CSE维护操作手册

H3C_S7506E维护操作手册 配置举例: 1、配置设备主机名 如:sysnameH3C_S7506E 2、配置Routerid 如:routerid1.1.1.1 3、配置vlan1的描述 如:vlan1 descriptiongateway 4、删除默认用户admin 如:undolocal-useradmin 5、创建本地用户admin 如:local-useradmin 6、配置ds用户的密码为密文加密的abc 如:passwordcipherabc 7、配置使用用户名admin及密码abc登录之后的用户级别为最高的3级 如:authorization-attributelevel3 8、配置将用户名admin及密码abc应用于telnet登录验证 如:service-typetelnet 9、开启telnet 如:telnetserverenable 10、配置E0/0接口描述 如:descriptionto_G1/0/1_1.1.1.1 11、配置E0/0接口IP地址(广域网口IP地址) 如:ipaddress2.2.2.2 12、配置E0/0接口为全双工状态 如:duplexfull 13、配置E0/0接口速率为1000M 如:speed1000 14、配置E0/0接口的OSPF为点对点模式 如:ospfnetwork-typep2p 15、开启interfaceVlan-interface143接口的OSPF的bfd 如:ospfbfdenable 16、配置VLAN1接口的描述 如:descriptiongateway 17、配置interfaceVlan-interface1接口的IP地址(局域网网关IP地址) 如:ipaddress3.3.3.252 18、配置环回接口0 如:interfaceLoopBack0 19、配置环回地址 如:ipaddress3.3.3.252.255

风冷模块机组使用说明书

风冷模块机组功能说明书 1.0概述 DFSS-5MK控制器适用于水源冷(热)水机组,可以控制单台或6压缩机,控制器由室外主板和室内线控器组成,并有风盘联动接口。 2.0主要技术参数 2.1使用条件 运行电压:AC220V±10%;运行环境温度:-20~+55℃;储存温度:-35~+85℃;湿度要求:0~95%RH 2.2温度控制精度:1℃ 2.3控制器符合 □GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 □GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》 □GB18430.1-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □抗干扰度符合GB4343.2-1999 □印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定 3.0控制器功能 制冷运行 制热运行 可显示回水温度及设置温度,具有查询功能 掉电自动记忆各种参数 压缩机均衡运行及分时启动 三相缺相,逆相保护 具有完善的保护功能及显示 具有风盘联动接口 选用摩托罗拉高性能芯片,抗干扰性能达到最好 具有定时开关机功能 4.0面板操作 室内线控器面板如图一

按“运转/停止”键,机组开机,指示灯亮; 再按“运转/停止”键,机组关闭,指示灯灭。 开机,关机均存储数据。 4.2.模式转换 按“模式”键,选择所需的模式,“制冷”“制热”模式 “制冷”模式显示雪花符号 “制热”模式显示太阳符号 (默认在关机状态下才可转换模式) 4.3.定时开关机 设置〖b7〗设置为0时是组合定时(设置请参阅下面设置章节) 开机状态下,按“定时”键,定时关机; 关机状态下,按“定时”键,定时开机; 按“定时”键后,小时时间闪显; 按“时间▽△”键,调整小时定时时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时时间 再按“定时”键,定时设定完成 再按“定时”键,则取消定时 设置〖b7〗设置为1时是循环定时 按“定时”键后,小时时间闪显,开始设定定时开时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时开时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时开时间 再按“定时”键,小时时间闪显,定时开时间设定完毕,开始设定定时关时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时关时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时关时间 按“定时”键,定时关时间设定完成 4.4.时钟设定 按住“定时”键5秒键后,小时时间闪显,进入时钟设定状态; 按“时间▽△”键,调整小时时钟 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟时钟 再按“定时”键,时钟设定完成 4.5.查询 循环定时(〖b7〗设置为1)时,按“查询”键可显示实时时间。 按“查询”键,进入参数查询状态,再按“时间▽△”键可查询d1 d2 d3 d4 d5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8的参数,再按“查询”键退出查询状态。 注:按“时间▽△”键可查询 d1内出水温度d2内回水温度,d3室外空气温度,d4外出水温度4,d5外回水温度 E1(主模块)历史故障,E2(2#模块)历史故障,----- E8(8#模块)历史故障 4.6.参数设置 用户级参数设置( 设置温度设置) 按“设置”键进入用户级温度设置,显示“P1”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P1(制冷 设置温度)的参数 再按“时间▽△”键,则显示“P2”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P2(制热设置温度)

燃气各种设备操作手册

设备操作维护规程(修订版) 2009年2月27日

目录 第一章手动阀门操作维护规程 第二章电动阀门操作维护规程 第三章气液联动阀门操作维护规程 第四章过滤器的操作维护规程 第五章燃气自动加臭装置操作维护规程 第六章弹簧式安全阀操作维护规程 第七章调压撬操作维护规程 第八章切断阀操作维护规程 第九章调压器操作维护规程 第十章可燃气体报警装置操作维护规程 第十一章柴油发电机操作维护规程 第十二章流量计操作维护规程 第十三章仪表操作维护规程 第十四章低压配电控制柜操作维护规程 第十五章消防设备操作维护规程 第十六章阀门井操作维护规程 第十七章调压柜(箱)操作维护规程 第十八章管壳式换热器操作维护规程 第十九章热水锅炉操作维护规程 第二十章CNG调压站操作维护规程 第二十一章天然气压缩机操作维护规程 第二十二章干燥器操作维护规程 第二十三章售气机操作维护规程 第二十四章立式离心泵操作维护规程 第二十五章液化天然气焊接绝热气瓶操作维护规程第二十六章 LNG储罐操作维护规程

第二十七章电锤操作规程 第二十八章 PE电熔焊机操作维护规程 第二十九章 PE热熔对焊机操作维护规程 第三十章电动开孔机操作维护规程 第三十一章 (220V-380V)汽油发电机操作维护规程 第三十二章空气压缩机(柴油机)的操作维护规程 第三十三章手砂轮操作维护规程 第三十四章电动套丝机操作维护规程 第三十五章电动开孔机操作维护规程 第三十六章电焊机操作维护规程 第三十七章手提式可燃气体检漏仪操作维护规程 第三十八章 F型电热水浴式气化器操作维护规程 第三十九章注油器操作维护规程 第四十章镀层测厚仪操作维护规程 第四十一章SP-Ⅲ型氧气检测报警仪操作维护规程 第四十二章针孔探测仪(火花检漏仪)操作维护规程 第四十三章变频气绝缘携带式Χ射线探伤机操作维护规程第四十四章 SWG-2A型液压弯管机操作维护规程

机房专用空调日常操作维护说明教学文案

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐 患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年 度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿 器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共 计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘 或不透光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检杳项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用 挥发性清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 更换整块 过滤网 已经变黑 新过滤网 的过滤网

检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封? 清除蒸发器表面脏物 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。检查加湿水盘排水情 况。 电极式加湿器构造图 罐盖 电极 溢流口 罐体

电缆插头 水位探头 加湿水盘 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜, 倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换 (更换同型号皮带) 轴承旋转自如无轴向位移。 检查风机电流。 上送风 4、 检查项目 风机部分 下送风 上水 阀门 组件 下送风电机底座应微向上

风冷模块机组使用说明书

. . . . 风冷模块机组功能说明书 1.0概述 DFSS-5MK控制器适用于水源冷(热)水机组,可以控制单台或6压缩机,控制器由室外主板和室线控器组成,并有风盘联动接口。 2.0主要技术参数 2.1使用条件 运行电压:AC220V±10%;运行环境温度:-20~+55℃;储存温度:-35~+85℃;湿度要求:0~95%RH 2.2温度控制精度:1℃ 2.3控制器符合 □GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 □GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》 □GB18430.1-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □抗干扰度符合GB4343.2-1999 □印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定 3.0控制器功能 制冷运行 制热运行 可显示回水温度及设置温度,具有查询功能 掉电自动记忆各种参数 压缩机均衡运行及分时启动 三相缺相,逆相保护 具有完善的保护功能及显示 具有风盘联动接口 选用摩托罗拉高性能芯片,抗干扰性能达到最好 具有定时开关机功能 4.0面板操作 室线控器面板如图一

4.1.开关机 按“运转/停止”键,机组开机,指示灯亮; 再按“运转/停止”键,机组关闭,指示灯灭。 开机,关机均存储数据。 4.2.模式转换 按“模式”键,选择所需的模式,“制冷”“制热”模式 “制冷”模式显示雪花符号 “制热”模式显示太阳符号 (默认在关机状态下才可转换模式) 4.3.定时开关机 设置〖b7〗设置为0时是组合定时(设置请参阅下面设置章节) 开机状态下,按“定时”键,定时关机; 关机状态下,按“定时”键,定时开机; 按“定时”键后,小时时间闪显; 按“时间▽△”键,调整小时定时时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时时间 再按“定时”键,定时设定完成 再按“定时”键,则取消定时 设置〖b7〗设置为1时是循环定时 按“定时”键后,小时时间闪显,开始设定定时开时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时开时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时开时间 再按“定时”键,小时时间闪显,定时开时间设定完毕,开始设定定时关时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时关时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时关时间 按“定时”键,定时关时间设定完成 4.4.时钟设定 按住“定时”键5秒键后,小时时间闪显,进入时钟设定状态;

冷水机组调试维护手册(风冷模块)

冷水机组调试维护手册(风冷模块)

冷水机组调试维护手册 (风冷模块)

机组介绍 (3) 电控箱示意图 (4) 机组调试工具准备 (5) 调试前检查 (5) 机组检査 (5) 水系统检査 (6) 电系统检查 (7) 调试过程 (7) 水系统调试 (7) 收操器、信号线连线 (8) 水泵调试 (8) 靶式流量开关调试 (9) 正式开机调试 (10) 准备工作 (10) 开机步骤 (11) 观察记录 (12) 室内末端调试 (12) 故障问题分析处理 (13) 维护保养 (14)

机组简介: 风冷模块式冷(热)水机组是我公司为宾馆、医院、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等场所开发设计的中央空调产品,它可安装于屋顶或室外庭院,不需专用机房和冷却塔。采用高效换热器+双热力膨胀阀技术,制冷制热分开控制,控制更精确,高效节能(实测COP可达3.5),低噪音:采用优质低噪音涡旋压机,并配以多种措施进行强力降噪,噪音比其它同类产品低2-3分贝,采用微电脑控制器,具有远程网络通讯、控制功能外形尺寸小,节省空间多种保护功能,具有高度的可靠性和优良的可控性。

1?机组铭牌一一位于机组主机右侧板的左下角。 2?系统部件一一包括蒸发器,冷凝器,压缩机,节流装置,控制系统等。3?型号命名法 LS Q W R F XX TTTrr- 机组名义制冷量(单位:KW) 冷凝器冷却方式为风冷式 热泵型,如为单冷型则省略 压缩机压缩方式为涡旋式 压缩机型式为全封闭式 冷水机组缩写 氟系统图:

水 ■ft 热Ji- 电控箱示意图: 注:KM1 : A系统压缩机接触器KM2 : A系统风机接触器 KM3 : B系统压缩机接触器

地源热泵空调系统使用手册

地源热泵空调系统使用手册 及 日常维护 湖南省第三建筑工程有限公司

目录 第一部分日常注意事项及维护步骤 (3) 一、技术分析 (3) (一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4) 1、日常检查及保养周期 (4) 2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6) 3、地源热泵主机使用说明 (8) (二)、风机盘管的日常维护 (9) (三)、组合式空调机组的日常维护 (12) (四)、循环水泵的日常维护 (15) (五)、加湿器的日常维护 (16) 第二部分、空调运行记录表 (17) 1、地源热泵机组运行记录表 (17) 2、循环水泵运行记录表 (18) 3、系统运行启停时间记录表 (19) 4、风机盘管系统运行记录表 ......................... 错误!未定义书签。 5、新风机运行记录表 (20)

第一部分日常注意事项及维护步骤 一、技术分析 中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。 主要表现在以下几个方面: (一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (二):风机盘管的日常维护 (三):组合式空调机组的日常维护 (四):循环水泵的日常维护 (五):加湿器的日常维护

(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期 1.1、日常检查项目表

风冷模块维护手册

冷水机组调试维护手册 (风冷模块)

目录 机组介绍............................................ ........... . (3) 电控箱示意图..................................................... .4机组调试工具准备............................................ .. .5调试前检查............................................ ........ . (5) …………………………………….. …….. …. . 5机组检查 ............................................ ........ . (6) 水系统检查 ............................................ ........ . (7) 电系统检查 调试过程............................................ ........... .. (7) ............................................ ........ . (7) 水系统调试 ......................................... (8) 收操器、信号线连线 ............................................ ........... (8) 水泵调试 ............................................ (9) 靶式流量开关调试 正式开机调试............................................ . (10) ............................................ ........... (10) 准备工作 …………………………………….. ……….. . ..11开机步骤 …………………………………….. ……….. . ..12观察记录 ............................................ ....... (12) 室内末端调试 故障问题分析处理............................................ . (13) 维护保养............................................ ........... . (14)

IT设备操作及维护手册

信息部TI硬件操作及维护手册 目录 第一章:信息部工作职责 (2) 一、信息部经理岗位职责 (2) 二、网络管理专员岗位职责 (3) 第二章:门店设备的使用及维护 (3) 一、机房环境注意与日常维护 (3) 二、服务器操作与维护 (4) 三、网络设备的日常维护 (6) 四、监控系统的操作与维护 (6) 五、功放设备的使用和日常维护 (9) 六、UPS不间断供电源 (10) 七、点单收银电脑使用和维护 (12) 八、微型打印机使用和维护 (16) 九、排号等位使用和维护 (18) 十、门店网费电话费缴费流程 (19) 十一、钉钉考勤机操作流程 (21) 十二、钉钉审批流程 (26) 十三、天子星前厅点餐系统操作流程 (31)

第一章:信息部工作职责 一、信息经理岗位职责 1,拟定和执行企业信息化战略。 1)负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划。 2)制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范。 3)负责公司信息化网络规划、建设组织。 4)制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施, 实现IT资源集约管理。 5)负责公司集成信息系统总体构架,构建企业信息化实施组织,结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。 6)负责集团公司网站建设计及总体规划。 2、办公自动化系统开发与运行 (1)根据公司发展战略和实际需要,组织实施公司办公自动化系 统、网站的运行管理和维护与更新,协助信息管理工作; (2)负责公司办公自动化设备(计算机及其软件、打印机)的维护、管理工作。 3、企业信息资源开发 根据企业发展战略和信息化战略要求,负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理,牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。 4、建立信息化评价体系 根据公司信息化战略和企业实情,建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。 5、信息处理 负责信息的收集、汇总、分析研究,定期编写信息分析报告报公司领导决策参考;参与公司专用管理标准和制度的

物业中央空调系统维护实用手册

****工程维护实用手册 (暖通空调篇) 一、空调系统概述 (一)空调、采暖(冷)系统: 1、地下车库--商场为裙楼部分。由二台燃气直燃型冷热水机组作为冷热源, 夏季提供7/12 °C冷水,冬季提供60/50 °匚低温热水,供风机盘管及空调机组。 2、燃气直燃型冷热水机组单台制冷量,放置于地下一层靠外墙的冷冻机房内。 3、冷却塔置于五层裙房屋顶。 4、冷热水系统采用变频定压泵补水定压,全自动软水器、软水箱设在冷冻机房。(二)车库部分: 1、冬季地下车库采用吊顶空调机组采暖。吊顶空调机组设于地下一层,制冷季节关闭设备供回水阀门。 2、车库采暖系统与裙楼新风系统置于同一环路内,在地下一层同程布置。要求此路水系统在最冷季应连续运行,以防冻结。 (三)商场部分: 1、为方便商场使用时灵活分割,空调采用吊顶空调机组+风机盘管形式。 2、风机盘管为三档风速调节,水路不做自动控制。 3、新风机组水路设电动二通阀,依据出风温度进行自控。当冬季内区过热时,应适当降低新风送风温度以消除余热。故送新风的散流器气流宜为贴附气流,以免直吹人体。 4、过渡季节商场可按全新风模式运行,必要时可开启中厅排烟风机低速运行以加强换气。 (四)空调水系统: 1、风机盘管冷热水进出水管采用铜芯截止阀,回水管口处设手动排气阀。风机盘管、空调机组进水口均装过滤器。 2、空调冷热水、冷却水系统试验压力均为0.75MPa上述均指系统最低点压

力。 (五)五层以上空调系统除公共区域外,商户内部空调系统因后期商户装修改动较大,设备维护检修全部由商户()自行解决 (六)空调风系统: 1、新风机新风入口电动风阀与风机开停连锁。 2、5层屋顶放置的卧式组合式能量回收空调机组专用于处理金逸影院区域新风。 3、吊顶式空调机组集中回风口为消声风口。机组采用弹簧减震吊架。 1、直燃机房 1、直燃机 系统采用两台制冷量为*******直燃型溴化锂吸收式冷温水机组。 2、机房辅助设备 冷温水循环泵3台、冷却水循环泵3台 3、冷却塔 使用********* 冷却塔 供水:北侧自五层1#卫生间顶向上引出,西侧自负一层直燃机房直供 2、新风机组(含能量回收及排风) 1、系统概况 新风系统主管自机房分集水器引出,从负一层环网向上引出7条供回水 立管:(详见附图:新风空调系统干管图) 4#新风供回水立管自负一层1#卫生间向上 5#新风供回水立管自1#管井向上引出, 6#新风供回水立管自7#管井向上引出, 7#新风供回水立管自负一层1#配电室西侧向上引出, 8#新风供回水立管自负一层5#管井向上引出,每层各带两台新风机, 9#新风供回水立管自负一3#管井向上引出, 10#新风供回水立管自负一南坡道北侧向上引出, 主入口4台风幕机、入口处2台吊顶风机主管自负一层被观光梯南侧新风主供回水管向上引出 次入口4台风幕机自8#新风供回水立管引出

集成系统日常维护操作手册 (电话)

第二部分电话系统 一、系统各设备操作说明 (一)电话交换机 1、预先设置流程及方法 请按照设备说明书进行设置 2、日常维护注意事项 1)控制好机房温湿度,保证在正常范围内。和电视机一样,使用过程中,不要在设备上覆盖任何东西,这样会导致机器散热不良,使得机器提前老化,减短机器使用寿命。有条件的可以外加一些散热设备,比如放置机器的地方,如机房中应该有空调及排气设备,机器环境需保持干燥。 2)加强管理防止无关人员接触交换机。且机器周围不得有食物和堆积物,这样容易长虫子,比如类似蟑螂、老鼠之类,对交换机的危害很大,蟑郎会钻入交换机内部,搞乱电路正常工作,老鼠和壁虎会咬断电线使分机和外线通讯中断。 3)由于交换机是一天24小时工作的,因此有可能的话,在放长假期间,把电源拔下,等假期结束再通电,这样对延长机器寿命有好处。4)日常维护注意防静电。另外程控交换机应远离产生噪音和电磁干扰的装置,不要将导电物体通过风孔或散热网进入交换机,如电线、大头针等。 5)定期清理机柜灰尘,做清洁时不要用液体及喷雾清洁剂,外壳可用软布擦拭,不要将液体进入工作电路。

6)定时检查电压情况,使用机器额定电压电源,当电源发生故障时,请第一时间将集团电话电源与电路断开,以免造成损失。 7)维护终端使用密码加强权限管理,保护数据完整性。 3、设备常见故障判断及处理 1)微机指示灯不闪烁 常暗,检查主机板是否脱落没插好,或电源是否正常,排除故障后,重新启动。 常亮,检查主机板电路是否正常,更换主机板后,重新启动。 2)用户摘机无拨号音 检查:电话机连线是否接好,挂机再试,排除话机故障后,挂机,用万用表电压档检查电话线是否有48V直流电压。若无请与管理员联系。 3)用户不振铃 检查:电话机是否挂好、是否话机已坏,更换电话机再试,摘机拨"142" 听证实音后,挂机,自振铃检测,若故障未排除请与管理员连系。4)呼叫分机失败 检查:是否拨对号码,对方号码是否存在,对方电话机是否没挂好,对方电话是否设置了免打扰等。 5)上不了中继线中继太忙,没有空闲中继线,可用遇忙回叫。 若你的等级太低无权打外线,请与管理员连联。 6)内线串线,串音 内部布线是否合理,查找有无别的干扰源影响线路,接地是否正确等。

机房专用空调日常操作维护说明

机房专用空调日常操作 维护说明 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透 光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检查项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用挥发性 清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。 检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。 检查加湿水盘排水情况。 4、风机部分 检查项目: 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜,下送风电机底座应微向上倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换(更换同型号皮带)。

风冷模块机组使用维护保养操作规程

风冷模块机组使用维护保养操作规程 1.目的:建立一个风冷模块机组系统使用、维护、保养操作规程,指导规范操作。 2.范围:风冷模块机组系统包括TCA202EH+301EH风冷模块机组一套、立式离心泵4台(二用二备)及循环水管路系统,其作用是为空调机组提供冷热用水,保证车间的温度符合要求。本规程适用于TCA202EH+301EH型风冷模块机组系统的操作。 3.职责:空调岗位操作人员及机修人员对本规程的实施负责。 4.程序: 4.1开机的准备工作 4.1.1检查系统中应开启的阀门是否已全部开启,应关闭的阀门已全部关闭 4.2.2检查膨胀水箱、补水装置是否灵敏;排尽水管内的空气,开启水泵前,先打开放气阀,看是否有水气流出。如没有,说明空气未排净,此时不允许开启水泵,应该检查膨胀水箱及补水系统,确实做好排气工作。在确认管路注满水后才能开启水泵,要绝对避免在缺水状态下运转。 4.2开停机 4.2.1打开风冷模块机组及水泵的电源。 4.2.2开启1、3、4号水泵,观察出水压力,应在0.2MPa以上。否则需查清原因,不可开启模块机组。 4.2.3按机组远程控制器上的启动键,模块机组即正常运转。按停止键,则停机、注意:开机时应先开启水泵,再开启模块机组。停机时则相反。 4.2.4注意事项 4.2.4.1机组远程控制器上故障灯亮时,表示机组出现异常现象,按照控制器显示的故障原因,查明故障并排除后再清除故障,清除后控制器会自动检测然后启动相对应的系统。 4.2.4.2所有保护开关出厂时均已设定妥当,请勿自行调整。 4.2.4.3机组远程控制器上的参数已设定妥当,不可任意修改,如需更改,应向上级汇报。 4.2.4.3应每隔4小时,记录一次机组运行情况。 4.3维护保养 4.3.1机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过

通风空调系统操作和维修保养手册

通风空调系统操作和维 修保养手册 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

横琴岛澳门大学新校区海底专用隧道机电工程 第三章 第一节 通风空调系统 操作和维修保养手册 目录

通风空调系统操作和维修保养手册 一、总则 编写本手册的目的是为了使用单位操作维护管理人员了解通风空调系统的流程,熟悉各种设备的日常操作及维护,以便在系统发生故障或其它问题时能够及时排除故障,确保系统正常使用。 隧道通风空调系统分为房间空调系统、送风系统、排风系统、防排烟系统、房间空调。 1、房间空调系统 功能:控制室、弱电室为恒温恒湿空气;值班室、办公室为舒适空气。

分布区域:控制室、弱电室、值班室、办公室。 2、送风、排风、排烟系统 功用:通过通风机的送、排风,从而对所控制的地方进行换气或排气;在发生火灾时,通过排烟风机将火灾区域的烟气排出室外,并通过加压送风机对楼梯或电梯前室加压送风确保人员安全疏散。 主要设备:箱式离心风机、轴流风机 分布区域:设备房、人行道、车行道、电缆廊道。 二、设备/系统说明 1、房间空调系统 (1)、系统说明:控制室、弱电房设专用空调机;值班室、办公室设分体空调机。 ⑵、设备表:

2、送风、排风、排烟系统 (1)、系统说明 车行道: a、正常运行时,当隧道内任意一个VI-CO检测仪满足下列三个条件之一时应开启全部射流风机以尽快满足设计要求:隧道内CO浓度大于100ppm;烟雾浓度大于;隧道内风速小于s。当隧道内的两个VI-CO检测仪同时满足下列三个条件时应关闭一组射流风机:隧道内CO浓度小于等于70ppm;烟雾浓度小于等于m-1;隧道内风速大于等于s,每隔15分钟测试一次,直至射流风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于15分钟,关闭风机时应采用隔组关闭方式,直至全部关闭。 b、火灾时,射流风机全部开启,将烟气通过洞口排出。 人行道: a、正常运行时人行隧道风机运行方式如下,当下列三个条件之一满足时应开启全部风机以尽快满足设计要求,风机低速运行:隧道内风速小于等于s;隧道内CO2浓度高于‰;夏季隧道内温度高于室外温度。当下列三个条件同时满足时关闭二十六台风机:隧道内风速大于等于s;隧道内CO2浓度低于‰;夏季隧道内温度低于室外温度。每隔30分钟重新测试一次,直至风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于30分钟。

风冷机组的安装调试维护手册(亚太)

风冷模块机组 安装调试维护手册 编制:贾延才 2012-10-25

YFM-60系列风冷模块冷(热)水机组是一种以空气为冷却介质的中央空调产品。广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求。特点如下: (1)节能环保:机组运行效率高,压缩机容量能根据负载状况进行无级调节,使运行容量与实际负载相匹配,从而提高压缩机工作效率、降低能耗。在冬 季制热时,机组效率更高、无污染。 (2)智能控制:压缩机容量可根据负载变化进行多段加载、卸载控制,当负荷低于最低设定值自动停机、自动复位;控制器具有智能除霜、故障诊断、能量管理、防冻监测、运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效运转。(3)品质稳定、性能可靠:机组配置了高低压、防冻、排温保护、过载保护、缺相逆相等多重安全保护装置,确保机组运转之安全。 (4)超低噪音、运转宁静:机组采用涡旋式压缩机,运转平稳可靠,噪音小。(5)安装维护简便:机组采用模块化组合,开式结构设计,使机组维护保养极为方便。 一.风冷模块机组的安装 1、安装前期的准备工作 YFM-60系列机组可安装在地面、楼顶和其它适合的位置。同时,应考虑以下因素: 1)、位置水平,并能支撑机组的重量。 2)、机组四周和上部应留出足够的空间,以利于空气流通和设备维修。 3)、请勿将机组安装在有落叶昆虫或其他污染物容易聚集的地方,以防堵塞冷凝器。 4)、机组安装时应该调整好冷凝器的方位,尽量避免受到阳光的直射。 5)、热泵机组四周应设排水沟,用以排出除霜冷凝水,否则将造成机组接水盘内冷凝水因排水不畅而冻结,影响冷凝器换热。 6)、为使电气元件正常工作,不要把机组安放在腐蚀性烟雾和湿度大的地方,如果有这种情况存在,必须给予纠正。

安装、操作、维护手册

液压启闭机 安装、操作、维护手册 2016年6月

目录 1.概述 1.1 液压启闭机设备用途和组成 本工程另设有6套溢流坝底孔弧门液压启闭机。液压启闭机共包括:12套液压缸总成、12套埋件总成、12套内置式行程检测装置、4套液压泵站设备(2套为1控2,2套为1控1)、8套现地电气控制柜和液压管道及附件。每套液压泵站设备包括1套油箱总成、2套液压泵电动机组(1用1备)、相应的溢流控制阀组等。 1.2 主要规范和标准

2.主要技术参数 2.1 溢流坝底孔油缸主要技术参数 2.2 溢流坝底孔液压系统主要技术参数

3.液压系统概述 液压系统可以实现闸门开启、闸门关闭两种运行方式。 按照现行的工程标准的要求,系统配置了所有必须的控制及安全装置。 液压动力站由油箱、油泵电机组、控制阀块、滤器及附件等组成。 3.1 泵站描述 溢流坝底孔共设有四套液压泵站,其中两套液压泵站为每套液压泵站控制一孔闸门两根油缸动作,另外两套液压泵站为每套液压泵站控制两孔闸门四根油缸动作。 一控一的液压泵站为每套液压泵站控制同一孔闸门的两根油缸动作。每套液压油箱的总容积为3000L。 一控二的液压泵站为每套液压泵站控制两孔闸门的四根油缸动作,每套液压油箱的总容积为3300L。两孔闸门是禁止同时运行,只允许同一孔闸门的两根油缸同时动作。液压泵站上的两只控制阀块上都设有电磁换向阀,当其中一孔闸门需要动作,则电气控制这孔闸门的电磁换向阀的电磁铁的电,液压油通过电磁换向阀控制方向,进入油缸带动闸门启闭。 溢流坝底孔液压泵房每套液压泵站布置两套现地控制柜,共设置八套。现地控制柜包括手动操作,自动操作或远方控制三种操作状态。 3.2 油箱 油箱由不锈钢板制成。为了便于油液维护,在油箱的最低位置配置一个排污球阀或堵头,这样容易放净油箱中的剩油。易拆型人孔盖的设计,便于维护人员对油箱内部的清洁。加油时应通过滤油机或装有细滤网的加油口以防止污染物的侵入。吸油管道口与回油管道口应尽可能地隔远,以使外来物能沉淀于油箱底部,并且使液压油能得到较充分的消泡与排出溶入的空气。油箱上装备了液位液温计,以便经常观察其工作状态。 3.3 油泵电机组

净化空调机组系统的维护、保养手册教学提纲

净化空调机组系统的维护与保养手册 1、目的:建立净化空调机组系统的清洁、维护、保养规程,确保系统正常运行。 2、适用范围:适用于净化空调机组系统的清洁、维护、保养。 3、责任:设备部、净化空调机组系统使用部门的相关人员对本标准的实施负责。 4、意义:定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 一、日常维护保养(预防性维护) 1、检查设备各指示灯、仪表灯是否显示正常运行。 2、检查配电盘各种电器线有无松脱、发热现象。 3、检查各螺钉、螺母、零部件是否松动。 4、清理机器工作台面上的废弃物及粉尘。 二、定期维护保养 1、机组运行一段时间后,电线接线桩头会松动,第一次开机后三天应进行检查并拧紧。 2、定期检查机组过滤网积尘情况,并及时的清理或更换。初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 3、每个月检查各部位的空气调节阀有无损坏。 4、每个月检查空调箱内部有无锈蚀、脱化现象,系统运行后,空调箱内部应每季度认真清扫洗刷1次。 5、每个月检查供水、回水阀门是否严密,开关是否灵活,检查密封件、密封口胶垫的弹性和磨损情况,必要时更换新件。 6、机组开始运行一个星期后,应重新调整皮带的松紧,以后每运行3个月应作一次例行检查,检查检查风机皮带的张紧度,适当调节松紧程度。

7、风机、电机的轴承需定期(每3个月1次)检查。检查电机轴伸的密封圈密封情况,如有必要应及时更换;检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,振动检测,监控用油量或轴承测振元件等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,检查原因并及时排除。 8、系统运行后,风管每年清洗一次,用吸尘器除去风管内表面灰尘。 9、机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰,盘管使用2-3年后应清洗管内水垢,如有条件,机组盘管用冷、热水宜采用软化水。 三、常见故障分析

设备使用维护保养手册.doc

精品 设备使用维护保养手册 垃圾填埋场

前言 正确使用设备,维护保养好设备对保证设备正常运行、防止 设备故障和事故发生、延长设备使用寿命、充分发挥设备经济效 益的起着重要作用。设备的使用操作人员必须经过专业培训,并 经考试合格后才能上岗,上岗操作必须严格遵守安全技术操作和 使用维护规程,严禁违规运行。各类设备操作人员必须做到:“三好”:管好、用好、修好设备; “四会”:会使用、会维护、会检查、会排除故障; “五项纪律” :合理使用设备,遵守操作规程;保持设备清洁,合理润滑;遵守设备交接班制度;管理好工具、附件不得遗失; 发现异常及时停车处理; 日常维护的“十字”方针:清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

目录 1、设备使用(操作)规程 2、设备安全技术操作规程 3、设备维护(保养)规程 4、设备运行记录(另附) 5、设备点检表(另附) 6、设备润滑表

设备使用(操作)规程 一、使用注意事项: 1、装载机使用的柴油必须纯净并经过至少72 小时的沉淀,柴油牌号符合规定要求。 2、变速箱、变矩器使用的液力传动油,液压系统使 用的液压油必须清洁。 3、装载机必须按规定进行定期保养和润滑。 4、发动机起动后,空运转待水温达到55 °C 及汽压表达到0.4MPa后再进行起步行驶。 5、一般气温在50 °C 以下时,发动机起动前应用热水或蒸 汽进行预热,待预热到30 ~40 °C 以上时再起动。 6 、行驶中换前进挡不必停车,也不必踩制动板,由低速变高速时先松一下油门同时操纵变速杆,然后再踩下油门;由高速换 低速时,则先加大油门,使变速箱输出轴与转动轴转速一致。

设备操作、维护作业指导书

文件编号:P21W004 重庆长安金陵汽车零部件有限公司质量管理文件 设备操作、维护作业指导书 受控状态: 发放编号: 2003年6月30日发布2003年6月30日实施

重庆长安金陵汽车零部件有限公司质量管理文件 版本:1.0(第0次修改) 设备操作、维护作业指导书 1、目的:明确生产过程设备维护的职责,规范设备操作、维护及维修管理流程,确保 生产过程的设备能力处于持续提供合格产品受控状态。 2、范围:本办法适用于重庆长安金陵汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)设备 使用单位。 3、职责: 3.1 生产制造副总经理对本办法的管理和实施负领导责任。 3.2 生产制造部对本办法归口管理,并负责本办法的组织实施、督促、检查工作。 4、定义:无 5、工作程序: 5.1 设备操作管理规定 5.1.1持证操作 设备操作人员必须接受人力资源室组织的设备操作理论培训、使用单位设备实际操作技能培训,经考试合格取得人力资源室颁发的设备操作合格证后方可上岗操作设备。 5.1.2 定机定人 5.1.2.1使用单位根据实际需要确定设备操作人员(多人操作的共用设备由机长为责任 人),并进行登记管理。 5.1.2.2从事关键设备的操作人员及维护人员必须选派责任心强、工作经验丰富、能力强 的人员担任。 5.1.3 设备操作人员要按所操作设备的操作维护规程或使用说明书的规定,正确操作设 备。 5.1.4 设备操作人员,开机前操作人员负责点检、加油、试运行,随时观察运行状态, 按操作程序规定对设备进行维护。 5.2 设备维护管理

5.2.1 日常保养 使用单位安排每班下班前15分钟、周末下班前半小时,操作人员负责对设备进行清洁、维护、加油及必要的调整。 5.2.2 设备定期维护 5.2.2.1每季度进行一次,由使用单位设备主管领导组织,设备操作人员按设备定期维护 要求实施,维修人员给予协助。 5.2.2.2对于多人/多班操作的设备或公共设备,由责任人组织设备定期维护。 5.3 设备维修管理 5.3.1 设备大修 5.3.1.1需要进行大修的设备由使用单位根据设备状态及生产情况报生产制造部;每年 11月由生产制造部审核后报集团公司制造部审批,由生产制造部组织实施。5.3.1.2在申报设备大修时,需要对设备进行改装或改造的,由使用单位提出要求,生产 制造部组织有关部门拟定、审查方案并实施。 5.3.2 设备中修、小修 5.3.2.1生产制造部按各使用单位主要生产设备使用情况分别编制中修、小修计划。 5.3.2.2各单位机电员结合影响产品质量设备损坏程度制定具体实施方案、并组织实施。 5.3.3 设备精度检测 5.3.3.1为鉴定和确认设备的加工能力,对工厂设备(机械复杂系数大于等于5的金切、 锻压设备)每两年进行一次精度检查。 5.3.3.2生产制造部机动技安室编制设备精度检查计划,各单位机电员组织本单位维修人 员具体实施,并填写《设备精度检测表》。 5.3.3.3机加设备精度标准,可以依照设备技术说明书提供的设备精度、部颁标准或行业 标准执行。 5.3.3.4设备精度检查发现不合格的设备,生产制造部机动技安室要会同使用单位采取纠 正措施,恢复设备精度性能或更新。 5.3.3.5在修理或精度检测设备时,重新调整了静态精度的,必须对动态精度进行检测(试 加工产品,确认是否合格)。 5.3.4 设备润滑管理 5.3.4.1设备润滑要按设备润滑工作五定(定点、定时、定量、定质、定人)的原则,由 操作工人每日进行润滑保养。 5.3.4.2设备使用单位的设备维修人员和操作工人要监视设备润滑情况,发现问题及时换 油。 5.3.5 设备维修验收 5.3.5.1大修后的设备由生产制造部组织相关单位按有关标准规定验收,并填写《设备大 修验收单》。