第一章给水水力计算

1.1用水定额和变化系数

用水定额:q=(130+300)/2=215L/(人·d),

时变化系数:K=(2.8+2.3)/2=2.55

1.2每户当量数及同时出流概率

24小时供水,用户m=3人

每户当量数:N=0.75(脸)+0.7×2(涤)(冷水)+1(浴盆)(冷水)+0.5(坐)+0.5(淋浴)(冷水)=4.15

平均出流概率:U=

q0×m×K h

0.2×N g×T×3600=

215×3×2.55

0.2×4.15×24×3600

=2.29%

由内插法,得a c=1.3377×10-2

同时出流概率:U=1+a c(N g-1)0.49

√N g=

1+1.3377×10-2(4.15-1)0.49

√4.15

=50.24%

各项计算结果下表

计算管道编号当量总

数Ng

同时出

流概率

U(%)

设计流量

qg(L/s)

管径

DN

(mm)

流速v

(m/s)

每米管长沿程

水头损失

i(kPa/m)

管段长

度L(m)

管段沿程

水头损失

hy=i/L(kPa)

管道沿程

水头损失累计

∑hy=i/L(kPa)

0~1 1 100 0.20 15 0.99 0.94 0.1 0.094 0.940 1~2 1.5 85 0.25 20 0.66 0.314 0.74 0.232 1.172 2~3 2 73 0.29 20 0.76 0.4 0.8 0.320 1.492 3~4 2.75 62 0.34 20 0.89 0.534 0.25 0.134 1.306 4~5 4.15 50 0.42 25 0.64 0.206 3.1 0.639 1.944 5~6 8.3 36 0.60 25 0.91 0.386 2.8 1.081 3.025 6~7 12.45 30 0.74 25 1.12 0.561 2.8 1.571 4.596 7~8 16.6 26 0.86 32 0.84 0.26 2.8 0.728 5.324 8~9 20.75 23 0.96 32 0.94 0.317 2.8 0.888 6.212 9~10 24.9 21 1.06 32 1.04 0.383 2.8 1.072 7.284 10~11 29.05 20 1.15 32 1.13 0.445 2.8 1.246 8.530 11~12 33.2 19 1.24 40 0.74 0.159 2.8 0.445 8.975 12~13 37.35 18 1.32 40 0.79 0.177 2.8 0.496 9.471 13~14 74.7 13 1.92 40 1.15 0.338 9.4 3.177 12.648 14~15 112.05 11 2.40 50 0.91 0.437 14.8 6.468 19.116 15~16 149.4 9 2.82 50 1.07 0.343 1.7 0.583 19.699 16~17 186.75 9 3.21 50 1.22 0.277 9.4 2.604 22.303

17~18 224.1 8 3.56 50 1.35 0.332 14.8 4.914 27.216 18~19 261.45 7 3.90 50 1.47 0.39 1.7 0.663 27.879 19~20 298.8 7 4.21 70 1.12 0.189 12.5 2.363 30.242

1.3局部水头损失及管路水头损失

局部水头损失:∑h j=30%∑h i=0.3×30.242=9.07kPa

管路水头损失:H2=∑(h j+h i)=39.314kPa

1.4水表选用

为满足供水安全要求,住宅建筑住户用水量较小,选用LXS旋翼湿式水表作为各分户水表和总水表,分户水表安装在4至5管段上,q4-5=0.42L/s=1.51m3/h,

由水表设备表,选用口径15mm的分户水表,过载流量Q max=3m3/h。总水表安

装在GL-0管段的水表井中,q GL-0=4.21L/s=15.16m3/h,选用50mm口径的LXS-50C

水旋翼湿式水表,过载流量Q max=30m3/h。

分户水表水头损失:h d=q q2/K b=q g2/(Q max2/100)=1.512/(32/100)=25.33kPa

总水表水头损失:Hd=q q2/K b=q g2/(Q max2/100)=15.162/(302/100)=25.53kPa

水表总水头损失:H3=25.33+25.53=50.86kPa

1.5系统所需总压力

引入管与室外给水管网连接点到最不利配水点的高差为26.75m , H=H 1+H 2+H 3+H 4=26.75×10+39.314+50.86+50=407.67kPa 。 1.6水泵选用

水泵扬程:H b =H 1+H 2+H 3+H 4-H 0=407.67-200=207.67kPa

第二章 排水水力计算

2.1排水设计说明

本设计采用污废分流排水方式,排水干管选铸铁管,支管管材选用U-PVC 管,横干管及排出管使用混泥土管。 2.1卫生间横支管水力计算

根据《建筑给水排水设计规范》,住宅的生活排水管道设计秒流量按下式计算:q p =0.12a √N p +q max ,取a=1.5;

已知浴盆排水流量1L/s ,排水当量为1,排水管管径为50mm ,通用坡度取i=0.025;大便器为冲洗水箱,排水流量1.5L/s ,排水当量为4.5,排水管管径为110mm ,通用坡度取i=0.012;洗脸盆排水流量0.25L/s ,排水当量为0.75,排水管管径为32mm 。横支管水力计算结果见下表。

管段编号

卫生器具名称、数量

排水当量 总数N p

设计秒

流量q p

(L/s) 管径de

(mm) 坡度i 浴盆 坐便器 洗手盆 N p =3 N p =4.5 N p =0.3 1至2 1 3 1.00 50 0.025 2至3 1 1 7.5 1.99 110 0.012 3至4

1

1

1

7.8

2.00

110

0.012

2.2卫生间立管水力计算

立管接纳排水当量总数:N p =7.8×9=70.2

立管最下部管段排水设计秒流量:

q p=0.12a√N p+q max=0.12×1.5×√70.2+1.5=3.01L/s

因设计秒流量小于de110排水塑料管最大允许排水流量3.2L/s,所以不需要设专用通气立管。取立管管径为de110。

2.3卫生间立管底部和排出管计算

立管底部和排出管仍取de110,去通用坡度,符合要求。

2.4厨房横支管水力计算

洗涤盆排水流量0.33L/s,排水当量为1,排水管管径为50mm,取通用坡度取i=0.025。水力计算结果见下表。

管段编号卫生器具名称、数量

排水当量

总数N p

设计秒

流量q p

(L/s)

管径de

(mm)

坡度i 洗涤盆

Np=1

1至2 1 1 1.00 50 0.025

2至3 2 2 1.25 50 0.025

2.5厨房立管水力计算

立管接纳排水当量总数:N p=2×9=18

立管最下部管段排水设计秒流量:

q p=0.12a√N p+q max=0.12×1.5×√18+1.5=2.26L/s

因设计秒流量小于de110排水塑料管最大允许排水流量3.2L/s,所以不需要设专用通气立管。取立管管径为de110。

2.6厨房立管底部和排出管计算

立管底部和排出管仍取de110,去通用坡度,符合要求。

2.7化粪池计算

本设计中污水排水经化粪池处理后排入城市下水道,化粪池设置在住宅楼的东南角。

设计参数:该住宅楼共有216人使用,即N=216,取使用卫生器具人数占总人数的70%,生活污水量为120L/人·天,化粪池污水停留时间为24小时,每人每天产生污泥量a=0.7L/人·天,污泥清掏周期T=360天,进化粪池新鲜污泥含水率b=95%,发酵浓缩后污泥含水率c=90%,污泥发酵后体积缩减系数K=0.8,清掏污泥后的熟污泥量容积系数m=1.2。

则污水部分容积:V 1=aNqt 24×1000 =70%×216×120×2424×1000

=18.14m 3

污泥部分容积:V 2=aN q T(1-b)K m 1000(1-c) =70%×216×0.7×360×(1-95%)×0.8×1.2

1000×(1-90%)

=1.82m 3

化粪池有效容积V=V 1+V 2=18.14+1.82=19.96m 3,取20立方米。

第三章 消防水力计算

3.1水枪水力计算

取水枪喷头直径为19mm,水枪系数Φ=0.0097;充实水柱要求不小于10m ,选H m =12m,水枪实验系数a f =1.21,根据规范公式求水枪喷嘴所需水压为:

H q =a f H m ×101-Φa f H m = 1.21×12×10

1-0.0097×

1.21×12 =169KPa 已知喷口直径19mm 的水枪特性系数B=1.577 则:

s

L BH q q xh /2.59.16577.1=?==

19mm 水枪配65mm 水带,衬胶。可得Az=0.00712 水带阻力损失:

m

q L A h xh d z d 93.02.52000712.0··22

=??==

消火栓口所需水压:kPa

H h H H k d q xh 3.198203.9169=++=++=

3.2消防管网水力计算

kPa

h H H xh xh 7.23041.2303.198H 01=++=+?+=

消火栓给水系统所需要总水压

1H 20.3510237.1322.13462.74x xh w H H H kPa

=++=?++=

消火栓灭水总用水量 Q x =45.4L/s 计算结果见下表 计算管段

设计秒流量

管长 DN v (m/s ) i(kPa/m) i·L(kPa) 0~1 5.2 2.8 100 0.6 0.08 0.22 1~2 10.8 38.2 100 1.25 0.309 11.80 2~3 10.81 13.5 100 1.25 0.309 4.17 3~4 21.62

8.4

100

2.49

1.25

10.50

4~5

21.62

12.5

100

2.49

1.25

15.63

∑hy=42.32KPa

局部水头损失按管道沿程损失的10%采用,

管道总水头损失为H w=42.32×(1+10%)=46.55KPa

消火栓给水系统所需要总水压

H x=H1+H sh+H w=(25.2+2.5)×10+198.3+46.55=521.85KPa

选用消防泵100DL-3型2台,1用1备。Q b=20~35L/s,H b=651~510KPa。

3.3消防水箱

消防贮水量按存贮10min的室内消防水量计算

V f=q xf×T x×60

1000=

15×10×60

1000=9m

3

3.4消防贮水池

消防贮水池按满足火灾延续时间内的室内消防用水量来计算,即

V f=15×2×3600

1000=108m

3

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

建筑给水排水设计规范强条汇编修订稿

建筑给水排水设计规范 强条汇编 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

建筑给水排水设计规范G B50015-2003(2009版)强条汇编 水质和防水质污染 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的倍。从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1.从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2.从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3.利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上。 从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; 2.从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施: 1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; 2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器: 1.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径倍时,在其充(补)水管上; 2.不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端; 3.消防(软管)卷盘; 4.出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时,应采用防污染的措施。 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙。 在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误引误用的措施。 管道布置和敷设

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

建筑给水排水给排水课程设计计算说明书要点

建筑给水排水毕业设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名:XXX 学号:XXXXXXXXXX 指导教师:XXX 完成时间:2013年06月06日

设计过程说明 一、工程设计 1、给水系统 ),故根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa(30m O H 2 室内给水拟采用分区供水方式。即1~3层及地下室由市政管网供水,采用下行上给方式,4~7层,8~16层,17~25层分别分为给水低区,给水中区,给水高区,在地下室设无负压供水设备供水。 2、排水系统 室内排水系统拟采用合流制排水系统,宾馆一楼与二楼采用单独排放的方式。 3、热水系统 室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:由设在地下室的对应分区无负压变频供水设备供水。上下两区均采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为60℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。高温热水由附近的市政热网提高(0.4MPa.)采用下供上回的供水方式。商洛地表水冷水计算温度查表取4℃计。 4、消防给水 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版),本建筑属一类建筑.

设室内、室外消火栓给水系统。室内、外消火栓用水量分别为30L/S、40L/S,每根竖管最小流量15 L/S,每支水枪最小流量5 L/S。室内消火栓系统不分区,采用水箱水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防水泵及道均单独设置。每个消火栓口径65mm单栓口, ,采用衬胶水带直径65mm,长度25m。消防水水枪喷嘴口径19mm,充实水柱10m O H 2 泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以3h计。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房应该设置闭式喷水灭火系统。且采用独立的给水系统,本建筑中喷水系统管网内的压力小于120mH2O,竖向不分区。本系统采用临时高压给水系统,火灾延续时间以1h计。火灾初期10min喷水系统用水与消火栓系统10min用水一并储存在屋顶消防水箱内。自喷系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6 L/( min?m2),作用面积为160 m2,喷水工作压力为0.10Mpa(注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mp)。由于本地区最冷月平均气温为4℃,室内温度>4℃,故采用湿式自动喷淋灭火系统。5、管道的平面布置及管材 室内给水、排水及热水立管设于竖井内及柱子旁。市政分区给水的水平干管、设于对应层的吊顶内。低区给水的水平干管、设于四楼吊顶内。中区给水的水平横干管,热水的水平干管设于七楼吊顶内,回水干管设于十六层吊顶内。高区给水的水平横干管,热水的水平干管设于十六楼吊顶内,回水干管设于二十五层吊顶内。消防给水的水平干管分别设于地下室吊和二十五楼吊顶内。二楼以上排水横干管转换设于一楼吊顶内。 给水管采用给水薄壁不锈钢管,排水管的室外部分采用混凝土管,室内部分用排水铸

建筑给排水毕业设计说明书

本科毕业设计说明书青岛某高层住宅楼建筑给水排水工程设计 专业:给水排水工程 学生姓名:何志杰 指导教师:杨亚红 完成时间:2013年7月19日

摘要 本设计的建筑为17层的住宅楼,给排水工程设计包括了室内生活给水系统设计,室内排水系统设计,室内消防给水系统设计,以及雨水系统设计。生活给水系统分为两个区:一至三层为低区,采用市政给水管网直接供水;四层至十五层为高区,利用变频泵供水。消防给水系统分为消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统,本建筑为普通住宅Ⅱ类,而其建筑高度≥50m,按《高层民用建筑防火设计规范》规定,室内消火栓用水量取20L/s。排水系统采用污废分流制,排水系统采用特殊的伸顶通气单立管排水系统,通气冒高出屋顶0.7m。给水系统采用镀锌钢管给水管材,消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统采用无缝镀锌钢管,排水系统立管采用PPI螺旋排水管,各层排水支管采用普通的UPVC排水管。在地下层设贮水池和加压泵房,地下室另设集水坑,集水坑中设潜污泵,保证污水及时排出。 关键词:建筑;给水;消防;喷淋; Abstract Work in the complex building for17floors of trade in the building originally designed, is it drain off water engineering design including room is it supply water system design , indoor fire control supply water the system is designed and the indoor drainage system set up to live to give. Life supplies water and is divided into two districts systematically: The 1 floor to 3floor are the low district, adopt the pipe network of municipal water supply and supply water directly; 4are the high district to the 15th Floor, supply water for the system with the high-order water tank of the roof. Fire control supply water system divide into fire hydrant supply water system and automatic spray fire extinguishing system, drainage system sets up and is in charge of adopting PPI spiral drain pipe, drain off water and prop up in charge of adopting ordinary UPVC drain piping on the every the floor. Sets up the storage cistern and pressurizes in the pump house in the ground lower floor, the basement sets up and collects the puddle separately , collect and set up and sneak the corrupt pump in the puddle, guarantee sewages are discharged in time.

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

建筑给排水计算题

1.一住宅建筑给水系统,经计算总水表通过的设计流量为52m3/h,欲选用LXL-DN80mm的水表,其最大流量为100 m3/h,额定流量为60m3/h,试计算水表的水头损失。 2.某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为50m,至贮水池最低水位 0.00m,至水管最高水位为30.00m,已知该管路水头损失为5.16mH2O,试计算水泵所需总扬程。 3.已知某城市最高日用水量标准为100l/人.d的办公楼一座共五层,每层洗手间内设冲洗水箱大便器3个,污水池一个,普通水龙头5个。求该楼引入管中的设计秒流量以及横支管的设计秒流量。 4.某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知住宅楼共100户,每户平均4人,用水量定额为160l/人.d,时变化系统Kh=4.5,Pmin=280KPa,Pmax=400KPa,求隔膜式气压罐的总容积。 5.某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水泵出水量qb=15m3/h,试求水箱静容积。 6.某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自-0.30最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为5.16mH2O试求: ●水泵所应具有的总扬程; ●若水泵不从贮水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为 20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少? 7.一办公楼共十层,层高不超过3.5m,已知外网水压为28mH2O,试确定其合理的给水方式。 8.某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个, 9.某公共建筑物三层。按照建筑物消防规定,该建筑物为中危险级,设有湿式自动喷水灭火系统,选用Ф15玻璃球型喷头,其管网轴测图如下所示,若管路总的沿程水头损失为200KPa,试按作用面积法和特性系数法计算各管段的流量并确定水泵的出水量和扬程。

建筑给水排水设计计算案例讲解

江西省南昌市2015-2016学年度第一学期期末试卷 (江西师大附中使用)高三理科数学分析 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。 1.回归教材,注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。 2.适当设置题目难度与区分度 选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。 3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察 在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。 二、亮点试题分析 1.【试卷原题】11.已知,,A B C 是单位圆上互不相同的三点,且满足AB AC → → =,则A BA C →→ ?的最小值为( ) A .1 4- B .12- C .34- D .1-

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。 5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图。给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。所有管道暗敷设。屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。 三、设计计算 1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。共有床位172张。 ②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。 ③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。根据床位,按每日80公斤干衣计。 ④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

建筑给排水设计计算书

湖南工业大学 课程设计任务书 土木工程学院(系、部)给水排水工程专业1202 班课程名称:建筑给排水系统设计 设计题目:长沙市某办公楼给水、排水及消防喷淋设计 完成期限:自2015 年12 月15 日至2015 年12 月29 日共 2 周 指导教师(签字):年月日 系(教研室)主任(签字):年月日

设计计算说明书 1 室内给水系统的计算 1.1给水用水定额及时变化系数 查《建筑给水排水设计规范》(50015-2003-2009)该建筑一楼为大厅厨房,用水定额为20顾客.次,设一天顾客200人次,时变化系数取2.0。二楼为包房,里面不带用水设施,二楼只有厕所,用水定额为25顾客,一个房间容纳10个人,共有9个包房,时变化系数取2.5。三、四楼为办公楼,用水定额为35L /人.班,每个办公室2人,16个办公室,均为一天一班制,时变化系数取1.3。 五、六楼为公寓,用水定额为250房,共22个房间,时变化系数取2.0。则: 最高日用水量为 Q1= m1?q12?q2+ m3?q34?q4 =(200*20+25*90+35*2*16+250*22)/1000=128.7m3。 最高日最大时用水量为: =10.7m3 1.2 设计秒流量 式中 ——计算管网的给水设计秒流量,; ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α——根据建筑物用途而定的系数,因为本工程为宾馆,α 取2.5。 1.3给水管网水力计算 采用塑料给水管 确定最不利点,确定计算管段,进行节点编号如下图所示 g N α2.0q g =

由计算表可得,管路的沿程水头损失:∑21.15 局部水头损失: ∑30%∑6.35 计算管段水头损失为: H2=∑∑21.15+6.35=27.5 安全水头损失取 H4=50 计算水表的水头损失 水表安装在22-23管段上 35-36管段0.933.348m3 选用32C;公称直径为32的水表,常用流量为6m3,过载流量为12m3,所以水表的水头损失为1=20.5; 引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压力为200 最不利点处最低工作压力为50 则该建筑供水压力200 +20.5+27.5+50=298 外网压力H0=350> H,则该建筑采用在直接供水的供水方式。

给排水课程设计说明书

扬州大学 建筑给排水课程设计题目:扬州市某宿舍给水排水工程设计 院(系)别水能学院 专业建筑环境与能源应用工程 班级建环 学号

姓名指导教师日期

1. 建筑给水排水设计任务书 (1) 1.1. 设计题目 (1) 1.2. 基本要求 (1) 1.3. 提交成果 (1) 1.4. 主要参考文献 (1) 2. 设计方案概述 (2) 2.1. 给水工程 (2) 2.2. 排水工程 (2) 2.3. 消防排水 (2) 2.4. 管道的平面布置与管材 (2) 3. 建筑内部给水系统 (3) 3.1. 给水系统方式的确定 (3) 3.2. 确定用水定额及时变化系数 (3) 3.3. 计算水系统所需压力 (3) 4. 建筑内部排水系统 (7) 4.1. 设计规定 (7) 4.2. 水力计算 (7) 五、热水系统设计 (10) 5.1热水供应方案确定 (10) 5.2热水管道的布置与敷设 (10) 5.3热水供应系统水力计算 (10)

1.建筑给水排水设计任务书 1.1.设计题目 某宿舍建筑给水排水工程设计 该建筑位于扬州市,市政给水管网可提供水压为0.3MPa,供水管DN200mm,位于建筑东侧绿地内,管中心埋深0.40m,建筑物南侧有DN200排水管网,管内底埋深0.85m,建筑内一层地面标高为±0.00m。 平面布置见平面图。 设计者需要完成该建筑的给水系统、排水系统和消防系统和热水系统计算并绘图。 1.2.基本要求 1、按时独立完成所规定的设计任务与内容。设计中涉及的设备与器材需要明确型号与安装要求。设计成果需符合国家现行的规范、标准。 2、设计说明书应包括工程设计的主要原始资料、方案选择的分析说明、主要设备材料的选择,设计计算与相关简图、以及主要参考文献资料等。要求内容系统完整,计算正确,论述简洁明了,文理通顺,数据可靠,图表设计合理详实,装订整齐。 3、设计图纸应能较准确地表达设计意图,图面力求布局合理正确清晰,符合制图标准,专业规范及有关规定,用工程字注文。 1.3.提交成果 各系统平面图,系统图,厨房卫生间大样图; 设计计算说明书一份。 1.4.主要参考文献 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版) 《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001) 《给水排水标准图集》 《建筑给水排水设计手册》

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5