文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规培训讲义

安规培训讲义

安规培训讲义

一、安规认证介绍

UL、CSA:进入北美市场的必由之路。

TUV、VDE:欧洲,德国。

CCC:中国强制认证。

两大标准体系:IEC和UL标准。

二、安全规范

基础安全:

IEC 479《人体通过电流的效应》

IEC664《低电压系统绝缘配合》

IEC536《电工电子设备防触电保护的分类》

专业安全:

家电类:IEC60335 IEC65

测量控制:IEC1010、UL508

三、专业术语

1、根据电器电击防护原则,可分为:

1)、Ⅰ类器具

2)、Ⅱ类器具

3)、Ⅲ类器具

基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘

2、一次电路、二次电路、ELV电路、SELV电路、。

3、爬电距离、电气间隙、漏电起痕。

四、安全测试审查主要内容

1、安规标记

2、电气安全性

3、设备发热安全要求

4、防火要求

5、布线安全要求

6、机械安全要求

五、安规标记与说明

1、电源额定值

器具应标有电源额定值标记,标记电源的电压、频率及相应的载流量,若标记在器具的外表面,则器具在正常使用安装后,标记应仍能看清。

2. 标记的内容:

1) 额定电压或额定电压范围(V)

如,220V,120V/220V/240V,220V-240V~

2) 电源性质符号(仅限于直流)

3) 额定频率或额定频率范围,50Hz或60Hz

4) 额定电流,mA或A

如:120V/240V;2.4A/1.2A 或100V~240V;2.8A~1.1A

5) 制造厂厂名,商标或识别标记

6) 制造厂规定的机型号或型号标志

7) 如果器具为CLASS II,则需加入 "回" 符号。

注:区分器具类型为CLASS I 或II的最简单方法为看设备有无接地,若有器具为I 类器具,否则为II类器具。

2、安全说明

如果需要提醒注意,避免在操作、安装、维修、运输或贮存时引起危险,则应提供必要的说明书。说明书语言为用户方可接受的语言。

3、电源插座

如果器具上任何一个标准电源插座是操作人员可触及的,则在该插座附近标有标注,用以说明该插座可连接的最大允许负载及输出电压。

4、熔断器

在每一熔断器座上或就近应标上标记,标出该熔断器的额定电流、熔断特性(slow 慢,fast快,time lag时滞),和防爆特性(Low-breaking低阻,high-breaking高阻),如果该熔断器座能装上不同电压额定值的熔断器,则还应标出熔断器的额定电压。

例:T2.5AL,250V F3.15AH,250V

对于安装在内部的熔断器,允许在维修文件中提供一个明确的包含有关说明的相互对照表。

5、配线端子

保护地接线端子使用符号。

一次电源中线端子,应用大写字母N标明

对于三相器具,如果相序不正确,会引起危险,则与相线相连的端子应有标记,以保证在使用任何有关的安装说明书、相序不会弄错。

标记不应标在螺钉上或在接线时可能要拆卸的其它零部件上。

6、控制装置和指示器

6.1 凡影响到安全的指示器,开关和其它控制设备,其标记或安装位置应能明显地表明它们所控制的是哪一种功能。对于这种目地的标识,应尽可能做到无外语、国家标准等知识的就能使人一目了然。在涉及安全的场合,控制装置和指示器的颜色应符合IEC73的要求。

颜色含义说明

红危险危险状态或应急指令

黄注意异常/故障状态/长期或短期的警告

绿安全指示安全状态/安全运行/线路通畅

蓝强制表示需要采用强制性的动作

白灰黑无专门指定含义一般信息

6.3 在开关附近使用符号来指示“通”和“断”的状态时,通状态,使用仅限“1”符号,“断”状态,使用园圈“0”符号,(IEC417);对于推式开关,应使用符号“①”,指示“等待”状态应使用符号“”。

6.4 如果使用数字来指示任一控制装置的不同位置,则指示“断”位置应使用数字“0”,而较大的数字应用来指示较大的输出、输入等。

6.5 开关和其他控制装置的标记和说明应标在其就近处或明显位置。

7、语言

与安全有关的说明书和设备标记,应使用要安装该设备的国家所能接受的语种。指定由维修人员使用的文件说明允许用英文书写。

8、耐久性

所要求的标记应是能耐久和醒目的,考虑到标记的耐久性,应把正常使用的影响考虑进去。

通过检查和控制标记来检验其是否合格,控制标记时,用蘸有水的棉布用手擦15秒,然后再用蘸有汽油的棉布用手擦拭15秒,完成试验之后标记仍应清晰,标记铭牌应不可能轻易被揭掉,而且不应出现卷边。

9、大漏电流

漏电流大于3.5mA的器具,应在靠近器具的一次电源连接端处,应设置下列警告语或类似词语的标牌:

大漏电流

在接通电源之前必须先接地

10、其它

本标准所需求的标记不应标在这种可拆卸的零部件上。在有电击危险的区域,尽可能做到操作人员不可触及,并标注电击危险标记,以阻止操作人员接触。电击危险标记ISO 3864

举例:1、接地标记 2、保险丝标记 3.II类器具标记

五、电气安全性

主要有以下内容:

1、电击与能量危险。

机箱内工作在大于42.4V交流峰值或60V直流电压下,且不与限流电路连接的裸露部件,应作适当的安装或隔离保护,以便在对设备的其它零部件进行维修操作时,不会发生不留神接触到这些裸露零部件的情况。

考虑到在维修操作时,可能会有一些导电材料无意中交接在涉及能量危险的裸露零件上,因此应对这些涉及能量危险的裸露零部件进行合理安置、密封、隔离保护或者装上挡板,而且这些挡板应易于拆卸和更换。

用标准试验针(GB4943-90 图13所示,试验针针头宽度为3mm,长度为15mm)进行碰触试验,会有电击的可能,220V走线应用挡板(或隔离装置)隔离,以免维护人员无意碰触。

2、一次电路、二次电路、电气间隙、爬电距离

1)、过压等级表一

2)、污染等级表二

3)、一次电路爬电距离和电气间隙表三

4)、二次电路爬电距离和电气间隙表四

指标要求:

1)、电源线对机壳的绝缘电阻在恒定湿热试验后应不小于2M欧姆。

2). 电源模块的输入端与机壳之间应能承受1500V交流电压,持续时间为1min,不应出现飞弧和击穿现象;电源模块输入端与输出端应能承受3000V 交流电压,持续时间为1min,不应出现飞弧和击穿现象;电源模块的输出端与机壳之间应能承受500V交流电压,持续时间为1min,不应出现飞弧和击穿现象。

3). 电源的输入端与机壳之间的泄露电流为:

直流:不大于2mA;

交流:不大于0.7mA(峰值);

从上图可以看出,由于绝缘片的宽度不一致,有的完全隔离了汇流排,有的

还留有空气间隙,而绝缘胶只是填充了汇流条的外面的一侧和汇流条的两端,这样就留有很大的安全隐患,首先是达不到标准规定的耐压要求(绝缘层本身的厚度耐压没有问题,不会被击穿),主要是因为在汇流排之间留有空气间隙,耐压测试时易飞弧,而且一旦汇流排有污损或是制造工艺控制不严格,有碎削、水汽或其他污染物进入后再密封,容易造成绝缘的下降,使-48V和地之间处于半通半断的电路状态,最后导致绝缘层的烧焦。另外,由于隔离不当,使暴露的汇流条间距过小,在上述状态下,电压会促使金属产生迁移,形成瞬态短路放电。 2、某单板抗电测试时电压加到1000V左右时,漏电流迅速增大,超过10mA,单板上有飞弧现象。检查单板布线情况,发现单板上220V走线有很多如下图的焊点:

做抗电强度试验时恰恰就是这些焊点有飞弧现象,因为焊点(220V)与接地层(PE线)之间的爬电距离太短(只有1mm左右),在高压时容易飞弧击穿,如果单板被活性离子污染或是吸附了灰尘,就很容易造成短路或是飞弧。达不到安全强制性要求,按照标准爬电距离至少应有2mm以上。

3、保险丝座。

4、XX产品加热板采用220V供电,加热板在金属表面层开出两个圆孔,将零线和火线引入加热板中间夹层的半导体膜。现加热板规格书只提出零线和火线的间距,未提及零线和火线与金属层之间的间距。按GB4943-90 『信息技术设备(包括电气事务设备)的安全』表3「一次电路的绝缘以及一次电路与二次电路之间的绝缘的最小间隙」规定,电源插座焊盘之间的间距应大于2mm。由于未对尺寸做规定,供应商提供加热板220V电源线与金属层的间距不统一。有的大于2mm,有的小于2mm。使系统留下了安全隐患。

通过抗电强度试验发现达到800V时就有飞弧现象,漏电流很大。现供应商已将电源线从加热板上下金属层中间引出,夹层之间改用导热橡胶,原来为云母。加热板的抗电强度可达到3000V。

GB4943标准规定:对玻璃、云母、陶瓷或类似的材料,其最小爬电距离可以使用等于其相应电气间隙的数值。

5、各种外协电源的不符合安规的地方和应对外协电源提出安全性指标。

六、关于布线、连线和供电的安规要求

整机配线:1、额定电流和温升。

2、阻燃特性。

3、连接、固定方式。

4、保护接地措施。

5、绝缘。

1、导线的截面积应与这些电缆预定要承受的电流相适应,以免因导线温度过高发生危险。

例如:电源软线的规格

实际案例:某产品蓄电池接到ESC板的配线太细,温度过高。

4820电源模块的18号线太细。

温度过高的地方(如有加热板)应用高温导线。

PVC导线温升小于50K,端子温升小于60K。

2、阻燃性等级要求

阻燃性等级:5V、V-0、V-1、V-2、HB,HF-1、HF- 2

HBF,有相应的燃烧实验方法。

总配线架上所有塑料件:V-0级;

对于PCB板:V-1级以上;

外壳:V-1级以上;

配线绝缘层:V-2或更优;

螺旋绳绕的胶带和绝缘套管:V-2或更优;

聚氯乙烯、聚四氟乙烯、全氟乙丙烯和氯丁橡胶材料:免于试验。

软线(聚氯乙烯)固定用衬套:HB级或更优。

3、连接固定方式

内部布线应以适当的方式走线、支撑、夹持或固定,以防止:

---在导线上或端接处造成过分应力;

---导线出现松脱;

---导线绝缘受到损伤。

电源软线的固紧装置在设计上应保证:

---软线更换不会损害安全,也不会损害器具的正常工作;

---通常更换软线时,消除应力的方法能一目了然;

---不采用螺钉直接压在软线上来夹紧软线;

---不采用在软线上打结;

---固紧装置可用绝缘材料或金属材料制成,如果是金属材料,则采用符合附加绝缘要求的绝缘与可触及的金属零部件绝缘。

实际情况应避免:

1、220V电源(单层绝缘的)引入线不能绑在金属机架上,应有走线槽或套管或有附加绝缘的固紧装置。与信号线分开走线。

2、软线从金属孔穿过时,应有护套。

案例:某产品220V引入线不符合规范,如果220V电源引入线的一根松脱,会碰到机壳导电体,不符合安规要求。

案例:220V电源采用三芯插座接入XX产品,一旦受到外界拉力,就可能造成电源线脱落造成外壳带电。

根据GB4943-90 「信息技术设备(包括电气事务设备)的安全」第3.3.9条规定,一次电源接线端子的设置、隔离保护或绝缘应保证在安装导线时,万一多股软导线中的一根线脱开时,也不会出现这根导线与下列零部件发生意外接触的危险:

--可触及的导电零部件;

--与可触及的导电零部件仅用附加绝缘隔离的不接地的导电零部件。

试验方法如下:

将电源线的端部拨去约8mm长的绝缘层,使之悬空。在不绕离保护物的情况下,沿任何一个可能的方向弯曲,不应触及到任何可触及的金属零部件。

建议采取以下措施:

1)、将电缆出线孔金属盖板和附近机壳搞成表面绝缘。

2)、将220V电缆加一个线扣或者其他固定装置,防止线束脱开。

4、保护接地措施

1)、接地线、接地端子的电阻要小于0.1欧姆(12V/25A)

2)、接地线(PGND)应该是黄绿相间的导线。

3)、在设计上,应保证在进行维修时,保护接地连接端不得断开,除非其断开

时,被保护的零部件上的危险电压能同时去除。

4、应对接地端子采取必要的措施来防止腐蚀。

实际请况:

1、公司基本上所有的保护接地的颜色不符合规范。

2、整个机柜应保证是一个等势体,对电气不可靠连接的外壳部分应专门用保护地线保证电气良好连接。如机柜门上连到PGND的接地线,应该是黄绿相间的导线,而且应在机柜的门上用螺钉连接。

七、结构要求:

1、稳定性和机械危险。

2、抗振性。

3、防火要求。

4、防水要求。

5、防尘要求。

1、稳定性和机械危险

设备相对于其正常垂直位置倾斜10°时,设备不应翻倒。

对落地设备,在距离地面不超过2m的最不利的高度上,沿任意方向(向上方向除外),向设备施加一大小等于设备重量20%的力(但不大于250N),该设备不应翻倒。

对非落地设备,沿任意方向(向上方向除外)向设备施加一大小等于设备重量20%的力(但不大于250N),该设备不应翻倒或掉下。

实际情况:ONU160B副柜里面蓄电池放在机柜上部,配线架放在下面,造成重心不稳,不符合安规要求。

2、抗振性

1、单板问题:三端模块、光模块、短路器、镍铬电池,可调元器件的固定问题。固定方法:点胶、点蜡、螺钉固定等

案例:1、TRX模块短路器振动试验结果:用胶水粘过的短路器没有一个在振动中掉下,而没有用胶水粘过的短路器10个掉了9个,所剩的一个也差不多快掉了。

2、某单板的光模块悬空,仅靠其管脚固定承受其重量,振动试验时管脚全部断裂。同样还有7805稳压模块的螺钉孔没用螺钉不固定,造成造成模块管脚断裂。

2、螺钉紧固问题:

案例1:风扇框本试验主要对风扇框上风扇两种不同固定方式的效果进行了振动试验。

试验结果:1、两个风扇使用双边固定,紧固力矩为3.0~3.5kgf.cm,有松动现象,但没有脱落。分析原因应该是塑胶弹性较大所至,可见该力矩是可以保证风扇的紧固,但风扇上边也承受较大弯曲应力,对塑胶料来讲,一般都存在应力开裂、老化开裂等缺点,所以,双边固定仍然存在一定隐患。通过试验,目前我司的塑胶件风扇紧固都改成了单边固定或者自攻螺钉紧固。案例

2:MSU 102 (8PCS)

机械试验前后主要测试了外观、机械、电性能等指标变化。试验后有1台MSU102的灯板上螺钉全部脱落,经工艺人员检查属于外壳来料不良,螺钉孔径偏大问题出现在紧固功放模块的2个M3×6螺钉,虽然没有明显的松动现象,但是试验后测试表明:这2个螺钉的松动扭矩都在2~3个扭矩单位之间,不能保证功放模块和地之间良好的接触。故障分析及改进措施:对功放模块部分的2

个螺孔,更改顶盖上螺孔的位置,左边螺孔向外移动0.3mm,右边螺孔向外移动0.2mm,改用3×8组合螺钉紧固。

改进措施:(1)对功放模块部分的2个螺孔,应更改顶盖上螺孔的位置,左边螺孔向外移动0.3mm,右边螺孔向外移动0.2mm,改用3×8组合螺钉紧固。(2)临时的方案:在顶盖还没有更改的情况下,工艺人员应更改装配流程,要求装配工人用手批紧固固定功放的2个M3×6螺钉,然后点红胶。

已采用改进措施(2)即临时方案,改进措施。

3、防火要求

对工作在高温下的元器件应有效地屏蔽或隔离,以防止其周围的材料和元器件过热。如果无法防止元器件在故障条件下过热,这些元器件应安装在可燃性为V-1级或更优的材料上,而且应与阻燃性较差的材料相隔至少13mm的空间距离。

带有电池的通信产品,电池极性接反或强制充放电时不应该引起着火或爆炸。

案例:烧机原因。

4、防水要求

室外设备应能防雨水破坏。其外壳防水性能应能达到IEC529《外壳防护等级的分级》,第二特性序号为5的要求,即防喷水要求,从任何方向对外壳喷水时,对通信产品无影响。

结构设计上未考虑防水槽,单单依靠导电橡胶进行防水不可靠。一旦导电橡胶老化或者坏损,雨水就很容易进入。

导电橡胶条太细,弹性不够。建议加深安装槽,增大导电橡胶尺寸。

导电橡胶条可以考虑改成菱形或者阶梯形的,圆形不是最佳防水形状。

5、防尘要求

公司产品基本上是通过风扇强迫空气对流达到散热的效果。防尘主要与防尘网的选择有很大关系。评价防尘网应考虑的性能指标:

1、通透性

2、吸附性(使用寿命)

3、温升

4、静压损失

电气倒闸操作讲义

倒闸操作培训讲义 1、术语和定义 1.1设备状态定义 1.1.1 电气设备运用状态分为四种:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 a)运行状态:是指设备的闸刀及开关都在合上位置,将电源至受电端间的电路接通(包括 辅助设备如电压互感器,避雷器等)。 b)热备用状态:是指设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母 线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。 c)冷备用状态:是指设备开关及闸刀(如结线方式中有的话)都在断开位置。 1、“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压闸刀拉开。 2、“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,其高压闸刀拉开。 3、“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低熔丝不取下,高压闸刀不拉开。 电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 d)检修状态:是指设备的所有开关、闸刀均断开,挂好保护接地线或合上接地开关时(并 挂好工作牌,装好临进遮栏时),即作为“检修状态”。在该状态下设备的控制、合闸及信号电源等均应退出。 1、手车式断路器指断路器断开,拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),二次插头取下,操作、合闸电源断开即为检修状态。 2、断路器检修:是指断路器处于冷备用后,操作、合闸电源断开,按工作需要在断路器两侧合上了接地开关(或装设了接地线)。 3、线路检修:是指断路器处于冷备用后(手车断路器应拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),线路出线侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 4、主变检修:是指主变各侧断路器处冷备用后,主变各侧按工作需要装设了接地线(或合上了接地开关)。 5、母线检修:是指母线冷备用后,在该母线上按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 6、隔离开关检修:是指隔离开关冷备用后(指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点),在该隔离开关两侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 7、其它电气设备检修:指连接该所需检修的设备,断路器处冷备用后,虽未对设备做安全措施,但有设备停电检修的申请书或办理了设备检修的一种工作票,即一次设备不具备投入运行的条件。 1.2操作术语 1.2.1电气操作术语 a)倒闸操作:是根据操作意图及设备操作技术原则将电网或电气设备从一种运用状态转变 到另一种运用状态的操作,主要指拉、合某些断路器或隔离开关,依据设备工作票要求装、拆接地线(拉、合接地开关)等安全措施和改变继电保护或自动装置的运行定值或投、切方式,并按一定顺序(或逻辑关系)进行的一系列操作。 b)操作票:指为了保证电气设备倒闸操作的正确性,根据所下达操作指令(任务)的具体 内容,以《安规》及其设备的技术原则,按一定的操作顺序(或逻辑关系)拟定书面程

2022煤矿安全规程防治水讲义

2022煤矿安全规程防治水讲义 《煤矿安全规程》2022版第六章防治水 2022-9-30 矿井水灾发生的原因:(1)地面防洪、防水措施不周密。 (7)矿井排水能力低。(8)小煤矿边界不清,越界开采。 (9)专业人才不足、防治水技术素质不高。14 国家安全生产监督管理总局令第37号令:“关于修改《煤矿安全规程》第二编第六章防治水部分条款的决定”:新条款自2022年3月1日起 施行。安监总煤调[2022]26号文:“关于学习贯彻《国家安全监管总局 关于修改〈煤矿安全规程〉第二编第六章防治水部分条款的决定》的通知”:提高认识,组织学习,全面贯彻,严格执法 第六章防治水 第二百五十一条 煤矿企业、矿井应当配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐 专用探放水设备,建立专门的探放水作业队伍,建立健全防治水各项制度,装备必要的防治水抢险救灾设备。 强调“三专”配套!把防治水人员和装备提到一定高度保障矿井防治 水工作!!配备:专业技术人员配齐:专用探放水设备建立:专门的探放 水作业队伍 健全:防治水防治水机构及各项制度,装备:必要的防治水抢险救灾 设备

【案例1】2022年6月5日,贵州省某煤矿(资源整合矿井)发生透水事故,造成3人死亡。事故直接原因: 整合后该矿未设立专门的防治水机构,未制定专门的防治水措施,没有配备专用探水钻机。明知采区范围内可能存在老空积水区,未开展过水害隐患排查治理工作,未采取探放水措施,一直盲目掘进施工。在掘进工作面用煤电钻打钻,造成老空积水溃泄。19 【案例2】山西陵川县某煤矿,在开拓副巷时,在距掘进工作面30m 处的巷道出现冒顶现象。工人在冒顶处架设支架,架设过程中巷道顶板发生透水,不足半小时透水达2万m3,巷道淹没2000m,主井淹没84m。事故直接原因:盲目蛮干(井田周边有相邻矿井,但不知道其采空位臵及积水情况,实际是在老空水的包围之中采煤);技术力量薄弱(无专业人员进行水文地质条件分析);无专 用探水设备(采用3m煤电钻探水);无专门探放水队伍(探水人员未进行过任何安全生产技术培训,素质低)。20 第二百五十二条煤矿企业、矿井应当编制本单位的防治水中长期规划(5-10年)和年度计划,并认真组织实施。煤矿企业、矿井应当对矿井水文地质类型进行划分,定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况,并在井上、下工程对照图和矿井充水性图上标出其井田位置、开采范围、开采年限、积水情况。矿井应当建立水文地质观测系统,加强水文地质动态观测和水害预测分析工作。水文地质条件复杂、极复杂矿井应当每月至少开展1次水害隐患排查及治理活动,其他矿井应当每季度至少开展1次水害隐患排查及治理活动。21

起重机安全技术操作规程培训讲义

起重机安全技术操作规程培训讲义 一、起重机安全技术概述 起重机是一种专门用于起吊和搬运重物的机械设备。在施工、生产和物流等领域中,起重机的应用非常广泛,并且发挥着至关重要的作用。然而,由于起重机操作所涉及的风险和危险性较高,因此需要严格的安全规范和技术操作,以确保起重机的安全性能和操作效率。 二、起重机的分类及其特点 根据不同的工作场景和作业对象,起重机可以分为多种类型,例如桥式起重机、塔式起重机、门式起重机、龙门起重机、升降机等。这些起重机各有特点,可以进行不同的应用,但均需要遵循相应的操作规程,才能确保操作人员和其他人员的安全。 三、起重机安全注意事项 1. 起重机的安全使用 起重机属于特种设备,必须符合国家和地方法律法规的规定,严格按照规范进行维护和管理。在起重机的使用过程中,操作者需具备一定的专业知识和操作经验,按照规定的操作程序执行操作步骤。 2. 起重机的稳定性 起重机的稳定和安全性是关键问题,特别是在重载、高处、悬吊等情况下,应该根据起重机的特点和操作要求,确定合理的起重机位置和结构,保证起重机的稳固性和安全性。

3. 起重机的设备维护 起重机应定期进行检查和维护,对于发现的问题进行及时修理和更换。同时保持机器的清洁和良好的保养,以保障设备的正常使用和寿命。 四、起重机安全操作规程 1. 起重机操作前准备 在起重机使用前,需对设备进行检查,并确认起重机已符合安全要求。操作人员需认真查看设备使用说明书,并熟悉起重机的相关技术 参数和操作规程。 2. 起重机安全操作流程 a.起重机稳固放置,确定起重机的位置和结构,并在起重机 所在区域设置相应的安全标识和警示牌。 b.检查起重机的各项安全设备是否正常,如制动器、防溜器、 断电器等,严禁在这些设备存在问题时使用起重机。 c.使用起重机前检查负载是否符合设备的承载能力,必要时 根据技术参数调整负载的重量和体积等。 d.操作前在机器周围清理障碍物,保持机器周围干净明亮, 同时查看是否有人员或动物靠近。 e.启动起重机前,操作人员必须确认已经向周围人员发出了 安全警示和注意事项,并对操作过程进行严格检查和控制。

IEC60950-1安规要求介绍讲义

IEC60950-1安规要求介绍讲义 引言 IEC60950-1是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的安全标准,适用于信息技术设备(Information Technology Equipment,简称ITE)。本文档将介绍IEC60950-1安规要求的基本概念和相关细节。 IEC60950-1的基本概念 IEC60950-1是基于安全性原则的标准,其主要目的是保护使用者和操作员不受设备电气、机械和火灾等方面的危害。该标准包含了一系列安全要求,以确保设备在正常使用中不会对人体造成伤害,并可以正常运行。 IEC60950-1的安全要求分为以下几个方面: 1.电气安全:包括对设备内部电路的保护,以及对电气绝缘、接地和接 触电流的要求。 2.机械安全:包括对设备结构和材料的要求,以及对可触及的部件和移 动部分的安全保护。 3.火灾安全:包括对设备燃烧性能和防火措施的要求,以及对设备在故 障条件下的火灾风险评估。 4.辐射安全:包括电磁辐射和光辐射的安全要求,以保护使用者和操作 员的健康。 5.温度和湿度安全:包括对设备工作环境的温度和湿度要求,以确保设 备的正常运行。 IEC60950-1安规的详细要求 1. 电气安全要求 1.1 设备内部电路的保护要求: •设备内部电路应采用双重绝缘或等效绝缘材料,以防止电气短路和触电风险。 •设备内部电路的绝缘电阻应满足规定的要求,以确保设备在正常工作和故障条件下不会引发危险。 •设备应具备过流和过压保护装置,以防止设备损坏和电气火灾。 1.2 电气绝缘和接地要求:

常用施工机械安全技术操作规程培训讲义

常用施工机械安全技术操作规程培训讲义 一、前言 施工机械是进行建筑施工、交通工程建设和矿山工程等行业中不可 或缺的重要设备。随着工程建设的不断发展,机械化施工已经成为当 今施工行业的主流模式。但是,机械施工的安全问题也逐渐凸显,机 械操作人员的安全意识和技术操作水平对于工程建设的顺利进行起着 至关重要的作用。为了加强施工机械安全技术操作规程的管理和培训,提高机械操作人员安全意识和技术操作水平,特编写本次培训讲义。 二、施工机械安全技术操作规程 1.机械操作前的准备 在机械作业前必须认真检查机械各项功能部件,如机械驾驶、泵送、吊装、挖掘等设备,应逐一检测其操作功能是否流畅正常,各项安全 系数是否符合操作要求。 2.关于机械的保养 机械使用前,必须给机械加注润滑油和润滑脂,保持机器设备的运 转良好。在使用过程中特别要注意保养维护,定期更换易损件,防止 因疏忽大意,产生安全事故。 3.机械作业时的注意事项 在施工机械工作时,必须注意人员的安全和作业的效率。施工机械 操作过程中,如果有人员进入操作区域,应当马上停机,确保人员的

安全。如果发现机械功能异常或故障,应该及时停机进行维修保养。机械工作时,应尽量减少机械的震动和噪声,减少对周围工作环境的影响。 4.机械作业结束后的清理保养 在结束机械工作后,需对机械进行清洗和喷涂防锈、防腐处理。在长期存放机械时,还要进行一些防雨、防尘等措施,确保机械的正常使用寿命。 三、机械操作人员培训考试 为了保障施工机械操作人员的人身安全和设备完好,必须进行严格的培训和考试。在培训过程中应包括以下几个方面: 1.安全常识理论考试 机械操作人员必须掌握机械安全常识,理解机械使用的原理,掌握保养保管机械的技巧,并具备风险预判和事故应急处置的基本能力。 2.机械操作考试 机械操作人员必须掌握机械的操作流程和安全规程,在实际操作中要灵活掌握各个功能部位的工作方式和特点,确保机械作业的精准和安全。

耐压测试和绝缘电阻测试仪培训资料

耐压测试和绝缘电阻测试仪培训资料 安规产品(耐压/绝缘)培训讲义 一、原理 一)耐压测试仪 1、测试目的: 检测绝缘耐受工电作压或过电压的能力。 检测绝缘材料的绝缘强度。 检测因原材料、加工或运输造成的绝缘损伤。 检验绝缘的电气间隙和爬电距离。 2、测试原理: 耐压测试是对各种低压电器装置、绝缘材料和绝缘结构的抗电性能进行的测试。 其测试原理是由测试仪提供一个恒定电压源(交流或者直流),要求此电压为高于 被测产品正常工作电压的异常电压,并施加在被测产品上,在持续测试一段规定的 时间后,根据漏电流的大小,即有无绝缘崩溃情形,来判定测试是否合格。 3、常用标准:GB 4706.1-1998——家用和类似用途电器的安全通用要求 GB 9706.1-1995——医用电气设备第一部分:安全通用要求 GB/T 17627.1-1998——低压电气设备的高电压试验技术 GB/T 17627.2-1998——低压电气设备的高电压试验技术 4、测试原则: 1)基本的规定是以两倍于被测物的工作电压+1000V,作为测试的电压标 准。对具体的测试电压须参照与各个产品相关的安规标准并视工作电压

及绝缘等级而制订。 2)对一般器具来说,耐压测试是测试火线与机壳之间的漏电流。对具体的 测试部位与判定标准须参照与各个产品相关的安规标准并视绝缘等级而 制订。 3)本测试仪的量测的电流为高压输出端经由被测物至回路测试线的漏电电 流。这种设计摒弃高压线、夹具与大地之间电阻的漏电流,提高测量精 度,可测量到微小的电流。因此,在做测试时,被测物必须与地线和大 地完全绝缘。如果被测物地线直接接地,可能会造成无法测量到电流或 所测量的电流不准确。 二)绝缘电阻测试仪 1、测试目的: 了解绝缘结构的绝缘性能。(由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻); 了解电器产品绝缘处理质量。(电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降); 了解绝缘受潮及受污染情况。(当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降); 检验绝缘是否承受耐电压试验。(若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻)。 2、测试原理 绝缘阻抗测试和直流耐压测试是非常相似的,其测试原理是由测试仪提供一个恒定电压源(直流)施加于与被测产品相关连的两点上,

电力安全生产培训讲义

电力安全生产培训讲义 各位领导、同志们:大家好!20XX上半年,城关供电所在公司领导下,完成了预期的 安全生产目标,在各项工作中未出现重大的人身伤亡、设备损坏及车辆交通事故。圆满的 完成了上半年年的安全生产工作任务,实现了安全与经济效益的双丰收。回顾过去、展望 未来、我们既有对成绩的欣喜,又有对存在问题的排除,我们城关供电所将继续按照滦南 县电力公司各级领导的要求,紧紧围绕“安全第一,预防为主”的方针开展安全工作。 一、上半年,针对工作中的安全隐患进行整改。 1我所原有农电职工29人,由于各种原因现在只有21人,安排系统职工对部分台区 用户抄、核、收及维护,从而消除了农电工因工作量增加的不安全因素。 2随着人民生活水平不断提高,其一用电负荷急剧上升,有很多台区的设备不能正常 供电,其二造成电力设施保护区内兴建建筑物对电力线路及人身安全造成严重威胁,结合 有关科室、政府部门对其隐患进行了整改; 3对表箱、表箱接地锈蚀进行了更换。 4加大宣传力度,增加巡视次数且重要地段增加警示标志,防止供电网络外力损毁现象。 5对拆违、拆迁涉及到的电力设备进行监管,防止用户人身与设备的安全。 6施工现场的安全管理方面、突出风险的动态管理,切实落实风险防范措施,积极组 织对要害部位应急予案定期演练,提高公司整体对各类突发事件的应急反映能力、加强安 监人员的监护力度、重点部位设专人监护,各施工点设专人加强巡视、发现隐患及时处理、作好安全防范措施后方准施工,管理上严格把关,紧抓经济效益的同时保障安全生产。 7在安全技术、劳动保护、设备设施方面加强监管力度,安全工器具、电气工器具、 起重工器具等报验率达到100%,坚决报废不合格工具、设备设施、随时加强现场抽查、严禁使用不合格工器具、针对公司的各种施工设备设施及车辆如电焊机、吊车、四轮拖拉机 等超期使用情况、我们将严格按照安全性评价要求进行严密细致的检修、不合格的坚决不 予使用、全所安全培训合格率达到100%,坚决杜绝安全素质不合格人员进入工作现场工作,堵住事故的源头,对于安规考试不合格者,以全面提高全所员工的整体素质,加强劳动保 护用品穿戴,按规定使用,确保施工中人身安全。 总之,进一步修订和完善各种安全生产规章制度,全面落实安全生产责任制,明确划 分岗位职责、标准明了、程序清楚,同时细化各岗位、各部门的考核细则,严格考核,真 正做到依法治企、科学管理。

电源引线安规知识培训

* 培训讲义* 标题电源引线安规知识版本 A 编制刘海 页序 1 of 2 日期2006/09/09 1. 0安规:安全标准规定。 2.0本厂电源引线安规分 2.1美规(北规)UL 718:电源线插头安规 UL 758:电源电线安规(线材) UL 1581:电源电线(线材标准) UL 620:电源电线(线材标准) 2.2欧规(欧洲)IEC:国际电工委员会标准 ISO:国际标准化组织标准 IEC 227:欧洲是线线材标准 IEC 320:欧洲插头线相关标准 2.3JIS(日本)JIS 8303:插头线标准 JIS 8306: 插头线试验要求 JIS 1302:绝缘电阻标准 JIS 3307: 绝缘相关标准 JIS 2805:铜线铆压端子标准 2.4其它要求标准 2.2.1电子线、成品电源线要求标准 2.2.2SHARP AC CORD VDE标准 2.2.3松下UL与VDE AC CORD标准 2.2.4 LG AC CORD标准 2.2.5UL/VDE转换插标准 DC CORD、松下、伟嘉、时兴、中慧、飞利浦、耀驹、艺光、伟艺达 3.0电线:分来料制程检测包装出货 3.1来料:裸铜线、五金、胶料 3.1.1裸铜线:铜线粗细是否一致,是否有黑点、氧化 3.1.2五金:外表面光泽度 3.1.3胶料:PVC料、PS料、ABS料、非移性料、胶料(PVC)普通料 a比重:是否在1.3~1.5g/cm3 b硬度 规格30P 35P 40P 45P 50P 60P 65P 70P 80P 85P 硬度98±2 95±2 93±2 85±2 86±2 81±2 79±2 77±2 69±2 66±2 C外观:胶料均匀、光亮、无混色、粘度、 样板试片:外观光亮、无混色、杂质 颜色:验符合要求

六氟化硫气体漏气补气(讲义)

六氟化硫气体漏气补气 六氟化硫(以下简写SF6)气体已有百年历史,是由法国两位化学家于1900年合成的人造惰性气体。当前SF6气体广泛应用于电力系统中。SF6气体用于4种类型的电气设备作为绝缘和灭弧;SF6断路器及GIS(这里指SF6封闭式组合电器)、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站。在本讲义种将重点介绍SF6气体在GIS设备中的一些运维方法和异常处理。 一、SF6气体的基本特性 1、别名·英文名 Sulfur hexafluoride、Sulfur fluoride. 2、制法 在高温下硫和氟反应制得。S+3F2→SF6 3、理化特性 六氟化硫在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,化学性质不活泼。在500℃以上赤热状态下也不分解,在800℃以下很稳定。在250℃时与金属钠反应。没有腐蚀性,可以用通用材料,不腐蚀玻璃。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高。药物学性质不活泼,没有毒。微溶于水,在酒精和醚中溶解的比在水中多一些。不溶于盐酸和氨。水中的溶解度为:5.4cm3SF4/kgH2O(SF6分压101.325kPa,25℃)。介电常数为:1002049(气体,101.325kPa,25℃)。在21.1℃时S.P.为2308kPa。

4、毒性 最高容许浓度:10ppm(12mg/m3) 六氟化硫在生理学上是不活泼的,在药理学上认为是惰性气体。但是当含有SF4等杂质时便变成有毒物质。当吸入高浓度SF6时可出现呼吸困难、喘息、皮肤和粘膜变蓝、全身痉挛等窒息症状。 5、安全防护 用气装置可用肥皂液检漏。SF6无腐蚀性,可以使用不锈钢、铜、铝等通用材料。发生火灾时可用水和砂土灭火。泄漏的气体,可导入苛性钠和消石灰的混合溶液中处理,或者把泄漏的气瓶放入通风橱内。 6、SF6气体的使用现状及存在的问题 目前,尚有相当一部分人缺乏环境保护知识,对SF6气体的理化性能了解不够,对其给环境所造成的危害认识不深,环境保护意识淡薄。在生产、使用SF6气体的环节中由于使用、管理不当所造成的泄露及人为的排放相当严重从国内的SF6气体回收装置的生产及需求数量上来看,每年约70台左右。而销售量最大的还是简易的抽真空、充气装置。究其原因,一是由于SF6气体回收装置的价格昂贵,每台在15~30万元人民币之间,而国外进口的价格更高,使其普及受到限制;二是除电器制造行业外,该装置的利用率很低,一般只在设备安装或检修时使用,闲置时间长。作为SF6气体使用量很大的高压电器制造行业的电力部门,其SF6气体回收装置的使用和管理并不理想;尤其一些中、小企业根本没有配备SF6气体回收装置。在电力行业,35kV以下变电站几乎没有S6气体回收装置,有的地区是几个变电站

安规及EMC相关基础知识讲义

路华科技(深圳)有限公司Roofer Technology(Shenzhen) CO.,LTD 安规及EMC电磁兼容相关基础知识讲义 核准: 审核: 确认: 起草: 刘明良 日期: 2006-11-13

第一部分:安规 一、典型国家电网电压(中国、德国、美国、日本、澳大利亚等) 二、典型国家插脚类型(中国、德国、美国、英国、印度、日本、韩国、澳大利亚、南非等) 三、安规概述 1.安全标准对器具的总体要求: 产品的设计和结构必须能够保证在正常使用和可能的失败条件下, 不 会对使用者产生触电和其它危险, 及不会对周围环境产生危害,如火 灾等. 1.安规总则:产品在设计和生产中应避免以下危险的发生: 电击危险/能量危险/着火/机械危险/热的危险/辐射危险/化学危险 2.安规专业术语: 额定电压:由制造厂商标定的电源电压或电压范围。 额定电流:由制造厂商标定的设备的输入电流。 额定频率:由制造厂商标定的电源频率。 危险电压:交流大于30Vrms(42.4Vp_p),直流大于60Vdc 且不符合限流电路 及TNV(通信网络电压)电路要求的电压. 危险能量:输出电压等于或大于2V时,输出功率等于或大于240VA或20J的能量. 功能绝缘: 设备正常工作时需要的绝缘.其目的:减少引燃和着火的危险. 基本绝缘: 对电击提供基本保护的绝缘. 附加绝缘: 基本绝缘以外的独立的绝缘,当基本绝缘一旦失效时仍能防止电击的绝缘. 双层绝缘: 基本绝缘+附加绝缘 加强绝缘: 单一的绝缘结构,相当于双层绝缘. 设备分类: Ι类设备(ClassΙ Equipment): Base Insulation + Grounding Π类设备(ClassΠ Equipment):Double Insulation (W/O Grounding ): Ⅲ类设备 Class Ⅲ Equipment):SELV(Safety Extra-low Voltage) 2类设备(Class 2 Transformer): 1). Vo (输出电压) <30Vac or 60Vdc. 2). Is (1分钟后的短路电流)<8A 3). Po (输出功率)<100W 四、常见的安规标准与标号(TUV、GS与CE/UL与FCC /CCC/SAA/PSE) 1.CE: A: CE是欧盟(European Communities)的缩写。 B: CE标识为欧盟成员国共用的设备和产品合格性标志。 C: CE=LVD+EMC。 低电压指令: (LVD:Low Voltage Directive)。 电磁相容性指令: (EMC:Electro-Magnetic Compatibility)。 EMC=EMS +EMI。 2.TÜV是德文“技术监督协会”的缩写,其经政府授权和委托可进行工业设备和技术产品的 检测和认证以及质量管理体系和环境管理体系的评估与审核。 3.GS:

【精品】讲义3:牵引变电所倒闸

变电业务提高培训班授课讲义 授课主题: 1、倒闸的安全注意事项; 2、倒闸的原则; 3、馈线、变压器、电容器倒闸。 授课地点及时间:铅山西变电所,6月14日9:00-12:0015:00-17:00 课时:6小时 课堂类型:讲练 主讲人:林建新 本次授课的教学目的与要求:值班员最常见也是最重要的工作就是倒闸,保证人身安全最重要的也是倒闸,这堂课的目的就是解决怎样安全倒闸的问题。 授课对象:变电培训班 授课内容: 牵引变电所倒闸作业 第一节、馈线倒闸操作 编号:01 目的:1#馈线停电(211运行) 程序: 1、将‘远动/当地’开关打至‘当地位’; 2、确认无负荷,断开211,确认分位; 3、在2111外侧验明无电; 4、断开2111,确认主刀闸在分位、接地刀闸在 合位; 5、将‘远动/当地’开关打至‘远动位’。 编号:02 目的:1#馈线送电(211运行) 程序: 1、撤除有关接地线; 2、将‘远动/当地’开关打至‘当地位’; 3、合上2111,确认主刀闸在合位、接地刀闸在分位; 4、确认211小车在运行位; 5、合上211,确认合位; 6、在2111外侧验明有电; 7、将‘远动/当地’开关打至‘远动位’。 一、电弧及操作过电压的危害性: 电弧属于气体放电的一种形式。当在大气中开断或闭合电压超过10V、电流超过100MA的电路时,在触头间隙(或称弧隙)中会产生一团温度极高、亮度极强并能导电的气体,称为电弧。由于电弧的高温及强光,它可以广泛应用于焊接、熔炼、化学合成、强光源及空间技术等方面。对于开关电器而言,电弧主要产生于触头断开电路时,高温将烧损触头及绝缘,严重情况下甚至引起相间短路、电器爆炸,酿成火灾,危及人员及设备的安全。我们的倒闸操作,应尽量避免电弧对人身和设备的伤害。 但是对于电弧,也不必“谈弧色变”,对牵引供电来说,电弧也是有作用的。比如,在弓网系统中,移动拉弧,是维持受电弓取流的必需现象,是有功之臣。 牵引变电所由于拉闸而切断空载变压器及空载线路或电容、电感的充电电流时,断路器将产生电弧重燃从而引起操作冲击暂态过电压。 当进行倒闸作业时,系统中某些回路被割裂、重新组合,电感、电容元件的工作状态发生变化,产生电磁能量的振荡的过渡过程,构成振荡回路,在满足一定条件时,产生谐振,导致操作谐振过电压。(例:大同东站变电所) 二、编写操作卡片及倒闸表的原则: 1、停电时的操作程序:先断开负荷侧后断开电源侧;先断开断路器后断开隔离开关。送电时,与上述操作程序相反。(保护均装于电源侧,隔离开关无熄弧装置) 2、隔离开关分闸时,先断开主闸刀后闭合接地闸刀;合闸时,与上述程序相反。 3、禁止带负荷进行隔离开关的倒闸作业和在接地闸刀闭合的状态下强行闭合主闸刀。

开关电源基础知识讲义

第一部分:开关电源基础 一、什么是开关电源 标志电源特性的参数有功率、电压、频率、噪声等等;在同一参数要求下,又有体积、重时、形态、功率、可靠性等指标。 凡用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态转变成另一种形态的主电路都叫做开关变换器电路;转变时用自动控制闭环稳定输出并有保护环节则称为开关电源(Switching Power Supply)。开关电源主要组成部分是DC-DC变换器,因为它是转换的核心,涉及频率变换,目前DC-DC变换中所用的频率提高最快。它要提高频率中碰到的开关过程、损失机制,为提高效率而采用的方法,也可为其它转换方法参考。值得指出,常见到离线式开关变换器(off-line Switching Converter)名称,是AC-DC变换,也常称开关整流器;它不单是整流的意义,而且整流后又作了DC-DC变换。所以说离线并不是变换器与市电线路无关的意思,只是变换器中因有高频变压器隔离,故称离线。 二、开关电源设计总原则及总要求: 1. 设计总原则:产品的设计和结构必须符合适用国家适用类别的安规及EMC。 2. 设计总要求:产品的设计和结构必须能够保证在正常使用和可能的失败条件下,不会对 使用者产生触电和其它危险, 及不会对周围环境产生危害,如火灾等. 3. 设计具体要求:满足客户的需求(如电气、安规、价格及其它特殊需求)。 三、开关电源分类: 1. 按激励形式不同,可分为自激式与他激式两种 自激式:单管式与推挽式(开关晶体管的激励信号如来自本身输出负载藕合而得,称之为自激) 他激式:调频,调宽,调幅,谐振 目前应用较广的为调宽型,它又包括正激,反激,半桥,全桥四种。 2. 以应用线路分类: 顺向式( Forward ) --- 60W~600W 返驰式 ( Flyback ) --- 100W~半桥式 ( Half-Bridge ) --- 200W ~ 500W 全桥式( Full-Bridge ) --- 500W~ 推挽式( Push-Pull ) --- 500W~ 铃流扼制式( Ringing Choke Converter ) --- 20W~ CUK式 --- 无输出连波(Output Ripple-less) SEPIC式 --- 无输入连波(Input Ripple-less) 共振式 ( Resonant ) --- 低损失(Loss-less) 四.开关电源中的常用术语 效率:电源的输出功率和输入功率的百分比。 ESR:等效串联电阻,作为电解电容的指标之一,在选择输出滤波电容时会考量。一般来说,ESR越低,电容性能越好。 输出电压保持时间:指在开关电源的输入电压撤消以后,开关电源依然保持其额定输出电压的时间。 启动浪涌电流限制电路:属于保护线路。对电源启动时产生的尖峰电流起限制作用。 隔离电压:电源电路中的任何一部分与电源基板地(一般称之为保护地或大地)之间的最大电压。或者能够加在开关电源的输入端与输出端之间的最大电压。

风电场安全培训总结精选

风电场安全培训总结 才能牢牢掌握有关的生产工艺,生产设备、性能、配置及其工作流程、原理,生产中各项经济技术指标的分析与计算,生产的组织与管理。基于这些认识,我们在本次的实习培训过程中,以风电场运行生产为主战场,采取边实践边学习的方法。这期间,风电场的朱场长分别给我们讲解了风电场生产安全工作规程;风电场运行模式;升压站运行监控;升压站电气一次系统接线和运行方式;继电保护及二次设备;风机监控及故障处理;电气倒闸操作;“两票三制”的执行以及其它风电场日常工作。紧接着又对我们进行了入场安全教育。浅显易懂的讲解,让我们明白了风电运行生产操作的全过程。懂得了在今后的实际工作中,“安全无小事”不可懈怠,必须把安全生产放在工作首位,把“安全重于泰山”时刻挂在心上,要有“居安思危”的忧患意识,与电打交道,一不小心就会危及生命,就会给国家造成巨大的损失。所以说,“不伤害他人,不伤害自己,不被他人伤害”应作为自己的行为准则贯穿于今后工作学习和生产操作的全过程。跟班实际操作是这次实习培训的又一重要环节。在短暂的学习培训中,XX 风电场运行的X 值长和值班的李师傅等同志对自己的热情帮助和无微不至的关怀感人至深,使自己初步掌握了升压站电气监视监控、风机监视操作、日常巡回检查、简单的故障处

理、工作票和操作票的办理、每日电量统计上报以及运行表报、运行日志、交接班记录填写等等。为了进一步了解风机的机械部分、电控部分构造和原理,我们又讨教了华锐和联合动力厂家的维护修理人员。他们对我们提出的问题一一进行了解答,并且为我们提供了大量宝贵的风机资料。同时,我们还多次跟随 厂家的维护安装人员到现场学习如何处理故障,但由于风电场出于安全方面的考虑,几次都无法让我们亲自登上风机机舱和塔筒对内部结构和组成进行现场的学习而感到惋惜。在实习培训期间,续工还对我们进行了安规和有关方面知识的书面测试,自己在这些方面也取得了较好的成绩。三、真正领略到了风力发电的魅力所在,懂得了如何做人怎样做事的处世道理。本次风电场实习培训工作在紧张忙碌中结束了。一个月,时间很短。但在我的人生旅途中已经有了深深的烙印。首先,使自己确实领略到了风力发电的魅力所在。真正认识到风力发电是清洁能源,发展风力发电事业是目前国内电力事业发展趋势之一,抓住当前有利时机,加快风力发电发展,对于调整电网结构,保持生态环境,提高电网技术水平具有重要的意义。其次,团队协作、互助友爱是这次实习的又一收获。我们来实习培训的虽然只有 6 个人,来自四面八方,开始谁也不认识谁,但在续工的带领下,一个月的实习培训活动,以山西

新录用员工技能培训讲义安全工器具使用部分

新录用员工技能培训讲义平安工器具使用

目录

一、平安工器具概述 在电力生产工作过程中,从事不同的工作和进展不同的操作,经常要使用不同的平安工器具,以免发生人身和设备事故,如:触电、高空坠落、电弧灼伤等。电力生产过程中常用的平安工器具可分为绝缘平安工器具和防护平安工器具两类。 、绝缘平安工器具 绝缘平安工器具又分为根本平安工器具和辅助平安工器具。 根本平安工器具是指绝缘强度大,能长时间承受工作电压的平安工器具,它一般用于直接操作带电设备或接触带电体进展某些特定的工作。属于这一类的平安工器具,一般包括绝缘杆、高压验电器、绝缘挡板等。 辅助平安工器具是指那些绝缘强度缺乏以承受电气设备或导体的工作电压,只能用于加强根本平安工器具的保安作用。属于这一类的平安工器具一般指绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台等。辅助平安工器具不能直接接触电气设备的带电局部,一般用来防止设备外壳带电时的接触电压,高压接地时跨步电压等异常情况下对人身产生的伤害。 、平安防护用具 平安防护用具是指那些本身没有绝缘性能,但可以保护工作人员不发生伤害的用具,如接地线、平安帽、护目镜等。此外,登高用的梯子、踏板、平安带等也属于平安防护用具。 二、根本平安工器具的使用 〔一〕绝缘操作杆、绝缘棒

绝缘杆主要用来接通或断开跌落保险开关、刀闸。绝缘棒主要用于安装和撤除临时接地线以及带电测量和试验等工作。 绝缘操作杆、绝缘棒由工作局部、绝缘局部和握手局部组成。工作局部一般由金属或具有较大机械强度的绝缘材料制成,一般不宜过长,在满足工作需要的情况下,长度不宜超过~,以免过长时操作发生相间或接地短路。绝缘局部和握手局部一般是由环氧树脂管制成,绝缘杆的杆身要求光洁、无裂纹或损伤,其长度根据工作需要、电压等级和使用场所而定。 、使用和保管: 1)使用绝缘杆、棒时,操作人应戴绝缘手套。 2)下雨天用绝缘杆、棒在高压回路上工作,还应使用带防雨罩的绝缘杆。 3)使用绝缘杆、棒工作时,操作人应选择好适宜的站立位置,保证工作 对象在移动过程中及相临带电体保持足够的平安距离。 4)使用绝缘棒装拆地线等较重的物体时,应注意绝缘杆受力角度,以免 绝缘杆损坏或绝缘杆所挑物件失控落下,造成人员和设备损伤。 5)用绝缘杆、棒前,应首先检查试验合格标志,超期制止使用;然后检 查其外表干净、枯燥、无明显损伤,不应沾有油物、水、泥等杂物。 使用后要把绝缘杆清擦干净,存放在枯燥的地方,以免受潮。 6)绝缘杆、棒应保存在枯燥的室内,并有固定的位置,不能及其它物品 混杂存放。 、检查及试验: 1)绝缘杆、棒每月外观检查一次,建立专用的外观检查记录本。 2)使用前检查其外表无裂纹、机械损伤,联结部件使用灵活可靠。 3)每年进展预防性试验。

安全操作规程培训讲义

安全操作规程培训讲义 安全监察科 安全生产基本常识 一、基本概念 1、安全与危险 安全与危险是相对的概念。危险是指系统中存在导致发生不期忘后果的可能性超过人们的承受程度。安全是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。 2、危险源 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 3、事故与事故隐患 事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或者其他损失的意外事件。 事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 4、本质安全 本质安全是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。具体包括三方面的内容: ⑴失误——安全功能。指操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者说设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安

全行为的功能。 ⑵故障——安全功能。是指设备、设施或技术工艺发生故障或损坏时,还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。 ⑶上述两种安全功能应该是设备、设施和技术工艺本身固有的,即在它们的规划设计阶段就被纳入其中,而不是事后补偿的。 本质安全是安全生产预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。实际上由于技术、资金和人们对事故的认识等原因,到目前还很难做到本质安全,只能作全社会为之奋斗的目标。 二、安全生产方针 建设工程施工安全生产的必须坚持“安全第一、预防为主”的基本方针。 要求在生产过程中,必须坚持“以人为本”的原则。在生产与安全的关系中,一切以安全为重,安全必须排在第一位。必须预先分析危险源,预测和评价危险、有害因素,掌握危险出现的规律和变化,采取相应的预防措施,将危险和安全隐患消灭的萌芽状态,施工企业的各级管理人员,坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则,全面履行安全生产责任。 三、安全生产的三级教育 新作业人员上岗前必须进行“三级”安全教育,即公司(企业)、项目部和班组三级安全生产教育。 1、施工企业的安全生产培训教育的主要内容有:安全生产基本知识,国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范,

国网上海市电力公司电缆工作票填写与使用规定讲义

附件2 国网上海市电力公司 电缆工作票填写与使用规定 2014年9月

目录 1 总则 ........................ 错误!未定义书签。 2 电缆第一种工作票的填写与使用 .. 错误!未定义书签。 3 电缆第二种工作票的填写与使用 . 错误!未定义书签。3 4 电缆事故紧急抢修单的填写与使用错误!未定义书签。

1总则 1.1 适用范围 本规定适用于公司范围内从事电力电缆工作或外来施工单位承接公司电力电缆工程的施工作业。 1.2 规范性引用文件 Q/GDW 1799.2—2013 国家电网公司电力安全工作规程线路部分(以下简称“线路安规”) Q/GDW 1799.1—2013 国家电网公司电力安全工作规程变电部分(以下简称“变电安规”) Q/GDW 09-010-2012-22001 工作票管理标准 国网上电司调控〔2014〕194号上海市电力系统调度控制规程1.3 填用第一种工作票的工作为: 1.3.1 电力电缆需停电的工作。 1.4 填用第二种工作票的工作为: 1.4.1 不需要停电的高压或低压电缆线路、电缆分支箱、充油电缆线路的供油系统和换位箱上工作。 1.4.2 带电打开变、配电站间隔网门查勘电缆工作。 1.4.3 不需要停电的工井、电缆沟、电缆桥架、电缆栈桥或隧道内进行的工作。 1.4.4 不需要停电的补挂或更换运行中电缆铭牌的工作等。 1.5 填用事故紧急抢修单的工作为: 1.5.1 电缆线路发生停电事故必须进行紧急抢修工作或进入抢修流程的紧急缺陷处理的工作。 1.5.2 事故处理后非连续进行的事故修复工作,应使用工作票并履行工作许可手续。 1.6 填写与签发工作票的一般规定 - 1 -

两票填写培训讲义

两票填写培训讲义 (总体要求、电力线路、电缆部分) 1 工作票填用总体要求 1.1在电气设备上的工作,必须填用工作票或事故应急抢修单,种类如下: 1.1.1变电站(发电厂)第一种工作票 1.1.2电力电缆第一种工作票(变电、线路通用) 1.1.3变电站(发电厂)第二种工作票 1.1.4电力电缆第二种工作票(变电、线路通用) 1.1.5变电站(发电厂)带电作业工作票 1.1.6事故应急抢修单(变电、线路通用) 1.1.7二次工作安全措施票 1.1.8电力线路第一种工作票 1.1.9电力线路第二种工作票 1.1.10电力线路带电作业工作票 《安规》变电6种、线路7种 1.2工作票使用统一格式,用钢笔或圆珠笔填写与签发,也可用计算机生成或打印。 公司《关于电力线路、电力电缆第一种等工作票 实行微机填写的通知 (试行)》 公司各部门: 为了规范工作票的填写,根据《安规》和省公司“两票”管

理规定,在广泛征求意见的基础上,对线路、电缆第一种工作票的票面进行了完善。完善后的线路、电缆第一种工作票和省公司“两票”管理规定中的其它(公司还未实现微机填写的)工作票,经领导批准2006年12月1日起全部实行微机填写(不再印制新的票面)。现结合我公司实际情况,,对微机填写以上票面作出以下说明: 1、线路、电缆第一种工作票按照附件,其它(公司还未实现微机填写的)工作票票面严格按照省公司《工作票操作票管理规定》规定的票面进行填写 (票面打印全部使用A4纸); 2、因各栏都可以扩展,除线路第一种工作票“工作现场施工简图”栏可以使用附页外其它栏目一般不再另加附页; 3、因线路第一种工作票“工作现场施工简图”栏填写较复杂,仍然使用手工填写; 4、签发问题在公司MIS没有完善前所有签名栏必须手工签字; 5、为了加强对地线的管理,线路、电缆第一种工作票新票面“应挂的地线”栏规定应挂地线分为“应挂的地线(许可人应挂的地线)”栏和“应挂的地线(工作班应自设的地线)”栏;填写人可根据需要将许可人应挂的地线和工作班应自设的地线分别填写在不同的栏内; 6、其它应严格按照省公司《工作票操作票管理规定》进行填写。 7、执行中如迂问题及时反馈给安全监察部。 一般情况工作票一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,按照“1.4条”的规定。工作票可采

电气系统讲义

电气专业讲义 一、电气系统及配电设备的检查和操作 1. 电气一次系统接线方式和特点介绍 1.1 500kV系统3/2式接线 1.2 220kV系统四角式接线 1.3 发变组单元制接线 1.4 厂用电系统采用分段母线辐射式接线 1.5 厂用电系统的负荷分布 2. 电气系统及配电设备的检查和操作 2.1 电气系统及设备的操作原则 2.2 操作的一般注意事项 2.2.1 设备检修完毕后,应按“安规”要求交回或总结工作票,当工作票交回时应由检修人员书面通知。恢复送电时,应对准备恢复送电的设备所属回路进行认真细致地检查。 2.2.2 属运行所管辖的设备在进行操作时,必须有书面或口头命令,属于上一级管辖的设备,必须在得到所属调度值班员的同意并得到操作命令后,才能进行操作,接受命令时须要录音以备事后核实。 2.2.3 设备送电前,应将仪表和保护装置用PT二次电压熔丝放上(或合上快速小开关)。2.2.4 设备送电前,应根据调度命令或现场有关规定投入有关保护装置,设备禁止无保护运行。运行中主保护停用必须由总工程师批准,后备保护短时停用则应有当班值长的批准(属调度管辖的保护须由调度批准)。 2.2.5 运行中的设备其保护跳闸压板的投入,必须在投入前用高内阻专用电压表在压板两端测得无电压后,方可投入“接通”(专用电压表在使用前应事先试验确认完好)。 2.2.6 带同期装置闭锁的开关,应在投入同期开关后方可进行合闸。 2.2.7 所有倒闸操作,应尽量避免在各级调度运行人员交接班或系统高峰负荷时进行。(事故处理或改善系统状况的操作应根据情况及时进行)。 2.3 基本操作的原则和有关规定 2.3.1 线路操作 2.3.1.1 线路停送电操作必须按调度命令执行。 2.3.1.2 线路停送电时,考虑运行方式的变化,应根据调度命令和有关规定对继电保护和自动装置作相应投停或切换。 2.3.1.3 线路停电按开关,负荷侧闸刀,电源侧闸刀的顺序进行操作,送电时顺序相反。2.3.1.4 线路停、送电操作涉及系统解并列或解合环应按本节有关条文规定执行。 2.3.1.5 线路500kV的停送电操作应考虑线路充电功率对系统电压的影响。(每100公里500kV线路的充电功率约为12万千乏)。500kV线路充电前应将母线电压调低,拉停前应将母线电压调高,不论调高或调低,均不得高于或低于允许值。 2.3.2 变压器的操作 2.3.2.1 变压器投入运行时,应先合高压侧开关,后合低压侧开关;停电时应先拉低压侧开关,后拉开高压侧开关。不准用闸刀对变压器进行冲击。

相关文档