一、项目概况: 本次承接项目位于上海市奉贤区,为 30 班小学,占地面积约 3.4 万 m 2 ,是上海市的区重点工程。校区内建筑单体有教学楼、 体教楼和变电所、水泵房、门卫等辅助用房。本项目引入一路 10kV 电源至变电所内,校区内各建筑均由变电所以 380V/220V 三相四 线电缆直接埋地至建筑内的总配电箱。本项目业主对智能化设计要求较高,本文主要针对教学楼的电气设计进行详细说明。
二、强电设计: 1.供电 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷, 其他的用电负荷均为三级负荷。 变电所由两个电源供电。 一路为 10KV 电源,另一路为 ~380/220V 备用电源。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》《电气》的要求,变压器装置指标按 30VA/m 2 计算,本项目总建筑面积 约 1.5 万 m 2 ,考虑未来发展,变电所内设计一台 630kVA 干式变压器。 教学楼一层设置电源总箱,各层强电间内设置楼层分电箱,采用放射式配电方式直接分配至各层的教室内,教室设置用户箱,对 教室内用电设备进行集中控制。 2.照明: 教学照明应注意解决好反复的长距离注视黑板或教学模型与近距离记录笔记和阅读教材的视觉功能要求,为此处理好教室照度与

亮度分布是很关键的课题。 在正常视野中一些物件表面之间的亮度比,宜限制在下列指标之内: 书本与课桌面和书本与地面 1∶1/3 书本与采光窗 1∶5 教室内表面反射系数宜控制在下述范围: 顶棚 ρ =50% ~ 70% ,墙面 ρ =40% ~ 60% ,黑板 ρ ≤20% ,地面 ρ =30% ~ 50% 。
并且在一个教室内,从任何正常位置水平视线 45° 以上高度角所能观察到任何发光体的亮度值不宜超过 5000cd 。 普通教室课桌面 0.75m 水平面上的照度不低于 300Lx ,功率密度值 11W/m 2 ,教室荧光灯纵向布置,与黑板垂直并采取与学生 视线平行方向布灯,可减少眩光和光幕反射区,并可以有助于依据天然光的变化控制开灯范围而有利节电。 荧光灯不宜选用裸灯或盒式光带形式,应选用具有较大的保护角,光输出扩散性较好,照度均匀,也可以选用能有效地限制眩光 和光幕反射的灯具(如蝙蝠翼式光强分布特征的灯具)。灯具的布置应考虑其允许的距离比,使教室的水平照度具有一定的均匀度。 一般纵向最大距离比取 1.3 ;横向可取 1.5 。另外黑板照明灯不应对教师产生直接眩光,还不应对学生产生反射眩光,因此黑板灯 应选用具有向黑板方向投光的专用黑板灯具,其安装高度与黑板间距可参照如下表: 灯具安装高度(米) 灯具至黑板的水平距离(米) 2.7 0.7 2.8 0.8 3.0 0.9 3.2 1.1 3.4 1.2
教室内灯具的安装,需要考虑避免吊扇的影响,并考虑尽量不影响投影机的使用。 其他专业教室、办公室及行政用房的照度按不低于 300Lx ,功率密度值 11W/m 2 进行设计,美术教室照度不低于 500Lx ,功率 密度值 18W/m 2 ,多媒体、微机教室、美术教室的光源选用显色性较好的三基色荧光灯管。图书库的照明为防止引燃图书,荧光灯具 离易燃物的距离> 0.5 米,开放式图书库应设专用书库灯。 3.插座: 插座的设置按照规范规定的要求设置,并设漏电保护开关进行保护。普通教室前后墙上设组合插座各一,电视插座一个,预留投 影仪、电动幕布、讲台的电源插座。投影机设置在教室中轴线 1/3 处,以与吊扇不相互干扰的位置为佳。为方便教师管理,讲台可控 制投影机、电动幕布、电视的电源。其他专业教室的电气设计,可视其教学的具体要求确定,需考虑预留空调电源。

动力及插座回路均设置 30 毫安的漏电保护,对于电控成套供货的设备,要求其供货电控设备末端开关设置漏电保护。 4.接地: 低压配电系统采用 TN-C-S 系统 , 电源进户时 PEN 线重复接地并引出专用保护线( PE ) , 电气设备的金属外壳 ( 即外露可 导电部分及插座接地孔等 ) 均须妥善与 PE 线相接。 室外路灯每隔 50 米打人工接地极做重复接地,接地电阻不大于 1 欧姆。 本工程采用综合接地型式,利用基础内钢筋网底板作自然接地体,桩内主筋作接地极,接地干线、接地引下线均利用筏板、柱内 主筋 ( 均不小于 2x Φ 16) ,要求建筑物基础桩、筏板、柱内需连接的主筋及镀锌扁钢间均需有可靠电气联结。 按照国家规范,接地极焊接完成后,实测接地电阻须≤ 1 欧姆。若无法达到要求则应加打人工接地极。 建筑物的金属管道,如上下水、热力、煤气等管道应作等电位联结,防止雷电感应。进出建筑物的金属管道及预埋钢管,电缆金 属外皮等均应作等电位联结,防止雷电波侵入。 学校的网络机房和计算机教室,防静电级别属于三级,因此须考虑防静电措施,参照《电子计算机机房设计规范》执行。 5.防雷: 本建筑为三类防雷建筑。 采用 25mmx4mm 的热镀锌扁钢在女儿墙上明敷。在屋面上明敷 25mmx4mm 的热镀锌 , 并构成不大于 20mx20m 或 24mx16m 网格 , 避雷带之间有可靠的电气联结。防雷引下线利用两根柱内钢筋作为引下线 ( 主钢筋的直径≥ Φ 16) 。屋面上所有金属构件均应与避 雷网有可靠的电气联结。 建筑总配电箱设置 SPD( 浪涌保护器 ) ,根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》( GB50343-2004 )表 5.4.1-2 ,电源线 路浪涌保护器标称放电电流参数值中明确 LPZ0 与 LPZ1 区交接处 D 级 In ≥ 50kA ,故采用 50kA 的四极浪涌保护器。浪涌保护器 的标准通流测试波形为 8/20 μ s ,电压保护水平为 Up ≤ 1.5kV 。 6.其他注意事项: 教学楼各楼梯间设置一个电铃电源,由门卫统一控制,控制方式可分为定时控制和手动控制。门卫同时控制校区路灯电源和室外 景观照明电源,控制方式也要考虑采用定时控制和手动控制两种方式。 三、弱电设计:

当前学校对弱电要求逐渐提高,主要分为以下几类: ? 电话及网络系统: ? 智能广播系统: ? 监控及安防系统: ? 闭路电视系统: ? 教室多媒体系统: 1.电话及网络系统: 总配电架设置在四层网络机房,预留电信接入的管线。教室 2 个点,分别设置在教室的前后,教师办公室 4-8 个点,行政办公 室 2-4 个点。网络布线水平布线距离不大于 90 米。 弱电插座安装高度 0.3 米,与电源插座的水平距离要求不小于 200mm 。 弱电 线路穿钢管沿地面或墙面暗敷。教室办公室各一路内线电话,行政办公室一路内线电话和一路外路电话。弱电系统入户处设置 SPD 电 磁浪涌保护装置。 2.智能广播系统: 智能广播系统设置在四层广播室,教室和专用教室各 1 个点。每条走廊设置一个点,预留至食堂的管线。预留通至室外音柱和草坪音 箱的管线。广播室到领操台和体育馆要有专用的预埋管用于双向控制。 3.监控及安防系统: 监控及安防系统的主机设置在学校门卫室内,校区外围安装红外周界报警系统,办公室、教室和财务室等主要地点安装红外报警 点。学校大门设置 2 个监控摄像点,其他主要出入口各设一个监控摄像点。 4.闭路电视系统: 闭路电视系统主机设置在四层网络机房 。主干电缆采用 SYWV-75-7 电缆,水平支线电缆采用 SYWV-75-5 电缆。有线电视系统采 用双向交互式,带宽为 860MHZ 的双向传输系统,采用分配分支方式,终端电平满足 68 ± 4dB 。教室、专用教室和门卫室各一个点。 为减少电磁干扰, 闭路电视系统电缆均单独穿线管敷设,不与其他系统共管。在弱电桥架内采用金属隔板与其他弱电系统分开敷设。 5.教室多媒体系统: 教室多媒体系统以讲台进行统一管理,讲台设置位置距离黑板 1.5 米,讲台需控制教室内多媒体系统,包括控制投影机,电动幕

布,音箱。 四、总结: 中小学电气设计是有其特点的,教育部门对电气设计也有其特殊要求。在设计施工图阶段应对强、弱电系统设计做好整体把握, 充分考虑系统的灵活性与扩展性,预留系统的主要管线,方便弱电设备的安装、布线。以上是我在工作实践中的一点心得,希望能与 广大同仁一起探讨,对大家今后的工作能够有所帮助。

电气设计终工作总结(一)

电气设计终工作总结(一) 新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战。我决心面对一切,再接再厉,更上一层楼,努力打开工作新局面,在20xx年更好的 完成工作,扬长避短,现总结如下: 自x月x日进入公司,成为技术部的一名电气技术员,我勤勤恳恳,踏实工作,努力学习新知识,但作为一名刚毕业的大学生,在工 作中我还是出现了不少问题,也经过这近一年的工作认识了自己的不足,收货了不少经验。 不足点一:眼高手低。工作初期,我犯了眼高手低的毛病,在进 入公司的前两个月,我主要是对工作相关知识的学习,在学习过程中 没有多动手多实践,老感觉会了,结果在完成领导安排的工作时经常 出现不会的问题,效率低下。例如在修改电气图纸的过程中,因为对CAD应用不熟练,各项功能应用太生疏,对画图造成很大困难。 不足点二:理论与实际不能很好的结合。由于没有实际经验,不 知道现场实际情况,理论和实际不能很好的结合,设计好的图纸到现 场以后改动很大。例如:在xx学府城中水回用项目电气施工过程中, 我原来按照图纸计算的电缆长度和实际电缆长度有很大的出入,没有 考虑到现场的损耗,电缆的预留等实际情况。 经验一:电缆的敷设。x月份,我经过领导安排进入项目,负责 电气施工等方面工作。但在接下来的桥架安装,电缆敷设,设备接线 等工作让我很茫然,由于缺乏经验,感觉无从下手。发愁了好几天后,经我和现场负责人李哥商量,制定了一个初步方案,后来在穿线过程 中也是由于经验不足,马虎大意,将电缆型号穿错了,耽误了不少时

间,也花费了不少功夫来返工。第一次在现场施工,现场情况考虑不 全面,采购的电缆、角铁等长度不够,再次采购又耽误了不少时间, 延误了工期。我相信经过了这个小项目,我在以后的电缆敷设工作中 将会顺利不少,肯定不会出现此次的毛病。 经验二:设备调试。在项目的设备调试中,通过发现设备存在的 问题我也积累了不少经验。例如:在单机调试过程中我发现所有潜水 泵都不能运行,我就怀疑是接线的时候将线接错了,我们拆开接线头,才发现将潜水泵是7芯线缆,接线时都将电源线接到了泵的3根保护 线上了,3根电源线空下了,经过重新接线后再次启动,水泵都开始运行。还有就是电磁阀通电后有几个正常,有几个没有反应,出现这个 问题后,我们就用万用表测量了线路的通断,发现这几个不通电,经 检查后发现是接线错误,一个电磁阀的两根线都接在了火线上,一个 电磁阀的两根线都接在了零线上。后来又再其他设备上发现了线路虚接、漏接等问题。经过这次调试,我对调试设备常出现的问题有了初 步的了解,也为我积累了经验。 20年过去了,在这一年的工作中我出现了不少问题,也积累了不 少经验,特别是在项目的这三个月,我收货颇丰。虽然有时候会很累,但在这儿我参与了现场工作,接触了实际的东西,这将对我以后在电 气设计,电气施工的过程中是一笔宝贵的经验。虽然还有许多不足和 经验,在这我也不一一列举了,就以上两点不足和经验向领导做出总结,以后工作中的不足还需领导多多批评指正。 展望20xx年,希望我能在工作上做的更加出色,希望能为公司带 来更大的帮助。感谢领导一年的关心和指导,祝愿领导工作顺利,全 家幸福。也祝愿公司在20xx年再创辉煌!

变电所电气一次初步设计-毕业设计说明书要点

第一章、毕业设计课题及原始资料 课题:变电所电气一次初步设计 原始资料: 1.110kv进线2回,归算至此110KV母线的系统短路电抗为0.26,基准电压取平均电 压,基准功率取100MVA; 2.35KV出线6回,最大负荷50MW,最小负荷30MW,功率因数0.85,最大负荷小时数 5000; 3.10KV出线12回,最大负荷10MW,最小负荷8MW,功率因数0.8,最大负荷小时数4500; 4.所用电率2%; 5.环境条件:同本地环境条件。 内容要求: 1. 分析原始资料,设计5种可行的电气主接线方案; 2. 通过初步技术经济比较,确定两种较好方案; 3. 针对所选的两种较好方案进行短路电流计算; 4. 选择电气设备并进行校验; 5. 进行技术经济比较,确定最佳方案; 6. 涉及屋内,外配电装置; 7. 设计防雷保护,选择避雷针并进行校验。 成果形式: 1. 设计说明书一份; 2. 计算书一份(短路电流,设备校验,运行费,防雷校验等计算); 3. 图纸5-7张;电气主接线图,电气总平面布置图,屋外配电装置断面图,防雷校验图等。 第二章、主接线初步拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气主接线的可靠性,灵活性,经济性的基本要求,进行综合考虑,在满足技术经济政策的前提下,力争使其成为技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。 电气主接线的设计原则: 1. 考虑线路断路器,母线故障时,以及母线检修时,造成馈线停运的回数多少和停电时间长短; 2. 变电所有无停电的可能;

3. 考虑近期和远期的发展规模; 4. 考虑备用容量的有无和其大小对主接线的影响。 对变电所还应具有足够的灵活性,能适应多种运行方式的变化,且在检修,事故等特殊状态下,操作方便,调度灵活,检修安全,扩建方便。 变电所主接线除了可靠性,灵活性,还应具有很强的经济性。特别是象本次设计的地区变电所,可靠性要求不是十分高,而且所址不会离市区很远,地价较高,则它在经济上更应该站住脚,尽可能做到投资少,占地少,电能损失少,年费用为最小。当然,也不能一味的追求经济性而忽视了可靠性,毕竟安全可靠是要放在第一位的,它与经济性应辩证统一的进行分析。 针对本设计的特点及以上的分析,初步拟定五种能满足上述可靠性,灵活性与经济性要求的主接线形势,对它们进行初步技术经济比较。选出两种较好的方案,作进一步的分析与比较。 表1 五种可行的电气主接线方案比较 接线形式优点缺点 方案一110KV侧双母线 10KV侧单母线分 段 运行方式比较灵 活,供电可靠, 便于扩建 设备多,配电装 置复杂,投资和 占地面积大,容 易误操作 方案二110KV侧内桥式 10KV侧单母线分 段 线路的投入和切 除比较方便,节 省占地面积,变 压器不需经常切 除 变压器操作复 杂,出线断路器 检修时,线路需 要较长时间停运 方案三110KV侧单母线 10KV侧单母线分 段 简单清晰,设备 少投资小,运行 操作方便,有利 于扩建 可靠性和灵活性 差 方案四110KV侧单母线 带旁路母线 10KV侧单母线分 段 变压器投切方 便,供电可靠性 高,输送功率 大,送电距离远 停电影响大,检 修时间长,增加 投资 方案五110KV侧单母线 分段 10KV侧单母线分 段 变压器投切比较 方便,一次侧可 转供功率,可增 加进出线数目 断路器数量多, 配置和运行复杂

电气工程师个人工作总结三篇

电气工程师个人工作总结三篇 【导语】通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。以下是为大家精心整理的电气工程师个人工作总结三篇,供大家参考。 < 时光飞逝,转眼间到公司已经快半年,感受甚多,收获甚多。进入XXX电气公司,成为一名电气工程师,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作。进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人一年来的工作情况总结如下: 一、扎实工作 在车间的安装组、一次软线组、一次铜排组和二次线组整整三个月。我们进入箱变从车间开始,可以说车间是我们对箱变公司的印象。不得不说,车间工人给我树立了良好的

形象,使我受益匪浅。 十月份,我进入技术工艺办公室实习,我深刻感受到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入技术部办公室开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话“要给别人一碗水,自己就要有一桶水”。因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更重要的是要能解决现场出现的问题,对现场的机器设备运行情况要做到心中有数。 二、努力学习、不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识。从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑。从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟。对于我初次设计的图纸,同事们不仅细心帮我审核还耐心的给我讲解,非常感谢同事们的帮助,也对在我们公司这样的文化氛围中更好的工作有了充足的信心。 三、缺点与不足 由于我参加工作不久,因此在很多方面技术和经验都不足,遇到的问题多,处理问题就不能做到得心应手。在以后的工作中,要敢于解决和处理问题,遇到问题,决不逃避,虚心向经验丰富的技术员,老工人学习;另外,及时组织经

电气工程师工作年终总结

电气工程师工作年终总结 篇一:电气工程师年度工作总结(XX) XX年个人工作总结 回顾一年来的工作,在公司领导的带领下、各位同事的协助下、各部门之间的配合下,严格要求自己,按照公司的制度要求,较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年来的工作情况进行总结,敬请公司领导提出宝贵意见及建议。 一﹑上半年完成的主要工作 1﹑完成设计院的移交,收集电气所有设计资料提供于设计院,正式开展与设计院的各项工作,将设计工作推向正常流程。 2﹑与设计院沟通、现场查看开闭所、变电所高低压设备排列布置平面图。与设计院专业人员交流设计意见,完成开闭所、变电所出图。 3﹑配合电力安装公司皮革馆高低压设备安装完成工作。 4﹑配合各施工单位完成皮革馆项目各个楼层强弱电电缆敷设,各楼层强电井动力箱位置排列和各楼层区域供电电源计量敷设到每个商铺及通讯、络、监控位置。 5﹑完成精品商务楼变电所初步设计和统计后期工程用电量情况。二﹑下半年完成的主要工作

1﹑配合总包﹑监理﹑消防等有关验收单位对皮革城达到合格工程,并且把电气设备移交给运营部。 2﹑做好木雕文化广场工程电气图审工作,发现有疑问的地方及时联系设计院确认,确认后第一时间反馈给施工单位,同时配合土建﹑水暖工程师的工作。 3﹑精品商务楼配变所工程安装程序及安全工作跟踪直到11月21日送电运行,已完成空调机房电气设备正常运行。 三﹑存在的不足及改进措施 1﹑沟通能力还应加强,没有充分利用资源。在工作的过程中,由于对其它专业不太熟悉,造成工作效率降低甚至出现错误。应主动加强和其他部门同事的沟通,通过公司这个平台做到资源共享,充分利用公司资源,提高主观能动性。 2﹑专业面狭窄,作为一名电气工程师,应该是一专多能的,这样才符合公司发展的需求。在以后的工作过程中,加强其他专业的学习,从而提高自己的业务、技术水平,时时严格要求自己,注重自身发展和进步,做到谨小慎微。 3、对于工作过程中的前瞻性、计划性不够强,在以后工作中提高自己对于会发生问题工作的预见性,尽量不出问题,当遇到问题时能做到有条不紊的处理。 三﹑明年的工作展望 明年会是更忙碌的一年,精品商务楼工程从3月份开工到封顶施工阶段,万力木雕文化广场工程9月30开工,接

电气设计工作个人年终总结

电气设计工作个人年终总结 篇一: 新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战。我决心面对一切, 再接再厉,更上一层楼,努力打开工作新局面,在20XX年更好的完成工作,扬长避短,现总结如下: 自x月x日进入公司,成为技术部的一名电气技术员,我勤勤恳恳,踏实工作,努力学习新知识,但作为一名刚毕业的大学生,在工作中我还是 出现了不少问题,也经过这近一年的工作认识了自己的不足,收货了不少 经验。 不足点一:眼高手低。工作初期,我犯了眼高手低的毛病,在进入公 司的前两个月,我主要是对工作相关知识的学习,在学习过程中没有多动 手多实践,老感觉会了,结果在完成领导安排的工作时经常出现不会的问题,效率低下。例如在修改电气图纸的过程中,因为对CAD应用不熟练,各项功能应用太生疏,对画图造成很大困难。 不足点二:理论与实际不能很好的结合。由于没有实际经验,不知道 现场实际情况,理论和实际不能很好的结合,设计好的图纸到现场以后改 动很大。例如:在xx学府城中水回用项目电气施工过程中,我原来按照图 纸计算的电缆长度和实际电缆长度有很大的出入,没有考虑到现场的损耗,电缆的预留等实际情况。 经验一:电缆的敷设。x月份,我经过领导安排进入项目,负责电气施工等方面工作。但在接下来的桥架安装,电缆敷设,设备接线等工作让我

很茫然,由于缺乏经验,感觉无从下手。发愁了好几天后,经我和现场负责人李哥商量,制定了一个初步方案,后来在穿线过程中也是由于经验不足,马虎大意,将电缆型号穿错了,耽误了不少时间,也花费了不少功夫来返工。第一次在现场施工,现场情况考虑不全面,采购的电缆、角铁等长度不够,再次采购又耽误了不少时间,延误了工期。我相信经过了这个小项目,我在以后的电缆敷设工作中将会顺利不少,肯定不会出现此次的毛病。 经验二:设备调试。在项目的设备调试中,通过发现设备存在的问题我也积累了不少经验。例如:在单机调试过程中我发现所有潜水泵都不能运行,我就怀疑是接线的时候将线接错了,我们拆开接线头,才发现将潜水泵是7芯线缆,接线时都将电源线接到了泵的3根保护线上了,3根电源线空下了,经过重新接线后再次启动,水泵都开始运行。还有就是电磁阀通电后有几个正常,有几个没有反应,出现这个问题后,我们就用万用表测量了线路的通断,发现这几个不通电,经检查后发现是接线错误,一个电磁阀的两根线都接在了火线上,一个电磁阀的两根线都接在了零线上。后来又再其他设备上发现了线路虚接、漏接等问题。经过这次调试,我对调试设备常出现的问题有了初步的了解,也为我积累了经验。 20XX年过去了,在这一年的工作中我出现了不少问题,也积累了不少经验,特别是在项目的这三个月,我收货颇丰。虽然有时候会很累,但在这儿我参与了现场工作,接触了实际的东西,这将对我以后在电气设计,电气施工的过程中是一笔宝贵的经验。虽然还有许多不足和经验,在这我也不一一列举了,就以上两点不足和经验向领导做出总结,以后工作中的

电气一次设计要点

可研注意事项: 开展工作之前先到相关部门进行搜资:变电站规模,站址情况,出线回路数,接线方式,是否征得规划部门同意。去现场的时候要拍些所址的照片。 根据系统专业的提资绘制电气主接线图。接线图应符合通用设计的要求:220kV出现设置3相PT;自耦变、三圈变的不同画法;标注设备参数的型号。 依据通用设计绘制电气总平面的图纸。应注意:隔离开关的断口方向保持一致;正确标注出线间隔的相序(面对线路出线方向,从左到右依次为A、B、C)相;隔离开关的角度(45°或135°);与线路专业配合,确定线路的走向,间隔的排列;间隔的排列应与主接线一致;尺寸的标注要规范。 报告中需交待清楚所址的归属问题,是否取得规划部门的同意。其余可参考10包的模板。

初步设计注意事项: 根据可研评审意见,开展工作。到相关部门搜资,内容如下:变电所建设规模;各电压等级出线方向;本期、远景回路数及出线排列;对各配电装置布置形式的意见;主要电气一次设备选型的意见;所用变如何配置(接与母线还是线路);是否设35kV消弧线圈;无功补偿装置形式的意见;甲方其他要求。 根据可研评审意见修改可研阶段的主接线和总平面。增加全所直击雷保护范围图以及出现间隔、主变进线间隔、母线设备间隔的断面图。

施工图各个卷册注意事项: 根据初设审查意见开展工作,每个卷册的注意事项如下: 屋外配电装置(常规站) 屋外配电装置平面布置图中需采用设备的实际形状,标注出场地所处的位置,在110(220)屋外配电装置或主变场地的什么方向。如果是扩建工程就必需用虚线框标注出扩建间隔和设备。有时前期工程中的相序标注是错误的,在扩建的时候就应及时更正相序。在平面布置图中一些细微的环节比如套管定位尺寸就可以放在安装图和平断面图中加以反映。 在绘制平断面图的时候应标注弧垂,安全净距;标注安全净距的时候应标注在设备的电气部分,而不是支架之类的地方;标注构架的高度;要注意设备的接线端子的材质,如果是铜的就要选择铜铝过渡设备线夹;可调耐张绝缘子串与耐张绝缘子串的数量应该是一致的,而且在备注后应注明附连接金具;在数设备线夹的时候在涉及单相的地方就不必×3,在涉及三相的地方就必须×3;绘制不同断面的过程中要避免材料的重复统计;根据厂家提供的电流互感器出线和进线方向,绘制正确的断面,保证和主接线中的变比一致。应用卫总编写的程序,进行导线的拉力计算。计算的过程中要将所需数据正确输入如:构架的高度,两构架的高差,构架间距,引下线的个数。关于引下线的个数尤其需要特别注意,比如在断面图中看到三根导线我们

电气设计2021年终工作总结

电气设计2021年终工作总结 电气设计2021年终工作总结(一) 20_______年对地产公司来说是繁忙的一年,对于自己也是充满挑战的一年。在地产公司总经理、行政副总和技术副总的正确领导下,针对年初制定的有关工作任务、项目计划基本圆满完成。在这一年里作为公司一名电气专业工程师,为保证----项目移交业主、验收供电;以及--主体施工阶段临电协调,质量控制,安全管理及封顶后精装电气图纸组织审图、施工;后来,调岗到技术部,同时兼任研发部、---项目部;对---地块考察,完善---设计任务书,并完善---设计任务书及初版图纸审核;对工期紧、任务重的---进行紧密的技术支持,对临电安全、预埋管进行重点抽查。在20_______年中也是工作压力较大的一年,但在地产公司各级领导的正确指导和公司各部门的大力支持以及部门团队的良好配合下,基本完成了本年度专业目标,最终交一份满意的答卷。 现对本人20_______年的实际工作进行如下总结和自我剖析。如有不到之处,请领导同事批评指正,我将不胜感激! 一、移交业主、验收送电 20_______年初,进入主体装修阶段,面对五月底达到交付业主条件的目标,电气安装工程也进入了冲刺阶段。二次结构紧锣密鼓的进行,由于缺乏施工经验,电工依照石膏砌块厂家提供的

施工工艺进行了施工,在空心石膏砌块上进行了横向剔凿预埋线管,对二次结构强度造成了一定影响;领导现场检查发现后,立即组织监理、施工单位召开专题会议,研究解决方案,最后把不满足要求的二次结构进行了拆除,严格按照国家图集规范进行施工,线盒采用水钻施工,减少对二次结构的扰动以减少后期出现裂缝的可能。线管采用切割锯进行剔槽,严禁出现横向槽。严格验收签字程序,每层报验,组织监理、施工单位共同验收。供电手续在张工的指导下有条不紊的进行。协调村里进行高压管线顶管,协调供电局在缺少市规划局顶管手续的情况下先让变配电室设备进场安装再组织中间验收。最后协调供电局对动力和局管配电室中间防火门的问题后顺利完成---的接火送电工作。 二、主体施工管理 严格按照合同相关条款对电气材料进行把关,对于乙供材料SC管、PVC管每批进场均进行检验,对不合格产品坚决予以退场处理,记得有一批SC管进场检验时,壁厚经过卡尺测量符合要求,但观感较差,锈蚀较严重而且管内壁毛刺较多,考虑将来穿线可能会破坏塑铜线的绝缘保护层而坚决予以退场;再比如PVC 管,合同有限品牌要求:_______或_______牌中型PVC管;当时工地材料员找到我,说_______或_______的管较贵,目前市场上有便宜的而且壁厚比那两家还要后,但经过检查比对发现这种PVC 管的材质发白,虽然壁厚较厚但易脆易裂,最终按照合同约定进行进货,并对PVC管接头、锁母进行严格要求,不得采用合同约

电气工程师个人工作总结

工作汇报/工作计划/工程师工作总结 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-ZJ-020447 电气工程师个人工作总结Three personal work summaries of Electrical Engineer

电气工程师个人工作总结 篇一 时光飞逝,转眼间到公司已经快半年,感受甚多,收获甚多。进入XXX电气公司,成为一名电气工程师,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作。进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人一年来的工作情况总结如下: 一、扎实工作 在车间的安装组、一次软线组、一次铜排组和二次线组整整三个月。我们进入箱变从车间开始,可以说车间是我们对箱变公司的第一印象。不得不说,车间工人给我树立了良好的形象,使我受益匪浅。 十月份,我进入技术工艺办公室实习,我深刻感受到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入技术部办公室开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话“要给别人一碗水,自己就要有一桶水”。因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更

重要的是要能解决现场出现的问题,对现场的机器设备运行情况要做到心中有数。 二、努力学习、不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识。从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑。从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟。对于我初次设计的图纸,同事们不仅细心帮我审核还耐心的给我讲解,非常感谢同事们的帮助,也对在我们公司这样的文化氛围中更好的工作有了充足的信心。 三、缺点与不足 由于我参加工作不久,因此在很多方面技术和经验都不足,遇到的问题多,处理问题就不能做到得心应手。在以后的工作中,要敢于解决和处理问题,遇到问题,决不逃避,虚心向经验丰富的技术员,老工人学习;另外,及时组织经验教训,把存在的疑惑,不懂的方面都记录下来,并且抓紧时间解决处理,做好记录,以便日后遇到同样的事情,能够更快的解决处理好。认真学习箱变知识,使自己在今后的工作中,能够更好的完成领导布置的工作和任务,使自己更快的成熟起来。 四、自我评价 虽然我参加生产劳动和技术学习的时间只有半年,但在思想上和技术上都得到了很大的提高和进步。既丰富了知识,又提高了自己的管理和业务水平,最重要的是为自己在今后的工作中,能够更好的完成工作任务打下了良好的基础。 总结半年来的工作,既有成绩又有不足。在今后的工作中,只有不断的认真总结,发现不足,努力改正,才能得到更快的进步,才能更好为公司服务,实现

电气助理工程师工作总结

电气助理工程师工作总结 篇一:助理电气工程师工作总结 工作总结 时光荏苒,我XX年6月毕业于**大学**专业,XX年7月开始在**公司工作至今。到XX年11月工作已满一年,在这短暂的一年多过程中我不仅加深了原来学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。工作以来,在领导的培育和教导下,通过自身的努力,无论是在学习上,还是工作上都取得了长足的发展和巨大的收获,现将工作总结如下: 学习上,自参加工作以来,我一直严格要求自己,认真对待自己的工作,并努力提高自身能力。而在这点上公司给了我很好的条件:大量的实际工程案例,这些对于我们刚工作的毕业生真的有很好的指导作用;还有就是丰富的图书资料,能给我一个很好开拓知识面的机会,而且对于行业的发展和变化也得到及时的资讯和了解。还有就是在设计院积极向上的工作环境和高素质的员工团队下更能激励我不断学习,不断超越自我,不断提升自身修为。 在工作中我认真听取经验,仔细记录,从每一个工程设计项目获取新的经验。我认真投入,认真学习,在工作中注重学习,能及时学习掌握新技术、新知识、新标准规范,及时在工作中加以应用,坚持根据工作需要学习,将学到的技

术及知识运用到实际工作中去,使自己的业务水平得到提高,具备较强的业务工作能力,能根据工作需要,服从领导的安排,虚心向工程技术人员学习请教,秉着理论与实践相结合的原则,将工作做到最好。我首先参加的项目是**设计,在该项目中,我熟悉了项目设计的基本流程,学习电气设计软件EES的用 法,并将在学校中学习的cad技能应用到实际工作中,学习到许多实践经验。第二个工程是**的设计。在该项目中,我懂得如何跟甲方沟通交流,处理设计中遇见的问题。在电气总工的指导和与资深员工的交流过程中,我的专业知识和技能得到长足的提高。之后我还参加了**,**,**等项目的设计。在这一期间里,我付出了很多,同样收获也不少,通过一年多的工作和学习,我感受到做为一名工程技术人员必须要细心认真,做好每一步工作,对设计流程要熟悉,对图纸要熟悉,对规范更要熟悉,还要继续学习和设计相关、和专业相关的知识,用知识武装自己,此外还要在工作中学会与人交流,怎样做人,树立正确的人生观与价值观。 随着社会的发展,人们对设计质量的要求越来越高,质量是一个企业生存和发展的坚实基础,质量的提高全靠员工的总体素质和技术管理水平的提高,为能够面对更加激烈的竞争,培养高素质、高水平的专业技术和管理人员是公司的重点。过去一年的工作中,在领导的关怀和同事的支持与帮

电气设计个人年度工作总结范文

电气设计个人年度工作总结范文 篇一: 新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战。我决心面对一切,再接再厉,更上一层楼,努力打开工作新局面,在20xx年更好的完成工作,扬长避短,现总结如下: 自x月x日进入公司,成为技术部的一名电气技术员,我勤勤恳恳,踏实工作,努力学习新知识,但作为一名刚毕业的大学生,在工作中我还是出现了不少问题,也经过这近一年的工作认识了自己的不足,收货了不少经验。 不足点一:眼高手低。工作初期,我犯了眼高手低的毛病,在进入公司的前两个月,我主要是对工作相关知识的学习,在学习过程中没有多动手多实践,老感觉会了,结果在完成领导安排的工作时经常出现不会的问题,效率低下。例如在修改电气图纸的过程中,因为对CAD应用不熟练,各项功能应用太生疏,对画图造成很大困难。 不足点二:理论与实际不能很好的结合。由于没有实际经验,不知道现场实际情况,理论和实际不能很好的结合,设计好的图纸到现场以后改动很大。例如:在xx学府城中水回用项目电气施工过程中,我原来按照图纸计算的电缆长度和实际电缆长度有很大的出入,没有考虑到现场的损耗,电缆的预留等实际情况。 经验一:电缆的敷设。x月份,我经过领导安排进入项目,负责电气施工等方面工作。但在接下来的桥架安装,电缆敷设,设备接线等工作让我很茫然,由于缺乏经验,感觉无从下手。发愁了好几天后,

经我和现场负责人x哥商量,制定了一个初步方案,后来在穿线过程中也是由于经验不足,马虎大意,将电缆型号穿错了,耽误了不少时间,也花费了不少功夫来返工。第一次在现场施工,现场情况考虑不全面,采购的电缆、角铁等长度不够,再次采购又耽误了不少时间,延误了工期。我相信经过了这个小项目,我在以后的电缆敷设工作中将会顺利不少,肯定不会出现此次的毛病。 经验二:设备调试。在项目的设备调试中,通过发现设备存在的问题我也积累了不少经验。例如:在单机调试过程中我发现所有潜水泵都不能运行,我就怀疑是接线的时候将线接错了,我们拆开接线头,才发现将潜水泵是7芯线缆,接线时都将电源线接到了泵的3根保护线上了,3根电源线空下了,经过重新接线后再次启动,水泵都开始运行。还有就是电磁阀通电后有几个正常,有几个没有反应,出现这个问题后,我们就用万用表测量了线路的通断,发现这几个不通电,经检查后发现是接线错误,一个电磁阀的两根线都接在了火线上,一个电磁阀的两根线都接在了零线上。后来又再其他设备上发现了线路虚接、漏接等问题。经过这次调试,我对调试设备常出现的问题有了初步的了解,也为我积累了经验。 20xx年过去了,在这一年的工作中我出现了不少问题,也积累了不少经验,特别是在项目的这三个月,我收货颇丰。虽然有时候会很累,但在这儿我参与了现场工作,接触了实际的东西,这将对我以后在电气设计,电气施工的过程中是一笔宝贵的经验。虽然还有许多不

浅谈电力系统接线设计原则和电气一次设计技术

浅谈电力系统接线设计原则和电气一次设计技术 发表时间:2019-09-05T09:20:55.683Z 来源:《中国电业》2019年第08期作者:潘业业[导读] 随着经济的持续进步,社会对于电能的需求越来越多,因此相关单位必须重视电力系统的建设和完善,重视供电和配电过程。 江苏广源电力工程设计顾问有限公司 213000 摘要:随着经济的持续进步,社会对于电能的需求越来越多,因此相关单位必须重视电力系统的建设和完善,重视供电和配电过程。为了保证电力系统的优质性能,在建设电力系统时,需要遵守严格的接线原则,既要实现系统的实用功能,也要确保经济性,避免资源的无效损耗。因此,相关单位需要重视电气的一次设计,做好相关设备装置的选型,把控好设备的品质和性能,确保电力系统的科学性,进而实现高效地供电和配电,为社会提供高品质的电力能源。关键词:电力系统;接线设计;一次设计;原则引言: 在电力系统的建设中,一次设计是最基础的作业,与系统的运行质量息息相关,所以必须加以重视,同时,也要重视系统的接线设计,遵守相关的要点和原则,保证系统主体结构的可靠性,提升电力系统的整体性能,为系统的稳定运行提供保障。本文主要分析了在进行接线设计时所需要遵守的三点原则,即经济性、灵活性和可靠性,并且详细论述了电力系统的一次设计技术。 一、电力系统接线设计的原则 (一)灵活性 为了保证电力系统的灵活性,不仅可以实现灵活地调度和检修,还可以便于后期的系统扩展,在主接线设计时还需要遵守灵活性的要点,具体有三方面的要求:一是在电力系统投入使用的过程中,可能会出现一些故障问题,这时就需要对其进行检查和维修,只有保证主接线的灵活性,才可以在检修时,很便捷地停运相关设备装置,比如断路器,这样就可以为检修提供安全的环境,同时也避免影响到整体供电。二是主接线设计的灵活性,可以确保调度便捷,进而实现对于装置和线路和自由引入和去除。三是由于电力系统始终处于发展的状态,在实际使用中可能会随着需求的增加而扩建,因此必须确保主接线的灵活性,做到从长远利益考虑,避免在系统扩建时需要大规模的接线变动[1]。 (二)可靠性 这是在接线设计中最为重要的原则,只有可靠的接线设计,才可以确保供电过程的稳定性,保证系统实现持续的供电,避免频繁出现供电间断的情况,这对于电力系统而言非常重要。所以在电力系统接线时,必须遵守可靠性的原则,总体而言,一次设计和二次设计都会影响到系统的可靠性,因此,在实际作业时,需要从这两方面进行分析,合理地实施接线设计。另外,由于每个电力系统都具有自身的特殊性,所以可靠性是相对的,某个接线设计不一定可以满足多个系统的需求。 (三)经济性 在接线设计中,除了要遵守以上两点原则之外,还需要考虑经济性的原则,尽量通过科学的设计,来避免资源的无效浪费,要严格把控接线的占地面积,控制好接线设计的成本投入,最大限度地降低接线作业的成本。另外,为了保证长期的经济性,在进行接线设计时,需要从长远的利益出发,科学地进行接线设计,控制好后期系统的运行成本,避免高额的运行费用。 二、电力系统一次设计技术 (一)断路器的选择 在传统的电力系统中,往往会使用油断路器,但是随着电力系统的逐步升级和发展,当前主要使用真空断路器,尤其是对于一些容量相对较小的系统,真空断路器具有很强的适应能力,而且此种断路器触头的使用期限较长,灭弧速度高。另外,经常使用的还有压缩空气断路器,在断路器的选择上,需要从电网的实际状况出发,选择最优的断路器设备,促进系统的安全运行。 (二)主变压器的选择 对于电力系统而言,主变压器是非常关键的一次设备,必须要保证主变压器的安全运行,才可以确保整个系统的高效运行。倘若主变压器的容量或者安装数量不符合标准,都会影响系统运行的稳定性。就大部分变电站而言,如果一个变压器停运,其余的变压器必须要承受百分之八十的负荷,才可以保证系统的正常运转,变电所一般会使用一个备用的变压器,来保证系统运行的可靠性,而且这两个变压器的容量是相等的,关于主变压器的设计,还应该从长远的利益进行考虑,方便后期电力系统的扩展。另外,还需要科学地选择变压器的类型,比如在110KV变压器的选择中,应该根据系统所需求的参数来选择,比如变压器的接线组别和相数等,保证变压器符合系统的实际需求。图一是关于110KV变压器的基本结构[2]。

电气设计年终工作总结.

电气设计年终工作总结 2020-03-26 电气设计年终1 时光飞逝,转眼间到公司工作已经快一年了,感受颇多,收获颇多。进入xx公司,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。 “管理规范、运作有序、各司其职、兢兢业业、争创一流、工作愉快、亲如一家”是我这近一年来的切身感受。 在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心和帮助,使我能够很快地适应了公司的管理与运作程序,努力做好本职工作。进入公司工作以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司操作流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人今年的工作情况总结如下: 一、xx年的工作成绩(以时间为序) 1、参与设计PWS 与xx一起设计,对液压夹头,气液增压泵等的工作原理有了更深入的理解,从xx身上学到了很多东西。比如,设计的严谨和严肃性,此产品已发货。 2、设计、调试出口的摩托车试验机 之行是成功的,也是艰难和值得回味的。我们一行三人,在没有翻译的情况下,克服当地天气炎热和饮食不适应的困难,在不到三周的时间内将四台设备调试完毕,拿到了用户的验收纪要,这是值得肯定的。但,我觉得也有一些遗憾的地方。 由于是第一次做车辆产品的出口,缺乏经验,我们的包装和防锈做的不够好,设备出现了故障,让人对我们的满意度下降。如果我们注意这些细节,用我们的产品打开这个工业刚起步的国家的大门,那么,我相信我们会从中受益。 3、主管设计PWS―J20B1 此试验机已经交检完毕,各项指标达到了技术协议要求,等用户款到发货。 4、参与了PNW―B5000的设计

110KV变电所电气一次部分初步设计参考资料要点

专业的电气数据库精确的搜索平台可靠的价格查询清晰的图片浏览更多的电气信息资讯 目录 一、110KV变电所电气一次部分初步设计---------------------------------1 二、设计任务书-------------------------------------------------------------------4 三、设计成品------------------------------------------------------------------------ 四、主接线设计------------------------------------------------------------------- 〈一〉负荷分析统计---------------------------------------------------------------- 〈二〉主变选择--------------------------------------------------------------------- 〈三〉主接线方案拟定-------------------------------------------------------------- 〈四〉可靠性分析------------------------------------------------------------------- 五、经济比较------------------------------------------------------------------------ 六、短路电流计算--------------------------------------------------------------------七、电气设备设计选择--------------------------------------------------------------〈一〉选择母线-----------------------------------------------------------------------〈二〉选择断路器、隔离开关------------------------------------------------------〈三〉选择10KV母线的支持绝缘子---------------------------------------------〈四〉选择110KV一回出线上一组 CT-----------------------------------------八、配电装置设计 ------------------------------------------------------------------- 专业的电气数据库精确的搜索平台可靠的价格查询清晰的图片浏览更多的电气信息资讯

建筑电气设计个人工作总结

建筑电气设计个人工作总结 自参加工作以来,遵守公司及所在项目部的各项规章,积极服从领导的工作安排,圆满完成工作任务,维护集体荣誉,思想上要求进步,积极响应公司的号召,认真贯彻执行公司文件及会议精神。工作积极努力,任劳任怨,认真学习相关试验知识,不断充实完善自己。 回顾过去的工作,既是忙碌又是充实的一年,在学校课本上所学的知都是理论性的知识,现在工作中一点一滴积累起来的实践经验,才是我一生享受不尽的宝藏。在这一年里,有困难也有收获,认真工作的结果,是完成了个人职责,也加强了自身能力。将这一年工作简要总结如下: 一、工作态度 无论在工作还是生活当中,我一直相信一份耕耘,一份收获,所以我一直在努力,不断努力学习,不断努力工作。热爱自己本职工作能够正确认真对待每一项工作,工作投入,按时出勤,有效利用工作时间,坚守岗位。项目时间节点紧,人员少,任务繁多,能够做到加班工作,保证按时完成项目进度,表现出我们设计人员的责任心强,发扬了我们设计人员连续工作、吃苦耐劳精神。 二、岗位职责 在项目设计师的带领下,能够根据项目设计的任务书,协助项目设计师对项目进行概念、方案及扩初等设计工作,细化并完成项目设计的各项具体目标;根据国家有关专业法规、规范的标准要求,了解本专业的最新技术的发展动态,有较强的方案专研能力,能参与方案

细部的调整,技术问题的落实等相关会议,并提出有效意见,参与建筑效果方面的研究,协助前期设计与后期产品实现的任务 三、具体工作 我所从事的工作主要是建筑电气设计工作。 我刚参加工作的时候主要负责项目概念设计,把握甲方的想法,根据规范的标准,把初步概念方案图完善好,为下一步方案深化做好准备。 接触了概念设计一段时间后,开始慢慢做建筑电气设计,把概念框架融入进图纸并且进一步深化,把甲方现有的建筑设计图纸,画出各种强电、弱电、应急照明、自动报警、配电房等相关内容的施工图,与甲方进行项目的沟通协商,把甲方的想法落实进去,不足的地方进行修改。 到现在逐步开始学习施工图的设计工作,前期把项目进行最终深化,确保图纸落到施工方能看的明白,慢慢把规范融入到需要修改的地方去,逐步把错误修改到位,完善图纸。 四、参与的部分项目 1、鸿海养生谷: 这个项目从2018年7月开始由我来做总平面图整体布局规划,首先在建筑定位好的情况下根据甲方的意图进行概念性的整体功能分区,把总的景观区域分成了2个分区,分别有:休闲活动区、游泳泡池区,然后根据功能分区与楼栋建的联系把主次干道规划好,根据规范预留出合理的消防扑救面,植物的种植要空出相应的位置,采取美

电气工程师个人工作总结

【最新】电气工程师个人工作总结 总结是社会团体.企业单位和个人在自身的某一时期.某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查.分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识.>是为大家准备的,希望对大家有帮助. 篇一: 时光飞逝,转眼间到公司已经快一年,感受甚多,收获甚多.进入__电气箱变公司,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会.在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持.关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作.进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程.同时,更是真切地感受到了积极向上.催人奋进的企业文化,使我受益匪浅.现将本人一年来的工作情况总结如下: 一.扎实工作 在车间的安装组.一次软线组.一次铜排组和二次线组整整三个月.我们进入箱变从车间开始,可以说车间是我们对箱变公司的第一印象.不得不说,车间工人给我树立了良好的形象,使我受益匪浅.十月份,我进入技术工艺办公室实习,我深刻感受到同事们兢兢业业.力求完美的精神.进入技术部办公室开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话〝要给别人一碗水,自己就要有一桶水〞.因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更重要的是要能解决现场出现的问题,对现场的机器设备运行情况要做到心中有数. 二.努力学习.不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识.从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑.从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟.对于我初次设计的图纸,同事们不仅细心帮我审核还耐心的给我讲解,非常感谢同事们的帮助,也对在我们公司这样的文化氛围中更好的工作有了充足的信心. 三.缺点与不足

变电站电气一次设计要点分析 吕帅

变电站电气一次设计要点分析吕帅 发表时间:2018-06-20T10:40:30.983Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:吕帅 [导读] 摘要:本文通过查阅大量文献,概述了变电站电气一次设计中的基本要求,总结了变电站电气一次设计中存在的常见问题,重点分析了变电站电气一次设计要点,希望能更好的提高变电站电气一次设计的质量。 (广西中瑞电力设计咨询有限公司南宁市 530000) 摘要:本文通过查阅大量文献,概述了变电站电气一次设计中的基本要求,总结了变电站电气一次设计中存在的常见问题,重点分析了变电站电气一次设计要点,希望能更好的提高变电站电气一次设计的质量。 关键词:变电站;电气一次设计;问题;分析 1变电站电气一次设计的基本要求 根据当前的社会发展状况,我国的电力市场正在进行着巨大的转型和改革并正在高速发展,我国是一个用电大国,巨大的人口和工业的发展给电网设计带来了巨大的挑战,基于越来越大的电力需求,我国对电网设计的要求也越来越高。随着电力系统的不断升级,电力设备也不断进行着更新和发展,电力技术水平也在不断提高,要提高变电站的工作效率自然就要从变电站一次设计入手,首先我们必须要了解变电站一次设计的要求。设计要立足现实,更要展望未来,这样才能够满足高速发展的电力需求,同时要熟练把握电力行业的发展趋势,能够对未来的发展趋势进行基本的预测,就能保证变电站电力系统的安全,从而提高变电站的经济效益。能够将不同时期的难点进行解决,排查一系列可能出现的问题,综合不同方案的特点,在电力供应需求和电力系统建设中有一定的取舍,这样就能将变电站一次设计进一步优化、完善,也就保障了变电站电气一次设计运行的安全性和稳定性。除此之外,我们还需要遵循下面几点原则来进一步完善变电站一次设计:(1)进行变电站电气一次设计的过程中,要求在所划区域电力需求的基本保障之上进行设计,这样才能充分满足后半时期变电量的需求,再进行优化设计时才能够顺利进行。(2)变电站主接线的接线方式必须符合要求,这样才能提高变电站后期工作中的安全性,当然这种方式也不是死板的,可以根据具体的要求对主接线进行调整。(3)变电站建设面积要进行合理规划,以免造成土地资源的浪费,当然也要保证基本的工作需求,在设备选型时,建议选用体型较小、性能较高的设备。(4)变电站电气一次设计重点在于对电力系统自动化的高需求性,必须能够满足电力系统所依赖的自动化程度,才能在此基础上提高设备运行的稳定性和可靠性,才能将数据信息误码率控制在较低水平。另外,要对系统结构中设备的可靠性进行优化,减少检修率,提高经济效益。 2 变电站电气一次设计存在的常见问题 2.1 一次设备过热问题 随着变电站的不断运行和运转,一次设备温度持续升高、过热现象成为一大问题,也会带来多方面的隐患性危机。例如:线路或设备的高温运转可能加剧故障发生概率,故障未能及时解除则将扩大事故影响范围,带来更严重的后果,变电站电气一次性设备过热的部分成因是其所选择材料质地低下,再加上高温环境的不良影响,导致材料电阻率出现动态变化,进而引发各种线路短路等故障。因此,实际的变电站维修过程中要注意养护技术的选择,根据各个部件的性质、功能以及所处位置等来选择合理的维修技术措施,例如:刀闸随着使用时间的延长,容易遭受腐蚀,对此,应该通过增设导线涂膜的方式来保护刀闸,形成一层保护膜,从而预防故障的出现。 2.2 雷击缺陷 变电站电气系统自身处于相对恶劣、复杂的气候条件下,时常受到雷雨的袭击和干扰,遇到强雷电的来袭可能导致电力系统的负荷超出规定范围,从而出现设备被烧,线路受损等问题。目前来看,变电站电气一次设计中防雷设计依然存在不足,电气系统无法抵御雷电袭击,从而导致一些电气设备遭遇雷击受损,对此必须重视变电站电气的防雷设计,做好断电保护工作。 3 变电站电气一次设计分析 3.1 布置电气平面 对场地因素进行充分分析,对施工场地的情况进行勘察设计,制定设计规划,然后设计变电站电气一次设备,最终形成总体设计方案。如户内布置和户外布置的主变形式,设计中充分分析主变设计消防设备和通风措施,此外,设计二次设备的时候,垂直空间中不能设计电容器,避免电容器干扰计算机设备,提升电力系统运行安全性和可靠性。 3.2 选择电气设备 完成变电站建筑平面设计之后,依据设计区域的功能进行划分,需考虑电流、负荷等参数。利用主接线方式来对电气设备额定值的选择,分析合理工作状态,校验核算电气设备的动稳定性、热稳定性等参数,并且对设计原则进行分析,在满足安全位置、环境需求以及使用规范的基础上设计设备体积,通过已确定变电站为系统提供运行方式以及供电量,对变电站系统的技术和变压器数量进行确定。 3.3 设计主接线 电气主接线是设计变电站电力系统的关键内容,在设计电气主接线前提下完成继电保护、配电装饰、自动化系统等,会对变电站正常运行产生重要影响,此过程中应该对稳定性、灵活性、经济性进行分析,可以从以下几方面分析接线形式。第一,选择双电源形式,主要就是利用I型接线方式进行处理,此外能够连接其他变电电路,变压器连接高压测线线路,依据母线分段的方式来处理低压线路,不需要使用很多高压设备,具备灵活、清晰的线路性质。实际操作中比较少连接高压设备,存在相对小的占地面积,高压线如果出现故障,能够通用主变压器,若某个电源出现失效的现象,利用继电保护方式进行自动切换,在符合功率转移规范的前提下设计。第二,选择单母线形式,这种设计方式主要包括两种电源进线方式,一路作为备用、一路作为主线,依据单母线方式连接高压线路,以便能够稳定安全地运行供电系统。如果电源出现故障,利用连接备用低压接线两段母线来对系统进行供电恢复。实际操作中应用备用电源接线,具有成本较高和工艺复杂的的特点,适合应用在城市供电网中高功率转移、大电需求的场合中。第三,选择内桥连接形式,这种技术能够在电网中接入两路接线,系统中接入高压线内桥,有机结合低压线,以便形成四回路供电系统,断路器保护系统不需要过多,因为系统中存在多回路,降低系统灵活性,出现复杂的运行程序,如果变压器故障,存在两个以上断路器,对故障线路进行切断,适合用在频繁操作的电路中。 3.4 完善配套系统 照明系统设计的过程中,综合分析机房、内外厂房、开关站,对照明系统类型进行分析,包括事故和工作两种,也就是对工作照明时间设计的基准为工作面标准照度,并且把应急照明设备安置在楼梯间、安全出口、疏散通道等场合中,避免由于照明故障导致失去工作照明,影响修复设备的水平。灯具选择的过程中充分考虑使用期限、减光系数、光通量,此外,把绝缘导线暗敷在中控室中,利用镀锌钢管

相关文档