文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程三级自检报告

电力工程三级自检报告

电力工程三级自检报告

888888工程等10kV配网工程三级自检报告

线路名称:编号:

施工单位:电力建设有限公司

工程验收自查报告范文

工程验收自查报告范文 工程在验收的时候需要自查,那么你知道工程验收自查报告要怎么写呢?下面是学习啦为大家带来的工程验收自查报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收自查报告范文1: 会理县“8.30”地震小型震损水库黑泥田水库枢纽除险加固工程档案验收自查报告 会理县水务局 二〇一〇年十二月 一、工程概况 黑泥田水库位于会理县绿水乡境内,属金沙江水系城河支流绿水河上游,是一座年调节水库,蓄水、防洪、灌溉,具有综合效益的小 (二)型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域面积11.73km2,总库容60万,有效灌面400亩。 工程建设主要项目为: 1大坝整治 (1)、开挖坝肩裂缝部位,采用人工配合小型电动(或油动)夯实机械夯实。 (2)、内坝坝脚增设干砌块石镇脚。 (3)、增加内坝坡预制砼板护坡,板厚度4cm,在预制板与大坝之间设20cm粗砂过渡层。 (4)、放缓内坝坡比,下半部分采用砾碎石回填,上半部分采用新采的含碎石的壤土回填。 (5)、修整外坝坡,增设M7.5浆砌块石护坡,网格内植草。增设外坝两侧和马道排水沟,保证坝坡排水畅通。 2溢洪道整治 (1)、进口段长新建溢流堰体,增加溢流堰高度,堰宽加宽到12m。 (2)、收缩段衬砌溢洪道边墙和底板,并将溢洪道由堰口12m宽收窄为7m宽。

3放水设施整治 完成放水隧洞出口陡槽工程,原老涵洞采用C15砼封堵。 4其它设施 新建管理房,增设水位观测设施。 二、资料自查情况 本工程资料按《建设工程文件归档整理规范》进行归档整理。归档资料内容能积极真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况,做到齐全、系统、完整。 归档资料的质量情况 1、本工程一开始就对工程建设进行全面监控,以书面形式记载建设工程的主要过程并保存相应工程技术文件(如1、开工前的施工技术准备文件; 2、各原材料质保书、合格证及复试报告单; 3、施工试验记录; 4、隐蔽工程验收检查记录; 5、施工记录; 6、分部、分项质量验收记录)。 2、本工程资料均采用耐久性强的碳素墨水笔进行记录,字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。 3、本工程资料纸张幅面尺寸除施工日记外均采用规格为A4幅面(297㎜×210㎜),对一些原材料合格证原为16k纸张的全部采用a4幅面的纸张粘贴,使其达到长期保存归档的要求。 4、工程资料均为原件(复印件均写明原件存放之处并加盖存放单位红章)。 5、工程资料的内容真实、准确,与工程实际相符合,并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。 6、本工程竣工图纸采用国家标准图幅。图纸中应修改的地方均已在更改部位注明。所有设计变更联系单及图纸会审纪要中的图纸变 更内容按照规定进行编制。编制完毕后所有竣工图均加盖竣工图章,并由施工单位的编制人、审核人、技术负责人以及监理单位的现场监理、总监等签字,注上编制日期。所有竣工图纸按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成A4幅面,图标栏露在外面。 二〇一〇年十二月 工程验收自查报告范文2:

单位工程竣工自评报告

天赐·佳苑1#楼 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

湖北新地建设有限公司 二○一六年月日 天赐佳苑1#楼 竣工验收自评报告 一、工程概况 天赐佳苑1#楼,位于潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面,其参建单位如下: 工程名称:天赐佳苑1#楼 工程地点:潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面 建设单位:湖北博畯置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院 勘察单位:武汉中科岩土工程有限责任公司 施工单位:湖北新地建设有限公司 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 督察单位:湖北省潜江市建设工程质量监督站 结构层次:框剪结构24/16层 建筑面积:19038.19㎡ 我公司承建的天赐佳苑1#楼楼工程。于2014年7月7日开工,2016年月日竣工。现向贵公司申请工程竣工验收,报告如下:天赐佳苑1#楼,地上24/16层,结构类型为:框剪结构。混凝土结构的环境类别地面以上部分为一类, (地下室外侧构件、水池、露天构件等)二.a类;建筑抗震设防类别为丙级,建筑建构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物设计使用年限为50年。基础砌体采用MU20混凝土普通砖,框剪间填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A3.5,砌块密度等级B05,采用M5.0混合砂浆砌筑;内外墙保温采用50mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆、3m厚抗裂砂浆;外窗采用中空LOW-E塑钢窗5+9A+5、气密性6级;住宅屋面挤塑聚苯泡沫塑料板(B1级)(70mm);给水采用PPR管材,排水采用PVC 管材 二、工程质量自评依据 l、经图审合格的设计施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

4、铁塔三级自检专检报告 (2)

湖南湘江电力建设集团有限公司铁塔三级自检报告 云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工 铁塔三级自检报告 湖南湘江电力建设集团有限公司 2016年4月18日

一、工程概况 1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约0.4km,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为1.25; 2、经过区域:大理宾川县; 3、地形、地质情况分布及交通情况: 地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50% 地质情况:松砂石20%,岩石80% 交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距0.1km,人工运距半径约为0.3km 植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木 跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次 4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s 5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用) 6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用) 7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)

8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配 9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100% 10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接) 11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位 二、施工准备 项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。 本工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》、《铁塔组立作业指导书》、《导线架设作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。 组塔施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了组塔工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

电力工程三级自检报告111

电力工程三级自检报告工程名称:九鼎花苑安置房小区配电工程编号:

管理部门监督检查编号:

检查结果: 检查人/日期:受检部门负责人/日期: 纠正意见: 纠正结果验证: 验证人/日期: xxxxllOkV变电站新建工程验收报告 我公司承建的___________ 110kV变电站新建工程施工完毕后,项目 部内部班组,项目部先自检合格后,我公司于___________ 年____ 月____ 日组织公司内相关部门会同项目部进行验收,验收情况如下:

验收依据: 1、G B《电气装置安装规程式及验收规范》; 2、G B《土建工程施工验收规范》; 3、国家及行业相关标准、规程、规定; 4、《110kV?500kV 送变电工程式质量检验及评定标准》(第2部分: 变电电气安装工程Q/CSG10017.2-2007 ,第3部分:变电土建工程上、下册 Q/CSG 10017.3-2007 ); 5、设计有关文件(包括设计图纸、设计说明、设计变更等),施工图 纸会审纪要; 6、南方电网公司相关规定及反措要求; 二、验收范围: 1、土建部分分项工程:______ kV场地、设备构架杆及基础、—kV 配电室、电容器组基础。 2、电气安装工程: 1 )电气一次设备: ____ kV配电装置、______ kV配电装置、主变、电 容器。 2)电气二次设备:控制定屏柜、端子箱、后台操作系统、五防、站用交流系统。 3、资料部分:土建安装验评、电气安装验评、厂家资料、其它相关 资料(前期) 三、验收分:

验收时根据专业分成4个小组〈土建、电气一次、电气二次、其它 (前期)〉采取全线检查的方式,各小组提出消缺清单,由施工项目部和厂家、调试单位逐条消缺,消缺完成后再由各专业人员进行复检,验 收。验收结果如下:

工程竣工验收自评报告

页眉 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 建筑工程公司 2016

希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28 层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月曰。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为 C15 ,筏板为C40 ,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为 C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25 ;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25; 构造柱、现浇过梁为C25。钢 筋:HPB235级(?), HRB335级(?), HRB400 级(?),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。 防水:基础及地下室墙体采用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材及P6级抗渗混凝土自防水,配电室为JS防水涂料。屋面防水等级为H级,防火耐用年限15年,屋面采用3 mm厚SBS改性沥青防水卷材两道。卫生间、厨房为JS 防水涂料。 保温:本工程为外墙内保温,采用30mm厚QA无机复合墙体保温隔热材料,上人屋面为110厚水泥聚笨板和炉渣、不上人屋面为炉渣保温。 楼地面:地下室为混凝土原浆压光地面,标准层为轻质骨料垫层和水泥压光地面,卫生间、盥洗间为防滑地砖楼面,楼梯间、踏步为水泥压光,一层走廊为防滑地

工程竣工自评报告

通州湾示范区滴翠路北延工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人:顾宪杰 审核人:俞向华 编制单位:南通市通州百盛市政工程有限公司 日期:2018年11月 一、工程概况:

滴翠路北延位于通州湾示范区围垦北区内,为该区路网中的一条城市次干路。滴翠路道路路线呈南-北走向,本次设计路段为现状滴翠路的向北延伸段,南起现状翠竹路,北至现状围垦北区北主堤,路线总长620.879m,道路规划红线宽度30m。 根据规划路网,滴翠路北延沿线与同步设计翠竹路和现状围垦北区北主堤相交,道路沿线需要跨一条现状河道,拟在该河道处新建一座桥梁。 滴翠路北延作为围垦北区路网的城市次干路,其建设是对主干路网的补充,分流主干路交通,同时是远期围垦北区居民交通出行便利的保障。 建设单位:南通通州湾开发建设有限公司 设计单位:无锡市政设计研究院有限公司 监理单位:中核华纬工程设计研究有限公司 施工单位:南通市通州百盛市政工程有限公司 二、工程进度情况简介 本工程于2018年4月18日正式开工,于2018年5月10日完成了全段地基强夯击实工作,紧接着立即进行道路两侧雨水管道的交叉流水施工,于2018年6月20日左右基本雨水管道主体施工,污水管道W15—W3再6月30日左右完成施工。道路工程于2018年7月份正式开始进场碎石垫层施工,9月14日进行水稳摊铺,10月17进行面层沥青摊铺。桥梁工程在开工后进行钢筋预加工,于2018年9月30日完成桥面混凝土浇筑工作,10月10日完成桥梁护栏安装工作。整个施工过程进展顺利,

未发生任何质量、安全事故。 三、自评验收程序: 验收依据: 本工程严格执行《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90市及《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90规范要求。 通州湾示范区滴翠路北延工程由道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通设施共5个单位工程所组成。 (1)道路工程由4个分部组成:土方路基(路床)、道路基层、道路面层、人行道。 (2)桥梁工程由6个分部组成:地基与基础、墩台、盖梁、支座、桥板、桥面系。 (3)排水工程由3个分部组成:土方(沟槽开挖、回填)、雨、污管道主体、检查井。 (4)给水分部工程由5个分部组成:土方(沟槽开挖、回填)管道主体及配套、检查井。 (5)道路照明分部由6个分项组成:土方开挖、基座、管道预埋、电缆安装、路灯安装、回填土方。 (6)附属构建物工程由2个分项组成:侧平石安砌、护栏施工。 四、施工质量保证措施: 为确保进度和质量保证措施的落实,我们重点抓了以下几方面工作。 1、项目经理部坚持日碰头,周例会、月评比制度,针对工程质

工程完工与质量自检报告

辽宁徐大堡核电工程厂区大门及公安楼工程 工程完工质量自检报告 施工单位:辽宁城建集团有限公司 编制单位:辽宁城建集团有限公司 核电厂区大门工程项目部 项目经理: 审批: 审核: 编制: 编制日期:二〇一一年四月二十七日

辽宁徐大堡核电工程厂区大门及公安楼工程 工程完工质量自检报告 一、工程概况 (一)工程概况: 1、工程名称:辽宁徐大堡核电工程厂区大门及公安楼工程 2、建设单位:中核辽宁核电有限公司 3、设计单位:中国建筑东北设计研究院有限公司 4、建设地点:辽宁省兴城市海滨乡徐大堡村南侧 5、结构类型:公安楼框架结构,地上3层。大门钢结构。 6、建筑面积:总建筑面积914.16m2。 7、建筑室内地面标高:±0.000相当于绝对高程9.45m。 8、本工程由公安楼及大门组成,公安楼总长25.4米,宽12.1米,建筑高度11.40米。 9、水电安装:给排水、暖通、电气照明、通讯安装等系统配套。 (二)建筑特点: 本工程的建筑平、立面设计造型方正,装饰质量要求高档,建筑材料齐全,具体的装饰工程项目如下: 屋面:高分子卷材防水屋面,保温层采用100厚挤塑聚苯板。 顶棚:卫生间铝合金吊顶,其他房间石膏板吊顶。 内墙:混合砂浆、刮大白、卫生间瓷砖内墙。 楼地面:卫生间防滑地砖、其他房间玻化地砖楼、地面。 外墙:办公楼干挂灰色火爆花岗岩,局部外墙涂料。 (三)结构特点: 结构体系为现浇楼盖框架结构,结构安全等级二级,耐火等级二级,设计使用年限为50年,抗震设防6度,框架抗震四级,节能按照夏热冬冷分区设计。 地基钢筋混凝土独立基础C25。 墙体采用小型混凝土空心砌块,M5混合砂浆砌筑。 (四)节能施工:外墙采用60厚挤塑聚苯板保温,外窗全部采用单框双玻外开塑钢保温窗,屋面保温层采用100厚挤塑聚苯板。 二、施工工期 本工程基础于2010年8月26日开工建设,主体结构2010年10月9日封顶,工程于2011年4月15日竣工,2011年4月28日竣工验收。

施工单位竣工验收自评报告

东莞市道滘镇德厚实业投资有限公司商业楼 施 工 单 位 竣 工 验 收 自 评 报 告 阳江市阳东区东鹏集团建筑工程有限公司 年月日

建设工程竣工验收自评报告 一、工程质量自评: 阳江市阳东区东鹏集团建筑工程有限公司承建的东莞市道滘镇德厚实业投资有限公司商业楼,现已完成东莞市道滘镇德厚实业投资有限公司商业楼项目的所有工程,现将工程质量总结如下: 1.工程概况 1.1 总述 东莞市道滘镇德厚实业投资有限公司商业楼项目工程是由东莞市道滘镇德厚实业投资有限公司投资投资建设,深圳星蓝德工程顾问有限公司设计,阳江市阳东区东鹏集团建筑工程有限公司承建,广东安业建设工程顾问有限公司监理。位于东莞市道滘镇振兴路北208号,总建筑面积9530.936㎡,为地上4层建筑,结构类型为钢筋砼框架结构,建筑总高度22.9m,抗震设防烈度为7度,设计使用耐久年限为50年,建筑耐火等级为二级。 1.2主楼建筑概况详见下表: 1.3施工的目标 1)施工质量目标 质量标准合格,满足本工程招标文件、技术规范及图纸要求。一次验收合格率100% 2)安全文明施工目标 本工程施工应严格按照国家及地方主管建设部门有关安全文明施工的各项标准和规定。杜绝死亡事故;确保不发生重大伤亡事故及机械伤害事故;轻伤率控制在2‰以内。

做好施工现场防疫工作,杜绝食物中毒和传染病。 2.工程施工情况: 工程施工:年月日~ 年月日全部完成施工任务。 二、质量验收 1.1验收依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《主体工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、施工设计图纸 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502204-2002 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《工程测量规范》GB50026-93 10、《屋面工程质量验收规范GB50207-2002 11、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 12、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 13、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检和监理检验验收、检测部门检测报告等验收资料。 1.2工程资料的完整、真实性、准确性 建设工程施工技术、质量控制资料齐全、完整:所有资料的形成与工程施工同步,按照建设工程监理规范(GB50319-2000)的规定全部向监理报验,经过审核签字确认。 本工程由广东安业建设工程顾问有限公司监理。在施工过程中,建设单位、监理单位相关人员亲临施工现场指导检查,对每道工序、每个分项都做了认真、仔细的检查和验收。制订了详细的质量保证措施,在执行过程中,先由作业队自检,再由项目质量员复检,没经过监理及项目质量员的同意,不得进行下道工序施工,达不到国家强制性标准的,

竣工自检报告

稷山500kV变电站新建工程 自检报告 一、本次验收的主要范围: 全站所有土建施工内容 二、依据标准 2.1 110kV-1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验 (Q/GDW183-2008) 2.2 110kV~1000kV变电站建筑工程建设标准强制性条文实施管理规程 (Q/SD01001-2007) 2.3 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 2.4建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001 2.5建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 2.6 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版) 2.7 国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版) 三、组织机构 组长:乔富强 副组长:高连增 现场组:常新占、吴剑、杨光、高惠刚、孙献辉、梁勋江、谷惠民、程立辉、曹亚杰 资料组:吴剑、佘睿、王龙 四、验收情况 根据省公司对稷山500kV变电站总体工期要求,结合工程实际,由公司及时组织项目部、施工队长及班组长对土建工程进行了自检。自检情况如下: 4.1资料组共计3人,自检内容如下: 1)结构、功能性质量控制资料:钢材、水泥、砂子、石子、白灰、砖、砼试件等报告齐全完整;各项几何尺寸符合设计要求;施工方案已经审核,内容全面具体,具有可操作性,满足现场施工各方面要求。 2)施工记录:施工记录完整,主控项、一般项目均按规范要求检查填写,

填写规范,签字齐全,结论明确。 3)管理资料:施工单位质量管理体系、组织管理体系、制度等健全完善。 4)所含分项工程质量均已经监理师验收合格。 4.2 现场共计11人,自检内容如下: 1)检查围墙:平整度10点:实测数据为2mm、1mm、0mm、3mm、2mm、1mm、2mm、0mm、2mm、1mm,规范要求5mm,经检查各点均合格;垂直度7点,实测数据为0mm、1mm、0mm、2mm、1mm、0mm规范要求小于8mm,经检查全部合格;游丁走缝11点,实测数据为3mm、4mm、2mm、1mm、0mm、0mm、0mm、0mm、2mm、2mm、0mm,规范要求小于20mm、符合规程要求,合格;灰缝检查9点,实测数据为9mm、8mm、9mm、8mm、8mm、9mm、9mm、8mm、8mm,规范要求8—12mm,经检查符合要求。 2)主控楼梁板柱混凝土:几何尺寸量测6点,实测数据为+1m、+1mm、+3mm、+1mm、+2mm、+2mm,要求小于等于10mm,检查合格;标高规范要求0—-10mm,经检查6点,实测数据-3mm、-2mm、-1mm、-1mm、0mm、0mm.轴线位置测量9点,实测数据为0mm—5mm,符合规程要求的10mm规定。混凝土外观较平整,光滑,无严重缺陷;各构件进行了钢筋保护层检测,保护层满足要求。主体结构砌体无通缝,灰缝均匀,空心砖、砂浆强度合格;主控楼装修精细,涂料涂刷均匀,门窗开启灵活,室内电气运行良好,给排水顺畅;地面玻化砖粘贴平整,无小于非整砖的1/2;无污染及破损。室内外栏杆焊接满足强条要求。屋面无渗漏。 3)全站继电器小室墙体平整度抽查7点:实测数据为2mm、1mm、1mm、0mm、1mm、0mm、1mm,规范要求5mm,经检查各点均合格;室内墙体无空鼓;室内地砖及基础无破损,无污染;盘柜位置准确。 4)全站架构及设备基础几何尺寸量测10点,实测数据为+1m、+3mm、+1mm、-1mm、+1mm、+2mm、-1mm、+1mm、+1mm、+2mm,独立基础要求小于等于10mm,检查合格;独立基础标高规范要求0—-10mm,经检查5点,实测数据-2mm、-4mm、-3mm、-2mm、0mm、-1mm.;轴线位置测量15点,实测数据为0mm—5mm,符合规程要求的10mm规定。 5)主变及高压电抗器混凝土基础及预埋钢板:几何尺寸量测5点,实测数据为+2m、+1mm、+3mm、+1mm、+1mm,独立基础要求小于等于10mm,检查合格;独

市政工程竣工验收报告自评2

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 自 评 报 告 项目经理:吴军杰 技术负责人:韩耀军 新疆中度工程建设有限公司 2014年 6月5日

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 竣工验收自评报告 工程位于轮台县城区北面阿克萨来乡,该工程由轮台县政府建设投资兴建,由新疆城乡规划设计研究院有限公司设计,新疆建科研究院工程建设监理公司监管,由新疆中度工程建设有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况: 本工程为市政供水管网安装施工工程,管道设计采用有压玻璃钢夹砂管道, 安装采用承插安管法,设计管道全长20.1千米,其中DN800管道长1200米; DN600管道长18900米,包括69座检查井及100立方减压池的施工等。 二、工程进度情况 本工程于2014年3月15日正式开工,于2014年6月2日完成了K0+000——K15+893段和K0+000——K4+207的沟槽开挖验槽,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、至2014年6月2日,完成了该段的沟槽开挖并通过验槽,相继进行如上工序,至2014年6月5日完成过路恢复,工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。

三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》;GB50268——2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》:GB50141——2008 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中减压池所用的砼均采用商品砼,商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估

三级自检报告

华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建 工程 三级自检验收报告 批准: 审核: 编制: 锦州缔一建筑安装有限责任公司 2013年月日

一、工程概况 华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程站区围墙内用地面积 19068 ㎡,建筑面积为㎡,围墙563 m,进站道路 m,总建筑面积㎡,所区内建筑主要包括综合楼,生活楼、35kV配电室、无功补偿装置室、车库及仓库、油库、生活消防泵房、主变基础,220kV 户外构支架基础,站区道路、屋外电缆沟,站区上下水,围墙与大门、污水处理一体化。 二、验收范围 主变基础、220kV设备区构支架基础、无功补偿设备基础 三、开竣工日期 2013年月日开工,2013年月日竣工。 四、参加验收人员: 胡庆华、张永利、薛树军、黄坤、朱志斌 五、质量控制措施 我公司在承接此工程后,组织精干力量,挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文。经公司三级自检,自检结果工程质量合格,现报请监理部及建设单位组织竣工验收。 六、工程质量情况概述如下: 本工程土建工作于2013年 05 月 10 日开工,项目部在现场监理工程师的见证下,取样送检了以下主要材料: 序号材料名称规格或设计要求生产厂家试验报告 份数 试验结果 1 钢筋HPB235 Φ6~Φ12, HRB335 Φ12~Φ25 3 合格 2 中砂细度模数3.2 1 合格 3 水泥P.C32.5/P.O42.5 2 合格 4 碎石5-31.5级配 1 合格

工程竣工自检报告表格

工程竣工自检报告表格 :自检表格工程竣工报告来料检验报告表格 施工方自检报告风机基础自检报告 篇一:自检报告、竣工报告样本 XXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXXXXX公司“XXXXXXXXXXX”配电工程自检报告 工程名称:XXX公司“XXXXXX”配电工程工程编号:XXXXXX 工程性质: 新装自检报告日期:20xx年x月x日自检报告: 一、工作内容: 1、安装10kV开闭所内高压柜共18面,24AH直流壁挂式电源箱一套; 2、安装1,、2,公配和3,、4,专配配电房内10kV高压柜22面,0.4kV低压配 电柜403、安装1,、2,公配和3,、4,专配配电房内500kVA干式变压器2台, 800kVA干式变压器2台,1600kVA干式变压器3台; 4、从开闭所的高压出线柜施放YJV22-10-3*70电缆一根到1,公用配电房的进 线柜长258m,施放YJV22-10-3*50电缆一根到2,公用配电房的进线柜长160m,施放YJV22-10-3*150电缆一根到3,专用配电房的进线柜长150m,施放YJV22-10- 3*70电缆一根到4,专用配电房的进线柜长约50m; 5、对所安装的高压柜、低压柜、变压器及其相关系统进行联动 调试; 6、完成绝缘胶垫、灭火器、绝缘工器具,各种标识牌的采购与敷设安装工作; 7、对接地网、电缆进行测试与调试; 8、完成设备及电缆通道的防火堵洞工作; 9、安装10kV开闭所及变配电房内的母线槽。。

二、工作质量自评: 1、所有金具安装牢固、可靠; 2、电缆连接牢固、可靠; 3、电缆施放正确,规格、型号符合设计要求,固定牢固、可靠; 4、设备合格;安装正确; 5、封堵到位; 6、导线搭头压接牢固、可靠,固定牢固。 施工单位:XXXXXXXXXXXXX公司自检人员:XX XX 工程项目竣工报告 篇二:竣工验收自检报告 阳泉市桃北东街(华盛桥北侧)人行地下通道工程竣工验收自检报告山西建筑工程(集团)总公司2014 年 8 月 14 日 竣工验收自检报告一、工程概况阳泉市桃北东街(华盛桥北侧)人行地下通道工程人行通道下穿桃北东街,位于阳泉市桃北东街华盛桥北侧,主通道全长 60m,主通道净宽为 7.0m,净高不小于 3.05m,建筑总面积为 3305.36m2,工程紧邻阳泉市商业中心 沃尔玛广场。本工程结构为框架-剪力墙形式,结构主要使用功能为人行地下通道及部分商铺。地下一层,地上一层。基础形式采用筏板基础,基础埋深 7.5m。建设单位:阳泉市市政工程管理局阳泉市广恒房地产开发有限责任公司设计单位:中国市政工程华北设计研究总院勘察单位:阳泉市规划设计院监理单位:北京中建工程顾问有限公司施工单位:山西建筑工程(集团)总公司 2、工程地质勘察场地位于桃北东路沃尔玛南侧。主通道北起沃尔玛南侧,南至桃河坝。在场地范围内,地势较为平坦,钻孔孔口标高 662.95 米 ---663.10 米,最大高差约0.15 米左右。从地貌上看,为桃河阶地。土的主要物理性质指标见表。

三级自检报告

35kV寺村变电站10kV马力线主线改建工程 工程竣工三级自检报告 审批: 审核: 编制: 广西电力工程建设公司 2013年12月 一、工程概况

工程名称 35kV 寺村变电站10kV 马力线主线改建 工程 施工标段 象州2013农网改造升级82标 项目法人 刘冰 施工单位 广西电力工程建设公司 建设单位 广西电网公司来宾供电局 监理单位 广西桂能工程咨询集团有限 公司 设计单位 广西东恒电力设计有限公司 运行单位 象州供电公司 线路长度 架设高压线路路径长3*0.01km ; 改造低压线路路径长4*0.443km 。 施工地点 寺村马力线 新立杆塔数量 0基 基础形式 电杆:混凝土护墩 杆塔形式 接地形式 本工程均为10kV 架空线路接地装置,采用放射形水平布置方式,接地电阻不大于4Ω 导线型号 JKL YJ-70、BLV-240 分部工程名称 开工时间 完工时间 备注 基础工程 2013-10-08 2013-10-11 接地工程 2013-10-11 2013-10-11 杆塔组立工程 2013-10-11 2013-10-13 设备安装 2013-10-16 2013-10-20 架线工程 2013-10-16 2013-10-19 二、验收概况 验收阶段 竣工验收 验收时间 2013-12-20 验收依据 1、《10kV 至500kV 配网工程质量检验及评定标准》2012版 2、设计文件 验收方法 验评检查组分一个资料组和一个现场检查组进行了现场检查验收,检查采取了查阅资料、现场查看、抽查实测、计算对比等方式进行。 三、检查情况 现场检查 本次检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(2)新安装S13-M-500/10变压器1台,台区采用双杆台架式。(3)新安装HGW9-10/630A 隔离开关1组。(4)新安装FCRW27-200/12跌落式开关1组。(5)新安装10kV 避雷器(HY5W2-17/50TLQ )1组。(6)新安装综合配电箱1台。(7)新安装成套自动补偿箱1台(150kvar)。(8)新安装HDWG2-0.5/1000A 低压刀闸2组。(9)架设0.4kV 导线共0.443km:其中BLV-240/4*0.015km(配电箱至低压刀闸部分)、4*BLV-240线路长度为0.443km ;新安装低压验电装置5组,新装重复接地6组;(10)改造户表295个,更换户表表箱,刀闸、接户线,户表接户线为BLV-16mm2,每户10米。(11)利用原地网,接地电阻大于4欧补打地极角钢。(12)其余工程量详见预算书。 1、施工队共检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(2)新安装S13-M-500/10变压器1台,台区采用双杆台架式。(3)新安装HGW9-10/630A 隔离开关1组。(4)新安装FCRW27-200/12跌落式开关1组。(5)新安装10kV 避雷器(HY5W2-17/50TLQ )1组。(6)新安装综合配电箱1台。(7)新安装成套自动补偿箱1台(150kvar)。(8)新安装HDWG2-0.5/1000A 低压刀闸2组。(9)架设0.4kV 导线共

建设工程竣工自评报告

XXXX工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 施工单位:XXXXX 时间:2017年7月

建设工程竣工验收自评报告 一、工程质量自评: XXX有限公司1#楼项目部承建的“XXXX”工程,现已完成所有工程内容,工程质量总结如下: 1、工程概况: 工程名称:XXXXX 工程地址:XXXXX 结构类型:剪力墙结构;地下室2层,地面33层一类高层纯住宅;建筑高度99.15m;抗震设防烈度为7度;设计使用年限为50年;建筑防火等级一级,耐火等级一级,每层设置为一个防火分区;屋面防水等级:1级。 建设单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 监理单位:XXXXX 施工单位:XXXX 发包方式:总价包干 质量标准:合格 建筑面积:地上一层至33层屋面面积:20314.27m2,地下室二层面积:XXX 2、施工的目标

1)施工质量目标 质量标准合格,满足本工程施工合同、设计变更和技术规范及图纸要求一次验收合格。 2)安全文明施工目标 本工程施工应严格按照国家及地方主管建设部门有关安全文明施工的各项标准和规定。杜绝死亡事故;确保不发生重大伤亡事故及机械伤害事故,轻伤率控制在2‰率以内。做好施工现场防疫工作,杜绝食物中毒和传染病。 3、工程施工情况 工程施工:XXXXXX 二、质量验收 1、验收依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502204-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑电气工程施工质量规范》GB50303-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

输电线路竣工三级自检报告

XXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 自 检 报 告 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX工程项目部 2014年10月

编制:日期:审核:日期:批准:日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、参建单位 (1) 三、施工主要进度节点 (1) 四、原材料自检 (1) 五、工程质量的检查 (4) 六、交叉跨越施工检查 (15) 七、线路防护工程检查 (16) 八、工程质量验评汇总 (17) 九、资料检查 (18) 十、设计更改情况 (23) 十一、强条执行情况 (23) 十二、安全文明施工情况 (25) 十三、综述 (27)

一、工程概况: (1)工程名称:XXXXXXXXXXXXX。 (2)线路起迄点:起于XXXXXXXX,迄于XXXXXXXX。 (3)路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 (4)架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 (5)地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 (6)设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度8.596km。 (7)中性点接地方式:直接接地。 (8)导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为: JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为:JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 (9)地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km);30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。 (10)绝缘水平:10mm、20mm冰区悬垂串和跳线串采用8片,耐串采用9片;30mm、40mm冰区悬垂串和跳线串采用9片,耐串采用10片。 (11)绝缘子及金具串型:10mm、20mm冰区悬垂串、跳线串采用70kN单、双联绝缘子串,耐串采用70kN单、双联绝缘子串;30mm、40mm冰区悬垂串、跳线串采用100kN单、双联绝缘子串,耐串采用100kN单、双联绝缘子串。 (12)金具:采用电力工业部电力金具产品样本中的型号,金具选

工程竣工自评报告范本

工程竣工自评报告 一、工程概况 二、按照施工合同完成承包内容情况 按照施工合同已全部完成基础及主体工程的全部分项工程。三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 本工程均按照设计院所设计的施工图纸以及设计变更文件进行施工,设计变更手续完整,签字、盖章齐全。

四、工程建设规范、标准执行情况 在施工过程中均能按照规范、标准进行施工自检、监理复检、验收、质检站抽检,使整个施工过程中的质量均在有效控制的情况下进行,无违反强制性条文的现象。对所有进场的材料按照要求进行记录、标识,并按照有关规定进行取样见证、送检和报审。 五、工程施工质量情况 1、原材料质量控制 对所有进场的工程材料均严格按程序进行报验,经检查质量证明文件齐全且抽样检验符合相应标准要求后方可进入现场使用。其中钢材出厂合格证,钢材性能检验报告及钢筋焊接检验报告,水泥出厂合格证及物理性能报告,砖出厂合格证及强度检验报告,腻子漆合格证及检验报告,防水材料合格证及检验报告,塑钢材料出厂合格证,PVC阻燃电工套管、电线、灯具、开关、风扇、插座合格证,给、排水管道合格证,卫生器具合格证,消防管道及配件合格证等检验资料齐全。所检材料均经监理单位监理人员见证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。 2、执行设计文件,规范质量控制 根据设计的要求,全面贯彻执行设计精神和规范标准。根据规划文件,确定建筑物位置,定位、放线。积极参于图纸会审会议,严格按照设计图纸、图纸会审纪要及设计变更进行施工。充分理解设计意图和图纸内涵,以设计为依据,规范为准绳,标准为品质,进行施工材料质量控制、施工工艺质量控制、施工过程质量控制、施工产品保护控制、施工检查验收质量控制、施

竣工自检报告

永康国际光彩大市场号楼竣工自检报告 XXX工程有限公司 200 年月日

竣工自检报告 永康光彩大市场楼由安徽振兴集团投资开发,安徽耀诚建筑工程有限公司承建,南京工大监理公司监理,工程位于六安市六佛路中段。地上层,建筑面积平方。本工程自年月日开工,年月日完工。 一、地基与基础工程: 工程地槽开挖至设计标高经勘察、设计、建设、监理、监督各单位共同验收,符合要求,基础工程于年月日完成,经各单位共同验收合格。基础的轴线标高及砼截面尺寸符合要求,所有送检的建筑材料经检测全部合格,基础工程共收集质保资料份,施工试验资料份,隐蔽工程记录份。 二、主体工程: 本工程于年月日主体封顶,年月日填充墙完成,经各方共同验收符合要求,主体工程的柱、梁、板几何尺寸合理,砼强度达到设计标准,轴线、层高、标高均控制在允许偏差范围内,所送检的建筑材料经检测全部合格,填充墙的砌筑,轴线、平整度、垂直度及砂浆的保湿度均符合施工验收规范的要求,主体工程的柱、梁、板经砼强度回弹均达到设计要求,钢筋保护层检测合格,主体工程共收集质保资料份,施工试验份,验收资料份,隐蔽工程检查验收记录份,测量放线记录份,自评合格。

三、屋面工程: 屋面工程完成于年月日,屋面工程的细部构造、防水、节能保温,由专人组施工,经每道工序验收合格,屋面完成后经淋水试验无渗漏现象,屋面成形平整顺坡合理,符合设计各项要求,屋面共收集质保资料3份,试验资料1份,验收资料份,隐蔽记录份。 四、装饰工程: 装饰工程于年月日完成,门窗安装符合图纸设计尺寸,安装合理,门窗扇关闭灵活,玻璃无破损,内墙抹灰平整垂直、阴阳角方正,墙面无流砂、无痕疤,底、外层连接合理,外墙保温满足规范要求的厚度,层与层之间结合牢固,操作合理,外贴石砖,线条清晰、平整、阴阳角垂直方正,线条流畅,灰缝均匀、粘贴牢固,墙石光洁平整,楼地面、地坪平整无流沙无裂缝,坡向合理,楼梯扶手安装高度符合强制性规范要求,休息平台尺寸无误差,符合规范要求,自检合格。装饰工程共收集质保资料份,验评资料份,施工试验报告份。 五、建筑给排水安装: 均采用PVC管材,安装立管垂直,悬吊口合理,弯头规范,坡度坡向合理,接头牢固经见检查无松动,卫生间、厨房及屋面的管道口经检查无渗漏,下水排水流畅,上水管无裂缝,满足各户用水需要,经检测及进水试验符合要求满足安全使用功能。六、建筑电气安装:

相关文档
相关文档 最新文档