单位进行计算。 五、瓷砖踢脚线算法: 计算方法:周长不减门洞(卫生间和厨房墙面无需踢线) 六、石膏板吊顶 1、简单吊顶计算方法:按投影面积计算,即按地面面积计算,(不 算原天花部分面积); 简单石膏板是指不含量曲线,不含多级错落的吊顶。 2、复杂吊顶计算方法:按投影面积计算(不算原天花部分面积) 曲线部分按外轮廓拉直计算;圆形吊顶的圆洞面积是不减的)复杂吊顶指:圆弧较多很错落的吊顶。 七、木作隔板 计算方法:按长度计算(宽度不超过200)约70元/米 八、木作假梁 计算方法:按长度计算:大约170元/米,含油漆 九、地台

常用工程量计算方法

常用工程量计算方法 编著:周启智 戊子年冬 目录

一、名词解释 定额水平:指在一定时期(比如一个修编间隔期)内,定额的劳动力、材料、机械台班消耗量的变化程度。 工日:一种表示工作时间的计量单位,通常以八小时为一个标准工日,一个职工的一个劳动日,习惯上称为一个工日,不论职工在一个劳动日内实际工作时间的长短,都按一个工日计算。 工程造价合理计定:采用科学的计算方法和切合实际的计价依据,通过造价的分析比较,促进设计优化,确保建设项目的预期造价核定在合理的水平上,包括能控制住实际造价在预期价允许的误差范围内。 工程造价全过程管理:为确保建设工程的投资效益,对工程建设从可行性研究开始经初步设计、扩大

初步设计、施工图设计、承发包、施工、调试、竣工投产、决算、后评估等的整个过程,围绕工程造价所进行的全 工程造价管理:运用科学、技术原理和方法,在统一目标、各负其责的原则下,为确保建设工程的经济效益和有关各方的经济权益而对建设工程造价及建安工程价格所进行的全过程、全方位的,符合政策和客观规律 动态投资:指完成一个建设项目预计所需投资的总和,包括静态投资、价格上涨等风险因素而需要增加的投资以及预计所需的投资利息支出。 静态投资:系指编制预期造价时以某一基准年、月的建设要素单价为依据所计算出的造价时值。包括了因工程量误差而可能引起的造价增加。不包以后年月因价格上涨等风险因素而需要增加的投资,以及因时间迁移而发生的投资利息支出。 单位造价:按工程建成后所实现的生产能力或使用功能的数量核算没单位数量的工程造价。如每公里铁路造价,每千瓦发电能力 建设工程造价:一般是指进行某项工程建设花费的全部费用,即该建设项目(工程项目)有计划地进行固定资产再生产和形成最低量流动基金的一次性费用总和。它主要由建筑安装工程费用、设备工器具的购置费、 竣工决算:竣工决算是反映竣工项目建设成果的文件,是考核其投资效果的依据,是办理交付、动用、验收的依据,是竣工验收报告的重要部分。 工程结算:指施工企业向发包单位交付竣工工程或点交完工工程取得工程价款收入的结算业务。 设计概算:设计概算是指在初步设计或扩大初步设计阶段,根据设计要求对工程造价进行的概略计算。 单位估价表:它是用表格形式确定定额计量单位建筑安装分项工程直接费用的文件。例如确定生产每10m3钢筋混凝土或安装一台某型号铣床设备,所需要的人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费 其他直接费定额:是指与建筑安装施工生产的个别产品无关,而为企业生产全部产品所必需,为维护企业的经营管理活动所必需发生的各项费用开支达到标准。 万元指标:是以万元建筑安装工程量为单位,制定人工、材料和机械消耗量的标准。 估算指标:是在项目建议书可行性研究和编制设计任务书阶段编制投资估算,计算投资需要量的使用的一种定额。 概算指标:是以某一通用设计的标准预算为基础,按100平方米等为计量单位的人工、材料和机械消耗数量的标准。概算指标较概算定额更综合扩大,它是编制初步设计概算的依据。 概算定额:是确定一定计量单位扩大分部分项工程的人工、材料和机械消耗数量的标准。它是在预算定额基础上编制,较预算定额综合扩大。是编制扩大初步设计概算,控制项目投资的依据。 施工定额:是确定建筑安装工人或小组在正常施工条件下,完成每一计量单位合格的建筑安装产品所消耗的劳动、机械和材料的数量标准。 施工定额是企业内部使用的一种定额,由劳动定额、机械定额和材料定额三个相对独立的部分组成。 施工定额的主要作用有: 1、施工定额是编制施工组织设计和施工作业计划的依据; 2、施工定额是向工人和班组推行承包制、计算工人劳动报酬和签发施工任务单、限额领料单的基本依据; 3、施工定额是编制施工预算,编制预算定额和补充单位估价表的依据 工程造价的含义:工程造价通常是指工程的建造价格,其含义有两种。 含义一:从投资者——业主的角度而言,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。 含义二:从市场交易的角度而言,工程造价是指为建成一项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。

工程量计算规则及方法(土建)重点记忆

第五章工程计量 第一节工程计量的基本原理与法 一、工程计量的有关概念 (一)工程计量的含义 由于工程计价的多阶段性和多次性,工程计量也具有多阶段性和多次性。工程计量不仅包括招标阶段工程量清单编制中工程量的计算,也包括投标报价以及合同履约阶段的变更、索赔、支付和结算中工程量的计算和确认。工程计量工作在不同计价过程中有不同的具体容,如在招标阶段主要依据施工图纸和工程量计算规则确定拟完分部分项工程项目和措施项目的工程数量;在施工阶段主要根据合同约定、施工图纸及工程量计算规则对已完成工程量进行计算和确认。 (二)工程量的含义 工程量是工程计量的结果,是指按一定规则并以物理计量单位或自然计量单位所表示的建设工程各分部分项工程、措施项目或结构构件的数量。物理计量单位是指以公制度量表示的长度、面积、体积和重量等计量单位。如预制钢筋混凝土桩以“米”为计量单位,墙面抹灰以“平米”为计量单位,混凝土以“立米”为计量单位等。自然计量单位指建筑成品表现在自然状态下的简单点数所表示的个、条、樘、块等计量单位。如门窗工程可以以“樘”为计量单位;桩基工程可以以“根”为计量单位等。 一般来说工程量有以下作用: (1)工程量是确定建筑安装工程造价的重要依据。只有准确计算工程量,才能正确计算工程相关费用,合理确定工程造价。 (2)工程量是承包生产经营管理的重要依据。工程量是编制项目管理规划,安排工程施工进度,编制材料供应计划,进行工料分析,编制人工、材料、机具台班需要量,进行工程统计和经济核算的重要依据。也是编制工程形象进度统计报表,向工程建设发包结算工程价款的重要依据。 (3)工程量是发包管理工程建设的重要依据。工程量是编制建设计划、筹集资金、工程招标文件、工程量清单、建筑工程预算、安排工程价款的拨付和结算、进行投资控制的重要依据。 (三)工程置计算规则 我国现行的工程量计算规则主要有: (1)工程量计算规中的工程量计算规则。住房城乡建设部发布了《房屋建筑与装饰工

建筑工程预算主要工程量计算规则及公式汇总

建筑工程预算主要工程量计算规则及公式汇总 平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中: S———平整场地工程量; A———建筑物长度方向外墙外边线长度; B———建筑物宽度方向外墙外边线长度; S底———建筑物底层建筑面积; L外———建筑物外墙外边线周长。 ★该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 基础土方开挖计算 开挖土方计算规则

(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。开挖土方计算公式: (1)清单计算挖土方的体积: 土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)定额规则: 基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L 式中: V———基槽土方量; A———槽底宽度; C———工作面宽度; H———基槽深度; L———基槽长度。. ★其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b] 式中: V———基坑体积;

A—基坑上口长度; B———基坑上口宽度; a———基坑底面长度; b———基坑底面宽度。 回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积—设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度—各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中: S底———底层建筑面积; L中———外墙中心线长度; L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。运土方计算规则及公式 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。

工程量计算方法及顺序

1、分部工程量计算程序 对于一般土建工程,确定分部工程量计算顺序的原则是方便计算。其一般顺序如下: 建筑面积和体积→基础工程→混凝土及钢筋混凝土工程→门窗工程→墙体工程→装饰抹灰工程→楼地面工程→屋面工程→金属结构工程→其他工程 (1)计算建筑面积和体积 建筑面积和体积都是土建工程预算的主要指标。它们不仅有独立概念和作用,也是核对其它工程量的主要依据。因此必须首先计算出来。 (2)计算基础分部工程量 因为计算时,基本上不能利用“统筹法计算”的四个基数而需独立计算。又因基础工程先施工,价值表先列项,在结构施工图中排在前面,根据工程量计算要少翻图纸、资料,以求快的原则,故宜将其排在计算程序的第二步。 (3)计算混凝土及钢筋混凝土分部 混凝土及钢筋混凝土工程通常分为现浇混凝土、现浇钢筋混凝土、预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土等工程。它同基础工程和墙体工程密切相关,它们之间既相互联系,又有制约,因此应将其排在计算程序的第三步。 (4)计算门窗工程量 门窗工程既依赖墙体砌筑工程,又制约砌筑工程施工。它的工程量还是墙体和装饰工程量计算过程中的原始数据。因此应将其排在计算程序的第四步。 (5)计算墙体分部工程量 主要是在利用第三、第四步某些数据的同时,又为装饰抹灰等工程量计算提供某些计算数据。例如,在计算墙体体积时,列出墙体面积(包括分层分段),可在后来的装饰抹灰工程量计算中加以利用。因此应将其排在计算程序的第五步。 (6)计算装饰工程量 主要是在充分利用第三、第四、第五步有关数据的同时,为楼地面等工程量计算提供数据。因此应将其排在计算程序的第六步。 (7)计算楼地面分部工程量 首先要计算出设备基础及地沟部分的相应工程量等,这样在计算楼地面工程量时,可以顺利地扣除其相应面积或体积(工程量)。在楼地面工程量计算过程中,既要充分利用上述第五、六步所提供数据,也要为屋面工程量计算提供相应数据。因此应将其排在计算程序的第七步。 (8)计算屋面分部工程量 计算时可充分利用第一、七步所提供的数据,简化计算。 (9)计算金属结构工程量 金属结构工程的工程量,一般与上述计算程序关系不大。因此可以单独进行计算。 (10)计算其他工程量 其他工程又分为:其他室内工程和其他室外工程。其他室内工程如:水槽、水池、炉灶、楼梯扶手和栏杆等;其他室外工程如:花台、散水、明沟、阳台和台阶等。这些零星工程,均应分别计算出:预制、现浇、砌筑、抹灰、油漆和铁件等工程量。 对于脚手架工程量,可按施工组织设计文件规定,在墙体砌筑工程量计算时就便计算出来。 2、分项工程量计算顺序 (1)不同分项工程之间 在计算一般土建工程量时,不仅要合理确定各个分部工程量计算程序,而且要科学安排同一工程内部各个分项工程之间的工程量计算顺序。为了防止重算和避免漏算,通常按照施工顺序进行计算。 例如带形基础,它一般是由挖基槽土方、做垫层、砌基础和回填土等四个分项工程组成,各分项工程量计算顺序就可采用:挖基槽土方→做垫层→砌基础→回填土。

建筑工程主要工程量计算规则及公式—桩基施工

建筑工程主要工程量计算规则及公式—桩基施工 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫送桩。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下: V=桩截面积(送桩长度+0.5m) 送桩长度设计桩顶标高至自然地坪。 3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩 硫磺胶泥按桩计量单位:m2;按桩截面积 电焊接桩计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。 二、打、压预应力钢筋砼管桩 按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3 V=管桩桩孔内径截面积设计灌芯深度 三、灌注桩 (1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3 V=管外径截面积(设计桩长+加灌长度) 设计桩长根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括 加灌长度用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时,按0.25m计取。 (2)、夯扩桩:计量单位:m3 V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖) V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积(设计桩长+0.25) 设计夯扩投料长度按设计规定计算。 (3)钻孔混凝土灌注桩 成孔工程量,计量单位:m3 钻土孔V=桩径截面积自然地面至岩石表面的深度; 钻岩孔V=桩径截面积入岩深度度 混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式: 有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径 设计桩长桩顶标高至桩底标高

工程量快速计算的基本方法75434

工程量快速计算的基本方法 工程量快速计算的基本方法包练好“三个基本功”;合理安排工程量计算顺序;灵活运用“统筹法”计算原理;充分利用“工程量计算手册”等四项内容。在实际工作中,只要能够熟练掌握,充分利用以上“基本方法”,就可以快速提高工程量计算业务水平。 第一节:练好“三个基本功” 练好“三个基本功”包括:提高看图技能;熟悉常用标准图做法;熟悉工程量计算规则,等三个方面。 一、提高看图技能工程量计算前的看图,要先从头到尾浏览整套图纸,待对其设计意图大概了解后,再选择重点详细看图。在看图过程中要着重弄清以下几个问题: (一)建筑图部分 1、了解建筑物的层数和高度(包括层高和总高)、室内外高差、结构形式、纵向总长及跨度等。 2、了解工程的用料及作法,包括楼地面、屋面、门窗、墙柱面装饰的用料及法。 3、了解建筑物的墙厚、楼地面面层、门窗、天棚、内墙饰面等在不同的楼层上有无变化(包括材料做法、尺寸、数量等变化),以便采用不同的计算方法。 (二)结构图部分 1、了解基础形式、深度、土壤类别、开挖方式(按施工方案确定)以及基础、墙体的材料及做法。 2、了解结构设计说明中涉及工程量计算的相关内容,包括砌筑砂浆类别、强度等级,现浇和预制构件的混凝土强度等级、钢筋的锚固和搭接规定等,以便全面领会图纸的设计意图,避免重算或漏算。 3、了解构件的平面布置及节点图的索引位置,以免在计算时乱翻图纸查找,浪费时间。 4、砖混结构要弄清圈梁有几种截面高度,具体分布在墙体的那些部位,圈梁在阳台及门窗洞口处截面有何变化,内外墙圈梁宽度是否一致,以便在计算圈梁体积时,按不同宽度进行分段计算。 5、带有挑檐、阳台、雨篷的建筑物,要弄清悬挑构件与相交的连梁或圈梁的连结关系,以便在计算时做到心中有数。 目前施工图预算和工程量清单的编制主要是围绕工程招投标进行的,工程发标后按照惯例,建设单位一般在三天以内要组织有关方面对图纸进行答凝,因此,预算(或清单)编制人员在此

公路质检表表格

桥梁工程现场质量检验单目录 1、桥梁工程现场质量检验单使用说明 2、桥梁总体现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—1 3、钻孔桩桩孔现场质量检验报告单…………………………………………………C—2—2 4、挖孔桩现场检验报告单……………………………………………………………C—2—3 5、钻孔桩钢筋现场质量检验报告单…………………………………………………C—2—4 6、钻孔灌注桩现场质量检验报告单…………………………………………………C—2—5 7 、混凝土浇筑申请报告单……………………………………………………………C—2—6 8、桥涵基坑现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—7 9、浆砌片石基础现场质量检验报告单………………………………………………C—2—8 10、现浇混凝土结构模板现场质量检验单……………………………………………C—2—9 11、混凝土基础现场质量检验报告单…………………………………………………C—2—10 12、承台现场质量检验报告单…………………………………………………………C—2—11 13、墩、台身现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—12 14、墩、台身砌体现场质量检验报告单………………………………………………C—2—13 15、侧墙砌体现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—14 16、柱式墩或双壁墩现场质量检验报告单……………………………………………C—2—15 17、墩、台帽或盖梁现场质量检验报告单……………………………………………C—2—16 18、预制梁(板)现场质量检验报告单…………………………………………………C—2—17 19、就地浇筑梁(板)现场质量检验报告单……………………………………………C—2—18 20、悬壁浇筑现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—19 21、悬臂拼装现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—20 22、钢筋加工及安装现场质量检验报告单……………………………………………C—2—21 23、钢丝、钢绞线先张法现场质量报告单……………………………………………C—2—22 24、粗钢筋先张法现场质量检验报告单………………………………………………C—2—23 25、后张法现场质量检验报告单………………………………………………………C—2—24 26、千斤顶施加预应力与放松记录表…………………………………………………C—2—25 27、构件压浆记录表……………………………………………………………………C—2—26 28、千斤顶施加预应力记录表…………………………………………………………C—2—27 29、支座安装现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—28 30、梁、板安装现场质量检验报告单…………………………………………………C—2—29 31、护栏安装现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—30 32、桥面铺装现场质量检验报告单……………………………………………………C—2—31 33、伸缩缝装置现场质量检验报告单…………………………………………………C—2—32 1

相关文档
相关文档 最新文档