文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温技术标准

外墙保温技术标准

外墙保温技术标准
外墙保温技术标准

外墙保温技术标准

编制内容:外墙保温技术标准

编制单位:

项目外墙保温技术标准

一、编制依据

GB/T 10299—1988 保温材料憎水性试验方法

GB/T 10801.1—200 2绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 10801.2—2002 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 17369—1998 建筑绝热材料的应用类型和基本要求

GB/T 20219—2006 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 23450—2009 建筑隔墙用保温条板

GB/T 23483—2009 建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法

GB/T 24764—2009 外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂

JG 149—2003 膨胀保温板薄抹灰外墙外保温系统

JG 158—2004 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

JG/T 159—2004 外墙内保温板

JG/T 206—2007 外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料

JG/T 228—2007 现浇混凝土复合膨胀保温板外墙外保温技术要求

JG/T 229—2007 外墙外保温柔性耐水腻子

GB 50404—2007 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范

JGJ 144—2004 外墙外保温工程技术规程

RISN—TG001—2005 建筑外墙外保温技术导则

聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则

二、发包范围

1、1-12号楼外墙保温

2、仓房顶保温

三、外墙保温技术要求

1、建筑节能保温执行《居住建筑节能设计标准》GB50189-2005辽宁省地方标准《居住建筑节能设计标准》DB21/T1476-2006, J10922-2007 以及《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

2、本项目地处气侯分区的寒冷地区A区,采暖度日数HDD18为2820℃·d建筑

体型系数<0.26。

3、建筑用酚醛保温板燃烧性能均为A级。

4、外墙保温采用60厚酚醛保温板,屋面保温采用60厚酚醛保温板,地下仓房

顶板采用50厚酚醛保温板。

5、各项保温做法按《外墙外保温建筑构造》10J121执行。

6、外围护结构的传热系数: 外窗传热系数为 2.80W/m.K屋面传热系数为

0.44W/m.K

7、酚醛保温板技术指标如下:

压缩强度≥0.10MPa,干密度≥ 50 kg/m,导热系数≤0.030W/(M2 .K)。8、保温施工工艺及材料要求如下:

该工艺可采用点框法、条粘或满粘法粘结,结合尼龙胀栓锚固,粘结力大,抗风压性能强;保温板板与板之间的拼接缝采用企口的构造设计,确保外墙无渗漏、堵截热桥通道,有效的保证业主的使用功能,施工工艺适应性好,能有效的消除渗漏、室内涂饰黑斑的质量通病。

采用600×1200mm标准型保温板,针对工程结构特点,对不同的部位进行二次设计,板间缝采用企口聚合物粘结剂满粘,将挤揉出的粘结浆料刮平,板贴砌24h后,安装尼龙锚栓,增强保温板与粘结层、找平层的连接,提高保温板各构造层中的全部荷载;其表面再抹3~7mm的抗裂水泥聚合物砂浆,抗裂防护层采用柔性抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布增强了面层柔性变形能力、提高了抗裂性能;弹性防水底涂可有效阻止液态水进入,并有利于气态水排出;柔性耐水腻子位于保温层的面层,具有更强的柔韧性;外饰面宜选用丙烯酸类水溶性涂料,以与系统变形相适应。系统各构造层材料柔韧性逐层渐变,充分释放热应力,有效避免了裂缝的产生。

外墙外保温基本构造

操作要点

施工准备

1 基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《砌体工程质

量验收规范》及相应基层墙体质量验收规范的要求。

2 房屋各大角的控制钢垂线安装完毕。高层建筑及超高层建筑时,钢垂线应用经纬仪检验合格。

3 外墙面的阳台栏杆、水落管托架、外挂消防体等安装完毕,并应考虑保温系统厚度的影响。

4 外窗的洞口尺寸与甲方、监理、加工单位协商确定具体尺寸。

5 墙面脚手架孔、穿墙孔及墙面缺损处用相应材料修整好。

6 混凝土梁或墙面的钢筋头和凸起物清除完毕。

7 主体结构的变形缝、悬挑构件应提前做好处理。

8 根据工程量、施工部位和工期要求制定施工方案,要样板先行,通过样板确定定额消耗,由甲方、乙方和材料供应商协商确定材料消耗量,保温施工前施工负责人应熟悉图纸。

9 组织施工队进行技术培训和交底,进行好安全教育。

10 材料配制应指定专人负责,配合比、搅拌机具与操作应符合要求,严

格按厂家说明书配制,严禁使用过时浆料和砂浆。

11根据需要准备一间搅拌站及一间堆放材料的库房,搅拌站的搭建需要选择背风方向,靠近垂直运输机械,搅拌棚需要三侧封闭,一侧作为进出料通道。有条件的地方可使用散装罐。库房的搭建,要求防水、防潮、防阳光直晒,材料采取离地架空堆放。

12 施工时气温应大于5℃,风力不大于4级。雨天不得施工,应采取防护措施。

基层处理

1墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10㎜应剔除。

2堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后按要求将其补齐砌严。

基层界面甩浆、铺钉钢丝网、防水构造

1为使基层界面甩浆强度附着力均匀一致,墙面均应做到界面处理均匀无遗漏。基层界面砂浆可用喷涂。混凝土结构、砖墙、加气混凝土墙在界面处理

前要先淋水湿润。

2 基层界面甩浆达到强度后,对不同基体材料的接缝处,采用粘贴300mm 宽的SBC防水卷材(每平方米重量不小于400g),每边搭接150mm。

3 穿墙螺栓孔采用聚氨酯发泡封堵严密。

4 悬挑混凝土构件、腰线、造型的上表面采用粘贴SBC防水卷材,平面满铺、立面上泛高度≥250mm。

5 铺钉钢丝网:

1) 钢丝网应选用网眼10-15mm×10-15mm,钢丝直径为22号的钢丝网满挂。

2) 钉钢丝网垫片大小为20mm×20mm,间距为200mm左右,网面应平整,无明显鼓起,网片搭接不得小于10cm,不得采用对接方法铺钉。

3) 遇到有予留孔洞处,需要及时用钢丝钳将孔周围钢丝网剪开,将孔洞留出,将钢丝网铺钉至洞口内侧。

吊垂直、弹控制线

多层建筑时,可从顶层用大线坠吊垂直,复测钢垂线的垂直度,绷低炭钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施工+500㎜线为水平基准线进行交圈控制。门窗、阳台、明柱、腰线等看面都要横平竖直,根据调垂直通线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。标志块可用水泥砂浆做作,也可用马赛克及破损的饰面砖做成小块粘贴。

施工前应按工程结构特点进行精确排板,施工现场量取数值,辅以计算机进行二次设计。项目部应先根据建筑施工图对墙面、凸窗、门窗上下口、腰线、阳台等进行精确排板,板的厚度按照图纸的设计要求确定;板与板之间的拼缝应按要求需要加工企口,确保墙体不渗漏。排版的原则为:按大墙的各个立面或根据轴线、楼层对板进行排列,并依次编号,尽量采用标准板。如遇门窗、阳台等不能使用标准板的地方,则确定其相邻板企口到洞口的尺寸即为板的宽度;门窗的上下板尺寸,则根据与设计、甲方、监理协商确定门窗尺寸,然后按照一定的走向,或根据标明的轴线、标高方向对板进行编号,并绘制排板图,使排板图上的非标准板的板号与其加工好

的板上标记板号及尺寸,便于安装时按照排板图找板。精确排版由于板材的规格不同,在加工企口过程中比标准板的损耗率高出5%。

在首层阳角处按垂直控制线和

格。粘贴角度保温板的下沿应沿墙体正负零线铺贴,同样,在墙体的另一端粘贴角部保温板,并在两板间拉出该贴砌层的水平控制线。 粘贴保温板

1 胶粘结面积不得小于保温板面积的40%;宜采用满粘、条粘、点框法施工。

2 粘贴时应按自下而上、水平方向依次粘贴,上下错缝粘贴。

3 保温板企口缝必须采用粘结剂满粘。

4 门窗口、墙角处不得粘贴小于标准尺寸二分之一的非标准尺寸板,小于标准尺寸二分之一的非标准尺寸板应在窗间墙等次要部位。门窗洞口四角处用整块保温板应裁成刀把形,保温板接缝应离开角部至少200mm 。

5 阳角(墙角)、窗洞口等处粘贴应交错互锁,或采用企口缝粘贴。

6 门窗洞口的侧脸、窗上弦、窗台流水坡可采用

20mm 厚的保温板粘贴,必须满粘,不得采用条粘或点框法

粘贴;也可采用抹保温浆料,厚度必须符合规范、相关标准及设计要求;

窗上弦应设置滴水线(槽)坡度不得小于20mm ;窗台流水坡度不应小于15%。

7 保温板的终端部位(洞口、勒脚、阳台、雨棚、变形缝等系统尽端)应用耐碱玻纤网格布进行包边处理。

装锚固塑料尼龙胀栓

保温板粘贴24h 小时后,安装塑料尼龙胀栓。胀栓螺钉为镀锌碳素钢或不锈钢,螺钉直径不大于6mm,套筒为塑料的锚栓。

1 固定方式:

板固定方式表

2锚栓的选用

锚栓锚固深度表

3 锚栓的分布

1)、采用粘钉结合固定保温板时,锚栓数量为4~8/m 2。

2)、采用粘贴固定保温板时,高层建筑应在阳角区域2m 范围内附加锚栓4~8/m 2。具体使用高度视

风压验算结果而定。

抹抗裂砂浆,铺压耐碱网布

1 板保温层塑料尼龙胀栓完成,经自检合格、申报甲方、监理对施工质量验收合格以后,即可进行抗裂层施工。耐碱网格布长度不大于3米,尺寸事先裁好,网格布包边应剪掉。抹抗裂砂浆厚度应控制在2㎜,抹宽度、长度与网格布相当的抗裂砂浆后应按照从左至右、从上到下的顺序立即用铁抹子压入耐碱网格布。在窗洞口等处应沿45°方向提前增贴一道网格布(400×300mm)。耐碱网格布之间搭接宽度不应小于50mm,严禁干搭接。阴角处耐碱网格布也应压茬搭接,其宽度≥50mm;阳角处也应压茬搭接,其宽度≥200mm。耐碱网格布铺贴平整,无褶皱,砂浆饱满度达到100%;抹第二遍抗裂聚合物砂浆抹抗裂砂浆厚度应控制在2㎜,用杠尺在墙面上来回搓抹,去高补低。最后再用铁抹子压一遍,使表面平整,确保粘结剂厚度一致;耐碱玻纤网格布在抗裂面层1.5mm以内,且不得外露。同时要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度。成活后的抗裂砂浆层的厚度宜为5~7mm.

2 阴阳角、门窗洞口找方应按下列步骤进行

1)用木方尺检查墙角的直角度,用线坠吊垂直检验墙角的垂直度。

2)抗裂砂浆抹灰后应用木方尺压住墙角浆料层上下搓动,使墙角抗裂砂浆料基本达到垂直;然后用阴阳角抹子压光、清根。

3)保温浆料大角抹灰时要用方尺,抹子反复测量抹压修补操作确保垂直度±2㎜,直角度±2㎜。

4)门窗洞口尺寸挂垂线控制窗口的宽度及垂直度,方可进行窗口部位的保温抹灰施工,门窗口施工时应先抹门窗侧口、窗上口和窗台再抹大面墙。施工前应按门窗口的尺寸截好单边八字靠尺,作窗口应贴尺施工以保证门窗出方正与内、外尺寸的一致性;窗上弦应设置滴水线(槽)坡度不得小于20mm;窗台流水坡度不应小于15%

5)窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,并做好门窗框表面的保护。

3 首层墙面下部应铺贴双层耐碱网格布,第一层铺贴网格布,网布与网布之间采用对接方法,严禁网布在阴阳角处对接,对接部位距离阴阳角处不小于200mm,然后进行第二层网格布铺贴,铺贴方法如前所述,两层网格布之间抗

裂砂浆应饱满,严禁干贴。

材料、设备

材料

水泥:强度等级42.5R级普通硅酸盐水泥,水泥技术性能应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—19990)的要求。

中砂:应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—1992)的规定。

机械、设备

砂浆搅拌机、保温板企口机、手提式搅拌器、手提式冲击电钻、垂直运输机械、水平运输小推车、电动吊篮或保温施工脚手架等

常用施工工具

铁抹子、阳角抹子、阴角抹子、杠尺、靠尺、木方尺、

切割用壁纸刀、托灰板、水桶、台秤、铁锨、电源线等。

常用检测工具

高层采用经纬仪及放线工具、2m托线尺/杠尺、方尺、水平尺、探针、钢尺等。

质量控制

质量控制要点

基层处理:基层墙体垂直、平整度应复合《建筑装饰装修施工工程质量验收规范》及地方的质量验收规定。墙面清洗干净,无浮土、无油污,空鼓及松动,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间粘结牢固可靠。

保温板、保温浆料、防火过渡层平整度控制:要求达到设计厚度,墙面平整,阴阳角、门窗洞口垂直方正。

抗裂砂浆的厚度控制:抗裂砂浆层厚度为3~5mm,墙面无明显接茬、抹痕,墙面平整,门窗洞口、阴阳角垂直,方正。

质量验收

主控项目

⑴所用材料品种、质量、性能应符合设计要求及《建筑节能工程质量验收规范》的规定。

⑵ 保温层厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层平均厚度不允许出现负偏差。

⑶ 保温板与基层必须粘结、锚固牢固,粘结面积不得小于40%。 一般项目

1 基层、水泥砂浆找平层表面应平整、洁净,阴阳角垂直,强度达到设计要求:

基层、找平层允许偏差及检查方法(单位:mm )

2表面平整、洁净,接茬平整、线条顺直、清晰,毛面纹路一致。 3护角符合施工规定,表面光滑、平顺、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。

4孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整齐、洁净。 5外保温墙面层的允许偏差及检验方法应符合一下规定:

面层允许偏差及检查方法(单位:mm )

成品保护措施

保温层、抗裂防护层、装饰层在干燥前应防止水冲、撞击、震动。

施工完的墙面、管道、门窗洞口等处残破砂浆,应及时清理干净。

移动吊篮、翻拆架子应防止破坏已抹好的墙面,门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其他工种作业时不得污染或破坏墙面,严禁踩踏窗口。

安全措施

工地设专职安全员,负责施工现场的安全管理工作。制定并落实岗位安全责任制,签定安全协议。工人上岗前必须进行安全技术培训,合格后才能上岗作业。制定意外安全事故应急预案,防止发生意外事故。

应遵守有关安全操作规程。脚手架、吊篮经安全检查验收合格后,方可上人施工,施工时应有防止工具、用具、材料坠落的措施。

遵守施工现场制定的一切安全制定。

电焊施工时,注意安全,防止火星溅到保温板上引起火灾。

环保措施

施工场地内裁割舒乐板,需要裁割的部分舒乐板设避风的专门场地,聚苯乙烯泡末塑料板碎粒及小块板立即装入袋内,防止保温板随风到处飘,造成污染。对施工场地道路进行硬化,并在晴天、大风天气经常对施工通行道路进行洒水,防止尘土飞扬,污染周围环境。

外墙保温施工工艺完整版本

外墙保温施工工艺 1.1工艺流程 找平层—基层清理—吊垂直,套方,弹控制线,贴饼,冲筋,做口—粘贴保温板—抹抗裂砂浆—压入钢网—打膨胀舒乐钉—抹抹面砂浆—饰面层 1.2施工要点 1.2.1基层处理 墙面应清理干净,清洗油渍,清扫浮灰等;墙面松动部分应采取措施加固.墙表面凹凸≥5mm时应予以剔除或填补. 1.2.2保温层施工 (1)保温层粘结材料的配制: 严格按照规定的配合比和操作程序进行保温层材料的配制,确保粘结效果. (2)保温层粘贴: 在已清理好的砼墙面和砖墙面上直接用已拌制好的保温粘结材料,采用框点法粘贴聚苯板.注意平整度控制,并确保保温层与墙体的粘结要达到密实,严禁有虚粘,脱落的现象,粘贴面积不得小于苯板面积的40%.保温层成形时要保证其平整度和垂直度达到验收规程标准,粘帖好后须静置24小时后,方可进行下一道工序. 在所有门,窗,洞的四角处苯板不得拼接,须用整块的苯板进行切割成型,且板缝距角不小于200㎜. 在所有阴阳角处,必须采用错缝粘贴的方法,用线锤,靠尺控制其垂直

度,并用角尺检查. (3)聚苯板固定: 用塑料膨胀锚栓固定聚苯板,锚固点平均㎡/7个,有效锚固深度不小于50㎜. 1.2.3镀锌钢丝网 钢片网的铺贴应从上往下进行,先将顶端用膨胀舒乐钉将其固定,保证钢片网平直的贴于保温层面上然后从上往下逐排用膨胀钉将钢网固定,固定后的钢网应牢固,紧密贴在保温层上.钢片网应根据结构尺寸裁剪四角网分段进行铺贴,四角网的长度最长不应超过3m,为使边角施工质量得到保证,将边角处的四角网施工前预先折成直角.在裁剪网丝过程中不得将网形成死折,在铺贴过程形成网兜,网张开后应顺方向依次平整铺贴.网与网之间的搭接长度均应大于40mm,绑扎点的间距不应大于300mm,局部不平整的部位可临时做U型卡子调整直到平整为止,四角网不宜固定过死,留有一定的空隙,便于四角网包裹在抗裂砂浆中. 阴阳角,窗口,女儿墙,沉降缝等钢丝网收头处应使钢丝岗固定在主体结构上. 1.2.4抗裂砂浆的施工 搅拌均匀的抗裂砂浆按传统水泥砂浆施工方法在保温层上压抹,使之平整密实,收光压实后将钢网压入抗裂砂浆中,压好后的钢网应尽量靠近抗裂砂浆的外缘,以露纹不见色为最佳. 抗裂砂浆的总厚度控制在3-5mm,不宜过厚.表面不宜过于平整和光滑,应有一定的粗糙度,以

外墙保温施工工艺标准及其要求

外墙保温施工工艺及要求一、外墙保温材料:

二、外墙保温施工条件要求 1、外墙抹灰已完成并已干燥,养护时间为5~7天,并保证抹 灰后的外墙面平整度和垂直度达到中级抹灰标准(4mm/2m,2米范围内误差不能超多4mm)。不得产生开裂、空鼓、起砂等现象。 2、外墙面上的落水管、空调等支座必须先安装完成,并考虑 外保温体系的厚度。 3、门、窗等洞口抹灰必须完成,且同样应考虑外墙外保温 体系及饰面层的厚度。 4、所有金属支架必须做防锈处理。 5、所有阳露台栏杆必须安装完成。 6、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。 7、粘贴保温板时风力不能超过5级。

8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。 9、粘贴保温板时风力不能超过5级。 10、为保证施工质量,施工面应避免长时间直射,而且雨天也 不宜施工。 11、施工工具:开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕刷、 电动搅拌器、塑料、搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托线板、2m靠尺等。 三、施工工序及要求 基面检查(处理)——挂基准线——粘贴聚苯板——聚苯板打磨、找平、清洁——第一遍抗裂抹面砂浆——铺贴玻纤网格布——第二遍抗裂抹面砂浆——饰面层施工修缮、清理、验收。 1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等 杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。每道工序完成面层表面2m范围内平整度偏差不超过4mm、垂直度不超过3mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。

建筑工程检测器(尺): 为2米折叠式铝合金制作,仪表为机械指针式。2、墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温 技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3、粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网 格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。

外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 施工及验收规定 一总则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造

1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 2.3、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。

(整理)外墙外保温施工技术交底最终版.

一、设计概况: 1.1、本工程外墙外保温采用喷涂聚氨酯外墙外保温系统;具体为:1、聚氨酯防潮底漆(视现场具体情况);2、喷涂40mm厚硬泡聚氨酯保温层;3、聚氨酯界面砂浆层;4、保温砂浆找平层;5、抗裂砂浆(压入耐碱纤维网格布);6、抗碱封闭底漆;7、饰面层。 1.2、保温系统应覆盖门窗口外侧洞口、女儿墙、空调板及外挑构件热桥部位。 1.3、现场所喷硬泡聚氨酯材料防火等级不得低于B1级,外墙保温复合防火体系整体为A级。 施工准备 二、施工准备: 2.1、材料: 2.1.1、用于墙体节能工程的材料其品种必须复合设计及甲方品牌要求。 2.1.2、材料的导热系数、密度、抗压/压缩强度、燃烧性能必须复合设计要求,材料进场进行复验,复验为见证取样送具有相关资质检测机构检验。 2.1.3、保温材料的燃烧性能必须通过具有相关检测机构的出具检测报告,检测报告必须确定硬泡聚氨酯燃烧性能必须达到B1级。找平胶浆材料燃烧性能达到A级。 2.1.4、喷涂硬泡聚氨酯其它六项主要技术指标如下: 试验项目性能要求 密度,kg/m3 ≥35 导热系数,W/(m·K)≤0.024 压缩性能屈服点时或形变10%时的压缩应力,kPa ≥150 尺寸稳定性(70℃,48h) ,% ≤1.5 拉伸粘结强度,MPa (与水泥砂浆,常温)≥0.10,且破坏部位不得位于粘结界面 吸水率(%)≤3 氧指数(阻燃性能)≥26,2.1.5、抹面胶浆物理性能 试验项目性能要求 可操作时间,h 1.5~4.0 拉伸粘结强度, MPa 常温常态 ≥0.10,且破坏部位不得位于粘结界面耐水

试验项目性能要求(与聚氨酯板)耐冻融 柔韧性压折比(水泥基)≤3.0开裂应变 (非水泥基),% ≥1.5 保温浆料应在施工过程中制作养护试块,检测导热系数、干密度和压缩强度、燃烧性能,保温浆料的同条件养护试块应见证取样送检。 2.1.6、耐碱纤维网格布要求 试验项目性能指标标准网布 公称单位面积质量,g/m2 ≥130 断裂强力(经纬向),N/50mm ≥750 耐碱断裂强力保留率(经纬向),% ≥50 断裂应变,% ≤5.0 2.1.7、其它材料的技术指标必须满足现行规范及设计要求。 2.2机具准备 (1)高压无气聚氨酯双组份现场发泡喷涂机、专用喷枪、浇注枪、料管 (2)砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车、手提式搅拌器、电锤等 (3)抹灰工具、抹灰检测工具、经纬仪、放线工具、水桶、剪子、涂刷、手锤、壁纸刀、托线板、手锯等 (4)电动吊篮 三、作业条件 (1)结构主体已按现行国家规范验收合格。 (2)墙面基层应干燥,清理干净,无油渍、浮灰、孔洞、空调板、等外挑板等上的浮灰清理干净。 (3)专用保温施工脚手架安装应满足施工作业要求,经调试运行安全可靠,通过验收。并配备专职安全检查人员和维修人员。喷涂硬泡聚氨酯时吊篮施工墙面不小于500mm,抹灰操作时据施工墙面不小于200mm。 (4)现场喷涂硬泡聚氨酯的施工环境温度不应低于10℃,空气相对湿度宜小于85%,风力不宜大于三级。温度过低,泡沫塑料容易从物体表面脱落,而且泡沫塑料的密度明显增大。基层不干燥严重影响粘结强度。 (5)聚氨酯A组分料、B组分料应在干燥、通风、阴凉场所密封储存且有

外墙保温施工技术交底

施工准备: 一、技术准备: 技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 二、材料准备 2.1保温板要求:保温板,厚度为100mm,阻燃等级A级,外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度≥0.10可操作时间1.5-4.0h。 2.3机械锚固件:规格8*140单个锚栓抗拉承载力≥0.30。 2.4耐碱网布:规格5*5耐碱断裂强力≥750,单位面积质量≥160g/m2。 三、机具准备主要机具包括磅秤、切割锯、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 四、作业条件 4.1外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 4.2外保温板放样:依据施工图纸,由厂家根据技术要求进行拼板放样,厂家根据放样图分区进行加工,分批进货,施工过程中,按放样图进行现场安装。 4.3门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;窗框应已立完。 4.4墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格。 4.5作业环境温度不低于5℃,风力不大于5级,风速不大于5m/s,大于5级风停止施工。夏天应避免阳光暴晒,雨天不能施工。 五、施工工艺 5.1工艺流程:外墙保温施工顺序为:基层清理验收→板材(处理)粘贴→打磨→贴网→抹面从上往下。具体施工流程如下图所示。操作程序见下图:

房屋建筑工程外墙保温施工技术

房屋建筑工程外墙保温施工技术 房屋建筑工程外墙保温施工技术 摘要:外墙是房屋建筑工程的重要组成部分,在建筑物围护结构所占的比例最大,具有较好的节能潜力。本文结合工程实例,主要围绕外墙保温的施工工艺流程、技术要点及细部节点做法等方面探讨了房屋建筑工程外墙保温施工技术,并提出一些有效的措施,以供参考。 关键词:房屋建筑;外墙保温;施工技术;施工工艺 中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号: 随着社会经济建设步伐的加快,我国能源紧缺问题日益突出,节能问题成为了社会关注的焦点。外墙作为房屋建筑的重要结构,在建筑物围护结构中所占的比较最大,房屋建筑外墙节能也成为了各种节能方法中最为重要的、最为有效的节能途径。外墙保温施工技术是一种新兴的节能方式,具有保温效果好、保护外围结构、施工简单和降低外墙温度等优点,目前广泛应用于房屋建筑外墙工程中。本通过探讨房屋建筑外墙保温施工技术,提出一些个人见解,以提高建筑外墙的保温效果。 1工程概况 某建筑工程,外墙保温面积约86541m3,其中3~8层为25厚EPS外墙保温板,3#楼9~14层外墙采用单面钢丝夹芯聚苯板现浇砼外墙保温系统。 2外墙保温的施工工艺及关键技术 目前,关于外保温存在墙体开裂的问题,以进行了较深入的研究,也取得了一些有效的方法,主要是通过外保温材料及施工方法等方面的改进,使之达到规定的施工质量。本文结合某工程外墙涂料饰面系统的保温施工,介绍外保温施工工艺及其关键技术。 2.1外墙保温的施工工艺流程 2.2施工工艺

2.2.1基层清理 (1)清理砌体墙面水泥砂浆找平层上残留的浮灰等杂物,对找平层空鼓、缺陷部位进行修补。 (2)对墙面水泥砂浆找平层进行全面检查,以确保整个墙面的平整度偏差在4mm以内,阴阳角方正,上下通顺。 2.2.2墙面找平粉刷 在砼墙柱或砌体表面进行一道界面剂涂刷,然后按设计图(20厚1:3水泥砂浆掺5%防水粉)进行墙面找平粉刷,平整度控制在4mm。 2.2.3刷专用界面剂一道 为增强EPS板与胶粘剂的结合力,粘贴EPS板前,在EPS板粘贴面薄薄均匀涂刷一道专用界面剂,待界面剂晾干后方可涂抹胶粘剂进行墙面粘贴施工。 2.2.4配制胶粘剂 使用在工厂里预混合好的干粉状胶粘剂,在施工现场只需按使用说明加入一定比例的拌和用水,搅拌均匀即可使用,搅拌后的粘结剂应在两小时内用完。 2.2.5粘贴翻包网格布 凡在粘贴EPS板的门窗洞口侧边外露部位均需进行耐碱玻纤网格布翻包,即在基层墙体找平层上用胶粘剂预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm。 2.2.6玻纤网片及锚栓固定 在粘贴EPS聚苯板后,按500mm间距梅花状布置锚栓孔位置,并用电烙铁在定位孔位置预先穿孔,然后用电锤打击钻孔(深度控制在结构层2/3处),然后铺设玻纤布(应铺平整,且无皱褶),并用塑料膨胀锚栓固定。 2.2.7涂刷专用界面剂 EPS板粘贴及锚栓施工完毕并经监理和有关部门验收合格后,玻纤布表面用毛刷均匀地涂刷一遍专用界面剂。专用界面剂配合比为:界面处理剂胶料:粉料=1:2(重量比)混合,搅拌均匀,拌和后的浆料应在两小时内用完。 2.2.8外墙涂料饰面层

外墙保温技术标准

一. 编制依据 1 GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2 GB50300—2013《建筑工程施工质量质验收统一标准》 3 GB50404—2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 4 DBJ11135-2008《外墙外保温应用技术规程》 5 L06J113《居住建筑保温构造详图》 6 L07SJ116《硬泡聚氨酯保温防水构造详图(外墙和屋面) 7 GB50411-2013《建筑节能施工质量验收规范》 8《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》 9《山东省居住建筑节能监测及验收技术规程》 10《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(鲁发【2009】229号文件) 二.工程概况 1 工程名称:外墙保温及涂料工程 2 工程地点: 3 施工内容:楼外墙保温及涂料工程,包工包料,实际施工以图纸为准。 4 施工面积: 5 质量标准:本工程质量须达到现行有关《外墙外保温工程技术规程》、《外墙外保温技术施工验收规范》和外墙保温系统、外墙涂料的施工技术标准。 6 施工工期:日历天。 三、各部位做法要求:(具体颜色及位置详见立面图) 1 施工范围 所有保温及涂料均由乙方施工。 2现场喷涂聚氨酯+外墙涂料范围 2.1 用于大面墙体的施工: A、基层墙体 B、涂刷聚氨酯防潮底漆; C、现喷硬泡聚氨酯保温层;

D、涂刷聚氨酯专用界面砂浆; E、20厚胶粉聚苯颗粒找平; F、3-5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布; G、刮外墙腻子; H、外墙质感涂料。 2.2空调隔栅内做法: A、基层墙体 B、涂刷聚氨酯防潮底漆; C、现喷硬泡聚氨酯保温层; D、涂刷聚氨酯专用界面砂浆; E、20厚胶粉聚苯颗粒找平; F、3-5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布; 2.3 商业服务网点外墙: A、基层墙体 B、涂刷聚氨酯防潮底漆; C、现喷硬泡聚氨酯保温层; D、涂刷聚氨酯专用界面砂浆; E、20厚胶粉聚苯颗粒找平; F、3-5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布; G、刮外墙腻子; H、外墙质感涂料。 2.4门窗洞口做法(门窗洞口处由总承包商负责抹灰处理,外保温施工应做进门窗洞口100mm-120mm) A、基层处理+20mm厚胶粉聚苯颗粒保温找平; B、3mm厚聚合物抗裂砂浆+耐碱网格布(不小于160g/m2,且首层设置两道);

外墙保温施工规范

外墙保温施工规范 一.施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS 板) 或挤塑板(XPS 板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2. 1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速 700-1000r/min。②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为 600mm ,下部150mm 处焊接四只用钢筋弯成半径为 75mm 的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2. 2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、 2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备

3. 1. 与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸, 并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3. 2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3. 3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3. 4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4. 1.按照 GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于 4mm 。 4. 2.施工期间及完工后的 24小时内,环境和基层表面温度均应高于 5℃, 风力不大于 5级。 4. 3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4. 4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三.施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理 - 弹线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设 保温板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收 四.施工要点 1.基层处理 1. 1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。

外墙保温施工工艺技术交底

外墙保温施工工艺技术交底 一、原材料 1.1保温板进场应摆放平整;聚合物砂浆进场应防止雨淋以及太阳暴晒。 1.2网格布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放、平整,避免相互交错摆放。 二、基层处理 2.1做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰、找平基层。墙面平整度用2米靠尺检测,其平整度≤5mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1/2水泥砂浆找平。 2.2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染。 2.3墙外的水落管、防盗窗预埋件或其他预埋件,应按设计图纸和施工验收规范要求提前施工。 三、施工要求 3.1施工温度不低于5度,而且施工完成后24小时内温度高于5度。夏季高温时,不宜在强光下施工。 3.2五级风以上或雨天禁止作业。 3.3窗口、窗旁水平角以及垂直角要挂线施工。 四、施工程序 基层检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→配置聚合物砂浆,挑选EPS板→粘贴EPS板→EPS板塞缝,打磨、找平墙面→配合聚合物砂浆→EPS板面抹聚合物砂浆,门窗洞口处理,粘贴网格布→找平修补→外饰面层 4.1配置聚合物砂浆必须由专人负责,以确保搅拌质量。搅拌必须均匀,避免出现离析或呈粥状。根据搅拌情况适当加水。 4.2聚合物砂浆应随用随配,配好的聚合物砂浆需在一小时内用完。聚合物砂浆应于阴凉处放置,避免阳光直晒。 4.3聚苯板自下而上逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止上下滑动,上下两层板必须错缝搭接,阴阳角处咬茬搭接。 4.4聚苯板粘贴时在板面上打点,采用框粘点粘的方法,砂浆点直径为100mm左右,厚度为10mm,粘贴墙体面积为EPS板的40%。 4.5门窗洞口周边、变形缝、女儿墙、其他埋件周边满打聚合物砂浆。粘贴墙体面积为EPS板的50%。 4.6粘贴聚苯板时,所有粘接点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉动5--7次,使聚合物砂浆和墙面粘牢。 4.7粘贴聚苯板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需要切割的板块放在中间;窗角处不得体现板接缝,须切割整张板为刀把状,外加网格布加强处理。 4.8雨棚、窗口、变形缝处粘贴时,应作加强处理。网布搭接宽度不得低于100mm。 4.9基层上粘贴的聚苯板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整、允许偏差不得超过3mm,板面高低差不得超过1.5mm。 4.10粘贴时,挤出板侧的聚合物砂浆,应清除干净。

挤塑聚苯板外墙保温施工技术要求

挤塑聚苯板外墙保温施工技术要求 一、工程概况北京舞蹈学院学生宿舍综合楼工程外墙采用挤塑聚苯板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,DEA 粘结砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料(真石漆)饰面的外墙保温系统。保温层施工前,基层找平 层采用DP 砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平)。 二、材料组成? ?? ? 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板规格为1200mn¥600mm< 80mm、30mm,双面开槽,平头式,阻燃型(B1 级)。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。 4、耐碱玻纤网格布用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mn¥ 4mm,宽度 1000mm。 三、施工要求及条件 1 、经项目部、监理、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,办理交接单后即可进行施工。 2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5C,风力不大于5级。 4、防火隔离带:1#楼、3#楼除1 层外,在奇数层设置300mm 高防火隔离带, 沿建筑物交圈设置, 如遇窗洞阻断, 则应上翻交圈设置。具体位置见图纸墙身大样图。 5、施工部位:外墙挤塑板为80 m厚、女儿墙、屋面竖井、设备基础挤塑板为 30 m厚,施工部位有变动以现场技术部门通知为准。 四、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀 锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、其他抹灰专用工具。 五、工艺流程 1 、基层清理 1)、清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物等。

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

外墙保温施工工艺及标准

外墙保温施工工艺及标准 一、施工工艺: 1.工艺流程: 施工准备→墙面基层处理,砌体抹灰找平→穿墙孔洞封堵→挤塑板(隔离带)粘贴→铺设钢丝网片并用锚固件固定→抹抗裂砂浆→养护验收 二、施工条件: 1.基层墙体的挠度应

开始保温板的粘贴,此外还应弹出外墙造型、线条标高线和防火隔离带的具体位置。并检查验收。 4.挂基准线:在建筑物外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。 5.粘贴挤塑板 (1)配制粘接砂浆:专用聚合物粘贴砂浆应按配合比混合后,用搅拌机充分搅拌均匀。 (2)挤塑板的粘贴应从下往上进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度,并在各层挂水平控制线。粘贴保温板应由大面处向拐角处进行粘贴。 (3)挤塑板粘贴时板缝应挤紧密实,当板间缝隙大于5mm 时,须用保温板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差过大的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 (4)按照事先排好的尺寸切割保温板,严禁随意拼粘。拐角处沿建筑物全高顺直、完整。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。 (5)保温板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,保温板与墙体粘接处的沾灰面积应在95%以上,以保证保温板与墙体粘结牢固。并不定时对沾灰率进行抽查,不合格处一律拆除。 (6)粘贴挤塑板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后要及时清理挤出的胶粘砂浆。并随时用靠尺检查平整度和垂直度。

外墙保温施工技术要求

外墙保温施工技术要求 一.进入施工现场首先熟悉施工图做法要求,组织施工人员进行安全教育及施工技术交底。 二.施工用吊笼必须有安全备案使用许可证。施工前复查施工机具的安全性能,保证无安全隐患。 三.材料进场报验,先取样送检,经质检部门检测合格用于工程施工。且每完成一道工序报监理验收,验收合格后方可进入下道工序施工 四.基层墙面清理:清除墙体表面的灰尘,污垢,脱模剂,油污及风化物等影响粘接强度的附着物。 五.主体阴阳角及窗洞口用22#铁丝垂线(洞口尺寸见7),垂直误差全高≤20 mm(用经纬仪校正垂直度),上下固定。 六.基层墙体浇水湿润,抹基层防水砂浆厚度最薄处5 mm。并保证无空鼓、开裂及脱层等质量缺陷。 七.在外墙四周用水准仪测设水平线,用墨斗弹出各层窗台水平线,以垂直控制线、水平控制线为基准画分区段控制网。 八.安装保温板: 1.保温板板面尺寸为600×1200×50对角线误差

±2 mm,(保温板密度≥10kg每立方),挑檐、檐沟、空调板腰线等突出部位立面用20厚保温板,非标准版按实际尺寸加工,尺寸允许偏差±2 mm,大小面垂直并做出滴水。 2.粘接砂浆配置量以2小时用完为宜。 3.粘贴保温板自上而下错缝依次粘贴,保温板粘贴采用点框粘法,点框粘法为:在保温板上抹专用聚合物粘接砂浆,在板四周抹一圈宽50 mm,侧面留30 mm宽排气孔,板芯按梅花形布设粘接点,间距200mm,粘接点直径不小于140mm,胶粘剂厚度10 mm(压实厚度3—5 mm)。抹完粘接砂浆后立即将板就为粘贴,粘贴时应均匀挤压,并随时用靠尺杆检查平正及垂直度。板与板接紧且缝间不抹粘接砂浆。保温板粘贴每两层楼高设一道500高A1级防火隔离带(部位:在每层的现浇梁板处交圈布置)。 4. 粘贴保温板应做到上下错缝(1/2),每块板粘贴完成及时清除挤出的粘接砂浆,板间不留缝隙。阴阳角处相邻两墙面间粘贴保温板应相互交错互锁。 5.安装固定件,锚固件有效锚固深度≥50 mm且每平方米不少于6个,锚固件帽头直径不小于50 mm且与保温板表面平齐。 6.抹面砂浆耐碱玻纤网格布:保温板粘贴验收完成后即可进行底层抹面砂浆抹灰,厚度2—3 mm。先做窗洞口四角及阴阳角增强网格布,再帖压大面积网格布,用抹子压入抹

外墙保温技术经验要求

精心整理 外墙保温技术要求 1、聚苯板密度(重量):18-22公斤/每立方米;不得小于B1级板(难燃级),并且每层应设置交圈的水平防火隔离带(应为A 级,不然级材料)。 2、外墙保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0.1MPA(公斤),并且破坏部位应位于聚苯板内;并且要按规定做现场粘结强度试验。 3、 4、 5、 6、 检验数量:同一厂家同一品种的规格的产品,当单位工程建筑面积在20000m 2以下时各抽查不少于3次。当单位工程建筑面积在20000m 2以上时各抽查不少于6次。 7、墙体节能工程的施工,应符合下列规定: 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。保温板材与基层及各构造层之间

的粘接或连接必须牢固。粘接强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘接强度应做现场拉拔试验。 8、当墙体节能工程的保温层采用预埋或进行锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。聚苯板上安装锚栓,数量每平方米不少于6个,必须用外墙保 5公 斤,3 9、 10、不 11、 3mm 和装饰线条等)以及延伸至地面以下的部位应做好防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层墙体上,并应做密封和防水设计;特别在外墙保温(聚苯板)上安装落水管,必须使用加长的管卡,安装完毕后应对管卡处用防水封堵材料进行处理。 12、为预防聚苯板热效应和收缩等引起外墙保温收缩裂缝,聚苯板生产厂

家应进行聚苯板的养护和陈化(常温下不小于42天)。 13、外墙保温施工时,砖墙必须打底子,厚度不小于2CM;外墙混凝土 柱子或墙上粘贴聚苯板时,基体应凿毛处理并提前甩浆并对甩浆部分进行喷水养护;在拉毛墙时做外墙聚苯板施工,必须全面涂刷界面剂处理。 14、

外墙保温冬期施工技术措施

编号:AQ-JS-04378 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外墙保温冬期施工技术措施Construction technical measures of external wall insulation in winter

外墙保温冬期施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着天气变冷,为确保郧西县中医院住院大楼外墙保温质量,人民生命财产安全,特制定方案。 一、编制依据及原则 1、编制依据 郧西县冬季属较寒冷地区,冬期负温时间较长,风速较快。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)有关规定,结合我县多年冬期施工的实际情况,特制定外墙保温冬期施工方案。 冬期施工的划分当昼夜日平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、22时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工。 2、编制原则 确保工程质量,减少返工,降低成本,缩短工期。

二、冬季施工措施 A、施工准备 (一)材料 1、水泥:强度等级Pc32.5R普通硅酸盐水泥,技术性能应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007)的规定。 2、中砂:细度模数应符合现行国家行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)的规定,筛除大于2.5mm颗粒,含泥量少于3%。 3、界面处理剂:强度等级32.5水泥:中砂:界面剂按1:1:1重量比,搅拌成均匀浆状。 4、胶粉料应满足以下性能要求: 项目 单位 指标 初凝时间

外墙保温施工标准规范

外墙保温施工规范开始推出试行 为响应节能号召,建筑节能办法相继出台,全国北京、上海等都开始施行相关规范。记者从济宁市住建局相关部门获悉,济宁市开始推出相关“试行办法”规范承包建筑节能外墙保温工程的施工企业。相关企业必须经过资质等级评比后才可施工。 根据试行办法,一级企业注册资本必须在1000万元以上,且近3年最高年工程结算收入4000万元以上,并具有与承包工程范围相适应的施工机械和检测设备。企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历,技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且有高级职称,主持完成过2项建筑节能工程的施工。近5年应用过省部级以上的与工程建设相关的新技术、新工艺、新材料、新设备,或具有本专业工程建设相关的有效专利1项。对于企业的工程业绩,办法中要求近5年独立承担过3项以上单项合同额800万元以上的建筑保温工程或单项合同额300万元以上的建筑遮阳工程的施工。二三级资质企业标准比一级稍低,但对工程的质量均要求必须合格,工作人员须有相关管理经验与资格。 根据企业的等级标准,一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的建筑节能外墙保温工程的施工,二级企业可承担单项合同额1000万元以上的建筑节能外墙保温工程的施工,三级企业可承担合同额300万元以上的工程施工。 外墙保温系统施工规范 外墙保温系统施工规范 一施工前的准备工作 1施工材料 聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。 2施工工具 电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、操平水管等。 3施工准备 3.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。

外墙保温施工技术标准

外墙保温体系技术标准 1.总则 近几年随着国内外墙保温工程的大面积交付使用,墙面频繁出现保温板脱落、开裂等质量安全事故。外墙保温质量参差不齐,保温施工工艺五花八门。随着国家节能标准的不断提高,外墙保温厚度逐步增加,保温体系自重越来越大,如何选择合格的材料,如何选定正确的施工方法,是影响外墙保温体系寿命的直接因素。在此背景下,结合我公司以往经验,总结形成我公司《外墙保温体系技术标准》。技术标准由材料技术标准、施工工艺管控标准、外墙细部节点做法、安全、文明施工管控标准、质量、安全验收程序五部分组成。 2.依据 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB-8624-2012 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《预拌砂浆》GBT 25181-2010 《预拌砂浆应用技术规程》JGJT 223-2010 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/ 3.材料技术标准 保温板: 严格按《建筑设计防火规范》要求,根据建筑类型选用相应防火等级的保温材料。

B1级石墨聚苯板: 材料选用:应采用德国“巴斯夫”生产的聚苯颗粒发泡加工而成,判定方式为未切割面为均匀灰色,无明显光泽;切割面为均匀黑色,无明显色差。聚苯板采用中粒径板材,成品板聚苯颗粒挤压为多边形,粘接牢固,颗粒大小均匀(不可采用剖面仍为圆形聚苯颗粒的板材,颗粒间粘接较差)。另外选择材料时,还要看厂家在工程所在地节能部门是否有备案,防火等级、性能方面是否有合格的检测报告。 指标要求:表观密度≥18Kg/m3;吸水率(浸水96h)≤%;垂直于板面方向的抗拉强度≥;尺寸稳定性≤%;弯曲变形≥20mm;水蒸气透过系数≥(Pa·m·s);氧指数≥32%;导热系数≤()。聚苯板陈化期(存放时间)不得少于30日。 A2级硅质改性聚苯板: 材料选用:硅质改性聚苯板是在模塑聚苯板的基础上通过吸附阻燃剂,经烘干(或自然晾干)而成。板中阻燃剂应吸附均匀,聚苯颗粒周边均有阻燃材料,达到充分吸附的条件。断面若有未吸附部位,属于不合格产品。选用产品前,应对厂家已使用满两年以上的项目进行实地考察、取样,判定材料性能是否稳定,阻燃效果是否发生变化,聚苯板中阻燃剂是否仍为稳定固化状态,是否有粉化现象。若经查验,聚苯板性能发生变化的,则工程严禁采用该产品。另外选择材料时,还要看厂家在工程所在地节能部门是否有备案,防火等级、性能方面是否有合格的检测报告。 指标要求:表观密度≥60Kg/m3;吸水率≤%;压缩强度≥400KPa;尺寸稳定性≤1%;熔结性≥120N;导热系数≤()。聚苯板陈化期(存放时间)不得少于30日。 A级岩棉板: 材料选用:岩棉板应选择表面平整美观,没有污痕,颜色均匀的产品。应选择具有较高的抗压能力和抗拉伸强度,有较低的吸水性和吸湿性,尺寸稳定性良好,不会轻易产生热膨胀或收缩的材料。 指标要求:表观密度≥140Kg/m3;垂直于板面方向的抗拉强度≥;吸水量(24h)≤m2;压缩强度≥40KPa;尺寸稳定性≤1%;熔结性≥120N;导热系数≤()。 打底砂浆、粘结及抗裂砂浆:

外墙保温施工技术交底(最新最全版本)

一、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为普通膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度为100mm,阻燃等级B1级,容重不低于20㎏/m3,且自生产之日起,至少存放90天。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度≥0.10 可操作时间1.5-4.0h。 2.3机械锚固件:规格8*140 单个锚栓抗拉承载力≥0.30 。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力≥750 , 单位面积质量≥160g/m2。 2.5发泡水泥保温板:厚度为100mm,阻燃等级A级,容重不低于150㎏/m3。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、切割锯、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,由厂家根据技术要求进行拼板放样,厂家根据放样图分区进行加工,分批进货,施工过程中,按放样图进行现场安装。 4.3、门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;窗框应已立完。

4.4、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格 4.5、作业环境温度不低于5℃,风力不大于5级,风速不大于5m/s,大于5级风停止施工。夏天应避免阳光暴晒,雨天不能施工。 二、施工工艺 1、工艺流程:外墙保温施工顺序为:基层清理验收→板材(处理)粘贴→打磨→贴网→抹面从上往下。具体施工流程如下图所示。操作程序见下图: 2、外墙保温施工要点: (1)基层清理:清理抹灰墙面上残留的浮灰、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐等挑板按照 2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面平整度满足要求。

常用外墙保温材料及施工技术

外墙保温材料及施工工艺 节能是我国的国策,建筑节能是节能中的重中之重,应该列为我国建设工作中的重要位置。建筑能耗在我国整个能耗中的地位也越来越重要。关于山东省节能标准,从初期阶段1986-1996年执行节能30%标准,1996-2006年执行节能50%标准,2006-今执行节能65%标准,节能要求不断的提高。下面就建筑外墙保温做下简单介绍。 常用几种外墙保温材料 外墙外保温常用保温材料包括模塑膨胀聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯泡沫板、硬质聚氨酯泡沫板、现喷聚氨酯、聚苯乙烯泡沫颗粒保温浆料、玻化微珠保温浆料、岩棉板、玻璃纤维板等。 一、EPS板 通常采用可发性聚苯乙烯颗粒,在蒸汽和一定压力下进行预发泡、熟化、成型、干燥、养护而制成的制品。具有良好的耐冲击性能、韧性、强度,绝热性能良好,抗腐蚀、防水、质轻容易切割。常用在外墙外保温及屋面保温。 EPS板出厂前应在自然条件下陈化42天(60℃蒸汽陈化5天)。 用于建筑外墙外保温时,必须是阻燃型,有氧指数最小为30%(空气中氧指数21%),可达到B2级防火要求。 二、XPS板

以聚苯乙烯树脂或其他共聚物为主要成分,添加少量的添加剂(如发泡剂、阻燃剂),通过挤塑成型而制成的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。密度较大。吸水率低(用于外墙保温必须进行界面处理)、导热系数低、抗压强度较高。可达B2级防火要求。常用在屋面保温、车库侧面外保温、装饰一体板等。 XPS板出厂前陈化时间为28天。 三、聚氨酯泡沫塑料 是由有机异氰酸酯与含羟基化合物(聚醚),在催化剂、发泡剂等助剂的作用下发生反应而生成的聚合物。 聚氨酯硬泡主要原材料有A料(组合聚醚或聚酯及发泡剂等添加剂组成的混合料,俗称白料),B料(主要成分异氰酸酯,俗称黑料)。有良好的隔热性能、强度大、耐腐蚀、隔声性能好,可达到B1级防火要求。常用于屋面、外墙保温(有一定防水效果)。 现场喷涂环境温度不低于10℃,湿度小于85%,风力不大于3级。 聚氨酯硬泡沫塑料出场前陈化期应满10天。 四、保温浆料 由轻骨料、胶粉料或水泥和胶粉、适量添加剂、加水拌合而成。具有一定保温效果,隔声、防火性能很好,可达A级防火要求。随着建筑节能要求不断提高(现行节能65%),保温浆料已经不能满足节能标准要求。

相关文档