文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调压站设备规范书

调压站设备规范书

阿根廷火地岛尿素化工项目自备电厂工程天然气调压站设备规范书

2011年8月中国·西安

目录

第1部分技术规范 (2)

第2部分供货范围 (26)

第3部分技术资料及交付进度 (28)

第4部分设备监造(检验)和性能验收试验 (31)

第5部分设计联络和技术服务 (34)

第1部分技术规范

1.1 总则:

1.1.1本招标文件适用于阿根廷火地岛尿素化工项目自备电厂工程59.62MW燃气-蒸汽联合循环电站机组(6B)、一台80t/h燃气锅炉和一台10t/h启动锅炉配套天然气分输天然气分输调压站设备及其管道系统的设计和供货要求。它包括天然气的过滤、计量、加热、压力调节、天然气分配、排放、排污、放散、管道和支吊架、在线监测、安全监测、配电系统、电气控制、数据通信、系统控制等装置及辅助设备/设施的设计、制造、安装、调试和试验等方面的技术要求。.

1.1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、消防等强制性标准,必须满足其要求。投标方在设计制造前应同设计方和招标方进行充分的交流,以保证对本项目情况的全面了解。如果本招标书有不清楚或者不正确之处,制造商应主动提出来进行研究讨论。否则,如果今后供货商提供的设备不能满足生产营运的要求,供货商和制造商应承担全部责任。

1.1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差(无论多少)必须清楚地表示在投标文件中的附件7“差异表”中。否则将认为卖方提供的设备完全响应并符合本招标文件和标准的要求。

1.1.4 投标方须执行本招标文件所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.1.5 合同签订1个月内,按本招标文件的要求,投标方提出天然气分输天然气分输调压站的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等所采用的标准的清单给招标方,由招标方确认。

1.1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。投标方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品,且投标方已有燃气轮机联合循环机组天燃气天然气分输调压站及其管道系统的设计制造及运行的成功经验。投标方至少有1套在国内同类型天然气电厂投入试运行的业绩,或至少2套国外同类型天然气电厂投入运行2年以上的业绩。

1.1.7 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。

1.1.8 本招标文件将为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

2.1 机组主设备概况

本工程的建设规模为1X39.62+1X20MW燃气-蒸汽联合循环供热机组,并同步建设一台80t/h燃气锅炉和一台10t/h燃气锅炉。

2.2 设计和运行条件

厂址条件

设备的运行环境条件(距离大西洋海边2Km左右)

多年平均气压 999HPa

多年平均气温 5.9℃

年平均最低温度 -2.9℃

月平均最低温度 -12.3℃(6.7月份为最冷季节)

年平均最高温度 17℃

月平均最高温度 23.6℃(1.2月份为最热季节)

极端最高气温 26℃

极端最低气温 -15.5℃

平均相对湿度 81%

年均降水量 383.1mm

一日最大降水量 537.6mm

常年平均风速 22km/h

最大风速: 172km/h

全年主导风向 W

地震烈度 7度

安装地点主厂房内

海拔高度 8m

2.3 工程原始资料

2.3.1天然气特性

燃料为天然气,天然气发热量为10252Kcal/Nm3,天然气分输天然气分输调压站前压力为2.24MPa。

天然气成分

2.4 天然气分输调压站的主要运行参数

2.4.1 概述

天然气调压分三部分,第一部分为分输站:采用1+1形式,主要功能有过滤、换热、计量、与旁路分别在换热前后增加两个旁通管;第二部分为10t启动锅炉调压柜,采用2+0形式,主要功能有过滤、计量、调压,第三部分80t锅炉调压柜,采用2+0形式,要功能有过滤、计量、调压(根据厂界天然气压力情

况设定,分项报价)、天然气分输调压站与站的有关管道由天然气分输调压站投标方负责。

2.4.2 分界点定义

至燃机的供气分界点:各台燃机的前置模块入口法兰处。

至80t/h燃气锅炉的供气分界点:80t/h燃气炉燃料入口(80t/h燃气锅炉房外一米母管)。

至10t/h启动锅炉的供气分界点:10t/h启动锅炉燃料入口(10t/h启动锅炉房外一米母管)。

2.4.3 上游燃料交付点设计参数

1)电厂围墙处天然气入口压力:2.24 MPa。

2)天然气入口温度:埋地管道天然气设计温度为13℃,出地面后受环境温度影响夏季(中午瞬间)最高可达20℃~24℃,一般情况下14℃~15℃,冬季

一般在6℃~8℃。

3)杂质:业主暂无法提供,由投标方根据自身的工程经验确定。

2.4.4 至燃机供气分界点参数

以下参数适用于燃气轮机运行的正常启动、正常运行以及停机等工况。

1)工作压力:1.8—2.2MPa(g) (容差详见附件)

2)任何工况下压力波动不超过0.2bar/s ec。

3)工作温度:15℃,最低工作温度不小于5℃,最高不大于60℃。任何工况下温度波动≤1℃/sec。

4)满足对烃露点及水露点的要求,应大于露点温度+10℃(投标方需提供天然气露点温度计算书)。

5)燃机满负荷运行时最大燃料消耗量(每台燃机):13000Nm3/h

2.4.5至80t/h燃气炉的供气分界点

6)80t/h燃气炉燃气入口压力:45~75KPa)

7)80t/h燃气炉燃气入口温度:常温

8)80t/h燃气炉设计流量(每台):~7500Nm3/h

2.4.6至10t/h启动锅炉的供气分界点(以下参数为暂定)

2.4.6.110t/h启动锅炉房燃气入口压力:5 ~ 15KPa(a)

2.4.6.210t/h启动锅炉房燃气入口温度:5℃≤T ≤30℃

2.4.6.310t/h启动锅炉设计流量:~750 Nm3/h

2.4.7管道布置方式

埋地敷设。

2.4.8调压器(包括10t/h启动锅炉供气支路)的调压精度:≤±1%

3.5设备规范

3.5.1设备名称:天然气分输天然气分输调压站(含过滤、加热、计量、调压等)

3.5.2型式(或型号)、用途及安装数量

型式:按照功能模块分为敞开式分输站、80t/h燃气锅炉及10t/h启动锅炉天然气调压柜。

用途:

天然气分输天然气分输调压站应能在电厂各种运行工况下,将来自上游供气管道的天然气降压及稳压,使天然气在所要求的压力和流量下连续输入下游燃气轮机天然气压缩机、天然气前置模块、80t/h燃气炉燃料入口及10t/h启动锅炉燃料入口处。该套装置还应能保护其下游配气管道、燃气轮机调节系统设备及燃机、80t/h 燃气炉和10t/h启动锅炉的燃烧器,即使在调压器发生故障的情况下,也不会使上游过高压力的天然气危害到天然气分输调压站下游的设备和管道。

天然气分输天然气分输调压站应能有效地将所输送的天然气中的固体颗粒杂质及液滴清除出来,使之能满足燃气轮机正常燃烧时的清洁度要求。

80t/h燃气炉和10t/h启动锅炉的燃气入口如果由于燃气压力降压而引起温度过低,还需利用加热器来实现温升,保证天然气温度满足80t/h燃气炉和10t/h启动锅炉的要求。

计量装置用于对天然气交付点贸易计量进行监督,计量计精度为:±0.5%。

加热器为蒸汽加热,加热蒸汽参数为1.25MPa,194℃。由5℃加热为30℃。

3.6 基本要求

3.6.1 卖方将成套提供满足天然气处理系统(包括、计量、过滤、换热、调压等模块)控制系统及相应的控制盘、电源装置等。

3.6.2 卖方将成套提供满足天然气处理控制系统启停与运行中安全监视和运行所必须

的、安装天然气处理系统范围内的所有仪表、检测元件(包括传感器)、安全保护装置、调节阀门、与检测元件或传感器相连的特殊仪表、可编程自动控制装置及相应的控制盘以及电源装置(如需随压缩机成套提供)等,并包括卖方所供设备安装所需的取样部件、支撑件、连接件、导管、仪表阀门、接线盒、就地控制柜、电源配电柜、一次元件至本体接线盒的导线、电缆、控制柜内的安装接线等安装材料及设备等。卖方所供的仪控设备选型需经买方确认。

3.6.3 随系统供应的检测元件、仪表及控制设备,选用通用产品,并符合国家有关标准。在没有国家通用产品可选用的情况下,卖方所提供的仪表设备及控制装置经实践证明是质量可靠、性能符合工艺要求的产品, 不选用国家宣布淘汰的产品。并根据安装地点的要求,满足防爆、防火、防水、防腐、防尘、防干扰的有关要求。在投标文件中提出需防爆和防火等危险区域的划分,就地仪表与监控系统的设计选型的相关防护措施等。

3.6.4 卖方所供仪表、控制设备及相应附件的列项、数量和型式规范完全满足本技术规范书中各条款的要求;在详细设计阶段,若卖方提供的设备材料清册中不满足上述要求时,卖方负责补齐,没有价格因素。

在详细设计阶段,卖方完全满足技术规范中的各项功能要求,若有不一致或差异,属于卖方责任,由卖方负责补齐,没有价格因素。

3.6.5 在详细设计阶段,若买方提出为满足安全正常运行和事故处理需增设的相关测点和相关仪表不产生价格因素。

3.6.6 合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等均使用国家法定计量单位制,工作语言为中文,全部图纸资料采用中文。

3.6.7 卖方在整套系统中设置需要的自动阀门及分析仪表,以便各工艺系统能够根据在线仪表的测量结果实现报警、自动停运保护等功能。

2. 技术要求:

6.3.1 天然气处理控制系统

卖方将成套提供满足天然气处理系统(包括计量、过滤、换热、调压等模块)控制系统及相应的控制盘、电源装置等。负责完成全部天然气处理系统的监视、联锁、调节、保护等自动控制功能。

6.3.2 天然气处理站控制系统应对天然气处理站的压力、温度、流量、天然气气体的

质量成份实行自动监控, 包括对天然气处理站必要的安全联锁保护,如压力保护、天然气泄漏保护、防火保护、排空联锁,上述参数进DCS,以满足天然气处理站安全运行的要求。

6.3.3 天然气处理站至少应配备下列测量仪表与控制装置,但不限于此:

·各种表计、变送器等

·检测装置,如超声波流量计/流量计算机、压力开关、热电偶/热电阻、温度开关、液位开关、色谱分析仪和天然气泄漏检测装置等

·调节装置,如控制阀、控制器

·就地仪表盘

·为满足运行需要所有仪表阀门和导管、电缆、桥架等安装材料

6.3.4 投标方应负责天然气处理控制系统的详细设计,并提供详细设计文件(设计文件需经业主和设计单位批准后方可实施)。详细设计文件最少应包括:-P&ID;

-操作原理;

-控制系统方案详细说明,特别是防喘振控制系统;

-安全系统、联锁保护系统、ESD系统等的详细说明;

-逻辑图;

-控制系统功能方块图;

-仪表回路图;

-计算机系统方框图;

-网络拓扑图;

-系统接线图;

-详细的各种机柜的结构设计、设备布置和接线图;

-电缆敷设图和说明;

-电缆表;

-气动管线的配置、敷设、连接图和说明;

-调节阀、流量计等的计算书;

-系统设计和详细技术方案及功能说明;

-系统可靠性和可用性分析;

-仪表数据表;

-报警和停机参数表;

-I/O表及接口类型;

-供配电系统;

-操作手册;

-用户指南;

-系统中采用的各种设备和材料详细的产品说明书;

-培训内容和计划;

-项目实施计划;

-FAT和SAT的详细内容和计划;

-现场调试方案和实施计划;

-投产方案和实施计划;

-详细的设备和材料清单;

-建议。

投标方应提供防喘振控制的运算方法及系统设计,其最终设计应由业主批准后实施。

另外,投标方应提供所采用的设备的SIL证书和SIL研究报告,SIL证书和报告应遵循IEC61508或与其等效的标准。

投标方应提出压缩机组监控系统以及天然气处理控制系统对供热、通风、空调系统等的要求。

6.3.5 投标方在完成监控系统设计并得到业主的批准后,应严格按照详细设计文件及执行计划进行系统的实施。系统实施应包括以下内容(不限于此):-集成并提供系统所需要的所有硬件设备、软件和各种材料;

-为业主和设计提供软件、硬件培训;

-现场操作员培训;

-应用软件编程组态及调试;

-人机界面的动态画面设计及制作;

-与第三方软件或智能设备之间的衔接和测试;

-提供技术文件;

-工厂验收试验;

-装箱;

-现场安装和通电试验;

-现场调试;

-预投产;

-现场验收试验;

-投产;

-运行监护;

-提供竣工资料;

-提供备品备件;

-售后服务;

-项目管理。

6.4 工作界面

6.4.1 卖方负责其所供仪表及控制设备完整安装所需要的所有安装材料的设计和供货。与业主的接口在卖方所供的配电箱的端子排、仪表保护箱柜端子排、电源分配盘端子排、就地端子或就地接线盒端子排、控制柜端子排。投标方应该用屏蔽电缆、导线或热电偶延长线把变送器、压力开关、液位开关、温度开关、行程开关、热电偶、热电阻等就地设备与就地接线盒和仪表保护箱柜连接,同时,应将屏蔽电缆的屏蔽层接至相应单独的端子。

6.4.2 卖方应负责投标方所提供设备之间所有连接设备及材料,包括取样部件、支撑件、连接件、导管、仪表阀门、接线盒、就地控制柜、电源配电柜、一次元件至本体接线盒的导线、电缆、控制柜内的安装接线等安装材料及设备的设计及供货。卖方负责提供的电缆需满足《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》(DL/T 5182-2004)以及《电缆工程电缆设计规范》(GB 50217-94)的规定。

6.4.3投标方需要380/220V电源,从天然气整套系统提供的配电系统引接,需要其它等级的电源由投标方自行解决。投标方所提供仪表及控制设备的配电由投标方负责。

UCS需要的UPS由投标方配套提供。

6.4.4 若电缆的一端连接投标方提供的设备,另一端连接业主的设备,电缆由买方设计并供货,投标方配合完成。投标方与业主的控制系统或设备之间连接的通信电缆由投标方设计、业主供货。投标方设备间的电缆均由投标方设计和供货。

6.4.5 压力调节回路的压力变送器由投标方提供。

6.5仪表选型

投标方提供的所有检测仪表及控制设备,除应遵循本招标书中提到的有关技术要求外,还应遵循本招标书中未列出但其专用招标书中有规定的技术要求。

6.5.1 仪表选型原则

仪表的选型以性能稳定、可靠性高、性能价格比高、满足所需准确度要求、满足现场环境及工艺条件要求、符合环保要求等为原则。

为了能与全厂控制系统相协调,为了全厂仪表、设备等一致,所选用的仪表和材料需经业主批准,业主保留确定仪表和材料投标方及型号的权力。

投标方将对随机提供的热工设备(元件),包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都要有详细说明,将注明安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。随机提供的指示表、开关量仪表、测温元件必须符合国际标准。测温元件必须符合控制监视系统的要求。

6.5.2 检测仪表

卖方提供的所有显示仪表刻度单位应符合国际单位制(SI)。

压力测量:MPa

流量测量: m3/h

温度测量:℃

6.5.3 用于联锁保护等重要参数的取源点和仪表的数量,应满足“3取2”、“2取1”的控制要求。

6.5.4 卖方提供的热电偶均采用K或E分度号的热电偶,热电阻采用 Pt100铂电阻并采用三线制,精度不低于0.5%;就地温度计采用可抽芯式双金属温度计,不得采用水银温度计。就地压力、温度指示仪表,其精度等级不低于1.5级。所有仪表接口必须是公制螺纹。

6.5.5 智能变送器选用进口产品,按Rosement 3051C、EJA系列选配,最终由买方确

认。智能变送器带HART协议,有就地显示装置,变送器采用4~20mADC两线制标准信号。变送器精度不低于0.1级。

6.5.6 用于远传的压力、差压、流量、温度等过程开关量仪表按德国HERO、DOYER、美国SOR系列选型,液位开关按美国Magnetrol系列选配,最终由买方确认。

6.5.7 为保证仪表和监测设备的正常使用,对于一些仪表设备,在安装位置处需要装设防护设施,此防护设施由卖方负责设计和供货。在安装调试中,卖方负责指导安装。

6.5.8 卖方提供的所有一次仪表、控制设备的接口信号,应连接到卖方提供的接线盒、仪表控制箱柜的端子排上。

6.5.9 所有热工取样点要位于介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置,并符合有关规定。

6.5.10 投标方提供的智能型变送器,应带有一个校验器。

6.5.11 投标方应提供抽芯式万向型双金属温度计,以进行温度的就地指示。

6.5.12 取样管应是Ф16mm或Ф14mm不锈钢无缝管。

6.5.13 开关型仪表的输出接点采用DPDT无源接点,接点容量最小为24VDC,3A。

6.5.14 喘振控制阀采用气动控制阀。喘振控制阀必须采用能够承受大差压并且是低噪音结构的阀。

6.5.15 电动执行器

6.5.15.1 随设备配套的所有电动门及电动调节阀执行机构均采用Rotork、AUMA等智能一体化进口产品,执行机构具有结构简单、性能可靠的双相力矩保护装置,电机的过热保护和断相保护功能以及阀门开关限位控制均在执行器内完成。阀门电动执行器上有就地操作按钮和远方就地切换装置。电动执行机构应满足相应防爆区域的防爆要求。

6.5.15.2 电动执行器配置手轮和手/自动切换机构。

6.5.15.3 电动执行器的工作制为可逆断续工作制,每小时接通次数满足1200次。

6.5.15.4 电动执行器的主要技术指标满足:

输入端子与机壳间:≥20MΩ

电源端子与机壳间:≥50MΩ

输入端子与电源端子间:≥50MΩ

外壳防护等级IP56

位置变送器:输出电流信号:4~20mADC(经电隔离后的输出)。电源由执行机构

内部提供,负载电阻:≥750Ω,线性误差:0.5%

始终端可调范围:0-20o 70-90o

机械寿命:10万次

6.5.15.5 电动执行器具有开方向和关方向限位开关,开/关方向限位开关带有两对独立的两常开、两常闭接点,接点容量为220VAC 5A或220VDC 1A。电动执行器有故障报警接点输出。

6.5.15.6 电动执行器的全行程时间满足控制要求。

6.5.15.7卖方所供电动执行器为智能型。智能型电动执行器能通过手持编程器进行标定、组态、诊断和维护,组态的数据保存在EPROM中。失电后,智能型电动执行器可以在重新启动后马上工作。调节型的电动执行器控制指令为4~20mADC,有4~20mADC 阀位反馈信号;开关型需点动操作的电动执行器有4~20mADC阀位反馈信号。

投标方需提供一个手持编程器。

6.5.15 其它

投标方应自备系统试验、测试、投产所需的各种仪表和工具。

投标方应提供专用的校验仪表,如振动仪表校验仪等(不限于此)。投标方在投标阶段就应提供它们的清单和报价,供业主选择。

投标方应提出各种备用仪表、备品备件等的清单及其价格,供业主选择。

6.6 控制系统设备

6.6.1.2 系统能在高的电气噪声,无线电波干扰和振动环境下连续运行。在距电子设备1.2米以外发出的工作频率达400~500MHz,功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰,不影响系统正常工作。

6.6.1.3 中央处理单元CPU设置足够容量的存贮器,考虑至少40%的备用量。

6.6.1.4 为处理单元提供一套冗余电源。控制系统的电源负荷裕度不小于30%。

6.6.1.5 电源配有抗浪涌保护装置并包括一个隔离变压器。

6.6.1.6 系统中所有模件是接插式的,便于更换。工程竣工验收后(含质保期)机柜内每种类型I/O测点都应有10%~15%的余量,同时在插槽上还留有扩充10% I/O的槽位余地,备用插槽配置必要的硬件,保证今后插入模件即能投入运行。

6.6.1.7 每个I/O模件的点数不超过16点。

6.6.1.8 所有开关量I/O模件有隔离装置。

6.6.1.9 PLC开关量输入模件采用DC48V查询电压,输入通道隔离,输出为继电器隔离,隔离电压≥250V,输出能够直接驱动控制用电动机、电动门、电磁阀或任何中间继电器。卖方提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源。中间继电器一般满足3A 220VAC或1A 220VDC的分断能力。

6.6.1.10 PLC编程软件统一采用RSlogix11.0、Concept2.5以上专用编程软件。PLC 常用语言采用梯形图(LD)。卖方提供编程软件、通讯软件、数据库通讯软件、以太网通讯软件包等。卖方提供一套存贮所有组态软件的备用软盘、光盘。

6.6.1.11 通讯

(1) CPU、I/O和外围设备间的通讯保证高度可靠性。通讯协议包括CRC(循环冗余校验)、奇偶误差检验、成帧调节误差和超限误差校验。

(2) 控制系统保持与操作员站的高度可靠的通讯,同时还要与辅助监控系统保持高度可靠的通讯。

(3) 控制系统通过冗余双向通讯接口与集中控制室辅助间监控系统进行通讯,通讯接口支持百兆以太网传输,通讯协议为TCP/IP。运行人员可通过集中控制室辅助间操作员站完成对天然气处理系统的监控。卖方应根据通讯方式的要求提供相应的通讯设备(包括冗余的通讯模件、通讯光纤电缆及接口设备等硬件设备以及所需的一套完整的通讯软件),并包括卖方所供系统内部的所有通讯电缆及接口设备。所供通讯设备最终应符合全厂辅助间监控系统的通讯要求,并按其要求的格式提供通讯点清单和画面资料。卖方应配合完成辅助间监控系统的调试工作。具体在设计联络会上确定。

6.6.1.12外围设备

配备一台A4激光打印机,包括附件及预制电缆。

6.6.2 操作员站

6.6.2.1 PLC上配置LCD触摸屏,LCD屏幕能显示工艺流程及测量参数,控制方式、顺序运行状况、控制对象状态,也能显示成组参数。当参数越限报警、控制对象故障或状态变化时,以不同颜色进行显示。卖方按照工艺流程图设计LCD画面,设有足够的幅数以保证工艺系统和控制对象的完整性及满足整个系统的运行和控制的需要。6.6.2.2 操作员站具有工程师工作站的功能,包括对有通讯接口的其它控制系统的编程组态功能,无需再另设编程器。

6.6.2.3 卖方提供编程软件、通讯软件、数据库通讯软件、以太网通讯软件包等。卖方提供一套存贮所有组态软件的备用软盘、光盘。

6.6.2.4 控制系统功能至少包括:

卖方应根据标书要求,对系统设置必要的仪表及报警联锁信号,以满足程控、远方控制及就地控制的不同控制要求(对于系统必需的检测仪表,即使本附件未列出和/或数量不足,供方仍需在执行合同时及时补足,且不考虑价格因素)。

6.4.3 软件

为完成监控系统的任务,最少应配下列软件

(1)PLC操作系统软件:

操作员工作站操作系统软件,该软件应采用运行稳定的、标准中文Windows版本。

(2)PLC程序编程软件:

PLC编程软件应具有多种编程语言,如阶梯图、功能块等,可采用调用多级子程序,具有逻辑运算、数学运算、字符串运算等功能,采用组态的方式即可完成对输入输出信号的配置,具有组态多个复杂控制系统的能力,具有多个PID运算模块和其它常用的功能块。该软件应在标准中文Windows平台上运行,该软件安装在作为编程器的笔记本计算机内,完成对PLC的编程和组态。

(3)PLC用户应用软件:根据具体功能需求,由系统投标方负责编制的执行程序。

(4)MMI组态软件:

MMI是操作员与站控计算机系统的对话窗口,它们为有关人员提供各种信息,接受操作命令。该软件应在标准中文Windows平台上运行。

MMI组态软件应具有强大的图形编辑、显示功能,具有支持三维图的编辑、显示能力,可调用标准简体中文字库。支持多窗口显示及动态画面显示。

MMI软件最少应具有通信管理、数据库管理、动态和静态画面编辑、文本编辑、在线帮助、实时趋势编辑显示、历史趋势编辑显示、报警管理、事件管理、报告管理、打印等功能模块。

系统投标方以该软件为开发工具,组态、编制操作运行所需的各种显示、操作和在线帮助等画面,为操作人员提供直观、方便、灵活、友好的对话窗口。

6.7 仪表盘/柜

卖方提供的就地柜、电磁阀箱、配电箱,能为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护,即能防尘、防滴水、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物,能耐指定的高、低温度以及支承结构的振动,当控制室内安装时符合IP44标准,当安装于现场时材质要选用不锈钢且符合IP65标准。

卖方所供的箱、盘、柜、盒根据工艺子系统和设备布置区域设置,卖方在投标文件中说明所供的箱、盘、柜、盒的数量和用途。

机柜和就地控制箱外壳颜色将按照招标方的要求进行喷涂,满足电厂统一要求,颜色色标由业主提供。

控制柜的设计,材料选择和工艺使其内、外表面光滑整洁,没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头,整个外表面端正光滑。

控制柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应力。

所有金属结构件牢固地接到结构内指定的接地母线上。

控制柜有通风装置,以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。如控制柜内仅靠自然通风会引起封闭件超温或误动作则提供强迫通风或冷却装置。

控制柜内设有独立的PLC直流地、机壳安全地、电缆屏蔽地接地端子,与结构内部未接地电路板在电气上隔离。

控制柜内部提供有220VAC照明灯和检修电源设备(三孔及两孔电源插座),在门内侧有电源开关。留有一定数量的备用电源开关和端子。

控制柜内部电气元件(包括空气开关、继电器、指示灯、按钮、接线端子等)选用施耐德或OMRON产品。

控制柜的设计满足电缆由柜底引入的要求。

控制柜内的端子排布置在易于安装接线的地方,即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。每个端子排和端子都有清晰的标志,并与图纸和接线表相符。

就地控制柜、电磁阀箱及接线盒等,并留有25%的备用端子。与控制系统有关的每一信号(AI/AO/DI/DO)均设有1个屏蔽线端子,用于屏蔽导线和屏蔽电缆的屏蔽层线连接。一个端子(包括电气元件上的端子)只能接一根导线;不能避免时要采用软线方式加双线预绝缘接线辊或U型接线叉;所有软线要采用预绝缘接线辊或U型接线叉,线径不能小于1.5mm2;设备标牌采用机器打印。

所有设备标牌、接线端子套管标号必须采用机器打印。

所有控制及信号电缆采用阻燃屏蔽电缆,并满足高温及其它环境要求。

供方给每一件仪表、装置或重要部件正确地贴上标签。

所有现场仪表用相应的标签号标识。为此将刻有大而醒目字母和数字的永久不锈钢铭牌附在每一仪表上。

对于仪表板上的仪表,仪表性能标志牌或铭牌将装在仪表下方板的前后。在装于

柜中的每一仪表/模块上方或下方贴上类似的标签。

门将配有把手和锁。门将在外面已锁上后可从里面不用钥匙打开。铰链将为活脱型。

前后面板盘的正背面将清楚地标上设备名称,盘内部使用附加标签。

盘内的每一继电器和电子插件将用永久附于盘和靠近有关设备的标签标识。如果仪表用插头插座式连接进行端接,那么,该插头和插座均将永久附上标签。

6.8 热工控制和保护功能

6.8.1 为了确保天然气处理系统安全、有效地运行所需的所有控制功能和联锁要求应包括在投标方提供的仪控设备范围内。如天然气处理系统与燃气轮机控制系统之间的接口信号要采用硬接线方式,投标方应随投标文件提供接口信号清单。

6.8.2 天然气处理系统控制和保护应至少包括下列功能:

·天然气处理系统出口压力调节

为了使燃气轮机稳定运行,燃气轮机入口压力通过调整到规定的压力范围,以满足燃气机运行的要求。

·超压保护

当检测到天然气压力超出规定值时,立即自动切断天然气。

·泄漏保护

当检测到天然气发生泄漏时,系统发出报警。

·天然气处理系统应至少设置以下报警/联锁保护项目但不限此:

4)天然气处理系统入口温度/压力高/低

5)天然气处理系统燃气出口压力/温度高/低

6)天然气处理系统泄露报警

7)火焰检测报警

电气技术要求:

直流端子排应采用不同颜色的端子区分(具体颜色联络会时确定)。

7.1投标方负责天然气分输调压站内接地网的设计,与招标方的主接地网连接并标明

接地点,天然气分输调压站内所有设备和管道应采取良好的接地措施、尤其对大

气过电压采取的防范措施等,投标方在投标文件中应详细陈述设计内容,并提供相关图纸。

7.2投标方应负责天然气分输调压站内所有设备和管道防静电的设计和供货,提供所

采用的国内外标准,并详细说明。

7.3投标方应为天然气分输调压站设计并提供完备的照明设施(照明配电箱、灯具、

夜间照明警示装置、灯具插座,开关,照明用电线电缆和穿线管及附件等),应满足运行、巡视和检修的需要。

7.4投标方应随天然气分输调压站成套提供一套功能独立的火灾检测与报警系统及

自动灭火系统及供消防主管部门审核及认可的相关设计图纸。所提供的火灾检测与报警系统及自动灭火系统应满足国家最新相关规范要求并取得消防部门的验收通过。火灾探测报警控制系统应为由投标方设计和供货范围内的所有系统和设备提供探测火情的手段,在需要地点设置就地和远程的声光报警和可靠的灭火系统或提出相关要求。投标方提供本部分火灾报警和消防灭火系统的设计,同时负责此设计可以通过当地消防主管部门的审核及认可,并据此作为设计、施工和验收的依据文件。

火灾报警区域盘,采用防水构造,火灾报警区域盘应连接内部的火灾探测和控制装置、系统的自动监视装置、指示灯电源,够集中显示区域内火灾报警部位信号和控制信号,也可进行联动控制。故障情况发生时,从岛内火灾探测盘上向主盘发出报警。如果发生火灾,应在岛内火灾探测盘上发出声、光报警。有火灾情况显示时,应在火灾区域发出警报并向集中控制室内的火灾报警控制主盘(火灾报警主盘由招标方供货)发送信号。火灾报警区域盘应有如下基本功能:

1)可接收火警、预警或状态信号并能显示各探测分区报警信息、被控设备运

行状态、设备故障报警信号、智能探测器响应阈值,可自动记录并追忆事

件。

2)应能根据各联动设备的联动要求由火警信号自动或由消防手动控制板的

按健、操作员站操作键盘手动控制相应区域的联动设备。

3)应有自检功能和手动检查功能。执行自检功能时,应切断受其控制的外接

设备;自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应

能发出火灾报警声、光信号。

4)应有火警优先功能。报警控制器接受火灾报警信号时,能自动切除原先可

能存在的其他故障报警信号,只进行火灾报警,当火情排除后,人工复位。

5)应能定时自动测试各回路编址单元的报警功能,能对回路上任何设备进行

开路/短路监察。

6)应带有掉电保护的实时时钟,其日计时误差不超过30s。

7)可允许根据现场条件变化重新对智能探测器及编址模块等智能设备进行

软件设置,修改联动控制逻辑。

8)火警发生时,应能发出高于背景噪音15dB的警报,一路火灾报警音响与

两路同时报警应有明显区别,并可手动消音。

9)应具有模拟火警功能。

10)应设有主电源和直流备用电源(24V直流蓄电池),当主电源断电时,能

自动转换到备用电源(24h);当主电源恢复时能自动转换到主电源。主、

备电源的工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。

区域盘外壳防护等级IP54。

对于有消防联动装置、自动灭火系统的区域,应装设不同类型的火灾探测器,只有不同类型的火灾探测器均发出报警信号,才允许联动灭火系统。火灾探测器都应选择防爆型设备。火灾探测器应具有自检功能,并能将故障信号送出。

投标方应提供具有独立地址编码的输入/输出信号模块,其中输出信号模块用于控制警报器、放气指示灯、联动控制设备等;输入信号模块用于连接非总线型探测器、非总线型手动报警按钮、非总线型消火栓报警按钮和联动控制设备状态信号等。

灭火系统由火灾探测报警控制系统自动控制,可以自动控制、手动控制和应急操作。

区域报警控制盘与集中控制室内的火灾报警信号控制主盘通过通讯接口连接,并向主盘发送信号,使主盘能报警、显示和控制有关的消防设备。区域控制盘应采用和招标方采购的火灾报警控制主盘相同的设备,以满足直接以网络通讯方式向由火灾报警控制主盘传送天然气分输调压站区域火灾报警系统的报警信号的要求,招标方应充分考虑此部分要求并且必须承诺满足要求,具体型号将由招标方在全厂火灾报警系统签订技术协议后三日内提供。

投标方应按照中国消防规范、NFPA标准、地方消防部门和本规范书明确指出

燃气调压站调试作业指导书

x x x 企业标准 燃气调压站作业指导书 燃气调压站调试 xxxx-xx-xx 发布xxxx-xx-xx 实施xxxxxxxx有限公司发布

前言 本标准根据公司《质量手册》的要求而编写的,是公司质量管理体系运行中的具体操作性文件,燃气调压站调试是指导燃气调压站生产第14个作业指导书。 本标准由质量部提出。 本标准的相关内容由工艺责任工程师审核。 本标准由质量总监批准。 本标准起草部门:质量部。 本标准主要起草人:xxx,xxx 本标准由知识管理室归口。

燃气调压站调试作业指导书 14.1 范围 本作业指导书规定了燃气调压站调试作业要求。 本作业指导书适用于燃气调压站调试作业操作工序。 14.2 调试用设备、工具、量具、辅料 ―空气压缩机、氮气瓶、氮气气体减压器; ―五金工具、调试工装; ―测试压力表:精度0.4级,不低于1.5倍或不高于4倍的试验压力。压力表的直径不小于150mm(0.015MPa以下用U型压差计); ―中性肥皂液。 14.3 作业要求 14.3.1 调试准备 14.3.1.1燃气调压站性能调试参数表和图样。 14.3.1.2气源:所用的气体,应为干燥、洁净的空气、氮气,气体温度不得低于5 C。 14.3.1.3试验设备和工装应完好。 14.3.1.4量具校验合格,并在有效期内。 14.3.1.5工作场地和环境 清洁无尘,通风良好,相对湿度在85%以下,温度为室温。 14.3.2 燃气调压站调试 14.3.2.1 调试依据 a)按设计文件中燃气调压站性能调试技术要求进行逐项调试。 b)按燃气调压站性能调试参数表规定的参数对调压器、紧急切断阀、放散阀等器件进行调试。14.3.2.2 紧急切断阀启动压力的调试 14.3.2.2.1 准备 a)选择合适的超高压切断弹簧,并改变紧急切断阀超高压切断的弹簧力至其最高设定压力; b)气源压力调整为所需设定紧急切断阀超高压启动压力; c)打开紧急切断阀。 14.3.2.2.2 从紧急切断阀控制管道上三通阀的调控管嘴,向紧急切断阀控制腔通气,逐渐拧松超高压切断弹簧,当紧急切断阀切断时,紧急切断阀超高压启动压力设置完成,应停止供气,并排空管内余气; 14.3.2.2.3 打开紧急切断阀,从紧急切断阀控制管道上三通阀的调控管嘴,向紧急切断阀控制腔通气,直至紧急切断阀切断,记录此时测试装置上压力表读数,连续三次,紧急切断阀启动压力应稳定不变。 14.3.2.2.3 放散阀启动压力的调试 14.3.2.2.3.1 准备 a)选择合适的放散阀工作弹簧,并拧紧放散阀的工作弹簧; b)打开放散阀前的球阀; c)气源压力调整为所需设定放散阀的启动压力。 14.3.2.2.3.2 向出口管道通气,压力缓慢上升,直至放散阀出口有气泡逸出,放散阀启动压力设置完成,

高低压电气设备技术规范书

滦平建龙矿业有限公司 朱日和铜业有限公司 电气设备技术规范书 甲方:滦平建龙矿业有限公司 朱日和铜业有限公司 设计单位:烟台金建工程设计有限公司 2012年12月

一.总则 1.一般要求: 1.1 本技术规范书适用于“滦平建龙矿业有限公司水源井与采矿区10KV高压配电系统”和“朱日和铜业有限公司9线井下中央变电所高低压配电系统”的电气设备规格型号、功能设计、制造、运输、安装、试验与调试、投入使用、技术培训等技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书未规定,但在相关设备的国家标准、行业标准或IEC标准中有规定的规范条文,按上述标准条文中的最高技术要求执行。 1.3 供货方须提供高低压电气设备(包括配电自动化系统)及配套部件详细供货清单,清单中依次说明规格型号、数量、生产厂家等内容。 1.4 供货方接受甲方代表参加工厂监造和见证试验。属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本技术规范书未列出或数目不足,供货方仍须补足。 1.5 供货方技术人员有义务对甲方运行和维护人员进行必要的技术培训。 1.6 高低压柜体颜色:计算机灰。 1.7 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.滦平建龙矿业现场使用环境条件: 2.1 海拔高度:<800m; 2.2 气温:全年极端最高气温:+38.0℃; 全年极端最低气温:-29.9℃; 最热月平均气温:22.9℃; 2.3 年平均相对湿度:60%; 2.4 地震基本烈度:7度; 2.5 户外污秽等级:IV级; 2.6 安装地点:户内; 2.7 系统运行条件: a) 额定运行电压:10KV;

设备技术规范书

设备技术规范书 一、引言 设备技术规范书作为设备供应商向客户提供设备技术规范和要求的 有效文档,起到明确双方责任和规范工作流程的作用。本文将详细介 绍设备技术规范书的编写要求及其中涵盖的内容。 二、编写要求 1. 标准格式:设备技术规范书应遵循统一的标准格式,包括封面、 目录、引言、主要章节、附件等部分。在整个文档中,字体、字号、 标题等要一致,以确保文档的整洁美观。 2.准确简明:在编写规范书时,应尽量使用准确而简明的语言,避 免使用过于晦涩的词汇和长句子,以保证读者能够理解并准确执行规范。 3.专业术语:考虑到设备技术规范书的读者多为相关专业人员,应 适度运用专业术语和行业内常用的缩略语,以便读者更好地理解文档 所表达的具体细节。 三、主要内容 设备技术规范书的主要内容通常包括以下几个方面: 1. 设备概述:对所涉及的设备进行全面而准确的介绍,包括设备的 型号、尺寸、重量等基本信息。同时,还应包含设备的主要技术参数,如功率、工作温度、工作压力等。

2. 设备性能要求:在这一部分中,列举设备所需满足的性能要求, 如设备的可靠性、稳定性、精度等方面的要求。同时,还可以对设备 的运行时受到的环境要求进行说明,如温度、湿度等。 3. 设备安全要求:设备在正常运行时,需要保证操作人员和设备本 身的安全。因此,在设备技术规范书中,应当明确指出与设备安全相 关的要求,如防护措施、警告标识、紧急停机装置等。 4. 设备操作和维护要求:在这一部分中,应列举设备的操作方法和 维护保养要求,包括设备的启动与关闭、常见故障处理等。同时,还 可以附加相关的操作手册和维修手册。 5. 设备质量保证:发包方通常希望设备在使用一段时间后仍能保持 良好的工作状态。因此,在设备技术规范书中,应包含设备质量保证 相关的内容,如设备的质量标准、质保期限以及质保范围等。 四、附件 1. 设备构图:通过设备构图来更直观地了解设备的结构和各部件之 间的关系。构图可以采用二维图或三维图的形式进行展示。 2. 相关证书和资质:设备技术规范书中,可以附带相关证书和资质,如设备通过的认证、测试报告等。这些证书和资质会在一定程度上提 升设备的可信度。 五、总结 设备技术规范书作为设备供应商与客户之间的重要合同文档,起到 明确双方责任和规范工作流程的作用。正确编写设备技术规范书,不

调压计量站技术投标协议详解

2022 年 1 月 18 日

1、设计、创造所依据的技术标准及规范 2、系统基础数据及工艺特征 2.1 自然环境条件 2.2 基础数据 3、工艺流程确认及工艺特征 3.1 调压计量撬技术参数计算及确定 4、设备技术规格书 5、供货清单一览表 6、估计能源消耗一览表 7、工期进度 7.1 生产工艺流程图 7.2 主要设备安装调试工序表 8、设计分工 8.1 需方提供资料及文件 8.2 供方提供资料及文件 9 售后服务,人员培训

在设计、创造、验收过程中须严格执行,但不限于下列标准: 《压力容器安全技术监察规程》 1999 版 《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 《钢制化工容器创造技术要求》HG20584-1998 《压力容器涂敷与运输包装》JB/T4711-2003 《爆炸性气体环境用电气设备第 1 部分:通用要求》GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第 2 部分:隔爆型“ d ”》GB3836.2-2000 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 《工业金属管道工程施工及验收标准》GB50235-97 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 《城镇燃气设计规范》GB50028-2022 《建造设计防火规范》( GB50016-2022 ) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》( GB50058-92 ) 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《低压配电设计规范》GB50054-95 《钢结构、管道涂装技术规定》YB/T9256-96

2.1 自然环境条件按照项目所在地,海南省海口市澄迈县自然环境条件如下: 年平均气温:23.8 ℃ 最热月平均气温: 28.2 ℃ 最冷月平均气温:17 ℃ 历史最高气温:39.8 ℃ 历史最低气温: 3.4 ℃ 年平均相对湿度: 84% 夏季月平均相对湿度的最高值: 90% 冬季月平均相对湿度的最低值: 60% 年平均大气压: 101.61Kpa 日最大降雨量: 327.9mm 2.2 基础数据 海南中航特玻材料有限公司拟建设天然气接收站,气源参数如下:中石油天然气气源基础数据如下: 低热值: 7475 kcal/Nm 高热值:8280 kcal/Nm

10kV干式变压器通用技术规范书

10kV干式变压器技术规范书

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1供货范围 2.2服务范围 2.3技术文件 3. 技术要求 3.1应遵循的主要现行标准 3.2环境条件 3.3工程条件 3.4技术要求 4. 其它技术性能要求 5. 质量保证和试验 5.1质量保证 5.2试验 6. 包装、运输和储存 7. 投标人应填写的变压器规格表 8. 投标人应填写的主要部件来源、规格一览表 9. 备品备件及专用工具 附件一投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV单台容量 kVA国内采购降压变压器, 它提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议, 则招标人认为投标人提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所建议使用的标准如与投标人所执行的标准不一致,投标人应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范书未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 每台变压器的供货范围包括: a. 变压器本体(包括底架、附件、基础螺栓) b. 有载调压开关及其控制箱,冷却器控制箱 c. 本体及连接到端子箱和控制箱之间的耐油、阻燃、屏蔽铠装电缆 d. 本体端子箱 e.温控系统 f. 备品备件及专用工具等 2.2 服务界限 2.2.1变压器从生产厂家至招标人指定地点的运输、交货由投标人完成,变电站内基础面上的装卸及就位由投标人协助配合完成。 2.2.2现场安装和试验在投标人的技术指导和监督下由招标人完成, 投标人协助招标人按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标人应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 2.3 技术文件

调压站设备规范书

阿根廷火地岛尿素化工项目自备电厂工程天然气调压站设备规范书 2011年8月中国·西安

目录 第1部分技术规范 (2) 第2部分供货范围 (26) 第3部分技术资料及交付进度 (28) 第4部分设备监造(检验)和性能验收试验 (31) 第5部分设计联络和技术服务 (34)

第1部分技术规范 1.1 总则: 1.1.1本招标文件适用于阿根廷火地岛尿素化工项目自备电厂工程59.62MW燃气-蒸汽联合循环电站机组(6B)、一台80t/h燃气锅炉和一台10t/h启动锅炉配套天然气分输天然气分输调压站设备及其管道系统的设计和供货要求。它包括天然气的过滤、计量、加热、压力调节、天然气分配、排放、排污、放散、管道和支吊架、在线监测、安全监测、配电系统、电气控制、数据通信、系统控制等装置及辅助设备/设施的设计、制造、安装、调试和试验等方面的技术要求。. 1.1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、消防等强制性标准,必须满足其要求。投标方在设计制造前应同设计方和招标方进行充分的交流,以保证对本项目情况的全面了解。如果本招标书有不清楚或者不正确之处,制造商应主动提出来进行研究讨论。否则,如果今后供货商提供的设备不能满足生产营运的要求,供货商和制造商应承担全部责任。 1.1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差(无论多少)必须清楚地表示在投标文件中的附件7“差异表”中。否则将认为卖方提供的设备完全响应并符合本招标文件和标准的要求。 1.1.4 投标方须执行本招标文件所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。 1.1.5 合同签订1个月内,按本招标文件的要求,投标方提出天然气分输天然气分输调压站的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等所采用的标准的清单给招标方,由招标方确认。

调压器相关法律法规

调压装置 一、《城镇燃气设计规范》 6.6.1 本节适用于城镇燃气输配系统中不同压力级别管道之间连接的调压站、调压箱(或柜)和调压装置的设计。6.6.2 调压装置的设置应符合下列要求: 1 自然条件和周围环境许可时,宜设置在露天,但应设置围墙、护栏或车挡; 2 设置在地上单独的调压箱(悬挂式)内时,对居民和商业用户燃气进口压力不应大于O.4MPa;对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0.8MPa; 3 设置在地上单独的调压柜(落地式)内时,对居民、商业用户和工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不宜大于1.6MPa; 4 设置在地上单独的建筑物内时。应符合本规范第6.6.12条的要求; 5 当受到地上条件限制,且调压装置进口压力不大于0.4MPa时,可设置在地下单独的建筑物内或地下单独的箱体内,并应分别符合本规范第6.6.14条和第6.6.5条的要求; 6液化石油气和相对密度大于0.75燃气的调压装置不得设于地下室、半地下室内和地下单独的箱体内。6.6.3调压

站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表6.6.4 地上调压箱和调压柜的设置应符合下列要求: 1 调压箱(悬挂式) 1)调压箱的箱底距地坪的高度宜为1.0~1.2m,可安装在用气建筑物的外墙壁上或悬挂于专用的支架上;当安装在用气建筑物的外墙上时,调压器进出口管径不宜大于DN50;2)调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距应符合下列规定: 当调压器进口燃气压力不大于0.4MPa时,不应小于1.5m;当调压器进口燃气压力大于0.4MPa时,不应小于3.0m;调压箱不应安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上; 不应安装在室内通风机进风口墙上; 3)安装调压箱的墙体应为永久性的实体墙,其建筑物耐火等级不应低于二级; 4)调压箱上应有自然通风孔。 2 调压柜(落地式) 1)调压柜应单独设置在牢固的基础上,柜底距地坪高度宜为0.30m; 2)距其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表6.6.3的规定; 3)体积大于1.5m。的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50 %(以较大者为准);爆炸

变压器技术规范书

第一章技术规范 1 总则 1.1 本设备技术规范书仅适用于xxx工程用低压干式变压器,规范书中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方所报干式变压器及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,证明其实成熟。 1.3 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品. 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异"为标题的专门章节中加以详细描述. 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定. 特别说明:投标设备需为施耐德(苏州)变压器有限公司、上海ABB变压器有限公司、广州西门子变压器有限公司原厂产品,投标人须为制造商或制造商针对本项目唯一授权的独立法人代理商(若是代理商投标的要求具有制造商针对本项目的唯一授权书)。 本次招标不接受贴牌和授权制造产品。 2 环境条件与设计条件 2。1 周围空气温度 最高温度: +40℃; 最低温度:—25℃; 日平均: +30℃; 年平均: +20℃; 2.2 海拔高度:小于1000米; 2。3 环境相对湿度(在25℃时) 多年平均值:81%; 2。4 地震烈度:Ⅷ度; 水平加速度: 0。25g;

UPS电源系统技术规范书

UPS电源系统技术规范书 UPS电源系统技术规范书 概述: 本技术规范书规定了UPS电源系统的选型、技术和服务 要求。UPS及相关产品应通过XXX检验合格或国际相关行业 质量监督部门检测认证。UPS产品技术性能和质量指标应达 到国际先进水平,并具有高效节能、绿色环保特性。UPS产 品应符合通信机房建筑承重要求,在安装调试、操作使用、维护保养等方面应简便易行。UPS电源系统需适用如下标准要求:《国家A级机房标准》、YDN023-1996《通信电源和集 中监控系统技术要求》、电网综1997(472)号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》、电网交1999(625)号 文《XXX(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智 能设备通讯协议》。 技术要求:

1.UPS电源系统的容量要求:UPS电源容量为30KVA、40KVA的UPS电源系统。每台UPS电源后备电池组时间为60分钟。 2.UPS电源系统的物理性能: 1) 环境要求:工作温度:环境温度:5℃~40℃;相对湿度≤93%,无凝露。满足北京地区的抗震要求。贮存运输环境及机械条件:温度:-25℃~+55℃(不含电池);振动、冲击条件应符合GB/T -93中5.3.2规定。 2) 外观、结构:产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象,表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落,金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。开关操作应方便、灵活可靠。零部件紧固无松动。说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正,并应符合有关标准的规定。本项目地面承重500kg,供货方应考虑设备的承重要求。 3.UPS电源系统的主要技术特点: 1) UPS主机必须为在线式双变换结构,确保电源的输出质量;输出端配置输出隔离变压器。 2) XXX主机采用IGBT数字整流技术并具有无功功率补偿设计。

设备要求规范书模板

设备要求规范书模板 1. 引言 本文档旨在提供一个设备要求规范书的模板,以便于公司或组织能够规范设备购买与使用,并确保设备符合特定要求。 2. 设备要求 以下是设备要求的基本条款和条件: - 设备类型:[设备类型] - 设备功能:[设备功能] - 设备规格:[设备规格] - 设备性能:[设备性能] - 设备安全要求:[设备安全要求] - 设备维护和保养要求:[设备维护和保养要求] - 设备附件和配件:[设备附件和配件] 3. 设备采购 为了确保符合要求,设备采购应遵循以下步骤:

1. 制定设备采购计划,包括预算和时间表。 2. 识别可供选择的设备供应商,并进行评估和比较。 3. 对供应商进行调查,包括其信誉、服务支持和产品质量。 4. 与供应商讨论设备要求,并确保其理解和承诺满足这些要求。 5. 在达成购买协议之前,对设备进行实地考察和测试,以确保 其质量和适用性。 6. 签订设备购买协议,并保留备份文件。 4. 设备使用 设备使用应遵循以下指南和程序: - 在使用设备之前,对其进行必要的检查和测试,以确保其安 全性和正常运行。 - 需要经过专业培训的员工才能操作设备,确保其熟悉设备操 作方法和安全规定。 - 设备使用期间,定期进行维护和保养,并记录维护细节。 - 如有设备故障或异常情况,立即采取适当措施,确保设备安 全停用或维修。 - 定期进行设备性能和安全检查,确保设备符合要求。

5. 附录 本文档的附录部分包括以下内容: - 设备要求规范书范例 - 设备供应商评估表格 - 设备实地考察和测试记录表格 > 注意:本文档仅为模板,具体的设备要求规范书内容应根据实际情况进行调整和填写。 *以上为设备要求规范书模板的基本框架。根据实际需要和要求,可对其进行相应的修改和补充。*

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月

目录 第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

燃气调压站施工工艺标准

13.3 燃气调压站施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于中低压燃气管道安装工程。 2编制参考标准及规范 (1)《城市燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33—)。 (2)《城市煤气设计规范》(TJ28—)。 (3)《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302—)。 3施工准备 3.1材料、设备要求: 按照设计图纸的要求,提出整套设备(撬)的采购计划,设备到货后,由业主单位组织 相关人员进行开箱验收。 3.2主要机具: (1)机械:砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、等。 (2)工具:气焊工具、手锯、手锤、活扳手、链钳、捻凿、大锤、剪力等。 (3) 其它:框式水平仪、U 型压力计、线坠、划规、钢卷尺、直角尺、小线等。4 施工工艺: 4.1压站的组成 4.1.1阀门 为了检修调压器、过滤器以及停用调压器时切断气源,在调压站的进出口处必须装设阀门。另外,在距调压站 10m 以外的总进出口管道上也应设置阀门。正常运行时,此阀门处于常开状态。当调压站发生事故时,不必接近调压站即可关阀门切断气源,以防事故蔓延。在调压站大修时,也应关闭此阀门,切断气源。 4.1.2过滤器 燃气中含有的各种杂质积存在调压器和安全阀内,会妨碍阀芯和阀座的配合,影响调压器 和安全阀的正常运行,因此,必须在调压器入口处安装过滤器。调压站常用鬃毛或玻璃丝做 填料的过滤器。如图 7-1-1 所示。燃气带进过滤器的固体颗粒撞到挡板上,并积聚在过滤器 的下部,定期由清扫孔 5 排出,在燃气中残余的小颗粒固体和尘屑阻留在滤芯上。过滤材料 装在两金属网格之间,清洗时应先卸开上盖,并将滤芯取出采。过滤界前后应安装压差计, 根据测得的压力降可以判断过滤器的堵塞情况。在正常工作情况下.燃气通过过滤器的压力 损失不得超过 10kPa,压力损失过大时应拆下清洗。 4.1.3安全阀

调压撬技术规格书

禹城-茌平天然气输气管道工程调压撬设备——技术规格书

执行标准和规范

设备名称:调压撬 1.压力控制系统的功能 压力控制系统的作用是保证输气管道能够安全、平稳、连续地为下游用户供气,维持系统下游压力在工艺所需的范围之内,确保系统下游压力不超过允许值。 2.安全切断 安全切断阀是压力控制系统中安全设备,安装在调压阀的上游。其功能是当测量值大于设定值时切断供气管路,以保证下游设施的安全。安全切断阀关闭后,必须人工在现场才能将其开启。安全切断阀为自力式,并独立设置,以保证在任何情况下,避免调压阀与安全切断阀之间相互影响。 3.设计参数 ·调压前设计压力: 6.3 Mpa ·调压后设计压力: 5.0 Mpa ·调压前工作压力: 5.4 Mpa ·调压后工作压力: 3.0 Mpa ·设计温度 -19~50ºC

一、茌平末站调压橇设备清单一览表单台套清单

二、主要设备技术特性及要求 1、过滤器 1)系统一过滤器参数: ·调压前设计压力: 6.3 Mpa ·调压前工作压力: 5.3 Mpa ·设计温度 -19~50ºC 2)过滤器技术要求 ·滤芯型式为褶折式聚脂纤维管状式,外壳采用不锈钢网支撑,可去除气体夹带的固体颗粒、粉尘和液滴。 ·滤芯式过滤器应根据现场条件确定采用立式。 ·滤芯式过滤器应设置起吊装置和维护平台。 ·过滤元件的正常使用周期:不小于1年; ·滤芯式过滤器应带有快开盲板,且带有安全连锁保护装置。 ·过滤器进、出口与管道的连接形式为法兰连接,法兰型式为凸面(RF)法兰,法兰标准应为ANSI B16.5(或GB/T 9115.1-2000或HG/T20592),法兰的压力级制、规格应与过滤器的压力级制、规格匹配,法兰密封面型式为凸面(RF)。压差表接出口为螺纹连接,螺纹接头应符合NPT的要求。 ·滤芯式过滤器应设有压差传感器接口,压差传感器为电源24V,直流,输出信号4-20mA,并备有HART通信协议。压差传感器可将过滤器压差即时远传至SCADA系统,反映滤芯的阻塞程度并根据调压站规定的总压降差推荐更换滤芯的差压值,以及差压报警值。 ·配备压力测量信号管路,材质为不锈钢。 ·滤芯式过滤器本体上应设有排污阀和放空阀。 ·滤芯式过滤器上应配备就地显示压力表、压差表及安全阀、放液阀、测量元件等辅助设施。 过滤器应配备氮气吹扫置换接口。 高效过滤器能有效的将天然气中的脏物、尘土、管垢和其它固体杂质滤出,以保护调压站中的计量、调压等设备。过滤器有较大的脏物容积及较小的阻力损失,以延长检修周期。方便缩短设备维修周期及节省更换零件的高额费用,本设备具有很高的可靠性及安全性。 1、主要特点 ✧过滤滤芯采用不锈钢丝网制成,耐介质腐蚀、抗冲刷、易于清洁; ✧过滤器对5微米以上的颗粒效率最少有99.9%;符合站内其它组件如流量计、调压器、 阀门等的操作要求; ✧能在标书指定压力范围及最高流量下正常及有效运作;

燃气设备安装标准规范

3.6 调压站(箱)与调压装置 3.6.1 调压站(箱)与调压装置的设置应符合下列要求: 1)调压装置可设在地面上的调压站、调压箱或建筑物的专用调压间内。 2)干燃气且相对密度小于0.75的燃气调压装置若受地上条件限制,经有关部门同意可设于地下室、半地下室及地下专用调压装置内。 3)干燃气且调压装置的有关设备耐环境温度时可以设在调压箱内或露天安装,露天调压设备应设置围墙、护栏或车挡。 3.6.2 调压站的设置应符合下列要求: 1)调压站适用于规模较大、进口压力较高且需要遥控调度的调压装置。一般高压一次高压、次高压-中压调压装置宜设在调压站内。流量大于2 000 Nm3/h 的中低压调压装置,且有建站条件时,经技术经济比较后,可设在调压站内。 2)调压站与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表3.6.2的规定。 注:当达不到上表净距要求时,采取有效措施,司适当缩小净距。 3.6.3 调压箱的设置应符合下列要求: 1)区域性调压箱为地上落地式调压箱,与建筑物、构筑物的水平净距应符合表3.6.3的规定。落地式调压箱应单独设置在钢筋混凝土基础上,箱底距地坪高度宜为0.3 m。箱体体积大于1.5 m3时应有爆炸泄压口。箱体均应设自然通风口。 (m) 注:当受到地形条件的限制,落地式调压箱两侧(非平行)可贴靠无门、窗洞口的建筑物外墙设置,贴靠的建筑物外墙应为实体墙,建筑物耐火等级不应低于“二级”。 2)楼栋式调压箱的调压器管径不应大于DN 50,进口压力不应大于0.4 MPa,

可安装在用气建筑物的外墙壁上或悬挂于专用的支架上。调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距应不小于1.5 m,且不得安装在建筑物的门、窗及平台的上、下方墙上及阳台的下方,不应安装在室内通风机进风口墙上。安装调压箱的墙体应为永久性实体墙。建筑耐火等级不低于“三级”。 3)用户专用调压箱调压器口径大于DN 50时,调压箱距建筑物、构筑物的水平净距可按表3.6.3执行。用户专用调压箱调压器口径不大于DN 50时可按楼栋式调压箱要求安装在建筑物的外墙上。但当调压器进口压力大于0.4 MPa时,调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室外的孔槽的水平净距就不得小于3.0 m。 4)安装调压箱的位置应能满足调压器安全装置的安装要求。 5)安装调压箱的位置应使调压箱不被碰撞,不影响观瞻,并在开箱作业时不影响交通。 3.6.4 用户专用调压装置设置在建筑物内或其附属设施内时应符合下列要求: 1)调压装置进口压力不大于0.4 MPa(工业用户、锅炉房不大于0.8 MPa)时,可设置在用气建筑物专用单层毗邻建筑物内: (1)该建筑与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开。与其他建筑物、构筑物水平净距应符合表3.6.2的规定。 (2)该建筑物耐火等级应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16的不低于“二级”设计的规定,并应具有轻型结构屋顶、爆炸泄压口及向外开启的门窗。 (3)地面应采用不会产生火花的材料。 (4)室内通风次数每小时不应小于2次。 (5)室内电气、照明装置应符合现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的“1区”设计的规定。 2)调压装置进口压力不大于0.2 MPa时,可设置在公共建筑的顶层房间内: (1)房间应靠建筑外墙,不应布置在人员密集场所的上面或毗邻,并满足本条第1)款的(2)、(3)、(5)项要求。 (2)房间内应设有连续通风装置,并能保证每小时通风次数大于3次。 (3)房间内应设置可燃气体浓度检测监控仪表及声、光报警装置,该装置应与通风设施和紧急切断阀联锁,并将信号引入该建筑物监控室。 (4)调压装置应设有超压自动切断保护装置。 (5)房间内应有可靠的防爆、消防措施。 (6)室外进口管道应设有阀门,并能在地面进行操作。 (7)调压装置和燃气管道应采用法兰连接和钢管焊接。 3.6.5 调压装置进口压力不大于0.4MPa,且调压器进出口管径不大DN 100时,可设置在用气建筑物的平屋顶上,但应符合下列条件: 1)在屋顶承重结构受力允许的条件下,且建筑耐火等级不低于“二级”。 2)建筑物应有通向屋顶的楼梯。 3)调压箱或露天调压装置与建筑物烟囱的水平净距不应小于5 m。 3.6.6 调压装置进口压力不大于0.8MPa,且调压器进出口管径不大于DN 80时,可设置在单独、单层建筑的生产车间、锅炉房和其他生产用气房间内,但应符合下列条件: 1)该建筑耐火等级不低于“二级”并应具有轻型结构屋顶、爆炸泄压口及向外开启的门窗。室内通风换气次数每小时不应小于2次。 2)调压装置应用非燃烧围板围起或置于铁箱内。

干式变压器技术规范书三篇

干式变压器技术规范书三篇 篇一:干式变压器技术规范书 1标准 干式变压器遵循的主要现行标准 IEC76-1,76-2,75-3,76-4,76-5《电力变压器》 IEC726《干式变压器》 IEC551《变压器和电抗器噪音测量》 GB1094-1996《电力变压器》 GB6450-1986《干式变压器》 GB10228-20XX《三相干式变压器技术条件》 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2《绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB311.6《高电压测量标准空气间隙》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB16927《高电压试验技术》 GB/T10088-20XX《6kV~500kV级电力变压器声级》 GB4208-20XX《外壳防护等级》 GB191《包装贮运标志》

2设备技术要求 2.1干式变压器主要技术参数 2.1.1额定容量(绕组最高温升100K时)、电压比、接线组别、短路阻抗和低压绕组接地方式见下表: 表5.1.1 序号变压器 名称 额定容量 (kVA) 电压比(kV)接线组别 短路 阻抗 1 变压器400 6.3±2×2.5%/0.4 D,yn11 6% 2.1.2额定频率50Hz 2.1.3相数三相 2.1.4冷却方式AN/AF(100%/150%) 2.1.5绝缘水平 2.1.5.1高压绕组 a.最高电压7.2kV b.额定雷电冲击耐压(峰值)60kV c.额定短时工频耐压1min(有效值)25kV 5.1.5.2低压绕组 a.额定雷电冲击耐压(峰值)10kV b.额定短时工频耐压1min(有效值)3kV 2.1.6泄漏比距(最高工作电压下):≥2.5cm/kV 2.1.7绝缘等级:H级考核(最高温升125K,温度极限180℃),F级运行(最

高压厂用变压器及附属设备技术规范书

燃煤发电机组工程 高压厂用变压器技术规范书 2009年08月

目录 附件1技术规范 (1) 1总则和工程概况 (1) 2技术要求 (4) 3性能保证和试验、验收要求 (17) 4质量保证 (17) 5产品包装、标志、运输、储存 (18) 6技术数据表 (20) 7设计分工 (27) 附件2供货范围 (29) 1一般要求 (29) 2供货范围 (29) 附件3技术资料和交付进度 (32) 1一般要求 (32) 2资料提交的基本要求 (32) 附件4交货进度 (36) 设备交货计划 (36) 附件5监造(检查)和性能验收试验 (37) 1概述 (37) 2工厂检验 (37) 3设备监造 (38) 4试验内容 (40) 附件6价格表 (46) 附件7技术服务和联络 (47) 1卖方现场技术服务 (47) 2培训 (50) 3设计联络会 (50) 附件8分包商/外购部件情况 (52) 附件9大件部件情况 (53)

附件1 技术规范 1 总则和工程概况 1.1 总则 1.1.1 本技术协议适用于燃煤发电机组工程配套的高压厂用变压器,它包括高压厂用变压器本体及其附属设备的设计、结构、性能、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术协议和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 1.1.3删除。 1.1.4 卖方对高压厂用变压器的整套系统和设备(包括附属系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方认可。 1.1.5 本技术协议所使用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较严格标准执行。 1.1.6删除。 1.1.7 本技术协议经买卖双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。 1.1.8 在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.1.9 采用统一的KKS编码标识系统,编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件等。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用KKS编码。设计联络会内容包括协调编码标识使用的规范、完整、统一。 1.2 工程概况 本电厂位于本市东北约24公里的长江南岸。一期工程建有4×300MW燃煤机组,于1993年和1994年相继投产。本期工程拟扩建2×1000MW等级超超临界燃煤机组,一次建成,不考虑再扩建。第一台机组计划于2010年年底投产,第二台机组计划于2011年上半年投产。 本扩建工程场地在本电厂厂区西南围墙、兴港路、徐六泾河及长江大堤所围成的区域内。交通运输条件良好,公路、内河及港口的交通均较便利。部分设备和材料可经公路运至电厂。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位,本工程煤码头沿一期煤码头下游方向扩建,新建引桥。

35kV 2750kVA箱式变电站技术规范书

35kV 2750kVA箱式变压器招标文件 页脚内容1

2015年12月 目录 货物需求表 (6) 1 概述 (10) 2 定义与术语 (10) 3 执行标准和引用文件 (11) 4 工程概述 (14) 4.1工程所在地的详细地理位置 (14) 莆田石盘风电场升压站位于西南部福建莆田南日岛海堤内侧红头卢村附近,靠近莆田南日岛风电场开闭所,从红头卢村附近公路引接一条进站道路,长度约200m,交通便利。 (14) 4.2 交通情况 (14) 4.3 工程规模 (15) 4.4 使用环境 (15) 4.5 工程条件 (16) 5 设备技术性能 (18) 5.1箱体要求 (18) 5.2 35kV变压器基本技术参数 (19) 页脚内容2

5.2.19 变压器应配备膨胀式温控器和电子式温控温显器,温控器提供绕组及铁芯温度4~20mA模拟量和RS485计算机接口,预留两对高温报警用于发信和两对超温跳闸辅助接点,用于发信和跳闸。温控器应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确的要求,使用寿命30年。 (22) 5.2.20 每台变压器中性点需1只附带电流互感器,1500/1A,10P40。 (22) 5.3 35kV变压器结构要求 (22) 5.4高压配电柜主要电气设备及技术参数 (25) 5.5低压配电室主要电气设备及技术参数 (33) 5.6二次部分 (37) 5.6.1升压变计算机监控系统单独组网,以将各箱变本体的油温、重瓦斯、轻瓦斯,及箱变低压开关的位置、故障等信号上传箱变监控系统,并与升压站监控系统进行通讯。 (37) 5.6.2升压变应能向远程集控系统提供以下信号(包含但不限于此): (37) 1、变压器重/轻瓦斯、油温高、油温低; (37) 2、电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率; (37) 3、箱变门打开信号; (37) 4、高压侧断路器位置信号,低压侧断路器位置信号,小空开位置信号。 (37) 5、变压器绕组温度; (37) 6、变压器冷却风机运行状态; (37) 投标方应提供所用继电器的时间常数和触点断流容量。 (37) 页脚内容3

10kV杆上变压器台成套设备技术规范书

10kV杆上变压器成套设备技术规范书

第1部分:通用技术规范 1 范围 本规范规定了10kV柱上变压器台成套设备的变压器、综合配电箱、避雷器、熔断器、金具、铁附件、导体等设备材料招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本规范适用于10kV配变台区成套设施的招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,但不局限于下列文件。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 1094 电力变压器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1208电流互感器 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 5585电工用铜、铝及其合金母线 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 7295 运行中变压器油质量标准 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 15164 油浸式电力变压器负载导则 GB 15166.2高压交流熔断器第2部分:限流熔断器 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 4109交流电压高于1000V的绝缘套管 DL/T 572 电力变压器运行规程 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/Z 6829剩余电流动作保护电器的一般要求 GB 7251.1低压成套开关设备和控制设备 GB/T 10233低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 GB 13955剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 15576低压成套无功功率补偿装置 GB/T 17626电磁兼容 DL/T 375户外配电箱通用技术条件 DL/T 499农村低压电力技术规程 DL/T 614多功能电能表 DL/T 620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 GB/T 2314电力金具通用技术条件 GB/T 2317 电力金具试验方法 GB/T 14049额定电压10kV架空绝缘电缆 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法