文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种风口价格估算

各种风口价格估算

各种风口价格估算
各种风口价格估算

风口及有关计算公式100401

计算公式 普通出回风口:(边+50)×(边+50)×风口每平方单价(150/170)0.6料/0.8料 门铰式回风口:(边+50)*(边+50)*风口每平方单价(190/210)0.6料 防雨百叶:(边+60)×(边+60)×风口每平方单价(190/200)0.8料 散流器:(喉径+65+60)*(喉径+65+60)*风口每平方单价(160/170)0.6料/0.8料 散流器带调节阀:(喉径+65+60)*(喉径+65+60)×风口每平方单价(300)0.6料 检修口:(边+60)*(边+60)*风口每平方单价(180)0.6料 大固定:(边+60)*(边+60)*风口每平方单价(200)0.6料 电动风口:(边+50)*(边+50)*风口每平方单价(320)+30元(电机钱) 黄琳/亿通铝箔软接:不带保温:21/30元/m2,带保温:26/40元/m2 圆形风口/冲压模具:直径*0.3元/mm 弧形风口:(长+50)*每米单价(120元/m) 自垂百叶:(边+60)*(边+60)*风口每平方单价(200)0.8料 消声静压箱:<(宽+高) ×2×长+宽×高*2>*170元/m2 球形喷口(400):洞口得开为:410的直径才可以装进去的 风道计算面积公式:(宽+高+0.2) ×2×长+堵头(宽×高) 铜管公斤数:(外径-壁厚)×壁厚×0.02796*米数 钢管公斤数:(外径-壁厚)*壁厚*0.02466*米数 保温管立方数:(内径+壁厚)*壁厚*3.14*米数(红色为暂定,按实际价格计算!) 铜管规格(mm) 推荐铜管壁厚(mm) 标准重量(kg/m)推荐橡塑保温厚度(mm) φ6.35 0.8 0.12415 φ9.53 0.8 0.19515 φ12.7 0.8 0.26615 φ15.88 1.0 0.41615 φ19.05 1.0 0.50520 φ22.2 1.2 0.70520 φ25.4 1.2 0.81220 φ28.6 1.2 0.91920 φ31.8 1.3 1.10920 φ34.9 1.3 1.22230 φ38.1 1.4 1.43730 φ41.3 1.5 1.66930 φ44.5 1.5 1.80330 φ47.6 1.5 1.93330 φ54.1 1.5 2.20630 φ63.5 1.8 3.10530

排烟系统计算公式

排烟系统计算公式 001/已知排烟风机风量是22000CMH,275Pa,3Kw,排烟口为2个, 尺寸是1000*500,请问风口风速是多少? 2011-10-3117:06qinge_2003|分类:工程技术科学|浏览2356次 如果换成800*500风口,风速相差多少呢? 我有更好的答案 分享到: 举报|2011-11-0118:00网友采纳 风口风速为:22000÷3600÷2÷0.5(风口面积)=6.11m/s,如果换成800*500,则为22000÷3600÷2÷0.4(风口面积)=7.64m/s

A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 004/知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度 2013-12-2114:18137****5107|分类:数学|浏览495次 如:风机是37kw/29000~37000的风量、吸风口是直径550,主管道的总是50米,有37个直径120吸风口!550的吸风口要变多大的管道?变多少节才能保证120的吸风口的风量一样?求解(写公式、一定要说明公式的符号代表什么?、举例) 我有更好的答案 分享到: 2013-12-2116:36提问者采纳 Q=3600A·v Q——风量吗,单位:m3/h; A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 3600——小时(h)和秒(s)的换算常数。 不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主风管风速一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s

;如果是空调管道,主风管风速一般取6~10m/s,支管风速一般取4 ~6m/s;如果是除尘,就得考虑颗粒或粉尘的比重,一般主风管风速在16m/s以上,支管风速一般取18m/s以上。 至于风管怎么变,每节多大管径,都得看你现场管路布置和风口位置等,真的没法帮你! 至于550m3/h、120m3/h风口要多大,也得看你的系统是用来做什么的! 其实,利用公式,你自己也会计算,这里就不帮你做了! 譬如,风量1800m3/h的风管,管内风速取8m/s,则可以利用公式计算出风管的截面积需要多大! 套公式即: 1800=3600×A×8 j计算得,A=0.0625㎡。 如果我们用250×250mm的风管,刚好! 005/根据风速和风量如何求风机的功率 2009-11-2813:19yanyanxinyuhan|分类:学习帮助|浏览1880次 我有更好的答案 分享到: 2009-11-2813:38网友采纳

防火阀、风口价格计算公式

09年4月浙造价信息 防火阀、调节阀、蝶阀、止回阀、送风排烟(阀)口、消声器、铝合金风口信息价计算公式 产品名称型号规格尺寸计算公式(供应价) 防火调节阀 A×B<0.5m2 A×B×950+130 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×930+140 A×B≥1m2 A×B×770+180 多叶调节阀、蝶阀 T308、T302 A×B< 0.5m2 A×B×700+70 A×B≥0.5m2 A×B×600+80 防烟防火阀 A×B<0.5m2 A×B×1100+200 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×1000+240 排烟防火阀A×B≥1m2 A×B×950+310 止回阀 T303 A×B<1m2 A×B×740+90 A×B≥m2 A×B×670+110 多叶送风口、排烟口 A×(B+0.2)< 0.5m2 A×(B+0.2)×900+450 板式排烟 口A×(B+0.2)≥0.5m2 A×(B+0.2)×800+500

1.圆形产品价格按矩形产品相同型号、规格上浮15%; 2.全自动产品及电动调节阀按相应产品每1m2增加420元,不足1m2按1m2计算,依次类推; 3.不锈钢阀门304按以上价格增加 4.5倍(不锈钢按1.8万元计价). 材料名称单价计算公式(元/只) 阻抗复合消声器、微穿孔板消声器(A×B+A×L+B×L) ×2×550 ZP—100消声器(A×B+A×L+B×L)×2×600 管式消声器(A×B+A×L+B×L)×2×400 消声静压箱(50mm)(A×B+A×L+B×L)×2×340 消声百叶风口带铝合金防雨百叶 A×B×1400+200 注:其中A、B为法兰尺寸,L为总长 材料名称单价计算公式(元/只) 防雨百叶风口 A×B×450+40 双层百叶风口 A×B×500+50 单层百叶风口 A×B×400 +40 自垂百叶风口 A×B×500 +40 蛋格式风口 A×B×650 +60 门铰式回风口(带滤网) A×B×550+60 方形、矩形散流器(不带阀) A×B×550 +60

风量计算过程

风量计算过程 1、研磨区 研磨区共工有6台研磨机,每台研磨机处设置一只Φ250mm吸风罩,吸风罩吸风口处风速为1m/s,因此每台研磨机的计算风量为:=3.14×0.25×0.25÷4×3600×1=176.7m3h Q 1计算 圆整后取每台研磨机设计风量为180m3h,因此研磨区风气总=180m3h×6=1080m3h; 风量为:Q 研磨区 2、分散区 分散区有共有9台分散设备,在每台分散设备处设置一只Φ250mm吸风罩,吸风罩吸风口处风速为1m/s,因此每台分散设备的 =3.14×0.2152×3600×1=176.7m3h 计算风量为:Q 2计算 圆整后取每台分散设备设计风量为180m3h,因此研磨区风气 =180m3h×90=1620m3h; 总风量为:Q 分散区 3、包装区 包装区由两部分组成,包装一区有6台设备,包装二区有5台设备,共有11台搅拌设备,在每台搅拌设备处设置一只200×400mm吸风罩,吸风罩吸风口处风速为1m/s,因此每台分散设备的计算风量=0.2×0.4×3600×1=288m3h 为:Q 2计算 圆整后取每台包装设备设计风量为300m3h,因此包装区风气 =300m3h×11=3300m3h; 总风量为:Q 包装区 4、洗灌区 洗灌区工作区不固定,不方便设置吸风罩,因此要对洗灌区换气

处理,按照换气次数10次h计算,洗灌区长×宽×高=6×6×10m, 计算洗灌区换气风量为:Q 洗灌区 =5×6×10×10=3000m3h; 5、喷漆区 喷漆区有水帘柜1台,水帘柜废气风量以用户提供的风量参数 为准,其风量为:Q 喷漆区 =2000m3h; 综合以上五项,最后得到废气总风量: Q=Q 研磨区+Q 分散区 +Q 包装区 +Q 洗灌区 +Q 喷漆区 =1080+1620+3300+3000+2000=11000m3h 废气总风量为:11000m3h

风量风压的计算方法

风量的计算方法,风压和风速的关系 1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 2、假如一台风机它的风量为100003/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算? 3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕??(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。 1.1、计算压力: 1.2、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.3*0.5/0.0000151) =9933.77 1.3、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035 1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa 1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。 2、计算400mm管道中的流速: 2.1、ν=Q/(r^2* 3.14*3600) =10000/(0.2^2*3.14*3600) =22.11(m/s) 2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径: 为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。 设1-2段的阻力值为Ho,为使节点2的压力达到平衡,应使4-2段的阻力H等于Ho。设每一个抽风口的间距为1m,每条支管长为1m(如图):

风量计算

某地上为12层高度为36m的公共建筑,建筑内每一楼梯间及前室疏散门数量及尺寸如下表所示,且楼梯间及合用前室均采用机械加压送风,其中楼梯间采用常开风口,合用前室采用常闭风口,防火分区不跨越楼层,试计算楼梯间及合用前室的机械加压送风量 根据题意可得:Ak=1*2.2*1+1.5*2.2*1=5.5㎡v=0.7m/s N1=2 楼梯间:L1=5.5*0.7*2=7.7m3/s 合用前室:L1=5.5*0.7*2=7.7 m3/s 其他门的漏风取值:A=0.003*((1*2+2.2*2)*1+(1.5*2+2.2*3)*1)+0.006*(1.1*2+2.2*3)=0.1008 △P=6pa N2=12-2=10个 L2=0.827*0.1008*6^0.5*1.25*10=2.55 m3/s L3=0.083*0.3*11=0.274 综上所述LJ=L1+L2=7.7+2.55=10.25 m3/s=36900m3/h Ls=L1+L3=7.7+0.274=7.974 m3/s=28706m3/h 根据表中规定取Lj=36900 m3/h Ls=28706 m3/h

①需要设置排烟设施的:地下:人防工程面积为5000㎡、设备用房2000㎡、汽车库3000㎡均大于规范对地下建筑面积大于200㎡的要求因此要设排烟设施,根据背景要求不考虑自然排烟条件因此要设机械排烟设施。 地上部分:根据规范规定中庭、建筑面积大于100㎡且经常有人停留的场所需要排烟设施,根据背景要求,中庭、裙房和住宅内均需设置排烟设施根据背景要求不考虑自然排烟条件因此要设机械排烟设施。 ②需要设防烟设施的有防烟楼梯间、前室、消防电梯前室及合用前室。 排烟风量:计算:负三层人防工程排烟风量=120*5000=60万m3/h 负二层汽车库排烟量不小于3万m3/h且不小于表中规定值4m高度所对应汽车库的排烟量31500m3/h;因此取31500m3/h 负一层设备用房排烟量=120*2000=240000m3/h 负一层汽车库排烟量不小于3万m3/h且不小于表中规定值4m高度所对应汽车库的排烟量31500m3/h;因此取31500m3/h 裙房的三层每层排烟量因为面积大于1000㎡高度为3.5m按表3-10-9查的无喷淋121000 m3/h,有喷淋48000 m3/h 中庭体积=800*3.5*3=8400m3<17000 m3排烟量按其体积6次/h计算 送风量:防烟楼梯间送量取28200—32600 m3/h 消防电梯前室送风量取16000-20000 m3/h 合用前室送风量取18400-22000 m3/h

各风口风量和风速

风量和风速的检测及评定标准 1、风速和风量的具体检测方法 A、风量、风速检测必须首先进行。各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。 B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。 C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。 (取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m在截面上设置不少于5个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。) 垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10个,间距不应大于2m,均匀布置; D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6个均匀布置的测试点得出平均风速。) E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。(在出风口前不小于3 倍管径或3倍大边长度处打孔;) F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。(通过测动压,换算为风量。)2、风速和风量的评定标准 (1)、对于乱流洁净室: A、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%; B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%; C、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%;

风口计算公式

风口类: 双层百叶:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 单层百叶:170元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X170=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 方形散流器:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 门较式回风口:200元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X200=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 自垂百叶:170元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X170=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 固定回风口:170元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X170=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 检修口165元平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X1650=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 防雨百叶:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 人字阀:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) (0度、30度线条风口)180元/平方米 以上风口均为普通风口,材质为0.8料.特殊形状风口250元/平方米带过滤网另加25元/平方米 圆形散流器: 直径: 250=38元/个 305=40元/个 350=50元/个 380=58元/个 400=60元/个 450=70元/个 500=78元/个 530=83元/个 600=93元/个 阀门类: 排烟阀,防火阀:450元/平方米,另加60元执行器价格计算:(长X宽X450)+60=风阀价格(注:另加60为执行机构) 手动防火阀:450元/平方米价格计算:(长X宽X450)+60=风阀价格(注:另加60为执行机构) 风量调节阀:420元/平方米价格计算:(长X宽X420)=风阀价格 电动风量调节阀:420元/平方米,另加120元执行器价格计算:(长X宽X420)+120=风阀价格(注:另加120为执行机构)

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大的流速m/s 2、低速风管系统的最大允许速m/s 二、室内风口风速选择表 1、送风口风速 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s

3、推荐的送风口流速m/s 4、送风口之最大允许流速m/s 5、回风口风速 6、回风格栅的推荐流速m/s 7、百叶窗的推荐流速m/s 8、逗留区流速与人体感觉的关系 三、通风系统设计

一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 风机盘管接风管的风速:通常为1.5~2.0 m/s,不能大于2.5 m/s,否则会将冷凝水带出来. 3、散流器布置 散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程()平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间.实际上这要看装饰要求而定,如250×250的散流器,间距一般在3.5米左右,320×320米在4.2米左右. 四、风管、风口分类 1、风管分类 1)按风管材料 A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可 现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1.2mm) B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技 术有一定要求) C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管 基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难) D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高) E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风 管等 F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管 阻力比较大,且对施工管理要求比较高) G、其他风管:土建、砖茄、布风管等 2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等 3)按风管内风速分:低速、高速风 2、风口分类: 1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等 2)按风口形状及功能分: A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等

风机常用计算公式

风机常用计算公式 风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。 风机分类及用途: 按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。 容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。 按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。 轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。 混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。 横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。 按生产压力的高低分类(以绝对压力计算) 通风机—排气压力低于112700Pa; 鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间; 压缩机—排气压力高于343000Pa以上; 通风机高低压相应分类如下(在标准状态下) 低压离心通风机:全压P≤1000Pa 中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa 高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa 低压轴流通风机:全压P≤500Pa 高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa 一般通风机全称表示方法

型式和品种组成表示方法 压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。 流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切 影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。 转速:风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示、其单位用Kw。 常用风机用途代号 传动方式及机械效率:

风量计算公式

风量计算公式 风量计算: 1.长方形或方形面积之出风口:(公尺单位) 长×宽=面积(M^2) 面积各点的平均风速=m/s(公尺/秒) 面积(m^2)×平均风速=m^3/s(立方公尺/秒) m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM CMM×35.3146=CFM(立方尺/每分) 2.圆形之出风口面积:(公尺单位) 半径×半径×3.1416=圆面积(M^2) 圆面积各点的平均风速=M/S 圆面积(M^2)×平均风速= M^3/S(立方公尺/秒) m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM CMM×35.3146=CFM(立方尺/每分)。 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2

压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.

防排烟风阀单价计算表

造价信息 防火阀、调节阀、蝶阀、止回阀、送风排烟(阀)口、消声器、铝合金风口信息价计算公式 产品名称型号规格尺寸计算公式(供应价) 防火调节阀A×B<0.5m2 A×B×950+130 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×930+140 A×B≥1m2A×B×770+180 多叶调节阀、蝶阀 T308、T302 A×B<0.5m2 A×B×700+70 A×B≥0.5m2A×B×600+80 防烟防火阀A×B<0.5m2 A×B×1100+200 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×1000+240 排烟防火阀A×B≥1m2A×B×950+310 止回阀 T303 A×B<1m2 A×B×740+90 A×B≥m2A×B×670+110 多叶送风口、排烟口A×(B+0.2)<0.5m2 A×(B+0.2)×900+450 板式排烟口A×(B+0.2)≥0.5m2A×(B+0.2)×800+500 1.圆形产品价格按矩形产品相同型号、规格上浮15%; 2.全自动产品及电动调节阀按相应产品每1m2增加420元,不足1m2按1m2计算,依次类推; 3.不锈钢阀门304按以上价格增加 4.5倍(不锈钢按1.8万元计价). 材料名称单价计算公式(元/只) 阻抗复合消声器、微穿孔板消声器(A×B+A×L+B×L)×2×550

ZP—100消声器(A×B+A×L+B×L)×2×600 管式消声器(A×B+A×L+B×L)×2×400 消声静压箱(50mm)(A×B+A×L+B×L)×2×340消声百叶风口带铝合金防雨百叶A×B×1400+200注:其中A、B为法兰尺寸,L为总长 材料名称单价计算公式(元/只) 防雨百叶风口A×B×450+40 双层百叶风口A×B×500+50 单层百叶风口A×B×400 +40 自垂百叶风口A×B×500 +40 蛋格式风口A×B×650 +60 门铰式回风口(带滤网)A×B×550+60 方形、矩形散流器(不带阀)A×B×550 +60 线条形风口A×B×600 +60 固定式斜百叶A×B×450 +40 圆形散流器 14元/10mm 旋流风口 27元/10mm 过滤网A×B×150 +22 人字阀A×B×300+30 注:1、弧形风口按以上价×1.75 2、风口表面喷塑处理按以上价×1.15 3、红榉木风口按以上价×1.15

风量计算公式[高效]

风量计算公式[高效] exhaust风量计算公式 风量计算: 1(长方形或方形面积之出风口:(公尺单位) 长×宽=面积(M^2) 面积各点的平均风速=m/s(公尺/秒) 面积(m^2)×平均风速=m^3/s(立方公尺/秒) m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM CMM×35.3146=CFM(立方尺/每分) 2.圆形之出风口面积:(公尺单位) 半径×半径×3.1416=圆面积(M^2) 圆面积各点的平均风速=M/S 圆面积(M^2)×平均风速= M^3/S(立方公尺/秒) m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM CMM×35.3146=CFM(立方尺/每分)。 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般 在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq

1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20?,绝对压力760mmHg,相对湿度 65,。此状态简称为STP, 一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般 用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0?,绝对压力760mmHg,相对湿度0,。此状态简称为NTP, 一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一 般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以 直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.

相关文档