工程名称:阳山镇卫生院改扩建工程一期暖通工程建设地点:阳山镇陆区卫生院原址,陆区社区东方路东。

(二)、特点:本工程为阳山镇卫生院改扩建工程一期暖通工程,1#楼为框架结构,地上六层,地下一层,建筑面积约6400平方米。本工程空调采用VRV变频多联空调系统,系统冷媒为R410A 本工程设备进场周期短,阶段性突击施工任务重,安装要求比较高, 工程工期短,难度

较大。

根据安装工程进度计划及工期要求,在工程实施过程中我们将精心组织,精心施工,使得工程的整体性能尽善尽美,确保工程质量优良。

二、施工准备工作

(一)、施工力量的准备

1 、技术交底是工程施工前的一项十分重要的工作,它涉及到与本工程有关专业设计的协调与配套,事先发现问题,提出解决问题的方法,以减少在施工过程中不必要的变更,保证工程的完整性。交底工作我们将事先会同建设监理单位及内部各职能部门人员认真熟悉、领会设计意图,根据工程特性对照有关规范标准,对不详或疑议之处,共商解决问题的方法,并做好记录,作为下步工程施工的依据。

2、编制施工组织设计。在领会设计意图,熟悉图纸和现场实际情况的前提下,分析预测并提出施工全过程中可能发生的各种情况,事先做好预防准备,为拟定施工计划提供依据,保证工程施工的顺利进行,取得好、快、省和安全的效果。

3、编制工程预算。为签订工程承包合同、工程结算、银行拨付工程价款、进行成本核算等工作提供重要依据。

4、设置精干的施工管理班子。根据本工程工期短、专业相对集中、作业面宽松、专业交叉较多及技术要求高等情况,在项目部将设立工程技术、质量、安全生产领导小组,实行项目经理负责制,强化工艺技术与人员素质全面管理。

5、组织一支有战斗力的施工班组。大力弘扬吃苦耐劳,敢打硬仗的优良传统,配备一支有战

斗力的安装队伍,编设2 个专业班组,做到协调快速优质高效施工。此外,预留

部分机动人力及机具,根据工程进展实际需求,适时合理地调配使用

6、编制施工进度计划表。对所有项目作出时间上的安排,便于确定施工现场上劳动力、材料、

成品、半成品、施工机械的需要数量和调配情况,保证整个工程按期交付使用。

7、施工机具、材料准备。鉴于该项目工作量集中、施工工期短,针对以上特殊情况, 在工程施

工期间我们将配备足够数量的施工机械、器具及检测仪器,以保证工程的顺利进 展。

8、切实抓好岗前培训。针对工程的工艺流程及现场实际特性,全体进场员工在进场 前进行系统

的业务技术培训,组织辅导现行国家、地方的有关施工及验收规范,以利于施 工过程中的工艺与质量控制。

9、强化政治思想、职业道德和安全生产教育,对进场员工进行一次政治思想、道德 品质和安全

生产为主题的教育与动员, 使员工做到既是一名技术能手, 又是一名遵纪守法、 讲文明、懂礼貌的新人。

二)、

施工机械准备工作

1、 电焊机 1 台

4 、 电锤 1 把

2、

台钻 1 台

5 、 真空泵 1

3、 砂轮切割机 1

6

、 气焊设备 1

7、其他手工工具 2 套

三)、技术准备工作

1、 施工管理人员首先应认真阅核施工图纸及有关资料,明确领会设计要求和质量

要求。 2、 专业负责人熟悉图纸后应在施工之前与建设单位、设计单位、监理单位进行联 系,做好

设计交底,图纸会审,并做好资料记录。

3、 专业负责人应对工程系统及关键项目分别编制较详的施工方案报监理和建设单 位审核后

施工。 、主要施工方法

〈一〉1.冷媒配管的连接方式、焊接工艺要求及特点。

2. 冷媒配管的试压气密性试验标准与规范。

3. 室内机冷凝水的排放方式和特点、冷凝水管的保温工艺

4. 控制用信号线等弱电安装配置工艺。

5. 其他工艺及特点。

〈二〉工程施工流程与方案措施

安装、调试施工流程

冷凝水排水管工程 -遥控器线管、线盒安装

-遥控器、信号线排放和连接

开机试运转并调节| -交付使用说明书等资料,并培训买方的操作人员 〈三〉《VRV 安装规范与标准》的具体内容如下: (1) 室内机安装

操作步骤:决定安装位置—标志安装位置—装悬挂电器栓—安装室内机 位置:装室内机三要点

高度:注意顾及最后面向天花板的表面。 水平:水平装配是很重要的。

方向:机器必须与天花板可见接合处呈直线状态。 (2) 要点:

悬挂电器栓必须足以承受以室内机的重量。 安装前必须给予室内机以可选择的余地。 安装前必须检查核对型号。

注意校正主要的设备(注意管道的布置的流向)。

正确地留下足够的空间以供维修用。 必要时可留一观察孔(尺寸: 450X450)。 装室内机时应保证有合适的冷凝水管位置。

(3)、①根据图纸确定室内机的安装位置

② 标志安装位置 ③ 吊杆的制作与安装

十四、冷媒管的吊架采用镀锌扁铁加管卡。

4) 、安装室内机

① 确定管道走向,管道穿墙处放置套管 ② 冷媒管道工程

③ 冷媒管道支吊架制作与安装 ④ 按配管原始尺寸临时安装管道

⑤冷媒管道焊接

⑥冷媒管道系统氮气吹洗

⑦扩喇叭口并进行管道连接

⑧冷媒管道保温作业(喇叭口、焊接部位暂时除外)

5)冷凝水排水管工程

①冷凝水管管道支架的制作与安装

②连接冷凝水管

③检查水泄漏

④冷凝水管保温绝热

6)遥控器信号线用线管、线盒安装

①遥控器、信号线的排放和连接

②室外机工程,检查室外机基础位置是否合理、牢固,随后安装室外机

7)气密性试验

①冷媒管道配管工作结束后,对系统充氮气加压到2.8?3.2MPQ放置24小时后进行观察

②观察压力是否下降。若不下降,即属合格;若下降,则应立即查找漏处并及时修补,直

至合格

③抽真空

④喇叭口、焊接部位的保温绝热

⑤追加充填制冷剂,依据管长,计算所需的制冷剂量,然后补充相应量的制冷剂

⑥室内机、室外机分别连接动力电源线

⑦安装室内机面板、遥控器

⑧开机试运转,并进行调节

⑨交付使用说明书及相关资料,

(8)冷媒配管工程

作业顺序:安装室内机—按配管原尺寸—临时安装管道—置换氮气—上锡—吹净—气

密试验一真空干燥

<1>、冷媒配管三原则:

干燥:从外部例如雨水、工程用水之侵入管内冷凝结水侵入。

清洁:焊接时管内氧化物形成尘埃、夹杂物从外侵入。

气密性:焊接不完全、喇叭管漏

<2>、冷媒管冲刷:用压力气体冲刷是一种把管内废物清除出去的方法

所用气体必须是氮气(假如使用聚四氟乙烯或二氧化碳会有冷凝的危险,有氧气会有爆炸的危险。

<3>、焊接

焊接工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊。

水平管道(铜管)支撑物间隔标准如下:

<4>、扩口联接

切割管子应用管道切割机(大口径的管子应用大型切割机,当管子口径太大不能使用管子切割时可用金属锯子,但应小心锯未能进入管道内)。

重点:

检查扩口表面无损伤。

(9)冷凝水管工作(室内)

冷凝水管材料:硬性PVC管

操作步骤:安装室内机f连接冷凝水管f检查水泄漏f冷凝水管绝热〈1〉冷凝水管斜度和吊架

冷凝水管安装斜度至少为1/100。

冷凝水管尽可能短并除去气穴。

对于长的冷凝水管可用镀锌扁铁支吊,以确保1/100斜度。

〈2〉成组冷凝水管的管道直径

从下表中按室内机从公共管排出冷凝水排量选出冷凝管道直径。

按每1马力21/hr冷凝水排量,例2HP的3台机和3HP的2台机合并运行来计算如下:

2 (1/小时)X2c (马力)X

3 (台机)+2 (1/小时)X2 (马力)X3 (台机)=2

4 1/小时

③水平管道直径与允许冷凝水排量的关系(对加长通风系统)

④竖直管道直径与允许冷凝水排量的关系(对加长通风系统)

(10)、绝热工作(冷媒管)

操作步骤:冷媒管工作一绝热连接区测试T空气密封测试一绝热连接区

绝热要点:绝热区域例如焊接区,扩口处或凸缘处只有在气密试验成功后才能施工。

注意机器型号和必要的运行条件,因为有些气体和液体管道需要绝热。

(11)、室外机的安装

操作步骤:

①基础水平检查

②安装室外机之前先进行现场观察通风和散热情况是否符合要求(机器后面离墙1500

mm,左右500伽,上面没有障碍物)。

室外机和基础之间要加橡胶减振垫。

室外机安装是否整齐。

(12)、气密试验

作业顺序冷媒配管完工一加压一检查压力是否下降一合格

J检查漏口及修补

试验要领:

按各冷媒系统,对气管及液管两者渐渐加压试验(必须使用氮气作试验)。加压到

2.8-

3.2MPa,放置24小时进行观察。(注意!!压力绝对不能超过(R22)2.8MPa!

(R410A)

不能超过3.2MPa!如因其它原因不能及时调试,管道内必须保持一定的压力

(0.5-1.0MPa ),以防装璜施工或其它造成管道受损,产生泄漏。

要观察压力是否下降

若无压力下降现象,即属合格。

如有压力下降,则应找到漏气处。

但如加压时温度和观察时的周围温度不同时,每1C会有0.01MPa之压力变化,故应修正。

修正值(加压时温度-观察时温度)X 0.01

(例子)加压时2.8MPa 25 C

VRV多联机空调工程施工组织设计

某VRV中央空调系统工程 施工组织设计 项目名称:某VRV中央空调系统工程 编制单位:(盖章)编制日期: 2016 年10月 31日

目录 第一章施工方案与技术措施 (1) 第一节整体概况分析 (3) 第二节工程重点、难点分析及施工关键 (4) 第三节分项工程施工方法 (5) 第四节冷媒管安装主要操作技术要求 (7) 第五节冷凝水管布置安装 (8) 第六节信号线及遥控器安装 (9) 第七节风管预制与安装 (9) 第二章质量管理体系与保证措施 (10) 1.质量管理体系 (10) 2.公司质量管理体系 (10) 3.项目质量管理体系 (10) 4.质量目标 (13) 5.质量保证措施 (22) 6.创优计划 (25) 7.编制“创优策划书” (27) 8.创优实施计划 (30) 第三章安全、文明施工保障措施 (36) 第一节安全文明施工与环保措施概述 (36) 第二节安全文明施工与环境保护措施 (36) 第三节安全机制 (38) 第四节文明施工及环境保护 (39) 第五节消防保障措施 (43) 第四章工程进度计划与保证措施 (44) 1.总体进度计划 (44) 2.施工进度计划保证措施 (44) 第五章劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 (51) 一、建立工程项目的管理组织机构 (51) 二、选择各专业技术工人队伍,组织劳动力进场 (51)

三、做好劳动力的进场教育 (51) 四、劳动力计划安排 (51) 五、主要设备材料供应计划 (53) 六、拟投入本工程的主要施工机械 (53) 七、检验仪器使用计划 (54) 第六章与承包方、设计、监理的配合措施 (64) 1.施工配合与协调 (64) 2.与监理的配合 (66) 3.与总包单位的协调配合 (67) 4.与甲方指定供应商的协调配合 (69) 5.与装修单位的配合 (70) 6.与设计单位配合 (70) 第七章施工现场总平面图 (72) 第八章雨季施工措施 (74) 1.雨季施工 (74) 2.雨季施工措施 (74) 3.雨季施工设备、材料的管理 (75) 4.雨季施工焊接管理 (76) 5.雨季施工技术质量管理 (76) 第九章售后服务及培训 (77) 1.售后服务承诺 (77) 2.服务与保修方案 (77) 3.保修期限 (78) 4.售后服务和维修范围 (78) 5.回访保修工作流程图: (81) 第十章应急预案措施 (90) 第一节紧急情况预防方案及处理预案 (90) 第二节消防预防方案及处理预案 (90) 第三节施工现场伤亡事故预防方案及处理预案 (92) 第四节食物中毒预防方案及处理预案 (94)

净化空调施工组织设计方案

一、工程概况 (一)工程概况 有限公司三期工程设备制作安装工程位于连**市经济技术开发区**三期工程厂区内,该工程为砼结构,局部二层,建筑面积24000m2。 (二)工程范围 本工程招标范围有:工艺管道安装工程,给排水工程、电气工程、通风及净化空调工程,彩钢板吊顶及隔断工程。 给排水工程包括:室内卫生间给水、排水系统、冷却循环水系统。 工艺管道工程包括医药包装材料车间内的工艺管道的安装、绝热、脱脂等项目。 电气工程包括:车间内变配电、动力、照明等。 通风及净化空调工程系统包括:一般空调系统、净化空调系统(净化等级10万级,局部1万级,室内参数见附页),通风系统,系统检测与自动控制。 净化装饰包括:彩钢吊顶、隔断、石膏板天花、涂料等。 (三)工期目标 根据业主的进度计划,本工程工期目标:2002年2月28日竣工验收,并可根据业主的总体安排,可采用加大人力、物力的投入,科学安排流水施工作业,延长作业时间等措施,争取提前完成施工任务。 (四)质量目标 本工程质量目标为优良,并保证一次性通过国家GMP验收。 二、施工现场组织机构 工程中标后,该工程项目将被列为我公司今年重点施工项目,组成一个施工经验丰富、管理水平高的项目经理部,选派一位年富力强具有同一类型工程施工管理经验的国家一级项目经理担任本工程项目经理,并委派一名高级工程师担任该工程的项目工程师,全面负责该工程的技术管理工作,选派六名优秀的专业技术人员具体负责本工程各专业技术工作,工程质量管理将认真贯彻执行ISO9002质量标准,执行公司质量保证手册,确保

质量体系有效运行。 (一)项目部管理网络 项目部施工组织机构管理网络设置如下图:

暖通施工组织设计96099628

目录一编制说明及工程概况3 1.编制说明3 2.工程概况3 二施工技术规X、规程及标准4 三施工组织总体方案5 1.施工总体方案原则5 2.技术准备5 3.施工机具设备配备及进场计划6 4.劳动力组织6 5.施工顺序及关键工程施工方案6 6.物资供应6 7.施工管理7 四施工场地平面布置8 1.布置原则8 2.临时设施布置8 五主要施工工艺和方法9 1.风管安装9 2.管道安装11 3.通风机安装14 4.水泵安装15 5.空调机组安装16 6.油漆及保温17 7.设备单体试运转、系统调试18 六施工组织管理机构23 1.施工组织机构23 2.层层落实项目部岗位责任制24 七劳动力组织措施及计划29 1.劳动组织准备29 2.劳动力计划30 3.主要施工机械设备表30 八设备及材料供应计划32 1.材料设备订货计划32 2.材料供应及管理33 3.设备、材料管理35 九工期37 1.工期目标及工期措施37

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排39 3.施工进度网络图40 十质量40 1.质量目标40 2.工程质量保证措施41 4.预防和控制质量通病措施47 十一安全48 1.安全目标48 2.安全技术措施及奖惩制度49

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《XX车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规X、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:XX市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

多联机施工组织设计

施工组织设计(方案)报审表

、工程概况 _、设计依据 三 、 设计计算参数 四、 五、 六施工准备 施工工艺和技术措施 施工进度计划 施工组织部署及协调管理 八、九、 拟承担本工程技术人员及组织机构劳动力、机械设备计划 质量保证措施 ?、安全技术措施 十二、文明施工及环境保护措施

一、工程概况 本工程为大学体育馆空调工程,空调面积约为3600 m2,空调系统主要满足体育馆各房间的空气调节要求。 二、设计依据 1 ?建设单位对通风空调设计的要求。 2 .现行的有关规: 《采暖通风与空气调节设计规》GB50019-2003 ; 《采暖空调动力技术措施》GB50019-2003 ; 《高层民用建筑设计防火规》 三、设计计算参数 1、室外计算气象参数: a)夏季室外计算参数: 空调室外计算干球温度35 C 通风计算干球温度3「C 平均风速2.3m b)冬季室外计算参数: 空调室外计算干球温度-7C 空调计算相对湿度77% 2、室设计计算参数: 按照招标文件要求GBJ50045-97 (2001 年版)。 室外空调计算湿球温度28.2 C 大气压力1002.8hPa 空调计算相对湿度75% 大气压力1023.9hPa

四、施工准备 1、充分的施工准备将减少施工的混乱和不可预见的障碍,对于高质量的完成施工、减少浪费、提高工作效率、降低成本都有着极其重要的作用。我们将按照以下步骤进行施工准备工作,以保证工程顺利进行。 施工图交底、会审和施工图纸的优化 了解施工图设计意图,与业主、设计师、监理师及美的公司技术负责人共同探讨,对于图纸存在的问题提出建设性的意见,从而达到优化施工图的目的,对于最终的设计变更和优化,将按正常的签字和审批手续办理。 2 ?审核施工预算,确定最终工程材料清单和用工量。 3 ?落实各种材料和设备的交货时间,并满足工程进度的要求。对于无法满足工程进度的材料和设备,提前报请有关部门酌情解决。 4.编制施工进度表和佣工动态表。 5 ?确定材料采购时间表,提出预制加工件清单,提前安排加工生产。 6. 提出主要施工设备清单,并落实准备。 7. 明确安装技术要求和检验标准。 8. 组织施工队伍,下答施工任务,并按照以上准备传达技术要求和图纸意图。 9. 做出交叉施工配合安排 根据各专业(土建、其他各设备安装专业)施工进度表,结合工程具体情况,提出交叉施工项目和时间表。

多联机施工组织设计方案

多联机施工组织设计方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

安装施工组织计划 1、施工技术方案 .国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) .施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 2、施工准备 .技术准备 (1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施工图纸, 了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工程项目的需求。

(2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟悉设计整 体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标高等方面是否一 致。 (3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单位办理工 程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。 (4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专门研究, 确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。 .施工机具与材料的准备 (1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采用的施工方 案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。

多联机调试方案

xxx中央空调调试工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 xxx 二、编制依据 建设单位对通风空调设计的要求。 国家现行的有关规范: 《通风与空调工程施工质量验收规范》;《采暖空调动力技术措施》; 《组合式空调机组》: 《施工组织设计》 建筑平面图纸、机组设备相关使用说明书。 三、调试安排 3.1、调试人员安排 3.2、调试工具

本工程拟以下调试计划对空调、新风设备进行安全、文明的调试工作。 四、系统调试 4.1、进行试运转的条件 A、系统安装工程全部完成、经检查全部合格; B、通风空调系统调试区域的建筑工程已经完成、场地清扫完毕; C、试运转技术资料齐全 D、试运转需要的动力齐全 详细步骤与技术标准见技术资料 4.2、设备管道检测 A、设备安装牢固、转动部分灵活、轴承可靠。 B、风管调节阀在预定位置。 C、冷媒管压力试验完毕、管内清洁、管道系统无泄漏 D、大楼排水系统通畅 4.3、电气系统准备 A、电气接线正确、设备及组件性能符合技术要求。 B、电气保护装置正确、动作可靠。 C、电气系统控制经模拟实验、动作灵活可靠 D、各个动力设备均已带电、具备开启条件

4.4、调试内容及程序 4.4.1设备单机试运转及调试; A、风量与风压测试:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》做好记录。 B、风机性能测定:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》。 C、风口风量平衡调整:按照国家标《通风与空调工程施工质量验收规范》筑物之间应符合相应的技术规定。 4.4.2室内机单机调试; A、坚持风机进风口柔性短管是否严密 B、检查风机是否有卡阻现象 C、检查电机、风机接地是否可靠 D、检查各个防火阀、风阀、回排风口是否开启 E、启动风机:风机一次启动立即停止运转、检查叶轮与机壳之间有无摩擦和不正常声响 F、检查风机风叶转动方向是否正确 G、经上述检查无异常时、可以重新启动风机、间隔时间为至少5分钟 H、风机运转一段时间、约20分钟后、用表面温度计测量轴承温度、滚动轴承温度不超过70度 I、风机经检查一切正常、在进行连续运转、运转时间不小于2小时 4.4.3机组试运转; A、系统地址设定不要重复、不要在主机主板上进行不必要设定 B、自动寻码参照使用说明 4.4.4系统运行负荷的综合效能测定 A、送回风口空气参数的测定与调整

多联机施工组织设计

施工组织设计 工程概况 第一部分:多联机施工组织设计 第一章:工程内容及特点 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内、外机安装、控制接线、室内外机配电及系统调试。 工程特点 预计工期 40 天。 各工种交叉施工。 施工准备条件:本空调项目分二大部分即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管,控制连线,空调送回风面板,冷凝水管、电源线等。 施工前要作的准备工作: ⑴熟悉图纸;⑵采购材料;⑶准备机具;⑷组织施工人员;⑸核查现场土建结构情 况 其它专业需配合地方: 室外机的电源,室内机的电源,室内遥控器线的埋盒、埋管由装修方或负责电气施工的部门来完成。 室内、外机间的信号线,遥控器线的接线与调试由我公司完成。 室内装饰专业应视空调室内机位置留出适当机位和设备检修孔。 格力空调的冷媒管没有坡度及高度限制,配管施工可让位于其它专业,但冷凝水管有坡度要求要与各专业协调统一安排。

第二章:主要施工方法及质量保证措施 安装工程总程序 安装要点及技术要求 打洞及预埋 核准应开洞孔的位置与尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上画标出所开洞孔的大小和位置,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打洞孔作

业。管线过墙洞,采用空调专用电锤打孔,孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机和各种管道的支吊架采用固定于楼板上的圆钢和角钢。 管线穿墙体或楼板处应设套管,管道焊缝不得置于套管内,套管应与墙面或楼 板下表面齐平,但应比楼板上表面高出20mm ,管道与套管间的空隙应用隔热或其它不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑物。 室内机的安装 ⑴室内机安装前的检查、校核; ⑵步骤: 冷媒配管质量保证措施: ⑴步骤: ⑵原则: 冷媒配管应严守配管三原则: 干 燥: 首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。 清 洁: 一是施工时应注意管内清理;二是焊接时采用氮气置换焊,最后是吹净。 气密性:一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 ⑶替换氮气的方法: 根据格力的要求冷媒管钎焊时须采用置换氮气焊,焊接时把微压氮气充入正在焊 接的管内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 ⑷冷媒管封盖: 冷媒管的包扎十分重要,以防止水分、赃物、灰尘进入管内。冷媒管穿墙时一 定要把管头包扎严密,已安装好暂时不连接的管子要把管口包扎好。

多联机空调工程施工组织设计方案

XX中央空调 . . 众恒.XX城XX-X-X01 多联机空调系统施工方案 XXXX暖通空调销售有限公司 2017

好空调,X X 造!

目录 一、编制依据______________________________________________________ 2 二、工程概况______________________________________________________ 3 三、工程围________________________________________________________ 4 四、施工准备条件__________________________________________________ 5 五、主要施工方法及技术要求______________________________________ 6(一)、总程序_________________________________________________________ 6(二)、安装要点及技术要求_____________________________________________ 6 六、工期保证措施_________________________________________________ 12 七、施工总进度计划_______________________________________________ 13 八、主要施工组织及劳动计划_______________________________________ 14 九、施工材料的组织______________________________________________ 14 十、质量保证措施_________________________________________________ 14十一、安全技术和消防保卫措施____________________________________ 14十二、其他各项措施_______________________________________________ 14 1、雨季施工措施______________________________________________________ 14 2、现场文明施工管理措施______________________________________________ 14 3、成品及设备部件的保护措施__________________________________________ 14 4、现场材料供应和管理措施____________________________________________ 14 5、降低成本技术措施__________________________________________________ 14十三、工期间的整洁措施___________________________________________ 14十四、调试整理及验收____________________________________________ 14附表:施工工具一览表_______________________________________ 14

某大厦大型多联机施工组织设计

目录 第一章总体概述 第一节工程概况 工程名称:“XX大厦”暖通工程 工程地点:新区XX路南侧,XX路北侧,XX路西侧,无锡XX皮件公司东侧。 建筑面积:31300平方米 本次工程招标内容包括: 图纸范围内的变制冷剂流量分体式多联空调(环保R410A、407冷媒)设备、及附属风管的供货及安装,不包括办公室内通风管道及附件。 第二节施工组织总体设想 1.组织管理 2.质量管理 3.技术方案领先 4.落实各项经济责任制 5.严格控制计划 第三节项目管理组织机构 1.项目管理方法 2.项目管理机构图 3.项目管理人员配置 4.项目经理部管理职责 第四节本方案针对性的具体要求

1.工程特点分析 2.现场施工条件 3.工程实施目标 第五节施工阶段划分及施工现场平面布置 1.施工阶段的划分 2.施工前期准备阶段 3.安装预埋施工阶段 4.安装期阶段 5.调试阶段 6.竣工验收期 第二章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度计划 第三节各阶段进度保证措施 第三章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 第一节设备安装施工方案 第二节质量保证措施 第三节质量管理措施 第四节预防与消除质量通病技术措施 第四章安全生产、文明单位、环境保护措施及工程施工协调配合措施第一节安全生产保证措施 第二节文明施工保证措施

第三节环境保护措施 第四节工程施工协调配合措施 第五章劳动力、机械设备和材料投入计划 第一节劳动力投入计划 第二节主要施工机械设备投入计划 第三节主要材料(设备)的投入计划 第四节主要材料(设备)的采购、管理 第六章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案第一节管线综合布置 第二节空调管道安装技术要求 第七章新技术、新产品、新工艺、新材料应用和降低工程成本、节约资源与优化设计方案 第八章工程资料管理、技术计划、售后服务的措施 第一节工程资料管理的措施 第二节技术计划的措施 第三节售后服务的措施 附表1:施工进度计划表 附表2:各施工阶段投入劳动力计划表 附表3:主要施工机械设备投入计划表 附表4、施工平面布置图 第一章总体概述

某kmr双变多联机系统空调施工组织设计

施工组织方案 目录 第一节工程概况 第二节主要施工方法及技术要求 第三节施工总进度计划 第四节主要施工组织及劳动力的分配计划 第五节施工材料的组织 第六节工期保证措施 第七节质量保证措施 第八节安全技术和消防保卫措施 第九节调试整理及验收 第十节其它 第一节:工程概况 一、概况说明: 工程采用KMR双变多联机系统。工程内容主要包括:材料采购,打过墙孔,管线连接,室内外机的安装,系统调试等。 二、工程特点: 1、该工程质量要求较高。 2、海尔变频多联空调系统的安装及调试较为简便。 3、管道的铺设必须与甲方的室内装修工作密切配合,予留的孔、槽应事先向甲方声明,明确标准与尺寸,并请甲方在工作中 予以协助。 4、该工程要求所安装的空调,其位置和管道走向必须持高度一 致,施工中应采取具体措施予以保证。 施工前要做的准备工作: 熟悉图纸;

采购材料; 准备机具: 组织施工人员; 核查现场土建结构情况; 学习有关的操作规程及质量验收标准; 由技术人员向技术班组进行全面交底; 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻海尔空调“6S”内容,强调 “一切工作以安全为前提”的工作理念。 三、其它专业需配合的地方: ①室外机的电源,室内机的电源及室内遥控器的埋盒、埋 管由电气专业完成,电气的接线和调试由我公司做; ②室内装饰专业应视室内机位置留出设备进出风口和设 备检修孔; ③海尔商用空调的冷媒管没有坡度及高度限制,配管施工 可让位于其它专业; ④但冷凝水管由坡度要求,需要与其它专业协调统一安排。 第二节:主要施工方法及技术要求 一、安装工程总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 分歧管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线敷设 室内固定及接口、室外机吊架固定及接口 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟试机调试、运行 系统最后整理、验收 二、安装要点及技术要求:

多联机施工组织设计方案 - 副本

安装施工组织计划 1、施工技术方案 1.1.国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 27

2、施工准备 2.1.技术准备 (1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施 工图纸,了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说 明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工 程项目的需求。 (2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟 悉设计整体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标 高等方面是否一致。 (3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单 位办理工程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员 进行技术交底。 (4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专 门研究,确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了 解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。 2.2.施工机具与材料的准备 (1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采 用的施工方案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和 进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。 27

多联机施工组织设计方案

变频多联中央空调施工组织设计方案 一、编制依据 1、招标人发出的招标文件(包括图纸) 2、招标人所发出的其它相应书面文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 4、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011) 二、施工前准备工作 1、施工安装队组织 本工程的安装、调试人员都经过工厂的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚。 施工管理、质量体系见上表,职责如下: 项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检查、工作协调。 技术负责人——技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整理。 施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检。 施工人员——具体工作的施工。 2、安装材料部分 关键在于冷媒管,所有冷媒管均为已取得ISO9002证书的去磷无缝紫铜管。 1)引用标准如下: 2)现场检验标准如下:

管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷。 3)管材规格:(mm) 4.包装、运输、储存: 每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。 产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。 产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。 3、施工方案及主要技术措施 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水采用UPVC管引至卫生间或者室外排放。针对工程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修以及其他专业交叉进行时期,我们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,制定出了切实可行的方案。 风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,针对这种情况,将专门组织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格的风管,根据进度需要集中加工,这样既可缩小施工空间,又便于管理,控制质量和进度。 1、采用流水作业法施工,将整个施工在空间和时间上分为四个相互衔接交叉作业的施工步骤。第一步是现场放线,使设备风管及冷媒管凝水管尺寸定位;第二步集中进行风管制作;第三步是定位安装冷媒管、支吊架、室内机吊架及室外机设备基础,风管冷媒管与设备碰头。第四步冷媒管吹扫、试压、抽真空、设备检查、接线合格后保温、试运转、交工验收。流水作业程序如下:

VRV多联机空调工程施工组织设计(可编辑修改word版)

某 VRV 中央空调系统工程 施工组织设计 项目名称:某 VRV 中央空调系统工程 编制单位:(盖章)编制日期:2016 年10 月 31 日

目录 第一章施工方案与技术措施 (1) 第一节整体概况分析 (3) 第二节工程重点、难点分析及施工关键 (4) 第三节分项工程施工方法 (5) 第四节冷媒管安装主要操作技术要求 (7) 第五节冷凝水管布置安装 (8) 第六节信号线及遥控器安装 (9) 第七节风管预制与安装 (9) 第二章质量管理体系与保证措施 (10) 1.质量管理体系 (10) 2.公司质量管理体系 (10) 3.项目质量管理体系 (10) 4.质量目标 (13) 5.质量保证措施 (22) 6.创优计划 (25) 7.编制“创优策划书” (27) 8.创优实施计划 (30) 第三章安全、文明施工保障措施 (36) 第一节安全文明施工与环保措施概述 (36)

第二节安全文明施工与环境保护措施 (36) 第三节安全机制 (38) 第四节文明施工及环境保护 (39) 第五节消防保障措施 (43) 第四章工程进度计划与保证措施 (44) 1.总体进度计划 (44) 2.施工进度计划保证措施 (44) 第五章劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 (51) 一、建立工程项目的管理组织机构 (51) 二、选择各专业技术工人队伍,组织劳动力进场 (51) 三、做好劳动力的进场教育 (51) 四、劳动力计划安排 (51) 五、主要设备材料供应计划 (53) 六、拟投入本工程的主要施工机械 (53) 七、检验仪器使用计划 (54) 第六章与承包方、设计、监理的配合措施 (64) 1.施工配合与协调 (64) 2.与监理的配合 (66) 3.与总包单位的协调配合 (67) 4.与甲方指定供应商的协调配合 (69) 5.与装修单位的配合 (70)

多联机空调工程施工组织方案

施工组织设计目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织 十、质量保证措施 十一、安全技术和消防保卫措施 十二、其他各项措施 十三、工期间的整洁措施 十四、调试整理及验收 十五、其它 十六、与业主的协调配合

一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:河北省环境检测综合实验楼多联机空调系统 工程内容:多联机空调系统设备采购及安装 三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 整个大楼的空调配电部分不在本公司施工之列。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作: 熟悉图纸

采购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“5S”内容,强 调“安全第一”的工作理念。 五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 ↓ 支托架制作、墙上打洞 ↓ 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 ↓ 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设↓ 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 ↓ 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟 ↓ 试机,调试,运行。 ↓

多联机施工方案资料

施工组织设计 一、编制依据 1.招标人发出的招标文件(包括图纸) 2.招标人所发出的其它相应书面文件 3.《制冷设备通用技术规范》GB9237-88 4.《制冷装置用压力容器》JB/T4570-2003 5.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 9.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 10.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 11.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 12.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 13.《工业金属管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 14.《采暖与卫生工程施工验收规范》GBJ50242-2002 15.《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92及GB50258-96) 16.日本JISB8622-1994标准; 17.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 18.《低压配电设计规范》GB50055-95 19.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 20.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 21.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 22.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、项目实施流程 1、安装工程施工组织设计流程图:

多联机施工方案

多联机施工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

美年大健康阳江店暖通工程 施 工 组 织 方 案

目录 第一章:现场勘查报告 (3) 第二章、报价、空调冷负荷计算及平面布置图 (7) 第三章、施工组织设计 (8) 一、空调安装材料说明 (8) 1、空调安装依据技术标准及规范说明 (8) 2、设备开箱检查 (8) 3、主要材料的检核标准(品牌、材质、规格、备注) (8) 二、安装工艺流程 (13) 7.1、空调室内机吊装 (14) 7.2、空调冷媒管排布 (15) 7.3、冷凝水管的安装 (17) 7.4、管道穿墙套管的安装 (20) 7.5、冷凝水管通水试验 (20) 7.6、风管制作与安装工艺 (21) 7.7、内机末端的对接 (26) 7.8、空调室外机组安装及连接 (28) 7.9、电源线、信号线、控制面板安装 (29) 7.10、真空干燥处理 (31) 7.11、追加冷媒 (31) 7.12、风口安装 (32) 7.13、系统调试验收 (34) 第四章、安装验收 (35) 第五章、现场移交及使用培训 (38)

第一章:现场勘查报告 广东省阳江市美年大健康中央空调工程位于江城区西平北路363号君怡写字楼4栋。该工程建筑面积为 2875 ㎡,大楼共十层,本项目位于九~十层;,层高分别为 4.5米,大梁高度 60cm ,最低点高度 3.2米。空调面积约为 2534 ㎡。 1、本设计区域为9层、10层空调设计、机械通风设计。采用VRV直流变频多联空调及分体式空 调。空调总面积约为 2534 m2,冷负荷 549 kW. 空调区域单位冷热负荷根据业主要求选配; 2、通风均采用全热交换器系统,9楼用 1 台2500风量全热交换机,10楼用 2 台2500风量全热交换机,新风按换气次数 2次/h确定. 4、新、排风机采用美的全热交换器,安装在过道内,排风从外墙玻璃窗户排出(见下图),新风由外墙玻璃窗处引进(见下图),新排风外墙百叶间距需超过3M,避免新排风混在一起。 5、空调主管道从原建筑楼板开孔上屋顶(见下图)至外机位置(需总包配合开孔及修复事宜); 6、冷热源选择:采用VRV系统,九层、十层的室外机放置在十层楼顶(见下图); 7、室内冷凝水排放点位置:就近排布原则;排水管不小于3/1000的倾斜度; 8、VRV主机与未端室内机采用线控控制系统,需甲方提供线控器的线盒和线管预埋开槽。 9、分体空调采用线控独立控制。 一、现场勘查情况说明:

中央空调(多联机)项目施工组织

中央空调施工方案 一、工程概况 本工程建设地点位于……,为二类高层办公建筑,地上9层,地下1层。工程用地南临……,北临……,东西侧均为大面积的橡胶及咖啡林地。本工程建筑耐火级别为二级,高34.25米,结构类型为框架-剪力墙结构,占地面积为1802.93㎡,总建筑面积为18591.98㎡。本系统采用变频直流变速空调系统,空调总1420KW,空调冷负荷指标93W/㎡,空调室外机设在屋面上,分3处设置。 主要设备清单:

二、编制依据 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 3、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 4、制冷设备.空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 5、压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 6、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 三、施工方案 1.落实施工期间工地用水、用电,搭设临时办公、仓库、加工棚区及设备材料堆放场地。 2根据本工程专业特点,及时配备工程负责人,空调专业工程师、焊工及管道工。 3.组织图纸会审,开工前由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工员、质检员、预算员熟悉并理解图纸内容,将图纸中方案疑问的地方予以解决,在图纸会审中提出的修改方案和建议,节约业主投资,以保证施工质量和进度。 4.为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号,规格技术要求,并有出厂合格证书和质保书,无合格证和质保书的设备和材料不得使用。 5.做好技术交底工作,有工程技术负责人组织各专业工程师,施工员,质检员等分别进行各专业和工种的技术交底,重点是施工组织设计的贯彻执行,交代新技术、新工艺、新材料、新设备的施工要点方法和保证工程质量的技术

水空调工程施工组织设计方案技术暗标

施工组织设计 一、编制依据及工程总体概述(一)编制说明及编制依据 1.施工组织总体思路 (1)以满足业主需求为前提,结合本工程特点,以质量控制 为主线,以公司实力和近年来多次获得优质工程的类似工程经验 为基础,以现代项目管理理念为手段,优质高效地完成本工程, 实现我公司对业主承诺,最终达到建造精品工程的目标。 (2)本施工组织设计体现了我们对本工程施工的总体构思和 部署,是一部对工程质量、安全、工期等方面进行科学化管理的 纲领性文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优良、高效、 安全、文明地完成全部施工任务。 2.编制容及围 (1)本施工组织设计主要包括的容有:总体概述;施工进度 计划和进度保证措施;劳动力和材料投入计划及保证措施、机械 设备投入计划;质量保证;针对项目实际情况关键施工技术、工 艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案;安全文明施 工;施工总平面图。 3.编制依据 (1)招标文件 海事职业学院暖通空调工程招标文件及施工图纸。 (2)主要规规程及标准 民用建筑供暖通风与空气调节设计规B50737-2012 高公共建筑节能设计标准GB50189-2005 省公共建筑节能设计标准DBJ14-036-2006 民用建筑供暖通风与空调调节设计规(GB50736-2012) 通风与空调工程施工质量验收规GB50243-2002

工程测量规(GB50026-2007) 建设工程施工现场供用电安全规(GB50194-2014) 建设工程施工质量验收规(GB50300-2001) 建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004) 采暖通风与空气调节设计规(GB50019-2003) 施工现场临时用电安全技术规(JGJ46-2005); 通风与空调设备安装工程施工工艺标准(J803-2004) 通风与空调系统的调试施工工艺标准(J806-2004) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规GB50242-2002 建设项目管理规(GB50326-2001) 全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调·动力(2009)地建筑专业提供的设计文件,业主对本工程的有关意见及要求。 (二)工程总体概述 1.工程名称:海事职业学院暖通空调工程 2.建设地点:海事职业学院 3.招标容:施工图纸围的室空调系统设备及安装 4.质量标准:工程质量保证达到国家相关工程施工质量验收统一良好标准。 5.质量保修期:本工程质量保修期为2年。 6.工期:本工程总工期为60日历天。 (三)工程特点、难点及施工关键 1.本工程具有工期紧,质量要求高,空调系统工艺复杂等特点,主要表现在:本工程总工期60日历天,本工程工作量大,工期紧。 2.本工程档次高,各种管线较为齐全,管道还需保温。如何保证各类管道能顺利通行,保温等工序不被破坏等,需要机电各

高密站客运设施改造工程指导性施工组织0621-2

目录 1 编制依据、编制范围及设计概述 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制范围 (1) 1.3 设计概述 (2) 2 工程概况 (2) 2.1项目概况 (2) 2.2 主要技术标准 (11) 2.3 主要工程内容和数量 (13) 2.4拆迁情况 (13) 2.5 工程主要特点 (14) 2.6 控制工程及重难点工程 (15) 3 建设项目所在地区特征 (16) 3.1 自然特征 (16) 3.2 交通运输情况 (17) 3.3 施工用水、用电情况 (17) 3.4 当地建筑材料的分布情况 (18) 4 施工组织安排 (18) 4.1 建设总体目标 (18) 4.2 建设组织机构及任务划分 (20) 4.3 总体施工安排和主要阶段工期 (23)

4.4施工总平面布置及施工进度计划 (27) 5 大型临时工程和过渡工程 (28) 5.1 大型临时工程 (28) 5.2 过渡工程 (28) 5.3 小型临时工程 (32) 6 控制性工程和重、难点工程施工方案 (34) 6.1控制性工程施工方案 (34) 6.2 重难点工程施工方案 (47) 7 施工方案 (56) 7.1 施工准备工作 (56) 7.2房建工程 (58) 8 资源配置方案 (64) 8.1 主要工程材料设备采购供应方案 (64) 8.2 临时用电 (66) 8.3劳动力配置计划 (66) 9 管理措施 (66) 9.1 施工组织设计管理 (66) 9.2 质量管理措施 (67) 7.3 质量安全红线保证措施 (72) 9.4 安全生产保证措施 (74) 9.5既有线施工安全管理措施 (79) 9.6 工期控制措施 (85)

相关文档
相关文档 最新文档