文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一建机电实务笔记(配图理解)

一建机电实务笔记(配图理解)

一建机电实务笔记(配图理解)
一建机电实务笔记(配图理解)

一建机电实务笔记(配图理解)

1H413000 工业机电工程项目安装技术

1H413010 机械设备安装技术

1H413011机械设备种类及应用

1、材料组成:素混凝土基础钢筋混凝土基础垫层基础(大型储罐,允许沉降)

2、埋置深度:

1)浅基础:扩展基础联合基础独立基础

2)深基础:桩基础(预制桩灌制桩)沉井基础

3、结构形式:大块式基础箱式基础框架式基础

4、使用功能:减震基础隔热层基础

桩基础沉井基础

1H413012机械设备基础验收

1、强度验收:混凝土配合比混凝土养护混凝土强度(基础施工单位出具证明文件)回弹法钻芯法(有检验资质的工程检测单位进行强度复测)

重锤预压强度试验,预压沉降详细记录(重要设备基础)

2、位置和几何尺寸验收:GB50204 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

3、预埋地脚螺栓验收:

预埋预留孔T形地脚螺栓

4、设备基础质量通病

1)设备基础上平面标高超差;

2)预埋地脚螺栓位置、标高及露出基础长度超差;

3)预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),地脚螺栓无法正确埋设。

1H413013机械设备安装程序

1、设备开箱检查:总承包方、业主、供货商(设备装箱清单、设备技术文件)

2、基础放线

设备布置图&&基准点

永久性中心线标版&永久性标高基准点

3、设备基础检查验收

4、垫铁设置(调节安装水平度和标高,将设备重量均匀传递到基础,增加设备稳定性)

1)垫铁与设备基础之间接触良好;

2)每个地脚螺栓旁至少一组垫铁,放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;

3)设备底座有接缝处的两侧各安放一组垫铁;

4)相邻两组垫铁间距500-1000mm;

5)每组垫铁块数不超过5块,厚的在下,薄的在上,最薄不小于2mm;

6)垫铁端面露出设备底面边缘:平垫铁10-30mm;斜垫铁10-50mm;

7)垫铁组深入设备底座底面长度超过设备地脚螺栓的中心;

8)初铸铁外,调完用定位焊焊牢。

5、设备吊装就位

6、安装精度调整与检测

7、设备固定于灌浆(一次灌浆&二次灌浆)

8、零部件装配

9、润滑与设备加油

10、设备试运转

11、设备验收

1H413014机械设备安装方法

1、机械设备安装分类:整体机械设备安装解体式机械设备安装

2、机械设备典型零部件安装:

齿轮系统装配及变速器安装、滑动/滚动轴承安装、联轴节安装、螺栓连接件热装配、液压/气动元件安装、设备管路安装

3、机械设备固定方式

1)地脚螺栓:固定、活动、胀锚、粘连

2)垫铁:平垫铁、斜垫铁、开孔垫铁、开口垫铁、钩头成对斜垫铁、调整垫铁等;

垫铁施工方法:无垫铁施工方法、坐浆法

4、设备基础灌浆方法及要求

一次灌浆:设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆;细石混凝土,强度比地坪高一级二次灌浆:设备精找正后,对设备底座和基础间进行的灌浆;不得小于25mm

灌浆料:细石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆、其他灌浆料

(如CGM高效无收缩灌浆料、RG早强微胀二次灌浆料)

外模板:灌浆前铺设,至设备外边缘不得小于60mm,模板拆除后,进行抹面处理

5、设备安装新技术

1)激光对中技术/检测技术:电站施工广泛应用;

2)大型设备吊装采用计算机控制的液压同步提升技术和无线遥控液压同步技术:上海东方明珠电视塔钢天线、超大型龙门吊整体提升、石化厂火炬安装等工程3)早强、高强二次灌浆技术

4)设备模块化集成技术

5)机电液计一体化测控技术

6)管路管线综合布置技术

1H413015机械设备安装精度控制要求

1、机械设备安装精度

1)各独立设备之间的位置精度

2)单台设备制造精度

3)整台(套)设备运行精度

2、影响设备安装精度的因素

1)基础施工质量

2)垫铁、地脚螺栓安装质量

3)设备测量基准的选择

4)散装设备的装配精度

5)测量器具选择

6)设备制造精度

7)环境影响

8)操作者技术水平及操作误差

3、安装精度控制方法:人机料法环

调整法、修配法

设备安装允许偏差方向:抵消重量/运转作用力/零部件磨损/摩擦面油膜1H413020 电气工程安装技术

1H413021成套配电装置安装技术

1、成套配电装置检查和验收要求

1)油漆完整,外壳无变形和损伤

2)设备器材型号规格符合设计要求

3)技术文件齐全

4)柜体几何尺寸符合设计要求

配电柜绝缘瓷瓶

2、成套配电装置安装前建筑工程应具备的条件

1)屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏

2)预埋件和预留孔符合设计要求,预埋件牢固

3)可能损坏已安装设备或安装后不能在进行的装饰工作全部结束

4)混凝土基础、构支架强度刚度合格,设备支架焊接质量符合要求5)基坑已回填夯实

3、成套配电装置柜体安装要求

1)型钢顶部应高出抹平地面:10mm

2)柜、屏、箱、盘安装垂直度允许误差:1.5‰

相互间接缝不应大于:2mm

成列盘面偏差不大于:5mm

3)逐台找平找正,柜间间隙调整为:1mm

4)每台柜均单独与基础型钢做接地(PE)或接零(PEN)连接

4、成套配电装置检查调试要求

1)成套电柜

机械闭锁、电气闭锁动作准确可靠;

动/静触头中心线一致,触头接触紧密

二次回路辅助开关切换接点动作准确、接触可靠

柜内照明齐全

2)抽屉式电柜

抽屉推拉灵活,可替换

机械/电气联锁动作准确可靠,断路器分闸后隔离触头才分开

抽屉、柜体间二次回路连接插件接触良好

抽屉、柜体间接触及柜体、框架接地良好

3)手车式电柜

“五防一通”:防火、防水、防漏、防雨、防小动物,保持通风

手车推拉灵活,可替换

动触头顶部与静触头底部间隙符合要求

手车、柜体间二次回路连接插件接触良好

安全隔离板开启灵活,电缆位置不妨碍手车进出

手车柜体间的接地触头接触紧密,当手车推入柜内是,接地触头比主触头先接触,当手车拉出时,接地触头比主触头后接触。

1H413022输配电线路施工方法

1、一般程序:勘测定位、基础施工、杆塔组立、放线施工、导线连接、竣工验收检查

2、输配电线路施工要求

1)勘测定位:避开跨越物,取直线,确定重要的转角杆、杆距、杆型。

2)基础施工:电杆基础:现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础、岩石基础。

3)杆塔组立:常使用的工具(钢丝绳、白棕绳、超重滑车、起重工具)

整体立杆:横担、杆顶支座预组装

电杆与中心线偏差50mm内

转角器调整杆身

填土300mm夯实一次,两侧交替进行

铁塔组立:整体组立法(倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法)

分解组立法(内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔)主要采用

铁塔采用螺栓连接

内拉线抱杆分解组塔

外拉线抱杆分解组塔

4)放线施工:线盘架设、放线要求(铝线、钢芯铝线每根电杆横担预挂3只开口滑轮)

5)导线连接

每根导线在每一个档距内只准有一个接头

接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长导线电阻的1.2倍

耐张杆、分支杆等处的跳连线采用T形线架和并沟为线夹连接

架空线连接方法(钳压连接、液压连接、爆压连接)

6)竣工验收检查:冲击合闸3次,无问题后投入使用。

1H413023电气工程防雷与接地装置安装要求

阀式避雷器排气式避雷器

1、避雷线和接地装置

1)500kV及以上双避雷线输电线路越高,保护角越小(有时小于20°)

山区高雷区甚至可以采用负保护角2)220-330kV 双避雷线保护角20°-30°

3)110kV 单避雷线雷电强烈地区采用双避雷线,

雷电轻微地区可不设避雷线,但应设自动合闸4)35kV及以下不设避雷线但塔杆应逐基接地

2、接地级选用与质检

1)接地极选用

金属接地极(镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒、铜板等金属材料)

非金属接地极(导电能力优越的非金属材料)

离子接地极(电解离子接地系统或中空接地系统)

降阻剂(化学降阻剂&物理降阻剂)

防雷与接地装置降阻剂

3、接地极的安装要求

1)金属接地极

接地沟:沟中心与建筑物的基础距离不小于2m

独立避雷针的接地装置与重复接地之间距离不小于3m

接地极应远离由于高温影响(如烟道)是土壤电阻率升高的地方接地极:水平接地极&垂直接地极

接地极间距不小于5m,顶部埋设深度距地面不小于0.6m 2)接地模块

接地模块间距不小于模块长度的3-5倍,模块顶面埋深不小于0.6m 3)离子接地系统

埋深一般为3-4m,有条件的用钻机施工

4)降阻剂

包裹厚度30mm以上,垂直极灌降阻剂直径130-200mm,水平沟150-100mm(扁钢竖放)4、接地线的辐射要求

接地线:绝缘铜芯/铝芯导线、扁钢、圆钢等

接地电阻测量:电流表、电压表、接地电阻测量仪

1H413024变压器安装技术

1、变压器二次搬运、吊装、就位

1)吊装时平衡上升,核对高、低压侧方向

2)气体继电器变压器1-1.5%坡度,高的一侧在油枕方向

3)充氮气/干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,气体压力0.01-0.03MPa 4)干式变压器应有防雨、防潮措施

2、吊芯检查及干燥

1)吊芯检查:放油、吊铁心、检查铁心

变压器吊芯检查

2)变压器干燥

加热装置:电加热(油箱铁损法、铜损法、热油法)

小型电力变压器(热风法、红外线法)

排潮装置:真空法(箱壁变形不超过壁厚两倍)、自然通风法、机械通风法、滤油法

控制和保护装置:加热、排潮及变压器本身的操作、测量和保护设施

3、变压器试验

1)极性和组别测量:直流感应法、交流电压法

2)直流电阻测量:电桥法、电压降法

3)变压器变比测量:电压表测量高、低压绕组的端电压之比

4)绝缘电阻测量:高压(2500v摇表)、低压(500v摇表)

5)绝缘油测量:击穿电压试验

6)交流耐压试验:发现局部缺陷,大容量变压器静置12h,10kv以下5h

1H413025旋转电机安装技术

1、异步电动机质检

1)开箱检查

2)外观检查

外观完好无损伤;铁芯、转子、轴颈无锈蚀;附件无损伤;

细长型转子电动机,定期盘动转子,以防止轴变形

3)抽芯检查

出厂期限超制造厂保证期限

无保证期限的出场日期超1年

外观检查、电气试验质量可疑

开启式电动机经端部检查可疑

4)抽转子检查

2、电动机干燥与安装

1)电动机干燥

2)电动机安装

混凝土浇筑;重量超1t可用钢筋混凝土浇筑

传动装置校正:皮带传动、联轴器传动、齿轮传动

3、电动机附属装置安装

1)过流和短路保护装置、单相接地保护、差动保护和低电压保护装置

2)保护元件:热元件(1.1-1.25倍);熔丝(1.5-2.5倍)

3)启动方式

绕线式(转子串联电阻或频敏变阻器以减小定子电流)

鼠笼式(直接全压启动、降压启动

1H413030 管道工程安装技术

1H413031工业管道安装程序

工业管道是指工业生产中输送介质和为生产服务的管道。

1、管道的组成:管道组成件&管道支承件

用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或制止流体流动1)管道组成件:用于连接或装配管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、膨胀接头、挠性街头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等疏水器:阻止蒸汽通过,排出凝液,起气液分离作用,保持运行蒸汽管中不带水;

分离器:把混合的物质分离成两种或两种以上不同的物质。

疏水器分离器

2)管道支承件:管道安装件&管道附着件

管道安装件:将负荷从管子或管道附着件上传递到支承结构或设备上的元件,

包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固

件、鞍座、垫板、滚柱、托座和滑动支架等

管道附着件:用焊接、螺栓连接或夹紧等方法附装在管子上的零件

包括管吊、吊(支)耳、圆环、夹子、吊夹、紧固夹板和裙式管座等

2、管道安装前的检验和现场条件

1)管道安装前的检验

合金钢管道组成件应采用光谱分析;

不锈钢、有色金属管道组成件和支承件不得与碳素钢接触;

不安装的管子应封闭管口;

壳体压力试验:试验压力不小于公称压力的1.5倍,时间不少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;

密封试验:以阀瓣密封面不漏为合格;

试验合格的阀门,应及时排尽内部积水并吹干;

带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分应以1.5倍的蒸汽工作压力进行压力试验

2)现场条件

3、工业管道安装施工程序

1H413032工业管道安装技术要求

1、基本识别色、识别符号、安全标识

基本识别色识别符号(物质名称、流向、主要工艺参数)

2、安装技术要求

1)一般规定

不锈钢管道使用尼龙吊装带吊装,禁止使用钢丝绳;

不锈钢管应使用专用工具,不可与碳钢管混用。

2)热力管道:架空铺设&地沟铺设

设置坡度,室内0.002,室外0.003;

管道最低点设排水装置,最高点设放气装置;

疏水器安装位置:管道最低点可能集结冷凝水地方,流量孔板前侧及其他易积水处;

补偿器:介质为热水,最高点设放气阀,最低点设放水阀;

介质为蒸汽,最低点设疏水器或放水阀;

两个补偿器之间(20-40m)及一个补偿器两侧(远端)应设固定支架;

两固定之间之间应设导向支架;

第一个支架为活动支架,距补偿器弯头弯曲起点0.5-1m处。

补偿器:供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

排气阀:应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。

补偿器放水阀排气阀

3)高压管道:机械强度、耐高温性能、耐腐蚀性能、严密性

安装前先找正,进行水压强度试验,试验后进行清洗和吹扫;

尽量减少和避免固定焊口;

焊接直管长度不得小于500mm,每5m长管段只允许一个焊接口。

1H413033工业管道的吹扫和试压

1、吹洗介质选用

2、吹洗一般规定

1)压力试验合格后,建设单位负责组织吹洗;

2)吹洗前不安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,焊接的上述阀门,应采取流经旁路或卸掉阀头阀座加保护套等保护措施;

3)吹洗顺序:主管—支管—疏排管

3、管道耐压试验

热处理、无损检验合格后进行,液压试验或者气压试验,脆性材料禁用气压试验

1)液压试验

试验介质:水(含氯不超过0.005%);其他无毒液体;可燃液体闪点不低于50°

试压液体温度不低于5°,高于相应金属材料的转变温度;

钢制/有色金属管道试验压力为设计压力的1.5倍

埋地钢管道的试验压力为设计压力的1.5倍,不低于0.4MPa

试验缓慢升压至试验压力,稳压10min,降至设计压力,保持30min,无渗漏合格2)气压试验

试验介质:空气、惰性气体

钢制/有色金属管道试验压力为设计压力的1.15倍;

装有超压泄放装置,设定压力不高于1.1倍试验压力或试压力加0.345MPa(取低值);

预实验压力宜为0.2MPa

试验缓慢升压,升至50%试验压力,无泄漏按试验压力的10%缓慢升压,每级稳压10min,直至试验压力,稳压10min,再降至设计压力进行检查,发泡剂不泄露合格。

3)泄露试验

输送极度危害、高度危害流体及可燃流体的管道进行泄露试验。

试验介质:空气或卤素、氦气、氨气或其他敏感气体进行较低试验压力的敏感性泄露试验;

检查重点:阀门填料函、法兰或螺纹连接处、发空阀、排气阀、排水阀等;

试验压力逐级缓升,达到试验压力后稳压10min,涂刷中性发泡剂巡回检查密封点;

管道在耐压试验和泄露试验合格后,方可进行防腐、绝热、标记、竣工验收。

4、试压前要求

1)试压前,待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或隔离;

2)系统阀门开启,系统最高点设放气阀,最低点设排液阀;

3)试验安装不少于2块经校验检验合格的压力表,并具有铅封。压力表满刻度为被测最大压力值的

1.5-2倍,压力表精度等级不低于1.5级,直立安装便于观测;

4)气温低于5°,应采取防冻措施,否则改用气压试验。

1H41304长输管道施工程序

长输管道:长距离输送石油、成品油、天然气等物料的管道,输油(气)管道系统由输油(气)管道干线和输油(气)站场组成。

1、施工要点

1)线路交桩:线路控制(转角)桩,沿线路设置的临时性、永久性水准点;

2)现场用地准备:测量放线定位、作业带清理、施工通道修筑

3)布管及清理管口

4)管段组装焊接及质量检查:预热(100-120°),

手工电弧下向焊,半自动焊,全自动焊

100%外观检查,无损探伤(超声波、X射线、磁粉)5)管线补口探伤:热缩套补口(预热60-80°,搭接50mm以上)

6)管道通球扫压、试压

7)地貌恢复

1H413040 静置设备安装技术

1H413041塔器设备安装技术

静置设备:使用环境固定不能移动,主要零部件不能机械运动

塔、容器、储罐

反应、换热、隔离、储存

高温高压设备:介质为可燃、易爆、有毒、腐蚀,《特种设备安装监察条例》

1、结构与工艺作用

塔:用于蒸馏、抽提、吸收、精制等分离过程的直立设备,广泛用于气-液与液-液传质传热。

分为板式塔、填料塔

板式塔填料塔

容器:立式(轴线垂直)、卧式(轴线水平)

2、现场到货状态

3、塔器安装技术

1)一般原则:零部件检查验收-现场组装按设计及方案-基础验收-许可资格2)整体到货:整体吊装

3)分段到货:卧装&在基础上由下至上逐段组装

4)分片到货:卧装&立装(分段组装后整体吊装&在基础上由下至上逐段组装)4、产品焊接试板制作与检验

1)相同钢号、相同规格、相同热处理

设置在筒节纵向焊缝的延长部位,与筒节同时施焊;

2)试板与容器一同热处理;

3)试板标记:工作令号或容器编号,材料钢号,焊工钢印号

4)试板尺寸:长度大于等于300mm,宽度大于等于250mm;

5)外观检查后,100%射线检查。

6)合格指标:拉伸试验

弯曲试验(不得有单边大于3mm的裂纹或缺陷)

常温冲击试验

5、压力与气密性试验

1)水压试验:洁净淡水

2)气压试验:干燥洁净空气、氮气或其他惰性气体

3)气密性试验:介质同气压试验,液压试验合格后进行

气密性试验不合格,修补后应先重新进行液压或气压试验

1H413042金属储罐(柜)制作安装技术

1、金属储罐(柜)分类

1)金属储罐分类:拱顶罐、浮顶罐、内浮顶罐

拱顶罐浮顶罐内浮顶罐2)气柜分类:湿式气柜、干式气柜

2、金属储罐(柜)安装方法

1)安装方法:正装法(大型浮顶罐)、倒装法

2)施工方法:架设正装(大型、特大型储罐)

水浮正装(浮顶罐)

边柱倒装:液压顶升、电动(手动)拉链提升

气体倒装

3、焊接顺序及控制焊接变形的工艺措施

先段后长、先纵后环、同向施焊、均匀施焊

4、充水试验:洁净淡水

1H413042球形罐组装技术

1、球形罐型式:橘瓣式、足球式、混合式

2、组装方法:分片法(散装法)、环带法(分带法)

3、热处理:内燃法

1H41350 动力设备安装技术

动力设备:汽轮发电机、锅炉系统

1H413051汽轮发电机安装技术

汽轮机:以蒸汽为工质的将热能转变为机械能的旋转式原动机。

发电机:通过转子磁场和定子绕组相对运动,将机械能转变为电能。

汽轮机、发电机、励磁机、凝汽机、除氧器、加热器、给水泵、凝结水泵、真空泵

1、汽轮发电机组系统设备的分类与组成

1)汽轮机分类

工作原理:冲动式、反动式

热力特性:凝汽式、背压式、抽气式

主蒸汽压力:低压、中亚、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力、超超临界压力2)汽轮机组成

机组容量:300-1000MW,600MW超临界、1000MW超超临界机组为发展趋缓。

设备组成:汽轮机本体设备、蒸汽系统设备、凝结水设备、给水系统设备、辅助设备3)汽轮发电机分类

原动机类型:汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、燃气轮发电机

冷却方式:外冷、内冷

冷却介质:空气冷却、氢气冷却、水冷却、油冷却

4)汽轮发电机组成

转子、定子

汽轮机 汽轮发电机

2、 汽轮机安装技术

1) 基础和设备验收、汽轮机本体安装、其他设备安装 2) 汽轮机本体安装技术要求

低压缸:低压缸组合、低压缸内工作安装 高中压缸:整缸分上、下两半到货 轴系对轮中心找正:以低压转子为基准

3、 发电机安装技术

1) 定子卸车、吊装

2) 转子安装

单独气密性试验、漏气量试验 穿装:滑道式

1H413052锅炉设备安装技术

锅炉:在日常生活、工业生产或热力发电厂中,利用锅炉产生的蒸汽供应热量或产生动力。 1、 锅炉设备分类及组成

1) 蒸发量:小、中、大

2) 蒸汽压力:低压、中亚、高压、超高压、亚临界、临界、超临界、超超临界 3) 水循环:自然、强制、直流、复合 4) 使用:热水、工业、电站 2、 电站锅炉系统组成

1) 机组容量:300-1000MW,锅炉蒸发量1000-3100 t/h ,600MW 超临界、1000MW 超超临

界机组为发展趋缓。

2) 设备组成:锅炉本体设备、锅炉辅助设备 3、 电站锅炉安装技术

1)锅炉钢架:构件多样化、露天作业、施工环境固定、劳动强度大、高空作业多中心位置:钢卷尺

大梁垂直度:悬吊线坠、经纬仪

大梁水平度:水准仪

炉顶水平度:水平仪

2)汽包:水平起吊、转动起吊、倾斜起吊

3)本体受热面:直立式、横卧式,先上后下,先两侧后中间

电站锅炉锅炉汽包

锅炉受热面

1H41360 自动化仪表工程安装技术

自动化仪表工程:对机电设备运行进行监视、测量、调节的主要系统

包括仪表控制系统、集中控制系统

1H413061自动化仪表工程安装程序

安装程序:施工准备-施工-调试-竣工验收

1、施工准备阶段

2、施工阶段:预留孔、取源部件、仪表设备、线槽桥架、配线穿线、控制室布置

线槽桥架:土建基本结束后,与其他管道(风、水)同步或稍晚进行

配线穿线:土建完全结束后,与装饰工程同步进行

控制室布置:与整体装饰工程同步

3、调试阶段:单体设备或部件调试、局部区域调试和回路调试、整体系统联调

4、竣工验收阶段:隐蔽工程(线管、电缆、接地接),建设单位代表(或监制人员)

分部工程验收、竣工验收

1H413062自动化仪表工程安装要求

1、取源部件:温度、压力、流量、物位、分析(P70)

2、仪表设备安装(P71)

3、控制仪表和综合控制系统安装(P72)

1H413063自动化仪表线路及管路安装要求

1、自动化仪表线路安装要求

2、自动化仪表管路安装要求

1H41370 防腐工程安装技术

1H413071设备及管道防腐蚀施工要求

1、分类、结构和施工内容

1)分类

金属腐蚀过程机理:化学腐蚀、电化学腐蚀

腐蚀过程和环境:大气腐蚀、水腐蚀、土壤腐蚀、高温腐蚀、化学介质腐蚀

腐蚀程度:强腐蚀、中等腐蚀、弱腐蚀

2)结构

复层结构:底漆+中间漆+面漆

单层结构:玻璃鳞片涂料、无机锌涂料、粉末涂层

埋地设备及管道防腐蚀结构:普通级、加强级、特加强级

3)主要内容

钢材表面处理、防腐蚀结构层施工、涂层厚度检测

2、表面处理要求

1)表面锈蚀等级

A级:钢材表面全面覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈

B级:钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落

C级:钢材表面氧化皮因锈蚀而剥落或者可以刮除且有少量点蚀

D级:钢材表面氧化皮因锈蚀而全面剥落且已经普遍发生点蚀

2)基体表面处理:清除基体表面的水分、油污、尘垢、污染物、铁锈和氧化皮石油储罐除锈,在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面3)钢材表面除锈:抛射、干喷射、高压水喷射、手动工具、动力工具、火焰、化学

干喷射高压水动力工具手动工具

手工或动力工具除锈等级:St2 St3

喷射或抛射除锈等级:Sa2、Sa2 1/2 Sa3

火焰除锈等级:F1

火焰除锈等级:Pi

当设计文件或产品技术文件无规定时,钢材喷射后表面粗糙度为40-75um

3、施工技术要求

1)腐蚀材料

当需变更设计、材料代用或采用新材料时,必须征得设计部门同意。不应使用超过存放期限的涂料

涂料发现颜料沉淀的原因:长期储存,温度高;使用不当的稀释剂或过量稀释

采取的措施:加强库内管理、改善储存状况、控制涂料调配

2)施工技术要求

腐蚀涂装宜在焊接施工包括热处理和焊缝检验等完毕,系统试验合格并办理工序交接手续后进行;

经处理的金属表面,4小时内进行防腐蚀结构层的施工;

涂装表面温度高于露点温度3°时方可施工;

复合涂层,底漆、中间漆、面漆应配套使用,同一厂家,不同厂家的应经试验确定;

单层涂层,热喷涂锌、铝及其合金,采用热喷涂法;

埋地施工,目前常用环氧煤沥青、聚乙烯胶粘带防腐层施工

3)质量检验要求

施工过程中进行中间检查;

目视检查涂层表面,对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行侧厚;

埋地施工需进行粘接力或附着力检查和电火花检测;

1H413072 设备及管道防腐蚀施工方法

防腐蚀施工方法:涂料施工、金属涂层、电化学保护、衬里保护

1、涂料施工方法

1)刷涂法

2)滚涂法

3)空气喷涂法

4)高压无气喷涂法

2、金属涂层施工方法:热喷涂

3、电化学保护法

1)阴极保护

2)阳极保护

4、衬里保护法

1H413073设备及管道防腐蚀施工方法

1、耐腐蚀性能:液态涂料技术指标、涂膜物理机械性能指标、涂膜耐腐蚀耐介质指标

2、铝及铝合金

适合:浓硝酸、有机介质(无水醋酸)、硫及硫化物

不适合:非氧化性酸(盐酸、氢氟酸、氢硫酸)、碱溶液

1H41380 绝热工程安装技术

1H413081设备及管道绝热结构层施工要求

一建建筑实务记忆口诀

一建建筑实务记忆口诀 一、石灰的技术性质: 1、保水性好保2,化较慢强度;硬化含干燥结晶与碳化两个过程 二、水泥强度因素 1、; 三、水泥选用; 1、露水不(普)干靠什(渗)么(磨) 2、火山抗渗; 4、火怕露水赶(干)快磨;说明:第一句为普通水泥(P、O)宜用环境:严寒露;第三句为复合(PC)与矿渣(PS)水泥不宜处:抗;第四句为火山灰与粉煤灰(PF)水泥不宜处:露天、; 四、砼技术要求:水细 一、石灰的技术性质: 1、保水性好保2,化较慢强度低硬 3、性差爱 4、硬化时体积收缩大收 5、吸性强尸硬化含干燥结晶与碳化两个过程 二、水泥强度因素 1、合料混 2、水泥孰料的组成熟

3、石含量搞 4、细度细 5、期领 6、护条件养 7、试验方法(胶砂法1:3)室 三、水泥选用 1、露水不(普)干靠什(渗)么(磨) 2、火山抗渗秦(侵)大师(湿) 3、复矿就怕渗水快 4、火怕露水赶(干)快磨说明:第一句为普通水泥(P、O)宜用环境:严寒露天、水位升降、普通环境、干燥、抗渗要求、耐磨要求。 第二句为四大类水泥宜用:受侵蚀作用、厚大体积、高湿和长期水中,火山灰(PP)还用于抗渗要求。第三句为复合(PC)与矿渣(PS)水泥不宜处:抗渗要求、水位升降、快硬早强、高强。第四句为火山灰与粉煤灰(PF)水泥不宜处:露天、水位升降、干燥、快快硬早强、高强、耐磨要求。 四、砼技术要求:水细水粗加掺合 1、水泥强度是砼的1、5~ 2、0倍。 2、细料在4、75mm以下。 3、粗料大于5、0mm,粒径增大,比表面积减小,水泥用量减小。

4、外加剂用量不大于水泥质量的5%,室内用的释放氨量必须≤、0、1% 5、掺合料用量最大的是粉煤灰 五、影响砼和易性的因素 1、位体积用水量单 2、砂率杀 3、成材料的性质朱 4、间时 5、温度温(朱时茂的兄弟)六、砼的耐久性:耐久抗身冻,勤俭化钢筋抗侵蚀、抗渗、抗冻、碱骨料反应、碳化、钢筋锈蚀、七、石膏特性快硬微胀防火好,孔多耐水抗冻差PS孔隙率高、耐水性与抗冻性差。不宜用于高温环境。八、装饰玻璃:喷压采乳由宾客PS:彩色平板、乳花、釉面、冰花、刻花九、钢化玻璃特性 1、械强度高鸡 2、弹性好蛋 3、稳定性好热 4、碎后不易伤人水 5、可能发生自爆、夹丝玻璃特性: 安火枪PS:安全性好,钢丝做骨架,碎片不飞散伤人。 防火性好,受热炸裂玻璃仍固定,防止火灾蔓延。 防盗抢:玻璃碎后钢丝网仍可保持一定的阻挡性。

2010建筑工程实务个人笔记

2010建筑工程实务个人笔记

高层建筑“三线”控制轴线、标高、垂直度 1、斩假石的面层斩剁常温下3d后或面层达到设计强度(60%~70%)时即可进行 2、安装吊杆时,吊杆距主龙骨端部距离不得大于(),大于(300mm)时,应增加 吊杆 3、石材饰面板安装灌注砂浆时应分层进行,每层灌注高度宜为150~200mm 4、当门窗与墙体固定时,应(先固定上框,后固定边框)。 5、护栏玻璃应使用厚度不小(12mm)的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。 6、水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰(24h)后进行养护。 7、屋面卷材防水层在距屋面周边(800)mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满 粘。 8、当铺贴连续多跨的屋面卷材时,正确的施工次序是(先高跨后低跨,先远后近). 9、钢结构构件防腐施涂顺序一般是(先上后下,先难后易). 10、钢结构构件的防腐施涂方法,一般采用(抹涂法、刷涂法、喷涂法)。 11、钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是 A.母材抗裂性能差B.焊接材料质 量不好C.焊接工艺参数选择不当 12、混凝土及抹灰面涂饰,刷涂顺序先左后右、先上后下、先边后面。 13、外墙饰面砖在严寒地区使用,其含水率不应大于(3%)。 14、砂浆的保水性用(分层度)。 15、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用 加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于(100)mm。 16、底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于(50)mm。 17、幕墙外表面的检查、清洗作业不得在(4级)以上风力和大雨(雪)天气下进 行。 18、施工现场临时用电的电缆线路采用埋地敷设穿越道路处,均要套以铁 管,并埋入地下(0.6)m深。 19、Ⅰ类民用建筑工程室内装修,必须采用(E1)类人造木板及饰面人造木板。 20、主体结构施工阶段安全生产的控制要点有: 1) 临时用电安全;2) 内外架子及洞口防护;3) 作用面交叉施工及临边支护; 4) 大模板和现场堆料防倒塌;5) 机械设备使用安全。

(完整版)一建项目管理个人整理笔记(呕心沥血)

项目管理 一、建设工程项目组织与管理 本章包含组织轮、建设工程项目管理概论、风险管理和建设工程监理等。 (一)建设工程管理的内涵和任务 1.建设工程管理的内涵 ①全寿命周期(3阶段)决策实施,使用,项目立项是决策的标志。决策的主要任务是确定定义(具体包括) ②设施管理属于使用阶段。 ③设施管理过程一般可分为前期管理、使用期管理和维修保养管理三个阶段。 2.建设工程管理的任务 ①工程项目管理仅仅涉及实施期。 ②建设工程管理工作是一种增值服务工作,核心任务是为工程的建设和使用(运行)增值(建设包括建设安全、质量、投资、进度) (二)建设工程项目管理的目标和任务 项目实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期; 招投标工作分散在前三阶段; 项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。 项目管理的定义。(计划组织指挥协调控制) 项目管理的内涵。(费用进度质量) 设计准备阶段:编制设计任务书 设计阶段:初步设计、技术设计、施工图设计 施工阶段:施工 动用前准备阶段:竣工 保修阶段 项目管理的核心任务是项目的目标控制,因此按项目管理学的基本理论,没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。业主方的项目管理往往是该项目的项目管理的核心。 项目管理五方。(业主设计施工方建设物资供货方建设项目总承包方) EPC属于建设项目总承包方的项目管理 1.业主方、设计方和供货方项目管理的目标和任务 ①业主涉及投资目标、进度目标、质量目标。三者之间的关系。涉及实施阶段的全过程。在各阶段的工作任务(三控(投资、进度、质量)三管(安全、合同、信息)一协调(组织和协调)),其中安全管理是最重要的任务。 ②设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、进度目标和质量目标,以及项目的投资目标。涉及项目实施阶段(主要在设计阶段),任务:与设计有关的(三控(造价、进度、质量)、三管理(安全、合同、信息))一组织协调) ③供货方,目标:成本、进度、质量目标。涉及项目实施阶段(主要在施工阶段,但也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段、保修期);项目管理任务也是三控三管一协调。 ④项目管理的发展趋势。传统、项目集、项目组合、变更 ⑤设计方项目管理工作涉及项目设计准备阶段至保修期 2.项目总承包方项目管理的目标和任务 ①项目总承包方项目管理的目标:安全、总投资、成本、进度、质量目标。 ②涉及实施阶段全过程 ③任务:四控三管理一协调(多一个总投资控制) ④工程总承包项目管理的主要内容。(三点)。项目范围管理的定义。 3.施工方项目管理的目标和任务 ①目标:安全成本质量和进度

2015年一建建筑实务笔记

建筑劳务企业必须依法与工人签订劳动合同,合同中应明确合同期限、工作内容、工作条件、工资标准、支付方式、支付时间、合同终止条件、双方责任 劳务企业应当每月对劳务作业人员应得工资进行核算,按照劳动合同约定的日期支付工资,不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或无故拖欠工人工资高程控制测量宜采用水准测量。确定一点的平面位置要根据控制网的形式及分布、放线精度要求及施工现场条件来选择测设方法。施工层的轴线投测,宜使用激光经纬仪或激光铅直仪进行。 雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;同时,应经常检査边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡,造成塌方。 基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统经常复测检査 锤击沉桩法打桩宜采用“重锤低击,低锤重打”方式;灌注桩的沉渣厚度应在钢筋笼放入后,混凝土浇筑前测定 受拉钢筋直径d>28mm及受压钢筋直径d>32mm时,不宜采用绑扎接头,宜釆用焊接或机械连接接头。钢材的可焊性常用碳当量来估计(反比) 台阶式基础施工,可按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝。每层混凝土要一次浇筑,顺序是先边角后中间。 对于大直径地脚螺栓,在混凝土浇筑过程中,应用经纬仪随时观测,发现偏差及时纠正。大体积混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行 在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。 砌体砖墙宜采用“三一”砌砖法;多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌,宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。热轧钢筋按屈服强度可分为300级、335级、400级和500级。 泵送混凝土宜摻用适量粉煤灰或其他活性矿物掺合料;填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级。冬施混凝土分层浇筑时,分层厚度不应小于400mm 高温施工混凝土宜采用低水泥用量的原则,并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥;混凝土坍落度不宜小于70mm 砌筑方法:“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法、满口灰法;在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数,灰缝厚度及竖向构造的变化部位设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m。空心砖墙:240MM,底部砌3皮普通砖 热裂纹原因:母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大;冷裂纹原因:焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、焊接工艺措施不合理高强度螺栓摩擦面采用生锈处理方法时,安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向刷除摩擦面上的浮锈;高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉 先螺栓紧固小的方向、螺栓群中后焊接;高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧原则上应以接头刚度较大的部位向约束较央向四周的顺序进行 喷涂厚涂型防火涂料时,承受冲击、振动荷载的钢梁,宜在涂层内设置与钢构件相连的钢丝网或其他相应的措施。防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min。 水泥砂浆防水层,不应用于受持续振动或温度高于80°C的地下工程防水。室内防水混凝土应采用高频机械分层振捣密实,振捣时间宜为10?30s。当采用自密实混凝土时,可不

2020年一级建造师《机电》学霸笔记精华版

2020年一级建造师学霸笔记精选版《机电工程管理与实务》

①学霸笔记统计了机电实务的高频考点 ②学霸笔记中红色字体为重点知识点,蓝色字体为特别重点知识点,紫色字体为拓展内容。 ③小标题采用绿色打底,替他内容采用蓝色及黄色交替打底。 ④学霸笔记重要利用表格、图片、总结等方式对全书重点考点进行梳理归类,方便学员进行复习 1H410000机电工程技术 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1H411010机电工程常用材料 1H411020机电工程常用工程设备 一、黑色金属材料的类型及应用 (一)碳素结构钢 (四)特殊性能低合金高强度钢

(五)钢材的类型及应用 普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、 无缝不锈钢管、高压无缝钢管 二、有色金属的类型及应用 通常将钢铁以外的金属及其合金统称为有色金属。密度大于4.5×l03kg/m3的金属称为重金属,如铜、锌、镍等;密度小于等于4.5×l03kg/m3的金属称为轻金属,如铝、镁、钛等。 (一)重金属

三、常用金属复合材料的类型及应用 (一)金属基复合材料 1.金属基复合材料的分类 (3)按金属基体可分为铝基、钛基、镍基、镁基、耐热金属基等复合材料。 (4)按增强材料可分为玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、石棉纤维、金属丝等。 (三)金属与非金属复合材料的特点及用途 1.钢塑复合管的特点及用途。它既有钢管的强度和刚度,又有塑料管的耐化学腐蚀,具有无污染、不混生细菌、内壁光滑、不积垢、水阻小、施工方便、成本低等优点广泛应用于石油、化工、建筑、通信、电力和地下输气管道等领域。 2.铝塑复合管的特点及用途。有与金属管材相当的强度,具有电屏蔽和磁屏蔽作用、隔热保温性好、重量轻、寿命长、施工方便、成本低等优点。广泛应用于建筑、工业等机电工程中。 1H411020机电工程常用工程设备 IH411021通用设备的分类和性能 一、泵的分类和性能 (一)泵的分类

2020年一建机电实务必考必背知识点重点归纳笔记

2019年一建机电必考知识点归纳 1H411010机电工程常用材料 1H411011常用金属材料的类型及应用 一、黑色金属材料的类型及应用 (一)碳素结构钢(普碳钢) 1.碳素结构钢的分级 按照碳素结构钢屈服强度的下限值将其分为四个级别,其钢号对应为 Q275及以下,其中Q代表屈服 强度,数字为屈服强度的下限值,数字后面标注的字母A、B、C、D表示钢材质量等级,即硫、磷质量 分数不同,A级钢中硫、磷含量最高,D级钢中硫、磷含量最低(即:A级质量等级最低,D级质量等级最高)。 2.碳素结构钢的特性及用途 (1)通常轧制成钢筋、钢板、钢管等;可用于重要的焊接件。 (2)碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成型和焊接,常以热轧态供货,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。 (二)低合金结构钢(低合金高强度钢) 1.低合金结构钢的分级(有Q345及以上八个强度等级) 2.低合金结构钢的特性及用途 (1)低合金结构钢具有高强度、高韧性、良好的冷成形和焊接性能、低的冷脆转变温度和良好 的耐蚀性等综合力学性能。(2014案) (2)低合金结构钢主要适用于桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶、车辆、重 轨和轻轨等制造。(2011多) (三)铸钢和铸铁 (四)特殊性能低合金高强度钢(特殊钢) 1.特殊性能低合金高强度钢分类 工程结构用特殊钢主要包括耐候钢、耐热钢、耐海水腐蚀钢、耐磨钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。 (五)钢材的类型及应用(型钢、板材、管材、钢制品)(2014单) 1.型钢。例如,电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢;炉墙刚性梁采用工字钢制成。 3.管材。机电工程中常用的有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管 等。例如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管,但过热器和再热器采用15CrMo或12CrlMoV等材质的无缝钢管。 二、有色金属的类型及应用 重金属,如铜、锌、镍等;轻金属,如铝、镁、钛等。 (一)重金属 1.铜及铜合金的特性及应用 机电工程中广泛使用的铜合金有黄铜、青铜和白铜。例如,机电设备冷凝器、散热器、热交换器、空 调器等常用黄铜制造;锡青铜广泛应用于轴承、轴套等耐磨零件和弹簧等弹性元件,以及抗蚀、抗磁零件等;白铜主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。 (二)轻金属 1.铝及铝合金的特性及应用 纯铝的密度只有2.7×103kg/cm3,仅为铁的1/3(密度小)。铝的导电性好,其磁化率极低,接近于非铁 磁性材料。 三、常用金属复合材料的类型及应用(新增) (一)金属基复合材料 1.金属基复合材料的分类 (1)按用途可分为结构复合材料与功能复合材料; (2)按增强材料形态:可分为纤维增强、颗粒增强和晶须增强金属基复合材料。 (4)按增强材料:可分为玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、石棉纤维、金属丝等。

2019年二建《建筑工程管理与实务》重点笔记整理版

二级建造师建筑实务精讲资料 为方便学员更好地对比记忆,我们在资料开篇为大家将一些相同类型的知识点总结在一起,方便大家更好地把握教材知识点的整体脉络。这些都是建造师建筑工程实务考试的重点,在一建二建的客观题与主观题考试中均会有所体现。大家在复习的过程中,只要碰到类似问题的就在下面的内容里找答案,并且平时带着看,不需要刻意背诵就可以在反复的接触中逐渐记忆了 关于混凝土养护时间1 大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h 内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d; 采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥养护不少于7d; 火山灰、粉煤灰水泥,养护时间不少于14d; 掺加缓凝剂、矿物掺和料或有抗渗要求的混凝土,养护时间不少于14d; 抗渗混凝土、强度等级C60 及以上的混凝土养护时间不少于14d; 后浇带混凝土养护时间不少于14d; 保温层上的找平层的水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护时间为7d。(即至少7d 后才可以开始施工卷材防水层) P81: 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。 P82: 防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于5℃,养护时间不应少于14d。 P84、P110: 水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保证砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。 一般混凝土养护时间不少于:7d 大体积混凝土养护时间不少于:14d 补充总结:防水混凝土养护时间不少于:14d 普通后浇带混凝土养护时间不少于:14d 防水后浇带混凝土养护时间不少于:28d 关于温度和风等级1 P82: 防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于5℃。 P84、P110: 水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保证砂浆表面湿润。P108: 混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃。 P114: 混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。 P307: 公共建筑夏季室内空调温度设置不应低于28℃,冬季室内空调温度设置不应高于20℃。(这里是为了节能的需求)

通风与空调工程施工技术一建机电重点章节笔记

通风与空调工程施工技术 通风与空调工程的划分与施工程序 通风与空调工程施工技术要求 净化空调系统施工技术要求 I、通风与空调工程的划分与施工程序 1.空调系统按空气处理设备的设置分类 U、通风与空调工程施工技术要求 一、风管及部件制作安装施工技术要求 (一)风管制作 1. 一般规定 (1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。 (2)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。 (3)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封面宜设在风管的正压侧。 (4)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。 2. 镀锌钢板风管的制作 (1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2

板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。 (2)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧均匀,且两端面应平行。风

精心整理 管表面应平整,无明显扭曲及翘角,凹凸不应大于10m m。风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。 (3)风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和 立咬口。其中单咬口、联合角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。 (4)圆形风管无法兰连接形式包括:承插连接、带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立 筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。其中承插连接适用于?v 700mm的微压、低压风管; 带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风管;内胀芯管适用于大口径螺旋风管。 (5)矩形风管无法兰连接形式包括:S型插条、C型插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰 插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。起重S型插条、直角形插条适用于微压、低压风管; 其他形式适用于微压、低压和中压风管。矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。 (6)风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管 内支持加固。 3?普通钢板风管制作 (1)普通钢板风管采用焊接连接。 (2)风管与法兰的焊接应低于法兰的端面,除尘系统风管宜采用内侧满焊、外侧点焊的形式。 当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应熔合良好,间距不大于100mm。 (3)焊接完成后,应对焊缝除渣、防腐和板材校平。 4?不锈钢板风管制作 (1)不锈钢板风管法兰采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。加固法 兰采用两侧点焊的形式与风管固定,点焊的间距不大于150mm。 (2)铆钉连接时铆钉材料与风管材质相同,防止产生电化学腐蚀。 5?复合材料风管制作 (1)复合材料风管包括:双面铝箔复合绝热材料风管、铝箔玻璃纤维复合材料风管和机制玻璃纤维 增强氯氧镁水泥符合风管。双面铝箔复合绝热材料风管又包括聚氨酯铝箔复合风管和酚醛铝箔复合风管。 (2)双面铝箔符合绝热材料风管的边长大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固 条。内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于8mm,穿管壁处应进行密圭寸处理。 (3)铝箔玻璃纤维符合材料风管可采用承插阶梯接口和外套角钢法兰两种形式。 6?非金属风管制作 (1)硬聚氯乙烯风管 ①风管两端面应平行,不应有扭曲,外径或外边长的允许偏差不应大于2mm。表面应平整, 圆弧应均匀,凹凸不应大于5mm。 ②矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。 (2)玻璃钢风管 ①微压、低压及中压系统有机玻璃风管板材的厚度、无极玻璃钢(氯氧镁水泥)风管板材的厚度、风 管玻璃纤维布厚度与层数应符合规范的规定,且不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现范卤及严重泛霜。 ②玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于120m m。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。法兰与 风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角,平面度的允许偏差 不应大于3mm;螺孔的排列应均匀,至管口的距离应一致,允许偏差不应大于2mm。 ③矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的 分布应均匀整齐。玻璃钢风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整

一建建筑实务记忆口诀_亲自整理

一建建筑实务记忆口诀_亲自整理 预览: 一、石灰的技术性质: 1、保水性好保 2,化较慢强度低硬 3、性差爱 4、硬化时体积 收缩大收 5、吸性强 硬化含干燥结晶与碳化两个过程二、水泥强度因素1、合料混2、水泥孰料的组成熟3、石含量搞 4、细度细 5、期领 6、护条件养 7、试验方法(胶砂法1:3)室 三、水泥选用 1、露水不(普)干靠什(渗)么(磨) 2、火山抗渗秦(侵)大师(湿) 3、复矿就怕渗水 快 4、火怕露水赶(干)快磨 说明:第一句为普通水泥(P.O)宜用环境:严寒露天、水位升降、普通环境、干燥、抗 渗要求、耐磨要求。第二句为四大类水泥宜用:受侵蚀作用、厚大体积、高湿和长期水中,火 山灰(PP)还用于抗渗要求。 第三句为复合(PC)与矿渣(PS)水泥不宜处:抗渗要求、水位升降、快硬早强、高强。 第四句为火山灰与粉煤灰(PF)水泥不宜处:露天、水位升降、干燥、快快硬早强、高强、 耐磨要求。 四、砼技术要求:水细水粗加掺合 1、水泥强度是砼的1.5~2.0倍。 2、细料在4.75mm 以下。 3、粗料大于5.0mm,粒径增大,比表面积减小,水泥用量减小。 4、外加剂用量不大于 水泥质量的5%,室内用的释放氨量必须≤.0.1% 5、掺合料用量最大的是粉煤灰 五、影响砼和易性的因素 1、位体积用水量单 2、砂率杀 3、成材料的性质朱 4、间时 5、温度温(朱时茂的兄弟) 六、砼的耐久性: 耐久抗身冻,勤俭化钢筋 抗侵蚀、抗渗、抗冻、碱骨料反应、碳化、钢筋锈蚀、 1 七、石膏特性 快硬微胀防火好,孔多耐水抗冻差 PS孔隙率高、耐水性与抗冻性差。不宜用于高温环境。 八、装饰玻璃:喷压采乳由宾客 PS:彩色平板、乳花、釉面、冰花、刻花 九、钢化玻璃特性 1、械强度高鸡 2、弹性好蛋 3、稳定性好热 4、碎后不易伤人水 5、可能发生自爆 十、夹丝玻璃特性:安火枪 PS:安全性好,钢丝做骨架,碎片不飞散伤人。防火性好,受热炸裂玻璃仍固定,防止 火灾蔓延。防盗抢:玻璃碎后钢丝网仍可保持一定的阻挡性。可切割,断处做防锈十一、夹层玻璃,可达9层透明冲击不伤人 1透明度好。2、抗冲击性高。3、由于PVB胶片的粘合作用,玻璃破碎时,碎片也不会 散落伤人。4、采用不的玻璃片,可且有耐久耐热耐湿耐寒的性能。 十二、中空玻璃 1、学性能良好光 2、保温隔热,降低耗能 3、防结露防 4、隔性能良 好声 PS:可降噪30~40分贝 十三、土方机械的选择 一式双击双工地,先量后挖有运距 基础形式,土方机械的特点、现场和机具设备的条件、工程规模、工期、地质、地下水, 土方量,开挖深度,运距。 十四、基坑开挖原则 开槽先撑,先撑后挖,多层开挖,严禁超挖 十五、浅基坑支护 1、斜柱支撑斜 2、型钢桩横挡板支撑钢 3、短桩横隔挡支撑短 4、 锚拉支撑毛 5、临时挡土墙支撑临时 6、挡土灌注桩支护当 7、叠袋式挡土墙支护爹

2018一建机电实务必过知识点-2017

1H410000 机电工程技术 1H411000常用材料及工程设备 P1 3-4分 1H411010常用材料 1H411011常用金属材料:黑色金属、有色金属。 一、黑色金属 (一)碳素结构钢,屈服强度≤Q275 ;良好塑性,韧性,易成型,焊接。热轧态,使用极广泛。如高强螺栓、预应力锚具。(二)低合金结构钢,屈服强度≥Q345 ;较好的综合力学性能。如电站锅炉汽包---Q460型钢;起重机---Q345型钢。 (三)特殊性能低合金高强度钢:耐候钢。 (四)钢材类型及应用:1.型钢:电站锅炉钢架立柱--H型钢;炉墙刚性梁--工字钢。 2.板材:冷轧板只有薄板;中、低压锅炉汽包--专用锅炉碳素钢; 高压锅炉汽包-- 低合金钢。 按材质分:普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板★3.管材:锅炉水冷壁和省煤器无缝钢管--优质碳素钢或低合金钢管, 过热器和再热器无缝钢管--15CrMo或12CrlMoV钢材。 4.钢制品:焊件、管件、阀门。 二、有色金属类型及应用:重金属(Cu、Zn、Ni):强度好;镍:导热性差; 轻金属(Al、Mg、Ti):强度低;纯镁:室温塑性差; 钛:纯度越低,强度越高,塑性大大降低。1H411012常用电气材料类型及应用 一、★电线: 1.BLX型、BLV型:铝芯线,重量轻,用于架空线路,长输线路。 2.BX型、BV型:铜芯线。家庭和办公室照明--用BV型或BX型线为电源连接线; 3.RV型:铜芯软线,用在需柔性连接的可动部位。焊机至焊钳连线--RV,电焊位不固定,多移动。 4.BVV型。★家用电器的固定接线--用RVV护套线 二、★★★电缆 1. VV型、Y JV型:电力电缆,不能受机械外力;用于室内,隧道内,管道内。浦东隧道YJV。 2.VV22型、Y JV22型:内钢带铠装电力电缆,能受一定机械外力,不能受大拉力;用于地下。宁波海底电缆VV59 ,能受大拉力。 3.ZR-Y JFE型、HN-YJFE型:阻燃耐火阻火,最高长期工作温度达1250C;用于吊顶内,高层电缆竖井内,潮湿场所。 4.Y JV32型、WD-ZAN YJFE型:内钢丝铠装,低烟无卤阻燃耐火电力电缆; 5.KVV型控制电缆:用于室内控制电路。 1H411013常用非金属材料:硅酸盐材料、高分子材料。 一、硅酸盐材料:水泥、玻璃棉、砌筑材料、陶瓷。 玻璃棉:用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。 结构陶瓷:耐高温、耐腐蚀、耐磨损,高强度、高硬度; 功能陶瓷:电,磁,热,光等物理化学性能。 陶瓷制品:用于防腐蚀工程。 普通传统非金属材料:以硅酸盐为主要成分。 特种新型无机非金属材料:用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物经特殊工艺制成的材料。 二、高分子材料:塑料,橡胶,纤维,油漆及涂料,高分子粘胶剂。 (一)★★塑料:①热塑性塑料、②热固性塑料:不能反复成型。 ★低密度聚乙烯塑料管:无“氯”无毒,用于输送生活用水。中高密度聚乙烯塑料管:用于输送煤气。

二建建筑工程管理与实务笔记

2A310000 建筑工程施工技术 2A311000 建筑工程技术要求 2A311010 建筑构造要求 2A311011 民用建筑构造要求 一、民用建筑构造要求 建筑物通常按其使用性质分为民用建筑和工业建筑两大类。 民用建筑又分为居住建筑和公共建筑两类, 居住建筑包括住宅、公寓、宿舍等, 公共建筑:如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。 民用建筑按地上层数或高度分类 住宅分类:低层:1~3 多层:4~6 中高层:7~9 高层≥10层 民用建筑(除住宅):≤24m 单层或多层>24m 高层>100m 超高层二、建筑的组成 建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。 建筑物的构成 结构体系:承受竖向荷载和侧向荷载

围护体系:屋面、外墙、门、窗等 设备体系:排水系统、供电系统(强电系统和弱电系统)、供热系统等 三、民用建筑的构造 建筑构造的影响因素: (1)荷载因素的影响(2)环境因素的影响(自然因素和人为因素)(3)技术因素的影响(4)建筑标准的影响 建筑构造设计的原则: (1)坚固实用(荷载因素)(2)技术先进(技术因素)(3)经济合理(建筑标准)(4)美观大方(环境因素) 民用建筑主要构造要求 ◇实行建筑高度控制区内建筑高度:建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 ◇非实行建筑高度控制区内建筑高度 平屋顶:建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算; 坡屋顶:建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;

下列突出物丌计入建筑高度内 ?局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶面积丌超过1/4者。?突出屋面的通风道、烟囱、通信设施和空调冷却塔等。 【例题】某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为,屋面面层标高为,女儿墙顶点标高为,突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为,该房屋的建筑高度是()m。 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。该房屋的建筑高度为== ◇丌允许突出道路和用地红线的建筑突出物 ?人行道:以上允许突出的凸窗、窗扇、窗罩、空调机位,突出深度丌应大于?无人行道的道路上空:4m以上允许突出的凸窗、窗扇、窗罩、空调机位,突出深度丌应大于 地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高丌应小于2m 公共建筑台阶踏步宽度丌宜小于,踏步高度~ 设置防护栏杆的要求: 临空高度在24m以下时:栏杆高度丌应低于,临空高度在24m及24m以上(包括中

一建机电实务必过知识点总结

一建机电实务知识总结 1H410000 机电工程技术 1H411000常用材料及工程设备 P1 3-4分 1H411010常用材料 1H411011常用金属材料:黑色金属、有色金属。 一、黑色金属 (一)碳素结构钢,屈服强度≤Q275 ;良好塑性,韧性,易成型,焊接。热轧态,使用极广泛。如高强螺栓、预应力锚具。(二)低合金结构钢,屈服强度≥Q345 ;较好的综合力学性能。如电站锅炉汽包---Q460型钢;起重机---Q345型钢。(三)特殊性能低合金高强度钢:耐候钢。 (四)钢材类型及应用:1.型钢:电站锅炉钢架立柱--H型钢;炉墙刚性梁--工字钢。 2.板材:冷轧板只有薄板;中、低压锅炉汽包--专用锅炉碳素钢; 高压锅炉汽包-- 低合金钢。 按材质分:普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板 ★3.管材:锅炉水冷壁和省煤器无缝钢管--优质碳素钢或低合金钢管, 过热器和再热器无缝钢管--15CrMo或12CrlMoV钢材。 4.钢制品:焊件、管件、阀门。 二、有色金属类型及应用:重金属(Cu、Zn、Ni):强度好;镍:导热性差; 轻金属(Al、Mg、Ti):强度低;纯镁:室温塑性差; 钛:纯度越低,强度越高,塑性大大降低。 1H411012常用电气材料类型及应用 一、★电线: 1.BLX型、BLV型:铝芯线,重量轻,用于架空线路,长输线路。 2.BX型、BV型:铜芯线。家庭和办公室照明--用BV型或BX型线为电源连接线; 3.RV型:铜芯软线,用在需柔性连接的可动部位。焊机至焊钳连线--RV,电焊位不固定,多移动。 4.BVV型。★家用电器的固定接线--用RVV护套线 二、★★★电缆 1. VV型、Y JV型:电力电缆,不能受机械外力;用于室内,隧道内,管道内。浦东隧道YJV。 2.VV22型、Y JV22型:内钢带铠装电力电缆,能受一定机械外力,不能受大拉力;用于地下。宁波海底电缆VV59 ,能受大拉力。 3.ZR-Y JFE型、HN-YJFE型:阻燃耐火阻火,最高长期工作温度达1250C;用于吊顶内,高层电缆竖井内,潮湿场所。 4.Y JV32型、WD-ZAN YJFE型:内钢丝铠装,低烟无卤阻燃耐火电力电缆; 5.KVV型控制电缆:用于室内控制电路。 1H411013常用非金属材料:硅酸盐材料、高分子材料。 一、硅酸盐材料:水泥、玻璃棉、砌筑材料、陶瓷。 玻璃棉:用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。 结构陶瓷:耐高温、耐腐蚀、耐磨损,高强度、高硬度; 功能陶瓷:电,磁,热,光等物理化学性能。 陶瓷制品:用于防腐蚀工程。 普通传统非金属材料:以硅酸盐为主要成分。 特种新型无机非金属材料:用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物经特殊工艺制成的材料。 二、高分子材料:塑料,橡胶,纤维,油漆及涂料,高分子粘胶剂。 (一)★★塑料:①热塑性塑料、②热固性塑料:不能反复成型。 ★低密度聚乙烯塑料管:无“氯”无毒,用于输送生活用水。中高密度聚乙烯塑料管:用于输送煤气。 聚氯乙烯塑料管:水管。 硬聚氯乙烯塑料管:用于建筑工程排水,也可用于工业排水系统。 ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温、耐冲击。分为B、C、D三级。 聚丙烯管(PP管) :用于流体输送。 (三)纤维,合成纤维:用石油、煤炭、天然气制成的。 (四)环氧树脂涂塑钢管:用于给水、排水、温水、海水、油、气体。 四、非金属风管材料(2011已考,可放弃) 玻璃纤维复合风管:用于中压以下系统,对相对湿度≥90%的系统,洁净空调,酸碱性环境和防排烟系统不适用; 酚醛复合风管:用于低,中压系统及潮湿环境,对高压及洁净空调,酸碱性环境和防排烟系统不适用; 聚氨酯复合风管:用于低,中,高压、洁净系统及潮湿环境,对酸碱性环境和防排烟系统不适用; 硬聚氯乙烯风管:用于洁净室含酸碱的排风系统。总结:除了硬聚氯乙烯都对酸碱性环境和防排烟系统不适合。

2020年一级建造师《机电》重要知识点总结

2020年一建《机电》重要知识点总结 《机电工程管理与实务》 P3:纯镍是银白色的金属,强度较高,塑性好,导热性差,电阻大。极强的耐腐蚀性。 镍合金可在化工、石油、船舶等领域用作阀门、泵、船舶紧固件、锅炉热交换器等。 P4:1.金属层状复合材料的分类:钛钢、铝钢、铜钢、钛不锈钢、镍不锈钢、不锈钢碳钢等 2.金属层状复合材料的特点:制造不同材质的复合材料,具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损、导热导电性好、阻尼减振、电磁屏蔽,且制造成本低等特点。 P8:铝塑复合管(PAP管),内塑料层采用中密度聚乙烯时可作饮水管;内塑料层采用交联聚乙烯则可 耐高温、耐高压,适用于供暖及高压用管。 例如,塑料及复合材料水管常用的有:聚乙烯塑料管、涂塑钢管、ABS 工程塑料管、聚丙烯管(PP 管)、硬聚氯乙烯管。 P9:低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆多用于防火要求较高的场合,如室内、隧道、电缆沟和管道等固定场合。例如,低烟无卤 A 级阻燃耐火辐照交联电力电缆 WD-ZANYJFE 型,其最高允许工作温度可达125℃,适用在高层建筑的电缆竖井、吊顶内敷设 P14:锅炉的主要参数:①蒸发量②压力③温度④锅炉受热面蒸发率⑤锅炉受热面发热率⑥锅炉热效 率 P16:核发电设备包括:核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备。 (1)核岛设备:包括反应堆堆芯、燃料转运装置、反应堆压力容器、堆内构件、控制棒驱动机构、蒸汽发生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和稳压器等。核岛设备是承担热核反应的主要部分。 P24:1.开关电器,如断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关等。 2.保护电器,如熔断器、断路器、避雷器等。 P29:经纬仪的主要功能是测量水平角和竖直角的仪器。用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的 测量以及厂房(车间)柱安装垂直度的控制测量。用于测量纵向、横向中心线 P31:2)激光准直(铅直)仪主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。 P36:滑轮组的穿绕方法:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下宜采用顺穿;4~6门宜采用花穿;7 门以上,宜采用双跑头顺穿。 P41:1.起重机械失稳 (1)主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、桅杆偏心过大等。 (2)预防措施为:严禁超载、严格机械检查、打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定。 1

一建《机电实务》必做题下册

2019一建《机电实务》必做200题-下册 65.以下描述正确的是()。 A.阻燃电缆既能阻燃也能耐火 B.耐火电缆在电缆燃烧后的一段时间内仍然具有一定的传导电力的作用 C.机电工程中常用A级阻燃电缆 D.阻燃电缆长期允许的工作温度可达160° 【答案】B 【解析】3.ZR-YJFE型、NH-YJFE型:阻燃、耐火等特种辐照交联电力电缆,电缆最高长期允许工作温度可达125°C,可敷设在吊顶内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 耐火型电缆的特点是在电缆燃烧时甚至是燃烧后的一段时间内仍拥有传导电力的能力,多用于相对重要的工作环境,如军舰上。耐火电缆可以同时拥有阻燃的性能,阻燃电缆却没有耐火的性能。 A项阻燃电缆没有耐火性能;D项125° 66.下列静置设备设计压力值(P)的范围中,正确的是()。 A.常压设备:P<0.12Mpa B.低压设备:0.12Mpa≤P<1.6Mpa C.中压设备:1.6Mpa≤P<10Mpa D.高压设备:10Mpa≤P<160Mpa 【答案】C 【解析】考查压力容器分类。按设计压力(P)分类,低压容器:0.1MPa≤P<1.6MPa;中压容器:1.6MPa≤P<10MPa;高压容器:10MPa≤P<100MPa;超高压容器:P≥100MPa。 67.对联轴器装配和滑动轴承装配的要求,正确的是()。

A.将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的测量值 B.测量联轴器端面间隙时,应消除轴向窜动的间隙后再测量 C.上下轴瓦中分面的接合情况应符合随机技术文件规定. D.轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,顶间隙应为单侧间隙的1/2~1/3 E.滚动轴承装配方法有压装法和温差法两种 【答案】ABCE 【解析】滚动轴承装配装配方法有压装法和温差法两种。将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙后,再测量其端面间隙值。瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,应符合随机技术文件规定。 D项,单侧间隙为顶间隙的1/2~1/3。 68.关于解体设备的装配精度,正确的是()。 A.包括各运动部件之间的相对运动精度 B.包括配合面之间的配合精度 C.包括配合面之间的接触质量 D.相对运动精度包含直线运动精度 E.设备制造对安装精度的影响主要是装配精度 【答案】ABCD 【解析】解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。设备基准件的安装精度包括标高差、水平度、铅垂度、直线度、平

2019一建机电章节知识重点练习题

2019一建机电章节练习题1H411010 机电工程常用材料 1(单项选择题 ) 1.下列属于黑色金属材料的是()。 A.低合金结构钢 B.铜合金 C.镁合金 D.钛合金 2(单项选择题 ) 2.电站锅炉炉壁上型钢制作的刚性梁通常采用()制造。 A.工字钢 B.T型钢 C.角钢 D.槽钢 3(单项选择题 ) 3.特殊性能低合金高强度钢主要使用于()等钢结构中。 A.桥梁、建筑 B.锅炉汽包、压力容器 C.压力管道、桥梁 D.建筑、轻轨 4(单项选择题 ) 建筑大楼常用的排水管及管件是()。 A.聚乙烯塑料管 B.硬聚氯乙烯 C.聚丙烯管(PP管) D.ABS工程塑料管 5(单项选择题 ) 玻璃纤维复合风管适用于()。 A.洁净空调系统 B.酸性环境空调系统 C.防排烟空调系统 D.中压以下空调系统 6(单项选择题 ) 下列塑料中,不属于热塑性塑料的是()。 A.聚氯乙烯 B.聚苯乙烯

C.聚丙烯 D.环氧塑料 7(单项选择题 ) 无机非金属硅酸盐材料包括水泥、绝热棉、砌筑材料和()。 A.橡胶 B.陶瓷 C.塑料 D.涂料 8(单项选择题 ) 制造热交换器常用的材料是()。 A、紫铜 B、白铜 C、青铜 D、黄铜 9(多项选择题 ) 有色金属中的重金属包括()。 A.铜合金 B.钛合金 C.锌合金 D.镁合金 E.镍合金 10(多项选择题 ) 下列关于酚醛复合风管的说法正确的是()。 A.适用于低、中、高压空调系统 B.适用于潮湿环境 C.不适用于洁净空调系统 D.酸碱性环境不适用 E.防排烟系统不适用 参考答案: 1.[参考答案] A [答案解析] 本题考查常用金属材料的类型及应用。铜合金、镁合金、钛合金属于有色金属。 2.[参考答案] A [答案解析]

一建机电实务笔记(配图理解)讲解学习

一建机电实务笔记(配图理解) 1H413000 工业机电工程项目安装技术 1H413010 机械设备安装技术 1H413011机械设备种类及应用 1、材料组成:素混凝土基础钢筋混凝土基础垫层基础(大型储罐,允许沉降) 2、埋置深度: 1)浅基础:扩展基础联合基础独立基础 2)深基础:桩基础(预制桩灌制桩)沉井基础 3、结构形式:大块式基础箱式基础框架式基础 4、使用功能:减震基础隔热层基础 桩基础沉井基础 1H413012机械设备基础验收 1、强度验收:混凝土配合比混凝土养护混凝土强度(基础施工单位出具证明文件)回弹法钻芯法(有检验资质的工程检测单位进行强度复测) 重锤预压强度试验,预压沉降详细记录(重要设备基础) 2、位置和几何尺寸验收:GB50204 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、预埋地脚螺栓验收: 预埋预留孔T形地脚螺栓

4、设备基础质量通病 1)设备基础上平面标高超差; 2)预埋地脚螺栓位置、标高及露出基础长度超差; 3)预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),地脚螺栓无法正确埋设。 1H413013机械设备安装程序 1、设备开箱检查:总承包方、业主、供货商(设备装箱清单、设备技术文件) 2、基础放线 设备布置图&&基准点 永久性中心线标版&永久性标高基准点 3、设备基础检查验收 4、垫铁设置(调节安装水平度和标高,将设备重量均匀传递到基础,增加设备稳定性) 1)垫铁与设备基础之间接触良好; 2)每个地脚螺栓旁至少一组垫铁,放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方; 3)设备底座有接缝处的两侧各安放一组垫铁; 4)相邻两组垫铁间距500-1000mm; 5)每组垫铁块数不超过5块,厚的在下,薄的在上,最薄不小于2mm; 6)垫铁端面露出设备底面边缘:平垫铁10-30mm;斜垫铁10-50mm; 7)垫铁组深入设备底座底面长度超过设备地脚螺栓的中心; 8)初铸铁外,调完用定位焊焊牢。 5、设备吊装就位 6、安装精度调整与检测 7、设备固定于灌浆(一次灌浆&二次灌浆) 8、零部件装配 9、润滑与设备加油 10、设备试运转 11、设备验收 1H413014机械设备安装方法 1、机械设备安装分类:整体机械设备安装解体式机械设备安装 2、机械设备典型零部件安装: 齿轮系统装配及变速器安装、滑动/滚动轴承安装、联轴节安装、螺栓连接件热装配、液压/气动元件安装、设备管路安装 3、机械设备固定方式 1)地脚螺栓:固定、活动、胀锚、粘连 2)垫铁:平垫铁、斜垫铁、开孔垫铁、开口垫铁、钩头成对斜垫铁、调整垫铁等;

相关文档
相关文档 最新文档