文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV变电站运行规程(2020版)

220kV变电站运行规程(2020版)

220kV变电站运行规程(2020版)
220kV变电站运行规程(2020版)

某公司热电厂

变电站运行规程

编制:XXX

预审:XXX

审核:XXX

批准:XXX

文件编号:XXX-XXX-XXXX-001

版本号:0/版

受控状态:

分发号:

2020-10-10 发布 2020-10-10实施

某公司热电厂发布

文件修改控制页

前言

一、根据某公司热电厂220kV220kV变电站电站(以下简称“变电站”)安全生产工作实际需要,为规范变电站生产技术管理工作标准化,为运行值班人员提供准确、可执行的运行维护依据,确保人身和设备安全,根据变电站实际,特制定本规程。

二、本规程依据电气设备制造厂家提供的产品说明书、昌吉电力设计院设计图纸、《电业安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)、《变电站运行导则》(国家发改委2005年发布)等相关资料并结合现场实际情况进行编制。

三、本规程适用于:发电车间单元长、电气运行人员、变电站运行人员、电气专业技术人员以及管理人员;各职能部室电气专业技术人员以及管理人员;热电厂生产副总以及运行副总工。

目录

第一章总则 ................................................................................................................................................................ - 1 -

一、适用范围、引用标准 ............................................................................................................................................. - 1 -

二、一般规定 ................................................................................................................................................................. - 1 - 第二章概述 .................................................................................................................................................................. - 6 -

一、系统接线 ................................................................................................................................................................. - 6 -

二、直流系统 ................................................................................................................................................................. - 6 -

三、系统运行方式 ......................................................................................................................................................... - 7 - 第三章变压器运行规定 ............................................................................................................................................. - 10 -

一、变压器及冷却装置规范 ....................................................................................................................................... - 10 -

二、变压器送电前的检查 ........................................................................................................................................... - 14 -

三、变压器操作规定 ................................................................................................................................................... - 17 -

四、变压器运行规定 ................................................................................................................................................... - 20 -

五、变压器运行中检查维护 ....................................................................................................................................... - 23 -

六、变压器异常运行及事故处理................................................................................................................................ - 25 - 第三章配电装置运行规程 ......................................................................................................................................... - 32 -

一、220KV系统ZF1-252GIS ..................................................................................................................................... - 32 -

二、110KV系统ZF1-252GIS ..................................................................................................................................... - 36 -

三、35KV系统开关柜及断路器................................................................................................................................. - 39 -

四、母线和隔离开关 ................................................................................................................................................... - 41 -

五、电压互感器和电流互感器.................................................................................................................................... - 45 -

六、电力电缆 ............................................................................................................................................................... - 51 -

七、避雷器 ................................................................................................................................................................... - 52 -

八、高压并联电容器装置 ........................................................................................................................................... - 54 - 第四章一体化电源运行规程 ...................................................................................................................................... - 58 -

一、一体化电源直流系统设备规范及技术性能........................................................................................................ - 58 -

二、一体化电源直流电源系统组成............................................................................................................................ - 61 -

三、一体化电源直流系统的运行方式及运行规定.................................................................................................... - 62 -

四、一体化电源直流系统的检查................................................................................................................................ - 63 -

五、一体化电源直流系统的操作................................................................................................................................ - 66 -

六、一体化电源直流系统的异常及事故处理............................................................................................................ - 67 -

七、一体化电源UPS系统运行规定 .......................................................................................................................... - 71 -

一、继电保护装置运行规定 ....................................................................................................................................... - 77 -

二、稳控装置运行 ....................................................................................................................................................... - 80 - 第六章事故处理规程 ................................................................................................................................................. - 85 -

一、事故处理原则 ....................................................................................................................................................... - 85 -

二、变压器事故处理 ................................................................................................................................................... - 87 -

三、线路和开关事故处理 ........................................................................................................................................... - 89 -

四、电容器事故处理 ................................................................................................................................................... - 90 -

五、互感器、避雷器事故处理.................................................................................................................................... - 90 -

六、母线失压及全站失电事故处理............................................................................................................................ - 91 -

七、系统周率不正常处理 ........................................................................................................................................... - 94 -

八、系统电压不正常的处理 ....................................................................................................................................... - 95 -

九、系统振荡事故处理 ............................................................................................................................................... - 95 -

十、系统谐振过电压事故处理.................................................................................................................................... - 96 - 十一、35KV系统接地故障处理................................................................................................................................. - 98 - 十二、误操作后的事故处理 ....................................................................................................................................... - 99 - 十三、异常情况处理 ................................................................................................................................................... - 99 -

五、主系统倒闸操作 ................................................................................................................................................. - 103 -

六、系统功率、周波、电压的运行监视与调整...................................................................................................... - 104 - 第七章变电站自动化部分及通讯部分 ................................................................................................................. - 106 -

一、自动化部分 ......................................................................................................................................................... - 106 -

二、通信部分 ............................................................................................................................................................. - 108 - 第八章操作岗位职业卫生相关规定 ........................................................................................................................ - 115 -

一、概述 ..................................................................................................................................................................... - 115 -

二、职业卫生操作规程 ............................................................................................................................................. - 115 -

第一章总则

一、适用范围、引用标准

(一)适用范围

1、本规程系某公司热电厂2×330MW机组附属的与电力系统并网和电石厂供电的220kv变电站电气系统及电气设备的调度管理、运行方式、运行检查、维护、倒闸操作及事故处理的基本原则。

2、本规程适用于电气运行人员、电气专业技术人员以及生产管理人员对电气系统及电气设备的运行管理。

(二)引用标准

1、《电业安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)

2、《电力变压器运行规程》(电力部95年颁发)

3、《变电站运行导则》(国家发改委2005年发布)

4、《新疆电网调度规程》(2010年版)

5、《发供电企业工作票、操作票管理工作制度汇编》

6、电气设备制造厂家提供的产品说明书

7、新疆昌吉电力设计院

二、一般规定

(一)电气设备运行及事故处理应执行本规程。本规程与部颁规程或生产实际相抵触时,应按部颁规程以及生产现场实际情况执行,以保证人身和设备安全为主。

(二)电气设备的几种状态及操作术语。

1、运行状态:设备的断路器和隔离开关均在合闸位置,保护投入。

2、热备用状态:设备的隔离开关在合闸位置,断路器在工作位置,但处于分闸位置,控制电源和动力电源送上,保护投入。

3、冷备用状态:设备安全措施全部拆除,设备的断路器、隔离开关均在分闸位置,控制电源、动力电源拉开。

4、检修状态:设备的断路器、隔离开关均在分闸位置,控制电源、动力电源拉开,设备上有安全措施,有妨碍送电的检修试验工作。

5、倒母线:指将某设备从一条母线倒至另一条母线运行。

6、充电:指将不带电设备与电源接通。

7、冲击合闸:对新建或大修改建的线路,变压器等设备以额定电压进行的冲击合闸试验。

8、冲击:系统发生短路或大电流接地时,有关发电厂、变电站的表计瞬间异常剧烈摆动,同时在发电机变压器处往往发生一种异常的响声。

9、投入(或切除):将自动重合闸,继电保护等设备投入运行(或退出备用)。

10、带电:对线路,母线,变压器等电气设备保持空载带电状态。

(三)设备管辖的划分

1、属国网新疆电力调度控制中心调管范围的电气设备。(即省调)

(1)220kV所有出线及其两侧断路器、隔离开关、线路侧接地刀闸;220kV 母线及其断路器、隔离开关。以上电气设备相应的继电保护和安全自动装置

(2)220kV主变压器及其各侧断路器、隔离开关、中性点接地刀闸和35kV 无功补偿装置及其断路器、隔离开关为国网新疆电力调度控制中心许可设备。

(备注:属省调管辖的设备检修申请、停电、送电、保护投退由省调调度员批准和下达命令。)

2、国网地州电力调度控制中心调管范围。(即地调)

(1)110kV母线及其断路器、隔离开关;110kV所有线路及其两侧断路器、隔离开关、线路侧接地刀闸;以上电气设备相应的继电保护及安全自动装置。

(2)35kV母线及其母联间隔为国网地州电力调度控制中心许可设备。

3、 220kV变电站管辖范围

国网新疆电力调度控制中心、国网地州电力调度控制中心调管范围以外的电气设备及其相应的继电保护和安全自动装置。

4、运行维护单位

220kV变电站由某公司运行维护。

(四)

(五)倒闸操作的一般规定

1、电气设备正常和事故的倒闸操作,除严格执行《电业安全工作规程》外,还应严格执行某公司颁布的各项规程和制度。

2、电气设备的各种操作除事故处理外,均应由有关调度或值长的命令为依据才能进行。

3、操作人员接到命令后,应复诵,确认无误后再根据设备情况填写操作票。

4、正常的倒闸操作必须由两人执行,一人操作,一人监护,其中对设备较熟悉者作监护人。监护人不得进行操作。

5、对接班后立即执行的操作,由交班者填写操作票,接班操作者仍应全面审签操作票无误后,再进行操作,但必须事先得到上级领导的同意。

6、设备送电前,必须检查全部工作票已终结,有检修详细的可以送电的交代,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格。

7、拉、合隔离开关,推、拉小车断路器,必须检查断路器在分闸位置。禁止带负荷拉、合隔离开关,如属误合则不允许带负荷再拉开。拉、合220kV的隔离开关时应将相应断路器的保护投入。拉开隔离开关时,开始应谨慎缓慢进行,若发现异常电弧,未断弧前应立即合上。操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。

8、线路(其它负荷设备)停电时,应按照断路器、线路(其它负荷设备)侧隔离开关、母线侧隔离开关的顺序操作,送电时则相反。

9、电力变压器停电,应先拉开低压侧断路器,后拉开高压侧断路器。送电时,应先从高压侧充电,不准用隔离开关对本站的电力变压器进行充电,站用变压器不能用低压侧充电。

10、运行设备由一条母线倒换至另一条母线前,必须检查母联断路器三相确在合闸位置,操作电源已拉开,先将要倒换的支路隔离开关合上,才能拉开另一组母线上需要拉开的该支路隔离开关。

11、设备送电前必须将有关保护投入,严禁将无保护的设备投入运行。

12、倒闸操作时,不允许随意解除防误闭锁装置,停用防误闭锁装置必须经生产副总厂长(总工程师)批准。如需短时间退出,应经值长及部门专责同意并应按程序尽快投入。

13、检修人员进行重大的试验操作,必须有试验操作步骤等方案,事先向运行值班人员交底,征得其同意后方可进行。

14、对安全水平较低的特殊运行方式,无论在运行中或处在操作中,应联系相关专业做好事故预想。

15、运行方式变化、直流电源切换及电压互感器的退出均应考虑对继电保护,自动装置,测量回路的影响。

16、、凡有同期闭锁的并列点断路器必须经同期检查,确认同期或有一侧无压并经无压鉴定后方能进行合闸操作。

17、天气情况恶劣时(雷电、大风等),禁止在室外进行倒闸操作。

(六)电气设备着火时的处理

1、立即拉开电源,并通知主值班员处理。

2、设法隔离已着火设备,防止火势蔓延。

3、对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等应使用干式灭火器,二氧化碳或1211?灭火器,对已隔离电源的油断路器,变压器可使用干式灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再使用泡沫灭火器灭火。不得已时可用干砂灭火。地面上绝缘油着火,应用干砂灭火。

4、及时汇报上级领导,通知消防部门。

(七)调度指令

调度指令分为口头令和操作令。

1、口头令:由值班调度员口头下达(无须填写操作票)的调度指令。如有功、无功调整。

2、操作令:值班调度员对所管辖设备进行操作,给下级调度机构或调度管辖厂、站运行值班员发布的有关操作的指令。操作令又可分为单项操作令、逐项操作令和综合操作令。

(1)单项操作令——值班调度员向运行值班员发布的单一一项操作的指令。

(2)逐项操作令——值班调度员向运行值班员发布的操作指令是具体的逐项操作步骤和内容,要求运行值班员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作。

(3)综合操作令——值班调度员给运行值班员发布的不涉及其他厂站配合的综合操作任务的调度指令。其具体的逐项操作步骤和内容,以及安全措施,均由运行值班员自行按规程拟订。

第二章概述

一、系统接线

变电站GIS设备由上海西电公司提供,其中220kV GIS系统主要包括10个间隔,分别为内网一线(2274)、#3主变(2203)、母联(2250)、内网二线(2273)、#2主变(2202)、外网二线(2272)、I母PT(221Y)、II母PT (222Y)、#1主变(2201)、外网一线(2271);110kV GIS系统主要包括10个间隔,分别为#1主变(1101)、泰冶一线(1411)、II母PT(112Y)、泰冶二线(1412)、#2主变(1102)、泰能一线(1413)、I母PT(111Y)、#3主变(1103)、泰能二线(1414)、母联(1150)。变电站35kV系统主要提供无功补偿以及变电站站用电。

1、变电站220kV系统电源主要由自备电厂(泰云电厂)以及外网(外网变)提供,其中自备电厂(泰云电厂)提供电源经内网一线、内网二线双回路供电,外网(外网变)提供电源经外网一线、外网二线双回路供电。

2、变电站110kV系统电源主要由220kV系统经#1、#2、#3主变降压提供,110kV系统电源经四回出线(泰冶一线、泰冶二线、泰能一线、泰能二线)供给电石,提供电石生产用电。

3、站内220kV为双母线接线,采用户外布置;进出线均采用SF6-空气套管与GIS连接,网络部分控制方式采用网络计算机监控系统;已装3台变压器分220kV,110kV,35kV三个电压等级,主变压器高压侧、中压侧中性点为直接/间接接地方式;110kV向电石厂供电;35kV为单母三分段接线,主要连接电容器,进行无功补偿。

二、直流系统

变电站配置一套220V直流系统。系统包括蓄电池组、蓄电池充电器、直流配电屏,蓄电池巡检仪等。蓄电池经熔断器接于蓄电池充电母线,蓄电池充电母线经负荷开关接于直流母线上。蓄电池充电器经双投开关分别接于蓄电池充电母线和直流母线上。220V蓄电池设置两段母线,通过联络开关连接。直流系统蓄电池,正常以浮充电方式运行。直流系统为本站的控制、信号、保护、自动装置、交流不停电电源等负荷供电。

变电站配置一套220V交流不停电电源,从而保证站内计算机系统,控制、信号、保护、自动装置提供安全可靠、稳定的不间断电源。

三、系统运行方式

(一)主系统运行方式考虑原则

1、正常情况应按国网新疆电力公司调控中心批准的运行方式,由值长全面安排。

2、特殊情况和事故时的运行方式,由发电部值长根据当时的情况考虑决定。220kV变电站值班员可根据系统及事故情况向当值值长汇报,由当值值长作出决定并根据情况上报省调以及地调,变电站当值值班负责人贯彻执行。

3、运行方式考虑的原则:

(1)保证站用电安全可靠,使发生事故时,其影响范围最小。

(2)确保本公司整个电力系统安全运行和连续供电。

(3)保证供电质量(频率、电压、波形)符合规定标准。

(4)根据公司电力系统的实际情况,合理分配负荷,使整个系统在最安全、经济方式下运行。

(5)应考虑满足开关的遮断容量、防雷、中性点直接接地等运行的需要。

(6)使潮流分布合理,通过母联(或分段)开关的电流最小。

(7)继电保护和自动装置运行应与一次系统的运行方式相适应,保护使用正确。

(8)当发生与电网全部或部分解列运行时,尽快消除故障,恢复与电网并列运行。

(二)运行方式

1、220kV系统为双母线接线方式。

220kV系统运行方式:

(2)非标准运行方式:以上任一设备停电或母线停电的运行方式。

(3)#1、#2、#3主变220kV侧中性点接地刀闸的投切按调度命令执行。

2、110kV系统为双母线接线方式。

110kV系统运行方式

(2)非标准运行方式:以上任一设备停电或母线停电的运行方式。

3、35kV系统为单母线三分段接线方式。

35kV系统运行方式

非标准运行方式:以上任一设备停电或母线停电的运行方式。

(三)标准概括运行方式

正常运行方式下,(对侧)220kV外网一线外网变侧接220kVⅠ母、

220kV变电站侧接220kVⅠ母运行; 220kV外网二线外网变侧接220kVⅡ母、220kV变电站侧接220kVⅡ母运行。

正常方式下,220kV变电站220kV#1主变220kV侧接于220kVII母、110kV II母、35kV侧接于35kVⅠ母; 220kV#2主变220kV侧接于220kVⅡ母、110kV II母、35kV侧接于35kVⅡ母;220kV#3主变220kV侧接于220kVI 母、110kV I母、35kV侧接于35kVIII母,220kVⅠ、Ⅱ母并列运行,110kV Ⅰ、Ⅱ母并列运行,35kV Ⅰ母、II母、III母分段运行。

220kV #1、#2、#3主变置Ⅰ档(253kV)全压冲击5次、运行后#1、#2、#3主变抽头档位根据运行需要调整。其他间隔接线方式以省调调度令为准。

第三章变压器运行规定一、变压器及冷却装置规范

#1、#3主变分接头位置及相应高压侧参数表

二、变压器送电前的检查

(一)变压器送电前的检查

1、变压器本体及其一、二次设备检修工作票已注销,安全措施已拆除,检修人员已离开现场。

2、现场卫生清洁,变压器本体及周围无杂物,顶部及母线上无遗物,各部无渗、漏油现象,消防设施齐全,各标志、编号和相色应清楚明显,环境条件符合要求。室内变压器应检查照明充足、空气湿度适宜,顶部无漏水、渗水。

3、变压器套管及支持瓷瓶无裂纹破损,各引线接头应紧固。

4、油枕及充油套管的油位在标准线之内,油色应透明,瓦斯继电器应充满油,内部无气体。

5、有载调压分接开关位置指示正确,三相应一致,传动机构灵活,有载调压开关油室中应注满油。

6、无载调压分接开关位置指示正确,三相一致。

7、检查电流互感器的二次端子是否接牢,有无积灰,二次回路严禁开路。

8、测温仪、压力表及测温回路完好。

9、呼吸器内干燥剂无潮解变色,呼吸畅通。

10、压力释放器无动作、无漏油、渗油、破损现象。

11、检查变压器保护压板投入正确,变压器保护装置及各光字信号正常。

12、变压器冷却系统完整良好。

13、检查连接母线、避雷器及其断路器、隔离开关等设备正常。

14、变压器各侧开关二次回路传动试验合格。

15、变压器及其一、二次设备上无影响运行的缺陷。

(二)变压器绝缘电阻的规定

1、变压器在新投产或检修后投入运行前,确认有试验人员书面的绝缘试验合格的交待。

2、变压器投入运行前均应测量绝缘电阻,测量的数值和测量时的温度均应记入绝缘电阻记录薄内。

3、测量变压器绝缘电阻时,当变压器线圈与电缆或母线之间无隔离开关或断路器隔离时,可一起测量,如由隔离开关或断路器隔离时应分别测量。

5、干式变压器投运前,所测量绝缘电阻应满足如下值:

高压绕组--对地≥600MΩ

低压绕组--对地≥100MΩ

铁心、穿心螺栓对地≥20 MΩ

6、在热态下,每千伏电压的线圈绝缘电阻不低于1MΩ;在冷态下,每千伏电压不得低2MΩ。绝缘电阻不合格时,应及时汇报值长。

220kV变电站现场运行通用规程

220千伏变电站现场运行通用规程

目录 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义 (1) 3.1 设备类术语定义 (1) 3.2 倒闸操作类术语定义 (2) 3.3 事故处理类术语定义 (3) 4 系统运行一般规定 (3) 5 倒闸操作 (4) 5.1 倒闸操作一般原则及要求 (4) 5.2 倒闸操作程序 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3 各类倒闸操作技术要求 (5) 6 事故及异常处理 (11) 6.1 事故处理一般原则 (11) 6.2 全站失压处理加入断路器事故处理 (12) 6.3 火灾处理 (12) 6.4 变压器事故处理 (13) 6.5 断路器事故处理 (16) 6.6 线路事故处理 (16) 6.7 母线事故的处理 (17) 6.8 直流系统事故处理 (18) 6.9 谐振过电压的处理 (19) 6.10 10kV系统单相接地的处理 (20) 6.11 代路时合环后三相电流不平衡的异常处理 .................. 错误!未定义书签。 7 一次设备 (20) 7.1 变压器 (20) 7.2 高压断路器 (33) 7.3 组合电器 (40) 7.4 高压隔离开关 (44) 7.5 电压互感器 (49) 7.6 电流互感器 (55) 7.7 电抗器 (61) 7.8 电力电容器 (65) 7.9 开关柜 (70) 7.10 防雷及接地装置 (74) 7.11 耦合电容器、结合滤波器 (79) 7.12 阻波器 (81) 7.13 母线、构架、绝缘子 (83) 7.14 电力电缆 (87) 8.1 一般规定 (90) 8.2 变压器保护 (97)

35~110KV变电站设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD722 35~110KV变电站设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

35~110KV变电站设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

变电站受电及空载运运行规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD790 变电站受电及空载运运行规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站受电及空载运运行规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1) 已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3) 竣工图及设计文件; 4) 输电线路交叉跨越距离记录; 5) 电缆输电线路的安装记录; 6) 高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7) 微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8) UPS调试记录; 9) DC系统调整试验记录; 10) 防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11) 变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范.

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,

变电站运行规程完整样本

变电站运营规程 第一章总则 第一节本规程编写根据和合用范畴 第一条本规程根据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气某些》 3. 部颁电气事故解决规程。 4. 部颁电力变压器运营规程。 5. 部颁蓄电池运营规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运营管理规程。 7. 部颁电气设备防止性实验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其他关于规程制度技措及技术资料。 第二条本规程目: 1. 为各变电站值班人员规定出设备正常运营方式。 2. 倒闸操作及事故解决原则对现场运营值班工作起指引作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条合用范畴: 1. 全体运营值班人员均应严格按照本规程之规定运营进行设备运营、维护和事故解决工作。

2. 从事变电值班工作人员关于工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.依照本站详细结线和设备状况编制“现场运营规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级关于规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备普通规定规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得擅自对顾客停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后及时报告上级。 第三条变电站设备均应有正规、醒目双重编号及明显标志。表达设备分合批示器应清晰,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性防止工作普通规定规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必要对设备检查一次。 2. 正常运营状况下,每日还应有至少4次定期检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡逻:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运营异常时应恰当增长巡逻次数。

变电站受电及空载运运行规程(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站受电及空载运运行规程 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站受电及空载运运行规程(新编版) 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1)已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3)竣工图及设计文件; 4)输电线路交叉跨越距离记录; 5)电缆输电线路的安装记录; 6)高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7)微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8)UPS调试记录; 9)DC系统调整试验记录;

10)防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11)变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。 12)高压断路器的操作机构、接地开关、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置指示正确,无渗漏气现象,触头接触良好,相色正确,接地良好。 13)母线绝缘子、套管绝缘电阻、介质损失角正切值及电容值测试和交流耐压试验合格,母线安装及连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及相对地电气距离应符合规范要求,相色正确。 14)电缆应按设计文件的规定敷设,排列整齐,标志齐全,终端相色正确,电缆与管道等的安全距离和相序排列应符合有关规范规定。 15)受电及空载运行方案已经批准,操作电工经考试合格获上岗操作许可证,安全操作所需工、器具齐备。 2.变电站受电规定: 1)按照批准的方案及安全运行规章制度进行操作,严格执行操

110kV变电站工作标准

110kV变电站工作标准 Q/YBD-314-B03-2019 1 职责范围 在运管所所长和分管副所长的领导下,负责变电站的生产、技术、安全、管理工作,在技术、安全管理方面接受车间运行专责和安全员的监督指导。 2 工作内容和要求 2.1 全站人员应严格执行各项规章制度及各种规程,发现问题及时纠正并向上级反映。 2.2 每天记录运行日记,坚决执行“两票三制”进行倒闸操作,保证两票合格率100%,保证该站安全运行,及时发现和汇报生产和设备上的问题及缺陷。 2.3 接受并执行地调的倒闸操作命令,正确及时进行操作。 2.4 接受并执行限电、低周减载及紧急拉闸方案和措施。按有关规定积极处理事故,障碍和异常情况并严格按三不放过原则,及时组织分析和上报。 2.5 努力创建标准化变电站。

2.6 负责本站设备投运前和设备大修后的验收。 2.7 负责本站设备的评级工作。 2.8 负责提交本站每季度的备品、备件、消耗材料、安全用具等计划。 2.9 负责本站值班员各项工作和守纪情况的考核并上报。 2.10 加强班组建设,建立和健全班组各种管理资料,对于班组的图纸、技术资料、设备台帐、检修记录、图板、图表(包括上墙)、报表、总结应正确完整,符合实际。 2.11 搞好本站成员日常的培训工作,制定每年的培训计划并负责完成。加强新技术、新设备的培训学习。 2.12 负责本站现场的运行规程、典型操作票的正确性,且每年审查一次。 2.13 编制本站的技措、反措、安措计划并上报。 2.14 制定本站的月度工作计划及按时按质完成。 2.15 按时上报本站的各种报表并对其正确性负责。 2.16 完成本站年度安全生产和工作总结。 2.17 完成专责和上级交给的其它工作。

变电站班长工作标准

变电站班长工作标准 1、范围 本标准规定了*****变电站班长的任职条件、工作内容与要求、责任与权限及检查与考核。 本标准适用于****变电站班长。 2 . 任职条件 2.1. 文化程度 具有中专及以上学历,并经考试、考核取得本岗位任职资格。 2.2. 工作经历 具有本专业主值两年运行工作经历。 2. 3 所学专业 发电厂与变电站或电力系统自动化专业。 2.4 专业知识 2.4.1 本专业知识 掌握电气工程类专业基础知识、电气设备运行专业知识、变电站运行知识,掌握《电机学》、《电工基础》、《继电保护及自动化技术》、《高电压技术》相关知识,会识二次接线图,能够绘图,并了解电气设备的构造、简单原理等知识,了解电气设备的预防性试验项目。 2.4.2 相关专业知识 熟悉发电厂整体生产工艺流程及电力系统调度工作。 2.4.3 政策法规知识 掌握《电力安全生产法》、《电力工业技术法规》、《国家电网公司电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《两票》实施细则、《电力设备典型消防规程》、《变电运行规程》、《乌海地区电力系统调度规程》等与本专业相关知识。 2.4.4 实际工作能力 2.4.4.1 理解判断能力 能正确理解国家、企业管理的决策,能正确判断生产过程中出现的不正常现象,并迅速查明原因、采取措施、果断处理。 2.4.4.2 语言文字能力 有较强的语言文字表达能力,能撰写一般的通讯文稿类,能起草制订工作计划、安全措施、技术措施、工作总结等。 2.4.4.3 业务能力 有组织指挥本站安全经济运行的能力,能解决生产技术问题,能按行业标准配合站长编写本站《现场运行规程》,能按行业标准配合站长建立新投运变电站的技术台帐,能监护其它岗位人员进行倒闸操作及事故处理,能对设备异常正确判断,并采取正确的处理。 2.4.4.4 组织协调能力

变电站现场运行通用规程智能设备部分培训资料(doc 93页)

3.1智能变电站smartsubstation;采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全; 3.2智能设备intelligentequipm;一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、;能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智;3.3隔离断路器disconnectingcir;触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器;3.4电子式互感 3.1 智能变电站smart substation 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2智能设备intelligentequipment 一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智能化的简称。 3.3隔离断路器disconnecting circuit-breaker 触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器。 3.4电子式互感器electronic instrument transformer 一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成,用于 传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。 3.5电子式电流互感器electronic current transformer; ECT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次转换器的输出实质上正比于一次电流,且相位差在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.6电子式电压互感器electronic voltage transformer; EVT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次电压实质上正比于一次电压,且相位差 在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.7电子式电流电压互感器electronic current & voltage transformer; ECVT 一种电子式互感器,由电子式电流互感器和电子式电压互感器组合而成。 3.8智能组件intelligent component 由若干智能电子装置集合组成,承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足 相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.9合并单元merging unit;MU 用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元 可是互感器的一个组成件,也可是一个分立单元。 3.10智能终端smart terminal 一种智能组件。与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实 现对一次设备(如:断路器、隔离开关、主变压器等)的测量、控制等功能。 3.11智能电子设备Intelligent Electronic Device;IED 包含一个或多个处理器,可接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的 装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等。为具有一个或多个特定环境中特定逻2 辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.12交换机switch 一种有源的网络元件。交换机连接两个或多个子网,子网本身可由数个网段通过转发器 连接而成。 3.13 GOOSE Generic Object Oriented Substation Event

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

变电站运行制度及管理规程规定

变电站运行制度及管理规程规定 1、站长职责 2、值班长职责 3、值班员职责 4、防止小动物管理制度 5、事故预防处理制度 6、安全活动制度 7、设备验收制度 8、设备运行制度 9、要害场所管理制度 10、消防管理制度 11、GIS封闭组合电器运行操作规定 12、KYN28—12开关设备操作程序 13、设备巡回检查制度 14、交接班制度 15、电容器运行规程 16、设备定期试验机轮换制度 17、设备缺陷管理制度 18、变电站微机监控工作规定 19、变电站停送电制度和操作规程

站长职责 第一条站长是全站的负责人,对本站的安全经济运行,设备管理等工作负全名领导责任,组织全站职工完成上级交给的全 部任务。 第二条组织本站的政治.业务学习,关系职工生活,搞好站内团结,带领全站人员认真贯彻执行各项规章制度,严格履行岗位 责任制,对运行人员工作质量进行考核。 第三条将强安全教育,主持安全日活动,开展季节性安全大检查,安全性评价,危险电分析等工作,参与本站事故调查分析, 主持障碍,异常和运行的分析会。 第四条结合新设备.新技术的运用,组织全站人员加强业务学习,全名提高职工技术素质。 第五条每月至少跟班一次,掌握设备运行状况和人员行为规范的执行情况。抓好安全经济运行分析.电能质量分析.可靠性 分析等工作和设备定级全线管理,设备验收和新设备投用 前的准备工作,组织或参与验收。 第六条组织较大停电和较复杂操作的准备工作,并现场监督。 第七条组织编写.修改现场运行规程和典型操作票,并检查执行情况,抓好培训工作和本站微机管理工作。 第八条定期组织人员对安全器具.消防.通讯.生活等设施进行检查,组织做好全站设备维护及文明生产工作 第九条制定切实可行的考核方法,落实各级岗位责任制,并公开.

变电站运行规程资料

变电站运行规程 第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。

2. 从事变电值班工作的人员有关工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作的新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上的原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.根据本站具体结线和设备情况编制“现场运行规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级有关规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备的一般要求规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得私自对用户停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后立即报告上级。 第三条变电站的设备均应有正规、醒目的双重编号及明显标志。表示设备分合的指示器应清楚,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室的电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性预防工作的一般要求规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必须对设备检查一次。 2. 正常运行情况下,每日还应有至少4次的定时检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡查:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运行异常时应适当增加巡查次数。

110KV变电站操作规程

变电站操作规程 第一章两票:修试作业票和倒闸操作票 1 有关人员资质 取得特殊工种作业证及进网证人员还须参加厂岗位资格认证。工作票签发人、工作票许可人、工作负责人及岗位职工的上岗资格由厂安委办在每年进行资格考评认定。未取得特殊工种作业证、进网证、安规证及厂岗位资格认证:检修、调试无证人员,一律不得从事《电业安全工作规程》中有关第一、第二种工作票所涵盖容的电气作业;运行作业区无证人员,只能进行在具有资质人员监护下的巡视点检,不得单人值班,严禁作为操作人进行倒闸操作及事故处理操作。 2.认证人员: 2.1工作票签发人围:本单位有证备案人员:电气主管、变电工区技术员、线路技术员、调试技术员,电力调度主管、用户管理员、系统运行技术员、电费结算与线损管理员、消防管理人员。 2.2工作许可人围:运行管理员、降压站站长(助理)、正值班员。 2.3工作负责人围:检修调试工区管理员、班组长、代班长。 2.4其他认证围:涉及电气作业的管理、技术、电气操作人员、修试工作人员。 2.5各工号的停、送电联系人即被视为工作负责人,其所在工号报送的备案通知书即为资格认证。停、送电联系人必须将24小时通

讯方式报知调度,保证能随时联系。 2.6未经安全部门考试合格,未经主管生产的领导批准的工作票签发人、工作负责人、工作许可人不得从事该类工作,发现有违反将严肃考核。 3“两票”的保存 3.1操作票必须使用打号机编号(001-100),并按照编号顺序使用。 3.2 操作票使用完毕应及时更换。不论是否已经使用完每季度都应更换一次;更换下的操作票按月保存,如该本操作票未使用完,只保留其未使用的第一页,并在其备注栏标明“本操作票0XX页-100页未使用,特此作废”字样,加盖“作废”章,其余空白操作票销毁。 3.3工作票必须按规定进行编号,同一天不允许出现相同编号的工作票。 3.4使用后的“两票”均应至少保存一年,操作票保存在降压站. 第二章操作票的管理 4 操作票管理 4.1电气设备计划停电必须由调度提前一日通知降压站,降压站值班员根据命令填写写操作票,并进行系统风险预知,制定危险因素应对措施,确保操作人员均已知晓。

变电站运行岗位安全操作规程

变电站运行岗位安全操作规程 1适用范围本规程适用于变电站值班运行人员。 2操作规程 2.1高压运行电工必须经专业安全技术培训考试合格,发给高压电工进网作业许可证,持证上岗操作。实习员工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2高压运行电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3高压运行电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度;检修工作票制度;倒闸操作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移、终结制度;交接班制度;安全用具及消防设备使用管理制度和出入登记制度等各项规章制度的规定。 2.4上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的安全工具。 2.5高压变配电室运行人员必须遵守高压配电装置的运行规程。 2.6不论高压设备带电与否,运行人员不得单人移开或越过遮拦进行工作。若有必要移开遮拦时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

2.7雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 2.8巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 2.9与用电单位联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将工作内容和联系人姓名复诵核对无误,并做好记录。 2.10停电拉闸操作必须按照由开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。 2.11高压设备和复杂倒运行方式的倒闸操作,必须由二人执行,并由对设备更为熟悉的主值担任监护。 2.12雷电时禁止进行倒闸操作。 2.13电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及和进入遮拦,以防突然来电。 2.14施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电位置和注意事项,方可开始工作。 2.15工作结束后,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停、送电。 2.16在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 2.17停电时,必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开

相关文档