文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设计过程中最易产生错误的关键点及解决方案

设计过程中最易产生错误的关键点及解决方案

设计过程中最易产生错误的关键点及解决方案
设计过程中最易产生错误的关键点及解决方案

设计过程中最易产生错误的关键点及解决方案

第一部分结构设计容易出现的设计问题

因施工原因造成问题【15大问题】

部门、专业间配合类

存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。

解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。

存在问题2:梁与板砼强度等级不同,施工不便。

解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。

存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。

解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。

存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。

解决措施:与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼墙垛。

解决现浇砼楼板裂缝类

存在问题5:屋面板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。

解决措施:屋面结构砼强度等级尽可能≤C25级。

存在问题6:地下室底板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。

解决措施:施工周期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑砼的后期强度,可采用不少于60天龄期的砼强度。

存在问题7:地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。

存在问题8:现浇砼板内预埋电管时,砼板经常沿管线出现裂缝。

解决措施:钢筋砼板中预埋等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。

存在问题9:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板内,造成结构隐患,易出现裂缝。

解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。

存在问题10:屋面等有防水要求的砼板,对裂缝控制要求较严,如何控制裂缝。解决措施:有防水要求的屋面板结构砼内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定。

防止首层地坪沉陷类

存在问题11:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。

解决措施:首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。

存在问题12:室外踏步、花台等发生沉陷、变形。

解决措施:建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础的设计。

存在问题13:室首层地面回填土较厚,回填质量不易保证。

解决措施:回填时,监理必须到位,加强质量控制及自检措施,在严格按照规范要求进行回土填的前提下,根据实际工程情况,可采取以下加固措施:

(1) 当回填砂、石、沙等低粘聚力大粒径材料时,不另行加固。

(2)当回填土厚<500时,不另行加固。

(3)当回填土厚500≤且≤2000时,地面长跨小于3000的,在建筑地面做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片,网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的,除按上述要求增加钢筋网片外,在垫层底部增设地垄墙,地垄墙与周边结构形成的网格边长不大于3000。地垄墙做法由设计单位出具,地垄墙材料宜采用砌体,与上部的砼垫层的支承关系应有保证。

(4)回填土厚>2000时,采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。

因设计原因造成问题

部门、专业间配合类

存在问题14:有时隔墙、填充墙强度不好。

解决措施:非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。

存在问题15:钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责。

解决措施:钢结构、地基处理的二次深化设计由总承包负责完成,设计单位必须全力配合,保证工作的衔接。

第二部分建筑设计容易出现的设计问题

消防设计【6大问题】

存在问题1:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。

解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。

存在问题2:电梯前室开窗面积不够3平方米。

解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。

存在问题3:各栋楼之间防火间距不够。

解决措施:按照规范执行。

存在问题4;楼梯间首层与地下室没有隔开。

解决措施:按照规范执行。

存在问题5:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。

解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。

存在问题6:消防水泵房没有直通安全出口。

解决措施:按规范执行

设计通病与措施

屋面防水【7大问题】

存在问题1:广州地区911防水材料质量不稳定

解决措施:

1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。

2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。

存在问题2:保温隔热层隔热层设置位置不明确。

解决措施:

1)采用挤塑聚苯板保温材料。

2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。

存在问题3:天面女儿墙底裂缝渗漏。

解决措施:300以下做混凝土女儿墙。

存在问题4:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。

解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250,

坡屋面为完成面250。

存在问题5:管道穿越楼板、屋面处渗漏

解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。

存在问题6:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。

解决措施:改为卧贴工艺。如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施,或将卷材防水层加厚(30以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主。天津地区参照2-5节点。

存在问题7:别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。

解决措施:统一改为明沟,采用2-5节点(附图)。

室内防水【5大问题】

存在问题1:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。

解决措施:加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。

存在问题2:沉箱管道井防水套管安装,卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~10混凝土墙或者采用砌砖,无法较好地安装防水套管。解决措施:建议沉箱管道井壁厚12,并且应为钢砼结构,沉箱内部架空,不回填。

存在问题3:浴室墙面渗漏。

解决措施:柔性防水上返300高,以上部份做防水砂浆。北京地区墙根部砼上返120。

存在问题4:安装卫生间设备时无法固定且易渗漏。

解决措施:卫生间墙体建议全部采用实心砖。

存在问题5:室内给水管被打穿。

解决措施:水暖管道尽量避开门口经过,而从门侧穿墙过,剪力墙预留套管。

外墙防水【5大问题】

存在问题1:外墙裂缝渗漏。

解决措施:外墙是涂料的掺抗裂纤维水泥砂浆。

存在问题2:墙体材料。

解决措施:同意广州试用加气蒸压混凝土砌块,但应增加相应的抗裂措施(如内外墙批荡挂网,抹灰层加抗裂纤维)。

存在问题3:窗楣、窗台处漏水

解决措施:窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台,做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封。严格执行施工规范。

存在问题4:外装饰构件多,而部分外墙线脚上没有设计挑檐,容易造成构件与外墙交接处出现渗漏水现象,而且构件之间的连接也极易产生裂缝。

解决措施:

1)尽量减少使用,并减少线条的样式。

2)选定供应商后,及时将安装节点提供给设计单位。待设计确认

后方可安装。

3)设计院在图纸中要对装饰线条的排水坡度、滴水槽及不同材料

搭接的防裂措施有所标注。

4)设计部定板中要考虑线条泛水、渗水的问题。

5)工程部要认真审核装饰线条的施工方案。

地下室防水

存在问题5:防水材料质量不过关。

解决措施:采用卷材防水,防水等级及设计执行国家规范。

建筑节点通病及解决措施

门窗与栏杆部分【14大问题】

存在问题1:出天面门采用木门,规范不允许。

解决措施:出天面门禁用木门。

存在问题5:由于甲方考虑成本因素,准备取消一些楼盘的门窗钢附框,但取消钢附框后,会导致结构完成后门窗洞口无法及时收口,对工程进度影响极大,而且也极易造成铝框的污染、破坏。

解决措施:总承包核算费用后,报总部审批。

存在问题6:当电梯在首层,秋冬季风力很大时,电梯厅门关不到位,需要外力才能关上;设计时应考虑大堂电梯避风,电梯门开关自如。如:绿洲小区塔楼的电梯,在大堂打开门时会出现此种现象。

解决措施:同意,采用其做法。

栏杆【8大问题】

存在问题7:铁艺、铁花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据。

解决措施: 1)由韩建提铁艺铁花大样图库资料供,设计人员选择。

2)设计公司设计大样图。

存在问题8:栏杆高度小于1100。

解决措施: 按规范执行。

存在问题9:阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留,在安装时又不允许打膨胀螺丝,造成要打掉结构。

解决措施:设计确定间距及大样图。

存在问题10:阳台镀锌钢管油漆脱落、生锈。

解决措施:设计必须明确相匹配的油漆(瓷漆)

存在问题11:室内飘窗台护窗栏杆的设置问题。

解决措施:由标准化设计小组统一制定标准图。

存在问题12:根据住宅设计规范:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.8米时,应设有防护设施,所有窗台高度低于0.8米的开启窗,应设置安全护栏。现管辖小区,飘窗内的护栏高度偏低,儿童易撞碎玻璃摔下,建议增高护栏高度。

解决措施:按规范执行。

存在问题13:天台、平台各户型之间设有防护栏杆,防止外来人员穿过确保安全;由于窗户推拉门不能封闭,也没有防盗装置,多个楼盘均出现,从业主家平台推拉窗处进入室内,造成失盗的事件。

解决措施:同意,设计中充分考虑。

存在问题14:小区的景观水池边,应增设防护栏,以防儿童及老人滑倒摔下。解决措施:不采用其做法

装饰细部【6大问题】

存在问题1:走道管井门面贴磁砖。

解决措施:由装饰专业出大样,确定颜色。

存在问题2:室内木质柜与墙体接合处理不当。

解决措施:由装修处理。

存在问题3:卫生间、厨房墙面地砖的规格太大,易空鼓、损耗大。

解决措施:建议墙砖不宜太大,应不大于500×500,且不用玻化砖。

存在问题4:墙面地面砖采用斜贴,损耗大。

解决措施:在交楼标准中,明确尽量不使用斜贴。

存在问题5:橱柜验收不合格,导致煤气工程验收不合格。

解决措施:执行规范。设计和施工时在煤气软管和煤气表放置的封闭空间预留透气孔,安装透气板。

存在问题6:电梯的门坎应高于地面,门坎与地面应有一个合理的坡度,防止水倒灌入电梯井内,影响电梯的运行。

解决措施:同意,采用其做法。

屋面工程【4大问题】

存在问题1:斜屋面坡度太大。

解决措施:在不影响设计效果的情况下,尽量减缓坡度。

存在问题2:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。

解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理

的解释。

存在问题3:是否采用混凝土天沟品牌成品集水系统。

解决措施:结合立面局部使用。

存在问题4:施工单位经常提出屋面找坡材料的变更要求。

解决措施:由韩建提出几种材料做法,由设计公司选定。

抹灰工程【5大问题】

存在问题1:多联排别墅露台分户墙因雨水和灰尘的影响形

成“泪痕”。

解决措施:设计要增设滴水线。

存在问题2:我司地下室顶棚的设计做法基本是选用88J1-1图集的棚61做法,在保温板上直接刮2耐水子,很容易产生质量隐患(仅限北京地区使用)。

解决措施:需设网格布,新建工程室内地下保温顶棚做法:

参照88J2-9,棚26。

存在问题3:我司室内顶棚做法一般都选用88J1-1图集的棚

8B、棚9B做法,为水泥石灰砂浆抹灰,这种做法现在很少用,很容易产生质量和安全事故。

解决措施:采用刮腻子抹平,取消抹灰做法。

存在问题4:外墙石材铺贴的构造做法是否结合北方地区的保温做法。

解决措施:同意。

存在问题5:已交付使用水泵设备房的地面、地面均为水泥毛坏墙面、地面。应按卫生防疫站核发二次供水卫生许可证的标准设计(应将墙面、地面、排水沟内铺设墙、地砖),避免再次进行设备房的改造时,影响正常供水,并污染水泵房设施。

解决措施:同意,采用其做法。

墙体工程【5大问题】

存在问题1:有些地下室的隔墙也设计为轻质隔墙板,但由于地下室的层高(特别是地下一层)都较高,均大于3.3米,而轻质隔墙板的高度不能超过3.3米,否则会造成裂缝甚至断裂的危险。

解决措施:建议地下室隔墙考虑改为砌块。

存在问题2:有的剪力墙门垛设计过小,造成门套无法安装。

解决措施:以后的门垛应不少于10公分(但应保证结构需要的尺寸)。

存在问题3:剪力墙与窗侧边的距离太小,但是图纸仍然设计砌体结构,增加施工难度,又容易产生裂缝。

解决措施:参见结构篇1.1.4条

存在问题4:轻质隔墙板裂缝。

解决措施:除板缝铺设玻纤网格布加强外,还需满铺玻纤网格布。

存在问题5:电气预埋图纸尺寸应尽量留余量,如配电箱等,由于有时招标时间较土建进度滞后,如不综合考虑各厂家设备尺寸提供相应预留尺寸,将造成浪费。解决措施:同意。

楼地面结构【2大问题】

存在问题1:非沉箱卫生间的降板原来均为3,使得卫生间内外高差不足,造成卫生间地面找坡很难施工,特别是门口处,很容易与外地面平甚至高于外地面,如果要保证有高差,又容易造成坡度不够,产生积水。

解决措施:地漏旁边楼板可再降低,具体在结构图中加以标注。

存在问题2:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。

解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理的解释。

综合类【21大问题】

存在问题1:住宅厅房应考虑各室的空调机位,便于室外机的安装、维修、机座应考虑容积宽阔,大功率室外机也可以安装。室内机和室外机平台相距过远,避免室外连接管路过长,影响楼宇的外立面美观。

解决措施:同意,设计中充分考虑。

存在问题2:烟道设计时,应考虑厨房内管线的避让;现管理

的楼盘有管路在烟道的出风口处通过,造成无法安装排风管。如:帝景、骏中区的户型均有此现象。

解决措施:同意,设计中充分考虑。

存在问题3:别墅平台、平台应预留太阳能热水器的机位。现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多,也符合国家节能趋势,为便于管理,建议设计时考虑机位统一放置。

解决措施:不采用其做法。

存在问题4:设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩),便于重型的机械设备拆装维修。解决措施:同意,采用其做法。由设备专业提供土建设计条件,由结构专业出图。存在问题10:各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹,配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境,被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案,既带框玻璃门配优质的闭门器。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题11:配电室现安置在地下室,地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题12:空调孔板设计不详。

解决措施:

1)客厅出阳台空调孔与阳台水落管冲突,必须孔边距墙边200。

2)空调出阳台出墙或空调出厨房后阳台,各距墙边100,转弯半径不够。3)客厅空调板宽1000,应为≥1100。

存在问题13:燃气热水器设计不详。

解决措施:

1)挂热水器部位800宽墙均应实墙砌筑。

2)阳台安装燃气热水器时一下要挂热水器的实墙600宽。

存在问题14:家具布置

1)每一个房间均需布置(工人房、杂物房经常漏画)。

2)厨房灶台及洗菜盆,排烟井布置随意。

解决措施:设计充分考虑。

存在问题15:预留孔洞不全。

解决措施:

1)建筑图标明楼梯间正压送风口。

2)强、弱电箱预留孔必须标出。

3)各种排水管,雨水管必须标出。

4)燃气热水器直排孔必须标出。

存在问题16:复式有退台时,则复式下层室内层高不定。

解决措施:复式有退台时,则复式下层室内层高应为3.2米。

存在问题17:飘窗台100厚侧墙应为砼墙,图示应深黑。

解决措施:同意。

存在问题18:转换层

1)卫生间沉箱易出问题,转换梁偏出卫生间墙。

2)各种下水管与转换梁冲突。

3)有室外露台时,需考虑解决室内高差问题。

解决措施:设计充分考虑。

存在问题19:小区园林道路由于路牙与路面平齐,且绿地高于路面,很容易被绿化用水污染路面。建议设计时提高路牙。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题20:地下车库的电梯大堂要与首层大堂一起进行装修设计,车库与地下大堂应整洁,明亮,与小区整体的档次相合。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题21:车库的坡道长、面积大、拦水沟少;雨季来临时,易造成雨水涌入车库。

解决措施:设计考虑增加拦水沟或阳光棚。

第三部分设备设计容易出现的设计问题

给排水专业【22大问题】

存在问题1:车库应考虑冲洗车辆的给水阀

解决措施:设计考虑给水龙头并设置相应的排水设施。

存在问题2:各地块应设计量总表,各支路也应设计量分表,以便寻找漏水点解决措施:由市政设计考虑加设水表。

存在问题8:室内卫生间、阳台排水地漏使用钟罩式地漏,水封易干涸,反冒臭气,传染疾病等的问题

解决措施:建议设计明确取消钟罩式地漏,采用带存水弯加普通地漏方式。

存在问题9:楼面给水采用压槽工艺,最大压槽深度1.5,而管件最大直径4.5容易造成过度压深,压低负筋,引起板开裂的问题。

解决措施:

①有采暖的北方地区,增加板面找平层至5

②无采暖的南方地区,管线集中处局部降板处理,户内管管径较小,采用压槽。存在问题10:设计图纸未说明塑料给水管压力等级的选用问题。

解决措施:塑料给水管压力等级较多,应根据设计工作压力选用,选用塑料管时,应

注意压力等级,并选用合适的压力管级。压力等级过高,会造成造价偏高,建议选用的管材压力等级应略高于工作压力,但不应超过一个压力等级范围。

存在问题11:卫生间地漏排水采用多通道地漏;因为多通道地漏自身高度较高,25左右,安装后有可能影响下层吊顶的高度,且多通道地漏是集中排水,容易堵塞。

解决措施:建议不采用多通道地漏,选用一般地漏加存水弯的排水方式。

存在问题12:设计高层建筑排水立管材质采用三管式实壁排水光管;据分析,内螺旋消音管可以满足18层以下高层建筑排水压力要求且减噪效果较光管好。解决措施:建议18层以下高层建筑排水立管管材采用两管式内螺旋消音管,相对综合成本降低。

存在问题13:水表井设计院未考虑排水系统,结果是容易造成维修管理上的不便。

解决措施:水表井应增加排水设施。

存在问题14:各户型内的厨房没有地漏,为考虑防水问题,一旦由于水源安装质量或阀门渗漏,就会造成下面的厨房天花漏水;建议厨房地面作防水处理。解决措施:为业主安全考虑,防止煤气泄露,建议不设地漏。

存在问题15:电梯底坑与旁边的积水坑相通,常常造成水倒流。

解决措施:设计师应考虑积水坑内的启泵排水水位在电梯底坑地面以下,并由设计确认水位控制器型号。

存在问题16:锅炉房内电缆沟与排水沟相通,造成电缆沟积水。

解决措施:电缆沟不应与排水沟直接连通,电缆沟单独设置集水坑排水。

存在问题17:部分集水坑内的污水泵,未使用带绞刀或未加装过滤网,造成水泵堵塞烧毁。

解决措施:设计根据具体要求采用代绞刀的污水提升泵或加设过滤网。

存在问题18:部分地下车库的排水设施不够。

解决措施:应根据地下室出入口,平面排水情况计算设计。

存在问题19:某小区未考虑地热水回水管,易造成温泉水浪费,且供热效果不好。

解决措施:建议改用局部双管系统。

存在问题20:温泉水系统末端温控阀未考虑专门公用电源。

解决措施:由设计单位的水电专业协调,采用专用公用电源。

存在问题21:给水管道施工基础施工处理随意,以留下隐患。

解决措施:施工时应按规范进行。

存在问题22:毛胚房交楼阳台和露台的排水地漏是按最终完成面设计,但在业主没有装修前地漏与阳台面还有一定高度,这样雨水不能有效地排除。

解决措施:工程部在施工过程中控制地漏的标高。

采暖通风【5大问题】

存在问题1:水暖图纸中的设备表基本上都没有详细列明设备的所有参数,招标前要花大量的时间去找甲方或设计沟通,但往往会拖延好久才解决,严重影响招标工作的问题。

解决措施:建议建设单位和设计单位及时进行设备选型,列出设备表并标明详细的设备参数。

存在问题2:部分变配电房的风道、风口小,风量不能满足室内的换气要求。解决措施:设计需根据不同房间的通风要求,增设排风装置。

存在问题3:部分管井内的各户暖气分支路较多,供热效果较差。

解决措施:在满足国家有关技术要求的前提下合理确定供暖分之路,必要时增加立管系统。施工中做好管道的清洗工作,初运行时做好系统的调试。

存在问题4:北方采暖地区的别墅要考虑冬季无人使用时的泄水装置。

解决措施:设计加设泄气阀,采用吹气工艺泄水。

存在问题5:室内管径小,容易堵塞。

解决措施:按规范施工,并须进行管道清洗程序。

强若电部分【25大问题】

存在问题1:区内路灯灯杆内未设保险。

解决措施:设计须说明设置短路及过载保护装置。

存在问题6:双电源转换开关()电路设计前面加两只断路器不统一,转换开关没有用级产品的问题。

解决措施:建议双电源转换开关前面取消两个断路器;按消防要求采用级产品,不选用级产品。

存在问题7:卡电表设在管井里,不便业主使用,且管井太小的问题。

解决措施:卡电表装在业主便于观察的公共部位,管井空间要考虑设备安装、使用。

存在问题8:部分园林路灯及车库照明未考虑不同时段的照明需要,造成不必要的浪费。

解决措施:设计时应考虑采用多路控制方式及夜间值班照明回路。园林照明应采用定时控制器控制。

存在问题9:户内的总开关比管井内的电源开关容量大,如果用户内电器短路故障时,造成电器开关越级跳闸,造成恢复困难,业主投诉。

解决措施:户内总开关整定值不应大于上级开关,户箱总开关选用断路器。

存在问题10:部分户外的配电箱、柜未具备防水功能。

解决措施:设计应注明防护等级,采购时严格按照设计定货。

存在问题11:电缆线埋深大部分达不到设计要求。

解决措施:加强监理工作力度,埋深应符合设计要求。

存在问题12:草坪灯、地灯施工埋深较浅,穿管采用PVC防护效果差

解决措施:施工时需按设计要求并采用重型PVC线管。

存在问题13:部分线管预埋处的楼板开裂。

解决措施:凡是线管通过的地方,板筋下用钢丝网加强,防止开裂;尽量避免线管集中布置,尽可能间隔一定距离。

存在问题14:地埋管线接头多,易发生故障且难寻找。

解决措施:保护管内电缆不允许有接头,需做接头时须按施工规范施工。

弱电部分

存在问题15:规划设计时应避免弱电箱(包括其他公共设施)在业主院内

解决措施:在确定规划平面后应及时进行其他专业的设计,规划时预留公共设施的安装位置。

存在问题16:红外系统在使用中受到庭院围墙中绿化的遮挡,不能达到其真正功效

解决措施:弱电系统专业公司在设计中红外探测装置设置位置与景观相关专业在施工图出图前进行沟通并确认。以避免外围绿化植物遮挡,保证红外装置防范功能。

存在问题17:消防报警系统,有些线路没有线号回路编号的问题。

解决措施:对于总线回路、电源回路、电话回路、广播回路、多线联动控制回路等,每个回路及分支回路均需设计线号,以便于安装调试及维修查线。

存在问题18:消防梯、客梯轿厢内的紧急呼叫系统,不能作为三方通话使用,现轿厢内的应急电话,因数部应急电话通过一条消防电话线路连通,通话质量不能保证;电话无编码定位,无法确认求救源,并不能实施快速救援;应启用电梯内的紧急呼叫系统,采用屏蔽线路与监控中心或消防中心对号连通,并准确定位,确保通话质量,达到快速救援目的。

建筑方案设计过程中的设计原则及关键点分析

建筑方案设计过程中的设计原则及关键点分析 发表时间:2018-01-04T21:12:40.563Z 来源:《基层建设》2017年第29期作者:白丽娜 [导读] 摘要:改革开放以来,中国经济快速发展,极大的促进了建筑行业的发展,建筑行业成为了国民经济的支柱产业。 武汉欧乐建筑设计有限公司湖北武汉 430000 摘要:改革开放以来,中国经济快速发展,极大的促进了建筑行业的发展,建筑行业成为了国民经济的支柱产业。为了能够使整个建筑工程项目得以基础性的保障,实现建筑行业的健康持续发展,需要对建筑方案的设计工作进行高度的重视。所以设计人员应当遵循设计原则,把握设计的关键点,做出优秀的建筑方案设计,为整个工程项目打下坚实的基础,从而促进建筑业朝着更好的方向发展。基于此,文章就建筑方案设计过程中的设计原则及关键点进行简要的分析。 关键词:建筑方案设计;设计原则;关键点 1.方案设计在建筑设计中的重要性 1.1 方案设计对城市空间和形象的影响 随着城镇化进程的加快,建筑成为一个城市展示形象的窗口,建筑的样式和结构对城市形象具有重要影响。建筑设计的时候,要考虑到建筑、城市空间、生态环境等因素,让建筑的整体风格和城市层次空间、建筑色彩、城市环境、城市文化统一,这样才不会破坏整个城市的整体形象。 1.2 影响城市文化传播 城市文化是随着城市长期发展起来形成的,是城市发展的历史痕迹和活化石,背负着传承历史的使命。不同的城市,它的历史文化和背景也不同。城市建筑结构的形式也随着人类生产力的发展而不断发展。建筑形态一定程度上反应了一定时期社会生产力,不同历史时期,建筑形式也不同。人类的发展促进了建筑的进步,随着社会生产力的发展和人们生活水平的提高,人们对建筑的功能需求不断发生变化。因此,方案设计的时候,必须考虑到不同时期人们的实际需求。 1.3 对生态环境的影响 建筑生产期间,会产生大量的建筑垃圾,给周围的生态环境造成一定的影响。所以建筑方案设计的时候,一定要考虑到建筑施工期间产生的垃圾对环境造成的影响,并采取有效的措施,处理这些建筑垃圾。为了降低生产成本,建筑材料尽量选择本地生产的,节约材料运输的成本。此外方案设计的时候,还要考虑到人们的生活习惯,不同的区域人们的生活习惯不同。大城市如北、上、广、深这些城市,人们的夜生活非常丰富,所以方案设计的时候既要考虑到人们的生活习惯以及景观设计,合理设计建筑空间格局。好的设计能让人感到非常舒服、心情愉快,而不好的设计则让人感觉到古板乏味。 2建筑方案设计的原则 2.1 体现建筑工程的整体风格 随着社会经济、文化和科技的不断发展与创新,人们的生活水平得到了极大的提高,人们对精神层面的追求越来越高。对建筑物的要求也随着社会的发展,而不断增高人们对建筑物的要求,不再局限于生活和居住的层面,而是更加追求建筑的个性化、美观、以及科技化。因此,建筑设计人员,在设计建筑方案时,要体现建筑工程的整体风格。要根据建筑物的具体实际,用户对建筑的需求,进行全面的分析和研究。设计出既符合用户需求,又能表现建筑独特的艺术形式,和丰厚的文化底蕴的方案。 2.2 发挥建筑技术专业人员的主导性作用 建筑方案设计人员在设计方案的过程中,要多听取建筑技术专业人员的意见和建议,建筑技术人员,具有丰富的专业知识,他们在建筑、施工、设计等方面具有丰富的经验,会给设计人员提供所想不到的信息,会使设计方案更加的完善合理。建筑技术专业人员,是建筑方案设计的核心力量,要发挥他们的主导性作用。建筑部门和投资公司,要给建筑设计人员足够的创作空间和时间,使他们能够充分的利用自身丰富的专业知识和想象力,更好地设计出建筑方案。建筑方案设计人员,要培养自身创新的理念,不断的根据时代的发展和用户的需求,创新出新的方案。 2.3 坚持自上至下抓大放小的原则 建筑方案的设计是实施建筑工程项目的第一个环节,具有重要的地位和作用,建筑方案设计的合理性与适应性,影响着整个建筑工程项目。所以建筑设计人员在设计建筑方案时,首先应该从宏观上考虑建筑方案的各个因素,首先应该坚持自上而下、抓大放小的原则。应该综合考虑各方面的需求,考虑好建筑商、用户的需求,以及他们各方面的要求,再依据相关建筑设计的标准和规范,形成一个总体的设计方案。 3 建筑方案设计过程中的关键点分析 3.1 对图底的关系进行分析 通常来说,建筑方案设计人员对于图底关系进行分析的时候,可以把其设计的建筑房间当成设计中的一个要素,将室外人群聚集的所有活动区域也当做一个要素,能够使得各个分区具体分析设计的方案,但是,在实际分析的过程中,由于设计阶段不可避免的存在着一定的设计矛盾,因此还需要对设计矛盾进行解决,并且还需要与外部环境的条件以及出入口的方位相结合来对建筑方位中的图底关系开展有针对性的研究与分析。 3.2 建筑的总平面设计 设计人员在对建筑方案进行设计的过程中,能够对建筑总平面设计产生影响的部分重要因素进行分析,其中包括用户的实际要求以及其他各个方面的因素。因此,设计人员需要对这些因素进行综合的考虑与思考。在对建筑总平面的布局进行分析的过程中,要与设计方案中的一系列描述以及做的标记相结合,例如对道路情况以及地形图的部分文字性叙述。同时,有关设计人员还需要对建筑物的各种流线组织的相互协调进行保证,这是因为其能够对建筑总平面设计的科学合理性产生极大的影响,并且,从某种意义上来说,环境与建筑二者之间的关系与建筑总平面设计之前也有着不可分割的重要联系。 3.3 建筑细部的设计 设计人员必须先对每个房间的比例尺寸进行一定的调整后,才能对整个建筑物的平面设计进行进一步的完善和考虑,如严格检查建筑物的疏散宽度、采光通风的能力和无障碍设计等等方面的问题,之后必须对设计的合理性再三确认分析,致使平面设计不断完善。以某住

建筑方案设计过程中的设计原则及关键点分析 王敬玮

建筑方案设计过程中的设计原则及关键点分析王敬玮 发表时间:2018-06-20T15:56:16.843Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:王敬玮[导读] 建筑方案的设计作为一个建筑工程中十分重要的环节,设计方案的可行性以及科学性直接影响到工程的施工进展以及后期的用户体验。 中国中建设计集团有限公司天津分公司天津 300000 摘要:随着时代的进步与发展,社会各界均迎来了新的契机与挑战。作为社会进步最为直观的体现,建筑领域的发展可谓是充当着时代进步的先驱。进入新世纪以来,我国的建筑行业更是迎来了发展的黄金时期,并逐步成为了我国民经济的一大重要支柱。在建筑行业的发展过程中,建筑物的设计工作可谓是重中之重。优秀的设计不仅可以在最大程度上缩减工程的成本,在建筑物后期投入使用后优秀的建 筑设计更可以体现其优越性。当下受制于多种因素的影响,建筑方案的设计环节中仍存在很多的现实问题。本文结合实践,就建筑方案设计过程中的设计原则以及针对的关键因素进行简要分析。 关键词:建筑方案;设计原则;关键点探析引言:建筑方案的设计作为一个建筑工程中十分重要的环节,设计方案的可行性以及科学性直接影响到工程的施工进展以及后期的用户体验。所以为了促进相关目标的达成,在进行设计工作的过程中,设计人员需对设计工作保持高度的关注。事实就是的按照相关要求与细则进行设计工作的展开。同时对于设计工作中的细节问题要予以高度关注,任何一丝瑕疵都可能在之后的建筑环节造成不必要的损失。所以加强对设计工作中的设计原则以及关键点进行分析,已成为相关从业者必须关注的问题。 一、设计方案的内涵 1.1、设计方案的概念 顾名思义,设计方案的实质便是针对建筑工程项目的实际要求在结合科学规划的基础上对建筑范围的空间环境进行优化处理。同时针对建筑过程中可能存在的矛盾以及相关问题进行预先的解决。建筑工程设计方案的设计环节需要专业的设计人员具备专业的素质,这其中包括立体思维以及空间想象能力,所以就一般的设计工作而言,建筑工程的设计工作更具挑战性。1.2建筑方案设计的主要原则 1.2设计方案的主要原则 在设计工作的展开过程中,需就其中的诸多细节进行考量,而其中含有的很多根本性原则也会对今后建筑工作的开展产生重要的影响。 1.21、建筑工程整体风格的体现 当下随着经济社会的持续发展,对于建筑物的要求已经不仅仅局限于居住和使用。更多情况下,建筑物个性化的设计成为了主流的选择。实际情况中,每一栋建筑物的实际功能以及性质都会存在有一定的互通之处,但是究其根本,建筑物的实际内涵以及意义都会存在一定层面上的差距。所以在设计工作的开展之前,需要对建筑的潜在信息进行整理与归纳。对于建筑物的重要内涵进行把握,同时将之体现于设计方案之中。所以建筑风格的体现以及建筑物灵魂的保存是建筑方案设计过程中十分重要的原则。 1.22、结合实际,发挥主观能动性 在对建筑方案进行设计的过程中,设计人员需要虚心听取建筑领域专业技术人员对于建筑事项的讲解与分析。这是因为,在长期的建筑领域工作过程中,其专业的技术人员已经对建筑物施工过程中的细节问题了如指掌。同时其在建筑过程中积累的宝贵经验可以为设计人员提供具有价值的建议。所以在设计环节展开的过程中,专业建筑技术人员的参与必不可少。就建筑公司的角度而言,保证设计人员充足的信息交流以及设计空间是十分必要,以此来保证设计人员主观能动性的充分发挥,进而为工程设计水平的提高打下基础。所以再设计工作中坚持主观能动性的积极作用十分必要。 1.23、落实自顶向下,抓大放小原则 建筑方案的设计环节作为建筑工程项目中的重中之重,设计工作的开展水平在一定层面上影响建筑工程的实际效果。再设计工作的开展过程中,还需与建筑工程的主体原则相符合,那便是自顶向下,抓大放小的原则。就建筑工程的整体角度看待设计工作的作用,其虽然具备高度的发散性以及自我创造空间,但是终究需要依附于建筑工程的主体,契合建筑工程的主体构造。 二、建筑方案设计环节中的关键点分析 2.1、建筑物的总平面设计 设计人员在对建筑方案进行设计的过程中,需要就建筑平面设计所产生的相关影响展开重点分析,这个过程包括用户的实际需求以及各方因素的整合。所以加强对这些现实因素的考量使设计人员必须关注的焦点。在对建筑平面进行总体布局的过程中,需就设计方案中的细节描述以及具体的标识进行有机结合。同时对于建筑物中的各种流线组织的协调工作也必须予以保障,加强周边环境与建筑物之间的关联同样也是建筑设计过程中不可忽视的一部分。 2.2、功能区设计 在对建筑物进行设计的过程中,需对建筑物的功能区划分予以高度的重视,功能区的设计与划分在建筑物中所扮演的角色不言而喻。通过设计来达到到简化功能区之间的的矛盾。如果建筑物的在设计之初便将主要的功能房间进行了划分的话,那我们在设计的过程中需坚持功能分析的处理方式进行分析。以保证建筑设计的有条不紊。 2.3、房间布局的设计 建筑物是由很多的房间组成的,所以在对建筑物的功能划分区域时,需就每个房间的位置关系进行考量。除此之外,功能区的划分必须保证从纵向进行分区之后在进行横向分区的原则。与此同时每个房间之间的上下设置关系也许进行仔细的考量,避免在后期施工过程中造成不必要的麻烦。值得一提的是,在对竖向功能分区时,在对于功能和结构的设计过程中需就空间形式的变化来展开相关的工作。 2.4、建筑物细节的设计 在对每一个房间的比例与尺寸进行科学的调整之后,才能就建筑物的平面设计中的细节问题进行进一步的完善。例如建筑物的疏散宽度以及采光通风能力等细节问题,在建筑物后期的实际使用过程中都将对用户的体验产生巨大的影响。所以加强对这些细节问题的探析也十分的必要。除此之外,建筑物的隐私性设计以及后期空调安装位置等问题也许纳入考虑的范围之中,经过对建筑物系统的研究来达成最终的设计效果。

剖面设计要点分析

第三节剖面设计要点 一、概述 1..概念 建筑剖面图是表示建筑物在垂直方向房屋各部分的组合关系。剖面设计主要分析建筑物各部分应有的高度、建筑层数、建筑空间的组合和利用,以及建筑剖面中的结构、构造关系等。 层高:是指该楼面到上一层楼面之间的垂直距离; 净高:指楼地面到楼板或板下凸出物的垂直距离。 2..政策法规 2.1 《民用建筑设计通则》规定: 2.1.1 建筑层高应结合建筑使用功能、工艺要求和技术经济条件综合确定,并符合专用建筑设计规范的要求。 2.1.2 室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间者,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。 2.1.3 建筑物用房的室内净高应符合专用建筑设计规范的规定;地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。 2.2 《住宅设计规范》规定: 2.2.1普通住宅层高不宜高于2.80m。 2.2.2卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于

2.10m,且其面积不应大于室内使用面积的1/3。 2.2.3利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2 面积的室内净高不应低于2.10m。 2.2.4厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。 2.2.5厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。 二、设计要素 1..使用功能及空间感受 我国对北方住宅室内净高的要求以2.5米为宜,对南方住宅室内净高的要求以2.6米为宜。住宅层高要合理,首先是要满足功能上的需求,方便日常生活空间的要求。如人站立时,头顶上要留有多少余量的空间,心里才不会感到压抑。对这些问题,我国经过试点,确定当住宅室内净高为2.2~2.4米时,感觉比较舒适,并无压抑感。 人的日常活动有不同的空间感受和空间需求。人一天中的大部分时间是在卧室内度过的,因此卧室的净高需符合人体工学的要求,空气健康问题与环境心理因素。按照我国国民的平均身高状况及当前智能卧室内采用的空调和采光方式来看,卧室适宜的净高数值一般在2.4~2.8m之间,实际工程中多取2.6m。当然,净高的确定还要考虑卧室的面积大小,面积越大,净高也应该相应地有所提高(这主要是考虑环境心理因素)。 综合考虑了气候、地理及人民生活需求等因素,我国现行住宅设计规范,具体规定了普通住宅的层高不宜高于2.8米:卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.4米,局部净高不应低于2.2米;卫生间、厨房的室内净高不应低于2.2米等。 当今世界上许多发达国家对各自的住宅室内净高,基本上一直限制在3米以下,如美国规定为2.28~2.4米,英国规定为2.2~2.4米,日本和波兰都规定在2.2~2.6米。这些也说明我国的住宅层高规定既符合国情,又接近世界各国的标准,在设计中应该认真执行。 2..设备和构造对剖面设计的影响 2.1 结构对层高的影响

绿色建筑设计关键点分析

绿色建筑设计关键点分析 发表时间:2017-11-04T09:22:55.050Z 来源:《基层建设》2017年第20期作者:张涛 [导读] 摘要:随着我国经济的飞速发展,城镇化进程加快,城市人口急骤增加、资源萎缩环境恶化,人类面临着越来越严峻的挑战。 天津市津南区人才交流服务中心 300000 摘要:随着我国经济的飞速发展,城镇化进程加快,城市人口急骤增加、资源萎缩环境恶化,人类面临着越来越严峻的挑战。而绿色建筑采用建筑集成设计方法并遵守环境设计准则,将建筑物作为一个完整的系统,综合考虑建筑的间距朝向、形态、结构体系、围护结构等因素。本文在此从几个不同的方面对如何做好绿色建筑设计做了逐一的研究。 关键词: 前言:绿色建筑在进行设计和规划时充分考虑环境因素的,在施工过程中尽量降低对环境的负担,在拆除过程中也尽量降低对环境的损害,同时施工完成后能够为居民们提供一个安全低耗舒适的居住空间,在各个方面考虑环保的实现。 一、绿色建筑设计概述 所谓”绿色建筑”是指规划、设计时充分考虑并利用了环境因素,施工过程中对环境的影响最低,运行阶段能为人们最大限度地提供健康、舒适、低耗、无害空间,拆除后又对环境的危害降到最低的建筑。因此,”绿色建筑”可以理解为在建筑寿命周期内,通过降低资源和能源的消耗,减少各种废物的产生,实现与自然共生的建筑。是指以消耗最小的能源、资源与环境损失,换取最好的人居环境的建筑。绿色建筑能为人类提供一个健康、舒适的工作、居住、活动的空间,同时能实现最高效率地利用能源、最低限度地影响环境。它是实现“以人为本”、“人―建筑―自然”三者和谐统一的重要途径,也是我国二十一世纪可持续发展战略实施的重要组成部分。 在建筑设计的过程中,将绿色理念深入其中。绿色建筑设计有助于绿色建筑的实现。因此,在设计的过程中,设计师尽量选取天然的材料进行设计。同时,在施工的过程中,技术人员应对材料进行全面的检查,确定所用材料不会对人体造成伤害后,运用于工程的建设中。因此,在设计中,设计人员根据工程建设的地理位置,并对其进行全面的分析,将太阳能和风能运用到设计中,在保证建筑工程所应有价值的情况下,最大限度的达到节能效果。通过建筑施工人员和设计师的总体分析,在对建筑进行设计、施工、以及投入使用和后期的拆除工作都需要达到绿色环保的要求。设计人员与技术人员的分析,选取对建筑施工有用的材料,避免建筑施工中对生态环境的破坏。选取有利环保的材料,从根本上保证绿色环保的要求。 二、绿色建筑设计的几个关键点应用 1、绿色建筑的节地设计 建筑作为一个开放的体系要与周围的环境构成一个统一的整体,所以绿色建筑在选址上应该体现人文绿色与生态绿色,应该因地制宜,结合当地的气候特征和其他地域条件,最大限度地利用自然采光、通风等减少能耗和污染;其次应该搜集、分析当地民居资料,从城市规划的角度及居住区的服务对象等出发,总结出适宜当地居民生活的居住模式,研究该项目与周围环境的空间布局,为人们提供一个安全、舒适、健康的生活环境。 材料利用。绿色建筑设计中必须合理建筑材料的利用,做到就地取材,尽量使用对人体健康影响较小的材料,如低挥发、低活性、无放射建筑材料;装饰材料选择时,如地毯、地砖粘合剂、胶水、油漆、绝缘物和木板等,除了要考虑性能优良外,还要强调没有毒性物质的释放。 2、绿色建筑的整体设计 在进行设计时必须要针对施工地点的环境、气候等因素都进行分析,必须要根据不同地点进行不同的设计,并且无论是局部还是整体都要进行细致的设计。例如在温度较高的地区保温层的设计基本上就没什么意义,并且还增加建筑成本;而在温度较低的地区,窗户的设计必须做好保温功能,否则其他的保温材料在实际的使用中效果也未必会达到良好的作用。所以说在进行绿色建筑的设计中必须要从整体来进行考虑和设计,要将绿色建筑的性能以及绿色建筑的成本都考虑在内,最终才能建设出真正的绿色建筑。 3、充分利用自然采光、通风 自然界的风能、光能可谓取之不尽、用之不竭,进行绿色建筑设计应充分利用天然采光,不但可以节约大量照明用电,还能提供健康、高效、自然的光环境,从卫生的角度看,充分的日照还可以起到杀灭细菌和病毒的目的。良好合理的自然通风能有效排除室内污浊的空气,改善室内空气环境,提高空气舒适度。还可有效降低过渡季节空调设备的运行时间,节约能源。自然通风和采光往往是结合在一起的,通过绿色建筑设计可以增加自然采光和自然通风,进而实现优化室内环境、节约能源的目标。 4、水资源循环利用 首先,保证生活用水质量,之后污水处理系统等一系列系统的建立,可以将生活排水等生活生产污水进行生化处理,达到标准后,再循环用于厕所、草坪、工厂、街道等地,使水资源的利用率最大化,将有限的水资源进行循环处理收获等量的自来水,不仅仅是保护环境的体现,也减轻了城市处理污水的负担。对生态景观中的水资源的利用规划要遵循整体性原则,可持续原则和循环利用原则,以节约水资源和防止水污染为主要目标,进行雨水收集,并在将雨水进行系统处理后,使生态景观的用水得到满足。可以将生活排水进行处理,然后进行循环,用到生态景观中,在生态景观的系统中得到进一步的净化。 5、建筑采暖与照明 建筑物的采暖与照明是日常生活中能源消耗的重要部分。集中供热是市区建筑主要供热方式,原来一户一阀的弊端:一是热量浪费,在上班时间住宅楼的一部分房间内没有居民,室内照常供暖,造成热量白白散失;二是供热量不方便调节,或者用户不愿意去调节,出现开窗散热的浪费行为;三是出现违规用热现象,比如私放热水、私接热交换器、私加暖气片等,加重了供热管网负担。分户热计量收费是减少热量浪费的重要手段。照明对建筑节能具有重大意义,通过自然采光、高效灯具、高效光源、智能照明控制等手段,可以大大降低照明的用电量。比如:走廊、楼梯间、阳台部位使用自动感应开关灯泡;路灯、草坪灯等附属照明设施采用太阳能光伏发电技术。 6、利用可再生资源进行设计 随着不可再生资源的不断消耗,其在全世界的存量正在逐渐枯竭,人们开始将精力投入到可再生资源的研究中。近年来,通过无数科学家的不断付出与努力,越来越多的可再生资源出现在了我们的日常生活中,例如风能、太阳能、水能、生物能等。在进行绿色建筑设计的过程中,我们也要充分利用这些可再生资源,安装太阳能热水器,还可以结合建筑所在地的实际环境选择利用太阳能、水能或者是风能

建筑设计过程中的原则及关键点分析

建筑设计过程中的原则及关键点分析 发表时间:2018-06-20T11:51:25.977Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第2期作者:赵利刚 [导读] 由于我国的经济实力不断增强,建筑物体量也在逐渐增大,且建筑物使用功能变得愈加复杂。 昆明市建筑设计研究院股份有限公司云南昆明 650000 摘要:建筑设计实际没有固定的模式与方法,但是建筑设计需要遵循某些基本原则。本文简略介绍了建筑设计中的原则与基本设计方法,希望给大家提供借鉴与参考。 关键词:建筑设计;方法原则;关键点 1 引言 由于我国的经济实力不断增强,建筑物体量也在逐渐增大,且建筑物使用功能变得愈加复杂,因此传统的设计方法现在已经不能满足建筑发展的需求。现今建筑设计必须符合多方面的要求,也已经与多种学科互相交叉配合,使得设计出的建筑物可以使人们对于建筑使用功能与心理夙愿的要求得到切实满足。 2 现代建筑设计的原则 2.1 整体性原则 现代建筑设计有异于传统的建筑设计,不仅仅只是注重对建筑工程的技术和经济效益的追求,导致一些建筑单位只注重经济利益,从而建设一些质量不合格的工程建筑。而现代建筑设计是在追求经济效益的基础上综合考虑其他的各种因,注重建筑工程的整体性和综合性。这样就避免了传统建筑工程只注重经济效益而忽视了社会效益和环境保护等问题的发生,导致工程建设对社会、环境造成较大的破坏的现象。既提高了建筑工程的质量,同时又兼顾了工程的社会效益和环境保护。 2.2 有序性原则 现代建筑设计是利用先简单计算技术,通过计算机程序或软件进行相关的设计工作。这一过程并不仅仅是依靠计算机技术进行简单的绘图操作,而是要综合考虑工程建筑的各种情况,来完成工程的设计工作。所以在这一过程必须遵循一定的设计顺序进行,这就体现了现代建筑设计的有序性。就需要在设计过程中,从底层设计到高层设计逐步进行,同时处理好各个层级之间的关系,此外即使是统一层级的设计工作,也要按照一定的顺序来开展工作。通过这样的方式就可以保证建筑设计工作的合理、有序的进行。 2.3 最优化原则 随着现代建筑工程对工程设计的要求的不断提高,现代建筑设计工作的质量和效率也要不断提升,这就使得相关设计人员在设计过程中要根据建筑工程的实际情况进行最优化设计,以提高设计质量。最优化的建筑设计创新不仅仅是对工程的施工技术及其价值性的创新,更是要进行对建筑设计的目标和价值的创新。这就要求相应的设计人员在充分认识各个建筑的特点和功能的基础上,综合考虑建筑结构整体性能的发挥,从而实现建筑工程的最优化设计。 3 建筑设计要点分析 3.1 朝向设计 建筑朝向设计选址好坏,直接关系到高层建筑的视野开阔与空气流通等问题,因此,在建筑朝向设计上,需要综合考虑凤系、阳光等综合内容。在热带地区,需要按照太阳路径的实际情况,建筑形态选址需要以西向东为轴线矩形,以这样的方式能够有效的减少建筑开阔面太阳辐射;在实践阶段,窗户太阳辐射是建筑物产生热量的主要渠道,该热量的方式会随着时间变化与角度变化出现转变;在设计过程中,建筑朝向的确定在一定的程度上对后续的设计决策造成很大的影响,因此,在建筑选择上与新建筑对环境的影响上要综合分析其中存在的问题;在建筑物和环境影响上,可以从以下两点对其进行分析:首先,当期的气候问题;其次,是建筑选址问题。对于建筑而言,当地气候带来的影响存在两面性,有正面有负面,在建筑朝向问题上,可以通过遮阳植物或是渗透性墙进行调整,在设计过程中,经过对气候进行研究,能够更好的选择建筑选址以及形状确定,且在经过各方面的综合考虑后能够将剩余的基地进行其他项目的开发利用。 3.2 节能高效的外窗和幕墙的采用 通常情况下,建筑物的能源损耗通常在门窗、外墙环节中被消耗掉,但是,在现代生态建筑设计中,采用了高效节能的外窗形式,以及更加节能环保的建筑外墙系统。首先,研究出的新型高性能玻璃(如真空玻璃,Law-E镀膜玻璃等)大大提高了窗与玻璃幕墙的防辐射与保温性能。其次,新的结构形式起到了重大的作用,断桥技术和新型型材的应用极大的提升了窗与幕墙的气密性和整体热工性能。在建筑设计中,双层玻璃幕墙又可以称为双层呼吸式幕墙,与传统的单层幕墙有很多不同之处。它的围护结构是由内外二层或三层玻璃组成,在玻璃之间设有一定宽度的通风道,并具有可以调节的遮阳。在冬季,建筑中的双层玻璃之间就像一个阳光温室,提高了建筑内表面的温度,减少了建筑取暖能耗,有利于生态节能。 3.3 平面功能法 建筑平面设计属于处理绝大多数建筑物功能的一个关键性环节,当前建筑设计师采用最广泛的一种设计方法是流线法,它主要的概念为:先对建筑使用者用地关系进行分析,通过掌握建筑物使用性质,且从使用者功能出发将平面功能进行合理的组合,与此同时要考虑建筑物空间设计及其它环节。而解决绝大多数建筑功能的一个关键环节便是建筑的平面设计。想要设计合理科学的建筑功能,就必须依靠流线分析法。例如在对公共建筑进行设计的时候,往往要考虑到这个公共建筑完成建设以后,使用者或者其服务人群使用流线间的关系、密集人群安全性设计以及个体私密性等问题都要进行平面功能组合。针对建筑功能进行分析的时候就需要对构想出的建筑设计进行详细的分析。尽管建筑属于一个三维向量产物,它不应该当然也不可能仅仅讨论一个局部,然而针对今后建筑的使用平面分析工作还是很有必要单独提出来研究分析的。平面处理好坏对于建筑物使用功能有决定作用,我们所要探讨的就是如何通过流线分析的使用,设计更为合理科学的建筑功能。 3.4 人性化设计 对于现代建筑来说,只有体现出人文精神和创新特色的建筑才更具有艺术美,更能受到人们的欣赏和认可。在现代城市化进程中,很

钢筋混凝土结构设计的关键点分析

钢筋混凝土结构设计的关键点分析 发表时间:2020-04-07T13:59:51.847Z 来源:《基层建设》2019年第32期作者:丁浩 [导读] 摘要:人们生活水平的不断提升在一定程度上促进了建筑事业的蓬勃发展,近年来人们对建筑结构设计提出了更高的要求,在建筑结构设计过程中,钢筋混凝土设计工作的重要性得到了凸显。 浙江省省直建筑设计院 摘要:人们生活水平的不断提升在一定程度上促进了建筑事业的蓬勃发展,近年来人们对建筑结构设计提出了更高的要求,在建筑结构设计过程中,钢筋混凝土设计工作的重要性得到了凸显。本文主要针对建筑结构设计中钢筋混凝土设计的关键点进行详细分析。 关键词:结构工程;钢筋混凝土;设计 结构工程中的钢筋混凝土设计和使用牵涉诸多的因素,如:钢筋混凝土材料特性、结构设计、施工技术等,要从钢筋混凝土结构设计的安全性、实用性、美观性的角度出发,分析钢筋混凝土框架结构设计的方法,并注重钢筋混凝土结构的加固设计,避免钢筋混凝土结构出现有害裂缝、钢筋外漏等现象,较好地保障建筑结构的安全使用性能,延长建筑结构的使用年限。 1 钢筋混凝土结构设计的要点分析 为了确保钢筋混凝土结构的稳定性和抗震性,要把握结构设计的关键点,依循建筑结构设计的标准和要求进行设计,具体包括以下内容: 1.1 地基与基础设计。 钢筋混凝土结构由增强钢筋配置的混凝土制成, 要承受钢筋的拉力以及混凝土的压力,要关注地基及基础的设计,充分考虑和勘察施工所在地域的实际地形及自然环境条件,根据上部结构的结构形式、层数、荷载大小、结构重要性等因素,选取适宜的基础类型,如:独立基础、柱下条形基础、十字交叉基础、筏板基础、箱形基础等。 1.2 构造设计。 钢筋混凝土结构的构造设计极其重要,要注重框架设计和加固设计,强调楼梯、梁等细节设计,确保钢筋混凝土建筑结构具有较强的承受力和安全性。 1.3 传力设计。 必须预先做好钢筋混凝土结构的传力设计和规划,可以选择相对简单的传力方式,尽量缩减传力设计路线,规避外力作用对钢筋混凝土结构的压力作用和影响,提升钢筋混凝土结构设计的荷载力,实现结构设计的经济合理性。 2 钢筋混凝土框架结构设计分析 在结构工程的钢筋混凝土框架结构设计之中,涵盖有楼板、梁、柱、基础等承重构件,能够提供较大的建筑空间和灵活的平面布置。 2.1 合理选择结构参数。 要合理选定钢筋混凝土框架结构的抗震等级和基本地震加速度值,确定地震力振型组合数,并选择适宜的结构周期折减系数和梁刚度放大系数,通常来说,当采用砌体填充墙结构时,周期折减系数选取 0.6-0.7;而采用轻质砌块结构时,周期折减系数则选取 0.9;无墙的纯框架结构则无须折减结构周期。对于梁刚度放大系数的选择,通常应放大梁的刚度,中梁放大系数选取 2.0,边梁放大系数选取 1.5。 2.2 合理选择框架结构构造配筋。 主要包括有:(1)框架外挑梁配筋。可以在框架的梁端设计挑梁,并对悬臂梁计算配筋,确保框架结构的水平承载力符合要求。(2)框架边柱柱顶配筋。要使横梁上部钢筋完全插入框架边柱之内,柱内钢筋分别伸到顶端和横梁内,配置数量至少应为两根。(3)框架梁、柱箍筋的配置。在框架梁、柱箍筋的配置设计之中,加密区和非加密区箍筋的最大间距分别为 100mm、200mm,合理确定箍筋直径和肢数,并在纵向钢筋超筋时适当增大梁端的抗剪承载力,提升框架结构的抗震性能。 2.3 合理做好强柱弱梁节点的设计。 要尽量增大柱的截面尺寸,使柱的线刚度大于梁的线刚度,并合理控制柱的轴压比,增加柱的延性,通过加强柱的配筋构造方式,使塑性铰向梁跨内移,而不会形成“层侧移机构”,确保柱的截面承载力。 2.4 进行强剪弱弯剪力墙设计。 可以在洞口位置设计弱连梁,形成小开口墙、多肢墙、单肢墙,使地震作用下各层连梁的总约束弯矩小于该墙段总地震弯矩的 20%。然而,要注意的是,连梁设计不能太弱,要使连梁先屈服,使之形成塑性铰,实现连梁刚度的折减,以避免连梁出现脆性损坏的现象。 3 结构工程钢筋混凝土的加固设计分析 3.1 直接加固设计 在钢筋混凝土结构工程的加固设计之中,直接加固设计主要包括有以下方法:(1)增大截面加固法。主要是通过增加配筋、扩大截面的方式进行加固,实现对钢筋混凝土结构的裂缝修补,提升钢筋混凝土结构的强度。具体实现方式是在原受弯构件的上层/下层浇筑新的混凝土,并补加钢筋,以提升构件的抗弯、抗简承载力,增加构件的刚度。(2)粘贴钢板加固法。这是在钢筋混凝土结构的薄弱部位添加一定的钢板材料,使之成为统一的整体,增强相应部位的承载力和强度。在采用粘贴钢板加固的设计方法中,通常是在构件承受力不足段表面粘贴钢板,如:正截面受拉区/受压区、斜截面受拉区/受压区,并计算正/斜截面承载力公式计算,获悉钢板厚度、布置方式等,其施工流程主要为:粘贴面处理、加压固定、胶粘剂配制、涂胶并粘贴、固化、卸加压固定并维护。(3)置换钢筋混凝土加固法。这种方法不会影响建筑物的净空,工作流程主要为:定位放线并支撑卸荷;凿除不合格的混凝土,并要避免对原结构的损坏;置换混凝土的界面处理,做到随涂随浇;现场测量尺寸,下料并进行支模;浇注混凝土或加固型灌浆料;养护。(4)锚栓锚固法。主要是对强度等级为 C20-C60 的混凝土承重结构进行加固设计,不适用于受外界侵蚀较为严重的建筑物结构。如:风化的轻质结构(5)绕丝法。适用于建筑物斜截面承载力较弱部位的加固处理,对于受压构件受到一定横向约束力的情形时,也可以采用绕丝法进行加固设计。 3.2 间接加固设计 主要包括以下内容:(1)增设支点加固法。利用压力分解原理,在原有建筑物中增设一定的支点,降低原有结构的承重负荷,并进行严密的计算和精准施工,较好地实现钢筋混凝土结构中梁、板部位的加固。(2)预应力加固法。适用于钢筋混凝土腐蚀极其严重的建筑物

注塑成型模具设计的关键点分析

注塑成型模具设计的关键点分析 【摘要】 在设计注塑成型模具时,必须坚持以科学的理论知识为引导,经过不断的实践与探索,借助有经验的专业工作人员进行设计。需要注意的是,注塑成型模具设计符合时代精神,体现现代工业化的技术要求。论文结合笔者研究,从注塑成型模具设计时需要注意的具体事项入手,探讨了注塑成型模具设计的关键点。 【关键词】 注塑成型;模具设计;关键点 随着时代的发展与科技的进步,塑料制品在人们生活中日益发挥出重要的作用,不论是在医疗还是精密仪器等行业中,塑料制品的精度越来越高,因此注塑成型模具设计就显得尤为关键。该技术可以制造出精度高、尺寸好、粗糙度低的塑料制品。而在设计时只有充分了解需要注意的具体事项,把握关键点,才能确保注塑成型模具设计的质量,进一步提高塑料制品的精度。 1注塑成型模具设计时需要注意的具体事项 1.1模具的设计精度

一般来说,要想确保模具的设计精度,首要任务就是保证注塑成型模具的设计精度和分型面精度与制成品精度相一致。这就要求注塑成型模具设计时模腔的尺寸公差要比成品公差更小,且小的具体数值要根据实际制品确定,一般来说应不高于1/3。不仅如此,即便在注塑成型时,模具中的零部件不参与其中,但是它通过影响模具模腔的精度对成品的精度产生影响。所以说模具的设计精度必须得到有效保证。 1.2动、定模的对合精度 注塑模具的对合精度主要依赖于其中的导柱导向。因为导柱与导向孔间势必存在一定间隙,这就导致模具在注塑机上安装时受其影响,可能会发生定模和动模发生位移现象,进而印象塑料制品成品的精度。不仅如此,在进行高温注塑时,受热胀冷缩影响的定模、动模也有可能发生偏移,影响最终的精度。所以说在设计时,要想确保其精度,就必须想方设法提高动模、定模的对合精度。 1.3模具结构的刚度 注塑成型模具必须具备相应的结构刚度,设计时必须注意这一点。如果模具的机构刚度不足,那么在注塑时就可能因为压力等原因导致模具变形,这必然降低注塑成型模具的精度。一般来说,结构刚度要根据模具自身的形状、尺寸以及材料来决定,整体式凹模和凸模就是如此。但是如果是镶拼式的模具,其刚度更跟固定模具的模框关系更大。

建筑施工图设计要点分析

建筑施工图设计要点分析 建筑施工图设计要点分析 【摘要】随着社会的发展的经济的进步,建筑工程越来越多。建筑工程中最重要的因素即建筑的质量。建筑施工图作用建筑施工的总纲,决定着建筑施工的作用。若建筑施工图设计没有做好,其他工作做得再好,建筑工程质量也不可能令人满意。因此,关注建筑施工图设计要点分析是非常有必要的。 【关键词】建筑;施工图;设计;要点分析 中图分类号: S611 文献标识码: A 一、前言 文章对建筑施工图设计中存在的一些问题进行了简要介绍,对建筑施工图设计要点进行了阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对建筑施工图设计中应注意的问题进行了探讨。 二、建筑施工图设计中存在的一些问题 1.总平面图缺项问题 集中表现在一些中小型设计项目缺少总平面图或总平面图的设 计深度不符合建设部批准发布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。大部分设计的总平面图中只有建筑单体的平面定位,缺少建筑间距、广场、道路布置、挡土墙及道路的转弯半径、宽度、交叉点、变坡点、标高、坡度、坡长、坡向等竖向设计内容,用地红线、建筑红线、道路红线、绿地保护线等的标注也是容易忽视的问题,很多项目总图设计中缺坐标网格、缺指北针(或风向玫瑰图)、缺各种出入口标注的问题也是比较常见的。 2.节能设计问题 在国内,建筑节能设计作为一门新兴的、比较系统、独立的学科,部分设计人员对它重视并不够,也不够熟悉。在设计过程中时常出现类似窗墙比不符合要求,且未调整外墙、屋顶等围护结构传热系数的

问题;在不少设计中对不同墙体、不同热工要求,不做热工计算且节能材料选择不当等等,节能设计过程中也多出现忽视材料防火性能要求的问题。 3.防火设计问题 总图设计中道路转弯半径、消防车道宽度、消防扑救场地宽度和深度不满足规范要求的,消防扑救场地的覆土绿化不满足消防车承载要求的,还有就是借用市政道路作消防扑救场地的区域不得种植影响消防的树木。在具体实施过程中,开发商和设计师为了满足绿地率的要求,往往在地下车库顶板上覆土种植绿化,很多地方规定车库顶板覆土深度达到一定深度时才能将该部分绿地计入到绿地率中,所以车库顶板覆土深度往往比较深,一般在0.6米以上,与之矛盾的是覆土深度大于一定数值时该区域不能作为消防扑救场地和消防车道。 三、建筑施工图设计要点 1.要符合国家强制规范设计图纸要求 在建筑设计方面,国家已经建立了相对完善的制度,高层民用建筑设计强制性条文中明确规定,在高层建筑内,不能设置游乐厅、幼儿园、托儿所等儿童活动的场所,如果必须要在高层建筑内设置时,则应尽量将其设置在较低的楼层,并保证游乐场所具有单独出口。近些年,高层建筑火灾事故频频发生,且造成了很多人员伤亡,给国家和人民造成了重大的财产损失,也给国家经济的稳定发展和社会和谐带来了负面影响。可见,建筑防火对于建筑安全的意义重大,所以在设计施工图时,应按照建筑防火要求,避免因火灾事故而引起大量财产损失或人员伤亡的事故发生。 2.图纸设计要细致和全面 施工图设计是工程施工的依据,也是建筑创作意图的完整体现,它具有严肃性、逻辑性、承前性、精确性、复杂性的特点,其主要目的是指导施工。所以,对施工图设计而言,必须要做到全面细致,只有全面细致,施工图才能更好指导现场施工,让现场施工有据可循,以避免出现施工质量问题以及现场安全事故的发生。施工图设计的全面性是从总体而言的,施工图设计不能缺项、漏项,图纸应完整成套。一般来说,建筑施工图包含图纸目录、建筑施工图设计说明、工程做

公卫设计,要点分析

随着经济的发展,大中城市纷纷兴建大型现代公共建筑作为城市标志性的建筑。结合实际工程提出了此类建筑卫生间的设计理念,即卫生、节水、舒适、防破坏。 关键词大型现代公共建筑卫生间设计理念隐藏式水箱同层排水系统悬挂式安装感应冲洗装置 大型现代公共建筑,如机场候机楼、剧院、博物馆、展览馆、体育馆、商业中心等,往往是一个城市的标志性建筑,是一个城市对外的窗口,代表了一个城市的形象。这些建筑通常规模宏大,装修豪华,人流繁多。建筑师们往往只注重建筑的外表、大堂、中庭等关键部位的效果,而对体现人类文明进步之一的卫生间却缺乏足够的重视,把它放在最不起眼的角落;卫生间的布置和卫生器具的配置也往往落后于时代前进的 步伐。新的现代公共建筑卫生间的设计理念应当在建筑师和给排水工程师的思维中逐渐形成,并及时贯穿到工程实践中去。 1设计理念 随着经济的发展,人们生活水平的提高,生活观念已发生了很大的变化。卫生间不再是一个只供满足生理需要的地方,它应该是一片让人放松、清洁、恢复体力的绿洲。大型现代公共建筑是城市对外交流的窗口,这些建筑的卫生间通常决定了人们对他 们所访问地方的印象好坏。大型现代公共建筑的一个共同特点是人流量大,卫生间使用频率高。笔者认为大型现代公共建筑的卫生间的设计理念应由卫生、节水、舒适及防破坏等因素构成。 1?1卫生 在公共场所卫生间,感应式冲洗装置已在功能多样性和安全性方面得到证明。红外线传感器是通过人体发射的红外线来发出信号。其产品有红外线感应龙头和冲洗阀。当采用感应龙头时,只有当手在水嘴下一定距离时,水才会流出,100%的清洁且节省了80%的水;当采用红外线感应控制小便冲洗阀、大便冲洗阀,水只有在小便或大便结束后才会流出。选用这些“免接触”的卫生器具,既防止病菌的交叉传染,又防止洁具使用不当而产生损坏,给人安全、卫生的感觉。另外,选用挂墙式的卫生洁具(如坐便器、小便器、洗脸盆等),地面将不再有卫生死角。这些都体现了设计的人性化。1?2节水 我国是世界上水资源十分贫乏的国家之一,人均占有量约占世界平均水平的1/4,采用节水的卫生洁具显得尤为重要。目前已有6 L/9 L可调节排水量的坐便器,并且可随时中断冲水。也有3 L/6 L双按钮水箱,感应式冲洗阀和水龙头,这些产品出水量可调并可及时关闭。故笔者以为在大型公共建筑卫生间应大力推荐采用节水型的卫生洁具,每年节省的水量将十分可观。 1.3舒适

高速公路设计要点分析

高速公路设计要点分析 摘要:本文针对路面设计两大关键点即路面材料的选择和结构层设计来阐述现行公路路面设计中需要重点考虑的几个问题。建设绿色环保、资源节约型社会将会是以后道路设计中重点考虑的方面。 关键词:沥青路面设计;结构层设计;道路材料 0引言 近年来,我国公路交通建设事业突飞猛进。自1988年中国开始建设高速公路以来,我国高速公路建设向世界前列高速发展。2008年底,我国高速公路通车总里程达到6.03万公里,继续居世界第二位。根据交通部的规划,到2020年我国基本建成国家高速公路网,届时,中国高速公路通车总里程将达10万公里[1]。沥青路面由于其良好的行驶性能,已经成为各种高等级公路和主干道路的首选结构形式,沥青路面占80%~90%。但是,由于我国气候和自然环境十分复杂,加上近年来超载运输现象十分严重,建成通车的高等级公路上出现了较大面积的路面早期损坏,其主要形式包括半刚性基层沥青路面出现反射裂缝、沥青面层水稳定性损坏(松散、坑槽等)以及高温稳定性病害(车辙)。路面的早期损坏不仅造成了巨大的经济损失,而且影响到交通行业的社会形象和可持续发展[2][3]。 1沥青路面设计概要 世界各国的沥青路面设计方法,可分为经验法和力学—经验法两大类。我国现行的《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2006)采用弹性层状体系作为力学分析基础理论,以双圆垂直均布荷载作用下的路面整体沉降(弯沉)和结构层的层底拉应力作为设计指标,以疲劳效应为基础,处理轴载标准化转换与轴载多次重复作用效应。路面工程应根据使用要求及气候、水文、土质等自然条件,密切结合本地区实践经验,在满足交通量和使用要求的前提下,遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的原则,对可选方案经过全面的技术经济比较,确定最佳设计方案。设计中通过对不同基层材料组成设计试验,确定最佳设计配合比,以减轻路面的早期反射裂缝、卿浆等破坏,延长路面的使用寿命。沥青路面面层应注意高(低)温下的稳定性、耐久性、抗滑能力和抗渗能力,设计中通过面层结构的材料的合理选材、骨料的合理级配等措施,另外,合理、慎重的使用SMA、改性沥青等新材料、新技术,改善路面整体使用性能。然而,对于现有的国内外沥青路面设计规范主要是以经济为主,并没有考虑到道路的重载、超载以及交通量的迅速发展,因此,随着经济的快速发展,设计一条能既能符合交通需求,也能满足经济效益是道路发展的当务之急。 2选线设计要点 公路路线设计及选择时,应尽可能地利用荒坡、荒地、滩涂等荒芜土地,

中小学电气设计要点分析(总结)

中小学电气设计要点分析
2008-12-18 10:58:00 来源: 摘要:近年来,随着经济的发展,电气设计发展迅速,尤其对电气智能化要求不断提高。本文根据国家、地方规范标准,结合个人 工作经验及工程实例,对中小学电气设计过程中的要点进行了一下归纳,并提供了一些个人见解,供大家参考讨论。 关键词:中小学 智能化 电气设计 接地 防雷
一、项目概况: 本次承接项目位于上海市奉贤区,为 30 班小学,占地面积约 3.4 万 m 2 ,是上海市的区重点工程。校区内建筑单体有教学楼、 体教楼和变电所、水泵房、门卫等辅助用房。本项目引入一路 10kV 电源至变电所内,校区内各建筑均由变电所以 380V/220V 三相四 线电缆直接埋地至建筑内的总配电箱。本项目业主对智能化设计要求较高,本文主要针对教学楼的电气设计进行详细说明。
二、强电设计: 1.供电 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷, 其他的用电负荷均为三级负荷。 变电所由两个电源供电。 一路为 10KV 电源,另一路为 ~380/220V 备用电源。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》《电气》的要求,变压器装置指标按 30VA/m 2 计算,本项目总建筑面积 约 1.5 万 m 2 ,考虑未来发展,变电所内设计一台 630kVA 干式变压器。 教学楼一层设置电源总箱,各层强电间内设置楼层分电箱,采用放射式配电方式直接分配至各层的教室内,教室设置用户箱,对 教室内用电设备进行集中控制。 2.照明: 教学照明应注意解决好反复的长距离注视黑板或教学模型与近距离记录笔记和阅读教材的视觉功能要求,为此处理好教室照度与

相关文档