室外亮化工程施工方案与技术措施
室外亮化工程施工方案与技术措施

室外亮化工程施工方案与技术措施

1

正本

室外亮化工程

招标人:

投标人:

时间: 年月日

2

目录

一、工程效果图

二、施工方案与技术措施

三、质量保证措施和创优计划

四、施工总进度计划及保证措施

五、施工安全措施计划

六、文明施工措施计划

七、施工环保措施计划

八、冬季和雨季施工方案

九、施工现场总平面布置

十、项目组织管理机构

3

一、工程效果图

4

二、施工方案与技术措施

1、项目的协调管理

(1)作好内部协调管理

从事户外灯光安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其它施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力等各行业相关的学科,因而其员工的构成特别是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。

(2)外部协调管理

(3)与其它相关的协调

(4)与监管部门的接口

2、施工技术交底工作

技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。主管工程技术人员应在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工

5

某室外景观亮化工程施工方案

海东市平安区平安门亮化工程施工方案 一、编制依据 1、施工合同 2 .主要图集 二、概况 1、主要项目工程量(详见预算表) 2、安装地点特征 2.1为了给平安门提供良好的视角效果,在施工过程中必须加 强文明施工措施。 2.2本工程多数工作均在室外,高度较高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 3、施工条件 3.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供电源。3.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4、.施工重点、难点之对策 4.1施工重点、难点对策 在施工过程中将米取如下措施: A、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7: 00至晚19 : 00施工。 B、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 C、加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,

不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构 1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 1.1.2电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 1.1.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 1.1.4质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。 1.1.5材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、 运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。 1.1.6班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。 2、工作质量 2.1管路敷设,线路绝缘测试,照明系统试运行,配电箱安装,灯具

室外景观亮化工程施工方案

xx市xx区xx门亮化工程施工方案 一、编制依据 1、施工合同 2.主要图集 二、概况 1、主要项目工程量(详见预算表) 2、安装地点特征 2.1为了给xx门提供良好的视角效果,在施工过程中必须加强文明施工措施。 2.2本工程多数工作均在室外,高度较高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 3、施工条件 3.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供电源。 3.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4、.施工重点、难点之对策 4.1施工重点、难点对策 在施工过程中将采取如下措施:

A、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚19:00施工。 B、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 C、加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。第一章编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 第二章工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:**交警大队办公楼亮化工程 二、工程施工特点 工程地点:**交警大队办公楼。 工程范围:楼体LED灯具、管线和控制系统的安装;投光灯灯具、管线和控制系统的安装。 施工工期:2013年1月1日至2013年1月20日,工期20天(日历天数) 第三章施工方法及技术措施一、光源及灯具的选择: 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。(1)LED灯具:安装牢固,行竖成一条线。 (2)泛光灯:灯具安装前应按照设计要求侧线、定位,安装好预埋件。灯具支架表面防腐处理,采用户外安装防雨接线盒。 (3)LED线条灯:灯带安装应横平竖直,进入灯带的电源应采用软线保护,灯带支架应分布均匀,支架的颜色与灯带应该统一,支架应与灯带可靠连接。 二、照明配电箱 照明配电箱采用户内落地安装,具体安装位置根据现场实际情况与甲方协商后决定。 三、接地保护、等电位连接、漏电保护 1.本工程配电系统采用三相五线制,接线时应注意三相平衡。2.所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均 应按规程接地。 3.电源引入建筑物进线处设置接地装置,接地电阻不应大于1欧姆,如实际接地电阻不满足要求,必须增加接地极。 4.保证灯具配管、接线盒、灯具支架的可靠接地。

四、计量: 设置统一计量装置,计量装置安装于照明电源总供电端。 五、控制系统: 控制系统纳入路灯管理所自动控制系统,由路灯管理所统一进行控制。 第四章主要物资和施工机械设备 一、机械准备 冲击钻6台 二、辅助工器具 1)万用表 2 台 2)电阻测量仪 2台 3)钳形电流表 2 台 4)电工专用工具 12套 第五章管理人员及劳动力安排计划 项目经理 技术负责人质量检查员施工员安全员 电工2人管 路 电 缆 敷 设 4 人 灯 具 安 装 6 人 辅 助 人 员 4 人

亮化工程施工方案

一、施工组织方案及技术措施 (一)工程概况 1.1、项目基本情况 工程名称:湘潭市2012年度城区(第二批)亮化工程项目第十标段; 招标人:湘潭市环卫设施及城区景观式亮化工程指挥部; 建设地点:湘潭市霞光东路、霞光中路、霞光西路、宝塔路; 质量要求:合格工程; 质保期:2年; 保修承诺:按国务院第279号令执行保修; 投标范围:湘潭市2012年度城区亮化第十标段(详见施工图纸及工程量清单); 计划工期:30日历天 承包方式:包工包料 1.2、施工设计参考的规范和标准 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵以下守规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 《电缆敷设施工工艺标准》 《低压电缆头制作安装施工工艺标准》 《电气装置安装工程施工规范》

《城市环境(装饰)照明规范》 《接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑照明标准》(GB50034-2004) 《综合布线系统安装施工工艺标准》 除以上标准如与设计图纸的要求不同时,以最新的标准为准,国家现行的通用标准规范及安装规范同样适用,有更新的,以最新标准为准。 (二)对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 2.1、低压电缆线路 2.1.1、一般规定 1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定: (1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍; (2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的20倍。 2)电缆直埋或在保护管中不得有接头。 3)电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在支架及地面上摩擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆在敷设前应用500V绝缘电阻表(兆欧表)进行绝缘电阻测量,阻值应不小于10MΩ。 4)电缆在灯杆两端的预留量应不小于0.5m。

室外景观亮化工程施工方案

一、编制依据 1、施工合同 5.主要图集

二、概况

2.3街道办事处概况表 3.主要项目工程量表2—3 主要工程量一览表

4.安装地点特征 4.1安装地点相互距离较远,并且各办公楼正在使用。 4.2为了给办公楼提供良好的办公环境,在施工过程中必须加强文明施工措施。4.3本工程多数工作均在建筑外墙上,楼层高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 5、施工条件 5.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用水用电由甲方提供水源及电源。5.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 5.3图纸已会审,设计已进行交底。 6.施工重点、难点之对策 6.1施工重点、难点对策 为保证现有办公楼的正常使用,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.1土方开挖前,先弄清原有建筑物地下管线埋藏情况,挖出的管线必须请甲方 确认并加以保护,以防人为破坏。 6.1.2为给办公楼提供良好办公环境,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.3街道办事处和建委办公楼窗台上的灯具和管线安装尽量安排在周六日,避免电锤造成的噪音影响办公环境。 6.1.4严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚22:00施工。 6.1.5教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 6.1.6加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 6.1.7现场不设生活区,每天安排班车接送。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构

1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 1.1.5材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。 1.1.6班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。 3.质量保证体系及分工 3.1质量保证体系见下图框图

某户外亮化工程施工组织设计方案_2

施工组织设计目录 一、工程概述 二、施工部署 三、主要施工技术措施 四、主要施工方法 五、施工平面布置图 六、水电计划用量 七、工程质量保证措施 八、安全与文明施工措施 九、劳动力安排计划 十、工程拟投入的主要施工机械设备及材料进场计划 十一、施工进度计划和网络图 十二、工期保证措施 十三、冬雨季、夜间施工措施 十四、内部协调及与其他工种和施工队的协调措施 十五、控制工程造价主要措施 十六、材料安装质量保障措施 一、工程概述 1、绪论 本施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水

电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。我公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 B、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。主管工程技术人员应在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工艺和操作方法、技术保证措施等。技术交底的主要内容: ●技术交底的责任:明确项目技术负责人、施工员、管理人员、操作人员的责任。 ●技术交底的展开:应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业 前进行,并有书面交底资料。 ●技术交底前的准备:有书面的技术交底资料或示X、样板演示的准备。 ●安全技术交底:起重、运输大件、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以 及其他高风险的作业,还应进行作业环境专项的安全技术交底。 ●技术交底的记录:作为履行职责的凭据,技术交底记录的表格应有统一的标准 格式,交底人员应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在交底记录上签字。 ●交底文件的归档:技术交底资料和记录应由交底人整理归档。

某公园(室外亮化工程)施工设计方案

九、施工组织设计 目录 第一章工程概况 (1) 第二章管理组织、机构体系 (3) 第一节项目组织、机构体系 (3) 第二节组织机构的启动与高效 (5) 第三章施工总平面布置和管理 (8) 第四章施工方案 (9) 第一节土方工程 (9) 第二节电缆、照明线路敷设的施工 (11) 第三节灯具支架、基础等的施工 (16) 第四节投光灯具的接线要求和调试 (17) 第五节配电箱的施工 (18) 第六节路灯灯杆吊装 (19) 第七节风雨季、夜间施工 (20) 第八节脚手架搭拆方案 (23) 第九节新材料、新工艺施工措施 (25) 第十节施工方案实施过程的管理工作 (26) 第五章进度计划、劳动力计划、保证措施 (36) 第一节进度计划 (36) 第二节劳动力计划 (40) 第三节进度保证措施 (43) 第六章投入机械与测试设备清单 (52) 第七章质量保证体系 (56) 第八章安全文明与环境保护措施 (74) 第一节安全生产管理体系 (74) 第二节安全生产管理措施 (75) 第三节施工安全防护措施 (82) 第四节项目紧急情况处理预案 (85) 第五节文明施工措施 (93) 第六节环境保护措施 (98) 第九章附临时项目部图和总平面图 (1007)

第一章工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、工程围:室外亮化照明; 5、现场条件:施工场地已平整,施工用水、用电已通,场外道路已通; 6、承包形式:包工、包料、包质量、包工期、包安全; 7、工期要求:不超过60天 8、工程质量要求:本工程必须达到合格; 9、建筑规模:主要包括沿湖风光带,公园庭台楼阁等建筑物,桥梁和雕塑等特色小品,公园主题绿化,沿街各建筑等亮化设计及施工。

户外亮化工程施工组织设计方案

户外亮化工程施工组织设计方案 1

某户外亮化工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 一、工程概述 二、施工部署 三、主要施工技术措施 四、主要施工方法 五、施工平面布置图 六、水电计划用量 七、工程质量保证措施 八、安全与文明施工措施 九、劳动力安排计划 十、工程拟投入的主要施工机械设备及材料进场计划十一、施工进度计划和网络图 十二、工期保证措施 十三、冬雨季、夜间施工措施 十四、内部协调及与其它工种和施工队的协调措施十五、控制工程造价主要措施 十六、材料安装质量保障措施

一、工程概述 1、绪论 户外灯光工程施工过程是一项十分复杂的生产技术活动。某公司为了更好地把握住施工全过程,保质保量地按合同工期完成施工任务,以期顺利的实现预定的经济目标,就必须采用科学合理的方法进行施工管理。 施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。某公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其它施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成特别是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进

景观照明亮化施工方案(参考)

衢州市科技展览建筑亮化及景观照 明工程 施工组织设计 (方案) , 我公司 二零一一年二月十二日

目录 一、概况 二、编制依据 三、@ 四、施工组织部署 五、施工准备及各项资源需要量计划 六、主要施工方法及技术措施 七、技术质量保证措施 八、施工安全管理预案措施 九、工期保证措施 十、施工安全文明保证措施 十一、成品保护措施 十二、) 十三、施工进度计划

一、概况 1.工程概况 建设用地面积12618平方米。总建筑面积37557平方米。 展览馆景观照明工程2011年2月正式开工。目前,展览馆已具备施工条件,在幕墙单位安装铝板时同时安装LED景观照明灯具及绿化施工时安装相应灯具。计划2011年3月底完成展览馆外立面的LED景观照明工程,5月中旬完成所有灯具的安装工程。 2.主要项目工程量 表1主要工程量一览表 } 名称规格单位数量备注 灯具LED大功率洗墙灯套615 LED埋地灯LED/6*1W/七彩变色套8 LED埋地灯LED/6*3W/4000K套103 LED埋地灯线条灯LED/12W/3000K套273 LED食人鱼洗墙灯套1478 LED水下射灯LED/9*1W/多彩变色套17 LED小功率洗墙灯套9424埋地灯CDM-T/70W/2700K套10 3.安装地点特征 上半年雨季施工天数较多 4、施工条件 本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供。 建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 图纸已会审,交底。 < 5.施工重点、难点之对策 灯具安装前认真核对施工图纸及现场实际施工情况,合理、科学编制进场作业计划。 严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早晚准时上下班施工。 加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。

景观照明亮化施工方案(参考)-共22页

衢州市科技展览建筑亮化及景 观照明工程 施工组织设计 (方案) 我公司 二零一一年二月十二日

目录 一、概况 二、编制依据 三、施工××部署 四、施工准备及各项资源需要量计划 五、主要施工方法及技术措施 六、技术质量保证措施 七、施工安全管理预案措施 八、工期保证措施 九、施工安全文明保证措施 十、成品保护措施 十一、施工进度计划

一、概况 1.工程概况 建设用地面积12618平方米。总建筑面积37557平方米。 展览馆景观照明工程2019年2月正式开工。目前,展览馆已具备施工条件,在幕墙单位安装铝板时同时安装LED景观照明灯具及绿化施工时安装相应灯具。计划2019年3月底完成展览馆外立面的LED景观照明工程,5月中旬完成所有灯具的安装工程。 2.主要项目工程量 表1主要工程量一览表 名称规格单位数量备注LED大功率洗墙灯套615 LED埋地灯LED/6*1W/七彩变色套8 LED埋地灯LED/6*3W/4000K套103 LED埋地灯线条灯LED/12W/3000K套273灯具 LED食人鱼洗墙灯套1478 LED水下射灯LED/9*1W/多彩变色套17 LED小功率洗墙灯套9424 埋地灯CDM-T/70W/2700K套10 3.安装地点特征 上半年雨季施工天数较多 4、施工条件 4.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供。 4.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4.3图纸已会审,交底。 5.施工重点、难点之对策 5.1灯具安装前认真核对施工图纸及现场实际施工情况,合理、科学编制进场作业计划。 5.2严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早晚准时上下班施工。 5.3加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 二、编制依据

亮化工程施工方案

亮化工程施工方案Last revision on 21 December 2020

第一章编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 第二章工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:**交警大队办公楼亮化工程 二、工程施工特点 工程地点:**交警大队办公楼。 工程范围:楼体LED灯具、管线和控制系统的安装;投光灯灯具、管线和控制系统的安装。 施工工期:2013年1月1日至2013年1月20日,工期20天(日历天数) 第三章施工方法及技术措施 一、光源及灯具的选择: 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。 3.电源引入建筑物进线处设置接地装置,接地电阻不应大于1欧 姆,如实际接地电阻不满足要求,必须增加接地极。 4.保证灯具配管、接线盒、灯具支架的可靠接地。 四、计量: 设置统一计量装置,计量装置安装于照明电源总供电端。 五、控制系统: 控制系统纳入路灯管理所自动控制系统,由路灯管理所统一进行控制。 第四章主要物资和施工机械设备 一、机械准备 冲击钻6台 二、辅助工器具 1)万用表 2 台 2)电阻测量仪 2台

室外景观亮化工程施工方案

案工程施工方化市海东平安区平安门亮一、编制依据施工合同、1 2.主要图集况二、概(详见预算表)1、主要项目工程量2、安装地点特征在施工过程中必须加强文明施为了给平安门提供 良好的视角效果,工措施。 本工程多数工作均在室外,高度较高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 3、施工条件 本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供电源。建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工 具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4、.施工重点、难点之对策 施工重点、难点对策 在施工过程中将采取如下措施: A、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚19:00施工。 、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。B. C、加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 三、施工组织部署 1.管理组织管理

组织机构 主要职责如下 2、工作质量 管路敷设,线路绝缘测试,照明系统试运行,配电箱安装,灯具安装等各项工程,应及时检查,做好交底,保证工程质量。 3、工程目标 质量目标:实现对业主的承诺,达到区县优标准, 安全目标:确保无重伤、无死亡事故、无等级火灾事故。 工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。 4、施工顺序及验收安排 在施工程序上作出如下原则:先系统,后局部,在同一系统中,先施工系统干线,后施工局部支线。 四、施工准备及各项资源需要量计划 1、技术准备工作 项目技术负责人组织安装技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。图纸自审重点审查以下几个方面: 施工图纸与其说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误;技术要求是否明确。. 针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。 编制施工方案报上级技术主管部门审批,做好技术交底,有针对

景观亮化工程施工方案

` 电气工程施工方案 一、工程概况 本工程为石河子市西一路南北高架桥景观设计,本项目景观亮化设计范围为:主道K0+250~K2+450、辅道K0+000~K0+700、匝道CK0+000~CK0和BK0+000~BK0+410。全长总计3650米,本工程项目不包含道路照明设计内容,内容包括:1、主道、辅道、匝道各段总长3650M线路的景观亮化设计,2、景观亮化设施的供配电系统设计。3、本项目已设置有两座箱式变电站,本工程仅设计负荷增加后的配电系统图,4、在箱变内预留交通信号和交通监控用电容量和出线回路。 (一)、供配电系统 1、电源:本工程石河子市西一路高架桥的景观亮化用电为三级负荷。 2、本项目高架桥的道路照明设计由新疆公路规划勘察设计研究院完成,原设计设有两座箱变,编号为箱变1、箱变2、容量为50kVA和80kVA,分别设置在k0+570和Ak0+720处附近。 3、增加景观亮化负荷后,两台箱变容量均增加到315kVA,分线回路也大幅的增加,箱变设置的位置不变,并增设安全标志。 4、铁路北端箱变1的高压电源从高架桥西侧2.2km处的10kv国家电网采用架空引至k0+750附近,采用直埋电缆方式引入箱变1,直埋长度约70米。铁路南端箱变2的高压电源从立交A匝道北向500m处的10kv国家电网采用采用直埋电缆方式引至Ak0+720箱变2,本工程不包括10kv线路、箱变制作及配套土建的设计及费用,亮化工程所需220V电源从箱变低压输出端引出。 5、高压配电柜采用SF6环网柜,变压选用S11系列油浸变压器,额定电压:高压侧10kV±2×2.5%,低压侧0.4 kV±5%。阻抗电压:4%。 6、无功功率补偿:为保证补偿后功率因数达到0.92及以上,在箱变低压侧设集中无功补偿,采用自动补偿装置,减少供电线路和变压器的无功电流、电能损耗和电压损耗。 7、高压进线采用负荷开关加熔断器保护,经变压器引入低压柜,为整座高架桥的路灯照明及景观亮化系统供电。 8、箱式变电站防护等级:不低于IP54,采用轻钢彩板外壳。运行环境温度:-40℃~+50℃,24h平均温度不超过35℃。 (二)、低压配电系统及控制方式 1、低压配电线路的保护 低压配电线路采用短路保护、过负荷保护、过电压和欠电压保护、接地故障保护。低压配电干线考虑节能、系统均衡,每回路干线要求三相负荷平衡。线路

景观亮化工程施工组织方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ ` 电气工程施工方案 一、工程概况 本工程为石河子市西一路南北高架桥景观设计,本项目景观亮化设计范围为:主道K0+250~K2+450、辅道K0+000~K0+700、匝道CK0+000~CK0和 BK0+000~BK0+410。全长总计3650米,本工程项目不包含道路照明设计内容,内容包括:1、主道、辅道、匝道各段总长3650M线路的景观亮化设计,2、景观亮化设施的供配电系统设计。3、本项目已设置有两座箱式变电站,本工程仅、在箱变内预留交通信号和交通监控用电容量设计负荷增加后的配电系统图,4 和出线回路。、供配电系统(一)、电源:本工程石河子市西一路高架桥的景观亮化用电为三级负荷。1、本项目高架桥的道路照明设计由新疆公路规划勘察设计研究院完成,原2,分别设置80kVA2、容量为50kVA和设计设有两座箱变,编号为箱变1、箱变处附近。k0+570和Ak0+720在,分线回路也大幅315kVA3、增加景观亮化负荷后,两台箱变容量均增加到的增加,箱变设置的位置不变,并增设安全标志。国家电网采用2.2km处的10kv4、铁路北端箱变1的高压电源从高架桥西侧米。铁路1,直埋长度约70架空引至k0+750附近,采用直埋电缆方式引入箱变国家电网采用采用直处的10kv2南端箱变的高压电源从立交A匝道北向500m线路、箱变制作及配套土,本工程不包括10kv埋电缆方式引至Ak0+720箱变2 电源从箱变低压输出端引出。220V建的设计及费用,亮化工程所需系列油浸变压器,额定电压:S115、高压配电柜采用SF6环网柜,变压选用。阻抗

亮化工程施工组织方案

亮化工程施工组织方案 1、总体施工方案 本工程施按照目前现场情况和工作情况来看,施工进度要求快,工期短,如果没有科学的统筹和必要的条件,实现预定的工期目标,就会存在一定的难度。因此,我们必须克服估计到的困难,在公司的统一指挥下,做到有组织、有步骤、有安排、有检查的将各项工作落到实处,遵循室外照明光工程施工的规范和程序,采用全面平行施工、立体交叉施工等科学有效的施工方法,紧张有序的将各项工作贯彻始终。 1.1首先作好进场前准备工作,对工人进行施工技术和施工安全交底; 1.2管、线敷设; 1.3灯具基础制作安装; 1.4灯具安装; 1.5配电控制箱安装; 1.6试亮灯及效果调试。 2、各分项工程的主要施工方法及施工管理措施 电路配管、配线施工及电器、灯具安装必须按照招标设计文件和施工图纸的要求进行施工作业,同时也应该遵照行业相关技术标准备和符合国家现行有关标准规范的规定。 本工程首先作好进场前准备工作,取得开工命令,并根据几个分项工程各自的特征制定合适的具体施工方法如下: 2.1 管线、电缆、照明线路敷设的施工方法 2.1.1 电缆、照明线路施工准备 1)施工前期准备 ①挑选施工经验丰富、头脑清楚,有责任感的施工班长,施工班长并根据现场情况列出 用人计划。 ②进度:根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求,列出电缆敷设 进度计划。 ③质量保证方法:根据具体工程情况,列出保证质量的方法。

2)检查管槽 穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题: 管槽规格小、接口处有毛刺、埋地安装管槽阻塞、有水等;埋地管槽穿线前必须全面试穿。 3)文档准备 布线系统系统图、布线系统平面图、穿线技术要求、空白穿线报告、穿线交底。穿线交底的对象是施工队队长,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下: ①理解布线系统总体结构和平面图,不要穿错路线。 ②能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。 ③熟悉电缆要经过的管路。 ④有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。 ⑤理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。 ⑥思路清晰,把电气器具点分组,一条一条地敷设,不多穿,不漏穿。穿放费力容易 导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。 ⑦忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。 ⑧严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录电缆末端刻 度。 ⑨按照电缆分组要求的方法把配线架端电缆分组绑扎整齐,用短路法全面测试通端, 核对标号。 ⑩要求在施工过程中爱护电缆,忠实地填写《电缆敷设报告》。 2.1.2 管线敷设施工方法: ①槽式桥架应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所,横向安装的应在图纸天花板的标高 之上120mm。 ②槽式桥架的连接应连续无间断;每节槽式桥架的固定点不应少于两个;在转角、分支 处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定;槽式桥架接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。 ③桥架支架采用螺钉或其他紧固件固定,紧固后其端部应与桥架支架内表面光滑相接; 桥架的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。 ④槽式桥架敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为

楼宇亮化工程施工设计方案

4.3.1.1本工程的亮化概要说明 1、编制说明及依据: 1.1编制说明: 本方案是为楼宇景观照明工程维护工程而编制的。 1.2编制依据: 2.1、楼宇景观照明维护服务招标文件; 2.2、本公司建筑施工现场安全生产、文明施工管理规定;2、工程概况: 2.1工程简介: 本工程主要分部于怀德北路、关河路、劳动路沿线周边, 2.2系统简介: 本夜景照明工程为维修服务工程,涉及单体楼宇项目共36栋,每个单体项目由单独控制单元构成。 3、施工简介: 楼宇景观照明工程项目的损坏修复及日常维护保养,保证楼 宇亮化安全,稳定地运行,为龙城夜晚营造一种优美和谐的生 活、生存环境。 4、本工程的亮化维护情况概要及分部情况说明: 本工程有多个单体项目构成,以南大街为中心向四周覆盖。亮化照明大多采用常规灯具(金卤灯,荧光灯等),LED灯具应用相对较少;只是局部点缀装饰,应用数量较少;通过多次观察,灯具基本正常使用,局部有灯具不亮和损坏现象。

4.3.2.1楼宇亮化的特点及规律 1.1所谓楼宇亮化照明是一种结合功能照明与装饰照明于一体的综合照明体系,充分利用光和影、虚和实、动和静等现代照明技术手法展现一个有别于白天的城市夜景, 照明中点、线、面的空间有机结合,是景观照明的重要布置形式。另外楼宇亮化照明建设应和当地人文景观及建筑师的构思融汇贯通,通过利用各种光源和灯具所产生的不同效果,结合建筑物特点及周围环境,创造出建筑物在夜间的动人效果,丰富了城市的涵,带给人们无限的遐想;更是一个城市现代化、国际化水平的重要标志。 1.2亮化照明器具多安装于室外,必须“以人为本”, 注重安全,照明系统的安全与否直接关系到人们工作生活的安全,这要求景观照明系统必须有一套良好的安全保障体系,这对于照明灯具的防护、线缆接口的防护、线路的漏电保护性能及接地装置提出了较高的要求。 1.3亮化照明器具多安装于室外,该维护项目所有工作容为室外临边作业,相对比较危险;由于施工中带电作业比较频繁,对施工作业人员专业技术要求相对较高; 4.3.2.2亮化维护的难点,重点说明: 综合本次楼宇亮化照明维护工程实体考察,维护以南大街周边为重点,同时向周边全方位覆盖;由于没有原始工程的详细竣工资料,对每个单体项目灯具使用数量,规格,分部情况只是片面的了解;以及事故的不可预见性从而给维修前期准备工作带来时间上的压力。 2.1复杂性:

室外景观亮化工程施工方案

室外景观亮化工程施工 方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

海东市平安区平安门亮化工程施工方案 一、编制依据 1、施工合同 2.主要图集 二、概况 1、主要项目工程量(详见预算表) 2、安装地点特征 为了给平安门提供良好的视角效果,在施工过程中必须加强文明施工措施。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 组织机构 主要职责如下 2、工作质量 管路敷设,线路绝缘测试,照明系统试运行,配电箱安装,灯具安装等各项工程,应及时检查,做好交底,保证工程质量。 3、工程目标 质量目标:实现对业主的承诺,达到区县优标准, 安全目标:确保无重伤、无死亡事故、无等级火灾事故。 工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。 4、施工顺序及验收安排 在施工程序上作出如下原则:先系统,后局部,在同一系统中,先施工系统干线,后施工局部支线。 四、施工准备及各项资源需要量计划 1、技术准备工作

室外泛光照明施工方案

室外泛光照明施工方案 1 亮化工程简介 室外照明:本工程主要分庭院灯、草坪灯、泛光照明。电压采用380V/220V,频率为50HZ。光源为节能灯及LED灯。控制采用分时分日控制,采用智能照明控制系统满足不同效果要求。 本工程室外照明主要场所照度及LPD值如下:广场照度20lx ,LPD 0.8W/M2;人行道照度10lx ,LPD 0.5W/M2;绿地照度3lx ,LPD 0.1W/M2。 2 亮化工程施工方案 (一)施工工艺流程 施工准备→配管工程→电缆敷设→灯具安装→系统调试 (二)施工准备 工程开工前,组织施工技术人员熟悉图纸,充分理解设计意图及思路,做好图纸会审及记录,制订工程施工质量计划及建立质量保证体系,检查原材料、半成品材料、施工机械、检测仪器、测量仪器的质量,搞好施工过程中的技术管理工作。 (三)配管工程 1.弹线定位: 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线。 2.JDG管、PVC管及线槽安装 详见电气工程施工方案预留预埋施工及线缆保护管敷设相关章节。 (四)电缆敷设 1.工艺流程 进场检查—电缆敷设—电缆头制作 (1)进场检查 电缆进场后,应对其型号、数量、技术文件进行检查,是否有安全认证标志,有无压扁、扭曲,电缆外护层应有明显标识和制造厂标。用1KV摇表测量相间、相与地间的绝缘电阻,其值应在0.5MΩ以上,测试时应注意电容效应,应及时断电后停止摇柄。

(2)电缆头制作及安装 1)准备工作 准备所需材料和工具,并核对电缆规格、型号。剥削电缆视具体安装位置决定其长度。导线裸露长度为线鼻子孔深+5mm。剥削电缆外保护层不能伤及电缆绝缘层,更不能伤及线芯。 2)包缠聚氯乙烯软手套 从线芯分叉口根部开始,用聚氯乙烯带在线芯上包缠1~3层,包带应拉紧,松紧度一致,不应有打绞,折皱现象。将与线芯截面相对应规格的软手套套紧内包层,再用聚氯乙烯带和粘胶带包缠手套的指部。从手指根部开始至高出手指口约2~3cm处,手指根部包四层,端部包二层,塑料粘胶带包在最外面,成一个锥体状。 3)压接线鼻子 线芯剥切长度为鼻子孔深+5mm,将裸线芯伸入到接线鼻子根部,压接牢固。接线鼻子装好后用聚氯乙烯带在裸线芯部分勒绕填实,然后用塑料粘胶带进行包缠,直到满足绝缘要求为止。不同相位应采用不同颜色的粘胶带。 (五)灯具安装 1.查验合格证,检查灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,有安全认证标志,成套灯具的绝缘电阻、内部接线进行现场抽样检查,必须符合以下规定:绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,截面积不小于0.5平方毫米,如果监理对上述有疑义,则按批次送技术监督局实验室检测。 2.灯具位置在管路预埋时,在灯位处用红色油漆进行标记,为灯具安装提供方便。 (1)灯具安装前首先对导线的绝缘进行测试,合格后方能安装; (2)灯具固定牢固可靠,螺栓不少于2个; (3)严格按照设计图纸及国家验收规范施工,不随意改变设计的型号及规格。 (六)配电箱安装 配电箱体安装前应与配电箱厂家协作,订货时注明各个配电箱进出线管数量及规格等,由厂家生产时一次成型加工。箱体必须安装牢固,与墙面齐平,