文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温施工规范标准

外墙保温施工规范标准

外墙保温施工规范标准
外墙保温施工规范标准

外墙保温施工规范开始推出试行

为响应节能号召,建筑节能办法相继出台,全国北京、上海等都开始施行相关规范。

记者从济宁市住建局相关部门获悉,济宁市开始推出相关“试行办法”规范承包建筑节能外墙保温工程的施工企业。相关企业必须经过资质等级评比后才可施工。

根据试行办法,一级企业注册资本必须在1000 万元以上,且近 3 年最高年工程结算收入4000 万元以上,并具有与承包工程范围相适应的施工机械和检测设备。企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历,技术负责人具有8 年以上从事工程施工技术管理工作经历,且有高级职称,主持完成过 2 项建筑节能工程的施工。近 5 年应用过省部级以上的与工程建设相关的新技术、新工艺、新材料、新设备,或具有本专业工程建设相关的有效专利1 项。对于企业的工程业绩,办法中要求近 5 年独立承担过3项以上单项合同额800 万元以上的建筑保温工程或单项合同额300 万元以上的建筑遮阳工程的施工。二三级资质企业标准比一级稍低,但对工程的质量均要求必须合格,工作人员须有相关管理经验与资格。

根据企业的等级标准,一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本5 倍的建筑节

能外墙保温工程的施工,二级企业可承担单项合同额1000 万元以上的建筑节能外墙保温工程的施工,三级企业可承担合同额300 万元以上的工程施工。

外墙保温系统施工规范

外墙保温系统施工规范

一施工前的准备工作

1 施工材料

聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板

(EPS)或挤塑板(XPS)。

2施工工具

电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M 靠尺、操平水管等。

3 施工准备

3.1 与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对, 及时检查现场和图纸变更的情况。

3.2 落实施工材料及施工工具存放地、施工人员住宿安排等相关事宜。

3.3 检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患

3.4 检查施工用水、电的情况

4 施工条件

4.1 按照GB50210-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm 。

4.2 施工期间及完工后的24 小时内,环境和基层表面温度均就高于5℃,风力不大于 5 级。

4.3 严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。

4.4 夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。三施工

程序

系统的安装施工程序如下图所示:

基层处理-弹线-操平线-调制聚合物胶浆-铺设翻包网布-铺设保温-安装固定

件-涂抹面层聚合物胶浆-铺设网布-涂抹面层聚合物胶浆-验收

四施工要点

1.1 基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油、脱模剂、涂料、空

鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。

1.2 用2 米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm 时,应用1:3 的水泥砂浆找平。

1.3 若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用固定件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。

2. 弹线

按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。

3. 调制聚合物胶浆

使用干净的塑料桶倒入 5.5kg 的净水,加入25kg 的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置 5 分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在 2 小时内用完。

4. 铺设翻包网

裁剪翻包网布的宽度为200mm+ 保温板厚度的总合。先在基层墙体上所有门, 窗,洞周边及系统终端处,涂抹粘结聚合物胶浆,宽度为100mm, 厚度为2mm 。将裁剪好的网布一边防100mm 存入胶浆内, 不允许有网眼外露, 将边缘多余的

聚合物胶浆刮净, 保持甩出部分的网布清洁。

5. 铺设保温板

6.1 保温板若为挤塑板,则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂,放

置20 分钟晾干后待用

5.2 保温板一般应采取横向铺设的方式,由下向上铺设,错缝宽度为1/2 板长, 必要时进行适当的裁剪,尺寸偏差不得大于±1.5mm 。

5.3 将保温板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂沫宽度为50mm, 厚度10mm, 并在板的一边留出50mm 宽的排气孔,中间部分采用点粘,直径为100mm, 厚度10mm, 中心距200mm, 对于1200mm×600mm 的标准板,中间涂8 个点,对于非标准板,则应使保温板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的士

30% 。板的侧边不得涂胶。

5.4 基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,条宽10mm, 条间距50mm 。

5.5 将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用功米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。

5.6 板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm, 板间高差不得大于

1.5mm, 板间缝隙大于2mm 时,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝, 板间高差不大于 1.5mm 的问位应打磨平整。

5.7 在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的保温板时行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm 。

5.8 在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差,用90°靠尺检查。

6 安装固定件

对于7 米以下的建筑保温施工时,可不用固定件固定。

保温板粘贴完毕,24 小时后方可进行固定件的安装。在每块保温板的四周接缝及板中间,用电锤打孔,钻孔深度为基层内约50mm, 固件深度为基层内约定45mm 。

固定件的数量应根据楼层高低及基层墙体的性质决定,在阳角及窗洞周围,固定件的数量应适当增加,固定件的位置距窗洞边缘,混凝土基层不小于50mm, 砌块

基层不小于100mm 。对于保温板面积大于0.1 ㎡的板块,中间须加固定件固定,面

积小于0.1 ㎡的板块,如位于基层边缘时也须加固定件固定。固定件的头部要略低于

保温板,并及时用抹面聚合物胶浆抹平,以防止雨水渗入。

7 分格缝的施工

7.1 如图纸上设计有分格缝,则应在设置分格缝处弹出分格线,剔出分格缝,宽度

为15mm, 深度10mm 或根据图纸而定。

7.2 裁剪宽度为130mm+ 分格缝宽度的总和的网布,将分格缝隙及两边65mm 宽的范围内涂抹聚合物胶浆,厚度为2mm, 将肉布中间部分压入分格缝,并压

入塑料条,使塑料条的边沿与保温板表面平齐。两边网布压入胶浆中,不允许有翘边、皱褶等。

8. 铺设网格布

涂抹面层胶浆前应先检查保温板是否干燥,用 2 米靠尺检查平整度,偏差应小于4mm, 去除表面的有害物质、杂质等。用抹子在保温板表面均匀涂抹一层面

积略大于一块网格布的抹面聚合物胶浆,厚度为2mm, 立即将网格布按“T”字形顺序压入。同时应注意以下几点:

①网格布应自上而上沿外墙一圈一圈铺设

②不得有网线上露,不得使网格布鞋皱褶、空鼓、翘边。

③当网格布需拼接时,搭接宽度应不小于100mm 。

④在阳角处需从每边双向绕角且相互拱接宽度不小于20mm, 阴角处不小于100mm 。

⑤当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45°方向补贴一块200mm×300mm 的标准网格布, 以防止开裂。

⑥在分格缝处,网布应相互搭接。

⑦铺设网格布时应防止阳光曝晒,并应避免在风雨气候条件下施工,在干燥前墙面不得沾水, 以免导致颜色变化。

9 抹面层聚合物胶浆并找平

待表面胶浆稍干可以碰触时,立即用抹子涂抹第二道胶浆,以找平墙面,将网格布全部覆盖。使面层胶浆总厚度约3—5mm 。

五质量保证实施细则

1. 基层墙体平整度在4mm 之内。

2. 基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。

3. 基层墙面如用不1:3 水泥砂浆找平,应对粘接拉浆与基层墙体的粘结力做专门的试验。

4. 粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等到其它添加剂

5. 保温板的切割应尽量使用标准尺寸。

6. 保温板到场,施工前应进行验收,是否符合要求。

7. 保温板的粘贴应采用点框法,粘结胶浆的涂抹面积不应小于保温板总面积的30% 。

8. 保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm, 则应用保温条填实后磨平。

9. 板与板间不得有粘结剂。

10. 保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。

11. 门,窗,洞口及系统终端的保温板,应用整块板裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm 。

12. 保温板粘贴完毕至少静置24 小时,方可进行下一道工序。

13. 不得在雨中铺设网格布。

14. 标准网布搭接至少100mm, 阴阳角搭接不小于200mm 。

15. 若用聚苯板做保温层时,建筑物2 米以下或易受撞击总位可加铺一层网格布,以增加强度。铺设第一层网格布时不需搭接,只对接。

16. 保护已经完工的部分免受雨水的渗透和冲刷。

17. 使有泡沫塑料棒及密封膏时须提供合格证以及相前技术资料,泡沫棒直径按缝宽1.3 倍采用

18. 打胶前应确保节点没出有油污、浮尘等杂质。

外墙保温质量通病防治措施

外墙质量通病防治措施 根据一户一验所提出的外墙质量通病提出以下措施 一、设计上应满足使用功能及美观效果,如果在施工中发现影响使用功能及美观效果等,应及时向甲方提出,甲方要对施工方提出的问题加以重视,研究措施,落实问题,在过程中消化,不要等到该工序完成后在提出意见,返工。 二、工期、施工程序、交叉作业、相互破坏 由于在施工中会出现工期紧,各分项都在抢工,施工程序颠倒,该一次成活的不能一次性完成,简易造成质量问题,交叉作业造成污染,在交叉作业时,各工序相互牵制,简易造成相互破坏。对整体质量埋下隐患。 制定合理化的施工工期(抱过季节性施工),安排好各项施工工序,尽量保证各工序一次性成活,各施工队伍加强施工人员的施工工序及技术交底,加强管理,在交叉作业时,各工序应相互保护,提前做好预控。预防相互污染、破坏,保证外立面的观感效果。 三、重点把控、 在施工中由于把控不严,会造成阴阳角不直、线条不水平大小头及上下尺寸不统一、洞口不方正、烂根、空调眼(洞)不圆、吃窗口堵泄水孔、空调板及窗台倒坡、墙面不平展等, 1、阴阳角的直线度把控:在施工中对阳角进行挂线、弹墨线、靠尺等工具进行直线度的控制,对阴角使用靠尺进行直线度的控制, 2、线条的把控:在施工中用水平尺、线坠、卷尺等工具,控制线条的水平、垂直及大小头,保证上下线条尺寸统一。 3、洞口把控:在施工中用水平尺、线坠、卷尺等工具,控制洞口的尺寸、水平、垂直及方正, 4、烂根把控:在根部收口时,先将根部算帐明净,不能有尘土,收口至根部,保持阴角平展。

5、空调眼(洞)把控:外立面空调眼(洞),要安装pvc管,管的出墙尺寸最佳在5mm左右,保持上下通线,把管的根部收平展,阳台空调眼(洞)管口要与墙面一平,收口时要把口收好,把残留在眼(洞)里的余料算帐明净,保证眼(洞)圆通。 6、吃窗口堵泄水孔把控:在施工中控制线条的尺寸,注意窗台坡度,留有打胶尺寸,如果在做外墙保温吃窗口堵泄水孔利用各种控制不能解决,应有上道工序调整,保证泄水通畅。 7、空调板及窗台倒坡把控:在施工中用水平尺、线坠、卷尺等工具,控制空调板及窗台的坡度、垂直及大小头,保证上下空调板线条尺寸统一,空调板不能有翘头现象。 8、墙面平展把控:在施工中用靠尺把控墙面平展度,控制平展度尺寸误差。 为了工程质量,大家齐努力,把好各道工序,争创优良工程。

外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 施工及验收规定 一总则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造

1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 2.3、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。

建筑节能保温工程质量通病防治与措施

节能保温工程质量通病防治与措施 一、聚苯板增强网薄抹灰外墙外保温系统墙体裂缝 1、现象 外墙大面出现不规则裂纹,窗洞口四角部位出现斜裂纹,大角部位出现水平裂纹,饰面砖勾缝部位出现裂缝。 2、原因分析: (1)、板材的质量不符合要求(如板材密度、压缩强度及板材陈化期达不到设计及规范要求),板材强行上墙施工,板材后期收缩变形导致墙体裂纹。 (2)、抹面胶浆配比不正确,在阳光直射和风的作用下,胶浆失水过快引起表面干缩裂纹。 (3)、玻纤网抗拉强度不够或耐碱强度保留率低导致大面积出现水平和垂直方向微细裂纹。 (4)、使用与外墙保温系统不匹配的腻子和外墙涂料导致墙面出现不规则细裂纹。 (5)、胶粘剂刮抹厚度不均匀,保温板粘贴不平整。 (6)、板材切割不规范,板材尺寸太小或小板材集中铺贴,使局部应力过于集中而产生裂纹。 (7)、板拼缝太宽,同时板缝没有用专用材料填充或留有粘结胶浆。 (8)、玻纤网格布埋设位置不当、拼缝处没有搭接或搭接不合理。 (9)、门窗洞口部位排板不正确,洞口四角未设置加强网或设置不规范造成洞口应力集中产生四角开裂。

(10)、保温板和其他材料相接触的区域,未设置控制缝和未采用弹性密封材料勾填。 (11)、由于面砖勾缝料质量不合格、勾缝砂浆配置不正确或施工质量不合格造成面砖勾缝处开裂。 (12)、施工环境温度不符合规范规定,施工期间处于太阳下暴晒或在大风天气下施工。 3、防治措施: (1)、保温材料进场施工单位应对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。施工单位应建立进场材料见证取样送检记录,监理单位应建立相应的原材料管理台帐。外墙外保温施工前,应按规范规定对进场材料见证取样送检和现场检测,合格后方可进行施工。 (2)、聚苯板产品合格证中要注明保温材料生产日期,达不到陈化时间的聚苯板不得用于工程中。(聚苯板(EPS)自然条件下陈化时间不得低于42天,60度恒温蒸汽条件下不得低于5天,挤塑板(XPS)自然条件下陈化时间不得低于28天。) (3)、抹面胶浆的配置应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行,每次配制不得过多,视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完. (4)、现场用聚苯板和玻纤网的质量宜采取见证送检和监督抽检相结合的控制措施,防止出现化验好的,用差的情况发生,保证工程用聚苯板和玻纤网的质量。涂料饰面玻纤网单位面积质量应≥160 g/m2,网眼尺寸为4—6mm,耐碱拉伸断裂强力不低于750N/50mm面砖饰面玻纤网单位面积质量应≥290g/m2。网眼尺寸5—10mm,耐碱拉伸断裂强力不低于1500N/50mm. (5)、不允许用刚性腻子找补大角、横竖线角及大面平整,涂料饰面应选用柔性耐水腻子和弹性外墙涂料;腻子和外墙涂料经现场见证取样送检,合格后方可用于工程中。 (6)、板材切割应规范,切口与板面必须垂直。整块墙面的边角处应用最小尺寸

EPS外墙保温施工方法及验收规范

EPS外墙保温施工方法及验收规范 EPS外墙保温施工工艺1. 1原材料要求: 1. 1. 1进入工地的原材料必须有出厂合格证或化验单。 1.1. 2聚苯乙烯板采用容重18-20kg/m3自熄型板材。摆放平整,防止雨淋及阳光曝晒。 1. 1. 3水泥为3 2.5#普通硅酸盐水泥和425#硫铝酸盐水泥,水泥必须有出厂日期,凡有结块现象或出厂日期超过3个月的必须根据化验结果确定如何使用。 1. 1. 4采用细度模数 2.0-2.8,筛除大于2.5 mm颗粒的砂子,其含泥量小于1%。 1. 1. 5玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放平整,避免相互交错摆放。 2. 1基层处理 2. 1. 1做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m靠尺检测,其平整度≤3mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。 3. 1. 2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 2. 1. 3墙外的消防梯、水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。 3. 1施工要求: 3. 1. 1 施工温度不应低于5℃,而且施工完成后,24小时内气温高于5℃。夏季高温时,不宜在强光下施工。

4. 1. 2 5级风以上或雨天禁止作业。 4. 1. 3抹找平层前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。 3. 1. 4找平层用1:3水泥砂浆。 3. 1. 5窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。 4. 1科龙EPS外墙保温系统的施工 4. 1. 1施工程序 基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗膀挂线→基层墙体湿润→配制聚合物砂浆,挑选EPS板→粘贴EPS板→ EPS板塞缝,打磨、找平墙面→配制聚合物砂浆→EPS板面抹聚合物砂浆,门窗洞口处理,粘贴玻纤网,面层抹聚合物砂浆→找平修补,嵌密封膏→外饰面4. 1. 2粘贴EPS板 4. 1. 2. 1工具明细 1. 锯条或刀锯 2. 打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具 3. 小压子或铁勺 4. 铝合金靠尺 5. 铁卷尺 6. 线绳、线坠 7. 墨斗 4. 1. 2. 2配料工具 1.铁灰槽(建议1m×0.4m×0.3m) 2.小铁平锹

外墙保温施工工艺、控制要点及质量通病防治

外墙保温施工工艺、控制要点及质量通病防治 1、施工 1.1、一般规定 1.1.1 施工前,施工单位应编制墙体节能工程专项施工方案,并经监理(建设)单位审查批准后方可实施;施工单位应对施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训,作业人员应经过培训并考核合格后方可上岗,并做好技术交底和培训记录。 1.1.2 墙体保温工程完工后应做好成品保护。 1.1.3无机保温砂浆墙体保温系统施工前,对于采用相同建筑节能设计的构造做法,应在施工现场采用相同材料和工艺制作样板件,样板件经建设、设计、监理和施工等单位的项目负责人验收确认后,方可进行大面积施工。样板件的检测结果应符合设计文件和本导则及相关标准要求。 1.1.4外墙外保温施工的基层墙体允许偏差值应符合表1.1.4的规定。 表1.1.4 基层墙体允许偏差值 注:H为墙身高度。 1.2 施工准备 1.2.1 基层墙体应经过验收并合格。施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍及残留

灰块等清理干净。基层表面高凸处应剔平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松等部分要凿到坚固处,用1∶2.5水泥砂浆或细石混凝土分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。低凹处用水泥砂浆分层补平。施工孔洞、脚手架眼应修补完毕。 1.3 材料控制 材料进场验收应符合下列规定: 1 对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。 2 对材料的质量证明文件进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)确认,纳入工程技术档案。进入施工现场用于无机保温砂浆墙体保温系统的材料均应具有出厂合格证、中文说明书及相关型式检验报告;进口材料应按规定进行出入境商品检验。 3 应按《无机保温砂浆墙体保温系统应用技术导则》和《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411)的规定,在施工现场对材料进行抽样复验,复验应为见证取样送检。 1.4 施工工艺流程 1.4.1 涂料饰面外墙外保温工程施工工艺流程按下列工序进行: 基层处理、验收→吊垂线、套方→做灰饼、冲筋→配制界面砂浆→施工界面砂浆→配制保温砂浆→施工保温砂浆→保温砂浆养护→保温层验收→弹分格线、安装分隔槽等→抹底层抗裂砂浆→压入耐碱网格布→抹面层抗裂砂浆→施工涂料饰面→验收。 1.4.2 内、外复合保温墙体保温工程施工工艺流程分别按内、外保温系统的工艺流程施工。 1.5 施工与控制 1.5.1 基层处理和验收检查基层是否满足设计和施工方案要求。基层应坚实、平整。 1.5.2 吊垂线、套方在建筑外墙大角、外门窗、变形缝及其他必要处应挂垂直基准线,在墙面弹出水平、垂直控制线。 1.5.3 做灰饼、冲筋应使用保温砂浆做标准厚度灰饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处为基准,保温砂浆厚度不小于设计厚度,并进行垂直度检查,门窗口处及底层墙体的阳角处宜设专用金属护角。

外墙外保温质量通病及原因和处理方法

精心整理 外墙外保温质量通病及原因和预防措施 一、 保温层与基层粘结不牢固、虚粘。 原因: 1、基层 带有尘土或表面起砂的基底会在有承载能力的基底和隔热保温板的粘结材料之间形成一个隔离有大约2”,3处理方案: 基层面应干燥合格(含水率小于10%)。 二、 裂缝 原因: 1、保温层裂缝。保温板布置不合理,板缝过大,板与板高低不平,加强网处理不到位。

预防措施: 尽量使用整块大板,避免使用小尺寸的保温板,避免“十字交叉缝”,且尽量使保温板之间的板缝(T型缝)错开至少200㎜以上的距离。在门、窗及洞口,要求保温板远离边角至少200㎜以上的距离。确保保温板垂直、平整、无板缝高低差显现,可以使用EPS打磨板“弧形打磨”此部位,消除高低差,保持网格布的位置不发生偏离。过大板缝必须采用聚苯条或发泡剂填缝,严禁砂浆填 2、 互匹配。也就是说水密性和透气性这一对矛盾是通过吸水率来平衡的。在外墙外保温系统标准中对饰面层和抹面层共同组成的防水层的性能指标进行了限制,要求其吸水率不超过0.50KG/㎡·24h. 四、热桥及结露 热桥往往是由于该部分的传热系数比相邻部位大得多、保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。尽管外墙外保温系统能够有效的避免“热桥”的产生,但在很多一些工程

中,由于如果外墙外保温系统缺乏正确合理的设计、施工不正确,造成大量热桥出现,热桥可以引起一系列危害,诸如冷凝水、结露,并由此引起的墙体发霉等,这大大影响了建筑物的保温隔热作用。 预防措施:门窗洞口及其他容易出现热桥的部分,必须做外墙外保温,且一定要连续不能间断。 五、节点处的渗透及防治对策

保温施工要求及验收标准.docx

外墙保温施工要求及验收标准 一、编制目的: 为规范华瑞紫韵城福景丽园项目外墙外保温工程做法、组成材料的技术要求及验收标准,保证外墙保温节能工程质量,制定本施工及验收标准。 二、基本要求: 1、施工前,要求施工单位根据设计文件和国家有关技术标准针对项目节能保温工程编制专项施 工方案,报监理单位审核通过后报甲方专业工程师确认,方案确认无误后现场采用相同材料和工艺制作样板并对保温锚栓进行现场拉拔试验,样板制作完成经甲方验收合格,样板确认单确认后方可正式施工。 2、保温施工前,保温施工单位、总承包单位、监理、甲方共同对基层质量、外门窗洞口尺寸、 伸出墙面的爬梯、落水管、空调预留洞等预埋件、连接件等进行隐蔽验收,验收通过后办理移交单。 3、基层验收符合要求、外墙48小时淋水试验合格、渗漏点防水处理合格后,先施工3层以下 基座部位,再施工头部造型部位,最后自上而下施工标准层。 4、材料要求:保温材料的选用及要求见下表一,进场的必检材料,按照节能验收规范进行见证 取样,复验合格后方可使用。 5、施工期间,环境温度要求不得低于5℃,不得高于35℃,夏季施工应避免阳光暴晒;5级以 上大风和雨雪天不得施工。施工过程中和施工结束后应做好对成品和半成品的保护。 6、施工现场的安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等符合要求。 表一: 墙体基层淋水试验→防水处理→首层安装造型板托架→墙面弹排版线、挂控制线→配置胶 粘剂→粘贴附加翻包网布→保温层施工检查验收与修整→安装锚栓→抹第一层抹面胶浆2-3mm→铺压耐碱玻纤网→抹第二层抹面胶浆3mm→养护5-7天→真石漆涂料施工

四、施工要求: 1、托架安装:保温板奇数层安装钢板直角托架(防锈处理):规格L50x50x5mm(长度300mm, 间距1m设置)、L100*100*5mm和L150*150*5mm(长度同造型宽度设置);托架固定膨胀螺栓长度M12*120mm,间距100mm;如遇混凝土挑檐托架可不再另行设置角钢托架。 2、弹控制线、弹排版线,挂线坠:根据建筑立面设计和技术要求,在墙面弹出外门窗口水平、 垂直控制线、排版线。在外墙阳角、阴角及装饰柱、屋面造型、水平腰线压槽线条、伸缩缝部位挂垂直基准线,控制保温系统的垂直度。 3、粘接翻包加强玻纤网布:在伸缩缝两侧、外门窗洞口、勒脚、阳台、雨棚、女儿墙等顶部系 统尽端处均应做网布翻包处理,翻包网宽度为:胶粘剂粘接100mm于基层墙体+保温板厚度+150mm宽甩出翻包待用。(见附图1、附图2) 4、热固型改性聚苯板外保温系统粘结施工要求: (1)热固型改性聚苯板与基层墙体有效粘接面积不小于保温板面积的50%(见附图3)。 (2)外门窗洞口及周边部位热固型改性聚苯板与基层墙体应满粘;建筑物外墙阳角1.20m宽范围内及女儿墙或檐口部位、所有装饰造型部位材料均满粘。 (3)胶粘剂现场制备,应按产品说明书要求制备胶粘剂,在规定的时间内用完,已表面结皮或凝结的胶粘剂严禁再次加水搅拌使用,违者重罚。 (4)胶粘剂采用点框法布胶:板边一周涂抹不小于100mm宽的胶粘剂,中间8个圆形粘接点直径不小于150mm且四个角部保温锚栓位置与之对应(见附图4)。 (5)墙体转角处,保温板的垂直缝应交错咬合;门窗洞口角部的保温板应用整块板裁出,角部离板缝的距离不小于200mm(见附图4);普通部位不得出现小于200mm宽保温板;保温板之间拼缝不得大于2mm,缝隙用聚氨酯发泡胶填充;施工现场不得现场切割材料。 (6)粘贴后用3m靠尺进行压平操作,用水平尺检查其平整度。 5、水平防火隔离带设置:在每层楼板标高向下设置300mm高泡沫混凝土板的A级水平防火隔离 带,如遇线条造型及出挑构件不能保证在同一水平标高时,则加高该部位的隔离带高度并与大墙面处水平防火隔离带搭接高度不小于300mm。防火隔离带在转角处咬合处理时保证水平拼缝,避免竖向贯通接缝。屋面自结构标高处向上设置不小于500mm高水平防火隔离带。 6、保温锚栓固定: ①保温锚栓采用金属防锈保温钉,保温钉数量要求不小于7个/㎡,保温板尺寸600*1200*50 不少于5个/块(均匀梅花布置);不规则矩形板不少于3个/块(面积小于0.36㎡的); 泡沫混凝土板长度大于500mm的保温锚栓于中间部位2个/块,其余1个。 ②锚栓在粘贴聚苯板24h后,电钻打孔并用电动螺丝刀安装锚栓,严禁用锤砸入。孔深:与结 构层有效锚固深度不小于50mm,墙体的抹灰层不作为锚固深度。锚栓打在与粘胶处对应范围内,阳角处第一个钉离主体墙角100mm,以免损坏墙体。

保温工程现场施工质量通病

保温工程现场施工质量通 病 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

抹灰工程施工中质量通病的防治措施 根据公司要求,项目部在2017年11月对项目进行了1次每周质量、安全、文明施工大检查,根据检查结果,项目技术部对其存在的抹灰工程质量通病进行了统计,以下是统计结果: 一、保温隔热层保温性能不良 1、现象: 经目测,保冷结构夏季外表面有结露返潮现象,热管道冬季表面 过热。 2、原因分析: a保温材料容重太大,含过多较大颗粒或过多粉末; b松散材料含水分过多;或由于保温层防潮层破坏,雨水或潮气浸入; c保温结构薄厚不均,甚至小于规定厚度; d保温材料填充不实,存在空洞;拼接型板状或块状材料接口不严;

e防潮层有损坏或接口不严。 3、预防措施 a松散保温材料应严格按标准选用、保管和发用,并抽样检查,合格者才能使用;b使用的散装保温材料,使用前必须晒干或烘干,除去水分; c施工时必须严格按设计或规定的厚度进行施工; d松散材料应填充密实,块状材料应预制成扇形块并捆扎牢固; e油毡或其他材料的防潮层应缠紧并应搭接,搭接宽度为30~50㎜,缝口朝下,并用热沥青封口。 4、治理方法 凡已施工不能保证保温效果的,应拆掉重作。 二、保温结构不牢、薄厚不均 1、现象: 保温结构外管凹凸不平,薄厚不均,用手扭动表层,保温结构活动。 2、原因分析: a当采用矿棉等松散材料保温时,有时不加支撑环或支撑环拧的不紧,造成包捆的铁丝网转动或不能很好掌握保温层厚度; b采用瓦块式结构时,绑扎铁丝拧的不紧或与管子表面粘接不牢; c缠包式结构铁丝拧的不紧,缠的不牢,造成结构松脱; d抹壳不合格也造成保温层表面薄厚不均,不美观; 3、预防措施 a采用松散保温材料时,特别是立管保温,必须按规定预先在管壁上焊上或卡上支撑环,环的距离要合适,焊的要牢,拧的要紧。这样一方面容易控制保温层厚度,另一方面时主保温结构牢固; b当采用预制瓦块结构保温时,需用粘接剂粘牢,瓦块厚度要均匀一致;

外墙保温施工规范

外墙保温施工规范 一.施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS 板) 或挤塑板(XPS 板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2. 1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速 700-1000r/min。②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为 600mm ,下部150mm 处焊接四只用钢筋弯成半径为 75mm 的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2. 2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、 2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备

3. 1. 与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸, 并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3. 2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3. 3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3. 4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4. 1.按照 GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于 4mm 。 4. 2.施工期间及完工后的 24小时内,环境和基层表面温度均应高于 5℃, 风力不大于 5级。 4. 3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4. 4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三.施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理 - 弹线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设 保温板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收 四.施工要点 1.基层处理 1. 1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。

外墙渗漏质量通病防治措施

外墙渗漏质量通病防治措施 1设计及节点构造 1.1高层建筑外墙、有外保温层的外墙及使用新型墙体材料的外墙应按照《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011标准进行外墙整体防水设计和相应的节点构造防水设计。 1.2建筑外墙节点防水构造设计除包括外墙砌体自身抗裂构造措施及与其他结构交接部位抗裂构造措施外,还应包括门窗洞口、雨篷、阳台、空调板、外凸线条、变形缝、外墙管道洞口、女儿墙压顶、外墙预埋件(含保温材料锚固件)、预制构件等交接部位的防水设防。 1.3有外保温的墙体,限制采用湿贴法块材饰面。 1.4建筑物外侧有露台、雨篷、空调板等构造物平台时,其板面建筑标高宜低于室内楼地面结构标高,并应设置混凝土止水翻边且宜与构造物平台同时浇筑,混凝土止水翻边高度宜高于外构造物平台建筑标高200mm,墙根交接部位应粉成圆弧型泛水,上翻的防水层收头,应有可靠的固定密封措施。 1.5底层和顶层砌体应设置通长窗台梁,其他楼层也宜结合混凝土板带通长设置。 1.6每层外墙底部宜设置混凝土防水导墙,高度为200mm。 1.7不同墙体材料的交接处应采用每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网或耐碱玻璃纤维网布作抗裂增强处理,东、西山墙应采用热镀锌电焊钢丝网,丝径不小于0.9mm。住宅工程东、西山墙顶层填充墙应满铺热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理。 1.8阳台应向水落口设置不小于1%的排水坡度,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。 1.9变形缝应增设合成高分子防水卷材附加层,卷材两端应满粘于墙体,满粘的宽度不应小于150mm,并应钉压固定,卷材收头应用密封材料密封(图1.9)。

2021年外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 欧阳光明(2021.03.07) 施工及验收规定 一总则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤 网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的 中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国 家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构 造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造

1.5 境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工

外墙外保温工程质量通病防治

外墙外保温工程质量通病防治 1 建筑节能设计应按照各省居住建筑节能设计标准等有关现行标准规范设计。 2 设计应采用成熟的外墙外保温系统。鼓励优先选用列入省部级推广项目的技术和产品,但不得违反《推广证书》中规定“应用范围”的限定要求,严禁采用国家或省建设行政主管部门明令淘汰的建筑材料和产品。 3 设计应对建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理提出明确要求,设计选用节能保温材料应符合《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。 4 外保温工程的密封与防水必须有构造设计图和节点详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理,在外保温系统上安装的设备、管道应固定于基层上,设备、管道和预留洞口应做密封和防水设计。 5 优先选用弹性防水涂料饰面层;饰面层不宜粘贴面砖,确需采用面砖饰面,必须严格按照有关标准规范规定施工及验收,保温材料系统供应商应按JG158-2004规定提供试验报告。

6 当外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其他防水措施。 7在墙身变形缝、分格缝、材质变化、门窗四角和阳角等部位均应铺贴加强网。 8 对结构挑出部位如封闭阳台、门窗框洞口外侧、屋顶挑檐、女儿墙等部位应进行保温设计。 9 基层墙体应设有水泥防水砂浆找平层,保温层外侧应设置抗裂防水保护层,其厚度不应小于4mm,也不宜大于6mm。 10 凸出外墙的腰线、窗台板、屋面女儿墙及压顶等构件与室外接触部分均应做外保温。 材料 1 保温系统的材料应采用厂家成套供应的产品,并经有资质的检测机构检测合格,确保所有组成材料彼此相容并具有稳定性;保温系统材料的生产厂家应提供产品合格证、出厂检验报告、有效期内材料系统型式检验报告,材料进场后应按有关标准规定进行抽样复验,复

外墙保温施工验收规定精编版

外墙保温施工验收规定 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

******外墙保温工程 施工及验收规定 一总则 、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造 规定执行。 、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。 、锚固件 把聚苯板固定于基层墙体的辅助联结件,一般用塑料和能防锈的金属制成。 、玻纤网格布 专指耐碱型玻璃纤维网格布,是埋入防护用的抹面砂浆内,用以提高外保温抹面砂浆强度和抗裂性的增强材料。应采用经过耐碱树脂涂覆的抗碱玻璃纤维网格布。 、防火隔离带 一种水平或垂直设置在建筑外墙外保温系统中,具有一定宽度的建筑外墙外保温防火构造。 、抹面层? 抹在保温层上,中间夹有增强网,保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。 三、一般规定 、保温层施工前,有甲方、监理、总承包单位、保温施工单位共同对基层的质量进行验收,基层的处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、

保温工程施工质量通病

抹灰工程施工中质量通病的防治措施 根据公司要求,项目部在2017年11月对项目进行了1次每周质量、安全、文明施工大 检查,根据检查结果,项目技术部对其存在的抹灰工程质量通病进行了统计,以下是统计结果: 一、保温隔热层保温性能不良 1、现象: 经目测,保冷结构夏季外表面有结露返潮现象,热管道冬季表面 过热。 2、原因分析: a保温材料容重太大,含过多较大颗粒或过多粉末; b松散材料含水分过多;或由于保温层防潮层破坏,雨水或潮气浸入;

c保温结构薄厚不均,甚至小于规定厚度; d保温材料填充不实,存在空洞;拼接型板状或块状材料接口不严; e防潮层有损坏或接口不严。 3、预防措施 a松散保温材料应严格按标准选用、保管和发用,并抽样检查,合格者才能使用; b使用的散装保温材料,使用前必须晒干或烘干,除去水分; c施工时必须严格按设计或规定的厚度进行施工; d松散材料应填充密实,块状材料应预制成扇形块并捆扎牢固; e油毡或其他材料的防潮层应缠紧并应搭接,搭接宽度为30?50伽, 缝口朝下,并用热沥青封口。 4、治理方法 凡已施工不能保证保温效果的,应拆掉重作。 二、保温结构不牢、薄厚不均 1、现象: 保温结构外管凹凸不平,薄厚不均,用手扭动表层,保温结构活动。2、原因分析: a当采用矿棉等松散材料保温时,有时不加支撑环或支撑环拧的不紧,造成包捆的铁丝网转动或不能很好掌握保温层厚度; b采用瓦块式结构时,绑扎铁丝拧的不紧或与管子表面粘接不牢; c缠包式结构铁丝拧的不紧,缠的不牢,造成结构松脱; d抹壳不合格也造成保温层表面薄厚不均,不美观;

3、预防措施 a采用松散保温材料时,特别是立管保温,必须按规定预先在管壁上焊上或卡上支撑环,环的距离要合适,焊的要牢,拧的要紧。这样一方面容易控制保温层厚度,另一方面时主保温结构牢固; b当采用预制瓦块结构保温时,需用粘接剂粘牢,瓦块厚度要均匀一致; c采用缠包式保温结构时,应把棉毡剪成适用的条块,再将这些条块 缠包在已涂好防锈漆的管子上,缠包时应将棉毡压紧; 4、治理方法 如果保温层超过规定允许偏差时,应拆下重作。 三、护壳凹凸不平、表面粗糙 1、现象: 石棉水泥护壳抹得不光滑,厚度不一致; 网格布缠的不紧,搭接长度不够; 用铝板、镀锌铁皮板包缠的护壳,接口不直。 2、原因分析: 保温层护壳不仅起保护主保温材料的作用,还有美观的作用。所以, 在进行保温结构施工时,要保证设计要求的厚度,并作到牢固均匀。在进行护壳施工时,要特别注意施工程序和规范要求。由于忽视以上方面的要求,往往造成护壳不合格或不美观。 3、预防措施 a石棉水泥保护壳使用推广。一般做法是把包好的铁丝网完全覆盖,面

幕墙工程质量通病及其防治措施

幕墙工程质量通病及其防治措施

玻璃幕墙施工常见通病及质量控制措施 摘要:对于玻璃幕墙施工中常见质量通病,本文对其进行了分析,并有针对性地提出了质量控制措施。 一、前言 玻璃幕墙作为建筑物的外围护结构,融建筑使用功能和建筑装饰于一体,具有既美观又实用的特点,因而随着中国 国经济的高速发展,城市规模的不断扩大,玻璃幕墙得到了广泛的应用,并取得了较好的建筑效果。可是随着玻璃幕墙工程的日益增多,在其施工中亦出现了一些常见的质量通病,本文就此进行浅析,并有针对性地提出了相应的质量控制措施,仅供大 家参考。 二、常见的玻璃幕墙施工质量通病 1、预埋件安装 预埋件尺寸不一,安装位置欠准确,偏差超出规范控制要 求。 2、立柱与主体连接 (1)采用膨胀螺栓打入主体结构,再与玻璃幕墙立柱相连。 (2)同一根玻璃幕墙立柱两端固定,或下端固定,没有按规范要求将立柱锚固悬挂在主体结构上,使其处于受拉工作状态。

3、铝框架安装 铝框架安装时,不按规范操作,没有抓好质量,水平度、垂直度、对角线差和直线度超标,直接影响幕墙的物理性能。 4、不同金属接触 玻璃幕墙不同金属材料接触处未采取防腐措施,如立柱与连接件之间等未设置绝缘垫片或采取其它防腐蚀措施。 5、主柱与横梁连接 玻璃幕墙的主柱与横梁接触处,未按要求设置具有压缩性的软 质橡胶垫片。 6、结构胶与密封胶 隐框玻璃幕墙的玻璃结构胶打注在施工现场进行,少数工程甚至将玻璃直接用结构胶粘于立柱、横梁上。对密封胶施工条件不重视,雨季强行露天施工耐候密封胶,无法保证密封质量。耐候硅酮密封胶施工不密实,封堵不严或长宽比不符合规范要求,导致雨水从嵌填的空隙和裂隙渗入。密封胶条尺寸不符或采用劣质材料,很快松脱或老化,失去密封防水功能。 7、幕墙缝隙 玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙、与每层楼板、隔墙处的缝隙仅用普通装饰材料进行封闭,没有采用防火保温材料进行填

外墙保温工程质量通病防治措施

外墙保温工程质量通病防治措施

目录 一、概况 (1) 二、管理措施 (1) 1、图纸会审 (1) 2、二次设计 (1) 3、编制专项施工方案 (1) 4、培训及交底 (1) 5、材料验收、试验管理 (2) 6、样板制作 (6) 7、过程检查及质量验收 (6) 8、缺陷处理管控 (9) 三、构造要求 (9) 1、岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (9) 2、岩棉板排布及洞口加强构造示意 (10) 3、勒脚部位保温构造示意 (10) 4、外门窗框侧面四周构造示意 (11) 5、外墙阳角增强构造示意 (12) 四、技术措施 (13) 五、施工工艺标准 (15) 1、岩棉板外墙薄抹灰保温系统质量控制标准: (15) 2、工艺图片 (15)

一、概况 针对民建住宅工程外墙保温施工中存在质量通病,如墙体保温层与基层粘结不牢固、虚粘,保温层开裂,抹面层砂浆平整度差、开裂空鼓,饰面层起泡、鼓包,热桥与结露,节点处渗漏等,特制订本防治措施,通过加强技术策划、质量管控,努力消除外墙保温施工质量通病,提高质量工艺水平。(以岩棉板薄抹灰外墙保温系统为例) 二、管理措施 1、图纸会审 施工前项目部应及时组织图纸专业会审、系统会审、综合会审,会审问题需得到设计书面回复。 2、二次设计 施工前,技术员根据每栋楼整个外墙立面的设计尺寸编制岩棉板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的。岩棉板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,岩棉板接缝应离开角部至少200mm,墙面边角处保温板宽度不应小于300mm。 3、编制专项施工方案 施工前,技术员编制、报批建筑外墙保温专项施工方案。 4、培训及交底 施工人员必须要经过培训考核合格后方能上岗,针对国家施工及验收规范、公司技术标准开展施工人员的职业素质与技能培训。强调细部施工的重要性,尤其是对保温层粘贴、固定、首道及末道抹面砂浆的

EPS聚苯板外墙外保温工程质量通病及解决办法

EPS聚苯板外墙外保温工程质量通病及解决办法 作者:不详信息来源:互联网络发布时间:2007-10-16 随着我国住宅产业化发展及高品质节能住宅的普及,越来越多的节能建筑出现在人们的生活中,但由于众多原因,商品住宅的质量问题让人甚忧。特别是对建筑节能市场的准入、质量控制、工程验收及奖罚还缺少有力的监管机制和措施更加剧了这种混乱现象的出现,据现场调查,很多监管单位对保温的方法、材料、施工过程及材料质量把关都还处在一个学习的阶段,因此充分认识节能工程质量通病产生的原因及其危害性,杜绝保温工程质量通病则是节能产业的当务之急。 我们今天要分析的主要有以下几种质量——墙体保温层脱落、墙体保温层开裂、墙体饰面涂料的龟裂、保温层渗水等现象。 EPS聚苯板外墙外保温工程主要是由粘结层,保温层,加固层,防裂层,饰面层组织起来,我们从这里不难看出,外墙外保温的保温层只是一种保温材料,而这种材料的加工方法及工工艺处理都非常的简单,只要按照现场抽查检验即可满足建筑物的需要。而其它的几种材料则起着至为重要的作用。用一句简单的话来解释:外墙保温是一种加固保温板和防止开裂的过程。这样我们不难看出,如果要想让我们的保温板与墙体使用年限一样,加固技术与抗裂防渗技术将是我们研究的主要对象。下面我们从几个方面开始深入分析。 一、墙体保温层为什么会脱落? 粘结层脱落目前已成为目前保温工程中常见的质量通病并且有进一步扩大的势头,在对全国众多脱落现场的勘察及问题分析后,我们不难看出问题的原因所在。 粘结面积不足30% 粘结中发生流挂造成局布空粘或虚粘 找平砂浆与主体墙空鼓,特别是长时间渗水,容易发生持续性空鼓扩大,使保温层连带空鼓或局部破坏; 保温板表面荷载过大,极易直接剥离保温层造成脱落; 对负风压抵抗措施采用不合理,如在沿海地区或高层建筑外墙采用非钉粘结合的不合理的粘贴方式,

外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 施工及验收规定 一 总 则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS ),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造 1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 基层 墙体 找平层 粘结层 保温层 底层 防护层 面层 防护层 构造示意图 钢筋混凝土墙、砌块墙、粘土砖墙等 1:2.5 水泥砂浆找平层 聚合物水泥砂浆粘结层; 聚苯乙烯泡沫 板(EPS) 加设锚固件 聚合物 抹面砂浆加设 增强耐碱玻璃纤维网格布 聚合物抹面砂浆

砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 2.3、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。 2.4、锚固件 把聚苯板固定于基层墙体的辅助联结件,一般用塑料和能防锈的金属制成。 2.5、玻纤网格布 专指耐碱型玻璃纤维网格布,是埋入防护用的抹面砂浆内,用以提高外保温抹面砂浆强度和抗裂性的增强材料。应采用经过耐碱树脂涂覆的抗碱玻璃纤维网格布。 2.6、防火隔离带 一种水平或垂直设置在建筑外墙外保温系统中,具有一定宽度的建筑外墙外保温防火构造。 2.7、抹面层

保温工程现场施工质量通病

保温工程现场施工质量 通病 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

抹灰工程施工中质量通病的防治措施 根据公司要求,项目部在2017年11月对项目进行了1次每周质量、安全、文明施工大检查,根据检查结果,项目技术部对其存在的抹灰工程质量通病进行了统计,以下是统计结果: 一、保温隔热层保温性能不良 1、现象: 经目测,保冷结构夏季外表面有结露返潮现象,热管道冬季表面 过热。 2、原因分析: a保温材料容重太大,含过多较大颗粒或过多粉末; b松散材料含水分过多;或由于保温层防潮层破坏,雨水或潮气浸入; c保温结构薄厚不均,甚至小于规定厚度;

d保温材料填充不实,存在空洞;拼接型板状或块状材料接口不严; e防潮层有损坏或接口不严。 3、预防措施 a松散保温材料应严格按标准选用、保管和发用,并抽样检查,合格者才能使用;b使用的散装保温材料,使用前必须晒干或烘干,除去水分; c施工时必须严格按设计或规定的厚度进行施工; d松散材料应填充密实,块状材料应预制成扇形块并捆扎牢固; e油毡或其他材料的防潮层应缠紧并应搭接,搭接宽度为30~50㎜,缝口朝下,并用热沥青封口。 4、治理方法 凡已施工不能保证保温效果的,应拆掉重作。 二、保温结构不牢、薄厚不均 1、现象: 保温结构外管凹凸不平,薄厚不均,用手扭动表层,保温结构活动。 2、原因分析: a当采用矿棉等松散材料保温时,有时不加支撑环或支撑环拧的不紧,造成包捆的铁丝网转动或不能很好掌握保温层厚度; b采用瓦块式结构时,绑扎铁丝拧的不紧或与管子表面粘接不牢; c缠包式结构铁丝拧的不紧,缠的不牢,造成结构松脱; d抹壳不合格也造成保温层表面薄厚不均,不美观; 3、预防措施

相关文档