文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给排水常用计算书和说明书

建筑给排水常用计算书和说明书

建筑给排水常用计算书和说明书
建筑给排水常用计算书和说明书

<毕业设计>建筑给排水常用计算书和说明书2013年04月23日09:18:14

(一)设计依据

1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003

2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)

3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

4)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997版)

5)《住宅设计规范》GB50096-1999 (2003版)

6) 《饮用净水水质标准》CJ94-1999

7)《建筑中水设计规范》 GB50336-2002

8)《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14:2002

9)《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920

10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

11)国家颁布的有关设计规范和标准及市政有关部门的要求

12) 业主提供的有关资料

13) 建筑提供的平剖面图,总平面图

14) 其他相关专业提供的设计要求和资料

(二)设计范围

室内给水系统、饮用净水系统、污废水系统、消防供水系统、雨水系统、热水系统、冷

却循环水系统、中水系统、基地外网等

(三)给水

1. 给水水源和系统:

从城市自来水管道上接入一根给水管,进水管管径为DN150,引出消防水箱进水管直径为DN150,

生活用水管直径为DN100,市政压力为0.40MPa. 对居住建筑部分用水,地下三层设置不锈钢生活水箱一个,

城市自来水进入地下生活水箱后,由泵房内一组生活水泵提升:提升至屋顶水箱供应十

八~四十层,

一组生活水泵变频供水供应十一~十七层,一组生活水泵变频供水供应四~十层。对公共建筑部分用水,

地下三层至地上三层的生活给水由市政管网直接供给。供水进行分区,各分区最低配水

点静水压力不

大于0.45MPa。在三十六~四十层,为保证给水的压力足够,四十一层生活水箱间内设

置生活给水增压设备。

2. 用水量

(1)居住部分需要供给的水量:

居住部分户型及指标

户型户数每户人数合计

A 36 6 216

B 36 6 216

C 36 6 216

D 36 6 216

E 2 6 12

四~四十层,共876人,240L/人/d,24hr,Kh=2.5 得出:

最高日用水量:

Qd1=240×876/1000=210.24 m3/day

最大时用水量:

Qh1=210.24×2.5/24=21.90 m3/hr

平均时用水量:

Qh平1=210.24/24=8.76 m3/hr

(2)公共建筑部分需要供给的水量:

地下三层为设备中心,无供水要求。

地下二层、地下一层为车库和人防工程,人防工程单独设计文件。

地下二层、一层车库地坪冲洗用水:

用水量标准: 2~3 L/ m2·次

使用时间:以4h/ 次,一次冲洗完计

面积:约11000 m2

最高日用水量:

Qd2=2×11000/1000=22 m3/day

最大时用水量:

Qh2=22/4=5.50 m3/hr

平均时用水量:

Qh平2=22/4=5.50 m3/hr

地上一层为咖啡厅、美容美发、洗衣房及餐饮等,地上二层为物业办公及兵乓球、棋牌、健身及餐饮等,

地上三层为洗浴、游泳池及餐饮、住宅等。

地上一层咖啡厅用水量:

咖啡用水:

人数:取16×4=64座,1~2次/座·hr,考虑同时作用系数0.3,

则人数=0.3×64×1=19.2座·次/ hr

取20座·次/ hr

用水量标准: 5 L/座·次

时变化系数: K=1.5

使用时间: 10小时

最高日用水量:

Qd3=5×20×10/1000=1.0 m3/day

最大时用水量:

Qh3=1.0×1.5/10=0.15 m3/hr

平均时用水量:

Qh平3=1.0/10=0.10 m3/hr

美容美发室用水量:建筑面积为60平方米

人数:取60/10=6座,1次/座·hr,考虑同时作用系数0.8,

则人数=0.8×6×1=4.8座·次/ hr

取5座·次/ hr

用水量标准:40 L/座·次

时变化系数: K=1.5

使用时间: 12小时

最高日用水量:

Qd4=40×5×12/1000=2.4 m3/day

最大时用水量:

Qh4=2.4×1.5/12=0.30 m3/hr

平均时用水量:

Qh平4=2.4/12=0.20 m3/hr

洗衣店用水量:建筑面积为30平方米只收取衣服不在此处洗。

地上二层兵乓球、棋牌、健身等按健身中心取值可容纳人数按50人考虑用水量标准:40 L/人·次按0.3的作用系数计算。

时变化系数: K=1.5

使用时间: 8小时

最高日用水量:

Qd5=40×0.3×50×8/1000=4.8 m3/day

最大时用水量:

Qh5=4.8×1.5/8=0.9 m3/hr

平均时用水量:

Qh平5=4.8/8=0.6 m3/hr

地上二层物业办公有水量:

办公用水:

人数:取8~10 m2/人,,

取大楼办公面积250 m2。

则人数=250/(8~10)=25~32人

取30人

用水量标准: 30 L/人·班

时变化系数: K=1.5

使用时间: 10小时

最高日用水量:

Qd6=30×30/1000=0.90 m3/day

最大时用水量:

Qh6=0.90×1.5/10=0.14 m3/hr

平均时用水量:

Qh平6=0.90/10=0.09m3/hr

地上三层洗浴部分用水量:

桑拿部分淋浴水量计算

设计冷水温度为4℃,热水温度为60℃,共计龙头有16个,热水温度为40℃时,顾客每次使用的热水量

为120~150升/人,日顾客人数取70人,使用时间10h,时变化系数为Kh=2.0~1.5 最高日用水量:

Qd7=150×70/1000=10.5 m3/d

最大时用水量:

Qh7=10.5×2.0/10=2.10 m3/hr

平均时用水量:

Qh平7=10.5/10=1.05m3/hr

游泳池部分:337.5m3

考虑每日补充水量为池容量的10%,计12.5×18.0×1.5×10%=33.75 m3,使用时间:16hr, Kh=1.0,

最高日用水量225×1.5×10%=33.75m3/d

最大时用水量33.75×1.0/16=2.11 m3/hr

平均时用水量33.75 /16=2.11 m3/hr

地上一层、地上二层、地上三层中餐酒楼用水量:

中餐厅:使用时间:12hr, Kh=1.5

按照餐厅,取1296座,取上座率为70%,则每次人数为1296×70%=908人,取40L/人.次,每日顾客次

数为3次,计算人数为908×3=2724人次

最高日用水量2724×40/1000=108.96m3d

最大时用水量108.96×1.5/12=13.62m3/hr

平均时用水量108.96/12=9.08m3/hr

冷却水循环系统补充水:

根据暖通工种所提资料餐厅部分冷冻机为每小时500000kcal两台,公寓部分冷冻机为每小时400000kcal

两台取冷却塔进出水温差5℃,冷却塔补充水量为冷却循环水量的 1 %。

平均时:Q=2×1%×1.25×500000/(5×1000)+2×1%×1.25×400000/(5×1000)=4.50m3/h

(3)用水量汇总表:

用水单位名称用水量标准人数及次数使用时间不均匀系数K 计算用水量备注

最高日m3/d 最大时m3/h 平均时m3/h

地上一层咖啡厅用水 5L/座.次 20 10 1.5 1.0 0.15 0.10

地上一层美容美发室用水量 40 L/座.次 5 12 1.5 2.4 0.30 0.20

地上二层健身中心 40 L/人.次 15 8 1.5 4.8 0.90 0.60

地上二层物业办公用水 30L/人.班 30 10 1.5 0.90 0.14 0.09

地上三层洗浴用水 150L/人.次 70 10 2.0 10.50 2.10 1.05

游泳池补充水量 10%池容 337.5M3 16 1.0 33.75 2.11 2.11

地上一层、二层、三层中餐酒楼用水量 40L/ 人.d 2724 12 1.5 108.96 13.62 9.08

住宅 240L/ 人.d 876 24 2.5 210.24 21.90 8.76

小计 372.55 41.22 21.99

未预见水量 10% 37.30 4.12 2.20

总计 409.85 45.34 24.19

3.地下生活水箱

根据业主提供的用水资料,城市水压约为0.40MPa,地下三层至地上三层直接由市政供给。

地下水池考虑地上三层及三层以上住宅部分用水,按最大日用水量的35%计算,

210.24×1.1×35%=80.94 m3

取84 m3

4.给水分区:

为节省能源采用以下分区方式:

A~D区采用水泵-水箱联合供水方式,通过减压阀垂直串联分区供水;E、F

区采用变频水泵供水;地下区采用市政管网直接供水。

A区,三十七层至四十层高差14.4米,采用屋顶稳压设备,局部加压。

B区,三十一层至三十六层高差16.5米,区域最高压力点处的压力0.32MPa,静水压力小于35米。三十七层

设置可调式减压阀,阀后压力 1.5kgf/cm2供应三十一层至三十六层。

C区,二十五层至三十层高差16.5米,区域最高压力点处的压力0.32MPa,静水压力小于35米。三十一层

设置可调式减压阀,阀后压力 1.5kgf/cm2供应二十五层至三十层。

D区,十八层至二十四层高差19.8米,区域最高压力点处的压力0.35MPa。

二十五层设置可调式减压阀,阀后压力 1.5kgf/cm2供十八层至二十四层。

E区,十一层至十七层高差19.8米,区域最高压力点处的压力0.35MPa。

F区,四层至十层高差24.9米,区域最高压力点处的压力0.40MPa。

地下区,地下三层至地上三层,该区域为建筑的公共建筑部分,市政管网的水压可以满

足要求,由市政

管网直接供应。

5、屋顶生活水箱

根据给水分区情况,屋顶生活水箱容积按提高到屋顶水箱部分最大日用水量10%计算,提升至屋顶水箱

的层数为18层~40层,两个塔楼相同,每个塔楼用水人数为264人,240L/人/d,24hr,Kh=2.5 得出:

最高日用水量240×264=63.36m3/d,

最大时用水量63.36×2.5/24=6.60 m3/hr

平均时用水量63.36/24=2.64 m3/hr

不可预见水量按 10%计: 6.34m3/d,0.66m3/hr

每个塔楼的有效容积:(63.36+6.34)×10%=6.97取8m3每个塔楼屋顶生活水箱,供应十八~四十层,

有效容积为:8m3

6、生活水泵选用:

(1)供应屋顶生活水箱水泵

给水泵组1的计算:

供应屋顶生活水箱水泵流量取提升至水箱部分用水量的最大小时用水量:

所以水泵扬程计算为:

Qb1=6.60×2=13.2m3/h,3.67L/S,DN70,v=1.11m/s, 1000i=44.6

每个塔楼的水箱供水管Q=6.60m3/h,DN50,v=0.92m/s,1000i=43.8

Hb1=△H+Hl+Hξ+Hf=1.1×(155.20+2+11.39+3)=188.75 m

△ H:至最不利点几何高差(142.00-(-13.20))=155.20m

Hl:最不利点流出水头2m

Hξ:管路损失l取200m Hξ=1.3IL =1.3×43.8×200/1000=11.39m

Hf: 泵房损失3m

水泵安全系数 1.05~1.1

选用, Q=13.8 m3/h,H=190.0m, n=2900rpm,N=22Kw

2台,一用一备。

(2)十一~十七层给水变频泵组

给水泵组2的计算:

居住建筑部分卫生器具平均出流概率:

居住建筑部分服务人口为168人,厨房洗涤盆Ng=1.0低水箱坐便Ng=0.50洗脸盆Ng=0.75

洗衣机Ng=1.0淋浴器Ng=0.75浴盆Ng=1.0净身盆Ng=0.5,A户总当量Ng=12.5, B 户总当量Ng=14.75

总计卫生器具当量值为 Ng=381.5。

381.5×24×3600)= 1.53%

U0=q0mKh/(0.2*NgT*3600)=240×168×2.5/(0.2×

查《建筑给水排水设计规范》得出:

管段卫生器具同时出流概率:U=5.79%,

设计秒流量:qg=4.40L/s

一座塔楼当量为Ng=190.75 所以得:

每个塔楼的供水管Q=3.01L/S, DN70, v=0.85m/s, 1000i=27.4kpa

Hb1=△H+Hl+Hξ+Hf=1.05×(72.2+15+4.27+3)=99.2 m

△ H:至最不利点几何高差(59.50-(-13.20))=72.7m

Hl:最不利点流出水头(入户水压)15m

Hξ:管路损失

L取120m Hξ=1.3IL =1.3×27.4×120/1000=4.27m

Hf: 泵房损失3m

水泵安全系数 1.05~1.1

选用, Q=15.84 m3/h,H=100m, N=18Kw变频泵组

(3)四~十层给水变频泵组

给水泵组3的计算:

居住建筑部分服务人口为168人,厨房洗涤盆Ng=1.0低水箱坐便Ng=0.50洗脸盆Ng=0.75

洗衣机Ng=1.0淋浴器Ng=0.75浴盆Ng=1.0净身盆Ng=0.5,A户总当量Ng=12.5, B 户总当量Ng=14.75

两个塔楼卫生器具当量总计为 Ng=406.5。

居住建筑部分卫生器具平均出流概率:

U0=q0mKh/(0.2*Ng*T*3600)=240×168×2.5/(0.2×

406.5×24×3600)= 1.44%

查《建筑给水排水设计规范》得出:

管段卫生器具同时出流概率:U=5.66%,

设计秒流量:qg=4.52L/s ,DN70,V=1.25m/s,1000i=56.0

一座塔楼当量为Ng=190.75 所以得:

每个塔楼的供水管Q=3.09L/S, DN70, v=0.85m/s, 1000i=27.4

Hb1=△H+Hl+Hξ+Hf=1.05×(49.6+15+3.56+3)=74.72m

△ H:至最不利点几何高差(36.40-(-13.20))=49.6m

Hl:最不利点流出水头(入户水压)15m

Hξ:管路损失l取100m Hξ=1.3IL =1.3×27.4×100/1000=3.56m

Hf: 泵房损失3m

水泵安全系数 1.05~1.1

选用, Q=16.27 m3/h,H=75m,.N=13.2Kw变频泵组。

(4)每个塔楼四十一层给水变频加压设备

在三十七~四十层,由于局部水压不能满足最不利区域的水压要求,在四十层水箱间设

置生活

给水增压设备。每个塔楼服务人口为46人,A户型卫生器具当量值为 Ng=100,B户型卫生器具当量值为 Ng=118。

A户型居住建筑部分卫生器具平均出流概率:

100×24×3600)= 1.60%

=q0mKh/(0.2*NgT*3600)=240×46×2.5/(0.2×

查《建筑给水排水设计规范》得出:

管段卫生器具同时出流概率:U=11.04%,

设计秒流量:qg=2.21L/s

A塔楼的供水管Q=2.21L/S, DN50, v=1.04m/s, 1000i=56kpa

选用, Q=7.96 m3/h,H=15.0m, N=1.5Kw

B户型居住建筑部分卫生器具平均出流概率:

118×24×3600)= 1.4%

U0=q0mKh/(0.2*NgT*3600)=240×48×2.5/(0.2×

查《建筑给水排水设计规范》得出:

管段卫生器具同时出流概率:U=9.79%,

设计秒流量:qg=2.35L/s

B塔楼的供水管Q=2.35L/S, DN50, v=1.10m/s, 1000i=62.5kpa

选用, Q=8.46 m3/h,H=15.0m, N=1.5Kw

(二)消防系统

1. 室内消火栓:

室内消火栓分区为:

参照静压力不大于0.8MPa进行分区,二十九至四十层为高区,十六至二十八层为中区,四至十五层为低区,地下三层至地上三层为地下区,分区采用减压阀串联。

屋顶消防水箱18m3

屋顶消防水箱离最不利消火栓高差不能满足消火栓的最小的静压,在屋顶处设置消火栓增压设备,选用Q=5L/s,H=35.0m, n=2900rpm.N=3Kw,300 L气压罐。

消火栓主泵计算如下:

Qb=40L/s

Hb=△H+Hl+Hξ+Hf=1.05*(157.00+21.9+15.82+3)=207.61m

△ H:至最不利点几何高差143.80-(-13.20)=157.00m

Hl:最不利点流出水头Hq+hd=20.5+1.4=21.9m,q=5.0L/s,Sk=13m

Hξ:管路损失(采用内外壁热浸镀锌钢管) 1.1IL=15.82m Q=40L/s,DN150,

v=1.7m/s,1000i=71.9,L=200m;

Hf: 泵房损失3m ;

并考虑1.05的安全系数

选用Q=40L/s,H=210.0m,n=1480rpm.N=132Kw

2台,一用一备

经校核4~8层、16~20层、29~33层消火栓动压超过0.50MPa,故应设减压稳压消火栓2. 自动喷水灭火系统

喷淋分区:

喷淋按照进水压力不大于120米分区。-3~3层、4~23层、24~42层分三个区估算喷头数目:

-3层200个,-2层775个,-1层775个, 1层650个,2层650个,三层650个,4~40层,住宅部分

每层按70个考虑。报警阀设置为,地下室共计6套,地上部分在每个塔楼的三层报警

阀室各设置

二套,另在每个塔楼的二十四层的水暖井内设置二套报警阀。

共设十四套湿式报警阀。

喷淋水泵扬程计算如下:

Qb=30L/s,Hb=△H+Hl+Hξ+Hf+Hk=1.05×(159.2+15+3+2+29.7)=229.79m

△ H:至最不利点几何高差146.00-(-13.20)=159.20m

Hl:最不利点流出水头15m

Hf=3m,Hk=2.0m

Hξ:管路损失 20+1.2Il=29.7m DN150,v=1.77m/s,1000i=40.5,L=200m

并考虑1.05的安全系数,

选用Q=30L/s,H=230m,n=1480rpm.N=90Kw

屋顶消防水箱离最不利喷头高差小于 5.0米,需要在屋顶设置消防稳压设施,

选用Q=1L/s,H=25.0m,150 L气压罐。

3. 室外消火栓消防

Q=30L/s, Hb=△H+Hl+Hξ+Hf=1.05*(13.05+10+8.9+3)=37.17m,

△ H:至最不利点几何高差-0.15-(-13.20)=13.05

Hl:最不利点流出水头10m

Hξ:管路损失 1.1IL=8.9m

Q=30L/s,DN150,v=1.77m/s,1000i=40.5,L=200m

Hf: 泵房损失3m

选择室外消火栓主泵Q=30L/s, Hb=38m,n=1480rpm,N=13.2Kw,

两台,一用一备。

考虑1.05的安全系数

选择室外消火栓稳压泵Q=5L/s, Hb=44m,n=1480rpm,N=1.5Kw,两台,一用一备。选择室外消火栓气压罐,V=450L。

4. 灭火器计算

(1)整个建筑地上部分按照A类火灾计算;

地上三层餐饮部分每层面积为3400 m2,

Q=KS/U=0.3×3400/15=68 A,

每层放置11个放置点,设置等级为5A级,

68A/11=6.18A

故每个点设置3kg磷酸铵盐干粉灭火器2具。

实际灭火级别:QA=5A×2=10 A>6.18A

地上部分裙房部分每层面积为2300 m2,

Q=KS/U=0.3×2300/15=46 A,

每层放置10个放置点,设置等级为5A级,

46A/10=4.6A

故每个点设置3kg磷酸铵盐干粉灭火器2具。

实际灭火级别:QA=5A×2=10 A>4.6A

住宅部分每个塔楼每层面积为1000 m2,

Q=KS/U=0.3×1000/15=20A,

每层放置2个放置点,设置等级为5A级,

20A/2=10A

故每个点设置3kg磷酸铵盐干粉灭火器3具。

实际灭火级别:QA=5A×3=15 A>10A

(2)地下一层车库部分面积为5000 m2

按照A类和B类混火考虑:

A类:

Q=1.3KS/U=1.3×0.3×5000/15=130 A

以B类计算时

Q=1.3KS/U=1.3×5000/7.5=866.7B,

A类灭火器21个放置点,B类灭火器放置12个点,每点需要的灭火等级为:

130A/21=6.19A

866.7B/12=72.23B

选用灭火等级为5A级手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火剂充装量为3kg,保护A类火灾;选用灭火等级为45B推车式磷酸铵盐干粉灭火器,保护B类火灾,灭火剂充装量为35kg。每点设置2具。

实际每个点灭火级别:QA=5A×2=10A>6.19A

QB=45B×2=90B>72.23B

地下一层其余部分按照A类考虑,面积为3200 m2

Q=1.3KS/U=1.3×0.3×3200/15=83.2 A

A类灭火器设12个放置点,每点需要的灭火等级为:

83.2A/12=6.93A

选用灭火等级为5A级手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火剂充装量为3kg,保护A类火灾,每点设置2具。

(3)地下二层车库部分面积为6500 m2

按照A类和B类混火考虑:

A类:

Q=1.3KS/U=1.3×0.3×6500/15=169 A

以B类计算时

Q=1.3KS/U=1.3×6500/7.5=1126.7B,

A类灭火器24个放置点,B类灭火器放置15个点,每点需要的灭火等级为:

150.8A/24=6.28A

1126.7B/15=75.11B

选用灭火等级为5A级手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火剂充装量为3kg,保护A类火灾;选用灭火等级为45B推车式磷酸铵盐干粉灭火器,保护B类火灾,灭火剂充装量为35kg。每点设置2具。

实际每个点灭火级别:QA=5A×2=10A>6.28A

QB=45B×2=90B>80.48B

地下二层其余部分按照A类考虑,面积为1700 m2

Q=1.3KS/U=1.3×0.3×1700/15=44.2 A

A类灭火器设8个放置点,每点需要的灭火等级为:

44.2A/8=5.53A

选用灭火等级为5A级手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火剂充装量为3kg,保护A类火灾,每点设置2具。

(4)地下三层部分按照A类考虑,面积为2000 m2

Q=1.3KS/U=1.3×0.3×2000/15=52 A

A类灭火器设10个放置点,每点需要的灭火等级为:

52A/10=5.20A

选用灭火等级为5A级手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火剂充装量为3kg,保护A类火灾,

每点设置2具。

(三)饮用净水系统

1、用水量估算:

考虑住宅的定位层次,参照同期国内工程的选择,确定直接饮用水的定额为:qd=7L/人.d

小时变化系数:Kh=6

系统最高日用水量:Qd=N.qd=876*7=6132L/d

系统最大时用水量:Qh=Kh.Qd/T=6*6132/24=1533L/h

饮用水龙头使用概率:

P=αQh/(1800nq0)=0.8*1533 /(1800*148*0.04)=0.12

瞬时高峰用水龙头使用数量:m=24个

瞬时高峰用水量:qs=q0m=0.04*24=0.96L/S

管道流速:DN≥32mm,V=1.0~1.5m/s

DN<32mm,V=0.6~1.0m/s

储存设备容积取6000L计算

qx=V/T=3.14*0.02*0.02*150*6*1000+6000/5=1426.1L

净水设备产水率:Qj=Qd/t+ qx =6384/8+282.6=1080.6L/h

饮用净水处理设备设置在地下三层,4~40层采用变频水泵加压供给,在地下三层设灭

菌仪。

2、变频调速泵供水系统:

水泵流量Qb=qs*3600+ qx =0.96*3600+1426.1=4882.1L/h

水泵扬程Hb=h0+Z+∑h=3+148+8.4=159.4m

h0:最不利点流出水头3m

Z:最不利龙头与净水箱之间几何高差 148.0m

∑h:最不利龙头到净水箱总水头损失(按照铜管设计)∑h=1.1IL=

=8.4m Q=4.88m3/h,DN30mm,v=0.66m/s,1000i=21.0,L=400m;

所以水泵选用Q=4.88m3/h,H=160m, n=2900rpm,N=18.5Kw,

保证管道内部水量6个小时循环一次。

3、在地下三层直饮水泵房内设循环水泵:Q=1.1 m3/h,H=20m, n=2900rpm,

N=0.18Kw,

(四)排水

1. 化粪池选型:

排水系统考虑采用分流,污水进入化粪池,废水作为中水水源使用。

住宅每人每日污水量取30L/人/d,污水停留时间12h,污泥清挖周期90天

化粪池有效容积:V=V1+V2=20 m3

V1:污、废水部分有效容积;

V1=Nqt/2400*1000=0.7*876*30*12/24*1000=9.3m3

V2:浓缩污泥部分的容积;

V2=a*N*T(1-b)*K*1.2/(1-c)*1000=0.4*0.7*876*90*(1-95%)*0.8*1.2/(1-90%)*1000=10.7m3

根据建筑图餐饮部份座位数约为2724座则:

餐饮部份座位数为2724座则:V1=10%*2724*40*12/24*1000=5.45m3

V2=0.7*2724*10%*90*(1-95%)*0.8*1.2/(1-90%)*1000=8.23 m3

V=V1+V2=13.68m3

住宅和公建共用化粪池一座

参考标准图集92S214,使用人数与化粪池对照,采用11-50A01化粪池,有效容积50m3一座。

2. 地下三层集水井内潜水泵选型:

(1)消防电梯集水井 Q=10L/s,H=1.1*(14.5+3.0+5.0+1.0)=25.85m

管径DN 100,V=1.15 m/s,1000i=26.9,L=100m

∑h=1.25*100*0.0269=3.3m

排水机坑底到排水管出口的几何高差为 14.5m

水泵损失为 3.0m

止回阀损失为 5.0m

出流水头为 1.0m

水泵安全系数为 1.10

选用Q=36 m3/h,H=30m,n=2900rpm.N=5.5Kw

集水坑3000×1500×1200,坑底比消防电梯井道深 1.2m,

有效容积为 3.0×1.5×0.8=3.60 m3≥5分钟排水泵流量 10×60×5/1000=3.0 m3,

且大于2 m3,满足要求。

(2)另在地下三层设6个集水井,内设潜水泵Q=10L/s,H=30m, n=2900rpm.N=5.5Kw

集水坑1500×1500×2000,有效容积为 1.5×1.5×1.4=3.15 m3≥5分钟排水泵流量

10×60×5/1000=3.0 m3,满足要求。

(3)生活和消防水泵房内设集水坑,考虑生活进水管De90,v=1.0m/s,消防水池进水管DN100,v=1.1m/s,事故溢流时排水所以在两个泵房内共设集水井的潜水泵共为4台。每台Q=36 m3/h,H=30m,n=2900rpm. N=5.5Kw。

(4)中水机房内设置集水井,排除机房内事故及溢流排水,

选用每台Q=36 m3/h,H=30m,n=2900rpm. N=5.5Kw潜水排污泵。

(5)游泳池水处理机房内设置排水沟排水。

五、耗热量计算:

游泳池水耗热量计算:

游泳池池水表面蒸发损失热量:

QZ=4.2V(0.0174Vf+0.0229)(Pb-Pq)F*760/B

225=57.74Kw/h

QZ=4.2×581.9×(0.0174×0.5+0.0229) ×

(26.7-14.7) ×

池底和池壁传导损失热量:

20% QZ=11.55Kw/h

新鲜水加热量:

33750 ×1.0×(27.0-4.0)/16=37.62 Kw/h

Qb=aqbρ(ts-tb)/tj=1.163×

耗热量共计:57.74+11.55+37.62=106.91 Kw/h

桑拿部分淋浴耗热量计算:

热水量按最大小时热水量计算:Qh=2.1m3/h

Q耗=1.163*2.1*1000*(40-4)=67.84Kw/h

六、冷却循环水系统:

1、冷却循环水量计算:

根据暖通工种所提资料,采用 RT200离心式冷水机组两台和RT160离心式冷水机组两台,

取冷却塔进、出水温度37℃、32℃。

制冷机总冷量为180.0万kcal/h,餐饮部份单台冷机制冷量为50.0万kcal/h,

公寓部份单台冷机制冷量为40.0万kcal/h。

餐饮部份冷却循环水量:

1.25×500000/(5×1000)=125m3/h

Q=250 m3/h

公寓部份冷却循环水量:

1.25×400000/(5×1000)=100m3/h

Q=200 m3/h

2、冷却塔选型:

按照80%~100%选择冷却塔循环水量

餐饮部份选用单塔125m3/h标准方型超低噪声横流式冷却塔两台,进塔水温t1=37℃,出塔水温t2=32℃,湿球温度τ=25℃,节能离心风机,冷却塔安装在地上三层屋面。

公寓部份选用单塔100m3/h标准方型超低噪声横流式冷却塔两台,进塔水温t1=37℃,出塔水温t2=32℃,湿球温度τ=25℃,节能离心风机,冷却塔安装在地上三层屋面。

3、冷却循环水泵选型:

⑴流量:

餐饮部份流量250m3/h,公寓部分流量200 m3/h。

⑵扬程:

①管道水头损失

Q=250m3/h,DN250,L=200 m,v=1.40m/s,1000i=12.3

取局部水头损失为沿程水头损失的30%

则管道水头损失=1.3×200×12.3‰=3.20m

Q=200m3/h,DN250,L=250 m,v=1.12m/s,1000i=8.20

取局部水头损失为沿程水头损失的30%

则管道水头损失=1.3×200×8.20‰=2.13m

②冷水机组的阻力约8m

③水泵损失:3m

④塔高及进塔水压: 25m

⑤ Y型过滤器水头损失 2.0 m

⑥综合①②③④⑤

餐饮部分 3.2+8+3+25+2=41.2m

取H≥1.15×41.2=47.38 m

公寓部分 2.13+8+3+25+2=40.13 m

取H≥1.15×40.13=46.15m

⑶故餐饮部分选用立式多级离心泵两台,两用,配原厂减振基座等全套。

水泵性能:Q=125m3/h,H=50m, N=15 kw/台。水塔N=5.5 kw/台

故公寓部分选用立式多级离心泵二台,两用,配原厂减振基座等全套。

水泵性能:Q=100m3/h,H=50m, N=15 kw/台。水塔N=5.5 kw/台

4、冷却塔补水

建筑中水经处理后,达到循环冷却塔用水的水质标准,中水贮水池与消防水池合建,冷却塔补水由中水贮水池提供,并有消防水量不被动用的措施。

七、中水部分:

中水原水量计算:

Q1=0.7*0.8*240*36%*876=42.38T

Q2=0.7*0.8*33.75=16.88T

Q3=0.7*0.8*10.5=5.88T

中水用水量及原水量见下表:

中水用水量部分中水水源量计算(以设计优质杂排水为水源)

项目面积、车位、补水量用水定额日用水量项目日排水量

地下停车场冲洗 11000M2 2L/M2.次 22.0T/2d 住宅部分优质杂排水沐浴+盥洗42.38T

冲洗汽车,按照日洗轿车25%考虑 213车位 30L/辆.次 1.60T

游泳池部分每日更新水量 18.9T

室外绿化 5000M2 2L/M2.次 10.0T

道路浇洒 4000M2 0.20 L/M2.次 0.80T 桑拿洗浴排水 5.88T

冷却塔补充水量按照循环水量的1% 4.5T

合计中水使用量 38.9T 中水原水量 67.16T

八、雨水量计算:

大连暴雨强度公式:q=1900(1+0.66lgp)/(t+8)0.8

(1)公建部分屋面设计降雨历时t=5min,p=10a

q=4.05l/s.m2

qy=405*0.9*3200/10000=116l/s

高出汇水面有效受水侧墙,取水平长度为100m,h取130米。

则s=100*130/2=6500m2

qy=405*0.9*6500/10000=237l/s

塔楼屋顶及裙房屋顶汇水面积共取2200m2

qy=405*0.9*2200/10000=237l/s

塔楼屋顶及裙房屋顶汇水面积取2200m2

qy=405*0.9*2200/10000=80.19l/s

(2)室外场地设计降雨历时t=5min,p=3

室外场地q5=1900*(1+0.66lg3)/(5+8)0.8=321l/s.ha

场地取5000m2

qy=321*0.6*5000/10000=96.3l/s

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

建筑给水排水给排水课程设计计算说明书要点

建筑给水排水毕业设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名:XXX 学号:XXXXXXXXXX 指导教师:XXX 完成时间:2013年06月06日

设计过程说明 一、工程设计 1、给水系统 ),故根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa(30m O H 2 室内给水拟采用分区供水方式。即1~3层及地下室由市政管网供水,采用下行上给方式,4~7层,8~16层,17~25层分别分为给水低区,给水中区,给水高区,在地下室设无负压供水设备供水。 2、排水系统 室内排水系统拟采用合流制排水系统,宾馆一楼与二楼采用单独排放的方式。 3、热水系统 室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:由设在地下室的对应分区无负压变频供水设备供水。上下两区均采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为60℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。高温热水由附近的市政热网提高(0.4MPa.)采用下供上回的供水方式。商洛地表水冷水计算温度查表取4℃计。 4、消防给水 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版),本建筑属一类建筑.

设室内、室外消火栓给水系统。室内、外消火栓用水量分别为30L/S、40L/S,每根竖管最小流量15 L/S,每支水枪最小流量5 L/S。室内消火栓系统不分区,采用水箱水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防水泵及道均单独设置。每个消火栓口径65mm单栓口, ,采用衬胶水带直径65mm,长度25m。消防水水枪喷嘴口径19mm,充实水柱10m O H 2 泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以3h计。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房应该设置闭式喷水灭火系统。且采用独立的给水系统,本建筑中喷水系统管网内的压力小于120mH2O,竖向不分区。本系统采用临时高压给水系统,火灾延续时间以1h计。火灾初期10min喷水系统用水与消火栓系统10min用水一并储存在屋顶消防水箱内。自喷系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6 L/( min?m2),作用面积为160 m2,喷水工作压力为0.10Mpa(注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mp)。由于本地区最冷月平均气温为4℃,室内温度>4℃,故采用湿式自动喷淋灭火系统。5、管道的平面布置及管材 室内给水、排水及热水立管设于竖井内及柱子旁。市政分区给水的水平干管、设于对应层的吊顶内。低区给水的水平干管、设于四楼吊顶内。中区给水的水平横干管,热水的水平干管设于七楼吊顶内,回水干管设于十六层吊顶内。高区给水的水平横干管,热水的水平干管设于十六楼吊顶内,回水干管设于二十五层吊顶内。消防给水的水平干管分别设于地下室吊和二十五楼吊顶内。二楼以上排水横干管转换设于一楼吊顶内。 给水管采用给水薄壁不锈钢管,排水管的室外部分采用混凝土管,室内部分用排水铸

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

建筑给排水毕业设计说明书

本科毕业设计说明书青岛某高层住宅楼建筑给水排水工程设计 专业:给水排水工程 学生姓名:何志杰 指导教师:杨亚红 完成时间:2013年7月19日

摘要 本设计的建筑为17层的住宅楼,给排水工程设计包括了室内生活给水系统设计,室内排水系统设计,室内消防给水系统设计,以及雨水系统设计。生活给水系统分为两个区:一至三层为低区,采用市政给水管网直接供水;四层至十五层为高区,利用变频泵供水。消防给水系统分为消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统,本建筑为普通住宅Ⅱ类,而其建筑高度≥50m,按《高层民用建筑防火设计规范》规定,室内消火栓用水量取20L/s。排水系统采用污废分流制,排水系统采用特殊的伸顶通气单立管排水系统,通气冒高出屋顶0.7m。给水系统采用镀锌钢管给水管材,消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统采用无缝镀锌钢管,排水系统立管采用PPI螺旋排水管,各层排水支管采用普通的UPVC排水管。在地下层设贮水池和加压泵房,地下室另设集水坑,集水坑中设潜污泵,保证污水及时排出。 关键词:建筑;给水;消防;喷淋; Abstract Work in the complex building for17floors of trade in the building originally designed, is it drain off water engineering design including room is it supply water system design , indoor fire control supply water the system is designed and the indoor drainage system set up to live to give. Life supplies water and is divided into two districts systematically: The 1 floor to 3floor are the low district, adopt the pipe network of municipal water supply and supply water directly; 4are the high district to the 15th Floor, supply water for the system with the high-order water tank of the roof. Fire control supply water system divide into fire hydrant supply water system and automatic spray fire extinguishing system, drainage system sets up and is in charge of adopting PPI spiral drain pipe, drain off water and prop up in charge of adopting ordinary UPVC drain piping on the every the floor. Sets up the storage cistern and pressurizes in the pump house in the ground lower floor, the basement sets up and collects the puddle separately , collect and set up and sneak the corrupt pump in the puddle, guarantee sewages are discharged in time.

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。 5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图。给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。所有管道暗敷设。屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。 三、设计计算 1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。共有床位172张。 ②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。 ③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。根据床位,按每日80公斤干衣计。 ④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

相关文档