1、工程慨况:

本拆卸工程位于长沙星沙康桥长郡项目部内,待拆卸塔吊为江西中天TC5610.具体参数见下表:

由于现场原因及预埋基础时未考虑周全,待到工程基本完工时,塔机已形成如下图所示位置的情况:

经过现场测量发现现场情况如下:

1、B栋离塔吊中心46M,而塔吊臂长为56m,妨碍塔吊的正常

降节。

2、经过在现场塔吊上A点和C点实际测量(吊线),A点和C

点将妨碍塔吊的正常降节。

3、B点距离C点只有18M。

4、塔吊高110M

综合以上情况,该塔机不能采用正常拆卸程序降节,需要采取特殊的拆卸工艺,即需要在空中截臂后(TC5610塔机每节臂长6M,须拆除大臂8节,保留两节大臂共计12米)方可顺利降下。长拉杆在大臂40M处,所以还需要在拆除第8、9、10节大臂后,先拆除长拉杆,再拆除第3、4、5、6、7节大臂。短拉杆在第二

节大臂处,所以能够保留短拉杆和两节大臂。在拆除大臂前,先要将配重块卸下,留一块。待将大臂拆除后,再将剩下的配重块拆除。然后进行正常的降节程序。

二、拆塔方案:

1、第一次降节:

塔吊高出楼面10m,先进行正常的降节作业,降至塔吊能够360度回转的最低高度(约103m)。

2、拆除配重块:

(1)TC5610塔机没有没有配备配重块自放门架,首先要对其设置配重块专用自放门架。原理:它利用塔机自身的主卷扬机构,通过塔尖滑轮将主卷扬机构的钢丝绳穿绕至配重块自放门架滑轮上,对准一块配重块,将其吊起一段距离,取出配重块两端的销轴,再开动主卷扬机构缓慢将配重块放置于地面。以此类推,对其余配重块进行重复操作。

(2)根据以上原理及实际需要拆卸的塔机实际结构情况,加工一套如下图所示的配重块专用自放门架:

全部构件均制成散件,运送至塔吊上后进行焊接组装。

(3)受力情况分析

TC5610塔机配重块重量为2.95吨,超过了该塔机主卷扬钢丝绳1.5吨的最大允许拉力,因此起吊处加一个动滑轮。

(4)拆除配重块

首先将制作好的专用门架散件运上塔吊,组装好。将主钢丝绳穿过门架上的滑轮(对准一块配重块)、再穿过动滑轮,端部固定在门架上。开动主卷扬,将其吊起一段距离,取出配重块销轴,再开动主卷扬缓慢将配重块放置于地面。在下降过程中,在配重块上系一根缆风绳以防配重块打转。按照以上步骤,依次将其余配重块卸下,最后保留一块配重块。

3、拆除第10、9、8节大臂:

首先,需制作一个拆卸专用支架,如下图所示:

将拆卸专用支架安装于第九节大臂靠近第十节大臂接头处,将塔机主钢丝绳从塔尖引下,从专用支架两个滑轮中间穿过,向前绑在第十节大臂靠后约一米处。拉紧主钢丝绳,将上弦杆销轴

敲出,插入一小销轴(¢30)作为保险。再将下弦杆连接销敲出,插入小销轴(¢25)。扯出上弦杆小销轴。缓慢放松主钢丝绳,使第十节大臂在自重力作用下缓慢倒折,约成90度左右。

如下图所示:

下一步用手动葫芦将已倒折的第十节大臂下弦杆拉紧,拿出下弦杆小销轴。缓慢放松吊葫芦,在重力和敲击下使第十节与第九节分离。待已分离的第十节不在空中摆动后,开动主卷扬机构,缓慢将第十节大臂放置地面。(可按需缓慢转动回转)。照此类推,拆卸第九节,第八节。

按此方法拆卸大臂,散节臂倒翻时是最大受力状态,其受力状态

如下图所示:

其中G1<500kg

则F<500*3/1.2=1250kg

TC5610塔机主卷扬机构单钢丝绳拉力为1500kg,因此拉力完全在主卷扬钢丝绳允许范围内。

4、拆除长拉杆

(1)长拉杆受力图如下:以A点为支点进行计算

根据说明书查得G2=2400kg

则F2=2400*16/4.6=8347kg

在拆卸长拉杆时,必须要使得手拉葫芦的拉力大于F2,才能使长拉杆下端部不受拉力作用,便于拆卸连接销。因此在本次拆卸中需选用一台10吨手拉葫芦作为拆卸工具。

(2)拆卸步骤:

①在第7节上弦杆与长拉杆下部第二根前部用10吨吊葫芦连接,拉紧葫芦,使长拉杆端部不受力。吊葫芦每头用∮15钢丝绳四根固定。

②将长拉杆与大臂连接销敲出,缓慢放松葫芦使拉杆缓慢向端部移动。

③当10吨葫芦(6m)完全将链条松完后,再连接一个2吨吊葫芦,然后将10吨葫芦拆下。

④用2吨葫芦将拉杆继续放松。然后将拉杆每根分离,每根用铁丝固定在一节大臂上,直至不能拆为止。

5、拆除第3、4、5、

6、7

根据第3项拆除第8、9、10节大臂的方法,继续将3、4、5、

6、7节大臂拆除。大臂上有拉杆的,随大臂一起降下。

6、拆除剩下的一块配重块

参照第2项拆除最后一块配重块。

7、恢复塔机功能

由于在拆除配重块和大臂时,将主钢丝绳和小车已经拆除,

大臂第十节也已经拆除,并且在降节时必须要用到起升机构和小车,所以必须要恢复塔机的部分使用功能。

具体操作方法:在剩下的大臂第2节臂端下弦绑扎一根短钢管,并且在中间挂一个一吨的开口滑子。然后重新穿绕小车钢丝绳,就基本恢复了小车的变幅功能。再将主卷扬钢丝绳穿好恢复主机的起吊功能。

8、降节

塔机已经恢复了正常使用功能,因此能够使用常规方法正常降节及拆卸附墙,但由于起重臂只剩下12m,降节后不能回转,所以下方地面不能堆积很多标准节。在拆卸过程中使用一台随车吊及时将卸下的标准节及附墙杆运走。以此方法将塔吊降下,直到剩余四节标准节为止。

9、附墙的拆除步骤

⑴、靠近起重臂方向的一根附墙杆,直接使用塔吊吊钩吊住,吊点为附墙杆重心位置。系好安全绳,敲掉附墙杆销子,慢慢放松安全绳,直至附墙杆重心垂直于吊钩,松开安全绳,下钩将附墙杆放置地面。

⑵、其它附墙杆不能直接使用吊钩吊住,需要使用吊葫芦将附墙杆吊住,系好安全绳,敲掉附墙杆销子。然后将附墙杆通过吊葫芦移至吊钩能吊的地方,用吊钩吊住,松开吊葫芦,缓慢起吊,慢慢放松安全绳,直至附墙杆重心垂直于吊钩,松开安全绳,下钩将附墙杆放置地面。

⑶、用铁丝将附墙架固定,拆掉附墙架螺杆,将靠近起重臂方向的一块附墙架用吊钩吊住。系好安全绳,松开铁丝,缓慢起吊,慢慢松安全绳,直至附墙架重心垂直于吊钩,松开安全绳,下钩将附墙架放置地面。靠近平衡臂方向的附墙架用吊葫芦转移至大臂方向,然后用上述方法将附墙架放置地面。

10、拆除塔吊

塔吊已经降至离地面高度15m,配重块已经拆除,使用25吨汽车吊按照以下顺序拆除塔吊:

(1)拆除起升钢丝绳

(2)拆除变幅钢丝绳

(3)拆除起重臂

(4)拆除平衡臂

(5)拆除塔顶

(6)拆除回转部分

(7)拆除爬升架

(8)拆除3节基础节

(9)拆除底节

11、塔吊拆除安全控制措施

⑴、施工前准备

①、对拆除塔吊的施工现场进行清理、整理,场地要开阔、坚实,符合主吊机械的施工要求。

②、根据拆除要求,配备好所需的安全设施和安全用品,施工环境中是否与其它施工项目有交叉,与交叉的项目负责人进行联系。

③、主吊机械和所用吊具、索具安全状况完好。

④、组织危险因素识别:

以下内容:

1)本塔吊拆除的总工作量。

2)本塔吊的拆除期限年月日——年月日。

3)最大件的重心;

4)以往事故教训;

5)安全施工纪律;

(2)、施工过程的安全控制

①施工人员要严格按照安全施工措施内容进行施工,未参加交底或未编制安全施工措施,禁止施工。

②安全员、技术员、班长要对整个拆除过程进行监督,不符合要求不能施工。

③、施工人员要严格按照安全施工措施中规定的顺序和方法进行施工,严禁违反措施操作。

④、当发现安全施工措施有错误时,必须严格执行OHS/B15《工程管理安全控制程序》,否则严禁更改。

⑶、主要安全纪律及注意事项

1)、严格执行公司规定的现场安全管理制度及有关安全规程。

2)、起吊作业严格按吊机的起重性能表使用,严格执行“十不吊”作业。

3)、高空作业要穿防滑鞋,登高时要使用自锁器或差速器,高空正确使用安全带。高空不得进行交叉作业.

4)、非工作人员严禁进入施工作业区。

5)、高空作业人员必须配备工具包,使用的工器具要绑好防坠绳,严禁工具、螺栓、销轴等部件的高空落物。

6)、脚手架的搭设必须牢固,至少铺三块脚手板,脚手架周围要拉好防护网。

7)、施工中所用起吊绳的安全系数要大于等于8倍,无断丝,磨损不超标,起吊绳夹角不超过90°,棱角处要垫包角;起吊物件时要严禁冲击作业;起吊物件时一定要使起吊绳保持竖直,不能斜吊。

8)、非电气人员不得乱动电气系统,操作工也应在电气人员的监督下或取得电气人员的同意后方可进行电气系统的操作。

9)、由于涉及人员多,工种多,指挥动作时,各工种应相互联络,以免发生设备损坏及工种间的相互伤害。

10)、所有使用的电动工具必须经试验合格后,并经漏电保护器。

11)、施工区域设安全监护人一名;施工人员应严格执行“一对一”安全监护措施。

12)、起重人员和操作人员要密切配合协调一致,不得盲目操作盲目指挥,要使用规定的指挥信号,指挥信号要标准,操作人员精力要集中在信号不清或不明确时禁止操作,.

13)、遇6级及6级以上大风及其它恶劣天气时,尤其有霜有冻及雨雪天气禁止高空作业.

14)、在高空不能抛掷工器具及物件,防止高空落物.

15)、任何人员不得私自进行送电作业,进行停送电时必须征得技术人员同意。

塔式起重机拆卸安全技术交底书

危险性较大工程专家论证表

塔吊拆除施工方案(DOC)

塔吊拆除方案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:

目录 一、目的 1 二、编制依据 1 三、QTZ250塔式起重机概况及相关参数 1 四、塔吊拆除施工组织机构及各自责任 4 五、塔吊拆除前准备工作 5 六、塔吊拆除“三项”管理目标 7 七、QTZ250塔式起重机拆除 10 7.1 QTZ250塔式起重机性能及技术参数 11 7.2. QTZ250塔机拆除 19 八、安全文明施工措施 28 九、危险源、环境因素辨识及防范措施 29 9.1 危险源清单及防范措施 29 9.2环境因素清单及防范措施 32 9.3 塔吊安拆作业危险辨识,危险评价表 32 9.4塔吊安拆作业安全风险控制对策表 34

一、目的 为安全、优质、高效地完成施工任务,特编制本拆除施工方案,并经各部门审核通过、执行。要求全体参与本作业施工人员严格按照该方案执行。 二、编制依据 1)现场施工图,结构平面图,施工进度计划 2)《QTZ250平臂吊起重机说明书》(TC7030B) 3)《特种设备安全监察条例》(国务院第373号令) 4)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50505-2001) 6)《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 7)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 9)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 10)《建筑施工用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 11)《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令) 12)《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB/T5972-2006) 13)《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第166号令) 14)《塔式起重机设计规范》(GB13752—1992) 15)《起重机安全监察规定》(2007—6—1) 三、QTZ250塔式起重机概况及相关参数 QTZ250塔式起重机:最大工作幅度70m,最大起重量10t,末端起重量1.3t。塔身由基础节、若干标准节、顶升套架、回转总成、驾驶室、塔头、平衡臂、起重臂、拉杆等组成。 QTZ250塔机部件重量表:

qtz50塔吊拆除施工方案

QTZ50塔吊拆除施工方案 施 工 方 案 审批: 审核:

编制: 目录 1、企业法人营业执照 2、安装单位安全生产许可证 3、安装单位资质证书 4、特种设备制造许可证 11、安装管理人员及作业人员证书 14、塔吊拆卸方案 15、安装人员任命书 16、人员委派书 17、应急求援预案

主管负责人:施工负责人:技术负责人:资料整理人:资料归档时间:资料归档编号:

一、工程概况简要说明 (一)、拆除方案编制说明 TC5610塔吊安装在项目部,该工程位于,由承建。 根据塔吊性能和使用说明书,施工现场提供的场地,塔吊的实际拆除基础高度根据现场情况而定,起重设备的性能等到编制此施工方案。 (二)设备简介 QTZ5012塔式起重机附着式最大起升高度141.3米,最大起重量5吨(臂长50米),最大工作幅度50米。塔吊各部分连接均采用高强螺栓,标准节之间连接用M30的高强螺栓,回转塔身与回转支承和塔帽均用4个Φ55销轴连接,塔机底座标准节用16个M39的高强脚螺栓锚固在混凝土基础中。该机由以下几个部分组成: 1、金属结构:金属结构主要包括塔身标准节、起重臂、平衡臂、旋转塔身、爬升架、底架及附着装置等。 2、工作机构:机械传动部分的工作机构可分为起升机构、回转机构、行走机构、小车牵引机构及液压爬升机构等装置。 3、液压顶升系统:爬升架、液油缸、泵、阀和油压系统。 4、电气操作系统:全机共二个控制箱,卷扬控制箱设在平衡臂上。驾驶室设总控制箱,全机总容量42.3 KW 二、现场施工平面布置图

塔吊拆除施工平面图三、塔机吊装技术数据

四、塔机拆除主要施工方法和主要技术措施 4. 1 拆除塔吊前准备工作及注意事项 4. 1. 1 塔机拆除工作时,最高处风速应低于14m/s。 4. 1. 2拆除作业前先清理地面的障碍,确定汽车吊作业地点及塔吊构部件被拆后的堆放位置,督促拆装人员工具、索具塔吊限位、保险、电器电缆、液压顶升系统及劳动防护用品的检查工作 4. 1. 3 必须遵守拆塔程序,严禁违反操作规程,上塔操作人员,必须通过培训持证上岗。 4. 1. 4注意吊具的选择,根据吊装部件的外形尺寸、重量等到选用长度适当,质量可靠的吊具。 4. 1. 5 顶升前,应将小车开到规定的顶升平衡位置,起重臂转到引进梁的正前方,然后用回转制动器将塔机的回转锁昆。顶升过程中严禁旋转起重臂或开动小车以及使吊钩起升或放钩。 4. 2 辅助吊装设备的选定,根据汽车起重机性能和现场实际情况选用25T汽车吊作为辅助吊装设备。 4. 3 拆除程序 塔机拆卸是一项技术性很强的工作,尤其是塔身标准节,平衡重、平衡臂、起重臂等部件的拆卸,稍有疏忽,便机毁人亡。

塔吊拆装施工方案_secret.(优选)

建设地点:营口开发区中心医院北侧 建筑功能:商住楼 设计使用年限:50年 建筑耐火等级:二级 地上建筑层数:5#楼32层,6#楼31层 建筑结构形式:框架剪力墙结构 抗震设防烈度:7度 建筑基底面积:44732.3㎡ 建筑总高:5#楼建筑高度96.8m,6#楼建筑高度93.8m。 一、编制依据 1、塔机的安装位置和周围环境; 2、塔机说明书; 3、塔机的拆卸方法。 二、塔机型号的选择 本工程选择2台QTZ-40型塔机可满足使用要求。 三、塔机位置的确定 首先考虑方便施工,充分发挥设备的利用和效率,然后考虑便于拆装和施工,避开各种障碍物,防止两个吊车碰撞,选择最佳位置。本塔机安装在,5#、6#楼工程北侧居中。 四、基础处理 首先对塔机基础土壤进行实地勘察,尽量避开回填地段。如不得已采用时,应采取有效措施。基础下的泥土必须夯实,其承载力应符合塔机基础要求(>20N/cm2),基础上表面应高出地面200mm,其上表面平面度不大于1‰,钢筋绑扎达到验收标准方可浇灌C30砼,砼浇筑应留置试块,浇筑7天后,方可安装塔吊底座。(附:基础图)

五、拆装安装队伍资质及人员素质 1、拆装队伍选用具有多年塔吊拆装经验的拆装队,且成功拆除多台塔吊,拥有直接参加拆装职工12人,且配备信号工、起重工、电工、钳工,专职司机等操作人员,并持有辽宁省建筑主管部门颁发的《辽宁省建筑工程起重机械拆除资质证书》。 2、拆除技术人员心须经过塔吊拆装技术的专业培训,考核合格持证上岗,熟悉塔吊拆装要求、质量及安全要求等方面知识。 3、持证上岗率达100%。 4、拆装班组必须严格遵守岗位责任制,明确各操作人员职责范围。 5、做好安全技术交底,落实到人。 6、拆装人员须经医生诊断,高血压、心脏病、严重贫血以及其它不宜从事高处作业的病症人员,不得从事高空作业。 六、安装前的准备 安装人员在安装前应全面了解塔吊构造、性能技术要求,并了解施工现场情况,由此确定安装方案,并相应制定出安装工作计划,组织人员,合理安排交叉作业,确保安装任务完成。 1、塔机安前应对零部件进行检验 a.检查钢结构是否齐全、变形、开焊和裂纹。 b.检查各传动机构部件是否齐全。 c.检查吊钩、钢丝绳、滑轮是否完好,磨损。 d.检查各限位装置、保险装置是否齐全、牢固、动作灵敏。 e.检查电缆是否破损,控制开关是否灵敏。 f.检查各部油箱、油路是否畅通。 2、其它准备工作 a.要使塔机安全、可靠、尽快的安装完毕,需要有计划的组织机械人员、吊装人员、电工及辅助人员的相应配合。 b.要有切实可行的安全措施,组织安装人员学习有关规定,配备好安全带、安全帽等必备用具。 c.准备好安装塔机的辅助材料,如卡头、铁丝、润滑脂、齿轮油等。 d.准备齐全安装时所需要的绳具、2吨滑轮、扳手、钳子等必备工具。 七、塔机安装: 1、安装前应开安全会,对全部安拆人员强调安全注意事项和工作纪律,无关人员

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

3塔吊拆除顶板回顶方案含计算书

二府庄城中村改造安置楼 3#塔吊拆除 地下室顶板加固方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 日期:

目录 目录 (1) 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (3) 四、加固方案 (5) 五、加固措施验算 (5) 六、钢管加固支撑搭设和拆除 (6) 七、施工安全注意措施 (12)

施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案 一、编制说明 为了保证二府庄安置楼工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于要拆除4#楼南侧的3#塔吊,吊车将在车库顶板作业,其自重的荷载大于设计活荷载,需对吊车行进路线和吊车停驻作业的地下室负一层顶板、负二层现浇板进行顶撑加固。此方案应经上级技术部门审核批准后生效。 二、编制依据 1、本公司依据质量(GB/T19001-2000)、环境(GB/T24001-2004)、职业健康健康安全(GB/T28001-2001)管理手册。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准的有关规定。 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 5、建筑施工计算手册 6、建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 10、施工组织设计及施工图纸。 11、本工程的实际情况

三、工程概况1、本工程位于西安市未央区未央大道与龙首北路交叉口向北200米路东。总建筑面积约14.7万平方米,其中地上建筑面积近118406㎡万平方米、地下建筑面积28593.4㎡,由住宅、商铺、配套物业等组成。地下室负一层顶板板厚250mm,框架柱为600×600,墙柱砼强度为C45,梁板砼强度为C40,最大跨度为8.4m,地下室高度:4#楼南面K-U/15-31轴为4.5m,4#楼西南面K-U/7-15轴为4m,4#楼西面高度为3.7m。 2、吊车行进路线及停驻平面图 ·

塔吊拆除施工方案整理版

秦岭路沿线城中村改造工程一区7#楼 塔 吊 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (1) 二、准备工作计划……………………1~7 三、拆卸所需的设备工具……………7~8 四、塔吊拆卸程序……………………8~11 五、塔机的拆卸要求及注意事项…...11~13

一、工程概况 秦岭路沿线城中村改造工程一区7#楼为河南长城房屋集团开发有限公司投资兴建,河南胜达建筑工程有限公司承建。本工程主体已经完工,为了更合理的使用资源,让塔吊能更充分的发挥经济效益,现决定拆除塔吊,安全为了生产,生产必须安全,为了确保该塔吊能顺利拆卸完毕,特制定如下方案。 二、准备工作计划 由专业拆卸队组织人员进场拆卸,施工人员必须熟悉《塔机使用说明书》和拆卸方案,了解掌握拆卸顺序及安全操作规程,检查并配齐拆卸所需要的吊装工具,蔡子义担任拆卸总指挥及技术负责,有关人员组织及职责分工如下: 负责人:蔡子义 1、是拆卸作业的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。 2、召开拆卸作业人员会议,认真进行拆卸前的安全技术交底,做到安全拆卸,文明施工。 3、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检查,提高拆卸质量。

4、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。 5、主持塔吊拆卸后的检验工作,严格把关,按标准执行。 6、具体负责拆卸过程中对各主要工序的检查和拆卸后保养工作,并做好各项记录;负责对作业人员做好拆卸前的技术交底和拆卸过程中对关键工序的重复交底工作。 7、检查、监督作业人员严格按照拆卸工艺程序和技术要求实施拆卸,禁止违章作业。 8、对发现的质量问题,提出整改方案并组织实施,及时消除隐患,确保拆卸质量与安全。 安全员:王俊召 1、具体负责拆卸全过程的安全工作。 2、检查督促安全技术措施交底后的落实情况,监督施工现场的安全作业。 3、检查拆卸过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施。 4、督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作业。 电工 1、具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱。

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

QTZ40塔吊安装拆除方案3

QTZ40塔吊安拆方案 工程名称: 产权单位: 使用单位: 制定人:职务: 审核人:职务: 年月日

方案内容 一、塔吊的技术参数 二、塔吊的位置确定 三、基础设计 四、塔吊的安装、拆除、使用机械、工作顺序 及要求 五、附着装置的要求 六、避雷接地要求 七、塔吊与输电线路的防护措施 八、塔吊的一限制、三限位、两保险装置的使 用说明 九、联络信号的选择 十、多塔作业的措施 十一、试车、验收及使用要求

一、塔吊的技术参数 起重力矩: 400 KN.M 总功率: 21.7KW 最大额定起重量: 4t 有效工作幅度: 2.5m-42m 起升工作速度: 25m/min 变幅工作速度: 20/30 m/min 回转工作速度: 0.7r/min 行走工作速度: 30.5 m/min 最大工作幅度额定起重量: 0.8t 有效起升高度: 30m(独立),100m(附着) 二、塔吊的位置确定 考虑方便施工,充分发挥设备利用率,提高工作效率,兼顾工地全面工作,考虑塔机作业时,起重臂360o全回转的空间无障碍物,塔机安拆时起重臂与平衡臂所经过的空间不应有空中障碍物,经分析研究本工程安装两台山东方圆QTZ40型塔吊(同厂家、同型号),分别设置在26#楼的南侧和13#楼北侧安装高度分别为25m、27.5m。 三.基础设计 地基基础是保证安全使用的必要条件,塔吊设计使用说明书对地耐力的要求是必须达到0.2Mpa(20t/m2)。根据本工程的地质勘察报告,塔吊基础座落在第⑤层强风化花岗岩,其地耐力达到了0.60Mpa,符合要求。基础采用100厚C15混凝土垫层,而后做钢筋混凝土基础,

最新版本塔吊拆除方案

一、编制依据 1、本工程施工图及本工程场地岩土工程勘探报告 2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012) 3、塔式起重机安全技术规程(GB5144-2006) 4、建筑施工塔式起重机安装使用安装安全技术规程(JGJ196-2010) 5、施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 6、《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB/T5972-2006) 7、塔式起重机使用说明书 二、工程概况 本工程位于沧东经济开发区,工程名称:沧州明珠国际服饰产业特色小镇园中园二期—小镇客厅2#、3#、4#、S1#、S2#楼 三、塔机拆除前准备 1、场地准备:在作业区域覆盖范围内设置安全警戒线,确保非作业人员不在区内停留。 2、工具准备:(工具见下表)

3、作业前应安排经验丰富的专业人员及安全人员对所有工具、索具进行仔细检查,确保每一样物品都符合安全使用要求,如有缺陷即应更换。 4、现场供电:要保证该塔机的正常拆装使用,须保证拆装现场不小于50KW的供电容量,电源电压在380±5%,同时须在塔机位置配置专用开关箱(内置200A漏电保护器) 5、作业前检查吊具锁具使用情况,检查拆装防护用品配备使用情况。 四、拆塔工序及操作 拆除流程:降节→拆除附墙装置→降节→拆除起升钢丝绳及小车绳→拆除平衡重→拆除起重臂→拆除平衡重→拆除平衡臂→拆除塔顶→拆除回转部件→拆除套架→拆除下塔身→拆除基础节 1、拆除起升钢丝绳 将变幅小车行走到起重臂最前段,将起升钢丝绳与小车绳用专用工具固定好,将主钢丝绳端固定在起重臂臂端上的卡环卸掉,然后边回小车边下钩,最后将吊钩放在引进平台上,松开起升钢丝绳和小车绳固定工具,然后启动起升机构上升,如图1,经载重小车滑轮与吊钩滑轮、起重量限制器滑轮,塔顶滑轮和排绳装置至再引向起升机构。遇有机构磨擦钢丝绳应予以排除。注意:吊装平衡块之前,必须拆除起升钢丝绳。 图1 拆除起升钢丝绳示意图 2、拆除配重块 本项目塔吊拆除起重臂长56米,安装了6块配重,总重14.6t。拆除起重臂前需要拆除4块配重块,首先将吊起最后面一块,放到地面。直至剩余两块配重。如图2

楼塔吊拆除车库顶板加固方案

塔吊拆除补充方案 一、编制依据 1 月亮湾二期Ⅱ标段施工组织设计; 2月亮湾二期Ⅱ标段施工图纸; 3 塔式起重机使用说明书; 4 《建筑施工手册》(第四版) 5 《建筑扣件式脚手架安全技术规范》; 二、工程概况 衢州市西区月亮湾二期Ⅱ标9#楼、7#楼工程中间安装了一台QTZ80(H5810)型自升固定式塔式起重机。该塔吊施工现场安装高度为40m,起重量为0.8吨,最大起重量为6.0吨,起重臂长为58m,已设一道附墙装置,塔身安置于地下车库5轴-9轴交G-F轴底板内。现工程主体结构工程已完成,需对该塔吊进行拆除。为保证施工现场塔吊拆除安全,确保塔吊拆除工作顺利完成,特编制此专项施工方案。 本塔吊的拆卸均由专业公司负责施工,拆除方案由专业公司负责编制,施工中要严格按照厂家提供的使用说明书和编制的拆除方案的要求执行,如果拆除工况与使用说明书的要求不符,专业公司应另外编制详细的拆除方案,报相关部门批复后,方可进行施工。 三、准备工作 拆除作业前应消除拆除空间、地面的障碍,来确定拆装塔吊的位置及汽车吊作业地点及塔吊构部件被拆后的堆放位置。督促拆装人员做好工具,索具塔吊限位、保险、电器电缆、液压顶升系统及劳动防护用品的检查工作。确认正常,办好拆塔前交接手续和对拆除方案交底后方进行拆卸作业。

1、施工现场也会再根据塔吊所处位置以及汽车吊大臂长度,来布置作业道路及作业区域。 2、汽车吊停放位置位于地下室车库顶板上,行走路线(详见附后图)。 3、汽车吊作业点顶板下部四周采用钢管进行加固,钢管间距加密为80cm*80cm,再加水平杆、剪刀撑及架托进行支撑加强。且汽车吊四撑角尽量安放在我们已做好用红油漆标记的地下室柱或梁位置上。 4、汽车行走通道上通长铺设至少5mm钢板,并在钢板底部再铺一道模板。 5、准备支腿下交叉垫置汽车吊的枕木等,支腿为20cm*30cm。 6、作业面及行走位置均用临时围挡拦住,并派专人看护。 四、施工布署及加固方式、计算 设计院提供的车库顶板上可承受荷载值:车库顶板上可承受荷载4KN/m2。 塔吊的拆除采用一台25T的汽车起重机,汽车起重机在车库顶板上行走时,车库顶板下必须进行支顶加固(见计算)。 车库顶板上可承受荷载4KN/m2。 汽车吊自重加配重300KN,塔吊单个配件的最大重量为75KN 1、汽车吊在车库顶板上行走时需对车库顶板进行加固: 在汽车吊运行的范围内在保证地下室底板及后浇带模板未拆除的情况下再采用立杆进行加固,在立杆设置在基础底板与地下一层顶板之间,立杆采用长度合适的壁厚3.25mm,φ48钢管的钢管,底部垫300宽50厚木跳板,顶部采用用5*10木方加模板与车库顶板接触,采用钢管顶拖进行支撑,纵横间距1000mm,步距1500mm。架体应设置水平,竖向剪刀撑,剪刀撑与立杆或大横杆连接采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长采用三个旋转扣件搭接,不采用对接扣件,接头处长度大于1000mm;所有扣件要紧固,可用力矩扳手实测,要求达到

塔吊拆卸安全专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、地理位置 (2) 2、设计概况 (3) 三、施工现场及周边环境 (3) 四、拆卸设备的选择 (3) 五、塔式起重机拆卸的平面与立面图 (5) 六、塔吊拆卸施工计划 (5) 1、工期计划 (5) 2、人员配置 (6) 3、机械器具计划 (7) 七、塔吊拆卸 (8) 1、拆卸前准备 (8) 2、塔吊拆卸流程 (9) 3、塔吊具体拆卸过程 (9) 八、重大危险源和安全保障措施 (11) 1、塔吊拆卸危险源评价 (11) 2、塔吊拆卸安全保障措施 (11) 九、应急救援 (12) 1、应急救援小组及分工 (12) 2、应急救援物资 (13) 3、应急救援程序 (13) 4、应急预案 (14) 十、附录 (16)

一、编制依据 二、工程概况 1、地理位置 本工程是由贵州开磷房地产开发有限责任公司投资开发,工程处于息烽.开磷城A区,与A1、A2、A3、A4及会所为共用大底框,西侧紧邻A1、A2、A4,南侧紧邻会所,东侧距息烽县虎城大道约5m,总建筑面积约51892.76平方米。该工程结构类型为框架-剪力墙结构,分地上和地下两部分,地面以上共26层,

地面以下共2层,总高度为99.5米,裙楼部位塔吊于2015年4月18-19日施工班组报停,预计2015年4月21拆除。该塔吊位于裙楼1-18轴交A-M轴中部。 周边环境图 2、应介绍拆除塔吊情况 塔吊型号:QTZ40 安装高度:27m 大臂安装长度:40m 三、施工现场及周边环境 1、工程主体施工完成后,根据施工需要需拆除现场的 1 #和塔机。 1 号塔机均为外爬式。主体建筑南侧空地(地下室顶面面积㎡)作为塔机拆卸时各部件的摆放及转运场地,吊车进场前清理作业范围的场地,须保证吊装车辆正常通行。1号塔机起重臂长40 米,平衡臂长12 米。塔身由爬升套、9节标准节和底座节组成。 2、拆卸场地:该塔吊底部为负二层,根据工程结构设计,楼板承载7.5吨/平方米,25吨吊车如上楼板作业。在汽车吊下支腿的部位,楼板与支腿间用槽钢铺垫,增大受力面积,减小压强。支腿与槽钢之间用枕木垫脚,起到缓冲和防滑的作用。吊车支腿着力点选在梁或柱子上。汽车吊进场前,由工程承建方将负一楼梁和柱子的实际位子用灰线反映到汽车吊工作范围的楼面上。本塔机用25吨汽车吊解体装车完成作业施工。塔吊最后需要在群楼顶面拆卸,群楼顶面部位应保证平整无杂物;在部件解体拆卸后利用这片楼面场地临时堆放,随即转走。 3、交通状况:施工现场周边处于公路地段,交通压力比较大,故尽量运输车辆安排在夜间进场,要求运输车辆按照塔吊实际拆卸情况,合理安排,减少塔吊构件在现场存放时间。 四、拆卸设备的选择

塔吊安装及拆除专项方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2地质情况 (1) 2编制依据 (2) 3施工计划 (2) 3.1施工周期安排 (2) 3.2总体进度计划 (5) 3.3拟投入机械、仪器设备 (5) 4塔吊安装 (5) 4.1塔吊安装准备 (6) 4.2塔吊的安装施工 (6) 4.3工艺流程 (10) 4.4塔吊安装注意事项 (10) 4.5塔吊安全验收与操作使用 (11) 5塔吊拆除 (12) 5.1塔吊拆卸准备 (12) 5.2塔吊的拆卸施工 (13) 5.3工艺流程 (15) 5.4塔吊拆除注意事项 (15) 6、QTZ63型塔吊计算书 (16) 6.1、塔吊的基本参数 (16) 6.2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (16) 6.3、矩形承台弯矩的计算 (17) 6.4、矩形承台截面主筋的计算 (18) 6.5、矩形承台截面抗剪切计算 (19) 6.6、塔吊稳定性验算 (19) 7塔式起重机安装作业应急预案 (21) 7.1 安装作业应急措施的任务和目标 (22) 7.2 安装作业应急措施的开展 (22) 7.3 装拆要求与措施 (22) 8.起重机的维修和维护 (23) 8.1日常保养 (23) 8.2顶起保养 (24) 8.3定期检查 (24) 8.4液压顶升系统的维护保养 (25) 9安全措施 (25) 10文明施工措施 (27) 11环保水保措施 (28) 12附件 (29) 《起重机械产品合格证》 (29) 《特种设备制造许可证》 (29) 《起重机械制造监督检验证书》 (29)

安装公司资质证书及特种作业人员证件 (29) 相关图纸 (29)

塔吊拆除方案 (3)

大连水泥厂改造工程 塔吊拆除施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 2017年8月 13日 一、编制依据 1、TC7525型塔吊使用说明书; 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 3、《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2012 4、《起重机械安全规程》GB6067-2010 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、建设部《加强塔式起重机安全使用管理的若干规定》 7、本工程施工图纸及施工组织设计 二、工程概况 1、工程技术概况 结构类型:改造 2、塔机概况 塔机技术参数

塔机定位 附注:以上尺寸均为拟定尺寸,若使用单位在施工过程中需要搭设外架或钢结构雨棚需要提前插入,导致塔吊基础需要外移,请及时提前与塔吊安拆单位进行沟通,并及时确定准确位置,以便安拆单位对附墙件进行调整,并验算塔吊使用安全性。 塔机计划拆除高度 本工程各栋塔吊计划安装高度如下 三、施工组织 1、人员组织 2、机械设备 四、塔机拆除 1、特别提醒:拆塔是一项技术性很强的的工作,尤其是塔身标准节、平衡重、平衡臂、起重臂的拆卸。如稍有疏忽,就会导致机毁人亡。因此,用户在拆卸这些部件时,需严格按照本说明书的规定操作。上塔工作人员,必须是经过培训并拿到证书的人员。 请特别注意:换步顶杆因锈蚀等原因,很可能不能自动靠重力回位,故引进标准节或拆卸标准节时,应派专人操作换步顶杆。

将塔机旋转到拆卸区域,该区应无影响拆卸作业障碍物。 如图所示的顺序,进行塔机拆卸。其步骤与立塔组装的步骤相反。必须严格执行本说明书的规定,严禁违反操作程序。 拆塔具体程序如下: 1)降塔身标准节(如有附着装置,相应地拆卸); 2) 拆下平衡臂配重(留一块4. 0t的配重); 3) 拆卸起重臂; 4) 拆卸平衡臂; 5) 拆卸司机室;(亦可待至与回转总成一起拆卸) 6) 拆卸塔顶; 7) 拆卸回转塔身; 8) 拆卸回转支座总成; 9) 拆卸爬升架; 10) 拆卸塔身加强节及基础节。 对于底架固定式塔机,还需 11) 拆卸压重; 12) 拆卸撑杆; 13)拆卸基节; 拆卸塔身(图) 2将起重臂回转到标准节L68B1的引进方向(即爬升架中有开口的一侧),使回转制动器处于制动状态,载重小车停在配平位置(即与安装塔机中顶升加节时载重小车的配平位置一致,参见图)。 2拆掉最上面标准节的上、下连接销轴,并将提升装置吊钩挂在该标准节上。 2伸长顶升油缸,将顶升横梁顶在从上往下数第四个踏步的圆弧槽内,将上部结构顶起;当最上一节标准节离开第二节标准节顶面2~5cm左右,即停止顶升。 2将最上一节标准节L68B1沿着引进横梁推出。 2扳开活动爬爪,回缩油缸,让活动爬爪躲过距它最近的一对踏步后,复位放平,继续下降至活动爬爪支撑在下一对踏步上,支撑住上部结构后,再回缩油缸。 2将顶升横梁顶在下一对踏步上,稍微顶升至爬爪翻转时能躲过原来支撑的踏步后停止,拨开爬爪,继续回缩油缸,至下一标准节与下支座相接触时为止。 2下支座与标准节L68B1之间用销轴连接好后,用小车吊钩将标准节吊至地面。 注意:将拆掉的标准节推到引进横梁的外端后,在爬升架的下落过程中,当爬升架上的活动爬爪通过塔身标准节主弦杆踏步和标准节连接销轴时,须用人工翻转活动爬爪,同时派专人看管顶升横梁和导向轮,观察爬升架下降时有无被障碍物卡住的现象,以便爬升架能顺利地下降。 重复上述动作,将塔身标准节依次拆下。 塔身拆卸至安装高度后,要继续拆塔,必须先拆卸平衡臂上的平衡重。 拆卸平衡臂配重

塔吊安装、拆除专项施工方案

一、工程概况 本工程位于XXXXXX处西侧(XXX小区对面),由XX中学和XX小学两部分共13栋楼组成,总建筑面积57061.6m2,基础形式:地下整体车库及中小学食堂内部为柱下独立基础,外围周圈为条形基础,其余部位大部分为桩基础,局部柱下独立基础。主体结构为框架结构,层数局部地下1层,地上2、4层、5层,地下部位为地下整体车库。建筑结构高度为26.1 m学校东西长107米,南北长287.1米。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机操作规程》JG/T100-1999 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工手册》第四版 四川隆昌宏升QTZ6塔式起重机使用说明书三、施工作业主要人员及职责 四、安装方案 根据建筑物平面形式、尺寸、高度及总平面位置,本工程选用4台四川隆昌宏升QTZ63塔式起重机承担垂直运输。该塔机为塔帽结构、上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式,起重力矩400KN.m最大起重量6t,独立 架设时最大起升高度39.7m,加附重最大起升高度120m最大变幅56m最大幅度处起重量为1.2t。 为保证正常安装及拆除,最大限度覆盖建筑物,结合施工现场平面布 置,施工场地内计划设置4座塔吊,塔机安装位置分别为:1号塔吊--小学下沉广场台

阶处,2号塔吊一小学地下室车库位置,3号塔吊一中学地下室车库位置,4号塔吊一中学下沉广场台阶处;安装高度32?38不等m具体定位详见平面图。结合工程地勘报告,塔基位置均位于中学和小学食堂地下室及地下车库部位独立基础基底标高位置(该部位土层构造为泥质砂岩岩层,其地勘报告及相邻独立基础岩芯取样试压其其承载力特征值能达到 2100Kpa,远远满足说明书塔机基础持力层承载力大于150Kpa勺要求,因此塔机基础直接置于以上部位即可,无需做特殊处理,塔吊基础为5X5X 1.3m 砼基础,C35砼)。塔机额定电压380V,现场设专用回路采用三相五线制供电,供电方案详见《施工现场临时用电方案》。 根据塔机各部件质量,本工程选用两辆大型平板汽车装运塔机构件, 台25t汽车吊配合安装塔机,塔机下独立安装总高度33?38n不等。 五、塔机安装(由专业安装单位施工) 1、安装前的准备工作 (1)专业安装单位会同公司动力科和项目部共同查看现场,编制安装 方案,落实安全保证措施。 (2)按基础施工图纸进行塔机基础的施工,基础砼采用C35商品砼,正 确预埋地脚螺栓,控制砼表面平整度,留置砼试块两组(立塔及28d各一组)。 (3)专业安装单位组织安装小组全体作业人员进行安装方案、操作规 程、使用说明书的学习、培训;进行特种作业安全技术交底,使之熟悉塔机安装方案, 掌握安全技术操作规程。 (4)根据各安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳、吊 具、扣件、吊索工况,并做好记录。 (5)做好场地平整工作,保证道路畅通,确保吊装、接臂足够的工作 面。 (6)根据安装时间,落实平板汽车、汽车吊,确定进场时间。 (7)、清点所有的零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并提前将连接件 涂抹黄油。

事故塔吊拆除方案.doc

克拉玛依市城南新居住区二期工程D-1 地块 2#、4#楼事故塔吊拆除方案 编制人: 审核人: 审批人: 克拉玛依市康佳建筑安装有限公司 2015年 4 月 29 日

事故塔吊拆除方案 一、编制依据 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况: 1、工程名称:克拉玛依市城南新居住区二期工程D-1 地块工程 2、工程地址:克拉玛依市城南 3、结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,地下 1 层,地上 18 层, 本工程建筑设计使用年限:一类、50 年,抗震设防类别为:丙类, 抗震设防烈度为: 7 度,建筑耐火等级为:二级。 4、工程建设单位:克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限公 司 5、设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 6、监理单位:新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 7、施工单位:江苏省江建集团有限公司 8、塔吊安拆单位:克拉玛依市康佳建筑安装有限公司 三、塔吊倒塌事故情况 2015年4月26日晚,刮12级以上大风,城南二期 D-1项目部位置正处于正风口,导致 2#、4#楼发生塔吊倒塌事故。

2#楼塔吊倾倒图片 2#楼 12 层的扶墙变形,塔身内倾2#楼 8 层处塔身内侧标准节变形,外侧连接螺丝断开 2#楼塔身标准节从8 层以上向内倾斜,顶部靠于楼梯轿2#楼塔身 8 层以上标准节斜靠于 2 单元轿顶钢筋砼结构上顶钢筋砼结构上。 4#楼塔吊倾倒图片4#楼塔吊塔身 8 层以上向东南面倾倒4#楼塔身标准节于8 层处弯折变形

4#楼塔吊倾倒图片 塔顶倒于 1-2 单元屋顶驾驶室倒于1单元楼梯轿顶上 前端第一节平衡臂倒于 1 单元屋顶装饰构架右侧配重臂倒于 1 单元电梯机房顶,配重块悬挂于北面外墙 前端第二节平衡臂从接头处折断,(前端拉杆未断)悬挂 在南面外墙 四、事故塔吊拆卸方案 (一)塔吊拆除单位 克拉玛依康佳建筑安装有限公司,有多年的塔吊安拆经验,曾多次承接事故塔吊拆除工作,对倒塌塔吊的拆除有着比较丰富的经验。 (二)拆卸人员的组成和职责

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言